甘孜州理塘县确如多水电站工程工程

混凝土质量评定表.doc

水利水电工程 表1.5 混凝土单元工程质量评定表编号:2-2-25 单位工程名称2#坝工程单元工程量 分部工程名称混凝土工程施工单位四川玉腾工程建筑有 限公司 单元工程名称、部位排污闸坝横段衬砌评定日期2018年5 月7 日 项 次 工序名称工序量等级 1 基础面或砼施工缝处理合格 2 模板合格 3 △钢筋合格 4 止水、伸缩缝和排水管安装合格 5 △砼浇筑合格 评定意见单元工程质量等 级 工序质量全部合格, 主要工序——钢筋、混凝土浇筑两工序 质量合格, 工序质量优良率为/ % 合格 初检: 复检:建设 施工单位(监理) 单位 终检: 年月日年月日

水利水电工程 表1.5-1 基础面或砼施工缝处理工序质量评定表单位工程名称2#坝工程单元工程量 分部工程名称混凝土工程施工单位四川玉腾工程建筑有限公司 单元工程名称、部位 排污闸坝横0+0.0-0+17.8 ▽1724.8~ ▽1730.0m 段衬砌 检验日期2018 年4 月5 日 项 次 检查项目质量标准检验记录 1 基础岩面 (1)△建基面无松动岩块无松动岩块 (2)△地表水和地下水妥善引排或封堵已妥善引排 (3)岩面清洗清洗洁净,无积水,无杂物清洗洁净,无积水,无杂物 2 砼施工缝 (1)△表面处理无乳皮,成毛面表面无乳皮,全部凿成毛面 (2)砼表面清洗清洗洁净,无积水,无杂物表面已清洗干净,积水已排除,无 积渣杂物 3 软基面 (1)△建基面预留保护层已挖除,地质符合 设计要求 / (2)垫层铺填符合设计要求/ (3)基础面清理 无乱石、杂物,坑洞分层回填 夯实 / 评定意见工序质量等级 主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目符合质量 标准 初检: 复检:建设 施工单位(监理) 单位 终检: 年月日 年月日

混凝土三检表

水利水电工程 基础面、施工缝处理工序施工质量检查表 单位工程名称单元工程 量 分部工程名称施工单位中国水电建设集团十五工程局有限公司单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日 项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率 基础面主 控 项 目 1基础面 岩基符合设计要求 软基 预留保护层已挖除;基础面 符合设计要求 2 地表水和地 下水 妥善引排或封堵 一 般 项 目 1 岩面清理 符合设计要求;清洗洁净、无积 水、无积渣杂物 施工缝处理主 控 项 目 1 施工缝的留 置位置 符合设计或有关施工规范规定2 施工缝面凿 毛 基面无乳皮,成毛面,微露粗砂一 般 项 目 1 缝面清理 符合设计要求;清洗洁净、无积 水、无积渣杂物 承建单位检验记录□优良□合格 初检人:年月日□优良□合格 复检人:年月日□优良□合格 终检人:年月日 监理机构认证记录□优良□合格□不合格 监理工程师:年月日

单位工程名称工序编号 分部工程名称施工单位中国水电建设集团十五工程局有限公司单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率 主控项目1 稳定性、刚度和强度 满足混凝土施工荷载要求,并符合 模板设计要求 2 承重模板底面高程允许偏差0~+5mm 3 排架、 梁板、柱、 墙 结构断面尺寸允许偏差±10mm 轴线位置允许偏差±10mm 垂直度允许偏差±5mm 4 结构物边线 与设计边线 外露表面 内模板:允许偏差-10mm~0;外模 板:允许偏差0~+10mm 隐蔽内面允许偏差15mm 5 预留孔、洞 尺寸及位置 孔、洞尺寸允许偏差-10mm 孔洞位置允许偏差±10mm 一般项目1 模板平整 度、相邻两 板面错台 外露表面 钢模:允许偏差2mm; 木模:允许偏差3mm 隐蔽内面允许偏差5mm 2 局部平整度 外露表面 钢模:允许偏差3mm; 木模:允许偏差5mm 隐蔽内面允许偏差10mm 3 板面缝隙 外露表面 钢模:允许偏差1mm; 木模:允许偏差2mm 隐蔽内面允许偏差2mm 4 结构物水平断面内部尺寸允许偏差±20mm 5 脱模剂涂刷 产品质量符合标准要求,涂刷均匀, 无明显色差 6 模板外观表面光洁、无污物 承建单位检验记录□优良□合格初检人:年月日□优良□合格复检人:年月日□优良□合格终检人:年月日 监理机构认证记录 □优良□合格□不合格 监理工程师:年月日

