文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各类风险告知卡

各类风险告知卡

各类风险告知卡
各类风险告知卡

附件:部分岗位风险告知卡样板(仅供参考)

风险点安全警示告知牌

风险点安全警示告知牌

风险点安全警示告知牌 安装牢固可靠的防护栏,并定期对防护栏的安全防护性进行检查、维护。检维修前检查安全梯的牢固可靠性,并定期对其维护、保养。 检维修作业时设置监护人,对作业情况进行全程监护和提醒,选择合适地点站位,加强作业间的配合,系好安全带。 设置有气体检测仪,严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序,作业前30分钟内进行气体检测,检测合格后方可进入,定期对气体检测仪进行测试,并实施双检测仪对照检测。 检维修作业时,作业人员按要求佩戴安全防护用品。 定期对相关人员进行安全培训教育,提高安全意识。 应急救援措施发生高处坠落时,应及时进行止血,且避免因搬运伤员方式不正确导致的二次伤害。

风险点安全警示告知牌 每天检查安全通道,发现被占用需及时清理;加强培训,提升全员安全意识; 制定火灾专项应急方案,每年至少一次火灾事故应急演练;配备应急物资、药品,以便临时救治"。 每班检查安全出口,始终保持开启畅通状态;加强培训,提升全员安全意识; 制定火灾专项应急方案,每年至少一次火灾事故应急演练;配备应急物资、药品,以便临时救治"。

风险点安全警示告知牌 每天检查安全通道,发现被占用需及时清理;加强培训,提升全员安全意识; 制定火灾专项应急方案,每年至少一次火灾事故应急演练;配备应急物资、药品,以便临时救治"。 每班检查安全出口,始终保持开启畅通状态;加强培训,提升全员安全意识; 制定火灾专项应急方案,每年至少一次火灾事故应急演练;配备应急物资、药品,以便临时救治"。 每天对应急照明灯进行检查,做好记录;加强培训,提升全员安全意识;制定火灾专项应急方案,每年至少一次火灾事故应急演练;配备应急物资、药品,以便临时救治"。 每季度检查厂房防雷装置,确保防雷装置安全有效。 定期对消防栓、灭火器进行检查,发现灭火器过期及时更换,数量有缺失及 时补充;加强培训,提升全员安全意识;制定火灾专项应急方案,每年至少 一次火灾事故应急演练;配备应急物资、药品,以便临时救治"。

安全风险告知牌内容

安全风险告知牌内容 一、配电室风险告知牌 危险点名称:配电室 危险因素:电气火灾、触电、其他伤害 风险等级:一般 事故诱因:1.漏电、绝缘损坏,安全距离不够等造成漏电; 2.用电设备的负载使用,以及电气连接线的松动和接触不良引起火灾; 3.工作人员思想麻痹,缺乏防火意识,引起火灾; 4.设备处于长时间运行状态,加速老化,增大了火灾的可能性, 5.雨水、小动物进入引起短路起火; 6.操作人员未按规定穿戴劳保用品等引发事故。 防范措施:1.电器操作人员必须取得相应资格证方可上岗操作; 2.严格执行岗位操作规程; 3.定期对电气设备进行预防性试验,绝缘工具定期检查; 4.防雷设施保持有效完好,定期检测接地电阻,并符合要求; 5.消防器材齐全有效,摆放整齐,定期检查; 6.设挡鼠板,防止小动物进入,室内严禁堆放杂物,保持通道畅通。安全标志: 当心火灾当心触电禁止用水灭火

应急电话:火警 119;急救120;厂应急值班室4835067 二、输油泵房风险告知 风险点源名称:输油泵房 危险因素:机械伤害、触电、中毒、火灾爆炸、其他伤害 风险等级:一般 事故诱因: 1.启动后不出液、不上量引起叶轮、平衡盘等转动件抱死,引发火灾; 2.供液不足或泵轴与电机轴不同心等原因导致轴承发热,易引发火灾; 3.盘根油气泄漏,易引发火灾; 4.泵基础不牢固、纵横向中心未调平、轴承损坏等,造成泵体联轴器、机械密封、泵壳等部件甩出,造成人员伤亡; 5.员工违章操作或不正确佩戴劳保,易造成机械伤害; 6.不按操作规程启停泵、带病运行或超压运行等,会造成泵体高压液体刺漏或阀门、压力表、泵壳体等飞出伤人; 7.点击接地不良或电阻超标、绝缘层破坏等,使设备外壳带电,易发生触电事故; 防范措施: 1.操作人员劳保穿戴符合要求,女工头发必须置于发帽内; 2.岗位员工必须按章操作; 3.禁止无液启动; 4.泵长时间停运,应放空泵内积液;

涂料(油漆)厂安全风险告知牌

安全风险告知牌 场所/环节/部位配料风险级别A级 风险辨识1、二甲苯等易燃原料泄露,颜料粉尘;2、劳保用品穿戴不正确;3、旋转部位无防护罩;4、电器设施无接地; 5、敲击铁制工具、器皿产生火花; 6、通风不良。 可能导致的事故类型火灾、中毒窒息、机械伤害、触电、职业性贫血症、尘肺病 防范措施 1、使用防爆的电气设施,电气设施进线口密封严密; 2、正确佩戴劳动防护用品,如防毒面具、防尘口罩、防噪音耳塞及防静电工作服等,并且禁止携带火种; 3、操作过程中禁止碰撞、敲击容器等铁质工器具; 4、加强岗位机械强制通风或自然通风;增加空气湿度; 5、安装有毒有害气体报警检测系统;配备合规的灭火器等消防器材。 6、依据标准,平台设置防护栏,转动部位设置防护罩等装置; 7、控制台前地面放置绝缘胶垫;电机等设置接地等漏电保护装置;禁止超负荷运转设备; 8、加强安全生产教育培训,提高员工安全生产意识。 车间负责人岗位负责人

