第一部分、工程概况及施工段划分

一、工程基本情况

1.工程名称:

2.工程地点:

二、工程内容及范围

3.工程内容:主要安装内容包括开挖井沟、铺设管道、防腐保温

等。

4.我公司负责对本工程进行施工总承包,承包范围为:招标人提

供的施工图、补充图纸及工程变更、签证等全部内容。

三、施工段划分

根据本工程实际情况,施工段划分为以下几个:

1.空调水管安装;

2.空调末端设备安装及支管连接;

3.空调风管及部件制作安装;

4.风机盘管电器及线路安装;

5.制冷站设备及管道安装;

6.系统试压、保温;

7.单机调试及系统调试。

第二部分、各分部分项工程的施工方案

一、机房设备及管道的安装

1. 安装工艺流程图

2.设备安装工程

1.施工准备

(1)施工前,必须具备施工图纸和设备的技术文件;当设备安装

工序在有恒温、恒湿、防震、防尘或防辐射要求时,应在安

装地点具备相应的条件或采取措施后,方可进行相应工序的

施工。

(2)利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的

承载力进行核算,必要时经设计单位同意,方可利用。

(3)设备开箱时,应在建设及监理单位有关人员参加下,按下列

项目进行检查并作记录。

a.箱号、箱数用包装情况

b.设备的名称、型号及规格

c.装箱清单、设备技术件、资料及专用工具

d.设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀

e.其他需要记录的情况

(4)设备用其零部件和专用工具,均应妥善保管,不得使其变形

损坏、锈蚀、错乱或丢失。

(5)设备基础的位置,几何尺寸和质量要求,经检验应符合现行

标准规定,并有验收资料或记录。

(6)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积

水等均应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;旋垫铁部位的表面应凿平。

2.设备吊装运输

(1)在吊装运输前对设备的重量、重心位置、外型尺寸受力点情

况以及设备的结构性能,做必要了解,以便确定吊车吊索具,运输中线和具体方法。

(2)冷冻机组、水泵等设备,以冷冻机组重量和外型尺寸均最大,

应核算各受力点和部位有足够的承载能力。

(3)空调机房的设备,其垂直运输均可采用液压式汽车吊实现,

汽车吊不能到达的位置,可考虑利用建筑结构安设卷扬机,电动葫芦式倒链来吊装设备,也可采用先将设备吊到同一平面高度后,平移就位的方法。

(4)小件设备的水平运输(如5t以下)可利用铲车、手动液压

小车,平移就位5t以上的设备需先将设备置于拖板小车上,

用机械牵引到位后再平移到基础之上。

3.制冷机组安装

(1)制冷机组运输到位后方可拆箱安装,开箱后检查机组附件是

否齐全,运输途中有无损伤、锈蚀,设备出厂前系统真空或充氮保护有无泄漏,油封是否完好。

(2)设备就是位和找正,应在设备底座下垫上滚轮或滚杠再用倒

链牵引或用千斤顶校正。

(3)制冷机组的纵、横向安装水平均不应大于1/1000,并应在曲

轴的外露部位、底座或与底座平行的加工面上测量。

(4)制冷机试运转前应对以下部位作检查:

a.检查电机转向与标志是否一致。

b.检查油泵转向和润滑系统是否能正常工作,注油适量。

c.机组自控元件,安全保护系统,电器和仪表接线正确,

经调校能正常显示和运转。

d.将能量调节装置调到最小负荷位置或打开旁通阀。

(5)在制造商委派的专家指导下,按规定步骤启动制冷机组试运

转,运行中认真检查各系统是否正常,机组的噪音和振动应在许可范围内,实测机组的运转性能与制造商提供的性能曲线相适应。

(6)制冷机组的试运转将详细编制单体方案。

4.泵的安装

(1)在安装前盘车检查,应灵活、无阻滞、无卡住现象,无异常

声音,设备无缺损无锈蚀。

(2)惯性块与减震装置先安装,各组减震器承受均匀载荷,压缩

量相同,安装完后,采取临时保护措施,使用不受外力。安装减震器的地面平整。

(3)水泵在惯性块上安装,用膨胀螺栓固定。

(4)纵向安装的泵,其纵向安装的水平偏差不应该大于1000。

(5)电机与泵的联轴器对中应符合设备技术文件规定,盘车检查

灵活。

(6)管路与泵连接不得使泵受外载,管道焊接或气割渣不许进入

泵内,否则会损坏零件,泵的同轴度和水平度要复核无误。

(7)泵的润滑系统、冷却系统、密封、液压等系统的管道应清洗

洁净保持畅通。

(8)按设备技术文件规定的试车方法检查泵的各部位是否正常,

设备安装要求在运行中噪声和振动应达到规定的标准,否则要查明原因予以排除。

(9)主要操作工序及注意事项:

a.首先检查基础,进行验收,基础放线。

b.认真进行设备找平和找正,以保证基座四角的静态下

沉度基本一致。

c.将设备连同包装箱运至基础旁,进行开箱检验,并作

好记录。

d.利用三角架或起吊设备,吊装水泵,起吊时采用软吊

带捆绑,防止设备划痕。确认方向后将设备缓慢落于

设备减振器的基础之上,并找正位置。

二、中央空调末端设备及管道安装

1.风机盘管安装

⑴.支吊架制作与安装

支吊架制作时,应采用冷拔钢筋,直径不得小于6mm,吊杆制

作应挺直,且吊架应采用减振、隔振吊钩以防止振动传至楼板。

⑵.风机盘管安装

A.风机盘管安装前,应作外观检查及水压实验,实验压力≥

MPa。

B.安装风机盘管应拉线测量安装标高及水平尺寸位置是否符

合要求。

C.风机盘管、吊架也应采用减振、隔振吊钩以防止振动传至

楼板。风机盘管进出水管前,应采用金属(或橡胶)软接(最

好采用金属软接,其寿命、耐用性皆好)。冷凝水与管道连接

时,用塑料软接。

2.管道制作与安装

⑴. 管道预制

①. 根据施工图绘制管道系统单线图,按单线图进行预制,管道切割采用机械方法,以保证切口质量。

②. 管道焊接

严格按照图纸和施工规范的规定,管道坡口采用热加工方法加工

坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮,熔焊及影响接头质量的表面层,并应将凸凹不平处打磨平整,焊接管道时,必须将管端堵起来,以防穿堂风对焊接质量产生影响。

参加施工的焊工必须具备焊工合格证,停焊时间超过6个月者,应重新考核,考试合格者,方准许持证上岗。焊接时应遵守焊接工艺规范要求,不得自由施焊及在焊道外的母材上引弧。必要时,另设引弧板。

③. 在制作质量检验前严禁除锈和涂装,涂漆均匀,无明显起皱、流挂,附着应良好。安装焊缝处应留出30-50mm暂不涂漆。安装焊接完毕,试压合格后再行涂漆。

⑵.管道安装

①.管子及管件在安装前应将内外壁的氧化皮、污物和锈蚀清除干净使内壁出现金属光泽,并保持内壁干燥。

②.管道及吊架采用手工、电弧焊接,焊条为J422。

焊接材料必须符合国家标准规定并有出厂合格证,无合格证的焊材,严禁使用。

③. 安装时先将支吊架按位置和标高要求固定好,预制管道按管

道系统号和预制顺序号进行安装,根据图纸和现场情况分区段进行管道安装。

④.注意支架位置应准确,安装平整牢固,管道与吊架间应加木垫(或其他非金属材料),避免冷桥产生。

⑤. 过楼板的管道必须加套管(钢套管,套管应设在保温层外,

高出楼板30mm),管道穿墙处加镀锌铁皮套管与墙平齐。管道焊缝禁止布置在套管内。

⑥.管道坡度与坡向:空调供回水干管、支管不得出现反坡,空调供回水干管无坡铺设;空调供回水支管坡度i≥,供水支管坡向供水干管,回水支管坡向风盘。所有供回水干、支管管道,不得高于盘管排气阀。

⑦.凝结水管应做充水实验,不渗不漏且排水通畅为合格,凝结水支管坡度i≥;凝结水干管坡度i>;注意凝结水管道高度不得高于盘管接水盘。

⑧.金属软管安装时,要特别精心施工,软管内密封垫放平直,丝口上紧适中,不得损坏密封垫。否则很容易在此处漏水。

3. 阀门安装

阀门安装前检查填料,压盖螺栓应留有调节余量,按介质流向确定其安装方向,根据图纸和现场情况以操作方便为依据决定阀门安装位置。

4. 管道试压吹扫与清洗

管道安装完毕以后,先进行全面检查,然后进行试压,试验介质为水,试验压力为 MPa。试压先分层试压,最后再整体系统试压,整体试压时,压力表至少装两块,系统最高点压力不得小于。

在管道系统强度试验合格后,分段进行吹扫清洗,清洗按照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98附录规定执行。

三、系统防腐保温

1.系统防腐:

(1)风管防腐

由于本工程风管所用板材为镀锌钢板,仅支、吊架及法兰等金属构件为碳素钢,即只有支、吊架和法兰等非镀锌金属构件需进行防腐处理,该部分的防腐均应在表面除锈后刷防锈底漆和银粉漆各两遍。涂漆应附着良好、无脱皮、起泡、漏刷、无流滴及污染现象;另外风管与支吊架间的木垫,须做防腐处理。

(2)空调管道防腐

1)管道在刷漆防腐前,应用钢丝刷把表面的铁锈、灰尘和脏物及堵塞要清除干净;

2)所有管道,除锈后先刷防锈漆二遍。第一遍刷完后待晾干后,刷第二遍,管口两端各留后50mm先不刷漆,待管道系统水压试验合格后,再将焊缝位置补刷;

3)有下列情况之一者,不得进行管道涂漆防腐作业:

A.下雨、下雾、管道表面潮湿.

