文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水炮系统操作说明(最新)

消防水炮系统操作说明(最新)

消防水炮系统操作说明(最新)
消防水炮系统操作说明(最新)

消防水炮系统操作说明

一、系统开启及关闭操作

1、打开控制台TYLD—Q08A后门,打开空气开关,此时UPS上电。

2、按下UPS开机按钮,约1秒后发出“的、的”声,说明电源已经接通,此时UPS作为备用电源。

3、依次打开控制面板上的AC电源开关和DC电源开关(两个船型开关),AC电源指示灯、DC电源指示灯亮,显示屏与时钟数码管显示正常,即整个系统的供电线路上电完成,水炮复位后处于监视状态。

4、按下监视器的电源开关,电源指示灯亮,监视器开机。

5、按下硬盘录像机后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式。

6、系统工作状态设置:

自动控制状态:按下启泵自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的自动按钮(上方的蓝色指示灯点亮)。这种状态下,当某区发生火灾时,该区报警信号灯亮,声光报警器报警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印火警信息,系统输出启泵信号,打开电动阀,自动射水灭火。

手动控制状态:按下启泵“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮),按下各个分区控制阀的“手动”按钮(上方的红色指示灯点亮)。当现场装置探测到火灾时,相应分区的报警信号灯亮,系统进行声光报

警,显示屏显示报警信息,打印机实时打印报警信息,但水炮不喷水。当人工确认后,按下分区控制阀“自动”按钮,再按下启泵“自动”按钮,水炮才打开电动蝶阀自动启泵喷水;或按下分区控制阀“自动”按钮后,再按下强制启泵按钮喷水,这时停泵也需要手动控制。

7、关闭控制面板上的AC电源开关和DC电源开关,则切断送往现场的电源,水炮和电动阀处于断电状态。

8、关闭控制台内部的空气开关,按UPS的关机键,切断备用电源,则整个系统断电。

二、控制台TYLD—Q08A薄膜键盘的操作说明

手动控制:按数字键输入(密码:88)后,显示屏显示出该密码,再按“确认”键,此时键盘指示灯亮,表示键盘可操作。选“装置控制”,按“确认”键,按数字键输入水炮的地址号码(例如007,分别按“0”、“0”、“7”键),显示屏显示出该号码,再按“确认”键,然后按“手动”键,手动指示灯亮,即该水炮处于手动控制状态。

监视器显示出水炮的现场视频画面,按方向键或者操作操纵杆可控制水炮的水平及垂直转动,监视器的显示画面跟着改变,按“停止”键可以停止水炮的转动。若现场有火源,可控制水炮转动使火源出现在现场画面的中间位置,按下“射水”键,再按方向键进行小角度的水平或垂直调整,即可对准火源射水灭火,按“水平扫射”或“垂直扫射”键,水炮可进行直流或喷雾射水,按“停止射水”键,水炮立即停止喷水,按“停止手动”键,该水炮复位,退出手动控制状态。

自动状态:当有火灾发生时,水炮自动定位射水,声光报警器

报警,相应的分区报警指示灯亮,显示屏显示报警信息(射水的装置的地址号码和所在安装分区),打印机实时打印报警信息,监视器自动显示水炮的现场图像。按“消音键”可停止声光报警。(注:平常上电后不可手动操作水炮,否则无法自动探测火情;在非火灾发生和不允许现场试水的情况下,严禁人工手动操作水炮、打开视频或射水,以免造成损失。)

三、现场控制器PSZSCL-TY01操作说明

1、自动状态:上电后,消防炮复位,工作指示灯和禁止操作指示灯亮,电动阀关闭信号指示灯亮,消防炮处于自动监控状态。

2、手动状态:上电或自动监控状态下,按“手动”键,5秒之内再按“向右”键,此时允许操作指示灯亮,禁止操作指示灯灭,按键解锁完成,再次按“手动”键,手动指示灯亮起,进入人工手动操作状态,可进行水平左右转动、垂直上下转动、射水、停止射水、喷雾和直流切换控制,在手动状态下,按“停止手动”键,水炮复位,回复到自动监控状态。(注:上电后,水炮和现场控制器都应处于自动状态,否则无法探测火情;在非火灾发生和不允许现场试水的情况下,严禁人工手动操作水炮、打开视频或射水,以免造成损失。)

