台达PLC和触摸屏通讯关键是通讯参数的设置。

1、触摸屏设置

首先打开设备组态对话框如图,双击设备窗口对话框。

2、显示下图,添加父设备和台达PLC,然后双击父设备。

3、出现参数设置对话框,选择通讯端口,设置波特率、数据位、停止位和校验方式。最后确定。

官方网址https://www.wendangku.net/doc/564488255.html,

4、双击设备0打开plc设置。设备地址改为1,采样周期改为1000ms,单击

确定。至此触摸屏通讯设置完成。

注:在用户窗口中设置变量时,一定要与PLC的变量统一,否则通讯不上。台达PLC通讯参数设置。

1、台达PLC自带有通讯程序,点击向导下面的通讯程序,出现下图

官方网址https://www.wendangku.net/doc/564488255.html,

选择COM2单击确定。

2、出现PLC通讯参数设置对话框

里面的数据位、停止位还有校验位一定要与触摸屏设置完全一样,而且通讯站号打钩,也要与触摸屏设置成一样的站号。点击下一步。

3、选择MODBUS数据传输。点击下一步

官方网址https://www.wendangku.net/doc/564488255.html,

4、设置条件输入,可视情况而定,单击完成。通讯设置完成。

如果您想要了解更多关于台达PLC和触摸屏通讯方面的信息?成都永浩机电工程技术有限公司就是一个不错的选择!

成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜

官方网址https://www.wendangku.net/doc/564488255.html, 单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。

成都永浩机电工程技术有限公司成立于2006年,是专注于自动化技术的领导厂商。面对日益严峻的环境问题以及工业自动化落后的现状,永浩长期致力于自控仪表及自控系统的研发、集成,秉乘“开创智能、环保新时代”的经营使命,整合国际先进自动化技术,持续开发创新节能产品及解决方案,不断努力提升自控技术在各行业的应用和转化,以减轻环境问题对经济发展的冲击以及劳动力成本攀升对工业制造的制约。近年来,永浩已逐步从自控仪表的提供商成功转型为整体解决方案的服务商,深耕“传感层产品”、“控制层产品”及“行业解决方案”三大业务范畴。

成都永浩机电工程技术有限公司是台达产品经销商,专注于自动化过程控制,现场仪表设计、销售服务的现代化高新技术企业,公司引进德国先进的技术,开发艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保、制药、水处理等行业,得到了广大用户的一致好评。

公司主要产品包括:

流量仪表类:电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、差压式流量计、超声波流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、质量流量计及热式流量开关。

物位仪表类:压阻式液位变送器、电容式液位变送器、超声波液位计、雷达物位计等。

压力类仪表:压力变送器、差压变送器等。

官方网址https://www.wendangku.net/doc/564488255.html, 工控类产品:西门子、台达、施耐德、罗克韦尔系列PLC,人机界面,伺服电机,变频器,工控机,成套系统集成。

台达PLC通讯协议

台达PLC通讯协议V1.12 通讯接口RS-232C RS-485 2. 通讯协议ASCII 模式, 9600(传输速率), 偶同位, 1 个起始位, 1 个停止位 9600,7,e,1 3. 通讯资料格式 STX 起始字符‘:’(3AH) ADR 1 通讯地址: ADR 0 8-bit 地址包含了2 个ASCII 码 CMD 1 命令码: CMD 0 8-bit 命令包含了2 个ASCII 码 DATA(0)资料内容: DATA(1)n个8-bit 资料包含了2n 个ASCII 码 ………. n <=74 个ASCII 码 DATA(n-1) LRC CHK 1 侦误值: LRC CHK 0 8-bit 侦误值包含了2 个ASCII 码 END 1 结束字符: END 0 END 1 = CR(0DH),END 0 = LF(0AH) ADR(通讯地址) PLC 通讯地址出厂设定值为0x01,因此(ADR 1, ADR 0)=’0’,’1’ ’0’=30H, ‘1’= 31H LRC CHK(侦误值)CMD(命令指令)及DATA(数据字符) LRC CHK(侦误值) 侦错方式采用LRC(Longitudinal Redundancy Check)侦误值。LRC 侦误值乃是将ADR1 至最后

一个资料内容加总,将该值取2 补码(2’s Compl ement)得到之结果即为LRC 侦误值。附录-3 例: STX ‘:’ ADR 1 ‘0’ ADR 0 ‘1’ CMD 1 ‘0’ CMD 0 ‘3’ 起始资料地址‘0’ ‘4’ ‘0’ ‘1’ 资料数‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘1’ LRC CHK 1 ‘F’ LRC CHK 0 ‘6’ END 1 CR END 0 LF 01H+03H+04H+01H+00+01H = 0AH 0AH 的2 补码为F6H 注1 2 补码的求法:(1 补码再加1) 0A(H)= 0000 1010(B)先取1 补码(将b0~b7 反相)得1111 0101(B),再加1 为1111 0110

