文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器选型与电缆线径选择

断路器选型与电缆线径选择

断路器选型与电缆线径选择
断路器选型与电缆线径选择

怎样选择断路器的型号规格

低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。

低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。

在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。

2,低压断路器的基本知识

2.1,低压断路器的结构和工作原理

低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。

当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

2.2,低压断路器的分类

低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。

2.3,低压断路器的主要参数

⑴额定电压

断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。

(2)额定电流

接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。

⑶脱扣电流

脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。

⑷过载保护电流、时间曲线

过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。

⑸欠电压脱扣器线圈的额定电压

欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。

⑹分励脱扣器线圈的额定电压

分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。

⑺额定极限短路分断能力Icu

断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。

额定极限短路分断能力Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。

额定运行短路分断能力Ics,是是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。

对塑壳式断路器而言,Ics只要大于25%Icu就算合格,目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间。

⑻限流分断能力

限流分断能力是指电路发生短路时,断路器跳闸时限制故障电流的能力。电路发生短路时,断路器触头快速打开,产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加,降低了短路电流的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。断路器断开时间越短,限流效果就越好,Ics就越接近Icu。

⑼微型断路器的脱扣特性

断路器脱扣特性分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:

A型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;

B型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;

C型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;

D型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器、电磁阀等;

K型脱扣特性:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。

2.4,低压断路器的主要功能

⑴短路保护

短路保护是指断路器跳闸。要实现可靠的短路保护,必须注意以下两点:①断路器额定运行短路分断能力Ics,要大于电路在近端发生短路是的短路电流;②断路器跳闸保护整定值,要大于负荷正常的运行电流(包括负载起动电流),小于电路在远端发生短路是的短路电流。这样,既能可靠实现短路保护,而又不会影响电路的正常工作。

⑵过载延时保护

过载延时保护是指负荷电流超过电气设备的限定范围时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护。

断路器过载延时时间的整定,要根据被控负载的性质和过载特性相匹配,既不能过长,亦不能过短。延时时间过长,设备得不到有效保护;延时时间过短,影响设备的正常运行,如:电机无法启动,白炽灯无法点亮,电容器无法充电等。

⑶漏电保护

电子式漏电保护器的工作原理是:执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,当漏电电流达到整定值时,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。

一般终端开关的漏电脱扣电流整定值为30mA、上一级支路开关的漏电脱扣电流整定值为300mA。漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。

⑷隔离功能

隔离功能是指断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害,多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。

对人体而言,安全漏电电流<30mA;对电路和电器设备而言,安全漏电电流<300mA。泄漏电流超过300mA,泄漏持续时间达2小时以上,就可能使绝缘损坏,发生相地短路,进而引发火灾。

3,断路器的选型

3.1,断路器环境的适应性的确定

使用环境主要指:温度(最高温度与最低温度)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击、盐雾、安装位置、安装方式、安装尺寸等。

环境适应性是断路器可靠性指标之一,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器。实际使用中,可按接触器的实际环境条件或高一等级的环境条件确定继电器环境适应性能指标。

3.2,断路器种类的确定

⑴地铁列车的控制系统和辅助系统的电压等级不高,功率不大,安装空间有限(导轨安装),应选用微型空气断路器(空气开关)。

⑵地铁列车的控制系统中,断路器保护的对象主要有:电子设备、DC/DC电源模块、指令开关(司控器、按钮、选择开关)、指示灯、继电器、接触器、电磁阀、加热器、微型电机等。多数负载存在冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。

⑶地铁列车的辅助系统中,断路器保护的对象主要有:冷却风机、空调、空气压缩机、空调、紧急通风逆变器、照明、插座等。多数负载为交流异步电机,起动时有冲击电流,应选用具有C型脱扣曲线的微型断路器。

3.3,断路器参数的确定

3.3.1,额定电压的确定

断路器的额定电压应大于或等于线路、设备的正常工作电压。

3.4.2,额定电流的确定

额定电流由下式确定:

I B≤I n≤I Z

式中:I B--线路计算负载电流(A)

I n --主触头额定电流(A)

I Z--导体允许持续载流量(A)

考虑到留有一定的裕度,一般选:I n=1.2I B~1.4I B。

断路器的额定电流既不可偏小,亦不可过大。偏小了,将引起频繁的误跳闸;偏大了,负载过载了不跳闸,失去保护作用。

3.4.3,过电流脱扣器整定电流的确定

I lmAX<I2≤1.45 I lmAX

I smin≥1.25 I2

式中:I2 --过电流脱扣器的整定电流(A)

I lmAX–最大负载电流(包括电机起动电流、电源模块输入电容的充电流等)

I smin–线路最小短路电流(A)(线路远离断路器端短路)

过电流脱扣器整定电流小于线路最小短路电流(线路远离断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能使引起断路器跳闸。

过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的,亦可以是可调的,调节时通常是调节电流脱扣器的杠杆。

3.4.3,分断能力的确定

Icu>Ics>I smAX

式中:I smAX–线路最大短路电流(A)(线路靠近断路器端短路)

Ics--额定运行短路分断能力(A)

Icu--额定极限短路分断能力(A)

断路器额定运行短路分断能力大于线路最大短路电流(线路靠近断路器端短路),保证电路中任何地方发生短路,均能可靠地分断电路。

电路采取分级保护时,各级断路器的过电流脱扣器整定值应匹配。

3.4.4,过载保护特性的确定

过载保护特性,要和被保护设备允许过载特性相匹配。

断路器的保护特性一定要处于被保护设备允许过载特性的下方,即在被保护对象达到损坏之前分断电路。

热脱扣器的电流--时间特性是一个反时限曲线,过载电流越大,延时分断的时间就越短。

3.4.5,欠压脱扣器额定电压的确定

欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作;当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣,保护电气设备免受欠电压的损坏。如:电动机负

载等。

欠电压脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。

3.4.6,分励脱扣器额定电压的确定

分励脱扣器额定电压等于控制控制电源电压。

分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脱扣器额定控制电压的70%~110%时,就能可靠地分断断路器。

通常分励脱扣器用于应急状态下对断路器进行远距离分闸操作或作为漏电继电器等保护电器的执行元件。目前较多使用在配电柜开门断电保护电路中。

分励脱扣器有多种额定工作电压和频率,必须在订购时加以说明。

要用多大的空开和线径

首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:

p=iucosφ;

对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:

i=p/1.732ucosφ

式中:

p为电机功率

u为线电压,一般是380v

cosφ是电机功率因素,一般取0.75

你的11kw电机的线电流:

i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。

同理,7.5kw电机的线电流:

i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a

考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

同理,3kw电机的线电流:

i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a

考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。

总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。

i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a

选择10平方的铝芯导线比较合适。

因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。

空气开关的选择:选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。

选择空开还要注意:

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。

如果选择施耐德MT/MW/和新产品MTE空气开关

产品说明与资料2008-06-24 20:40:12 阅读134 评论1 字号:大中小订阅

以上三大类产品的选型技术参数大体相同:

□额定电流:

□分断能力:

□极数:

□安装方式:

□操作方式:

□机械操作寿命:

□控制单元:

□保护功能:

下面我对以上各产品详细说明如下:

MTE:

有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什型号的空气开关?

用DZ47 40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了

你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以

个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路

功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的

功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?

用DZ47两极40A空气开关

最好选用DZ47-63 2P 32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些!

建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40A的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全的。60A的2P空开

首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W 40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买和泉,西门子或施耐得.

家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只{都在一楼}一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A的呢?根据你说的情况,建议你一楼总进线装个32A漏电保护器(漏电保护和空开是链一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。

一.全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。

如果考虑[需用系数]的话.25A规格也可.

