(2) 某给水厂有两条并行的直径与摩阻系数 S 相同的输水管线,其间设有若干连通管将输水管线分成数段。如果要求在其中一段输水管线中的一条损坏时,能满足75%的供水量,问输水管最少要分为__段。( )

4

3

2

8

(5) 某城市现有人口75万人,供水普及率70%,最高日综合生活用水量为12.6万m3/d。新一轮规划人口将发展到100万人,供水普及率增长到90%,最高日综合生活用水量增加到300

L/(人·d),该城市的最高生活用水将比目前增加__万m3/d。( )

6.75;

14.4;

17.4;

7.5。

(6) 球墨铸铁管道水压试验压力,当工作压力≤0.5MPa时,试验压力应为__。( )

工作压力的2倍;

工作压力加5kg/m 2;

工作压力的1.5倍;

工作压力加3kg/m 2。

(7) 某城市周边具有适宜建高位水池的坡地,按城市规划管网最不利控制点的服务水头为24m,控制点的地形标高为4m,高位水池至控制点的管路损失约为5m。拟建高位水池的内底标高应在__m以上。(

)

23

25

29

33

(8) 在管顶平接的情况下, 已知前一管段的下端管底标高( DN 600)为1.8m,后一管段( DN 700)的上端管底标高为____m。( )

1.7

1.8

1.9

2

(9) 在水面平接的情况下

已知前一管段( DN 600)的下端水面标高为1.3m,如果后一管段的充满度为0.6,问后一管段( DN 800)的上端管底标高为____m。( )

0.82

1.24

1

1.3

(10) 在水面平接的情况下

已知前一管段( DN 600)的下端水面标高为1.3m,如果后一管段的充满度为

0.6,问后一管段( DN 800)的下端管底标高为____m。(

)

1.84;

1.74;

1.62;

2.04

(11) 已知 DN 600污水管管底标高为1.8m,问覆土厚度是__ m。( )

1.14

1.24

1

1.2

(12) 已知:设计管段长 L =150m,地面坡度 i =0 003 6,设计流量 Q

=29 L/s,上游管管口径是250mm,充满度 h/D

=0.6,管底高程为44.65m,地面高程为46.60m。问:所选管径和管底末端高程为(上

下游管道采用水面平接)____mm,____mm。(

),( )

400,45.22;

300,46.10;

400,46.10;

300,44.27。

(13) 已知:L=130 m ,Q=56 L/s ,地面坡度i=0.001 4,上游管管口径是

350 mm,充满度h/D

=0.59,管底高程为42.6 m ,地面高程为45.48 m ,要求设计管段内充满度

h/D =0.7。

求:所选管径和管底末端高程(上下游管道采用水面平接) ____mm,____m。( ),( ) 400,42.37;

300,42.812;

400,43.90;

300,43.90。

(14) 已知:L=50 m,Q=20 L/s,i=0.2 (上端地面高程45.00m,下端地面高程

35.00m,上游管段:D =250mm,

h/D =0.50,下端管底高程为39.75m。最小覆土深不得小于0.7m。求:所选管径

和管底末端高程(上下游管道采用水面平接)

____mm,____ m。( )

400,39.875;

300,36;

400,36;

300,34。

(15) 假设泵站内最大一台泵的流量是30m3/min,请问以下集水池容积中那一项是合理的?

90m 3;

110m 3;

190m 3;

140m 3。

(16) 有一个商场内的小型公共厕所,厕所内设有2个延时自闭式冲冼阀蹲便器,一个自闭式冲洗阀小便器,一个感应水嘴洗手盆,此厕所给水总管的设计秒流量为__L/s。(

1.52;

1.08

1.20;

1.10。

(17)

某百货仓库建筑面积18×90=1620m 2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距顶板下0.10m,假设消防用水塔至最不利喷头的管路水头损失0.05MPa,喷淋消防水泵供水时管路水头损失0.10MPa。室内消火栓沿纵墙单排布置,采用 DN 65栓, 19水枪,龙带长25m。市政生活、消防合用管道为枝状,消防用水总量全部储存,消防水池最低水位在室内地坪下3m。根据上述工程情况回答下列问题:(2)本工程火灾危险等级应属于下列哪一种?()

严重危险级Ⅰ级;

严重危险级Ⅱ级;

仓库危险级Ⅰ;

仓库危险级Ⅱ级。

(18) 拟建一栋6层学生宿舍楼,每层20间宿舍,每间4人,全楼均由屋顶水箱供水。每人用水定额取100

L/(人·d),小时变化系数 K h 取2.5,使用时间 T 取24h,水箱内消防储水量为6m 3,水箱由生活给水泵联动提升给水。则该建筑物最高日用水量为__,水箱生活用水调节容积__,水箱给水泵流量为__m 3。(

),( ),( )

A 48,54,5;

B 48,30,5;

C 48,8.5,5;

D 48,24,2.5。

(19) 某办公楼地上11层,室内均设消火栓和自动喷水灭火系统,每层建筑面积1 200m 2,地上灭火器所需灭火级别量为。( )

