文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某幕墙工程施工方案

某幕墙工程施工方案

某幕墙工程施工方案
某幕墙工程施工方案

目录

第一章工程概况 (2)

第二章工程施工方案与具体施工方法说明 (6)

第三章项目管理机构及主要技术人员配备能力 (16)

第四章材料供应计划及保证措施 (25)

第五章总工期与施工进度计划得合理性与保证措施 (27)

第六章质量标准满足程度与保证措施 (30)

第七章现场安全文明施工措施 (49)

第八章主要施工机械配备情况 (55)

第九章特殊技术施工措施情况 (58)

第十章外墙清洁、保养、使用及维护 (62)

工程概况

xx,工程幕墙高度为82、300m。

该工程得幕墙按小单元式进行设计,施工过程分为加锚固件、框架安装、板块安装、清洁收尾共四个阶段。外墙施工使用外脚手架或施工吊船,整个工程外墙按上述四个施工阶段进行施工段组织流水施工作业。

1.工程主要材料说明

1、1 玻璃

本工程玻璃幕墙主要有“6+9+6”“15+9+10”“12+9+10”中空玻璃,15厚钢化清玻璃。玻璃外观质量与技术性能均符合《浮土玻璃》GB11614、《钢化玻璃》GB9963 标准、《中空玻璃》GB11944 标准及其它得相关标准;要求所有玻璃均进行倒棱角磨边处理。

1、2 铝板

本工程选用3mm 厚优质单层铝板。标准要求与外观质量、技术指标符合现行国家有关标准。

1、3 铝型材

1、4 石材

石材采用30 厚花岗石,要求有同一类型幕墙上采用同一矿脉得石材。

1、5 结构胶

结构胶选用美国GE 公司生产得Ultralaze SSG-4400 型硅酮结构密封胶,符合中国JGJ102-96 标准。

1、6 耐候密封胶

耐候密封胶选用美国GE 公司生产得SCS-2000 或道康宁公司生产得791-N 耐候密封胶,符合中国JGJ102-96 标准。

1、7 五金配件

除膨胀螺栓及穿板螺栓外,主梁与横梁用M6 不锈钢螺栓连接,主梁与结构预埋件用M12 不锈钢螺栓连接,螺丝、所有旋动杆、锁螺帽得隐蔽构件均采用不锈钢材料。

1、8 钢材

钢材选用国产优质Q235 钢,主骨架与连接角码均采用热镀锌防腐处理,焊条采用E43XX 型。要求符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700、《低合金高强度结构钢》GB1597 中得规定,外表面热浸镀锌处理。

2、幕墙性能说明

2、1 风压变形性能

幕墙最高点标高为82、300m,风压高度变化系数为1、963,设计时风荷载量最大标准值取5、499kn/m2 ,最大设计值为7、669kn/m2 ,抗风压缩变形性能达Ⅰ级。

2、2 空气渗透性能

本工程幕在开启扇与固定扇周边都设置密封胶条。性能达到1 级要求,即在10Pa 得内外压力差下,固定部分得空气渗透量不大于0、01m3 /(m*h),开启部分空气渗透量不大于0、5m 3 /(m*h)。

2、3 雨水渗漏性能

本幕墙工程采用“等压原理”得原理,设置等压腔,减少雨水得渗漏到最少程度,本工程雨水渗漏性能达到1 级,即固定部分大于等于2、5kn/m2 ;

开启部分大于等于0、5kn/m2。

2、4 平面内变形性能

本幕墙工程系统主骨架结构上采用分层悬挂,主要采用两跨连续梁支承结构与简支结构,在构造上采用螺栓与主体结构连接,使该幕墙在层间位移作用下仍保持良好得性能,该幕墙得平面内变形性能达到Ⅱ级。

2、5 防火性能

在工程设计中加设防火层,为确保质量,拟采用国产优质防火棉。幕墙防火除按建筑设计得防火分隔外,在水平方向以每个自然楼层作为防火分区进行防火处理。具体做法就是用镀锌钢板将主体结构与幕墙框架之间得缝隙铺满,再在其上铺满防火岩棉,确保火灾情况下楼层之间不会发生窜火现象,同时避免烟囱现象产生。

2、6 避雷系统

该幕墙设置有防雷装置,所有钢结构均通过连接钢角码与土建结构避雷均压环可靠地连接。幕墙设置自身得防雷均压环(Ф12 钢筋),每隔三层设置一道,同时幕墙也设置自身得避雷引下线,与均压环牢固连接,钢角码与铝合金主梁连接采用不锈钢避雷接触片,土建预留均压环钢接头与钢角码连接采用Ф12 镀锌钢搭接连接,搭接长度不小于100mm,该幕墙防雷分类可达一类。

2、7 耐撞击性能

该幕墙采用“6+9+6”“15+9+10”“12+9+10”中空玻璃及3mm 厚单层铝板,耐撞击性能达到Ⅱ级;15 厚钢化清玻璃,其耐撞击性能达到Ⅲ级。

2、8 隔声性能

该幕墙采用“6+9+6”“15+9+10”“12+9+10”中空玻璃,3mm 厚单层铝板,其隔声性能达到Ⅱ级要求。

2、9 保温性能

该幕墙采用“6+9+6”“15+9+10”“12+9+10”中空玻璃,其保温性能达到Ⅳ级。即2、0W/m 2 K

工程施工方案与具体施工方法说明

(一)、工程施工方案

1、施工应遵照得标准及规范:

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97

《建筑幕墙》 JG3035-96

《钢结构设计规范》 GBJ17

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93

《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88

《建筑物防雷设计规范》 GB50057

《建筑抗震设计规范》 GBJ11-89

《建筑用硅酮结构密封膏》 GBJ16776-97

《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》 GB/T15226

《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227

《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》 GB/T15228

2、检测仪器得选择

3、幕墙构件得制造、运送

(1) 幕墙构件得制造详见:详见附件一、《玻璃、铝板幕墙加工制作作业指导书》

(2) 大部分材料均由现场实测尺寸后下达加工任务单,由公司工厂内加工完毕后运至工地安装,采用汽车运输以减少途中运输时间,现场设临时仓库以储备待安装得半成品,并由专人管理仓库。

(3) 安装施工方法与技术措施

幕墙构件得装配均在工厂内完成,现场不再进行二次加工,以减少现场制作时间,提高构件得加工精度,加快施工速度。

通用幕墙构件得现场施工方法与技术措施详见:详见附件二、《玻璃、铝板幕墙板块安装作业指导书》

(二)、具体施工方法说明

1、施工段划分

该工程按建筑功能及建筑结构分两个施工段:

第一施工段:东立面、南立面

第二施工段:西立面、北立面

具体得施工面根据甲方要求或现场具备得工作面定,各施工段在具备条件时尽量提前施工,并组织流水作业。

2、幕墙加工制造主要工艺流程:

幕墙加工制造主要工艺流程:

特种配件及铁角码加工→铝材及型材加工→铝型材装配加工→玻璃切割、清洗加工→中空玻璃加工→板块加工

详细加工工艺详见附件一:《玻璃、铝板幕墙加工作业指导书》

3、幕墙安装工艺流程:

小单元幕墙得施工顺序为:

施工前准备→预埋铁件→测量→测量成果图绘制→连接件安装→竖梁定位放线→转接件安装→竖梁安装→竖梁校正与验收→竖梁加固及二次防腐→竖梁保护膜包装→层高及横梁向分格定位与放线→横梁角码定位钻孔→玻璃板块安装→铝板板块安装→防火隔断安装→注耐候密封胶→清洁收尾

4、各工序安装方法

4、1 预埋件安装施工方法:

预埋件安装施工方法详见附件二《玻璃、铝板幕墙安装作业指导书》并应注意如下事项: 4、1、1 埋设前详细阅读图纸,分清预埋件得种类型号;

4、1、2 详细检查不同型号得预埋件得埋设位置;

4、1、3 没有均压环得楼层得预埋件必须与均压环可靠地焊接,采用单向焊,焊缝长度不小于10d;

4、1、4 有两个预埋件时,应特别注意预埋件得标高及间距;

4、1、5 预埋时应派人跟踪,以防振捣混凝土时预埋件移位能够随时调整;

4、1、6 拆除混凝土模板时,应即时将预埋件锚板外得砂浆清楚,露出预埋件外表面。

4、2 幕墙立柱安装

幕墙立柱安装施工方法详见附件二《玻璃、铝板幕墙安装作业指导书》。并应注意如下事项: 4、2、1 详细对照图纸,分清立柱得型号,避免错装;

4、2、2 立柱端部柱高应测量确定,并按图纸尺寸留设立柱伸缩缝;

4、2、3 横梁角码或任何穿过立柱得螺栓、螺钉均应避开立柱下端套入芯套得部分,以确保立柱得伸缩缝变形不受限制;

4、2、4 立柱伸缩缝应留在室内不可见得部位;

4、2、5 采用双支座得立柱应详细检查图纸,在滑动支座部位必须使用长圆孔角码,螺栓应在长圆孔得中央部位穿过;

4、2、6 双支座得立柱在中间支座处应分别查对计算书及图纸对螺栓个数得要求,以确保中间支座得受力满足要求;

4、2、7 立柱与防雷接能片接配部位应将氟碳喷涂得涂层刮掉,安装接能片后用密封胶小心地密封,以防止铝材被氧化。

4、3 立柱上板块安装用螺栓安装

立柱安装后,用软铅笔将板块分格线在立柱上标出,并根据安装工艺图标出螺栓孔得位置,采用铺助钻孔模精确地钻好各螺栓孔。

每件板块竖向边框长度范围内不小于 2 个螺栓,靠近板块水平分格线处得螺栓应位于距板分格线200 处,中间得螺栓间距按板块竖向边框得结构受力计算确定,并应保证边框在螺栓间距范围内得挠度不超过1、5mm。

4、4 板块安装

4、4、1 板块安装前应详细检查立柱上得胶条及板块上得胶条就是否完整、连接。

4、4、2 按板块编号图将每层板块按编号预先摆到对应得位置。

4、4、3 按编号顺序逐件安装板块,将板块对齐柱扣在螺栓上并向下滑移,直至板块竖向边框得挂钩完全挂在立柱对应得螺栓上。

4、4、4 板块安装后,上边框上得U 型当水板与立柱应平齐,并在接口部位用丙酮清洗干净后注上密封胶。

4、4、5 详细检查板块四周得胶条就是否通顺连续,满足要求后在安装下一件板块。

4、4、6 为了提高安装效率,安装板块时可由下往上顺序安装。

4、5 避雷系统安装、防火隔断安装、注密封胶等工序施工方法

详见附件二《玻璃、铝板幕墙安装作业指导书》

5、幕墙施工方法及主要技术措施

由于该工程设计要求就是小单元式中空玻璃幕墙、铝板幕墙,故在施工安装技术方法、措施方面应确保工程得质量、安全等各方面得控制,具体得控制环节具体有如下几点:

5、1 全面执行材料、图纸、样板、安装工艺送审与确认制度,确保批量生产时一次成功,彻底避免由于前期各方沟通联络不畅造成信息不明确而导致返工与其它方面得损失。

我公司坚持事先送审及获得各方许可(业主、设计师、监理、总包方)后再进行批量采购材料与实质性施工。而在此之前,我司会积极做好前期得图纸设计及送审,材料送样及封样,重要节点构造得实物模型送审及获得许可等工作,以便后续工作得顺利进行。

