文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SMW工法桩

SMW工法桩

SMW工法桩
SMW工法桩

SMV工法桩(Soil Mixing Wall 泥土搅拌墙)SMW工法连续墙于1976年在日本问世SMW法

是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,

同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入 H

型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。

SMW:法最常用的是三轴型钻掘搅拌机,其中钻杆有用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分,此外还研制了其他一些机型,用于城市高架桥下等施工,空间受限制的场合,或海底筑墙,或软弱地基加固。

SMW工法施工顺序如下:

1 、导沟开挖:确定是否有障碍物及做泥水沟。2、置放导轨。3、设定施工

标志。4、SMW钻拌:钻掘及搅拌,重复搅拌,提升时搅拌。5、置放应力补强

材(H型钢)&固定应力补强材。7、施工完成SM W

编辑本段SMV工法的主要特点:

1 、施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。2、钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复

进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。3、它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、①100以上卵石及单轴抗压强度 60MPa以下的岩层应用。4、可成墙

厚度550?1300mm常用厚度600mm成墙最大深度目前为65m视地质条件尚可施工至更深。

5、所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70?80卅。

6、

废土外运量远比其他工法为少。SMV工法的经经济与社会价值 1.降低施工成本,

增强企业竞争力尽管目前SMW工法在应用中还存在上述的各种问题和值得关注的焦

点,但是作为一项推广应用的新技术而言,在满足工程技术要求的前提下,选用

SMW工法作为围护结构,具有地下连续墙和钻孔灌注桩加隔水帷幕作为围护结构不可比拟的优势。因此作为投资方、设计方在经过技术经济论证比较后,一般会优先选用SMV工法

作为围护结构。因此作为施工企业就必须加强SMV工法的施工管理和技术创新工作,树立

在SMV工法施工方面的品牌效应,提高企业在竞标方面的竞争力。 2.适应于建设节

约型社会和发展循环经济需要随着国家经济的高速发展,资源和能源问题正成为制约

增长的主要问题,因此国务院及时提出了建设节约型社会和发展循环经济的政策。针对土建施工行业实现上述目标,主要的方法为:争取在施工中使用能周转的施工材料和采用保证施工材料能重复使用的施工工艺,实现循环使用,提高资源利用率,尽量减少采用一次性材料消耗的施工工艺。SMW工法的H型钢可以重复使用,一般至少可使用四次以上。而在地下连续墙和钻孔灌注桩作为围护的施工工艺中,使用了大量的钢筋,而不能回收重复利用,造成了极大钢铁资源的消耗。我国目前已经成为世界上钢铁产量和消耗第一大国,而且我国的钢铁对外依赖度很高,主要体现在铁矿石资源上的紧缺,大部分需要进口。因此须尽量采用像SMV工法这样能降低钢铁等资源消耗的施工工艺。 3.减少地下空间

资源污染随着地铁车站、地下市政道路、地下变电站及地下商场等地下空间的开发利用,作为施工期间的围护结构大部分永久性的埋在了地下,在上海根据设计规范计算,围护结构的插入比在 1:0.8~1 :1.1 之间,因此该地下建筑物底板下面相当于该建筑物的深度的地下空间资源受到了原围护结构的污染,给后面底板下地下资源的开发造成了极大困难。例如:目前为施工地铁7号线静安寺站工程北端头井,必须拔除 10根左右原来作为围护结构的?1000mn钻孔灌注桩(深度25m左右),每根桩的自重达52吨之多,拔除的施工难度极大。类似这样原来的围护结构影响后续地下空间资源开发的情况还有很多。而如果采

用SMV工法作为围护结构,就不会产生如此问题,目前在我国SMW T法中H型钢大部分都拔除

回收。虽然在日本 SMW工法作为围护结构时,H型钢大部分不拔除,同样会造成地下空间资源污染的问题,但是我们中国土木工程师们应该在研究和消化吸收日本成功的 SMW 工法工艺上,通过创新,研究出更好的施工方法和施工工艺。

高压旋喷桩百科名片

高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。

1. 适用范围 (1) 高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。(2) 当土中含有较多的大粒

径块石、坚硬黏性土、含大量植物根茎或有过多的有机质时,对淤泥和泥炭土以及已有建筑物的湿陷性黄土地基的加固,应根据现场试验结果确定其适用程度。应通过高压喷射注浆试验确定其适用性和技术参数。(3) 高压喷射注浆法,对基岩和碎石土中的卵石、

块石、漂石呈骨架结构的地层,地下水流速过大和已涌水的地基工程,地下水具有侵蚀性,应慎重使用。(4) 高压喷射注浆法可用于既有建筑和新建建筑的地基加固处理、深基

坑止水帷幕、边坡挡土或挡水、基坑底部加固、防止管涌与隆起、地下大口径管道围封与加固、地铁工程的土层加固或防水、水库大坝、海堤、江河堤防、坝体坝基防渗加固、构筑地下水库截渗坝等工程。 2. 基本规定 (1) 高压喷射注浆地基工程的设计和施

工,应因地制宜,综合考虑地基类型和性质、地下水条件、上部结构形式、荷载大小,场地环境、施工设备性能等因素,做到技术先进,经济合理,确保工程质量。(2) 高压

喷射注浆法的注浆形式分旋喷注浆、摆喷注浆和定喷注浆等 3 种类别。根据工程需要和机具设备条件,可分别采用单管法、二管法和三管法,加固体形状可分为圆柱状、扇形块状、壁状和板状。(3)高压喷射注浆定喷适用于粒径不大于 20mm勺松散地层,摆喷适用于粒径不大于60mm勺松散地层,大角度摆喷适用于粒径不大于100mm勺松散地层,旋喷适

用于卵砾石地层及基岩残坡积层。 (4) 在制定高压喷射注浆方案时,应掌握场地的工程地质、

水文地质和建筑结构设计资料等。对既有建筑尚应搜集有关的历史和现状等资料、邻近建筑和地下埋设物等资料。 (5) 高压喷射注浆方案确定后,应结合工程情况进行现场试验、试验性施工或根据工程经验确定施工参数及工艺。 (6) 高压喷射注浆试验场地应选择在对整个工程有代表性地段,通过试验能够反映出高压喷射注浆后对地基处理工程所起到的加固或防渗效果。 6.9.2 施工准备 1. 材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求 (1) 高压喷射注浆法所用灌浆材料,主要是水泥和水,必要时加入少量外加剂。 (2) 高压喷射注浆所采用的水泥品种和标号,应根据环境和工程需要确定,一般情况下,宜采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不宜低于

32.5 。使用其他水泥

注浆时应得到设计许可。 (3) 注浆所用水泥应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB175 —1999 中的规定。 (4) 高压喷射注浆用水泥必须符合质量标准,应严格防潮和缩短存放时间,施工过程中应抽样检查,不得使用过期的和受潮结块的水泥。 (5) 搅拌水泥浆所用的水,应符合《混凝土拌合用水标准》 JGJ 63—89 的规定。 (6) 高压喷射注浆一般使用纯水泥浆液。在特殊地质条件下或有特殊要求时,根据工程需要,通过现场注浆试验论证可使用不同类型浆液。如水泥砂浆等。 (7) 根据需要可在水泥浆液加入粉细砂、粉煤灰、早强剂、速凝剂、水玻璃等外加剂。 2. 主要施工机具、设备 (1) 高压喷射注浆法所用施工机具设备,有国产设备和进口设备。施工用主要设备机具有 : 地质成孔设备,搅拌制浆设备,供气、供水、供浆设备,喷射注浆设备,控制测量检测设备。 1) 地质成孔设备 : 地质钻机、潜孔钻机、冲击回转钻机、水井磨盘钻机、振冲设备等。 2) 搅拌制浆设备 :搅灌机、搅拌机、灰浆搅拌机、泥浆搅拌机、高速制浆设备等。 3) 供气、供水、供浆设备:空压机、高压水泵、高压浆泵、中压浆泵、灌浆泵等。 4) 喷射注浆设备 : 高压喷射注浆机、旋摆定喷提升装置、喷射管喷头喷咀装置等。 5) 控制测量检测设备 : 测量仪、测量尺、水平尺、测斜仪、密度仪、压力表、流量计等。 (2) 根据工程需要和场地地质条件选用施工机具设备。 3. 施工现场(作业条件 ) 要求 (1) 平整场地,清除地面和地下可移动障碍,应采取

防止施工机械失稳的措施。 (2) 建齐施工用的临时设施,如供水、供电、道路、临时房屋、工

作台以及材料库等。 (3) 施工平台应做到平整坚实,风、水、电应设置专用管路和线路。 (4) 施工单位应制定环境保护措施,施工现场应设置废水、废浆处理和回收系统。 (5) 施工现场应布置开挖冒浆排放沟和集浆坑。 (6) 施工前应测量场地范围内地上和地下管线及构筑物的位置。(7) 基线、水准基点,轴线桩位和设计孔位置等,应复核测量并妥善保护。 (8) 机械组装和试运转应符合安全操作规程规定。 (9) 施工前应设置安全标志和安全保护措施。 4. 技术准备 (1) 施工前,建设、设计、监理等单位向施工单位进行技术交底,并提供下列文件和资料 : 1) 工程设计报告和地基与基础的施工图件。 2) 施工场地的工程地质水文地质资料。 3) 施工场地地上范围的高压线、电话线、各类管线等资料。 4) 施工场地地下管线及已建有的地下构筑物的有关资料。 5) 必要的荷载试验及其他有关试验资料。6) 施工技术要求,包括质量标准和检查方法。 7) 施工前已完成的有关试验报告。 8) 施工中使用的标准和有关文件。 9) 施工场地四通一平和测量基准点资料。 (2) 施工单位在开工前应做好下列工作 : 1) 编制施工组织设计。 2) 建立质量保证体系。 3) 制定安全操作规程。 4) 制定劳动保护和文明施工措施。 5) 组织施工人员进行技术交底和培训。 6) 组织学习国家安全生产的法律、法规。 7) 施工记录所用各种表格应符合规范要求。 6.9.3 施工工艺 1. 高压喷射注浆施工工艺流程 (1) 高压喷射注浆施工工序应先分排孔进行,每排孔应分序施工。当单孔喷射对邻孔无影响时,可依次进行施工。单管法非套接独立的旋喷桩不分序,依次进行施工。 (2) 高压喷射注浆旋、摆、定喷射结构形式,对套接、搭接、连接、“焊接”孔与孔应分序施工。 2. 操作工艺 (1) 测量放线 : 根据设计的施工图和坐标网点测量放出施工轴线。 (2) 确定孔位 : 在施工轴线上确定孔位,编上桩号、孔号、序号,依据基准点进行测量各孔口地面高程。 (3) 钻机造孔 : 可采用泥浆护壁回转钻进、冲击套管钻进和冲击回转跟管钻进等方法。1) 钻机主钻杆对准孔位,用