3、报警状态:当消防炮定位报警后,电动阀门自动打开,反馈信号指示灯亮,报警指示灯亮,消防炮射水灭火,消警后电动阀关闭,反馈信号灯亮,报警指示灯熄灭,消防炮停止射水,再

次进入自动扫瞄,没有再发现火情时,进行复位,之后进入自动

监控状态。

四、现场电源控制箱TYDY-02操作说明

现场电源控制箱提供消防炮工作用DC24V电源和电动阀用AC220V电源,通过两个空气开关控制其通断,当现场严禁射水,或检修消防炮及阀门时,可将相应的电源切断。

南海天雨智能灭火装置有限公司

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所 固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。 一、固定消防炮系统设置场所 1、单层、多层建筑; 2、飞机库; 3、石油天热气工程; 二、固定消防炮灭火系统的类型 1、按喷射介质分:水炮系统、泡沫炮系统、干粉炮系统; (1)水炮系统 喷射介质为水,系统由水源、消防泵组、消防水炮、管路、阀门、动力源和控制装置组成。适用于固体可燃物火灾。 (2)泡沫炮系统 喷射介质为泡沫灭火剂,系统由水源、泡沫液罐、泡沫比例混合装置、消防泵组、泡沫炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾。

(3)干粉炮系统 喷射介质为干粉灭火剂,系统由于粉罐、氮气瓶组、干粉炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 2、按安装形式分 (1)固定式系统 由永久固定消防炮和相应配置的系统组件组成。 (2)移动炮系统 以移动式消防炮为核心,由灭火剂供给装置、管路、阀门等部件组成。主要配备消防部队或企业事业单位消防队的专业人员使用。 3、按控制方式分 (1)远控消防炮系统 远距离控制的消防炮灭火系统,可分为有线遥控和无线遥控两种方式。 适用场所:爆炸危险性、大量有毒气体产生、产生强烈辐射热、火灾蔓延面积较大且损失严重的、高度超过8M且火灾危险性较大的室内、灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。 (2)手动消防炮灭火系统 概念:现场手动操作的消防炮灭火系统。 组成:手动消防炮、灭火剂供给装置、管路及阀门、塌架等部件组成。 适用场所:辐射热不大,人员便于靠近的场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。消防炮、泡沫系统产品获得中国CCS船级社颁发型式认可证书。 江西西河机械设备有限公司产品专业服务于石油化工储运、炼油、危险品化工码头、LNG/LPG、煤化工、危险品船舶、专业消防船项目,长期以来从事消防行业的技术、经验的积

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

大空间智能消防灭火系统

大空间智能消防灭火系统 大空间场所的定义: 大空间场所是指民用和工业建筑物内净空高度大于8m,仓库建筑物内净空大于12m的场所。 大空间灭火系统的分类: 大空间智能灭火系统分为自动射流灭火系统和固定消防炮灭火系统。 自动射流灭火系统是利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位,并运用自动控制方式来实现灭火的各种室内外固定射流灭火系统。系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置和消防供液部分组成。 固定消防炮灭火系统是由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。(说明:系统组件包括探测、控制等器件,因制造厂家不同而不同)下面以萃联(中国)消防设备制造有限公司制造的自动射流灭火系统和数字图像自动消防炮灭火系统作介绍: 自动射流灭火系统 一、工作原理 当发生火灾时,先由紫外、红外火灾探测器探测到火源报警;并将火灾报警信号通过网络通讯系统传输给控制中心或直接传输给灭火装置的现场控制箱,启动自动射流灭火装置水平定位系统和垂直定位系统,将炮嘴对准火源,启动电磁阀喷水灭火,火被扑灭后,灭火装置自动关闭电磁阀,停止灭火,并自动重复巡视一周,确认无火点后,待机监视,如火复燃,自动射流灭火装置将重新启动,循环灭火。 二、产品特点 ★自动准确定位、定点喷射 ★发现火情到定位喷水时间短(≤30S) ★采用红外、紫外复合探测技术 ★模块化结构,安装、布线简单 ★现场手动、中心手动、自动控制功能、中心图像监控、实现可视化操作★免除水渍损失

