实验建筑物轴线放样和高程测设

1.目的和要求

(1)掌握建筑轴线测设的基本方法。

(2)掌握建筑施工中高程测设的基本方法。

2.计划与仪器工具

(1)实验时数为4学时,实验小组由4-6人组成。

(2)小组配备DJ6经纬仪1台,DS3水准仪1台,30m钢尺1把,测杆1根,水准尺1支,记录板1块,榔头1把,木桩6个,测钎2只,,伞1把。计算器,铅笔自备。

3.方法与步骤

(1)布设控制点

在空旷地面选择一点,打下一木桩,桩顶画十字线,交点即为A点。从A点用钢尺丈量一段50.000m 的距离定出一点,同样打木桩,桩顶画十字线,交点即为B点。设A、B点的坐标为:A(100.000,100.000),B(100.000,150.000)。设A点的高程HA=10.000m。以上数据为控制点A、B的已知数据。

某建筑物轴线点P1、P2的设计坐标和高程为:P1(108.360,105.240),HP1=101.150m;

P2(108.360,125.240),HP2=101.150m。

(2)测设数据的计算

根据控制点A、B用极坐标测设轴线点P1,P2的平面位臵,其测设数据在表4中计算。

表4 极坐标法测设数据的计算

(3)极坐标法轴线点平面位臵的测设

1)在A点安臵经纬仪,对中、整平后,瞄准B点,安臵水平度盘读数为0°00′00″;顺时针转动照准部,使水平度盘读数为(360°-β1),用测钎在地面标出该方向,在该方向上从A点量水平距离D1,打下木桩;再重新用经纬仪标定方向和用钢尺量距,在木桩上定出P1点。

2)在B点安臵经纬仪,对中、整平后,瞄准A点,安臵水平度盘读数为0°00′00″;顺时针转动照准部,使水平度盘读数为β2,沿此方向从B点量取水平距离D2,打下木桩;再重新用经纬仪标定方向和用钢尺量距,在木桩上定出P2点。

3)用钢尺丈量P1、P2两点间的距离,与根据两点设计坐标算得的水平距离D12相比较,其相对误差应达到1/3 000。

4)轴线点P1、P2高程的测设在A点距P1、P2点大致等距离处,安臵水准仪,在A点木桩上竖立水准尺,读得后视读数a,根据A点的高程HA,求得水准仪的视线高程Hi:

根据P1、P2点的高程,计算前视点的应有读数为:

在P1、P2点旁边各打一木桩,用逐步打入土中方法,使立于其上的水准尺读数逐渐增大至b为止。桩顶即为轴线点的设计高程。

4.注意事项

(1)测设数据应独立计算,相互校核,证明正确无误后再进行测设。

(2)轴线点的平面位臵测设好以后应进行两点间的距离校核。

5.思考题

(1)当民用建筑形成一个建筑群时,每一个单体建筑的位臵是怎样标定出来的?

(2)±0意义是什么?为什么要放样±0的高程位臵?

(3)设臵龙门板的作用是什么?

(4)为什么要先放样外墙中线,然后放样间壁墙的中线?

6.上交实验报告

建筑轴线放样

建筑轴线放样方案 一、模拟测区概述: (1)、位置 测区位于安徽建筑工业学院新区,位于主楼西面的空地,所选取的区域长 70m、宽120m左右。本工程属于模拟所选区域建筑轴线放样-------建筑轴线放样。 (2)、地形地貌土壤 测区位于安徽建筑工业学院新区,位于主楼西面的空地,区域内多是植被、小树木。 二、施工测量前的准备工作: (1)在测设前了解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及熟悉建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸 (2)现场踏勘全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核。 (3)仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核。 三、仪器、工具及资料准备: 1.全站仪一台套 2.油漆1甁,毛笔1只; 3.外业记录纸若干,测伞1把(自备); 4.建筑轴线设计资料(见附件1)。 四、技术要求: (1)、建筑轴线放样的作业依据 1.作业依据 工程测量规范(GB 50026-2007) 2.技术要求 本次建筑轴线放样,根据给定的轴线数据,假定轴线中心点位置,以及中心点与任一轴线端点的起始方向,按照二级建筑方格网的布设技术要求进行。