二.计算公式:

Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:

Ijs-------计算电流,

Kx--------需用系数.家庭用电.Kx在0.5-0.7之间足够,

P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),

cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.

得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):

16A----------对应线路为BV-2.5,

20.25A------对应线路为BV-4,

32A----------对应线路为BV-6,

40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格.对应40A电表).

三.品牌: 最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE

一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE.

电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?

用DZ47 20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了

有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关,和电表?

你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?

总开关:63A/3P

电磁炉开关:32A/1P(9个)

照明开关:10A/1P(1个)

插座开关:16A/1P(1个)

空调开关:16A/1P(1个)

你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开

答案补充

作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:

首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;

其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;

最后要进行逐项验算和选定。

用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。

也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台

35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A以内,只要安装大于40A的空气开关即可。

把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。DZ47-32A 9个控制电磁炉 DZ47-16 2个控制照明 DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A 的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小了

电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:

dz47-16/2;空调:dz47-32

其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母龙,正泰)都还不错.

我是天津的,我们这一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)

看看四极断路器的选用吧!!

属于下列情况,有必要选用四极断路器:

1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;

2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);

3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。

目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;

5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;

6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为

Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C 系统;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。

我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?

问题补充:

对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的

应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=4400/220=20A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。

楼上回答正确直接选择 C40 的空开

还有就是C40的开关是有的一般是6.10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.这样往上升的。我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!

首先空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以你应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。

补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸

其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。

首先鄙视一下卖给你房子的万恶开发商。一共才给你家两路电线。哪能够用?

强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。

再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。

空气开关分别有什么型号

朋友,空气开关型号有下面这些:C65N 1P C1A C65N 1P C2A C65N 1P C4A C65N 1P C6A C65N 1P C10A C65N 1P C16A C65N 1P C20A C65N 1P C25A C65N 1P C32A C65N 1P C40A C65N 1P C50A C65N 1P C63A C65N 2P C1A C65N 2P C2A C65N 2P C4A C65N 2P C6A C65N 2P C10A C65N 2P C16A C65N 2P C20A C65N 2P C25A C65N 2P C32A C65N 2P C40A C65N 2P C50A C65N 2P C63A C65N 3P C1A C65N 3P C2A C65N 3P C4A C65N 3P C6A C65N 3P C10A C65N 3P C16A C65N 3P C20A C65N 3P C25A C65N 3P C32A C65N 3P C40A C65N 3P C50A C65N 3P C63A C65N 4P C1A C65N 4P C2A C65N 4P C4A C65N 4P C6A C65N 4P C10A C65N 4P C16A C65N 4P C20A C65N 4P C25A C65N 4P C32A C65N 4P C40A C65N 4P C50A C65N 4P C63A C65N 1P D1A C65N 1P D2A C65N 1P D4A C65N 1P D6A C65N 1P D10A C65N 1P D16A C65N 1P D20A C65N 1P D25A C65N 1P D32A C65N 1P D40A C65N 1P D50A C65N 1P D63A C65N 2P D1A C65N 2P D2A C65N 2P D4A C65N 2P D6A C65N 2P D10A C65N 2P D16A C65N 2P D20A C65N 2P D25A C65N 2P D32A C65N 2P D40A C65N 2P D50A C65N 2P D63A C65N 3P D1A C65N 3P D2A C65N 3P D4A C65N 3P D6A C65N 3P D10A C65N 3P D16A C65N 3P D20A C65N 3P D25A C65N 3P D32A C65N 3P D40A C65N 3P D50A C65N 3P D63A

我知道D代表动力---C代表照明

空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的

但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的

短路分断电流一般c型6000安d系列4000安

例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:

DZ--“自动”的反拼音

10--设计序号

100-是它的壳架等级

3---表示极数即三相

3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)

Ie=60A---过电流调节额定电流。

要点:

1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压

2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流

例:DZ47-60A C25:

DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)