660 A ;

330 A ;

198 A ;

462 A

(20) 某百货仓库建筑面积18×90=1620m 2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距顶板下0.10m,假设消防用水塔至最不利喷头的管路水头损失0.05MPa,喷淋消防水泵供水时管路水头损失0.10MPa。室内消火栓沿纵墙单排布置,采用 DN 65栓, 19水枪,龙带长25m。市政生活、消防合用管道为枝状,消防用水总量全部储存,消防水池最低水位在室内地坪下3m。 根据上述工程情况回答下列问题:(10)水泵接合器按上限流量计算应设置__只。()

0;

3;

5;

7。

(21) 某百货仓库建筑面积18×90=1620m2,净高7.10m,耐火等级一级,货品装于瓦楞纸箱或木箱内,堆积高度6m。喷头直立安装,溅水盘距顶板下0.10m,假设消防用水塔至最不利喷头的管路水头损失0.05MPa,喷淋消防水泵供水时管路水头损失0.10MPa。室内消火栓沿纵墙单排布置,采用DN65栓,19水枪,龙带长25m。市政生活、消防合用管道为枝状,消防用水总量全部储存,消防水池最低水位在室内地坪下3m。根据上述工程情况回答下列问题:(12)室内消火栓用水量应是__L/s。()

5;

10;

30;

40。

(22) 4层综合办公楼设有湿式系统,大开间办公室和走道设有吊顶,吊顶上方安装直立型喷头4 800只,吊顶下方安装吊顶型喷头6

400只,小开间办公室安装边墙型喷头800只。请问应至少需要__只报警阀?( )

15;

14;

9;

7

(23)

某剧院工程建筑面积2.8万m 2,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕,舞台口高12m,宽度16m,主舞台面积400m 2,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/s,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。根据上述工程情况回答下列问题: (2)该工程室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。4;

10;

9;

13。

(24) 已知建筑物内有20 m 3/h生活水泵2台,1用1备。则贮水池吸水井的有效容积至少__m 3。( )

A 1.00;

B 3.60;

C 0.33;

D 1.67。

(25) 已知建筑物内生活用贮水池的进水管管径为 DN 100,贮水池最高水位为2.70 m,池底标高为0.00 m。则贮水池的启动水泵水位为__

m。( )

0.90;

0.60;

0.80;

0.70。

安全工程师《事故案例分析》历新真题答案及详细解析

全卷共五大题,共100分。其中第一、二大题为客观题(包括单选题和多选题),第三、四、五大题为主观题。单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。 第一题 A企业为矿山企业,地下金属矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式和下行分层胶结充填采矿方法。 2012年5月9日8时,司机甲和司机乙开始在井下1150工作面进行铲装作业。9时,甲使用的铲装车出现故障,无法正常作业,于是来到休息室休息。10时30分,乙完成自己的铲装工作量后也来到休息室。甲见乙来到休息室,便借用了乙的铲装车进行作业。11时,甲发现铲装车的监控系统显示排气管温度已达170℃,便停止铲装作业,将车开到斜坡道岔口处熄火降温。 11时10分,甲再次启动乙的铲装车时,发现发动机下方着火,甲取下车载灭火器灭火,火未灭掉,于是去叫休息中的乙,并和乙一起从休息室拿了两个大容量灭火器进行灭火,但由于已引燃井下临时加油罐中的柴油,火焰蔓延,无法扑灭。11时30分,甲将火情报告给在附近的工区值班员丙,丙向调度室作了电话报告,调度员丁接到丙的火情报告后进行了记录,但未向主管领导报告,也未向消防部门报警。丙向调度室报告火情后,与甲各拿一个灭火器赶往着火现场灭火,甲、乙、丙看到火势猛烈、冒出阵阵浓烟,并感觉呼吸困难,遂于12时返回地面。由于未能及时控制火势,造成着火铲装车下风侧巷道和工作面的作业人员17人死亡、2人重伤,直接经济损失9421万元。 事故调查确认该起事故的过程为:铲装车发动机长时间工作,排气管温度过高;铲装车油管泄漏,渗漏的柴油因高温烘烤在发动机周围形成可燃气体,重新启动时产生的火花点燃可燃气体,引燃临时加油罐内的柴油,燃烧产生大量的有毒有害气体,造成人员中毒或窒息。 根据以上场景。回答下列问题(共l4分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题):1.该起事故的责任单位是()。 A.A企业 B.甲所在班组 C.调度室 D.铲装车维修班 E.1150工作面所在工区值班班组、 答案:A 解析:《安全生产法》对生产经营单位的安全生产行为作出了规定,生产经营单位必须依法从事生产经营活动,否则将负法律责任。 2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级为()。A.轻微事故 B.一般事故 C.较大事故 D.重大事故 E.特别重大事故 答案:D 解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:①特别重大事故,是指造成30人以上(含30人)死亡,或者100人以上(含100人)重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上(含1亿元)直接经济损失的事故;②重大事故,是指造成10人以上(含10人)30人以下死亡,或者50人以上(含50人)100人以下重伤,或者5000万元以上(含5000万元)1

