文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防易错题

消防易错题

消防易错题
消防易错题

1、依据《建设工程消防监督管理规定》(公安部第令 119 号),纳

入消防设计审核的建设工程,如果其消防设计文件在国家工程建设消

防技术标准中没有规定;或者拟采用的新技术、新工艺、新材料可能

影响建设工程消防安全,不符合国家标准规定;又或者拟采用国际标

准或境外消防技术标准时需组织专家评审。以下关于专家评审工作的

描述不正确的是()。

A.建设工程消防设计审核的专家评审会应由省级公安机关消防机构

组织完成

B.专家评审会应由不同专业的专家组成,其总人数不应少于 7 人

C.专家评审会应在收到申请材料之日起 30 个工作日内召开,评审会

后 5 个工作日内将专家评审意见书面报送相关部门

D.对 2/3 以上评审专家同意的特殊消防设计文件,受理此工程消防设

计审核申请的公安机关消防机构应作出合格的审核意见(答案是D,只可以作为依据不是合格)

2、楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,不

符合相关防火规范要求的是(A )

A.建筑高度为 21.3m 住宅,设置敞开楼梯间(超过了6层,应该是封闭)

B.建筑高度 27m 的医院病房楼,设置防烟楼梯间

C.高层民用建筑的裙房,设置封闭楼梯间

D.地上 2 层的旅馆,设置封闭楼梯间

3,在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可

判定为 A 类不合格的是(B )。

A.施工过程质量管理检查记录不完整

B.有一探测器与障碍物间距小于 0.5m

C.火灾探测器的备品数量不足

D.系统抽检中有一可燃气体探测器报警确认灯点亮一段时间后自动

熄灭

4,下列关于自动喷水灭火系统检测效果叙述中,错误的是(C)

A.雨淋系统中雨淋阀自动启动后,该阀所控制的喷头全部喷水

B.湿式系统中的喷头要能有效地探测初期火灾

C.预作用系统应在开放一只喷头后自动启动

D.干式系统应在开放一只喷头后自动启动

某地上 15 层、地下 1 层的建筑,每层建筑面积为 1500m

5 ,建筑高度为 50m,地上五层以上各层为办公区,五层设一多功能会议厅; 地下一层层高 4m,设置设备用房和歌舞厅。在防火检查中,发现不

符合相关规定的有(C )。

A.地下一层歌舞厅的建筑面积为 180m

B.多功能会议厅的建筑面积为 300m,设置两个疏散门

C.多功能会议厅的建筑面积为 200m,设置一个疏散门

D.歌舞厅采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与其他部

位分隔

6, 对钢结构防火涂料进行检查时,下列操作错误的是(A是0.5)

A.室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火

极限在 1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料

B.薄涂型防火涂料涂层厚度满足设计要求,涂层与钢基材之间和各涂

层之间,应粘结牢固,无脱层、空鼓等情况,无漏涂、脱粉、明显裂

缝等。如有个别裂缝,其宽度不大于 1.0mm。

C.厚涂型防火涂料涂层厚度符合设计要求。如厚度低于原订标准,

但必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积的长度不大于 1m,并在 5m范围内不再出现类似情况。

D.膨胀倍数为试验前涂层厚度(单位为 mm)与试验后涂料发泡层厚度的(单位为 mm)比值,结果以 3 个测试值的平均值表示。其中,薄涂型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5 倍

7.消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是(B )。

A.有 1 只探测器存在误报频率过高问题

B.湿式系统压力开口无法正常工作

C.消防联动控制器处于手动控制状态

D.自动喷水灭火系统主管道信号阀的输入模块损坏

8、泡沫混合液管道安装的要求当中,连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上设置的压力表接口要靠近防火堤(C ),并()安装。

专注“注册消防工程师”考前培训,咨询热线:400-8036-119

A.外侧,水平

B.内侧,水平

C.外侧,竖直

D.内侧,竖直

9局部应用气体灭火系统的保护对象为甲、乙、丙液体时,液面至

容器缘口的距离不得小于(C )mm。

A.50 B.100

C.150 D.200

10某图书馆,建筑高度为 30m,藏书量为 120 万册,设的是防烟楼

梯间,在检查防烟楼梯间时,发现不符合规范规定的是(B )。

A.楼梯间入口处设有防烟的前室

B.前室的建筑面积为 6.0m

C.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门

D.除疏散门和送风口外,防烟楼梯间和前室内的墙上没有开设其他的门、窗、洞口

11、某商场,地上 4 层,建筑高度 24m,第一至三层为商场营业厅,第四层为电子游艺厅,建筑采用与基层墙体装饰层之间有空腔的外墙外保温系统,下列关于该系统的做法中,错误的是( B)

