文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计

施工组织设计

项目名称:南京市供电公司电动汽车快充站施工项目溧水、建邺城市快充站施工组织设计

江苏颐和电力工程有限公司

二零一五年十一月

目录

一、工程概况及特点 (1)

1、工程简介 (1)

2、工期要求 (1)

3、质量要求 (1)

4、工程承包范围 (1)

5、参建单位 (1)

6、工程特点 (1)

7、生产要素的配备 (2)

8、工程前期准备 (2)

9、施工技术力量的准备 (3)

10、施工机具准备和管理 (3)

11、施工技术资料的准备 (5)

12、工程实施流程图 (5)

二、各分部分项工程的主要施工方案与技术措施 (6)

1、工程施工方案 (6)

2、主要施工工艺方法 (8)

三、确保工程质量管理体系与措施 (21)

1、施工质量保证措施及目标 (21)

2、公司的管理体系及方针 (21)

3、质量管理组织机构及主要职责 (21)

4、质量保证措施 (25)

5、电缆敷设及二次接线的质量控制 (26)

6、保护预调试与分系统调试 (27)

7、质量管理措施 (27)

8、质量管理及检验的标准 (27)

9、质量保修期 (28)

10、质量保证技术措施 (28)

四、确保安全生产、文明施工管理体系与措施 (30)

1、安全管理体系与措施 (30)

2、环境保护及文明施工 (36)

3、安全施工应急救援预案 (37)

五、工程进度计划与措施及施工网络图 (55)

1、工期规划及要求 (55)

2、施工计划进度横道图 (55)

六、确保工程进度计划及技术组织措施 (57)

七、机械设备及劳动力计划 (59)

八、雨季施工技术措施 (61)

九、减少噪音、降低环境污染措施 (63)

1、文明施工、减少噪音、降低环境污染保证措施 (63)

2、文明施工制度 (64)

3、安全施工应急救援预案 (64)

4、防治环境污染措施 (65)

十、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点 (67)

1、电缆敷设 (67)

2、敷设电缆方法 (67)

3、人工敷设电缆注意事项 (67)

4、电缆固定 (67)

5、电缆的密封 (67)

6、电缆校对 (68)

7、冷缩电缆终端和接头的制作 (68)

十一、成品和已有设施、管线的保护、加固措施 (70)

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (72)

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (73)

附表三:劳动力计划表 (74)

附录四:施工总平面图 (75)

附录五:施工进度横道 (76)

一、工程概况及特点

1、工程简介

工程项目位于南京市。

2、工期要求

30日历天。

3、质量要求

符合国家建筑工程施工质量验收统一。

4、工程承包范围

欧变,整流柜,充电机和电缆敷设等相关工程施工。

5、参建单位

招标单位:江苏省电力公司南京供电公司

施工单位:江苏颐和电力工程有限公司

6、工程特点

工程项目所在地位于南京市,交通情况复杂,环境保护及文明施工要求高。

为保证工程进度,土建施工、设备安装形成交叉作业已不可避免,势必给工程协调、安全管理、施工质量及电气设备的成品保护构成很大压力。我们将从根据现场的实际情况,合理安排施工,初步计划设备安装从里到外分部进行,设备进场保证按施工次序及时到位。

本期选用的一次设备和保护装置技术先进,自动化程度高,对安装、调试人员技术水平提出很高要求。我们将组织相关人员进行资料收集,提前熟悉设备及保护装置的技术要求。

7、 生产要素的配备:

7.1编制计划。按照施工项目目标编制生产要素的优化配置计划,确定各种生产要素的投人数量、投入时间,以满足施工

项目实施进度的需要。

7.2资源供应。应根据工程施工进度的需要,按编制的生产要素计划,做好各种资源的供应工作,以保证合同工期的实 现。

7.3过程控制。应根据各种资源的特性,采取科学的措施,进行动态配置和组合,协调投入,合理使用,以尽可能少的资

源,满足工程项目的使用,达到降低成本、节约资源的目的。

7.4分析和改进。定期对资源的投入、使用情况进行核算分析,以求得更好的经济效益和社会信誉。

8、 工程前期准备

8.1 施工现场准备

进行现场勘察,确定施工运输道路,并根据业主提供的设计研究院的电力施工图纸,进行施工前技术方案准备。

8.2 主要施工内容包括:道路开挖;线管施工;线管砼包封灌注;沟槽回填素土夯实;三渣层回填;道路层砼浇筑养护

和沥青路面恢复等。

在现场施工前做好技术交底,并现场调查开挖时间以及开挖条件。严格控制其占地面积,开出的泥土不任意堆放,尽

量减少对周围植被的破坏,及时修复施工期间损坏的道路。

8.3 施工地点周围小区较多,综合电力路径平面图多处管线横穿道路,该路段车多且路面承载压力大,故据以上路面情

况按设计对过路线管进行砼包封及多层保护又采用半幅开挖,半幅通车。尽可能减少因施工造成的周围交通不便。

8.4 施工队伍及材料站的选择见“施工现场总平面布置图”,驻地选择考虑施工段的情况及物资材料的存放场地,以及

良好的生活设施、环境。

8.5 召开施工协调会。工程开工前,召集沿线乡镇、村的有关人员,召开施工协调会,介绍工程的有关情况,以取得当

序号 名称 执行部门 执行目的

1 人力资源 人力资源部

明确责任制,才能调动积极性,发挥潜能,提高劳动效

2 材料管理 材料管理部

抓好材料管理,合理使用,节约材料,减少消耗,将是

降低工程成本的主要途径

3 机械设备管理 工程部 提高机械效率

4

技术管理

工程部

技术计划、 技术学习、 技术运用、 技术开发、技术试

验、 技术改造、 技术处理、 技术评价

5

资金管理 财务部

保证收入、 节约支出、 防范风险和提高经济效益为目

地各级政府及有关部门、群众的支持、帮助,使工程顺利进行。

8.6 根据工程工期计划安排,组织采购、加工工程材料,以确保工程施工的需要。

8.7 对工程施工所需的设备按工具表配备,配齐做好施工准备。

8.8 对参加工程施工人员进行教育培训,在技术、质量、安全等方面进行培训、教育,并经考核合格后才能上岗。

8.9 施工队、项目部与外界通讯联系采用当地的邮电、电话、传真等。小车是项目部与各方联系的主要交通工具。

9、施工技术力量的准备

根据工程量以及工期的要求,选派3 个施工队进场施工。

我公司根据设计图纸及现场踏勘情况计划成立工程项目部。项目部设项目经理1 名(机电工程建造师)、工程技术负责人 1 名(电气工程师)、工程质量负责人1 名、物资供应负责人1名、后勤保障负责人 1 名(安全员),项目部下设3 支施工队。

其中:第一施工队负责环网柜设备安装施工,施工队配备技工10人、普工3人,共计13 人;第二施工队负责架空线路、电力电缆施工,施工队配备技工10 人、普工5 人,共计约15人;第三施工队负责沿途道路开挖以及环网柜基础施工,施工队配备技工15人、普工3人,共计约60人;拟派一名安全员、一名质检员,进行现场监督。项目部预计现场施工人员约60 人。