水平尺测量机体水平、立轴垂直,钻机要垫平稳牢固。2) 钻孔口径应大于喷射管外

径20?50mm以保证喷射时正常返浆、冒浆。3)开钻前由项目部技术组下达造孔通

知书,报监理工程师批准后开钻。4)造孔每钻进5m用水平尺测量机身水平和立轴垂

直 1 次,以保证钻孔垂直。5) 钻进过程中为防止塌孔采用泥浆护壁,黏土泥浆容重

一般为1.1?1.25g/cm3。6)钻进过程中随时注意地层变化,对孔深、塌孔、漏浆等情况,要详细记录。7)施工场地勘察资料不详时,每间隔 20m布置一先导孔,查看终孔时地层变化。8)钻孔终孔深度应大于开喷深度 0.5?1.0m,以满足少量岩粉沉淀和喷嘴前端距离。 9) 终孔后将孔内残留岩芯和岩粉捞取置换干净,换入新的泥浆,保证高喷顺利下管。

10)孔深达到设计深度后,进行孔内测斜,孔深小于30m时,孔斜率不大于1% 11)钻

孔完成后及时将孔口盖好,以防杂物掉入孔内。 12) 钻孔记录要填写清楚、整洁,经监理、质检员、施工员签字后当天交技术组。 13) 采取套管跟管钻进方法时,在起拔套管前应向孔内注满优质护壁泥浆。 14) 当采用振冲沉管时,应保证机架和沉管(喷射管 )的垂直度,满足设计要求。(4)测量孔深:钻孔终孔时测量钻杆钻具长度,孔深大于 20m时,进行孔内测斜。 (5) 下喷射管: 钻孔经验收合格后,方可进行高压喷射注浆,下喷射管前检查以下事项。 1) 测量喷射管长度,测量喷嘴中心线是否与喷射管方向箭一致,喷射管应标识尺度。2)将喷头置于高压水泵附近,试压管路应小于 20m试喷调为设计喷射压力。3) 施工时下喷射管前进行地面水、气、浆试喷,即设计喷射压力+管路压力。4) 设计喷射

压力+管路压力为施工用的标准喷射压力,更换喷嘴时重新调试。 5) 摆喷施工下喷射管前,应进行地面试喷并调准喷射方向和摆动角度。 6) 地面试喷经验收合格后,下入喷射管时,应采取措施防止喷嘴堵塞。 7) 孔内沉淀物较多时,应事先准备黏土泥浆,下喷射管时边冲入泥浆边下管。 8) 钻孔当采用套管护壁时,下入喷射管后,拔出护壁套管。 9) 当采用振冲沉管时,必须满足以上要求。 10) 当喷射管下至设计深度时,经监理工程师批准后,准备开喷。 (6) 搅拌制浆:搅拌机的转速和拌和能力应分别与所搅拌浆液类型和灌浆泵的排浆量相适应,并应能保证均匀、连续地拌制浆液。保证高压喷射注浆连续供浆需量。 1) 按设计的水灰比拌制水泥浆液,常用水灰比为1。 2) 水泥浆的搅拌时间,使用

高速搅拌机不少于60s;使用普通搅拌机不少于180s。3)纯水泥浆的搅拌存放时间,自

制备至用完的时间应少于 2.5h。 4) 浆液应在过筛后使用,并定时检测其密度。 5) 制浆材料称量可采用质量或体积计量法,其误差应不大于5%。 6) 炎热夏季施工应采取防热和

防晒措施,浆液温度应保持在 5?40C。7)寒冷季节施工应做好机房和高压喷射注浆管路的防寒保暖工作。8)若用热水制浆,水温不得超过40C。9)浆液使用前,检查输浆管路和压力表,保证浆液顺利通过输浆管路喷入地层。 10) 水泥浆液中需要加入适量的外加剂及掺合料构成复合浆液,应通过试验确定。 (7) 供水供气 : 施工用高压水和压缩气的流量、压力应满足工程设计要求。

1) 单管法,施工用高压水泥浆的密度、流量、压力应符合设计要求。 2) 两管法,施工用高压水泥浆和压缩气的流量、压力要符合设计要求。 3) 三管法,施工用高压水和压缩气的流量、压力要符合设计要求。 (8) 喷射注浆 : 高压喷射注浆法为自下而上连续作业。喷头可分单嘴、双嘴和多嘴。 1) 当注浆管下至设计深度,喷嘴达到设计标高,即可喷射注浆。 2) 开喷送入符合设计要求的水、气、浆,待浆液返出孔口正常后,开始提升。 3) 高压喷射注浆喷射过程中出现压力突降或骤增,必须查明原因,及时处理。 4) 喷射过程中拆卸喷射管时,应进行下落搭接复喷,搭接长度不小于 0.2m。 5) 喷射过程中因故中断后,恢复喷射时,应进行复喷,搭接长度不小于

0.5m。 6) 喷射中断超过浆液初凝时间,应进行扫孔,恢复喷射时,复喷搭接长度不小于1m。 7) 喷

射过程中孔内漏浆,停止提升,直至不漏浆为止,继续提升。 8) 喷射过程中孔内严重漏浆,停止喷射,提出喷射管,采取堵漏措施。 9) 对有特殊要求的注浆孔,可采用复喷来增加喷射长度和强度。 10) 喷射过程中,要记录每个高压喷射注浆孔施工时间全过程。 (9) 冒浆: 高压喷射注浆孔口冒浆量的大小,能反映被喷射切割地层的注浆效果。孔口冒出的浆液能否回收利用,取决于工程设计和冒浆质量的好与差,工程中尽可能利用回浆。1) 单

管法、两管法,孔口冒出的浆液不回收利用。 2) 单管法、两管法,注浆过程中,冒浆量小于注浆量的 20%时为正常现象,冒浆量超过 20%或完全不冒浆时,应采取下列措施 : a. 当地层中有较大空隙引起不冒浆时,可在浆液中掺合适量的速凝剂,缩短固结时间,使浆液在一定的土层范围内凝固,也可在空隙地段增大注浆量,填满空隙后再继续喷射。 b. 当

冒浆量过大时,可通过提高喷射压力,或加快喷射的提升速度,减少冒浆量。 3) 三管法,注浆过程中不冒浆,孔内严重漏浆,可采取以下措施处理 : a. 孔口少量返浆时,应降低提升速度,

孔口不返浆时,应立即停止提升。 b. 加大浆液浓度或水泥砂浆,掺入少量速凝剂。 c. 降低喷射压力、流量,进行原位注浆。 4) 三管法,根据工程设计要求,可回收利用孔口冒出的浆液。

a. 在含黏粒较少的地层中进行高压喷射注浆,孔口冒浆经沉淀处理后方可利用。

b. 在黏性土或软塑至流塑状淤泥质土层中注浆,其孔口冒浆不宜回收利用。 (10) 旋摆提升 : 单嘴喷头摆360°为旋喷;小于360°为弧喷;小于等于180°为拱喷;小于等于90°为摆喷;摆角为0°时为单向定喷。同轴双嘴喷头摆180°为旋喷;小于180°为双向拱喷;小于等于90°为双向摆喷;摆角为0 °时为双向定喷。非同轴双嘴喷头有90°夹角、120°夹角、150°夹角,可用于摆喷和定喷。多嘴喷头目前国内使用的不多。旋摆为机械旋摆和特殊环境下人工旋摆。 1) 高压旋喷切割土体一周,旋摆和提升速度慢,喷射半径长,形成桩径大。 2) 高压摆喷切割土体,摆动和提升速度慢,喷射半径长,形成凝固体积大。 3) 高压定喷切割土体,提升速度慢,喷射半径长,形成凝固体板长。 4) 提升速度应与注浆量匹配,供浆量应满足提速,提速应满足喷射半径长度。 5) 高压喷射注浆机械旋摆,形成凝固体积规则,人工旋摆,形成凝固体积不规则。6) 旋摆定喷射过程中要固定喷方向桩,以便随时检查和防止喷方向位移。 7) 喷射过程中接卸换管时要检查喷方向,防止喷射方向位移。 8) 按设计要求旋摆定喷射提升,自下而上至设计标高,停止喷射,提出喷射管。 9) 旋喷注浆适用于细颗粒和粗颗粒松散地层,定喷注浆适用于细颗粒松散地层。 a. 定喷: 适用于黏性土、粉土、砂土细颗粒松散地层。 b. 摆喷: 适用于黏性土、粉土、砂土、砾石中颗粒松散地层。

c. 旋喷: 适用于黏性土、粉土、砂土、砾石、卵石粗颗粒松散地层。 (11) 成桩成墙 : 高压喷射注浆凝固体可形成设计所需要的形状,如旋喷形成圆柱状、盘形状,摆喷形成扇形状、亚铃状、梯形状、锥形状和墙壁状,定喷形成板状。 (12) 充填回灌 : 每一孔的高压喷射注浆完成后,孔内的水泥浆很快会产生析水沉淀,应及时向孔内充填灌浆,直到饱满,孔口浆面不再下沉为止。终喷后,