三、产品用途 随着社会经济的蓬勃发展,各类高大建筑不断兴起,而高大空间的防火成为人们广泛关注的话题,运用自动射流灭火系统能够有效地解决这类场所的灭火难题,也能对早期火灾起到良好的抑制作用。 典型应用场所:会展中心、展览馆、大型商场、机场、火车站、汽车站大厅、文化中心、艺术馆、歌剧院、礼堂、体育场馆、高架厂房、物流仓库等。 四、自动射流灭火系统的分类 1、自动消防炮灭火装置 ZDMS0.9/20SCX型自动射流灭火装置性能参数表 2、自动射流灭火装置(喷射型) ZDMS0.6/5SCX型自动射流灭火装置性能参数表 ZDMS0.6/10SCX型自动射流灭火装置性能参数表 3

睿实消防自动水炮水明书

自动消防水炮是电气控制喷射灭火设备,可以进行水平、竖直方向转动,通过红外定位器和图像定位器自动定位火源点;开花/直流出水状态自动切换,快速准确灭火。 产品概述: 全自动跟踪定位消防炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾,水炮立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指 令,发出火警 信号,同时启 动水泵、打开 阀门,消防水 炮对准火源 进行射水灭 火,火源扑灭后, 中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源,水炮将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。20L/S~30L/S全自动跟踪定位消防炮的射水形式为柱状或雾状射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。 性能特点 ◆采用双波段红外紫外复合探测技术,发现火情早、准确率高、范围广、无盲点; ◆采用总线制图像传输技术,结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制; ◆可对火源位置进行定点、定位喷水灭火,扑灭早期火灾效率高; ◆现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向;

◆满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式; ◆带有自动柱状/雾状喷嘴,近距离喷射雾化,消除下方死角; ◆采用柱状喷水时,覆盖面积广,穿透力强; ◆总线制通讯,耗材少,方便施工,维护简单方便; ◆二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间; ◆可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号; ◆重量轻,外形尺寸紧凑,大方美观。 ◆符合国标GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求。 ◆符合CNCA/CTS0014-2010《自动寻的喷水灭火装置技术规范》的要求。 南京睿实消防安全设备有限公司,2016年入选国家高新技术企业,拥有各项专利30多项,组建了一支由电子、机械、PLC、软件等不同专业领域专家组成的研发团队,拥有强大的研发和创新能力,专业从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统、自动跟踪定位消防炮灭火系统、高压细水雾灭火系统等智能消防产品以及智慧消防解决方案。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

未来消防系统发展的趋势——智能消防炮

火灾的发生给国家和人民的生命财产造成很大损失,特别是在一些无人值守的大空间场合,火灾一旦发生,其造成的损失将更加惨重。仅仅依赖传统的防火警戒和扑救模式,对于大型工矿企业和建筑是远远不够的。 目前很多国家对展览厅、体育馆、仓库等大空间建筑物内的灭火系统进行论证研究,认为:采用与火灾探测器联动的自动消防炮是解决这一问题的较好方案。 (一)什么是智能消防炮? 指在无人工干预的情况下自动发现火灾,判断火源点的位置,自动调整消防炮的回转和俯仰角度,使其喷射口对准起火点,并展灭火作业的消防炮灭火系统。 与固定消防炮的区别:主动探测、主动定位、自动控制。 与电动固定消防炮的区别:主动探测、主动定位。是远控炮的升级换代产品。 (二)设置场所 1、按国家标准要求需设置自动喷水灭火系统; 2、火灾类别为A类; 3、空间高度较高,采用自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所。如大剧院、体育馆、美术馆、艺术馆和候机楼厅等大空间环境。 4、PS:高大空间场所是指民用和工业建筑物(或构筑物)内净空高度大于8米,仓库建筑物类净空高度大于12米的场所。