B.灰尘过多.

C.环境温度低于5°С或高于40°C.

D.被涂管道表面温度高于65°C.

E.相对湿度大于85%.

4)管道涂漆应附着良好、无脱皮、起泡、漏刷、无流滴及污染现象;

2.系统绝热

1.风管、部件、设备经质量检验合格后方可绝热。

2.为了达到最好的绝热效果,保温层厚度不超过设计厚度

+10%--5%,保温结构要结实,外表平整,无张裂和松弛现象。

3.管道保温接逢处,应严实,牢固,阀门保温宜采用板材保

温。

第三部分、确保施工进度的保证措施

采用先进施工工艺和科学的施工管理是保证工期和节约成本的唯一途径。

一、管理是保证工期的前提条件

1、为保证施工总控制计划,施工过程中人、机、料应以计划为主,确保计划实施。严格按照制订好的进度计划,全方位开展施工。在施工过程如发现施工进度与形象进度有出入时,马上找原因,并及时进行调整,确保每道工序,每个分项工程都在计划工期之内。整个工程要加强计划工期控制,每周制订工程周进度计划,每月制订工程月进度计划,并严格执行进度计划。

2、积极配合设计方做好图纸深化设计及节点设计工作,充分了解设计意图,作好施工准备工作,为现场的顺利施工创造条件。

3、保证材料计划准确无误,保证材料及时供货,设专人负责。

4、积极安排好各专业的施工顺序,确保各工序之间的紧密衔接。

5、施工期间定期召开生产协调例会,解决施工中的问题。

6、针对此工程选用高素质的施工队伍,保证施工一次验收通过。

7、加强成品保护工作,建立成品保护制度。

8、施工过程中各专业要及时沟通,进行计划协调,避免工序、作业面等矛盾而影响计划的实施。

9、按图纸要求及签证的材料样板,进行大批量的材料采购。所有的主要材料都要求是优等品或一级品,精挑细选,确保材料质量达到本工程的要求。

10、材料的选购、加工、包装,运输层层把好质量关,最后到工地经质检员验收入库。

11、项目材料部应急工地之所急,以最快的速度采购工地急需的

各种材料及半成品的加工件。

12、项目经理部统一协调各分项工程,在互不影响的情况下进行交叉作业。

13、某些特殊原因造成工期延误时,工程管理分部将集中优势兵力把损失的时间抢回来,对工作面较大的分项工程通过增加人手,全方位施工以赢得进度,对工作面较小而难度又大的分项工程,则选派技术最好的专业师傅精工细作,加班加点。

14、在施工过程中遇到施工图纸与实际现场不符或存在不完善的地方,项目经理部将由项目工程师组织设计师配合现场情况,以最快速度、最短的时间,把图纸完善,并送甲方签证认可。

15、根据总控计划制订阶段计划和月计划,由阶段计划和月计划制订周计划,再由周计划制订日计划,层层落实总控计划,落实计划责任人。

16、实行分计划保证总计划的原则。形成以日计划保证周计划,周计划保证月计划,月计划保证阶段计划,阶段计划保证总控计划的计划保证体系。

17、及时与土建等专业进行计划协调,避免工序、技术、作业面等矛盾而影响计划的实施。

二、先进的施工工艺是降低成品和缩短工期的技术保证

1.绘制合理的排版图是节约材料降低成本的有利保证;

2.确定合理的安装顺序是缩短工期的有效保证;

3.采用机械化施工,用机器代替手工操作,既提高了安装质量

降低了成本,又可提高效率缩短工期;

4.交叉作业,按图提前作好下道工序的准备工作。

5.空调工程制约进度的主要因素是,材料设备延后,为了解决

这一问题,首先需要工程技术人员,按图先定位盘管,而后

定位出管道标高走向,即可先施工管道,做此工作,需要有

丰富现场经验的工程技术人员才行。我公司即拥有一大批这

种具有一流技术的工程技术人员,完全能胜任此工作。三、工期说明

本工程安装工期为 30 日历天,以保证业主提前投入使用。四、施工进度计划表(详见附表一)

