文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室底板外墙顶板防水工程施工方案

地下室底板外墙顶板防水工程施工方案

地下室底板外墙顶板防水工程施工方案
地下室底板外墙顶板防水工程施工方案

南京软件园腾飞大厦地下室

编制人:

审核人:

批准人:

编制单位:

编制时间:2016年3月26日

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、DTM聚酯复合高分子防水卷材、LOCA环保型自粘防水卷材 (4)

四、施工部署及目标计划 (10)

㈠施工部署 (10)

㈡目标计划 (11)

五、施工准备 (11)

1、技术准备 (11)

2、料具及机具准备 (11)

3、现场准备 (12)

六、施工方法 (12)

(一)、DTM聚酯复合卷材施工工艺(地下室底板) (12)

(二)、DTM聚酯复合卷材施工工艺(地下室外墙) (13)

(三)、LOCA、ZPV自粘卷材施工工艺(地下室顶板) (15)

(四)、防水节点细部施工方法: (17)

八、防水材料的贮存和运输 (19)

九、质量保证措施 (19)

十、本过程作为特殊过程进行监控: (19)

十一、成品保护 (20)

十二、施工消防与安全保护措施 (20)

十三、安全文明施工措施 (21)

一、编制依据

1、《地下防工程防水技术规范》(GB 50108-2008)

2、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011)

3、《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006)

4、《屋面工程技术规范》(GB50304—2012)

5、《屋面工程质量验收规范》(GB5027-2012)

6、《高分子增强复合防水材料》(GB/T26518-2011)

7、由建设单位提供的“************”施工图纸。

8、国家相关法规和强制性条文的规定。本工程特点、现场施工条件、自然环境。

二、工程概况

1、建设单位:**************

2、设计单位:************

3、监理单位:************

4、施工单位:*************

本工程南京软件园腾飞大厦项目,位于江苏省南京市浦口区南农北路西侧与江淼路之北侧。为新建项目,地块北临江淼路,东临南农北路,南面为在建的软件园C3、C4地块研发楼,西隔规划科研用地为丰字河路。建设项目总用地面积27171m2,总建筑面积168522.94m2。地上总建筑面积121860m2,地下46868m2,容积率为4.5,建筑密度33.8%,绿地率30.40%。项目地上主要建设内容包括1#、2#、3#、4#四栋研发办公楼、5#楼为1#、2#楼共用大堂,并在夹层设置全景多功能厅、4#设置职工餐厅;地下主要为二层地下车库及设备用房。

本工程结构安全等级为二级。基础设计等级为甲级;建筑物耐火等级地上为二级。建筑抗震设防类别为丙类,上部结构嵌固位置为地下室底板。1#、2#、3#楼主楼结构为全现浇钢筋混凝土框架-核心筒结构,抗震等级为二级。4#、5#楼结构为全现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为三级及5#局部二级。

混凝土结构的环境类别为:地下室部分与土壤或地下水直接接触的构件:基础筏板、地下室外墙、地下室室外部分梁板、坡道底板及坡道外墙等的环境类别为二b类;地上结构外露的梁、柱、女儿墙、栏板、挑檐、雨篷及卫生间、厨房等室内潮湿部位的环境类别为二a类;其余部分结构构件环境类别为一类。

地下室防水等级二级,地下配电间、变电间、强弱电间等重要房间防水等级为一级。防水混凝土抗渗等级为-5.4m标高一下为P8,以上为P6。结构设计使用年限为50年。

1、混凝土:

⑴、混凝土强度等级:

基础承台、基础梁、底板及地下室外墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P8,保护层厚度50mm。地下室底板(含承台、地梁)、顶板(室外部分)、地下室外墙混凝土内应掺入膨胀纤维抗裂砼防水剂(如8%左右的SY-T型)。

筏板C40,基础垫层C15。

⑵、混凝土保护层:

2、防水工程概况:

三、DTM聚酯复合高分子防水卷材、LOCA环保型自粘防水卷材

DTM【产品简介】

DTM聚酯复合高分子防水卷材是以乙烯乙酸乙烯(EVA)或热塑性弹性体(TPO)为主材,上下表面采用特殊工艺无纺布与其进行交叉层压复合,配合专用水泥胶粘剂进行施工,卷材可与粘结材料形成紧密的防水层,适用于各种工业与民用建筑的屋面、地下室、室内等防水抗渗工程。

产品执行GB/T26518-2011《高分子增强复合防水片材》国家标准。

物理性能要求

产品规格:

注:DTM-E用于非外露防水层,DTM-O用于外露防水层。

产品特点

1、DTM防水卷材最大的特点是其三层式结构交叉层压复合,大大提高了产品的机

械强度,同事进口的改性材料确保了产品柔软度、强度和韧性,且服帖性好,易于施工。

2、DTM防水卷材立体网络互穿结构层剂有良好的粘结效果,与水泥胶粘配套施工,

粘结强度满足规范要求大于1.5N/mm的要求。

3、能实现95%以上的满铺效果,有效防止窜水的问题。

4、施工对基层含水率无特殊要求,无明水即可施工。

5、宽幅DTM能大大降低损耗和人工成本。

6、本产品无害、无毒无污染,属绿色环保型产品。

LOCA【产品简介】

LOCA环保型自粘防水卷材以高分子材料为基材、涂上非沥青基的环保高分子自粘胶层复合而成;环保高分子自粘胶层耐老化性能大大提高,比一般高分子卷材层的老化性能更为优越。

规格:

技术指标

卷材特点

1、LOCA环保型自粘防水卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的优点,大大提高了抗穿刺、自愈、

耐高、低温等性能,化学性能更稳定;

2、LOCA环保型自粘防水卷材采用自粘施工工艺,施工更为方便;

3、自粘胶层环保高分子自粘胶,耐老化性能大大提高,保证了自粘效果的永久性;

4、LOCA环保型自粘防水卷材实现了高分子卷材不窜水的可能;

5、安全环保;高分子基材与自粘胶料,均采用无害、无毒无污染的环保配方。

ZPV【产品简介】

阻根宝ZPV系列耐根穿刺防水卷材,是针对种植屋面防水而设计的一种独特的防水卷材。其卷材采用特定的配方技术,以聚合物为主要材料,以网格内增强,涂覆特有的环保自粘胶而制成的防水卷材。它与其它防水材料比较,具有突出的两大优势:一网格内增强,极大的增加其耐根刺性能,确保防水层不会被植物根尖破坏;二自粘胶层使其在施工中不窜水,使其达到防水阻根效果。

产品性能指标

产品特点

1、网格内增强,极大的增加其耐根穿刺性能,确保防水层不会被植物根尖破坏;

2、聚酯加筋新型满粘进一步满足施工的要求,可采用湿铺法,直接铺设到水泥砂浆上,使之与水泥砂浆紧密结合,达到完美的防水阻根效果;

3、具有很高的化学稳定性,耐化学侵蚀性能优良,满足于各种领域的防水;

4、较大的抗拉强度,有效的保证了防水工程的质量;

5、极佳的弹性、脆性低、热变性小;

6、环保无毒,配方中采用的材料均为无毒环保材料。

四、施工部署及目标计划

㈠施工部署

本工程地下防水施工要求施工周期短,要求质量高;为了确保工程质量及进度,保证安全施工,采取以下措施:

1、设立现场施工质量检查领导小组

组长:汪勇晖、贾国荣

副组长:丁辉、刘洋

组员:石世勋、袁进军、张生奇、陈建平、王锋、张骏、高建斌、龚凯旋等

现场施工领导小组负责现场的安全生产、工程质量、进度等工作。

2、劳动力安排及现场配备人员:

防水工程选用有经验的专业队伍进场组织施工;计划投入劳动力基础底板25人,墙板30人,顶板15人。

3、进度计划

1)、第2段底板防水施工进度计划:3月27日-3月31日

2)、第5段第6段底板防水施工进度计划:3月31日-4月2日

3)、第1段底板防水施工进度计划:4月3日-4月5日

4)、第7段8段底板防水施工进度计划:4月5日-4月7日

5)、第4段12段11段底板防水施工进度计划:4月7日-4月9日

6)、第3段10段9段底板防水施工进度计划:4月8日-4月10日

7)、墙板防水层施工根据工程进度进行。

8)、顶板防水层施工根据工程进度进行。

㈡目标计划

1.质量目标

1)工程质量达到国家规定的合格标准。

2)工程质量达到设计要求和合同规定的标准。

2.工期目标

根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。

3.安全目标

达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。

五、施工准备

1、技术准备

1)、施工前组织全体施工人员学习地下室防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。现场材料员认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,提前通知现场试验人员按规定取样送检,不合格材料立即退场。

2)、现场防水施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。

2、料具及机具准备

1)、防水主材:DTM聚酯复合防水卷材

2)、防水辅材:专用环保速溶胶粉、硅酸盐水泥、收头压条、密封胶

3)、基层清理:铁锹、钢丝刷、扫帚、吹尘器、小平铲、锤子、钢凿等

4)、定位弹线:卷尺、记号笔、墨盒等

5)、胶料剂配制:搅拌桶、电动搅拌器、配电箱等

6)、卷材铺设:辊筒、手辊、刮板、剪刀、壁纸刀、卷尺、电动螺丝刀、密封胶枪等7)、安全防护:安全帽、安全带、橡胶手套、橡胶鞋

3、现场准备

1)、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。

2)、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角(穿墙管洞口)圆顺,阴角处及桩周围抹出半径大于50mm的圆弧,阳角磨出半径大于20mm的圆弧。

3)、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。对做好的防水层,要妥善保护。

六、施工方法

(一)、DTM聚酯复合卷材施工工艺(地下室底板)

1、基层要求

①、基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续:

②、垫层混凝土达到可以上人的强度即可上人进行施工。

③、基层表面已清理干净,并基本平整,无凹凸不平缺陷部位。

④、阴阳转角抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm.

