人防主体结构验收自评报告94559

人防主体结构验收自评报告94559
人防主体结构验收自评报告94559

目录

一、工程概况 (2)

二、质量控制与评定依据 (2)

三、施工概况 (3)

四、工程材料及半成品的质量控制 (6)

五、工程资料 (6)

六、总结与提高 (8)

一、工程概况

工程名称:力高国际城四期人防地下室工程

工程地址:金沙二路3366号

建设单位:江西万和房地产开发有限公司

勘察单位:江西省建筑设计研究院

设计单位:广州宝贤华瀚建筑设计有限公司

监理单位:九江石化建设监理有限公司

监督单位:

施工单位:江西省建工集团有限责任公司

承包方式:包工包料

施工范围:人防土建、装饰工程

工程规模:建筑面积27256m2,防护面积27256m2,

工程用途:平时为地下停车库,建筑安全结构等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑桩基设计等级为甲级,设计使用年限为50年。抗震等级:1#、3#、4#、13#楼周边两跨内为三级,其余为四级。

主体结构:框架-剪力墙结构,人防地下室工程,埋置于地下,基础结构:反循环钻孔灌注桩。

二、质量控制与评定依据

1、本工程施工合同

2、本工程的设计文件、施工图纸、图纸审查文件、会审记录及变更文件

3、国家及南昌市现行有关建筑质量管理法规等文件

4、采用的主要规范及标准

《人民工程施工及验收规范》GB50134-2004

《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002

《工程测量规范》GBJ50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002

《地下工程防水技术规范》GB50108-2001

《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程及接地装置施工及验收规范》GB50169-92

中南地区现行的标准图集

三、施工概况

基础型式反循环钻孔灌注桩,混凝土强度等级为C30;地下室底板、剪力墙、柱、顶板,混凝土强度等级为C30,抗渗等级P6。垫层为150mm厚C15素混凝土。防水设防措施为后浇带处采用膨胀混凝土及遇水膨胀止水条。本工程防水等级为二级,采用APF防水卷材。本工程回填土采用素粘土分层夯实回填,压实系数不小于0.94,干密度大于等于16KN/m。

在施工过程中,为了保证施工的顺利进行,项目部精心组织、统筹安排、周密计划,制定严格的质量管理制度,建立质量目标责任制,并层层

分解落实到人,克服种种困难,排除不利因素,确保施工优质、顺利进行。施工期间严格实行原材料台帐制度,见证取样制度及准用制度,确保不合格材料不使用于工程之中。结构工程于

2011年9月3日开始进行机械开挖,于2012年7月20日人防工程主体结构混凝土浇筑完毕。

1、结构分部工程

1.1 钢筋分项工程:框架柱钢筋采用直螺纹连接方式,框架梁、板、剪力墙钢筋采用直螺纹连接、闪光对焊连接及双面搭接电弧焊连接方式,钢筋接头均按规范要求取样送检测站,检测合格。认真检查钢筋翻样精度、严格控制钢筋接头位置、连接质量、钢筋的下料长度、弯钩尺寸、钢筋保护层厚度钢筋间距,确保钢筋制作、绑扎施工质量。

1.2模板分项工程:模板设计、加工均按照经监理单位审批的施工方案实施,模板采用组织紧密、坚硬强韧、板面平整光滑的竹胶合板和胶木模板。支撑加固采用木枋和钢管脚手架体系。模板及其支架具有足够的承载能力刚度和稳定性,有效的保证结构构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。待混凝土强度满足拆模要求后,按先支后拆后支先拆的原则进行拆除。

1.3、混凝土分项工程:对混凝土分项工程编制了专项施工方案,严格按照方案施工。本工程混凝土全部采用商品混凝土。为保证混凝土工程浇筑质量,项目部派专门技术人员对混凝土质量实行监督管理,对进场混凝土的坍落度实行随时抽样的原则,搅拌站派专人对混凝土原材料控制。混凝土试件由试验员在监理工程师见证下按标准取样留置。人防结构混凝土拆模后,现浇梁、柱线角顺直清晰,现浇板、剪力墙平顺,接缝细部处理合理,混凝土表面平滑,线条顺直,几何尺寸准确,色泽一致,无蜂窝、