A.当屋面和墙面外保温系统均采用 B1 材料时,屋面和外墙之间应采用宽度不小于 500mm 的不燃材料设置防火隔离带分隔

B.外墙外保温材料采用 B1 材料

C.外墙外保温与基层墙体、装饰层之间的空腔,在每层楼板处采用防火封堵材料封堵

D.建筑外墙的装饰层采用 B1 材料

12,以下关于大型群众性活动举办前消防工作的实施要求,描述不正确的是( D)。

A.大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在

活动举办前 2h 进行一次防火巡查

B.大型群众性活动应当在活动举办前 12h 内进行一次防火检查

C.大型群众性活动应制定灭火和应急疏散预案,并在活动举办前保证对预案至少进行一次演练

D.大型群众性活动应当在活动举办前 20 天向公安机关消防机构申请消防安全检查

13.根据施工现场消防安全管理要求,临时建设的易燃易爆危险品库房与在建工程之间的防火间距不应小于(C )。

A.6m

B.10m

C.15m

D.20m

14,下列检查中,不属于排烟设施检查内容的是(D )。

A.风机控制柜所处状态

B.风口气流方向

C.挡烟垂壁的联动情况

D.余压阀处的余压值

15某独栋综合型图书物流建筑,地上 1 层,建筑高度 6m,耐火等级一级,其按使用功能分为分拣加工作业区与仓储区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列做法中错误的是(b )

A.分拣加工作业区的每个防火分区最大允许建筑面积不限

B.分拣加工作业区的每个防火分区最大允许建筑面积为 8000m

C.仓储区的最大允许占地面积为 24000m

D.仓储区的每个防火分区最大允许建筑面积为 6000m

16在建筑电气防火检测中,电器设备内部火花放电现象可采用(a )进行检测。

A.超声波检测仪

B.独立式剩余电流测量装置

C.红外热线仪

D.谐波检测仪

17某商业中庭设置防火卷帘分隔,利用水幕系统对卷帘进行保护,喷水点高度为 10m,则水幕系统喷水强度应为(b )

A.0 .5L/s·m B.1L/s·m

C.1.1L/s·m D.2L/s·m

18下列关于室内消火栓的设置的说法,错误的是(a )。

A.设有消防给水系统的建筑物,其各层均应设置消火栓,消火栓设置位置应便利消防部队使用。

B.室内消火栓的布置应保证同一平面两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位

C.冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内

D.消火栓按钮可作为发生警报信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等

19消防技术服务机构对某建筑高压二氧化碳灭火系统进行自动模拟启动试验时,下列操作不正确的是(d )

A.将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接,驱动装置与阀门的动作机构脱离

B.人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火灾信号输出后,相关报警设备动作是否正常

C.人工模拟火灾使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常

D.手动启动压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常

20施工现场必须严格划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用或居住,非施工区可继续营业、使用和居住。但两区域之间应采用不开设门、窗、洞口的不燃烧体隔墙进行防火分隔,该不燃烧体隔墙的耐火极限应不低于( d)。

A.1.0h

B.1.5h

C.2.0h

D.3.0h

21湿式报警阀检测时,开启测试阀,消防水泵不能正常启动的处理方法不包括(c )。

A.将压力开关内的调压螺母调整到规定值

B.将控制模式设定为“自动”状态

C.关紧排水控制阀门

D.逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换

22以下关于施工现场消防安全管理过程中技术交底的内容不包括( b)。

A.施工过程中可能发生火灾的部位或环节

B.火灾时报告火警的程序和方法

C.初起火灾的扑救方法及注意事项

D.逃生方法及路线

23下列关于消防水泵控制的说法中正确的是(d 不是专用而是独立)A.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态

B.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 3min 内正常工作

C.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 5s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于 30s