昆仑通态触摸屏软件使用方法

. . .. . . 昆仑通态触摸屏软件使用方法 一、启动软件 图一 二、新建工程(工程是用户应用系统的简称。引入工程的概念,是使复杂的计算机专业技术更贴近于普通工程用户。在MCGS 组态环境中生成的文件称为工程文件,后缀为.mcg,存放于MCGS 目录的WORK 子目录中。“D:\MCGS\WORK\水位控制系统.mcg”。) 图二图三 点击“确定”后进入“工作台”

图四 图四是MCGS 组态操作的总工作台面。设有: 标题栏:显示“MCGS 组态环境-工作台”标题、工程文件名称和所在目录; 菜单条:设置MCGS 的菜单系统。参见“MCGS 组态软件用户指南”附录所列MCGS 菜单及快捷键列表; 工具条:设有对象编辑和组态用的工具按钮。不同的窗口设有不同功能的工具条按钮,其功能详见附表。 工作台面:进行组态操作和属性设置。上部设有五个窗口标签,分别对应主控窗口、用户窗口、设备窗口、实时数据库和运行策略五大窗口。鼠标单击标签按钮,即可将相应的窗口激活,进行组态操作;工作台右侧还设有创建对象和对象组态用的功能按钮; 组态工作窗口:是创建和配置图形对象、数据对象和各种构件的工作环境,又称为对象的编辑窗口。主要包括组成工程框架的五大窗口,即:主控窗口,用户窗口,设备窗口,实时数据库和运行策略。分别完成工程命名和属性设置,动画设计,设备连接,编写控制流程,定义数据变量等项组态操作。 三、设备组态

(1) 在工作台中激活设备窗口,鼠标单击→“设备组态”进入设备组态画面,如图五、图六。 图五 图六图七 点击工具条中的打开“设备工具箱”,在设备工具箱中,按顺序先后双击“通用串口父设备”和“扩展OmronHostLink”添加至组态画面窗口,如图七、图八所示。

台达PLC串行通讯及应用案例

浅析台达PLC串行通讯及应用案例 摘要:本文介绍串行通讯的基本概念,台达PLC的串行通迅功能及在项目中实际应用案例,主要讨论如何使用台达PLC完善的通讯功能完成各种实际应用,体现了台达PLC强大的 通讯功能及其便利性。 关键词:串行通讯、PLC、RS485、MODBUS协议、变频器、自由口通讯、EASY LINK 一、前言 随着计算器技术的发展,通讯传输在工业自动化控制领域得到越来越广泛的应用,由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低、简单易用,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。现在各PLC生产厂家都极其重视通讯在PLC推广中的应用,并且各具有优势特点,合理利用通讯功能将极大的降低控制成本,提高产品竞争力。 二、串行通讯简介 通讯即是不同的设备通过线路互相交换数据,其主要目的在于将数据从某端传送到另一端,实现数据的交换。通常有并行和串行两种方式,由于并行传输方式在数据电压传送的过程中容易因线路的因素而使得电压准位发生变化(衰减、线路互相干扰),而串行通讯方式则能很好的解决这些问题,因此在工业应用中绝大多数使用串行通讯。 串行通讯的接口方式分为RS-232和RS-485两种,下面主要介绍两种方式的一些特点: 1、RS-232 (1)RS-232-C接口连接器一般使用型号为DB-9的9芯插头座,只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”即可传输数据,其9支脚位的定义如下: (2)在RS232的规范中,电压在+3V---+15V(一般使用+6V)之间称为“0”或“ON”;电压在-3V----15V(一般使用-6V)之间称为“1”或“OFF”;计算机上的RS-232“高电位”约9V,而“低电位”则约-9V。 (3)RS-232为全双工工作模式,其讯号准位是参考地线而得,分别作为数据的传送和接收;实际应用中其传输距离可以达到15米。只具有单站功能,即一对一通讯。 2、RS485 (1)采用正负两根信号线作为传输线路。 (2)RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。

昆仑通态触摸屏教程服务宝典

内容简介 本书通过对大量客户问题的总结和归纳,提炼出了100个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,有助于各级代理商技术人员、终端客户技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题。 未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。 版权所有,侵权必究。 服务宝典 北京昆仑通态发行 2010年5月第2版 目录 第一章常见问题处理流程 (1) 1.清除组态工程密码流程 (1) 2.注册码申请流程 (2) 3.硬件返修流程 (3) 第二章软件问题 (4) 组态软件点数如何计算 (4) 5.网络版客户端个数怎么计算 (4) 6.安装时提示不能安装并口狗驱动 (4) 7.如何安装英文版MCGS通网版软件 (5) 8.加密狗有哪几种类型 (5) 9.检测不到加密狗 (5) 10.打开工程提示文件名不能包含空格.6 11.如何实现开机运行工程 (7) 12.如何查看软件运行记录 (8) 13.如何屏蔽热键 (8) 14.存盘数据浏览中分割时间点含义 (8) 15.历史表格无法显示提取后数据 (9) 16.如何保存数据至SQL数据库 (9) 是否可以访问O RACLE数据..10 18.网络版工程运行和退出速度慢 (10) 19.用IE浏览器浏览网络版工程 (10) 20.工程损坏如何进行修复 (12) 21.如何实现横向打印 (13) 22.脚本驱动可以在通用版中使用吗..13 工程运行环境自动重启 (13) 工程运行30分钟退出 (14)

