文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 危险性较大工程专项方案专家论证审查表

危险性较大工程专项方案专家论证审查表

危险性较大工程专项方案专家论证审查表
危险性较大工程专项方案专家论证审查表

危险性较大工程专项方案专家论证审查表

危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案

危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案

危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案 1、基坑支护、降水工程:开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽支护、降水工程。 2、土方开挖工程:开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 3、模板工程及支撑体系:①各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。②混凝土模板支撑工程:搭设高度5m 及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10KN/m2及以上;集中线荷载15KN/ m2以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 4、起重吊装及安装拆卸工程:①采用非常规起重设备、方法,且单件吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。②采用起重机械进行安装的工程。③起重机械设备自身的安装、拆卸。 5、脚手架工程:①搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。②附着式整体和分片提升脚手架工程。③悬挑式脚手架工程。④吊篮脚手架工程。⑤自制卸料平台、移动操作平台工程。⑥新型及异型脚手架工程。 6、拆除、爆破工程:①建筑物、构筑物拆除工程②采用爆破拆除的工程。 7、其它:①建筑幕墙安装工程。②钢结构、网架和索膜结构安装工程。③人工挖扩孔桩工程。④地下暗挖、顶管及水下作业工程⑤预应力工程。⑥采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围(需专家论证):1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水;或工程虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水在坑底以上的基坑支护与降水工程;2)开挖深度实行总承包的,专项施工方案由总包单位编制。但起重机械安拆、深基坑、升降脚手架工程由分包单位编制;3)(滑模、爬模、大模板等)工程,水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构工程(搭设高度8m以上,搭设跨度18m以上,总荷载15KN/m2以上,集中线荷载20kn/以上;4)起重吊装工程(单件起吊重量100kn以上,起重量300KN以上的设备工程,高度200m以上。5)脚手架工程(高度超过50m的落地式钢管脚手架、提升高度150m脚手架工程,架体高度20m以上的悬挑式脚手架)。6)施工高度50m以上幕墙。7)开挖深度16m以上的人工挖孔桩。 专项方案的编制单位:实行总包的,由总包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项施工方案由专业承包组织编制。专项方案内容:1)工程概况2)编制依据3)施工计划4)施工工艺技术5)施工安装保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等6)劳动力计划7)计算书及相关图纸。审批流程:施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员对编制的专项施工方案进行审核。经审核合格后,由施工单位技术负责人(总工)签字,实行施工总承包的专项方案应当由总包和分包单位技术负责人签字确认。不需要专家论证的施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。 专家论证:1、施工单位组织专家论证会。2、专家论证会的参会人员:1)专家组成员、2)建设单位项目负责人或技术负责人。3)监理单位项目总监理工程师及相关人员。4)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员。5)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。专家论证的内容:1)专项方案内容是否完整,可行;2)专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规定。3)安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。 施工组织设计的编制原则:①符合合同或招标文件的要求②开发、使用四新③实现均衡施工,达到合理的经济技术指标④推广建筑节能和绿色施工⑤与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合。 单位工程施工组织设计编制依据:施工合同,施工图纸,主要规范、规程,主要图集,主要标准,主要法规,地质勘察报告,企业的各项管理手册、施工工艺标准、程序文件 单位工程施工组织设计的基本内容:①编制依据②工程概况③施工部署④施工进度计划⑤施工准备与资源配置计划⑥主要施工方法⑦施工现场平面布置⑧主要施工管理计划 施工组织动态管理:①工程设计有重大修改②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止③主要施工方法有重大调整④主要施工资源配置有重大调整⑤施工环境有重大改变 建筑工程施工进度计划合理施工程序和顺序安排的原则:①先安排相应的准备工作②首先进行全场性工程的施工,然后进行单位工程的施工③三通工程应先场外后场内,由远而近,先主干后分支,排水工程要先下游后上游④先地下后地上和先深后浅的原则⑤主体在前,装饰在后⑥尽可能实现相邻工种的最大限度搭接。 进度计划的调整分为:资源优化、费用优化、工期优化的原则(①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作②有备有资源的工作③缩短时间所需增加的资源费用最少的工作)。 基坑支护安全控制要点:①支护方案必须编制专项施工方案,经施工单位技术负责人(总工)、总监签字②支护结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性③基坑支护结构(包括支撑等)的实际水平位移和竖向位移,必须控制在设计允许范围内④控制好基坑支护与降水、止水帷幕等施工质量,并确保位置正确⑤控制好基坑支护、降水与开挖的顺序⑥控制好管涌、流沙、坑外地下水位变化和地表的沉陷

专项施工方案报审表全

建设工程专项施工方案报审表 表AQ-B2-03 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成中国移动青县综合楼(分部分项)的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C10-01