充填灌浆是一项非常重要的工作,回灌的好与差将直接影响工程的质量,必须做好充填回

灌工作。1)将输浆管插入孔内浆面以下2m输入注浆时用的浆液进行充填灌浆。2)充

填灌浆需多次反复进行,回灌标准是 : 直到饱满,孔口浆面不再下沉为止。 3) 对高压喷射注浆

凝固体有较高强度要求时,严禁使用冒浆和回浆进行充填回灌。 4) 对高压喷射注浆凝固体只有抗渗要求时,可以使用冒浆和回浆进行充填回灌。 5) 应记录回灌时间、次数、灌浆量、水泥用量和回灌质量。 (13) 清洗结束 :每一孔的高压喷射注浆完成后,应及时清洗灌浆泵和输浆管路,防止清洗不及时不彻底浆液在输浆管路中沉淀结块,堵塞输浆管路和喷嘴,影响下一孔的施工。 6.9.4 质量标准 1. 工艺指标 (1) 测量放线:

根据设计的施工图测量放出的施工轴线,允许偏差为10mm当长度大于60m时,允许偏差

为15mm (2)确定孔位:测量孔口地面高程允许偏差不超过1cm,定孔位允许偏差不

超过 2cm。(3) 钻机造孔 : 钻机就位,主钻杆中心轴线对准孔位允许偏差不超过5cm。

1)钻孔口径:开孔口径不大于喷射管外径10cm,终孔口径应大于喷射管外径2cm 2) 钻孔护壁:采用泥浆护壁,黏土泥浆密度为 1.1?1.25g/cm 3。3)钻先导孔:每间隔20m

布置一先导孔,终孔时1m取芯鉴别岩性。4)钻孔深度:终孔深度大于设计开喷深度 0.5? 1.0m。

5)孑L内测斜:孔深小于30m时,孔斜率不大于1%其余不得大于1.5%。(4)测量孔深:钻孔终孔时测量钻杆钻具长度,允许偏差不超过5cm。 (5) 下喷射管:喷射管下至设计开喷深度允许偏差不超过 10cm。 1) 喷射管:测量喷射管总长度,允许误差不超过 2%,喷射管每隔 0.5m 标识尺度。 2) 方向箭:测量喷嘴中心线与喷射管方向箭允许误差不超过1°。3)调试喷嘴:确定设计喷射压力时,试压管路不大于20m,更换喷嘴时重新调试。4) 喷射压力:施工用的标准喷射压力等于设计喷射压力加上管路压力。 5) 喷射方向:确定喷射方向允许偏差不超过土1°。(6)搅拌制浆:使用高速搅拌机不少于60s;使用普通搅拌机不少于 180s。 1) 单管法、两管法,常用水灰比为 1,密度为 1.35?1.5g/cm3。 2) 三管法,常用水灰比为 0.6?

0.8,密度为 1.6?1.7g/cm3。 3) 制浆材料称量其误差应不大于5%称量密度偏差不超过土

0.1g/cm 3。4)纯水泥浆的搅拌存放时间不超过 2.5h,浆

液温度应保持在5?40C。5)所进水泥每400t取样化验1次,检测水泥安定性和强度指标。 6) 水泥的使用按出厂日期和批号,依次使用,不合格的水泥严禁使用。 (7) 供水供气:高压(浆)水压力不小于20MPa气压力控制在0.5?0.8MP& 1)高压浆:施工用高压浆压力偏差不超过土 1MPa

流量偏差不超过土 1L/min。 2)高压水:施工用高压水压力偏差不超过土 1MPa流量偏差不超过土1L/min。3)压缩气:施工用压缩气压力偏差不超过土 0.1MPa 流量偏差不超过± 1L/min 。 (8) 喷射注浆:高压喷射注浆开喷后待水泥浆液返出孔口后开始提升。喷射过程中出现压力突降或骤增必须查明原因及时处理。喷射过程中孔内漏浆停止提升。 1) 检查喷头 : 不合格的喷头、喷嘴、气嘴禁止使用。 2) 复喷搭接 : 喷射中断 0.5h 、1h、4h 的分别搭接 0.2m、

0.5m、1.0m。 3) 三管法灌浆正常工作压力为 0.1 ?0.3MPa。 4) 为增加喷射长度和强度喷射管喷头必须下落到开喷原位。 (9) 冒浆 : 三管法高压喷射注浆在砂土及砂砾卵石层施工孔口冒出的浆液经过滤沉淀处理后方可利用,回收浆液密度为 1.2?1.3g/cm 3。(10)旋摆提升:当碎石土呈骨架结构时应

慎重使用高压喷射注浆施工工艺。 1) 旋喷: 旋摆次数(旋喷速度 r/min) 允许偏差不超过设计值的± 0.5r/min 。 2) 摆喷: 摆动次数(摆喷速度次 /min) 允许偏差不超过设计值的± 1 次

/min。3)提升:旋、摆、定喷提升速度,允许偏差不超过设计值的土 1cm/min。(11)成桩成墙 : 旋喷成桩、摆喷成墙、定喷成板,几何尺寸应满足设计要求。 (12) 充填回灌 : 终喷提出喷射管后,应及时向孔内充填灌浆,直到饱满。 1) 将输浆管插入孔内浆面以下 2m,输入注浆时用的浆液进行充填灌浆。 2) 充填灌浆需多次反复进行,回灌标准是 : 直到饱满,孔口浆面不再下沉为止。 (13) 清洗结束 : 每一孔注浆完成后,用清水将灌浆泵和输浆管路彻底冲洗干净。 2. 成品质量 (1) 高压喷射注浆形成的桩、墙、板各项技术指标应满足设计要求 : 1) 旋喷桩直径应大于等于设计的桩直径,其强度和抗渗指标应满足设计要求。 2) 摆喷墙平均厚度应大于等于设计的墙厚,其强度和抗渗指标应满足设计要求。3) 定喷板

最小厚度应大于等于设计的板厚,其强度和抗渗指标应满足设计要求。 (2) 地基加固工程,经高压喷射注浆处理的地基承载力必需满足设计要求。 3. 高压喷射注浆地基质量应符合

表 6.9.4.3 的规定。 表 6.9.4.3 高压喷射注浆地基质量检验标准 允许偏差

允许值 检查方法

单位 数值

主控项目 1 水泥及外掺剂 符合出厂要求 查产品合格证书或抽样送检

2 水泥用量 设计要求 查看流量表及水泥浆水灰比

3 桩体强度或完整性检验 设计要求 按规定方法

4 地基承载力 设计要求 按规定方法

一般项目1 钻孔深度mm < 50 用钢尺量

2 钻孔垂直度% < 1.5 经纬仪测钻杆或实测

3 孔深 mm ±200 用钢尺量

4 注浆压力 按规定参数指标 查看压力表

5 桩体 mm > 200 用钢尺量

6 桩体直径mm < 50 开挖后用钢尺量

7 桩身中心允许偏差

< 0.2D 开挖后桩顶下500mn 处用钢尺量,D 为桩径

6.9.5 施工试验计划 1. 参数确定 (1) 施工前在场地内选择与工程条件相类似

(2)

为工程全面开工准备,先选择工程中少

项 序 检查项目 地段,进行现场试验确定施工工艺参数

量部分进行试验性施工确定施工工艺参数(3) 施工中发现使用的技术参数有问题,

应当及时进行修正和调整施工工艺参数。 2. 施工试验 (1) 根据工程需要开工前试验,可选择旋

喷注浆、摆喷注浆和定喷注浆等类别。 (2) 喷射形式和结构,可选择旋喷桩、摆喷墙、定喷板单喷和连接或围井试验。 6.9.6 安全文明施工 1. 安全生产 (1) 认真学习《中华人民共和国安全生产法》。遵守国家安全生产法律、法规,加强安全生产管理,认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。建立安全生产制度,保证安全生产。 (2) 以国家安全生产法律、法规、条例、决定为基础,按照主管部门的安全生产管理目标和要求,实行条款结合,分级管理的原则,把施工安全放在首位,确保施工生产安全。 (3) 加强安全生产宣传教育,提高安全生产意识,重点进行以下方面的安全教育 : 1) 违章违纪安全教育。 2) 主人翁责任感和安全第一的教育。 3) 本职工作安全基本知识和技能的教育。 4) 遵守规章制度和岗位标准化作业的教育。 (4) 建立健全安全生产保障体系,实行安全岗位责任制,明确分工,责任到人。

(5) 为保障工程安全顺利进行,在施工现场配备足够的安全人员、设备和工具。 (6) 在施工现场悬挂有关施工安全标语,设置安全标志和安全保护措施。 1) 施工现场所有供电系统均安装漏电保护装置,夜间施工有足够的照明。 2) 施工作业区、办公区和生活区,设置足够照明设施,以满足需要。 3) 施工作业区、办公区和生活区,均设置备用电源。 4) 对易受雷击的电器和临时建筑物及施工设备安装避雷针。 (7) 建立安全生产机构,设置防护措施,制定相应的安全生产操作规程。 1) 加强职工安全生产教育,组织认真学习执行《安全生产操作规程》。 2) 施工人员进场必须戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带。 3) 非机电人员严禁动用机电设备,非电工不得维修电气设备。 4) 水气泵站、搅拌站、配电箱必须按规定加防雨棚或防雨罩。 5) 加强对施工现场粉尘、噪音、废水废气的控制和治理工作。 6) 材料运输、场地占用坚持礼让三先,

树立良好企业形象。 7) 加强职工思想、纪律教育,杜绝打架等治安事件发生

钻孔灌注桩百科名片

钻孔灌注桩灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型。

目录

问世背景

分类桩径大小

成桩工艺

技术特点

施工方法钻孔灌注桩施工方法泥浆护壁施工法

全套管施工法

问世背景

分类桩径大小

成桩工艺

技术特点

施工方法钻孔灌注桩施工方法泥浆护壁施工法

全套管施工法

展开编辑本段问世背景

灌注桩由最早的 100 多年前的 1893年,因为工业的发展以及人口的增长,高层建筑不断增加,但是因为好多城市的地基条件比较差,不能直接承受由高层建筑所传来的压力,地表以下存在着厚度很大的软土或中等强度的黏土层,建造高层建筑如仍沿用当时通用的摩擦桩,必然产生很大的沉降。于是工程师们借鉴了掘井技术发明了在人工挖孔中浇筑钢筋混凝土而成桩。于是在随后的 50年之后,即 20世纪 40年代初随着大功率钻孔机具的研制成功首先在美国问世,二战后,世界各地特别是欧美发达国家经济复苏与发展,时至今日,随着科学技术的日新月异发展,钻孔灌注桩在高层、超高层的建筑物和重型构筑物中被广泛应用。当然,在我国,钻孔灌注桩设计及施工水平也得到了长足的发展。钻孔灌注桩通常为一种非挤土桩,也有的为部分挤土桩。钻孔灌注桩的类型可以分为:编辑本段分类

桩径大小

A. 按桩径大小分,可分为如下几种:小桩由于桩径小,施工机械、施工场地、施工方法较为简单,多用于基础加固和复合桩基础中(如:树根桩)。中桩成桩方法和施工工艺繁多,工业与民用建筑物中大量使用,是目前使用最多的一类桩。大桩桩径大且桩端不可扩大,单桩承载力高,近 20 年发展快,多用于重型建筑物、构筑物、港口码头、公路铁路桥涵等工程。

成桩工艺

B. 按成桩工艺,钻孔灌注桩可以分为:干作业法钻孔灌注桩;泥浆护壁法

钻孔灌注桩;套管护壁法钻孔灌注桩。钻孔灌注桩的特点

编辑本段技术特点

钻孔灌注桩具有以下技术特点: a. 施工时基本无噪音、无振动、无地面隆起或

侧移,因此对环境和周边建筑物危害小;

b. 大直径钻孔灌注桩直径

大、

入土深; c.