安全风险告知牌 场所/环节/部位研磨风险级别B级 风险辨识1、二甲苯等易燃原料泄露,颜料粉尘;2、劳保用品穿戴不正确;3、旋转部位无防护罩;4、电器设施无接地; 5、敲击铁制工具、器皿产生火花; 6、通风不良; 7、设备运转产生噪音。 可能导致的事故类型火灾、中毒窒息、机械伤害、触电、职业性贫血症、尘肺病、噪声聋或听力下降 防范措施 1、使用防爆的电气设施,电气设施进线口密封严密; 2、正确佩戴劳动防护用品,如防毒面具、防尘口罩、防噪音耳塞及防静电工作服等,并且禁止携带火种; 3、操作过程中禁止碰撞、敲击容器等铁质工器具; 4、加强岗位机械强制通风或自然通风;增加空气湿度; 5、安装有毒有害气体报警检测系统;配备合规的灭火器等消防器材。 6、依据标准,平台设置防护栏,转动部分设置防护罩等装置; 7、控制台前地面放置绝缘胶垫;电机等设置接地等漏电保护装置;禁止超负荷运转设备; 8、加强安全生产教育培训,提高员工安全生产意识。 车间负责人岗位负责人

岗位风险告知卡

共享知识分享快乐 卑微如蟻収 坚虽似大象 盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人 编号:16 1、 防护罩缺损。 2、 设备外壳未进行接地 3、 未安装漏电保护器 4、 未按要求穿戴劳动防护用品 5、 未设置安全操作规程 1、 有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等传动装置应设置防护罩 2、 可接触的外露部分不应有可能导致人员伤害的锐边、尖角和开口。 3、 开工前操作者应按劳动保护用品穿戴标准的要求佩戴劳防护用品。 4、 生产岗位张贴安全操作规程。 6、 安装漏电保护器。 岗位风险告知卡 风险点名称 空气等离子切割机 风险等级 低 管控层面 岗位 责任人 危险 因素 管控 措施

共享知识分享快乐 卑微如蟻収坚虽似大象7、漏电保护器定期进行检查保证有效。8设备外壳接地。

编号:18 风险点名称仓库 风险等级一般危险管控层面班组 因素责任人 1 1、仓库的耐火等级不符合要求。 2、仓库内的物品摆放不符合要求。 3、仓库的线路敷设不符合要求。 4、仓库电器设备的选型不符合要求。 5、安全警示标志不齐全 6、仓库内消防设施的配备不符合要求。 1、仓库的耐火等级不应低于二级,建筑材料夹层不应采用泡沫材质。 2、仓库内的办公场所应与仓库用防火墙隔开并设独立的安全出口 3、仓库应设置安全警示标志,库房内严禁使用明火 4、库房内敷设配电线路应穿金属管或者非燃硬塑料管保护 5、库房内不能设置移动照明灯具,照明灯具下方不准堆放物品,其垂直下方与储存物品 的间距不能少于0.5米 6、库房内不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具,当使用日光灯 等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措 施,确保安全。 7、库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛间距不小 于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱的间距不小于零点三米,主要通道的 宽度不小于两米 8、建筑面积大于300M2的仓库需要配备消火栓,灭火器的配备应符合建筑灭火器配置 设计规范GB50140 岗位风险告知卡 卑微如蜷収坚虽似大象

安全生产风险岗位告知卡

安全生产风险岗位告知卡 岗位:机械混药工 本岗位存在的主要危险危害因素和防范措施存在危险因素可能造成后果防范措施 燃烧 烧 伤 1)现场严格控制明火存在,现场动火作业的需要经 过审批,确保现场安全的情况下才能作业; 2)操作人员持证上岗; 3)工房入口处设置人体静电释放装置4)工房应 设置清洗设施.5)应使用铜、铝、木、竹等材质的 装药工具,盛装烟火药时药面应不超过容器边缘; 6)严格控制工房药物滞留量不超10kg; 7)装卸、搬运过程中应轻拿、轻放、轻操作,不 应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。 8)进入易燃易爆车间应穿防静电的工作服、不准穿 带钉子的鞋。 9)严禁带药维修机械设备。 爆炸 烧伤 死亡 本岗位紧急情况下应急处置应急救援电话 1.立即撤离现场和危险区域。 2.若自身起火,应尽快扑灭。 3.大声向周边作业人员报警和呼救,受伤时撤至避险地带,等待救援。 4.发生爆炸时,低姿快速跑出操作车间或爆炸工房,双手抱头或翻滚至坑下,或找到掩体隐蔽、卧倒。 5.在保证自身安全的情况下,配合应急救援人员采取相关措施,防止事故损失扩大。主要负责人:安全员: 安全操作要点 1、开机前检查水槽水位并将地面冲湿保持地面潮湿,然后开空机运转一个工作循环确认机械正常后才能进行混合程序。 2、需要机械混合的药物不得提前配料。 3、混合时先将药物材料轻轻倒入料斗,然后将料桶放入接料架上再将其扒入接料口并拉动升降手柄使料桶与接料口吻合。 4、进入混合程序时必须远离现场,使用室外按钮起动机械。 5、机械停止后即红灯熄灭方可到机前倒料、取料,取料时右手拉动升降手柄使其下降并将其拉出然后左手将料桶提手扶起并小心提起料桶。 6、混合好的药物应标识清楚及时送往中转库后才能进行下一工作循环。 7、每次混合的药物,比重轻的药5kg/次、光色药10kg/次。 8、对混合好的药物应及时检查,观察是否有异常升温现象。 9、每混合完一种药物后必须清扫机内的余药方可混合另一种药物,清扫前必须将混合好的药物送往中转库后空机清扫,严禁带药清扫机械。 10、工作完毕后必须关掉所有电源并及时清洗机械和地面,不允许有任何余药残留在机械和地面上。