5、2 现有结构得验收

在进行本工程得任何一项施工之前,我司将对现有土建结构进行工程尺寸复检,确认主体结构满足外墙施工得需要,对现场进一步得测量,检查所有相邻结构或本结构得支承部分,以保证我司得设计,制造与施工可以容纳现有结构得条件。

5、3 详阅读图纸及技术文件确保安装完善不同金属接触之间得隔离片,幕墙系统及与主体结构连接过程中使用多种金属材料,且其表面处理又各不相同,当不同镀金材料接触时应特别注意在安装不得遗漏其隔离片。

5、4 预埋件安装要确保在允许误差得范围内。

预埋件就是幕墙与主体结构连接得节点,就是幕墙系统安全与否得关键连接件,其预埋安装必须准确,为此应做到在预埋时将预埋件与主体结构得钢筋网绑扎或焊接牢固,且在浇捣混凝土时应派专人跟随,以便随时进行校正。

5、5 防水及排水系统得细致施工

在幕墙系统中,雨水渗漏性能就是其重要物理性能指标之一,包括两个方面,即防水系统与排水系统,所有属于防水系统得界面处必须清洁干净并连续注胶密封,而属于排水系统中得泻水孔,集水槽排水沟等在施工时必须清理干净,以保证畅通。

5、6 后置预埋件得保证措施

预埋件及锚固件得设计已考虑容许最大得施工位置偏差,但尽管如此仍不能排除由于设计变更或有遗漏或错位预埋件。在此条件下,应在设计院及监理认可前提下,采用后置预埋件措施,可采用置筋方式或剂螺栓方式,必须时可进行检技实验以检验其承载力满足要求。

5、7 幕墙系统外得结构与幕墙得柔性连接

幕墙系统与其它结构(如室内吊顶、窗台、风管等)连接得应保证其连接活动柔性连接,以避免幕墙正常位移时受到其它阻力导致损伤。其它工程需在幕墙系统上进行支撑时必须得到幕墙专业人士得认可。

5、8 结构胶及密封胶得相溶性及底漆得使用

在正式注胶生产前一个月,必须将铝材、铝板、玻璃、垫杆、双面贴等材料送到国家认定得检验机构进行相溶性测试,在测试合格后方可进行注胶生产,若要求使用底漆,则底漆与胶应就是属于同一生产厂家得产品,在注胶时做好详细记录。

5、9 固定件防腐蚀

对所有固定件均应采用经审定得方法进行防腐蚀处理,由于不可避免得焊接造成防腐层被破坏时,按照批准得程序重新进行防腐处理。

5、10 墙用支承钢结制作安装技术措施

5、10、1 幕墙用支承钢结构材料均在工厂内加工,并做铺助油漆格注,在安装之后构件格注位置不被其它材料所遮掩。

5、10、2 摆放钢结构在独立得存储区并保持清洁,钢结构被稳定地支承,并应有一定得离地空间,在构件有储间构件格注应就是可见得,在实施打捆、装箱、瞧护与运输中必须使钢结构与外包装免受损坏。

5、10、3 切割:采用自动或半自动工艺切割钢材,手工火焰切割只可用在不能实行机械火焰切割之处。

5、10、4 打磨、磨平:对火焰切割过得所有板边进行打磨,以消除溶渣、鳞皮、不平整、磨平毛刺、光角、毛边。

5、10、5 支承:接触支承得节点必须具有用托制、锯割或其它方法完成得通用平面、支承面必须与构件得主轴成直角,或成图中所示得角度,对支承加劲助进行切割与打磨,确保在接角翼缘得边有一个紧密得支承。

5、10、6 焊接:由专业焊工进行作业,无特殊注明时采用手工焊或埋弧焊,在实施对时,尽可能实施连续与溢出对焊,确保丰满得焊缝厚度,焊接完后用小锤、钢丝刷或其它方法清除溶渣,不得损坏焊接表面。

5、10、7 栓接:在设计成铰接头,活动节点处得钢构件采用螺栓连接,螺栓孔洞用钻或铰法成形。每个螺栓装配至入有一个垫圈放置在转动部件之下。带有弹簧垫圈得紧固螺栓。在安装时应使弹簧垫圈完全复平。为避免在振动或循环应力时连接所用得螺母焊松动,必须将螺母锁紧。活动连接部位采用椭圆形形孔,以令转节点能够自由活动。

项目管理机构及主要技术人员配备能力

(一)工程组织保证体系

根据该工程特点,我司设立了相应得工程组织保证体系。人力方面,我司将分别按加工制作与现场安装两部分组织施工,建立项目经理部,实行项目经理责任制,项目经理部由总经理办公室选派人员组成,并配备先进得测量、加工与安装设备,确保工程质量与工程进度得要求。

1、项目管理班子得组成及简介

有关得工程施工管理组织机构、项目管理班子组织机构如下:

1、1 工程施工管理组织机构

工程施工管理组织机构

Ht2Lb。

作业层

2 组织机构详见下表:

决策层职能层

作业队劳动力分为加工制作与现场安装两部分,其中加工制作部分在公司工厂内作业,现场安装作业队在工地作业。

现场安装作业队在工地作业。

材料供应计划及保证措施

(一)材料构配件应计划及保证措施

1、由公司执行董事挂帅专职负责该工程得材料供应。材料供应就是工程进度得关键因素,尤其就是该幕墙工程涉及较多种类得材料、生产周期长、手续复杂。为了避免出差错,对于这种大型工程,我司拟由执行董事亲自主管该工程材料供应工作,并充分利用本公司与多家大型材料供应商多年协作得友好关系与良好信誉,能确保在各种困难条件下,公司所需材料均可得到优先供应。

2、指派专人分阶段到材料供应厂检查与督促材料生产进度及质量。

3、提货时派质检员到材料供应厂验收后提货,避免原材料因质量、数量原因返工。

4、大部分材料均由现场实测尺寸后下达加工任务单,由公司工厂内加工完毕后运至工地安装,采用汽车运输以减少途中运输时间,现场设临时仓库以储备待安装得半成品,并由专人管理仓库。

总工期与施工进度计划得合理性与保证措施

(一)总工期

该工程从接监理或甲方得正式开工通知起算,施工总工期为61 个日历天。

(二)施工进度计划得合理性

工期遵照业主及总包方对工期总体目标得要求,我司保证在工程具备施工条件后,在61 个日历天内完成外装修工程。在决标后,如我司中标,我司根据设计要求及图纸,立刻开始深化设计,我司保证在工程具备安装条件后,根据业主与总包单位总体计划得要求交叉施工,一定满足总包单位得工期总体目标,各工序起止时间详见施工进度计划表。(工程得开工时间以业主或监理、总包通知得开工时间为准,开始计算)

详见附件三:《施工进度计划表》

(三)工期保证措施:

1、优化工程设计就是所有工作成败得前提。为此,若我公司中标,公司拟组织得总工程师带队得专题设计小组进驻工地现场进行现场设计,以保证:

1、1 专人专题专攻,集中优势力量,重点冲破,免受其它工作影响。

1、2 与业主现场指挥部保持经常性联系,了解业主有关信息,以便及时作出反应。

1、3 与设计师保持密切联系,每月10 日为设计协商时间并按“方案图设计→认可→施工图设计→认可→翻样图设计→生产加工”程序进行操作,避免走弯路,提高工效。

1、4 与总包现场保持密切联系,在总进度控制下,随时掌握主体进度与现场结构变化,如有变化及时调整。

2、优化工艺设计,确保加工与安装专业化、标准化。

针对该工程得特点,充分发挥小单元结构优势,并进行进一步得工艺总结与评审,使该产品更系统化、专业化、标准化,以提高施工效率。

3、由生产副经理挂帅进行进度管理,科学编排施工进度计划。进行严格科学地管理,避免“欲速则不达”造成窝工、返工等现象。同时,组织专人负责质量及安全管理做好进度管理得辅助工作,以保证采购、加工、运输、仓储、安装、成品保护等各个环节处于正常动作与受控状态,保持整个运行机制得弹性与高效性。加强现场质检力量,边施工边自检、互检、专检,以保证每步工序一次性验收,减少校正、调控时间。

4、由公司执行董事挂帅专职负责该工程得材料供应。材料供应就是工程进度得关键因素,尤其就是幕墙工程涉及较多种类得材料、生产周期长、手续复杂。为避免出差错,对于这种大型工程,我司拟由执行董事亲自主管该工程材料供应工作,并充分利用本公司与多家大型材料供应商多年协作得友好关系与良好信誉,能确保在各种困难条件下,公司所需材料均可得到优先供应。

5、指派专人分阶段到材料供应厂检查与督促材料生产进度及质量。

6、提货时派质检员到材料供应厂验收后提货,避免原材料因质量、数量原因返工。

7、采取汽车货运以减少途中运输时间。

8、编制详细得施工进度网络计划,并按周编制实施计划,制定每日排工表。每周由项目经理主持召开现场生产调度会。在施工网络度中列出关键线路上各项工作并作为重要控制对象,每日检查日进度。采用同步施工法,以减少流水步距,即各大立面不同型式得幕墙材料同时定购,同时供货,现场同时施工。

9、玻璃、铝板板块加工均在工厂内完成,其它构件均在工厂内完成,现场不再进行二次加工,以减少现场制作时间,提高安装工效。

10、组织一支高素质得安装队伍进行施工作业。公司现拥有足够得固定安装工人,对于安装工人,公司执行定期考核,竞争上岗,班组建制,统一指挥,联合作战得职工队伍建设方针。不雇用临时工,不转包或分包,以保证使用熟练工人,执行标准工艺,应用熟练技术,制造优质产品。

质量标准满足程度与保证措施

(一)质量、工期、安全及文明施工控制目标及成本控制措施

1、质量目标

按我公司企业内控标准施工,按国家现行规范、标准检查验收,确保工程质量达到“优良工程”,力争国优“鲁班奖”。

2、幕墙工程施工工期目标

工期遵照业主及总包方对工期总体目标得要求,我司保证有工程具备施工条件后,在61 个日历天内完成外装修工程,根据总包单位总体计划得要求交叉施工,一定满足业主与总包单位得工期总体目标,各分部分项工程进度安排详见施工进度计划表。

3、幕墙工程施工安全目标

安全达标,确保做到重大安全事故为零;遵守安全生产有关规定,正确使用安全防护配备设施,并同时服从总包方对安全得统一管理。

4、幕墙工程文明施工目标

(1) 文明施工,须做到临时设施齐全、布置合理、场地干净;

(2) 现场材料堆放整齐、标识清楚;

(3) 作业现场工完场清,作业后不遗弃垃圾废料在现场;

(4) 员工言语文明,无打架斗殴现象;

(5) 遵照总包方对文明施工得总体要求。

5、降低本工程造价得措施

(1) 幕墙构件得加工均在工厂内完成,现场不再进行二次加工,只需安装,以减少现场制作劳动量,提高构件得加工精度,加快施工速度,从而降低工程成本。

(2) 我司得幕墙产品自产率居于国内前列,标准化程度高从而在保证加工质量得前提下进行批量生产、标准化作业,能有效地控制幕墙成本。

(3) 施工现场加强对材料得管理,降低材料得损耗,进而降低幕墙成本。

(4) 我司为本工程选派了精干得项目领导班子,能够从各方面加强管理,在确保工程质量得前提下,能有效地缩短工期,并降低成本。

(二)质量控制程序

1、建立并贯彻ISO9001 质量保证体系;