对于桩穿透的土层可以在空中作原位测试,以检测土层的性质; d. 扩底钻孔灌注桩能更好地发挥桩端承载力; e. 经常设计成一柱一桩,无需桩顶承台,简化了基础结构形式; f. 钻孔灌注桩通常布桩间距大,群桩效应小; g. 某些利用“挤扩支盘”钻孔灌注桩可以有效减少桩径和桩长,提高桩的承载力,减少沉降量; h. 可以穿越各种土层,更可以嵌入基岩,这是别的桩型很难做到的; i. 施工设备简单轻便,能在较低的净空条件下设桩; j. 钻孔灌注桩在施工中,影响成桩质量的因素较多,质量不够稳定,有时候会发生缩径、桩身局部夹泥等现象,桩侧阻力和桩端阻力的发挥会随着工艺而变化,且又在较大程度上受施工操作影响; k. 因为钻孔灌注桩的承载力非常高,所以进行常规的静载试验一般难以测定其极限荷载,对于各种工艺条件下的桩受力,变形及破坏机理现在尚未完全被人们掌握。设计理论有待进一步完善。

编辑本段施工方法钻孔灌注桩施工方法

钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两

种。

泥浆护壁施工法

冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是:

平整场地一泥浆制备一埋设护筒一铺设工作平台一安装钻机并定位一钻进成孔一清孔并检查成孔质量一下放钢筋笼一灌注水下混凝土一拔出护筒一检查质量。施工顺序(1)施工准备施工准备包括:选择钻机、钻具、场地布置等。钻机是钻孔灌注桩施工

的主要设备,可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。(2) 钻孔机的安装与

定位安装钻孔机的基础如果不稳定,施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响,因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基,可用推土机推平,在垫上钢板或枕木加固。为防止桩位不准,施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻

孔机,对有钻塔的钻孔机,先利用钻机的动力与附近的地笼配合,将钻杆移动大致定位,再用千斤顶将机架顶起,准确定位,使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上,以保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于2cm对准桩位后,用枕木垫平钻

机横梁,并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。(3) 埋设护筒钻孔成败的关键

是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时,在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持壁地下水位高的水头,增加孔内静水压力,能为孔壁、防止坍孔。护筒除起到这个作用外,同时好有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用,不漏水,其内径应比钻孔直径大(旋转钻约大20cm潜水钻、冲击或冲抓锥约大 40cm),

每节长度约2~3m —般常用钢护筒。⑷ 泥浆制备钻孔泥浆由水、粘土(膨润土) 和添加剂组成。具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具,增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止坍孔的作用。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆,应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度,泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握,泥浆太稀,排渣能力小、护壁效果差;泥浆太稠会削弱钻头冲击功能,降低钻进速度。钻孔灌注桩(5) 钻孔钻孔是一道关键工序,在施工中必须严格按照操作要求进行,才能保证成孔质量,首先要注意开孔质量,为此必须对好中线及垂直度,并压好护筒。在施工中要注意

不断添加泥浆和抽渣(冲击式用),还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时,附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔,下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应实事先规划好,既要保证下一个桩孔的施工不影响上一个桩孔,又要使钻机的移动距离不要过远和相互干扰。(6)清孔钻孔的

深度、直径、位置和孔形直接关系到成桩质量与桩身曲直。为此,除了钻孔过程中密切观测监督外,在钻孔达到设计要求深度后,应对孔深、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检查完全符合设计要求时,应立即进行孔底清理,避免隔时过长以致泥浆沉淀,引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时,要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于30cm

当孔壁不易坍塌时,不大于20cm对于柱桩,要求在射水或射风前,沉渣厚度不大于 5cm 清孔方法是使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔,所需设备不多,操作方便,清孔也较彻底,但在不稳定土层中应慎重使用。其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹出。(7)灌注水下混凝土清完孔之后,就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔

内,定位后要加以固定,然后用导管灌注混凝土,灌注时混凝土不要中断,否则易出现断桩现象。

全套管施工法

全套管施工法的施工顺序。其一般的施工过程是:平场地、铺设工作平台、安装钻机、

压套管、钻进成孔、安放钢筋笼、防导管、浇注混凝土、拉拔套管、检查成桩质量。全套管施工法的主要施工步骤除不需泥浆及清孔外,其它的与泥浆护壁法都类同。压入套管的垂直度,取决于挖掘开始阶段的5~6m深时的垂直度。因此应该随使用水准仪及铅垂校核其垂直度。

锚桩可以按用途分为:固定船只的桩和建筑工程锚桩

锚桩属一种水上作业的辅助器件,主要用于固定船只。它由一根锚桩构成,由制

为圆形状管桩与吊耳构成,在锚桩的下方制有插入孔,在锚桩的末端制为锥形状。其

有益效果是该锚桩能使船只快速、牢靠地固定在岸边水中。

工程中,锚桩是一种在试桩时的辅助桩,受拉力作用。一般一根试桩配四根锚桩。

锚桩由于受拉所以桩身钢筋比一般工程桩桩要粗。在实验桩上放千斤顶。放两个支撑物在两锚桩距离中心处。与实验桩千斤顶同高。而且三点一线。放一条钢梁于三个支撑点上。梁中心对正千斤顶,再放两条钢梁于该钢梁之上。三条梁H形放置。H的四个角点(即梁端),与锚桩用钢筋连接。千斤顶加压力时实验桩受压,锚桩受拉。

深井降水安全技术交底

1、井点降水期间,安全人员必须详细检查基坑周围地面,防止塌方。

2、所有轻型井点的主管以及支管顶部的连接胶管,不得埋入土中。

3、深井井点抽水设备,应严防漏电,下井的电线及接头,必须安全可靠。

4、轻型井点降水机组必须设置在安全可靠的地方,防止塌方翻机。

井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设

备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。

井点降水法所采用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、

深井井点等。

编辑本段

细则

(1)轻型井点:轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38-- 51MM 长5--7M的钢管)至蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有

地下水降至坑底以下。在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。

(2)喷射井点:如果仍采用轻型井点要采用多级井点,就会增加基坑挖土量、

延长工期并增加设备数量,显然不经济。因此,当降水深度超过8m时,宜采用喷射

井点,降水深度可达 8--20m。喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。

(3)电渗井点:对于渗透系数很小的土(K小于0.1m/d ),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。

电渗井点是井点管作阴极,在其内侧相应地插入钢筋或钢管做阳极,通入直流电

后,在电场的作用下,使土中的水流加速向阴极渗透,流向井点管。这种方法耗电多,

只在特殊情况下使用。

(4)管井井点:管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。这在地下水量大的情况下比较适用。

(5)深井井点:当降水超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满

足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点一

般可降低水位 30--40m,有的甚至可以达到 100m以上。常见的深井泵有两种类型:电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵(沉没式深井泵)。

SMW工法桩施工方案44705

白龙港污水处理厂BLG-C5标 SMW工法桩 施 工 方 案

SMW工法桩 (1) 施 (1) 工 (1) 方 (1) 案 (1) 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章、施工组织机构 (6) 第四章、施工部署 (7) 2 、SMW工法桩施工组织与准备 (7) 3、SMW工法桩施工工艺 (8) 4、SMW工法桩施工步骤及要求(以H型钢为例) (10) 4.1 开挖导槽: (10) 4.2 就位对中: (10)

4.3 工艺试桩技术参数 (10) 4.4 预搅下沉: (11) 4.5 制备水泥浆: (11) 4.6 喷浆、搅拌、提升: (11) 4.7 重复搅拌: (11) 4.8 桩的搭接 (11) 4.9 清洗机具、管路: (11) 4.10 移位: (11) 第五章、施工质量管理 (15) 1、SMW工法桩质量控制 (15) 2、SMW工法桩施工质量保证措施 (18) 2.1 质量管理措施 (18) 2.2 施工过程质量控制 (19) 2.3 质量验收控制偏差值 (19) 3、SMW工法桩施工特殊情况处理措施 (20) 第六章、SMW工法桩安全文明施工 (23) 1 安全管理机构 (23) 2 安全保证措施 (24) 3 施工安全用电 (26) 4 设备维护保养 (27)