2009-2011年注册公用设备工程师(给水排水)《专业案例考试》真题及详解【圣才出品】

2011年注册公用设备工程师(给水排水)《专业案例考试(上)》真题及详解 案例分析题(每题的四个备选答案中只有一个符合题意) 1.某城市现有水厂设计规模为240000m3/d,二级泵站设计时变化系数为1.4,目前水厂实际最高日供水量为160000m3/d,时变化系数为1.5,最大供水时发生在上午11:00~12:00;规划新建一工厂,由该水厂敷设专用管道供水,要求最高日供水量为70000m3/d,工厂用水变化见下表,为同时满足新建工厂及目前城市供水要求,水厂二级泵房的出水流量应比原设计增加多少?() 题1表新建工厂小时用水量占工厂总用水量的比例 A.5600m3/h B.4400m3/h C.1600m3/h D.375m3/h 【答案】C 【解析】由于新建工厂最大用水时段与城市水厂最大用水时段重合,故同时满足新建工厂及目前城市供水要求时应考虑两者累加;二级泵房的出水流量在其后无调节构筑物时,按最大时流量设计。 目前城市最大时供水量Q1=160000×1.5/24=10000m3/h; 新建工厂最大时供水量Q2=70000×0.08=5600m3/h, 同时满足新建工厂及目前城市供水要求的最大时供水量Q总=Q1+Q2=15600m3/h。 ?=m3/h,故应比原设计增现有水厂原设计最大时供水量Q0=240000 1.4/2414000

=15600-14000=1600m3/h。 加的供水量为Q 2.图示环状配水管网,要求配水管网的最小服务水头按直接供水建筑层数为6层确定。则水厂二级泵站出厂处A点的自由水头应为多少?() 题2图 A.33.3m B.32.3m C.31.0m D.28.3m 【答案】B 【解析】根据《室外给水设计规范》(GB50013—2006)第3.0.9条规定,当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m,故6层建筑的最小服务水头为28m。图中各点满足水压要求时,对起点要求的水压为:A点为28m;B点为28+25+2.4-27=28.4m;C 点为28+26+2.4+2.8-27=32.2m;D点为28+26+3.6-27=30.6m;E点为28+24+2.4+4.4-27=31.8m;F点为28+25+3.6+1.6+1.1-27=32.3m;G点为28+24+3.6+3.2-27=31.8m;H点为28+20+3.6+3.2+3.2-27=31m。

最全注册给排水工程师基础的考试提纲经典版.doc

注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试基础考试大纲 1 高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分折 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 2 普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 3 普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本

注册给排水工程师专业考试大纲科目分值参考课本报考条件 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册公用设备工程师执业资格考试。 (二)考试分为基础考试和专业考试。参加基础考试合格并按规定完成职业实践年限者,方能报名参加专业考试。 (三)符合报考条件第(一)条规定的要求,并具备下列条件之一者,可申请参加基础考试: 1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事公用设备专业工程设计工作1年。 (四)基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: 1、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年。 2、取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年。 3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年。 4、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年。 5、取得本专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事公用设备专业工程设计工作7年。 6、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作8年。 (五)上述考试报名条件中有关学历或学位是指国家教育部门承认的学历或学位。(六)截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试: 1、取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年。 2、取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作7年。 3、取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业

2018年注册安全工程师案例真题及答案

2018年注安考试《案例分析》真题及解祈完整版 案例一 A公司为汽车安部件生产企业,2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构,顶棚采用夹芯彩钢板,燃烧性能等级为B2级。2018年年初,公司决定全面更换3#厂房顶柵夹芯彩钢板,将其燃蛲性能等级提高到B1级。 2018年5月15日,A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程,要求在30个工作日内完成。施工前双方签订了安全管理协议,明确了各自的安全管理职责。5月18日8时,B企业作业人员进入现场施工,搭建了移动式脚手架,脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中,B企业临时雇佣5名作业人员参与当天15时30分,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开,导致踏板脱落,随即脚手架倒塌,造成脚手架上3名作业人员坠落地面,地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。事故导致10人重伤 3人轻伤。事故经济损失包括:医疗费用及歇工工资390万元,现场抢救及清理费用3万元,财产损失费用50万元,停产损失1210万元,事故罚款70万元。事故调查发现,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接;脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品,但未正确使用;未对临时雇佣的5名作业人员进行安全培训和安全技

术交底;作业过程中,移动式脚手架滑轮未锁定;现场安全管理人员未及时发现隐患。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1°3题为单选题,4~7题为多选题):式脚手架滑轮末锁定;现场安全管理人员未及时发现 1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故的等级为() A.轻微事故 B一般事故 C.较大事故 D.重大事故 E.特别重大事故 【答案】C 【解析】重伤10人,直接经济损失540万。 2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(G86721),该起事故的接经济损失为() A.390 B.420 C.470 D,540 E.1750 【答案】D 【解析】直接经济损失包括:医疗费用及歇工工资390万元,现