表土剥离工序质量评定表

表土剥离工序质量评定表 项目名称:澄城县庄头镇高标准基本农田土地整治项目1标 单项工程名称土地平整工程单位工程名称耕作层地力保持分部工程名称表土保护单元工程名称、部位 施工质量验收规范的规定检查结果 平整项目 表层土剥离 控制砂、石、生土、树根等杂物(少带 或不带)。 水平梯地(田)布置、宽度、长度。 检查结果:主要检查项目,一般检查项目。 施工质量验收规范的规定检查结果 合格率 (%) 平整项目 剥离程度≥30cm 沿排水方向梯 田(地面)坡度 1/300-1/500 水平梯地(田) 布置、宽度、长度 ≥30cm 检查结果:共检查点,其中合格点,合格率 %。 承包单位自评质量等级: 监 理 机 构 监理复核质量等级: 技术负责人:监理工程师: 项目经理: (公章) 年月日 总监理工程师: (公章) 年月日注:1、带△为主要检查、检测项目。

土方推移单元工程施工质量评定表 项目名称:澄城县庄头镇高标准基本农田土地整治项目1标编号: 单项工程名称土地平整工程单位工程名称耕作田块修筑 分部工程名称田面平整单元工程名称、部位 项次检查项目检查结果 1地块填筑部分必须用生土分层填实 2整理平整地面时要保留表土,做到生土填底,表土铺面 3坎高符合设计要求 检查结果:主要检查项目,一般检查项目。 项次检测项目设计值允许偏差实测值合格率(%) 1 地面起伏高差±15cm 2 沿排水方向梯田 (地面)坡度 1/300—1/500 3 水平梯地(田)布 置、宽度、长度 ±0.05% 检测结果:共检测点,其中合格点,合格率% 承包单位自评质量等级: 监 理 机 构 监理复核质量等级: 技术负责人:监理工程师: 项目经理:(公章) 年月日 总监理工程师:(公章) 年月日

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

第一标段吉林市碧水源工程有限公司

自评等级:评定人:项目经理: 第二标段科左后旗腾阳水利水电工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第三标段内蒙古沐伦水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第四标段科左中旗江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第五标段内蒙古龙泽节水灌溉科技公司 自评等级:评定人:项目经理: 第六标段内蒙古禹成水利水电工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第七标段包头市弘禹水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第八标段吉林省富祥路桥建筑工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第九标段开鲁县西辽河水利工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十标段内蒙古寅岗建设有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十一标段巴彦淖尔市锦源建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十二标段长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司自评等级:评定人:项目经理: 第十三标段鄂尔多斯市远雄水利水电公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十四标段鄂尔多斯市远光水利公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十五标段内蒙古盛泰工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十六标段林州八建集团工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十七标段吉林省禹舜水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十八标段鄄城江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十九标段内蒙古哈达建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理:

第二十标段金光道环境建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十一标段内蒙古金浪水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十二标段通辽市鑫海工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十三标段翁牛特旗隆运水利水电工程公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十四标段宁城县新元水利水电工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十五标段内蒙古禹泽水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十六标段内蒙古托克托水利建筑安装工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十七标段内蒙古金誉工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十八标段通辽顺通电力安装有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第三十标段通辽市龙禹水利工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理:精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

分部工程施工质量评定表及填表说明

分部工程施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程施工质量评定表的统一格式。 2.分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。 3.单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写、如岩土开挖、混凝土等。 4.单元工程个数:指一般单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。 5.合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的总个数。 6.重要隐蔽工程、工程关键部位: ①重要隐蔽工程。隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 ②工程关键部位。指对工程安全或效益有显著影响的部位。重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。 7.本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人系指质检负责人。 8.监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,答字后交总监或总监代表审核签字并加盖公章。 9.质量监督机构核定(核备)栏,大型水利水电枢纽工程主要建筑物的分部工程质量意见,在施工单位自评、监理单位复核后,由质量监督机构核定人填写并签字,交质量监督项目站负责人审查签字后,加盖公章。其他分部工程的施工质量意见,在施工单位自评、监理单位复核后,报质量监督机构核备(审核、备案)。质量监督机构核备的主要内容是:检查分部工程质量评定资料的真实性及其等级评定的准确性。如发现问题,应及时通知监理单位重新复核。 10.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型号填与在备注栏内。 11.分部工程质量评定标准。 (1)合格标准:所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷己按要求处理,并经检验合格;原材料、中间产品及准凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。

