项目名称:邢北煤矿4吨蒸汽锅炉维修工程

施工方案

施工单位:邢台恒隆安装有限公司

日期:2013年10月1日

编制:张子钊

审核:许风双

批准:康连英

目录

一、工程概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

二、主要施工程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

三、施工总体部署‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

四、主要施工方法及技术要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

五、安全生产、文明施工措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

六、施工质量保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

七、施工进度及工期保证措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

一.概况

1.该工程为4t 蒸汽锅炉检修,该锅炉由无锡华光锅炉厂生产,已运行多年,此次维修的工程量主要有: 1.1 炉膛及烟风道清理; 1.2清洗锅炉本体; 1.3炉排检修 1.4除渣机检修 1.5其他辅机检修 1.6煤渣板更换 1.7除尘器更换 1.8阀门仪表检修 2.工程特点

2.1本工程为锅炉检修工程,整个工程在锅炉房内进行,因而施工作业面狭小,施工通道狭窄。

根据以上特点,要求在施工中必须科学安排,周密布置,要合理安排施工顺序,适时地安排各工种及机械进出场,使整个施工过程有序地进行。

二.主要施工程序

三、 施工总体部署

3.1施工现场布置 3.1.1临时供电、供水

1.自备施工用电临时配电箱和电缆线。 2.临时供水按现场实际用水点临时确定 3.临时工程布置在施工现场的附近。

本体水压试验查漏

洗炉

炉膛积灰清

除渣机检修

炉排及侧密封、传动部炉排检查冷态试运

锅筒、集箱、本体管路、阀门清理检查

除尘器更换

鼓引风机、水泵检修

本体水压试验

安全附件拆检、重新整定、安装 24小时试运转

煤渣板更换

3.2 施工准备

1.在工程施工前,组织施工人员进行现场勘察。

2.组织施工管理人员编制详细的施工方案,施工班组掌握工作内容、施工程序、施工规范,掌握施工部位的技术关键。

3.制定本工程施工的质量计划、技术计划,编制施工过程控制的工艺要求,制定特殊工艺控制程序。

4.确定安装检验评定表格。

5.按施工计划安排组织劳动力、施工机具、施工材料,经业主批准后,在安装开工前进驻现场。

6.合同签订后,根据工程量做出设备、材料的采购计划,根据采购计划对供货方进行评价,使其满足使用要求。

3.3施工方法与技术管理

1.施工过程中,工程项目部建立和健全质量管理保证体系,制定单项和总体的施工进度和质量保证措施,并按合同文件中有关规定做好工程的技术管理工作。

2.工程项目部实行技术责任制,按照项目经理责任制的要求,认真落实技术管理的各项工作。

3.施工图审查和技术交底制度,工程项目部应组织施工技术人员熟悉、审查图纸,并认真组织图纸交底、施工组织设计交底、分项工程技术交底、设计变更交底。必要时辅以示范操作,以保证施工要求。

4.工程质量检查和验收制度

a)隐蔽工程检查验收。工程项目部应对施工中全部隐蔽工程组织自检,

经项目监理组织有关方面质检人员办理隐检签证手续后,方可进行下道工序施工。

b)分项工程预验收。分项工程完成后,先由工程项目部自己检查验收,

然后由项目监理组织有关方面人员进行检查验收。

c)工程竣工验收。工程竣工后,由业主组织有关方面进行综合性验收。

5.施工协调。施工过程中,根据工程需要每天举行一次工程例会。

3.4主要施工设备、人员计划

1.合同签定后按照合同规定开工日期安排施工人员进驻场地,进行施工现场的布置。

2.经检修合格的机械设备、工具运抵临时加工区和安装场地,接通施工电源。

2.4.1施工人员安排

1.本工程属设备管道安装工程,所需的工种有管工、焊工、电工、起重工等。

2.劳动力计划以满足工程需要为基准,根据工程进度情况可随时进行增调,最大程度的满足工程需要。

3.为保证工程按计划完成,施工现场工作时间为每周7天,每天工作时间

不低于8小时,如果工程总进度不能满足,可增加现场作业时间,或通过增加作业人员来实现。

4.施工人员计划不包括保修的安排,竣工后将成立本工程的保修小组时时为用户服务,执行合同保修计划。

2.4.2施工机械进厂计划

1.现场安装之前,及时组织机械设备的调迁进入现场及加工区域。

2.施工中的机械设备为整个工程配备,根据各班组每日施工部位及内容统一调度,充分利用台班使用率。

3.计划为主要施工机械,不包括常用机具,不包括生活车辆和管理值班用

4.施工机械的进场在中标通知下达后按规定到达施工区域,并进行施工作业。

2.4.3施工材料进场计划

1.根据合同供货范围组织好材料的采购进货,并严格控制材料的各项管理,确保达到合同要求。

2.材料供应

a)根据需要将供方提供的设备的样本、材料的样品及检验报告报送

业主和甲方经确认后签订采购合同。

b)根据施工进度安排施工用料的进入现场时间,保证材料的有效供

应。

2.5施工现场管理

2.5.1施工现场

2.5.2现场记录

工程项目部应对施工期间施工现场发生的一切问题做必要的记录,尤其是对隐蔽工程更要做详细记录。

2.5.3材料和设备的技术要求

工程中采用的材料需符合有关国家或行业标准的质量要求,构配件需符合据以加工制造的图纸的质量要求,并按规定进行养护、运输、堆放和安装。

1.材料、构配件和设备等必须由供货商出具出厂合格证

2.钢材、焊条等结构用材料,除第1项要求外,尚需根据现行规范和设计要求进行抽样检查。

四.主要施工方法及技术要求

1.煤渣板拆除更换

3.在炉膛积灰清理同时要安排垃圾外运到甲方指定地点,保持施工现场道路畅通。

4.烟管拆除

先将前后烟箱打开,清理干净里面的灰尘

5.汽包、集箱、本体管路、阀门清理检查

拆除工作结束后,要对汽包、集箱进行仔细的内外清理检查,检查汽包、集箱是否有变形、裂纹(特别是焊缝处)及腐蚀情况,并做好记录,拆掉本体阀门清理后单位试压,不符合使用要求的向甲方提出更换。

