文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工考试题

热工考试题

热工考试题
热工考试题

热工考试题A

1,填空题:(10道题,每题2分)

1.选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的(1/3)

2.孔板弯曲会造成流量示值(可能偏高或可能偏低)

3.当被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装(隔离装置)

4.我厂1、2号汽轮机TSI监控参数中,起保护作用的是(轴向位移)。(前后轴振动)(转速)

5.要检修凝汽器真空变送器或压力开关,最重要一点是先退出(凝汽器真空保护)

6.热电偶测温元件一般应插入管道(越过中心线5—10mm )。

7.比例带增加时,比例调节作用减弱,调节过程变慢,比例带减小时,比例调节作用增强,调节过程变快。

8. 汽包水位调节的三冲量是指(汽包水位信号)、(主蒸汽流量信号)、(给水流量信号)

9.热电偶测温时,输出信号应采用(补偿导线)连接

10.热电阻温度元件插入深度不够将会使温度显示值比实际值(低)。

二,选择题:(10道题,每题2分)

1.热电偶补偿导线的作用是( C )

(A)补偿冷端温度变化(B)便于信号传输

(C)延伸热电偶冷端(D)提高测量的准确性

2.接线的“十二字方针”的顺序是( C )

(A)横平竖直,先下后上,从左到右(B))横平竖直,先下后上,从右到左

(C)横平竖直.,先上后下,从左到右 (D) )横平竖直,先上后下,从右到左

3.弹簧管式压力表中,游丝的作用是为了( A )

(A)减少回程误差(B)固定表针

(C)提高灵敏度 (D)平衡弹簧管的弹性力

4.有三块压力表,其量程如下,它们的误差绝对值为0.2 MPa,哪块表准确度高。( C )

(A)1Mpa (B) 6 Mpa (C) 10 Mpa (D)8 Mpa

5.在控制室的表盘上的锅炉水位计的显示表上有一点不亮,有可能发生的原因是( C )

(A)锅炉水位计全坏了. (B)锅炉水位计表盘上的显示仪表全坏了

(C)在就地锅炉水位计上的一根接线掉了 (D) 不能确定

6.下列汽轮机监控参数中,只作监视无保护作用的是( c )。

a.轴向位移;

b.差胀;

c. 缸胀;

d.转速;

7.下列关于电阻温度计的说法中,(D)是不恰当的。

(A)电阻温度计的工作原理,是利用金属线的电阻随温度作几乎线性的变化

(B)电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点

(C)与电阻温度计相比,电隅温度计能测更高的温度

(D)因为电阻体的电阻丝是用较粗的线做成的,所以有较强的耐压性能

8.对使用中的电动压力变送器,进行检定时,其中无需检定的项目为(A)(A)绝缘强度 (B)绝缘电阻(C)密封性(D)基本误差

9.对于24V的PLC输入卡件,通常它的有效输入范围低限为( b )V.

a.10,

b.15,

c.20

10.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度( b )左右。

a.500度;

b.850度;

c.1200度

3,判断题:(10道题,每题2分)

1.热机保护设备所使用的电缆与其他电缆应分层敷设。(√)

2.轴位移探头现场安装调试的必要条件是:汽轮机已完全处于冷态。(√)

3.用节流式流量计测流量时,流量小,测量误差就小(X )

4.功率是国际单位制基本单位之一(X )

5.热电偶测温时的热电势与热电极长度无关,但跟热电极精细有关(√)

6.遇到电气设备有电时,应立即将有关的电源切断,然后进行救火(√)

7.按被控量与给定值偏差进行控制的控制方式,称为反馈控制(√ )

8.热工调节对象一般都具有迟延和惯性(√)

9.热电偶是利用温室效应测量温度的( X )。

10. DAS是指数据采集系统( X)。

四.简答题:(4道题,每题10分)

1.热电偶产生热电势的条件是什么?

答:热电偶产生热电势的条件是:

(1)必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;

(2)热电偶测量端和参比端之间必须有温差

2.简述电接点水位计的工作原理

答:锅炉汽包中,由于炉水含量大,其电阻率很大,相当于导电状态,而饱和蒸汽的电阻率很小,开路状态,于是相应于水侧的电触点导通而显示器“亮”,相应于汽侧的电能点,因“开路”而显示器“灭“,利用显示器点“亮“的灯数就可模拟出汽包中水位的高度,这就是电能点水位计的工作原理。

3.说明下列缩写的含义:DI、DO、AI、AO

答:DI:开关量输入、DO:开关量输出、AI:模拟量输入、AO:模拟量输出。

4.如何判断使用过并混合在一起的K型和E 型热电偶?