安全生产风险岗位告知卡

门市部岗位职责 岗位:机械混药工 本岗位存在的主要危险危害因素和防范措施存在危险因素可能造成后果防范措施 燃烧 烧 伤1)现场严格控制明火存在,现场动火作业的需要经过审批,确保现场安全的情况下才能作业;

安全生产风险岗位告知卡 安全生产风险岗位告知卡岗位:称料工 本岗位存在的主要危险危害因素和防范措施 存在危险因素可能造成后果防范措施 爆炸 烧伤 死亡 1)现场严格控制明火存在,现场动火作业的需要经过审批,确保现场安全的情况下才能作业; 2)操作人员需经过安全培训; 3)工房入口处设置人体静电释放装置 4)应使用铜、铝、木、竹等材质的工具。 5)严格控制工房原材料滞留量; 6)操作过程中应轻拿、轻放,不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。 7)进入工房应穿棉质工作服、不准穿带钉子的鞋。 8)氧化剂、还原剂要单间分别称量。 燃烧烧伤 本岗位紧急情况下应急处置应急救援电话 1.立即撤离现场和危险区域。 2.若自身起火,应尽快扑灭。 3.大声向周边作业人员报警和呼救,受伤时撤至避险地带,等待救援。 4.发生爆炸时,低姿快速跑出操作车间或爆炸工房,双手抱头或翻滚至坑下,或找到掩体隐蔽、卧倒。 5.在保证自身安全的情况下,配合应急救援人员采取相关措施,防止事故损失扩大。主要负责人:安全员:

安全生产风险岗位告知卡岗位:粉碎工 本岗位存在的主要危险危害因素和防范措施 存在危险因素可能造成后果防范措施 爆炸 烧伤 死亡 1)现场严格控制明火存在,现场动火作业的需要经过审批,确保现场安全的情况下才能作业; 2)操作人员需经过安全培训; 3)工房入口处设置人体静电释放装置 4)应使用铜、铝、木、竹等材质的工具。 5)严格控制工房原材料滞留量; 6)操作过程中应轻拿、轻放,不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。 7)进入易燃易爆车间应穿防静电的工作服、不准穿带钉子的鞋。 8)氧化剂、还原剂单机、单间分别粉碎。主要负责人:安全员: 安全操作要点

各类风险告知卡(机械)

附件:部分岗位风险告知卡样板(仅供参考) 电工岗位风险识别卡

车床操作工岗位风险识别卡

风险提示1、机械伤害,如: ①卡盘的旋转运动 ②操作时无防护罩,身体靠近车床; ③加工工件过长。 ④手和身体靠近转动的机件,用手刹住转动的卡盘 2、物体打击。工件和车刀装夹不牢固,致使工件飞出 3、铁屑烫伤。切削操作时,无防护罩,铁屑飞溅伤人,不要用手清理铁屑,要用专用的工具进行清理铁屑。 4、触电或电灼伤。合、拉电源开关要侧身。 应急处置1、发生机械伤害或物体打击事故,立即停止操作,使伤者脱离伤害源,米取止血、包扎等现场急救措施,同时向车间领导汇报;如果伤情较重,可直接拨打“120 ”急救电话送医院救治 2、发生烫伤,应立即送往医院进行救治。 3、发生触电或电灼伤,立即切断电源或使人体脱离危险源,进行现场急救并对电灼伤创面,按创伤伤口处理;冋时向车间领导汇报,如伤势较重需立即拨打120急救电话,送到医院救治。 程序与步骤 检查和准备1、穿戴好劳保用品,袖口要扎紧,切削时要戴上护目镜,女冋志必须将头发盘在工作帽里。 2、检查机床各部分是否完好,若设备未见异常,合上电源开关,使车床低速运转1—2分钟,观察车床运转是否正常。 3、清点刀具及其他工具并选择所需刀具进行装夹 4、工件和车刀必须装夹牢固。 5、夹持工件的卡盘、拨盘、鸡心夹的凸出部分最好使用防护罩,如无防护罩,操作时应注意距离,不要靠近。 6、用顶尖装夹工件时,顶尖与中心孔应完全一致,不能用破损或歪斜的顶尖,使用前应将顶尖和中心孔擦净。后尾座顶尖要顶牢。 7、工件装夹后,卡盘扳手必须随时取下。 8新工人不经技术培训和安全教育不准上岗。 操作1、在车床上进行车削外圆面、端面等时,车刀安装在方刀架上,刀尖一般应与车床中心等高。车刀在方刀架上伸出的长度一般应小于2倍刀体高度,垫片要放平整,片 数不能太多(不超过3片),要用两个螺钉来压紧车刀。 2、在车床上进行切断工作时,注意切断刀的安装,使刀尖与工件中心等高。工件的切断处应距卡盘近些,以免切断时工件振动,并避免在顶尖上切断。操作时,要均匀进给,即将切断时,必须放慢进给速度,以保证安全。