工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成基槽开挖的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、基槽开挖方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C8-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号:

致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成脚手架工程施工的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、脚手架施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C12-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成临电施工组织设计的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了

危险性较大的分部分项工程专项施工方案

危险性较大的分部分项工程专项施工方案 一、基坑开挖 (一)施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案:1)施工工艺:测量定位-机械进场-土方开挖-人工修边角-基底平整-基底普探。 2)施工方法:采用两台挖掘机,两台装载机,4 辆自卸汽车配合外运。 人工刷坡:待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转 半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走 及施工配合作业

4)基坑支护:依据《建设工程安全生产管理条例》和《强制性条文》的有关规定进行安全防护,东西两侧必须做土钉墙进行支护,土钉墙支护与机械开挖同时进行,做到随挖随支护,支护设计与施工有专门的施工方案。 基坑四周设置扣件钢管栏杆,并绑密目网,设置警示牌,防止人员及物体坠落。采用扣件和钢管搭设爬梯,供施工人员上、下基坑。 5)施工排水:地面排水遵循先整治后开挖的施工顺序,施工前先做好地面排水,地面排水随地形坡势沿开挖基坑外边缘设30 公分高阻水带,再修200X 300水渠排水,以防地表水流入坑内。 (二)普探与验槽: 1、普探 基坑挖至设计深度后进行普探,普探应按《建筑物场地基坑探察与处理暂行规定》对基坑进行探察,会同建设单位有关技术人员进行全面的地质情况负荷,符合设计要求及有关规定后,即可进行灰土回填。如有地下墓坑、软土层等情况,需由设计单位、监理单位提出处理方案,处理完毕后方可继续施工。 2、验槽:基坑施工完毕后,会同勘察、设计、建设、监理等相关单位进行验槽,在相关单位人员签字盖章后方可进行下道工序的施工。 (三)质量保证措施 1、土方工程施工中,应经常测量和校正其平面位置、水平标高 和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点采取可靠的保护措施,定期进行复测和检查,保证其正确性。

危险性较大工程专项施工方案

危险性较大工程专项施工方案

土方、基坑开挖施工方案 (1)按照施工方案的要求作业、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护要有设计计算书。 (2)挖土方前对周围环境要认真检查,如发现有不能辨认的物品或事先没有预见到的地下电缆等,应及时停止操作,报告上级处理,严禁敲击或玩弄; (3)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。 (4)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 (5)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。 (6)在深基坑操作时,应随时注意土壁的变动情况,如发现有大面积形象裂缝现象,必须暂停施工,报告项目经理进行处理。 (7)在基坑或深井下作业时,必须戴安全帽,严防上面土块及其物体下落砸伤头部,遇有地下水渗出时,应把水引到集水井加以排除; (8)涵洞基坑周边的防护:洞口尺寸大于等于300mm均作

防护,洞口小于1.5×1.5m时预埋通长筋或加固定盖板,大于1.5×1.5m的洞口,周围设两道护身栏杆,中间支搭水平安全网。 (9)人工吊运泥土,应检查工具,绳索,钩子是否牢靠,起吊时垂线下不得有人,用车子运土,应平整走道,清除障碍; (10)修坡时,要按照要求进行,人员不能过于集中,如土质比较差时,应指定专人看管; (11)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 (12)验收合格方可进行作业,未经验收或验收不合格不准进行下一道工序作业。 高处作业施工方案 在进行高处作业时,应该结合工程特点,相应地制定各种安全防护技术措施。其要求如下: (1)每个工程项目在编制施工组织设计和施工方案时,要列入该项目所涉及到高处作业的各项安全技术措施,并要尽量采取地面作业,减少各种高处作业。 (2)高处作业的安全技术问题,范围较为广泛,既有一般要求,如设置安全标志,张挂安全网等,也有各种专项措施(3)高处作业人员,一般每年需要进行一次体格检查。患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人

危险性较大的工程专项实施方案

危险性较大的工程专项实施方案 xx项目经理部 二〇一七年三月一日

1 目 录 1 安全工作要点 2 2 引用标准 2 3安全工作程序及实施要点 3 4 安全工作程序控制 5 4.1施工组织设计审查要点 5 4. 2施工起重机械等安装、拆卸专项方案审查要点 5 4. 3重大危险源的确定 5 4.4旁站安全要点 6 5 检查标准 6 5.5基坑支护安全检查标准 6 5.6模板工程安全检查标准 7 5.10起重吊装检查标准 12 5.11施工用电检查标准 14 5.12施工机具检查标准 18 5.13“三宝”、“四口”防护检查标准 22

一、安全工作要点 (1)对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查;(2)发现安全事故隐患及时整改或者暂时停止施工; (3)依照法律、法规和工程建设强制性标准实施。 二、引用标准 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 7、《建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001) 9、《建设工程施工安全工作守则》