6.炉排检查冷态试运

启动传动装置,使炉排冷态运转,运转过程中对炉排进行全面检查,看是否跑偏、突起爬齿现象,轴套磨损是否正常,否则进行维修直到正常。

10.水压试验

1)水压试验准备

a.清理汽包及集箱内的所有杂物,封闭锅筒人孔及集箱手孔及排污阀,打开放空阀。

b.按规范要求比例对焊接接口进行探伤,合格后才能进行水压试验。

c.准备水压试验用临时水源、上水管及放水管,试压泵及经检验的压力表(汽包一块、炉前一块、试压泵一块)精度等级不低于1.5级,量程为2.5Mpa。

d.拆除所有临时支撑

e.准备必要的照明设备

f.将不参加水压试验的安全阀接口用盲板隔离。

g.按规定整理安装资料,办理签证手续后方可进行水压试验。

2)水压试验目的:全面检查受压部件安装质量和制造质量。

3)水压试验范围:汽包集箱、水冷壁管、烟管、下降管、排污管及本体范围内的阀门、压力表。

4)试验介质:软化水

5)试压力:P=1.25 锅炉额定出水压力=1.61Mpa。

6)进水及试压

打开放空阀,用临时管从汽包上部进水,汽包满水后,关闭放空阀,启动试压泵,缓慢升压,升压速度不超过0.3Mpa/min,压力升至0.5Mpa暂停升压,进行全面检查,如无异常现象继续升压,当压力升至工作压力1.28Mpa时,暂停升压对,焊口、汽包人孔、集箱手孔进行全面检查,如无异常现象继续升至试验压力1.6Mpa,在此压力下保持5分钟,然后缓慢降到锅炉额定出水压力1.28Mpa,进行全面检查,检查期间压力应保持不变。

7)水压试验合格条件

a.在受压元件金属和焊缝上没有水珠和水雾。

b.胀口处在降到额定出水压力后不滴水珠。

c.水压试验后,无可见的残余变形。

8)泄压

7)24小时试运转

1 安全生产管理体系

为了有条不紊地组织安全生产,必须组织所有施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产、文明施工条例

2 安全生产技术措施

2 )进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带,穿防滑绝缘鞋。

3 )吊装前要仔细检查索吊具是否符合规格要求,是否有损伤,所有起重指挥及操作人员必须持证上岗。

4)高空作业人员应配带工具袋,工具应放在工具袋中不得放在钢梁或易失落的地方,所有手动工具(如手锤、扳手、撬棍等)应穿上绳子套在安全带或手腕上,防止失落伤及他人。

5)所有电动设备应装漏电保护开关,严格遵守安全用电操作规程。

7)螺栓安装时,将换下来的临时螺栓及时回收,并放到指定地点堆放或交仓库保管,以备下次吊装时再用,严禁乱抛、乱放,避免丝扣损伤或生锈,造成不必要的浪费和坠落伤人。

8)乙炔、油漆属易燃物品,应妥善保管,严禁在明火附近作业、吸烟。

3.文明施工管理

1)对施工人员进行文明施工教育,加强职工的文明施工意识。

2)做好施工现场临时设施、材料的布置与堆放,实行区域管理,划分职责范围,工长、班组长分别是包干区域的负责人,项目按《文明施工中间检查记录》表自检评分,在每月的生产会上总结评比。

3) 切实加强火源管理,现场禁止吸烟,电、气焊及焊接作业时应清理周围的易燃物,消防工具要齐全,动火区域都要安放灭火器,并定期检查,加强噪音管理,控制噪音污染。

4) 施工现场及楼层内的建筑垃圾、废料应清理到指定地点堆放,并及时清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

可口可乐饮料有限公司 全自动燃油(气)蒸汽锅炉施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

WNS6-1.25-QT 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:壹台全自动燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:全自动燃油(气)蒸汽锅炉制造厂:江苏双良锅炉有限公司1、产品型号:WNS6-1.25-QT锅炉蒸发量:6.0t/h 产品编号:WNL120007 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:104C° 设计热效率:100.7% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期2011.07 额定蒸汽温度:194℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1、管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2、¢133*5.0 3、¢45*3.5

工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵锅炉质量证明书;

WNS锅炉烟管维修施工方案

一、工程概况 xxxxx有限公司一台WNS型燃气蒸汽锅炉,锅炉为xxxx制造(编号XXXX)。由于锅炉烟管老化,造成烟管管壁过薄,局部渗漏,不能正常生产安全使用,需要更换第二回程全部螺纹烟管。 二、工程维修主要内容及工程量 锅炉烟管制作、更换以及锅炉大修报检验收工作,锅炉保修由甲方自行考虑。 三、施工前准备 1、锅炉停运后,待设备完全冷却,打开前烟箱以及锅炉防爆装置,对锅炉进行通风,至少3小时以上; 2、将锅炉中的炉水排放干净,排污阀须保持常开状态; 3、维修人员进入对烟管的腐蚀情况进行检查确认,数量、规格是否正确、是否存在其他腐蚀情况,如:烟管周表有无放射性裂纹、管板有无裂纹、腐蚀情况,若有其他情况应及时回报业主以及技术部门,并对情况进行分析提出解决方案; 4、视锅炉情况将前烟箱整体拆除,锅炉防爆装置拆除; 5、将锅炉燃烧器以及相关的电气设施拆除,不得阻碍烟管更换空间; 6、检查施工器具是否完好,施工用照明用电压应为24V且为防爆型灯具,密闭空间应设置换气设备,保证空气畅通。 四、烟管拆除 1、将锅炉前管板、烟气转向室前管板的烟垢清理干净,必要时可沿烟管与管板的焊缝用角磨机打磨至金属光泽;