第四部分、确保施工质量的保证措施

一、质量保证措施

1. 质量方针目标

质量方针:高超技术+周到服务=优质工程献用户。

质量目标:

①空调工程的质量目标为:创优良工程

②杜绝一切重大质量责任事故。

③杜绝一切隐蔽工程质量潜在隐患。

④严格按ISO—9001国际质量标准施工。按照质量体系文件,

实现《质量手册》的各项要求,发挥质量体系的功能,保证质量体系正常运转。

2.质量保证体系

在本程施工期间,我们将严格按照ISO9001标准要求建立项目质量保证体系并有效运行。我们将认真进行质量策划,制订详细周密的质量计划,组建以项目经理为核心的项目经理部,严格按项目法施工。合理配置资源,明确质量职责实施全过程质量保证活动。切实保证工程质量、过程质量和服务质量,满足业主的要求。本工程的质量保证体系详见“质量保证体系图”。

质量保证体系图

3. 主要质量控制点

从开工到交工,严格按工艺、图纸、技术标准操作。认真做自检,互检,不合格产品不能转入下道工序,不合格产品不出厂;做好上、下工序的质量信息反馈和为下道工序服务的工作;认真填写质保体系运转表(或工序流程卡),坚决执行管理工作程序;在施工中以主人翁态度作好各项工作,预防影响质量的事件发生,不断完善质保体系的正常运转。

水管道组件及管支撑件必须具有制造厂的质量证明书,阀门的壳体试验压力不得小于公称压力()的倍,试验时间不得少于5分钟,以壳体填料无渗漏为合格,并填写“阀门试验记录”表格,管道组成件及管道支撑件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。

设立暖通、防腐保温专职质量检查员各一人。对该系统所用管材及焊接材料的规格、型号、材质以及外观检查,均应符合设计图纸和规程要求,监督检查焊工严格按焊接工艺及技术操作规程施焊,严禁违章操作。

我公司将组织并会同各有关单位进行下列关键阶段的质量大检查,并以此为主要质量控制点:

①管道水压试验;

②支吊架安装;

③风管的水平度、坡度、强度及严密性;

④冷冻水泵、风机等设备安装、试运;

⑤电气、仪表:各项试验、数据整定。

4.质量保证主要措施

(1) 推行全面质量管理,建立质保体系,配备专业质检人员。开展质量教育、 QC小组活动及安装质量攻关活动,以优质的工作质量,保证质量目标的实现。

(2) 应用微机技术数理统计方法管理工程质量, 按照ISO9001标准模式运行。提高质量数据和信息利用率, 缩短信息传递周期, 并使质量信息及时反馈给有关部门,进一步预防和控制质量问题的产生。

(3) 制定科学的施工方案及严格执行施工技术文件、质量管理标准、规范和工艺措施, 认真做好技术交底及施工准备工作。

(4) 严格操作人员持证上岗,组织各工种培训考核,提高施工人员的技术水平和质量意识,增强自身素质。

(5) 设备、材料按其性能要求,分别建库管理,严格执行发放制度,严把零部件、配件、原材料的质量。更改、代用必须办理规定的手续。

(6) 各施工工序都应执行自检、互检、交接检和专检制度,关键工序,设定点检查控制,发现问题,及时纠正,不得留隐患,上道工序不合格不得转入下道工序施工。

(7) 机械设备、管道、电气设备、仪器仪表的安装及调整,严格按施工规范、技术标准和设计要求进行,并有详细的安装检测记录,交工工程质量评定资料。

(8) 项目经理部的计量工作进入公司计量管理网络, 按照有

关标准、规范正确选用检测计量器具。仪器仪表及试验设备, 并在计量鉴定的有效期内, 保证量值传递的准确性。

(9) 坚持样板引路, 主体施工以段、层做样板, 经甲、乙、监理验收达到标准后, 方能大面积施工。

(10) 用于工程的构配件、各种原材料进场由材料部门提供合格证, 并组织有关人员进行实物验收; 钢材、水泥、砂、石、防水卷材等原材料要经试验室复验合格后方可使用, 杜绝不合格品用于工程上。