孔洞、麻面、露筋、夹渣、疏松、裂缝等缺陷,外观观感质量较好。

3、防水工程:本工程防水等级为二级,采用3.0厚APF自粘防水卷材。符合设计及规范要求;地下室外剪墙卷材防水层与基层粘结牢固、表面平整,无皱折、空鼓等质量缺陷,并经试水试验,符合设计及规范要求。

4、安装工程:安装工程的预留、预埋等与主体结构协调配合施工,符合设计及规范要求。

四、工程材料、半成品质量的控制

本工程在进行工程材料或半成品采购时,均要求经销商或厂家提供工程材料相关质量证明文件,重要材料、半成品还要求经销商或厂家提供营业执照、资质等,并认真查验,与监理工程师共同检验并抽样送检复试,经宜昌市建设工程质量检测站检测合格后,向监理单位报验,审核批准后使用。

原材料进场复试情况

五、工程资料

1、施工管理资料:齐全。

2、主控项目:所有材料的品种、规格、性能符合设计要求及规范规定。其性能满足设计要求及施工规范规定。

混凝土试块试压情况

人防工程统计表

我项目部严格按设计图纸,按规范及操作规程施工,全面完成了人防工程的施工,根据《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002标准检查评定:

1、本工程已完成的2个分部工程所含的分项质量全部合格;

2、质量控制资料完整;

3、观感质量的评定得分率达到96.7% 。

我单位综合评定该工程质量为合格。

力高国际城工程项目部

项目经理:

2012年8月20日

本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

人防主体结构验收自评报告

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、总结与提高 (8)

一、工程概况 工程名称:宜昌锦润19号花园人防地下室工程 工程地址:开发区港窑路19号 建设单位:宜昌锦润置业有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 设计单位:宜昌市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限公司 监督单位:宜昌市人民防空办公室 施工单位:松滋市建筑工程总公司宜昌分公司 承包方式:施工总承包 施工范围:人防土建、装饰工程 工程规模:建筑面积2308.52m2,防护面积1597.3m2,人员掩蔽面积720m2,掩蔽人数720人。 工程用途:平时为地下停车库,战时为甲类六级二等人员掩蔽部,防化丙级,分为一个防护单元。抗震等级为三级,合理使用年限50年。 主体结构:框架-剪力墙结构,附建式人防地下室工程,埋置于地下,顶板表面标高为-1.500米,顶板表面覆土厚度±1.200米。 基础结构:人工挖孔墩及独立柱基。 二、质量控制与评定依据 1、本工程施工合同 2、本工程的设计文件、施工图纸、图纸审查文件、会审记录及变更文件 3、国家及宜昌市现行有关建筑质量管理法规等文件

4、采用的主要规范及标准 《人民工程施工及验收规范》GB50134-2004 《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002 《工程测量规范》GBJ50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程及接地装置施工及验收规范》GB50169-92 中南地区现行的标准图集 三、施工概况 基础型式为人工挖孔墩基础及独立柱基,混凝土强度等级为C30;地下室底板、剪力墙、柱、顶板,混凝土强度等级为C40,抗渗等级P6。垫层为150mm厚 C15素混凝土。防水设防措施为后浇带处采用膨胀混凝土及遇水膨胀止水条。本工程防水等级为二级,采用钢筋混凝土自防水及弹性体改性沥青防水卷材。本工程回填土采用素粘土分层夯实回填,压实系数不小于0.94,干密度大于等于16KN/m。 在施工过程中,为了保证施工的顺利进行,项目部精心组织、统筹安排、周密计划,制定严格的质量管理制度,建立质量目标责任制,并层层

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7、5-04 □分阶段 □单位工程工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程 编制 审核 批准 年月日 新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构得环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0、1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0、9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现

浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7、5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供得工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关得强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011; 9、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004; 10、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 10、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008; 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 12、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2006; 13、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 14、国家与地方政府颁布有关得法律、法规。 四、工程施工情况简述: 人防工程钢筋:采用HPB300、HRB335、HRB400级,钢筋分别符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)与《混凝土结构设计规范》要求。预埋件所用钢材及型钢为Q235,施工前先除锈,外露部分涂红丹底漆二道,防锈面漆两道。预埋件中吊环、吊钩及锚筋采用Q235钢。钢筋绑扎清除其表面得污垢,以保证钢筋与混凝土得粘结,同时做好各墙板预插钢筋得定位,浇捣混凝土后防止扭动,以保证钢筋原有强度及钢筋与混凝土之间