⑤、施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。

2、施工工艺流程(湿铺法)

基层清理—→润湿基层(根据需要有或无)—→定位弹线—→水泥胶粘剂配制—→细部节点处理—→大面铺设卷材(提浆、排气、晾放)—→搭接边密封—→卷材收口密封—→检查验收

3、施工步骤

①、基层清理:通过清理、打磨、修补、做到基层面平整、干净;用铁铲、扫帚等

工具清除基层面上的施工垃圾,若有明水,则需扫除。

②、节点部位加强处理:针对地下室底板后浇带、桩头部位进行加强处理,阴阳角

处、电梯坑、复杂部位的附加层做好后方可大面积施工。

③、水泥胶粘剂配制:大面:按水:水泥:专用胶粉=0.6:1:0.004的重量比配

制水泥胶粘制。立面:按水:水泥:专用胶粉=为。0.4:1:0.004的重量比配制水泥胶粘制。先将水泥、胶粉预拌均匀后倒入搅拌桶,再加水浸泡15-20min,然后用电动搅拌机搅拌至5min,静置3-5min,再搅拌成糊状流体后即可使用。(注:1、水泥浸泡到不连续出现气泡后15-20min,再开始搅拌至均匀。2、水泥胶粘剂稠度具有流动性即可使用。3、搅拌好水泥浆料应在3-4h内用完)

④、先按基准线铺好第一幅卷材,再铺设第二幅,卷材搭接符合规范要求。铺贴卷

材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。

⑤、卷材搭接:复合卷材接缝搭接宽度长边接缝为100mm,短边接缝为120mm,相邻短边接缝应错开1m以上,水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于0.3m以上,附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上,地下防水中接缝应错开转角处,接缝位置距转角处0.3m以上。

4、组织验收:将防水卷材上面的垃圾清理干净,接头处粘结料密好缝;防水层应牢固,平正、洁净、无空鼓、尖凸、凹陷和松动等现象。

5、验收合格后浇筑50厚C20细石砼保护层。

6、注意事项

④卷材铺贴程序为:先节点,后大面;先低处,后高处;先高跨,后低跨;先远处后近处。即所有节点附加层铺贴好后,方可铺贴大面卷材;大面卷材粘铺须从低处向高处进行;先做高跨部分,再做低跨部分;先做较远的,后做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。

⑤绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时应在其下设木垫板临时保护,以尽量避免破坏防水保护层(防水)材料。

⑥在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行修补。

7、质量标准

1)、主控项目

(1)、所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告。

(2)、卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:观察检查及检查隐蔽工程验收记录。

(3)、防水层严禁有渗漏现象。

检验方法:观察检查。

2)、一般项目

(1)、铺贴质量:铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。

检验方法:观察检查。

(2)、允许偏差:卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

(二)、DTM聚酯复合卷材施工工艺(地下室外墙)

1、基层要求

基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续:

1)、清除墙层表面杂物、油污、砂子,模板拼缝部位已经打磨、修补平整,清扫工作必须在施工中随时进行。

2)、阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

在所有转角处、变形缝、施工缝和穿墙管等部位增铺卷材加强层,加强层宽度宜为300~500mm宽。

3)、各种预埋件已安装并固定完毕;铺贴卷材严禁在雨天及五级以上大风中施工,施工过程中下雨时,应做好已铺卷材的防护工作。

2、工艺流程:

基层清理基层清理—→润湿基层(根据需要有或无)—→定位弹线—→水泥胶粘剂配制—→细部节点处理—→大面铺设卷材(提浆、排气、晾放)—→搭接边密封—→卷材收口密封—→检查验收—→铺设50厚挤塑聚苯板保护层后用回填土。

3、施工步骤

1)、基层清理:清除墙层表面杂物、油污、砂子,模板拼缝部位已经打磨、修补平整。

2)、抹水泥(砂)浆:水泥砂浆最薄处不小于5mm,铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。

3)、水泥胶粘剂配制:立面:按水:水泥:专用胶粉=为。0.4:1:0.004的重量比配制水泥胶粘制。先将水泥、胶粉预拌均匀后倒入搅拌桶,再加水浸泡15-20min,然后用电动搅拌机搅拌至5min,静置3-5min,再搅拌成糊状流体后即可使用。(注:1、水泥浸泡到不连续出现气泡后15-20min,再开始搅拌至均匀。2、水泥胶粘剂稠度具有流动性即可使用。3、搅拌好水泥浆料应在3-4h内用完)