第一章编制依据 1.1 编制依据

1.1.1 工程施工设计图。 1.1.2 工程《岩土工程勘察报告》。 1.1.3 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014。 1.1.4 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012。 1.1.5 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.1.6《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 1.1.7《型钢水泥土搅拌墙技术规程》DGJ08-116-2016。 1.1.8 我国现行SMW工法桩施工的有关规定。 第二章工程概况 参建单位: 工程投资单位:上海白龙港污水处理有限公司 工程设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 工程监理单位:上海上咨建设工程咨询有限公司 工程施工单位:上海城建市政工程(集团)有限公司 项目概况: 上海市白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆镇,北至张家浜,南部边界距凌白公路约500 米,东至长江大堤,西至人民塘路,本工程为白龙港污水处理厂提标改造工程BLG-C5 标生物反应池±0.000相对于吴淞高程4.400,基础采用PHC-C400管桩,灌芯长度3米,结构类型框-剪结构。生物反应池基坑北侧围护结构采用在止水帷幕双轴水泥轴搅拌桩内插HM500×300×11×18型钢,压顶采用1000×800钢砼围檩,型钢长12米,打设长度约158米左右,具体相关见附图:

SMW工法桩及内支撑体系基坑围护施工组织设计

SMW工法桩及内支撑体系基坑围护施工组织设计 目录 第一章编制说明 第二章控制目标 第三章工程概况 1 工程一般概况 2 工程地质条件 3 环境概况 4 基坑设计概况 第四章施工部署 1 项目部组织机构 1.1 项目组织管理结构图 1.2 主要管理岗位名单及岗位职责 2 主要施工机械设备一览表 3 施工进度 3.1 主要施工日期假定 3.2 施工进度主要节点 3.3 施工进度计划 4 主要生产资源配置 4.1 劳动力需用量 第五章施工流向 1 测量工程 1.1 施测程序 1.2 组织工作 1.3 施测原则 1.4 准备工作 1.5 基本要求 1.6 工程定位与控制网的测设 1.7 施工测量放线、桩位放样 2 三轴搅拌桩施工方案 2.1 施工准备 2.2 三轴搅拌桩施工技术参数 2.3 三轴搅拌桩施工工艺 2.4 三轴搅拌桩施工质量控制及应急处理 2.5 质量保证措施

2.6 应急处理措施 3 双轴搅拌桩施工 3.1 双轴搅拌桩施工工艺流程 3.2 双轴搅拌桩施工工艺形象图 3.3 双轴搅拌桩施工方法 3.4 SMW工法桩型钢插拔 3.5 双轴搅拌桩施工质量保证措施 4 钻孔灌注桩施工方案 4.1 钻孔灌注桩施工工艺流程 4.2 施工方法 4.3 钻孔灌注桩质量保证措施 5 钢立柱施工方案 5.1 钢立柱施工流程 5.2 钢立柱施工流程 5.3 钢立柱质量保证措施 6 钢砼围檩及钢砼支撑施工 6.1 施工工艺流程 6.2 施工方法 7 井点降水施工方案 7.1 降水目的: 7.2 技术要求 7.3 施工工艺 7.4 施工方法 7.5 井点施工的要点 7.6 降水运行管理 7.7 降水注意事项 8 土方开挖施工 8.1 施工准备 8.2 主要施工方法 8.3 确保工程质量的技术组织措施 8.4 确保安全生产的技术组织措施 8.5 确保文明施工的技术组织措施 8.6 确保工期的技术组织措施及施工网络图8.7 减少噪音、降低环境污染技术措施 8.8 地上、地下管线及道路的保护措施 8.9 与其他施工队伍友好配合措施 8.10 质量保证措施 8.11 安全生产及文明施工 第六章基坑监测施工方案 9 监测内容 10 监测要求 11 基坑工程安全监测方案

SMW工法桩施工实用工艺

SMW工法桩施工工艺及质量控制措施 1 概述 1.1 编制依据 1.1.1 工程施工设计图。 1.1.2 工程《岩土工程勘察报告》。 1.1.3 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 1.1.4 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002。 1.1.5 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 1.1.6 《型钢水泥土搅拌墙技术规程》DGJ08-116-2005。 1.1.7 我国现行SMW工法桩施工的有关规定。 1.2 适用范围 2 SMW工法桩施工组织与准备 2.1 施工前的准备 2.1.1 施工现场应先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍物,遇明洪<塘)及低挂地时应抽水和清淤,回填粘性土并分层夯实。路基承载能力应满足重型桩机和吊车平稳行走移动的要求。 2.1.2 按照搅拌桩桩位平面布置图,确定合理的施工顺序及配套机械、水泥等材料的放置位置。 2.1.3 技术人员根据设计图纸和测量控制点放出桩位,桩心距用红色油漆做好标记,保证搅拌桩定位准确,并经监理复核验收签证。桩位平面偏差不大于5mm。 2.1.4 根据基坑围护内边控制线开挖导向沟,并在沟槽边设置搅拌桩定位型钢,标出搅拌桩位置和型钢插人位置。 2.1.5 三轴搅拌机与桩架进场组装并试运转正常后方可就位。 2.1.6 采用现浇的钢筋混凝土施工导墙时,导墙宜筑于密实的粘性土层上,并高出地面100mm,导墙净距应比水泥土搅拌墙设计厚度增加40~60mm。 2.2 机械配备 搅拌桩施工应根据项目地质条件与成桩深度选用不同形式或不同功率的三轴搅拌机,在粘性土中宜选用以叶片式为主的搅拌形式;在砂性土中宜选用螺旋

SMW工法桩施工工法(精校版本)

扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑围护施工工法 1 前言 苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW工法桩围护,本次SMW工法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW工法桩基坑支护施工工法。 2 工法特点 2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。 2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 2.3 刚度大,支护效果好。 2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 2.5 无环境污染。 2.6 由于型钢可回收重复使用,成本较低。 3 适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 4 工艺原理 SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。 5 工艺流程及操作要点 5.1 SMW工法桩施工 SMW工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高→喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高→H 型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)→校核H型钢垂直度→插入H型钢→固定H 型钢。

Φ850SMW工法桩施工方案

中山市古神公路二期工程北段I标 Φ850SMW工法桩施工方案 一、工程概况 中山市古神公路二期工程北段I标属城市升级拓宽道路工程,利用现有侧分带、辅道、人行道进行拓宽扩建。建成后二期工程路基宽48.0m,双向六车道,设计时速80km/h. 利用有限空间满足快速交通转换,增添城市一道绚丽的风景线。 本标段设计两座下穿地道,分别为K2+580东岸西路下穿地道左侧全长570m,右侧全长515m;K6+075沙水路下穿地道左右侧同等长490m. 两下穿地道设计为单箱两室,设计造型为挡土墙+U型槽+暗埋段+U型槽+挡土墙。造型对称、均匀。 段落划分: 东岸西路下穿地道:挡土墙左115m,右60m+U型槽157m+暗埋段45m+U型槽158m+挡土墙95m; 沙水路下穿地道:挡土墙90m+U型槽107m+暗埋段60m+U型槽108m+挡土墙125m. 两地道设计角度90°,两地道纵断面采用V字型,两地道两侧纵坡为3.5%,东岸西路通道进口位于缓和曲线和圆曲线上,出口位于直线上;沙水路下穿通道进出口位于直线上,中位于圆曲线上。 地道采用明挖顺做法施工,即开挖至基坑底后顺底、侧墙、顶板及其它结构。 U型槽与暗埋段:东岸西路长360m、沙水路275m,两地道宽均为29.5m,净限高5.0m. 为解决深基坑开挖支护与止水问题,设计ф850SMW工法桩进行支护与形成止水帷幕。 二、编制依据 1.交通部颁布的《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 2.交通部颁布的《建筑基坑支护技术规程》(JGT120-99); 3.交通部颁布的《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011); 4.交通部颁布的《建筑地基基础设计规范》(LGB50017-2003); 5.交通部颁布的《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006); 6.交通部颁布的《建筑地基处理技术规范》(JTG79-2002) 7.交通部颁布的《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 8.交通部颁布的《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004);

SMW工法桩施工工艺及质量控制

SMW工法桩施工工艺及质量控制 1.工法特点 (1).对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物沉降。 (2).抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 (3).刚度大,支护效果好。 (4).构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 (5).环境污染小 (6).由于型钢可回收重复使用,成本较低。 2.适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 3.工艺原理 SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H型钢所形成的一种加劲复合维护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构。 4.工艺流程及操作要点 SMW工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→搅拌下沉→搅拌提升→H型钢垂直起吊、定位(H型钢涂减摩剂)→校核H型钢垂直度→插入H型钢→固定H型钢。

为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止水作用,SMW工法桩施工采用跳槽双孔全套复搅式连接形式或单侧挤压式连接形式,施工顺序如下图所示(图中阴影部分为重复套钻部分): 图1跳槽双孔全套复搅式连接形式 图2 单侧挤压式连接形式 (1)、测量放线 根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。确认无误后进行搅拌施工放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收。 (2)、开挖导槽 沟槽开挖很重要,既起到初步导向作用,又是存储拱浆的需要。根据放样出的围护中心线开挖工作沟槽,沟槽宽度根据围护结构厚度确定,深度为1米。遇有地下障碍时,利用空压机将地下障碍破除干净,如破除后产生过大的空洞,则需回填压实,重新开挖导槽,确保SMW施工顺利进行。

SMW工法桩施工方案

SMW工法桩施工方案 本项目SMW工法桩为Φ850三轴搅拌桩止水帷幕内插H700×300×13×24型钢。 (一)施工步骤 1、场地平整 SMW工法桩施工前,须预先进行必要的场地平整,修筑临时施工便道,清除施工区域范围地上地下障碍物,场地地面及施工便道荷载以能行走工法桩机为准。 2、测量放线 根据业主(或总包单位)提供的坐标基准(控制)点,按照设计图进行放样定位及工程引测工作,并做好永久点及临时点标志。放样定线后作好测量技术复核单,交由总包、监理单位复核合格后进行下一道工序。 3、开挖沟槽 根据基坑支护内边控制线,采用0.4m3挖掘机开挖1.0m×1.2m沟槽,并清除地下3米以上的障碍物,开挖沟槽余土及时处理保证正常施工,并达到文明工地要求。(见下图) 4、定位型钢放置 平行沟槽方向,放置定位型钢,规格为400mm×400mm的工字钢,长约12m,再在垂直沟槽方向,放置定位型钢,规格为200mm×80mm的槽钢,长约2.50m。

