1、施工准备

(1)技术准备:

编制室内、外墙面干挂石材饰面板装饰工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。

(2)材料准备

1)石材:根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。花岗岩板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定。2)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。

3)用于干挂石材挂件与石材间粘结固定,用双组份环氧型胶粘剂,按固化速度分为快固型(K)和普通型(P)

4)中性硅酮耐候密封胶,应进行粘合力的试验和相容性试验。5)玻璃纤维网格布:石材的背衬材料。

6)防水胶泥:用于密封连接件。

7)防污胶条:用于石材边缘防止污染。

8)嵌缝膏:用于嵌填石材接缝。

9)罩面涂料:用于大理石表面防风化、防污染。

10)不锈钢紧固件、连接铁件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不少于5件。

11)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。

(3)主要机具

主要机具:台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状钢凿子、靠尺、水平尺、方

尺、多用刀、剪子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁揪、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。

(4)作业条件

1)石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。同时应符合现行行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。

2)搭设双排架子处理。

3)水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先

准备好。

4)外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。

5)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。

6)安装系统隐蔽项目已经验收。

2、关键质量要点

(1)材料的关键要求

1)根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗弯曲、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。

2)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合国家现行有关标准的规定。

3)饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,要有产品合格证。

(2)技术关键要求

1)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护。

2)弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。固定的角钢和平钢板应安装牢固,并应符合设计要求,石材应用护理剂进行石材六面体防护处理。

(3)质量关键要求

1)清理预做饰面石材的结构表面,施工前认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际情况,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线、水平线,控制点要符合要求。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。

2)与主体结构连接的预埋件应在结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确。应根据设计图纸进行复查。当设计无明确要求时,预埋件标高差不应大于10mm,位置差不应大于20mm。

3)面层与基底应安装牢固;粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

4)石材表面平整、洁净;拼花正确、纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。

5)缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。

3、施工工艺

(1)工艺流程

(2)操作工艺

1)工地收货:收货要设专人负责管理,要认真检查材料的规格、型号是否正确,与料单是否相符,发现石材颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用。还要注意石材堆放地要夯实,垫10cm*10cm通长方木,让其高出地面8cm以上,方木上最好钉上橡胶条,让石材按75°立放斜靠在专用的钢架上,每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放,防止粘在一起和倾斜。

2)石材表面处理:石材表面充分干燥(含水率应小于8%)后,用石材护理剂进行石材六面体防护处理,此工序必须在无污染的环境下进行,将石材平放于木方上,用羊毛刷蘸上防护剂,均匀涂刷于石材表面,涂刷必须到位,第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方法涂刷第二遍石材防护剂,间隔48h后方可使用。

3)石材准备:首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类;安装在同一面的石材颜色应一致,并根据设计尺寸和图纸要求,将专用模具固定在台钻上,进行石材打孔,为保证位置准确垂直,要钉一个定型石材托架,使石板放在托架上,要打孔的小面与钻头垂直,使孔成型后准确无误,孔深为22~23mm,孔径为7~8mm,钻头为5~6mm。随后在石材背面刷不饱和树脂胶,主要采用一布二胶的做法,布为无碱、无捻24目的玻璃丝布,石板在刷头遍胶前,先把编号写在石板上,并将石板上的浮灰及杂污清除干净,如锯锈、铁抹子,用钢丝刷、粗纱子将其除掉再刷胶,胶要随用随配,防止固化后造成浪费。要注意边角地方一定要刷好。特别是打孔部位是个薄弱区域,必须刷到。布要铺满,刷完头遍胶,在铺贴玻璃纤维网格布时要从一边用刷子赶平,铺平后再刷二遍胶,刷子沾胶不要过多,防止流到石材小面给嵌缝带来困难,出现质量问题。

4)基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。

5)挂线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角

两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用¢1.0~¢1.2的钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40cm以下高度沉铁重量为8~10kg,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。

6)支底层饰面板托架:把预先加工好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一水平面上,以保证石材上下面处在同一水平面上。

7)在围护结构上打孔、下膨胀螺栓:在结构表面弹好水平线,按设计图纸及石材料钻孔位置,准确的弹在围护结构墙上并作好标记,然后按点打孔,打孔可使用冲击钻,上∮12.5的冲击钻头,打孔时先用尖錾子在预先弹好的点上凿上一个点,然后用钻打孔,孔深在60-80mm,若遇结构里的钢筋时,可以将孔位在水平方向移动或往上抬高,要连接铁件时利用可调余量调回。成孔要求与结构表面垂直,成孔后把孔内的灰粉用小勾勺掏出,安放膨胀螺栓,宜将本层所需的膨胀螺栓全部安装就位。

8)上连接铁件:用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置,使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对正,固定平钢板,用里矩扳子拧紧。

9)底层石材安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位。方法是用夹具暂时固定,先将石材侧孔抹胶,调整铁件,插固定钢针,调整面板固定。依次按顺序安装底层面板,待底层面板全部就位后,检查一下各板水平是否在一条线上,如有高低不平的要进行调整;低的可用木楔垫平;高的可轻轻适当退出点木楔,退出面板上口顺一条水平线上为止;先调整好面板的水平与垂直度,再检查板缝,板缝宽应按设计要求,板缝均匀,将板缝嵌紧被衬条,嵌缝高度要高于25cm。其后用1:2.5的用白水泥配制的砂浆,灌于底层面板内20cm高,砂浆表面上设排水管.

