文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内给水管道安装工程

室内给水管道安装工程

室内给水管道安装工程
室内给水管道安装工程

工程名称分部工程名称

分项工程名称交底部位

一、施工依据

(1)管道施工图。

(2)装置区工艺管道施工组织设计。

(3)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

二、施工准备

(1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容。

(2)确定施工方法、方案。

三、材料要求

1、铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。其规格尺寸应符合

设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙

瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均

匀,附着牢固。室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈

采用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来水公司配套

产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应检查是否有裂缝;用锤击

断管壁,断面呈灰色,组织均匀、紧密、细颗粒为合格。

2、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种类应符合设计要

求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或

角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角

度不准,然后试压。

3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不

得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈

蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无

裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。

5、水表的规格应符合设计图纸要求,其中每户使用DN15水表。热水系统选用

符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,

铅封完整。

6、阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造

规矩,表面光洁,无裂纹,开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,

手轮完整无损坏,干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有

不合格的,则抽查20%,还有不合格的,则逐个检验。

7、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。

以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资

质等级检验单位提供的检验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管

道材料卫生检验报告,卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检

定合格,有计量检定证书。

四、主要机具

1、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、调速电锤、手电钻、电焊机、电动或手动

试压泵等。

2、工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯

器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、射钉枪、倒链、电气焊等工具。

3、其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。

五、人员配备

六、作业条件

1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清

理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要

求,坐标、标高正确。

2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。

3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位

置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。

4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,

适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的

模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。

5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。

七、技术质量要求

(一)施工工艺

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、消火栓安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验

(二)操作工艺

干管安装

1.给水铸铁管道安装

在干管安装前清扫管膛,将承口内侧插口外侧端头的沥青除掉,承口朝来水方向顺序排列,连接的对口问隙不小于3mm。找平找正找直后,将管道固定。管道拐弯和始端处应支撑顶牢,防止捻口时轴向移动,所有管口随时封堵。

捻麻时先清除承口内的污物,将油麻绳拧成麻花状,用麻钎捻入承口内,捻两圈以上,约为承口深度的三分之一,使承口周围间隙保持均匀,将油麻捻后进行捻灰,用捻凿将灰填入承口,随填随捣,填满后用手锤打实,直至将承口打满,灰口表面有

光泽。承口捻完后应进行养护。冬季采取防冻措施。

1、给水镀锌管的安装水平干管安装与墙、柱表面的距离:

公称直径(mm)25 32 40 50 65 80 10

12

5

15

保温管中心(mm)15

15

15

18

18

20

21

22

24

不保温管中心(mm)10

10

12

12

14

14

16

16

18

安装时要按设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在安装前做防腐。入户管应有2‰坡度,坡向水表井。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装后找直找正,复核甩囗的位置、方向及变径无误。清出麻头,所有管口要加好临时丝堵。热水管道的穿墙处均按设计要求加套管及固定支架,安装伸缩器按规定做预拉伸,待管道固定卡件安装完毕后,除去预拉伸的支撑物,调整好坡度,翻身处高点要有放风,底点有泄水装置。埋地干管在回填土前进行灌水试验,并做隐蔽验收,填写隐检记录。埋地干管不得有活接头,埋地管道回填土时,采取保护措施。

立管安装

1、给水立管净距:

管径DN25以下DN32~50 DN65~125

净距25~30mm 35~50mm 55mm 有保温,管道净距还应加保温量。室内立管净距,根据实际情况处理。如:l~2层立管为DN50;3~4层为DN40;5~6层为DN25;7层为DN20;DN50采用最小净距;7层DN20适当加大净距到30mm,利用立管垂直度允许偏差调整立管。冷热水立管中心间距不小于80mm,左热右冷。

2、立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校核预留甩囗的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷防锈漆。支管甩口处均加临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和维修。安装后用线坠吊直找正,然后堵好楼板洞。

3、立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加临时丝堵。

4、热水立管:按设计要求加好套管。立管与导管连接要采用2个弯头。立管长度达15m时要采用3个弯头。立管如有伸缩器安装同干管。首层立管距地面50cm应加闸阀。

给水立管变径不得使用补心,应使用变径管箍,其安装位置距三通分流处200mm。给水管与横干管连接处应设置支墩或吊架防止立管下沉和安装尺寸不准。首层给水立管设套管,高层住宅给水立管穿楼板亦设套管。

多层住宅在首层设套管应加设立管卡架,主要考虑一层阀门维修方便。其他层不设穿楼板套管,给水立管不大于DN25使用单管卡固定,大于DN25立管可不设立管卡架。

高层住宅给水立管从顶层楼板穿下时设套管,其他层不设套管但设落地卡架,抹水泥墩台。不大于DN25使用单管卡固定。设落地卡架应及时办理隐检。

支管安装

1.支管明装:将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否正确、找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上临时丝堵。支管如装有水表先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管,安装水表。