注册给排水案例分析

案例题陷阱的种类 案例题的陷阱每年都有,2006~2010年数量不多,不会给考生造成太大影响,但2011年陷阱题目数量达到了11题之多,这类题目往往难度并不大,由于种种因素没有考虑周全,很多考生栽在陷阱上面,造成失分,非常可惜。下面把历年来陷阱的种类总结一下,希望能对大家有所帮助。 一.参数类陷阱 这是最早出现的一种陷阱,题目中告诉多余的参数,其实没有用,起迷惑作用。 1.2010年案例下午15题,P313. 污泥产率系数,衰减系数是用不到的,不能被迷惑。 2.2009案例上午13题,P245. 题目中的TN,TKN等参数是多余的。 3.2008案例下午16题,P196. 办公人数,办公时间,用水定额是多余的参数。 4.2007案例下午21题,P13 5. 学员600人,60℃热水定额,50℃热水密度等均为多余参数。 5.2006案例下午16题,P51. 人数,用水定额,时化系数都是多余的。 二.系数类陷阱 这是数量最多的一类陷阱,也是最容易上当的。 1.2011年案例上午第9题,P365. 平均流量相加后,内插法求新的总变化系数,进而求出最大日最大时流量。管段设计流量不能直接相加。 2.2011年案例上午第14题,P367. 考题中告诉了反应不均匀系数1.2,若不告诉,则就成了陷阱,要注意这个不均匀系数。 3.2011年案例下午第14题,P382. 臭氧氧化工艺,安全系数K。 4.2010年案例上午10题,P299.

污泥浓缩池,脱水机的上清液回流到初沉池,进水量悬浮物浓度乘以1.3的系数。 5.2010年案例上午24题,P305. 按自喷规范5.0.3条,乘以1.3的系数。 6.2008案例下午19题,P19 7. 时变化系数查规范,转化成平均时流量。 7.2008案例下午第20题,P197. 自用水系数,按中水规范3.1.5及说明,取10%~15%。 8.2006案例上午19题,P41. 水喷雾系统设计流量的安全系数,1.05。 三、水量类陷阱 1.2011案例上午第四题,P363。 2. 2011案例上午第12题,P367。 告诉了设计规模,计算时转换成设计水量。 注意给水排水中水量概念的不同。

注册给排水考试答案

注册给排水考试答案 【篇一:注册给排水考试牛人经验讲解】 。下面谈谈个人对专业考试的体会。 一、明确考试目的,从心理上重视它,必须考过。这种通过性的考试,成与不成,主要看你决心有多大。 我是抱着必须考过的决心,因为本科毕业5年,已经结婚了,准备 要小孩,如果今年不考过,到第二年很有可能要挺着大肚子参加考 试了;同时,对于本人来说,考过了这个证,换工作时多了一个筹码,也多了某些选择。对于男同学或许不存在生孩子的问题,但是 迟早都要考的,你也不希望别人都有这个证的时候你没有嘛,所以 一定要考,能早一年通过就早一点通过。再说了,现在开始注册了,想必这个证还是有些含金量的。当时我和老公是这样算的:这个证 一年可以挂3万,相当于多了一个每年租金为3万的房子,那就是 月租2500,这样的房子,如果是精装房的话也要80-100来平米吧,那就相当于100来平米的房子,保守估计也要价值60万以上。这样 一算,60万!心里那个激动呀,必须考过!!! 二、取得家人的理解和支持。 衣拖地照顾孩子这些家务活都由家人代劳了,那基本上工作以外的 时间就是属于注册考试的了。在这里不得不提下我的老公,那个支持……每天我下班后就直接回家看书,买菜做饭洗碗那都是老公的 事了。要不怎么说“军功章有你的一半有我的一半”… 三、制定计划,严格执行(最好请老公老婆督促)。 复习进度建议: 第一阶段:利用40-60天把规范、课本或教材翻一遍,把绿皮书习 题过一遍。 第二阶段:突击习题集,广泛做题,熟悉知识点。要争取把每个题 都搞懂,这样就会逐渐发现重点和你的薄弱点,时间建议20天。 第三阶段:模拟考试情境和时间,训练做题速度,调整状态,重点 做真题,并重新看一遍规范,时间建议10天。 四、推荐复习教材 1、本科课本:给水工程、排水工程(上、下)、建筑给排水 教材:全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业考试复习教 材(第二版)

2019给排水工程师考试要求

给排水工程师考试 考试科目及内容 1.公共基础课 考试时长4小时,闭卷考试,满分120分 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 每题一分,共120分。 2.专业基础课 考试时长4小时,闭卷考试,满分120分 水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站12题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 工程测量5题 法规(规范)3题 每题两分,共120分,两个基础考试总分132分可及格 3.专业知识考试 分两类,一是专业知识考试,考知识概念性考题;二是专业案例分析考试 考试时长均为4小时,均开卷考试, 专业知识考试满分为200分,120分及格,专业案例分析考试满分100分,60分及格 专业考试试题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题一般不株连。 给水工程15题 排水工程15题 建筑给水排水工程20题