水利水电三检表(全)

表1.1 岩石边坡单元工程施工质量评定表 表1.2 岩石地基开挖单元工程质量评定表 表1.3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表 表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 表1.5-1 基础面或混凝土施工缝处理工序三检表 表1.5-2 混凝土模板工序三检表 表1.5-3 混凝土钢筋工序三检表 表1.5-4 混凝土止水伸缩缝和排水管安装工序三检表 表1.5-5 混凝土浇筑工序三检表 表1.6 混凝土预制构件安装单元工程三检表 表1.7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程三检表 表1.8 岩石地基帷幕灌浆单元工程三检表 表1.9 岩石地基固结灌浆单元工程三检表 表1.10 水工隧洞回填灌浆单元工程三检表 表1.11 高压喷射灌浆单元工程三检表 表1.12 基础排水单元工程三检表 表1.13-1 锚喷支护锚杆、钢筋网工序三检表 表1.13-2 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表.xls 表1.14 混凝土防渗墙单元工程三检表 表1.15 振冲地基加固单元工程三检表 表1.16 造孔灌注桩基础单元工程三检表 表1.17 河道疏浚单元工程三检表 表1.21 混凝土预制构件制作单元三检表 表2.1 压力钢管制作单元工程三检表 表2.2 压力钢管伸缩节制造单元工程三检表 表2.3 压力钢管岔管制造单元工程三检表 表2.4 压力钢管埋管壁防腐蚀表面处理、涂料涂装、灌浆孔堵焊三检表 表2.5-1 压力钢管明管安装工程管口中心、里程、支座中心等三检表 表2.5-2 平面闸门主轨、侧轨安装三检表 表2.6-1 平面闸门底槛、门楣安装三检表 表2.6-2 平面闸门主轨、侧轨安装三检表 表2.6-3 平面闸门侧止水座板、反轨安装三检表 表2.7-1 平面闸门门体止水橡皮、反向滑块安装三检表 表2.8-1 弧形闸门底槛、门楣安装三检表 表2.8-2 弧形闸门侧止水座板、侧轮导板安装三检表 表2.8-3 弧形闸门侧止水座板、侧轮导板安装三检表 表2.8-4 弧形闸门铰座钢梁、铰座基础螺栓中心及锥形铰座基础环安装三检表表2.9-1 弧形闸门门体铰座安装三检表 表2.9-2 弧形闸门门体铰轴、支臂安装三检表 表2.9-3 弧形闸门门体支臂两端连接板和抗剪板及止水安装三检表 表2.10-1 人字闸门埋件底枢装置安装三检表 表2.10-2 人字闸门埋件顶枢装置及枕座安装三检表 表2.11-1 人字闸门门体顶、底枢轴线安装三检表 表2.11-2 人字闸门门体止水橡皮安装三检表

板顶混凝土质量评定表(蓄水池)

安全饮水工程 表2. 1 普通混凝土单元工程施工质量验收评定表

表2.1.1 基础面、施工缝处理工序施工质量验收评定表 会理县果元乡五官村 2013年农村饮水安全工 程 施工 单位 自评 意见 项次 检验项目 质量标准 检查(测)记录 合格数 合格率 基 础 面 1 基础而 岩基 符合设计要求 软基 预留保护层已挖除;基 础而符合设il 要求 2 地表水和地下水 妥善引排或封堵 般 项 目 1 岩而淸理 符合设il ?要求:清洗洁 净、无积水、无枳渣杂物 施 工 缝 处 理 1 施工缝的留置位置 符合设il 或有关施工规 范规世 2 施工缝面凿毛 基而无乳皮,成毛而? 微露粗砂 般 项 目 1 缝而淸理 符合设il ?要求;清洗洁 净、无积水、无枳渣杂物 单元工程名称、部位 書水帧顶腔单元工程 施工日期 年 月 日-年 月曰 主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率_虬 且不合格点不集中分布。 单位工程洛称 工序编码 分部工程名称 五官村1组菁水池工程 施工单位 四川富昇建筑工程有限公司 工序质量等级评世为: 布。 经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率—需 且不合格点不集中分 工序质量等级评世为:

表 2. 1. 2 模板制作及安装工序施工质量验收评定表

安全饮水工程 表2. 1.3 钢筋制作及安装工序施工质量验收评定表

和焊缝截面上蜂窝、气 孔、非金属杂质 缺扣、松扣W20%,且不集中 弯钩朝向正确符合设il?图纸 搭接长度允许偏差一0. 05设计值

各类工程施工质量评定表(doc 10页)

各类工程施工质量评定表(doc 10页)

水利水电工程 分部工程施工质量评定表 单位工程名称引水渠道工程施工单位珙县蜀南、垣正、第五建筑公司 分部工程名称洛亥腊平 衣幅山村 施工日期 2006年11月15日-2007年4月25 日 分部工程量1200m 评定日期2007年4月29日 项次单元工程类别工程量单元工程个数合格个数其中优良个数备注 1 1)基础开挖 1 1 0 2 2)底板混凝土(C15砼) 1 1 0 3 3)渠身砌体(M7.5浆砌 块石) 1 1 0 4 5 6 合计 3 3 0 主要单元工程、重要隐蔽工程 及关键部位的单元工程 施工单位自评意见监理单位复核意见 本分部工程的单元工程质量全部合格,优良率为0%,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程0 项,质量合格。施工中未发生过任何质量事故。原材料质量合格,金属结构启闭机质量/ ,机电产品质量/ 。中间产品质量合格。 分部工程质量等级:合格 质检部门评定人: 项目经理或经理代表:(盖公章)复核意见: 分部工程质量等级:合格监理工程师: 年月日总监或总监代表:(盖公章)

年月日 质量监督机构核定核定意见: 核定等级: 核定人:(签名)项目站负责人(签名) 年月日年月日注:分部工程质量在施工单位质检部门自评的基 础上,由监理单位复核其质量等级,报质量监督 机构核备。大型水利枢纽工程主体建筑物的分部 工程质量。在施工单位自评、监理单位复核后, 需报质量监督机构核定其质量等级 四川省渠道工程 明渠开挖单元工程质量评定表 表1.2 单位工程名称引水渠道工程单元工程名称、桩号施工单 位 珙县蜀南、垣正、第五建 筑公司 分部工程名称洛亥腊平衣幅山村单元工程量一条1200m 检验日 期 2006年12月15日 项次保证项目质量标准检验记录 1 地基清理和处理符合质量要求。建基面内无草皮、 树根、乱石、坟墓及基他建筑。泉 眼、水井、洞穴已按设计要求处理 符合质量要求。建基面内无草皮、树根、乱石、坟墓及基 他建筑。泉眼、水井、洞穴已按设计要求处理 2 取样检验符合设计符合设计 3 岩坡坡度符合设计符合设计 4 截水槽(墙) 嵌入基岩深度及岩面排水符合设 计要求 符合设计 5 预留保护层开挖后不及时砌筑或回填时,预留 20.32~0.3m厚保护层 符合规范 6、弃土位置及高度符合设计要求符合设计要求 项次允许偏差项目设计 值 允许偏差 (mm) 实测值 合格数(点) 合格率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 渠底高程0-20 1 2 15 1 3 21 8 3 6 7 9 共240点共193点80.42

表分部单位工程施工质量评定表

表分部单位工程施工质 量评定表 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

表03分部工程施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程施工质量评定表的统一格式。 2.分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。 3.单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写。 4.单元工程个数:指一般单元工程、主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。 5.合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的个数。 6.主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位。 ①主要单元工程。限指《评定标准》(三)、(五)、(六)的单元工程划分表中加“△”符号的单元工程。 ②重要隐蔽工程。隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 ⑧工程关键部位。指对工程安全或效益有显着影响的部位。 重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。 7.本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人签字后,由项目经理或经理代表签字并加盖公章。如本分部工程由分包单位施工,总包单位项目经理亦应签字,并盖公章。

8.监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,签字后交总监或总监代表审核、签字并加盖公章。 9.项目法人认定意见栏,由负责该分部工程质量检查的现场代表填写,签字后交技术负责人审核、签字并加盖公章。 10.质量监督机构核定(核备)栏,大型水利水电枢纽工程主体建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,由质量监督机构核定人填写意见,签字,交质量监督项目站负责人审查签字后,加盖公章。其余分部工程施工质量,在施工单位自评、监理单位复核后,报质量监督机构核备。质量监督机构核备的主要内容是;检查分部工程质量评定资料的真实性及其等级评定是否准确。如发现问题,应及时通知监理单位重新复核。 11.对于工程量大的工程,常将原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定。本例因工程量不太大,项目划分时,已明确将原材料、中间产品质量、金属结构安装及机电安装等均纳入单位工程施工质量评定。故在评定分部工程施工质量时,未对其进行评定(在相应空格中加“/”线)。 12.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机 及调速器的型 号填写在备注栏内。 13.分部工程施工质量标准。