(三)类型 1、寻的式智能消防炮灭火系统 大空间自动寻的消防炮灭火系统具有主动探测、自动定位和有效控制的灭火功能,既实现自动喷水灭火,又解决常规自动喷水系统感温部件在大空间场所内反应不及时的问题,灭火后自动关闭系统,能够重复启闭和多次使用,是一种经济和高效的智能灭火系统。 2、扫射式智能消防炮灭火系统 多应用在室外危险场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。

深圳共安消防水炮技术说明

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/5415352576.html,/ 深圳共安智能-大空间消防水炮厂家 消防水炮的技术要求 1.自动跟踪定位射流灭火,包括与自动跟踪定位射流灭火装置配套 的火灾自动报警系统、水炮控制系统及配件等。 2.装备应采用目前最先进的红紫外火灾探测装置进行火焰探测,具 备自动发现火警、自动扫描、自动瞄准火源、自动出水定点扑救灭火、自动复位等功能。 3.三种控制方式:全自动控制+现场手动控制+消控中心远程控制。 4.系统对火灾的探测方式至少具备两种探测方式,对火灾确认至少 经过三次确认过程。系统应具备现场档案视频记录功能,其视频监控支系统应与火灾探测系统有机结合且又相互独立,即视频监控支系统的故障不能影响视频监控支系统的工作。 5.自动跟踪定位射流灭火系统应具备以下特点: (1)应具有“优先先导”程序,如若一处着火时,可自动责令最具灭火优势的灭火装置去执行灭火。 (2)应具有定点喷射和自动扫射功能。 (3)应具有调试维护模式和运行模式两种工作模式。 (4)能将计算机技术、红外传感技术、紫外传感技术、信号处理技术、通讯技术、机械传动技术和视频通讯技术有机地结合在一 起,既可自动扑灭火灾,又可人工操作。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/5415352576.html,/ (5)能在火灾初期30秒内,完成对火源的探测并准确定位,发出报警信号到消防控制中心,启动消防水泵,打开电磁阀喷水灭 火。 (6)产品应具有重复启闭功能,对保护区域始终处于全天候、全方位监视状态。 6.具有直流柱状喷射和散花喷洒转换功能; 7.可以准确摄取、并存储火灾现场图像; 8.采用微电机驱动水平、俯仰旋转; 9.启动方式灵活(开关量信号、串口、手动); 10.角度反馈、极限位置反馈、火警信号反馈、水流信号反馈、电动 阀开阀反馈、手动信号阀反馈。 11.设备应具有结构简单、操作维护方便、运转平稳安全、噪声低、 振动小、控制系统灵敏可靠、空间占用少、设备效率高、利于环保等特点。

消防施工方案

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务; 2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。

最新4消防炮灭火系统

4消防炮灭火系统

精品好文档,推荐学习交流 ICS13.220.99 C80 26311—2009 内蒙古自治区建筑消防设施检验规程 第4部分:消防炮灭火系统 Testing Code for Fire Protection Systems in Inner Mongolia Autonomous Region —Part4: Fire monitor extinguishing systems 内蒙古自治区质量技术监督局 发布 DB15

目次 前言.............................................................................. III 1 范围 (1) DB15/353的本部分规定了消防炮灭火系统的要求、检验方法和检验规则。 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 要求 (1) 3.1 一般要求 (1) 3.2 消防炮灭火装置 (1) 3.3 消防水炮灭火系统 (2) 3.4 泡沫消防炮灭火系统 (2) 3.5 干粉消防炮灭火系统 (4) 3.6 控制装置 (6) 3.7 控制与操作要求 (7) 3.8 系统功能 (7) 4 检验方法 (8) 4.1 一般要求 (8) 4.2 消防炮灭火装置 (8) 4.3 消防水炮灭火系统 (8) 4.4 泡沫炮灭火系统 (8) 4.5 干粉炮灭火系统 (9) 4.6 灭火控制装置 (9) 4.7 控制与操作要求 (10) 4.8 系统功能 (11) 5 检验规则 (11) 5.1 检验类别 (11) 5.2 检验项目分类 (11) 5.3 检验结果判定 (11) 附录A (12) 消防炮灭火系统的检验项目分类见表A.1。 (13)