答:将两支热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入装有热水的容器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为E 型热电偶,另一支为K型热电偶。

热工基础习题参考答案(部分)

1.3 题略 解: m 2.127481 .92.110)7893(3 =??-=??=??=?g p h h g p ρρ 1.5 题略 m 1.05.0 2.030sin m 2.0200kg/m 800/8.033=?======l h mm l cm g ρ已知: 烟气的真空度为: Pa 8.78430sin 2.081.9800=??=??=h g p v ρ ∵ 1 mmH 2O = 9.80665 Pa ∴ 1 Pa = 0.10197 mmH 2O O mmH 027.808.7842==Pa p v 烟气的绝对压力为: kPa 540.98Pa 388.985408.7843224.133745==-?=-= v b p p p 1.10 题略 解:锅内表压力 g 40.77kg 04077.081 .91041010063==???=?= ?= -g A p m A g m p g g 2.2填空缺数据(兰色): 2.9 题略 已知:D 1 = 0.4 m ,p 1 =150 kPa ,且气球内压力正比于气球直径,即p = kD ,太阳辐射加热后D 2 = 0.45 m 求:过程中气体对外作功量 解:由D 1=0.4 m ,p 1=150 kPa ,可求得:k =375 kPa/m

kJ 27.2) (8 2 2 )6 (41423 332 1 =-= == ?==? D D k dD kD W dD kD D d kD pdV dW D D π π π π 答:过程中气体对外作功量为2.27 kJ 2.12 题略 解:(1)确定空气的初始状态参数 K 300)27273(m 10101010100kPa 1.29310100108.91951021332414 3 111=+==???===???+=+=+=-----T AH V A g m p p p p b g b (2)确定拿去重物后,空气的终了状态参数 由于活塞无摩擦,又能与外界充分换热,因此终了平衡状态时缸内空气的压力和温度与外界的压力和温度相等。则 33-3211 2124 3222m 101.50231 .1951 .29310K 300kPa 1.19510100108.9)100195(102?=?=====???-+=+=+=---p p V V T T A g m p p p p b g b 活塞上升距离 cm 023.5m 05023.01010010)15023.1()(4 3 12==??-=-=?--A V V H 对外做功量 J 999.9710)15023.1(101.195332=?-??=?=-V p W 由闭口系能量方程,Q =△U+W ,因T 2 = T 1,故△U = 0。所以求得气体与外界的换热量为 Q =W=97.999 J 讨论:(1)本题活塞上升过程为不可逆过程,其功不能用pdV W ?=2 1计算, 本题是一种特殊情况,即已知外界压力,故可用外界参数计算功(多数情况下外

热工测量习题集

热工测量仪表及自动控制习题集 ⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别为-100~500℃;-50~550℃; 0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适? ⑵.请指出下列误差属于哪类误差? a用一块万用表重复测量同一电压值所得结果的误差。 b读数时由于看错了数字造成的误差。 c在用热电偶测温时,由于冷端温度没有补偿引起的测温误差。 ⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越高,这样说对吗?为什么? (4).工艺上要求隧道窑烧成带某段温度的测量误差小于10℃.现采用S型热电偶配XMZ-101测温显示。XMZ-101量程选为0-1600℃,问该表的精度等级应选多少级? (5)仪表面板上标出的精度等级数字,在实际使用中来说有何意义?请举例说明。 (6)指针式温度显示仪表,量程范围为0-1400℃,精度等级为0.5级。那么该表的最小刻度分格应为多少? (7)现对某台温度仪表进行校验后得出以下一组数据,问该表应确定为多少等级? (8)热电偶的电极丝直径越粗、长度越长则产生的电势是否就越就大? (8a)热电偶两根电极如果粗细不同,是否会对其产生的热电势有影响 (9)常用的热电偶有哪些类型,请说出其分度号,长期使用最高温度分别为多少℃? (10)为什么要对热电偶冷端温度进行处理?常用处理方法有几种? (11)补偿导线有两种类型,它们在使用中有何区别? (11a)什么是补偿导线?补偿导线的作用是什么?在使用补偿导线时应注意哪些问题? (12)在购买热电偶时应向供应商提供哪些必要的数据? (13)哪些热电偶称为特殊热电偶?请例举三种以上特殊热电偶。 (14什么是铠装热电偶?其主要特点有哪些? (15) 热电偶测温时产生的误差有哪些因素引起的? (16) 用普通的热电偶测量一般燃气梭式窑炉内的温度,测出的温度与窑内的实际温度相比是偏高还是偏低?(使用方法正确) (17) 热电偶与补偿导线连接时,要求两个接点处的温度必须相等吗?为什么? (18)热电阻测温时为什么要采用三线制连接方法? (19)热电偶补偿电桥的平衡温度为什么要设计为二种,0℃和20℃?在使用时有何区别? (21) 目前热电阻温度计一般情况下测温上限为多少? (22) 热电阻与热电偶相比,哪个测温精度高?为什么? (23) 校验工业用热电偶时需要哪些设备?怎样进行校验? (24) 目前我国标准化热电阻有哪几种?写出它们的分度号和对应的初始值。 (25) 用同一种金属材料制成的热电阻,为什么要规定不同的初始电阻值?初始电阻值小的热电阻有何特 点? (26)试比较金属热电阻温度计和半导体温度计在测温时的优缺点。 (27) 对于现场已安装好的热电阻的三根连接导线,在不拆回的情况下,如何测试每根导线的电阻值?比较