4)、做阴角附加层时,剪裁400mm宽卷材,长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阴角附加层,粘贴在墙根一侧,立面、平面各粘200mm。

5)、长、短边搭接粘结:复合卷材接缝搭接宽度长边接缝为100mm,短边接缝为120mm,相邻短边接缝应错开1m以上,水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于0.3m以上,附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上,垂直转角处(墙面与地面的夹角)卷材接缝应在水平面上,接缝位置应距转达角0.6m以上。采用盖条方式,盖条宽度为100mm。

6)、接缝搭接应粘接牢固防止翘边和开裂,专用DTM防水粘结料密好缝。

7)、组织验收:接头处用DTYM防水粘结料密好缝;防水层应牢固,平正、洁净、无空鼓、和松动等现象。

8)、验收合格后铺设50厚挤塑聚苯板保护层后用回填土。

4、施工注意事项

1)、粘结料涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。

2)、防水层应牢固,平正、洁净、无空鼓、尖凸、凹陷和松动等现象。

3)、卷材防水层粘贴和搭接、封头、应符合设计要求和施工规范并应粘贴牢固、无损伤、无滑移、无翘边、无褶折等缺陷,结合紧密,厚度均匀一致。

4)、防水层施工完毕后应尽快组织验收,及时隐蔽,不宜长时间暴晒。

5、质量标准

主控项目

1)、所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告。

2)、卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:观察检查及检查隐蔽工程验收记录。

3)、卷材防水层、阴阳角等细部作法必须符合设计要求和施工规范规定,严禁有渗漏现象。

检验方法:观察检查。

4)、严格按有关规范标准和施工工艺作业,并事先做好技术交底工序,严格按合格标准自觉检查到位。

一般项目

1)、基层质量:基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。

检验方法:观察检查及检查隐蔽工程验收记录。

2)、铺贴质量:卷材防水层粘贴和搭接、封头、应符合设计要求和施工规范并应粘贴牢固、无损伤、无滑移、无翘边、无褶折等缺陷,结合紧密,厚度均匀一致。。

检验方法:观察检查。

3)、允许偏差:卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

(三)、LOCA、ZPV自粘卷材施工工艺(地下室顶板)

1、基层要求

①、基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续:

②、基层表面已清理干净,并基本平整,无凹凸不平缺陷部位。

③、阴阳转角抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm.

④、施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。

2、施工工艺流程

满粘法施工工艺:基面清理→定位弹线→大面涂胶→铺贴卷材→卷材搭接→节点部位加强处理→收头处理→组织验收

3、施工步骤

①、基层清理:通过清理、打磨、修补、做到基层面平整、干净;用铁铲、扫帚等

工具清除基层面上的施工垃圾,若有明水,则需扫除。

②、节点部位加强处理:针对地下室底板后浇带部位进行加强处理,阴阳角处、复

杂部位的附加层做好后方可大面积施工。

③、先按基准线铺好第一幅卷材,再铺设第二幅,卷材搭接符合规范要求。铺贴卷

材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。

④、卷材搭接:复合卷材接缝搭接宽度长边接缝为100mm,短边接缝为120mm,相邻短边接缝应错开1m以上,水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于0.3m以上,附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上,地下防水中接缝应错开转角处,接缝位置距转角处0.3m以上。

4、组织验收:将防水卷材上面的垃圾清理干净,接头处粘结料密好缝;防水层应牢固,平正、洁净、无空鼓、尖凸、凹陷和松动等现象。

5、验收合格后浇筑防水保护层。

6、注意事项

④卷材铺贴程序为:先节点,后大面;先低处,后高处;先高跨,后低跨;先远处后近处。即所有节点附加层铺贴好后,方可铺贴大面卷材;大面卷材粘铺须从低处向高处进行;先做高跨部分,再做低跨部分;先做较远的,后做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。

⑤在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行修补。

7、质量标准

1)、主控项目

(1)、所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告。

(2)、卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

检验方法:观察检查及检查隐蔽工程验收记录。

(3)、防水层严禁有渗漏现象。

检验方法:观察检查。

2)、一般项目

(1)、铺贴质量:铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。

检验方法:观察检查。

(2)、允许偏差:卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm 。

检验方法:观察和尺量检查。

(四)、防水节点细部施工方法:

1、基础筏板外侧模采用砖胎模:①砖胎膜内侧抹灰1:3水泥砂浆;②涂刷粘接剂一道;③防水卷材留设接槎在砖胎膜上口并砌筑两皮砖做保护层。④砖胎膜内侧立面粉刷1:3水泥砂浆保护层。注:筏板外露顶面部分防水作法同侧面用法,在基础筏板施工完前应将侧面防水卷材预留满足搭接长度的部分,并采取保护措施。待砼浇筑完后满足做防水条件时再施工。