安全风险告知卡

安全风险告知卡(2020年度)

冲压组安全风险告知卡冲压机安全风险告知卡 冲压机安全风险告知卡

13.禁止疲劳工作、酒后上岗; 14.保持作业场地及环境光线充足; 15.机械设备定期维护保养; 16.检修前对设备进行断电、验电后,并悬挂“正在检修、禁止合闸”警示 标志; 17.操作人员按操作规程作业; 18.作业人员按要求佩戴劳动防护用品; 19.设置安全警示标志。 主要应急措施1.发生机械伤害事故后,立即切断电源,抢救伤员,对伤员进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施,防止伤情恶化。有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使头底脚高的卧位。或及时拨打120急救电话。 2.一旦发生触电事故,现场人员应立即切断电源,或用不导电物体或绝缘材料使触电人员尽快脱离带电体。人员切勿直接接触触电伤员。立即封锁现场,禁止其他人员进入。同时立即关闭电源,检查伤员全身情况,心跳停止时进行心肺复苏。同时拨打 120急救电话,并送往医院。 3.发生火灾事故后在岗员工应就近使用消防器材在第一时间灭火,以先抢救伤员为主,并向上风口进行疏散,疏散时要弯腰使头部尽量接近地板,必要时应匍匐前进,避免呛烟和中毒。 安全标识 火警电话:119 急救电话:120

精密冲压机安全风险告知卡 精密冲压机安全风险告知卡

16.检修前对设备进行断电、验电后,并悬挂“正在检修、禁止合闸”警示 标志; 17.操作人员按操作规程作业; 18.作业人员按要求佩戴劳动防护用品; 19.设置安全警示标志。风险点安全警示告知牌 区域危险源事故类型风险等级 溢流染色机 螺丝松动,部分零部件功能失效机械伤害四级机械传动系统未定期润滑,轴承、皮带、链条、齿轮磨损严重机械伤害三级电气接线不规范,电机工作异常,设备未按要求接地火灾、触电二级蒸汽管路出现渗漏,外露部分保温层破损灼烫二级机台未清理干净,存在杂物其他伤害四级酸、碱、各种助剂等化学品因操作不当或缺少个体防护而与人体直接接触灼烫、其他伤害二级 安全防护措施 ◆定期对设备各零部件进行检查、保养,确保设备无螺丝松动及零部件功能缺失现象。 ◆定期对设备传动系统进行润滑保养,确保轴承、皮带等部位无严重磨损。 ◆定期对接地、电线进行检查;选用选用质量合格电线,进行穿管保护。 ◆定期对蒸汽阀门、蒸汽管路及其保温层进行检查,发现问题及时整改;员工应按要求穿戴劳动防护用品;现场需 配备急救药品。 ◆及时清理机台,确保机台干净无杂物。 ◆定期对操作人员进行安全培训,提高安全意识。 应急救援措施 ◆发生火灾事故时,停止相关作业,切断电源,关闭管道阀门,使用周围灭火器、消防栓进行灭火;利用灭火器对 初期火灾进行扑救,扑救时应对准火焰根部;对火灾现场周边的可燃物料进行转移,防止火势扩大;并利用室内外消火栓、喷淋装置,进行火灾扑救;火情较大时,拨打119,并与着火区域保持安全距离。 ◆发生机械伤害事故时,停止相关作业,切断电源,关闭管道阀门,将受伤人员与机械设备分离,当人员肢体卡在 机械内,不可用倒转设备的方法取出肢体,使用设备工具拆除设备部件;将受伤人员人员与机械分离,转移受伤人员至安全场所,实施急救。 ◆发现有人员触电时,立即切断电源,如果开关较远,可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线,防止事故恶化;用干 燥的木棒、竹竿、布带将电源线从触电者身上拔离,将触电人员与电源分离,转移触电人员至安全场所。。 ◆若伤员受到上述伤害后心跳停止,应及时进行心肺复苏。伤情严重的应拨打120。 公司应急联系电话:安全科********急救电话:火警119、医疗120 责任部室:漂染车间责任人:联系电话: 风险点安全警示告知牌

安全生产风险岗位告知卡精编版

安全生产风险岗位告知卡岗位:电工 本岗位存在的主要危险危害因素和防范措施 存在危险因素可能造成后果防范措施 触电电弧烧伤 死亡 1、作业前必须办理停电手续,做好安全 措施并进行确认。 2、作业时需要两人进行,一人作业一人 监护。 机械伤害夹挤 卷入 碰撞 1、检修作业需切断设备电源,做好“三 道防线”。 2、严禁转入或跨越运转设备。 高处坠落碰伤打击1、高处作业要系好安全带,挂在牢固挂 件上,高挂低用。 2、高处作业要穿防滑鞋,严禁穿硬底鞋。 物体打击砸伤死亡1、劳动防护用品穿戴齐全。 2、现场物料、工具放置平稳,不得上下 腾挪。 3、设置警戒线并有专人监护。 本岗位紧急情况下应急处置应急救援电话 作业过程中出现紧急意外情况时,根据伤害情况做好现场救护的同时,立即向班长汇报,自己会自救及逃生。主任:安全员:调度: 安全操作要点 1、停电作业时,先用验电笔检查是否有电,确认后方可进行工作,凡是安装设备或修理设 备完毕时,在送电前严格检查,方可送电。 2、作业前检查工具是否良好,并合理使用工具,作业前首先检查现场安全情况,保证安全 作业。 3、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,不能直接或搭挂,需要临时开关或刀闸。 4、使用高压拉杆时,戴高压绝缘手套。 5、在设备进行维修前,将电源切断并悬挂“禁止会闸,有人工作”牌。