四、建筑轴线放样的作业流程: 一、放样精度选择 根据设计要求,xxx建筑轴线放样的精度要求为点位中误差小于5cm。在轴线设计图中,轴线最长边为110m。如使用全站仪进行放样,若测距的精度为≤1/20000,则Md=5.5mm;根据极坐标点位中误差的计算公式计算的角度精度只要小于93秒即可,则二级建筑方格网可满足要求。 二、放样方案 注:(以H2V2为极轴方向) 2.放样步骤 先选取一长110米以上,宽70米以上,且地势较平整视野开阔的地方,在大致中间位置选取一点,并标记为H2,把全站仪架设在该点上,具体点的选取见附图; (1)放样部位:V1 ①详细放样步骤:用皮尺在一方向上量出大致四十米的位置,架上棱镜,测出该长度,并通过调整棱镜位置使长度在四十米,将该方向角置为零度,此点标记为V1; ②检核方法:通过四测回测出H2与V1的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (2)放样部位:H3 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出五十米位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为五十米,此点标记为H3; ②检核方法:通过四测回测出H2与H3的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (3)放样部位:V2 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出三十米位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为三十米,此点标记为V2; ②检核方法:通过四测回测出H2与V2的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (4)放样部位:H1

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定 1.相关规范:《建筑变形测量规程》、《工程测量规范》。 2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。 3.施工测量的主要内容: (1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。 (2)建筑主轴线测量及定位放线。 (3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。 (4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。 (5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。 4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测

施工放线是从建筑物定位开始的

施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。 后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。

建筑轴线放样方案

建筑轴线放样方案 一、放样精度选择 根据设计要求,学生公寓建筑轴线放样 的精度要求为点位中误差 小于 5cm 。在轴线设计图中轴线最长边为 60m 。若使用全站仪进行放 样,要求仪器 的测角精度为 5″,测距精度为 1/20000。据此,对照 规范要求采用 二、放样方案 1、放样数据 第一测回 第二测回 目 标 盘 位 度盘读数(°′〃) 距离( m ) 读盘读数(°′〃) 距离( m ) V1 H3 V2 H1 V1 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 第三测回 第四测回 目 标 盘 位 度盘读数(°′〃) 距离( m ) 读盘读数(°′〃) 距离( m ) V1 H3 左 右 左 右

V2 H1 V1 左 右 左 右 左 右 2、放样步骤: 先选取一长 110米以上,宽 70米以上,且地势较平整视野开阔的地方,在大致中间位置选取一点,并标记为H2,把全站仪架设在该点上 (1)放样部位: V1 ①详细放样步骤:用皮尺在一方向上量出大致 40m 的位置,架上棱镜,测出该长度,并通过调整棱镜位置使长度在 40m,将该方向角置为零度,此点标记为 V1; ②检核方法:通过全站仪测出 H2与 V1 的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (2)放样部位: H3 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转 90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出 50m位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为 50m,此点标记为 H3; ②检核方法:通过全站仪测出 H2与 H3 的长度与方位角,

计算出误差值,与限差做比较; (3)放样部位: V2 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转 90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出 30m位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为 30m,此点标记为 V2; ②检核方法:通过全站仪测出 H2与 V2 的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (4)放样部位: H1 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转 90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出 60m位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为 60m,此点标记为 H1; ②检核方法:通过全站仪测出 H2与 H1 的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (5)放样部位: V1 详细步骤同上。放样后,用同样的方法检核。 3、全局检核方法:将全站仪置于 H2点,放样后的点用全站仪测出 距离和角度 4、归化法调整:

-建筑轴线放样方案

建筑轴线放样方案 一、放样精度选择 根据设计要求,学生公寓建筑轴线放样的精度要求为点位中误差小于5cm。在轴线设计图中轴线最长边为60m。若使用全站仪进行放样,要求仪器的测角精度为5″,测距精度为1/20000。据此,对照规范要求采用 二、放样方案 1、放样数据

2、放样步骤: 先选取一长110米以上,宽70米以上,且地势较平整视野开阔的地方,在大致中间位置选取一点,并标记为H2,把全站仪架设在该点上 (1)放样部位:V1 ①详细放样步骤:用皮尺在一方向上量出大致40m的位置,架上棱镜,测出该长度,并通过调整棱镜位置使长度在40m,将该方向角置为零度,此点标记为V1; ②检核方法:通过全站仪测出H2与V1的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (2)放样部位:H3 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出50m位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为50m,此点标记为H3; ②检核方法:通过全站仪测出H2与H3的长度与方位角,

计算出误差值,与限差做比较; (3)放样部位:V2 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出30m位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为30m,此点标记为V2; ②检核方法:通过全站仪测出H2与V2的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (4)放样部位:H1 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出60m位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为60m,此点标记为H1; ②检核方法:通过全站仪测出H2与H1的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (5)放样部位:V1 详细步骤同上。放样后,用同样的方法检核。 3、全局检核方法:将全站仪置于H2点,放样后的点用全站仪测出 距离和角度 4、归化法调整:

建筑物轴线放样和高程测设

实验建筑物轴线放样和高程测设 1.目的和要求 (1)掌握建筑轴线测设的基本方法。 (2)掌握建筑施工中高程测设的基本方法。 2.计划与仪器工具 (1)实验时数为4学时,实验小组由4-6人组成。 (2)小组配备DJ6经纬仪1台,DS3水准仪1台,30m钢尺1把,测杆1根,水准尺1支,记录板1块,榔头1把,木桩6个,测钎2只,,伞1把。计算器,铅笔自备。 3.方法与步骤 (1)布设控制点 在空旷地面选择一点,打下一木桩,桩顶画十字线,交点即为A点。从A点用钢尺丈量一段50.000m 的距离定出一点,同样打木桩,桩顶画十字线,交点即为B点。设A、B点的坐标为:A(100.000,100.000),B(100.000,150.000)。设A点的高程HA=10.000m。以上数据为控制点A、B的已知数据。 某建筑物轴线点P1、P2的设计坐标和高程为:P1(108.360,105.240),HP1=101.150m; P2(108.360,125.240),HP2=101.150m。 (2)测设数据的计算 根据控制点A、B用极坐标测设轴线点P1,P2的平面位臵,其测设数据在表4中计算。 表4 极坐标法测设数据的计算 (3)极坐标法轴线点平面位臵的测设 1)在A点安臵经纬仪,对中、整平后,瞄准B点,安臵水平度盘读数为0°00′00″;顺时针转动照准部,使水平度盘读数为(360°-β1),用测钎在地面标出该方向,在该方向上从A点量水平距离D1,打下木桩;再重新用经纬仪标定方向和用钢尺量距,在木桩上定出P1点。

2)在B点安臵经纬仪,对中、整平后,瞄准A点,安臵水平度盘读数为0°00′00″;顺时针转动照准部,使水平度盘读数为β2,沿此方向从B点量取水平距离D2,打下木桩;再重新用经纬仪标定方向和用钢尺量距,在木桩上定出P2点。 3)用钢尺丈量P1、P2两点间的距离,与根据两点设计坐标算得的水平距离D12相比较,其相对误差应达到1/3 000。 4)轴线点P1、P2高程的测设在A点距P1、P2点大致等距离处,安臵水准仪,在A点木桩上竖立水准尺,读得后视读数a,根据A点的高程HA,求得水准仪的视线高程Hi: 根据P1、P2点的高程,计算前视点的应有读数为: 在P1、P2点旁边各打一木桩,用逐步打入土中方法,使立于其上的水准尺读数逐渐增大至b为止。桩顶即为轴线点的设计高程。 4.注意事项 (1)测设数据应独立计算,相互校核,证明正确无误后再进行测设。 (2)轴线点的平面位臵测设好以后应进行两点间的距离校核。 5.思考题 (1)当民用建筑形成一个建筑群时,每一个单体建筑的位臵是怎样标定出来的? (2)±0意义是什么?为什么要放样±0的高程位臵? (3)设臵龙门板的作用是什么? (4)为什么要先放样外墙中线,然后放样间壁墙的中线? 6.上交实验报告