2、外墙防水做

本工程外墙防水做法具体要求如下:

外墙砼结构的表面水泥砂浆找平层,涂刷粘接剂,然后铺贴卷材;卷材先铺立面,后铺平面;铺立面时,先铺转交,后铺大面。在转角处加铺一层500mm 宽卷材,伸入底板及伸出底板侧壁各250mm 。

待主体一层施工完成后,铺贴立面卷材时,先将接茬部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净;如卷材有局部损伤,应及时进行修补;卷材接茬的搭接长度为不小于150mm 。

(1)、自防水钢筋混凝土;(2)、墙体粉刷20厚1:3水泥砂浆找平层;(3)、涂刷粘接剂(4)、高分子卷材防水层粘贴2道;(5)、20厚1:3水泥砂浆保护层;(7)、120厚M5砂浆砌筑Mu10砖保护墙;后用2:8灰土回填。

3、底板集水坑、电梯基坑防水做法示意图:

4、桩基础防水做法:

1)、桩头周边做法: ⑴、素土夯实;⑵、100厚(150)厚C15混凝土垫层并压光;⑶、≥2厚涂膜防水层

或高聚物改性沥青卷材;⑷、50厚C20细石混凝体保护层;

a )、桩头做法:

⑴、桩头清洗干净;

⑵、2厚涂膜防水涂料(或其它水泥渗透结晶型防水涂料);

⑶、20厚聚合物水泥防水砂浆;

⑷、桩头放20*30遇水膨胀止水条;

底板集水坑、电梯基坑 50厚C20细石砼保护层

铺贴DTM 防水卷材

⑸、桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸到结构底

板垫层150mm处。

⑴、C15砼垫层100厚并压光;

⑵、花铺高分子卷材一层宽400;

⑶、600宽与卷材重叠处不刷胶粘剂;

⑷、同类卷材1.5厚;

⑸、粉刷20厚防水砂浆保护层;

7、后浇带处防水具体做法详见地下车库设计图纸要求。

8、防水保护层施工

⑴、底板防水保护层采用50厚C20细石砼,保护层厚度要严格控制,达到厚度均匀、标高一致。同时加强养护,保证其强度。

⑵、外墙立面防水层验收合格后,后用土进行回填。

⑶、桩头顶面和侧面裸露处防水验收合格后,桩头及桩头四周300mm范围内应抹20mm 聚合物水泥防水砂浆过渡层。

⑸、技术要求:

地下室顶板回顶方案说明

目录 一、编制说明及依据 (2) 1.1编制说明 (2) 1.2编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2地下室顶板回顶概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1材料准备 (3) 3.2技术准备 (5) 四、回顶加固支撑体系设计 (6) 4.1设计荷载 (6) 4.2设计架体 (6) 五、后浇带回顶设计 (7) 六、搭设要求 (10) 5.1地基 (10) 5.2操作工艺 (10) 5.3施工要求 (10) 七、回顶计算 (11) 八、安全文明施工措施 (13) 6.1管理制度 (13) 6.2施工措施 (13)

、编制说明及依据 1.1编制说明 由于本工程地下室出零以后需在地下室顶板布置加工场地及环形道路,考虑顶板结构承载力现在未达到设计要求,需对加工场地及环形道路处顶板进行回顶加固。 1.2编制依据 1、成都中粮锦云项目相关施工图纸 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) &《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 8、《建筑施工手册》(第五版) 9、关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知一一建质[2009]87 号 10、国务院393号《建设工程安全生产管理条例》 、工程概况 2.1工程概况

2.2地下室顶板回顶概况 由于在地下室顶板上设置加工区堆放钢筋原材,因此对地下室顶板进行加 固,加固时间为结构施工阶段,自2014年5月顶板砼养护达到设计强度至2015 年1月结构施工完成,加固采用钢管扣件式脚手架支撑体系,具体加固区域详见附图:地上施工阶段平面布置图,地下室顶板内阴影区域为拟加固区域。 三、施工准备 3.1材料准备 地下室回顶施工所需木方、架子管等材料按施工部位提前进场,堆放整齐备用。工程用钢管、木方及扣件等材料进场应有产品质量证明文件、质量检验报告,并由现场材料员对材料的尺寸、表面质量和外形进行检查验收。钢管、扣件等材料进场均须按照国家现行标准抽取试样做相关性能试验,合格后方能使用 3.1.1钢管 采用?48.3 x 3.6mm 钢管。 1、钢管采用焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006 )中的 Q235-A级钢的规定。 2、钢管采用外径48.3mm、壁厚3.6mm的焊接钢管,钢管端部切口平整。 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、压痕和硬弯。 4、钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合下表规定