岗位:吊运指挥工 本岗位存在的主要危险危害因素和防范措施存在危险因素可能造成后果防范措施 垛放铜板造成挤压挤伤 推扶钢板要将手掌放在板面上,垛铜板时衬垫木 棍上下对齐,铜板垛两边平齐,不能出现探头现 象。 站位不当 或站立在狭窄地段 碰伤 作业人员要站在钢板两侧和宽阔地段,指挥员要 站在天车司机的视线范围内和安全可靠的位置, 起吊钢板及运行过程中,钢板高度超过1.2米时要 用推扶工具进行调整控制方向。 本岗位紧急情况下应急处置应急救援电话 使用的吊、索具出现裂纹、断股等异常情况,应立即停止吊运工作, 及时反馈当班班长。作业过程中如果出现碰伤、挤伤等要果断正确处理。及时如实地向作业区报告,在送往医院进行各项检查治疗的同时,保护好现场,做好记录。 机械伤害:对受伤人员进行简单止血,采用压迫止血法,用手指压迫止血或手掌用力压紧靠近心脏一端的动脉跳动处,并把血管紧压在骨头上就能很快起到临时止血的效果,经过止血后,对受伤人员伤口进行简单包扎,整个过程要尽量避免触及伤员的受伤部位,以免造成二次伤害。班长电话:主管移动电话:调度: 安全操作要点 1、吊运前结合本次作业方式、机具、环境、人员配合等,进行危险辨识工作,逐一排查本次作业危险因素和 可能出现的事故模式。 2、指吊工指挥手势要清楚,信号要明确,戴手套指挥时手套要有明显标志,指挥员在指挥过程中,要站在司 机的视线范围内和安全可靠的位置。 3、不同规格(长度宽度不等)的钢板不能同时吊运,同规格(长度宽度相等)的不能超天车额定吨位。 4、上岗前10分钟检查本岗位的吊、索具,主要检查钢丝绳是否有断股、断丝是否超过3%,C型钩是否有裂 纹,保险是否完好,吊钩缺陷不得焊补;吊钩表面应光滑,不得有裂纹、折叠、锐角、过烧等缺陷。5、垛铜板时衬垫物上下对齐,铜板垛两边平齐,防止铜板变形与倾斜,垛铜板时高度不能超过2米,铜板宽 度小于0.5米时,垛放高度不超过0.8米,垛钢板时不能出现探头现象。 6、对于薄板,要用专用吊具,防止铜板变形与倾斜。 7、用C型钩和叉钩等重型吊具作业时,须两人或两人以上分别站在铜板两侧进行摘沟、挂钩,必须等吊具 上升且完全离开板面后,挂钩人员方能将吊钩放开,防止吊具划伤铜板表面。 8、吊运铜板挂钩、摘沟时,手要抓住安全部位,严禁用手直接推扶钢丝绳;挂钩时脚要离开铜板100—200 毫米;在吊运铜板的过程中,严禁扳动吊具控制钢板方向、用手推扶控制钢板方向时要将手掌放在板面上,严禁将手放在两钩之间,防止双钩在受力后向内滑动造成挤伤。 9、吊运基板作业总高度不得超过C型钩内径范围,(日常使用的C型钩为60mm),选用不同规格的C型 钩吊运时不得超过其内径范围。 10、装卸车时,上下车要使用移动式卸车平台,待固定后放在车厢两侧挂钩、摘沟作业。

安全生产风险岗位告知卡69810

岗位:机械混药工 本岗位存在的主要危险危害因素和防范措施存在危险因素可能造成后果防范措施 燃烧烧伤1)现场严格控制明火存在,现场动火作业的需要经过审批,确保现场安全的情况下才能作业; 2)操作人员持证上岗; 3)工房入口处设置人体静电释放装置4)工房应设置清洗设施.5)应使用铜、铝、木、竹等材质的装药工具,盛装烟火药时药面应不超过容器边缘;6)严格控制工房药物滞留量不超10kg; 7)装卸、搬运过程中应轻拿、轻放、轻操作,不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。 8)进入易燃易爆车间应穿防静电的工作服、不准穿带钉子的鞋。电气作业风险告知卡 风险点名称带电设备、线路 主要危险 因素概述 触电事故和其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,在保护设施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的,而事故的危害性非常大。触电伤亡事故类型主要有:因电弧烧伤或电击伤害造成的人身伤害或人身死亡。 作业场所 风险等级较大风险(B级) 安全标志 主要风险 控制措施1.作业人员必须经过培训合格持证上岗,作业前进行安全检查和确认。 2.电工用工具必须符合标准要求和定期检验绝缘性,保证可靠,线路包裹严密无明线头裸露。 3.严禁电工维修电器设备带电作业,严格落实谁停电、谁送电制度,作业时要悬挂“正在检修、请勿合闸”安全标识牌.严禁私自摘除他人悬挂的安全标识。送电前安全确认合格,无明线裸露。 4.在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。 5.对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。 6.临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。 7.在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。

