文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信作业指导书-1.

通信作业指导书-1.

通信作业指导书-1.
通信作业指导书-1.

施工作业指导书

铁路通信工程

中铁十二局集团有限公司石太铁路设施设备改造工程

2014年2月10日

通信专业作业指导书

(一) 通信缆沟开挖、光缆敷设作业指导书(通信专业)

1.适用范围

适用于铁路通信工程光、电缆线路开挖、敷设、防护施工。

2.施工准备

2.1内业技术准备

作业指导书编制后,应在开工前由总工程师组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术安全培训,考核合格后持证上岗。

2.2外业技术准备

施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。在工程项目地就近租用房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。

3.技术要求

3.1施工前应对光电缆径路进行复测,确定径路及防护措施,并建立施工台账,光电缆线路的径路应符合施工设计图的要求。

3.2电缆沿路堑埋设时,应埋在堑顶边天沟2m以外;如无天沟,应在堑顶边5m以外。沿路堤埋设时,应在路堤坡脚1m以外。横穿线路时,要用钢管或混凝土管防护,埋入的管顶距路基面不得小于0.4m。

3.3光电缆敷设前应进行单盘测试并按长度及电气特性进行配盘;

3.4光电缆的埋深要求:

光电缆埋深要求

3.5地下直埋光电缆与其他建筑物的最小间距

4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序

施工程序为:施工准备→ 径路复测→ 单盘测试→光电缆沟开挖→光电缆敷设→回填→ 检验验收。

4.2工艺流程

5.施工要求 5.1施工准备

5.1.1材料准备:扎带,滑石粉,铁丝,标牌,线缆。

5.1.2技术准备:在敷设缆线前,项目部专业工程师应对现场技术人员、施工人员进行书面和现场技术交底,使之熟悉施工图纸、技术标准及设计要求,交底表双方应签字。

5.2现场测量

光电缆线路工程开工前,首先技术人员在施工班组的配合下根据设计定测台账对线路进行径路复测,丈量核实线路的长度,光电缆应避开湖泊、沼泽和排涝蓄洪地带,尽量少穿沟、渠、水塘。光电缆应避免在苗圃、果园和林区中穿过,并应避开断沟、陡壁、滑坡、泥石流及土壤流失地段。光电缆应避开严重腐蚀地带,如工业污水流经地带、煤层地带、淤泥地带、粪便、垃圾、炉灰堆积场所、石灰地带、坟区、砖瓦窑,以利于光电缆的配盘,并调查径路的合理性。并将所测量的数据填入下表中,然后做计划领料。

5.2.1光电缆敷设、穿放线缆

5.2.1.1按施工台账在规定地点预画白灰线。电缆沟开挖应以白灰线为中线进行。光电缆沟沟底宽不得小于25cm,沟底应基本平整,不得有突出的尖锐物、孤立的大石头及易燃品;光电缆的弯曲半径不得小于其外径的十五倍。光电缆径路应垂直穿越铁路和公路,当垂直穿越有困难时,其夹角亦不应小于45°。电缆穿越铁路时,距道岔和辙岔不小于3m。开挖施工时,应避开轨道连接点。

光电缆径路如从桥上通过,其两头上下边坡时,采用钢管或水泥槽防护并包封,光缆在桥上采用支架、槽钢防护。

光电缆径路宜避开林木较多、易塌方地段。

当光电缆径路必须通过铁路路肩或沿铁路附近狭窄地带通过时,与轨道中心的最小水平距离,不应小于2m。

在铁路路肩或附近开挖光电缆沟时,应预先考虑电缆沟开挖土的堆放场所,严禁堆土危及行车安全或严重污染道床石碴。

在工务部门管辖范围内施工时,应先与工务部门签订有关安全协议,并严格遵守其规定。如光电缆沟须在坡脚1m 开外开挖;路堑地段如无天沟须在5m 以外,有天沟须在天沟2m 以外开挖等。

在铁路路肩上、站场股道间和穿越铁路开挖电缆沟时,应及时回填、夯实、整平,做到不敞开电缆沟过夜。

光电缆径路附近如有既有电缆,开挖时缆沟距既有电缆最小水平距离不得小于0.5 m 。

5.2.1.2光电缆穿越铁路、公路,过桥、涵用Φ50热镀钢管防护。 5.2.1.2.1穿越铁路的钢管长度,必须大于轨道两侧枕木头以外0.3m ;穿越公路的钢管长度,应大于公路面以外0.2m 。

5.2.1.2.2光、电缆穿越铁路时分别采用φ50、φ80镀锌钢管防护,埋入的管顶距路基面不得小于0.4m 。

5.2.1.2.3施工过轨点前,应事先与工务部门联系,由工务部门安排配合人员到场配合,现场负责人统一指挥,设防护员和安全员,配备足够的对讲机进行通信联络,确保既有线行车、人员安全。

5.2.1.3在开挖路肩部分时,必须采用彩条布覆盖路基,以免污染道碴。 5.2.1.4施工后工务段应参加验收,确保过轨区段的路基符合要求。

光电缆过轨示意图

5.2.1.5所有防护用的钢管、角钢均不得外露,须进行水泥包封或直埋。 所有各种类型的防护数量均须经现场核实,该增加的增加,该减少的则减少,总之必须达到防护的目的。

光电缆经过站台时利用既有光缆槽敷设;

钢管

光电缆

5.2.1.6干线光缆过桥采用桥架进行防护。上、下桥架引入地面,并砌护坎,除采用适当的防护外,还必须有防冲刷措施。

5.3光、电缆过涵防护施工方案

光电缆过涵采用钢管防护,上、下涵采用水泥槽防护

电缆接续后余留0.8—1.5m ;光缆接续后余留2—3m ; 中间站通信机械室引入余留5m ;

平交道口有平改立计划,在道口一侧余留10—15m ; 光电缆穿越30m 以上河流时,两岸各余留1—5m ; 通过30m —150m 铁路桥时,光电缆在一侧余留5m ;

通过150m 以上大桥和250—500m 隧道时,在两端各余留5m ;

带伸缩缝的钢结构桥梁敷设光电缆时,每个伸缩缝余留不小于1m ,通过500m 以上隧道时,应在一侧大避车洞内适当余留。

在有滑坡、塌方、穿越铁路及有展宽公路规划地段,应按设计规定适当余留。 5.3.1每敷设完一盘光电缆后,应及时回填缆沟。

先回填30cm 细土,待确定光电缆无障碍后再全部回填;回填时沟的下半部不得填入易腐物质,沟内严禁回填大石块,回填夯实的土应高出地面;松填土的缆沟,回填土应高出地面10 cm 。