2、用绞孔机对焊缝绞孔,施工时严禁伤及管板,以免造成焊缝间隙过大,焊接时焊缝过宽,严禁使用气割切割; 3、烟管取出完后的旧烟管按照甲方所指定的地点,码放整齐; 4、用角磨机在管孔上按原图要求,打磨坡口; 5、用角磨机沿管板孔周围进行打磨,至光滑平整、无毛刺、无氧化铁; 6、应保持坡口干净,无油污,并在2小时内完成焊接,否则在烟管焊接前应将该处重新打磨。 五、材料来源 1、按照锅炉图纸所要求、规格、材质、数量,由施工方加工,并运输至施工现场指定位置存放。 2、原材料的合格证、材质证明书要保管好,以备存档; 3、烟管更换前应由业主检验合格后方可使用。 六、配管 1、施工时,由锅炉前端将螺纹烟管插入,由最下边开始,然后分层穿管,逐根进行焊接。 2、烟气转向室前管板端留有1.5mm为宜,然后进行点焊固定 七、焊接 1、材质:管板Q245R、烟管20/GB3087 2、焊材:大西洋牌电焊条。THJ422Φ3.2,焊条烘干150-180℃2小时。 3、由经过考试合格并且有经验的电焊工进行施焊,维修入场前将维修人员资质原件供业主查看、复印件供业主存档。

锅炉点火器检修安全措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉点火器检修安全措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉点火器检修安全措施(最新版) 一、计划工作时间: 二、工作负责人:安全负责人: 三、工作人员: 四、工作地点: 五、工作准备: 1、认真学习本措施,《安规》的相关专业规定。 2、准备好低压照明工具和其他辅助工具及材料。 3、办理好工作票和动火工作票。 六、安全技术措施: 1、所有工作人员必须认真遵守《电业安全工作规程》热力机械部分的有关规定,穿工作服,戴安全帽和工作手套及口罩。 2、工作前应检查工具齐全,完好,电焊机线缆应符合安全规定。

3、停掉各个风机的电源并挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。必须检查锅炉的点火油枪油管的存油情况,确保将点火油系统完好隔离,将点火油泵的电源停掉,并挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。 4、工作人员应服从指挥,工作负责人不得离开现场,安监人员到现场进行监督。风室外必须有人监护,并保持联系。 5、在风筒内加装换气扇,保证空气流通,防止人员中暑。 6、工作现场不能有易燃易爆的物品堆放。现场准备足量完好的消防器械,工作现场必须空旷,以保证一旦出现意外,工作人员能够及时安全的撤离现场。 7、工作地点应设明显的检修标志,非工作人员不得进入现场或在下面通行。 8、工作中发现有其他异常情况时,应立即向有关领导汇报,并等候进一步处理。 9、作完毕后应清点人员、工具,做到工完场清,并将工作情况认真记录。

锅炉检修方案精编版

锅炉检修方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、人员组织与分工 二、检修内容 三、检修步骤及要求 四、工器具准备 五、风险分析 六、检修风险控制及应急措施 七、各类作业票证 八、质量验收 九、检修进度

一、人员组织与分工: 1、项目负责人: 职责:全面负责现场的检修协调工作、检修质量验收及检修进度。 2、检修负责人:: 职责:全面负责现场的检修质量工作、检修测量及检修记录。 3、安全负责人: 职责:全面负责现场的检修安全工作,确保检修工作顺利进行。 二、检修内容 1、设备检修项目: 外协施工项目: 1)、埋管更换(喷涂),部分风帽更换 2)、空气预热器更换 3)、试压、试漏;(车间配合) 车间项目: 1)、脱硫塔进口烟道漏水改造 2)、下料管更换,三楼煤仓钢板修整 3)、配除尘泵出口管至造气循环下水总管 4)、除尘上水总管更换 5)、1#上水泵重新做基础消振 2、静止设备、管线检查项目: 1)、上锅筒检查清理内部装置 2)、隔墙管、过热器、对流管检查测厚

3)、省煤器检查; 4)、进风箱检查消漏 5)、安全阀打压 6)、烟道补焊消漏 7)、所有排污阀、锅炉上水泵进口阀门检查更换 8)、炉膛风帽南北两侧用浇注料各堵5排 3、运转设备检查项目: 1)、引风机检修项目及检查内容 A、缓冲圈、柱销检查更换 B、润滑油更换油视窗清理 C、轴承检查更换 2)、鼓风机检修项目及检查内容 A、缓冲圈、柱销检查更换 B、润滑油更换油视窗清理 C、轴承检查更换 D、电机基础修理 三、检修步骤及要求: (一)检修步骤: 1、工艺处置结束后,经生产科、设备科、安全科进行安全确认签字 后交付检修。 2、停炉吹底料降温后、风箱检查清灰;炉膛检查清理、各分离器进行清灰。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案设计

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华信锅炉集团

WNS4-1.25-Q(Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:C° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133*5.0 3.¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图;

10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项 1、锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项: 起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。 2、维护空间的预留安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。 3、锅炉基础、底座的设置及注意事项锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

