文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图设计任务书

施工图设计任务书

施工图设计任务书
施工图设计任务书

施工图设计任务书

工程名称:工程地点:

委托方:

签订日期:年月

目录

一. 项目概要 (3)

二. 设计依据 (3)

三.总体设计要求 (4)

四.专业技术设计要点 (5)

五. 设计文件的内容及深度 (13)

一. 项目概要

1.1项目名称:

1.2项目位置:

1.3用地范围:

1.4总建筑面积:

1.5地上部分:

1.6地下部分:

二. 设计依据

2.1市规划国土局方案审批意见书(附件)

2.2市消防局方案审批意见书(附件)

2.3市人防办建设意见征询单(附件)

2.4市规划国土局扩初设计审批意见书(附件)

2.5市消防局扩初设计审批意见书(附件)

2.6市人防办扩初设计审批意见书(附件)

2.7市其他行政部门审批意见书(附件)

2.8甲方确认的设计方案及相关技术经济指标

2.9设计中的建筑、市政、水、电、燃气、电信等用量及标准应符合国家、建设部及市有关设计标准及规定

2.10设计深度需符合国家建设部〈建筑工程设计文件编制深度的规定〉中有关的要求及甲方的其他要求。

2.11其他国家现行有关规范

三.总体设计要求

3.1总体布局要求

3.2道路交通要求

3.3户型配置要求

3.4配套设施要求

3.5环境设计要求

3.6地下车库要求

3.7经济性原则、成本要求

四.专业技术设计要点

4.1建筑专业

4.1.1层高与净高:住宅层高2.9米,住宅底商净高3.3米。

4.1.2各功能空间关系紧凑且形状合理,起居室、卧室、餐厅、厨房、卫生间长短边之比宜≤1.8。其中起居室供家具、设施布置的连续墙面长度≥3m。

4.1.3户型放大图须经甲方确认后方可进行其他专业后续设计。户型放大图中应包含各种家具、电器、设施、点位定位等内容。

4.1.4空调机的安装位置应合理,柜式空调位置宜与电视柜同侧,壁挂机出风口不能正对床头,冷媒管长度不宜超过3米,最长不应超过6米。空调冷凝水必须有组织排放。空调室外机搁板的位置应方便对室外机的安装与检修。

4.1.5橱柜设计需符合操作流程,管道接口、电源插座定位应与设备位置相一致,微波炉、电饭煲等厨房电器有固定摆放位置,方便使用。厨房地柜操作台面总长度不宜小于3米。厨房中不设洗衣机位时不设地漏,不做防水。

4.1.6生活阳台各种管道的布置须尽量减少对日常使用的干扰。

4.1.7卫生间洁具的布置应符合人体工程学原理,并根据户型定位提供设备、设施:

注:浴缸尺寸宜选用750*1500mm(1700mm),档次较高时可增设浴缸平台。

豪宅项目同时需考虑设置按摩浴缸的可能性。

4.1.8卫生间内应考虑预留电热水器的位置及插座。

4.1.9立面造型

4.1.9.1近人尺度范围内的立面、入口、大堂和架空层顶部等重点部位需精心设计,提供局部放大图。

4.1.9.2外立面设计需将各种材料的饰面画出详细的分割设计图,详细标注各种尺寸、颜色、材料、做法;尤其需注意转角处与不同材料交界处的细部处理。

4.1.9.3需注意各种立管的位置,尽量设在建筑物的凹角处,必须保证立面的整洁美观。

4.1.9.4立面设计需考虑空调机的隐蔽,减少对立面的影响。

4.1.9.5同类型房间外窗洞口尺寸宜尽量统一。窗设计既要考虑外立面整体形象,又要考虑业主在室内的感觉,位于转角处的窗应避免视线干扰。外窗不宜采用较特殊或拼接过多的窗型,避免使用弧形玻璃。

4.1.9.6对特殊部位如墙地面交接、窗台、窗顶、栏杆栏板等装饰构件、屋顶、女儿墙等节点均需提供设计详图。

4.1.9.7扩初设计阶段,建议建筑专业主要细部大样均设计出图,不引用标准

图集。

4.1.10装修标准(另附要求)

4.2 结构专业

4.2.1设计单位须与我司对结构设计方案作深入沟通,确保结构造价和钢筋、混凝土用量在控制范围内。

4.2.2基础部分。基础应尽量根据地质报告采用天然基础。若在软土地区,应计算沉降量对主体结构的影响。基础所采用的混凝土强度等级应不大于C30,高层建筑的基础混凝土采用C30。有防水要求时,混凝土的抗渗等级应根据地下水头与防水混凝土厚度的比值确定。

4.2.3地上部分的结构体系应根据建筑的抗震类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工等因素,经技术、经济和使用条件综合比较确定。上部结构的混凝土强度等级应从下到上逐渐递减。梁板混凝土强度等级一般不大于C30,自下而上部逐渐减小。转换层一般不大于C40。

4.2.4结构方案、构件布置应在满足建筑要求的同时,尽量使室内空间“无梁无柱”,提高空间利用率。

4.2.5户型平面中在可能前提下客厅与餐厅做大板结构,取消二者之间的梁。客厅有跃层时,跃层应尽量用大板结构,以增加下层净高,减少压抑感。框架梁应满足梁底距地面装修完成面不小于2400。

4.2.6卫生间内避免有梁穿过,有梁穿过时应注意卫生器具楼面留孔与梁的关系,同时需注意给水管、排水管不发生冲突,立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。

4.2.7所有设备专业在板、梁上的留洞必须预留,不能后凿。尽量留在对结构影响最小的地方,并且应有加强措施。相邻上下层留洞需考虑外墙面美观要求,做到水平、竖向排列整齐。

注:其他要求及做法应满足国家及地方有关规范、规定、要求。

4.3 暖通专业

4.3.1室内采暖温度设计参数:

注:住宅卫生间冬季采暖考虑散热器与电辅加热(如浴霸)相结合形式。

4.3.2户内为双管异程式下供下回的供暖方式。根据要求在每户的供水支管上加装热计量表及附属配件。散热器统一为钢制散热器,卫生间可适当考虑卫浴系列散热器,每组散热器配直通型温控阀,便于调节温度。散热器安装不能影响家具布置摆放,散热器背后不得出现电器插座、开关之类管线。

4.3.3散热器进出水立管在承重墙或轻质隔墙内暗埋,保证地面完整。散热器距地面200mm,靠墙角设置时,距墙角100mm。

4.3.4地下车库建议不设采暖,在地下车库出入口设电热风幕,地下车库管道防冻可以采用电伴热保温处理。

4.3.5所有厅、房都应预留空调电源插座与冷媒管道孔,客厅空调冷媒管道孔按柜机和壁挂机分别考虑,客厅空调选择参照下表:

4.3.6空调室外机搁板的位置应方便对室外机的安装与检修。空调室外机应设百叶或孔板遮挡,开启、拆装方便,开孔面积大于板总面积的80%。

4.3.7燃气立管及燃气表原则上置于阳台上,位置及支管走向应做到美观、隐

蔽、便捷、安全;立管置于厨房墙角处时,应尽量减少对橱柜有效空间的影响。

4.3.8安装燃气的房间,应设置燃气浓度报警器,并能连锁关闭进气阀,启动排风设备。

4.3.8室外燃气管线应避免破坏建筑外立面。埋地燃气管线应避开围墙﹑大门等设施。

4.4 给排水

4.4.1住宅小区低区生活给水采用市政管网直接供水,中区和高区采用低位水箱+变频水泵给水或无负压直接供水,(其中无负压直接供水方式需要经过当地自来水公司审批。因此无负压变频给水根据当地实际情况确定是否选用)。4.4.2厨房、卫生间均需考虑热水供应,如不提供集中热水,需预留热水管道及热水器位置。

4.4.3排水系统采用室内污废分流。住宅排水系统不与会所、餐饮的排水系统共用排水管,在室外连接之前应设水封井。

4.4.4厨房卫生间的立管集中设在管井内,管井紧邻厨房、卫生间布置。管井中管线排布合理,尽量减少管井尺寸。

4.4.5管井设检查门,户内计量仪表、阀门、检查口位置合理,方便检修和日常维护。

4.4.6管道、管线宜采用暗装形式布置,合理、安全。

4.4.7消防设计按国家有关规范和市消防局方案、扩初批文要求进行设计。住宅内消火栓箱、立管、阀门等一律暗设或在隐蔽处设置。

4.4.8人防设计按人防规范和市人防有关规定执行。

4.5 电气

4.5.1用电负荷:

二室两厅 6KW 三室两厅 7KW

四室两厅 10KW 大户型平面复式 12KW

车库、裙房、会所等公共建筑的负荷按手册的推荐值计算。

4.5.2户内照明配电箱尽量设置在户内隐蔽处,配电箱底边距地1.8米。

4.5.2独立居室灯位居中布置;餐厅与客厅相连时,餐厅灯位以有利于家具布置为原则。

4.5.3灯位开关面板安装高度底边距地1400mm,中距门洞口200mm;阳台灯位开关一般在室内,厨房、卫生间灯位开关设在厨房、卫生间门口外侧,套内有跃层时,楼梯走道灯应设置双控开关。

4.5.4住宅户内点位数量

4.5.5电气点位设计应依据户型及家具布置图展开,详见附图,电气点位设计图与户型及家具布置图一并经甲方确认后,方可开展后续设计工作。

4.5.6公共部分照明方式合理,灯具选用节能型产品。电梯前室的照明灯具应满足足够的照度,管线一次敷设到位,二次装修时不再开槽。

4.5.7塔楼顶部设置泛光照明。

4.5.8每户设一个户内弱电分配箱,户内网络、电视及电话接口均由此处引出。

4.5.9每户设两条电话外线。起居室、卧室均设置电话及网络接口,主卧卫生间、高级住宅工人房需设置一个电话接口。网络与电话接口在同一个面板上。

4.5.10起居室、卧室内均需设置一个电视接口,豪宅中的厨房、主卧卫生间、工人房均需设置电视接口。

4.5.10首层大堂设置楼宇广告用液晶显示器,并与管理中心联网。

4.5.11统一考虑户内紧急呼叫按钮、燃气报警、窗磁门磁及其他户内安防设施,并与物业管理中心连接。每户设置门铃。

4.5.12门禁管理系统:在各小区大门、各单元大门口、由地下室车库进入各塔楼核心筒的防火门处、塔楼通向室外的疏散楼梯口等处设置门禁系统读卡机。

4.5.13可视对讲系统:在各小区大门、各单元大门口及地下车库进入塔楼核心筒的防火门处均安装可视对讲门口机,每户户内安装可视对讲室内分机,监控中心安装管理员机,在各单元首层大堂设置对讲管理员机。所有设备均联网运行。对讲产品暂按_____设计,但要考虑系统的普适性。

4.5.14火灾自动报警系统按照国家相关规范设计。火灾报警系统产品暂按____设计,但也要考虑设计的普适性。

4.5.15闭路电视监控及保安系统:小区围墙处防止非法侵入,采用摄象机监控与主动式红外对射探头相结合的方式。在首层电梯大堂、电梯轿厢内均安装一台摄象机,在地下车库及小区内部分地方设置摄象机,及时监控小区内发生的紧急事件。

4.5.16停车场管理及收费系统均与门禁系统一致,采用一卡通非接触式IC 卡。

4.5.17在电梯厅、小区内、会所等处设置扬声器,监控中心设置CD唱机、功放等设备。背景音乐设备与消防广播联网运行,平时消防广播可播放背景音乐,火灾时切换为火灾紧急广播。

4.5.18在室外工程中,各种管线变标高的地方应绘出详图。

4.5.19其他未尽事宜,按照国家相关规范设计。

4.6 电梯

4.6.1电梯设计要求。

注:每单元户数较少时,可考虑采用一部客梯兼消防梯。

4.6.2电梯厅宜采用自然采光通风。

4.6.4电梯呼叫按钮宜设置在两电梯门洞连接墙体的中心位置,单台电梯呼叫按钮设置在电梯门套一侧。具体定位需经装修专业确认。

景观施工图设计任务书(正本)

目录 一、景观施工图设计范围和设计内容要求 二、景观施工图设计时间安排 三、景观施工图设计成果要求及其附件资料

一、景观施工图设计场地范围和设计内容要求 1.1设计范围CAD示意图(如下图示例)

见附件“万悦城项目景观设计输入条件”PPT文件 1.2设计范围CAD文件(如下图文件) 1.3景观施工图设计空间范围: 1.3.1用地红线内除建筑构建外的所有户外和半户外空间,包括小区内步行道路、 公共活动广场、组团苑内外户外空间、首层和入口层架空层区等。 1.3.2建筑屋顶屋、顶花园和平台花园。 1.3.3区红线外的市政人行道路和绿化带、市政公共广场。 1.3.4其他,相见下表: 景观施工图设计范围补充列表: 编号区域名称是否备注 01 红线外市政人行道路? 02 红线外市政绿化带? 03 公交车站牌及岗亭? 04 红线外市政广场? 05 红线外市政防噪林? 07 住户私家花园(私家部分)? 08 建筑首层架空层? 09 建筑避难层(公共部分) ? 10 建筑除入口层外的架空层? 11 会所等公共场所内外景观花园?