回填土应高出原地面300mm 。

H

光电缆

桥上角钢支架 (采用桥架进行防护)

光电缆上、下桥采用水泥槽包封,包封表面与步行梯侧平行。

钢管 H

光电缆

涵上采用钢管防护,(并用水泥包封)

光电缆上、下涵采用水泥槽包封

光电缆接头处或电缆分歧处,缆沟可不全部回填,但必须先填至少300mm细土或沙,以保证光电缆不外露。

5.3.2光电缆敷设完成后,进行电缆对号和绝缘电阻测试,并做好记录,然后移交给专业工程师确定是否符合要求。

5.3.3在敷设光电缆的过程中注意保护光电缆不受破坏,光电缆不得扭曲、变形、交叉。

5.4资料提交

光电缆敷设完后,光电缆每敷设完一盘,须立即做好线路竣工台账,台账上的标注与实际误差不得大于0.5m。施工班组应自检自评,并做好记录;在自检自评合格的基础上,由技术或者班组负责人邀请监理进行检查,检查合格的资料交工程部存档作为竣工资料。

6.劳动组织

6.1劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

6.2施工人员应结合确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。

每个作业工地人员配备表

其中负责人、工班长、技术人员、专兼职安全员必须由本单位正式职工担任,并可根据工程情况配备若干劳务工人。

7.材料要求

7.1本工程主要材料应符合设计要求,原则上招标采购,不合格的物资、设备不得进入施工工地。

7.2物资、设备,均应有随行文件(产品合格证、技术证件等)。到达工地时,管理人员要对数量、外观、包装、规格及随行文件等检查、确认,对不符合要求的物资、设备坚决拒收。

7.3物资、设备到达工地后,要按“验标”要求及时取样、试验(含监理见证、平行抽检),对质量复查确认后才准使用。对砂、石、砖、白灰等地材,不仅提前通过试验合格才准采购,且到达工地后还要不断抽检,防止发生变化以确保质量。对工地物资设备的管理、存放必须严格按照《铁路物资技术保管规程》和《铁路物资仓库技术管理规程》的要求进行,尤其注意防水、防潮、防火、防爆、防盗、防损坏变质,对每批、每种规格的钢材、水泥等要记录用在哪个工点,做到每种规格的总量与分批追料数量合计、每个工点需要量、实用量合计相符。

7.4主要材料设备

8.设备机具配置

主要施工机械设备配置表

9.质量控制及检验

9.1光电缆埋深及其接续电气指标控制须符合施规和验标的相关规定;对光电缆敷设等隐蔽工程的项目,在隐蔽前均需得到现场监理人员的检查认可,完成隐蔽工程签认后方可进行后续施工;如检查不合格或检查证及附件与实际不符,必须尽快纠正、重新检查签认通过后进入下道工序。

9.2电缆、光缆、漏缆和其他各类缆线等施工质量及指标按施工规范标准逐项检查测试,做到标识齐全、清晰,并符合规范要求;

9.3干线光缆过桥采用桥架进行防护,并砌护坎,除采用适当的防护外,还必须有防冲刷措施。

9.4安质、技术人员应对光电缆敷设质量进行必要的检查,把好质量关。

9.5设备安装前通知监理,根据需要监理旁站。

9.6每天施工结束后对该日施工的内容进行自检,合格后通知监理等相关单位进行检验验收。

10.安全及环保要求

10.1安全要求

10.1.1施工要注意人和仪器的安全,遇到意外情况应迅速与驻地联系。

10.1.2施工要文明,严禁吸烟;施工完毕后清扫场地,不得留有废弃物。

10.1.3工人上岗前,必须进行岗前技术、安全的培训,考试合格后方可上岗。

10.1.4材料要节俭使用,切不可浪费或挪作他用。

10.1.5光电缆敷设在桥上作业时,施工人员应系好安全带,防止高空坠落。

10.1.6在站场施工时,由于站场缆线敷设专业多,管线多,人员复杂。作业人员要注意自身保护,避免身体擦伤、撞伤。

10.1.7在作业过程中,不得踩踏其他缆线,注意对既有光电缆的保护。

10.1.8任何人员不得在线路上坐、卧、休息等。

10.1.9在施工区段作业时,必须在本线一侧的路肩上行走和避车,严禁在道心和枕木上行走。必需横过铁路时,应严格遵守“一站、二看、三确认、四通过”的制度。

10.1.10搬运重大、长件物体时,要设置好防护,必须有专人指挥。

10.2环保要求

10.2.1进场施工人员统一着装,戴安全帽,穿防护服,持证上岗,管理人员佩带职务标志。

10.2.2回填时严禁使用线路上的道碴及其他设备。

10.2.3回填完后,应将污染的道床清理干净;余土清运至指定位置。

10.2.4位于水沟和水沟沿上的电缆沟,回填完应保证水沟畅通,并应及时修复好,必要时,可将水沟改道。

10.2.5与施工相邻单位、居民及当地人民政府搞好关系,尊重当地风俗,爱护周围群众的财产,发扬勤劳朴实、与人为善的优良传统。

(二)光缆接续成端作业指导书(通信专业)

1.适用范围

适用于铁路通信工程光缆接续及引入终端施工。

2.作业准备

2.1内业技术准备

作业指导书编制后,应在开工前由总工程师组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术安全培训,考核合格后持证上岗。

2.2外业技术准备

施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。在工程项目地就近租用房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。

3.技术要求

3.1每个光纤接头的接续衰耗的平均值单模不大于0.06dB/个。

3.2施工前由工程部组织技术工人进行接续试验,确定施工最优方法。

3.3在施工结束后,各类数据资料报监理确认。

4.施工程序与工艺流程图

4.1 施工程序

施工程序为:

4.2 工艺流程

5.施工要求 5.1 施工准备

5.1.1光缆接头处光缆余留:余留方式是把接头处两侧的光缆余长盘留在接头槽外。光缆接续后余留应不小于2-3米,弯曲半径应不小于40cm 。

5.1.2接续作业过程中应特别注意防尘、防潮和防震,因本工程位于铁路沿线,风沙大,在接续过程中应认真搭好作业帐篷,防止风砂,做好人机的安全防护;在未搭好作业帐篷之前绝不可随意打开接续及测试仪器,以防风沙或灰尘影响仪器的正常运转。接续用的工具、材料需保持清洁。