2、建立质量责任制、加工车间质量检验体系及现场安装质量保证体系;

3、建立并实施质量审核及管理评审制度;

4、完善检测及试验项目;

5、骨架安装误差控制;

6、龙骨防腐处理;

7、主体结构保护措施

8、材料检验、复检及封样;

9、样板墙(窗)实施;

10、物理性检测方案;

11、工序检查及验收程序;

12、质量事故处理程序;

13、项目质量检查制度。

(三)质量保证体系

1、关于工程质量目标,本公司作出如下承诺:确保工程质量达到“优良工程”,力争国优“鲁班奖”。

2、为达到上述质量目标,本公司特别采取如下质量控制及创优措施:

2、1 建立并贯彻ISO9001 质量保证体系

本工程雁设计、生产、安装到维修服务均执行ISO9001 质量体系标准;

详见附件五《质量保证体系》。

2、2、1 由公司质安部组织,按如下体系建立质量责任制:

A、质量检验体系

工程施工现场质量检验体系由如下组成:

质检管理人员组织体系:

3、1、5、5 内审活动应进行记录,并保存记录。

3、1、5、6 内审时应由与被审部门无直接责任得内审员负责。

3、1、6 支持程序详见公司质量文件SX-PP4,17-1 内部质量审核程序。

3、2 管理评审制度

3、2、1 管理评审制度规定了管理评审得目得\适用范围、引用标准、职责、动作程序、评审方式、内容、评审报告及支持性文件。

3、2、2 目得

总经理定期对瓮质量体系进行有效评审,确保质量体系持续适宜与有效地满足公司得质量方针与目标。

3、2、3 适用范围

总经理对质量体系适宜与有效性得评审。

3、2、4 定义、引用标准与相关文件

定义

引用标准

3、2、

4、1GB/T 19001:94-ISO9001-91 之4、1

3、2、

4、2 质量手册第4、1 章

相关文件

3、2、5 职责

3、2、5、1 总经理主持管理评审、

3、2、5、2 管理者代表组织管理评审

3、2、5、3 归口管理部门:企管部

3、2、5、4 主要职责部门:企管部、质安部、工程技术部、生产部、设计部、采购部、材料部、经营部、行政部、人事部。

3、2、5、5 各责任部门负责落实管理评审中提出得纠正与预防措施得实施。

3、2、5、6 企管部负责对各责任部门纠正与预防措施落实情况得跟踪与监督。

3、2、5、7 企管部负责对管理评审全过程进行记录并形成文件后存档。

3、2、6 运作程序

3、2、6、1 管理评审得频次:每年不少于一次。质量体系运行中如出现特殊情况与重大得问题,可随时进行管理评审。

3、2、7 评审得准备

3、2、7、1 管理者代表或其授权人编制管理评审计划,将计划提前通知公司得责任部门参加。

3、2、7、2 管理评审计划内容包括:目得、内容、要求、时间、参加人员。

3、2、8 评审方式与内容

3、2、8、1 一般以会议形式实施评审,需要时可到现场评审。

总经理主持

参加人员就是公司得主要职责部门负责人,需要时,项目部经理可参加。

各责任部门根据计划得要求在会议上提出有关得工作报告。

管理者代表在会议上对质量体系运行情况作汇报。

3、2、8、2 评审内容

——质量方针与质量目标得实现情况;

——内审结果得评价;

——质量体系运行得持续适宜性与有效性评价;

——甲方得意见及公司处理与服务情况得评价。

3、2、9 评审报告

评选结束后,管理者代表或评审会议指定专人写出评审报告,评审报告得内容包括:

a、评审会议得概况。

b、公司各部门质量程序得运行状况及评审结论。

c、公司质量体系存在问题及相应措施、责任人或责任部门、完成时间。

d、确定评审报告得发放部门,管理评审报告要经总经理审批后发放。

3、2、10 管理评审中提出措施得跟踪

3、2、10、1 各责任部门一定要按要求完成采取措施得实施工作。

3、2、10、2 管理者代表或其授权人检查措施得落实情况,需要时直接向总经理汇报。

3、2、11 管理评审得记录、收集与保存。

企管部负责收集、整理、保存管理评审记录,管理评审计划,会议记录与措施落实情况得跟踪验证,评审报告等记录。

3、2、12 支持性文件

质量记录

管理评审计划

管理评审报告

纠正预防措施与相关记录

评审会议记录以及签到记录等

4、对主要材料、半成品或成品按国家标准选取国内法定权威机构进行检测或试验,并获取质量合格检测报告,完善质量保证资料。检测试验项目如下:

c、钢材化学成分检测。

d、铝材化学成分检测。

e、钢化玻璃、铝板、石材测试。

f、结构胶、密封胶、双面胶、玻璃相溶性测试。

g、连接件承载力检验。

h、钢材、铝材、玻璃、铝板、石材、结构胶、密封胶、五金配件等材料进厂检验。

i、钢框架安装检验。

j、玻璃组装检验。

k、玻璃板块、铝板板块、石材板块加工检验。

l、隐蔽工程检验。

m、双组份结构胶蝴蝶测试。

n、双组份结构胶拉断时间测试。

o、双组份结构胶粘合一一剥离测试。

p、双组份组织胶切装配框测试。

q、耐候密封胶粘合一一剥离测试。

r、玻璃幕墙、铝合金窗、铝板幕墙、石材幕墙等水密性、气密性、抗风压三项性能测试。s、玻璃幕墙、铝合金窗、铝板幕墙、石材幕墙层间变形性能、抗震性能检测。

t、防雷接地电阻测试。

u、现场淋水试验。

5、骨架安装误差控制:

幕墙骨架安装误差按公司企业标准进行控制,允许误差均较行业标准要求更严。骨架连接处均设置了二维或三维可调系统,以便校正尺寸,检验合格后再加固焊接。

6、龙骨防腐处理:

钢龙骨采用Q235 结构钢,其表面采用防锈漆两度打底,无机富锌两度罩面。铝合金型材表面采用阳极氧化处理。

7、主体结构保护措施:

幕墙与主体结构得连接尽可能利用已经埋设得预埋件。若确实不能利用或未埋设预埋件处应使用后置铁件得作法,后置铁件需钻穿楼板,为保护主体,在钻孔之前应先详细查阅土建结构施工图,找出钢筋得位置后避开钢筋进行钻孔,以免伤及钢筋,当钻孔失效后须另钻孔时应离开原孔80mm 以外再钻孔,以免损伤砼。

8、材料进场合格证或质保书审查方式,复检报告审查方式及样品封样方式:详见施工管理程序表格——文件报表传递程序。

9、样板墙(窗)实施方式:

a、在图纸确认后,即按图选择一安装单元作为观察样板报业主批准,该观察样板应具有典型性,能代表外墙主要材料得颜色、位置关系、层次关系、分格尺寸及比例关系。

b、在工程安装中按不同得风格分别各装一样板,以便真实地反映实际效果。

c、样板墙(窗)安装完后,按验收标准进行检查,从以下各方面进行核查:

(a) 分格尺寸就是否与设计相符;

(b) 颜色就是否满足设计要求;

(c) 结构连接就是否安全可靠,就是否符合设计要求;

(d) 材料规格就是否正确;

(e) 材料物理性能就是否合格;

(f) 观感效果就是否满意。

经各方观察评议后,如再调整则按以上程序进行变更后再评议,若无异议后即可确认封样、定货、采购、安装。

10、幕墙单元物理性能检测方案:

详见实验计划书。

11、工序检查及验收程序:

详见《质量保证体系》。

12、质量事故处理程序:

详见附件施工管理程序表格。

13、项目质量检查制度。

项目现场安装就是产品从设计、采购、加工到完工得最后一道工序。因此安装质量将对产品得最终质量起决定作用。为了保证项目经理部能够按照公司得质量要求进行施工,特制定项目质量检查制度。该制度规定了质量检查得目得、频次、内容、评分办法、奖罚条例。13、1 质量检查得目得:

考查项目经理部对公司有关质量管理文件得执行程序,发现质量体系得不足与预防工程质量事故,为整改措施提供依据。

13、2 质量检查频次:

重要工程每月检查一次,其它工程不少于两个月一次。

13、3 质量检查得内容:

包括:“质量保证资料”、“ISO9001 标准执行状况”、“工程实测质量状况”三项主要内容。

现场安全文明施工措施

(一)安全施工保证措施

为了搞好施工场地安全文明生产,我公司在进场对所有现场施工人员进行安全及文明生产教育,使每位员工认识安全得重要性,树立安全第一得思想,共同完成施工任务。具体做法如下:

1、坚决贯彻与服从业主、监理及总包关于现场安全生产管理得各项规章制度,积极配合总包创建安全文明工地。

2、对各类施工人员进行安全训练。工地安全工作由工地安全员专职负责。

3、进场施工人员须戴安全帽,高空作业须系安全带。

4、在需要得场所设安全扶手、围栏等安全设施。

5、吊装产品须有专人负责。

6、保持场地整洁,每天施工结束前,施工人员须进行现场清洁,并由监督人员向工地总指挥汇报。

7、定期进行安全检查。

8、施工作业须小心操作,防止工具、挂板等从高空坠落。

9、对施工机械与电动工具经常性进行检查与维修。

10、搞好消防工作,加强对火源、电源得管理。

11、严格执行《劳动安全条例》及国家有关规定,防止发生意外事故。

12、严格执行我公司《安全管理手册》,按月对安全管理情况进行总结备案与监督。

13、对现场防火应特别重视,特制定相应得措施及岗位责任制:

13、1 我公司具体防火措施如下:

13、1、1 对每个员工进行防火安全教育,此项在员工进场时已进行;

13、1、2 每周六定期召开员工会议强调防火安全得重要性;

13、1、3 现场专职质安员随时检查,如发现不满足动火要求马上整改;

13、1、4 凡烧焊人员要求有焊工操作经验及上岗证;

13、1、5 烧焊要求:

烧焊前清好现场,保证附近无易燃物;

烧焊时备好灭火器;

烧焊时设置好防火斗,内放防火棉,确保接好焊花,保证焊花不下落;

烧焊时带水桶,将下面排淋湿,并将烧焊完得条头投入水桶中,不允许投置其它处;

烧焊时安排一个人在旁边监视火花及焊碴等,随时接好,杜绝火灾隐患;

烧焊后清理现场。

13、2 如我公司中标,进驻该工地得项目施工队伍除了严格遵照我公司得防火规章制度以外,再结合本工程得防火要求与功能特点,制定本工地防火措施并遵照执行;

13、2、1 在工棚、宿舍内严禁私自拉接电线,不准使用电炉、电热棒等,灯泡功率必须低于60 瓦,并不得用纸或布等可燃物包住;

13、2、2 对乙炔气瓶间、氧气瓶间、油漆间、木工棚、易燃品仓及危险品仓库等易燃易爆场所得规定得禁止区域内,严禁吸烟。动火等,并配备足够得相应得消防器材备用;危险品仓库要采用全封闭式,并在仓库门口挂设“严禁烟火”等警示牌。乙炔气瓶、氧气瓶之间,与动火之间得距离必须保证10 米以上;

13、2、3 严格执行动火审批制度:施工班组需要动火前,必须按动火审批程序,先由施工班组长对施工现场进行考察,符合动火条件后,由施工班组长按规定填写动火申请表,再由施工员与项目部经理签名审批。动火证有效期最长不能超过一个星期,对于超过一个星期以上得动火点,要重新办理动火证;

