配电箱系统图中的符号解析

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 各类符号标注 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A 指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆 4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/ D220L-220/4300 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

临电-各种临时配电箱系统图

HD11/31-600 DZ20-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 HD11/3-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L2总配电箱系统图

L2 -1600×1000×400(高×宽×厚) HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/L3总配电箱系统图 Z2 -1100×1650×360(高×宽×厚)

HD11/31-600 DZ20Y-630/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-400 DZ20L-400/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-Z/1总配电箱系统图

HD11/31-200 DZ20Y-255/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 HD11/31-100 DZ20L-100/4300 JSP-Z/7总配电箱系统图

HD11/31-400 DZ20Y-400/3300 KWh A V HK4-30/2 DZ15LE-40/2901 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 HD11/31-250 DZ20L-250/4300 JSP-/Z/4 总配电箱系统图

配电箱系统图知识Word版

一、什么是配电箱? 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 二、配电箱工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三、配电箱的用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。四、配电箱的分类:按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。配电箱系统图解析讲课讲稿

配电箱系统图解析

柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N为断电器型号 C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的 SC15:穿直径15mm的钢管 CC:暗敷设在屋面或顶板内。 C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座: 回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。 各种敷设方式: AB-沿或跨梁(屋架)敷设 BC-暗敷设在梁内 AC-沿或跨柱敷设 CLC-暗敷设在柱内 WS-沿墙面敷设 WC-暗敷设在墙内 CE-沿天棚或顶板面敷设 CC-暗敷设在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板或地面下敷设 SC-穿焊接钢管敷设 MT-穿电线管敷设

配电箱系统图

李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号脱扣器额定电流三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线5根6 m ㎡穿管径20的焊接钢管墙内暗设5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线AL-1-1照明配电箱1层1号箱电能表U 相相线WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号塑料铝芯导线3根4m ㎡穿15的焊接钢管墙内暗设3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号脱扣器额定电流单极 10A WL114-BLV(2×2.5)SC15-WC 回路编号塑料铝芯导线2根2.5m ㎡穿15的焊接钢管墙内暗设2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号脱扣器额定电流单极 25A

wL111wL114 PE N 电能表的接线示意图配电箱的配线L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

配电系统图.doc

配电系统图 先从后面说起: 一、回路额定功率:指在同一回路中所有负载(用电设备)的额 定功率的总和,这个回路的额定功率设计师通过了解负载的功率 和设计回来得出来的,对预算没有直接联系。 二、线管、线槽的规格以及敷设方式:常用管线有镀锌电线管 (TC)、聚氯乙烯硬质管(P C)、塑料线槽(PR)、镀锌线槽(SR); 常用敷设方式有吊顶内敷设(SCE)、墙内暗敷设(WC)、地板内暗敷设(FC)、沿天棚面或顶板面敷设(CE)、沿墙面敷设(WE)。 例:上面系统图的TC20-WC/SCE指穿内径为20的镀锌电线管沿墙 内暗敷设和吊顶内敷设。

这上面的字母代表符号仅仅是一部分,还有很多的敷设方式以及套线方式!为此,我特意在网上收集了更多关于图纸字母代表符号供大家学习参考: 1、导线穿管 S C:焊接钢管 RC:镀锌钢管 JDG:套接紧定式镀锌钢导管 KBG:扣压式薄壁镀锌钢管 PC-PVC:硬质塑料管 FPC:阻燃硬塑料管 CT:桥架 MR:金属线槽 M:钢索 CP:金属软管 2、导线敷设部位 AB :沿或跨梁(屋架)敷设 B C:暗敷在梁内

AC :沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内 WS:沿墙面敷设 WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 FC:地板或地面下敷设 3、灯具安装 CS:链吊 DS:管吊 W:墙壁安装 C:吸顶 R:嵌入 S:支架 CL:柱上

三、电线电缆规格、型号:常用的电线电缆有ZR-BV、ZR-BVV、NH-VV、NH-YJV。ZR-BV是指阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘线, ZR-BVV是指阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线, NH-VV是指耐火型铜芯聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套电力电缆,电压等 级1~6KV; YJV 是指铜芯交联聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级 6~500KV。 例:上面系统图中ZR-BVV,3X2.5 中的3 表示导线根数,2.5 表示一 根导线的截面积,我们就读成: 3 根截面积为 2.5mm2 的阻燃型铜芯聚氯乙烯绝燃聚氯乙烯护套线。电线电缆常用标称截面m m2 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 一般来说,当电网电压是220V的时候,每平方电线的载电量是1KW 左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5KW