5.1.3光缆接续操作应十分谨慎,必须使用光缆切断器切断开剥光缆,严禁使用钢锯,避免使用电工刀,以免拉伤光纤;切断纤芯时宜用剪刀或其它工具。

5.1.4光缆线路不设地线,光缆不接地,采用悬浮式。即光缆的同一端加强芯与钢带及LAP 护套必须紧固连接,两根光缆在接头处不作电气连通,加强芯固定在加强芯固定片上,在接头内应处于抗张状态,以使光缆接头的其他部件不受抗拉应力。

5.1.5光缆接续工作不应在不适宜的天气进行,即使是在有工作棚的情况下也要注意。

5.1.6光纤开剥尺寸及规格严格按接头盒使用说明书进行。 5.2光纤接续

5.2.1光纤涂层开剥:使用专用工具剥去涂层,用纯酒精棉球清洗裸光纤,

合格

切断并留下裸纤15-20mm。

5.2.2光纤接续前应将熔接机和V型槽进行清洁处理,光纤接续时应按光纤排列顺序,一一对应接续。

5.2.3光纤放入熔接机V型槽内,沿V型槽小心放下磁性压板,不规范的操作会损伤裸纤。

5.2.4将光纤固定后,通知测试端准备测试。

5.2.5通过熔接机显示屏观察光纤端面的质量及检查光纤是否处于两电极之间,如发现光纤端面倾斜、有毛刺、有缺损等缺陷要重新切割,单模光纤端面角度要求不大于0.5度,若大于0.5度时应重新切割端面。

5.2.6严格按照光纤熔接机使用操作程序进行光纤熔接操作,发现问题、故障,不得擅自处理,应立即通知技术人员处理,不得擅自修改机内参数,注意保持仪表干净清洁。

5.2.7光纤接续完后应对接头进行检查,如光纤接头存在下列所示缺陷,则必须重新接续。

a、对接处有焊纹;

b、接点成球状;

c、接头变细;

d、接头变粗;

e、轴向偏差;

f、有气泡。

5.2.8接续点接续完一根光纤后,通知测试端用OTDR测出接头损耗,并向测试端报告本接头的损耗,由测试端根据情况做出决定,若不符合要求,测试端应通知接续点重新接续。

5.2.9光中继段接头平均损耗值:

每个光纤接头的接续衰耗的双向平均值单模不大于0.08dB/个,多模不大于0.2dB/个。

光缆熔接连续4次仍不能合格时,应向有关主管部门汇报,由工程主管等部门协同处理,不可私自隐瞒处理。

光中继段光纤线路衰耗测试公式为: A = a0 L+ a n + ac m

其中: a0为光纤衰耗系数标准值。

L为中继段长度。

a为光缆接头平均损耗。

n为光纤中继段内接头次数。

ac为光纤活动连接器平均损耗。

m 为光缆中继段内光纤活动连接器次数。

5.2.10熔接合格的光纤接续部位应立即进行热缩加强管的保护,要求加强管收缩均匀,管中无气泡。

5.2.11光纤护套、涂层的去除、光纤端面制备、光纤熔接、热可缩加强保护管等作业应连续完成,不得任意中断。

5.3光纤的盘留

5.3.1光纤在盘留板上的盘绕弯曲半径不应造成附加损耗(用OTDR监测)。

5.3.2加强管应排列整齐。

5.3.3接续后的光纤收容余长不应小于 1.2m,收容时的弯曲半径不应小于45mm,两侧余长光纤应贴上芯线标记号,按顺序收容好,不得有扭绞受压现象。

5.4接头盒安装

5.4.1接头盒装配前,光缆外护层、接头盒组件应进行清洁处理,密封材料不得沾有尘土。

5.4.2接头盒装配应按顺序进行,严格按照接头盒说明书进行操作,盒内放入接续卡一份,另一份由接续人员交回工程室保管。

5.4.3接头盒内应保证密封不透水、不漏气。

5.4.4在施工过程中应严格按照技术要求执行,争取一次接续成功,并作好原始数据的记录。

5.4.5每个头接完后应盖好接头防护槽,处理好现场,并在接头槽上填30cm 以上的土,接头处设光缆埋设标。

5.4.6接续光缆余料应收回,交由材料人员保管,以便做余料处理。

6.劳动组织

6.1 劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

6.2 施工人员应结合试验段确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。

铁路通信工程施工光传输设备安装作业指导书

铁路通信工程施工光传输设备安装作业指导书 1. 设备开箱检查 光传输设备主要包括光终端接入设备OLT、光传输终端设备TM、PCM设备和中间站ONU设备。当设备到货后,必须会同甲方、监理和供应方共同对到货的设备及配件按照订货合同和装箱单进行开箱检验,检查设备的完好及电气特性状况,并做好详细的记录。检查内容如下: (1)外观检查:设备运输包装良好,无明显损坏。打开包装箱,检查设备漆饰完好,无碰撞凹陷、锈蚀及机盘、螺丝脱落等现象。 (2)设备说明书、合格证、机号、出厂日期及备品备件完整齐全,说明书及合格证所标机型、机号与实物相符。打开有防静电要求的设备插接件和元器件的包装时,工作人员应穿带防静电服或戴上接地护腕。 (3)检查工作及检验工作完成后,应对检查工作内容、日期、结果及负责人签字等资料一并交技术部门存档备查。如设备有质量问题或备品备件短缺应与生产厂家联系,确定解决办法和时间,必须保证施工的顺利进行。 2.设备安装固定 (1)设备在运输到现场后,应在有足够的人力情况下将设备搬到室内就位。

设备安装程序如下:根据设计图纸用钢卷尺和直角尺量出每一列设备的安装位置,同一列的设备应正面对齐,紧密靠拢。左右两边应根据设计要求留出主副通道。主通道宽度不小于1.2m,副通道宽度不小于0.8m。特殊情况应跟设计、甲方、监理、接管单位共同协商,但绝对不能太窄影响维修通行方便。 机列面对面之间的距离一般在1.1-1.5米;机列面对背之间的距离一般在0.9-1.3米;机列背对背之间的距离一般在0.8-1.2米;机列背面与墙的距离一般在0.7-1.3米;机列正面与墙的距离一般在0.9-1.2米;因各工程通机室和设备数量不同,各机列之间的距离必须严格按设计要求进行布置安装。 (2)设备防震:设备的安装防震措施是对设备进行固定,具体有两种方式:一是地面固定方式,即通过膨胀螺丝将设备与地面进行固定,电化区段长途电缆引入架还应加装绝缘垫子或绝缘子串。设备架一般为四个角固定,如果室内装有防静电地板时,应用50×50×5mm角钢(或80×80×6.3mm 角钢)加工防震底座,使设备底边刚好与防静电地板平;各设备安装时必须按照设计图纸标注的各部尺寸、安装位置及安装面向,先将底座安装稳固,在将设备固定于底座上。二是顶部固定方式,一般采用加固角钢或加固扁钢把列梁与机架用螺栓连接的方式。