(11) 由专职人员负责搜集整理施工技术资料, 并由各专业技术负责人主抓。

第五部分、安全文明施工及环境保护措施

一、文明施工措施

1.遵守市有关环卫、市容、场容管理规定和平顶山市颁布的文明

施工手册条例,接受有关部门的监督、检查,创一流的文明工

地。

2.严格执行我公司《标准化施工现场管理规定》,现场项目管理

部定期组织检查文明施工情况。

3.加强现场文明施工管理,严格按批准的施工总平面规划,保持

道路畅通、无积水,垃圾及时外运。

4.大宗材料、成品、半成品、机具设备等按指定位置有序堆放。

各种板材、管材、木材、钢材、电缆等要归类堆码整齐,边角

余料集中堆放,使施工现场整洁有序。

5.对职工进行“七不”规范教育,从我做起,讲究文明、卫生习

惯、成立文明施工小分队,加强对施工现场和周围环境的清扫、

检查现场和周围环境达到文明工地的要求。

6.施工班组在施工时,必须文明施工,保持场地清洁,各种材料

分类整齐摆放,废料集中收放。

7.所有施工人员,必须统一着装,佩带统一公司标志。

8.工程调试前及交付甲方前,所有设备必须清洗干净,保证外观

整洁美观。

9.建立文明施工责任制,项目经理带头,设专人检查敦促实施。

三、安全施工

安全施工是每个工程保质、保量、按期完工的前提条件,所以我公司在每个工程的施工中都采取了有效的安全保证体系和安全保证措施,针对本工程的特点,我公司采用以下安全组织体系和安全措施。

1.安全生产工作方针及目标

1)工作方针: 坚持“安全第一, 预防为主”的方针; 积极开展”

安全性评价”和“施工现场安全达标”活动; 落实“分级管理, 分线负责”的安全生产责任制。

2)工作目标: 杜绝重大人身伤亡事故、重大设备事故及重大火灾

爆炸事故; 减少一般事故, 年事故频率控制在1‰以内; 本工

程必须达到JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》规定的

合格标准, 并力争达到优良。

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

恒温恒湿空调施工规范、组织设计方案、安装技术

恒温恒湿空调施工组织设计 一、工程概况 山西焦化甲醇改扩建甲醇控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为470 m2,建筑总高度为6.5m。山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为230 m2,建筑总高度为6.5m 。 二、编制依据 1、山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目系统设计图纸及甲方要求。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空调设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工方案 本工程采用项目经理负责制,由总工程师直接领导制定科学、合理的施工方案,从施工前的准备至劳动力安排、材料供应、空调施工工艺、质量保证体系、安全文明施工措施、竣工后服务等做到有组织、有计划,严格按ISO9001国际质量体系标准完成施工管理。 四、施工准备及部署 (一)施工技术准备

1、工程开工前由总工程师组织施工项目经理和技术负责人(项目工程师)及管理人员熟悉、消化技术文件,设计图纸及有关规程规范。尤其是厂商提供的随机技术文件。 2、建设单位组织的设计交底和图纸会审工作由总工程师组织项目经理、项目工程师参加,力求将问题解决在开工之前。 3、由项目经理组织专业项目工程师,向各施工班组作详细的施工技术交底。 4、针对本工程质量要求高的特点,组织公司内部骨干力量,做好各种工种上岗前培训工作,落实工艺准备。 (二)标准设备的准备工作 1、根据合同由我公司供应的设备材料,应组织专业技术人员按要求列出明细计划,由公司统一订购,保证质量及供货时间。 2、根据工程进度计划,由项目负责人制定出阶段性材料供应计划。 3、设备到货时,由项目负责人组织专业对口技术人员,会同甲方人员、监理共同进行开箱检验。对不符合标准的,坚决予以退货。 (三)劳动力组织准备 1、本工程施工任务,全部由我公司人员施工,不转包第三方,在公司范围内统一组织劳动力量,随着工程进展动态调度。保证满足工地需要。 2、本工程的技术工人,均持有劳动部门颁发的等级证书,劳力工培训后上岗。 (四)施工机具的准备 施工机具全部为本公司资产,随时配用。

最新-通风空调施工组织设计方案

通风空调工程施工组织设计方案 目录 一、施工组织方案 (02) 1、工程概况 (02) 2、施工总体布署计划 (03) 3、施工部署 (04) 4、劳动力计划 (09) 5、主要工程的施工方法 (10) 6、施工机具 (14) 二、施工进度计划 (16) 三、主要技术组织措施 (17) 1、保证质量的技术组织措施 (17) 2、保证进度的技术组织措施 (18) 3、保证安全及文明施工的技术组织措施 (21) 4、环境污染防治的技术组织措施 (24) 四、施工平面布置图 (25) 1、临时施工用水 (25) 2、临时用电 (25) 3、主要施工机械设备一览表 (26) 4、施工人员及其技术资格一览表 (27) 5、拟派项目经理一览表 (28) 五、保修服务计划 (30) 1、售后服务中心简介 (30) 2、售后服务承诺 (30) 3、售后服务时间安排 (30) 4、售后服务收费标准 (30) 5、维修技术人员情况一览表 (30)