支管距墙净距20~25mm,有防结露要求的管道适当加大距墙净距。冷热水支管水平安装时热水在上,间距为100~150mm。厨房、卫生间的给水支管安装所在的墙面如有贴砖,应先由土建划出排砖位置。安装临时卡架,临时固定,待土建贴砖到相应位置时预留几块砖,画十字线保证卡架在瓷砖缝上。支管水平安装时采用角钢托架L25×3,镀锌U形卡固定。

2.支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔除管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加丝堵(最好是100mm长短管一头砸瘪封死一头套扣)。暗装管道变径不得使用补心变径,应使用大小头变径,暗装管道不得有油任、法兰等活接头。

3.热水支管:热水支管穿墙处按规范要求做好套管。热水支管应做在冷水支管上方,支管预留口位置应为左热右冷。其余安装方法同冷水支管。

4、水表安装:室内水表外壳距墙l~3cm,水表前后直线管段如超过30cm,应煨弯,沿墙敷设。

5、消火栓及支管安装:箱体应符合设计要求,支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,栓口朝外,离地1.1m。核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再安装栓阀,栓阀侧装在箱体内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。箱体稳固在轻质隔墙上,应有加固措施。

6、自动喷洒消防系统的控制信号阀前,应设阀门,其后不应安装其他用水设备。

常见的质量通病有:水表距墙内表面过近或过大;水表前后直线管段长度不符合要求。消火栓箱洞上部未设置过梁造成箱体变形箱门开启不灵;消火栓位置与门开启方向错误,栓口方向错误,栓口不能朝外导致消防水龙带打折影响出水量;安装好的箱体漆皮破坏严重。水表和消火栓安装后应及时保护。

管道试压

铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前进行单项水压试验。管道系统安装完成进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水对试压管道进行外观检查,检查管壁及接口有无渗漏,若有,返修;若无,则开始加压,当压力升到试验压力时停止加压(试验压力为工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa不大于l.OMPa,若图纸上未标注工作压力则需向设计问明)。单项试压:从压力表上读出10分钟压力降,若大于0.02MPa 则返修,若不大于0.02MPa,则降至工作压力后进行外观检查.无渗漏为合格。综合试压:从压力表上读出lh压力降,若不大于0.05MPa且不渗不漏,则试压合格。试压前通知有关人员,合格后验收签字,办理工序交接手续。然后把水泄净,被破损的镀锌层和外露丝扣处做防腐处理,再进行下道隐蔽工序工作。试压未做或试验不合格,管道连接处渗漏不会及时发现。

1.管道防腐和保温

管道防腐:给水管道铺设与安装的防腐,所有型钢支架及管道镀锌层破坏处和外露丝扣要补刷防锈漆。

管道保温:给水管道明装暗装的保温有三种形式:管道防冻保温、管道防热损失保温、管道防结露保温。其保温材质及厚度均按设计要求,质量达到国家验收规范标准。过门厅支管防结露保温一般采用PEF板10mm厚缠绕,两端及中间用镀锌铅丝绑扎,外壁包裹塑料带。

防结露措施不当(选用保温材质及厚度不符合要求),会造成给水管道结露。在给水立管防结露保温分界处采取措施防止结露水顺着管子流淌。

管道冲洗

管道在试压完成后即可做冲洗。冲洗以图纸上提供的系统最大设计流量进行,用自来水连续进行冲洗,直至水色透明度为合格。冲洗合格后办理验收手续。进户管、横干管安装完成后可进行冲洗,每根立管安装完成后可单独冲洗。管道未进行冲洗或冲洗不合格就投入使用,可能会引起管道堵塞。

管道通水

按设计要求同时开启最大数量的配水点,能否达到额定流量,分系统分区段进行。战验时按立管分别进行,每层配水支管开启1/3的配水点,节门开到最大,观察出水流量是否很急,以手感觉到有劲为宜。

给水管道安装过程中常见的质量问题

立管甩口标高不准确,原因:由于层高超出允许偏差或测量不准确;立管距墙不一致或半明半暗原因:由于立管安排不当,或隔断位移偏差过大造成;

热水立管的套管向下层漏水原因:由于套管漏出地面高度不够,或地面抹灰太厚造成;

管道镀锌层破坏,原因:由于压力和管钳日久失修,卡不住管道造成。

(三)应注意的质量问题

厨卫间立管穿楼板地面处应做出20~50mm水泥台以防止管根积水。

洞门留置根据图纸审核的结果,绘出管道布置图。在混凝土楼板、墙体浇筑前,设置套管留洞,并固定结实防止移位。

管道连接:镀锌给水管道采用螺纹连接。

生活给水及生活、消防合用给水管径≥DN125以上的镀锌钢管考虑实际加工及管件供应困难时可采用焊接方式,但需将焊口和镀锌层破坏处做防腐处理。

独立的消火栓系统给水管道不使用镀锌管时,可采用焊接但必须保证焊缝饱满并做防腐处理。

管道距墙:给水支管外皮距墙20~25mm。

给水立管距墙:管径32mm以下距墙25~35mm;管径32~50mm距墙30~50mm;管径75~100mm距墙50mm;管径125~150mm距墙60mm。

管与管关系:给水引入管与排水出户管水平净距不得小于l米;给水与排水管平行铺设,两管水平最小净距为0.5米;交叉铺设垂直净距为0.15米,给水应在排水上,若给水管在排水管之下铺设应加套管,其长度不小于排水管径的6倍。

