注:本表一式六份,建设单位、设计单位、监理单位、监督单位、城建档案馆各一份,记录内容可加页,附后。
SG-007附一、结施
1、结施-16(底板梁配筋图<二>)中,5.2-4至5.2-6轴交5.2-D轴和5.2-F轴, 此跨截面KL155(7)200×500、KL160(8)200×500,而L28(1)200×550?
答:将5.2-4至5.2-6轴交5.2-D轴和5.2-F轴,此跨截面由200×500改为200×550,配筋不变。
2、结施-
3、
4、5(基础平面布置图<一、二、三>)中,挡土剪力墙A-A与结施-6(基础平面布置图<四>)中,挡土剪力墙A-A剖面大样的底板标高不符?
答:A-A剖面大样中底板标高应为-3.650。
3、结施-14(底板结构平面布置图<四>)中,消防水池吸水坑平面尺寸与消防水池吸水坑大样B-B剖面不符?
答:按平面图定位施工。
4、结施-18(底板梁配筋图<四>)中,附注:8、KL在屋面或室外应按WKL构造大样施工,请详细说明?
答:室外KL按WKL构造大样施工。
5、结施-1
6、17(底板梁配筋图<二、三>)中,5.1-4至5.2-1轴交5.2-F至5.2-H轴4个LZ;6.1-4至6.2-1轴交6.1-A至6.1-B轴3个LZ;7.1-5至7.2-1轴交7.1-F至7.1-G轴4个LZ,都无尺寸和配筋?
答:截面尺寸、定位及配筋详楼梯详图。
6、结施-16、(底板梁配筋图<二>)中,4.1-11至4.2-1轴交4.1-A、B、C轴,此跨截面KL163(5)200×500、KL182(9)200×500、KL196(13)200×500,而L12(4)200×550? 答:将4.1-11至4.2-1轴交4.1-A、B、C轴,此三跨截面由200×500改为200×550,配筋不变。
7、结施-1.5、(底板梁配筋图<一>)中,1-3轴交1-K至1-N轴,此跨截面KL15(2A)200×1050,改为200×1450?
答:将此跨梁截面由200×1050改为200×1450,配筋不变。
8、结施-17(底板梁配筋图<三>)中:
(1)、3.3-1轴交3.3-C至3.3-E轴,此跨截面KL86(13)250×600,而KL3b(1)200×800?施工单位代表:(签字)设计单位代表:(签字)监理单位:
(监理工程师注册方章)建设单位代表:(签字)
记录内容
主持人记录人王振海
参
加
人
员施工单位四川省商业建设有限责任公司监理单位
四川恒鑫工程管理咨询有限公司建设单位
成都嘉航置业有限公司设计单位上海同建强华建筑设计有限公司监督部门
SG-007
工程名称
沚院商业项目(一期)会审日期2012年4月25日
11、结施-24(顶板梁配筋图<二>)中:
答:调整3.2-B 至3.2-E 轴交3.2-1轴,此跨梁截面和配筋如下:
注:本表一式六份,建设单位、设计单位、监理单位、监督单位、城建档案馆各一份,记录内容可加页,附后。
施工单位代表:(签字) (1)、3.2-B 至3.2-E 轴交3.2-1轴,此跨截面KL161(12A )200×800,而KL210(3)200×600,此处梁标高差为300?
答:将KL3b(1)梁截面由200×800改为200×600,配筋不变。
(2)、7.1-5至7.2-1轴交7.1-B、D、E轴,此跨截面KL147(1)250×500、KL158
(7)200×500、KL164(1)250×500,而L41(4)200×550?
答:将7.1-5至7.2-1轴交7.1-B轴KL147(1)梁截面由250×500改为250×550,配筋不变;将7.1-5至7.2-1轴交7.1-D轴此跨梁截面由250×500改为250×550,配筋不变;将
7.1-5至7.2-1轴交7.1-E轴KL164(1)梁截面由250×500,改为250×550,配筋不变。
9、结施-3、5(基础平面布置图<一、三>)中,挡土剪力墙A-A和结施-6(基础平面布置图<四>)中,挡土剪力墙A-A剖面大样的剪力墙厚度为250;而结施-15、17(底板梁配筋图<一、三>)中,1-8至1-13轴交1-N轴,此跨截面KL259(2)梁宽200;3.2-4至3.2-8轴交3.2-H轴,此跨截面KL276(5)梁宽200?
答:将1-8至1-13轴交1-N轴,此跨截面KL259(2)梁宽200不变;把挡土墙墙厚由250改为200,其外侧竖向纵筋全部改为 16:;3.2-4至3.2-8轴交3.2-H轴,KL276(5)仅此处3跨截面梁宽200改为300,梁高不变,箍筋由 8改为 10,纵筋不变。
10、结施-23(顶板梁配筋图<一>)中:
(1)、4.1-1至4.1-2轴交4.1-D轴,此跨截面KL170(12)200×600,而L8(1)200×500,此处梁标高差为300?