一、施工组织方案 1、工程概况及设计标准和依据 ****有限公司机电设备工艺安装工程之通风空调是根据中国轻工业**设计工程有限公司的设计方案、施工图纸、有关资料及说明和通风空调设计施工规范为依据,结合现场实际情况而制定的施工方案。 1.1、工程概况: (1)工程名称:****有限公司机电设备工艺安装工程 (2)工程地点:**省**高新技术开发区**小区 (3)建设单位:**省**有限公司 (4)工程简介: ****有限公司机电设备工艺安装工程为**省**有限公司投资兴建的机电设备工艺安装工程(包括工艺管道及部分设备、动力、照明、给排水、空调通风、消防等工程安装),项目总用地面积约为77610m2,建筑面积约为29535 m2。 (5)通风空调工程项目范围(包括全厂范围内的所有通风空调设备): 1)钢结构天面风机设备及安装由建设单位提供,但线路及控制部分 在本工程内。 2)生产区空调系统的主机及其空气处理机组由建设单位提供,但冷 却塔及其泵组设备和整个系统的设备安装几调试在本工程内。 3)包括主办公室通风和空调安装,但须与二次装修公司配合。1.2施工设计规范和标准

VRV空调施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一篇施工部署 (2) 第一章、施工组织的指导思想 (3) 第二章、施工组织的实施目标 (3) 第三章、施工准备工作 (3) 第二篇施工方案 (10) 第一章、施工前的准备 (10) 第二章施工重要性和工程安装顺序 (17) 第三章预埋管道工程 (18) 第四章设备安装 (20) 第五章冷媒配管工程 (24) 第六章气密性试验 (34) 第七章抽真空干燥 (36) 第八章追加充填冷媒 (39) 第九章排水配管工程 (40) 第十章保温工程 (44) 第十一章电气配线工程 (47) 第十二章调试前工作 (48) 第三篇施工质量与组织措施 (51) 第一章、质量保证体系及措施 (51) 第二章、安全保证体系及措施 (56) 第三章、施工进度计划及工期保证措施 (58) 第四章、安全文明施工现场措施 (66) 第五章、劳动力安排措施 (72)

第四篇项目管理机构配备情况 (75) 项目经理简历表 (76) 项目技术负责人简历表 (76) 附表施工进度横道图 (78)

第一篇施工部署 第一章、施工组织的指导思想 施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、业主满意。我们将以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、管理人员和施工队伍,按照国际惯例实施项目管理,积极推广及应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高效地完成本工程的施工任务,争创一流水平的工程。 第二章、施工组织的实施目标 发挥我公司专业安装优势,科学安排作业面、作业顺序、工程进度、交叉施工等工作,协调好土建、其他安装单位间关系,创造一个良好的施工氛围,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量目标:设备质量合格;安装满足主体工程质量等级评定要求,确保湖北省重点工程“省级优质工程”。 (2)工期目标:75日历天内。 (3)安全施工目标:与主体工程一起,获得湖北省建设工程“楚天杯”。(4)文明施工目标:与主体工程一起,获得省级文明工地。 (5)服务目标:信守合同,认真协调与各有关单位的关系,接受业主、监理和有关部门等对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督指导。 第三章、施工准备工作 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展打下良好的基础。 (一)施工准备工作顺序

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

恒温恒湿空调施工组织设计(DOC 30页)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

恒温恒湿空调施工组织设计 一、工程概况 山西焦化甲醇改扩建甲醇控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为470 m2,建筑总高度为6.5m。山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目,地上一层,空调面积为230 m2,建筑总高度为6.5m 。 二、编制依据 1、山西焦化远程控制室恒温恒湿空调项目系统设计图纸及甲方要求。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空调设备安装工程施工及验收规范》GB50274-1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施工方案 本工程采用项目经理负责制,由总工程师直接领导制定科学、合理的施工方案,从施工前的准备至劳动力安排、材料供应、空调施工工艺、质量保证体系、安全文明施工措施、竣工后服务等做到有组织、有计划,严格按ISO9001国际质量体系标准完成施工管理。 四、施工准备及部署 (一)施工技术准备