5、三轴Φ850mm搅拌桩孔位定位 三轴Φ850mm搅拌桩的三轴中心间距为600mm+600mm,根据这个尺寸在平行H型钢表面用红漆划线定位。 (二)SMW工法工艺流程(详见下图) (三)SMW工法支护桩施工程序

(四)定位型钢放置 垂直沟槽方向,放置两根定位型钢,规格为200mm×80mm的槽钢、长约2.50m,再在平行沟槽方向放置两根定位型钢,规格为400mm×400mm的工字 钢,长约12m,转角处H型钢采取与支护中心线成直角插入,H型钢定位采用型

钢定位卡。参见下图(视实际情况而定)。 (五)SMW工法支护桩施工顺序 SMW工法支护桩施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥土搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正是依靠重复套钻来保证,以达到止水的作用。SMW搅拌桩施工顺序采用单侧挤压式连接方式。Ф850三轴搅拌桩间距为1200,具体如图三所示: (六)水泥土配合比 特别说明:水泥浆液配比须根据现场试验进行修正,参考配比范围为:水泥∶水=1∶1.7 根据支护施工的特点, 水泥土配比的技术要求如下:

SMW工法桩施工

SMW工法桩作业指导书 [日期:2012-09-30] 来源:建筑工程质量安全网作者:建筑工程质量安全网阅读:428 5次[字体:大中小] 内容提要:SMW工法桩作业指导书 SMW工法桩作业指导书 1、适用范围 适用于粘性土、砂性土以及砂砾石等地层施工。 2、作业准备 2.1施工现场应先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍物,遇明洪(塘)及低挂地时应抽水和清淤,回填粘性土并分层夯实。路基承载能力应满足重型桩机和吊车平稳行走移动的要求。 2.2按照搅拌桩桩位平面布置图,确定合理的施工顺序及配套机械、水泥等材料的放置位置。 2.3技术人员根据设计图纸和测量控制点放出桩位,桩心距用红色油漆做好标记,保证搅拌桩定位准确,并经监理复核验收签证。桩位平面偏差不大于5mm。 2.4根据基坑围护内边控制线开挖导向沟,并在沟槽边设置搅拌桩定位型钢,标出搅拌桩位置和型钢插人位置。 2.5三轴搅拌机与桩架进场组装并试运转正常后方可就位。

2.6釆用现浇的钢筋混凝土施工导墙时,导墙宜筑于密实的粘性土层上,并高出地面100m m,导墙净距应比水泥土搅拌墙设计厚度增加40 ~ 60mm。 3、技术要求 3.1编制依据 略 3.2水泥土搅拌桩成桩允许偏差 3.3型钢插入允许偏差

4、工艺流程及施工步骤 4.1 施工工艺流程 4.2 施工步骤 SMW工法桩施工步骤见下图 5、工法桩施工 5.1 开挖导沟、设置定位型钢 在沿SMW墙体使用挖掘机在搅拌桩桩位上预先开挖沟槽(作用是:①施工导向; ②临时堆放置换出来的残土和泥浆),并设置定位型钢。 如果做导墙:施工方法和地连墙导墙施工方法一样;如果釆用型钢:垂直沟槽方向放置两根H型定位型钢,再在平行沟槽方向放置两根H型定位型钢;并在导墙或型钢上面做好桩心位置。 5.2桩机就位 5.2.1桩机平面位置控制 用卷扬机和人力移动搅拌机到达作业位置,使钻杆中心对准桩位中心。桩机移位由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,保证移位平稳、安全。桩位偏差不得大于30mm。

三轴水泥土搅拌桩及SWM工法桩施工方案

三轴搅拌桩及SWM工法桩 施工方案 2015年8月

1、三轴水泥土搅拌桩施工方法及主要技术措施 1.1设备选用及施工方法 本工程三轴水泥土搅拌桩采用JB-160型三轴式钻孔机进行施工。Ф850@600 三轴搅拌桩共计约350000,桩长约为:K7+726--K7+755(22米),K7+755--K7+815(22米),K7+815--K7+965(21米),K7+965--K8+020(10米)。具体详见本工程围护图纸。 本单位计划安排1台三轴搅拌桩机在K7+726南侧向东施工,具体施工顺序详见桩机运行路线图。桩机开始施工前测量复核桩位后开始施工。

三轴水泥土搅拌桩施工机械图(采用步履式) Ф850@600三轴水泥土搅拌桩,即边轴正旋转注浆搅拌、中轴反旋转喷气搅拌水泥土的施工方法,根据设计要求本工程采用四搅两喷(上下均搅拌,下沉喷浆,即两上两下)施工工艺。 三轴搅拌桩施工完毕,土方开挖前,应先做降水试验,进行帷幕验证,验证止水帷幕的止水效果。 1.2施工工艺流程 1.3施工技术要求及措施 1.3.1清除地下障碍、开挖沟槽 三轴搅拌桩施工前应首先清除地下障碍,凡大于150㎜以上石块、砼块应尽量清除干净,并填素土,遇到河道段需要修筑围堰、抽水、清淤、回填素土填平,此后用挖掘机开挖宽1200㎜、深1200~1500㎜导槽。

机械施工平台要求平整,平整度不大于50mm,并用履带式挖掘机认真碾压密实,然后铺设路基箱,确保钻机稳定。 所以本工程施工之前先确认三轴搅拌桩施工位置有无在用管线及废掉的管线位置。先进行下方障碍物清理完毕后方挖沟进行下部工序。 1.3.2测量放线 根据建设单位提供的导线点作为起算依据。在现场布设施工控制点兼水准点并进行测量、计算。施工控制点测量采用全站仪,按方向四测回及全圆观测法测量,其成果满足规范要求。 利用复测过的坐标控制点和设计坐标值,经计算并复核有关测量数据后,准确放出三轴水泥土搅拌桩中心线位置。根据设计图纸,测放桩位﹑并编号,测量桩位地面标高,确定钻孔深度。 1.3.3施工顺序

(整理)SMW工法桩方案.

一、工程概况 围护结构采用三轴SMW工法桩加一道钢支撑的形式,搅拌桩直径650mm,间距450mm,桩体采用32.5级普通硅酸盐水泥,桩体28天无侧限抗压强度不低于1.2MPa;内插型钢号为488×300×11×18,圆弧段采用插二跳一,直线段采用插一跳一和插一跳二方式;坡道圆弧段SMW桩标高为-1.9m~-12.6m、-1.9m~-11.6m,直线段标高-1.9m~-10.6m,钢支撑采用609钢管,壁厚12mm。 三轴桩养护期不小于28天,支撑以下土方开挖时三轴水泥土试块qu >1.2Mpa,若因工期原因开挖时搅拌桩养护期不能满足要求,则应掺入T.M.S水泥土专用早强剂(掺量见供应商技术指标)。 地质资料见相关勘查设计报告。 二、质量安全施工管理目标 1、施工质量管理目标:合格工程 2、质量安全施工管理目标:安全事故为零 三、SMW工法桩施工 施工准备 (1)、施工前场地平整,特别是三轴搅拌机施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域内的表层硬物,素土回填夯实,路基承重荷载以能行走50吨大吊车及步履式重型桩架为准。 (2)、施工材料、设备进场及报验(包括设备、仪器及测量放线等)。 SMW工法桩施工 (1)、根据提供的坐标基准点及水准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证,确认无误后进行搅拌施工。

(2)、根据基坑围护内边控制线,采用0.4 m3挖土机开挖沟槽,并清除地下障碍物,开挖沟槽余土应及时处理,以保证SMW工法正常施工,并达到文明工地要求。 (3)、垂直沟槽方向放置两根定位型钢,规格为200×200,长约2.5m,再在平行沟槽方向放置两根定位型钢,规格为500×300,长约12m,定位型钢必须放置固定好,必要时用点焊进行相互连接固定;转角处H型钢采取腹板在角平分线上插入,H型钢定位采用型钢定位卡。 局部无法放置定位型钢的地方采用定位绳,定位绳沿桩位置固定距离处固定好,并在桩位置用彩色胶带做好标记。 (4)、根据施工工艺的要求,采用三轴深搅设备,根据工程的规模和工期的要求以及现场场地条件和临时用电(250kw)等情况,合理确定设备的投入力量和机械的配套工具,详见下表: 拟投入本工程的主要机械设备表 (5)、SMW工法施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,该施工顺序一般适用于N值小于50的地基土,水泥土搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正是依靠重复套打来保证,以达到止水作用。 跳槽式双孔全套复搅式连接:一般情况下均采用下图方式进行施工。

SMW工法桩施工工法

扩大头锚杆反拉SMW 工法桩基坑围护施工工法 1 前言 苏虞张公路快速化改造工程主线下穿基坑开挖施工中,采用了SMW 工法桩围护,本次SMW 工法桩取消了常规的横向内支撑,采用了扩大头锚杆反拉支撑,本文结合工该程实际情况,介绍一下扩大头锚杆反拉SMW 工法桩基坑支护施工工法。 2 工法特点 2.1 对周边环境影响小,施工不扰动邻近土体,能有效控制周边地面构筑物的沉降。 2.2 抗渗性好,工法桩机具有很强的搅拌能力,使水泥与土得到充分搅拌,而且连续作业的墙体无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K 可达10-7cm/s 。 2.3 刚度大,支护效果好。 2.4 构造简单、施工简便、工期短,反拉支撑方便土方开挖等后续项目施工。 2.5 无环境污染。 2.6 由于型钢可回收重复使用,成本较低。 3 适用范围 广泛应用于深基坑开挖施工,尤其适用于软土地基,或周边有地面建筑、管线等不能产生位移的情况下,需进行垂直开挖的基坑围护。 4 工艺原理 SMW 工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙体中插入H 型钢所形成的一种加劲复合围护结构。这种施工工艺用水泥土作为固化剂与地基土进行系统的强制性搅拌,并插入型钢,固化后形成桩柱列式的地下连续墙体,充分利用了水泥土深层搅拌桩抗渗性好及型钢刚度大的特点,通过二者的复合作用,形成基坑挡土防水侧向支护结构,加之用扩大头锚杆反拉支撑,提高整体抗倾覆能力。 5 工艺流程及操作要点 5.1 SMW 工法桩施工 SMW 工法桩工艺流程:施工放样→开挖导槽→设置导向定位型钢→桩机就位→制备水泥浆液→喷浆、喷气搅拌下沉至桩底标高→喷浆、喷气搅拌提升至桩顶标高→H 型钢垂直起吊、定位(H 型钢涂减摩剂)→校核H 型钢垂直度→插入H 型钢→固定H 型钢。 为了保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接,以达到止水作用,SMW 工法施工采用跳槽式双孔全套复搅式连接型式,施工顺序如(图一)所示(图中阴影部分为重复套钻部分): - 5.1.1 测量放线