冷热水立管中心间距为≥80mm。

活接头安装:埋设管道不得使用活接头、法兰连接;给水立管出地面阀门处,需

装活接头;给水装有3个及以上配水点的支管始端,均装活接头;活接头的子口一头安装在来水方向,母口一端安装在去水方向。

管道变径不得采用补心,使用变径管箍连接;变径管箍安装位置距三通分流处200mm。

(四)质量要求

质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。

项序项目允许偏差或允许值

主控项目1 给水管道水压试验第4.2.1条

2 给水系统通水试验第4.2.2条

3 生活给水系统管道冲洗和消毒第4.2.3条

4 直埋金属给水管道防腐第4.2.4条

一般项目1 给水排水管铺设的平行、垂直净距第4.2.5条

2 金属给水管道及管件焊接第4.2.6条

3 给水水平管道坡度坡向第4.2.7条

4 管道支、吊架第4.2.9条

5 水表安装第4.2.10条6

水平管道

纵、横方向

弯曲允许

偏差值

钢管

每m 1mm

全长25m以上≯25mm

塑料管

复合管

每m 1.5mm

全长25m以上≯25mm

铸铁管

每m 2mm

全长25m以上≯25mm

立管垂直

度允许偏

钢管

每m 3mm

5m以上≯8mm

塑料管

复合管

每m 2mm

5m以上≯8mm

铸铁管

每m 3mm

5m以上≯10mm 成排管段和成排阀

在同一平面上的间

3mm

八、成品保护措施

1、安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得作为其他用途的受力点

2、管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。

3、节门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

4、水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。

九、安全措施

1、施工环境应符合安全要求。

2、劳保用品要完好适用。

3、高空作业时,不得往上或往下抛扔材料或工具。

4、2m以上的高空、悬空作业,必须佩戴好安全带,在可靠位置系挂做到高挂低用并口好安全扣。

5、夜间作业需要足够的照明。

十、环境、文明施工措施

1.进入施工现场必须遵守项目制定的各种规章制度。

2.正确佩戴安全帽、施工证,如有必要时系好安全带或用安全网进行保护。

3.不得穿拖鞋、赤膊等进入施工现场施工。

4.电、气焊应由持有效上岗证操作人员操作。

5.施工现场严禁吸烟,做好防火安全工作。焊割作业应防止引燃附近易燃物,动用明火处应配有手提式灭火器。油漆、汽油等易燃易爆品应妥善保存,并配备专门的消防设施。

6.施工现场保持警惕,防止高空坠物和其它意外伤害,氧气、乙炔瓶和其它材料摆放平稳,防止坠落。做到人不伤我,我不伤人。

7.做好施工现场文明施工,保证“工完场清”。

交底人年月日被交底人年月日

江苏省建设工程质量监督总站监制

室内给水管道施工方案

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位

置正确。 ⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

室内给排水安装施工方案

目录 一、编制依据111 二、工程概况111 三、工期333 四、人员与机械333 五、施工准备444 六、室内给排水工程施工工艺和方法555 1、主要施工方案和技术措施555 (1)给排水工程拆除与恢复555 (2)给排水管道拆除与安装666 2、洁具和卫生器具的拆除与安装999(1)安装的工艺流程999 (2)施工要点999 (3)洗涤盆安装999 (4)坐便器安装101010 (5)洗脸盆安装101010 3、给排水系统调试111111 七、室内给排水工程质量保证措施141414 1、质量保证措施141414 2、套管的安装141414 3、管道、阀门安装质量保证措施141414 八、安全保障措施151515

九、注意事项171717

一、编制依据 1、施工图 (1)北京市海淀区老旧小区抗震节能综合改造施工图纸。 (2)《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)(2009年版); (3)《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98);(4)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版) (5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)。 (6)《节水型生活用水器具》CJ164-2002 (7)国家现行的有关标准、规范、建筑质量管理条例。 二、工程概况 本工程此次改造涉及到25个小区建筑面积为289719.98m2,小区名称是:海淀昌运宫9#院、海淀北洼路7#院、增光路40#院、二里沟中街44#院、北洼路46#院、北洼路50#院、永定路 1#院、田村路48#院、北蜂窝路15#、永定路127#、阜成路北甲 9#楼、羊坊店村北5#楼、羊坊店东路西小区、小马厂建安宿舍、车公庄西路16#院、万寿寺北里小区、三虎桥南路17#院、永定路15#楼、阜成路北小区、金沟河15、17#院、翠微路南里小区、甘家口丁楼、西三环北路105#院、西三环北路105#院12、13#楼、复兴路32#院等。