专业考试大纲 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的不止及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水场设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理 了解水的冷却原理及冷却构筑物,熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管道系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成。 2.2排水管渠系统 了解排水管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统分管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的原理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处理方式;熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用工业废水的物化处理的原理与应用。

注册安全工程师案例分析真题

【经典资料,WORD文档,可编辑修改】【经典考试资料,答案附后,看后必过,WORD文档,可修改】安全工程师考试《安全生产事故案例分析》复习重点科目分析:《案例分析》看起来比较容易,但需要记忆的内容比较多,复习这门 课程,熟悉相关法律法规、标准非常重要,凡教材里没有涉及的法律法规、标准不要 去读,考试不会涉及到,但凡提到的,都应当学习一下。案例分析里边事故责任的分 析认定,事故原因的查明,事故调查组的组成,事故调查的程序,责任的划分,细的 比如危险有害因素的辨识,基本预防措施必须熟记,有些措施可以看一下《安全生产 技术》,应急预案肯定有题,统计方面也应当由小题目。再者,事故案例不能光看不 练,因为案例分析是做出来的而不是看和听出来的,对历年考题当中的安全分析题, 一定要重视,把自己的答题与标准答案想比较,找也自己的不足,再对照教材进行全 面的复习。另外《案例分析》这一科目对其它三科目的知识点要求比较严格,综合运 用到另三个科目的知识驾驭,所以,安全工程师这四个科目的知识体系是相互联系的, 这就需要考生多下功夫,只有打好基础,还能更加灵活地做题。 2015年注册安全工程师考试真题及答案 案例一 A企业为矿山企业,地下金属矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式和下行分层胶结充填采矿方法。 2012年5月9日8时,司机甲和司机乙开始在井下1150工作面进行铲装作业。9时,甲使用的铲装车出现故障,无法正常作业,于是来到休息室休息。10时30分,乙完成自乙的铲装工作量后也来到休息室。甲见乙来到休息室,便借用了乙的铲装车进行作业。11时甲发现铲装车的监控系统显示排气管温度已达到170℃,便停止铲装作业,将车到斜坡道岔口处熄火降温。11时10分,甲再次启动乙的铲装车时,发现发动

第一次考注册给排水专业考试,专业知识87+ 84,案例36+ 36,说说心得

第一次考专业,87 84,36 36,说说心得。 先炫耀下 我是第一次考专业,成绩第一天87+84 第二天36+36,我在论坛里看了,好像晒了成绩的,我还没看到第一天有170分的,第二天上70的也不多。其实不是哥强,是哥的压力大。本来我没打算写心得的,但想到我在复习前也看来好前辈在论坛里面写的心得,这些心得对我的帮助确实很大。现在把我的复习辛路历程写下来也算是回报吧。而且我的心酸复习历程也没处诉说,所以也在论坛里面发牢骚吧。 我的复习经历可能对不太适合大家,因为你们没我这么多得时间和我这么大的压力,但我还是希望我的复习历程对大家有所启示。我10年过基础(可以算是一次性通过,基础成绩是72+92),今年过专业。我能一次性通过考试,不是因为我强,是我的压力大(俺的月收入是3000,对于一个所谓搞设计的,30岁的男人,呵呵……),而且我的时间多,三月份开始我每天看书的时间基本保持在10小时。 复习过程 我的复习是从去年基础成绩下来就开始的。基础成绩下来后我就在论坛里面看前辈们的复习心得,看他们用的那些复习资料,复习方法,复习时间等,根据前人的复习经验和自己的实际情况,我制定了自己复习计划。大概在去年1月底,我就正式开始复习了,我先买了秘书处第二版教材和几本重要的规范,我白天在公司看规范,晚上在家看复习教材。秘书的教材,我每天看20-30页(根据前人经验制定的),就这样看书到了三月份,大概在3月20号把教材看完了,

3月底把规范开完。第一遍复习就算完了。这段时间我的复习安排还算比较松,偶尔还打打游戏。 4月份开始第二遍复习,这次复习我是大学课本、秘书处教材、规范同步进行的。我是把内容分成很多知识点,同步复习的,比如给水工程的过滤部分作为一个点,先看大学教材,在看秘书处教材,在看规范,最后做绿皮书上的题,复习时我把每个知识点的复习起止时间都做了记录。做绿皮书上得题,我是把答案做在笔记本上得(为了方便做第二遍)。这样复习大概到了6月上旬,第二遍复习就完成。大概在4月底第三版秘书处的教材就出来了,我就开始用第三版教材开始复习,哎,第三版又贵,又厚,增加了不少负担,郁闷啊。 6月中旬接着就开始复习第三遍,第三遍也是采取的同步复习,只是没有复习大学教材了,做题的时候,是把答案写在书上,特别是计算题一定要把ABC,写在试题后面,不要再题上打勾,这是为了养成好的习惯,做案例题的时候,我也是把详细的计算过程写在了笔记本上。这样大概到了8月上旬底三遍复习完成。 第三遍复习完成后就开始对案例题进行强化复习,这个复习过程是把可能出案例题的知识点和秘书处、大学教材的计算例题认真仔细的复习,再把绿皮书上得难得或重要的计算题再做下。案例题复习大概花了20天。 这样大概时间就到了9月份,这时我就再把秘书处的教材和规范,在过了一遍。过完就进考场了。 现在说说做模拟的情况,在8月初我就开始做模拟题,模拟题主要是做付晚霞和张工的红皮书。做模拟题我都是安排在星期六和星期天,做题时间和考试时间也是一样的。模拟题一共做了4套半。做案例题的时候,也是老老实实、规规矩矩