答:调整4.1-1至4.1-2轴交4.1-D轴,此跨梁截面和配筋如下:
设计单位代表:(签字)监理单位:
(监理工程师注册方章)建设单位代表:(签字)
记
录
内
容
12、结施-25(顶板梁配筋图<三>)中:
答:调整6.2-K 至6.2-M 轴交6.2-2轴,此跨梁截面和配筋如下:
注:本表一式六份,建设单位、设计单位、监理单位、监督单位、城建档案馆各一份,记录内容可加页,附后。
监理单位:
(监理工程师注册方章)建设单位代表:(签字)
(1)、6.2-K 至6.2-M 轴交6.2-2轴,此跨截面KL180(10)200×800,而KL165(6)200×600,此处梁标高差为300?
13、本工程中柱、梁、板为 6,用 6代换施工?
答:甲方确认即可。
14、盖鲜章设计施工图纸上的尺寸不详时,可否按电子版尺寸为准施工?
答:请具体指出,与设计沟通。
15、调整4.1-5至4.1-9轴交4.1-C轴,此跨梁截面和配筋如下:
SG-007附
施工单位代表:(签字)设计单位代表:(签字)记
录
内
容
设计单位代表:(签字)监理单位:
(监理工程师注册方章)建设单位代表:(签字)
SG-007附
记录内容二、建筑图纸会审记录
(一)、1号楼:
1、建施-J01(地下一层平面图)中,1-4轴至1-5轴交1-B轴至1-D轴的板面标高为-3.7,而结施-11(底板结构平面布置图一)中,此处板面标高为-3.65?
答:按结施-11此处标高为-3.65。同时建筑调整详“1#楼建筑附图一”。
(二)、3号楼2单元:
1、建施-J01(地下一层平面图)中,3.2-1/1轴交3.2-E轴至3.2-H轴有墙,而结施-16(底板梁配筋图二)中,此处无梁、板?
答:已做调整修改,详结构GB-01#改单附图一。
2、建施-J01(地下一层平面图)中,3.2-5轴交3.2-1/G轴至3.2-G轴和3.2-1/G轴交3.2-5轴至3.2-6轴有墙,而结施-16(底板梁配筋图二)中,此处无梁?
答:已做调整修改,详结构GB-01#改单附图一。
(三)、3号楼3单元:
1、建施-J01(地下一层平面图)中,3.3-6轴交3.3-E轴至3.3-F轴有墙,而结施-17(底板梁配筋图三)中,此处无梁?
答:已做调整修改,详结构GB-01#改单附图一。
(四)、4号楼1单元:
1、建施-J01(地下一层平面图)中,4.1-10轴至4.1-12轴交4.1-D轴至4.1-E轴标高为-3.6,而结施-12(底板结构平面布置图二)中,此处标高为-3.95?
答:此区域结构板标高为-3.950,再回填至建筑标高。
(五)、4号楼2单元:
1、建施-J02(一层平面图)中,4.2-4轴交4.2-A轴至4.2-B轴有阳台,而结施-24(顶板梁配筋图二)中,此处无梁和板?
答:已做调整修改,详结构GB-03#改单附图二。
(六)、5号楼1单元:
1、建施-J02(一层平面图)中,5.1-1轴至5.1-2轴交5.1-B轴有阳台,而结施-24(顶板梁配筋图二)中,此处无梁和板?
答:已做调整修改,详结构GB-03#改单附图二。
(七)、7号楼1单元:
1、建施-J01(地下一层平面图)中,7.1-E轴至7.1-F轴交7.1-1/3轴有墙,而结施-17(底板梁配筋图三)中,此处无梁?
答:增加梁,修改结构布置及配筋详附图一。
2、建施-J02(一层平面图)中,7.1-3轴至7.1-4轴交7.1-1/A轴有通道,而结施-25(顶板梁配筋图三)中,此处无梁和板?
答:增加梁,修改结构布置及配筋详附图二、附图三。
施工单位代表:(签字)
注:本表一式六份,建设单位、设计单位、监理单位、监督单位、城建档案馆各一份,记录内容可加页,附后。
施工单位代表:(签字)
设计单位代表:(签字)监理单位:
(监理工程师注册方章)建设单位代表:(签字)
SG-007附
记录
内
容
三、水电图纸会审记录
1、 问:地下车库设节能荧光灯,吊管安装底边距地3.0米,可否改为距地2.5米?答:可以
2、 问:设计说明桥架托盘可靠接地,没桥架托盘通常敷设—40x4热镀锌扁钢,平面图是25x4,做法用40x4还是25x4?
答:强电用40x4,弱点用25x4.
3、 问:管线过长,是否加接线盒?
答:可以加接线盒。
4、 问:地下室消防泵房、排烟机房开关不知是什么开关?
答:双控开关。
5、 问:配电房门与照明图配电房门不一样?
答:按强电为准。
6、 问:声光报警器线路不明确,控制木块O具体位置在哪里?
答:S+D. ?25线管敷设。
7、 问:地下室弱点系统图,3#楼3单元没有接口?
答:弱点系统图上5—3变为3—3接口。
8、 问:地下室防雷接地图上引下线与每幢防雷平面图引下线不一样?
答:以地下室“接地平面图”电施D-17为准。
(监理工程师注册方章)
注:本表一式六份,建设单位、设计单位、监理单位、监督单位、城建档案馆各一份,记录内容可加页,附后。