锅炉大修施工方案

电炉一车间2#炉(110t)烟气余热回收锅炉大修工程 安全施工总方案 编制:***

审核:*** 日期:2017-4-3 ****责任公司 一、工程概述 1.1编制依据 ㈠相关规范 ⑴《TSG特种设备安全技术规范锅炉监督检验规则》TSG G7001—2015 ⑵《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012 ⑶《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273-2009 ⑷《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 ⑸《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 ⑹《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T12605-90 ⑺《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB GB50185-2010 ㈡承揽合同及技术协议、***设计院图纸、*****有限公司锅炉设备图纸、施工现场测绘校核资料 ㈢现场施工条件及我单位以往施工经验 1.2基本情况 ⑴建设单位:*** ⑵施工单位:*** ⑶工程地点:*** ⑷工期要求:具备条件进场后,40天施工完成,不包含煮炉及保温时间。 计划4月10日进场拆除上升管及下降管、保温拆除,更换安装5月20日结束,5月21日至28日调试投产 1.3主要施工内容及范围: ****电炉炼钢一车间2#电炉(110t)烟气余热锅炉由于长期停运,其上升管、下降管、排污管以及蒸发器、汽包间连接管道、阀门等锈蚀严重,现进行大修后重新特检。 烟气余热回收锅炉系统主要由钢结构框架(高43m)、蒸发器8台、水预热器2台、汽包2台、过渡段8台、上升管36根、下降管36根、烟气进出口、灰斗、吹灰器、以及配套的管道、电气仪表、保温等构成。锅炉工作压力2.3MPa,设计温度221.8℃(饱和蒸汽);蒸汽管道最高设计压力2.3MPa,设计温度252℃。本次大修内容如下清单:

锅炉汽包检修安全、技术、组织措施(标准版)

锅炉汽包检修安全、技术、组织措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0652

锅炉汽包检修安全、技术、组织措施(标准 版) 一、安全措施 1.参加该项目工作的全体人员,在进入现场前必须认真学习部颁《电业安全工作规程》和厂颁《安全生产制度》中的有关内容,并在工作中认真执行。 2.所有工作人员必须听从工作负责人的指挥。严格按工艺要求操作;焊工必须持证上岗,且必须参加过焊接工艺评定实际操作,参加金属普查的工作人员必须持证上岗,并在开工前向汽包修复领导组校验各类合格证。 3.打开汽包后,先使用轴流风机对汽包内部进行通风。达到进入汽包规定温度后,方可进入。 4.下降管口及时加堵、铺设胶皮做好防止机件、杂物下落的安

全措施。 5.汽包检修用的所有电动工器具、起重工器具必须是经检验合格的,电源插座的漏电保护器使用前要检验,焊缝打磨过程中,工作人员必须戴好防护眼镜,带绝缘手套。 6.进入汽包工作应穿专用工作服,工作人员衣袋内不许带任何东西,进入汽包的工作人员及其所带工具材料必须进行登记,工具材料应装入工具袋内,工作结束后应清点人员和工具。 7.汽包检修时,工作人员不得少于两人,其中一人在外监护,且经常与内部工作人员保持联系. 8.工作中应做好通风措施,严禁向内部输送氧气,严禁电、气焊同时作业。进行焊接时,门口应有专用刀闸,可由监护人随时接通或断开,且汽包内所有管口均封堵,以防物品掉入发生意外。 9.汽包内应使用12伏行灯照明,行灯变压器必须放在汽包的外面,汽包内部严禁使用超过24伏的电动工具,如必须使用,须使用II 类(结构符号--回)工具,装设额定动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。漏电保护器、电源连接器和控制箱

锅炉大修施工方案

电炉一车间2#炉(110t )烟气余热回收锅炉大修工程 安全施工总方案 编制:***

审核:*** 日期:2017-4-3 **** 责任公司 一、工程概述 1.1 编制依据 ㈠相关规范 (1)《TSG特种设备安全技术规范锅炉监督检验规则》TSG G700—2015 ⑵《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012 ⑶《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273-2009 ⑷《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 ⑸《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 ⑹《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB/T12605-90 ⑺《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB GB50185-2010 ㈡承揽合同及技术协议、*** 设计院图纸、***** 有限公司锅炉设备图纸、施工现场测绘校核资料 ㈢现场施工条件及我单位以往施工经验 1.2 基本情况 ⑴建设单位:*** ⑵施工单位:*** ⑶工程地点:*** ⑷工期要求:具备条件进场后,40天施工完成,不包含煮炉及保温时间。 计划4月10日进场拆除上升管及下降管、保温拆除,更换安装5月20日结束,5月21日至28日调试投产 1.3 主要施工内容及范围: ****电炉炼钢一车间2#电炉(110t)烟气余热锅炉由于长期停运,其上升管、下降管、排污管以及蒸发器、汽包间连接管道、阀门等锈蚀严重,现进行大修后重新特检。 烟气余热回收锅炉系统主要由钢结构框架(高43m、蒸发器8台、水预热器2 台、汽包2台、过渡段8台、上升管36根、下降管36根、烟气进出口、灰斗、吹灰器、以及配套的管道、电气仪表、保温等构成。锅炉工作压力2.3MPa,设计温度221.8 C (饱和蒸汽);蒸汽管道最高设计压力2.3MPa设计温度252C。本次大修内容如下清单: 第一大项:设备检修及管道更换部分 ( 1)更换锅炉上升管,无缝钢管?133*5,约730m

燃气蒸汽锅炉安装施工方案完整版

燃气蒸汽锅炉安装施工 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司 (Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力: Mpa 锅炉给水温度: C° 设计热效率: % 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力: Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133* 3.¢45* 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名