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

【精品】热工基础考试题库1

试卷一 一、选择(本大题16分,每小题2分) 1.某系统经过一个任意不可逆过程达到另一状态,表达式()正确。 (a)ds>dq/T(b)ds<dq/T(c)ds=dq/T 2。处于平衡状态的简单可压缩热力系统,其状态参数间的关系正确的是().(ρ为密度)。 (a)F=F(ρ,v,T)(b)F=F(ρ,v,P)(c)F=F(ρ,P,T) 3.用压力表测量容器内氧气的压力,压力表读数为25bar。已知当地大气压力为1bar,则氧气的真实压力为()bar. (a)26(b)25(c)24 4.在p-v图上,经过同一状态点的理想气体等温过程线斜率的绝对值比绝热过程线斜率的绝对值() (a)大(b)小(c)相等(d)可能大,也可能小 5.理想气体1kg经历一不可逆过程,对外做功20kJ放热20kJ,则气体温度变化为()。 (a)提高(b)下降(c)不变 6.同一理想气体从同一初态分别经定温压缩、绝热压缩和多变压缩(1

7.理想气体等温过程的技术功为() (a)h1-h2(b)0(c)(d)v(p1=p2) 8.理想气体绝热流经节流阀,节流后稳定截面处的焓值()(a)升高(b)降低(c)不变(d)无法确定 二、判断正误(划“√”或“×”号)(本大题16分,每小题2分) 1。系统从外界吸收热量,温度一定升高()。

2.在热力循环中,如果工质不向冷源放热,则该循环的热效率可以达到100%(). 3。沸腾状态的水总是烫手的。() 4.蒸汽抽汽回热循环每级抽汽量越大,循环热效率越大。() 5。绝热过程一定是定熵过程.() 6.供热系数一定大于1,制冷系数也一定大于1。() 7.实际气体的压缩因子总不等于1。() 8.任意可逆循环的热效率都是。() 三、填空(本大题16分,每小题2分) 1、稳定流动能量方程式应用于换热器时的简化形式 2、2kg空气从300K定压加热到700K时的吸热量为kJ(空气比定压热容=1.004kJ/(kg·K)) 3、当湿蒸汽的干度x=0时,工质全部为。 4、一不可逆热机在高温热源Th和低温热源Tl之间工作。高温热源熵变–1。5kJ/K;低温热源熵变2.5kJ/K,热机在绝热压缩过程中熵变0。2kJ/K;绝热膨胀过程中熵变0.7kJ/K;取高温热源、低温热源和热机为系统,则完成循环后此系统的熵变S系=___kJ/K。 5、已知氧气在250K时=0。913kJ/(kg·K),=0.653kJ/(kg·K).则该气体的气体常数R

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

工程热力学期末试题及答案

工程热力学期末试卷 建筑环境与设备工程专业适用 (闭卷,150分钟) 班级 姓名 学号 成绩 一、简答题(每小题5分,共40分) 1. 什么是热力过程?可逆过程的主要特征是什么? 答:热力系统从一个平衡态到另一个平衡态,称为热力过程。可逆过程的主要特征是驱动过程进行的势差无限小,即准静过程,且无耗散。 2. 温度为500°C 的热源向热机工质放出500 kJ 的热量,设环境温度为30°C ,试问这部分热量的火用(yong )值(最大可用能)为多少? 答: =??? ? ?++-?=15.27350015.273301500,q x E 3. 两个不同温度(T 1,T 2)的恒温热源间工作的可逆热机,从高温热源T 1吸收热量Q 1向低温热源T 2放出热量Q 2,证明:由高温热源、低温热源、热机和功源四个子系统构成的孤立系统熵增 。假设功源的熵变△S W =0。 证明:四个子系统构成的孤立系统熵增为 (1分) 对热机循环子系统: 1分 1分 根据卡诺定理及推论: 1 则: 。1分 4. 刚性绝热容器中间用隔板分为两部分,A 中存有高压空气,B 中保持真空, 如右图所示。若将隔板抽去,试分析容器中空气的状态参数(T 、P 、u 、s 、v ) 如何变化,并简述为什么。 答:u 、T 不变,P 减小,v 增大,s 增大。 5. 试由开口系能量方程一般表达式出发,证明绝热节流过程中,节流前后工质的焓值不变。(绝热节流过程可看作稳态稳流过程,宏观动能和重力位能的变化可忽略不计) 答:开口系一般能量方程表达式为 绝热节流过程是稳态稳流过程,因此有如下简化条件 , 则上式可以简化为: 根据质量守恒,有 代入能量方程,有 6. 什么是理想混合气体中某组元的分压力?试按分压力给出第i 组元的状态方程。 答:在混合气体的温度之下,当i 组元单独占有整个混合气体的容积(中容积)时对容器壁面所形成的压力,称为该组元的分压力;若表为P i ,则该组元的状态方程可写成:P i V = m i R i T 。 B 隔板 A 自由膨胀 12iso T T R S S S S S ?=?+?+?+?W R 0S ?=22t t,C 1111Q T Q T ηη==-=-iso 0S ?=iso 0 S ?=