D.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应

低于 IP30,与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55

24 消防档案的内容主要包括两个方面的内容,即消防安全基本情况和(C )。

A.消防安全制度

B.消防安全检查情况

C.消防安全管理情况

D.消防设施

25 下列选项中,不属于通风、空调系统防爆检查内容的是( D)。

A.管道敷设

B.通风设备的选择

C.除尘器、过滤器的设置

D.线路的敷设方式

26某酒店室内消火栓系统的维修保养工作由一家具有相应资质

的消防维保单位承担,该消防维保单位定期对该酒店的消火栓

系统进行维护,以下属于年度维护检查内容的是(A )。

A.减压阀的流量和压力试验

B.消火栓漏水检查

C.减压阀组放水试验

D.手动启动消防水泵运转

【解析】常见的喷头名称和性能代号对应的关系如下:直立型

喷头一ZSTZ;下垂型喷头 -ZSTX;直立边墙型喷头一ZSTBZ;水平

边墙型喷头一ZSTBS;干式喷头一ZSTG;齐平式喷头一ZSTDQ; 嵌人式喷头一ZSTDR;隐蔽式喷头一ZSTDY。本题答案为B。

26为防止出现安全隐患,专业技术人员需要对防烟排烟系统进行检

测。下列不属于机械排烟系统构成的是(d )。

A.排烟风机

B.排烟管道

C.挡烟垂壁

D.排烟窗

27.下列关于水泵接合器的说法中,不正确的是(d要大于4层 )。

A.建筑高度为32m的公共建筑应设置水泵接合器

B.建筑高度为33m的住宅建筑应设置水泵接合器

C.建筑层数为5层的丁类厂房应设置水泵接合器

D.建筑高度为20m的4层丙类厂房应设置水泵接合器

下列建筑中可不设置消防电梯的是( )。

A.某住宅建筑12层,层高3.0m

B.某高度为38m的多功能组合建筑

C.埋深为12m的地下建筑,地下建筑总面积为2000m

28.下列建筑中可不设置消防电梯的是(C不够3000 )。

A.某住宅建筑12层,层高3.0m

B.某高度为38m的多功能组合建筑

C.埋深为12m的地下建筑,地下建筑总面积为2000m 2 2

D.建筑高度为33m且设置电梯,任一层工作平台上的人数都为5人的

高层塔架

29某场所设置了水喷雾灭火系统,系统中雨淋报警阀的公称直径为

250mm,则在进行手动调试的时候,雨淋报警阀应在(C )s之内启动。

A.15

B. 30

C. 60

D. 120

【解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 8.4.8,报

警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋

阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动。本题答案为C。

30消防水枪的密闭性检测,需要将水枪的进水端通过接口与手动试

压泵或电动试压泵装置相连,排除枪体内的空气,然后缓慢加压至

最大工作压力的1.5倍,保压(B )min后,观察水枪的状态。

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

31 在对火灾自动报警系统的消防联动控制器进行调试准备时,下列

准备工作的正确顺序是(D)。

a.切断水泵、分机等各受控现场设备的控制连线

b.将消防联动控制器与任一备调回路的输人/输出模块相连

c.将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连

d.将消防联动控制器与火灾报警控制器相连

A . a一c一b一d

B. a一b一c一d

C . d一c一b一a

D. d一b一c一a

32关于干粉灭火系统的日常维护管理,下列说法正确的是(A )。

A.每日应检查一次启动气体储瓶和驱动气体储瓶的压力

B.每周应检查一次驱动气体储瓶的充装量(月)

C.每月应检查一次防护区及干粉存储装置间(年)

D.每年应检查一次干粉储存装置外观(日)

33下面关于泡沫喷淋管道安装要求的说法,不符合相关规范的是( )。

A.泡沫喷淋管道的铺设不能穿过防火墙或楼板

B.泡沫喷头与泡沫管道支架或吊架之间的距离不应小于0.3m

C.安装在泡沫管道末端的泡沫喷头与支架或吊架之间的距离不应大于0.5m

D.泡沫喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沫喷头之间的管段设置的支、吊架均不宜少于1个,且支、吊架的间距不宜大于3.6m

44.下面关于泡沫喷淋管道安装要求的说法,不符合相关规范的是( )。

A.泡沫喷淋管道的铺设不能穿过防火墙或楼板(可以穿越,装套管)

B.泡沫喷头与泡沫管道支架或吊架之间的距离不应小于0.3m

C.安装在泡沫管道末端的泡沫喷头与支架或吊架之间的距离不应大于0.5m

D.泡沫喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沫喷头之间的管段设置的支、

吊架均不宜少于1个,且支、吊架的间距不宜大于3.6m

【解析】根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281一2006 5.5.5,泡

沫喷淋管道的安装应符合下列规定:

1)泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不应小于0.3m;与末端泡沫

喷头之间的距离不宜大于0.5m。

2)泡沫喷淋分支管上每一直管段、相邻两泡沫喷头之间的管段设置的支、

吊架均不宜少于1个,且支、吊架的间距不宜大于36m;当泡沫喷头的设置高

度大于10m时,支、吊架的间距不宜大于3.2m。

除此之外,泡沫喷淋管道的安装还应符合本规范5.5.1条的规定,根据5.5.1-6,当管道穿越防火堤、防火墙、楼板时,应安装套管,A选项错误。

本题答案为A

52下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,不属于每季度检查项目的

是( )。

A.低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查

B.各喷嘴孔口应无堵塞

C.可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定

D.储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动

50.下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,不属于每季度检查项目的

是( )。

A.低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查(月)

B.各喷嘴孔口应无堵塞

C.可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定

D.储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动【解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263一2007 8.0.7,每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查,并应符合下列规定:可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定;储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动;连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换;各喷嘴孔口应无堵塞;对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%;灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。根

据8.0.6,低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查属于每月检查内容。本题答案为A。

53任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按

钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过( )点,其中每一总线

回路连接设备的综述不宜超过( )点,且应留有不少于额定容量( )的

余量。

A. 1600、100、5%

B. 1600、100、10%

C. 3200、200、5%

D. 3200、200、 10%

71.任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按

钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过( )点,其中每一总线

回路连接设备的综述不宜超过( )点,且应留有不少于额定容量( )的

余量。

A. 1600、100、5%

B. 1600、100、10%

C. 3200、200、5%

D. 3200、200、 10%

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016一2013 3.1.5,任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模

块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连

接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10 %的余量; 任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制

的各类模块总数不应超过1 600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。本题答案为D。

相关文档