(完整版)消防水系统介绍

目录 一、消防系统概述 2 1.1、消防系统组成 3 1.2、消防系统分类 3 二、消防水系统分类4 2.1、手动水灭火系统 4 2.2、自动喷水灭火系统 5 三、主要消防水系统介绍 8 3.1、室外消火栓系统 8 3.2、室内消火栓系统 9 3.3、自动喷水灭火系统 10 四、消防水系统安装技术规范 12 4.1、施工技术要求 12 4.2、安装施工程序 12 4.3、安装技术措施 13 4.4、管道试压冲洗 24 4.5、管道防腐及标识 24 五、消防器材识别 25

一、消防系统概述 火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“以防为主,防治结合”的消防方针是相关的工程技术人员必须遵循执行的。“预防为主”,就是在消防工作的指导思想上把预防火灾的工作摆在首位,动员社会力量并依靠广大群众贯彻和落实各项防火的行政措施、组织措施和技术措施,从根本上防止火灾的发生。无数事实证明,只要人们有强的消防安全意识,自觉遵守和执行消防法律、法规和规章以及国家消防技术标推,大多数火灾是可以预防的。“防消结合”,是指同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾必须有机地结合起来,即在做好防火工作的同时,要大力加强消防队伍的建设,积极做好各项灭火准备,一旦发生火灾,能迅速有效地灭火和抢救,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和物质损失。 “消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。 有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施。 1.1消防系统的组成

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防水系统介绍

目录 一、消防系统概述2 1.1、消防系统组成 3 1.2、消防系统分类 3 二、消防水系统分类4 2.1、手动水灭火系统 4 2.2、自动喷水灭火系统 5 三、主要消防水系统介绍8 3.1、室外消火栓系统8 3.2、室内消火栓系统9 3.3、自动喷水灭火系统10 四、消防水系统安装技术规范12 4.1、施工技术要求12 4.2、安装施工程序12 4.3、安装技术措施13 4.4、管道试压冲洗24 4.5、管道防腐及标识24 五、消防器材识别25

1、自动消防炮灭火系统组成 自动消防炮灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式

1)自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。 3)现场手动灭火方式:现场人员发现着火点后,操作相应的消防炮下方现场手动控制盘,直接调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火,同时将报警信号传到消防控制中心。 3、水炮灭火系统安装 1)火灾探测器的安装 探测器的保护范围(可视视角)内,不应有遮挡物。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45℃。 2)在安装自动消防炮前,供水管网应完成水压强度和严密性试验,同时完成管网冲洗; 3)自动消防炮距墙距离应不妨碍自动消防炮转动; 4)短立管应固定牢固,自动消防炮入口法兰下10cm处设固定点;5)电动阀、水流指示器、闸阀水平安装; 6)在消防水炮的扫描范围内应无障碍物影响消防水炮的动作和运行;7)消防水炮的现场控制盘应安装于方便操作的位置,且在操作现场控制盘时,应能够清楚的观察到数控消防水炮的运动方向和停留位置;

消防水炮系统施工工法

消防水炮系统施工工法 1.前言 消防水炮,采用“双波段图像火灾自动探测与空间定位扑救技术”及“光截面图像感烟火灾探测技术”,解决了大空间火灾报警这一世界性难题, 具有控制距离远、保护面积大、响应速度快、可靠性高等优点,集防火、防盗、监控功能于一体,是一种性能价格比优越、高度集成的智能型图像火灾自动报警系统。 2. 特点 采用图像方式,有效探测早期火灾火焰和火灾烟气,实现可视化报警; 采用非接触式探测方式,探测器采用防护罩保护,密封性能好,对环境因素的抵抗能力强; 探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵敏度高; 系统具有多种火灾识别模式,有效消除由于外界环境及系统偶然因素而引起的误报,可靠性高; 独有自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失; 系统可同时具有防火、防盗、监控功能,提高了系统整体的性能价格比。 3.使用范围 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所; 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集场所; 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等场所; 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等场所; 大型厂房、电缆隧道、油罐区等工业场所。 4.工艺原理 消防水炮平时处于监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,灭火装置自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。