LE-----带漏电脱扣功能

60-----框架等级为60A

C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

变压器与低压断路器、互感器及母线等配合

10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表 变压器容量S e (kVA) 阻抗 电压 U k% 额定电流(A) 低压出口短 路电流(kA) 总出线断 路器额定 电流(A) 互感器 变比 (A) 变压器低压侧出线选择中性点接地线 母线槽 (A) 铜母线(TMY-)规格YJV电缆规格铜母线 镀锌 扁钢高压侧低压侧I p I k 160 4 9.2 231 14.7 5.77 250 300/5 —4(40?4) 3?150+1?7015?325?4 200 4 11.5 289 18.4 7.22 315 400/5 —4(40?4)3?185+1?9515?325?4 250 4 14.5 361 22.95 9.00400 500/5 630 4(40?4)3?300+1?15015?340?4 315 4 18.2 455 28.92 11.34500 650/5 630 4(50?4) 2(3?150)+1?7020?340?4 400 4 23.1 578 36.72 14.40630 800/5 800 4(63?6.3) 2(3?185)+1?9520?340?4 500 4 28.9 723 45.90 18.00800 800/5 1000 3(80?6.3)+1(63?6.3) 3?2(1?240)+1(1?240)25?340?5 630 4 36.4 910 57.83 22.681000 1000/5 1250 3(80?8)+1(63?6.3) 3?2(1?300)+1(1?300)25?350?5 800 6 46.2 1156 48.96 19.201250 1500/5 1600 3(100?8)+1(80?6.3) 3?4(1?150)+2(1?150)30?450?5 1000 6 57.8 1445 61.20 24.001600 2000/5 2000 3(125?10)+1(80?8) 3?4(1?240)+2(1?240)30?450?5 1250 6 72.3 1806 76.50 30.002000 2500/5 2500 3[2(100?10)]+1(100?10) 3?4(1?300)+2(1?300)30?463?5 1600 6 92.5 2312 97.92 38.40 2500 3000/5 3150 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 80?5 2000 6 115.6 2890 122.4 48.00 3200 4000/5 4000 3[2(125?10)]+1(125?10) —40?4 100?5 2500 6 144.5 3613 153.0 60.00 4000 4000/5 5000 3[3(125?10)]+1(125?16) —40?580?8

1电线电缆选择步骤

常用配电线缆的选择 电线电缆的选择不仅关系到电网的安全、可靠的运行,更关系到工程质量及造价。因此,在建筑电气设计中,线缆的选择很重要。其标注格式为:导线型号相线及中性线根数截面积接地保护线截面积-穿管管径-敷设方式 + -?? 常用配电线缆的选择步骤如下: 第一步:电线电缆型号的选择 根据工程特点选择线缆的类别、导体材料、绝缘材料、护套及铠装材料及方式,具体原则如下: 1、根据线缆用途,有裸导线、电力电缆、通信电缆、电气装备用电线 电缆,按照配电环境、负荷特点选择不同类别的线缆。YJV电力电缆 用于户外电路或大干线,BV一般用途单芯硬导体无护套电线,用于室内配线 及设备内部接线。 2、在考虑经济、适用、合理和安全的前提下,尽量选用铜芯导线。 3、需要确保长期运行中连接可靠的回路,如重要电源、重要的操作回 路及电机的励磁回路等、移动设备及振动场所的线路、对铝有腐蚀 的环境、高温、潮湿、爆炸及火灾危险环境、应急系统及消防设施 的线路、公共建筑与居住建筑等必须采用铜芯导线。 4、架空输电线路宜采用铝芯导线。 5、濒临海边以及有严重烟、雾地区的架空线,可采用防腐型的钢芯铝 制绞线。 6、室内架空一般用橡皮绝缘。 7、有耐火要求,适用于照明、电梯、消防、报警系统、应急供电回路 等地铁、电站等与防火安全及消防救火有关的场所用低烟低卤的耐 火阻燃聚乙烯绝缘线路(Y绝缘) 8、敷设在室内、隧道内及管道中,不承受机械外力作用,可用聚氯乙 烯护套;敷设在地下,承受机械外力,但不能承受大的机械压力, 用聚氯乙烯内钢带铠装;能承受机械外力、相当的机械压力(矿井), 用聚氯乙烯护套裸细钢丝铠装。 第二步:导体根数的选择:

第五章--供配电系统设备及电缆的选择要点讲课教案

第五章供配电系统设备及电缆的选择 答案 5-1交流电弧产生的原因及熄灭的条件是什么? 答:电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。 只要电流过零后,弧隙介质强度永远大于恢复电压,弧隙不再被击穿,电弧即熄灭;否则电弧会重燃。 5-2开关电器和熔断器的常用灭弧方式有哪些?各种灭弧方式依据的基本原理分别是什么? 答:开关电器和熔断器的常用的灭弧方式及其基本原理如下: (1)磁吹灭弧:利用气体或油吹动电弧灭弧,广泛应用于各种电压的开关电器,特别是大容量高压断路器中。 (2)采用多断口灭弧:这种方式在高、中、低压开关中都有应用。采用多断口是把电弧分割成多个电弧段,在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧门.拉长了,从而增大孤隙间隙,同时电弧被拉长的速度也增加了(即开断速度增加),也增大了介质强度的恢复速度。由于加在每个断口的电压降低,使弧隙的恢复电压降低,因此灭弧性能更好。 (3)利用短弧的近阴极效应灭弧:灭弧栅灭弧由于近阴极效应的存在,可将电弧分割成许多短弧,利用其起始介质强度,当所有的阴极的介质强度总值大于加在触头上的电压时,电弧将会熄灭。 (4)利用固体介质的狭缝灭弧:这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭。5-3试比较中压断路器、中压负荷开关和中压隔离开关的异同。 答:断路器不仅可以分合负荷电流,还能分断短路电流,即断路器应具有很好的灭弧能力,因此需要专用的灭弧装置。中压断路器可以按安装地点分为户内式和户外式,但中压断路器一般都安装在成套配电装置内,所以大多做成户内式。中压开关电器通常按灭弧室中的灭弧介质进行分类,主要有少油式断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。 中压负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流。负荷开关常与熔断器一起使用,利用熔断器切除故障电流,这种形式广泛用

功率配电线电缆计算方法-与断路器、热继电器选择方法

功率配电线电缆计算方法 与断路器、热继电器选择方法 2019.12.4 一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cos φ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucos φ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。 若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里

取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。 变压器选择: 变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因数再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A 二、根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线? (铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

电缆选型规范

电缆选型规范 一、基本要求 1、电缆的载流量 电缆的载流量跟很多因素有关,如:环境温度、通电持续率、绝缘的材质等。不同电缆厂家由于制作工艺等方面的不同,电缆的载流量也有一些差别。 2、通电持续率的选择 常规机型的动力电缆可按照40%的通电持续率选择;皮带等类似负载按连续工作制来选择动力电缆;照明回路可按连续工作制选择电缆。 3、特殊使用环境下电缆的选择 对于一些在特殊环境温度条件下使用的设备,其电缆的选择需要咨询相关电缆厂家,核实是否满足其使用条件及该条件下电缆的载流量。除了载流量,还要考虑其弯曲半径等因素。 4、电缆选择的基本原则 参照电缆载流量,结合通电持续率和环境温度等,所选线径电缆载流量不得小于电机额定电流,裕量大约在10%~20%之间。 总进线电缆的选择按照机型最多联动机构(最大工况)总电流核算,可不考虑裕量。 常用电机功率电缆线径参考如下(40%通电持续率,未注明均为三芯电缆): 5.5KW/7.5KW/11KW:4个平方; 15KW:6个平方;