人防主体验收自评报告

精品文档汽车综合大楼人防工程主体验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 技术负责人: 湖南省沙坪建设工程有限公司 2018年月日

一、工程概况及特点: 工程名称:湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程 建设单位:株洲市教育投资集团有限公司 设计单位:中国中建设计集团有限公司 勘察单位:湖南核工业勘察设计有限公司 监理单位:湖南湘安民防工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 检测单位:湖南宏尚检测技术股份有限公司 质监单位:株洲市人防质检站 本工程为湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程,结构形式为框架-剪力墙,基础为旋挖端承桩,总建筑面积69331.50㎡,其中地上部分建筑面积56695.91㎡,地下部分建筑面积12635.59㎡,建筑层数地上1层、5层、11层,地下1层;建筑层高:汽车综合大楼部分-1层层高5.1m,1层层高5.6m,2~3层层高5m,4~5层层高4m,6层~10层层高3.9m,11层高5m,校企合作区部分层高5.8m,本工程±0.00 相当绝对标高60.30m。 本工程人防建筑面积共计10717㎡,地下一层为甲6级防空地下室,设6个独立防护单元,人员掩蔽所、固定电站,防化等级为丙级。平时为汽车库,独立防护单位细分如下: 防护单元一:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元二:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元三:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元四:甲6级二等人员掩蔽所(含固定电站)(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元五:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元六:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 基础底板C30抗渗混凝土抗渗P6,地下室外墙C30抗渗混凝土抗渗P6,人防部分顶梁、板采用C30混凝土,有覆土的顶板抗渗等级为P6,室内顶板抗渗等级为P6,人防墙(非外墙)C40。 钢筋均采用Ⅰ、Ⅳ级钢本工程钢筋选用Ⅰ、Ⅳ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣压力焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 二、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过

人防工程施工、验收注意事项

一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构 工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔楼 及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单元。 其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540 平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心 二、人防工程质量评估依据

人防地下室主体结构验收自评报告

圣联·香御公馆地下室人防工程 ( 主体结构) 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日

一、工程概况 圣联·香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位:合肥远拓置业有限公司 设计单位:广州智海建筑设计有限公司 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位:安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位:合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积25216㎡,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土,其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3㎜。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层,聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2∶8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。

本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设自带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011; 10、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010; 13、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2013; 14、《建筑地面工程施工质量验收统一标准》GB50209-2010; 15、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2010; 17、《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》GB50261-2005; 18、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004;

人防工程主体结构验收程序

人防工程主体结构 验收程序 一、主体结构验收申报条件 人防地下室主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质检站填报《人防工程主体结构验收申请表》(附表1),同时提交人防工程质量检验评定相关资料,并约定验收时间。 二、申报资料审核 我站收到上述申报资料后,及时组织人员进行审核。 三、通知验收时间 我站根据实际情况安排结构验收时间,并及时通知建设单位做好相关验收准备:1、做好现场卫生清理工作;2、做好现场安全维护工作;3、做好现场临时照明线路安装工作;4、人防工程预埋设备的清理;5、施工单位编制《人防工程结构验收汇报材料》,监理单位编制《人防工程结构验收质量评估报告》。 《人防工程结构验收汇报材料》包括下述内容:1、参建各方主体; 2、工程概况(含人防部分的基本概况); 3、施工情况(模板、钢筋、混凝土、防水安装)等; 4、质量保证资料情况; 5、人防工程质量检验评定表