在施工中大量采取机械化作业、延长工作时间及加强施工管理,从而提高劳动工效,在实际用工数上将大大的减少,具体人数根据现场情况定。

10、施工机具准备和管理

本工作施工主要施工机具的配置见下表。

序号名称型号或规格单位数量备注

1电焊机BX1-300F-3台2

2切割机3KW台1

3发电机8KW/2010台1

4工程车辆3

5运输汽车解放牌 /2011辆2

6汽车起重机徐工 XZJ5101JQZ8D/2010辆1

7放线轴盘径 270CM个3

8放线轴盘径 350个3

9大型门市放线架直径 350CM台2

10大型门式放线架盘径 270CM/2009台2

11卧式放线架适用直径 1 米个1

12手扶拖拉机绞磨台2

13手扶绞磨机台2

14电缆硬质切刀个5

15网套各电缆规格套2

16压线钳各电缆规格套6

17兆欧表ZC7 5000V/2010个1

18兆欧表ZC11D-10 2500V/2010个1

19液压母线平弯机CB-150/2011台1

20液压母线冲孔机CH-70/2011台1

21液压母线平立弯一体机HLB-25125/2011台1

22工频耐压试验成套装置ET3500/2010台1

23回路电阻测试仪KHL/2012台1

24串联谐振耐压装置KD-3000/2009台1

25大型地网接地电阻测试仪/2011台1

26断路器特性测试仪/2010台1

27断路器特性测试仪KD500/2012台1

28氧化锌避雷器阻性电流测试仪HV-MOA-II/2009台1

29氧化锌避雷器测试仪HDY-20/2011台1

30绝缘电阻测试仪KD-50K/2012台1

31雷击计数动作测试仪Z-V/2010台1

32交直流试验变压器KY/2009台1

33数字高压兆欧表KD-50K/2009台1

36相序表SM852B/2010个3

37高压核相器35KV/2011台1

38高压核相器10KV/2011台1

3912X200 穿管器台1

4011X150 穿管器台1

41卷扬机牵引钢丝6m/根φ 16根2

42管口滑轮φ100只10

43管口滑轮φ150只4

44管口滑轮φ200只4

45井口三连滑轮只4

46电动电缆剪套2

47经纬仪J2台3

48红外线测距仪D3030台3

49搅拌机0.5 — 1.0L台2

10.1 本线路工程由项目部供应队全面负责相应施工机具的管理,施工队设一名专职机具材料员负责调度和协调。

10.2 施工队的机具必须在工序开工前进行全面的检查、维护,并在队里维修完善,不合格的工具不准带到工地。

10.3 进入工地的机具,施工队应监理台帐一式两份,自留一份,另一份送项目部供应队以便进行调节使用。项目部供应队掌握一部分备用机具,以供急用。

10.4常用的低值消耗工具(如:铁线、麻绳、蓬布、箩筐、抬杠、扁担、水桶、油漆、撑木等),由施工队根据施工任务及工程量报计划,经项目经理部批准后,自己领用带进现场。

10.5焊工用工具由施工队焊工自己领用和保管使用。

合格

不合格

11、 施工技术资料的准备

需要编制的主要施工技术资料见表1.1 。

表 1.1 施工技术资料编制计划表

序号 资 料 名 称 时 间 安 排 1 施工组织设计 工程开工前 2 质量管理办法 工程开工前 3 安全管理办法 工程开工前 4 施工手册 工程开工前 5 基础施工工艺 工程开工前

6 环网柜安装施工工艺 环网柜安装工程施工前

7 电缆沟工程施工工艺 电缆沟工程施工前

8 高压电缆头制作施工工艺

电缆敷设工程施工前

9

工程施工技术总结

竣工时

12、 工程实施流程图

工程实施流程图

合同签订

弄清合同清单及投标书技术要点

制定施工时间表按计划施工

勘察现场核对施工图

物资采购

土建施工

土建整改 土建验收

电气设备进场

电缆敷设

设备试运行并做记录

安装设备,清理现场

公司内部验收

编写竣工文档

请监理供电公司验收

重新整改

培训

最终验收合格

二、各分部分项工程的主要施工方案与技术措施

1、工程施工方案:

1.1施工准备

1.1.1施工技术资料的准备

我公司将在开工前编制本工程施工“三措”,并经审批,且取得监理及业主的认可后实施;施工前对施工图和相关施工资料进行审查,以保证施工使用的施工图和资料均为有效版本;认真做好图纸会审工作,发现由于设计、设备或施工方面的原因需变更原设计时,按设计变更程序进行。