18.5KW/22KW:10个平方; 30KW/37KW:16个平方; 45KW:25个平方; 55KW:35个平方; 75KW:50个平方或单芯35个平方; 90KW/110KW:70个平方或单芯50个平方; 132KW:95个平方或单芯70个平方; 160KW:120个平方或单芯95个平方; 185KW:150个平方或单芯95个平方; 200KW:单芯120个平方; 220KW:单芯120或者150个平方; 250KW:单芯150个平方; 大于250KW的电机可根据电流选择多根单芯电缆。 二、电缆设计及选型注意事项 1、一般采用船用软电缆CEFR系列,拖链上可采用专用的拖链电缆;挂缆上可采用专用的拖令电缆或者扁电缆,电缆卷筒上要选专用的卷筒电缆。 2、拖令和拖链电缆要考虑弯曲半径,一半不建议使用外径超过30mm的电缆,即三芯电缆不建议使用25个平方以上的,单芯电缆不建议使用超过150个平方以上的。 3、变频器到电动机的动力电缆如果有用户特殊要求可采用带屏蔽的变频专用电缆。 4、增量型编码器连接电缆要采用屏蔽电缆,对于距离较远的、

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求86779

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求 发布日期:2015-04-29 来源:《电气&智能建筑》作者:张晓萍张渊张哲 核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。 1 前言 电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。 2 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。 (1)普通线缆 主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV. (2)阻燃线缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通常指能通过GB/T183 80.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRB V线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV. (3)耐火线缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线N HBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. (4)无卤低烟线缆

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求??发布日期:2015-04-29??来源:《电气&智能建筑》??作者:张晓萍张渊张哲 核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。该线缆通常指能通过GB/T18380.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRBV线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV. (3)耐火线缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666. 6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线NHBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. (4)无卤低烟线缆 无卤低烟阻燃线缆WDZ-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。通常把能通过GB/T 17650.2(等同IEC60754-2)、GB/T17651.2(等同I EC61034-2)和GB/T18380.3(等同IEC60332-3)三项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃电线电缆。 无卤低烟阻燃耐火线缆WDZN-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延、可保持线路完整性的电线电缆。通常把能通过GB/T17650.2(等同IEC 60754-2)、CB/T 17651.2(等同IEC61034-2)、GB/T 18380.3(等同IEC 60332-3)及GB/T12666. 6(等效IEC60331)四项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃耐火电线电缆。 (5)矿物绝缘电缆

电线电缆规格型号表

电线电缆规格型号表 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。一般电线电缆规格的选用参见下表:

电线电缆规格选用参考表

 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

电线电缆选用的一般原则

简介:在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、 Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

电线与开关的选用

电线的选用 为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载面积一般是:般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。 接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。 穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。 开关面板、插座的选材及安装要求 面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。 开关插座安全与否,这与其内部电线的连接方式有着很大的关系。目前最为先进的连接方式是速接端子结构。这种结构连接方式简单,只须将电线插进端子部,连接即告完成,但接线状态均匀整齐而牢固,即使吊上一个保龄球,连接也不会脱落。带电部分不外露,所以施工时不会有触电的危险。 带保护门装置也是开关插座设计安全性的一个体现。生活中,常常有幼童因顽皮和好奇而用手指或其它物品伸进插座中,由此发生的伤亡事故不少。为此,在插座插孔中装上两片自动滑片,只有在插头插入时,滑片才向两边滑开,露出插孔;拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,避免上述事故的发生。 还有专门为厨卫设计的开关插座,在面板上安装防溅水盒或塑料挡板,有效防止油污、水汽侵入,延长使用寿命,防止因潮湿引起的短路。 到建材城选购开关和插座时,可以注意以下几项 1.看外观:开关的款式、颜色应该与室内的整体风格相吻合。例如居室内装修的整体色调是浅色,则不应该选用黑色、棕色等深色的开关。 2.看手感:品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能等都较高,表面光滑,选购时应该考虑自己摸上去的手感,凭借手感初步判定开