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

电气安全作业指导书

电气安全作业指导书集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气安全作业指导书一﹑目的﹕ 规范电气的安全操作及检查以减少故障保证安全。 二﹑适用范围﹕ 适用于本公司电气设备。 三﹑程序﹕ 1.电气作业人员必须经专业安全技术培训考试合格,发给许可证后,持证上岗、操作。 2.电工应掌握电气安全知识,了解安全责任区域的电气设备性能,熟悉触电急救方法和事故紧急处理措施。 3.电气作业应严格遵守安全操作规程和有关制度: (1)工作票制度;

(2)操作票制度; (3)工作许可制度; (4)工作监护制度; (5)工作中断、转移和终结制度; (6)调度管理制度; (7)危险作业(登高、带电、易燃易爆场所动火等)审批制度; (8)临时线审批制度。 4.电工上岗、操作必须穿合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品。所用绝缘工具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的用具。 5.在供、配电设备和线路上作业,必须设人监护,监护人不得从事操作或做与监护无关的事情。

6.任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。需接触操作时应切断该处的电源,经验电或经放电(对电容性设施)之后验电合格,方能接触工作,对于与供配电网络相联系的部分,除进行断电、放电、验电外,还应挂接临时接地线,开关应上锁,防止停电后突然来电。 7.供配电回路停送电必须凭手续齐全的工作票和操作票进行。禁止约时停送电,动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开或合闸,必须先将用电设备开关切断,方能操作。手工合(拉)刀闸应一次推(拉)足。处理事故需拉开带负荷的动力配电箱闸刀开关时,应采用绝缘工具,戴绝缘手套和防护眼镜或采取其它防止电弧烧伤和触电的措施。 8.未经电气技术负责人许可和批准改造电气设施的结构之前,电工不得改变电气设施的原有接线方式和结构。 9.各种电气接线的接头要保证导通接触面积不低于导线截面积,应尽可能采用紧固的压接或用工具扎接,不应用手扭接,线头不应突出,接头不得松动,防止带电体碰触屏护引起事故。 10.使用电动工具应遵守有关电动工具安全操作规程,使用行灯必须采用由隔离变压器供电的安全电压电源。

项目通信配套作业指导书

项目通信配套作业指导书 项目通信配套作业指导书 1.作业目的 按照项目建设各阶段的进度控制节点制订工作计划,保证在项目交付使用之前,办全所有的申办和报批的手续,完成通信配套工程。但本公司开发的住宅小区和公共建筑并不直接具备通信的功能,仅为客户在入住以后立即申请通信的终端开通提供设施上的便利条件。 2.主管岗位项目经理:督促检查主办岗位的作业。 主办岗位设备工程师:具体经办本项作业。 3.电话局承诺 上海市电话局专设住宅通信配套办公室,统一受理上海市新建住宅项目的通信配套工作,实施一门式一条龙服务制度,在房屋交付使用之前完成通信配套工程,并保证在业主入住后提出安装电话要求的一周内装上电话,而且确保工程施工质量,做好通信资产的终身维护。 4.作业描述 4.1前期征询阶段 本主办岗位提出书面申请,办理通讯条件征询。征询内容包括新建住宅周边有否道路管网条件和落实电话配套计划。需提供: 4.1.1申请报告; 4.1.2上级主管部门项目批文; 4.1.3地形图、总平面图; 4.1.4住宅建设配套费缴付凭证或经市住宅局批准的包干和免征凭证。 如本主办岗位在该阶段尚未到岗,通讯征询由设备设计管理岗位经办。 4.2扩初设计阶段 本主办岗位负责邀请通讯配套部门参加扩初设计审批会,并附送扩初的设计文本。会后向通讯配套部门索取通讯设备配套设计实施的咨询意见书。 3.4施工图设计与施工阶段 本主办岗位负责向通讯配套部门申请审图及配套,需提供:总平面图和弱电平面图。 缴纳电话配套工程费。 通讯配套部门进行现场勘察、委托电话通信设计及电话网的配套设计,调度号线资源,落实施工计划,组织电话外线施工,组织施工单位进场施工,本主办岗位负责协调与现场其他工种施工进度的衔接,安排好作业面和生活仓储场地。 3.5竣工验收 组织单项竣工验收,验收合格后电话配套部门出具“新建住宅配套建设验收合格证明”(电话)。然后由电话局创号、放号线。 3.6用户申请开通 客户入住后可向电话局办理初装手续,缴纳安装费用后一星期内电话局负责开通。 3.7通信配套受理运作程序 3.8收费 根据上海市物价局沪价经(1998)第132号文件规定,以新建住宅建筑面积为计价单位,具体收费标准: 3.8.1挂空式通信线缆工程每平方米6.50元; 3.8.2全部暗埋式通信线缆工程:高层每平方米12.50元、多层每平方米20元、别墅每平方米40元;

《电气作业安全规程》word版

电气作业安全规程 (编号:SHZQ-OSH/EMS-057-2004 版本:第A版第1次修订归口部门:生产管理部) 第1条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第2条本规程适用于我厂的变配电系统及电气设备、仪器 的安装、试验、使用、维修与管理。 第3条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部《危险作业审批制度》的规定执行。 第4条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。 第5条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癔病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 第6条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第7条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证操作。严禁无证操作或酒后操作。 第8条新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理人员都必须进行三级安全教育和电气安全技术培训,见习或学徒期满,经考试合格发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能担任主值班或其他电气工作的主操作人。 第9条供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所(站、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。

第10条停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时,值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 第11条在办完送电手续后,严禁再在该电气装置或线路上进行任何工作。 第12条用电话联系停送电时,值班员应将联系人的要求记入操作记录本,并重述一遍,准确无误后才能操作。 第13条执行工作票进行检修、预试工作时,工作负责人应按操作规程规定办理工作许可、工作延期、工作终结手续。 第14条遇有人身触电危险的情况,值班员可不经上级批准先行拉开有关线路或设备的电源开关,但事后必须立即向上级报告并将详细情况记录在值班日志上。 第15条与地区供电部门的停送电联系,按当地供电部门规定执行。 第16条因工作需要架设临时线路时,应由使用部门填写“临时线路安装申请单”,经能源装备部、安技部批准后方可架设。 第17条电气工作人员校验电气设备使用临时线路,时间不超过一个工作日者可办理临时线路手续,但在工作完毕后立即由安装人员负责拆除。 第18条架设临时线路的一般安全要求: 1.临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。 严禁在各种支架、管线或树木上挂线。 2.全部临时线路须有一个能带负荷拉闸的总开关控制,每一分路应装保护设施。装在户外的开关、熔断器等电气设备应有防雨设施。