三、安全工作程序及实施要点 不同意 同 意 不同意 同 意 编制施工组织设计时制定安全方案 (项目经理) 审批施工组织设计 (总工程师) 编制安全实施细则 (专职安全工程师) 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案 (安全工程师) 上报总监办 审查意见 (专职安全工程师)

危险性较大的分部分项专项施工方案

危险性较大的分部分项 专 项 施 工 计 划

第一章施工进度计划和各阶段的保证措施 第一节施工进度编制依据 一、根据招标文件要求的工期:计划开工日期年月日,计划竣工日期年月日,日历天数80天。我公司通过对本工程招标文件中对于施工进度的要求、工程资料及施工现场实际条件的分析,结合所选定的施工方法及技术措施,经过细致周密的计划安排,决定本工程计划总工期为80个日历天。 二、在施工进度计划的安排上,将在保证工程质量、安全文明施工的前提下达到快速、高效,以体现本工程重要性。我们在施工进度计划的安排上研究了各方面的情况,根据工程特点、现场情况、社会环境等综合考虑,对施工总进度进行严格控制,并根据施工进度网络图作好控制点。具体安排如下: 1.围绕着施工目标,遵循客观规律,合理安排施工生产任务。 2.编制月、周生产计划时,遵循“安全第一”的思想,组织均衡生产,保障安全工作与生产任务协调一致;将改善劳动条件,预防伤亡事故的项目视同生产任务一样纳入生产计划优先安排。根据工程施工的实际情况,监理工程师认为有必要对上述进度计划进行修改或次序调整,我们将相应调整该进度计划并对相关工作安排进行相应调整。3.检查生产计划实施情况同时,要检查安全措施项目的执行情况,对施工中重要安全防护设施、设备的实施工作要纳入计划,列为正式工序,给予时间保证。

4.坚持按合理施工顺序组织生产,要充分考虑职工的劳逸结合,认真按施工组织设计组织施工。 5.计划管理实施多级计划管理:要科学合理地安排施工先后次序,保证工期目标的实现,项目应实现以下多级计划管理体系。一级总体控制计划:提供给甲方、监理、专业供方,以计算机智能项目管理软件为工具,以图表为表达方式,实现对各专业工程计划的动态管理与监控。本计划由项目经理组织项目各职能部门及专业供方共同编制。二级进度控制计划:为月施工进度计划,提供给甲方、监理、专业供方,以专业工程的阶段目标为指导,分解成该专业工程的具体实施步骤,以达到一级总体控制计划的要求,便于对该专业工程进度进行组织,安排和落实,有效控制工程进度。本计划由项目副经理组织项目各职能部门及专业分包方共同编制。三级进度计划:以二级进度计划为依据,进一步地分解,组织流水施工和交叉施工。以月度的形式提供给甲方、监理和相关供方及基层管理人员,具体控制每一分项工程在各个流水段的工序工期。本计划由项目副经理组织项目各职能部门及专业工程供方共同编制。在本工程施工过程中我公司将按照以上计划形式组织施工,保证工期目标的实现。 6.在生产任务与安全发生矛盾时,必须优先解决安全工作的实施,保证施工安全。 7.生产计划要以工序流程先后进行编制。 第二节施工进度计划 一、施工进度计划编制

危险性较大的工程

住建部印发了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,明确自6月1日 起施行。《规定》要求: 建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相 应的安全防护文明施工措施费,保障危大工程施工安全。 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的,依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚,并暂扣安全生产许可证30日。 对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。 勘察单位应在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。 设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。 建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。2018年5月22日住建部再次下发文件,对危大工程的围和专项施工方案的容 予以明确。 危险性较大的分部分项工程围: 1、基坑工程 (一)开挖深度超过3m (含3m )的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(二)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或 施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上, 或集中线荷载(设计值)15kN/m 及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联

危险性较大的分部分项工程专项施工方案(完整版)

项目 危险性较大的分部分项工程专项施工方案 编制单位:项目部编制日期:2018年月日 有限公司

目录 一、土方工程安全施工方案 二、钢筋工程专项施工方案 三、模板工程安全专项施工方案 四、高处作业工程专项施工方案 五、室外装饰工程专项施工方案 六、门窗安装工程专项施工方案 七、脚手架工程专项施工方案 八、临时用电工程专项施工方案 九、电气安装工程专项施工方案 十、消防工程专项施工方案