10)石板上孔抹胶及插连接钢针:把1:1.5的白水泥环氧树脂倒入固化剂、促进剂,用小棒将配好的胶抹入孔中,再把长40mm的¢4连接钢针通过平板上的小孔插入直至面板孔,上钢针前检查其有无伤痕,长度是否满足要求,钢针安装要保证垂直。

11)调整固定:面板暂时固定后,调整水平度,如板面上口不平,可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫,若铜丝粗,可用小锤砸扁,若高,可把另一端下口用以上方法垫一下。调整垂直度,并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙,直至面板垂直。12)顶部面板安装:顶部最后一层面板除了一般石材安装要求外,安装调整后,在结构与石板缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平为石板上口下去250mm,吊点可设在连接铁件上,可采用铅丝吊木条,木条吊好后,即在石板与墙面之间的空隙里塞放聚苯板,聚苯板条要略宽于空隙,以便填塞严实,防止灌浆时漏浆,造成蜂窝、孔洞

等,灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用。

13)贴防污条、嵌缝:沿面板边缘贴防污条,应选用4cm左右的纸带型不干胶带,边沿要贴齐、贴严,在大理石板间缝隙处嵌弹性泡沫填充(棒)条,填充(棒)条也可用8mm厚的高连发泡片剪成10mm 宽的条,填充(棒)条嵌好后离装修面5mm,最后在填充(棒)条外用嵌缝枪中把中性硅胶打入缝内,打胶时用力要均,走枪要稳而慢。如胶面不太平顺,可用不锈钢小勺刮平,小勺要随用随擦干净,嵌底层石板缝时,要注意不要堵塞流水管。根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料。

14)清理大理石、花岗石表面,刷罩面剂:把大理石、花岗石表面的防污条掀掉,用棉丝将石板擦净,若有胶或其他粘结牢固的杂物,可用开刀轻轻铲除,用棉丝醮丙酮擦至干净。在刷罩面剂的施工前,应掌握和了解天气趋势,阴雨天和4级以上风天不得施工,防止污染漆膜;冬、雨季可在避风条件好的室内操作,刷在板块面上。罩面剂按配合比在刷前半小时对好,注意区别底漆和棉漆,最好

分阶段操作。配置罩面剂要搅匀,防止成膜时不匀,涂刷要用3in 羊毛刷,沾漆不宜过多,防止流挂,尽量少回刷,以免有刷痕,要求无气泡、不陋刷,刷的平整要有光泽。

15)石材施工的排版下料与石材防污:

A、石材施工的排版下料

本项工程有不少石材装饰面积,并且有浅色石材,例如国产白麻、

水晶云石等,不论哪一种石材施工,首先要做提高环保、节约资源意识,减少石材资源的浪费。

B、石材的防污处理在石材湿贴中是非常重要的环节,石材防污可在加工厂进行,也可以在货到工地后进行,石材防污要六四体防污。等第一遍防污液干好后再进行第二遍防污液涂刷。进行两次防污后的石材方可进行安装施工,安装时如再进行切割,其切割边必须再进行防污处理后才准予安装。石材防污的目的是防止石材汽碱退色、变色,特别地面石材,防止落地物的污染。

C、认真核对现场实际尺寸,对照施工图要求,绘制石材下料排版图,将石材编号。特别是重点部位,例如:大堂、门厅等重要位置的石材,必须颜色、花纹一致。有了石材下料排版图,加工厂在加工时可以把好选材第一关。加工好的石材要进行编号,石材进场后,经验收合格,安装前先进行一次预排,在确认无误后再按顺序、按规范进行安装。

4、质量标准

(1)主控项目:

1)饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求,要有产品合格证。

2)面层与基层应安装牢固;粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和在国家现行有关标准的规定,碳钢配件需要做防锈、防腐处理。

焊接点应作防腐处理。、

3)饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现行拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

(2)一般项目

1)表面平整、洁净;拼花正确、纹理清晰通顺,颜色均匀一致;非整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。

2)缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄一致,无错台错位。3)突出物周围的板采取整板套割,尺寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴脸等上口平直。

4)滴水线顺直,流水坡向正确、清晰美观。

5)室内、外墙面干挂石材允许偏差见表

5、成品保护

(1)要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物,如密封胶、手印、尘土、水等杂物,宜粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。(2)认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面,防止破坏、污染外挂石材饰面板。

(3)折改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板。

(4)外饰面完活后,易破损部分的棱角处要钉护角保护,其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。

(5)在室外刷罩面剂未干燥前,严禁下渣土和翻架子脚手板等。

(6)已完工的外挂石材应设专人看管,遇有损害成品的行为,应立即制止,并严肃处理。

6、安全环保措施

(1)进入施工现场必须戴好安全帽,系好风紧口。

(2)高空作业必须佩带安全带,上架子作业前必须检查脚手板搭放是否安全可靠,确认无误后方可上架进行作业。

(3)施工现场临时用电线路必须按用电规范布设,严禁乱接乱拉,远距离电缆线不得随地乱拉,必须架空固定。

(4)小型电动工具,必须安装“漏电保护”装置,使用时应经试运转合格后方可操作。

(5)电器设备应有接地、接零保护,现场维护电工机具移动应先断电后移动,下班或使用完毕必须拉闸断电。

(6)电源、电压须与电动机具的铭牌电压相符,电动机具移动应先断电后移动,下班或使用完毕必须拉闸断电。

(7)施工时必须按施工现场安全技术交底施工。

(8)施工现场严禁扬臣作业,清理打扫时必须洒少量水湿润后方可打扫,并注意对成品的保护,废料及垃圾必须及时清理干净,装袋运至指定堆放地点,堆放垃圾必须进行围档。

(9)切割石材的临时用水,必须有完善的污水排放措施。(10)对施工中噪声大的机具,尽量安排在白天及夜晚10点前操

作,禁止噪声扰民。

7、质量记录

(1)大理石、花岗石、紧固件、连接件等出厂合格证。国家有关环保检测报告。

(2)本分项工程质量验评表。

(3)三性试验报告单等。

(4)设计图、计算书、设计更改文件等。

(5)石材的冻融性试验记录。

(6)后置埋件的拉拔实验记录。

(7)埋件、固定件、支撑件等安装记录及隐蔽工程验收记录。

8、石材饰面容易出现的质量问题及预防措施

(1)质量通病:接缝不平,板面纹理不顺,色泽不匀

原因分析:

A、对板材质量未进行严格挑选,安装前试拼不认真。

B、基层处理不好,墙面偏差校大。

C、施工操作不当,浇灌高度过高。

预防措施:

A、安装前先检查基层墙面垂直平整情况,偏差较大的应事先剔凿或修补,使基层面与石材表面的距离不得小于5㎝。并将基层墙面清扫干净,浇水湿透。

B、安装前应在基层弹线,在墙面上弹出中心线、水平能线,在地面上弹出石材面线,柱子应先测量出中心线与柱与柱之间的水平通线,并弹出墙表线。

C、事先将有缺边掉角、裂缝和局部污染变色的石材板材挑出,完好的应进行套方检查,规格尺寸若有偏差,应磨边修正。

D、安装前应进行试拼,对好颜色,调整花纹,使板与板之间上下左右纹理通顺,颜色协调,缝平直均匀,试拼后由上至下逐块编写镶贴顺序,然后对号入座。

E、安装顺序是根据事先找好的中心线、水平通线和墙面进行试拼编号,然后在最下一行两头用块材找平找直。拉上横线,再从中间或一端开始安装,随时用拖线板靠直靠平保证板与板交接处四角平整。

