一、工程概况

本工程为长春地铁**号线**标段**区间临时竖井井架,主体结构为带牛腿轻钢结构,配备一个10吨抓斗桥式起重机。主体结构高13.6米,轻钢门架跨度为11.6米,共五榀,间距6.5米。桥式起重机抓斗容量2立方米,起升高度40米,起升重量10吨,起升速度不小于40米/分钟。并附带一个起升高度为40米,起重量不小于10吨的卷扬机副钩一套。

二、施工安排

根据图纸设计,该工程分钢架制作、安装和彩板安装三部分。现依结构形式、设计图纸及实际施工需要,施工顺序作如下安排:

(一)钢架制作

钢架制作是整个工程的重要组成部分。根据该工程特点,采用流水作业生产方式。工艺流程如下:

放样→原材料校正→号料→下料→平直→边缘加工→拼装→焊接→校正→端部处理→钻孔→顶装配并编号作标记→配焊连接板→初验→铲磨、除锈→防腐处理→整体验收→包装。

(二)钢架安装

根据工程特点,采用高空拼装法,具体施工顺序如下:1)按工厂预装配钢柱结果,检查调整预埋件标高;

2)按预埋件验收标准对钢柱地脚螺栓进行检查并加设保护套;

3)钢柱吊装;

4)地脚螺栓临时固定;

5)地面组装钢梁;

6)钢柱初校;

7)钢梁吊装;

8)螺栓梁柱预紧连接;

9)梁柱整体校核;

10)螺栓紧固;

11)钢柱固定;

12)安装吊车梁

13)安装柱间支撑;

14)安装水平支撑;

15)安装系杆、拉杆;

16)安装檩条;

(三)彩板安装

彩板安装的基本工序如下:

施工准备安装就位紧固完成安装测量安装结果清理完成

1)施工准备

检查檀条,墙架,进行安装放线,放线前应对建筑

成品进行测量,屋面施工中先在檩条上标定出起点,即沿跨度方向在每个檀条上标出排板起始点,各个点的连线应与建筑物的纵线相垂直,而后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次,以限制和检查板的宽度安装偏差积累。

2)安装

彩板吊装用汽车吊使用吊装扁担多点提升,将彩板按排板起始线放置,用紧固件紧固两端后再安装第二块板,以此按顺序安装。

三、施工技术

1、材料

本结构的梁、柱主材及其它构件采用Q345-B钢。

2、钢构的制造、加工

本工程根据设计图纸加工。进行工厂预拼装后依据“GB50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》对钢构件进行”验收。

3、钢结构的安装

1)安装前,按构件明细表核对进场构件,查验产品合格证和设计文件;

2)对建筑物的定位轴线、基础轴线、标高、地脚螺栓位置进行检查,对基础办理交接手续;

3)复验所附试件的抗滑移系数,合格后方可安装;

4)对拼装前的构件消除飞边、毛刺、焊接飞溅物,并使磨擦面保持干燥、清洁;

5)依图纸要求,同时考虑运输问题,应按安装顺序分单元及时供应。

6)钢构吊装

本工程采用25T汽车吊一台进行现场吊装,工作如下:首先吊车配合安装小组吊装就位钢柱,吊装过程中,用经纬仪调校垂直度,调校过程中配合使用千斤顶。钢塞等各种机具调正后固定。柱固定后,吊车吊起安装一榀梁,从边至中逐榀安装,安装过程中,注意梁、柱接头处螺栓的校紧和檩条、纵梁的配合。

7)吊车梁安装

8)柱间支撑安装

9)水平支撑、檩条、系杆、拉杆安装

在每榀钢构安装后及时配合安装该榀的纵梁、水平支撑、檩条、系杆、拉杆。

10)屋面板安装

安装流程如下:

四、施工准备

一)图纸会审、技术交底

认真阅读设计图纸,对结构关键部位应当明确,梁柱安装的起吊位置应进行验算,如对其中有疑问的部分将征求设计意见进行修改或拟定方案进行施工控制。并对钢架的制造、安装做详图设计。

二)对料

根据设计图纸算出各种材质、规格的材料用量,核对来料的规格、尺寸、重量,检查材质证明书中的炉号、钢号、化学成份和机械性能等是否齐全、严把钢材质量关。

三)编制工艺规程

根据设计文件和施工图要求编制详细具体的钢架制造工艺规程和安装的施工组织设计。

四)安装场地的材料堆放、临时设施和设备布置

五)人员组织准备

根据本工程的实际情况,钢架制作由一至二名工程师负责,配备技术工人10人,力工6人。钢架、彩板安装由一名工程师负责,配备安装工人7人。

六)设备工具

汽车吊1台;电焊机4台;切割机2台;千斤顶5台;手动葫芦4台;测量仪器;其它常用工具。

五、施工进度计划

针对该工程实际情况,经过认真分析,合理安排,采用

钢架制造—钢架安装—屋面彩板安装穿插进行。施工进度计划如下表:

为确保施工进度所采取的措施:

1、向业主提出施工方案的初稿,待业主、设计、监理和土建方面提出改进意见后,修改。

2、密切配合土建专业,经常同业主土建专业联系,协商解决工程中各种问题。

3、根据施工现场工作量,及时调整组织施工队伍。

4、服从业主的管理及合理的要求,遵守现场的各项规章制度,使工程如期完成。

六、施工质量及安全措施

1、严格检验单位安装工程的以下证件:

1)构件出厂合格证

2)钢材的质保书和试验报告

3)钢材和焊接材料出厂前的焊接工艺评定报告

4)焊接材料的质保书

2、对加工厂的钢构应进行焊缝检测,按施工图纸要求,框架梁与柱翼缘的对接焊缝,柱翼缘拼接焊缝按二级检验,其余均按三级检查。

3、严格控制钢构件制作的允许偏差项目的检验方法按“《钢结构焊接规范》《钢结构工程质量评定标准》”验收。

4、钢构件工厂预拼装的质量检验评定应保证构件外观标准及顶紧面质量,板叠螺栓孔应按I型试孔器检查,预拼装允许偏差应符合《钢结构施工及验收规范》。

5、构件进入现场后,应对定位轴线、基础标高、地脚螺栓、进行复测。

6、钢构件的标记

1)钢构件的中心线和标高基准点等标记应齐全;

2)构件外观表面干净、无焊疤、泥砂等污垢;

3)顶紧接触面不应少于70%紧贴,边缘最大缝隙不应大于0.8。

7、结构安装的允许偏差应符合《钢结构质量检验评定标准》附录K规定及《钢结构工程施工及验收规范》的规定。

8、屋面板的质量

1)屋面板材的品种、材质、规格等外观质量应符合《钢结构工程质量评定标准》,尺寸偏差也应满足上述规范的有

关规定。

2)屋面钢板安装连接质量和允许偏差应符合《钢结构质量检验评定标准》7.3中的有关规定。

9、施工前应对安装人员进行培训,熟练整个施工过程,各组施工人员紧密配合,遵守安全操作规程,服从现场技术员的统一指挥。

10、进场人员必须戴安全帽,高空作业时戴安全带,带电设备必须有可靠接地保护以防人身触电,所有施工人员都必须遵守当地有关施工现场安全措施的规定,且服从业主的各项管理制度。

11、做到施工完及时清场。

竖井施工方案教案资料

第2节竖井施工 本工程设计施工竖井4座,竖井设计均为钢筋混凝土结构,井壁结构设计为喷锚支护,初衬为钢格栅、钢筋网、C20喷射混凝土结构,按照设计要求竖井双墙均做砂浆锚杆支护。 2.1 竖井初衬结构施工 竖井初期支护采用逆做法由上至下分层、分步施做初衬井壁结构,竖井初衬完成后再进行两侧地沟施工。 竖井的施工程序:测量放线→圈梁施工→竖井提升架→竖井挖土→格栅安装→喷砼→封底 2.2锁口圈梁施工的方法及步骤 锁口圈梁设计为现浇C25钢筋混凝土结构,采用明挖施工。施工前对锁口圈开挖范围进行物探检测,施工时在竖井施工范围内人工开挖十字探沟,查清确无管线后再使用机械开挖沟槽。 锁口圈梁的工序流程:测量放线——物探检测——挖探沟——沟槽开挖——锁口圈垫层——绑扎锁口圈梁钢筋——预插初衬竖向钢筋——预埋竖井井架及梯道预埋铁件——锁口圈梁模板支设——浇注锁口圈梁混凝土――养护――拆模。待锁口圈梁混凝土达到设计强度后方可进行龙门架安装。 2.2.1测量放线:测量人员根据结构尺寸,经计算放出井口圈梁结构外边线,打出四个角桩和圈梁底口高程线。 2.2.2圈梁处采用机械开挖、人工清底,挖至圈梁底面高程后,将圈梁底部和边坡土面清理平整,测量人员打出圈梁内边线和圈梁底

高程,施工人员按设计要求浇筑垫层混凝土。 2.2.3圈梁钢筋规格、加工尺寸符合设计要求,布筋位置、间距准确,绑扎牢固。井圈钢筋绑扎完成后,打入竖井竖向联接筋,竖向联接钢筋间距、在梁内锚固长度符合设计要求。 2.2.4圈梁模板采用组合钢模板拼装,要求拼缝严密,模板外侧用方木顶牢固,要求线条顺畅,模内尺寸符合设计要求,在模板上口弹出圈梁上口线。 2.2.5圈梁混凝土采用商品混凝土,罐车运到现场后,用溜槽入模,振捣棒振捣密实,圈梁顶高达到设计高程后人工用木抹子压实,铁抹子赶光。 2.2.6圈梁混凝土强度达到30%设计强度后,锁口圈梁上砌筑挡水墙并高出现况地面20cm,墙体与边坡间空隙填死外部抹灰;最后安装安全护栏并挂网,护栏高出地面1.2m,护栏上安密目网封闭。 2.3龙门架安装 根据竖井工作坑尺寸,每座竖井土方垂直运输采用龙门架、2台5T电葫芦,龙门架、电葫芦设计及安装由具有专业资质的专业公司进行,由专业检测机构检查合格后方可使用。 2.3.1龙门架安装施工 1)在进行竖井圈梁施工同时,按龙门架立柱设计安装位置施工地锚,地锚采用钢板加工,底部焊接钢筋,插入基础混凝土中,地锚外露表面要水平。 2)龙门架主梁、吊梁必须设置门形加固,所有钢梁接口处,采

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

竖井施工方案.