管控级别 主要事故 类型 触电、火灾、爆炸、其他伤害 应急处置措 施1.发生触电,立即切断电源或使人体脱离带电体,一时找不到闸门,可用绝缘物挑开电线或砍断电线; 2.发生电灼伤,停止操作,远离带电体,断开电源,如有伤者立即现场简单处置后送往医院救治; 3.如触电者呼吸及心脏跳动均已停止时,立即将触电者抬到通风处,解开衣扣、裤带,若呼吸停止,必须做口对口人工呼吸; 4.同时向上级汇报,拔打120急救电话送医院继续救治。 5.发生电气火灾后,首先设法及时切断电源,然后进行扑救;如果不能及时切断电源,可用二氧化碳,干粉灭火器灭火,并及时拨打火警电话119。 6.注意救援时要做好安全确认和检查是否断电,避免救援人员发生二次触电。 责任部门责任人联系电话 有限空间作业风险告知卡 风险点名称有限空间作业 主要危险 因素概述作业场所受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 作业场所 风险等级较大风险(B级)

安全风险告知牌内容

安全风险告知牌内容标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

切割机风险点告知卡 单位名称:EHS 微社区 风险点名称 切割机 主要危险因素概述 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致消防水泵故障,易发生机械伤害等事故。 风险点编号 03 风险等级 三级风险 安全标志 主要风险控制措施 1.禁止设备之上摆放物品 2.按标准佩戴劳保用品;用专用工具及时清理铁屑。 3.及时清理地面油污、水渍,保持地面卫生。 4.严格按加工工艺参数进行加工。 5.禁止非专业资质人员操作设备 6.严格按设备操作规程进行作业。 责任部门 主要事故类型 机械伤害等 责任人 联系电话 应急处置措施 1、立即疏散厂房及周边人群,对事故现场实施隔离和警戒; 2、对受伤人员进行及时抢救,并拨打120、110电话求救; 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

气瓶风险点告知卡 单位名称:EHS 微社区 风险点名称气瓶 主要危险因素概述由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄漏,遇明 火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。 风险点编号04 风险等级三级风险 安全标志 主要风险控制措施1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行; 2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等; 3、按操作规程执行。 责任部门主要事故类型火灾、爆炸、中毒窒息责任人 联系电话应急处置措施 1、立即疏散厂房及周边人群,对事故现场实施隔离和警戒; 2、对受伤人员进行及时抢救,并拨打120、110电话求救; 3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应 急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

-风险点安全警示告知牌

精心整理 风险点安全警示告知牌 区危险源事故类型风险等 溢流染色机 螺丝松动,部分零部件功能失效机械伤害四级机械传动系统未定期润滑,轴承、皮带、链条、齿轮磨机械伤害三级电气接线不规范,电机工作异常,设备未按要求接地火灾、触电二级蒸汽管路出现渗漏,外露部分保温层破损灼烫二级机台未清理干净,存在杂物其他伤害四级酸、碱、各种助剂等化学品因操作不当或缺少个体防护灼烫、其他伤二级 安全防护措施 ◆定期对设备各零部件进行检查、保养,确保设备无螺丝松动及零部件功能缺失现 象。 ◆定期对设备传动系统进行润滑保养,确保轴承、皮带等部位无严重磨损。 ◆定期对接地、电线进行检查;选用选用质量合格电线,进行穿管保护。 ◆定期对蒸汽阀门、蒸汽管路及其保温层进行检查,发现问题及时整改;员工应按 要求穿戴劳动防护用品;现场需配备急救药品。 ◆及时清理机台,确保机台干净无杂物。 应急救援措施 ◆发生火灾事故时,停止相关作业,切断电源,关闭管道阀门,使用周围灭火器、 消防栓进行灭火;利用灭火器对初期火灾进行扑救,扑救时应对准火焰根部;对火灾现场周边的可燃物料进行转移,防止火势扩大;并利用室内外消火栓、喷淋装置,进行火灾扑救;火情较大时,拨打119,并与着火区域保持安全距离。 ◆发生机械伤害事故时,停止相关作业,切断电源,关闭管道阀门,将受伤人员与 机械设备分离,当人员肢体卡在机械内,不可用倒转设备的方法取出肢体,使用