13、2、4 动火点得监督检查措施:动火前必须做到“八不”,动火中必须做到“四要”,动火后坚持做到“一清”

(1) 所有动火人员动火前必须做到“八不”

防火、灭火措施不落实不能动火;

周围得易燃杂物未清除干净不能动火;

附近难以移动得易燃设备或材料未采取安全防范措施不能动火;

凡盛装过油类等易燃液体得容器与管道,未经洗刷干净与排除残存得油质不能动火;

风盛装过气体,受热膨胀后会有爆炸危险得容器与管道不能动火凡储存有易燃、易爆物品得仓库现场所有未经排除易燃、易爆危险品得不能动火;

在高空进行焊接切割动火作业时,下面得可燃物品未清理干净或未采取安全措施得不能动火;未有配备相应得、足够得灭火器材前不能动火,要做到四有:即要备有水桶、收集电焊条杂物桶、防火档板、灭火器。

(2) 有动火人员在动火上必须做到“四要”:

施工员在动火前要指定现场安全负责人;

现场安全负责人与动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时,要立即停止动火,并报告施工员处理;

发生火灾、爆炸事故时,要及时扑救,并马上打119 报警xx报警;

所有动火人员要严格执行动火操作规程。

(3) 所有动火人员在动火后坚持做到“一清”:

动火人员与现场安全负责人在动火后,应彻底清理现场火种,确认安全后才能离开现场。13、2、5 项目经理要经常教育全体员工爱护消防器材,并掌握其使用方法,保证消防器材时刻处于有效得可用状态,发现火灾必须速打火警xx“119”,并积极组织所有人员进行灭火。

13、2、6 凡就是故意损坏消防措施器材及消防警示标志,或者撕毁消防器材得有效日期,私自拆除消防警示标志,挪用消防器材与设施,警示牌得个人,将予以严厉处罚。

14、冬雨季施工安全措施

14、1 冬季施工安全措施:

冬季要防止架子打滑,高空作业人员要衣着灵便,风雪天不从事危险作业。

明火保温注意防火,电热养护防止漏电,工地取暖防止煤气中毒及火灾,应派人值班瞧火。14、2 雨季施工安全措施:

保护好露天电气设备,以防雨淋与潮湿,检查漏电保护装置得灵敏度,使用移动式与手持电动设备时,一要有漏电保护装置,二要使用绝缘护具,三要电线绝缘良好。大雨过后要检查脚手架得下部就是否下沉,如有下沉,则应立即加固。

详见附件六:《安全生产管理手册》

详见附件七:《幕墙高处作业安全技术规程》

(二)现场文明施工及安全文明施工标准化工地保证措施

在保证安全生产得同时,加强文明施工教育,具体包括:

1、坚决贯彻执行业主、监理与总包方制定得现场文明施工总目标,服从业主、监理与总包方得有关现场文明施工得各项规章制度,创建文明标化工地。

2、加强现场项目经理部得思想建设,从根本上认识文明生产得重要性,抵制只抓生产,不抓形象得落后思想,并遵循公司企业建设规章制度。

3、完善项目经理部组织建设,现场项目经理部设置专人负责文明、安全生产并建立班组文明生产责任制。

4、加强项目经理部制度建设,制定文明生产制度,定期进行检查,内容包括:

4、1 保卫消防管理

4、2 现场形象管理(CI 形象管理)

4、3 现场料具管理及仓库管理

4、4 现场环境管理及防噪声管理

4、5 现场卫生管理

4、6 现场食堂管理及厨工体检管理

4、7 现场职工宿舍管理

4、8 项目经理部办公室标准化管理

4、9 加强职工教育与职工培训,包括管理现代化知识培训、岗位职务培训、技术培训。主要施工机械配备情况

(一)施工机具供应计划

根据需要机械设备分为制作加工与现场安装两部分。

1、投入本工程得主要制作加工用机械设备

特殊技术施工措施情况

(含未交付使用前得成品保护措施)

(一)幕墙成品保护措施

作为建筑物外装修及围护结构得玻璃幕墙已经成为最终装饰成品,故其任何部位得任何程度得损坏都将就是无法弥补得,为确保装饰面质量,减少损耗,特制定如下成品保护措施,各工地须严格遵照执行。

1、该成品保护措施贯穿从进场到工程移交得全过程,参与工程施工与管理得全部人员都负

有不可推卸得成品保护责任。

2、制作加工车间必须保证加工好得半成品在出厂检验时为优等品,其表面观感质量及划伤、擦伤等必须符合相应标准得规定,所有不合规定得半成品均不得出厂,由质检部具体负责此项出厂检验,门卫一律凭加盖质检专用章与材料出厂放行章放行。

3、由工厂发放工地得原材料或半成品到达各工地后,由各工地材料员负责签收,然后按照材料管理得具体规定将材料或半成品按品种、规格分类堆放,玻璃制品须加垫玻璃纸以防玻璃镀膜损伤,所有材料均应用木方垫好,不得直接堆放在地面上。

4、特殊材料应根据各材料得特点分别存放,如结构胶、耐候密封胶应堆放在荫凉、通风、干燥得位置,并与其它有挥发性材料分开堆放。

5、所有材料均应远离火源与水源,存放得玻璃应有避雨水得措施。若雨水淋在玻璃上应及时用干净得抹布擦干。

6、铝合金竖梁在安装时拆除原包装纸,一旦安装较正固定后,应及时用保护膜将铝型材包好,以防溅射得砂浆腐蚀与室外雨水及污物污染。

7、采用吊船施工时吊船在定位操作与运行过程中均应有缆绳控制,同时在风力超过5 级时应停止操作或采取其她加固措施,以防吊船晃动撞坏成品。

8、电焊作业过程中须采取遮挡措施,以避免电焊火花溅射擦伤玻璃与铝材。

9、已制作好得玻璃板块经检查无质量问题时方可按编号与数量运送到各指定得楼层,在临时堆放过程中均应用木方或泡沫板垫开,若当天安装不完需次日接着安装时,在当日下班时应采取加固保护措施以防止板块倾倒或遭到其它作业得损坏。

10、安装上墙得玻璃板块在未检查验收前不得将其保护膜拆除。

11、贴有保护膜得玻璃在胶缝处注胶时应用手将保护膜揭开,而不允用小刀直接在玻璃上将保护膜划开,以免利器损伤玻璃镀膜。

12、在玻璃得全部操作过程中均须避免与锋利与坚硬得物品直接以一定压强接触。

13、在操作过程中若发现砂浆或其它污物污染了玻璃,应及时用清水冲冼干净,再用干抹布抹干,若冲冼不净时,应采用其它得中性洗液清洗或与生产厂商联系,不得用酸性或碱性熔剂清洗。

14、当饰面层材料已安装上墙后,各工地应立即成立成品保护小组,责任到人,定人定时值班巡视,加强监督。

15、在施工过程中,各工地项目经理应主动与甲方及其它施工单位取得联系,争取其它施工单位得积极配合,同时应与甲方一起制定成品保护得有关规定与罚则,以督促各施工单位加强成品保护。

(二)幕墙成品保护方法

1、发送各工地得铝型材在保护膜(纸)未拆除前或因为安装只拆除端部时,应保证保护膜(纸)得连续性与密封性,即能够保证铝型材不受污染,发现有脱落现象应立即修补完整。

2、保护膜(纸)全部拆除后,应按以下要求实施保护:

2、1 保护范围为每层楼得梁底至楼面。

2、2 竖梁用塑料薄膜折成“︺”形从内侧三面密封,两侧用胶布竖向通长粘结在铝型材上,两端口用胶布横向密封,并在中间每隔不超过50cm 用胶布横向缠绕一圈以绷紧薄膜,横向密封或绷紧得胶布应搭接在竖向胶布上。

2、3 横梁保护原理同竖梁,同样要在两端密封与中间绷紧。且竖梁与横梁交接处须用余碎薄膜密封严实。

2、4 通长胶布粘结时应紧靠边框,但不得粘于框面或板块内侧面上,且胶布粘于铝型材与薄膜上得比例约为1:1。

2、5 无论横梁扣板盖上与否,都应按上述要求采取保护措施,塑料薄膜应按实际尺寸工地现场裁割,不得浪费。

2、6 在底层,楼梯口与易遭受污染或损坏得部位,除对铝龙骨采取保护措施外,还必须用大张得薄膜将整面幕墙封闭。但有通风要求得开启窗或百叶窗可除外。

2、7 塑料薄膜得使用无特殊需要时,只用一层实施保护,发现破损或脱落应随时修补。

2、8 应在幕墙保护现场张贴警示标语(每开间至少一处),严禁在幕墙或格墙上涂画。

2、9 幕墙成品保护应一直延续到施工结束,并应业主得要求予以拆除,但必须办理幕墙成品保护责任移交书。

外墙清洁、保养、使用及维护

在本工程正式竣工交收前,我方负责清洁所有幕墙、玻璃、门窗及本分包工程内得其它安装,包括室内及室外,我方同时负责提供书面证明,以确定所采用得清洁剂适用于工程有关材料,包括铝合金、不锈钢、玻璃涂膜、玻璃、铝板及密封胶等,为了避免在清洗过程中损坏幕墙装饰面得情况,幕墙得清洗应请专业得幕墙清洗队伍来进行,具体清洁方案由专业清洁公司制定,我司负责审核与监督,并报业主、监理及总包单位批准。

同时,为保证业主能够正确保养、使用及维护该幕墙产品,我司特编制了《幕墙保养、使用及维护手册》。

附件

玻璃铝板幕墙安装作业指导书

目录

作业号作业名称

NO—01 施工前准备

NO—02 预埋铁件

NO—03 测量

No—04 测量成果图绘制

NO—05 连接件安装

NO—06 竖梁定位放线

NO—07 转接件安装

NO—08 喷底漆

NO—09 竖梁安装

NO—10 竖梁校正与验收

NO—11 竖梁加固及二次防腐

NO—12 竖梁保护膜包装

NO—13 层高及横梁测量定位与放线

NO—14 横梁角码定位钻孔

NO—15 横梁安装

NO—16 防火隔断板安装

NO—17 防火棉及保温棉安装

NO—18 玻璃板块安装

NO—19 铝板板块安装

NO—20 注耐候密封胶

NO—21 清洁收尾

作业指导书

作业名称:施工前准备作业号:NO—01

一、说明:

施工前准备工作属于工程前期工作。准备工作得发坏,就是否充分对工程得施工有很大得影响,作为一个工程项目经理要对工程得技术资料、工具、器具、材料、人员、机械、临时设施做好充分得准备。

二、施工前准备得内容范围:

1、工程概况:

对工地概况进行了解掌握,熟悉有关施工单位及甲方监理公司得有关情况,熟悉施工用水源、电源、垂直运输、外脚手架等情况。

2、技术资料准备

首先图纸准备,对图纸要充分熟悉,对不清楚有疑难得地方要问明弄懂,还需要准备有关图集、质量验收标准、安全指标、各种需用得表格与有关工程得竣工验收需用得资料。

3、工具、器具准备

对所需得工具、器具提出供应计划,具体到型号、数量、供应时间等,同时要将计划送交仓库、总务、采购等部门,共同做好工具、器具得准备。

4、材料准备

幕墙工程施工方案1

幕墙工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

1.总则 1.1工程概况 本工程外立面全部采用石材幕墙与玻璃幕墙装饰。其中,主楼与南北两个辅楼的玻璃幕墙采用全隐框中空玻璃幕墙,面积约6800㎡;二区圆弧餐厅的玻璃幕墙采用单钢化点式玻璃幕墙,面积约322㎡;玻璃幕墙中间用石材幕墙点缀装饰,面积约10800㎡;外立面所有门窗均采用铝合金门窗,共计约20樘。 1.2适用范围 本施工方案适用于工业与民用建筑隐框玻璃幕墙、单钢化点式玻璃幕墙以及石材幕墙的施工。 1.3编制依据的标准及规范 * 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 * 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001) * 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 * 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 * 建筑工业行业《建筑幕墙》JG3035-1996 * 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 * 《铝合金建筑型材》GB/T5237 * 《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190 * 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 * 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 * 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 * 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 * 上海市标准《建筑玻璃工程技术规程》(玻璃幕墙分册)DBJ08-56-96 * 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 * 《天然花岗石板材》GB/T18601-2001 * 《中空玻璃》GB11944-2002 * 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 * 《夹层玻璃》GB9962-1999 * 《浮法玻璃》GB/T11614-1999

幕墙安全技术措施及专项施工方案示范文本

幕墙安全技术措施及专项施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

幕墙安全技术措施及专项施工方案示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、编制依据 《建筑施工高处作业安全规范》JG80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-95 《密目式安全网》GB16909-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《苏中七战七捷展览馆外装修工程施工组织设计》 《苏中七战七捷展览馆外装修工程施工图纸》 二、工程概况

1、本工程总建筑面积为㎡,为结构,地上层,地下层,层高米,主体高度米;本工程地点,交通方便。 2、计划开竣工日期 开工日期:xxxx年xxx月xxx日 竣工日期:xxx年xxx月xxx日 施工日历天数:xxx天 3、人员状况:本工程现场设立项目部,所有人员均长期从事本工种工作,对本工种安全技术操作规程均熟悉掌握、安全素质及安全意识较高。 三、安全保证措施 2.1组织保证 2.1.1安全生产委员会

幕墙工程施工方案 (1)

幕墙工程施工方案 本工程采用铝合金玻璃幕墙。外立面精装修均为甲方指定分包,我方将为指定分包单位提供合同范围内的总包服务,并进行质量、进度、现场安全、文明等方面的管理。 6.9.1 总包服务 外装分包进场的材料、办公用房现场指定; 外装分包的工人居住于集中的职工生活区(主体高峰期过后有部分工人撤场,生活区用房可以满足后续各工种工人的入住); 我方在合同约定和安全文明规定许可的前提下,满足外装分包对外架提出的改动要求,使其具备施工条件; 我方还将从垂直运输,现场用电等各方面配合外装分包的施工。 6.9.2 针对二次设计进行控制 在设计上,主要考虑强度、水密性和气密性、抗震和温差变形、隔音降噪、防雷、防火隔热、耐腐蚀性等方面的设计,保证该工程无论在使用功能上,还是在外观效果上,均让用户满意。 6.9.2.1 强度设计:要求设计必须完全依据国家现行标准《玻璃幕墙工程技术规范》中的要求,考虑幕墙自重效果、风荷载作用、地震效应、温差效应等多项荷载组合,进行横、竖框、玻璃和铝板的材料的刚度和强度验算。从整体布局到细部结构,都必须进行严谨的计算,在满足强度要求的基础上,最科学、合理的确定不同部位的材料规格,使帷幕系统的安全性得到可靠的保障,使材料充分发挥其应有的功能。 6.9.2.2 水密性、气密性设计:我们建议通过双道密封及等压原理,有效保证幕墙的水密性和气密性。第一道密封靠硅酮耐候胶来实现; 第二道密封通过胶条来实现。 6.9.2.3 抗震及温差变形设计:温差变化和地震影响,是幕墙设计中必须考虑的因素。北京地区地震烈度为8 度,本项工程按8 度设防。 我们要求设计必须完全实现《建筑抗震设计规范》中规定的建筑幕墙设计要满足三个设防水准和两个阶段设计的抗震设防目标。 在工程设计中,一般通过连接件将幕墙和建筑主体牢固地连为一体。我们建议连接件不仅要具有足够的刚性和弹性,而且还要可调节,以满足施工的要求。

某幕墙装饰施工方案

某幕墙装饰施工方案 新昆明新城高新技术产业基地标准工业厂房 幕墙装饰工程 施 工 方 案 云南中正幕墙装饰工程有限责任公司

二OO九年八月二十三日

第一章企业自述 我公司成立于1995年,是云南省设计院的下属企业。具有云南建设厅颁发的建筑幕墙、建筑门窗和装饰工程专业承包资质。在多年的工程实践中,承建了大量的室内和室外装饰工程。积累了丰富的施工经验。 我公司的设计创作人员均具有中级以上专业职称,有着多年的工作经验,承担过各种大中型建筑的室内外设计。公司设计部门各专业配备齐全、实力较强,许多设计项目得到用户及专家的好评。 我公司施工管理部门由具有国家颁发的项目经理证的人员组成,有着多年的施工管理经验,公司管理部门层次分明,结构稳定,责任明确,靠优良的工程质量和良好的信誉得到了用户的广泛好评。公司建成两条幕墙门窗组装生产线,精良的设备和规范的管理使我们的产品质量得到根本的保证。 我公司奉行“质量为本,用户至上”的方针,积极参与社会竞争,对待工程始终坚持“切实际,忌浮夸”的科学态度,对施工中的每一个环节都认真策划,使施工工程清晰、有序、避免交叉干扰,避免停工待料,在良好的管理和合理的计划中实现高效率。 我公司把国际“ISO9001”保证体系的质量理念贯穿于生产施工全过程,在产品生产和安装过程中严格工序管理,消除质量隐患,确保工程质量,避免返工和由此造成的资金和工期的损失。 在工程报价方面,我公司将尽量靠近现行定额,根据市场材料价格调整。寻找价格合理,质量优良的材料,尽可能的降低工程造价,在创造优质工程,优良服务的前提下获取合理利润。 创造建筑精品是我们的宗旨,让用户的投资获得最好的效果是我们的愿

幕墙工程专项施工方案

目录 目录 (1) 第一章工程概况 (3) 第一节建筑工程概况 (3) 第二节幕墙工程概况 (3) 第二章编制依据及选用技术标准规范 (6) 第一节编制依据 (6) 第二节选用技术标准规范 (6) 第三章重点难点及针对性措施 (7) 第一节施工重点难点及针对性措施 (7) 第二节安全重点难点及针对性措施 (8) 第四章工程目标及部署 (12) 第一节工程目标 (12) 第二节工程部署 (12) 第五章项目部组织机构 (20) 第六章施工平台及材料运输 (26) 第一节总平面布置原则 (26) 第二节临时设施设置 (27) 第三节施工平台 (29) 第四节垂直运输 (30) 第五节水平运输 (32) 第七章施工进度计划保证措施 (33) 第一节劳动力计划和组织保证措施 (33) 第二节设备投入及保证措施 (35) 第三节材料采购计划及保证措施 (38) 第四节临时用电及用水计划 (40) 第五节施工进度保证措施 (43) 第八章幕墙安装方案 (46) 第一节测量施工方案 (46) 第二节预埋件安装方案 (49) 第三节裙楼隐框石材幕墙施工方案 (60) 第四节框架式玻璃幕墙外加铝板幕墙施工方案 (72) 第五节屋面铝合金装饰条组施工方案 (79) 第六节幕墙节能方案 (84) 第七节幕墙清洁方案 (85) 第九章质量控制及保证措施 (86) 第一节质量组织机构 (86) 第二节质量保证措施 (89) 第十章安全生产及保证措施 (103) 第一节安全生产 (103) 第二节保证措施 (113) 第十一章项目应急预案措施 (120) 附图表

第一章工程概况 第一节建筑工程概况 1、工程简介 本工程包括办公(自编1#)1幢地上14层,建筑面积26226.6平方米;商业、办公(自编2#),裙楼连体)1幢地上17层,建筑面积43312.6平方米,其他(自编号8#地下室)1幢地下3层,建筑面积32099.4平方米.总建筑面积101638.6平方米。 第二节幕墙工程概况 本工程幕墙面积约4.0万平方米,主要采用框架式幕墙设计,幕墙总高度1#63.7米、2#楼78.5米、裙楼15米;本幕墙工程包括裙楼:隐框玻璃幕墙外加铝条装饰线条幕墙系统,首层局部石材幕墙,大堂入口全挂大玻璃幕墙外加铝单板包柱幕墙;塔楼:隐框玻璃幕墙外加铝单板幕墙系统;屋面机房:隐框铝单板幕墙外加铝条装饰线条幕墙等装饰形式。为了体现该建筑的现代化和国际化特色,在外形设计上运用连续流转的竖向装饰线条,并配合立面LED灯带灯光相互变化、相互衬托,营造出丰富的立面变化的特色,充分体现了建筑与自然、人文环境浑然天成的和谐美感(如下图所示)。 裙楼:①、隐框玻璃幕墙外加铝条装饰线条幕墙系统 ②、首层局部石材幕墙,大堂入口全挂大玻璃幕墙外加铝单板包柱幕墙 塔楼:③、隐框玻璃幕墙外加铝单板幕墙系统 屋面机房:④、隐框铝单板幕墙外加铝条装饰线条幕墙

建筑幕墙施工方案

建筑幕墙施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

第一章工程概况工程概况 1、工程名称:青岛万科金色城品期)幕墙工程; 2、招标单位:青岛万科房地产有限公司; 3、设计单位:北京中建恒基工程设计有限公司; 4、工程性质:外装幕墙工程 5、工程构成概况:玻璃幕墙:约为1700m2、石材幕墙: 约为 1650m2、铝板幕墙:约为500m2、铝合金门联窗:350 m2、铝合金 窗:约为200m2、铝板雨蓬:约为4.6m2; 6、主要施工内容: ①主楼顶部铝板幕墙的施工安装、收口处理、清理等; ②主楼顶部明框幕墙龙骨安装、收口处理、打胶、清理; ③裙楼、主楼框架玻璃幕墙、石材幕墙龙骨安装、玻璃安装、收口处 理、打胶、清理; ④采光顶施工安装、打胶、清理; ⑦墙面保温层、避雷节点的施工安装等。 第二章施工组织与管理 一、针对本工程整体施工难点及相应的组织措施 1、施工工期紧、任务重、质量要求高;裙楼交叉作业面多,施工要求高,成品保护难度大。 组织措施:发挥我公司在山东,尤其是在青岛的在建工地多,自身调节能力强的优势,集中充分的人力、物力进行大面积施工或集中施工。

合理划分施工区域,裙楼、主楼南立面转角处从方案设计时将使用构件式幕墙,这就让每个施工立面区域可以单独同步流水作业。尽量不交叉作业,保证了整个工程工期内的进度控制,可以优质按时完成本工程。2、本工程测量放线的工程量大且精度要求高。 测量质量好坏直接关系到今后各分项工程施工和安装质量,以及施工速度。因而要在土建提供基准线的基准上,建立外轮基准点及特征控制点。另外每个楼层建立平面内控线,以及安装标高控制线逐层建立。外控制网要进行闭合差调整,首层标高基点也进行闭合差调整。具体内容详见“测量放线部分”。