竖井施工方案 1、工程概况 1.1编制依据 1.1.1上海电力设计院有限公司提供的《军营110千伏输变电工程(电 力隧道)工程》图纸,设计编号:S1490S-T02A-01 1.1.2《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.1.3《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.1.4《混凝土结构设计规范》(GB50001 0-2010) 1.1.5《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 1.1.6《给水排水工程管道结构设计规范》GB(50332-2002) 1.1.7《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GBJ(50086-2001) 1.1.8《地下工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.1.9《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004) 1.1.11《铁路隧道喷锚构筑技术规则》(TB1018-2002) 1.1.12《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008) 1.1.13《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.1.14《锚建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 1.1.15《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 1.1.16《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.1.17《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2010 1.2路径及工程概况 本工程拟建电力沟位于北京市顺义区城区南部的铁东路。 为满足军营110kV输变电工程的电缆敷设需求,需新建两段电缆隧道L1线及L2线。本工程第四标段为L1线,起点桩号为1+676,沿规划铁东路(现状铁东路)向北至桩号2+754,采用2.0m×2.3m

竖井初衬施工方案

北京中成富景科技有限公司外电源工程 竖井施工方案 编制:_____________ 审核:_____________ 审批:_____________ 北京海供达电力设备安装有限责任公司

2018年3月 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工方案 (6) 第四章质量管理体系及保证措施 (20) 第五章安全管理体系及保证措施 (25) 第六章现场文明施工及环境保护措施 (30)

第一章编制依据 1、编制依据 1.1工程施工图。 1.2本工程涉及的国家、地方指定的有关法规、规范、标准等文件

1.3北京电力公司对电力隧道工程相关行业要求 1.4岩土工程勘察报告。 1.5我公司在电力隧道工程施工中成熟的施工工艺和施工经验。 2、编制原则 2.1以设计文件及有关规范为依据,通过仔细的现场和交通调查,编制经济科学、切实可行的施工方案。 2.2质量目标明确,施工中采用先进的技术和设备,严格管理,保证各种措施完善,确保工程质量达到合格级。 2.3安全目标明确安全措施可靠,制度完善,确保施工安全。 2.4工期目标明确,合理进行施工部署,制定可行、高效的施工进度计划,协调统一,确保总体工期要求。 2.5施工中做到保护环境、保护文物、文明施工。

2.6 自始至终对施工现场实施全员、全方位、全过程的严密监控、科学管理。 第二章工程概况 1、工程概况起点自京密路白马路向北至昌金路,再延昌金路往西约550 米, 本段全长共5087米,敷设12①150+2①150M-PP管,牛栏山园区牛相路需敷设 12①150+2①150M-PP管290米,合计5377米。 在牛栏山园区内需新建埋管2m*2m现浇混凝土三通二层井一座 2、工程地质、水文情况 2.2.1 工程土质 在本次岩土工程勘察最大勘探20m深度范围内所分布的地层按沉 积年代、成因类型可分为人工堆积层、新近沉积层和一般第四纪沉积层三大类,按地层岩性及工程特性进一步划分为5个大层,现分述如 下: 人工堆积层:该层分布于地表,为人工堆积之杂填土①层、粉质粘土-粘质粉土素填土①1层、碎石素填土①2层。 新近沉积层:该层分布于人工堆积层之下,为新近沉积之粘质粉土②层、粉质粘土②1层、碎石②3层。 一般第四纪沉积层:该层分布于新近沉积层之下,为一般第四纪 沉积之粘质粉土③层、粉质粘土③1层、碎石③3层、粘质粉土④1层、粉质粘土⑤层、粘质粉土⑤1层。 本次岩土工程勘察现场钻探工作中最深钻至地面下20m止于第 ⑤大层。