室内给排水施工工艺

室内给排水施工工艺 一、PPR管给水系统安装工艺 本安装工艺适用于室内PPR管给水系统安装工程。 1、材料性能要求 (1)、给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,并附有产品说明书和质量合格证书、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)、阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)、水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2、施工工具与机具 (1)、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、热熔机、电动试压泵。 (2)、手锯、锤子、活扳手、螺钉旋具。 (3)、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3、作业条件 (1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。施工方案、施工技术、材料机具供应等保证正常施工。 (2)、地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (3)、暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 (4)、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (5)、立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (6)、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行 4、给水系统安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→保温→管道水冲洗 5、施工要点 (1)、安装准备:认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (2)、预制加工:按设计图纸绘制管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套螺纹、安装零件、调直、校对,按管段分组编号)。 (3)、支吊架安装: 1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密。 2)立管和横管支吊架的间距不得大于表1-1的规定: 表1-1立管和横管支吊架的间距

室内给水管道安装工艺标准范文

室内给水管道安装 工艺标准

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑且压力不大于1.0Mpa的室内给水管道及配件安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242- 《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CECS 105: 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS 125: 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1认真熟悉图纸且图纸会审已经完成并有记录。 2.1.2室内给水管道的施工组织设计或施工方案已经批准完成。 2.1.3材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录已经监理工程师核查确认。 2.2材料要求 2.2.1镀锌管:管材及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象,管材及管件均应有出厂合格证。 2.2.2铝塑复合管:管壁颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色线,内外壁光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮、痕纹及碰撞凹陷。 2.2.3内衬塑钢铝复合管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀,端口无飞边,管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。

2.2.4PP-R管:内外壁光滑、平整,无汽泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。 2.2.5水表:水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证和检验证。 2.2.6阀门:阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光滑、无裂纹,开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2.3主要机具 2.3.1机械:砂轮切割机、套丝机、台钻、电锤、手电钻、弯管机、电焊机、热熔机。 2.3.2工具:套丝扳、管钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯机、手压泵、螺丝刀、专用剪子、割管器。 2.3.3量具:皮卷尺、钢卷尺、水平尺、角尺、线坠、坡度仪。 2.4作业条件 2.4.1地下管道铺设必须是房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置已清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.4.2暗装管道应在地沟未盖盖板或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架位置均应安装完毕并符合要求。 2.4.3明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行,沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固且位置正确。

室内给水管道安装施工工艺

室内给水管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。 2 施工准备 材料要求 2.1.1 铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.3 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.4 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 2.3.4 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 2.3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 3 操作工艺 工艺流程: → 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,

室内给水管道工艺流程

室内给水管道工艺流程 4.3.1室内给水管道工艺流程 1.管道切割应采用金属锯。 2.管道套丝应采用自动套丝机。 3.管道压槽应采用专用滚槽机。 4.管道弯管应采用弯管机冷弯。 4.3.2 施工过程质量控制 1.室内埋地管应在底层土建地坪施工前安装。 2.室内埋地管道安装至外墙外应不小于1m,管口应及时封堵。 3.钢塑复合管不得埋设于钢筋混凝土结构层中。 4.管道安装宜按照先地下后地上、先大管径后小管径的顺序进行。 5.管道穿过楼板、屋面,应预留孔洞或预埋套管,预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm;管道在墙体内暗敷设需管槽时,管槽宽度应为管道外径加30mm;且管槽 的坡度应与管道坡度一致。 6.给水引入管与排水管排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道 平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不 得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 7.给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。 8.水表安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙面净距为10~30mm;水表进水中心标高按设计要求,允许偏差±10mm。 4.3.3 给水管道及配件安装控制重点 1.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。一般分两次进行,地下在 管道隐蔽前要进行水压试验,管道系统安装完毕后再进行水压试验。 2.水压试验时,金属及复合管给水管道系统,在试验压力下观测10min,压力降

建筑室内给水工程施工方案

成都航空职业技术学院Chengdu aeronautic vocational and technical college 建筑室内给水工程施工方案 系别:建筑工程系 专业:建筑设备工程技术 班级:30934 指导教师:叶巧云 组长:廖龙斌 组员:罗强苏梅雄代俊齐张茜 完成时间:2011 年9 月18 日

建筑室内给水工程施工方案 室内生活给水管道采用PP-R 塑料管,配套管件连接。 (一)PP-R 管施工工艺 PP-R 管的连接拟采用热熔连接。用专用切管刀将管道切成所需长度,并事先在管道上标出热熔深度,热熔设备为电子焊接机,其焊接温度控制以焊接机的指示灯亮为控制标准(约260оC)。将管道和管件压入焊接头中,在两端同时加压力,注意不要将管道和管件扭曲或折弯,保持压力直至热熔完成。热熔完成后,同时取下管道或管件,同样,从焊接头取出时,不要扭曲或折弯。取出后,立即将管道或管件压紧,直至所标的接合深度。此间,可在5 度范围内调整连接处角度。除以上热熔工序外,其焊接的深度,加热、焊接以及冷却的时间均应符合生产厂家工艺之要求。其冷却时应采用自然冷却方式,不得采用浇水或其它方法冷却。熔接后的结合面不得出现局部熔瘤或凹凸不平的现象。 (二)室内给水系统工艺流程 安装准备→预制加工→支架制作及安装→支管、主管安装→管道试压、冲洗消毒 1.安装准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 2.预制加工 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。所有阀门必须经过试压合格才能使用。 3.支架制作及安装 PP-R 管支架采用厂家配套产品。 4.支管、主管安装 管道系统的主管及其附件的安装应在支架安装完成的条件后进行,其安装施工的工艺流程为:支架安装→测量尺寸、下料加工预制→主管道及管道附件安装。