3通信铁塔安装工程作业指导书

通信铁塔安装工程作业指导书 一、塔体安装质量控制 (一)通信建设工程验收标准规范 1.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 2.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢。 3.构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。 检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于10个。 4.桅杆的拉线地锚应符合设计要求。拉线与拉线棒应呈一直线,拉线的对地夹角允许偏差应为1度,拉线水平投影间的夹角误差值应5 度。 检查数量:全数检查。 检验方法:用钢尺、经纬仪检查。 5.自立式塔架塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500对于单管塔、桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750。 检查数量:垂直度双向检测。 检验方法:用经纬仪、钢尺现场实测。 6.爬梯踏步杆向前100mm—150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。 检查数量:全程检查。 检验方法:目测或攀登爬梯实测。 7.每安装完一段塔段后,必须按表6-1规定的值进行校正,继续安装上一塔段时,应考虑下一塔段的偏差值。 检查数量:垂直度双向、全部塔柱柱顶标高、全部对角线。 检验方法:用钢尺、水准仪、经纬仪检查。

备注: H为塔脚基础顶面至避雷针安装的处的垂直距离; h为塔体相邻两层之间的垂直距离。 8.采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于75%,用0.3mm 塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。超过时应用垫片垫实,垫片应镀锌,并作防腐处理。 9.采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于节点面积的25%。

光缆作业指导书

一、光缆施工 光缆施工属高风险环节,施工过程中,一定要注意施工安全。光缆施工主要分以下几步完成:光缆布放与光缆保护和分线箱安装分线箱接续(成端)与测试 步骤一:光缆布放与光缆保护 光缆布放与光缆保护工序活动操作人员 a)光缆盘测检验 2、管道光缆和子管敷设 光缆布放与光缆保护施工 光缆步骤 1 路由测量以及材料检验:根据《工程设计文件》的走线路由及现场情况确定是否需要布放子管或者架空以及光缆长度;光缆布放前要先进行盘测并做好记录。 2 管道光缆和子管敷设 3 光缆保护 注意事项

3、光缆保护 1 盘测检验:对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反 馈和报告,并予以清退; 光缆配盘:根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费 和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。 2 管道光缆和子管敷设:子管敷设要按当地局要求采用三色或四色敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管在井内出孔(PVC 大管孔)15-20厘米处截平,并套上塞鼓,不敷设光缆的空子管要套上子管端帽。管道光缆应按设计要求的A 、B 端敷设,敷设光缆的牵引力一般不宜超 过2000kN 。盘“8”字敷设时,其内径应不小于2m 。敷设后的光缆应平直,无扭转、明显刮痕和损伤等,曲率半径应大于光缆外径的20倍,并按设计要求紧靠人(手)孔壁绑扎固定。每个 人(手)孔内光缆均需挂标志牌,标明光缆的起止点及芯数。井内光缆的固定、余线的绑扎、挂牌均采用塑料扎带,不能用其它材料代替。 需要工具 1 抽水机/发电机 2 光测试仪/光功率计 3 螺丝刀/戒刀 4 光缆剪 5 开井工具 6 冲击钻 需要材料 1 PVC 子管 2 光缆 3 电胶布\铁线等 机房ODF 架接地(从ODF 架布放一条地线到光缆专用地线排,) ODF 光缆加强芯、铝护层接接地

电气部分作业指导书

第一部分 电气专业施工做法 第一章技术准备阶段 1.1、图纸会审时主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 1.3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 1.4.1、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.4.2、消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。后附图(一)。 1.5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 1.6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少短头的浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计

地铁通信工程漏缆接续作业指导书

地铁通信工程漏缆接续作业指导书 1、适用范围 适用于地铁通信工程漏缆接续施工。 2、施工准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前由总工程师组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术安全培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。在工程项目地就近租用房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 紧固牢靠,确保连接器内没有灰尘和残渣,消除由工艺引起的互调失真。 4、施工程序与工艺流程 4.1准备工作 在接续前,使电缆端面与电缆轴线垂直,然后用蘸有工业酒精的棉纱,对漏缆的相应部位进行清洁处理。 4.2接续步骤

剥去漏泄同轴电缆的外护套、外导体、绝缘套管和绝缘螺旋体,露出内导体铜管10毫米(电缆切口必须是没有糟口的位置,以保证无线信号传输的质量)。卸开连接器插座,按照尾螺母、垫圈、密封圈、垫圈、密封圈、垫圈、扁螺母和压环的顺序套在电线上。在此注意零件的顺序和扁螺母与压环的方向。采用滚压法安装内导体芯子时注意在液压过程中,多滚压,少进刀。安装外导体接触套,在剥开电缆护套及外导体时,注意保护好外导体,不可弄断或损伤。装上带孔绝缘子时注意清洁。旋进带插孔的内导体,安装压环和尾螺母。注意务必旋紧。安装好外壳组件,注意螺旋器件必须旋紧,整个结构必须密封。在连接器上缠绕粘胶带,外层加缠电工胶带。注意均匀与美观。连接器装配后接头外部进行固定可靠的防护。 4.3漏缆区间与射频跳线连接 连接器连接同上。在完成连接器连接后,用匹配的射频电缆进行跳线连接。 5、5.施工要求 完成施工定测,工班组织完成施工复测。 完成安全、技术交底。 6、劳动组织 技工1名,普工1人,防护人员2人 7、材料要求

光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导 书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区内新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常张力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工

一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)张牵设备的选择 根据OPGW光缆外径范围,按照标准要求,张力机张力轮外径不小于616MM。 (2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐张段,因此,牵引场、张力场只能在地线耐张塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于 1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器经过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A 缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐张塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐张塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐张塔段的两耐张塔光缆余线长度大致相同。(5)放线滑轮的选择:

电气设备安装作业指导书

永与县阁西垣沿黄提水灌溉工程 配套输变电工程 山西华禧电力工程有限公司永与项目部 2017年11月25日

一、编制依据 华辰电力勘查设计公司设计图册:永与阁西垣沿黄提水变电站新建(电气部分)一次施工图册 《电气装置工程施工及验收规范》2000年版:; 《电气装置安装工程质量验收及评定规程》DL/T516、4/5-2002; 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站与发电厂电气部分)2005版 《永与阁西垣沿黄提水变电站新建35kV变电工程(电气部分)专业施工组织专业设计》 1、1主变压器安装作业指导书 1)概述:本工程主变压器为1×8000kVA 2)施工方法与要求 ?基础检查 ?建筑基础完毕,储油池已清理干净,事故排油管路已畅通,鹅卵石已按标准铺设完毕。 ?检查基础预埋件的尺寸、位置、标高等就是否符合设计要求。 ?测量出变压器本体中心线,与图纸核对无误。 ?变压器就位前检查高低压侧方向,避免安装就位后调换方向困难。 ?变压器钢轨基础制作 ?将钢轨移动到位,在每块埋件上加适当尺寸垫铁,再用水桶水平仪对钢轨顶面标高进行测量,调整垫铁使钢轨顶面各点标高一致,误差范围在5mm以内,将钢轨与垫铁、垫铁与垫铁、垫铁与埋件的搭接处焊接牢固。 ?用-60x8镀锌扁钢将每根钢轨进行连接后引入主接地网。 ?钢轨制作完成后,先涂刷防锈漆,后刷灰漆,接地扁钢则刷100mm的黄绿相间漆。 ?变压器检查 ?变压器的附件运抵现场后,按订货合同逐项与产品铭牌进行核对,检查其就是否相符;检查变压器本体在运输过程中与运输前的相对位移量,并作好记录;与监理共同检查冲击记录仪,核对冲击允许值符合相应规定;并检查器身就是否有碰撞,损坏现象;根据出厂资料核对所提供的文件就是否齐全;按变压器“拆卸一览表”检查所拆卸的部件及组件就是否齐全,有无损坏;严密监视油箱内氮气压力,常温下应保持在0、01~0、03Mpa;通过检测残油中微量水分不大于30ppm及电气强度试验不低于40kV判定变压器就是否受潮。 ?此外,在变压器安装前尚应进行以下检查、清理及实验工作:检查外观完好,无损伤、变形、锈蚀等,清理各种附件,进行内外部擦洗;由安装人员配合起吊后进行实验,实验内容包括套管试验(做介损等),CT试验(变比、极性等),瓦斯继电器校验(轻瓦斯、重瓦斯定值校验等),变压器油试验(耐压、微水、微汽、色谱等)。对于不合格的附件应报上级部门尽快处理,对于

铁路通信 第二章 通信设备安装与配线作业指导书

第二章通信设备安装与配线作业指导书 1. 适用范围 适用于通信同步及时钟分配系统。 2. 作业准备 2.1 内业技术准备 在作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 施工前应做好施工调查,调查内容包括:检查室、内外环境是否满足设备安装条件,预埋件、沟、槽、孔位置应准确无误、无遗漏,照明、施工用电源、地线及室内、外温度是否符合设备及设计要求,消防器材应齐全有效。电源系统的供电性能是否满足设计要求。 2.3 材料、物资、人员准备 设备到达现场应进行了检查,其型号、规格、质量符合设计要求。 施工单位完成设备向监理的报验程序。 施工人员完成施工培训和安全、技术交底。 3. 技术要求 3.1 设备到达现场应进行检查,其型号、规格、质量应符合设计要求及相关技术标准的规定。 3.2 设备子架安装位置及单元电路板的规格和安装位置应正确、牢固。 3.3 开关电源机柜各单元应插接良好,电气接触点应接触可靠、连接紧密。 3.4 交流供电设备与直流供电设备间距应符合设计要求。 3.5 蓄电池组安装应排列整齐、连接正确、接触良好。 3.6 线缆到达现场应进行检查,其型号、规格、质量应符合设计要求及相关技术标准的规定。 3.7 电缆布放应符合图纸规定;设备信号线与电源线宜分道布放;若必须在同一走道,间距应大于50mm。 3.8 光缆尾纤应按标定的纤序连接设备。光缆尾纤应单独布放并用垫衬固定,不得挤压、扭曲、捆绑。弯曲半径不应小于40mm。 3.9 配线在电缆槽道或走线架上应按机列、机架顺序平直排列。电缆槽道内配线应顺直。电缆转弯曲率半径不得小于电缆外径的10倍;电缆不得有中间接头。 3.10 输入电源的相线和零线不得接错,其零线不得虚接或断开。 3.11 电源配线应符合下列规定: (1)电源配线的敷设径路和走线固定方法,应符合设计要求;(2)交、直流电源配线应分开布放,不应绑在同一线束内;(3)电源配线不得有接头;(4)电源端子接线正确,配线两端的标志齐全;(5)直流电源线必须以线色区别正、负极性,直流电源正负极严禁错接与短路,接触必须牢固;(6)严禁用接地线代替电源线。 3.12 通信站接地电阻不应大于1Ω。通信站接地装置与发电、变电站的接地体间的距离

光缆施工作业指导书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工 一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)牵设备的选择 根据OPGW光缆外径围,按照标准要求,力机力轮外径不小于616MM。

(2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐段,因此,牵引场、力场只能在地线耐塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器通过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐塔段的两耐塔光缆余线长度大体相同。 (5)放线滑轮的选择: 展放OPGW光缆时应在各耐塔及直线塔上悬挂放线滑车,其滑车轮直径D应满足下式要求: D>T/3 式中的D——光缆放线滑轮最小直径 T——最大牵引力100KN 滑车底槽直径一般为600-800MM。由于滑车不仅用于放线,而且还用于紧线,一般采用以720MM槽径为主的单轮滑车放线。 对于光缆通过30°C以上的转角塔和悬垂角度大于30°的直线塔,必须改用挂设三轮复滑车,如下图10-3所示。在牵引引绳与角合力线作用下,使滑车向角倾斜。由于滑车自重影响,致使牵引绳或光缆处于滑车槽蝗上侧,对旋转器和防检器的顺利通过造成困难,并对光缆有磨损的危险。因此,必须采用预偏措施。如下图10-4所示,在铁塔地线支架上安装角钢挂职架,通过系于滑车上的调整绳,控制滑车预偏度,使牵引绳或光缆保持在滑轮槽底位置。