备注:所有架空层及有顶板、墙柱面的空间设计范围包括吊顶天花、柱面墙面装饰、地面铺装、绿化配置、家私及布品、灯光、绿化配置等。 二、景观施工图设计时间安排 3.1各阶段时间安排如下:(如项目时间有调整,则依项目最新进度统一修改) 注:各阶段汇报时间为最终成果提交时间,过程汇报时间按需设定 三、景观设计成果要求及其附件资料 附件1《景观扩初设计成果标准》 附件2《景观施工图设计成果标准》 附件3《景观设计输入条件清单表》

附件一

高层住宅项目施工图设计任务书

金茂正光草金路项目施工图设计任务书 第一部分施工图设计内容及部分做法要求 1.建筑部分 1.1 建筑: 1.1.1 本设计须以发包方提供的方案设计图为总前提进行设计。 1.1.2 建筑平面以发包方提供的方案设计户型平面图及户型平面图为依据进行设计。 1.1.3 建筑物层数:18F,其中1#、2#楼有1层地下室,3#楼有半地下室。 1.1.4 墙体 填充墙(内墙及分户墙)砌筑材料为厚200的页岩空心砖,局部户内隔墙可采用厚120的页岩实心砖或多孔砖,外墙用240厚加气砼砌块。客厅、餐厅、卧室等主要房间内应保证不露梁柱。 “成都市节能办”50%节能标准考虑保温节能要求,外墙选用加气砼填充墙与EPS聚苯板断热桥保温复合方案.外门窗隔热采用双层或中空玻璃,并进行相应的热工参数计算。 1.1.5 楼地面 各房间楼地面按水泥砂浆找平层考虑。 厨房、阳台、卫生间、楼地面找平层完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,空中花园楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面80㎜,次卫设蹲便比相临楼面降低350㎜厨房、卫生间防水建议选用涂膜类防水材料。 底层不设散水,采用绿化覆土做法;不采用排水沟做法,屋面雨水经雨水管进入雨水井有组织排放。 1.1.6 内外墙装饰及天棚

1.1.7 门窗 ×2100(㎜),标明开启方向。 户内仅预留门洞口,其中卧室(书房)门洞尺寸900×2100,厨房、卫生间门洞尺寸为800×2100。 凸窗窗台高度450且应满足防火规范要求,凸窗外凸净尺寸以方案设计图为准,凸窗上口板面要求采取适当的防水措施设计。 卫生间窗台高度900㎜,窗洞口高度合理。 厨房外墙上门联窗洞上口高为H+2.1米(H为厨房楼地面完成面标高)。 所有设栏杆的阳台、落地窗处的地面挡水线用C15素砼浇筑,结构尺寸为: 阳台:b×h=150×200(㎜), 落地窗:b×h=200×200(㎜) 并给出节点详图,图中应注明结构或建筑尺寸、挡水线与结构间预留连接插筋以及栏杆安装预埋铁件等。 1.1.8 屋面 坡屋面构造措施应详尽,加固措施应可靠;平屋面(或空中花园)现浇砼板中加防水外加剂,不设隔气层。平屋面找坡层材料建议选用水泥膨胀珍珠岩保温找坡。 平屋面防水材料建议选用防水卷材加刚性防水层。 1.1.9 其他 ,在满足使用功能情况下尽可能选用截面尺寸小的,以减小对厨房使用的影响。 1.1.9.3发电机房烟道应考虑符合环境保护部门要求。 1.1.9.4梁、柱、剪力墙与填充墙交接处钉300㎜宽钢丝网(地面部位除外),并应选定钢丝网型号。

xx小学_施工图设计任务书

XXX小学 施工图设计任务书

目录 一、项目名称、规模 二、设计依据和相关基础设计资料 三、项目设计容 四、图纸要求 五、设计文件深度要求及其过程控制要求

一、项目名称、规模 (一)项目名称:XXX小学 (二)项目选址及用地面积:项目位于 ,用地面积:16666.67平方米(合25亩)。详见附图1。(三)学校规模: (四)36 个班小学设计(每班最多45 人,学制 6 年) (五)项目规模:按照学生人均面积7.5㎡计算,建筑面积不低于12150㎡。 二、设计依据和相关基础设计资料 (一)方案审查会会议纪要。 (二)已批准的方案设计文件、方案通过后设计单位进一步优化和调整之后的设计文件。 (三)甲方对方案的调整意见(详见附件)。 (四)市政综合管网图、给水、排水、天然气、电信接驳口资料。(五)地质勘察报告。 (六)国家相关法律、法规及省政府相关条例、规定。 (七)国家现行设计规。 (八)设计合同。 (九)设计任务书。

三、项目设计容 (一)配合方案设计单位进行方案深化,按照国相应规对方案设计单位提供的设计方案提出修改建议,直至完成建筑结构、水、暖、电各专业技术方案比较,确定方案 (二)在满足国家规定设计深度,同时满足甲方设计图纸深度要求的前提下,完成总图、建筑、景观、结构、水、暖、电各专业施 工图设计。 (三)作为设计总包单位负责异型结构、室外装修等专项设计,完成审核,直至盖章出图。 (四)配合各设备专业厂商完成专项设计,直至盖章出图。 (五)完成室外道路及竖向设计,配合室外配套工程、室外环境工程,完成与主体设计的衔接。 (六)针对政府强制要求,配合甲方完成对新材料新技术应用的研究。 (七)全力配合甲方完成报审报建工作,直至报批完成。 四、图纸要求 (一)图纸规格:各专业图纸规格需尽量做到统一,避免图纸规格凌乱。 (二)图纸深度必须满足国家颁布的《建筑工程设计文件编制深度的规定》。

项目设计任务书格式范文

*******项目设计任务书 一、项目概况: 项目名称为******,位于*******,控规地块编号为11-09,由“西双版纳*****房地产开发有限责任公司”建设开发,用地面积为*****平方米(含代征城市道路),净用地面积为****平方米,暂定总建筑面积为****平方米,层数为3层(局部4层)。 二、总图设计要求: 除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意: 1、****项目应包含以下户型:双拼别墅、独立别墅、商铺、单元住宅、小户型住宅。双拼别墅面积在****平方米以内;独立别墅面积在****平方米左右;商铺层高5.7米,开间4米,进深10米;单元住宅面积***平方米左右;小户型住宅面积**平方米左右。主力户型是双拼别墅。 2、双拼别墅、独立别墅按砖混结构设计;商铺、单元住宅、小户型住宅按底层框架上层砖混设计。混合结构设计在上层结构布局与商铺发生矛盾时以考虑商铺合理布局为主。 3、双拼别墅、独立别墅的停车位安排在房屋侧面。小区公共室外停车位只需考虑20个车位的到访停车需求;总平面中需要考虑安排非机动车的统一停车区。原则上北面(以小区大门)考虑机动车停车区,南面安排非机动车停车区。 4、商铺统一按进深10米、开间4米设计,不考虑建筑退界。

5、总图设计在原方案zt8.dwgl的基础上进行调整。 6、小区路网应满足防火规范及用户需求。路网设计在原方案的基础上调整为每两排住户共用一个车行道,另一侧改为人行道,车棚可设在客厅侧面(客厅侧面不开窗)。结合专业设计考虑车辆的进出便利。 7、小区排水方向向东或向南。西侧规划道路标高高于小区路面约3米。应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。 8、给排水专业外管网设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内设置管道及化粪池等采取埋地方式,且应注意安全问题。 9、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸或室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司工程部认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。 10、要求在总图、户型及平立面设计时水、电、结构各专业应提前参与建筑方案设计。本项目拟采取限额设计,设计概算不得突破:砖混结构680元/平方米,