F、待石膏浆凝固后,用1:2.5水泥砂浆分层灌注,每次灌注必须不超过20㎝,否则容易使石材膨胀外移,影响饰面平整。

(2)质量通病:石材墙面开裂

原因分析:

A、除了石材的暗缝或其他隐伤等缺陷以及凿洞开槽外,受到结

构沉降压缩外力后,由于外力超过块材软弱处的强度,导致石材墙面开裂

B、石材板镶贴在外墙面或紧贴厨房、厕所、浴室等潮气圈套较大的房间时,安装粗糙,板缝灌浆不严,侵蚀气体或湿空气透入板缝,使边接件遭到锈蚀,产生膨胀,给石材一种向外的推力

C、石材镶贴墙面、柱面时,上、下空隙较小,结构受压变形,石材饰面受到垂直方向的压力。

预防措施:

A、在墙、柱等承重结构面上安装石材时,应待结构沉降稳定后进行,在石材顶部和底部留有一定的缝隙,以防止结构压缩饰面直接被压开裂。

B、安装石材接缝处,缝隙应在0.5~1㎜之间,嵌缝要严密,灌浆要饱满,块材不得有裂缝、缺棱掉角等缺陷,以防止腐蚀性气体和湿空气侵入,锈蚀紧固件,引起板面裂缝。

C、采用107胶白水泥浆掺色修补,色浆的颜色应尽量做到与修补的石材表面接近。

景墙干挂施工工艺

施工工艺——墙面干挂石材 来源:家装网发布日期:2009-03-24 点击率:2040 编辑:tiantian 已有人对该文章发 表评论所属标签:施工交底墙面施工 一、墙面干挂石材的作业条件 1、结构经检查和验收,隐检、预检手续已办理,水电、通风、设备安装施工完毕。 2、石板按设计图纸的规格、品种、质量标准、物理力学性能、数量备料,并进行表面处理工作。 3、外门窗已安装完毕,经检验符合规定的质量标准。 4、已备好不锈钢锚固件、嵌固胶、密封胶、胶枪、泡沫塑料条及手持电动工具等。 5、对施工操作者进行技术交底,应强调技术措施、质量标准和成品保护。 6、先做样板,经质检部门自检,报业主和设计鉴定合格后,方可组织人员进行大面积施工。 二、墙面干挂石材的施工工艺 1、验收石材:验收石材要专人负责管理,要按设计要求认真检查石材规格、型号是否正确,与料单是否相符,如发现颜色明显不一致的要单独码放,以便退还厂家。 2、搭设脚手架:采用钢管扣件搭设双排脚手架,要求立杆距墙面净距不小于500mm, 短横杆距墙面净距不小于300mm架体与主体结构连接锚固牢固,架子上下满铺跳板,外侧设置安全防护网。 3、测量放线:先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至 下找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距,一般以60? 80mm为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上,一般板缝为6? 10mm弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格,误差要匀开。

4、钻孔开槽:安装石板前先测量准确位置,然后再进行钻孔开槽,对于钢筋混凝土 或砖墙面,先在石板的两端距孔中心80?100mm处开槽钻孔,孔深20?25mm然后在墙面相对于石板开槽钻孔的位置钻直径8?10mm的孔,将不锈钢膨胀螺栓一端插 入孔中固定,另一端挂好锚固件。对于钢筋混凝土柱梁,由于构件配筋率高,钢筋面积较大,在有些部位很难钻孔开槽,在测量弹线时,应该先在柱或墙面上躲开钢筋位置,准确标出钻孔位置,待钻孔及固定好膨胀螺栓锚固件后,再在石板的相应位置钻孔开槽。 5、底层石板安装:安装底层石板,应根据固定的墙面上的不锈钢锚固件位置进行安装,具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好,利用锚固件的长方形螺栓孔,调节石板的平整,及方尺找阴阳角方正,拉通线找石板上口平直,然后用锚固件将石板固定牢固,将用嵌固胶将锚固件填堵固定。 6、上行石板安装:先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上行石板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求后进行固定。对于檐口等石板上边不易固定的部位,可用同样方法对石板的两侧进行固定。 7、密封填缝:待石板挂贴完毕,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘,先用直径8?10mm的泡沫塑料条填板内侧,留5?6mm深缝,在缝两侧的石板上,靠缝粘贴10?15mm 宽塑料胶带,以防打胶嵌缝时污染板面,然后用打胶枪填满封胶,若密封胶污染板面,必须立即擦净。最后揭掉胶带,清洁石板表面,打蜡抛光,达到质量标准后,拆除脚手架。 三、墙面干挂石材的施工方法 1、石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设计图纸及分块顺序将石材编号。 2、基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行结构套方,找规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。 3、挂线:根据设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm 的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确线,保证顺利安装,

干挂石材墙面工程施工工艺

干挂石材墙面工程施工工艺 1、材料要求 金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合国家标准,其规格、型号应符合涉及图纸要求。 石板:按涉及图纸要求备料,应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。并按设计要求进行石板外防护处理。 石板加工应符合下列规定 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其它部位崩边不大于5mmx20mm。 石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。 石板厚度不得小于25mm。 其它材料:不锈钢垫片,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐候胶)、水泥、颜料等有设计选定。 2、施工机具 主要机具包括:云石机、台钻、电锤、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 3、作业条件

结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等. 墙面弹好500mm水平线. 脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用双排架子,脚手架距墙间应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间,架子的步高要符合实际要求。 有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢靠,并考虑安装石板时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实.铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞堵密实,事先粘贴好保护膜。 石材进场候应堆放于室内,下垫方木,核对数量、规格,并预铺对花、编号,正式铺贴时按号取用。 大面积施工前应放出施工大样,并作样板,经质检部门鉴定合格候方可按样板工艺操作施工。 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 4、工艺流程: 吊垂直、套方找规矩→龙骨固定和连接→石板开槽→挂件安装→石板安装→打胶或擦缝 5、操作工艺 1)、吊垂直、套方找规矩:

外墙干挂石材施工方案资料

施工方案 审批: 审核:

编制:

1. 工程概况 2. 施工准备 3. 施工设计 4. 设计依据 5. 测量放线 6. 施工方法 6.1 施工工艺 6.2 施工方法 6.2.1 骨架安装 6.2.2 骨架焊接 6.2.3 石材安装 7. 质量措施的保证 8. 技术交底 9. 安全措施 .1 .1 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .4 .5 .5 . 6

1、工程概况 2、施工准备 1)、认真组织提前进入施工现场。 2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 9)、设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出 整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工 期。 11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材 吊兰满足JGJ80-91 国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要 求的吊兰,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时 间。 12)、对符合设计要求的角钢型材,拟定计划,不锈钢挂件以及镀 锌胀管螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝 材料落实有序供应的现场时间。

外墙干挂石材施工工艺标准和质量规范标准

工程质量技术标准8:外墙干挂石材施工技术和质量标准 一、总则要求 1、安全性。 在正常施工和使用的条件下,钢结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏和脱离建筑主体结构的情况,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生后,钢结构仍然能保持整体性和稳定性、和建筑主体仍然牢固地连在一齐;各种饰面石材单独受力,由不锈钢干挂件均匀传给钢架,在正常使用条件下和合理使用年限内不发生脱落,在偶然事件(设计抗震烈度外的地震、火灾等)发生时,不会发生多块或大面积石材脱落。 2、适用性。 石材幕墙设计和施工不应对建筑主体造成结构损伤,保证外观效果同时不影响其它建筑功能(使用空间、节能、防水等)。 3、耐久性。 在正常使用和维护条件下,在合理设计使用年限内不出现安全质量问题,即使用寿命大于设计寿命。 4、经济性。 在满足以上性能的前提下,从设计到施工应达到节省成本、降低造价的要求,比如按工程的复杂性、重要性、战略性等原则分标准来设计施工。 5、本文的要求与有关规范和设计的标准不同时按高标准执行。 二、预埋件(后置埋件)的制作、安装要求 1、锚板宜采用Q235级钢,热镀防腐时镀锌厚度不少于90μm(企业标准);锚栓可采用膨胀锚栓或化学锚栓,每块锚板不小于2个锚栓固定,局部增加的锚固角码不少于1个锚栓。 2、锚板制作允许偏差:边长±5mm;锚孔(椭圆形)中心线偏差,长度方向±2.5mm,宽度方向±1mm,锚孔宽度±1mm,长度方向±5mm;锚板厚度-0.5mm。 3、锚板和锚栓的类型、规格、数量、位置、有关五金配件(弹簧圈、垫圈)和有效锚固深度必须符合设计(设计说明和设计图纸)和有关标准规定,锚板和锚栓应用螺栓连接,不宜焊接和结构胶粘结。 4、埋设后置埋件的结构基体必须满足设计强度,要求设在砼结构梁柱上,不得设置在加气砖、空心砖等非承重类砌体上,如果强度不能达到设计要求,应报设计单位修改锚固参数。 5、埋设后置埋件的基体表面应坚实、平整,不应有起砂、起皮、蜂窝、空鼓和孔洞等影响与锚板有效接触面积(影响承载力)的缺陷。如有以上现象,可将表面松动层凿掉,打毛、清水湿润表面,再用1:2水泥砂浆抹平,干硬后再埋设后置埋件。(注:大、中孔洞要有专项补强方案) 6、锚栓不得布置在混凝土保护层中和非承重类砌体上,锚固深度不得包括混凝土的饰面层或抹灰层面,不宜设在钢筋加密区(如承重梁底部、梁柱节点),应避开受力主筋,钻孔不得伤及钢筋,保证到结构梁柱边的距离大于5cm。 7、在锚固孔周围的混凝土不得存在孔侧开裂、强度不足等缺陷;钻孔的直径应比锚栓直径(20mm 以内)略大2mm,锚栓直径大于20mm时的钻孔直径可再适当加大;钻孔必须设置深度限位,钻孔的有效深度应比锚杆略少20~30mm,化学锚栓的深度必须按材料说明施工,孔内粉屑应用空压机或手

精编-外墙外保温及干挂石材施工工艺详解

(七)外墙外保温技术控制措施 本工程檐高39.7m ,外墙均采用胶粉聚苯颗粒保温材料,施工中应严格按照北京市地方标准《外墙外保温施工技术规程》及操作工艺进行施工,保证外墙保温层的施工质量。 具体操作如下: 1. 工艺流程 基层墙体处理→墙体基层涂刷专用界面砂浆→用保温浆料作灰饼、作冲筋、作口→每层加钉L 型金属分层条用射钉枪固定在混凝土上→墙面上每隔50 钉一个 带孔钢钉穿镀锌钢丝→每遍抹保温浆料20→距保温层表面20处用镀锌钢丝将六角钢丝网绑牢压入保温浆料表面→抹20 厚聚苯颗粒保温浆料找平→晾置干燥→平整度、垂直度验收→划分格线、开分格槽、门、窗口滴水槽→抹抗裂砂浆→铺压网格布→抹第二遍抗压砂浆→抗裂砂浆层验收→刮柔性腻子→保温施工整体验收 2. 施工要点 (1) 基层墙面处理 墙面应清理干净,无油渍、浮沉等。墙表面≧10 凸起物应提前铲平。 (2) 墙体基层涂界面砂浆。 1) 界面砂浆的配置 42.5 号水泥:中砂:界面剂按1:1:1 重量比,搅拌均匀成浆状。 2) 界面砂浆用笤帚涂刷于墙体表面,涂刷要均匀一致。 (3) 吊垂直,套方,找规矩、弹厚度控制线,拉垂直、水平通线,套方、作口,按厚度线用胶粉聚苯颗粒保温浆料做标准厚度灰饼、冲筋。 (4) L 型金属分层条施工:在每个楼层处加30×40×0.7 的水平通长镀锌轻 型角钢,角钢用射钉(间距50)固定在墙体上。 (5) 固定钢丝网用射钉施工:在基层墙面上每间隔50 钉直径5 带尾孔射钉一支,用双股22 号镀锌钢丝与尾孔绑紧,预留长度大于100 (6) 胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工 1) 胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制 (a) 先将34-36 的水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋25 胶粉搅拌3 , 搅拌均匀后倒出。 (b) 该材料应随拌随用,并在4h 内用完。 2) 抹胶粉聚苯颗粒保温材料应分层施工,每层浆料厚度为20 ,两层浆料施工间隔24h 以上。 3) 距保温表层20 处增加一层六角钢丝网,钢丝网与预埋射钉上的镀锌钢丝绑牢,钢丝网搭接宽度大于50. 4) 最后一遍保温浆料的厚度宜为10 左右,并用大杠搓平,垂直度和平整度满足标准要求。 5) 保温层施工完成后,应待其固化干燥,用手掌按不动表面后方可进行抗裂保护层施工。 (7) 分格线条的施工 1) 根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设置分块面积单边长度不大于15m。 2) 按要求在胶粉聚苯颗粒保温浆料层上弹出分格线和滴水线槽的位置。 3) 用壁纸刀沿弹好的分格线开出设定的凹槽。