设备工具拆除设备部件;将受伤人员人员与机械分离,转移受伤人员至安全场所,实施急救。 ◆发现有人员触电时,立即切断电源,如果开关较远,可用绝缘钳子或木柄斧子断 开电源线,防止事故恶化;用干燥的木棒、竹竿、布带将电源线从触电者身上拔离,将触电人员与电源分离,转移触电人员至安全场所。。 ◆若伤员受到上述伤害后心跳停止,应及时进行心肺复苏。伤情严重的应拨打120。公司应急联系电话:急救电话:火警119、医疗120 责任部室:漂染车间责任人:联系电话: 风险点安全警示告知牌 区危险源事故类型风险等 污水处理设施安全防护栏破损或缺失造成淹溺、中毒、窒息其他伤四级安全梯缺损、不牢固高处坠落三级检维修时未对氧含量、有毒气体、易燃易爆气体等进中毒和窒息二级 安全防护措施 ◆安装牢固可靠的防护栏,并定期对防护栏的安全防护性进行检查、维护。 ◆检维修前检查安全梯的牢固可靠性,并定期对其维护、保养。 ◆检维修作业时设置监护人,对作业情况进行全程监护和提醒,选择合适地点站位, 加强作业间的配合,系好安全带。 ◆设置有气体检测仪,严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序, 作业前30分钟内进行气体检测,检测合格后方可进入,定期对气体检测仪进行测试,并实施双检测仪对照检测。 ◆检维修作业时,作业人员按要求佩戴安全防护用品。 ◆定期对相关人员进行安全培训教育,提高安全意识。 应急救援措施

机器安装区风险告知牌

机器安装区风险告知牌 风险因素名称安装 作业 易发生 事故类型 触电、物体打击、坍塌、高处坠落 风险等级较 大 风 险 危 险 有 害 因 素 1、电线无套管或绝缘层损坏、用电设施无漏保、 使用不合格电器、作业场所潮湿及违规用电、临时 用电不规范等引发触电事故。 2、物品堆放过高、角度不正确、未固定易发生坍 塌、坠落,摆放不整齐,或摆放在设备、台或架的 边缘,如外力作用或员工不小心碰撞,都有可能发 生物体打击事故;作业人员在装卸、搬运或操作过 程中,若操作不当或不遵守操作规程,会造成物体 打击伤害事故;在安装过程中,如工具、零件等放 置不当,也有可能引起物体坠落、跌落,都能引起 物体打击伤害。 3、在安装过程中登高作业无防护、或者违章作业、 或者作业过程中操作不当引发高处坠落事故 主要防范 措施 1、张贴警示标志如“当心触电”“当心落物”等, 并督促员工遵守; 2、必须对作业人员进行安全培训后方可上岗作业, 特种作业必须按规定持证上岗; 3、作业前使用警示带划分作业区域,严禁无关人 员进入作业现场。 4、加强安全管理及安全巡查,定期开展安全检查, 严格落实每日安全检查:检查生产设备设施、电气 线路、安全设施、灭火器材、应急设施等设施是否 正常,若发现异常,立即上报处理; 5、临时用电、动火、高处作业等危险作业必须实 施审批制度、严格管控。 6、定期检查作业人员安全操作知识及紧急应对措 施的熟悉程度。 7、严格遵守安全操作规程,杜绝“三违”,必须 按规定佩戴防护用品 警示标志应 急 处 置 措 施 1、发生突发事件时,发现者立即向区域负责人报 告,区域负责人接到报告后、立即组织现场应急处 理,并报告公司领导、启动应急力量、必要时拨打 110报警或120急救。 2、发生火灾时,立即呼叫和报告,同时组织员工 就近用灭火器扑救初期火灾,及时关闭相关设备电 源。

岗位风险告知卡

危险源风险告知及控制措施 机加工工位1、机械伤害 2、物体打击 3、触电、烫伤 4、其她伤害1、安全防护、操控装置等故障、失控引发故障。 2、维护不当电器原件失修、老化、线路破损、接地保护不良引发事故。 3、非本设备操作人员操作设备、违章操作、指挥不当、协调不会、误操作引发事故。 4、未按规定穿戴劳保用品等引发事故、戴线手套能引发缠绕事故。 5、操作过程不协调,工件、工具摆放不符合安全要求引发事故。 6、设备操作区地面有油污、铁屑不及时清理引发事故。 1、操作人员必须经岗位培训合格方可上岗操作。 2、操作人员熟知本岗位安全操作规程,并按照规程要求操作。 3、工作前必须对设备进行检查,各部位正常方可进行操作。 4、做好设备日常点检与定期检查,定期维护保养,设备有异常及时向机修车间报告,保证设备正常运转。 5、操作人员必须按要求穿戴劳保防护用品。 防护服劳保鞋护目镜 非本设备人员禁止操作!必须进行设备点检!

危险源风险告知及控制措施 行车1、机械伤害 2、触电、碰撞 3、高空坠落 4、其她伤害1、安全附件限位器、限速器、急停按钮、连锁装置等失灵、失控引发事故。 2、电器元件失修、老化、线路破损、绝缘、接地保护不良引发事故。 3、无证操作、违章操作、指挥不当、协调不好、误操作引发事故。 4、吊钩损坏、磨损、钢丝绳磨损等引发事故。 5、工件绑扎不牢等引发事故。 1、人员操作吊车必须专门培训、并待证上岗。 2、严格程序控制、定期检查、维修保养设备。 3、操作过程必须遵守"十不吊"及相关操作规程。 4、每日工作前检查吊具、吊钩连锁、电器等就是否正常良好。 5、悬挂、捆绑、要牢固定期做探伤检测。 6、操作人员必须按要求穿戴劳保防护用品。 非本设备人员禁止操作!必须进行设备点检!