住宅项目建筑施工图设计任务书

住宅项目建筑施工图设计任务书 一、项目概况: 1.工程名称 2.项目背景及产品定位:本项目位于成都牧马山高档别墅区,是以坡地联排别墅为主,双拼及小型类独栋为辅的中高档社区。在施工图设计中应反映方案的坡地特色,并与景观设计公司充分合作,做好建筑、结构、给排水等专业的施工图设计。 3.建设地址及场地情况。小区位于牧山大道与燕扬路交叉口西南角,北面为燕扬路,东面为牧山大道,西面、南面为尚未形成的规划路。场地中央有大小不同鱼塘5个,其余大部分为坡地,局部台地,做大坡度10%.场地南北较高,中间较为平坦,呈马鞍中。 4.技术经济指标:总面积、用地面积等。 5.使用性质:区内联排、双拼、类独栋使用性质为住宅,其余按规划条件分别有公寓和商业。 二、设计依据: 1.我集团批准的设计方案。 2.国家及地方相关规范、规定及标准。 3.各种相关政府批文(逐一列明)。 4.用地范围地形图。 5.建设用地规划许可证及用地钉桩成果。 6.地质勘察报告及水文气象资料。 7.甲方下达的施工图设计任务书。 三、设计范围及内容: 1.设计范围 设计区域:含红线范围内建、构筑物及小区内市政管网、道路的施工图设计;区内市政管网、道路与城市道路、管网的衔接处理;有分期要求的,按甲方指令分期分标段执行。 涉及单体:含红线范围内所有建、构筑物单体。设备用房及设备基础、坡地堡坎、水池结构、地下构筑物等的施工图设计。有分期要求的,按甲方指令分期分标段执行。 2.内容与边界 对方案设计进行深化,完成方案深化成果提交甲方确认。

对于各专业方案应进行充分的比较分析,在保证使用要求的前提下尽可能降低成本,并提交完整初步设计成果报甲方审批。 在满足国家规定设计深度,同时满足我集团设计图纸深度要求的前提下,完成总图、建筑、结构、水、暖、电各专业施工图设计。 四、市政条件及小区站点布置: 1.周边道路水电气热等市政条件及接口位置:周边道路、管网等市政条件由甲方提供,设计单位按政府部门相关要求进行接口布置及接口设计。 2.小区站点规划(变电所、热力站、锅炉房、水泵房、消防中心、安防中心、弱电机房等等):设计单位应按国家相关规范及当地政府部门相关要求进行小区内站点布置,同时应本着节约成本的原则进行综合合理的布局。其布点方案应综合比较,提出最佳实施方案,供甲方确认。 五、总平面设计: 1.交通: 总体布局合理,交通组织流畅,尽端式道路应充分考虑回车条件。 2.停车: 别墅要求设置双车位或子母车位;康复疗养中心主楼及飞行员公寓设置地下车库,机动车位应满足规划设计条件通知书,地面适当考虑访客泊车。 3.绿化: 绿化率不小于30%,配建不小于600㎡的全民健身场所;充分利用原有水系及坡地地形营造室外景观;注重入口平台花园、下沉私家花园的景观设置。 4.退界: 临燕阳路与牧山路交叉口建筑后退道路交叉口绿线30米,建筑间距和后退用地红线、道路绿线均符合《成都市规划管理技术规定》的有关要求,且区内建筑与用地周边永久合法现状建筑为基准按有关规范退足间距。 5.竖向: 道路纵坡应小于8%,充分考虑场地内雨水、污水的组织排放。 6.日照: 应按《成都市规划管理技术规定》的相关要求进行日照分析,要求所有别墅均能满足日照要求。

施工图设计任务书(模板)

施工图设计任务书 1、项目概况 1.1项目名称 所填项目名称应与立项批复的名称相一致。 1.2项目用地范围及现状 1)项目所处的地理位置,所在区域的特点。 2)规划用地范围:规划用地四界,本期用地范围,周边地块用地性质。 3)地形、地貌特点:地势标高变化情况;地块内的市政道路、河流、湖泊、暗浜、高压走廊等情况;如果地块地质情况比较特殊应加以说明。 1.3项目规划设计主要技术指标 1)用地性质,用地面积。 2)规划总建筑面积,地下总建筑面积,地上总建筑面积。 3)分项建筑面积:住宅、商业、办公、酒店、公建配套等面积。 4)建筑密度,容积率。 5)结化面积,绿地率。 6)机动车停车位数量,非机动车停车位面积,地下停车位数量,地面停车位数量。 7)建筑退界:道路红线退界,河道蓝线退界,绿地绿线退界,地下车库退界要求。 8)其他规划指标和要求。 1.4周边配套情况 1)项目周边交通、供水、供电、电信、有线电视、燃气、供暖、排水等市政配套情况。 1.5建设开发要求 1)项目定位和建设标准。 2)本项目拟采用新材料、新技术、新标准等要求。 3)项目分期开发计划:分期开发的界面划分,开发顺序,已开发范围,本期开发范围。 2.设计依据 1)项目用地界线勘测报告。 2)设计方案等设计成果文件。 3)政府主管部门对规划设计、方案设计的批复文件。 4)规划、消防、环保、卫生防疫、人防、绿化、交通、环卫、河道等主管部门对设计方案的审批意见。 5)供电、供水、供暖、燃气、电信、有线电视、排水等市政配套部门的征询意见。

6)建设单位对设计方案的评审意见。 7)工程地质勘察报告。 8)国家及项目所在地现行有关规范、标准和规定。 9)工程设计合同。 10)设计任务书。 3.设计范围 对本期设计工作范围进行详细描述,明确本次设计的工作内容,与其他专业设计间的界面划分。当需分期开发时,应明确分期开发界限划分和开发顺序,要求设计时考虑分期开发要求。、 4.各专业设计要求 根据项目定位、产品品质和技术配置要求,提出对各专业(包括建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电、室内装修、室外总体、概算编制等)的具体要求。 5、设计深度要求 5.1 初步设计深度要求 初步设计深度必须满足国家和当地关于初步设计深度的要求,满足当地政府对初步设计审批的要求,并满足下列要求: 1)应对土方平衡情况进行详细分析。 2)必须能够反映建筑平面、立面和主要内部空间的效果。 3)必须能够反映门厅、电梯厅等公共部位的效果。 4)明确主要建筑材料、建筑构造和装修做法。 5)明确结构主要材料,进行可望而不可及基基础和上部结构布置。 6)通过必要的结构计算,确定主要结构构件的截面尺寸。 7)给排水、强弱电、采暖通风、动力等各系统及主要设备选型必须确定。 8)图纸深度达到可以较精确估算成本的要求。 9)如本项目是分期开发的,应明确前、后期设计衔接的技术要求。 5.2施工图设计深度要求、 施工图设计深度必须满足国家和当地关于施工图设计深度的要求,满足当地政府对施工图设计审批的要求,并满足下列要求: 1)能够详细反映建筑各层平面中各部位的详细尺寸、标高和构造做法。 2)能够详细反映建筑各立面的交果、细部尺寸、标高和构造做法。 3)能够详细反映内部空间的相互关系和构造做法。 4)卫生间、楼梯间等复杂部位应绘制局部放大平面图。