燃煤锅炉炉排大修施工方案设计

2吨燃煤锅炉炉排大修 施工方案 编制: 审核: 审批: XXXX有限公司

2015年3月23日 一、工程概况 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿2吨锅炉以满负荷运行多年,炉排各部份零件磨损严重,运行时有故障发生,影响正常生产,对个零件全部拉出细致的检查,技术参数按图纸尺寸核对后,再按要求装配。拆卸的零件必须放在指定地点,并设专人看管,以防丢失。 鳞片式链条炉排其工作原理是炉排托着燃料由前向后不断移动,使燃料完成着火、燃烧、燃尽三个阶段,从而保证锅炉外网形成一个封闭的供热系统。 二、鳞片式炉排的连接部件较多,如滚筒、衬管、夹板等,工作环境较差,出现故障机会较多,常见故障及解决的方法: 1.炉排片掉落 锅炉运行几年后,常常发生炉排片掉落的现象,其危害不仅造成漏煤和燃烧工况差,严重的是常卡死炉排而导致被停炉,造成的主要原因: 1.1炉链各零件铸造质量差 主要表现在炉排片和夹板的尺寸不准确,如炉排片长度尺寸过小时,炉排片松动及至掉落,夹板的长度过大时,前后夹板硬顶,特别是在前轴转弯处终止段,前后夹板的硬顶会造成成组炉排片的掉落,这种现象的避免就是在进备件时把好进库关,质量不好的拒收。 1.2串条拉紧力不足 造成这一问题的主要原因是外套衬管尺寸过小或串条两端松动,均促使两夹板尺寸的变动,引起炉排片的掉落,因此,串条组装衬管及滚筒时,两端必须拧紧并加销子。 1.3链条长度的尺寸相对过大 相邻两链条的长度过大时,炉排前轴下部转弯起始处,由于拉紧相对长度发生变

化,两夹板横向间距过大引起炉排片倾斜及至掉落,当出现炉排片掉落时,因燃层出现孔洞或在出渣处捡到炉排片二及时发现,此时应拆掉前挡风门,从炉排前部两侧观察并检出炉排片,当确信炉链内部没有掉落,查找原因处理妥当后,再重新组装炉排片。 2.炉排卡死 炉排卡死是炉链故障的又一种常见现象。引起的主要原因是煤中混杂的金属等硬物及修理质量差等造成的,常见的有: 2.1 煤中加杂的石块、金属等硬物夹在炉排两侧密封处或炉排片掉落造成卡死,且炉排片掉落的空当正是挡渣器前端卡住炉排. 2.2 侧墙板后部炉链倾斜处的侧压板,因与支架连接采用一个螺栓,且前后压板间存在间隙,当积渣严重或其他原因挤压时,极易造成压板的转动而卡死炉链。 2.3 炉底的细灰不能及时清理而拖住链条造成炉排负荷过重而卡死。要求当班的人员按要求操作拉灰器进行卸灰,每年停炉后对所有的都要进行彻底的检修。 2.4 炉排松紧度不合适。当炉排过松时,与下部导轨的摩擦力增大,增加炉链负荷而卡死。炉排松紧度对于炉链的平稳转动是有很大的影响的。炉排修理、组装完毕后,应调节炉排的松紧度,并通过冷态试运转使其恰到好处。运行时间较长的炉链,往往连接孔磨损过大造成炉排过松。或修理后对炉排松紧度没有进行适当的调节。都会引起炉链过松而卡死炉排。炉排的卡死后果是比较严重的,破坏力很大,因炉链卡死而造成减速机弹簧保险装置不起作用时,其破坏常发生在对轮和减速机内部零件的损坏。修理时间较长,一旦发生炉排卡死应立即停炉查找原因并进行处理。炉排运行中,在发生炉链卡死的故障时,减速机弹簧保险装置起跳的同时,会发出咔咔的响声。其处理方法:1)关掉减速机电源,停止减速机运转。 2)首先确定造成炉排卡死的原因部位,减速机输出轴处轴承卡死时,也会造成炉排不转,因此必须明确故障发生位置。

锅炉专业检修安全措施

编号:SM-ZD-27740 锅炉专业检修安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉专业检修安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、锅炉清灰安全措施 1、开工前确认工作票已办理,安全措施已正确执行并已确认 2、锅炉已冷却到规定安全温度以下并确认,炉水已放净 3、确认锅炉风机已停电安全措施已执行,炉内通风良好 4、确认锅炉主蒸汽门及旁路、给水联络门、给水一、二门已关闭并挂牌 5、劳保穿戴正确,工具使用正确 6、工作完毕清点人员工具无遗漏 7、清理现场 二、阀门检修安全措施 1、开工前确认工作票已办理,安全措施已正确执行并

已确认 2、确认炉水已放尽,锅炉无蒸汽无压力 3、登高作业时,必须正确佩戴安全带 4、工作时注意高空落物,做到“三不伤害” 5、工作完毕清点人员工具无遗漏 6、清理现场 三、风机检修安全措施 1、开工前确认工作票已办理,安全措施已正确执行并已确认 2、确认风机已停电,验电 3、确认风机各挡板在正确位置 4、做好防止风机转动的措施 5、工作完毕清点人员工具无遗漏 6、清理现场 四、焊接作业安全措施 1、开工前确认工作票已办理,安全措施已正确执行并已确认 2、确认系统内无水、汽,已冷却