风险点安全警示告知牌

风险点安全警示告知牌 安全防护措施 定期对设备各零部件进行检查、保养,确保设备无螺丝松动及零部件功能缺失现象。 定期对设备传动系统进行润滑保养,确保轴承、皮带等部位无严重磨损。 定期对接地、电线进行检查;选用选用质量合格电线,进行穿管保护。 定期对蒸汽阀门、蒸汽管路及其保温层进行检查,发现问题及时整改;员工应按要求穿戴劳动防护用品;现场需配备急救药品。 应急救援措施 发生火灾事故时,停止相关作业,切断电源,关闭管道阀门,使用周围灭火器、消防栓进行灭火;利用灭火器对初期火灾进行扑救,扑救时应对准火焰根部;对火灾现场周边的可燃物料进行转移,防止火势扩大;并利用室内外消火栓、喷淋装置,进行火灾扑救;火情较大时,拨打119,并与着火区域保持安全距离。 发生机械伤害事故时,停止相关作业,切断电源,关闭管道阀门,将受伤人员与机械设备分离,当人员肢体卡在机械内,不可用倒转设备的方法取出肢体,使用设备工具拆除设备部件;

将受伤人员人员与机械分离,转移受伤人员至安全场所,实施急救。 发现有人员触电时,立即切断电源,如果开关较远,可用绝缘钳子或木柄斧子断开电源线,防止事故恶化;用干燥的木棒、竹竿、布带将电源线从触电者身上拔离,将触电人员与电源分离,转移触电人员至安全场所。。 若伤员受到上述伤害后心跳停止,应及时进行心肺复苏。伤情严重的应拨打120。 风险点安全警示告知牌 安全防护措施 安装牢固可靠的防护栏,并定期对防护栏的安全防护性进行检查、维护。危 险 源 风 险 告 知 及 控 制 措 施 工位名称: 危 险 因 素 事 故 诱 因 机加工工位 1、机械伤害 2、物体打击 3、触电、烫伤 4、其他伤害 1、安全防护、操控装置等故障、失控引发故障。 本工位负责人: 安 全 控 制 措 施 、要 求 1、操作人员必须经岗位培训合格方可上岗操作。 2、操作人员熟知本岗位安全操作规程,并按照规程要求操作。 3、工作前必须对设备进行检查,各部位正常方可进行操作。 4、做好设备日常点检和定期检查,定期维护保养,设备有异常及时向机修车间报告,保证设备正常运转。 5、操作人员必须按要求穿戴劳保防护用品。 防护服 劳保鞋 护目镜 重要 提示 非本设备人员禁止操作! 必须进行设备点检!

火警电话119急救电话120

; 危险源风险告知及控制措施 工位名称:危险因素事故诱因 行车 1、机械伤害 2、触电、碰撞 3、高空坠落 4、其他伤害1、安全附件限位器、限速器、急停按钮、连锁装置等失灵、失控引发事故。 2、电器元件失修、老化、线路破损、绝缘、接地保护不良引发事故。 3、无证操作、违章操作、指挥不当、协调不好、误操作引发事故。 4、吊钩损坏、磨损、钢丝绳磨损等引发事故。 5、工件绑扎不牢等引发事故。 本工位负责人: 安全控制措施、要求 1、人员操作吊车必须专门培训、并待证上岗。 2、严格程序控制、定期检查、维修保养设备。 3、操作过程必须遵守"十不吊"及相关操作规程。 4、每日工作前检查吊具、吊钩连锁、电器等是否正常良好。 5、悬挂、捆绑、要牢固定期做探伤检测。 6、操作人员必须按要求穿戴劳保防护用品。 重要提示非本设备人员禁止操作!必须进行设备点检!

重大安全风险公告警示制度

重大安全风险公告警示制度 1.为进一步规范安全管理,实现对风险的超前管控,使全体员工能在生产中了解到风险存在的重要性,特制定本制度。 2.本制度适用于公司重大安全风险警示告知管理。 3.建立并保持安全风险预控管理程序,以全面辨识生产系统和作业活动中的各种风险,明确风险可能产生的危害及其后果,并对风险进行分级、分类、检测、预警、控制,达到预防事故发生的目的。 4.公司应组织员工对风险进行全面、系统的辨识和风险评估,并确保风险辨识前要进行相关知识的培训、辨识范围覆盖企业的所有活动及区域、对所有工作任务建立清单并逐一进行风险辨识和风险评估、对风险辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档。 5.风险辨识、风险评估应采用切实可行的方法和程序,且与现场实际相符,对辨识出的风险进行分级分类,风险辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 6.工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时,能及时进行风险辨识和风险评估。发生事故、出现重大不符合项时,能及时进行风险辨识和风险评估。 7.风险管理对象、管理标准和管理措施的制定,在对风险进行辨识、分析的基础上应提炼出相应的风险管理对象,并符合下列要求:

7.1风险管理对象的提炼要具体、明确,一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定; 7.2针对风险管理对象应制定相应的管理标准和措施并形成程序; 7.3管理标准和措施的制定,应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则; 7.4管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求; 7.5应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 8.应采取措施对风险进行监测,以确定其是否处于受控状态。并确保风险监测方法适宜并在风险管理程序中予以明确;风险监测设备灵敏、可靠;风险监测信息传递通畅;相关信息能及时录入管理系统。 9.应采取措施对风险产生的危害进行预警,使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应针对不同级别、类别和不同程度的风险制定相应的预警方法;建立完备的信息流通渠道,使预警信息传递通畅、及时。 10.应建立程序确保风险管理标准、风险管理措施及相关制度的贯彻执行,以实现对风险的控制。 10.1对风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、连锁、警示的原则; 10.2风险辨识、风险评估、风险管理标准与措施的制定及