某住宅项目施工图设计任务书

********** 施工图设计任务书 一、工程概况 **项目位于**内,距市中心6~7公里。南临城市主干道**路,西临**街,北临**,建设用地面积为54179.20平方米,合81.267亩。拟建总建筑面积55.5万平方米,其中计容建筑面积约45.5万平方米、不计容建筑面积约10万平方米,拟建产品有3栋29层**,建筑面积为134846.70平方米、5栋29层**,建筑面积为2566313.18平方米、裙房为**,建筑面积为54526.59平方米;容积率8.41,建筑密度43.90%,绿化率29.39%。 二、设计范围及内容: 按照双方签订的设计委托合同书内容设计。 三、设计总体要求 1、应严格按发包人的限额设计要求进行施工图设计,在满足使用功能的前提下尽量节约造价,特别是对钢筋单方用量、单方砼用量的控制。 限额设计要求 3、严格按业主提供的建造标准进行设计。 4、在新技术、新材料的运用上应与发包人充分沟通并考虑造价因素。 5、在设计说明中,建筑面积指标应满足建筑面积计算规则的要求。 四、经济技术指标 **规划指标:

五、建筑设计技术要求 (一) 建筑专业 1.1建筑层高 1.1.1 高科产品展示中心:底层层高为5.1米,二、三层层高为4.5米,;7#、8#、9#、11#、12#楼底层层高为3.6米,二层层高为3.2,其他楼层层高按3.0米设计;10#、13#楼一层架空层高度为 2.6米,其他楼层层高按 3.0米设计;10#~13#楼之间的地下室建筑层高按3.9米设计,地下室设计为平战结合的地下室车库(按6级人防设计),结构布局要合理以适应平面布局的变化。 1.1.2 幼儿园层高为3.6米,音体室层高可局部加高。 1.1.3 社区商业服务综合楼一层层高为4.2米,二、三层层高为3.3米。 1.2 墙体 1.2.1 外墙采用全玻璃幕墙,须考虑保温节能要求,部分外墙和内隔墙采用多孔粘土砖(住宅卫生间采用120厚实心砖墙)。 1.2.2 内墙根据需要设置,墙体厚度在满足规范要求的情况下考虑较薄的墙体。 1.2.3 墙上所有预留孔洞(如空调管预留孔等)均应有平面和竖向定位尺寸,且须分别注明套管采用材料的类型及规格尺寸。 1.2.4变压式排风道应尽量布置在靠窗墙角。 1.3 楼地面 1.3.1总部楼及商业楼面为钢筋混泥土面层直接拉毛 (卫生间加设防水层,防水材料选用涂膜类)即可, 其他楼面暂按水泥砂浆找平层考虑。 1.3.2总部楼及公寓楼楼梯间为水泥砂浆找平层。 1.3.3 厨房、阳台、卫生间楼地面找平层完成面标高应低于同层相邻楼地面找平层完成面50㎜,露台楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相邻楼地面找平层完成面50㎜。 1.3.4 普通阳台、空中花园利用砼结构自防水,地漏等局部做防渗漏处理。 1.3.5 雨蓬、露台均应设计防水和地漏,就近接入排水管,防水材料选用涂膜类。 1.3.6 住宅各户考虑洗衣机设置位置。 1.3.7 住宅电梯前室(不包括底层入口大堂)的装修设计,包括在本次施工图设计范围内;设计前设计单位可先提高装修档次,待甲方认可后再进行施工图设计。 1.4 内外墙及顶棚 1.4.1 外立面设计需将各种材料的饰面画出详细的分割设计图,详细标注各种尺寸、颜色、材料、做法;尤其需注意转角处与不同材料交界处的细部处理。 1.4.2 外墙装修采用通体砖或涂料(线条),通体砖应考虑与外保温层的有效结合。 1.4.3 住宅:户内天棚装修采用粉刷处理,户内墙采用水泥砂浆打底。 1.4.4卧室靠电梯井道边应设计简易的防噪音处理 1.4.5幼儿园、社区商业服务综合楼顶棚、内墙、楼梯踏步、墙裙等可由设计院按中等装修考虑选材及做法。

(完整版)4-施工图设计任务书

施工图设计任务书(参考) 目录 1.总则 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 依据 (3) 1.3 适用范围 (3) 1.4 内容说明 (3) 1.5 解释权 (3) 2.建筑专业 2.1 设计说明 (4) 2.2 住宅设计统一技术要求 (4) 2.3 装修标准 (13) 3.结构专业 (15) 4. 给排水专业 (17) 5.暖通专业 (19) 6.电气专业 (20) 7.屋面、楼地面构造做法 (25) 8.设计配合 (25)

第一部分:总则 1.目的 为使xx集团各地区公司房地产项目满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便、施工合理的要求,提高住宅设计质量,特制订本《施工图设计任务书》; 2.依据 本指导书作为xx集团各地区房地产公司在各地区的住宅施工图设计指导手册;是在国家相应标准及规范的基础之上,结合以往住宅开发的实践经验,对住宅设计中的一般要求和常用做法,进行必要的明确、补充和完善后编制而成; 3.适用范围 承接xx各房地产项目的设计单位,在施工图设计中应参考本指导书,预防设计常见问题,统一设计做法、提高住宅设计质量。 4.内容说明 a)本指导书以建筑设计的专业划分章节,各专业设计人员可参考本专业章 节的内容进行设计; b)本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位 为准; 5.解释权 本指导书的解释权属xx公司产品技术部;设计任务书中和现行国家规范有矛盾之处,应交由集团产品技术部协商。

第二部分:建筑专业 1.设计说明 a)工程名称: b)图纸以1#图为主要出图图幅; c)建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写;子项说 明可根据具体情况单独编写。 d)建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核 算,直至最终成果,建筑面积计算应严格按照成都市颁发的建筑面积计 算标准执行。 e)所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中 不发生混淆。 2.住宅设计统一技术要求 a)层高 i.平层公寓:不小于2900,坡屋顶,最低处不小于2200; ii.花园洋房:不小于3000,坡屋顶,最低处不小于2200; iii.联排别墅:起居室、客厅不小于3300,卧室不小于3000,坡屋顶最低处不小于2200。 b)墙体 i.外墙:南方,不小于200厚砌块;北方,不小于250厚砌块; ii.分户墙:不小于200厚砌块; iii.户内隔墙:100厚轻质隔墙砌块; iv.厨房、卫生间:120厚实心砌块; v.预留洞:内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位;柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中采取相应措施,并注明; vi.异型柱:起居厅与主卧室隔墙异性柱,保证主卧室墙面平整;起居厅与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证起居厅墙面平整;卧 室与次卧室或其他辅助房间隔墙异型柱,保证主卧室墙面平整; vii.墙体保温: 1.北方地区外墙应加设保温层; 2.当外墙面层为涂料时,建议采用外墙外保温; 3.当外墙面层为面砖或石材时,建议采用外墙内保温。 c)楼地面 i.除底层架空并有走管要求外,所有楼板均采用现浇楼板;