一、土方工程安全施工方案 1、土方开挖工程的施工准备工作 1)开挖前对地质、水文和地下管线(如电缆、电讯管、排水管、给水管)做好必要的调查和勘察工作。 2)做好施工场地规划工作,平整各部分的标高,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟。 3)根据地质报告的土壤分类情况决定土壤开挖放坡的起放点和放坡坡度,防止塌方事故的发生。 4)据本工程土方工程开挖深度和工程量的大小,选择机械挖土方案。 2、土方开挖 1)弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,并不得小于0.5m。 2)人工不能和施工机械并行开挖,如果需要人工配合机械施工,工人和机械的之间不能小于安全距离。 3、排水 1)土方开挖及地下工程要尽可能避开雨季施工,当地下水位较高、开挖土方较深时,应尽可能在枯水期施工,尽量避免水位以下进行土方工程。 2)防止基坑浸泡,除做好排水沟外,要在坑四周做挡水堤,防止地面水流入坑内,坑内要做排水沟、集水井以利抽水。 3)开挖低于地下水位的基坑时,应根据当地工程地质资料、挖方深度度尺寸、选用集水坑或井点降水。 4)采用井点降水,降水前应考虑降水影响范围内的已有建筑物和构筑物可能产生附加沉降、位移。定期进行沉降和水位观测并作好纪录。发现问题,采取措施。 4、土方开挖的安全措施 1)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。

施工方案专家论证综合意见表

综合楼土方开挖及基坑支护 施工方案专家论证综合意见表 工程名称综合楼施工单位集团建设工程有限公司 建设单位市场建设营运有限公司设计单位建筑设计有限公司综合楼工程土方开挖及基坑支护施工方案,于2010年03月26日组织了以王健凡为组长,为组员的专家组进行论证,经专家组讨论分析,一致认为该方案内容基本完善、可行,符合相关标准规范规定;安全施工条件基本符合现场实际,建议根据以下意见进行补充完善: 1.周边条件描述应补充完整,支护设计要求应列入。 2.编制依据应补充全面,有关国家、省的文件规定和施工组织设计应列入。 3.施工要求和技术保证条件和工艺参数应结合设计要求编写。 4.施工计划应明确具体起始时间。补充脚手架搭设及人行上下便梯便道的搭设内容。 5.工艺流程应结合土方开挖和支护施工共同编制,对各工序间交接应有明确要求。 6.应将监测、监控部分方案作为本方案附件或补充。 7.截、排水措施应综合描述,明确排水口位置。 8.应补基坑支护施工平面图、土方开挖平面图。细化安全施工管理方面的内容。 9.补充施工文本目录。 10.应急预案应补充边坡塌方事件。 序号姓名工作单位职称联系电话 专家签名1 2 3 4 5

设计/施工方案专家论证意见表 工程名称建设单位 专家单位设计/施工单位 专家名称职称专业联系电话 专家签名年月日

公交首末站工程 设计/施工方案专家论证会议签到表 序号姓名工作单位职务职称联系电话 年月日

公交首末站工程 设计/施工方案专家论证会 经专家组共同商议,一致推荐同志为该项目专家组组长。 序号姓名工作单位职称联系电话专 家 签 名 年月日

专项施工方案审批表

专项施工方案审批表 工程名称:重庆市黔江中学校教学科技楼工程 施工单位:重庆鑫辉电力工程有限公司 旋挖桩专项施工方案已编制完毕,请审批。 编制人: 年月日 施工企业安全管理部门审核意见: 施工企业安全管理部门负责人: 年月日 施工企业技术负责人审核意见: 施工企业技术负责人:施工总承包单位(章): 年月日监理单位总监理工程师审查意见: 项目总监理工程师:监理单位(章): 年月日建设单位审核意见: 建设单位项目负责人:建设单位(章): 年月日

重庆市黔江中学校教学科技楼工程 旋 挖 桩 施 工 方 案 编制人 审核人 重庆鑫辉电力工程有限公司 二0一三年十二月二十日

一、工程施工实施目标及概况 (一)工程施工实施目标 高度重视本工程的施工,科学地组织交叉流水作业,严格按照设计要求和施工规范组织施工,认真履行合同,实行对业主的承诺,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务,确保实现如下目标: 1、施工质量目标:优良工程。 2、施工安全目标:实现安全生产“六无”目标,即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 3、施工工期目标:按照甲方要求完成任务,工期为270天。 (二)编制依据 1、甲方提供的设计图纸及工程地质勘察资料。 2、有关现行施工规范、设计规范、规程标准〔《建筑地基基础工程施规范》GB50007-2011、《建筑基桩检测技术规范》JGJ94-2008、 3、我司类似工程施工的成功经验。 (三)工程概况 1、工程位置及规模 重庆市黔江中学校科技楼工程位于黔江中学校校园内,建筑总面积为9873.39㎡,占地面积为2305.08㎡,层数为5F/-1层,设计地坪标高为608.450m,结构形式为框架,基础形式为机械钻孔桩,采用卵石与强风化页岩,设计最大单柱荷载为5000KN。,抗震等级为3级,结构安全等级:一级,耐火等级:地上一级,基础设计:丙级,抗震烈度:7度,设计年限50年,场地类别为III类。旋挖桩数量约91根,桩身混凝土强度为C25,地梁为C30,垫层为C15。根据入岩深度及承载力不等分五种类型:ZH1型桩径Φ1200,桩长58m,承载力特征值4220KN;ZH2型桩径Φ1200,桩长50m,承载力特征值为3210KN;ZH3型桩径Φ1000,桩长40m,承载力特征值为2280KN;