1、工程开工前由总工程师组织施工项目经理和技术负责人(项目工程师)及管理人员熟悉、消化技术文件,设计图纸及有关规程规范。尤其是厂商提供的随机技术文件。 2、建设单位组织的设计交底和图纸会审工作由总工程师组织项目经理、项目工程师参加,力求将问题解决在开工之前。 3、由项目经理组织专业项目工程师,向各施工班组作详细的施工技术交底。 4、针对本工程质量要求高的特点,组织公司内部骨干力量,做好各种工种上岗前培训工作,落实工艺准备。 (二)标准设备的准备工作 1、根据合同由我公司供应的设备材料,应组织专业技术人员按要求列出明细计划,由公司统一订购,保证质量及供货时间。 2、根据工程进度计划,由项目负责人制定出阶段性材料供应计划。 3、设备到货时,由项目负责人组织专业对口技术人员,会同甲方人员、监理共同进行开箱检验。对不符合标准的,坚决予以退货。 (三)劳动力组织准备 1、本工程施工任务,全部由我公司人员施工,不转包第三方,在公司范围内统一组织劳动力量,随着工程进展动态调度。保证满足工地需要。 2、本工程的技术工人,均持有劳动部门颁发的等级证书,劳力工培训后上岗。 (四)施工机具的准备

多联机空调施工组织设计方案

施工组织设计方案 a、施工组织设计 一流的施工质量,来源于完美的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍! 一、编制依据 1、招标人发出的招标文件(包括图纸) 2、招标人所发出的其它相应书面文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《低压配电设计规范》GB50055-95 7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 二、施工前准备工作 1、施工安装队组织 本工程的安装、调试人员都经过海信日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚. 施工管理、质量体系见上表,职责如下: 项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检查、 工作协调。 技术负责人—-技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整理。 施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检. 施工人员—-具体工作的施工。 2、安装材料部分 关键在于冷媒管,大金所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管.

1。引用标准如下: GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》 GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》 2.现场检验标准如下: 管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷! 3.管材规格:(mm) 4.包装、运输、储存 每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。 产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次.运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。 产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。 3、施工方案及主要技术措施 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水管采用UPVC管引至卫生间或者室外排放。针对工 程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修以及其他专业交叉进行时期,我 们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,制定出了切实 可行的方法. 风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,针对这种情况,将专门组 织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格的风管,

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

空调安装施工组织设计资料

目录第一章主要施工方法及施工方案1 1.1 风管制作 (1) 1.2 风管安装 (1) 1.3 风口安装 (2) 1.4 水管制作与安装 (2) 1.5 设备安装 (3) 1.6 保温工程 (4) 1.7 系统调试 (4) 第二章本工程施工进度计划 (5) 第三章管理人员配置和劳动力计划安排 (6) 3.1 劳动力安排计划表 (6) 3.2 拟配置本工程人员简介 (6) 第四章确保工程质量的组织保证措施 (14) 4.1 质量目标:确保合格,力争优良 (14) 4.2 质量保证体系 (14) 4.3 质量保证措施 (15) 4.4 技术、质量交底制度 (15) 4.5 技术复核、隐蔽工程验收制度 (16) 4.6 现场材料质量管理制度 (17) 4.7 计量器具管理制度 (11) 4.8 二级验收及分部分项质量评定制度 (11) 4.9 回访维修制度 (11) 第五章安全施工措施 (13) 5.1 安全生产责任制 (13) 5.2 安全生产定期检查制度 (13) 5.3 风管及部件安装安全措施 (13) 5.4 通风、空调设备安装安全措施 (20) 5.5 防腐与保温安全措施 (21) 5.6 管道安装安全措施 (21) 第六章确保文明施工的组织措施 (23) 第七章工期保证措施 (23) 7.1 做好施工协调配合 (23) 7.2 强化计划管理 (23)

第一章主要施工方法及施工方案 1.1 风管制作 1.1.1镀锌板风管制作,在工地外设制作车间进行机械化、工厂化生产。 1.1.2镀锌钢板风管管制作工艺流程 1.1.3关键工序:放样、下料、组合成型为风管制作的重点工序,为质量控制重点。风管观感为质量控制的另一重点。质量控制方法详见“确保质量的组织保证措施”。 1.1.4施工要点: 1.1.4.1风管加工时,应注意克服胀管、豁口,钢板拉裂等导致严重漏风的通病出现,减小漏风率,保证漏风量≤5%的总风量; 1.1.4.2应注意克服风管法兰与风管轴线不垂直,影响观感的通病出现。 1.1.4.3风管制作完后应按国家规范对其尺寸精度和观感进行验收。 1.2 风管安装 1.2.1工艺流程 1.2.2关键工序:吊装、校正为风管安装的重点工序和质量控制重点。质量控制方法详见“确保工程质量的组织保证措施”。 1.2.3施工要点: 1.2.3.1风管在吊装前应检查风管的垂直度偏差及水平度偏差,将其调整并控制在允许偏差之内。 1.2.3.2风管安装时,其标高和位置要正确,吊架间距应均匀且符合规范要求。支吊架与风管之间垫以经防腐处理的垫木以防止产生“冷桥”。 1.2.3.3在风管的末端应设防止风管摆动的防晃支架。

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

机房工程施工组织设计.