分部分项工程质量评定情况;6、自评结论。 《人防工程结构验收质量评估报告》主要包括:1、监理单位质量责任行为的履行情况(如是否依法承揽工程、签订书面合同且资质相符;建立以总监为中心的现场工程质量保证体系,制定专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、检验批、分部、分项工程及时进行验收签证等情况);监理单位执行监理工程规范的情况。2、在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件情况;(如是否严格执行工程质量报验制度,建筑材料进场检验制度,见证取样制度等)。3、施工过程中签发的“监理工程师通知单”、“监理工程师通知回复单”以及监督机构签发的“质量问题整改通知单”是否监督施工单位按要求按时限落实整改,并组织复查。4、工程质量核查是否满足设计及规范。5、对工程遗留质量缺陷的处理意见。6、执行旁站、巡视、平行检验监理形式的情况。7、其他需说明的情况。8、自评结论。 四、现场检查验收 (一)土建部分: 1、混凝土观感质量(有无蜂窝、麻面、漏筋等,平整度情况); 2、外墙渗漏情况(渗漏点处理); 3、人防钢筋混凝土墙支模螺杆是否使用止水螺杆; 4、人防围护结构是否有随意穿凿的洞口; 5、人防防护密闭门门顶横档梁是否锚入墙体两侧墙柱; 6、门框墙的钢筋保护层厚度以及混凝土强度(用钢筋测距仪以及回弹仪测定);

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7.5-04 □分阶段 □单位工程 工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程编制 审核 批准 上海市工程建设咨询监理有限公司 年月日

新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构的环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0.1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0.9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7.5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 1、建设单位:上海元景投资管理有限公司 2、设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司上海分公司 3、施工单位:上海广厦(集团)有限公司 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供的工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关的强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001;

人防自评报告

西北师范大学附属中学教师公寓楼建设项目1#楼 人防工程验收自评报告 一、工程概况: 西北师范大学附属中学教师公寓楼建设项目1#楼位于兰州市安宁区师大附中校园内西南角。 本工程建设单位是西北师范大学附属中学、甘肃省建筑设计研究院勘察、甘肃省建筑设计研究院设计、甘肃工程建设监理公司监理、兰州市建设工程安全质量监督管理站进行监督、甘肃第一建设集团有限责任公司承建。项目经理班冬松,项目技术负责人周旭东。 建筑形式:本工程地下一层防火分区分为两个区,防火分区一面积为307㎡;防火分区二面积为350㎡;战时为核6 级甲类二等人员掩蔽所,掩蔽面积360㎡,掩蔽人数360人。 人防设计:本工程为附建式人防,平时为自行车库,停车数量为226辆。战时为人员掩蔽所,甲类核六级二等人员掩蔽所。人员掩蔽部掩蔽人数为 360 人。按疏散要求设人防出入口,并设有扩散室、滤毒室、防烟室、风机房、防化通信值班室和战时水箱间战时男、女旱厕等内容。电力线路通过防爆波井引入人防区,人防排风口部设超压排风装置,地下室设1m*1m*1m的集水坑、染毒水池。平时使用的通风井及临空墙上的洞口依照人防图集采取战时封堵转换措施。除钢筋混凝土墙体外,其他填充墙均为200厚空心砖,人防门选用钢筋混凝土防密门、钢筋混凝土密闭门、甲乙级防火门等。凡与人防无关的孔洞管道不得穿越人防防护结构内的顶板、底板、外墙;室外管线穿进人

防防护结构内时,需在人防工事一侧均加设防爆阀门,穿人防防护结构的管线均需在防护结构墙板中设置防密套管(或密闭助),防密套管管径比相应管线管径加大20mm。 通风方式:1、平时自行车车库通风:本工程机械排风、送风(烟),自行车车道自然进风。2、战时人员掩蔽部通风:设清洁式通风,滤毒通风及隔绝防护通风。采用全工事超压排风方式。滤毒通风时,防空地下室室内应保持30--50Pa的超压。隔绝通风时不允许人员出入。隔绝通风时采用送风机进行室内空气循环。 建筑结构概况:基础垫层为C15,基础筏板及地下室外墙为C40、P6,地下室梁、板为C40、P6,现浇过梁、构造柱为C25。地下室防水等级为Ⅱ级,筏板、地下室外墙、地下室顶板均采用防水混凝土,抗渗等级为P6。地下室外墙外防水采用2道500g聚乙烯丙(涤)纶高分子防水卷材(变更后)。地下室外墙外防水保护墙采用MU10烧结粘土砖,M5水泥砂浆砌筑。钢筋混凝土外墙厚度为300mm,内墙厚度为300mm,人防顶板厚度250 mm,其他填充墙均为200厚空心砖。 二、施工依据: 1、工程设计施工图纸及说明(包括结构、建筑、给排水、暖通、电气等) ; 2、业主与我公司签定的《建筑工程施工合同》、工程招标文件; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002 ; 4、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2011; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ;