电气设备作业指导书汇编

10T以上行车检修作业指导书 1. 危害辨识 1.1 垂直爬梯,栏杆,平台可能腐蚀。 1.2 高处物体可能落下伤人。 1.3 现场工艺放空,管道容器泄漏,有毒有害物质致人中毒。 2. 准备阶段 2.1 物资:与所需更换接触器型号相同的接触器二台。 2.2 工具:电工常用必备工具,木梯一架。 2.3 安全用品:安全带一副。 2.4 人员:2名。 2.5 票证:《设备检修业许可证》、《登高作业证》、《停送电联络票》。 2.6 方案:根据以上内容制定详细检修方案。 2.7 安全学习:根据检修方案,组织参与检修人员进行安全学习。 2.8 防梯架晃动,防高处坠落。 2.9 防现场工艺放空,有毒有害物质泄漏中毒。 3. 实施阶段 3.1 现场确认 3.1.1 行车电源回路停电、验电、挂牌。 3.1.2 各种票证要有岗位班长的签字。 3.2 更换接触器 3.2.1 架好木梯,(若现场有检修平台,则不需要),穿戴好安全带,系好工具包,梯下必须有人监护。 3.2.2 登梯后,将安全带牢固悬挂于行车上。(有检修平台免)打开行车控制箱,试电笔检查是否确实断电。 3.2.3 用万用表检查上下行接触器线圈电阻及主触头的接触电阻;与备用接触器比较确认需要更换的接触器,标记好接线方式。 3.2.4 拆下损坏接触器,将新同型号接触器换上。

3.2.5 正确恢复电气接线;检查限位开关接线。 3.2.6 盖好控制箱盖,将安全带从行车上解除。 4. 交接阶段 4.1 清理现场,收好工具和防护用具等物资。 4.2 通知操作工检修结束,通电试车上升限位和下降限位开关。 4.3 填写检修记录。 5. 检修时间2小时。

铁路信号检修工安全操作规程示范文本

铁路信号检修工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

铁路信号检修工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.从事电气作业,必须持证上岗,作业时不得少于两 人,一人操作,一人监护。 2.在对变压器、电源屏、转换屏、调压屏、配电柜及各 种线路进行检修和处理故障时,应做好停电的安全措施: 切断所有可能带电(包括返回电源)的开关,并验电、接地, 挂上"有人操作、禁止合闸"的警示牌。 3.停、送电要指定专人负责,在办理停、送电手续前, 必须用电话或口头上与当班调度人员和值班人员取得联 系,得到同意后,方可办理。 4.在停、送变压器高压侧的高压令克和低压侧闸刀开关 以及装、拆接地线时,作业人员必须穿绝缘鞋、使用绝缘 棒或绝缘手套。

5.登杆、登高作业必须有两人以上方能作业,作业时必须有专人监护。 6.高处作业传递物件,必须用绳子传递,禁止抛上、丢下,作业区域内禁止站人和通行。 7.短时间在变压器低压侧作业,而高压侧令克未停电的情况下,开关箱必须派专人看守,待作业人员全部完工,检查无误后方可送电。 8.雷电暴雨时,禁止操作高压令克;在紧急情况下,须经有关领导批准,并有可靠的安全措施,方可操作。 9.上、下变压器台,必须从低压侧上、下。 10.有下列情况,不得登杆作业: 10.1雷电暴雨时; 10.2电杆潮湿时; 10.3特别紧急情况下,须夜间作业,应有领导批准,并有可靠安全措施方可登杆作业。

成套电气作业指导书

成套电气作业指导书 配电设备有限公司 版本号: A 受控状况:,受控章, 受控文件非受控件 未经批准不得复制 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YNPD/SCD-0.1Z 标题: 目录共 1 页第 1 页 文件编号文件名称修改状态总页数 YN/ SCD-0.0Z 封面,批准页, 0 1 YN/ SCD-0.1Z 目录 0 2 YN/ SCD-0.3Z 发放控制页 0 1 YN/ SCD-001Z 高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书 0 11 YN/ SCD-002Z 高、低压开关设备二次配线作业指导书 0 4 YN/ SCD-005Z 低压开关设备一次元件安装作业指导书 0 5 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-0.3Z 标题: 发放控制页共 1 页第 1 页受控编号持有人持有人部门与职务 00 副本,受控件, 资料室存档 001 副本,受控件, 总经理 002 副本,受控件, 总工程师 003 副本,受控件, 生产副总经理 005 副本,受控件, 生产部 006 副本,受控件, 技术部 010 副本,受控件, 电器车间

3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-001Z 标题:高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书共10页第1页 1 目的 使一次母线的制作、安装符合设计图纸和国家标准要求。 2 适用范围 适用于高、低压开关柜、屏、箱、台的一次母线的制作、安装。 3 操作程序 3.1熟读一次系统图纸。 3.2 准备手动工具和检查使用设备。 3.2.1一般随手工具有:24件普通套筒搬手一套~8件组合二用板手一套~一字形和十字形螺丝刀,50×3、100×4mm、150×7mm各一把,~木榔头一把~铅笔; 23.2.2 钳工工具:校直平台,800×400mm,~台虎钳及钳工工作台~平锉,8英寸中、细各一把,、半圆园锉,4英寸、8英寸中锉各一把,~锯弓一把~各规格钻头若干~划针~样冲等; 3.2.3 钢卷尺3m、钢板尺,300mm、1000mm,、塞尺,0.05×100mm,角尺; 3.2.4 使用的设备有:弯排机、多功能剪切机、台式砂轮机、台式钻床、冲孔模。 3.3 检查柜内一次元件是否与图纸一致~如不一致提请负责人处理~合格后方能进行下道工序。 3.4 母线的制作 3.4.1 母线:不同用途的母线[主母线,汇流排,、分支母线、引下线等]的型号~均应按设计图纸要求选择制作。各规格铜母线安全载流量见下表1、下表2可供工作中参考。 3

通信管道工程施工作业指导书

第一章总则 1.1本标准根据“YDJ3990通信管道工程施工及验收技术规范”的原则, 结合北 京地区的特点编制而成。 1.2本标准适用于北京地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工,也可用于质量检查、随工检验。 1.3凡本标准未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。 1.4在施工过程中,管理人员和施工人员应严格执行本标准,确保工程质量, 确保安全生产,严格随工检验及隐蔽工程检验;并做好通信管道工程的原始记录工作。 1.5竣工验收工作应执行建设单位的相关规定,并参照本标准要求,对不合格项目应由施工单位组织返修,并视情节扣分。