002室内给水管道安装工艺

室内给水管道安装 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的 冷热水管)安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求 2.1.1铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂 层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、 无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.3水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.4阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂 合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3作业条件: 2.3.1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.3.3明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的 模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 2.3.4立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适 当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净, 并有防坠落措施。 2.3.5支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备-预制加工- 干管安装- 立管安装-支管安装 管道防腐和保温-管道冲洗 3.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施 做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉, 管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工 草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见1-1 )。 3.4 干管安装: 341 给水铸铁管道安装:

室内给水管道安装施工方案

室内给水管道安装施工方案 室内给水管道安装 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢 管的冷热水管)安装工程。 2施工准备 2.1材料要求 2.1.1铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均 匀,内外 光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩, 管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外 镀锌均匀, 无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均 应有出厂合格证。 2.1.3水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选 用符合xx

度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有 出厂合格证。 2.1.4阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要 求。阀体 铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮 完整无损坏,有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1机械: 套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电 动试压泵 等。 2.2.2工具: 套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、 手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3其它: 水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3作业条件: 2.3.1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管 线铺设位

置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求, 坐标、标高正确。 2.3.2暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型 钢支架均 应安装完毕并符合要求。 2.3.3明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。 沿管线安 装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 2.3.4立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达 到安装条 件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模 板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 2.3.5支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装 支管)。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→ 管道防腐和保温→管道冲洗 3.2安装准备:

室内给水管道安装施工工艺

室内给水工程施工工艺 1、主要材料及配件要求 1.1、复合管在外观方面的要求: 1.1.1、外表面光滑平整,不允许有伤痕或裂纹等。不允许有镀层和涂层缺陷。 1.1.2、管材不应有影响使用的弯曲,但两个端面与管轴线应垂直。 1.1.3、管材内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮、无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。 1.2、复合管在性能方面的要求: 1.2.1、结合强度:冷、热水类管材的钢与内层塑料之间结合强度不应小于3.0Mpa。 1.2.2、弯曲性能:公称直径小于等于50mm管材经弯曲后不发生裂痕,钢与塑之间不发生离层现象。 1.2.3、压扁性能:大于50mm管材经压扁后不发生裂痕,钢与塑之间不发生离层现象。 1.2.4、耐冷热循环性能:热水类管材试样经三个周期冷热循环试验,衬塑层不变形裂纹等缺陷:结合强度不低于3.0MPa。 1.2.5、卫生性能:管材卫生性能符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》最新版的规定。 1.3、PPR管材内外表面应光滑、平整,无凹陷、无气泡和其他影响性能的表面缺陷,且冷水管、热水管必须有醒目的标志。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直,管材及管件均应有出厂合格证。 1.4、PVC-U排水管用肉眼观察,无孔隙、缺陷、裂口及其他影响性能的缺陷。管材及配件的储运要求如下: 1.4.1、管材和管件在运输、装卸和搬动时应轻拿轻放、排列整齐,避免油污,不得受到剧烈撞击及尖锐物品碰撞,不得抛、摔、滚、拖,不得露天存放和在阳光下长期暴晒,距热源不得小于1m。 1.4.2、管材和管件均应放在平整且夯实的地面上,公称直径dn不大于200mm管的支垫间距不得大于1m,外悬端不得超过0.5m;堆放高度,不宜超过1.5m,插口及承口宜交替堆放,承口部分应悬出插口端部。 1.4.3、当管材出现较深的划伤时,如果经历较大的冲击,管材易从划伤出断裂,这种现象称为刻痕效应。因此,在储运过程中应避免刻痕效应。 1.4.4、PVC-U管材受紫外线辐射,会改变管道的颜色,这种现象称之为紫外线降解。这种现象会影响管道的抗冲击强度、拉伸强度、弹性模量等性能。 1.5、水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。

技术交底-室内给水管道安装工程

室内给水管道安装工程 交底提要:室内给水管道安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 (二)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材质要求 1、铸铁给水管及管件质量标准YB/T5188、GB3287。其规格尺寸应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。室外给水铸铁管安装多数采用胶圈接口,管道与胶圈采用同一厂家产品,已经配套好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应检查是否有裂缝;锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准GB/T3091。其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合没计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 5、在北京地区,冷热水表必须使用北京市自来水公司产品。水表的规格应符合设计图纸要求,其中每户使用DNl5水表。热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩、无砂眼、裂纹、表玻璃盖无损坏、铅封完整。 6、阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、手轮完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀

室内给排水施工技术方案

室内给排水施工方案 本工程给水由市政给水直供建筑天面水箱供水,部分为加压供天面水箱供水。均为低压生活用水管道。排水系统为雨水、生活污水直接排入市政排水管网,粪便污水经化粪池理化处理后,再排入排水管网;厨房有油污水经隔油池隔油处理后再排入污水排水管网。为了确保工程质量,我施工队将绝对按施工规范及设计要求施工。 室内给排水工程 (一)施工工艺流程 1、室内给水管道工程: 配合土建预留、预埋?管位确定?干管安装?支管安装?阀件安装?管道试压?防腐、涂漆?系统冲洗、清毒 2、室内给水管道附件及卫生器具给水配件工程; 预留管口位置复核?附件及配件安装 3、室内排水管道工程: (1)±0.00以下管道: 管道定位?开挖管沟?沟槽处理?管道对口、校直、校坡?接口施工?闭水试验?回填管沟 (2)±0.00以上管道: 配合土建预留、预埋?管道定位、放样?预制管段?立管安装?横管、支管安装?通球、灌水试验(隐蔽管道作闭水试验)?系统通水试验。 4、卫生器具安装工程: 预埋支架(木砖)?器具定位?安装支架?安装器具?安装上下水道及五金配件?盛水试验?配件调整、调试 5、室内给水附属设备安装工程: (1)水箱安装:

基础验收?成品水箱或水箱制作?水箱就位、找平?渗透或盛水、水压试验?防锈刷漆?安装管道及附件?系统试验。 (2)水泵安装: 基础验收?设备验收?水泵解体清洗?水泵及电机就位找正?联轴器调整?灌浆固定?精校?配管安装?单机试运转?系统试运转(负荷试运转)(二)施工办法 1、配合土建预留、预埋、凡安装图上有的而土建图未设计的,应及时与 土建联系预留、预埋,开工前即与土建协商划分各自的范围和责任, 以免发生错误或遗漏。在配合土建预埋时,要进一步核对位置和尺寸, 在浇砼过程中,要有专人监护,以防预埋件移位或损坏。 2、镀锌管全部用螺纹连接,管子螺纹应规范,如有断丝或缺丝不得大于 螺纹全扣数的10%,安装螺纹管件时,应按旋紧方向一次装好,不得 倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。螺纹连接时,在 管子的外螺纹与管件或阀门之间用油麻丝,白厚漆或者用生料带作填 料,安装时,先将麻丝抖成薄而均匀的纤维(或用生料带),然后从螺 纹第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,缠好后表面涂上漆(生料带不可 涂),然后拧上管件,再用管钳收紧,填料要适当,套丝不能过硬或过 软,以免引起连接不严密。 3、塑料给水管施工 (1)施工安装前应查对管材、管件上标志的口径、壁厚、额定压力、规格是否符合设计要求;禁止将管长期暴露阳光下,未安装前勿打开 管子对口。凡埋人地或墙内暗敷配管,必须按规范要求进行水压试 验,试压合格并办理签证后,再进行回填和封闭。 (2)管道切割:采用专用剪切工具按需要切割,保证切口光滑平整,尽量使断面与管轴方向垂直。

室内供水管道安装规范

室内供水管道安装验收标准 1,所有地埋管需做三油两布。 2,地下室吊管需刷绿漆,管道井内立管不需要。 3,立管材料为衬塑镀锌钢管。 4,立管平行安装时,管与管之间间距最小10厘米,以便日后维修。 5,管道井内必须增设排水地漏。 6,管道穿墙穿楼板层必须设置钢套管, 且套管高出楼层地面不少于0.1米,并采取严格防水措施。 7,所有供水管道闸阀必须为铜阀或不锈钢阀(比对产品质量合格证) 8,供水管道安装位置必须与图纸保持一致,不得私自更改。9,管道井门尺寸不得小于合同要求。 10,管道井上不得设消防箱,强弱电井等影响维修的障碍物。11,供水管道井内不得堆放杂物。 12,水表与水表之间间距要达到表好看,人好看的标准,且要水平安装。 13,若材料为甲方自供,需提供立管、吊管、闸阀等材料的生产厂家合格证和卫生许可证。 14,每个分段层顶层必须安装排气阀。 15,吊管、阀门不得安装于吊顶天花内。 16,室内管道安装前,先设置管卡。位置准确,埋设平整、牢

固,管卡与管道接触应紧密。若采用金属管卡固定式,金属管卡与塑料管间应采用橡胶物隔垫。若金属管件与塑料管件连接部位,管卡应设置在金属配件一端。 17,立管上的阀门应开启方便,便于维修,且阀门高出地面不少于0.3米。 18,用户水表安装高度距离本层地面,底表不低于0.8米,顶表不超过1.2米,中表居中,便于维修及查抄。 19,室内管道的最大支撑间距见下表: 塑料管道的最大支撑间距(mm) 钢管道的水平管道安装支架间距不大于下表规定(m) 20,安装立管支架时,楼层不超过4m时,仅设置一个支架,安装高度应距楼层(地)面1.5—1.8m处,超过4m时,设置两个支架。 21,室内给水管道安装完毕后,要进行管道试压。试压前,管道内充满水,排出管内空气,浸24小时后进行试压,塑料管试