电线电缆规格选用参考表

电线电缆规格选用参考表 一. 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度; 低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度; 对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。 若没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。5以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 ⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 ⒋电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 ⒌电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 ⒍电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。 四、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

关于电机电缆和断路器的选择

一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。 若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择: 变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cos φ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A 二、根据功率配电缆的简易计算 已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线? (铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流 解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8 有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。

电线电缆的选择

电线、电缆的选择 电线、电缆应按低压配电系统的额定电压,电力负荷,敷设环境及与附近电气装置、设施之间能否产生有害的电磁感应等要求,选择合适的型号和截面。 1、电线、电缆的选择应符合下列要求 ①按照敷设方式,环境温度及使用条件确定导体的截面,且额定载流量不应小于 预期负荷的最大计算电流。 ②线路电压损失不应超过允许值。 ③导体最小截面应满足机械强度的要求,绝缘导线最小允许截面积如下表所示。 ④导线敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当 冷却条件最坏线段的长度超过5m时,应按该线段条件选择绝缘导线和电缆的截面,对于已经敷设好的线路,导线载流能力应按80%计算。 ⑤按照发热要求,塑料绝缘和橡皮绝缘导电线芯的最高允许工作温度不得超过 65℃,一般裸导线也不超过70℃。 ⑥在铜线与铝线连接时,要防止电化学腐蚀。导致接触不良引起事故的发生,铜 线和铝线连接时,。

2、电线、电缆的选择原则 ①线芯材料的选择 作为线芯的金属材料,必须同时具备的特点是:电阻率较低;有足够的机械强度;在一般情况下有较好的耐腐蚀性;容易进行各种形式的机械加工,价格较便宜。铜和铝基本符合这些特点,因此,常用铜或铝作导线的线芯。 铜导线的电阻率比铝导线小,焊接性能和机械强度比铝导线好,因此它常用于要求较高的场合。铝导线密度比铜导线小,而且资源丰富,价格较铜低廉。目前铝导线的使用极为普遍。 ②导线截面的选择 选择导线,一般考虑三个因素,长期工作允许电流,机械强度和线路电压降在允许范围内。 A、根据长期工作允许电流选择导线截面 由于导线存在电阻,当电流通过导线电阻时会发热,如果导线发热超过一定限度时,其绝缘物会老化损坏甚至发生电火灾。所以,根据导线敷设方式不同、环境温度不同,导线允许的载流量也不同。通常把允许通过的最大电流值称为安全载流量。在选择导线时,可依据用电负荷,参照导线的规格型号及敷设方式来选择导线截面。 常见负载估算电流表

导线、电缆、桥架配合表

导线、电缆与断路器配合表 2、其它截面电缆载流量按《建筑电气常用数据》P47、P52进行折算。

10KV交联聚乙烯绝缘电缆载流量表 注:1、本表已按多根并列敷设修正载流量;2、本表没有处理,直接采用原数据。 0.4KV铜母排载流量表

防火电缆(BTTZ)与断路器配合表 注:1、适用范围:消防用电负荷两回路及弱电系统配电。 2、其它截面电缆载流量按《建筑电气常用数据》P58进行折算。

DWZR-BV-0.45/0.75kV导线配金属线槽表 (表五) 注:1、金属线槽用于分区配电箱出线的电照集中配线或电动力配线。 2、外径大于50的导线折算按《建筑电气常用数据》P79进行折算。 3、线槽内电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。

ZR-YJV-1KV电缆配金属槽架表 (表六) 说明: 1、电缆在槽架中敷设间距为电缆外径的平均值,故上表中电缆占用槽架宽度约为其外径的1.2倍,此数据可推算出槽架的宽度。 2、电缆外径用于核算槽架的高度,如YJV-1KV-4x95+1x50电缆外径为44,其槽架的高度应大于50(考虑壁厚),故应选用60高以上的规格。 3、槽架的规格不要选得太多,尽可能统一用几种,宜采用单排扁宽型(100高以下)。 4、本表适用于计算普通槽架、耐火槽架的规格。 5、桥架内电缆的总截面不应超过线槽内截面的40%。