某人防工程监理评估报告(样板)

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303.81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制

人防主体结构验收自评报告60046

正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室人防工程 验 收 小 结 湖北华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:宜昌市合益路49号 建设单位:宜昌市正泰房地产开发有限公司 设计单位:中建三局建设工程股份有限公司人防与地下空间设计院 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 监督单位:宜昌市人民防空办公室 施工单位:湖北华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份有限公司人防与地下空间设计院,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。二、质量控制与评定依据

2020年人防地下室主体结构验收自评报告解读x

圣联香御公馆地下室人防工程 (主体结构) 评 报 告 编制人 常核人 常批人 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日 —、工程概况 圣联香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位合肥远拓置业有限公司 设计单位广州智海建筑设计有限公司 勘察单位冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积 25216 nf,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核 6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面

积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土, 其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3颇。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层, 聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2 : 8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。 本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设白带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。 所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按 A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、〈〈建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002; 7、〈〈混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、〈〈建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011; 10、〈〈建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、〈〈混凝土强度检验评定标准》 GB50107-2010;

人防竣工验收自评报告

武汉航天航天首府一期 人防工程竣工验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 技术负责人: 湖北三江行航天建筑工程有限公司

2013年12月21日 一、工程概况及特点: 工程名称:航天首府一期防空地下室 建设单位:武汉三江投资发展有限公司 设计单位:武汉中南建筑设计院 人防设计单位:武汉市人防建筑设计研究院 监理单位:武汉建设监理咨询有限公司 施工单位:武汉三江建筑工程有限公司 建设地点:武汉市武昌区和平达到积玉桥 本工程为地上建筑5栋40-56层超高层高级住宅楼15#楼为高级办公楼,地下室建筑面积为46019.90 m2,本工程为地下两层,为附建全埋式平、站结合使用地下室,平时为汽车车库核设备用房,战时作为二级人员掩蔽所、固定电站及综合物资库,共7个防护单元。按常6级、核6级甲类地下室设计。 本工程为地下室为平站结合的地下车库及人防掩蔽区,人防掩蔽区共为7个防护单元。地下室部分采用C40—C60高标号砼。抗渗等级为p8。施工缝按图纸设计要求留置设在距地板高500mm的墙体,后浇带留置部位按图纸设计要求。 钢筋均采用Ⅱ、Ⅲ级钢本工程钢筋选用Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 一、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理部的精心组织、精心管理、精心施工下,经过施工总负责人、技术员、施工员、质量员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、设计变更),工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。人防工程施工技术资料

地下车库人防竣工自评报告

安徽省*********基地***楼地下车库 【人防部分】 竣 工 自 评 报 告 编制: 审批: ***建工集团有限责任公司 2012年3月25日

安徽省*****工程地下车库 人防工程竣工质量自评报告 一、工程概况 本工程位于合肥市包河工业区。建设单位为安徽*****,由***建工集团有限责任公司施工总承包,安徽省*****实施监理。 工程名称:安徽省******工程 设计单位:安徽省****** 建筑形式:地下1层,地下车库分为一个防火分区,防火分区平时为地下汽车库,战时为核6级甲类二等人员掩蔽所,实设人防面积1972㎡。 人防设计: 本工程为附建式人防,平时为汽车库,战时为人员掩蔽所,设有一个人防防护单元,为六级甲类二等人员掩蔽所。人员掩蔽部掩蔽人数为1200人。按疏散要求设人防出入口,并设有扩散室、滤毒室、防烟室、风机房和简易洗消间等内容。电力线路通过防爆波井引入人防区,人防排风口部设超压排风装置,地下车库设1.00m×1. 00m×1. 00m的集水坑。平时使用的通风井及临空墙上的洞口依照人防图集采取战时封堵转换措施。人防墙厚度均不小于300mm,人防门选用钢筋混凝土防护密闭门、钢筋混凝土密闭门、甲乙级防火门等。凡与人防无关的孔洞管道不得穿越人防顶板、底板、外墙及口部,凡人防需要的管道、孔洞须按人防要求设置防护密闭措施。人防出入口均设防倒塌。 通风方式: 1、平时车库通风:本工程机械排风(烟),车道自然进风。 2、战时人员掩