消防水炮工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据 (1) 三、施工人员 (1) 四、总体施工方案 (2) 4.1 施工工艺流程 (2) 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程 (2) 4.1.2 消防水系统工艺流程 (2) 4.2消防水炮控制系统 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 支、吊架安装要求 (3) 4.2.3 线槽安装要求 (3) 4.2.4 明配管安装要求 (3) 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 (4) 4.2.6 消防报警系统设备的安装 (5) 4.3自动消防炮的施工方法 (7) 4.3.1 管网安装 (7) 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 (7) 4.3.3 消防水炮安装 (7) 4.3.4 系统试压和冲洗 (8) 五、质量和安全保证措施 (9) 5.1质量目标和安全目标 (9) 5.2建立质量和安全管理制度、体系 (9) 5.3质量管理制度 (10) 5.4安全管理制度和保证措施 (11) 5.4.1 基本要求 (11) 5.4.2 施工用电安全技术措施 (11) 4.4.3 高处作业安全预防控制措施 (12) 5.4.4 既有线安全防护及要点措施 (12)

5.4.5 工期保证措施 (13) 5.4.6 防汛、防台风及雨季施工措施 (13) 六、环境保护与文明施工措施 (13) 6.1 环境保护和文明施工目标 (13) 附:消防水炮安装施工横道图 (14)

一、工程概况 高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库内所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。 二、施工依据 1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 4.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB5030-2002 5.《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97 6.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998 三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表 表3-1 施工劳动力计划表 表3-2 施工投入机械设备表

大空间消防水炮施工方案

1、大空间消防水炮灭火系统组成 它灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防水炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 2、系统工作方式 1)大空间消防水炮自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。 该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所: 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所 2 产品介绍 2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表 ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,可靠性高等优点。完全满足国家标准中所要求的水炮须具有全自动定位控制功能,现场纯手动定位控制功能和远程纯手动定位控制功能。 它将计算机技术、红紫外传感技术、机械传动技术和图像传输技术集于一体,全天候自动对所监测范围进行主动探测,一旦发现火灾,及时启动,在60秒内完成定位,同时发出报警信号,联动电磁阀、水泵对火点实施定点射水灭火,火灭后自动停止,如有复燃,重新

海上平台消防水灭火系统设置要求

海上平台消防水灭火系统设置要求 点击:306 次 消防水灭火系统是平台上的主要灭火设备。可以有效地利用天然的海水资源,一旦发生火灾可以保证灭火的需要。水消防系统设计为干式,系统满足任何一点消火栓水枪出口压力不小于35m水柱,每层平台能够被2 支消防水枪从不同方向覆盖,油气处理压力容器及储油罐采用固定式喷淋冷却。根据《滩海石油工程安全规则》(SY5747-1995),压力容器与储油罐喷淋冷却水供给强度分别取6.0、2.0L/(m2.min)。储罐平台与油气生产平台之间采用水幕隔断,水幕系统供水强度,参考《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84-85) 取2.0L/(s.m),计划水消防最大用水量为108L/s。 (一)管路 消防水管路的设计应能满足消防泵同时操作所需的流量和压力要求。管路特别是消防总管应尽量布置在不易受损的被保护位置。当管路紧靠油气处理设备铺设时,则应考虑包敷阻火绝缘,在低温环境中作业的平台还应设有防止消防水管发生冻结的措施。消防水管路不应使用在热作用下易于失效的材料。 管路材料的选择应考虑耐火和防海水腐蚀性能。当使用碳钢材料时,应采取防腐措施;当使用玻璃钢管时,应符合有关国家或行业标准。 隔离阀,为隔离损坏的管段,在消防管路上,应按下列原则设隔离阀: (1)分几个区段供水的应在每个分支处设隔离阀。 (2)环式供水系统应在环型总管上设适当数量的隔离阀。 (二)消防泵 1.消防泵的配置数量 每一平台上应至少设置两台(一台主用,一台备用)消防泵,并应符合每一消防泵的排量不能低于40m3/h,当设有消防水炮时,则不应低于97m3/h。如消防泵兼做泡沫系统的供水泵,则其排量应再加上泡沫系统所需的水量。如果喷水灭火系统不设专用供水泵,则每台消防泵的排量外,还应再加上喷水灭火系统保护的最大一个处所分区所需的水量。每台泵的输送压力应保证在任何两个消防栓通过消防水帯和19mm 水枪同时出水的情况下,能使任一消火栓处保持0.35MPa 的最低压力。另外,如备有用于保护直升机甲板的泡沫系统,则泵应能在泡沫系统保持0.7MPa 的压力。当泵为水炮、喷水灭火系统或其他泡沫系统供水时,则应满足水炮、喷水灭火系统以及泡沫系统所需压力。任何消火栓处的压力不应超过可有效控制消防水帯所限制的压力。如果消防泵所产生的压力可能超出管、栓、阀或水帯的设计压力,则应在泵上设释放阀,其释放压力不应超过管路中任一部件的设计压力。 总用泵、压载泵、舱底泵或卫生泵如符合消防泵的要求,而且不会用来泵油,则可作为消防泵。 2.消防泵的排量 每一消防泵的排量不能低于40m3/h,当设有消防水炮时,则不应低于97m3/h。如消防泵兼做泡沫系统的供水泵,则其排量应再加上泡沫系统所需的水量。如果

