文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 20米T梁吊装工程方案

20米T梁吊装工程方案

XX中桥左幅20米T梁吊装工程

一、编制依据

1、现场勘察资料;

2、项目部提供的T梁计算重量(56t)及现场桥型布置图。

3、《公路桥涵施工技术规范》;

4、《起重吊装计算及安全技术》

5、大型吊车性能表。

二、工程概况

XX中桥上部结构采用20米预应力混凝土T型梁,先简支后结构连续。目前该桥右幅4-20米T梁已吊装完毕

左幅3-20米,共15榀T梁,目前T梁预制已完成,拟采用自行式吊车进行安装作业。本方案主要叙述20m预应力T梁的吊装施工。

三、施工准备

1、技术准备

⑴、编制施工方案提请监理及相关部门审核。

⑵、组织吊装人员熟悉现场,做好施工安全技术交底工作。

⑶、检查构件几何尺寸及强度,精确放出桥梁安装控制线。

2、场地准备

⑴、回填整平压实中跨桥下场地作为吊机停放位置,场地宽20m,长30m。

⑵、回填整平压实边跨桥台两端路基。

⑶、焊接右幅T梁横隔板及翼板钢筋,并进行湿接缝砼浇筑,养护达到设计强度。

3、机具准备

根据经审核确定的吊装方案,组织工程所需吊装机械并按规范对其进行性能检查

根据方案及有关安全要求配置工程所需吊绳、卡环等吊具。四、主要施工方法

由于梁跨度较大,重量较重,吊装主要方法为:两台吊车抬吊先将十堰方向的边跨T梁吊装就位,并进行相邻梁的连接固定,后在桥面上铺上钢板,为吊车上桥做准备;再抬吊白河方向边跨T梁,并进行相邻梁连接固定,桥面铺设钢板。中间跨T梁则由两吊车分别停置于两端跨桥面抬吊就位。

五、吊装施工

吊车组合选择A(SANY—QY100、中联重科QY90V)。1、先吊装靠十堰方向的边跨。采用三一100吨,挂全配重

(19.5t);中联90吨,挂全配重(15t)。90吨吊车停置于桥端路基偏该桥右幅一侧,两后支脚打在桥台上。100t吊车停置于该桥中跨桥下,两左支脚距端跨桥墩约1米。运梁车沿

梁1、梁2中心线正向驶上桥面,至梁两端与左幅T梁安装横轴线对齐停车(见下图)。

两台吊车降钩至起吊位置,由起重操作工穿挂好吊装钢丝绳后,起钩至绳吃劲状态,此时即可解除运梁车上的封车索具。

2、开始起吊,由吊装指挥统一指挥两台吊车开始起吊,收紧钢丝绳,待梁离开运梁车承台时(50mm~100mm),停止动作以保证梁的稳定,并检查两吊车状态,经检查确认无异常情况后,两台吊车在统一指挥下,经回转、变幅等动作,将梁5吊至就位位置,缓缓下放就位。就位后的梁检查一下支座是否有松动、梁是否平稳。如有不平稳现象,应将T梁吊起,对支座进行找平,直到平稳为止。在确保T梁安装位置正确后,要及时进行加固,保证在中梁安装时边梁的稳定性,加固方法见下图示意。

第一榀边梁架设完毕后,再按上述方法架设其余的梁4、梁3、梁2、梁1.,每榀T梁吊装就位后,马上将预留钢筋与前一榀梁预留钢筋焊接起来。直到此跨梁全部架设完毕为止。

3、本桥白河方向的边跨T梁吊装,与前述基本相同,机位布置见下图,余不赘述。

4、本桥中跨T梁吊装时,100吨、90吨吊车需停置在已吊装

完毕的两边跨桥面简支T梁上,故两边跨吊装完毕需及时焊接预留钢筋接头,以使边跨T梁形成刚性整体。另外在T梁湿接缝未经砼浇筑的情况下吊机上桥作业,对梁体特别是T 梁翼缘具有破坏性威胁,故吊机上桥作业前,应在桥面铺设20mm厚的钢板作为补强措施。同时吊车支脚下应垫加长枕

木,以增加受力面积,减小支脚对T梁表面的压强。

两吊车支脚均应打在T梁中心,为减小90吨吊机超幅,此时运梁车可略斜行至停机位置,其余吊装程序与上同。中跨T梁吊装机位布置见下图。

吊车组合选择B(中联重科QY90V、QY70V、QY50V)。

由于100吨吊车需到外地租赁,考虑成本等其他因素有此选择。经详细验算可以满足吊装安全需要。

采用本组合多机吊装十堰方向边跨时,需一台50吨吊车先予递送T梁,至70吨吊车单机起吊安全幅度(6.5m)内,再由70吨、90吨吊车抬吊。

因该跨外侧边梁就位时70吨吊车超幅过多,抬吊过程中需将T梁临时放在桥台上,由90吨吊车单机提扶保持梁体稳定,70吨吊车移机右靠重新站位支车(见下图三)。

70吨吊车移机重支后,二次挂绳起吊T梁,双机协调动作将该榀T梁吊装就位(其过程见下图1-4)。边跨其余四榀T梁由50吨吊车递送后,70吨吊车就位幅度均已满足作业安全,可双

机抬吊一

一就位。

白河方向边跨递送法吊装时,50吨吊车停在右幅边跨桥面运

梁车头右侧,先与停在中跨桥下的90吨吊车将T梁吊起,移走运梁车后落钩,将T梁临时搁置在右幅桥面上,由90吨吊车单机提扶T梁。

50吨吊车移车至梁端处,二次起吊T梁,实施递送后由70吨、90吨双机抬吊T梁就位(见下图1-3示意)。

本桥中跨T梁递送抬吊时,为满足90吨吊车安全起吊幅度,运梁车应略斜行停置。50吨吊机停置于运梁车尾部梁端处实施

递送。70吨吊车接钩后与90吨吊车抬吊,将T梁临时搁置于盖梁上(见下图1-3)。

70吨移机后二次抬吊。因边梁就位时70吨吊车幅度近7m,

为超幅工况,为确保吊装安全,可将50吨吊车停于桥下中跨外侧,挂绳后三机抬吊将该边梁就位(如下图四)。

中跨里侧的一榀边梁,即梁1就位时70吨吊车仍有超幅现象,此时可采用50吨吊机配合就位(见上图五)。

至此全桥T梁吊装就位完毕。

六、主要吊装验算

1、最大吊装荷载(Q)的计算

Q=k(Q+q)=1.1(56+1)=62.7(t)。