三检制度(工序)

“三检制度”验收表格及填写范例 三检制:就是实行操作者的自检、专业工长及下一道工序施工班组的互检和专职质检员的专检相结合的一种检验制度,对每道工序的检查严格执行施工质量验收规范及施工合同的要求,符合工程项目质量中重点突出以事前控制为主及全员参与的精髓。三检制度经过长期现场实践的证实,是行之有效的,是每一位施工人员都应该贯彻执行的制度。 自检:作业班组施工完后,首先进行自检,作业班组是施工质量优劣的决定主体,因此作业班组必须认真自检。栋号施工员应督促班组长自检,并对班组操作质量进行中间检查,实时跟踪控制,并做好记录。 互检:是下一道工序施工班组与专业工长进行的检查。专业工长、下一工序班组长分别对本工序进行验收,各自填写验收结果,并提出整改意见。专业工长应随时对施工质量进行巡检,平行检等施工质量过程跟踪控制,做好记录。 专检:所有分项工程、隐检、预检项目,必须按程序,经质检员检查后,报请监理工程师进行检查验收。对与多次督促,整改不力且影响严重的质量问题将对劳务公司实施处罚。 验收要求:凡报请监理工程师验收的施工内容,主控项目必须一次通过;一般项目经一次整改必须全数通过。

质量“三检制”检查验收记录 编号:分部分项 工程名称 堤身填筑施工部位 班 组 自 检 施工班组自检: 施工班组长:日期: 互检下道工序 班组验收 检查意见: 施工班组长:日期:专业工长 验收 验收意见: 专业工长:日期: 质 检 员 验 收 验收意见: 质检员:日期:备注:本表一式二份,质检员及专业工长各存一份。

分部分项工程名称基础、主体模板施工施工部位:楼号: 班组自检施工班组自检: 模板标高、轴线、垂直度、平整度、拼缝偏差填写数值。 模板加固;预留洞,外模通直;梁、板底起拱;剪力墙根部海绵条封堵;剪力墙模板角部粘贴双面胶条;工完料清及垃圾清理用情况文字说明。 施工班组长:日期: 互检下道工序 施工班组 验收 检查意见: 对模板加固、拼缝、标高点布置的情况进行说明。 是否同意本道工序施工。 施工班组长:日期: 专业工长 验收 验收意见: 模板标高、轴线、垂直度、拼缝填写数值或用文字说明 模板加固;预留洞,外模通直;梁、板底起拱;剪力墙根部海绵条封堵;剪力墙模板角部粘贴双面胶 条;工完料清及垃圾清理用情况文字说明。 专业工长:日期: 质检员验收验收意见: 验收时发现问题记录后及时通知相关责任人班组进行整改复查不合格继续整改,直至合格。 质检员:日期: 备注:本表一式二份,质检员及施工班组各存一份

模板工序质量评定表--2017年水利工程

表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于大体积混凝土(大体积混凝土是指浇筑块体尺寸较大,需要考虑采取温度控制措施以减少裂缝发生几率的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

________________________工程 表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表

工程施工质量评定表(DOC 67页)

工程施工质量评定表(DOC 67页)

工程名称单位 工程 分部 工程 单元 工程 说明 土地 开发整理I(按一个标段为一 个单位工程) I-1土地平整 I-1-1 ┊ n 单元工程不应 少于3个 I-2水平梯田 I-2-1 ┊ n 单元工程不应 少于3个 I-3土壤改良 I-3-1 ┊ n 单元工程不应 少于3个 I-4农田排灌 (含管、渠、及 沟) I-4-1 ┊ n 以每眼(个)井(站) 为一个单元,所有的排 灌系统(管、渠及沟) 包括水渠工程在内为一 个单元工程,利用公路 边沟为排水的编入道路 单元工程 其中:小型涵 闸可几座划分 为一个单元工 程,但以不多 于10个为宜 I-5电力工程 I-5-1 ┊ n 以一台变压器为核心, 及其所属高低压线路为 一个单元工程