建筑物轴线交点放样的全过程

一、目的 1.熟悉建筑物轴线交点放样的全过程。 2.掌握水平角、水平距离及高程和点位测设的基本方法。 二、安排 1.时数:课内2学时;小组:4~5人。 2.仪器:DJ6经纬仪1台、DS3水准仪1台、钢尺1把、水准尺1根、花杆和测钎各1根、锤子1把、木桩和小铁钉各6个、测伞1把、记录板1块。 3.场地:较空旷,长约m,宽约30~40m。 三、内容 1.设置控制点 沿场地一侧,间距约25~30m,打两木桩,桩上钉小钉,为、二控制点(如图所示),点在场地一侧的中间,点在一端); 在点附近再设一木桩为水准点,假设已知数据为: =1000.000m,=500.000m;~方位角; 点高程=20.500m。 2.以点为测站、点为零方向,进行一矩形房屋墙体主轴线的放样,即运用极坐标法,在现场将房屋墙体主轴线4个交点的 平面位置和高程测设出来。4个交点假定的设计坐标和高程分别为: /m/m/m

~ <~ <~ <~ 3.计算点位测设数据 (1)运用坐标反算,分别计算点至4个交点的方位角(=1、2、3、4): () (2) 计算各点测设的水平角: () (3) 计算各点测设的水平距离: () 将计算数据填入表A-15。 4.交点平面位置的测设和检测 (1) 在点安置经纬仪,对中、整平,照准点(为零方向),配置水平度盘读数为;顺时针转动照准部,使水平度盘读

数为,固紧照准部制动螺旋,依望远镜竖丝所指,用花杆和测钎定出该方向;自点始,沿该方向测设水平距离,打下木桩; 再重新用经纬仪盘左、盘右标定方向取中,并用钢尺精确量距,在木桩上用小钉标定点; (2) 同上步骤,在现场依次标定、和点; (3) 绝对点位检测:现场实测零方向与四个交点方向之间的水平角及测站至四个交点之间的水平距离,与测设数据进行比较,将其较差填入表A-16 (4) 相对点位检测:现场标定4个点位的相互关系理应构成矩形,邻点间的边长理应等于上表所示点间平距的已知值。用经纬仪分 别安置在4个交点上,检测四内角与之差;再用钢尺分别丈量其四边长,检测四边长与各已知值之差,将其较差填入表A-17。 5.交点高程的测设和检测 (1) 在四交点大致的中心位置安置水准仪(也可将测站设于它处,只是考虑尽量使水准测量时的前视和后视距离大致相等),在 点上立尺,读取后视读数,根据点的已知高程,计算视线高程: =+ (2) 根据上表所列交点的设计高程,计算前视各交点的应有读数: =- 将计算数据填入表A-18。 (3) 依次在标定的各交点处立尺,使尺上读数等于,然后将尺之底边位置用红漆画线在各交点木桩上标注出来,即为各交点的设计高程。