35吨余热锅炉施工方案

QC170/65-35-3.82/450型炼焦余热锅炉安装施工方案 施工地点:山西晓山实业有限公司 建设单位:山西晓山实业有限公司 施工单位:山西锅炉检修安装工程有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概述: 本工程安装调试1台锅炉,锅炉选型为郑州锅炉股份有限公司制造QC170/650-35-3.82/450型炼焦余热锅炉,额定蒸发量35t/h,额定出口压力为P=3.82MPa,过热蒸汽温度t=450℃,给水温度tgs=104℃,锅炉本体水容积M3。 锅炉基本尺寸: 1.锅炉宽度,左右两柱中心线距离为6520mm。 2.锅炉两侧最大距离(包括平台)为8520mm。 3.锅炉深度,前后两侧中心线距离为8030mm。 4.锅炉前后最大距离(包括平台)为11180mm。 5.锅炉最高标高点为14210mm。 二、锅炉安装工艺流程 (一)设备部件的清点、编号和存放。 根据锅炉及辅机制造厂的发货清单,对锅炉、设备与零部件的数量、规格进行清点。对错件、缺件、损坏件等作详细记录;为了便于组合安装方便,按组合件的相互配合进行编号;将设备与零部件按其分类、组合安装的顺序妥善存放和保管。 (二)对锅炉土建基础质量进行全面检验。 1.主要包括:基础外观检查;基础混凝土的抗压强度检验;基础的相对位置标高检查;基础各部几何尺寸、予埋件、予埋孔洞的检查。 2. 基础划线。用经纬仪,钢尺等仪器绘出锅炉中心线、横向基准线、纵向基准线、各钢柱中心和其它辅助中心线;验证各钢柱中心位置,找出每根钢柱在其基础上的轮廓线;用水准仪复测土建施工单位给出的标高。按已确定的标高基准线,测出各钢柱及辅机的标高,并作记录;保护好各处基准线。 3. 划线后对锅炉基础质量进行检查。炉墙外缘轮廓线不得超出基础的边界或跨越伸缩缝;基础经强度试验合格;基础位置和尺寸应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。 4.基础检查中若存在基础上平面标高过高,基础上平面标高过低,地脚螺栓的平面位置及高度超差,均制定处理方案,妥善处理。 (三)安装锅炉本体。 1.钢架及平台扶梯安装 1)检查验收: 锅炉钢架及平台构件是以单件出厂的,由于在装卸和运输过程中,容易使构件产生变形,因此在钢架安装前,应对钢架构件进行检查验收。为了保证锅炉钢架的安装质量,首先必须保证锅炉钢架构件的几何尺寸,形状正确,所以钢架及平台等钢构件的安装前应按图纸及规范要求严格检查几何尺寸及变形情况超差的予以矫正。 2)单根钢立柱就位、找正:横梁安装找正并与立柱定位焊接(点焊);检测钢架立柱及横梁的安装位置及垂直度、水平度,合格后,焊接钢架连接处,复测钢架的几何尺寸及(立柱)垂直度、(横梁)

锅炉检修安全措施

锅炉检修安全措施 为了保证锅炉检修工作顺利完工,确保施工及人身安全,特制定以下安全措施,施工人员在施工过程中要严格执行。 1、施工人员进入施工现场后,应精力集中,不准嬉笑打闹,严禁酒后操作。 2、施工人员进入施工现场,应正确使用个人防护用品和安全防护设施。 3、施工现场应保持清洁整齐,材料堆放要整齐有序,管材堆码高度不得超过1M,间距不得少于0.5M,底部应垫平稳,严禁立放或斜放,搬运时要顺序拿取。 4、高处作业时,应配带安全帽和安全带,不准穿硬底、带钉及易滑的鞋,上下传递工具材料不得抛接。 5、立梯子的角度以60一70度为宜,梯子不得缺档,不得垫高使用梯脚,应有防滑措施,3米以上的梯子上端应捆绑固定,人字梯梯面间挂钩应牢固,梯脚放置稳固,禁止两人同时在一梯面上工作。 6、在天然光线不足或夜间作业时,应有足够的照明设备。 7、使用手锤、扁铲等端部不得有卷边、毛刺,锤把牢固无松动,清理金属件卷边、毛刺时,应配带防护眼镜。

8、进行电气焊的作业人员必须持证上岗,作业时应严格遵守电气焊有关安全措施,操作人员必须配带防护用品,焊接地点距易燃物品净距应大于10米,氧气、乙炔瓶之间净距应大于7米。 9、施焊工作结束后,应立即断电,并认真检查后方可离开现场。 10、电焊回路地线严禁乱接乱搭,以防接触不良,同时要做到电线与电线、电线与开关等设备连接处接头必须符合要求,以防接触电阻过大造成事故。 11、施工中如发现电焊机、角磨机、砂轮机漏电、皮带漏气或闻到有焦糊味等异常情况时,应立即停止操作进行检查。 12、施工现场所用的电器设备必须由专人负责使用和保管,操作人员应熟悉设备性能和操作方法,各种电器设备必须安装良好的漏电保护设施,必要时应设警示牌。

检修箱施工方案

*******工程名称 施 工 方 案 濮阳市三源建设工程有限公司 2016年3月25日 施工方案 1 电缆敷设 1.1技术准备 1.1.1电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1)1KV以下电缆,用1KV摇表遥测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ (2)6~10KV电缆应作直流耐压及泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准.》 (GB50150)和当地供电部门的规定. (3)施工前应对电缆进行详细检查;电缆的规格,型号,截面电压等级,长度等均符合设计要求,外观无扭曲,损坏等现象. (4)多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱. 1.2主要机具

1.3 施工工艺 1.3.1工艺流程 (1)直埋电缆敷设工艺流程 (2)桥架内电缆敷设工艺流层 (3)排管内电缆敷设工艺流层 (4)电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设工艺流程