第二章常用材料及工具规格检验 水泥及水泥制品 目前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐 水泥、矿渣硅酸盐水泥三种,一般选用标号为 325#水泥。 水泥从出厂到使用,不宜超过三个月。已受潮、变质、结块的水泥严 禁使用。 水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查,其规格应符 合设计要求,水泥制品表面应平整光滑、无破损及断裂。 水泥制品应达到养护标准,没有达到养护标准的严禁施工中使用。 水泥管道的管身应完整,不缺棱角;管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内 壁应平滑无凹 凸、起伏等缺陷;管体表面的裂纹(指纵横向)长度小 于50mm 超过50mnm 勺不宜整块使用;管块的管孔外缘缺边应小于 20mm 但外缘缺角,其边长小于 50mm ■的,可以修补后使用。 水泥基础应完整光滑,表面无裂纹,基础有缺角不大于 20cm,修补 后可使用。 人孔上覆板的钢筋配制、加工、绑扎以及混凝土的标号应附和设计图 纸的规定。要求上覆表面完整、平滑,无塌陷、裂纹。 混凝土及水泥砂浆 配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计要求及使用标准。不 同种类、标号 的水泥不得混合使用。 混凝土的搅拌必须均匀,以达到颜色一致的标准,搅拌完毕的混凝土 应在初凝时间(约 45分钟)内浇灌。 浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都应按层 依次进行,捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。 石料 应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石; 石料的粒径应符合设计文件规定。 (一般使用直径为 0.5cm-3.2cm ); 石料中含泥量按重量计,不得超过 2%超过标准的,必须用水冲洗 2.1 a. b. c. d. e. f. g. 2.2 a. b. c. 2.3 a. b.

光缆接续作业指导书

光缆接续作业指导书 本作业指导书适用于各种光缆的接续、分歧的制作。 1.1工序流程图及工艺标准 工序流程图 1.开剥光缆 开剥光缆时同步进行接头盒的拆卸工作,开剥完成后一定要检查下开剥后的光缆根部。 2.光缆固定束管开剥 把开剥好后的光缆装到光缆接头盒的架子上,加强芯不要压到光缆束管上,开剥光缆束管时,在扎带外一公分处开剥,拉束管时注意要顺着光缆拉,不要向上或旁边倾斜。 3.确定光纤的长度 开剥好后的光纤要在熔纤盘里比一下,保证光纤在熔纤盘里有两圈半的余

留,把多余的光纤掐掉。 4.将光纤穿入热缩保护套管; 5.开剥光纤,开剥光纤要在光纤顶端3.5公分的位置开剥; 6.使用浓度为99%以上的纯酒精清洁光纤,确保开剥后的光纤上涂覆层残渣或其它污物已被清除; 7.切割光纤:把光纤涂覆层的顶端放到切割刀15刻度的位置进行切割, 8.将切割好后的光纤置于熔接机上,放置光纤时不要让切割后的光纤头碰到任何东西,光纤要放置到v型槽的底部,不要让光纤翘起来,放光纤在其位置时,不要太远也不要太近,1/2处,熟练程度很重要; 9.移动光纤使熔接点位于热缩套管中心处,加热热缩套管,过程学名叫接续部位的补强,加热时,光纤熔接部位一定要放在正中间,加一定张力,防止加热过程出现气泡,固定不充分等现象,强调的是加热过程和光纤的熔接过程可以同时进行,加热后拿出时,不要接触加热后的部位,温度很高,避免发生危险(热缩管冷却以前一定不要碰触,避免出现不必要的故障); 10.盘纤:在盘纤时注意热缩管里面的加强芯要朝上,光纤朝下。 11.密封接头盒 密封接头盒前要把每一芯光纤再重新测试一次,确定没有问题就可以把 接头盒密封了。 接头盒密封后把余留光缆盘到接头坑里面,在接头盒上要加盖水泥槽。 12.注意事项 (1)切割时,保证切割端面近似垂直,在把切好的光纤放在指定位置的过程中, (2)光纤的端面不要接触任何地方,碰到则需要我们重新开剥、清洁、切割, 强调先清洁后切割! (3)放光纤在其位置时,不要太远也不要太近,1/2处,熟练程度很重要。 (4)在熔接的整个过程中,不要打开防风盖。 (5)整理工具时,注意碎光纤头,防止危险,光纤是玻璃丝,很细而且很硬。 (6)接续时必须进行实时监测,接头指标必须符合规范。 1.2劳动力组织及工器具

电气安装作业指导书

五矿·万境水岸项目电气安装作业指导书 一、防雷接地 基础接地 1、利用建筑物柱基钢筋作接地体,利用建筑物地梁钢筋将桩基钢筋焊接为闭环,形成自然接地体。 2、本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 3、电气桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。所有电气竖井内均垂直敷设一条,水平敷设一圈40X4mm镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接,接地线其下端应与接地网可靠连接。 4、防雷接地扁钢与扁钢搭接焊接长度为扁钢宽度的2倍(10cm),双面施焊;圆钢搭接焊接长度为其直径的6倍(10cm),双面施焊。 引下线 1、利用建筑物钢筋混凝柱内两根主筋(?>16)作引下线,并统一使用黄色油漆标识,引下线位置、数量以设计蓝图数量为准。引下线上与接闪带下与接地装置有效焊接,形成完整电气通路.柱中主筋伸出女儿墙100mm,以便与接闪带焊接.在不少于两处的引下线距地面0.5m处设置等电位箱,以便测量接地电阻值;在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8m~1m处由被利用做为引下线的钢筋上焊出一根D12或40mmX4mm镀锌导体伸向室外,距外墙皮距离1m,以便疏散雷电流和增补接地装置。 2、等电位联结,采用25*3镀锌扁钢与粱主筋可靠焊接,焊接主筋与就近引下线连接成电气通路,钢筋之间搭接长度需满足要求。 接闪器 1、接闪器利用敷设于屋角、屋檐及屋脊等易受雷击部位的接闪带,接闪带采用?12镀锌圆钢,支架间距1.0米,转角处0.5米,支架高0.1米。并在整个屋面形成不大于20m*20m或16m*24m接闪网格。 三、配电箱、保护管、开关插座底盒预埋 底盒预埋 1、施工前在配电箱底部、开关插座接线盒底部必须用墨线打水平线,标高以建筑物标高为准。 2、混凝土柱、剪力墙处开关、插座底盒,在浇筑砼时应进行预埋,预埋盒四周采用钢筋固定,预埋盒位置不得有水平偏差,预埋位置符合设计要求。 3、所有线管、底盒、电箱必须做好防护措施,避免砂浆污染或堵塞。 4、顶板预埋的灯具接线盒预埋前先弹好中心线,保证接线盒安装在房间中心点上。 5、所有外墙底盒预留洞不提前预留。 6、加过线盒情况: (1)管路无弯曲,管长超过30米; (2)管路有一个弯曲,管长超过15米;