25.注册码如何安装 (14) 26.下载工程时提示版本不一致 (15) 27.如何更换TPC中环境 (15) 28.组对象中增加/删除成员不起作用16 秒钟以下的存盘数据怎样实现 (16) 30.如何导出TPC中保存的历史数据 (16) 31.历史表格数据不刷新 (16) 32.历史表格中不显示历史数据 (17) 33.工程运行中如何改报警上下限值..17 34.历史报警不显示 (17) 35.实时报警不显示 (18) 中报警数据占用多少空间 (18) 中存盘数据占用空间如何计算 18 38.如何更改TPC中软键盘大小 (18) 如何进行窗口打印 (19) 打印窗口如何充满纸张 (19) 41.网线下载工程失败 (20) 42.如何解决USB下载失败 (20) 系统下USB无法下载工程 (21) 44.如何实现弹出子窗口 (22) 45.断电后保存作为下次开机初始值..22 46.如何设置工程运行期限 (23) 第三章通讯问题 (24) 47.设备管理器中驱动很少 (24) 48.通用串口父设备,能加多少子设备.24 49.设备调试有数据工程画面无数据..25 和模块能否挂接在一个串口下25 51.如何查看设备的通讯状态 (26) 52.通讯状态为-8表示什么意思 (26) 53.运行工程提示串口初始化失败 (26) 的COM2口与设备通讯不上..27 55.数据能读不能写 (27) 是否支持OPC通讯 (28) :PLC同TPC7062K通讯接线 28 :PLC同PC机的通讯接线 (28) :TPC和PLC通讯不上 (28) :用标准PPI电缆不能通讯.29 :通讯状态跳变是什么原因29

昆仑通态工程运行详细步骤

昆仑通态工程运行详细步 骤 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

模拟运行与工程下载模拟运行 软件安装完成后打开工程,在模拟运行时会因系统兼容性问题导致运行错误,如图1-1-1所示。 图1-1-1 按照以下方法改进: A 在桌面“MCGS 模拟运行环境”上右击鼠标,选择“属性”,如图1-1-2所示; B 在弹出的对话框中选择兼容性标签页; C 在兼容模式中,勾选以兼容模式运行这个程序,并在下拉列表中选择Windows XP(Service Pack3); D 点击确认后,重新运行模拟运行环境。 图1-1-2 注意: 当独立运行模拟环境时,同样需要将模拟环境设置为兼容模式。 当从组态环境中进行模拟运行时,需将组态环境设置为兼容模式,模拟环境可以不设置。

工程下载 建议使用U盘综合功能包,确保工程可以正常下载,下面介绍具体操作方法。 制作U盘功能包: A 将U盘插入到PC机的USB接口中; B 在工具栏或者菜单工具中点击图1-2-1示按钮或按F5直接进入下载配置窗口; 图1-2-1 C 在弹出的下载配置窗口上,点击制作U盘综合功能包按钮。 此时,如果原先U盘中已经存在U盘综合功能包的目录或者是tpcbackup目录,会弹出已有功能包的提示窗口,点是即可覆盖,如图1-2-2所示。 图1-2-2 D 在弹出的选项中选择第三个选项更新工程,更新MCGS选项可以不选,如图1-2-3所示。 图1-2-3 E 点击确定进行U盘综合功能包的制作,制作完成后弹出成功制作的提示框。 更新工程到屏中: A 将U盘插入到mcgsTpc的USB1主口上,将屏断电重启;

台达PLC通信协议ModbusASCII(DVP)

台达P L C通信协议 M o d b u s A S C I I(D V P) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

台达PLC通信协议ModbusASCII(DVP) 编撰:李浩特日期:2013/11/12 版本:Ver:3.2 例1:读D0(地址为1000H)寄存器数据-------------------------------2 例2:读D0-D8(D0地址为1000H,D8地址为1008H)寄存器数据----------3 例3:把0010H写入D0数据寄存器------------------------------------4 例4:写D10-D17数据寄存器-----------------------------------------5 例5:强制把0010H写入D0数据寄存器--------------------------------5 例6:读取M0(地址为0800H)状态-------------------------------------6 例7:读取M0-Y32状态----------------------------------------------6 例8:读取Y0(地址为0500H)状态-------------------------------------7 例9:读取Y0-Y37状态----------------------------------------------7 例10:读取X0(地址为0400H)状态------------------------------------8 例11:读取X0-X37状态--------------------------------------------8 例12:强制Y0置位------------------------------------------------9 例13:强制Y0复位------------------------------------------------9 例14:强制M0置位------------------------------------------------10 例15:强制M0复位------------------------------------------------10