1.3.2操作工艺 1直埋电缆敷设 电缆直埋敷设是沿已选定的路线挖掘沟道,然后把电缆埋在地下沟道内。因电缆直埋在地下, 不需要其他设施,故施工简单,造价低,电缆散热好。一般在电缆根数较少,敷设距离较长时多用 此法。 (1)电缆的埋设要求 1)电缆的线路路径上有可能使电缆受到机械损伤,化学作用,振动,热影响,虫鼠等危害地段,应采取保护措施。 2)电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不小于1m,只有在引入建筑物与地下建筑交叉及绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施,在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法深埋时,应采取措施(如加套管)。 3)电缆之间,电缆与其他管道,道路,建筑物等之间的平行和交叉是的最小距离应符合规定。 4)电缆与铁路,公路,城市街道,厂区道路时,应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于1m,管的两端伸出道路路基边2m,伸出排水沟 0.5m。 5)直埋电缆的上下方需铺不小于100mm厚的软土或沙层,并盖上混凝土保护板或砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。 (2)电缆埋设 1)清理沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软土或沙层,准备敷设电缆。 2)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,当电缆较重时,宜采用机械牵引,当电缆较轻时宜采 用人力牵引。 3)电缆机械牵引:常用慢速卷扬机直接牵引,一般牵引速度为5~6m/min。在牵引过程中应注意滑轮是否翻倒,张力是否适当。特别应注意电缆引出口或电缆经弯曲后电缆的外形和外护层有无 刮伤或压扁等不正常现象,以便及时采取防护措施。 4)人工拉引电缆:电缆的人工拉引一般是人力拉引,滚轮和人工相集结合的方法。这种方法 需要人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负荷适当,并要统一指挥,。电缆展放中,在 电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆受拖拉损伤,可把电缆放在滚轮上拉引 电缆的速度要均匀。 5)电缆敷设时,应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。 6)电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤,放电缆的长度不能控制太紧,电缆的两端,中间接头,电缆井内电缆过管处,垂直处均应留有适当的余度并作波浪形摆放。

电厂主蒸汽管道改造施工方案

电厂主蒸汽管道改造施 工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

*******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 编制:****** 审核:****** 批准:****** *********安装有限公司 2015年*月*日 ******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 一、基本概况 *****电厂1#、2#锅炉,均为蒸发量为35T/H、蒸汽压力为、额定蒸汽温度为450℃。根据该厂计划,现对1#、2#锅炉与汽轮机连接主蒸汽管道进行改造,为此特编制施工方案。 二、编制依据 1、****电厂1#、2#锅炉主蒸汽改造招标文件; 2、使用单位提供的原锅炉出厂相关图纸及技术资料; 3、TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》; 4、《电力建设施工技术规范》第二部分(锅炉机组); 5、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第二部分(锅炉机组); 6、《电力建设施工技术规范》第五部分(管道及系统); 7、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第五部分(管道及系统); 8、DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》; 9、JB/T4730-2009《承压设备无损检测》; 10、其他相关的规范、标准等; 11、现场环境、施工条件勘察. 三、工程项目概况 1、工程名称:****电厂锅炉主蒸汽管道改造工程。 2、工程承包方式:包工包料。

3、工期要求:自具备施工条件之日起**天完工。 四、施工范围: 1、将1#、2#锅炉来汽门出口至1#汽轮机自动主汽门进口法兰处此段的主蒸汽管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 2、将与2#汽轮机主蒸汽管的连接管道改造为Φ273*8,材料材质为: 15CrMoG; 3、改造管段的焊接质量检验; 4、改造管段的保温; 5、改造管道的主蒸汽管道吹扫。 五、施工组织 1、项目人员配置 施工负责人:***** 技术负责人: 项目安全负责人: 项目材料责任人员: 项目焊接责任人员: 项目检验责任人员: 2、安全施工及应急预案领导小组配置 组长: 副组长: 成员:。 3、工程项目投入人力资源

锅炉烟管维修施工方案

一、工程概况 XXXXXXXX有限公司X台XXXXXXXXXXXXXXXXXXX型热水锅炉(编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。由于X台锅炉烟管老化,造成烟管管壁过薄,局部渗漏,不能正常生产安全使用,需要更换全部烟管及拉撑管。 二、工程维修主要内容及工程量 除尘器(X.Xt)X台,烟道(XXXXX)X.XXt,烟箱X套,XX*X 烟管(X.Xm)XXX根。 三、烟管拆除 1、将锅炉前后管板的烟垢清理干净,必要时可沿烟管与管板的焊缝用角磨机打磨至金属光泽。 2、用气割沿焊缝进行气割,气割时严禁伤及管板,以免造成焊缝间隙过大,焊接时焊缝过宽。 3、割完后的旧管按照甲方所指定的地点,码放整齐 4、用角磨机沿管板孔周围进行打磨,至光滑平整、无毛刺、无氧化铁。 四、材料来源 1、按按照锅炉图纸所要求、规格、材质、数量,由施工方在施工现场进行加工。 2、原材料的合格证、材质证明书要保管好,以备存档。 五、配管 1、施工时,由一端将管子插入,由最下边开始,然后分层穿 1

管,利用下管作托架,逐根进行焊接。 2、管板两端留有5-8mm为宜,然后进行点焊固定 六、焊接 1、材质:管板20#、烟管20# 2、焊材:天津大桥牌电焊条。THJ422Φ3.2,焊条烘干150-180℃2小时。 3、由经过考试合格并且有经验的电焊工进行施焊。 4、焊接定位焊缝时,应采用与根部焊道相同的焊接材料,并由合格焊工操作。 5、施焊时严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流,并且防止电擦伤母材。 6、施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头要错开。 7、每道焊缝应一次焊完,当因故障中断时,应根据工艺要求重新起焊,防止产生裂纹。 8、再次焊接前应检查焊层表面,确认无裂纹时,方可按原工艺进行焊接。 七、焊后检查 1、焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行外观检查。 2、焊缝的外形尺寸应符合设计图样和工艺文件的规定,焊缝高度不低于母材料表面,焊缝应与母材料平滑过渡。 2