工程名称单位 工程 分部 工程 单元 工程 说明 土地开发整理I(按一个标段为一 个单位工程) I-6道路工程 I-6-1 ┊ n 以每一条路(含两侧沟) 及其所属桥、涵(小型) 在内为一个单元工程 I-7防洪(潮) 堤工程 I-7-1 ┊ n 每200m为一个单元工程 如属加高培厚 可适当延长 I-8防护林工 程 I-8-1 ┊ n 以每一块地绿化或每一 条路(渠)绿化为一个 单元工程 I-9较大的单 体建筑物工程 I-8-1 ┊ n 较大的单体建筑物工程 均可以单体为一个单元 工程 如桥、涵(隧) 洞、闸、站、 塘坝、渡槽、 倒虹吸、跌水、 陡坡、截潜等 单体工程II ┊ 均同前 II-1 ┊ 均同前 II-1-1 ┊ 均同前

梯田、土地平整工程外观质量评定表ZL05

单位工程施工质量评定表

 12.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型 号填写在备注栏内。 13.分部工程施工质量标准。 合格:①单元工程质量全部合格,质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;②原材料质量、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 优良:①所含单元工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,重要隐蔽工程单元工

水泥混凝土路面单元工程质量评定表

水泥混凝土路面单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期年月日项次检查项目质量标准检查记录 1 △路床(槽)面清理和 处理(无路基填筑) 路床(槽)面没有不合格土树根、草皮、 乱石、水井泉眼、地质探坑等进行开挖、 清理至原状土质,按设计要求的填筑材料 及配合比、分层厚度进行填筑夯实,地质 符合设计和有关规定要求 2 △取样检验符合设计要求 3 △路基碾压密实,表面干燥、清洁、无浮土,平整度满足要求,质量评定已合格 4 △水泥、砂、碎石等原 材料及混凝土配合比 符合设计要求和规范规定 5 摊铺、碾压施工 方法和程序 符合设计要求和规范规定。表面脱皮、蜂 窝、裂纹(缝)、麻面、起砂和缺边掉角 等病害现象不超过检验面积的0.3℅ 6 施工缝应与路面中心垂直,位置宜与缩缝设计吻合;施工缝应采用模板做堵头,留直槎,符合设计要求和规范规定 7 缩缝宜采用切缝法施工,当混凝土达到设计强度的25℅~30℅时,采用切缝机进行切割,切割深度不应小于板厚的1/3 8 板缝灌注缝内应清洁、干燥,填缝料应与混凝土缝壁黏附紧密、灌平 9 △养护养护及时,混凝土表面保持湿润,符合设计要求和规范规定 10 路肩(路缘石)符合设计要求和规范规定 项次检测项目设计值 (mm) 允许偏差 (mm)实测值合格数 合格率 (%) 1 混凝土厚度+10 —10 2 混凝土强度不小于设计值 3 路面宽度+20 —20 4 平整度2m靠尺检测不超过10 5 抗滑 构造 深度一般路段0.5~0.9 6 急弯、陡坡、交 叉口、集镇附近 0.6~1.0 7 路肩宽度+20 —10 8 路缘石宽度+5 —5 9 纵、横坡不陡于设计值 10 中线位移≤30 11 纵断高程+15 —15 检测结果共检测点,其中合格点,合格率℅。 评定意见单元工程质量等级主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目 质量标准。检测项目实测点,合格率 ℅。 施工单位 年月日建设(监理)单位 年月日

工程施工质量评定表 .docx

. 工程施工质量评定表项目名称:靖边县红墩界镇王家洼村和席季滩村高标准农田建设项目 项目承担单位监理机构 开工日期 序单项工号程名称 土地1平整 工程 灌溉 与 2 排水 工程 田间3道路 工程 农田防 护与生4 态环境 保持工程 其他5 工程 合 计 靖边县国土资源局设计单位西安地质矿产勘察开发院 陕西鑫源建筑工程监理有限公司承包单位榆林汇优建设工程有限公司 2017 年 3 月 10竣工日期2017 年 10 月 15 日 质量评定等级 单位工 质量评定等级分部质量评定等级单元质量评定等级 工程工程 程名称合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格(个)(个) (个)(个)(个)(个)方田修筑 梯田修筑 格田修筑 土地复垦 小计 水源工程合格1合格10合格 输水工程合格1合格23合格合格 小型建筑工程合格1合格23合格 输配电工程合格3合格19合格 小计675 支道 田间道合格2合格2合格合格 生产路 小计 农田林网工程 防风固沙工程 岸坡防护工程 沟道治理工程 坡面防护工程 小计 引水拉沙造地 水力冲土造地 废弃构筑物拆除 小计 该项目共2个单项工程,其中合格2个,合格率100%,质量等级评为合格 评定单位评定意见评定人日期项目承担单位技术负责人 监理机构总监理工程师 设计单位设计负责人