石材墙面干挂施工工艺

一、石材墙面干挂施工工艺 1、施工准备 (1)技术准备: 编制室内、外墙面干挂石材饰面板装饰工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。 (2)材料准备 1)石材:根据设计要求,确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。花岗岩板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定。 2)合成树脂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。 3)用于干挂石材挂件与石材间粘结固定,用双组份环氧型胶粘剂,按固化速度分为快固型(K)和普通型(P) 4)中性硅酮耐候密封胶,应进行粘合力的试验和相容性试验。 5)玻璃纤维网格布:石材的背衬材料。 6)防水胶泥:用于密封连接件。 7)防污胶条:用于石材边缘防止污染。 8)嵌缝膏:用于嵌填石材接缝。 9)罩面涂料:用于大理石表面防风化、防污染。 10)不锈钢紧固件、连接铁件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不少于5件。 11)膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量,必须符合要求。 (3)主要机具 主要机具:台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用手推车、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状钢凿子、靠尺、水平尺、方尺、多用刀、剪子、铅丝、弹线用的粉线包、墨斗、小白线、笤帚、铁揪、开刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、红铅笔等。 (4)作业条件 1)石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是否符合设计要求,并进行表面处理工作。同时应符合现行行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。 2)搭设双排架子处理。 3)水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 4)外门窗已安装完毕,安装质量符合要求。 5)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施、质量要求和成品保护,大面积施工前应先做样板,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。 6)安装系统隐蔽项目已经验收。 2、关键质量要点 (1)材料的关键要求

墙面干挂石材施工工艺

墙面干挂石材 A、作业条件 1、结构经检查和验收,隐检、预检手续已办理,水电、通风、设备安装施工完毕。 2、石板按设计图纸的规格、品种、质量标准、物理力学性能、数量备料,并进行表面 处理工作。 3、外门窗已安装完毕,经检验符合规定的质量标准。 4、已备好不锈钢锚固件、嵌固胶、密封胶、胶枪、泡沫塑料条及手持电动工具等。 5、对施工操作者进行技术交底,应强调技术措施、质量标准和成品保护。 6、先做样板,经质检部门自检,报业主和设计鉴定合格后,方可组织人员进行大面积 施工。 B、施工工艺 1、验收石材:验收石材要专人负责管理,要按设计要求认真检查石材规格、型号是否 正确,与料单是否相符,如发现颜色明显不一致的要单独码放,以便退还厂家。 2、搭设脚手架:采用钢管扣件搭设双排脚手架,要求立杆距墙面净距不小于500mm, 短横杆距墙面净距不小于300mm,架体与主体结构连接锚固牢固,架子上下满铺 跳板,外侧设置安全防护网。 3、测量放线:先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至下 找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距,一般以60~80mm 为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上,一般板缝为6~10mm。 弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格,误差要匀开。 4、钻孔开槽:安装石板前先测量准确位置,然后再进行钻孔开槽,对于钢筋混凝土或 砖墙面,先在石板的两端距孔中心80~100mm处开槽钻孔,孔深20~25mm,然后在墙面相对于石板开槽钻孔的位置钻直径8~10mm 的孔,将不锈钢膨胀螺栓一端插入孔中固定,另一端挂好锚固件。对于钢筋混凝土柱梁,由于构件配筋率高,钢筋面积较大,在有些部位很难钻孔开槽,在测量弹线时,应该先在柱或墙面上躲开钢筋位置,准确标出钻孔位置,待钻孔及固定好膨胀螺栓锚固件后,再在石板的相应位置钻孔开槽。 5、底层石板安装:安装底层石板,应根据固定墙面上的不锈钢锚固件位置进行安装, 具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好,利用锚固件的长方形螺栓孔,调节石板的平整,及方尺找阴阳角方正,拉通线找石板上口平直,然后用锚固件将石板固定牢固,将用嵌固胶将锚固件填堵固定。 6、上行石板安装:先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上行 石板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求后进行固定。对于檐口等石板上边不易固定的部位,可用同样方法对石板的两侧进行固定。 7、密封填缝:待石板挂贴完毕,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘,先用直径8~10mm 的泡沫塑料条填板内侧,留5~6mm 深缝,在缝两侧的石板上,靠缝粘贴10~15mm 宽塑料胶带,以防打胶嵌缝时污染板面,然后用打胶枪填满封胶,若密封胶污染板面,必须立即擦净。最后揭掉胶带,清洁石板表面,打蜡抛光,达到质量标准后,拆除脚手架。 C、施工方法