SMW工法桩

SMW工法桩(SoilMixingWall泥土搅拌墙)SMW工法连续墙于1976年在日本问世SMW 工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H 型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。 SMW工法最常用的是三轴型钻掘搅拌机,其中钻杆有用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分,此外还研制了其他一些机型,用于城市高架桥下等施工,空间受限制的场合,或海底筑墙,或软弱地基加固。 SMW工法施工顺序如下: 1、导沟开挖:确定是否有障碍物及做泥水沟。 2、置放导轨。 3、设定施工标志。 4、SMW钻拌:钻掘及搅拌,重复搅拌,提升时搅拌。 5、置放应力补强材(H型钢) 6、固定应力补强材。 7、施工完成SMW。 编辑本段SMW工法的主要特点: 1、施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。 2、钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。 3、它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、Φ100以上卵石及单轴抗压强度60MPa以下的岩层应用。 4、可成墙厚度550~1300mm,常用厚度600mm;成墙最大深度目前为65m,视地质条件尚可施工至更深。 5、所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70~80㎡。 6、废土外运量远比其他工法为少。SMW 工法的经经济与社会价值 1.降低施工成本,增强企业竞争力尽管目前SMW

SMW工法桩施工方案

SMW工法桩施工工艺与施工方案 1、施工工艺及施工顺序 1.1 施工工艺 SMW工法桩采用三轴深层搅拌机施工,起重设备采用50t履带式吊车和300t 起拔设备,采用套打施工工艺,施工工艺流程见图1。 图1 SMW工法桩施工流程图 1.2 施工顺序 SMW工法施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥搅拌桩的搭接以及施工桩体的垂直度补正是依靠重复套钻来保

(2)跳槽式全套复搅式连接:对于围护墙转角处或有施工间断情况下采用此连接。 当遇停电等情况使相邻桩施工间隔超过12h时,采取外侧补桩措施,保证止水帷幕 (1)水泥土搅拌桩采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,水泥掺量(即消耗水泥重量和被加固土体重量的百分比)20%,土体容重统一取18kN/m3。 (2)SMW工法水泥土搅拌桩的施工采用三轴搅拌设备,桩型采用Φ850@600水泥土搅拌桩,在桩体围必须做到水泥搅拌均匀,桩体垂直偏差不得大于1/250。 (3)围护桩施工前必须对施工区域地下障碍物进行探测,如有障碍物必须对其清理及回填素土,分层夯实后方可进行围护桩施工。 (4)现场施工时第一批桩(不少于3根),须始终在监理人员检查下施工。检查容:水泥投放量、浆液水灰比(宜用比重法控制)、浆液泵送时间、搅拌下沉及提升时间、桩长及垂直度控制方法。

(5)搅拌桩施工应有连续性,不得出现24小时施工冷缝(施工组织设计预留除外)。如因特殊原因出现施工冷缝,则需补强并在图纸及现场标明位置以便最后统一考虑加强方案,超过48小时须在接头旁加桩或进行压密注浆补强。 (6)型钢须保持平直,若有焊接接头,接头处须确保焊接可靠。 (7)型钢插入左右定位误差不得大于20mm,宜插在搅拌桩靠近基坑一侧,垂直度偏差不大于1/250,底标高误差不大于200mm。 (8)型钢必须在搅拌桩施工完毕后3小时插入,施工方应有可靠措施保证型钢的插入深度。 (9)待主体结构施工完后拔除H型钢。拔型钢的同时,搅拌桩空隙跟踪灌浆封孔。 3、场地回填 三轴搅拌设备施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域的表层硬物和地下障碍,素土回填夯实,路基承重荷载以能行走150t吊车及步履式重型桩架为准。 4、测量放线 (1)施工前,先根据设计图纸和甲方提供的坐标基准点,精确计算出围护中心线角点坐标(或转角点坐标),利用测量仪器精确放样出围护中心线,并进行坐标数据复核,同时做好护桩。 (2)根据已知坐标进行垂直防渗墙轴线的交线定位,按要求每边外放10cm,放样定线后填写《施工放样报验单》,提请监理进行复核验收签证,确认无误后进行搅拌施工。 5、导槽开挖 (1)根据放样出的水泥土搅拌桩围护中心线,用挖掘机沿围护中心线平行方向开掘工作沟槽,沟槽宽度根据围护结构宽度确定,槽宽约1.2m,深度约0.6m~1.0m。 (2)场地遇有地下障碍物时,利用镐头机将地下障碍物破除干净,如破除后产生过大的空洞,则需回填压实,重新开挖沟槽,确保施工顺利进行。暗浜区埋深较深,应对浜土的有机物含进行调查,若影响成桩质量则应清除及换土。 6、定位型钢放置 在平行导槽方向放置两根沟槽定位型钢,规格300×300mm,长约8~12m,在

SMW工法桩施工

精心整理 SMW 工法桩作业指导书 [日期:2012-09-30]来源:建筑工程质量安全网作者:建筑工程质量安全网阅读:4285次[字体:大中小] 内容提要:SMW 工法桩作业指导书 SMW 工法桩作业指导书 1、适用范围 适用于粘性土、砂性土以及砂砾石等地层施工。 22.1 2.2 2.32.42.52.6,导33.1略 3.2 3.3型钢插入允许偏差

4、工艺流程及施工步骤 4.1 4.2 SMW 5 5.1 在沿 H型 5.2 5.2.1 5.2.2 线正好通过铁圏中心。每次施工前适当调节钻杆,使铅锤位于铁圏内,即把钻杆垂直度误差控制在3%。以内。 5.2.3桩长控制标记 施工前在钻杆上做好标记,控制搅拌桩桩长不小于设计桩长,当桩长变化时擦去旧标记,做好新标记。 5.3搅拌施工顺序

SMW工法施工按连接方式分间隔式双孔全套复搅式连接和单侧挤压式连接方式两种(如下图),其中阴影部分为重复套钻,以保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正依靠重复套钻来保证,以达到止水的作用。 5.3.1间隔式双孔全套复搅式连接,一般情况下均釆用下图施工顺序方式进行施工。 5.3.2单侧挤压式连接方式:对于围护桩转角处或有施工间断情况下釆用下图施工顺序进行施工。 5.4预搅下沉 待搅拌桩机钻杆下沉到SMW桩的设计桩顶标高时,开动灰浆泵,待纯水泥浆到达搅拌头后,按1 5.8桩机移位 将深层搅拌机移位,重复(5.1~5.6)步骤,进行下一根桩的施工。 5.9减摩剂的调制、涂抹及保护 H型钢的减摩,是H型钢插入、顶拔顺利进行的关键工序。减摩剂要严格按试验配合比及操作方法并结合环境温度制备,将减摩剂均匀涂抹到型钢表面2遍以上,厚度控制在3mm左右,型钢表

SMW工法桩施工方案

苏州潮流广场S M W 工法桩 施 工 及 计 划 方 案 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 编制日期:2016年1月

目录 一、编制说明---------------------------------------------3 二、配置场地的选择与协调---------------------------------3 1、配置场地说明----------------------------------------3 2、北侧场地协商措施-------------------------------------3 3、场地解决过程----------------------------------------3 4、物质配置--------------------------------------------4 三、施工现场难点-----------------------------------------5 1、工期难点--------------------------------------------5 2、场地难点--------------------------------------------5 四、工法桩所需机械物资统计表-----------------------------5 1、三轴搅拌桩机与履带式吊车------------------------------6 五、人员配置情况-----------------------------------------6 六、进度安排---------------------------------------------7 七、施工准备---------------------------------------------7 八、施工工艺流程-----------------------------------------7 九、施工操作要点及措施-----------------------------------8 十、施工技术措施-----------------------------------------9十一、三轴搅拌桩施工时场地布置分析图--------------------13

SMW工法桩施工方案

大理市中心城区综合管廊PPP项目漾濞路SMW工法桩施工方案 中国建筑第五工程局有限公司 二〇一七年二月五日

目录 第一章编制说明及依据 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、总体情况 (2) 二、地质情况 (2) 三、水文地质条件 (4) 四、 SMW工法桩施工范围 (4) 第三章施工部署 (4) 一、工期目标 (4) 二、安全生产目标 (4) 三、质量控制目标 (5) 四、使用的主要机具设备 (5) 五、劳动力组织 (5) 第四章施工方法 (6) 一、施工原理 (6)

二、工艺流程 (6) 三、施工技术参数 (7) 四、施工步骤及施工方法 (7) 五、施工影响区域内管线、建筑物保护措施 (13) (一 ) 施工影响区域内管线的保护措施 (13) (二 ) 施工影响区域建筑物保护措施 (14) 第五章质量保证措施 (14) 一、深层搅拌桩施工质量措施 (14) 二、施工冷缝处理 (15) 三、插入H型钢质量保证措施 (16) 四、质量检验方法 (16) 第六章安全保证措施 (16) 一、安全管理目标 (17) 二、安全管理方针 (17) 三、安全保证体系 (17) 四、安全管理制度 (17) 五、安全保证措施 (18)

第七章环境保证措施 (20) 一、施工废水 (20) 二、施工粉尘 (21) 三、施工噪声 (21)