电厂热工考试带答案3

华能太仓电厂检修部 热控专业炉控班12月份培训理论考试 一、选择题(每题1.5分,共30分) 1.发电厂锅炉水冷壁吸收燃料燃烧时发出热量,其主要的传热方式为( )。 (A)导热;(B)对流;(C)辐射;(D)不确定。 C 2.导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证( )绝缘水平。 (A)现有的;(B)原有的;(C)可靠的;(D)以上答案都不对。 B 3.联锁控制属于( )。 (A)过程控制级;(B)过程管理级;(C)生产管理级;(D)经营管理级。 A 4.要了解一台机组的自动化程度,首先要熟悉( )。 (A)安装接线图;(B)电气原理图;(C)控制流程图;(D)梯形图。 C 5.炉膛火焰电视监视系统中实现火焰探测的设备是( )。 (A)场景潜望镜;(B)火焰检测探头;(C)电视摄像头;(D)其他。 A 6.汽轮机紧急跳闸保护系统的简称为( )。 (A)TSI;(B)DEH;(C)DCS;(D)ETS。 D 7.准确度最高的热电偶是( )。 (A)S型;(B)K型;(C)J型;(D)E型。 A 8.汽轮机转速调节主要依靠( )。 (A)蒸汽进汽温度;(B)蒸汽进汽压力;(C)蒸汽进汽流量;(D)机组负荷。 C 9.中间再热机组采用旁路系统的目的是( )。 (A)提高机组出力;(B)提高热力系统效率;(C)调节主蒸汽参数;(D)启动或低负荷时通过锅炉产生的多余蒸汽,维持燃烧。 D

10.联锁是一种( )措施。 (A)保护;(B)调节;(C)顺序控制;(D)功频电液调节。 A 11.回热系统中高加疏水采用逐级自流的目的是( )。 (A)提高系统热经济性;(B)提高给水温度;(C)提高系统运行可靠性;(D)提高除氧器除氧效果。 C 12.在机组运行过程中,( )是保证机组及人身安全的最后手段。 (A)MCS;(B)DEH;(C)热工保护;(D)顺序控制。 C 13.电涡流传感器测量的被测体必须是( )。 (A)铜质导体;(B)铝质导体;(C)绝缘体;(D)金属导体。 D 14.0.31416×0.17的结果正确的是( )。 (A)0.05338;(B)0.05;(C)0.053;(D)0.0534。 C 15.有关单元机组的自动保护下列( )的叙述是正确的。 (A)汽轮发电机跳闸,则锅炉必须跳闸;(B)汽轮机、发电机跳闸互为联锁;(C)锅炉跳闸,则汽轮发电机不一定跳闸;(D)锅炉和汽轮发电机跳闸互为联锁。 B 16. 汽轮机运行时,其转速最大一般不允许超过额定转速的( )。 (A)3%;(B)5%;(C)15%;(D)10%。 D 17.压力开关的被测介质温度一般不超过( )℃。 (A)50;(B)100;(C)150;(D)200。 B 18.在正常运行时,锅炉汽包云母水位计指示的水位比汽包内实际汽水分界面( )。(A)高;(B)低;(C)相同;(D)不确定。 B 19.热电阻测温元件一般应插入管道( )。 (A)5~10mm;(B)越过中心线5~10mm;(C)100mm;(D)任意长度。 B 20.测量气体压力时,取压口高度高于测量点时,对读取的测量结果( )。 (A)应加正修正;(B)不需修正;(C)应加负修正;(D)无法决定。 B 二、简答题(每题5分,共20分) 1.对于锅炉汽压保护,仅在锅炉汽包上装设安全门可行吗? 不可行。因为安全门动作并不意味着锅炉灭火,如果仅在汽包上装设安全门,会导致大量过热蒸汽只从装于汽包上的安全门排放,使流经过热器和再热器的蒸汽流量下降,极端情况下甚至没有蒸汽流过。此时,过热器和再热器在高温烟气冲刷下因得不到蒸汽冷却而烧坏。因此锅炉汽压保护必须在锅炉的汽包、过热器和再热器上分别装设安全门。汽包安全门起座压力大于过热器,再热器。