某观光电梯幕墙工程施工方案

目录 第一章工程综述 (2) 1.1前言 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3国家行业地方规范标准 (2) 1.4工程概况 (2) 第二章进度计划于工期保证措施 (6) 2.1施工进度计划安排 (6) 2.2工期总体目标 (6) 2.3本次招标项目工期控制目标 (6) 第三章组织管理 (7) 3.1项目管理机构 (7) 3.2项目实施的指导思想 (7) 第四章脚手架搭设要求 (9) 第五章观光电梯钢结构施工方案 (10) 5.1构件的加工准备 (10) 5.2钢结构的垂直运输与初安装 (11) 5.3钢结构的焊接施工 (11) 5.4紧固件的连接及验收 (14) 5.5钢结构防火涂装施工 (15) 第六章幕墙施工方案 (16) 6.1点式幕墙安装工艺 (16) 6.2点驳接玻璃幕墙的特点 (17) 6.3施工顺序 (17)

6.4施工方法 (17) 6.5立面玻璃安装 (18) 6.6工程质量技术措施 (18) 6.7点驳接玻璃幕墙施工质量控制要点 (19) 6.8安装 (19) 6.9面板玻璃安装 (20) 6.10质量控制要点 (20) 6.11对安装工的技术交底内容 (20) 6.12安装施工流程 (21) 6.13测量放线及复检埋件及处理 (22) 6.14幕墙防雷系统的安装及技术措施 (24) 第七章施工安全作业措施 (24) 7.1现场安全管理 (24) 7.2安全管理措施制度 (25) 7.3安全用电措施 (27) 7.4施工机械安全技术措施 (28) 7.5钢骨架安全操作规程 (28) 7.6油漆工安全操作规程 (29) 7.7玻璃安装注意事项 (30) 7.8电焊工安全操作规程 (30) 7.9仓库员安全防火措施 (30) 第八章现场文明施工措施 (30) 8.1文明施工措施 (30) 8.2保证措施 (31) 第九章主要施工设备表 (32) 第十章施工进度计划 (33)

幕墙工程专项安全施工方案

幕墙工程专项安全施工方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程项目管理规范》 3、《建设领域安全生产行政责任规定》 4、《广东省建设工程文明施工管理文件汇编》 5、〈建筑施工安全管理文件汇编〉 6、〈建筑施工安全法规选编〉 7、《安全生产文明施工管理规定及办法》及国家、省、市其它关于施工安全的强制性条文。 8、《建筑施工安全检查评分标准》及其它建筑施工安全技术规范与标准。 9、施工合同及有关图纸。 10、报批审定的有关施工方案。 11、项目部现行的安全文明施工管理的规章制度和岗位责任制等。 二、工程概况 省委新一号楼工程由主楼及副楼组成,主楼地下2 层,地上15层,高69.85 米,副楼地下1 层,地上6 层,高37.15 米。工程总建筑面积48205平方米,干挂石幕墙面积达3 万余平方米,因外装饰大量采用挂石及玻璃幕墙,施工难度大,施工高度又高,外墙作业有一定的危险性,特此编制专项安全施工方案。 三、安全生产管理机构: 成立以项目经理为首的安全生产管理机构,按施工区域分别确定专职安全员,各生产班组设兼职安全员,建立一整套的安全生产管理体系。

安全管理机构如下图 四、幕墙安全施工技术措施 1、进入现场必须带安全帽、高空作业必须系好安全带、携带工具 袋,严禁高空坠物,严禁穿拖鞋,凉鞋进入工地。 2、禁止在外脚手架上攀爬,必须由通道上下。 3、幕墙施工下方禁止人员通行和施工。 4、现场电焊时,在焊接下方应设接火斗,防止电火花溅落引起火灾 或烧伤其它建筑成品。 5、电源箱必须安装漏电保护装置,手持电动工具操作人员戴绝缘手 套。 6、在6级以上大风、大雾、雷雨天气严禁高空作业。 7、所有施工机具在施工前必须进行严格检查,如手持吸盘须检查吸 附质量和持续吸附时间试验,电动工具需作绝缘电压试验。

玻璃幕墙工程专项施工方案之一

××省疾病预防控制中心综合业务楼玻璃幕墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

二、工程概况 ××省疾病预防控制中心综合业务楼,建设地点位于省防疫站大院内,框架结构,总建筑面积20368.14m2,由南北两幢楼组成,南楼1-1—1-5轴为两层(包括1层地下室),1-6~1-12轴为8层,高度30.3m,建筑面积9596.6m2。 3.1项目经理职责: 3.1.1贯彻执行国家和地方有关法律、法规和政策,执行企业的各项规章制度。 3.1.2制定工程项目部各类管理人员的职责权限和各项规章制度,定期向

总经理报告工作。 3.1.3向工程项目部人员解释项目合同、项目进度计划及配套计划、协调程序等文件。 3.1.4协调好各方面的关系,预见问题,处理矛盾。 3.1.5建立高效率的通讯指挥系统。 3.1.6对工程的质量、进度、成本、安全和文明施工等进行监督管理、全 3.2.4主持“项目质量保证计划”的编制及修改工作。 3.2.5主持处理施工中的技术问题,参加质量事故的处理和技术处理方案的编制。 3.2.6负责项目承建工作的设计变更、材料代用等技术文件的处理工作。 3.2.7负责推广应用“新材料、新工艺、新技术”等科技成果,并负责资料的收集、整理、保管工作、撰写施工技术总结。

3.2.8组织主持关键工序的检验、验收工作。 3.3设计职责 3.3.1绘制幕墙施工详图,提交建设单位和设计院审核,并根据审核意见进行修改完整。 3.3.2进行强度校核、应力分析计算,进行结构优化设计,提出优化设计方案。 (一).施工方法的选择 隐框玻璃幕墙施工过程分为焊夹持件、框架安装、板块安装、清洁收尾共四个阶段;全玻幕墙施工过程分为框架安装、板块安装、清洁收尾共三个阶段,外墙施工使用外脚手架,整个工程外墙按上述几个施工阶段分段施工,各施工段组织流水施工作业。 (二).施工段划分及施工顺序

玻璃幕墙工程施工方案

玻璃幕墙工程施工作业指导书 1适用范围 本作业指导书仅适用于建筑高度不大于150m、抗震设防烈度不大于8 度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明 框玻璃幕墙、全玻幕墙及点支承玻璃幕墙工程的施工作业。 2作业准备 2.1技术准备 2.1.1熟悉装修设计图纸,找到设计的主导尺寸,不可调整尺寸和可调尺寸,编制施工方案,对照土建图纸、装修设计图以及施工方案编制下发技术交底。 2.1.2计算工程量,提供物资需用量计划。 2.2材料准备 2.2.1玻璃幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。 2.2.2铝合金及铝材材料:玻璃幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB /F5237)中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》(GB8013 )的规定;铝合金的表面处理层厚度和材 质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB/T5237.2~5237.5)的有关规定。 2.2.3钢材:玻璃幕墙工程中使用的钢材,其壁厚、长度、表面涂层厚度和表面质量必须达到设计及规范要求。玻璃幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,不锈钢的技术要求应符合现行国家标准《不锈钢冷轧钢板》(GB /T3280 )、《不锈钢热轧钢板》(GB/T4237)等的规定。玻璃幕墙采用碳素结构钢和低合金结构钢的技术要求应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700 )和《优质碳素结构钢》(GB /T699 )、《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB /T6728)、《冷拔无缝异型钢管》(GB /T3094)等的规定。 2.2.4玻璃:玻璃幕墙采用玻璃的外观质量和性能应符合各种玻璃现行国家标准的规定(如钢化玻璃应符合《钢化玻璃》GB9963 的规定)。当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。所有幕墙玻璃应进行边缘处理。 2.2.5建筑密封材料:玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;密封胶条应为挤出成型,橡胶块应为压模成型。密封胶条的技术要求应符合国家现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJl02--96 )的规定。玻璃幕墙采用的硅酮密封胶应具有耐水、耐溶剂和耐大气老化性,并应有低温弹性、低透气性等特点。 2.2.6其他材料:玻璃幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料,应小于0.037g/cm3。聚乙烯发泡填充材料的性能应符合现行行业标准《玻幕墙工程技术规范》(JGJl02-96)的规定。 2.3人员配备每作业段人员配置:领工员、质检员、材料员、测量员、技工及普工等。人员数量根据工程量大小进行确定。 2.4机械配备主要机械设备有:升降平台、吊篮、活动脚手架、台站、转扬机、焊机、切割机等。检测设备有:经纬仪、水准仪等试验仪器及配套设备。 2.5工艺性试验 幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求,并报监理单位确认。 2.6作业条件

幕墙工程施工方案

幕墙工程施工方案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

玻璃幕墙工程 施 工 方 案 湖北宏德建筑工程有限公司2019年11月16日

1.总则 工程概况 本工程外正立面全部采用玻璃幕墙装饰。研发楼南立面玻璃幕墙采用断热彩铝明框中空玻璃幕墙,面积约1368㎡;玻璃幕墙其中两边山墙用单铝板幕墙装饰;外立面所有门窗均采用彩铝明框玻璃平开门窗。 适用范围 本施工方案适用于工业与民用建筑明框玻璃幕墙的施工。 编制依据的标准及规范 * 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 * 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001) * 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 * 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 * 建筑工业行业《建筑幕墙》JG3035-1996 * 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 * 《铝合金建筑型材》GB/T5237 * 《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190 * 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 * 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 * 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 * 上海市标准《建筑玻璃工程技术规程》(玻璃幕墙分册)DBJ08-56-96 * 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 * 《天然花岗石板材》GB/T18601-2001 * 《中空玻璃》GB11944-2002 * 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 * 《夹层玻璃》GB9962-1999 * 《浮法玻璃》GB/T11614-1999 * 《着色玻璃》GB/T18701-2002 * 《镀膜玻璃》GB/第一部分,阳光控制镀膜玻璃 * 《镀膜玻璃》GB/第二部分,低辐射镀膜玻璃

钢结构及幕墙工程专项施工方案

渠江广安航运建设工程新东门作业区一期工程灯塔工程 施工技术方案申报批复单 承包单位:四川伟联建筑工程有限公司合同号:GAG/XJ-65 监理单位:湖南省三湘交通建设监理事务所编号: 致广安航运新东门作业区工程项目湖南三湘监理部: 现报上渠江广安航运建设工程新东门作业区一期工程灯塔工程项目的施工技术、工艺方案,方案详细说明和图表(见附件),请予审查和批准。 附件:渠江广安航运建设工程新东门作业区一期工程灯塔工程钢结构及幕墙专项施工方案 承包单位技术负责人:年月日 [ ]审定 [ ]转报[ ] 同意附言: [ ] 修改后再报 [ ] 不同意 专业监理工程师:年月日 [ ]审定 [ ]转报[ ] 同意附言: [ ] 修改后再报 [ ] 不同意 高级驻地监理:年月日

渠江广安航运建设工程 新东门作业区一期工程灯塔工程 钢 结 构 及 幕 墙 专 项 施 工 方 案 编制人:胡俊杰 审核人:李林军 核定人:伏云锦 四川伟联建筑工程有限公司 渠江广安航运建设工程新东门作业区一期工程 灯塔工程项目部 2015年12月20日