蔽部通风:设清洁通风,滤毒通风及隔绝通风。采用全工事超压排风方式。滤毒通风时,防空地下室室内应保持30--50Pa的超压。隔绝通风时不允许人员出入。隔绝通风时采用送风机进行室内空气循环。 建筑结构概况: 混凝土强度等级为:基础垫层为C15,,基础底板及地下室外墙为C35、P8,地下室顶梁、板为C35、P8,圈梁、门窗过梁、构造柱为C20。地下车库防水等级除配电房等带电用房为一级以外,其余均为二级,采用混凝土自防水,地基类型为天然地基。基础类型为梁板基础和筏板基础(主楼部位厚度为800mm),结构类型为框架结构,安全等级为二级,设防烈度7度。钢筋类型:HRB235、HRB335、HPB400,最大钢筋直筋25 mm,外墙厚度为300mm;内墙厚度为350mm、300mm、250mm、200 mm,人防顶板厚度300 mm。 二、施工依据 1、工程设计施工图纸及说明(包括结构、建筑、给排水、暖通、电气等) 2、业主与我公司签定的《建筑工程施工合同》、工程招标文件 3、***建工集团有限公司企业技术标准(HBJ/SHC-A-2003) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 8、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空地下室施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002、《钢筋混凝土双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》93RFM-13、《钢筋混凝

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

人防主体结构验收自评报告书

正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程验收自评报告正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室 人防工程 验 收 小 结 华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:市合益路49号 建设单位:市正泰房地产开发 设计单位:中建三局建设工程股份人防与地下空间 监理单位:宏业工程项目管理 监督单位:市人民防空办公室 施工单位:华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份人防与地下空间,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。

地下车库地人防主体评估报告

地下车库地人防主体评估报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称: 地下车库人防主体结构工程 建设单位:闵行房地(集团)有限公司 施工单位: 浙江舜江建设集团有限公司 设计单位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。 本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

最新人防主体验收自评报告

精品文档 汽车综合大楼人防工程主体验收 自 评 报 告 编制人: 人:审核 技术负责人: 湖南省沙坪建设工程有限公司年2018 月日 精品文档. 精品文档 一、工程概况及特点: 工程名称:湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程

建设单位:株洲市教育投资集团有限公司 设计单位:中国中建设计集团有限公司 勘察单位:湖南核工业勘察设计有限公司 监理单位:湖南湘安民防工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 检测单位:湖南宏尚检测技术股份有限公司 质监单位:株洲市人防质检站 本工程为湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程,结构形式为框架-剪力墙,基础为旋挖端承桩,总建筑面积69331.50㎡,其中地上部分建筑面积56695.91㎡,地下部分建筑面积12635.59㎡,建筑层数地上1层、5层、11层,地下1层;建筑层高:汽车综合大楼部分-1层层高5.1m,1层层高5.6m,2~3层层高5m,4~5层层高4m,6层~10层层高3.9m,11层高5m,校企合作区部分层高5.8m,本工程±0.00 相当绝对标高60.30m。 本工程人防建筑面积共计10717㎡,地下一层为甲6级防空地下室,设6个独立防护单元,人员掩蔽所、固定电站,防化等级为丙级。平时为汽车库,独立防护单位细分如下: 防护单元一:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元二:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元三:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元四:甲6级二等人员掩蔽所(含固定电站)(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元五:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元六:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 基础底板C30抗渗混凝土抗渗P6,地下室外墙C30抗渗混凝土抗渗P6,人防部分顶梁、板采用C30混凝土,有覆土的顶板抗渗等级为P6,室内顶板抗渗等级为P6,人防墙(非外墙)C40。 钢筋均采用Ⅰ、Ⅳ级钢本工程钢筋选用Ⅰ、Ⅳ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣压力焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 二、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理 条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过精品文档. 精品文档 程控制,强化产品优良。在项目经理部的精心组织、精心管理、精心施工下,经过施工总负责人、技术员、施工员、质量员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、设计变更),工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。人防工程施工技术资料齐全、准确、有