BTTZ防火电缆配梯架表 (表七) 注:1、单芯防火电缆为防止涡流,每回路四根电缆是上下两排方形敷设的,上表中占用梯架宽度和高度是指每回路四根电缆的总和。 2、PE线可利用防火电缆金属外护套,不必另设。

电力电缆型号大全

电线电缆型号大全,电缆型号含义 YJLV63-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV32-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-26/35kV额定电压26/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV73-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV72-21/35kV额定电压21/35kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV63-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装

YJLV32-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-21/35kV额定电压21/35kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV73-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV72-18/30kV额定电压18/30kV交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV63-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV62-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘不锈钢钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV33-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆YJLV32-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJLV23-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJLV22-18/30kV额定电压18/30kV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚

常用电线电缆的选型及敷设要求

常用电线电缆的选型及敷设要求 本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。 01 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。 ①普通电缆主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 绝缘电力电缆YJV。 ②阻燃线缆难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通 常指能通过GB/T18380.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包 括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRBV线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV .③耐火线缆在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线NHBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. ④无卤低烟线缆无卤低烟阻燃线缆WDZ-BYJ/YJY:材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。通常把能通过GB/T 17650.2(等同IEC60754-2)、GB/T17651.2(等同 IEC61034-2)和GB/T18380.3(等同IEC60332-3)三项标准试验合格的电线电缆称为无卤低烟阻燃电线电缆。无卤低烟阻燃耐火线缆

电缆、电线配管及断路器保护配合总结

1、低压断路器的分类 是指额定电压为交流、工频1000V及以下的低压断路器,灭弧介质主要是空气,部分为真空。按照额定电流的大小,分为微型断路器(模压外壳式)、塑壳断路器和框架式断路器(开启式或万能式)。微型断路器,额定电流不超过63A。塑壳断路器,额定电流不超过600A。框架断路器,额定电流不超过4000A。 真空断路器主要用于中高压(3.6~40.5kV)范围内。 2、空气开关的技术参数 2.1 开断极数 对于微型断路器来说,用于开断单相的断路器开断极数分为:1P+N、1P、2P。1P——单极断路器,具有热磁脱扣器,仅控制火线,模数18mm; 1P+N——单极+N断路器,同时控制火线和N线,但是只有火线有热磁脱扣功能,模数同样为18mm; 2P——单相2极断路器,同时控制火线和N线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2x18=36mm。 总结:a)为减少成本,用1P就可以,但是上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零线错乱造成事故,必须切断上级电源;b)为检修时避免

火、零线错乱造成事故,可采用1P+N;c)用1P前提是照明配电箱必须具备漏电脱扣功能,至少进线要用漏电断路器。 2.2 额定电流 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80 A 100A 125A 150A 225A 400A 2.3 辅助功能SD OF——辅助触点;MX——分励脱扣器;MV——过压脱扣器;MN——欠压脱扣器;VE——漏电保护。 以上符号是以施耐德厂家符号定义的,不同的厂家有不同的符号。 2.4 过流脱扣曲线 过电流脱扣器包括瞬时过电流(I set3)脱扣器、定时限过电流(I set2)脱扣器(又称短延时过电流脱扣器)、反时限过电流(I set1)脱扣器(又称长延时过电流脱扣器)。 断路器具有过载保护和短路保护。过载保护属于热脱扣,它采用双金属片来执行操动。热脱扣属于长延时过电流脱扣。短路保护属于磁脱扣,它采用U形结构和快速击打线圈执行操动。磁脱扣属于瞬时过电流脱扣或短延时过电流脱扣。定时限过电流脱扣器主要用于保证保护电器动作的选择性。 C型脱扣曲线 主要分为B、C、D和K型脱扣曲线。B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路,

相关文档
相关文档 最新文档