注册设备工程师给排水专业考试总结

注册设备工程师给排水专业考试总结 我考专业已经四年了,每次考试时都有看到些非技术性的问题影响考试的,所以想把这几年的考试过程中了解到的东西和大家谈一下,以便大家更好的发挥。 1、身份证、准考证、计算器一定要记得带,出门前再匆忙,也一定要把这几样检查一遍,确定一次。我有遇到过准考证忘记带了的考友,考前临时又出去网吧,还得有打印机的网吧去打印准考证,很影响心情。另外计算器也别忘记带,我看见有的考生就带了个财务用的那种大个的计算器,考专业那种计算器不够用啊,专业题中有很多开N次方的,算角度的,一定得专业的计算器才行呢。 2、考试时一定要注意答题卡的填涂,每次考试几乎都能碰到有考友会忘记填或错填答题卡的情况。答题卡一般都有两种,一种题号是横向排版的,一种题号是竖向排版的,填涂的时候应注意下,对应题号。忘记填的地方很多情况都是科目代码,科目代码在试卷中才会有写明,像设备专业考试一般是按考的第几场科目代码就是几来的。因为很多考场答题卡发的早,而试卷开封比较晚,往往发卷的时候才知道科目代码,很多考生发完试卷就着急开始看题做题了,就把填涂科目代码这块给忘记了,这个一定得注意。另外考试时一定要留十到十五分钟时间填涂答题卡,也许你的表与考点的铃声有误差,所以一定不要到最后的三五分钟才填涂答题卡。 3、专业考试是开卷考试,可以带书,建议带拉杆箱装书,很多人觉得考试带的书不是太多,就用的背包或者手提袋拎着,但是考试时要拖来拖去,一般学校是没有电梯的,全靠自己拎上拎下,很费体力,尤其南方,考试时多半天气还很热,气喘吁吁还没来得及休整好就已经开考了。所以建议带个可以拖的拉杆箱子,把体力节省下来,用到对付考试上去。 4、外地进省城赶考的考生建议在考点附近预定宾馆,中午有三个小时,宾馆就在附近的话,可以中午回去休息,睡个午觉,休整下。考场考完了教室是会封掉的,中午是不能在考试的教室里休息的。中午可以把带的书什么的放箱子里锁上,就丢教室里,一般不会有什么问题的,尽管每次监考的老师都会说不负责保管。另外宾馆最好是提前预定,考试的考生会很多,通常考点周边的宾馆都会预定满,所以建议是拿到准考证马上就要预定。 5、考试的时候,别忘记带一些常备的药品,如果你有胃病,别忘记带胃药,如果你晕

给排水工程师考试大纲

1.公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天,4小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为: 高等数学24题 普通物理12题 普通化学12题 理论力学13题 材料力学15题 流体力学12题 计算机应用基础10题 电工电子技术12题 工程经济10题 合计:120题,每题1分,共120分。 2.专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天,4小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8题 供水水文地质10题 水泵及水泵站20题 水处理微生物学12题 水分析化学10题 合计:60题,每题2分,共120分。 3.专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站 了解离心泵工作原理,性能曲线 了解定速和调速运行工况 了解泵站的分类及特点 了解管道系统特性曲线 熟悉水泵的选择 熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 了解静水压力 掌握伯努利方程及应用

了解水流阻力和水头损失 了解孔口、管嘴出流和有压管路 了解明渠均匀流的水力特征 了解明渠非均匀流的临界水深 水文学及水文地质 了解河川径流,流域水量平衡 熟悉设计洪水及枯水流量、水位 了解暴雨公式 了解地下水储存及分布特征 四、水处理微生物学 了解细菌的生理特征 了解常见微生物种类 了解水生病原微生物的控制方法 了解污染物的降解、转化及有机物的分解 了解废水处理中的微生物 五、工程测量 了解测量的基本知识 了解地形图的测绘 熟悉地形图的应用 了解建筑安装测量方法 水分析化学 熟悉水样的保存和预处理 了解酸碱滴定法 了解络和滴定法及硬度测定 了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳 了解吸收光谱法、电化学分析法 掌握常用水质分析方法 七、法规 熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及标准,掌握给排水工程设计验收规范以及相关强制性条文。 八、给水工程 1、给水系统 熟悉给水系统的组成和分类 掌握设计用水量计算 熟悉给水系统的流量关系、水压关系 2、输水和配水工程 了解市政给排水管线布置基本原则和方法 掌握管网和输水管的布置及水力计算 掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定 熟悉管网方案技术经济比较 了解分区给水系统设计 熟悉给水管材、附件及管道敷设方法