机房弱电工程 网络设备与机房装修项目 施 工 组 织 方 案

一、机房工程管理概述 1.1机房工程内容 A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 铝合金微孔吸音天棚; 彩钢板墙壁; 玻璃隔断; 照明灯具的安装; 防火门窗安装; 吊顶上地板下防尘及保温处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房防雷系统的安装; 机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网; 精密空调、新风排风配电系统; 配电柜、配电箱制作安装; 各类用电设备安装; 配电系统消防联动部分(强切); C.空调新风系统 吊顶内新风空调通道的安装; 新风系统的安装;

空调系统的安装; D、弱电管理系统 综合布线系统的安装及调试; 门禁系统的安装及调试; 温湿度传感设备的安装及调试; 漏水报警系统的安装; UPS、空调、配电柜、新风机等设备环境监控系统的安装及调试; 屏蔽机房安装及调试; E、网络设备安装调试 核心交换机设备安装调试 接入网设备安装调试 安全设备安装调试 服务器及软件安装调试 程控设备扩容调试 F、系统联合调试 网络交换机联合调试 服务器及软件联合调试 安全与网络设备联合调试 整体网络系统设备调试运行 1.2机房工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质 量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施 工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3机房工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

空调安装施工组织设计【整编】

一、空调安装施工组织设计 (一)风管及部件安装 1、作业条件:安装部位的障碍物已清理,地面无杂物,已检查现场结构预留孔洞的位置.尺寸符合图纸要求、无遗漏;施工用具、电源、安全装置等应到位,符合施工要求。 2、按照《采暖通风设计选用手册》用料规格及作法制作风管支架。 (1)支、吊架制作用型材,首先要对型材料进行矫正。 (2)钢材切断和打孔,不应使用氧-乙炔切割,而使用机械切割。 (3)支架焊缝必须饱满,不允许出现焊缝缺陷,保证具有足够的承载能力。 (4)吊杆圆钢根据风管安装标高适当截取,套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托架受力平面5MM。 (5)风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷防腐漆一道。 3、支架安装:风管安装选用双吊杆托架,用膨胀螺栓于砼梁或楼板中固定。 (1)风管较长需要安装一排支架时,先把两端的支架安好,后以两端支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高、位置进行安装。 (2)为防止风管摆动,每层中各风管系统中适当位置增设防摆支架。 (3)支架间距必须满足规范标准规定。 (4)风口、风阀、检查孔、风管法兰处不允许设支架。 4、风管安装:

(1)根据施工现场情况,可以在地面连接成一定的长度,然后采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节的放在支架上逐节连接。安装顺序:先干管后支管。 (2)管接长吊装时,长度宜在10-20M左右。首先应根据现场具体情况,在梁柱上选择两个可靠的吊点,挂好倒链或滑轮。用麻绳将风管捆绑结实。注意,麻绳与风管接触处用软性材料做垫层。起吊中应注意安全。 (3)风管分节安装,用绳索拉到脚手架上,然后拉到支架上对正法兰逐节吊装。 (4)风管及其配件的外径或外边长的允许偏差:小于或等于300MM为-1MM;大于300MM为-2MM,制作法兰,其内径尺寸偏差为+2MM,不平度不应大于2MM。 (5)根据要求,风管边长>=630MM且其管段长度在1.2M以上的均应采取角钢加固框加固。角钢规格可略小于法兰规格。 (6)风管吊架采用M12*85的膨胀螺栓固定在楼板上,膨胀螺栓位置正确,埋入部分不得油漆,并应除去油污。 (7)风管法兰垫料采用闭孔海绵橡胶板,其厚度为3-5MM,垫料不得凸入风管内。不得采用石棉绳代替。 (8)风管水平安装时,其水平度的允许偏差每米应<=3MM,总偏差应<=20MM。 (二)风机盘管、新风机安装 1、作业条件:作业现场满足施工条件,电、机具等准备齐全,设备型号已经核对。 2、风机盘管于安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤.锈蚀等缺陷,

通风与空调工程施工方案-通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 ** 本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; ** 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; ** 如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; ** 如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 ** 工程施工图纸; ** 工程现场勘察情况; ** 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; ** 企业标准、企业管理制度、项目管理制度; ** 以往类似工程项目的成功经验和技术; ** 现有施工力量和技术装备情况; ** 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行:二、工程概况

1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 ** 技术准备 ** 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 ** 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。 ** 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 ** 现场准备 ** 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 ** 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 ** 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关。 三、施工总体部署 1.施工组织机构 如我公司中标,我公司将迅速成立项目经理部,采用项目法施工,由项目经理代表企业法人全面履行,负责该工程过程中的组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着精干高效、结构合

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走