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

竖井物料吊卸方案剖析

1. 编制说明 1.1编制依据 1.1.1《西南热电中心配套热力管线工程(京开高速 -柳村路口)施工图》; 1.1.2西南热电中心配套热力管线工程(京开高速一柳村路)施工组织设计。 1.1.3西南热电中心配套管线工程(草桥电厂一柳村路)上穿地铁10号线草桥 至纪家庙区间施工图。 1.1.4.现场实际情况 1.2施工验收规范及标准 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2004 ; 《地下铁道工程施工及验收规范》 GB50229-1999(2003年版); 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 — 2001; 《北京市市政基础设施工程暗挖施工安全技术规程》DBJ01-87-2005 ; 《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ-56-2001 ; 2. 工程概况 2.1设计概况 拟建项目(西南热力中心配套热力管线工程)位于北京市丰台区,项目管线起点为草桥热电厂,依次经过京开东路(南北向)一大红门路(东西向)一京开高速公路(南北向)一南三环路西段(东西向)一柳村路口。本段工程热力外线总长度约为3729m,均为钢筋混凝土涵洞,采用浅埋暗挖法施工。 本工程是利用既有热力沟的平面路由新建DN1200热力管线,从10#井沿京 开路(北段)南北向敷设,其中10?10D#井需上穿10号线二期地铁草桥站?纪家庙站既有盾构区间。 10#、10D#井均位于现况京开路(北段)东侧,两点之间穿越现况市政道路,为保证地面交通的正常运行,新建热力隧道采用浅埋暗挖法施工。 本次工程范围为10D#竖井初支结构,10#?10D#?挖段外线热力隧道初支、二衬结构及临近既有10号线二期地铁草桥站?纪家庙站盾构区间加固措施。 具体位置如下图所示:

竖井施工方案

4.4.竖井的施工方案、技术措施、施工工艺和方法 4.4.1.概况 芨芨沟竖井设计为进口端通风竖井,井口断面为圆形,净空直径3米;井口顶面高程2930.93米,井底高程2615.93米,井身长315米。竖井开挖5044m3;井身采用C20喷射砼支护,模筑砼衬砌,竖井衬砌1793 m3; 竖井井身除地表附近为第四系地层外,其余绝大部分位于三叠系地层之中,由浅黄色、黄绿色砂岩、页岩夹薄层煤组成。井身自上而下地层依次为粘质黄土层,厚2.53米;碎石土层,厚4米;砂岩夹页岩及薄煤层,软硬相间,节理发育~很发育,属较软岩及软岩,弱富水,厚308.07米。。。。。。 4.4.2.总体施工方案 竖井采用钻爆法施工,自上而下边开挖边支护;HK-4中心回转式抓岩机装碴,卷扬机提升吊桶运输;开挖中采用吊泵排水;湿式砼喷射机喷混凝土支护,下行式金属模板模筑砼衬砌。洞外采用8T自卸矿车运碴到弃碴场。 4.4.3.竖井快速机械化施工配套方案 为使竖井能够快速、安全、优质的施工,本着尽量提高竖井施工机械化程度的原则,配置竖井施工的各种机械。竖井快速施工的机械化配套方案参见表4-XX。 4.4.4.竖井的施工工艺 竖井的施工工艺流程图参见图4- XX。 竖井快速施工机械配套表表4-XX

4.4. 5.竖井的施工方法 4.4. 5.1.开挖 竖井开挖采用钻爆法施工,环形钻架(与YTP-26HJ钻机配套使用)钻孔,直眼掏槽,光面爆破,视围岩地质条件,每排炮进尺1.5~2m,开挖后及时进行喷砼支护。竖井开挖的炮眼布置参见图

4-XX 竖井开挖炮眼布置图。 说明:1、本图以设计图竖井B型开挖断面进行炮眼布置。 2、本图尺寸以厘米计。 竖井开挖炮眼平面布置图 R 200 400 竖井开挖炮眼剖面布置图 图4-22 竖井开挖炮眼平面布置图 50 250110 L =150~200 70

井架基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、井架的安装位置及安装高度 (2) 三、井架的主要性能 (2) 四、井架基础 (3) 1、基础设计 (3) 2、地基承载力验算 (3) 3、接地装置的埋设 (5) 4、基础施工 (5) 五、基础验收要求 (6)

井架基础施工方案 一、工程概况 深圳农村商业银行坪山支行综合楼工程位于深圳市坪山新区深汕路东侧,总建筑面积11612㎡,建筑物包括办公楼、宿舍楼等。根据施工需要,需在宿舍楼东侧设置井架(具体位置见附图)。 二、井架的安装位置及安装高度 根据本工程的建筑、结构特点及分布位置情况,宿舍楼的井架安装位置及安装高度详见下表: 三、井架的主要性能 3.1卷扬机型号为JK1,额定功率为15KW,牵引力量2吨。 3.2 钢结构立杆采用80角钢,斜杆采用40角钢,横杆采用50角钢,双绳(14