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

地下室顶板和底板渗水的原因及预防措施

地下室顶板和底板渗水的原因及预防措施 【摘要】本文中笔者主要对于地下室的顶板和底板的渗漏水的部位、原因和防治方式入手,详细地对产生该问题的全部因素进行深入地探讨分析,并且结合着实际生活和工作中的经验提出了一些具有可行性的防护与治理措施。 【关键词】地下室;顶板和底板渗漏水;原因;预防治理 引言 目前还有一些建筑工程中的地下室顶板和底板出现漏水现象,继而给使用的人们带来极大的不方便,同时也将严重的影响整体建筑基础性结构的使用质量。所以在这种情况下,很好的分析和研究地下室顶板和底板结构的漏水原因是非常重要的,同时还要不断改进地下室顶板和地板结构的防水建筑构造方法,这也是很有必要的。 1 地下室顶板和底板的渗漏水概况 通常而言,设置在住宅楼的地下室就是根据整体建筑物的地质勘探数据和相关资料而确定的。在施工过程中建筑师在建设时的设计、施工和建材的选用等几方面可能不太注意,因此一旦遇到了阴雨天气或者地下室的水位淹没了相应的地下室的墙体时,就会产生地下室底板或者顶板的渗漏水现象,虽然说现在这种渗漏的问题暂时不会危及到整个建筑物的安全,但是这样的渗水问题可降低人们对于建筑物的使用寿命和使用的质量,与此同时还会严重影响着地下室的正常使用情况。 2 造成地下室顶板与地板渗水的主要原因分析 伴随着目前地下室建筑的逐渐增多,很多的地下室结构在建成之后因为渗漏问题的严重而不能发挥其应有的效益,成为了地下室使用过程中目前存在的通病。 2.1 地下室顶板和底板结构的设计不合理 (1)在勘察的过程中地下水可能会低于工程地理位置的深度,所以可能会因为设计过程中并未考虑到防水的根本措施,或者存在着防水层的高度可能是按照了当时的地下水位进行设计,但是在使用后的过程中可能会使相关的低下水位上升,因为之前的工程并未预设好防水层或者防水的高度不够而导致了地下室顶板和底板出现渗漏的问题。 (2)对建筑物整体的地下室结构中的自防水与附加层的防水设施中的结构作用认识不清楚,因为各自的作用不能够被充分地发挥出来,所以可能会在后期的使用过程中造成了严重渗漏问题。建筑师在设计时应该很好地注意结构的厚度

地下室顶板无梁楼盖施工方案

地下室顶板无梁楼盖施工方案 一、施工部位 由我司承建施工的海月花园三期工程,地下室顶板部分消防车道(非主楼部分)设计采用无梁楼盖,板厚400,层高为4.9米,属于高支模施工。施工时应经过严格的验算,并编制详细的作业施工方案,呈报监理单位审批后,方可进行施工。该工程的高支模结构重点是梁板的支撑体系。 二、方案选定 根据以往的施工经验和本工程结构的实际情况,其支撑系统选用φ48×3.5钢管和扣件搭设,具体搭设方法根据计算确定。 三、施工前的准备工作 1、测量定位 主体结构整体效果是通过施工的各道工序来保证的,测量放线作为先导工序应贯穿于各施工环节。本工程放线时打破传统惯例,以确保各工序施工精度为原则,凡为保证精度需要提供的基准线、轴线、墙柱定位尺寸线都及时给出,凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。此外,为保证测量放线自身的精度,施工现场测量人员须经挑选并经过培训,在放线工作中正确合理使用仪器和钢尺,按规定检验仪器,检定钢尺,从而保证测量放线工作顺利进行。 (1)投点放线 用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线, 并以该轴线为起点, 引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线和中心线, 以便于模板的安装和校正。 (2)标高测量 根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时, 可采取间接引测的方法, 即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点, 作为上层结构构件模板的基准点, 用来测量和复核其标高位置。 (3)找平 模板承垫底部应预先找平, 以保证模板位置正确, 防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层, 另外, 在外墙、边柱部位, 继续安装模板前, 要设置模板承垫条带, 并用仪器校正, 使其平直。 2、材料准备 (1)木枋刨直,所有进场木枋均需刨直使用,且规格大小一致。 (2)支撑杆要整理,有破损、大范围裂缝(特别是焊缝脱开)、弯曲度较大的支撑杆均需替换。连接、固定支撑杆用的卡扣应整理,有破损等缺陷的均需替换。 (3)螺杆加工根据要求分类加工,如普通螺杆、防水螺杆、一次性螺杆等。 四、模板支设施工工艺

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

地下室顶板模板支撑施工方案

岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6# 楼及地下车库工程 地 下 室 模 板 支 撑 搭 设 施 工 方

案 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工安全保证措施 (11) 六、劳动力计划 (16) 七、计算书 (17)