六种危险性较大工程

六种危险性较大工程,必须编制专项施工方案并必须经专家论证的工程: 1、深基坑:开挖深度达到5m及超过5m,或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超5m,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程;(含高切坡大于6 m分项工程). 2、地下暗挖工程; (含人工挖孔桩工程、遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的 隧道工程). 3、高大模板:支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工面荷载大于10kN/㎡,或线荷载大于15kN/m 的模板支撑系统。 4、城市房屋拆除爆破和其他土石方大爆破工程; 5、30 m及以上无法使用操作平台的高空作业工程; 6、大江河中的深水作业; 注:①、以上6种专项施工方案,经施工企业技术负责人、总监理工程师审查签字后。必须由施工企业组织不少于5人的专家组进行论证。论证后由施工企业按论证意见对专项施工方案进行修改,修改后的专项施工方案由施工企业技术负责人和总监理工程师再审查签字,方可交付实施。(如5名专家其中有1名认为该“方案”不可行,则该“方案”即需另行编制,然后再组织专家进行论证) ②、由业主、施工、监理企业三方以《应组织专家论证的危险性较大工程情况告知书》 ,加盖公章后连同一份“专项方案、专家论证意见书”书面报告当地建设主管部门的安监站。 ③、若因施工图设计文件变更或施工方案变更而产生危险性较大工程的,由施工企业按程序补报安监站;

项目监理机构对施工组织设计与专项施工方案审查要点 (三) 、 (建筑工程) 施工方必须单独编制的专项施工方案,监理审查要点: 1、土方开挖、高切坡支护、降水工程专项施工方案审查要点: (1)“深基坑与高切坡”的施工图设计的单位是否有资质?如施工单位无此资质建议业主委托有资质的设计单位进行设计或是由施工单位设计之后由有资质的设计单位签暑确认; (2)、“专项施工方案”对本项目的施工是否:有针对性、有效性、可操作性。并附有计算书与计算结论; (3)、“方案”中是否已将相关规范中的强制性条文全部涵盖编入? (3)、边坡支护结构设计时,其强度计算:立柱、面板、档墙及其基础的抗压、抗剪及局部承载力以及锚杆抗拉承载力是否满足要求?支护局部与整体的稳定性等要有计算书,有验算结论; (4)、是否说明对基坑开挖前、开挖过程中对基坑周边、相邻建筑物自行或请求有资质的第三方进行作水平位移、垂直位移的观测? (5)、是否单独或集中编制“应急救援预案”?是否明确有安全施工责任人与专职安全员? (6)、程序审查: “专项方案”编写人: (项目经理或企业技术人员); 审核人: (项目部技术主管或企业 技术人员); 审批人: (公司法人一级技术负责人)是否是括号内的人员签字? (如经监理机构审查符合,签字认可,即可同意实施) 注:

危险性较大的专项施工方案内容

一、危险性较大的专项施工方案内容;必须按要求严格履行编制,审核,审批程序,内容要做到全面具体、科 学安全可行、 二、基坑方案内容;现场工况、放坡要求、支护结构、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道 位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 三、模板方案;工况、绘制模板设计图、根据施工条件确定荷载、对模板结构进行强度、刚度、稳定性验算、 制定安装与拆除程序及方法、冬季施工保温措施、施工安全及防火措施等 四、塔吊安拆方案;现场工况、安全施工作业程序、按拆作业人员及工作位置、配合作业的起重机类型及工作位置、地 锚位置、索具准备、现场作业环境、安全防护等 五、塔吊布置;塔吊布置要从建筑物的形状、建筑物四周、施工场地的条件、吊装工艺、塔吊与其他物体的安 全距离等多方面考虑等 六、平面图的布置;设计步骤是;确定起重机的位置---确定仓库、堆场加工场地的位置---布置运输道路----布 置临时房屋----水电管线---计算技术经济指标 七、混凝土施工质量控制;水泥进场必须对品种、级别、出场日期进行检查、核对产品合格证和出场检验报告 八、填充墙应采取哪些抗震措施;墙长大于5米时墙顶与圈梁宜有拉结、墙长超过层高的2倍时设置钢筋混凝 土构造柱、高超过4米时墙体半高处宜设置与柱连接且全长贯通的钢筋混凝土水平系梁 九、高强螺栓的紧固;高强螺栓的紧固顺序应使螺栓群中所有螺栓都均匀受力从节点中间向边缘施拧、初拧和 终拧都应按一定顺序进行、当天安装的螺栓应在当天终拧完毕外露丝扣不少于2-3扣 十、幕墙主要材料的复验;复验材料的品种及复验指标1、铝塑复合板的玻璃强度2、石材的弯曲强度、寒冷 地区的石材的耐冻融性、室内花岗石的放射性3、硅酮结构密封胶的邵氏硬度、标准条件下的拉伸粘结强度4、 石材密封胶的污染性 十一、幕墙隐蔽过程验收及质量的关键;1预埋件和后置埋件2、构建的连接节点3、变形缝及墙面转交处的构造节点4、防雷装置5、防护构造6、四周、内表面与主体结构之间的封堵7、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定8、 单元式幕墙的封口节点。下面是隐蔽;保温材料的厚度及固定、幕墙周边与墙体接缝处保温材料的填充、隔汽 层、热桥部位断热节点、冷凝水的收集与排放、通风换气装置 十二、脚手架检查及验收程序; 十三、文明施工管理要点;现场必须实施封闭管理,现场出入口应设大门和保安值班室、现场出入口明显处应设置五牌一图(工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工和环境保护、施工现场总 平面图。现场的主要机械设备脚手架安全网及围挡、模具、道路、仓库、土方及垃圾的堆放办公及生产临时设 施的布置与搭设等要符合施工平面图及相关规定要求 十四、施工现场的综合考评内容;建筑企业的施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理、文明施工管理和建设、监理单位现场管理等、、、安全管理考评内容;安全生产体系和施工安全技术、规范、标准的实施情况等。 十五、建筑节能分部工程质量验收应检查的资料;设计文件图纸会审记录设计变更和洽商。主要材料、设备构件的质量证明文件进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证记录、隐蔽工程验收记录和相关图像资料、分项工程质量验收记录、建筑围护结构节能构造现场实体检验记录、 十六、项目经理应履行的职责;1、项目管理目标责任书规定的职责。2组织编制项目管理实施规划对项目目标整体管理3对资源进行动态管理4建立各专业的管理体系并组织实施5进行授权范围内的利益分配6收集工程资 料、准备结算资料、参与工程竣工验收 十七、项目经理安全生产岗位职责的内容:对建设工程项目的安全施工负责、落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、确保安全生产费用的有效使用、根据工程的施工特点组织制定安全措施计划消除安全事故 隐患、及时如实安全生产事故 十八、项目经理权限;参与项目的招标、投标及合同签订2参与组建项目经理部3主持项目经理部的工作4决定授权范围内的项目资金的投入和使用5制定内部计酬办法6参与选择分包单位7参与选择和使用具有相应资质 的专业分包和劳务分包企业8企业法人授予的其他权利 十九、大体积混凝土裂缝控制;1优先选用低水化热的矿渣水泥适当使用缓凝减水剂2降低水灰比减少水泥用量3降低混凝土的入模温度控制混凝土的内外温差4及时对混凝土覆盖保温保湿材料5还可参入适当的微膨胀剂 或膨胀水泥6设置后浇缝7可二次抹面工艺减少表面收缩裂缝 二十、施工缝、后浇带的设置及处理;浇筑之前确定,宜留置在结构受力较小的部位、柱宜留置在基础、楼板、梁的顶面。与板连成的大截面梁(高超1米)留置在板底20-30mm处。单向板留置在平行板的短边位置。有次

危险性较大工程的专项施工方案

第五讲危险性较大工程的专项施工方案 一、基坑工程专项施工方案 二、模板及支撑工程专项施工方案 三、起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案 四、脚手架工程专项施工方案 五、拆除、爆破及其它工程专项施工方案 六、专项施工方案编制审批与监督 七、专项施工方案专家论证 一、基坑工程专项施工方案 案例 1 1.背景 某办公楼工程,筏板基础,地上五层,框架结构,建筑面积3000m2。某施工单位与建设单位签订了施工承包合同。工程开工前,发生了如下事件: 事件1:项目经理主持编制了该工程单位工程施工组织设计。其中关于地基与基础工程施工方案的简要内容如下: (1)基坑开挖深度3m,采用放坡开挖。 (2)由于地下水位较低,无需人工降水。 (3)采用机械开挖,局部人工配合。 2 .问题 (1)根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)的规定,结合事件1,该工程需要单独编制什么专项施工方案? [答疑编号950942050101:针对该题提问] 3.分析与答案 (1)根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号文)的规定,结合事件1,该工程需要单独编制什么专项施工方案? 事件1:项目经理主持编制了该工程单位工程施工组织设计,其中关于地基与基 础工程施工方案简要内容如下: (1)基坑开挖至﹣3.5m,施工现场自然地面较高为﹣0.5m。 (2)地下水位处于﹣2m处,采用人工降水。 (3)由于北边施工场地狭小,开挖时采用支护开挖,东、西、南边采用放坡开 挖。 建质[2009]87号文规定:下列情况需要单独编制专项施工方案。 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)土方开挖工程 本工程开挖深度正好是3m,所以应单独编制土方开挖工程专项施工方案 案例2 1 .背景 某办公楼工程,筏板基础,地上五层,框架结构,建筑面积3000m2。某施工单位与建设单位签订了施工承包合同。