大空间灭火系统、消防水炮系统安装

自动扫描灭火高空水炮灭火系统安装调试方案(大空间) 一、系统调试前应对设备进行检查以具备调试条件 1、消防水炮的安装 1.首先查看消防炮的规格、喷射量、射程与设计是否符合; 2.检察消防炮安装的入口法兰与安装处管路的法兰是否相吻合; 3.准备好密封法兰的胶垫,其胶垫要求质地柔韧、光滑、无裂纹、无起层、无 皱等瑕疵。 4.将消防炮稳稳地贴近安装处,使用二个法兰相对应,放入密封胶垫后,逐个 插入螺栓。 5.按顺序逐次逐步将固定螺栓拧紧。 6.用水平尺校正消防炮的水平底座,达到与地面平行。 7.用手轮转动消防炮的水平、垂直旋转部分,达到灵活、平稳、无坎坷和内部 阻塞、xx现场。 8.装上消防炮的电缆插头。 2、主控台及显示屏的安装方法 1.主控台分为自附示屏和外际示屏两种。自附式的显示屏与控制台为一体,故无需另外安装。 2.安装前应先行检查主控台型号、规格与设计相符合。 3.安装前应查看主控台所载各机件有无运输中的损伤、碰坏等。

4.安装前应把所有向主控台的电线电缆从主控台地址下方引入。 5.如有外附显示屏时也应将所有线缆从地址下方引入。6.安放好主控台和另附显示屏。 7.进行主控台至外显示屏间电路、与被控网路间的电路联接。 8.所有线缆联接完后,最后接入220V市电供电。 9.主控台与外控接线甚多,不仅在接线中应仔细检查导线编号、牢靠接好外,尚应对已接的导线进行反复检查,做到万无一失。 3、配线检查 1.穿管绝缘导线,供电回路的导线的额定电压不应低于500V,弱电或其控制回路的导线,其额定电压不应低于250V。 2.不同系统、不同电压、不同电流类别的导线,不得穿入同一根管子。 3.管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管内的积水及杂物清除干净后,再进行穿线。 4.横向敷设的报警系统传输线路,如采用穿管时,不同防火分区的线路,不宜穿入同根管内。 5.报警系统的信号线路,应与广播线路、通讯电话线路分别穿管敷设。 6.导线在管内,不得有接头的扭结,其接头应在接线箱(盒)内连接,扭线进入接线箱(盒)内应有适当余量,导线末端应有编号标志。导线的连接均应采用压接或焊接。 7.管内穿线结束后,应进行绝缘电阻测试,每个回路的绝缘电阻值,不应低于20MΩ。 8.火灾自动报警系统的传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,电压等级不应低于交流250V。9.火灾自动报警系统和自动消防控制系统传输线路的导线,其截面应按设计图纸要求。

相关文档
相关文档 最新文档