拟建项目施工图设计任务书word文档

红松岭改造项目施工图设计任务书(暂定稿)第一部施工总平面图 总平面位置图设计必须包含如下内容: 1、原始地形图:主要包括保留的地形地物,场地四邻原有及规划 道路的位置,以及原有主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数。 2、建设用地范围:道路红线、建筑退线或用地界线的位置,坐标 及控制尺寸。 3、建筑物、构筑物的位置、名称、编号、长宽尺寸、四角坐标、 距其它建筑物的距离。 4、场地内道路、广场、停车场、无障碍设施、排水沟、挡土墙、 护坡的定位尺寸或坐标。 5、竖向设计:主要包括场地四邻原有道路或规划道路关键性标 高,广场、停车场的设计标高、道路的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵坡距及关键性坐标,建筑物、构筑物的室内外地面设计标高,挡土墙、护坡顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度,地面雨水的主要排除方向。 6、场地纵向剖面图:建筑物、构筑物的层高、标高及楼间距。第二部分建筑 一、图签、目录、说明 1、目录中编写选用标准图集一览表,所选用的图集必须是 建设部、辽宁省及大连市建委颁发的有效版本。

2、图签中准确标明工程名称、建设单位、设计编号和出图 时间,图纸版本号(为保证日后变更有据可查,尤其对 变动后重新出图的要明确版本号)。 3、建筑设计总说明主要包括设计依据、项目概况、设计标 高、用料说明、构造作法、门窗工程、电梯选型、节能 设计及其它需要说明的问题等内容。 4、面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353- 2005为依据,地上和地下的建筑面积分别说明,以平方 米为单位,精确至小数点后两位。 5、外墙保温体系建议选用:XPS(挤塑板)外墙保温系统。 二、装饰标准 1、住宅部分 1-1起居室、餐厅、卧室:细石混凝土面层地面,混合砂浆抹灰墙面、棚面。 1-2厨房:细石混凝土面层楼地面;水泥砂浆抹面墙面;棚面为混凝土结构面层。 1-3卫生间:楼地面为水泥砂浆毛面,做防水处理;水泥砂浆抹面墙面,1800㎜以下做防水处理;棚面为混凝土结 构面层。 1-4封闭阳台、露台:地砖楼地面,墙面同外墙饰面,棚面为白色乳胶漆。 1-5门窗:入户门采用钢制防火防盗复合门;户内门仅预留洞口;封闭阳台、露台门和房间窗选用双色共挤塑钢门 窗(中空玻璃)。 1-6栏杆:露台、封闭阳台及室内的防护栏杆均为钢制喷涂栏杆。 2、公用部分

建筑施工图设计任务书范本

项目 建设单位: 时间:年月日 一、项目概况 1.1、工程名称: 1.2、建设单位: 1.3、工程地点: 1.4、建设规模: 二、施工图设计依据、目标和深度要求 1.施工图设计依据: 1.1项目方案、初步、扩初设计成果(文本) 1.2项目方案设计批复、初步、扩初设计批复,包括各职能部门专业审批意见 1.3项目施工图设计任务书。 1.4岩土工程勘察报告及相关补勘资料。 1.5国家和地方现行有关技术规范、规定等。 2.目标: 确保项目设计能更好地满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修便利的要求,力求使用功能完善合理,立面及造型协调美观,细部处理精致到位,通过施工图设计全面提高住宅产品的设计附加值。 3.设计深度要求: 满足国家和建设部标准对施工图出图深度的要求,符合地方各相关职能部门对施工图报批报建深度和本设计任务书的相关要求。 4.与项目有关的其他专项要求: 4.1 4.2 三、施工图出图和设计配合的一般要求

1施工图设计文件应最大限度地满足设计合同的要求,在内容上应包含设计合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表)。 2施工图应延续和完善前一阶段的设计成果,落实相关管理部门对项目的审批要求,落实业主对项目的使用功能、产品特色、工程质量和节点的要求,符合工程强制性条文的要求。 3施工图应满足工程实际施工的需要,能指导现场具体施工的定位放样、材料选择、工序安排和质量控制,最大限度地描述和表达产品的设计意图、构造要求和细部节点。4施工图设计过程中的重要技术经济要点和环节应确保与甲方的充分沟通,在总图尺寸和细部调整、住宅平立剖面调整,结构优化设计,以及重要节点大样的做法确定等方面甲方需参与讨论。 5有关通用做法可套用通用图集,但应明确标注采用的图集和具体选用做法,当尺寸有明显差异时应出大样图,禁用院标通用图。 6在施工图设计完成前二周内,应出具地下室基础平面布置图,明确相应竖向标高,便于基坑围护方案设计。 7设计单位内部图纸会签完成前一周内,应向甲方提供施工图电子文件,供甲方内部审核,甲方在一周内反馈相关信息后正式出图。 8设计单位应根据甲方需要提供根据施工图建模而成的两个不同立面单体效果图、小区整体鸟瞰图、原始建模资料及建筑施工图的电子文档(光盘),并提供一套A1彩色效果图。 9设计单位提交的施工图图纸深度必须达到有关规范、规定要求,特别是各节点大样,均需详尽表示。 10设计单位提交的各专业工种图纸必须相互统一,彼此协调。避免管道打架,标高碰头,墙梁偏位,节点不统一等情况发生。 11设计单位应在施工图图审、施工图审批和专业管线外部衔接等方面为甲方与相关部门的沟通提供技术支持,必要时出具专项设计资料、调整局部设计和参加有关的协调会、会审会等。 四、总平面图设计要求 1、各项技术经济指标和尺寸标注应严格符合各职能部门的审批要求,并与初步设计保持一致性、连续性,要求设计单位有书面核对自查记录。提供经济技术指标表。 2、明确项目基地范围,准确标注征地红线、规划红线(四线)、建筑红线的具体位置和相对位置,建筑物、构筑物定位应同时标注绝对坐标和相对尺寸,且应确保两者相互统一,对保留的地形和地物、周边相邻建筑等应突出标示。 3、严格按规划条件和规范标注各类间距,且须严格复核相对尺寸与绝对坐标,尺寸标注应清晰明显,无关定位和重复尺寸不应标注。沿红线或外围道路的建筑、围墙应注