昆仑通态精华版教程

目录 未找到目录项。

第一章显示和存盘 MCGS软件提供了丰富的报表和曲线功能,用以实现实时报表、历史报表、实时曲线、历史曲线等功能,本章主要学习这些功能的组态方法,其中讲到了模拟设备的应用,实时报表、实时曲线显示,如何实现数据的存盘,存盘数据如何生成历史报表和历史曲线,最后还会实际操作人机界面中存盘数据的U盘导出功能。 第1节数据准备 模拟设备是MCGS软件根据设置的参数产生一组模拟曲线的数据,以供用户调试工程使用。可以产生标准的正弦波,方波,三角波,锯齿波信号,且其幅值和周期都可以任意设置。我们首先添加模拟设备,产生一组正弦信号。 1.添加驱动 在工作台中激活设备窗口,鼠标双击进入设备组态画面,点击工具条中的打开“设备工具箱”。 打开“设备工具箱”上的“设备管理”按钮,在通用设备分类下,找到“模拟设备”,添加到选定设备中。 图1-1-1

在“设备工具箱”中的双击“模拟设备”,驱动即被添加到设备窗口中。驱动添加完成后显示效果如下图所示。 图1-1-2 2.连接变量 双击“设备0--[模拟设备]”打开“设备编辑窗口”。点击按钮,打开“快速连接”对话框。将通道个数修改为2个,确认。 图1-1-3 快速连接 驱动的通道0和通道1分别连接了两个变量Data00、Data01。 图1-1-4 点击“设置设备内部属性”,将通道1的正弦信号周期修改为20秒。 图1-1-5

图1-1-6 点击按钮,软件出现“添加数据对象”的提示,点击“全部添加”,即可将Data00、Data01两个变量在MCGS组态工程中进行定义。 图1-1-7 至此,数据准备部分已经完成。点击“设备属性设置”的“启动设备调试”,可以看到模拟设备按照正弦信号产生的调试数据。 图1-1-8 第2节实时报表 实时报表是对变量瞬时值的反映,通常用于将当前时间的数据变量按一定报表格式显示和打印出来。实时报表可以通过MCGS系统的自由表格构件组态实现。这一节,我们要通过自由表格构件实现一个简单的实时报表的功能。 1.添加自由表格 (1)进入用户窗口,点击“新建窗口”,修改窗口名字为“报表”。 (2)双击打开“报表”用户窗口,点击打开“工具箱”,选取自由表格构件图标,在桌面适当位置,绘制一个表格。

昆仑通态触摸屏软件使用方法

昆仑通态触摸屏软件使用法 一、启动软件 图一 二、新建工程(工程是用户应用系统的简称。 三、设备组态 (1) 在工作台中激活设备窗口,鼠标单击→“设备组态”进入设备组态画面,如图五、图六。

图五 图六图七 点击工具条中的打开“设备工具箱”,在设备工具箱中,按顺序先后双击“通用串口父设备”和“扩展OmronHostLink”添加至组态画面窗口,如图七、图八所示。 图八 提示是否使用扩展OmronHostLink默认通讯参数设置父设备,如图九,选择“是”。

台达PLC通信协议书ModbusASCII[DVP]

台达PLC通信协议ModbusASCII(DVP) 编撰:李浩特日期:2013/11/12 版本:Ver:3.2 例1:读D0(地址为1000H)寄存器数据-------------------------------2 例2:读D0-D8(D0地址为1000H,D8地址为1008H)寄存器数据----------3 例3:把0010H写入D0数据寄存器------------------------------------4 例4:写D10-D17数据寄存器-----------------------------------------5 例5:强制把0010H写入D0数据寄存器--------------------------------5 例6:读取M0(地址为0800H)状态-------------------------------------6 例7:读取M0-Y32状态----------------------------------------------6 例8:读取Y0(地址为0500H)状态-------------------------------------7 例9:读取Y0-Y37状态----------------------------------------------7 例10:读取X0(地址为0400H)状态------------------------------------8 例11:读取X0-X37状态--------------------------------------------8 例12:强制Y0置位------------------------------------------------9 例13:强制Y0复位------------------------------------------------9 例14:强制M0置位------------------------------------------------10 例15:强制M0复位------------------------------------------------10

昆仑通态连打印机样例说明分析.doc

示例使用的相关环境和构件版本 MCGSE组态环境:MCGS嵌入版7.7(01.01) MCGSE模拟运行环境:7.7(01.0001) 示例工程TPC类型:TPC1061Ti Win8.1中文版 目录 1喷墨打印机 (2) 1.1触摸屏设置 (2) 1.2打印数据 (2) 1.3打印窗口 (3) 1.4设置窗口打印纸张大小及横向打印设置 (6) 1.5打印历史表格 (6) 1.6动态打印测试1 (7) 1.7动态打印测试2 (7) 1.8动态打印测试3 (7) 2炜煌微型打印机-针氏 (8) 2.1炜煌微型打印机设置 (8) 2.2打印字符 (9) 2.3打印图片曲线 (10) 2.4注意事项 (12) 1