锅炉检修培训计划

1、锅炉管阀检修技能模块学习: 类型模块课程模块单元模块课题模块培训目标 调节阀、安全阀的类型及作用了解调节阀、安全阀的类型及作用调节阀、安全阀调节阀、安全阀构造熟悉调节阀、安全阀构造 调节阀、安全阀工作原理了解调节阀、安全阀工作原理 阀门的驱动装置类型了解阀门的驱动装置类型阀门阀门的驱动装置阀门的驱动装置作用了解阀门的驱动装置作用 阀门驱动装置的工作原理了解阀门驱动装置的工作原理 安全阀的作用、基本特征了解安全阀的作用、基本特征 安全阀安全阀的参数、类型熟悉安全阀的参数、类型 安全阀的代号和基本结构熟悉安全阀的代号和基本结构 研磨工具专业知识专用研磨工具的名称、规格及 使用 熟悉专用研磨工具的名称、规格及使用专用研磨工具的保养知识熟悉专用研磨工具的保养知识 检修工器具 弯管机等机具的名称、规格及 熟悉弯管机等机具的名称、规格及使用 专用机具使用 弯管机等机具的保养熟悉弯管机等机具的保养 管阀检修的填料、垫片、紧固 管道检修熟悉管阀检修的填料、垫片、紧固件使用范围和选用原则 件使用范围和选用原则 螺纹的类型和标准了解螺纹的类型和标准 检修材料螺纹及联结件螺纹联结、键联结、销联结的 种类、应用 熟悉螺纹联结、键联结、销联结的种类、应用 轴承及润滑油轴承分类、结构、用途及滚动 轴承的代号 熟悉轴承分类、结构、用途及滚动轴承的代号

类型模块课程模块单元模块课题模块培训目标 润滑油的种类、质量指标和应 熟悉润滑油的种类、质量指标和应用范围 用范围 密封装置的形式及应用范围掌握密封装置的形式及应用范围 密封装置及保温 保温材料的名称及主要性能熟悉保温材料的名称及主要性能 管道热膨胀的概念、热补偿的 了解管道热膨胀的概念、热补偿的方法及补偿器的种类 方法及补偿器的种类 汽水系统系统中的管道热膨胀的计算方法了解热膨胀的计算方法 管道支吊架的作用及种类熟悉管道支吊架的作用及种类 管道的计算了解管道的计算方法 高压给水管道检修工艺、验收 熟悉高压给水管道检修工艺、验收项目、验收方法及质量标准 项目、验收方法及质量标准 高压管道高压管道弯制方法及技术要 求 熟悉高压管道弯制方法及技术要求 管阀检修高压管道系统安装的知识及 技术要求 熟悉高压管道系统安装的知识及技术要求 调节阀了解高压调节阀的工作原理,掌握调节阀的检修过程及工艺要求高压阀门安全阀的检修掌握安全阀的检修过程及工艺要求 水位计了解水位计的工作原理,掌握水位计的检修过程及工艺要求 常用焊接接头、坡口形式了解常用焊接接头、坡口形式 焊接知识 焊接与热处 焊接材料分类、性能及用途了解常用焊接接头、坡口形式 理热处理的目的和作用了解热处理的目的和作用 热处理知识 热处理的方法了解热处理的方法 金属监督的范围了解金属监督的范围 金属监督金属监督的一般知识 金属监督的任务了解金属监督的任务

#5#7锅炉顶部检修平台搭建施工方案1

锅炉顶棚检修平台搭建施工方案1. 工程概况及工程量1.1工程概况 1.1深圳大唐宝昌燃气发电有限公司(简称甲方)现有2台余热锅炉,炉顶无检修通道,具有较大的安全隐患,为了方便对炉顶设备进行检修和维护,提高检修作业的安全性,故计划从炉顶楼梯口至烟囱之间搭建检修平台,铺设镀锌格栅板,两侧安装防护栏,并对其进行防腐涂覆。 1.2工程量 1)在#5锅炉顶部搭建长9.5米、宽1米的检修平台,在#7锅炉顶部搭建长10.5米、宽1米的检修平台,均铺设 G253/30/60型镀锌钢格栅板,平台边缘设置符合标准的防护栏杆,平台总面积约为20㎡,栏杆总长约为40m。 2)搭建钢结构支撑(100×48×5.3槽钢支架),每个检修平台需6根高为20cm的立柱作为支撑,铺设两条与检修平台等长的槽钢轨道,并对钢结构按要求进行防腐涂覆。 2.编制依据 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备

3.2作业人员 3.2.1 人员配置 项目经理1名、技术员1名、质检员1名、安全员1名、吊车司机1名、司机1名、施工班长1名、钳工3名、焊工2名、起重工1名、电工1名,共计14人。 3.3作业用工具

3.4安全器具 3.5其他 3.5.1施工场地平整、无杂物,保持整洁。

3.5.2施工道路畅通,不得乱堆乱放,随意堵塞交通要道。 3.5.3 施工水源、电源引设到位,满足施工要求。 3.5.4 施工电源、氧乙炔、空气管道等力能供应已具备施工条件,且铺设整齐符合安全作业要求。 作业程序、方法、内容4. 4.1施工工艺流程

验 4.2设备检查 4.2.1 扶梯、栏杆外观应满足无裂纹、重皮、严重锈蚀、损伤、变形等缺陷, 格栅无翘曲变形现象。扶梯的长度偏差应不大于10mm;弯曲度不大于5mm。 4.2.2对于缺陷施工人员应及时向技术人员汇报并做好施工记录,由技术人 员向有关部门递交资料,做好缺陷认证工作,并与物质部共同及时做好处理工作。 4.3 平台扶梯的吊装