热工基础考试题库(带答案)

热工基础题库 一、选择题 基本概念 1.与外界只发生能量交换而无物质交换的热力系统称为。B A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 2.与外界既无能量交换又无物质交换的热力系统称为。D A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 3.开口系统与外界可以有。D A、质量交换 B、热量交换 C、功量交换 D、A+B+C 4.与外界有质量交换的热力学系统是:A A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 5.下列与外界肯定没有质量交换但可能有热量交换。B A、绝热系统 B、闭口系统 C、开口系统 D、孤立系统 6.实现热功转换的媒介物质称为。C A、系统 B、气体 C、工质 D、蒸气 7.工质应具有良好的和。A A、流动性/膨胀性 B、耐高温性/导热性 C、耐高压性/纯净 D、耐腐蚀性/不易变形 8.若闭系处于热力学平衡状态,则内部工质的处处一致。A A、压力和温度 B、压力和比容 C、比容和温度 D、压力、温度和比容 9.稳定状态是平衡状态,而平衡状态是稳定状态。B A、一定/一定 B、不一定/一定 C、一定/不一定 D、不一定/不一定 10.均匀状态是平衡状态,而平衡状态是均匀状态。C A、一定/一定 B、不一定/一定 C、一定/不一定 D、不一定/不一定 11.下列组参数都不是状态参数。C A、压力;温度;比容 B、内能;焓;熵 C、质量;流量;热量 D、膨胀功;技 术功;推动功 12.下列组参数都是状态参数。A A、焓;熵;比容 B、膨胀功;内能;压力 C、热量;比热;温度 D、技术功;动能;位能 13.下列答案是正确的。B A、10℃=43.8℉=285.15K B、10℃=50℉=283.15K C、10℃=40.2℉=285.15K D、10℃=42℉=283.15K 14.摄氏温度变化1℃与热力学绝对温度变化1K相比,有。B A、前者大于后者 B、两者相等 C、后者大于前者 D、不一定 15.摄氏温度变化1℃与华氏温度变化1℉相比,有。B A、前者大于后者 B、两者相等 C、后者大于前者 D、不一定 16.若大气压力为100KPa,真空度为60KPa,则绝对压力为。D A、160KPa B、100KPa C、60KPa D、40KPa 17.若大气压力为100KPa,表压力为60KPa,则绝对压力为。A A、160KPa B、100KPa C、60KPa D、40Kpa 18.在工程热力学计算中使用的压力是。A A、绝对压力 B、表压力 C、真空压力 D、大气压力 19.若大气压力为0.1Mpa,容器内的压力比大气压力低0.004Mpa,则容器的B。 A、表压力为0.096Mpa B、绝对压力为0.096Mpa C、真空度为0.104Mpa D、表压力为0.104Mpa

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

试题3答案《热工基础与应用(第3版)》

热工基础参考答案 (开卷部分) 三、计.算题(45分) 1. (15分)(1)如右图 (3分) (2)1 1.412 1.4211300.154446K p T T p κκ--??=?=?= ??? max 327334461176K 1.004 H p q T T T c ==+=+= (4分) (3)1 1.411.4443311176791.4 K 4p T T p κκ --????=?=?= ? ????? 02134()() 1.004(1176791.4446300.15)239.7 kJ/kg T c p p w w w c T T c T T =-=---=?--+= 01 1.411.4 11110.3274t H w q κκηπ--==-=-= (4分) (4) ()()4'33411760.911176791.4826 K T T T T T η=--=-?-= '4'132826300.15110.281176446 t T T T T η--=- =-=-- (4分) 2. (15分) (1) 因为冷流体的出口温度(60℃)大于热流体的出口温度,所以是逆流。 (5分) (2) '""'o 1212'"1 2"'12()()(10760)(3217)28 C 10760ln ln 3217m t t t t t t t t t ------?===---- (5分) (3)()()"'22220.44178601771861.6 W m m A t q c t t κΦ=?=-=??-= 271861.6=285.2 (W/m .K)928 m A t κΦ==?? (5分) 3. (15分)(1)管道外表面A 1对水泥沟表面A 2的角系数为:X 1,2=1