第一章编制说明及依据 一、编制说明 根据对设计图纸、地质勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。 严格贯彻“安全第一、质量为本”的原则。确保工程质量、确保施工总工期及关键性节点工期、确保施工安全。 施工方案和工艺合理、先进,与施工规范、设计要求相符,并达到完善。 科学规划施工场地,保证施工全过程对环境破坏最小、占用场地最少,并有较周密的环境保护措施。 施工过程中严格按照中国建筑第五工程局有限公司《标准化管理手册》的要求进行,加强施工管理,确保施工质量,保证现场施工安全、文明施工,保护环境,保证职工身体健康。 二、编制依据 1、漾濞路综合管廊围护结构工艺图; 2、《型钢水泥土搅拌墙技术规范》(DGJ08-116-2005); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、其他有关国家、省市有关的现行技术标准、规范、规程等。 第二章工程概况

SMW工法桩施工技术

SMW工法桩施工技术 王彦生 2010年10月于杭州 目录 一、概述 (2) 二、机械设备 (2) 三、施工准备 (3) 四、型钢加工 (4) 五、水泥浆液 (5) 六、施工工艺 (8) 七、质量检验 (10) 八、压顶圈梁 (11) 九、型钢拔除 (12)

一、概述 SMW工法桩又称型钢水泥土搅拌桩墙,主要用于基坑开挖的围护结构。SMW工法桩是在连续套打的三轴水泥搅拌桩内插入型钢形成的复合挡土截水结构。是以水泥为固化剂,通过三轴搅拌将固化剂和地基强制搅拌,使地基土硬化成为具有连续性、抗渗性和一定强度的桩体。 搅拌桩又称深层搅拌桩,有单轴搅拌、双轴搅拌和三轴搅拌。用水泥或石灰干粉单轴喷射搅拌的叫“粉喷桩”,简称干法;用水泥浆或石灰浆喷射搅拌的都是用于软弱地基加固,简称“湿法”。 三轴深层搅拌除用于软弱地基加固外,还可以用于盾构隧道洞门加固和SMW工法桩。土质适用于粘性土、淤泥、淤泥质粉土、粉土、砂土等地基。深度不宜大于20米。 二、机械设备 1、全液压步履式三轴搅拌桩机一台,机头有螺旋式和螺旋叶片式两种,SMW工法桩用的是螺旋叶片片式。由上海探矿机械厂和上海工程机械有限公司生产,型号和参数如下表:

三轴搅拌桩机转速分高速和低速,高速35-40r/min,低速16r/min;步履桩机行走为前后左右四个可升降移位的液压轨道箱,前后长9m,左右各长6.6m,可前后左右移动。 三轴搅拌桩机需要符合以下要求: 1、a、搅拌驱动电动机具有工作电流显示功能; b、具有桩架垂直度调整功能; c、主卷扬机具有无极调速功能; d、采用电动驱动的主卷扬机应有电机工作电流显示;采用液压驱动的主卷扬机应有油压显示; e、桩架立柱下部搅拌轴应有空位导向装置; f、搅拌深度超过20m时,应在搅拌轴中部位置的立柱导向架上安装移动式导向装置; g、定期检查搅拌头的磨损量,其值不能大于10mm。 2、散装水泥半自动拌浆系统一台,规格型号为BZ-20L。水泥拌浆桶D:1.9m,高:1m;储浆桶D:2m,高:1m。散装水泥储存在水泥罐内,水泥和水自动上料,自动计量。散装水泥罐一个。 3、注浆泵2台,工作流量应可调节,应保证其实际流量与搅拌桩机的喷浆下钻或喷浆提升速度匹配。并应配置计量装置。 4、履带吊车一台 5、挖掘机一台 6、小型空压机一台 7、电焊气割设备各一台 8、泥浆泵一台9、临时用电设施一套。 三、设备准备

SMW工法桩

SMV工法桩(Soil Mixing Wall 泥土搅拌墙)SMW工法连续墙于1976年在日本问世SMW法 是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘, 同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入 H 型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。 SMW:法最常用的是三轴型钻掘搅拌机,其中钻杆有用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分,此外还研制了其他一些机型,用于城市高架桥下等施工,空间受限制的场合,或海底筑墙,或软弱地基加固。 SMW工法施工顺序如下: 1 、导沟开挖:确定是否有障碍物及做泥水沟。2、置放导轨。3、设定施工 标志。4、SMW钻拌:钻掘及搅拌,重复搅拌,提升时搅拌。5、置放应力补强 材(H型钢)&固定应力补强材。7、施工完成SM W 编辑本段SMV工法的主要特点: 1 、施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。2、钻杆具有螺旋推进翼与搅拌翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复 进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,从而使它可比传统的连续墙具有更可靠的止水性,其渗透系数K可达10-7cm/s。3、它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土、①100以上卵石及单轴抗压强度 60MPa以下的岩层应用。4、可成墙 厚度550?1300mm常用厚度600mm成墙最大深度目前为65m视地质条件尚可施工至更深。 5、所需工期较其他工法为短,在一般地质条件下,每一台班可成墙70?80卅。 6、

SMW工法桩施工质量通病防治

SMW工法桩施工质量通病防治

目录 车站篇 第一节围护结构 (1) 2.SMW工法桩质量通病及防治措施 (1) 2.1搅拌体不均匀 (1) 2.2喷浆不正常 (2) 2.3抱钻、冒浆 (3) 2.4桩顶强度低 (4) 2.5喷浆搅拌成桩后余浆过多 (5) 2.6搅拌下沉困难,电流值高,电机跳闸 (5) 2.7型钢接头在同一断面、插入时偏位、入土深度不够 (6)

车站篇 第一节围护结构 2.SMW工法桩质量通病及防治措施 2.1搅拌体不均匀 三轴搅拌桩机下钻搅拌插入型钢(1)现象 搅拌体质量不均匀。 (2)原因分析 ①工艺不合理。 ②搅拌机械、注浆机械中途发生故障,造成注浆不连续,供水不均匀,使软粘土被扰动,无水泥浆拌和。 ③搅拌机械提升速度不均匀。 (3)防治措施

①施工前对搅拌机械、注浆设备、制浆设备等进行检查维修,使处于正常状态。 ②选择合理的工艺。 ③灰浆拌和机搅拌时间一般不少于 2min,增加拌和次数,保证拌和均匀,不使浆液沉淀。 ④提高搅拌转数,降低钻进速度,边搅拌,边提升,提高拌和均匀性。 ⑤注浆设备要完好,单位时间内注浆量要相等,不能忽多忽少,更不能中断。 ⑥重复搅拌下沉及提升各一次,以重复搅拌法解决钻进速度快与搅拌速度慢的矛盾,即采用一次喷浆二次补浆或重复搅拌的施工工艺。 ⑦拌制固化剂时不任意加水,以防改变水灰比(水泥浆),降低拌和强度。 2.2喷浆不正常 (1)现象 注浆作业时喷浆突然中断。 (2)原因分析 ①注浆泵损坏。 ②喷浆口被堵塞。 ③管路中有硬结块及杂物,造成堵塞。 ④水泥浆水灰比稠度不合适。

(3)防治措施 ①注浆泵、搅拌机等设备施工前试运转,保证完好。 ②喷浆口采用逆止阀(单向球阀),不倒灌泥土。 ③注浆连续进行,不中断。高压胶管搅拌机输浆管与灰浆泵连接可靠。 ④泵与输浆管路用完后要清洗干净,并在集浆池上部设细筛过滤,防止杂物及硬块进入各种管路,造成堵塞。 ⑤选用合适的水灰比。 ⑥在钻头喷浆口上方设置越浆板,解决喷浆孔堵塞问题,使喷浆正常。 2.3抱钻、冒浆 (1)现象 搅拌施工中有抱钻或冒浆出现。 (2)原因分析 ①工艺选择不适当。 ②加固土层中的粘土层(特别是硬粘土层)或夹层,是设计拌和工艺的关键,因这类粘土颗粒之间粘结力强,不易拌和均匀,搅拌过程中易产生抱钻现象。 ③有些土层虽不是粘土,也容易搅拌均匀,但由于其上覆盖压力较大,持浆能力差,易出现冒浆现象。 (3)防治措施 ①选择适合不同土层的不同工艺,如遇较硬土层及较密实的

SMW工法桩施工方案

黄浦江上游水源地连通管工程C4标 SMW工法桩施工方案 编写: 审核: 审定: 上海城建市政工程(集团)有限公司 黄浦江上游水源地连通管工程C4标项目经理部 二○一五年三月

目录 1 工程概况 (1) 1.1SMW工法搅拌桩概况 (1) 1.2地质概况 (2) 1.3水文条件 (3) 2 施工部署 (4) 2.1施工区段划分 (4) 2.2施工步骤 (4) 2.3施工场地布置 (4) 2.4主要施工机械设备 (4) 2.5劳动力组织计划 (5) 2.6管理网络图 (5) 3 施工方案 (6) 3.1SMW工法施工流程图 (6) 3.2SMW工法搅拌桩施工方法 (7) 3.3SMW工法施工质量保证措施 (12) 3.4SMW工法质量检验标准 (12) 4 质量、安全、文明施工及环境保护控制措施 (13) 4.1施工质量控制措施 (13) 4.1.1 原材料质量管理保证措施 (13) 4.1.2 施工机械、设备质量管理保证措施 (14) 4.1.3 工法围护质量管理保证措施 (15) 4.2施工安全控制措施 (15) 4.2.1 用电安全 (15) 4.2.2 施工安全 (16) 4.2.3 设备操作安全 (16) 4.3文明施工及环境保护控制措施 (16) 4.3.1 文明施工保证措施 (16) 4.3.2 周边建筑物和地下管线保护措施 (17)

1 工程概况 1.1 SMW工法搅拌桩概况 本工程SMW工法搅拌桩主要用于13#和15#顶管井周围泖岛公路的保护措施,尽量减小施工过程中对泖岛公路的影响。三轴SMW水泥搅拌桩直径850mm,间距600mm,搭接长度≥250mm,水泥掺量20%,内插H700×300×13×24型钢间距1200mm,深度至搅拌桩桩底上方50cm。各顶管井周围桩顶标高为地面标高,桩底标高为沉井刃脚下2.0m,水泥掺量为20%。详见下附图1-1和1-2及附表1-1。 图1-1 15#工作井SMW工法搅拌桩平面布置图

相关文档