幕墙干挂石材施工工艺流程样本

干挂石材施工工艺标准 ( QB-CNCEC J030606- ) 1 适用范围 本标准适用于工业与民用建筑室内、外墙干挂石材饰面板的施工。 2 施工准备 2.1 材料、半成品要求 2.1.1 按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用石材, 并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度, 吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固, 不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 2.1.2 膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量, 必须符合国家现行有关标准的规定。 2.1.3 嵌缝胶: 采用中性硅酮耐候密封胶或陶氏康宁密封胶, 也可在现场组配, 在环氧树脂液中, 加入胶重量30%的低分子聚酰胺树脂651胶液, 混匀后使用。但无论采用那一种嵌缝胶都必须在使用前进行粘结力和相容性试验。 2.1.4 玻璃纤维网格布: 石材背衬材料。抽样复验, 应满足产品质量标准。 2.1.5 合成树脂胶粘剂: 用于粘贴石材背面的柔性背衬材料, 要求具有防水和良好的耐老化性能。 2.1.6 防水胶泥: 用于密封连接件。 2.1.7 罩面涂料: 用于石材表面防风化、防污染。 2.2 主要工机具 主要工机具见表2.2。 表2.2 主要工机具一览表

2.3.1 主体结构施工完毕, 并经过验收。 2.3.2 搭设双排架子或架设吊篮, 并经安全部门检查验收。 2.3.3 水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 2.3.4 外门窗已安装完毕, 安装质量符合要求。 2.3.5 对施工人员进行技术交底时, 应强调技术措施、质量要求和成品保护, 大面积施工前应先做样板, 经质检部门鉴定合格后, 方可组织班组施工。 2.3.6 与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已经验收。 2.4 作业人员 2.4.1 架子工、机运工、电工、焊工必须持证上岗。 2.4.2 主要作业人员必须有过三项以上( 或3000m2) 同类型分项工程施工经历。 2.4.3 所有施工人员均已接受工地技术、安全培训和教育。 3 施工工艺 3.2 操作工艺 3.2.1 石材验收: 收货要设专人负责管理, 要认真检查材料的规格、型号是否正确, 与料单是否相符, 发现石材颜色明显不一致的, 要单独码放, 以便退还给厂家, 如有裂纹、缺棱掉角的, 要修理后再用, 严重的不得使用。还要注意石材堆放地要夯实, 垫10cm×10cm通长方木, 让其高出地面8cm以上, 方木上最好钉上橡胶条, 让石材按75°立放斜靠在专用的钢架上, 每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放。 3.2.2 石材表面处理: 用石材护理剂进行石材六面体防护处理, 此工序必须在无污染的环境下进行, 将石材平放于木方上, 用羊毛刷蘸上防护剂, 均匀涂刷于石材表面, 涂刷必须到位, 第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方

墙面石材干挂施工工艺#精选.

墙面石材干挂(传统式)施工工艺 墙面石材干挂施工工艺即在饰面板材上直接打孔或开槽,用各种形式连接件与结构基体内的膨胀螺栓或其他架设金属相连接而不需要灌注砂浆或细石混凝土,使饰面板与墙体间形成80-90mm宽的空气层 的施工方法。 它不适用于砖墙和加气混凝土墙。 1.操作程序 2.操作要点 2.1出翻样图 根据设计图以及墙柱校核实测的规格尺寸,并将饰面板的缝宽度 包括在内,计算出板块的排档,并按安装顺序编号,绘制墙、柱 面各分块大样图以及节点大样图,作为加工定货的依据和基层弹

线安装钢架的依据。 2.2 进场材料检验 A.对进场材料按加工定货单检验其品种、规格、颜色。 B.对进场材料按定货要求检验其边角垂直度、平整度、光洁度、倒角 要求、裂缝、棱角缺陷,应符合定货合同和国家验收规范要求。2.3 基层检测处理基层面检测垂直度和平整度。平整度误差不能大于 10mm。 超出部分凿去,凹陷不足部分用高标号水泥砂浆找平。 2.4 基层弹线 A.水平线必须以一定的标高为起点,四周连通,尤其要注意接缝必须 与窗洞的水平线连通。 B.垂直线尽可能按块材尺寸,由阳角端向阴角端方向弹。 2.5 基层钻孔 混凝土墙体用不锈钢膨胀螺栓固定连接件。孔位要依照弹线尺寸确定,孔径按选用的膨胀螺栓确定,一般比膨胀螺栓胀管直径大1mm 孔径深度必须达到选用膨胀螺栓胀管的长度。 2.6 安装基层钢架 A.钢架由膨胀螺栓与基层相连接,螺帽必须拧紧,拧紧后的螺栓再涂 强力粘接胶加固。钢架与基层予埋件相连接,电焊焊缝长度、厚度 必须按设计要求进行。 B.钢架安装完毕,必须采用专用防锈漆进行除锈处理。 2.7 予排编号 石材安装前必须按翻样图进行予排,石材安装时应保持上下左右 颜色、花纹一致,纹理通顺接缝严密吻合,遇有不合格的石材, 必须剔除,安置于阴角,底部不显眼的部位。但应保持挽上的石

外墙干挂石材施工方案(完整版)

干挂石材幕墙施工方案 一、编制依据的标准及规范 (1)建筑设计类 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑构造通用图集》88J1-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑气候区划标准》GB50178-93 《建筑物防雷设计规范》(GB50034-2001) (2)结构设计类 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《高层民用钢结构技术规程》(JGJ99-1998) (3)幕墙设计类 《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-1994) (4)施工管理 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《中华人民共和国消防条例》 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《钢结构防火涂料》(GB14907-2002) 二、工程概况简介 工程名称:永城煤电控股集团有限公司大学生公寓外立面装饰工程 工程地址:永城市光明路与邙砀路交汇处 施工单位:深圳文业装饰设计工程有限公司 监理单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 建设单位:永城煤电控股集团有限公司 建筑设计单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 结构类型:框架结构 设计建筑面积:39290.14㎡ 计划工期:120日历天 质量目标:合格 三、施工准备 1、熟悉与审查施工图纸 1)审查设计图纸是否完整、齐全; 2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; 3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确; 4)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求,掌握土建施工质量是否满足幕墙施工

外墙干挂石材幕墙的施工工艺

外墙干挂石材幕墙的施工工艺 外墙饰面石材干挂法是利用高强耐腐蚀的金属挂件,把饰面石材通过托、吊、销、栓的方法固定在建筑物外表面。合理的挂件设计与严格的施工工艺是保证外饰石材安全美观的关键。干挂施工以预制组装的方式取代了传统的湿作业施工,其优越性主要体现在: a.可避免表面污染、变色“反碱”,使石板保持色彩光泽。 b.可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。 c.可避免石材脱落,减少维修费用。 d.连续作业,可提高施工速度。 e.减轻了构筑物自重并预留保温空间。 1.主要工序的施工方法 (1)结构偏差实测 实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。 (2)施工图二次设计 接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。 (3)放线 外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。 放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大