1喷墨打印机 1.1触摸屏设置 开机运行时点击触摸屏任意地方进入cesvr界面。选择系统维护->设置系统参数 ->打印机->打印机设置。打印机选择PCLGUI i nkjet,端口号选择选择LPT1(需 插上打印机之后才能够进行端口号选择,否则无端口号选择项)。其他的选择 默认。如图: 请在触摸屏启动后在插上连接打印机的USB线。 1.2打印数据 打印数据窗口可以选择用户需要打印的数据。输入从第几行开始,然后需要打 印几行。点击打印即可。使用函数PrintContext()。如果数据较多将会每页打印,每页的数据为组态存盘数据的行数(PS:最多只可打印9页数据,超过的将无法 打印)。如图: 2

参考打印机功能示例.MCE中【打印数据】。 1.3打印窗口 第一种方法是使用嵌入式脚本函数实现窗口的打印。请查看函数!SetWindow()函数说明。调用脚本函数!SetWindow()打印所指定的工程窗口。如图: 3

昆仑通态触摸屏软件使用方法

昆仑通态触摸屏软件使用方法 一、启动软件 图一 二、新建工程(工程是用户应用系统的简称。台达VFD-B变频器串口通信中,频率设定,还有正转、反转、停止字符串是怎样写? 范例1:设定VFD-B系列变频器的频率为30.00Hz,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2001 0BB8 D488 范例2:设定VFD-B系列变频器正转,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2000 0022 0213 范例3:设定VFD-B系列变频器停止,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2000 0001 43CA 西门子与台达变频器通讯 ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1 TITLE=实现S7-200 PLC与台达变频器通信 // 实现功能是PLC通过RS485通信控制变频器的正转启动、反转启动、停止、加速、减速和读取输出频率。变频器通过Modbus通信方式进行 // 要求台达变频器设置基本通信参数: // P00=d03(主频率由RS485控制) // P01=d03(运转/停止由RS485通信控制) // P88=d01(站点定义为1号站) // P90=d00 P91=d00 P92=d02 P113=d01 // (其他参数都是出厂默认值,可根据实际情况调节) // BEGIN Network 1 LD SM0.1 CALL SBR0

Network 2 // 正转启动命令LD M10.0 EU MOVB 16#30, VB104 MOVB 16#36, VB105 MOVB 16#32, VB106 MOVB 16#30, VB107 MOVB 16#30, VB108 MOVB 16#30, VB109 MOVB 16#30, VB110 MOVB 16#30, VB111 MOVB 16#31, VB112 MOVB 16#32, VB113 CALL SBR1 Network 3 // 反转启动指令LD M10.1 EU MOVB 16#30, VB104 MOVB 16#36, VB105 MOVB 16#32, VB106 MOVB 16#30, VB107 MOVB 16#30, VB108 MOVB 16#30, VB109 MOVB 16#30, VB110 MOVB 16#30, VB111 MOVB 16#32, VB112 MOVB 16#32, VB113 CALL SBR1 Network 4 // 停止指令 LD M10.2 EU MOVB 16#30, VB104

台达PLC通讯协议

台达PLC通讯协议原文 1、通讯协议ASCII模式,9600,7,e,1 ADR(通讯地址): PLC通讯地址出厂设定为0X01,因此(ADR1,ADR0)=‘0’,‘1’→=30H,31H 校验码: 校验码采用LRC方式,将ADR1至最后一个资料内容加总,将该值取2的补数,结果即为LRC校验码。 例: 01H+03H+04H+01H+00+01H=0AH 0AH的2的补数为F6H

注1: 2补数的求法:(1补数再加1) 0A(H)=00001010(B)先取1补数(将b0-b7反相)得11110101(B),再加1为11110110(B)=F6(H)即为0A(H)的2补数。 注2: 在收到一串完整的通讯命令,要检查这串通讯命令是否有误,只要将(ADR1,0)至(LRC1,0)加总等于0,则通讯无误,否则表示命令中资料有些是错误的。 通讯异常PLC的回应: 因为Address 0400 对Function 01是不合法的,所以回应Exception Code=0X02,且Function 01被设为81(b7被设为1),亦即由回应的Function code的MSB被设为1表示PLC回应ERROR MESSAGE,并且由Function code可得知是何种错误。 可用的命令码叙述如下:(每个device的address,请参考最后一页)

资料字元的格式依命令码而定,依可用的命令码的资料内容分别叙述如下: 例:从从动装置01读取线圈T20-T56 PC→PLC “:01 01 06 14 00 25 BF CR LF”