一、工程结构概况: 岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6#楼,B14#(门卫)及沿B地块9-36轴、A-R轴后浇带(含后浇带)地下车库(含人防)工程位于江宁区东山街湖山路与文靖东路西北角。总建筑面积约81167.35㎡,地下二层,地下室建筑面积为22109㎡;主楼为2、3、5、6四幢楼,全部设计为26层,建筑面积约为59049.35㎡。 二、编制依据: 1. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3. 《施工手册》(第五版) 4. 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程-混凝土结构工程》DGJ32/J30-2006(第四分册) 5. 《建筑结构静力计算手册》第二版 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ59-2011

三、施工计划:模板方案选择

(一)、本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 (二)、方案选择 1、模板支撑体系采用钢管(Ф48X 3.5mm)扣件组合连接,满堂排架支撑。斜撑、剪刀撑采用Ф48X3.5mm钢管;扣件和楼板支撑连接,模板采用厚18mm胶合板,采用方木(50X100mm),搁栅采用Ф48X 3.5mm钢管扣件连接。 2、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下3种模板及其支架方案:a型模板支撑架(板厚150mm),b型模板支撑架(板厚200mm),c型模板支撑架(板厚300mm)。 3、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 (三)、材料选择 a型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 b型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 c型模板支撑架:

地下室顶板临时施工道路方案

临时施工道路及材料堆场处 地下室顶板加固方案 编制人: 编制单位: 日期: ?目录 目录?错误!未定义书签。 一、编制说明............................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据?错误!未定义书签。

三、工程概况?错误!未定义书签。 四、荷载计算............................................................. 错误!未定义书签。 五、钢管加固搭设及拆除?错误!未定义书签。 六、钢管加固支撑的检查 ........................................ 错误!未定义书签。 七、施工安全注意措施?错误!未定义书签。

临时施工道路及材料堆场处地下室顶板加固方案 一、编制说明 为了保证时代·水岸康城二期B标工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于本工程地下室施工完成进入主体结构施工时就没有施工道路和施工场地,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置钢筋加工房及材料堆场,在地下室顶板上设置施工道路.施工期间的荷载远大于设计活荷载,需对布置钢筋加工房及材料堆场位置及施工道路部位的地下室顶板及负一层现浇板进行顶撑加固(具体位置详见施工平面布置图)。?此方案应经监理、甲方审核批准后生效。 二、编制依据 1、本公司依据质量(GB/T19001-2000)、环境(GB/T24001-2004)、职业健康健康安全(GB/T28001-2001)管理手册。 2、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及四川省、成都市关于建筑施工管理的有关规定. 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2001 5、建筑施工计算手册 6、建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

地下室底板外墙顶板防水工程施工方案

南京软件园腾飞大厦地下室 防 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 编制时间:2016年3月26日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、建设单位:************** (1) 2、设计单位:************ (1) 3、监理单位:************ (1) 4、施工单位:************* (1) 2、防水工程概况: (2) 三、DTM聚酯复合高分子防水卷材、LOCA环保型自粘防水卷材 (3) DTM【产品简介】 (3) DTM聚酯复合高分子防水卷材是以乙烯乙酸乙烯(EVA)或热塑性弹性体(TPO)为主材,上下表面采用特殊工艺无纺布与其进行交叉层压复合,配合专用水泥胶粘剂进行施工,卷材可与粘结材料形成紧密的防水层,适用于各种工业与民用建筑的屋面、地下室、室内等防水抗渗工程。 (3) 4产品执行GB/T26518-2011《高分子增强复合防水片材》国家标准。 (4) 物理性能要求 (4) 项目 (4) 指标 (4) 厚度≥1.0mm (4) 厚度<1.0mm (4) 断裂拉伸强度/(N/cm) (4)

常温(纵/横)≥ (4) 60.0 (4) 50.0 (4) 60℃(纵/横)≥ (4) 30.0 (4) 30.0 (4) 拉伸伸长率/% (4) 常温(纵/横)≥ (4) 400 (4) 100 (4) -20℃(纵/横)≥ (4) 300 (4) 80 (4) 撕裂强度/N (纵/横)≥ (4) 50.0 (4) 50.0 (4) 不透水性(0.3MPa*30min) (4) 无渗漏 (4) 无渗漏 (4) 低温弯折(-20℃) (4) 无裂纹 (4) 无裂纹 (4) 加热伸缩量/mm (4) 延伸≤ (4) 2.0 (4) 2.0 (4) 收缩≤ (4) 4.0 (4) 4.0 (4) 热空气老化(80℃*168h) (4)