室内给水管道安装施工工艺标准要点

室内给水管道安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.0Mpa的民用和一般工业建筑给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 2.1.2 管子、管件和阀件,必须具有制造厂的合格证明书,其规格、型号及性能检测报告应符合现行国家标准、部颁标准或设计要求。 2.1.3 管子,管件、阀件在使用前应进行品种、规格和外观检查。 2.1. 3.1 对于钢管,要求其表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷,管壁不能有麻点及超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 2.1. 3.2铸铁管内外表面不得有裂纹、冷隔、瘪陷和错位等缺陷,且承插口部位不得有粘砂及凸起,承口根部不得有凹陷,其他部分不得有大于.2mm厚的粘砂及大于5mm的凸起或凹陷。 2.1.4阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10 %,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 2.1.5水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.6管道接口材料的质量要求 2.1.6.1 螺纹接口填料。

给水管道螺纹接口填料为麻丝和厚白漆或聚四氟乙烯生料带。麻丝应采用纤维长的亚麻,厚白漆应不含杂质和垃圾,洁净而不干结的。聚四氟乙烯生料带应采用经过鉴定的专业生产厂生产的成卷包装的合格产品。 2.1.6.2 法兰连接垫片及螺栓。 (1)法兰垫片一般采用橡胶板,其质地应柔软,无老化变质现象,表面不应有折损、皱纹等缺陷。 (2)螺栓及螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 2.1.6.3 铸铁给水管承插接口材料。 (1)油麻应是在95%的汽油和5%的石油沥青中浸透凉干的线麻。 (2)石棉用不低于四级的干燥柔软石棉绒。 (3)水泥标号不低于325号的硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥应在有效期内,并在干燥处存放,防止受潮变质。 (4)橡胶圈应与承插口大小间隙匹配,使安装时橡胶断面压缩率为35~40%,橡胶强度和弹性良好,无老化变质现象。 (5)青铅纯度在99%以上,杂质多的铅性硬不能使用。 2.2 主要工机具 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装相关的设计图纸齐全,并均经过设计交底和图纸会审,相关的施工方案已编

室内给水管道安装施工方案

1、工艺流程 管道防腐和保温管道冲洗

2、安装准备: 认真熟悉图纸,根据设计要求做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3、预制加工: 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对),按管段分组编号。 4、干管安装: (1)给水镀锌管安装:安装时从端头开始操作,端头加好临时丝堵以备试压用。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装 完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。水平干管安装距墙、柱表面距离应符合表一的规定: 表 (2)管道的穿墙处均要加好套管及固定支架。 (3)给水管管径》70时,管道设计采用焊接法兰连接,管材和法兰根据设计压力选用,镀锌管道安装时不得污染,焊接法兰处应做防腐处理。 5、立管安装: (1)立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号 分层排开,依次安装,对好调直时的印记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校

核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 (2)立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。 (3)给水立管距墙净距应符合表二的要求: 表二 6、支管安装: 将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的供水预留口高度、位置是否正确,找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵,支管距墙净距一般为20?25mm支管 如装有水表先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管,安装水表。室内水表外壳距墙一般为10?30mm其前后直线段如超过300mm应煨弯沿墙敷设。 7、管道试压: 保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压;当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,被破损的镀 锌层和外露丝扣处做好防腐处理,再进行隐蔽工作。 8、管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量,当冲洗至各出口水色透明度与进水口目测一致时为合格,冲洗洁净后办理验收手续。 9、管道防腐和保温:(1)管道防腐:给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

(完整版)室内给排水施工方案

湖北荣成新建宿舍楼土建工程及室外附属工程 室内给排水及暖通 施工方案 中国轻工建设工程有限公司 年月日

会签栏

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、建筑设计概况 (1) 2、给排水及暖通工程设计概况 (1) 三、施工组织部署 (1) 1、技术准备 (2) 2、施工现场的准备 (2) 3、劳动力的组织安排 (2) 4、物资组织安排 (2) 5、施工部署 (2) 四、主要项目施工方法及技术质量要求 (3) 1、预留、预埋 (3) 2、管道支架制作、安装 (3) 3、给水管道安装 (5) 4、排水管道安装 (6) 5、阀门安装 (8) 6、消火栓系统安装 (8) 7、风管的安装 (10) 8、风管阀部件的安装 (10) 8、风管的严密性测试 (10) 五、施工技术保证措施 (11) 六、施工质量保证措施 (11) 七、安全、节能、环保及文明施工措施 (12) 八、降低成本及成品保护措施 (12)