角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。 (4)连接件焊接与龙骨安装 连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。 假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。 (5)挂件安装 待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。 (6)肺面板安装 根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。 挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。 2.关键工序的质量要求与技术措施 (1)连接件的焊接

外墙干挂石材现场施工方法

外墙干挂石材现场施工 方法 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 外墙装饰干挂石材工程 专 项 施 工 方 案 施工单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间: 目录

一:工程概况 1、工程名称:“XXXXXXXXX”外装饰工程 2、工程地点:XXXXXXXXXXXXX 3、工程规模: 本工程施工范围为XXXXXXX,外墙施工面积约160㎡ 4、监理单位: 5、工程施工环境:该工程位于“XXXXXXXXXX”项目内,工作区内有土建、园林绿化,因此给施工带来了一定不便。需要认真做好现场施工人员的安全文明施工教育,搞好同周边及工程协作施工单位的关系,树立公司一贯的良好形象。 6、工程特点:工程质量要求严格,工期较短。 1施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。 (2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。 (7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括: 1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材脚手架满足JGJ80-91国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要求的脚手架,按符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时间。 (12)对符合设计要求的角钢型材,拟定货计划,后置埋板以及镀锌胀管螺栓、化学药栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝材料落实有序供应的现场时 间。 (13)对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (14)施工人员提前进驻现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。 2施工设计 本工程设计为干挂1200x800x300厚,花岗岩作外墙饰面,石材干挂主要采用在主体结构与石材之间焊接钢骨架方式,钢骨架焊接,主要是用120×60×5.方钢,作竖向主龙骨,用80×40×4槽钢做时平次龙骨,并根据石材竖向分格尺寸进行焊接,焊接时,焊缝长度不得小于焊接点周长的一半,钢材表面作热镀锌防腐处理,石材安装时。

别墅外墙干挂石材施工方案

建筑外墙 干挂石材施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 施工准备 (1) 3 施工设计 (1) 4 设计依据 (2) 5 测量放线 (2) 6 施工方法 (2) 6.1施工工艺 (2) 6.2施工方法 (2) 6.2.1 骨架安装 (2) 6.2.2 骨架焊接 (2) 6.2.3 石材安装 (3) 7 质量措施的保证 (3) 8 技术交底 (4) 9 安全措施 (4)

1工程概况 2施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。 (2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。 (7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括: 1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材脚手架满足JGJ80-91国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要求的脚手架,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时间。 (12)对符合设计要求的角钢型材,拟定货计划,不锈钢挂件以及镀锌胀管螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝材料落实有序供应的现场时间。(13)对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (14)施工人员提前进驻现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。 3施工设计及图纸深化 本工程施工初步设计为干挂25mm厚,石材作外墙饰面,石材根据业主要求选定。石材干挂主要采用在主体结构与石材之间焊接钢骨架方式,钢骨架焊接,主要是用63×40×5槽钢,作竖向主龙骨,用L50×50×5角钢做时平次龙骨,并根据石材竖向分格尺寸进行焊接,焊接时,焊缝长度不得小于焊接点周长的一半,厚度H=5mm,钢材

干挂石材墙面工程施工方案

干挂石材墙面工程施工方案 一、材料要求: 1 金属骨架采用的钢材的技术要求和性能应符合现行国家标准,其规格、型号应符合设计图纸要求。室外如采用型钢,宜选用热浸镀锌产品。 2 石板:按设计图纸要求备料,如为花岗石应经见证取样,其放射性指标应符合有关规定。如需进行石板外防护处理已完成。 3 石板加工应符合下列规定: 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm×20mm。 石板的品种、几何尺寸、形状、花纹图案造型、色泽应符合设计要求。 石板厚度不得小于25mm。 4 其他材料:不锈钢垫片,泡沫棒,膨胀螺栓:按设计规格、型号选用并应选用不锈钢制品;挂件:应选用不锈钢或铝合金挂件,其大小、规格、厚度、形状应符合设计;螺栓:应选用不锈钢制品,其规格、型号应符合设计并与挂件配套;另有平垫、弹簧垫、环氧胶粘剂、嵌缝膏(耐侯胶)、水泥、颜料等由设计选定。 二、施工机具: 主要机具包括:云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 三、作业条件: 1 结构经验收合格,水、电、通风、设备等应提前完成,并准备好现场加工饰面板所需的水、电源等。 2 墙面弹好50cm水平线。 3 脚手架或操作平台提前支搭好,宜选用双排架子,脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间,架子的步高要符合施工要求。 4 有门窗套的必须把门框、窗框立好(位置准确、垂直、牢固、并考虑安装石板时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,并塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 5 大理石或花岗石等进场后应堆放于室内,下垫方木、核对数量、规格,并预铺对花、编号备正式铺贴时按号取用。 6 大面积施工前应放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按样板工艺操作施工。 7 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 四、操作工艺: (一)工艺流程: 干挂石材施工分为短槽式和钢针式两种。

墙面干挂石材施工工艺

墙面干挂石材施工方案 1.总则 1.1适用范围 本章适用于新建铁路天津至秦皇岛客运专线站房工程JQZF-2标段花岗岩石材干挂施工工艺。 1.2编制参考标准及规范 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001; 《建设工程项目管理规范》GB50326—2001; 2.术语、符号 2.1交接检验 由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 2.2主控项目 建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 2.3一般项目 除主控项目以外的检验项目。 2.4基层 直接承受装饰装修施工的面层。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1编制室内墙面干挂石材饰面板工程施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底,本项石材干挂施工方案包括站房整体墙面干挂施工。 3.1.2需要强弱电、给排水等相关专业已经隐蔽验收完成,施工班组已经完成石材放线并上报项目部,排版图已经得到项目部认可,应根据实际情况具体交底,以保证墙面龙骨、面板完成面整体平直。 3.2材料准备 3.2.1石材:依据业主、设计签字确认的石材样板:山东白麻1000*600*25mm,并严格控制、检查其物理性能,石材六面已经做好防护,石材放射性符合现行国家标准《建筑材料放射性核限量》(GB6566-2001)A类装修材料的要求,石材加工符合现行国家和建筑行业标准《天然大理石建筑板材》(JC/T79-2001),板材的尺寸允许偏差应达到国家标准中优等品的要求。(见附表1、2) 表1 天然花岗石板材技术要求单位mm 表2 天然花岗石板材正面外观缺陷规定单位mm