. 灌溉与排水单项工程施工质量评定表 项目名称:靖边县红墩界镇王家洼村和席季滩村高标准农田建设项目编号:1 项目承担单位靖边县国土资源局设计单位西安地质矿产勘察开发院监理机构陕西鑫源建筑工程监理有限公司承包单位榆林汇优建设工程有限公司开工日期2017 年 3 月 10竣工日期2017 年 10 月 15 日 序 质量等级 单位工程名称数量(个)备注 号合格(个)不合格(个) 1水源工程11 2输水工程11 3输配电工程11 4小型水工建筑工程11 单位工程共4个,其中合格4个,合格率100 % 承监 自评质量等级:监理复核质量等级:包理 单机 技术负责人:监理工程师:位构

混凝土质量评定表及填表说明

混凝土工程填表说明1.本章表格适用于大中型水利水电工程混凝土工程的单元工程施工质量验收评定,小型水利水电工程可参照执行。 2.划分工序的单元工程,其施工质量验收评定在各工序验收评定合格和施工项目实体质量检验合格的基础上进行。不划分工序的单元工程,其施工质量验收评定在单元工程中所包含的检验项目检验合格和施工项目实体质量检验合格的基础上进行。 3.工序施工质量具备下列条件后进行验收评定:①工序中所有施工项目(或施工内容)已完成,现场具备验收条件;②工序中所包含的施工质量检验项目经施工单位自检全部合格。 4.工序施工质量按下列程序进行验收评定:①施工单位首先对已经完成的工序施工质量按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL 632—2012)进行自检,并做好检验记录;②自检合格后,填写工序施工质量验收评定表,质量责任人履行相应签认手续后,向监理单位申请复核;③监理单位收到申请后,应在4h内进行复核。 5.监理复核包括下列内容:①核查施工.单位报验资料是否真实、齐全;②结合平行检测和跟踪检测结果等,复核工序施工质量检验项目是否符合SL 632—2012标准的要求,在工序施工质量验收评定表中填写复核记录,并签署工序施工质量评定意见,核定工序施工质量等级,相关责任人履行相应签认手续。 6.单元工程施工质量具备下列条件后验收评定:①单元工程所含工序(或所有施工项目)已完成,施工现场具备验收条件;②已完工序施工质量经验收评定全部合格,有关质量缺陷已处理完毕或有监理单位批准的处理意见。 7.单元工程施工质量按下列程序进行验收评定:①施工单位首先对已经完成的单元工程施工质量进行自检,并填写检验记录;②自检合格后,填写单元工程施工质量验收评定表,向监理单位申请复核;③监理单位收到申报后,应在一个工作日内进行复核。 8.监理复核包括下列内容:①核查施工单位报验资料是否真实、齐全;②对照施工图纸及施工技术要求,结合平行检测和跟踪检测结果等,复核单元工程质量是否达到SL 632—2012

【工程通用表格】单位工程施工质量评定表填表说明

表05填表说明 填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求: 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程质量评定表的统一 格式。 2.单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量,表头其余各项按 “填表基本规则”填写。 3.分部工程名称按项目划分时确定的名称填写,并在相应的质量等 级栏内加“√”。主要分部工程是指对工程安全或效益起控制作用的分部工程,应在项目划分时确定。主要分部工程名称前应加“△” 符号,本例中有两个主要分部工程。 4.表身各项由施工单位按照经建设、监理复核的质量结论填写。 5.表尾由各单位填写:①施工单位评定人指施工单位质检处负责人, 项目经理指该项目质量责任人。若本单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,总包施工单位质检处负责人和项目经理审查、签字、加盖公章;②监理单位:复核人指单位工程质量负责人。总监理工程师:实行了监理的工程,由总监理工程师签字,未实行监理的工程由建设单位技术负责人签字; ③质量监督机构:核定人指负责本单位工程的质量监督员。项目 监督负责人指项目站长或该项目监督责任人。 6.关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量:对 工程量大的工程,应计入分部工程进行质量评定,评定单位工程