建筑物轴线放样和高程测设

实验 1.目的和要求 (1)掌握建筑轴线测设的基本方法。 (2)掌握建筑施工中高程测设的基本方法。 2.计划与仪器工具 (1)实验时数为4学时,实验小组由4-6人组成。 (2)小组配备DJ6经纬仪1台,DS3水准仪1台,30m钢尺1把,测杆1根,水准尺1支,记录板1块,榔头1把,木桩6个,测钎2只,,伞1把。计算器,铅笔自备。 3.方法与步骤 (1)布设控制点 在空旷地面选择一点,打下一木桩,桩顶画十字线,交点即为A点。从A 点用钢尺丈量一段50.000m的距离定出一点,同样打木桩,桩顶画十字线,交点即为B点。设 A、B点的坐标为: A(100.000,100.000),B(100.000,150.000)。设A点的高程HA=10.000m。以上数据为控制点 A、B的已知数据。 某建筑物轴线点P 1、P2的设计坐标和高程为: P1(108.360,105.240),HP1=101.150m;P2(108.360, 125.240),HP2=101.150m。 (2)测设数据的计算

根据控制点 A、B用极坐标测设轴线点P1,P2的平面位臵,其测设数据在表4中计算。 表4极坐标法测设数据的计算 坐标增量/m边Δx Δy 坐标方位角α°′″ 水平距离水平夹角β°′″D /m A -B A -P 1 B -A B -P 2 P 1-P 2 (3)极坐标法轴线点平面位臵的测设 1)在A点安臵经纬仪,对中、整平后,瞄准B点,安臵水平度盘读数为0°00′00″;顺时针转动照准部,使水平度盘读数为(360°-β1),用测钎在地面标出该方向,在该方向上从A点量水平距离D1,打下木桩;再重新用经纬仪标定方向和用钢尺量距,在木桩上定出P1点。2)在B点安臵经纬仪,对中、整平后,瞄准A点,安臵水平度盘读数为0°00′00″;顺时针转动照准部,使水平度盘读数为β2,沿此方向从B点量取水平距离D2,打下木桩;再重新用经纬仪标定方向和用钢尺量距,在木桩上定出P2点。 3)用钢尺丈量P 1、P2两点间的距离,与根据两点设计坐标算得的水平距离D12相比较,其相对误差应达到。 4)轴线点P

建筑轴线放样

一、模拟测区概述: (1)位置 测区位于安徽建筑工业学院新区,位于19、20栋宿舍西面的空地,所选取的区域长70m、宽120m左右。本工程属于模拟所选区域建筑轴线放样-------建筑轴线放样。 (2)地形地貌土壤 测区位于安徽建筑工业学院新区,位于19、20栋宿舍西面的空地,区域内多是植被、小树木。 二、施工测量前的准备工作: (1)在测设前了解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及熟悉建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸。 (2)现场踏勘:全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核。 (3)仪器和工具:对测设所使用的仪器和工具进行检核。 三、仪器、工具及资料准备 1.全站仪一台套。 2.油漆1甁,毛笔1只。 3.外业记录纸若干,测伞1把(自备)。 4.建筑轴线设计资料。 四、技术要求 1.作业依据 工程测量规范(GB 50026-2007)。 2.技术要求 本次建筑轴线放样,根据给定的轴线数据,假定轴线中心点位置,以及中心点与任一轴线端点的起始方向,按照二级建筑方格网的布设技术要求进行。