号)造价人才网双导轨(50号槽钢)。 3.3 吊笼可同时容纳三辆斗车或半吨货物(空间尺寸描述)。 3.4 采用闭路电视监控。 3.5 设有六种安全装置:断绳自动止滑装置、吊笼左右侧栏控制装置、吊笼出口自动门装置、吊笼进口自动门装置、井架前门自动开关装置、自动限位装置。 四、井架基础 1、基础设计 据井架的《使用说明书》,其基础为长2500mm,宽2500mm,高400mm的钢筋混凝土板,卷扬机基座为长1700 mm,宽1400mm,高300mm的钢筋混凝土板,混凝土强度C25。架体及卷扬机与砼基础靠预埋螺栓连接固定。监理工程师论坛基础顶面标高取+0.3m。 2、地基承载力验算 现以安装最高28m高井架进行地基承载力的验算,如下: ①静荷载 井架底梁18#槽钢:(2. 15m×4)×23㎏/m=211.6(㎏) 架体(大小立杆、横杆、交叉撑杆、交叉撑杆、导轨、接头): 立杆:1.8m×9.66㎏/m×4 =17.3(㎏) 横杆:2.1m×4.46㎏/m×4 =37.5(㎏) 交叉撑杆:2.77m×2.98㎏/m×8 =66(㎏)

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

竖井安全施工专项方案

XXXXX3#竖井安全施工专项方案 为了保证XX客运专线XXXXXXX标XXX隧道3#竖井施工的安全,优质、高效、重信、守诚,完成业主要求的目标。特编写施工安全专项设计方案,安全施工是关系到人民生命安全和国家财产不受损失的头等大事,为了确保工程顺利进行,必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,项目分部成立安全生产领导小组,由项目分部经理担任组长,项目分部生产副经理主抓安全,具体指导,实施全员、全方位的安全管理,为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生,把一般安全事故减少到最低限度,确保施工的顺利进行,创建安全生产标准工地。特制定如下措施: 一、安全保证体系 ㈠安全保组织体系及机构

㈡安全保障人员的配备及职责范围 1、安全保障人员的配备 项目经理、副经理、项目总工、安全质量监察工程师,是安全保障机构的主要人员。安全监察工程师是专职安全检查员,是安全生产的组织者和执行者,施工班组安全员,是保证安全生产的直接人员。项目分部配备专职的安全监察工程 ①项目经理:代表企业履行业主的工程承包合同,执行企业的安全生产计划,实现安全生产目标。负责项目的日常管理工作。 建立和完善项目的安全组织机构,明确人员职责,建立适当的激励机制,充分发挥参与项目建设所有职工的安全意识。 主持项目工作会议,审定或签发主要的安全生产文件。 审核职工安全培训计划。 组织“安全生产计划”的实施及修改工作。 ②项目副经理负责项目安全体系的建立和运行。 负责安全管理的日常工作。 统筹项目安全保证计划及有工作安排,开展安全教育,保证安全措施和制度的正常落实与运行。 负责安全事故的处理和事故方法的组织、编制及实施。 其他应由项目副经理担负的安全职责。 ③项目总工程师 在下达生产任务施工技术交底时,必须同时下达安全技术措施。

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

沟槽(竖井)深度超过5米的开挖施工作业风险控制专项措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.沟槽(竖井)深度超过5米的开挖施工作业风险控制专项措施正式版

沟槽(竖井)深度超过5米的开挖施工作业风险控制专项措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、重点控制措施 1.沟槽(竖井)深度超过5米的开挖 作业需编制专项施工方案并组织专家论 证。 2.查明现况地下管线、人防、消防设 施和文物的位置,并做好防护。 3.当使用机械挖槽时,指挥人员应在 机械工作半径以外,并设专人监护。 4.人工挖土时,根据土质及沟槽深度 放坡,开挖过程中或敞露期间采取防止沟 壁塌方措施。 5.挖方作业时,相邻作业人员保持一

定间距,防止相互磕碰。 6.挖出的土方及时外运,如在现场堆放应距槽边2m以外,其高度不得超过 1.5m。 7.沟槽边设安全防护围栏,防止人员不慎坠入,夜间增设警示灯。 8.作业人员通过工作斜梯进出竖井,工作斜梯及安全围栏稳定可靠,并设警告、提示标志。 9.土方开挖过程中必须观测竖井周边土质是否存在裂缝及渗水等异常情况,适时进行监测。 10.设置专用电源,接地可靠。 11.人机配合作业时,加强人员与机械设备的安全距离。