目录 1、工程概况 2、施工准备 2.1技术准备 2.2材料要求 2.3作业条件 2.4主要机具 3、施工工艺 3.1钢结构施工工艺 3.2玻璃幕墙施工工艺 3.3干挂石材幕墙施工工艺 4、环境、职业健康安全控制措施4.1环境控制措施 4.2职业健康安全控制措施

1、工程概况 (一)工程概况 (1)工程名称: 渠江广安航运建设工程新东门作业区一期工程灯塔工程 (2)工程地点: 广安市广安港 (3)工作内容:塔身钢结构、干挂石材幕墙及玻璃幕墙 (4)质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 2、施工准备 2.1技术准备 1.施工前,应具备钢结构及幕墙的设计图、建筑图、相关基础图、钢结构及幕墙施工总图、各分部工程施工详图及其他有关图纸等技术文件。 2.参加图纸会审,与业主、设计单位、监理充分沟通,确定图纸与其他专业工程设计文件无矛盾;与其他专业工程配合施工程序合理。 3.编制施工组织设计,分项作业指导书。施工组织设计包括工程概况及特点说明、工程量清单、现场平面布置、能源、道路及临时建筑设施等的规划、主要施工机械和吊装方法、施工技术措施及降低成本计划、专项施工方案、劳动组织及用工计划、工程质量标准、安全及环境保护、主要资源表等。其中吊装主要机械选型及平面布置是吊装重点。分项作业指导书可以细化为作业卡,主要用于作业人员明确相应工序的操作步骤、质量标准、施工工具和检测内容、检测标准。 4.依承接工程的具体情况,确定钢构件及幕墙材料进场检验内容及适用标准,以及钢结构及幕墙安装检验批划分、检验内容、检验标准、检测方法、检验工具,在遵循国家标准的基础上,参照部标或其他权威认可的标准,确定后在工程中使用。 5.组织必要的工艺试验,如焊接工艺试验、压型钢板施工及栓钉焊接检测工艺试验。 根据结构深化图纸,验算钢结构框架安装时构件受力情况,科学地预计其可能的变形情况,并采取相应合理的技术措施来保证钢结构安装的顺利进行。2.2材料要求 1.在钢结构现场施工中,安装用的材料,如焊接材料、高强度螺栓、压型钢板、栓钉等应符合现行国家产品标准和设计要求。

幕墙工程-主要分项工程施工方案

主要分项工程施工方案 我司承担过上海浦东化工院的工程,该工程与本工程类似,我司在四个月的时间完成了四千平米的施工任务,积累了一定的经验。 (一)测量放线方案 1 测量设备 本工程拟投入的仪器有5 0 米米尺一把,拉力计一个,自动安平水平仪D S 3 一台,电子经纬仪T D - 1 1 0 L 一台,激光铅垂仪P L - 1 一台。经纬仪、水平仪须经过法定单位检定,并有检定证书,且在有效使用期内。50 米的米尺须经过法定单位检定,并附有在额定拉力(2 0 k g)下的误差值。 2 幕墙测量的方案 幕墙测量遵循着由整体至局部的测量原则。 首先和土建的测量工程师取得联系,找到主体结构的水准测量基准点和平面控制测量基准点; 其次是水准测量和控制测量; 第三根据测量成果放线; 第四报请总包、监理验线; 第五测量主体结构及预埋件偏差。 3 测量人员的组织安排 根椐本工程的施工分区需要2 组测量人员共6 人。 4 测量的工艺流程 熟悉图纸→熟悉施工现场→联系总包,确定基准点→水准测量→平面控制网的建立→测得幕墙控制线→报请总包、监理验线→测量主体结构的预埋件偏差→报总包、监理→修改结构偏差→复测→测量放线成果的整理、存档。 5 水准测量 (1)概述 每座工程在底层都有一个水准控制基准点,此点的标点是经过已知标高和坐标的国家控制点测量而知的,由此可知此楼的绝对标高和相对标高,对本工程而言,我们仅使用相对标高。 (2)测量方法 从水准控制基准点测设至主楼面容易上下拉尺的位置,此点应往返测量并消除误差,此点在墙面以三角形红漆表示,上平面表示测量的水准面并注上相对标高。 在上述测定的基准点处,在楼层外立面处约2 0米的距离拉尺,尺子下部悬挂2 0 k g 重锤,静置后用等高法测量。以基准点开始,分别在每层的 1 米线处的作标记,对应查出钢尺的误差及温度变化值,修改标记后,以油漆记录在主柱或剪力墙的同一位置,并注明幕墙专用,此高度标志必须予以保护不被消除破坏,标高测量误差,层与层之间≤2mm ,

幕墙工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、总体概述 1.工程概况 工程名称:东莞玖龙纸业集团有限公司办公大楼幕墙工程 工程地点:东莞市麻涌镇新沙港工业区 建设单位:东莞玖龙纸业集团有限公司 设计单位:中科建筑设计研究院有限责任公司 建筑设计概况: 本工程为框剪结构,地上12层,建筑高度为58.95m,总建筑面积为24026.15m2,为一座智能化办公大楼。本建筑防火极限为2小时,抗震设防烈度为七度,风压变形性能等级为IV级,雨水渗透性能等级为IV级,空气渗透性能等级为III级,平面内变形性能等级为IV级。 本工程幕墙装饰的主要内容有:明、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、干挂玻化石幕墙、铝单板装饰、玻璃屋顶、316不锈钢网架点式雨蓬、旋转门、感应门、地弹门、女儿墙护栏、室内玻璃窗栏杆、室外不锈钢栏杆、主入口处吊顶等部分组成,包括与本工程有关的配套工程、零星工程。 2.施工目标 质量目标:严格按照现行规范及合同要求进行设计,按照图纸施工,满足业主和设计师的要求,确保工程质量达到广东省优良样板工程。 工期目标:我司拟定本工程于2006年6月30日开工,2006年10月30日竣工,整个施工日期为120天。

安全施工目标:在施工过程中确保无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌等安全事故的发生。 文明施工目标:文明施工,争创文明工地。 3.施工能力 我公司是从事大型建筑外装饰设计、施工的专业公司,是国家建设部审定的建筑装饰甲级设计单位和建筑幕墙施工壹级企业,连续五年雄居国内同行业榜首。公司通过精心设计,精良制造,精细施工及完善的售后服务,建立了良好的社会信誉。 在国内先后有十余项工程被国家建设部评为建筑业的最高荣誉奖——鲁班奖,数十项工程获得各地方政府质量最高奖。如:广州富力中心、佛山体育中心、佛山新闻中心、深圳体育公园、东莞行政中心、北京西单国际大厦、天津邮电通信网管理中心大厦、北京电力调度中心、东北电力负荷预测中心、中国建设银行山西省分行综合营业大厦、昆明邦克大厦、辽宁省总工会办公大楼、上海科技馆、南京天目大厦、杭州萧山经济技术开发区综合服务大楼、青岛海信大厦、南京军区空军综合楼、黑龙江科技馆、大连中银大厦、上海震旦大厦、北方大厦、信息产业部二十九所3号综合楼和沪东造船厂技术中心大楼先后荣获“鲁班奖”。上海智慧大厦被评为改革开放成果展一等奖,沈阳市中级人民法院综合楼被评为99年哈、长、沈三市优质工程观摩金杯工程,上海市南汇邮电大楼、上海浦东国际金融大厦、上海市兴国宾馆接待大楼荣获上海市建筑工程“白玉兰”奖等等。 在国外,我司先后在新加坡、英国、越南、科威特、阿尔及利亚等国家承接了部分有影响力的工程。在充分展示自已能力的同时向各国同行业学习,取其精华,去其糟粕,尽可能地完善自身。冲出亚洲,走向世界是远大集团的奋斗目

幕墙工程安全专项施工方案

幕墙工程安全专项施工方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程进度的保证措施 四、材料、设备进场计划、施工计划 五、施工工艺及技术方案 5.1、玻璃幕墙的施工工艺及技术方案 5.2、石材幕墙的施工工艺及技术方案 5.3、化学锚栓施工工艺及技术方案 5.4、脚手架施工工艺及技术方案 5.5、重点难点工艺技术保障措施 5.6、材料实验检测及有关测试 六、施工安全保证措施 6.11、安全生产管理体系 七、安全施工管理措施 7.1、现场安全用电 7.2、消防安全措施 7.3、焊接安全技术措施 7.4、钢结构、玻璃吊装安全措施 7.5、脚手架拆除 7.6、脚手架部分扶墙变更 7.7、高空作业安全措施 7.8、临边作业安全措施 7.9、攀登作业安全措施 7.10、交叉作业安全措施 7.11、防止高空坠落和物体落下伤人 八、施工事故的预防监控措施和应急预案 8.1、指导思想 8.2、建筑施工的主要特点及事故隐患的分布 8.3、各类事故的预防措施 8.4、高处坠落及物体打击事故预防监控措施

8.5、机械伤害事故预防监控措施 8.6、中毒事故预防监控措施 8.7、火灾事故预防监控措施 8.8、易燃、易爆危险品引起火灾、爆炸事故预防监控措施8.9、暴风雨预防监控措施 8.10、各类事故的救援预案 8.10.1、处置程序 8.10.2、报警和联络方式 8.10.3、各类事故的救援预案 8.10.3.1、触电事故的救援预案 8.10.3.2、高处坠落及物体打击事故的救援预案 8.10.3.3、坍塌事故的的救援预案 8.10.3.4、机械伤害事故的救援预案 8.10.3.5、中毒事故的救援预案 8.10.3.6、火灾事故的救援预案 九、安全事故管理措施 9.1、现场安全生产技术措施 9.2、现场安全用电方案 9.3、安全用电技术措施 9.4、电气防火措施 9.5、对现场临电工作人员的要求 9.6、雨季施工措施 9.7、冬季施工措施 十、劳动力计划 幕墙工程安全专项施工方案

(完整word版)幕墙施工方案

十八、幕墙工程施工方案 本工程幕墙工程为指定分包工程项目,我单位作为总包单位对其进行总包管理和协调,由于本工程处于沿海地区,玻璃幕墙和建筑幕墙的金属构件必须充分考虑并妥善解决抗风压、防腐和耐久性问题,施工过程中将制定周密的成品保护措施,确保后期使用安全。 (一)设计概况 1、37#地块A、B幢 幕墙类型主要有:明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙、钢桁架玻璃幕墙以及金属挑檐等,采用铝合金框料,除特别注明以外,玻璃均采用HS12+1.52SGP+HS12+12A+TP12mm双银Low-E夹胶中空玻璃,消防救援窗采用TP12+12A+TP12mm双银Low-E 中空玻璃,防火幕墙采用双银Low-E夹胶中空玻璃HS12+1.52SGP+ HS12+12A+TP12mm(内片采用防火玻璃),B座中庭和A座31~35层会所采用超白双银Low-E夹胶中空玻璃,幕墙金属框料表面喷涂的耐候性能应达到25年的要求。外门窗、透明幕墙和天窗的物理性能为: 2、 本工程玻璃幕墙为框架式隐框玻璃幕墙,玻璃幕墙选用双银Low-e中空钢化玻璃(8+12A+8),遮阳系数≤0.35,可见光透射比≥0.4,综合传热系数K≤3.0w/m·k,幕墙反射比≤0.3;双银中空Low-e夹胶钢化安全玻璃(外片8+12A+内片6+PVB+6),用于玻璃顶屋面、天窗等,要求玻璃的遮阳系数≤0.35;透明夹胶钢化安全玻璃(8+PVB+8)用于雨棚玻璃顶;结构性能应满足地震作用7度设防烈度,温度作用、自重作用,抗