1.1.2施工材料准备

对于设备和材料,由我方负责采购的设备、材料及时报物资主管部门采购,对进场的材料设备严格进行检验,严禁不合格品进入施工现场。

1.1.3施工场地准备

施工队伍进场前主动与建设单位联系,就项目部的设置、材料堆放点、沿线需要拆除或清理的障碍物、内部施工所需要的道路情况、电缆沟、电缆管道的施工情况、变电站的施工交付情况交换意见,以保证人员和机械设备进场具备条件。

1.1.4施工机械的配置

根据工程及工期要求,施工器具配置如下表:

序号名称型号或规格单位数量备注

1电焊机BX1-300F-3台2

2切割机3KW台1

3发电机8KW/2010台1

4工程车辆3

5运输汽车解放牌 /2011辆2

6汽车起重机徐工 XZJ5101JQZ8D/2010辆1

7放线轴盘径 270CM个3

8放线轴盘径 350个3

9大型门市放线架直径 350CM台2

10大型门式放线架盘径 270CM/2009台2

11卧式放线架适用直径 1 米个1

12手扶拖拉机绞磨台2

13手扶绞磨机台2

14电缆硬质切刀个5 15网套各电缆规格套2 16压线钳各电缆规格套6 17兆欧表ZC7 5000V/2010个1 18兆欧表ZC11D-10 2500V/2010个1 19液压母线平弯机CB-150/2011台1 20液压母线冲孔机CH-70/2011台1 21液压母线平立弯一体机HLB-25125/2011台1 22工频耐压试验成套装置ET3500/2010台1 23回路电阻测试仪KHL/2012台1 24串联谐振耐压装置KD-3000/2009台1 25大型地网接地电阻测试仪/2011台1 26断路器特性测试仪/2010台1 27断路器特性测试仪KD500/2012台1 28氧化锌避雷器阻性电流测试仪HV-MOA-II/2009台1 29氧化锌避雷器测试仪HDY-20/2011台1 30绝缘电阻测试仪KD-50K/2012台1 31雷击计数动作测试仪Z-V/2010台1 32交直流试验变压器KY/2009台1 33数字高压兆欧表KD-50K/2009台1 36相序表SM852B/2010个3 37高压核相器35KV/2011台1 38高压核相器10KV/2011台1 3912X200 穿管器台1 4011X150 穿管器台1 41卷扬机牵引钢丝6m/根φ 16根2 42管口滑轮φ100只10 43管口滑轮φ150只4 44管口滑轮φ200只4 45井口三连滑轮只4 46电动电缆剪套2

47经纬仪J2台3

48红外线测距仪D3030台3

49搅拌机0.5 — 1.0L台2

50插入式振动器ZX— 50台4

1.1.5 施工力量的配置

1)施工力量配置:

根据本工程的工程量和工程竣工日期在各分部分项工程施工期间项目部下设3 支施工队。其中:第一施工队负责环网柜设备安装施工,施工队配备技工10人、普工3人,共计13人;第二施工队负责架空线路、电力电缆施工,施工队配备技工10人、普工5人,共计约15人;第三施工队负责沿途道路开挖以及环网柜基础施工,施工队配备技工15人、普工3人,共计约60人;拟派一名安全员、一名质检员,进行现场监督。并将根据工程进度增减人员。

土建施工阶段:设1个施工作业组。

电气施工阶段:设2个施工作业组。

2)本工程施工人员主要由项目经理部配备,根据不同阶段的需要,提前配备各专业施工人员进场。

1.2 施工工序总体安排

施工中应遵循先土建、后安装,先设备安装、后电缆敷设的总体施工顺序。

本工程主要涉及两大分部工程,其一为土建基础施工工程,其二为电气设备安装工程,主要施工顺序为:

土建工程:施工准备---测量放线---土方开挖---电缆顶、排管施工及电缆沟体砌筑---土方回填---电缆沟墙体抹灰---设

备基础预埋及接地施工。

电气安装:施工准备---环网柜就位安装---电缆支架制作安装---电缆敷设---电缆中间接头、电缆终端制作安装---试验调试---防火封堵---验收送电。

2、主要施工工艺方法

2.1 土建施工:

施工工序:

①放线定位——②土方开挖——③垫层施工——④电缆沟墙体砌筑、压顶施工——⑤土方回填——⑥电缆沟墙体抹灰——⑦设备基础及接地施工——⑧现场清理

施工方法:

1)在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。

2)在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时的基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点:

(1)操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹时发生互相伤害事故。

(2)开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。

(3)在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。

3)在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋。

4)要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。

5)在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。

6)在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。

7)墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。

8)墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除,并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。

9)按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹灰,要注意抹灰的质量。

10)施工完成后,对施工现场进行清理,力争做到“工完、料尽、场地清”。

2.2 电缆沟、管施工

1)土方开挖

该基础采用机械挖,人工铲平的施工方法,机械挖至高于设计底标高100mm后,余土用人工铲平。人工清挖

100mm之前,由施工员用水平仪随时抄平出距坑底100mm的水平桩,每隔2.5米打一个小木橛或钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,清挖的土随挖机挖出。

挖出的土应及时运走,无法运走应堆放在离基坑2 米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。该工程土质较好边坡按照1:0.75 的系数放坡,基底每边加500mm的施工工作面进行开挖。基坑挖好后必须在基坑四周挖一条排水沟,把积水及时排掉,基坑验收后,立即浇筑垫层。超挖的部分严禁用浮土回填,经设计、监理认可后,进行处理。

2)清理及混凝土垫层

地基验槽完成后,清除表层浮土和扰动土,不留积水,立即进行放线支模、垫层混凝土施工,垫混凝土必须振捣密实,表面平整。层混凝土必须振捣密实,表面平整。混凝土必须振捣密实,表面平整。

3)测量放线

按照设计要求以及甲方提供的控制点,做测量放线工作。在具体操作中,尽量减少偶然误差对测量结果带来的影响。高程控制采用DS3水准仪往返测量并按以上规范进行平差,每个水准点用混凝土加固埋设编号注册。

4)电缆埋管

(1)电缆管的加工应符合:管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形;电缆管在弯制后,不应有显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(2)电缆管明敷时应符合:电缆管安装牢固,电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m;当塑料管的直

线长度超过30m时,宜加装伸缩节。

(3)硬质塑料管连接应符合:硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度为管子内径的1.1—1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应封焊。

(4)引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

5)顶管施工

(1)为保证制作沉井的地基具有足够的承载力,基坑底部若为松软的土质,必须予以清除,以砂或砂土回填、整平、夯实,防止在沉井制作过程中发生不均匀沉降,造成井壁开裂。

(2)后座墙的最低强义应保证在设计顶进力的作用下不被破坏,要求其本身的压缩回弹量为最小,以利于充分发挥主顶工作站的顶进效率。

(3)在顶进过程中,随时要注意挖掘面是否稳定,要不时检查泥水的浓度和相对密度是否正常,还要注意进排泥泵的流量及压力是否正常。应防止排泥泵的排量过小而造成排泥管的淤泥和堵塞现象。

(4)压浆孔的处理,顶管顶进完成后,对管节上的压浆孔进行封堵措施。

2.3 电缆井施工

1)工作井基础必须设置在原土层上,当底部地基为松土时,必须人工压实,要求地耐力达到不小于60kpa。

2)砖砌体水平灰缝的砂浆应饱满,实心砖砌体水平在缝的砂浆饱满不得低于80%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。

3)砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10 毫米,但不应小于8 毫米,也不应大于12 毫米。

4)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜磋。实心砌体的斜槎长度不应小于高度的2/3。

5)砖砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。

6)施工时需在砖墙中留置的临时洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于50 厘米;洞口顶部宜设置过梁。

2.4 环网柜基础施工

施工工序:

①放线定位——②基坑开挖——③垫层施工——④底板模板施工——⑤底板浇筑——⑥墙板模板施工——⑦墙板混凝土浇筑——⑧模板拆除——⑨抹灰——⑩现场清理

施工方法:

1)在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。

2)在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点:

(1)操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹时发生互相伤害事故。

(2)开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。

(3)在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。

3)在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋。

4)要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。

5)在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄( 200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。

6)在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。

7)墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。

8)墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除,并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。

9)按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹灰,要注意抹灰的质量。

10)施工完成后,对施工现场进行清理,力争做到“工完、料尽、场地清” 。

2.5环网柜安装

2.5.1准备工作安排

序号内容标准责任人备注

1准备好施工所需仪器仪表、工

器具、相关材料、相关图纸及

相关技术资料;准备运输及起

重车辆

仪器仪表、工器具应试验合

格,满足本次施工的要求,

材料应齐全,图纸及资料应

附合现场实际情况;

何家洲

2修筑环网柜基础,现场检查其

已符合图纸要求

基础与图纸相符,平面外形

尺寸偏差不应大于20mm

水平度偏差不大于10mm

垂直度偏差不大于 5mm

何家洲

《混凝土结

构工程施工

质量验收规

范》

3根据本次作业内容和性质确

定好安装人员,并组织学习本指

导书

要求所有工作人员都明确本

次工作的作业内容、进度要

求、作业标准及安全注意事项

何家洲

4办理必备的开工手续。系统内办

理线路第一种工作票;系统外办

理城管局等相关部门或开挖手

续;

工作票应填写正确,并按《国家

电网公司电力安全工作规程》执

行;

何家洲

2.5.2人员要求

序号内容责任人备注1现场工作人员的身体状况、精神状态良好;何家洲

2所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及

《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公

司电力安全工作规程》考试合格;

何家洲

3起重、焊接等特种人员持证上岗何家洲

2.5.3 设备安装前检查

序号检查项目检查情况检查人备注

1环网柜外观

检查

外观无明显凹痕、变形,各元件无破损何家洲

2设备资料1、安装使用说明书

2、所选用的主要电器元件的说明书

3、产品合格证

4、产品出厂试验记录

5、装箱单

6、环网柜排列图

7、一次接线图

何家洲

3随箱材料1、高压熔断器熔管

2、故障指示器

3、操作把手

4、核相器

5、箱柜钥匙

6、电缆附件

何家洲

4开关及闭锁

检查

闭锁检查:

1、接地开关合闸后,负荷开关不能动作

2、负荷开关合闸后,接地开关不能动作

3、只有当负荷开关分闸,接地开关合闸时,才能打

开环网柜前门,其它情况下门均处于联锁状态。

4、前门打开后,负荷开关不能合闸。

开关机构检查:

1、各开关气压表计压力值正常

2、开关元件及防误操作机械进行5 次分、合闸操

作,无异常现象。

何家洲

环网柜说

明书

2.5.4 危险点分析及安全控制措施

序号危险点安全控制措施

1触电伤害认真检查运行人员对线路及电缆头周围停电情况所做安全措施:电缆头逐相验电并放电后装设地线;

检查移动电气设备是否未可靠接;

地或接线不规范,以免引起低压触电;

2高空落物伤人认真检查起吊设备及金具,起吊工作由专人统一指挥,吊臂下方不得站人,无关人员不得进入安全围网范围内;

3人员绊伤、摔伤、

划伤

电缆穿入保护管时,施工人员的手臂与管口应保持一定距离;

动用锹、镐挖掘地面时作业人员与挖掘者保持一定的安全距离;

作业人员应注意防止被地下障碍物绊倒;使用电缆刀勿刀口向人;

4 使用喷灯时烫伤使用喷灯应先检查喷灯本体是否漏气或堵塞;点火时先将喷嘴预热,使用喷灯时,喷嘴不准对着人体及设备;喷灯使用完毕后,应立即取下气罐,放置在安全地点;

5误接线工作结束后核对相位并做好标记;电缆接引后再进行检查与核对;