例:从从动装置01读取接点Y024-Y070 PC→PLC “:01 02 05 14 00 25 BF CR LF” 例:从从动装置01读取线圈T20-T27 PC→PLC “:01 03 06 14 00 08 DA CR LF”

昆仑通态触屏操作手册资料

中牟新城水厂触屏 操作手册 鞍山易兴自动化工程有限公司 2016年8月4日

目录 第一章 V型滤池触摸屏(炭滤同V滤操作) (1) 1.1 V型滤池触摸屏简介 (1) 1.2 具体操作方法 (2) 第二章反冲洗泵房触摸屏 (6) 2.1反冲洗泵房触摸屏简介 (6) 2.2 具体操作方法 (7) 第三章排水泵房触摸屏 (9) 3.1 排水泵房触摸屏简介 (9) 3.2具体操作方法: (10) 第四章送水泵房触摸屏 (12) 4.1 送水泵房触摸屏简介 (12) 4.2具体操作方法: (13) 第五章公共部分说明 (15)

第一章V型滤池触摸屏(炭滤同V滤操作) 1.1 V型滤池触摸屏简介 图1.1 本触摸屏主要由顶部标题栏、左侧页面切换栏、与中部主页面组成。V型滤池包括以下7个主页面:工艺图、阀状态控制、反冲洗时间、参数画面、操作画面、历史数据与历史曲线 主要控制对象:进水阀、排水阀、出水调节阀、初滤水阀、反冲洗水阀、反冲洗气阀、放气阀。 主要监测对象:V型滤池液位、水头损失、进出水浊度、风机状态、反冲洗水泵状态、滤池过滤状态。

1.2 具体操作方法 当触摸屏供电后如下图显示: 图1.2 该画面为V型滤池工艺图画面,可在此画面了解到V型滤池主要设备参数与状态。当阀门开到位时,屏中相应阀门变为绿色(如图1.2所示,进水阀变为绿色,阀门状态为开)。当滤池液位上升时,触屏中液位随之上升。如想进入其他画面,可按屏中相应画面名称进入。点击控制面板如下: 图1.3

在本画面显示各个阀的运行状态,以及可设定阀门状态与选择是否PID调节。 阀门自动调节方法:确定PID调节显示为“PID自动调节”,如未显示则按下“PID调节切换”,此时即为PID自动调节状态阀门手动调节方法:当滤池当前状态为“人为控制状态时”(如何进入人为控制状态请参照“状态画面”说明),首先确定PID调节显示为“触摸屏手动调节阀门开度”,此时阀门显示“就地”。便可通过点击“开阀”、“关阀”来手动调节阀门,出水调节阀可通过点击“” 点击“状态画面”进入如下画面: 图1.4 点击“”“”,出现二级确认窗口,点击“是”

台达PLC通讯协议(2)

台达PLC通讯协议V1.12通讯接口RS-232C RS-485 2. 通讯协议ASCII模式,9600 (传输速率),偶同位,1个起始位,1个停止位 9600,7,e,1 3. 通讯资料格式 STX起始字符’:’(3AH) ADR 1通讯地址: ADR 0 8-bit地址包含了2个ASCII码 CMD 1命令码: CMD 0 8-bit命令包含了2个ASCII码 DATA( 0)资料内容: DATA(1)n个8-bit资料包含了2n个ASCII码 ......... ... n <=74 个ASCII 码 DATA (n-1) LRC CHK 1侦误值: LRC CHK 0 8-bit侦误值包含了2个ASCII码 END 1结束字符: END 0 END 1 = CR( 0DH), END 0 = LF( 0AH) ADR (通讯地址) PLC 通讯地址出厂设定值为0x01,因此(ADR 1, ADR 0 =' 0 ' ,' 1' ' 0' =30H, '1'= 31H LRC CHK(侦误值)CMD (命令指令)及DATA (数据字符) LRC CHK(侦误值) 侦错方式采用LRC (Longitudinal Redundancy Check )侦误值。LRC侦误值乃是将ADR1至最后一个资料内容加总,将该值取2补码(2' s Complement )得到之结果即为LRC侦误值。 附录-3 例: STX ':' ADR 1 ' 0' ADR 0 ' 1' CMD 1 ' 0' CMD 0 ' 3' 起始资料地址’0' '4' '0' '1' 资料数’0' '0' '0' '1' LRC CHK 1 ' F' LRC CHK 0 ' 6' END 1 CR

台达PLC通讯组态设置.doc

概述系统连接硬件连接硬件设置设备组态数据连接常见问题 概述 台达PLC通讯协议支持与台达PLC通讯。本协议采用串行通讯,使用你计算机中的串口。 系统连接 您可以通过一个RS232-RS485转换器将一台或多台模块与计算机连接到一起。当用一条485总线连接多台模块时,每台模块的地址必须是唯一的. 硬件连接 请参照您所使用的模块的通讯说明进行连接。 (1)RS232:采用厂家提供的专用电缆。一端接计算机的串口,一端接PLC的编程口。 波特率 9600 数据位 7位 停止位 2位 校验位偶校验 (2)RS485:计算机通过RS232串口接转换模块,变成RS485信号后,接到PLC的485口上 波特率 9600 数据位 7位 停止位 1位 校验位偶校验