试题宁夏电力公司热工计量人员理论考核试题库

计量基础知识 一、填空题: 1.《中华人民共和国计量法》于____1985____年九月六日公布,__1986 年七月一起实施。 (1985, 1986) 2.进行结算用的生活用 ____ 、_______、______只作首次强制检定,限期使用到期轮换。 (煤气表、水表、电能表) 3.计量立法的最终目的是为了_____________、____________、_____________. (有利于生产、贸易和科学技术的发展、适应社会主义现代化建设的需要、维护国家和人民的利益) 4.《计量法》立法的宗旨是为了加强_____________,保障 _____________和___________。 (计量监督管理;国家计量单位制的统一;量值的准确可靠) 5.国务院计量行政部门负责建立各种__________作为统一全国量值的________________。 (计量基准器具;最高依据) 6.凡___________计量标准,部门和企事业单位使用的 ___________;以及用于___________方面列入强制检定目录的工作计量器具,均实行强制检定。 (社会公用;最高标准;贸易结算、安全保护、医疗卫生、环境监测) 7.强制检定应由____________机构或___________机构进行定期检定。 (县级以上计量部门指定的法定计量检定;授权的计量检定) 8.对于使用___________或____________或___________的计量器具,均属违反计量法。 (检定不合格的;没有检定的;超过检定周期) 9.企事业单位建立的最高计量标准经有关计量部门_____________后方可使用。(考核合格) 10.计量检定必须按照国家______________进行,必须执行_______________。(计量检定系统表;计量检定规程)11.进口的计量器具,必须经________________ 检定合格,方可__________。 (省级以上人民政府计量行政部门;销售) 12.计量检定人员有权拒绝任何人迫使其违反______________ ,或使用__________的计量标准进行检定。 (计量检定规程;未经考核合格) 13.执行___________、____________的人员,必须经考核合格。(计量检定;测试任务) 14.根据计量法第 ______________条规定,由电力部门建立本部门的______________ 计量标准,并负责检定、管理。( 7 ;电测、热工) 15.根据计量法第______________条规定,授权电力部门检定机构对所属单位的电测、热工最高计量标准执行__________________。( 20 ;强制检定) 16.电力部门的 ___________,最高计量标准,接受国家计量基准的 _______。(电测、热工;传递与监督)17.在业务上属电力部门管理的各企事业单位,其电测、热工最高计量标准的 ___________,由被授权执行强制检定的电力部门计量检定机构 _____________后使用。(建标考核;考核合格) 18.电力部门_____________统一管理电力部门的计量工作(包括_________等计量工作)。 (计量办公室;电测、热工、化学、长度、力学、无线电) 19.电力部门各级计量检定人员应具有_____________,并经电力部门计量技术考核合格,取得_________________。(高中以上文化程度或技工学校毕业;计量检定员证) 20.法定计量单位就是由国家以__________形式规定_________使用或允许使用的计量单位。(法令;强制)21.计量法规定了___________和_________为国家法定计量单位。(国际单位制单位;国家选定的其他单位)22.法定计量单位是在采用 ___________的基础上,进一步 ________我国的计量单位。(国际单位制;统一)23.由两个以上单位相乘构成的组合单位,其单位名称书写时应_____________书写中文符号采用_______________。由相除构成的组合单位,写单位名称时采用 ___________,书写中文符号采用________________ 。

湖南大学工程热力学试题及答案1

诚信应考,考试作弊将带来严重后果! 湖南大学课程考试试卷

2. 理想气体只有取定值比热容时,才能满足迈耶公式g v p R c c =-。……( ) 3. 不可逆过程不能T-s 图上表示,所以也不能计算过程的熵变量。………… ( ) 4. 卡诺循环的热效率一定大于其它循环的热效率。…………………………( ) 5. 稳定流动能量方程适用于所用工质的稳定流动情况,不论过程是否可逆,有无耗散效应。……………………( ) 6. 自发过程都是不可逆过程,非自发过程都是可逆过程。…………………( ) 7. 活塞式压气机应采用隔热措施,使压缩过程接近绝热过程。………………( ) 8. 经不可逆循环,系统与环境无法完全恢复原态。……………………………( ) 9. 熵产大于0的过程必为不可逆过程。………………………………………( ) 10. 实际气体绝热自由膨胀之后,其热力学能不变。…………………………( ) 三、选择题(每小题2分,共20分) 1. 理想气体可逆吸热过程,下列哪个参数一定增加:( )。 A.热力学能; B.熵; C.压力; D.温度 2. ? +?=pdv u q 适用于 ( B ) A 理想气体可逆过程 B 一切气体可逆过程 C 理想气体一切过程 D 理想气体准静态过程 3. 下面参数中,量纲不相同的有( B ) A. 比热容 B. 比焓 C. 质量气体常数 D. 比熵 4. 若空气进行可逆定压加热过程,则:( C )。 A.空气作功量大于其热力学能增量; B.空气作功量等于其热力学能增量; C.空气作功量小于其热力学能增量; D.无法确定 5. 下列三种状态的空气,哪种状态的熵最大( A )。 A. 100oC ,20bar ; B. 200oC ,10bar ; C. 100oC ,10bar ; D. 150oC ,15bar 6. 某制冷机在热源1T =300K 及冷源2T =250K 之间工作,其输入功W 为25kJ ,从冷源吸热量Q ,2为110kJ ,此制冷机是( C )。