2.5.5作业内容及标准

序号作业内容作业步骤及标准安全措施及注意事项

1环网柜吊装及就位固定

1.1环网柜吊装及就位1、环网柜起吊离地后应停止起吊对各受力点(包括吊车脚)进行检查,无问题后再进行起吊。

2、吊车在转臂时应缓慢均匀,不应有猛转猛停现象。

3、在设备就位时,工作人员严禁将手放在设备底部,应放在设备外侧帮助设备就位。

1.2环网柜固定1、柜底无防碍电缆进出环网柜的障碍物,外部无防碍柜门开关的障碍物,环网柜周围无易燃易爆物堆放

2、环网柜固定螺栓应不少于4枚,规格不小于φ16*45,应固定牢靠,无晃动现象

2

接地电阻测量及接

地线连接

2.1接地电阻测量接地电阻小于4 欧姆测量时被测地极应与设备断开

2.2接地线连接1、接地线连接应牢固可靠,

接地线与设备连接点应清除

锈渍,接地扁铁应除锈刷防

锈漆

2、接地扁铁搭接长度应大于

扁铁宽度的两倍并应三边焊

3、各接地点应分别与主接地

体相连

焊接人员应持证工作,安全防护用具应佩带

完备,操作时严格按焊接安全操作规程进行

操作。

3 环网柜试验

3.1 辅助及控制回路

交流耐压

无击穿情况

1、一般情况试验电压为1000V,回路绝缘

电阻在10MΩ以上时使用2500V兆欧表。

2、试验中回路中不应有其它工作进行,使

用兆欧表测量后应充分放电。

3、试验时应记录环境温度。

4、测量后对所测回路进行放电。

5、接线时应和注意保持和带电设备距离。

6、试验过程应有人监护并呼唱,当出现异

常情况时,应立即停止试验,降低电压,断

开电源,被试品进行接地放电后再对其进行

检查,查明原因后,方可继续试验

3.2 断路器整体和断

口间绝缘电阻

不低于300MΩ

3.3 导回电路电阻符合制造厂的规定

3.4 断路器主回路对

地、断口间及相

间交流耐压

无击穿、闪络

4 切割电缆、电缆头制作、试验及连接

4.1 电缆头制作参考电缆头制作说明书

4.2 电缆试验参考电缆头制作说明书

4.3 电缆头连接1、电缆连接应牢固可靠,无

松动。联结螺栓应加双平垫

及单簧垫;电气安全距离>

125MM,电缆头连接好后,

电缆头应无受力情况,电缆

相色应与环网柜母排相色相

对应

2、电缆转弯半径≥15D

必须认真核对电缆相色标记,确保线路相位

正确

5 悬挂设备标志牌悬挂电缆标志牌、环网柜一次接线图、各开关标志牌及安全警示标志

2.6高压成套设备安装

1)设备安装前屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;门窗安装完毕;

2)高压成套设备安装前检查基础的强度、标高、基础预埋件的尺寸及接地,符合条件后方可进行安装;

3)设备安装前严格按照设计图纸要求对干式变压器、高、低压柜进行检查。重点检查关键零部件的型号、品牌、电压等级是否符合图纸设计要求。

4)高压成套设备卸车时,应编制设备吊装作业指导书,对设备的受力点、绳索的选择分析检查,确保设备安全。

5)高、低压柜进配电房采用液压车二次运输,过电缆沟处用20mm钢板搭设,钢管过渡。

6)变压器就位时采用钢管滚滑法,如配电房设计吊钩,也可采用滑轮吊装设备,但在吊装前,应先验证吊钩承载、力,避免损坏设备。

7)高压配电柜就位时,核对图纸,按照设备平面布置图顺序依次排列,要求排列整齐、水平一致,盘柜的安装应严格参照GB50171-92标准执行,盘柜的接地应保证不低于2 处,接地牢固良好规范要求。

8)成套柜安装完毕后,应检查机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠、动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠、柜内照明齐全。抽屉式配电柜的安装尚应符合下列要求:抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换、抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开、抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好、抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。手车式柜的安装尚应符合下列要求:检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求、手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好、安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固、手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。