设备组态 设备驱动根据模块不同分为选择相应的模块驱动。如图:根据您所使用的PLC、智能模块选择设备驱动。 下图是设备组态用户界面:

根据PLC或智能模块内部设置的地址填写“设备地址”,相对于协议的设备ID. 更新周期:默认50毫秒就是说每隔一个更新周期读一次数据包。请根据组态工程的实际需要和PLC的通讯反应时间设定。 超时时间:默认8秒,当到超时时间的时候,PLC的数据还没传上来被认为是一次通讯超时。请根据组态工程的实际需要和现场的通讯情况设定。 故障后恢复查询:当设备发生故障导致通讯中断,系统会每隔一定“周期”查询该设备。直到“最长时间”如果还没有反应,在这次运行过程中系统将不再查询该设备。 “动态优化”和“初始禁止”请在力控工程人员的指导下使用,否则请保持默认状态。 下图为串口通讯设置:请根据PLC或智能模块的通讯说明设置波特率,数据位,校验位,停止位。

昆仑通态触摸屏软件使用方法

. . . ... 昆仑通态触摸屏软件使用方法 一、启动软件 图一 二、新建工程(工程是用户应用系统的简称。昆仑通态触摸屏软件的翻 和日期时间画面的制作方法

MCGS的翻页和日期、时间画面的制作方法 1、启动MCGS软件 2、新建一个工程 3、在“用户窗口”中,新建3个用户窗口,分别命名为“窗口0”、“窗口1”、“窗口2”, 打开窗口0,分别用“标签”画两个方框,命名为“窗口0”和“下一页”。“下一

页”按钮的作用是按下此按钮后,打开“窗口1”,同时关闭“窗口0” 双击“下一页”标签出现下面的画面: 在“标签动画组态属性设置”中的输入输出连接下面勾选“按钮动作”后在最上面会自动添加“按钮动作”,见下图。

单击“按钮动作”出现下面的界面: 勾选“打开用户窗口”,在其右侧的下拉菜单中选择按下“下一页”后需要打开的窗口,这里选择“窗口1” 勾选“关闭用户窗口”,在其右侧的下拉菜单中选择按下“下一页”后需要关闭的窗口,这里选择“窗口0”

依次分别对“窗口1”和“窗口2”进行设置。 窗口1的设置画面 窗口2的设置画面 到这里就完成了翻页画面的制作。 下面在“窗口0”中添加日期画面,首先打开“窗口0”,在右上角用“标签”画一个方框,在方框内显示当前的日期。

双击方框后,出现下面的界面: 在“标签动画组态属性设置”中的输入输出连接下面勾选“显示输出”后在最上面会自动添加“显示输出”,见下图。 单击“显示输出”出现下面的界面: 在“表达式”中选择“$Date”,在“输出值类型”中选择“字符串输出”。然后单

击“确定”按钮。系统运行后就会在方框中显示当前的日期。 时间画面和日期画面的制作类似,但是“表达式”中选择“$Time”,在“输出值类型”中选择“字符串输出”。见下图。 系统运行后,在“窗口0”中就会显示日期和时间。见下图。为了美观还需对方框的颜色,字体等进行修改,使界面颜色丰富漂亮。

昆仑通态USB下载问题解决的方案.doc

USB下载常见问题及解决方案 一、问题简述 本说明列举出了昆仑通态mcgsTpc嵌入式一体化触摸屏/工控机系列产品在使用USB下载服务的过程中,较常遇到的问题,并对解决方法进行了详细的说明。 二、适用对象 1.硬件产品 目前市场上,北京昆仑通态自动化软件科技有限公司的生产的TPC7062K、TPC7062KS、TPC7063K支持USB下载服务。本说明仅适用于以上几种型号,其中,TPC7063K已经基本停产。产品有2个USB口,USB2为提供USB下载服务的端口,USB1仅支持普通的USB服务。 2.软件版本 MCGS嵌入版组态软件标准版本,MCGSE 6.5(01.0030)(含)以上版本都支持USB下载服务。截至目前,现在使用的支持USB下载服务的版本包括MCGSE 6.5(01.0030)、MCGSE 6.5(01.0031)、MCGSE 6.5(01.0032)、MCGSE 6.8(01.0001)、MCGSE 6.8(01.0002)。 3.电脑配置 操作系统:Windows 2000,Windows Xp, Windows Vista, Windows 2003 Server 兼容USB1.1及以上规范的PC机。 三、详细说明 1.如何使用USB通讯方式进行下载服务? 使用USB下载服务需要进行以下操作步骤: 1)、使用USB通讯线连接PC机和TPC; 2)、在组态环境的下载配置对话框选择“连机运行”,连接方式的选择“USB 通讯”,如下图所示。 方案