危险性较大的分部分项工程专项施工方案1

危险性较大的分部分项工程专项施工方案 门式脚手架施工搭设方案 一、搭设准备工作 1. 编制脚手架工程施工组织设计,要求及计算内容同扣件式脚手架。 2. 脚手架大赦前,工程技术负责人应按《建筑施工门式脚手架安全技术规范》和施工组这设计的要求向架设和使用人员作技术交底。 3. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 4. 对脚手架的搭设场地进行清理、平整,并做好排水。 二、搭设技术要求 (一)地基处理 1. 为保证明地基具有足够的承载能力,立杆基础施工应满足5.4.1规定和施工组织设计的要求;当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行轻度验算。 2. 在脚手架基础上应弹处门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。(二)门式脚手架搭设程序 1. 脚手架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。 2. 脚手架搭设的顺序: 铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。

3. 脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。 (三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。 7. 挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。 (五)连墙件的安装 1. 连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁搭设完毕补作。 2. 当脚手架操作层高处相邻连墙件以上两步时,应采用临时加强稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 3. 连墙件埋入墙身的部分必须牢固可靠,连墙件必须垂直于墙面,不允许向上倾斜。

危险性较大的专项安全施工方案

盛弘·朗庭2#、4#楼 危险性较大的分部分项工程专项安全施工方案 编制: 审核: 审批: 河南国基建设集团有限公司 年月日

目录 一、施工用电安全施工方案 (1) 三、塔吊作业安全施工方案 (4) 四、模板板工程安全施工方案 (5) 五、脚手架工程作业安全施工方案 (6) 六、孔洞临边防护工程安全施工方案 (7) 七、施工电梯作业安全施工方案 (8)

一、施工用电安全施工方案 (一)工程施工用电简介 在施工现场由甲方提供一个专供施工容量为630KVA的箱式变。所有施工用电都将通过该电源分路提供,施工主要设备包括:塔吊、砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋对焊机、直流电焊机、木工圆锯、高压水泵、污水泵、振动器等。另有镝灯、碘钨灯及其他普通照明设备。配备线路型式为放射式配线,设备保护系统采用TN-S接零保护系统。 (二)安全用电施工技术措施 1、接地与接零: (1)施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路采用TN-S接零保护系统。 (2)保护零线有工作接地线引出,与工作零线分开单独敷设,采用绿/黄双色线。 (3)专用保护线的截面必须同时满足不小于工作零线的截面和机械强度的要求。 (4)施工现场用电设备不得一部分作保护接零,另一部分设备作保护接地。 2、配电箱、漏电保护器及配电线路: (1)每台用电设备有各自专用的开关箱,实行一机一闸,一箱一漏制。 (2)末级开关箱漏电保护器的额定动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不小于0.1S。 (3)严禁带电作业,配电箱、开关箱应配锁,并有专人负责。 (4)严禁使用不符合规格的熔体,严禁使用其他金属丝代替熔丝。 (5)线路接头必须绝缘包扎,老化、破皮的立即更换。 (6)架空线路必须设在专用的电杆上。电缆干线地埋敷设,严禁沿地面明设。 (7)室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶固定,距地面高度不小于2.5m,严禁使用四芯电缆外加一根电缆替代五芯电缆。 3、现场照明: (1)现场照明专用回路必须设漏电保护器,灯具金属包壳应作保护接零。 (2)室内安装固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.4m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。 4、电气防火: (1)扑灭电气火灾首先应切断电源,防止触电,采用干粉灭火器灭火。 (2)在配电房、仓库、食堂等处配置干粉灭火器6台,1121型灭火器8台。 (3)在电气装置和线路周围不得堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。 (4)应合理配置用电,防止因设备用电过载引起短路故障。

危险性较大的分部分项工程专项工程施工设计方案

伊川县文化中心馆工程 危险性较大的分部分项工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 林州建总建筑工程 年月日