五、建筑轴线放样的作业流程: 角度放样 角度放样又称为方向放样(指水平角或水平方向),是在一个意志方向上的端点设站,以该方向为起始方向,按设计转角放样出另一个方向。角度放样根据不同的精度要求分为直接放样和归化放样。 长度放样 在施工测量中,经常需要在某一已知的方向线上放样出一个长度,从而确定一个点位,长度放样常用的工具用经纬仪、钢尺(或测距仪),因此有可分为钢尺放样和测距放样。 归化放样 归化施工放样是先用极坐标放样一个点作为临时过渡点,埋设标志桩,待埋设的标志桩稳定后再测量该过渡点与已知点之间的关系(边长、夹角或坐标等),并进行平差计算求得测算值,将其与设计值比较得其差数,最后从该过渡点出发修正这一差数,把点归化到更精确的位置上去,从而在实地上得到更准确的放样点位。 一、放样精度选择 根据设计要求,建筑轴线放样的精度要求为:边长相对中误差:≤1/20000,角度观测中误差:8″。据此,在轴线设计图中,轴线最短边为30m,要求的放样精度为1.5mm。使本次用全6″级站仪进行放样,需测4测回;测距精度为2+2ppm,需测2次平均。 二、放样方案 1.放样数据 见放样数据观测手簿 2.放样步骤 先选取一长110米以上,宽70米以上,且地势较平整视野开阔的地方,在大致中间位置选取一点,并标记为H2,把全站仪架设在该点上,具体点的选取见附图; (1)放样部位:V1 ①详细放样步骤:用皮尺在一方向上量出大致四十米的位置,架上棱镜,测出该长度,并通过调整棱镜位置使长度在四十米,将该方向角置为零度,此点标记为V1; ②检核方法:通过四测回测出H2与V1的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (2)放样部位:H3 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出五十米位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为五十米,此点标记为H3; ②检核方法:通过四测回测出H2与H3的长度与方位角,计算出误差值,与限差做比较; (3)放样部位:V2 ①详细放样步骤:将全站仪顺时针旋转90度,并水平制动,用皮尺在此方向上量出三十米位置,并放上棱镜,通过调整棱镜位置使长度为三十米,此点标记

工程测量建筑物施工放样的方法(全)

工程测量建筑物施工放样的方法(全) 施工放样是指把设计图纸上工程建筑物的平面位置和 高程,用一定的测量仪器和方法测设到实地上去的测量工作,也称施工放线。 建筑工程施工测量贯穿于整个建筑施工的全过程,放样方法和精度对建筑工程质量和施工进度都起着十分重要的作用。建立合适的控制网,选择合适的放样方法,使测量快速准确.而测量放样成果必须做到准确无误,放线一旦有误,必然导致开挖、打桩等与设计不符,造成经济损失。本文试图在所有不同建筑物建设的共性中,找出测量放样精度一般通用的要求,从而达到统一的精度标准。施工放样主要内容有:平面位置的放样、高程放样、以及竖直轴线放样。一、平面放样方法:直角坐标法:利用已有的直角坐标系和坐标增量来测设,适用于放样点距离控制点不大于100m,方便快捷;直角坐标法极坐标法:利用点位之间的边长D和角度Q关系进行测设。拨定角度后,指挥跑尺员前后移动来得到距离。极坐标法直接坐标法:根据点位设计坐标直接进行点位测设,与极坐标法的区别是不需事先计算放样元素,RTK放样也属于直接坐标法。距离交会法:利用点位之间的距离交会进行点位测设。距离交会法角度交会法:利用点位之间的角度交会进行点位测设,边角交会法:利用点位之间的角度和

距离交会进行点位测设。角度交会法归化放样法:高精密放样法,首先用直接放样法确定放样点临时桩,再对临时桩进行精确测量,重复测量至符合精度要求。角度放样可采用多测回修正,距离放样加尺长、温度和倾斜改正等。二、高程放样方法:一般用水准视线高法来进行高程测设,高差过大时可以用悬挂钢尺法代替水准尺,也可以用钢尺实量法或全站仪三角高程放样法,以及全站仪无仪器高放样法。三、空间点位放样方法:通常采用全站仪极坐标法。测站数据有测站三维坐标、仪器高、目标高和后视方位角,目标点放样数据有方位角、斜距和天顶距。四、铅垂线放样:经纬仪(全站仪)+弯管目镜法、光学铅垂仪法、激光铅垂仪法。五、角度交会法:侧方交会:若两个已知点中有一个不能安置仪器,可在一个已知点与未知点上设站,测定两角度,由观测角通过三角形内角和等于180度计算而得。侧方交会前方交会法:从已知点上求待定点的坐标,已知A、B两点坐标,测夹角α和β就可以求得P 点坐标。前方交会后方交会:在未知点P 设站,测定至少两个夹角(即至少已知三点)。后方交会六、自由设站:类似后方交会与边长交会,在未知点测定角度和距离定位的方法,自由设站的数据处理一般需要多余观测,采用最小二乘法处理。