方案3)、使下位机TPC进入运行环境,即确保TPC进入工程下载画面或者工程运行状态;4)、在下载配置对话框点击“通讯测试”按钮,通讯测试正常后,点击“工程下载”。 2.为什么USB下载总是不成功? 请检查是否是以下原因: 1)、可能是USB驱动没有安装或者安装失败 具体可以通过以下方式查看确认:用USB通讯线连接好PC机和TPC,打开PC机上“我的电脑”的属性窗口,在硬件属性页选择“设备管理器”。如果PC机上已经安装了USB驱动,在设备管理器中会有如下图红色标注部分所示信息。

台达PLC通讯协议

台达PLC 通讯协议V1.12 通讯接口RS-232C RS-485 2. 通讯协议ASCII 模式, 9600(传输速率), 偶同位, 1 个起始位, 1 个停止位 9600,7,e,1 3. 通讯资料格式 STX 起始字符‘:'(3AH) ADR 1 通讯地址: ADR 0 8-bit 地址包含了2 个ASCII 码 CMD 1 命令码: CMD 0 8-bit 命令包含了2 个ASCII 码 DATA(0)资料内容: DATA(1)n 个8-bit 资料包含了2n 个ASCII 码 ………. n <=74 个ASCII 码 DATA(n-1) LRC CHK 1 侦误值: LRC CHK 0 8-bit 侦误值包含了2 个ASCII 码 END 1 结束字符: END 0 END 1 = CR(0DH),END 0 = LF(0AH) ADR(通讯地址) PLC 通讯地址出厂设定值为0x01,因此(ADR 1, ADR 0)='0','1''0'=30H, ‘1' = 31H LRC CHK(侦误值)CMD(命令指令)及DATA(数据字符) LRC CHK(侦误值) 侦错方式采用LRC(Longitudinal Redundancy Check)侦误值。LRC 侦误值乃是将ADR1 至最后一个资料内容加总,将该值取 2 补码(2's Complement)得到之结果即为LRC 侦误值。附录-3例: STX ‘:' ADR 1 ‘0' ADR 0 ‘1' CMD 1 ‘0' CMD 0 ‘3' 起始资料地址‘0' ‘4' ‘0' ‘1' 资料数‘0' ‘0' ‘0' ‘1' LRC CHK 1 ‘F' LRC CHK 0 ‘6' END 1 CR END 0 LF 01H+03H+04H+01H+00+01H = 0AH 0AH 的2 补码为F6H

昆仑通态触摸屏教程服务宝典

昆仑通态触摸屏教程服务宝典 本书通过对大量客户问题的总结和归纳,提炼出了100个常见的技术问题,并对每个问题的处理方案进行简明扼要的说明,有助于各级代理商技术人员、终端客户技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题。 未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。 版权所有,侵权必究。 北京昆仑通态发行 2010年5月第2版 第一章常见问题处理流程 (1) 1.清除组态工程密码流程 (1) 2.注册码申请流程 (2) 3.硬件返修流程 (3) 第二章软件问题 (4) 4.MCGS组态软件点数如何计算 (4) 5.网络版客户端个数怎么计算 (4) 6.安装时提示不能安装并口狗驱动 (4) 7.如何安装英文版MCGS通网版软件 (5) 8.加密狗有哪几种类型 (5) 9.检测不到加密狗 (5) 10.打开工程提示文件名不能包含空格.6 11.如何实现开机运行工程 (7) 12.如何查看软件运行记录 (8) 13.如何屏蔽热键 (8) 14.存盘数据浏览中分割时间点含义 (8)

15.历史表格无法显示提取后数据 (9) 16.如何保存数据至SQL数据库 (9) 17.MCGS是否可以访问ORACLE数据..10 18.网络版工程运行和退出速度慢 (10) 19.用IE浏览器浏览网络版工程 (10) 20.工程损坏如何进行修复 (12) 21.如何实现横向打印 (13) 22.脚本驱动可以在通用版中使用吗..13 23.TPC工程运行环境自动重启 (13) 24.TPC工程运行30分钟退出 (14) 25.注册码如何安装 (14) 26.下载工程时提示版本不一致 (15) 27.如何更换TPC中环境 (15) 28.组对象中增加/删除成员不起作用16 29.1秒钟以下的存盘数据怎样实现 (16) 30.如何导出TPC中保存的历史数据 (16) 31.历史表格数据不刷新 (16) 32.历史表格中不显示历史数据 (17) 33.工程运行中如何改报警上下限值..17 34.历史报警不显示 (17) 35.实时报警不显示 (18) 36.TPC中报警数据占用多少空间 (18) 37.TPC中存盘数据占用空间如何计算 18

相关文档
相关文档 最新文档