电厂热工考试题答案

热控专业考试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、在差压式测量加热器水位中,如果正压侧排污门渗漏,则水位测量示值将会变小。(×) 2、氧化锆传感器的内阻与温度关系,温度低内阻大,温度高内阻小。因此,为了保证测量精确度,要求其工作温度要在700℃以上。(√ ) 3、氧化锆氧量计,当烟气温度升高时,如不采取补偿措施,则所得测量结果将小于实际含氧量。(√ ) 4、具有热电偶冷端温度自动补偿功能的显示仪表,当输入信号短接时,指示值为0℃。(×) 5、安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(×) 6、热工保护联锁信号投入前,应先进行信号状态检查,确定对机组无影响时方可投入。(√ ) 7、检定0.5级仪表时,应采用0.1级及以上的标准仪表。(√ ) 8、TSI系统检测的参数较多,但从测量角度看,实际上只测量机械位移。(√ ) 9、当AST电磁阀动作时,AST油路油压下跌,OPC油路通过二个单项阀,油压也下跌,将关闭所有蒸汽进汽阀而停机。(√ ) 10、热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。(× ) 二、选择题(每题2分,共20分) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程为( A)。 A、16MPa B、10MPa C、25Mpa D、20MPa 2、下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。 A、支路电阻越大,电压越大 B、支路电阻越大,电压越小 C、支路电阻越大,电流越大 D、支路电阻越小,电流越大 3、关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是( D ) A、调节系统中外扰是负荷变化 B、调节系统中内扰是蒸汽压力变化 C、给定值有转速给定与功率给定 D、机组启停或甩负荷时用功率回路控制 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高 B、相等 C、偏低 D、不能确定 5、调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( C )。 A、Ψ=0 B、Ψ<0 C、0<Ψ<1 D、Ψ=1 6、若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大后,而DCS内该点量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值(B). A、偏大 B、偏小 C、不变 7、DCS系统的备用电源的切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。 A、1 B、2 C、3 D、5 8、K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度的补偿导线,造成的误差将会(A)。 A、指示偏大 B、指示偏小 C、指示不变 9、进行接线时,每一个端子上最多只允许接入(B) A、一根导线 B、两根导线 C、三根导线 10、炉膛火焰电视监视系统的检测部件需具有控制保护系统,其主要作用是(A)。 A、超温保护 B、控制通风 C、吹扫 D、控制方向 三、填空题(每空1分,共22分)

热工基础复习考试复习题

试卷一 一、选择(本大题 16 分,每小题 2 分) 1.某系统经过一个任意不可逆过程达到另一状态,表达式()正确。 (a) ds > dq/T ( b ) ds < dq/T ( c ) ds=dq/T 2.处于平衡状态的简单可压缩热力系统,其状态参数间的关系正确的是()。 (ρ为密度 ) 。 (a)F=F(ρ,v,T) ( b ) F=F(ρ,v,P) ( c ) F=F(ρ,P,T) 3.用压力表测量容器内氧气的压力,压力表读数为 25bar 。已知当地大气压力为 1bar ,则氧气的真实压力为() bar 。 (a) 26 ( b ) 25 ( c ) 24 4.在 p - v 图上,经过同一状态点的理想气体等温过程线斜率的绝对值比绝热过程线斜率的绝对值() (a) 大( b )小( c )相等( d )可能大,也可能小 5.理想气体 1kg 经历一不可逆过程,对外做功 20kJ 放热 20kJ ,则气体温度变化为()。 (a) 提高( b )下降( c )不变 6.同一理想气体从同一初态分别经定温压缩、绝热压缩和多变压缩( 1

1.系统从外界吸收热量,温度一定升高()。 2.在热力循环中,如果工质不向冷源放热,则该循环的热效率可以达到 100% ()。 3.沸腾状态的水总是烫手的。 ( ) 4.蒸汽抽汽回热循环每级抽汽量越大,循环热效率越大。 ( ) 5.绝热过程一定是定熵过程。 ( ) 6.供热系数一定大于 1 ,制冷系数也一定大于 1 。 ( ) 7.实际气体的压缩因子总不等于 1 。() 8.任意可逆循环的热效率都是。 ( ) 三、填空(本大题 16 分,每小题 2 分) 1、稳定流动能量方程式应用于换热器时的简化形式 2、2kg 空气从 300K 定压加热到 700K 时的吸热量为 kJ (空气比定压热容 =1.004 kJ/ ( kg ·K )) 3、当湿蒸汽的干度 x = 0 时,工质全部为。 4、一不可逆热机在高温热源 T h 和低温热源 T l 之间工作。高温热源熵变–1.5kJ/K ;低温热源熵变2.5kJ/K ,热机在绝热压缩过程中熵变 0.2kJ/K ;绝热膨胀过程中熵变 0.7kJ/K ;取高温热源、低温热源和热机为系统,则完成循环后此系统的 熵变S 系 = ___ kJ/K 。 5、已知氧气在 250K时=0.913 kJ/(kg·K),=0.653 kJ/(kg·K)。则该气 体的气体常数R g =___kJ/(kg·K)。 6、一热泵工作时向高温热源传递热量 50kJ, 消耗掉的机械能 20 kJ, 供暖系数为。