地下室墙板顶板砼浇筑施工方案

地下室剪力墙、顶板 砼浇筑施工方案 一、工程概况 根据图纸设计,盐城市供电技能培训基地工程地下室剪力墙、顶板砼为C35p 6、和C60p 6抗渗防水砼,墙板砼厚度为0.35m和0.40m为主,顶板砼厚度为0.20m和0.35m 为主,采用泵送商品砼,顶板砼上面标高为-0.05 m、-1.050 m和-1.450 m。 二、施工前的准备 1.材料 (1)根据设计,砼所用水泥,其质量标准应符合现行国家标准规定。 (2)抗渗外加剂选用JM111,其技术标准应符合相关标准。 (3)由于使用泵送砼,为了提高砼的和易性,降低水化热,在砼中掺用粉媒灰,其用量通过试配确定,其质量应符合现行的国家标准的规定。 (4)砼中的抗裂纤维选用甲方指定的盐城市丝鼎牌抗裂纤维。 (5)砼用水采用饮用水。由于是使用商品砼,我们将安排专人去供应单位,按规范及方案要求,核查材料质量及相关检验报告。 2.设备 (1)根据设计:根据现场条件,安排一台汽车泵臂长63米,一台固定泵,1.2kw 的振动泵4台,预备泵4台。 (2)照明除在施工场地设置大范围照明灯具外,在每个浇筑点设置3台小型移

动太阳灯。 (3)为了施工用电的方便,在每个浇筑点设置移动配电箱一台。 (4)砼运输车的配备:根据施工现场的具体情况,确保砼输送连续工作,而随时调配砼运输车。 3.人员配备 每个作业点配备放料工2名,振捣手4名,平锹工4名,整平工2名,抹光工4名,振动泵移动工2名,护筋工1名,模板看护工2名,指挥1名,马路清扫1名。 4.各种意外情况的预案 (1)为保证砼浇筑的连续性,防止阴雨天气,购买塑料地膜3000m2,雨衣30套,保证施工不中断。 (2)为防止施工过程中发意外伤害,现场配备专职安全员3名,轮流值班监督。严格按安全操作规程组织施工,并制定应急抢救措施。 三、砼浇筑 1.架泵 砼泵车停放处应场地平整、坚实,具有重车行走的条件,同时应具有砼运输就位方便等有利条件。 2.泵送砼施工 (1)对砼泵、砼搅拌车、搅拌站和浇筑点之间,安排专人进行统一调配、指挥。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

地下室顶板回顶方案

目录 一、编制依据 1、施工图纸 依云公馆1-5座及地下车库工程建筑、结构施工图纸 2、主要规范、规程 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (4)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) (5)《建筑施工手册》(第五版) (6)《简明施工计算手册》(第三版)

(7)《建筑施工脚手架实用手册》 (8)《建筑施工安全设施计算书编制范例》(9)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 二、工程概况 1、工程概况表 2、建筑设计概况:

3、回顶施工区域概况: 本方案为依云公馆1-5座地下车库地下室顶板回顶工程,回顶区域约3000㎡,建筑最大高度为116m。回顶钢管基础设在地下室底板上(标高为-~)。 4、设计总体思路 结合本工程结构形式和实际施工特点,1-5座人货电梯安装在地下室200mm、300mm厚结构顶板上,所以装修材料运输必须在地下室顶板上,且1-5座的钢筋加工场和模板堆场设置在地下室结构顶板上,结构顶板底采用钢管支撑传至地下室基础筏板上。主要分二个区域:第一个为钢筋加工场、模板堆场;第二个为材料运输车道区域。第一区域为钢筋加工场、模板堆场;第二区域为材料车运输车道。材料堆放范围内,因设置在地下室顶板上,材料堆放量大,使用时间长,结构装修时使用频繁,地下室顶板有后浇带,不成为整体,所以该区域荷载全部由回顶系统传至地下室底板,车道通过后浇带处必须增加20厚钢板覆盖(达到后浇带浇筑条件的必须立即浇筑),根据人防设计图RG-01中设计说明所示地下室顶板核6级荷载为55KN/㎡,钢材运输车轮的荷载为800KN×(放大系数)/4/2=120KN/㎡,大于地下室顶板核6级荷载为55KN/㎡,综合分析,决定在地下室材料加工场、车道部位进行加固。加固材料:普通排栅钢管Φ48mm,壁厚,可调上下托、管扣木枋。加固方法:在地下室底板上设置Φ48mm,壁厚排栅立杆支撑,立杆底部设置底座,支撑的尺寸为:地下室顶板临时车道、后浇带区域内立杆间距为600mm,拉杆在立杆纵撑拉结,面积约300㎡,其它钢筋加工场、模板堆场、非后浇带区域间距均为800mm,面积约3000㎡,上部设置顶托,架设45mmX90mm 枋木,木方间距不大于300mm,用顶托调节顶梁顶板(注:顶托调节高度不大于250mm),为加强杆件整体刚度,考虑在加固件中心区域和外围扩大区域四面进行剪刀撑加固(具体见附图),在地下室拆模板时及时进行回顶,必须待地下室顶板浇筑混凝土28天后才能拆除原支模系统进行钢管回顶。 三、施工部署 1、组织架构

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

相关文档
相关文档 最新文档