目录 一土方工程安全施工方案 (2) 二钢筋工程安全施工方案 (3) 三模板工程安全施工方案 (4) 四高处作业安全施工方案 (9) 五室外装饰工程安全施工方案 (9) 六门窗安装工程安全施工方案 (9) 七脚手架工程安全施工方案 (10) 八临时用电工程安全施工方案 (11) 九电气安装工程安全施工方案 (12) 十消防工程安全施工方案 (13)

危险性较大的分部分项工程专项施工方案 一、土方工程安全施工方案 1、土方开挖工程的施工准备工作 1)开挖前对地质、水文和地下管线(如电缆、电讯管、排水管、给水管)做好必要的调查和勘察工作。 2)做好施工场地规划工作,平整各部分的标高,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟。 3)根据地质报告的土壤分类情况决定土壤开挖放坡的起放点和放坡坡度,防止塌方事故的发生。 4)据本工程土方工程开挖深度和工程量的大小,选择机械挖土方案。 2、土方开挖 1)弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,并不得小于0.5m。 2)人工不能和施工机械并行开挖,如果需要人工配合机械施工,工人和机械的之间不能小于安全距离。 3、排水 1)土方开挖及地下工程要尽可能避开雨季施工,当地下水位较高、开挖土方较深时,应尽可能在枯水期施工,尽量避免水位以下进行土方工程。 2)防止基坑浸泡,除做好排水沟外,要在坑四周做挡水堤,

防止地面水流入坑,坑要做排水沟、集水井以利抽水。 3)开挖低于地下水位的基坑时,应根据当地工程地质资料、挖方深度度尺寸、选用集水坑或井点降水。 4)采用井点降水,降水前应考虑降水影响围的已有建筑物和构筑物可能产生附加沉降、位移。定期进行沉降和水位观测并作好纪录。发现问题,采取措施。 4、土方开挖的安全措施 1)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 2)土方开挖前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 3)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,根据规定和验算确定挖土机离边坡的安全距离。 4)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 二、钢筋工程专项施工方案: 1、进入现场必须遵守安全生产纪律和操作规程。 2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。 3、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电气设备,防止钢筋在搬运回转时碰撞到电线发生触电事故。 4、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须持骨架降到距模板1

危险性较大工程专项方案编制内容及要点

危险性较大工程专项施工方案编制要点 危险性较大工程包括: 深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程等。 专项方案内容: 工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸等九个方面。专项施工方案编制要点应针危大工程的类型和项目特征进行编制,其中: (一)工程概况:整体工程(危大工程)概况和特点(难点)、场地及周边环境情况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等及危大工程其它必须交代的核心内容。 (二)编制依据:相关法律、法规、标准、规范、规范性文件及施工图设计文件、专项设计方案(仅针对实行专项设计的危大工程)、施工组织设计等。(不得引用过期标准,可在“工标网”中逐项查验其有效性) (三)施工计划:应描述施工目标(包括质量、安全、文明/绿色施工、工程创优、科技创新目标等)、主要施工准备工作、主要材料与设备计划、施工现场平面与空间布置要求、施工进度计划等。 (四)施工工艺技术:应描述施工工艺流程、主要技术参数、主要工序施工方法、具体操作要求、检查与验收的标准及要求等。 (五)施工安全保证措施:应描述安全生产组织措施、施工安全技术措施、施工用水用电安全措施、监测监控措施等。 (六)施工管理及作业人员配备和分工:应描述施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等的配备和分工情况。 (七)验收要求:应交代验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等。 (八)应急处置措施:应交代应急管理机构的人员姓名和联系电话、各方主体职责,针对超危大工程特点分析可能出现的各种突发情况及应急处理方法(包括应急物资清单、报警和救援联系电话、应急救援医院名称地址、救援路线图、现场常备应急车辆信息等)。 (九)计算书及相关施工图纸等:计算书如使用软件计算,必须使用主管部门认可的正版授权软件,相关施工图纸应齐全、有效,表达意思应完整、清晰。 (十)其它:要点中还应交代危大工程施工质量保证措施、文明施工和环境保护措施、季节性施工措施(如雨季、台风、夏季高温、冬期严寒条件下的施工措施),以及编制人员认为需要说明的其他问题。 危大工程专项施工方案是指根据编制要点进行深化、细化,且在施工组织设计、专项设计方案基础上编制的用于指导现场施工的安全技术措施文件,应具备很强的针对性、可操作性、严谨性,并应附图(表)等直观资料(直观资料应能完整反映主要施工准备工作、主要材料与设备、施工现场平面与空间布置、施工工艺技术、施工安全要求、验收要求、应急处置要求等。页面布局应以A4纸为主,部分附图(表)可采用A3页面,附图(表)应统一放在文字后边,并按照