青岛地铁隧道竖井马头门施工技术

青岛地铁隧道竖井马头门施工技术 发表时间:2019-07-05T09:11:14.027Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:孙伟帅[导读] 摘要:本文以青岛地铁8号线胶东镇站至大涧站区间2#新增竖井为例,详细介绍了竖井横通道开挖施工技术,分析破横通道马头门施工注意要点以及马头门施工沉降监测数据。中国建筑第二工程局有限公司北京分公司北京 100160 摘要:本文以青岛地铁8号线胶东镇站至大涧站区间2#新增竖井为例,详细介绍了竖井横通道开挖施工技术,分析破横通道马头门施工注意要点以及马头门施工沉降监测数据。实践证明:青岛地铁区间隧道马头门工程通过采取注浆超前小导管,连立格栅钢架并及时喷射混凝土封闭成环等措施,能够确保马头门工程的施工安全,并能最大限度地降低马头门工程施工对周边邻近建(构)筑物的影响。 关键词:青岛地铁隧道;马头门施工;超前小导管 1 引言 近年来,地铁隧道工程穿越城市中心区域面临着复杂的地下情况,为减少管线的迁改以及降低对周边环境的影响,越来越多的采用暗挖法施工技术。因此,马头门工程施工面临着越来越复杂的周边环境,马头门拱顶是应力集中区域,围岩扰动次数较多,施工工艺繁多,沉降量较大,很容易造成拱顶塌方、下沉等工程事故,是整个矿山法隧道开挖的重点和难点[1]。城市轨道交通的快速发展,矿山法隧道开挖马头门施工技术已经取得了很大成就。蒋青青等[2]深圳地铁 5 号线怡景路站~黄贝岭站区间一号竖井相连的横通道与隧道正线交接的马头门工程为例,介绍马头门工程的施工方法和监测技术;此外,国内近年来还有许多研究马头门施工技术[3-6]。 本文是以青岛地铁8号线胶东镇站~大涧站区间工程为例,详细介绍了地铁隧道马头门挑高段施工技术,为以后的地铁隧道工程建设提供借鉴。 2 工程概况与地质概况 2.1 工程概况 胶东镇站~大涧站区间(以下简称胶大区间)位于青岛市城阳区河套街道,线路出大涧站后沿正阳西路向西敷设。其中2#竖井承担暗挖区间左、右隧设计起止里程为:K19+700~K20+478,长778.355m。区间全隧为矿山法单洞单线结构,线间距为30.4m,区间隧道拱顶埋深10.7~27.4m。 根据现场实际及线路设置情况,2#竖井设置于右K19+910左线隧道左侧,内净空尺寸为6.0×8.0m,竖井深42.66m,横通道长49.5m,竖井与横通道正洞相连,呈90°,横通道与区间正洞正交。本区间隧道施工完成后,封闭竖井结构,并对竖井及部分横通道进行回填,兼后期永久联络通道使用。 3 施工方法 3.1 施工顺序 首先进行竖井锁口圈梁和龙门架基础施工,龙门架安装经过验后进行竖井施工。竖井施工中,自上而下依次施做竖井至横通道上台阶底1.0米处进行竖井临时封底,施做横通道上台阶,待上台阶掘进5m后,临时封闭横通道上台阶掌子面,将竖井开挖至井底标高并进行竖井永久封底,之后破除横通道下台阶马头门,施做横通道下台阶。横通道开挖到端墙位置时,按设计要求进行封闭。 3.2施工工艺 3.2.1 竖井施工工艺 竖井支护参数:格栅钢架采用Ф22、Φ12、φ8钢筋,间距1m;砂浆锚杆:Φ22砂浆锚杆L=3.5m,1.0×1.0m(环×竖),梅花形布置;钢筋网:φ8@200×200mm,单层钢筋网,四周铺设;纵向连接筋:φ22钢筋,环向间距1m,内外层交错布置;喷射混凝土:C25喷混凝土,厚度分别为0.35m,0.12m。 3.2.2 马头门施工工艺竖井初支施工完成,结构达到设计强度、变形趋于稳定后方可进行横通道施工,竖井进横通道开洞处,拱部120°打设一环L=5mφ42注浆小导管,环向间距0.4m,横通道洞口连立3榀格栅钢架。横通道过渡段两端各连立2榀格栅钢架,过渡段起始位置拱部120°打设一环L=5mφ42注浆小导管,环向间距0.4m,过渡段钢架间距调整为0.5m/榀,横通道与区间正线马头门处超前支护措施应提前施做。横通道上台阶施工完成,结构强度达到要求,初支变形趋于稳定后方可破除正线马头门,开洞前拱部120°打设一环L=5mφ42注浆小导管,环向间距0.4m,开洞后及时连立3榀格栅钢架,并将横通道钢架与正线钢架等强连接,混凝土喷射密实,且不能同时开洞,需待一侧最后一洞室进洞大于15m(监测数据稳定后)方可破除对面马头门第一个洞室,同一侧左右线掌子面间距不得小于20m。施工注意事项:(1)竖井破横通道马头门时,应先开挖支护完成井壁格栅,再切割井壁格栅两根内侧主筋,立一榀横通道格栅,最后切割外侧两根井壁格栅主筋,连立两榀格栅钢架;(2)及时打设锁脚锚杆,并进行注浆,不能让格栅钢架脚底悬空;(3)连立三榀格栅钢架连接钢筋必须焊缝饱满;(4)上下台阶格栅连接板必须拧紧焊死;(5)格栅钢架内侧喷射混凝土应密实,不能留有空洞;(6)施工过程中,加强监测力度,根据监测数据结果,及时修改施工方案或者增加其他辅助措施以保证马头门施工安全。 4 施工监测 4.1 监测布置 (1)监测目标:○1DN630燃气管线地表沉降;○2马头门拱顶沉降。根据标准[7]规定,地表沉降(累计)控制值30mm,横向沉降坡度控制值1%,地表沉降平均(最大)速率控制值≤0.15H%;横通道(含竖井)水平收敛控制值30mm。(2)测点布置 测点布置如下图所示:

始发竖井下沉专项施工方案

沉井制作、下沉专项方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 1 工程概况 (2) 1.1 概述................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 竖井的基本情况............................................................................. 错误!未定义书签。 2 水文、地质 (2) 2.1 地形地貌及交通条件 (2) 2.2 气象、水文条件 (2) 2.3、工程地质条件 (2) 3 编制依据 (2) 4 施工准备 (2) 4.1 施工组织准备 (2) 4.2 技术准备 (2) 4.3 弃土场布置 (3) 5 施工工艺流程 (3) 5.1 基本流程 (3) 5.2 下沉施工基本工艺和方法 (3) 6 沉井下沉施工 (4) 6.1 准备工作 (4) 6.2 水力机械不排水下沉..................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 竖井下沉速率和终沉控制 (8) 6.4 常遇问题的预防及处理 (9) 7 施工要素的配备 (10) 7.1 施工人员配备 (10) 7.2、施工主要设备投入 (10) 8 其它 (11)

沉井制作施工方案 一、审核图纸 二、测量放样 三、基坑开挖支护 基坑开挖后,视地质的承载力,如需要替换,则用中粗砂替换掉1-1.5米厚的软土层,并分层压实。 四、抄平打垫层 五、砌刃脚部分砖胎模 六、脚手架搭设 七、第一节的钢筋绑扎 八、第一节制作高度为7.32米 九、第二节制作高度为7.32米 十、第一次下沉准备 十一、第一次下沉结束第三节制作 十二、第二次下沉 十三、水下砼封底 十四、抽水、绑底板钢筋同时隔墙钢筋起来 十五、浇底板砼 十六、隔墙开始制作 十七、隔墙结束,本工程完工

隧洞工程竖井施工方案

CB01施工技术方案申报表 (华水[2007]技案013号) 合同名称:吉林省中部城市供水工程长春玉米工业园引水隧洞工程合同编号:BJXG—0704—7 _4_ 人、监理机构、发包人、设代机构各式各1份

吉林省中部城市引松供水工程长春玉米园引水隧洞工程 竖井施工方案 天津华北水利水电开发总公司 吉林项目部 2008年1月2日

竖井施工方案 1、基本情况 2007年10月25日,进口段0+083-0+100段出现塌方,2007年12月17日,出口段0+331-0+348段出现大面积塌方,隧洞工程两个掘进面全部停工,鉴于此情况,为保证工程工期,加快施工进度,经我方仔细研究,特制定此方案。 2、竖井位置 现在进口段完成86米,出口段完成200米,从工期上考虑拟定两个竖井,位置分别在0+170米和0+270米处。这样在形成四个工作后每个工作面有50米左右的掘进距离。 3、采取措施 3.1采取方法 “竖井法”,即在0+170米和0+270米两处土方人工开挖3米*3米竖井,采用Φ140硬杂木做四框井架,在垂直方向每1米打固定锚杆固定,直至到设计高程再用Φ240硬杂木做支撑的一种方法。 3.2采用材料及用量 四框井架每延长米用Φ140mm硬杂木28根,底部支撑用Φ240硬杂木和18#工字钢配合使用,井架内侧用厚度30mm木板钉在圆木上,能使井架形成一个整体,并达到内壁光滑的作用。

在垂直方向每延长米打一排深1m,D50钢管锚杆20根(每侧5根)。 3.3施工顺序 从上往下顺序施工。 3.4施工方法 人工开挖土方,龙门吊提升运输,每开挖一米进行一次木支护,打一排锚杆,直到设计高程。 3.5出渣 采用龙门吊提升,铲车翻斗车运输出渣。 4、时间安排 两段竖井计划2008年1月4日施工,1月30日完成,工期为27天。 5、保证措施 (1)、组织保证 我们成立隧洞竖井施工指挥领导小组,组长黄龙俊,副组长杨建奇、蒋学武、余建明、田保顺,组员为项目部所有管理及技术人员。领导小组的职责为:一是制定工程建设工作方案、工作制度与办法;二是落实措施方案;三是指导、协调和参与工程建设中发生的重大质量与安全事故应急处置;四是落实并定期检查施工机械设备运行情况;五是最大限度地保证现场人员的安全,协调后勤方面,保障供济;六是处理与工程施工相关的其它工作。

井架安装施工方案5046338673

井架安装施工方案5046338673 施工组织设计(方案) 报审表 工程名称:上海东沟居住小区一期三标工程编号:

“东沟居住小区一期三标”工程 上海嘉实集团有限公司 二O O 五年三月一日 井架安装、拆除施工方案审批表 建设单位:上海市浦东土地进展(控股)公司施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司工程名称:上海东沟居住小 区一期三标工程

井架安装、拆卸施工方案 一、工程概况 1、由于工期紧,幢数多,为了提升工效,降低成本垂直运输采纳双保险井架。 2、井架采纳角铁井架,生产厂家为杭州双菱建筑机械有限公司。 二、井架施工方案