室内给排水及暖通施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》......................... G B50300-2013 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》............... G B50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》....................... G B50261-2005 《通风与空调工程施工验收规范》........................... G B50243-2002 《建筑排水塑料管道工程技术规程》......................... C JJ/T29-2010 二、工程概况 1、建筑设计概况 湖北荣成再新建宿舍楼土建工程及室外附属工程,项目位于湖北省荆州市松滋临港工业园区内,紧靠疏港大道,交通十分便利。 宿舍楼建筑面积9883.86m2,总长度:117.5m,总宽度:54m。其中阅览室、厨房、餐厅、活动室及清洁间为单层,宿舍五层,建筑高度15.45M。 风雨球场长54m,宽28m,单层钢结构。檐高8.8m。 2、给排水及暖通工程设计概况 由我公司负责施工的部分有:生活给水系统,热水系统、排水系统、消火栓系统、雨水系统、暖通系统。 (1)生活给水、热水管及消防管:屋顶生活给水及热水管采用薄壁不锈钢管, 1.0MPa,卡压式连接。室内生活给水及热水管采用PPR管,S3.2系列,热熔连接。消防管道采用内外热镀锌钢管,1.0MPa,DN≥65采用卡箍连接。 (2)排水管材:D≤200,采用U-PVC管,粘接。 (3)阀门 A、生活给水管:采用球阀或截止阀。耐压等级采用1.0MPa。 B、生活给水阀门压力等级均按1.0MPa。 C、消火栓给水管阀门采用蝶阀,压力等级1.0MPa。 三、施工组织部署 由于本工程施工工期短,工程配合面广,工程质量要求高,为此必须充分做好施工准备和施工部署,采取正确的施工方法及技术措施,精心组织施工,才能按期、保质、

室内PPR给水管道安装工艺

工程名称源综合利用技术改造工程(4000t /d.Ⅱ)-大学生公寓 编号 交底项目室内给水管道安装日期2012年5月1日 文字说明或附图: 室内给水管道安装 一、适用范围 适用于建筑工程中系统工作压力不大于10.0MPa,长期工作水温不低于0℃,且不高于70℃的生活给水、生活热水和饮用洁净水的管道系统及配件安装。 二、施工准备 2.1 技术准备 参见"19.1 室内金属给水管道及配件安装"第19.1.2.1条。 2.2 材料要求 1.供水系统所选用的PP-R管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 2. 管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3.热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4.管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 (4)管材规格用De表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差见表19-6。 (5)管材和管件的物理力学性能见表19-7。

工程名称源综合利用技术改造工程(4000t /d.Ⅱ)-大学生公寓 编号 交底项目室内给水管道安装日期2012年5月1日 (6)镶嵌有金属螺纹接头的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符合有关规定。 (7)同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 2.3 主要机具 1.机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2.工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 2.4作业条件 1.施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2.土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 3.室内标高线已测放完成。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.测量放线 (1)管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 (2)管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使

室内给水系统管道安装施工方案

室内给水系统管道安装施工方案 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水系统管道安装,以及工作压力不大于1.0Mpa,热水温度不超过75℃的室内热水系统管道安装工程. 一、材料要求 (一) 给水铸铁管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩、管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固.管材及管件均应有出厂合格证. (二) 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺.管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象.管材及管件均应有出厂合格证. (三) PP-R、PB、PE、PVC、铝塑复合管及内衬为塑料层的其他符合复合管材及管件,用于生活饮用水系统时,其产品必须经卫生检验部门检验合格,具备检验报告和认证文件,具备生产厂家质检合格证明,并应有明显标识,标明生产厂家名称、规格,其包装上应标有生产批号、数量、生产日期和检验代号,产品外观检验应符合下列规定: 1 管材、管件应颜色一致,无色泽不均匀及分解变色线. 2 管材及外壁均应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮、分层和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷等缺陷. 3 管材、轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%,管材端口必须平整,并垂直与轴线。 4管件应完整,无缺损、变形、合模缝,浇口应严整无开裂。 5管材、管件的物理、力学性能、管材尺寸、外径、壁厚公差、粘接管件与管材公差应符合相关规范标准要求。 6热水供应系统的管道采用非金属材料时,其材料应是能够承受高温的塑料管或复合管。热水系统管道、管材、管件、配件应选用配套产品,材料、材质要求同给水系统材料要求。 (四)阀门的规格型号应符合设计要求,丝扣连接。阀门采用铜制产品,水嘴及给水配件,应采用节水型产品,阀门外体铸造应规矩、光洁、无裂纹、砂眼、凹凸等缺陷,必须开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,外观手轮完整,无损伤,出厂检验合格证齐全、有效。 (五)计量水表应符合设计要求,并经自来水公司和技术监督局的认可,水表质量合格,其表面铸造应规则、光洁、无砂眼、裂纹,表盖玻璃无损伤,铅封完好,有出厂质量合格证明。 二、主要机具 1加工机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、角磨机、热溶机、气焊工具、电动或手动试压泵、手电钻、电焊机等。 2手用工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器、割胀管器、管剪刀、规整圆器等。 3其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表、卡尺等。 三、作业条件 1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2采用塑料给水管材铺设安装时,管沟基底处理同上做法,并且应保证沟底平整,不得有突出的坚硬物体,土壤的颗粒径不得大于12mm,必要时可铺100mm的砂垫层。 3暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 4明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 5立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,

相关文档
相关文档 最新文档