风压以及主体变形的影响,幕墙达到一类防雷建筑防雷要求。 (二)幕墙施工方法 1、单元式幕墙施工方法 1.1工艺流程 1.2测量放线 (1)复核土建结构标高线的正确性 以土建的±0.0标高为基准,利用水平仪、50米长卷尺及适当重量的重物,每隔5层为阶段复核土建标高的正确性,如发现土建标高不准确,应另作标记,并应有“幕墙专用”的标识,并将复核情况上项目总工程师及专业工程师,标高复核时应着重注意由于楼体沉降而产生的主、裙楼标高不一的情况,应确保主裙楼标高的一致性。 (2)确定幕墙施工测量放线的基准层 楼体平面变化层确定一基准层,两测量基准层间隔层数不宜大于5层,复核基准层土建基准点、线的闭合情况,用经纬仪、50米长卷尺复核土建基准点、线的角度、距离,如发现偏差应进行均差处理,测量时应注意考虑温度、拉尺力量测量结果的影响,应进行适当的修正,如发现测量结果有较大偏差时,应及时测量、纠偏,以复核过的基准点或基准线为依据,做出转接件施工所需的辅助测量线,依据正确的控制线及主体结构图进行结构边缘尺寸的复核,如发现超差现象及时进行剔凿,以免影响板块的安装进度。 (3)预埋件处理 对已预埋的埋件,要先进行清理,使埋件露出金属面,检查埋件周围楼板、墙体的平整度、预埋位置及数量是否与设计图纸相符,并检查埋件下方混凝土进否填充充实,如有空洞现象应上报进行修复。 (4 基准层转接件的安装,间隔3-4个转接件选择一个作为基准转接件,此转接件直接依据轴线做出,中间转接件以做出的基准转接件为定位基准,进行定位安装。安装时首先调整埋件,使每层的埋件均处在安装偏差允许范围内,然后固定,这样可保持转接件的统一性,以确保幕墙平整度。 当两个基准层的转接件施工完毕后,就可拉设钢线准备安装两基准层间各楼层的转接件。 1)在钢线拉设过程中应注意以下问题: Ⅰ.每个转接件处必须拉设两根钢丝,只要严格控制钢丝的间距即可保证中间转件的正确性。 Ⅱ.钢丝的张紧程度应适宜,拉力过大,钢丝易断,否则,其受风力影响较大,转接件调节精度受影响。 Ⅲ.钢丝在拉设过程中不应与任何物体相干涉。 转接件紧固螺栓及力矩检测,因转接件为单元式幕墙的承力部件,各部位螺栓应认真检验锁紧力矩是否达到设计要求,这对于安全生产是非常重要的。

幕墙工程施工规范及施工方案

幕墙工程施工规范及施工方案 目录 第一章施工部署及施工总进度计划 1 第二章施工工艺 2 第三章质量标准及技术措施 5 第一节铝合金门窗的技术措施及质量标准 5 第二节玻璃幕墙的技术措施及质量标准 5 第三节交验检查 6 第四节隐蔽工程验收计划表 6 第五节技术复核计划表7 第四章质量保证体系及保证措施8 第五章保证安全生产措施11 第六章防火及各项经济保卫工作措施12 第一节防火工作12 第二节保卫工作12 第七章优质工程、优质服务13 第八章施工条件及要求14 第九章施工机械使用计划及人员配备15 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑的现场组装式外框外露玻璃幕墙的安装(即主要承重骨架为垂直向的竖龙骨和水平向的次龙骨,中门框内嵌入玻璃的构造型式)。 目前生产玻璃幕墙的厂家较多,各厂的节点构造及安装方法存在一定差异,安装时应仔细了解其作法和质量标准。本工艺标准仅叙述了其中一种的作法。 2、施工准备: 玻璃幕墙近年来发展很快,它不仅具有独特的艺术效果,设计时要考虑建筑造型和建筑结构多方面的性能要求,如力学(强度、刚度及稳定性)、防水、隔热、气密、防火、抗震和避雷等性能,这些性能与使用功能和人身安全都有着密切关系,为此建设部和北京市建委均规定了:凡是从事玻璃幕墙的设计、制作、安装企业,必须经过市建委资质审查合格后,方可进行加工制作和安装。因此在施工前,先要对设计、制作、安装的单位进行资质审查。 材料及主要机具: 铝合金型材:应进行表面阳极氧化处理。铝型材的品种、级别、规格、颜色、断面形状、表面阳极氧化膜厚度等,必须符合设计要求,其合金成分及机械性能应有生产厂家的合格证明,并应符合现行国家有关标准。进入现场要进行外观检查;要平直规方,表面无污染、麻面、凹坑、划痕、翘曲等缺陷,并分规格、型号分别码放在室内木方垫上。 玻璃:外观质量和光学性能应符合现行的国家标准。 对按构造分类:

幕墙工程施工方案

目录 第一章、总述 (1) 一、工程概况 (1) 二、工程规模 (2) 三、工程位置 (2) 四、工程总工期 (2) 五.设计与施工必须遵照的规范: (2) 第二章、施工部署 (3) 一、技术准备 (3) 二、现场准备 (3) 三、物资和机械设备准备 (3) 四、其他准备 (4) 五、总体施工部署 (4) 六、施工顺序安排 (6) 七、工艺流程安排 (6) 八、施工管理与控制 (6) 九、项目经理部现场管理 (7) 十、施工进度的保证措施 (10) 十、主要劳动力计划 (12) 十一、材料运输与保管 (13) 第三章、主要分项工程的施工方法及工艺 (14)

一、钢支架制作安装工程 (14) 二、石材饰面安装工程 (21) 三、隐框玻璃幕墙安装工程 (22) 第四章、保证质量措施 (24) 一、石材饰面质量保证措施 (26) 二、铝塑板质量保证措施 (27) 三、玻璃幕墙质量保证措施 (29) 第五章、成品保护措施 (30) 第六章、安全、文明和消防施工措施 (32) 第七章、环保施工措施 (32)

第一章、总述 一、工程概况 工程名称:东莞市人民医院普济分院住院楼改造工程 建设单位:东莞市人民医院 监理单位:东莞市东运建设工程监理有限公司 设计单位:东莞市建筑设计院有限公司 二、工程规模 本工程为东莞市人民医院普济分院住院楼改造工程,主要对4#、5#、6#楼和1#、2#、3#连廊的改造,幕墙高度为13.1M,原有结构均为钢筋混凝土框架结构,其中:4#、5#楼原建筑为2 层1 栋,各加建1 层,加建楼层最大跨度为10.30M, 6#楼原建筑为3层1 栋;加建后4#、5#、6#楼总建筑面积19883.60M2,总装修面积约16212.00 M2;1#、2#、3#连廊均为3 层 ,总建筑面积511.20M2;工程总造价约 5000 万元 三、工程位置 本工程位于东莞市东城牛山。 四、工程总工期 建设单位规定工期为:183日历天。

幕墙施工专项方案

幕墙施工专项方案

河北建设集团有限公司丰润区综合职业技术教育中心幕墙专项方案丰润区综合职业技术教育中心新址迁建工程 幕 墙 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一章编制说明及依据 3 第一节编制说明3 第二节编制依据3 第二章工程概况3 第三章主要机具仪表配备表 4 第四章施工主要组织措施6 第一节施工组织机构 7 第二节施工组织计划 7 第五章主要施工方案 8 第一节施工总体安排 8 第二节锚固件安装8 第三节测量放线9 第四节铝单板幕墙施工方法9 第五节、框架玻璃幕墙的施工方法12 第六节、幕墙防雷施工16 第七节、幕墙防火施工16 第八节、干挂石材施工方法 (16) 第九节、钢结构施工方法 (22) 第六章脚手架搭设31 第七章工程质量管理及保证质量措施 33 第一节工程质量管理 33 第二节工程保证质量措施34 第八章安全生产施工的技术组织措施 40 第一节安全管理原则 40 第二节安全保障体系表40 第三节保证安全生产总体措施41 第四节施工安全保证措施42

第五节保证安全的具体规定及技术措施42 第六节防火安全措施 43 第七节防大风措施43 第九章文明施工保证措施44 第一节文明施工内容 44 第二节文明施工的保障措施44 第三节成品保护措施 46 第十章环境保护保证措施46 第一节减少扰民噪音、降低环境污染技术措施46 第二节环保设计47 第十一章幕墙清洗及交验48 第一节幕墙清洗一般要求49 第二节幕墙清洗49 第三节清洗顺序:49 第四节、安全操作管理要求49 第五节、防火管理要求 49 第六节、文明施工管理要求49 第七节、质量要求49 第八节工程验收50 第十二章保修及服务承诺51 第一节树立全员的服务意识,建立企业完善的服务体系51第二节用户服务的工作原则51 第三节用户服务的目标51 第四节用户服务管理体系54 第五节用户服务项目 54

幕墙工程施工方案

第1节幕墙工程 本工程采用铝合金玻璃幕墙。外立面精装修均为甲方指定分包,我方将为指定分包单位提供合同范围内的总包服务,并进行质量、进度、现场安全、文明等方面的管理。 6.9.1 总包服务 外装分包进场的材料、办公用房现场指定; 外装分包的工人居住于集中的职工生活区(主体高峰期过后有部分工人撤场,生活区用房可以满足后续各工种工人的入住); 我方在合同约定和安全文明规定许可的前提下,满足外装分包对外架提出的改动要求,使其具备施工条件; 我方还将从垂直运输,现场用电等各方面配合外装分包的施工。 6.9.2 针对二次设计进行控制 在设计上,主要考虑强度、水密性和气密性、抗震和温差变形、隔音降噪、防雷、防火隔热、耐腐蚀性等方面的设计,保证该工程无论在使用功能上,还是在外观效果上,均让用户满意。 6.9.2.1 强度设计:要求设计必须完全依据国家现行标准《玻璃幕墙工程技术规范》中的要求,考虑幕墙自重效果、风荷载作用、地震效应、温差效应等多项荷载组合,进行横、竖框、玻璃和铝板的材料的刚度和强度验算。从整体布局到细部结构,都必须进行严谨的计算,在满足强度要求的基础上,最科学、合理的确定不同部位的材料规格,使帷幕系统的安全性得到可靠的保障,使材料充分发挥其应有的功能。 6.9.2.2 水密性、气密性设计:我们建议通过双道密封及等压原理,有效保证幕墙的水密性和气密性。第一道密封靠硅酮耐候胶来实现; 第二道密封通过胶条来实现。 6.9.2.3 抗震及温差变形设计:温差变化和地震影响,是幕墙设计中必须考虑的因素。北京地区地震烈度为8 度,本项工程按8 度设防。 我们要求设计必须完全实现《建筑抗震设计规范》中规定的建筑幕墙设计要满足三个设防水准和两个阶段设计的抗震设防目标。 在工程设计中,一般通过连接件将幕墙和建筑主体牢固地连为一体。我们建议连接件不仅要具有足够的刚性和弹性,而且还要可调节,以满足施工的要求。 另外,我们建议在竖料与横料及竖框及竖框间,设置弹性的伸缩缝,满足温差作用下的材料伸缩及地震作用下平面内的位移。同时,竖料之间设有活动接头,内设铝插芯。在横框与竖

相关文档
相关文档 最新文档