质量时,不再重复评定原材料、中间产品…..等质量。对工程量不大的工程则计入单位工程评定。本例属工程量不太大的情况,在单位工程评定时,计入原材料、中间产品、金属结构和启闭机制造质量。本单位工程无机电产品,故在该栏划“/”号。 7.单位工程质量标准 合格:①分部工程质量全部合格;②原材料、中间产品全部合格,金属结构与启闭机、机电产品质量合格;③外观质量得分率达到70%以上(注:含70%);④施工质量检验资料基本齐全。 优良:①分部工程质量全部合格,其中50%以上达到优良(注:含50%),主要分部工程质量优良,且未发生过质量事故;②中间产品质量合格,其中混凝土拌和质量优良。原材料、金属结构与启闭机、机电产品质量合格;③外观质量得分率达到85%以上(注:含85%); ④施工质量检验资料齐全。

2-表G-2-单位工程施工质量评定表

水利水电工程 表G-2(代替表05)单位工程施工质量评定表

表G-2(代替表05)单位工程施工质量评定表 填表说明 本表是依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)附录G-2“单位工程施工质量评定表”制定的。填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求: 1.单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量。 2.分部工程名称按项目划分时确定的名称填写,并在相应的质量等级栏内用“√”标明。主要分部工程是指对工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程,主要分部工程名称前面应加“△”符号。 3.表身各项由施工单位按照经项目法人、监理复核的质量结论填写。 4.表尾填写: ①施工单位评定人指施工单位质检处负责人,项目经理指该项目质量责任人。若本单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,总包施工单位质检处负责人和项目经理审查、签字、加盖公章(签施工合同的单位公章); 监理单位复核人,指负责本单位工程质量控制的监理工程师。总监理工程师:实行了监理的工程,由总监理工程师签字,未实行监理的工程由建设单位技术负责人签字(签监理合同的单位公章); ③项目法人认定人,指负责本单位工程质量管理的现场负责人,由技术负责人签字、加盖公章; ④质量监督机构的巡监组负责人核定,技术负责人审查,监督机构负责人审定后加盖公章。 5.单位工程质量标准 合格: ①所含分部工程质量全部合格; ②质量事故已按要求进行处理; ③工程外观质量得分率达到70%以上。 ④单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全; ⑤工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

混凝土质量评定表及填表说明

混凝土工程填表说明 1 ?本章表格适用于大中型水利水电工程混凝土工程的单元工程施工质量验收评定,小 型水利水电工程可参照执行。 2 .划分工序的单元工程,其施工质量验收评定在各工序验收评定合格和施工项目实体 质量检验合格的基础上进行。不划分工序的单元工程,其施工质量验收评定在单元工程中所 包含的检验项目检验合格和施工项目实体质量检验合格的基础上进行。 3.工序施工质量具备下列条件后进行验收评定:①工序中所有施工项目(或施工内容) 已完成,现场具备验收条件;②工序中所包含的施工质量检验项目经施工单位自检全部合格。 4 .工序施工质量按下列程序进行验收评定:①施工单位首先对已经完成的工序施工质 量按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准一一混凝土工程》(SL 632 —2012 )进行自检,并做好检验记录;②自检合格后,填写工序施工质量验收评定表,质量责任人履 行相应签认手续后,向监理单位申请复核;③监理单位收到申请后,应在4h内进行复核。 5?监理复核包括下列内容:①核查施工?单位报验资料是否真实、齐全;②结合平行检 测和跟踪检测结果等,复核工序施工质量检验项目是否符合SL 632 —2012标准的要求,在 工序施工质量验收评定表中填写复核记录,并签署工序施工质量评定意见,核定工序施工质 量等级,相关责任人履行相应签认手续。 6 ?单元工程施工质量具备下列条件后验收评定:①单元工程所含工序(或所有施工项 目)已完成,施工现场具备验收条件;②已完工序施工质量经验收评定全部合格,有关质量缺陷已处理完毕或有监理单位批准的处理意见。 7 .单元工程施工质量按下列程序进行验收评定:①施工单位首先对已经完成的单元工 程施工质量进行自检,并填写检验记录;②自检合格后,填写单元工程施工质量验收评定表, 向监理单位申请复核;③监理单位收到申报后,应在一个工作日内进行复核。 &监理复核包括下列内容:①核查施工单位报验资料是否真实、齐全;②对照施工图 纸及施工技术要求,结合平行检测和跟踪检测结果等,复核单元工程质量是否达到SL

相关文档