外墙干挂石材施工方案2017

安阳市XXXXXXXXXXX项目XXXX楼(二)外墙干挂石材施工方案 编制人: 审批人: 河南XXXXXX集团有限公司 2014年10月25日

外墙干挂石材施工方案 一、工程概况 1、建筑概况 本工程为XXXXXXXXXXXX楼二,东临XX路,南临XXXX街,施工现场较为平坦,交通便利。 本工程建筑总面积共8万平方米;建筑层数为地下1层,地上22层。建筑高度:主体建筑高度为XXXm,地下一层为人防工程。结构类型为框架剪力墙结构。 2、施工部位 二、编制依据 1、幕墙工程施工设计图纸 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 3、《建筑幕墙》GB/T 20186-2007 4、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 5.《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC887-2001 6.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 7.《建筑幕墙抗雷性能震动台试验方法》GB/T18575-2001 8、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 9、《天然石材产品放射分类控制标准》JC158-1993 10、《天然花岗石建筑板材》GB/18601 11、《干挂饰面石材及其金属挂件》JC830.1-830.2 12、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005 13、《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2003 14、《碳素结构钢》GB/T 700-2006 15、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001 三、施工安排 1、工程施工目标 ⑴进度目标:根据工程总进度计划要求完成。 ⑵质量目标:一次性验收合格。

外墙干挂石材施工方案

施工方案 审批: 审核: 编制: 二零一二年五月八日

目录 1.工程概况 (1) 2.施工准备 (1) 3.施工设计 (3) 4.设计依据 (3) 5.测量放线 (3) 6.施工方法 (3) 6.1施工工艺 (3) 6.2施工方法 (4) 6.2.1骨架安装 (4) 6.2.2骨架焊接 (4) 6.2.3石材安装 (5) 7.质量措施的保证 (5) 8.技术交底 (6) 9.安全措施 (7)

1、工程概况 2、施工准备 (1)、认真组织提前进入施工现场。 (2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。(3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。(6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 (7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)、设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入 正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材吊兰满足JGJ80-91 国家标准的安全技术规范,对不能满足安 装使用要求的吊兰,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满 足施工作用的时间。 (12)、对符合设计要求的角钢型材,拟定计划,不锈钢挂件以及镀

(完整版)干挂石材墙面施工工艺

三、干挂石材墙面施工 1、工艺流程 2、控制要点 控制项目 控制要点 石材订货加工 按设计确定的石材及石材样品对石材进行翻样、编号、订货加工;必 须保证石材加工质量。 石材进场检验 石材进场时需按设计要求的饰面石材规格、品种、颜色和花纹进行检 查,石材质量必须满足设计和施工要求;石材应具有合格证和检验报 告,检查合格后按石材排版图的编号顺序码放,保存备用。 钢骨架 干挂石材使用的钢骨架主要材料有方钢、角钢,本工程均均选用镀锌 钢材,按规格准备齐全,槽钢、角钢需有合格证及检验报告,材质应 符合设计要求;焊接部位均为满焊,焊缝处理后做防锈处理。 膨胀螺栓 按现场情况及设计要求准备膨胀螺栓,一般φ8~φ12。 工序检查 所有窗套、窗施工抹灰时应留出余量,检查各部分节点连接情况,发 现现场与设计图纸有出入者应及时纠正。对墙面的垂直度及平整度进 行检查,对需要处理者需经处理后才可进行下道工序。 材料保护 石材存放时要放入室内或在棚内保存,避免日晒雨淋,在石材下垫方 木,不得使用稻草绳缠绑石材,以防着水后污染。石材储存及搬运时 应防止磕碰,安装完毕后应对情面进行遮挡保护,避免意外损伤。 3、施工方法 3.1基层处理 (1)将墙面基层表面清理干净,对局部影响骨架安装的凸出部分应剔凿干放控制线 石材排版放线 挑选石材 预排石材 打膨胀螺栓 安装钢骨架 安装调节片 石材开槽 石材固定 打胶 调整 成品保护

净。 (2)检查饰面基层及构造层的强度、密实度,应符合设计规范要求。 (3)根据装饰墙面的位置检查墙体,局部进行剔凿,以保证足够的装饰厚度。 3.2放控制线 (1)石材干挂施工前需安设计标高在墙体上弹出50cm水平控制线和每层石材标高线,并在墙上做控制桩,拉线控制墙体水平位置,找出房间及墙面的规矩和方正。 (2)根据石材分隔图弹线,确定金属胀锚螺栓的安装位置。 3.3挑选石材 石材到现场后需对材质、加工质量、花纹和尺寸等进行检查,将色差较大、缺棱掉角、崩边等有缺陷的石材挑出并加以更换。 3.4预排石材 将挑出的石材按使用部位和安装顺序进行编号,选择在较为平整的场地做预排,检查拼接出的板块是否存在色差、是否满足现场尺寸要求,完成此项工作后将板材按编号存放备用。 3.5打膨胀螺栓孔 按设计的石材排版和骨架设计要求,确定膨胀螺栓的间距,划出打孔点,用冲击钻在结构上打出孔洞以便安装膨胀螺栓,孔洞大小按照膨胀螺栓的规格确定。 3.6安装骨架 (1)对非承重的空心砖墙体,干挂石材时采用镀锌槽钢和镀锌角钢做骨架,采用镀锌槽钢做主龙骨,镀锌角钢做次龙骨形成骨架网(在混凝土墙体上可直接采用挂件与墙体连接)。 (2)骨架安装前按设计和排版要求的尺寸下料,用台钻钻出骨架的安装孔并刷防锈漆处理。 (3)按墙面上的控制线用φ8~φ12的膨胀;螺栓固定在墙面上,或采用预埋钢板,使骨架与钢板焊接,焊接质量应符合规范规定。要求满焊,除去焊渣后补刷防锈漆。 (4)热镀锌骨架选用50×50×5方管,角钢为∣40×40×4(mm)或∣50

相关文档
相关文档 最新文档