施工图设计任务书范本教程文件

×××建筑工程项目施工图设计任务书 一工程项目概况 ×××××××。 二设计依据 1、《城市居住区规划设计规范》 ××市城市规划管理技术规定》、《2××规划局关于地块的规划设计要求》、《3××号地块设计任务书政挂出4、5、地块红线图(CAD文件) 6、现行相关国家建筑设计规范 三设计内容 1、本项目合同中约定的内容。 2、本项目建设工程施工图设计。主要包括总图、建筑、结构、消防、给排水、电气、电信网络、有线电视、暖通空调、室外工程(红线范围内)设计(环境园林施工图设计除外)。 3、本项目室外环境工程的土建、电气、给排水工程的施工图设计。 4、室外综合管网图规划及设计汇总协调。 四设计定位 1、项目开发定位:本项目的开发定位为余杭区的高品质、高档精装修公寓,为求为当地乃至杭州地区的居民提供优雅宁静,舒适宜人的现代化城市社区,满足人们对居住生活品质的更高追求。###楼为302层塔楼,楼上部为26层塔楼,局部二层裙房及一层地下室, 2、户型定位:1、3下部设两层通高大堂。三幢塔楼均嵌固于地下室顶板上。套内面积为均小于90平方米的小户型商品房住宅。 3、建筑定位:整个小区的建筑形态力求高品质风格,富有简约韵律感,端庄典雅、精致高贵、稳重大气,外立面的色彩基调为暖色,体现稳重、高贵的气质。在建筑材料选择上,采用面砖与外墙涂料(线条处)结合玻璃窗、铝材窗套的形式,提升居住建筑的品质。 4、结构定位:三塔楼均采用钢筋砼框架—剪力墙结构形式,各塔楼上部楼盖及地下室均采用现浇钢筋混凝土梁板体系。采用设置后浇带的办法解决地下室结构超长的问题。 五设计要求 (一)、设计总则 1、在设计中除满足现行的国家和浙江省杭州市有关规定、规范、规程的条件下,特别应注意居住环境的安全卫生、环境保护、节能、节水、节材、保温隔热、防噪音等问题。在设计中提倡采用成熟、先进、可靠且经济性好的新技术、新材料、新产品。以人为本,在满足一切居住使用的功能前提下外还应满足老年人和残疾人的特殊要求。 2、设计中涉及到的建筑、结构、防火、热工、节能、隔声、采光、照明、给排水、暖通空调、强弱电等各专业有关规定、规范外,尚应符合国家和地方强制性标准、规定、规范。 3、设计中要落实杭州市余杭区政府规划、消防、供电等建筑主管部门对该项目规划及方案设计的的审批意见和要求。 4、设计严格按批准的建筑面积设计,建筑设计总说明中关于面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果。不得超过面积设计,如有变化应及时与我司联系。 、项目主体建筑施工图设计单位负责向当地各专业设计(供电、给排水、燃气、智能化5 等)单位提供管外综合设计条件图,并负责统筹和协调室外管线工程施工图设计。(包括园林环境室外管线工程施工图设计)

施工图设计任务书

施工图设计任务书

xxxx工程施工图设计任务书 编制单位:xxxxxxxxxxx 编制时

间: ____年____月____日 1 项目概况 1.1项目名称: 1.2用地位置: 1.3建设规模: 2 设计依据 国家与地方实行颁布的各种规范、规程和强制性条文或规划主管部门的意见和要求。 2.1 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。 2.2 实测的测绘部门提供的地形图和地质水文勘测资料。 2.3 小区市政管网外线条件。 2.4 经甲方认可的建筑设计方案,市规划局审

批通过后的审查方案。 2.5 甲方提供的设计任务书(本书)和建造标准。 2.6 双方签订的设计合同内所包括的服务性条款和要求。 3 设计范围 本次设计范围包括单体建筑施工图设计及红线内总图管网综合设计。内容如下: 3.1 项目施工图 3.1.1 小区总平面竖向设计和管网综合施工图设计。 3.1.2 本工程相关单体与地下室施工图设计。 3.1.3 按国家规范要求的进行场区无障碍设计。 3.1.4 上述各项设计图纸包含:总图、建筑、结构、给排水、暖通、强弱电及相关的设备图纸等。 3.2 本次设计的范围包括方案优化和施工图设计的内容。 4 设计要求 4.1 各阶段设计成果应符合国家规定的图纸编

制深度要求,并应完成甲方和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。施工图审查、消防审核等,设计单位提供给甲方的设计成果务必保证图纸的完整性和准确性。 4.2 设计进度要求:根据方案设计,结合甲方的具体要求进行全套施工图设计,届时由甲方进行施工图审查 5 成果及深度要求 深度除满足国家规定的图纸编制深度要求外,重点注意如下事项: 5.1 建筑专业 5.1.1 施工图设计总说明 1 项目概况 内容一般应包括但不限于建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积,建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级,人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括每套的建筑面积、使用面积,阳台建筑面积。房间的使用面积可在平面图中标注)。 2 所需各项经济技术指标包括但不限于住宅

装饰深化设计及施工图设计任务书

【XXXXXX项目】 住宅批量精装修交楼标及住宅大堂、标准层电梯厅深化及施工图设计任务书 XXXXXXXXXX 2012年03月

目录 一.设计依据 二.项目概况及用地分析 三. 项目定位 四.设计范围及要求 五. 成本、质量要求及限额指标六.设计进度、各阶段成果及交付要求七.附件

一、设计依据: 1.1我司提供的相关项目建筑、结构、水电施工图等涉及图纸及文件资料。 1.2设计规范及标准(按照国家及地区性最新规范、标准执行) 本项目的设计及技术要求依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰行业标准》及江阴市政府颁发的现行的有关法律、法规、设计规范和技术标准。 《建筑内部装修设计规范》(GB50222-1999); 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB-50325-2001); 《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001); 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》(GB18581-2001); 《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》(GB18582-2001); 《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》(GB18583-2001); 《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》(GB18584-2001); 《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》(GB18585-2001); 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》(GB18586-2001); 《室内装饰装修材料放射性核素限量》(GB6566-2001); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 《高级装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96 《建筑装饰工程施工验收规范》(JBJ73-94); 《高层民用建筑设计防火规范(2001年修订版)》(GB50045-9); 《建筑灭火器配置设计规范(97年局部修订)》(GBJ140-90); 《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90); 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92); 《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》(CECS56:94); 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001); 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计技术规定(暂行)》; 《建筑给水排水设计规范(97年修订)》(GBJ15-88); 《采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)》(GBJ19-75); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005); 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);

施工图设计任务书

项目 施工图初设计任务书 公司

年月日 目录第一部分总则 第二部分建筑专业 第三部分结构专业 第四部分电气专业 第五部分给排水专业 第六部分暖通设计 第七部分设计配合及图纸要求

第一部分总则 一、项目概况 1.1、项目名称 1.2、土地位置和概况 1.3、项目标准和规模( 简述项目的建设标准、市场定位和面积、幢数、 高度、层数等主要内容) 二、项目设计依据 2.1、政府有关部门批准的项目扩初文件(及电子文件); 2.2、规划、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等政府批复意见; 2.3、气象水文地质、市政管网、公用设施等工程基础资料; 2.4、本设计任务书及相关附件(甲方提供); 2.5、相关的建筑设计规范及国家所要求的设计文件编制深度要求; 三、任务书编制说明 为使住宅项目,满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便、隔声节能、施工合理的要求,提高住宅设计质量,特制订本设 计任务书。

本任务书是在国家相应标准及规范的基础之上,结合仁恒地产以往成品房住宅开发的实践经验,对住宅设计中的一般要求和常用做法,进行必要的明确、补充和完善后编制而成。 本指导书以建筑设计的专业划分章节,各专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位为准(如其中数据与当地规范冲突,乙方可知会甲方并做出相应修改)。 本指导书的解释权属公司设计部。 第二部分建筑专业 一、设计成果要求说明 1.1、以图为主要出图图幅。 1.2、最终设计成果需满足施工图设计深度要求,文件需注明编制年月、单 位名称、单位法定代表人名称、项目总负责人名称,专业负责人名称 并授权盖章,文件内容包括:图纸目录、设计说明、设计图纸、计算 书等。 1.3、建筑设计总说明中,各子项材料做法表、装修做法表汇需统一编写; 消防、节能等其他子项说明可根据具体情况单独编写。 1.4、建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断 核算,直至最终成果,建筑面积计算应严格按照国家及地方最新标 准执行。

景观施工图设计任务书(模板)