2018年安全工程师案例分析真题及答案

2018年安全工程师考试《案例分析》真题及答 案 【案例一】 A公司为汽车零部件生产企业,2017年营业收入15亿元。公司3#厂房主体为拱形顶钢结构,顶棚采用夹芯彩钢板, 燃烧性能等级为 B2级。2018年年初,公司决定全面更换3#厂房顶棚夹芯彩钢板,将其燃烧性能等级提高到B1级。2018年5月15日,A公司委托具有相应资质的B企业承接3厂房顶棚夹芯彩钢板更换工程,要求在 30个工作日 内完成。施工前双方签订了安全管理协议,明确了各自的安全管理职责。 5月18 日 8时,B企业作业人员进入现场施工,搭建了移动式脚手架,脚手架作业面距地面8m。施工作业过程中, B企业临时雇佣5名作业人员参与现场作业。 当天15时30分,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩突然脱开,导致踏板脱落,随即脚手架倒塌,造成脚手架 上3名作业人员坠落地面,地面10名作业人员被脱落的踏板、倒塌的脚手架砸伤。 事故导致10人重伤、3人轻伤。事故经济损失包括:医疗费用及歇工工资 390万元,现场抢救及清理费用30万元, 财产损失费用50万元,停产损失1210万元,事故罚款 70万元。事故调查发现,移动式脚手架踏板与脚手架之间的挂钩未可靠连接:脚手架上的作业人员虽佩戴了劳动防护用品,但未正确使用:未对临时雇佣的5名作业人员进行 安全培训和安全技术交底:作业过程中,移动式脚手架滑轮未锁定:现场安全管理人员未及时发现隐患。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~?3题为单选题,4?7题为多选题): 1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故的等级为()。 A.轻微事故 B.一般事故 C.较大事故 D.重大事故 E.特别重大事故 【参考答案】C 【参考解析】重伤10人,直接经济损失 540万。2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》 (GB6721),该起事故的直接经济损失为()万元。 A.390 B.420 C.470 D.540 E.175 【参考答案】D 【参考解析】直接经济损失包括:医疗费用及歇工工资 390万元,现场抢救及清理费用30万元,财产损失费用50 万 元,事故罚款70万元。3.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,安全生产费用提取以上年度实际营业 收入为计提依据,按照以下标准平均逐月提取: (1)营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;(2)营业收 入超过1000万元至1亿元的部分,按照1%提取; ⑶ 营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照 0.2%提取; ⑷ 营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取。 2018年度A公司应该提取的安全生产费用为()万元。 A.150 B.34 C.43

2014年注册给排水工程师专业案例考试真题下午卷

2014年注册给排水工程师专业案例考试真题下午卷 1.某城镇供水管网无调节构筑物,自来水厂二级泵站实行变频供水以满足供水需求。己知最高日水厂原水进水时流量Q1和最高日最大时用水量Q2之比为 1:1.2,时变化系数为1.3。则自来水厂的自用水率应为下列哪项? (A)0.062 (B)0.071 (C)0.083 (D)0.090 2.某长距离大型原水钢筋混凝土输水管(重力流),管内径为D。如改用正方形断面的满流暗渠输水,在输水断面面积和输水水力坡降不变的前提下,暗渠与钢筋混凝土输水管的输水流量之比最接近下列哪项(钢筋混凝土管及暗渠的粗糙系数均取n=0.013)? (A)0.841 (B)0.923 (C)1.082 (D)1.214 3.某村镇供水系统最高日设计供水量为 3000m3/d,24h 供水,水厂自用水率 5%,原水输水管漏损率 5%。拟在河流一侧的河滩下紧贴含水层底板敷设一平行于河流的方形渗渠,集取岸边地下水和河床潜流水。该河流最低设计水位时渗渠距河水边线 20m,最低设计河水位高于含水层底板 5m,现场抽水试验得出的渗透系数为 50m/d,影响带宽 300m (该处设计地下水水位距含水层底板的高度为 5m),渗渠内水位高于含水层底板 0.1m。则最少需设计多长的渗渠方能满足设计取水量要求? (A)90m (B)99m (C)792m (D)1585m 4.有一垂直机械搅拌絮凝池分为 3 格,第 1 格容积为 194m3,安装的机械搅拌机桨板叶轮中心点旋转半径r=1.25m,桨板相对水流线速度等于桨板相对池壁线速度的 0.75 倍,当搅拌机桨板相对水流旋转角度。ω1=0.333rad/s,搅拌机功率P1=150W,当搅拌叶轮中心点相对水池池壁线速度v2=0.6m/s 时,搅拌机的相应功率为多少? (A)156W (B)190W (C)370W (D)448W 5.一座平流式气浮池采用“丰”字形穿孔管集水,穿扎管上所开集水孔面积和气浮区面积之比为 0.3%,气浮区浮渣分离后的清水以 3.0mm/s 的速度向下流入集水系统,穿孔管上集水孔孔口流量系数μ=0.64,集水管到集水井水头损失取 0.2m,则气浮池内水位与池外清水集水井水位差应为下列哪项? (A)0.494m (B)0.338m (C)0.324m (D)0.288m 6.一座等水头变速过滤单水冲洗的滤池(分4 格),设计平均滤速为8m/h,当第1 格滤池反冲洗时,第 2 格滤池的滤速由 9m/h 变为了 11m/h。如果在第 1 格滤池冲洗时的短时间内各格滤池过滤阻力系数不发生变化,则第 1 格滤池反冲洗前的滤速是多少?