井架布置详见施工总平面图。 1、基础 (1) 基础回填土后,在搭设井架基础的地点用人工将土夯密实,土层的承载力不小于8Kpa。 (2) 浇注C20砼,厚度300mm。 (3) 基础表面平坦,水平偏差不大于10mm。 (4) 基础有排水措施。 2、缆风绳的设置 (1) 缆风绳选用圆股钢丝绳,直径不小于9.3mm,井架提升高度超过15m,每增高10m加设一组(4根),缆风绳上端用吊具和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳头紧固。 (2) 缆风绳在井架四角有横向缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平稳状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。 (3) 缆风绳与地面的夹角不大于60度,其下端与地锚连接。 (4) 缆风绳与地锚之间采纳与钢丝绳拉力相适应的花篮栓拉紧。 3、地锚的设置 (1) 缆风绳的地锚由于土质较好,故采纳桩式地锚。 (2) 采纳脚手架钢管(Φ48) 打入地下深度为1.7m。 (3) 地锚的位置符合施工现场缆风绳的设置要求。 4、井架安装、拆除 (1) 对井架搭设严格执行国家有关规范,施工人员进行安全技术交底,确定指挥人员,排除作业隐患。 (2) 安装前应检查以下内容: 1) 井架结构的成套性和完好性。 2) 提升机构是否完整良好。 3) 电气设备是否齐全工靠。 4) 地锚的位置和做法是否符合要求。 5) 基础位置和做法是否符合要求。

竖井施工方案A

南充~大竹~梁平(川渝界)高速公路 通风竖井施工 一、编制依据 1.1新建南充~大竹~梁平(川渝界)高速公路TJ-E10、E11、E12、E13标A3合同段工程施工设计图; 1.2《南充~大竹~梁平(川渝界)公路工程可行性研究报告》(2009年4月); 1.3《南充~大竹~梁平(川渝界)公路工程可行性研究报告》评估(四川省工程咨询研究院川工咨[2009]199号; 1.4《南充~大竹~梁平(川渝界)高速公路工程可行性研究报告评审会专家意见》四川省交通厅川交规划便[2009]109号); 1.5川交函[2010]410号《四川省交通运输厅关于南充经大竹到梁平(川渝界)高速公路初步设计及概算的批复》; 1.6国家现行有关施工规范、验收标准及相似地质条件施工经验; 1.7南梁铁路GGTJ-2标实施性施工组织设计。 二、编制原则 2.1 优先考虑施工安全、质量、环保。精心组织施工,合理安排工序,确保无安全、质量、环境事故发生。 2.2 在施工方案中,坚持施工技术先进、施工方案可行、重信誉守合同、施工组织科学合理、按期优质安全高效、不留后患。 2.3现场施工的实际情况。 三、竖井设计概况 华蓉山隧道左线竖井桩号为Z3K110+350,距左线隧道进口4481米,直径7.5M,排风道净空面积为15.16平方,周长为16.32米,道风道净空面积为26.48平方,周长为20.15米,井深461米;右线竖井为K109+050,距右线隧道进口3181米,直径8米,排风道净空面积为18.96平方,周长为18.12米,送风道净空为28.63平方,周长为21.04米,井深393米。左右线通风竖井分别通过联络风道与地下风机房连接。井口斜坡,基岩零星出露,表层为坡残积(Q4B1+E1)粉质粘土和坡崩起(Q4B1+C)块石土覆盖,厚度一般0~7米。其下伏基由(T21)的泥岩,泥灰岩与泥质灰岩,以泥质灰岩为主。地下水不发育,隧道开挖仅有线状水或少量的股水出露。自然斜坡稳定,无不良地质。

井架专项施工方案

目录 一、井架选择…………………………………………………………………… 二、井架安装过程………………………………………………………………(一)概述…………………………………………………………………………(二)主要技术参数…………………………………………………………………(三)安装与调试……………………………………………………………………(四)停靠及附墙装置………………………………………………………………(五)使用……………………………………………………………………………(六)拆卸…………………………………………………………………………(七)管理………………………………………………………………………… 三、井架的设计计算书…………………………………………………………(一)井架的主要技术参数…………………………………………………………(二)井架身结构强度计算………………………………………………………… 一、井架的选择 .井架规格为米×2.30m,立柱材料采用角钢×70mm,斜横杆角钢为×50mm,连接铁板10mm采用Ф螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50mm厚木板满铺,吊篮两侧设置米高隔离钢丝网。 .提升卷扬机额定起重量为吨,提升起重量为吨,立吊钢丝绳选用11mm,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 .钢丝绳端部的固定采用14mm扎头,数量不少于只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 .进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2m,两侧不少于1m,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3m处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 .卷扬机开关箱采用低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 .井架基础土层经压实后,绑扎×根以上的钢筋浇捣厚钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10mm,做好排水措施,设置接地装置。

相关文档