热工测量及仪表题库

综合题 一、用K分度热电偶测温时,热端浊度为t℃时测得热电势E(t,t0)=16.395毫伏,同时测得冷端环境温度为50℃,求热端的实际温度。 已知K分度热电偶在50℃时的热电势值为2.022毫伏,450℃时的热电势值为18.531毫伏,448.7时的热电势值为18.417毫伏。 答案:E(t,0℃)=E(t,t0)+E(t0, 0℃)=16.395+2.022=18.417(毫伏) 所以热端的实际温度为448.7℃。 答:热端的实际温度为448.7℃。 难度:3 知识点:温度测量部分 二、检定一只测量范围为0—10MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确度等级应为多少? 答案:检定一般压力表时,作为标准器的精密压力表的允许误差的绝对值应不大于被检表允许误差绝对值的1/3,其测量上限值一般应比被检表的测量上限值大1/3为好。为此: 精密表的测量上限应为 10×(1+1/3)=13.3MPa 根据弹簧管式精密压力表的产品系列,可选用0~16MPa的精密压力表。 被检表允许基本误差的绝对值为: 10×1.5/100=o.15MPa 则精密表的允许基本误差的绝对值应不大于0.05MPa 设精密表的准确度级别为a,则a应为a≤0.05×100/16=0.3125 答:可选用0.25级精密压力表 难度:3 知识点:压力测量部分 三、现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

(550+50)×2.0%=12, 12÷500×100%=2.4%; (1000-0)×1.5%=15, 15÷500×100%=3%; 所以准确度2.0级量程范围-50~550℃的测温仪表最合适。 难度:2 知识点:基本知识部分 四、欲测量60mV电压,要求测量误差不大于0.4%,现有两块电压表,一块量程为0-75mV,0.2级毫伏表,一块量程为0~300mV,0.1级毫伏表,问应选用哪一块毫伏表,并说明理由。 答案:量程为0--75mV,0.2级毫伏表的允许误差 △1=75×0.2%=0.15mV 量程为0~300mV,0.1级毫伏表的允许误差 △2=300×0.1%=0.3mV 而根据题意测量60mV电压的误差要求不大于 △=60×0.4%=0.24mV 答:应选用75mV,0.2级毫伏表。 难度:3 知识点:基本知识部分 五、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa? 答案:因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix 则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4) 得Ix=13.6mA 量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则 (Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4) 得Px=1.9MPa 答:原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷.doc

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、问答题 并网时同期屏的操纵? 本题答案: 2、问答题 什么叫锅炉循环水破坏保护? 本题答案: 3、问答题 什么是计算机病毒? 本题答案: 4、问答题 稳压管和普通二极管相比有什么特点? 本题答案: 5、填空题 炉水Ph 值小时,可通过加( )调节。 本题答案: 6、填空题 每月( ),点检员向班长上报本月度的缺陷分析,下月检修,消缺计划。 本题答案: 7、问答题 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

汽轮机的电气危急遮断控制系统(ETS)的任务是什么? 本题答案: 8、问答题 简述电接点压力表的检定操作步骤。 本题答案: 9、填空题 热控专业点检员负责制定设备的()和(),对于发现的缺陷负责向班长汇报,并提供使用备件、材料费用等信息使班组顺利开展消缺工作。 本题答案: 10、问答题 如何用万用表判别晶体管的管型和极性?锗管和硅管又如何通过实验区别出来? 本题答案: 11、问答题 怎样使用压力变送器测量开口容器的液位? 本题答案: 12、问答题 锅炉设备自动调节的内容和作用是什么? 本题答案: 13、问答题 集散型控制系统可分为哪几级?每一级的功能和主要设备有哪些? 本题答案: 14、问答题 什么是调节阀的流量特性?理想流量特性和结构特性有什么关系? 本题答案: 15、问答题 什么是流动阻力与阻力损失? 本题答案: 16、单项选择题 炉侧就地弹簧管压力表的点检路线是A,B,C那种检查()。A.每次#1至#4炉侧