配电箱系统图及各类符号标注说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类:

(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳,可靠墙或离墙安装。柜每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。配电箱系统图的识读 河南省建筑工程学校 李斌

WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC AL-1-1 C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户3户C65N-C10/1P C65N-C32/3P 型号 脱扣器额定电流 三极 32A BV(5×6)SC20-WC 塑料铜芯导线 5根6 m ㎡ 穿管径20的焊接钢管 墙内暗设 5根导线为:U 、V 、W 、N 、PE 电源进线 AL-1-1 照明配电箱 1层 1号箱 电能表 U 相相线 WL111-BLV(3×4)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 3根4m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 3根导线为:U 、N 、PE 零线汇流排 保护线汇流排 读图示例:单元用户配电箱系统图 C65N-C10/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 10A WL114-BLV(2 ×2.5)SC15-WC 回路编号 塑料铝芯导线 2根2.5m ㎡ 穿15的焊接钢管 墙内暗设 2根导线为:U 、N C65N-C25/1P 型号 脱扣器额定电流 单极 25A

wL111 wL114 PE N 电能表的接线示意图 配电箱的配线 L N 电源进线 PE U V W N WL114-BLV(2 2.5)SC15-WC WL113-BLV(3 4)SC15-WC WL112-BLV(3 4)SC15-WC WL111-BLV(3 4)SC15-WC C65N-C32/3P U W V U 走廊灯3 C65N-C25/1P Wh Wh Wh Wh B V (5 6)S C 20-W C 1户 2户 3户 C65N-C10/1P

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五” 推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005 标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251 .4 对建筑工地用成套设备(ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为 PE 线进箱体的连接点,1 个为 重复接地的连接点 (四)电器元件应选用符合GB/14048 .2-2001 、GB6829 以及

JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L (DZ15L )透明漏电开关或LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S 。最好选用额定漏电动作电流75-150mA ,额定漏电动作时间大于0.1S 小于等于0.2S ,其动作时间为延时动作型。

配电箱型规格及系统图学习

配电箱型号规格 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜AH 高压计量柜AM

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集(完美版)

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电, 应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准, 以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、 户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关 设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设 备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现 场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属 电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推 广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过 载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、 电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电 流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电配电箱柜标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集 2014-10-03 10:58 系统分类:经验体会专业分类:施工监理浏览数:20393 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总配电箱(柜)内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额

配电箱系统图解析

配电箱系统图学习 简介 什么就是配电箱? 所有用户用电得总得一个电路分配箱、 工作原理 配电箱就是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器与辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中得各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱与配电柜配电盘配电凭等,就是集中安装开关、仪表等设备得成套装置。 常用得配电箱有木制与铁板制两种,现在哪儿得用电量都挺大得,所以还就是铁得用得比较多。 配电箱得用途:当然就是方便停、送电,起到计量与判断停、送电得作用。 分类 按结构特征与用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它就是一种有面板遮拦得开启式开关柜,正面有防护作用,背面与侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性与可靠性要求较低得工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来得一种低压开关柜。这种柜子得开关、保护与监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成得封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地得金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场得配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路得电器元件都安装在可抽出得抽屉中,构成能完成某一类供电任务得功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地得金属板或塑料制成得功能板隔开,形成母线、功能单元与电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高得可靠性、安全性与互换性,就是比较先进得开关柜,目前生产得开关柜,多数就是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高得工矿企业、高层建筑,作为集中控制得配电中心。

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编版

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集精编 版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必

须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列 160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

教你认识配电箱系统图

教你认识配电箱系统图 简介: 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱 工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。分类: 按结构特征和用途分类:

2017-06-02 什么就是配电箱?所有用户用电得总得一个电路分配箱、 工作原理 配电箱就是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器与辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地得金属板或绝缘板进行隔离。它们主要作为工矿企业生产现场得配电装置。 各类符号标注 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630就是断电器得型号,3P就是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC58、8W AP3配电箱:NPX160就是断电器得型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

配电箱系统图详解

配电箱系统图详解 2017-06-02 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380

NM-100∕3300 备用(60A) B一级箱 HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 )