XX和昌广场(暂定名)景观施工图设计任务 书 (2018模版) 编写日期 审核日期 签发日期 修订日期

一、项目名称:xx和昌广场(暂定名) 二、项目基本情况 1、项目位置 xx和昌广场项目(以下简称本项目)位于项目位于____市____区____路____侧(____地块),位于____区____街以南、____街以北、____路以东和____路以西。(具体位置详见附件:宗地界址图及CAD图)。 项目地块总用地面积约____万平方米(约合____亩),其中地上建筑面积约____万㎡,地下建筑面积约____万㎡。其中购物中心总建筑面积约____万㎡,商业街区总建筑面积约____万㎡,SOHO总建筑面积约____万㎡,写字楼总建筑面积约____万㎡,底商总建筑面积约____万㎡。(以上如有) 2、自然条件 1)水文:年均降雨量xx毫米,集中在xx月—xx月之间 2)土壤:土壤地带性、理化性等情况,地质条件 3)气候:气候条件,年均温度,极温及出现时间 4)地形:描述场地内各类地形地貌特点,及需注意的地质条件 3、项目定位 本项目定位为________综合体,购物中心定位________,商业街区定位________,长租公寓定位________,写字楼定位________,底商定位 ________。(以上如有) 三、设计依据 1、项目总图及建设指标; 2、市政综合等有关部门意见和要求; 3、规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸; 4、测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料; 5、项目市政条件;

6、经甲方确认的建筑设计方案,规划局审批通过后的审查方案 (包括甲方确认的技术经济指标、总图、各层平面图纸、立面 效果图、剖面图及竖向设计图等); 7、甲方要求的建造标准; 8、景观方案至扩初设计任务书(本书); 9、已确认的经济技术指标及建造标准; 10、双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求(详见景观 方案至扩初设计合同); 11、甲方对各阶段设计图纸的评审意见。 四、设计范围及内容 1、设计范围 本次景观设计的范围包括项目地块红线内和红线外到市政路牙的室外环境部分㎡、室外及室内连廊环境部分㎡、所有的甲方规划的屋顶花园及屋顶美化景观设计㎡;整个地块景观设计面积约为。(以上如有) 红线内部分: 1)项目用地红线范围内及红线外直到市政路道牙范围内室外景观环境设计; 2)建筑地面环境景观设计、屋顶花园及屋顶美化景观设计; 3)室外步行街环境景观设计(含规划道路面积); 4)建筑负一层、下沉空间、外连廊及其他通道空间的室外环境设计; 5)各其他物业类型用地红线内及用地红线至市政路道牙的所有区域内的景观设计。 红线外市政部分: 城市公共绿地及城市交接面环境景观设计。 2、设计内容 1)相关专业施工图和图,平面调整; 2)硬质铺装做法设计(含盲道、无障碍设计) 3)种植品种及点位设计(包括花、草、树等);

别墅项目施工图设计任务书

别墅项目施工图设计任务书 XXX 项目施工图设计任务书第一部分施工图设计内容及部分做法要求1.建筑部分 1.1 建筑: 1.1.1 本设计须以甲方提供的条件图为总前提进行设计。 1.1.2 本项目共X 种户型平面组合(X 种户型),建筑平面以业主提供的户型平面图及组合平面图为依据进行设计。 1.1.3 建筑物层数:3F,其中部分户型局部有一层地下室。 1.1.3.1 建筑物层高:3.15 米;局部坡屋顶。地下室层高:3.00 米。 1.1.4 墙体 1.1.4.1 填充墙(外墙及分户墙)砌筑材料为厚200 的页岩空心砖,局部户内隔墙可采用厚120 的页岩实心砖或多孔砖,客厅、餐厅、卧室等主要房间内应保证不露梁柱。 1.1.4.2 墙上所有预留孔洞(如排风孔洞等)均应有平面和竖向定位尺寸,且须分别注明套管采用材料的类型及规格尺寸,梁柱上留洞应标注清楚并在结构图中采取相应措施。空调按家庭小型中央空调考虑。 1.1.4.3 外墙、及屋面须考虑保温节能要求,外窗考虑隔热保温材料。 1.1.5 楼地面 1.1.5.1 各房间楼地面按水泥砂浆找平层考虑。 1.1.5.2 厨房、阳台、卫生间、楼地面找平层完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,露台楼地面找平层(包括保温层)完成面标高应低于同层相临楼地面找平层完成面50㎜,厨房、卫生间防水材料建议选用“涂膜类”。 1.1.5.3 雨蓬、露台均应设计防水和地漏,就近接入排水管,防水材料选用涂膜类。 1.1.5.4 普通阳台、空中花园利用砼结构自防水,地漏等局部做防渗漏处理,面层为防水砂浆压光面,大面不做防水。 1.1.5.5 底层散水标高低于室外地坪300㎜,散水上为绿化覆土;取消散水沟做法,屋面雨水直接进入雨水井组织排放(若能满足各方面要求,建议设计取消散水)。 1.1.6 内外墙及顶棚 1.1.6.1 外墙装饰为外墙涂料饰面; 1.1.6.2 厅、房内墙及顶棚为混合砂浆抹平满刮腻子两遍。 1.1.6.3 厨房、卫生间内墙为水泥砂浆找平层。 1.1.6.4 厨房、卫生间顶棚为混合砂浆抹平。 1.1.7门窗 1.1.7.1 所有门窗的标注尺寸应标明是建筑或结构洞口尺寸。 1.1.7.2 入户门洞口尺寸:入户门1200×2400(㎜),标明开启方向。 1.1.7.3 外墙部位门窗选用喷塑铝合金。双层或中空玻璃,应注明门窗安装用图集或绘制门窗与主体连接大样。 1.1.7.4 户内仅预留门洞口,其中卧室(书房)门洞尺寸为900×2100,厨房、卫生间门洞尺寸为不小于800×2100。 1.1.7.5 凸窗窗台高度450,凸窗外凸净尺寸以条件图为准,凸窗上口板面要求采取适当的防水措施设计。 1.1.7.6 卫生间窗台高度900㎜,窗洞口高度合理,设置并标明窗上口排风孔洞(φ110)的定位尺寸。卫生间窗采用喷砂玻璃。 1.1.7.7 厨房外墙上门窗洞上口标高为H+ 2.4 米(其中H 为厨房楼地面完成面标高)。 1.1.7.8 所有设栏杆的阳台、落地窗处的地面挡水线用C15素砼浇筑,结构尺寸为:阳台:b×h=150×200(㎜),落地窗:b×h=200×200(㎜)并给出节点详图,图中应注明结构或建筑尺寸、档水线与结构间预留连接插筋以及栏杆安装预埋铁件等。 1.1.7.9 凸窗等窗节点图参照附件提供的构造进行设计,“凸出式”落地窗窗上口应结合结构梁高度设计同窗下部挡水线对应尺寸的吊檐构造。 1.1.8屋面 1.1.8.1 坡屋面构造措施应详尽,加固措施应可靠;平屋面(或露台)现浇砼板中加防水外加剂,不设隔气层。平屋面找坡层材料建议选用水泥炉渣找

相关文档
相关文档 最新文档