给排水注册设备工程师考试内容

注册给排水工程师考试科目及内容 一、 1.公共基础课(上午段)公共基础课考试为半天,4 小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科目,题量,时间,分数分配为:高等数学24 题普通物理12 题普通化学12 题理论力学13 题材料力学15 题流体力学12 题计算机应用基础10 题电工电子技术12 题工程经济10 题合计:120 题,每题1 分,共120 分。 2.专业基础课(下午段)专业基础课考试为半天,4 小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8 题供水水文地质10 题水泵及水泵站20 题水处理微生物学12 题水分析化学10 题合计:60 题,每题2 分,共120 分。 3.专业课专业课考试分为两天,每天上下午各3 小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50 题,每题 1 分,共100 分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25 题,每题 2 分,共100 分。注册工程师给水排水专业考 试科目,题量分配为:第一天第二天 二、 《给排水专业》考试大纲给排水专业》 1.给水工程30 题15 题 2.排水工程30 题15 题 3.建筑给水排水工程40 题20 题 合计100 题50 题 《给排水专业》考试大纲给排水专业 一、水泵及水泵站 1、了解离心泵工作原理,性能曲线 2、了解定速和调速运行工况 3、了解泵站的分类及特点 4、了解管道系统特性曲线 5、熟悉水泵的选择 6、熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 7、了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 1、了解静水压力 2、掌握伯努利方程及应用 3、了解水流阻力和水头损失 4、了解孔口、管嘴出流和有压管路 5、了解明渠均匀流的水力特征 6、了解明渠非均匀流的临界水深 三、水文学及水文地质 1、了解河川径流,流域水量平衡 2、熟悉设计洪水及枯水流量、水位 3、了解暴雨公式 4、了解地下水储存及分布特征 四、水处理微生物学 1、了解细菌的生理特征 2、了解常见微生物种类 3、了解水生病原微生物的控制方法 4、了解污染物的降解、转化及有机物的分解 5、了解废水处理中的微生物 五、工程测量 1、了解测量的基本知识 2、了解地形图的测绘 3、熟悉地形图的应用 4、了解建筑安装测量方法 六、水分析化学 1、熟悉水样的保存和预处理 2、了解酸碱滴定法 3、了解络和滴定法及硬度测定 4、了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳 5、了解吸收光谱法、电化学分析法 6、掌握常用水质分析方法 七、法规 熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及

注册给排水工程师专业考试大纲

注册给排水工程师专业考试大纲 注册给排水工程师(专业)考试 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 专业考试试题由概念题,综合概念题,简单计算题,连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题的计算结果一般不株连。 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的布置及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水厂设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理

了解水的冷却原理及冷却构筑物熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管渠系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成; 2.2排水管渠系统 了解合流制管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市旧;合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统的管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥法处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的机理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处置方式。熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用王业废水的物化处理的原理和应用; 3.建筑给水排水工程 3.1建筑给水 了解水质标准;掌握水质防护措施;熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用;掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算;熟悉节水措施;掌握建筑内部给水分区的原则及措施。了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺。 3.2建筑消防

2004安全工程师《安全生产事故案例分析》真题及答案

2004年注册安全工程师考试《安全生产事故案例分析》 真题及标准答案 一、某家具厂厂房是一座四层楼的钢筋混凝土建筑物。第一层楼的一端是车间,另一端为原材料库房,库房内存放了木材、海绵和油漆等物品。车间与原材料库房用铁栅栏和木板隔离。搭在铁栅栏上的电线没有采用绝缘管穿管绝缘,原材料库房电闸的保险丝用两根铁丝替代。第二层楼是包装、检验车间及办公室。第三层楼为成品库。第四层楼为职工宿舍。由于原材料库房电线短路产生火花引燃库房内的易燃物,发生了火灾爆炸事故,导致17人死亡,20人受伤,直接经济损失80多万元。 根据上述事故案例回答下列问题: 1、填空:《中华人民共和国安全生产法》第三十四条规定,生产、经营、储存、使用危险化学物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。 2、按照《中华人民共和国安全生产法》的要求,该厂负责人接到事故报告后,应当做什么、不得做什么? ——按照《安全生产法》第七十条的规定,单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员作伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 3、事故调查组应由哪些部门组成?调查组的主要职责是什么? ——事故调查组应由省级安全生产监督管理局、省公安厅(消防总队)、省监察厅、省总工会、省检察院、企业的主管部门(视其隶属关系而定)和有关技术专家组成事故调查组。 调查组的主要职责是: (1)查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况; (2)查明事故的性质和责任; (3)提出事故处理及防止类似事故再次发生所应采取措施的建

相关文档
相关文档 最新文档