1.工程概况 (1)

2.编制依据 (2)

3.计算简图的确定 (2)

3.1柱 (2)

3.2定位轴线 (2)

3.3计算简图 (3)

4.排架所受的各项荷载计算 (3)

4.1永久荷载标准值 (3)

4.1.1屋盖自重 (3)

4.1.2柱自重(不计牛腿自重及施工影响) (5)

4.1.3吊车梁、轨道及零件自重 (5)

4.2可变荷载标准值 (6)

4.2.1屋面活荷载 (6)

4.2.2吊车荷载 (7)

4.2.3风荷载标准值 (10)

4.2.4雪荷载标准值 (13)

4.2.5积灰荷载 (13)

5.力分析(标准值对应的效应) (14)

5.1屋盖荷载作用下的力分析 (14)

5.1.1屋盖自重荷载作用下的力分析 (14)

5.1.2屋盖活载作用下的力分析 (17)

5.2柱自重、吊车梁等自重作用下的力分析 (20)

5.3吊车荷载作用下的力分析 (21)

5.3.1竖向荷载 (21)

5.3.2水平荷载 (35)

5.4风荷载作用下的力分析 (44)

5.4.1左风荷载 (44)

5.4.2右风荷载 (45)

6.A轴线处边柱力组合及设计 (46)

6.1A轴线处边柱力组合 (46)

6.1.1控制截面I-I (47)

6.1.2控制截面Ⅱ-Ⅱ (49)

6.1.3控制截面Ⅲ-Ⅲ (50)

6.2A轴线处边柱截面设计 (52)

6.2.1上部柱配筋计算 (52)

6.2.2下部柱配筋计算 (55)

6.2.3A轴线排架柱的裂缝宽度验算 (57)

6.2.4A轴线排架柱箍筋 (58)

6.2.5A轴线处边柱牛腿设计 (58)

7.B轴线处中柱力组合及设计 (60)

7.1B轴线处中柱力组合 (60)

7.1.1控制截面I-I (61)

7.1.2控制截面Ⅱ-Ⅱ (62)

7.1.3控制截面Ⅲ-Ⅲ (64)

7.2B轴线处中柱截面设计 (65)

7.2.1上部柱配筋计算 (66)

7.2.2下部柱配筋计算 (68)

7.2.3B轴线排架柱的裂缝宽度验算 (70)

7.2.4B轴线排架柱箍筋 (72)

7.2.5牛腿设计 (72)

8.排架柱的吊装验算 (73)

8.1A轴线处边柱 (73)

8.2B轴线处边柱 (76)

9.柱下独立基础设计 (78)

9.1A轴线处边柱柱下基础 (78)

9.1.1基底力 (78)

9.1.2初设尺寸 (80)

9.1.3地基承载力计算 (81)

9.1.4抗冲切验算 (82)

9.1.5基础底板配筋 (83)

9.2B轴线处中柱柱下基础设计 (86)

9.2.1基底力 (86)

9.2.2初设尺寸 (87)

9.2.3地基承载力计算 (88)

9.2.4抗冲切验算 (89)

9.2.5基底配筋计算 (90)

1.工程概况

1.1本工程为建设在线的装配车间,两跨厂房,AB跨跨度18米,BC跨跨度24米,吊车起重量15吨,牛腿顶面标高7.8米。厂房总长120m,中间设一道伸缩缝,柱距6m。厂房标高:室地面±0.000,室外地面-0.300。

1.2吊车其它参数参见“5~50/5t一般用途电动桥式起重机基本参数和尺寸(ZQ1-62系列)”。

1.3自然条件:基本风压、基本雪压取值等均根据工程地点查阅相关设计规确定。地面粗糙度类别为B类;无抗震设防要求。

1.4厂房自然地坪下0.6m为回填土,回填土的下层6m为均匀粘土,地基承载力特征值

f=180kPa,土的天然重度为17.5kN/m3,土质分布均匀。下

ak

层为粗砂土,地基承载力特征值

f=300kPa,地下水位-4.5m。

ak

1.5厂房标准构件选用及荷载标准值如下:

屋架采用梯形钢屋架,按《建筑结构荷载规》附录A“常用构件和材料的自重”,按0.12+0.011L(含支撑,按屋面水平投影面积计算,单位kN/m2;L为跨度,以m计)计算屋架自重标准值(包括支撑)。屋架侧端高度1.4m,屋架在天窗架侧板处的高度为1.7m。

吊车梁选用钢筋混凝土等截面吊车梁,梁高1200mm,自重标准值46kN/根,轨道及零件自重0.8kN/m,轨道及垫层构造高度200mm。

天窗采用矩形纵向天窗,每榀天窗架每侧传给屋架的竖向荷载为34kN(包括自重、侧板、窗扇、支撑等的自重)。天窗侧板高度2.6m,天窗架坡屋顶高

度0.3m。

天沟板自重标准值为2.02kN/m。

1.6围护墙采用240mm厚粉刷墙,自重5.2 kN/m2。钢窗:自重0.45 kN/m2,窗宽4.0m,窗高4.8m。围护墙直接支撑于基础梁上,基础梁截面为240mm×450mm。基础梁自重

2.7kN/m。

1.7材料:混凝土强度等级C25~C30;柱的纵向钢筋采用HRB400,基础配筋HRB335。其余钢筋HPB300。

1.8屋面卷材防水法及荷载标准值如下:

三毡四油防水层上铺小石子:0.4 kN/m2;

25mm厚水泥砂浆找平层:0.5 kN/m2;

100mm厚珍珠岩制品保温层:0.4 kN/m2;

一毡二油隔汽层:0.05 kN/m2;

25mm厚水泥砂浆找平层:0.5 kN/m2;

6m预应力大型屋面板:1.4 kN/m2。

2.编制依据

《建筑结构荷载规》GB50009-2012

《建筑地基基础设计规》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规》JGJ79-2012

《混凝土结构设计规》GB50010-2010

3.计算简图的确定

3.1柱

由吊车尺寸系列ZQ1-62查得,轨顶至吊车顶高度为2.05m ,屋架下弦至吊车顶所需高度220mm ,取轨顶至吊车梁顶距离2.0=a h m 。

已知牛腿顶标高7.8m,,因此:

轨顶标高7.8+1.2+0.2=9.2m

柱顶标高9.2+2.05+0.22=11.47m

令基础顶面至室外地坪0.6m ,则基础顶面至室地坪为0.9m ,因此: 从基础顶面算起的柱高37.129.047.11=+=H m

上部柱高67.38.747.11=-=u H m

下部柱高7.867.337.12=-=l H m

由于吊车梁1200=h mm ,所以9.92.17.8=+=k H m

根据课件表格选用柱截面形式及尺寸(为施工方便,上下柱均采用矩形截面):

边柱(A/C 轴线处)上柱400400?mm 矩形,下柱900400?mm 矩形 中柱(B 轴线处)上柱400400?mm 矩形,下柱1000400?mm 矩形

3.2定位轴线

1B :由ZQ1-62查得轨道中心线至吊车端部距离2301=B mm

2B :吊车桥架至上柱边缘距离一般取802≥B mm

3B :封闭的纵向定位轴线至上柱边缘的距离为4003=B mm

《单层工业厂房》课程设计

《单层工业厂房》课程设计 姓名: 班级: 学号:

一.结构选型 该厂房是广州市的一个高双跨(18m+18m)的机械加工车间。车间长90m,柱矩6米,在车间中部,有温度伸缩逢一道,厂房两头设有山墙。柱高大于8米,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋架有较大的刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房的各构选型见表1.1 表1.1主要构件选型 由图1可知柱顶标高是10.20米,牛腿的顶面标高是6.60米,室内地面至基础顶面的距离0.5米,则计算简图中柱的总高度H,下柱高度H l和上柱的高度Hu分别为: H=10.2m+0.6m=10.8m H l=6.60m+0.6m=7.2m Hu=10.8m-7.2m=3.6m 根据柱的高度,吊车起重量及工作级别等条件,确定柱截面尺寸,见表1.2。 1.恒载

图1 求反力: F1=116.92 F2=111.90 屋架重力荷载为59.84,则作用于柱顶的屋盖结构的重力荷载设计值: G A1=1.2×(116.92+59.84/2)=176.81KN G B1=1.2×(111.90×6+59.84/2)=170.18 KN (2)吊车梁及轨道重力荷载设计值 G A3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN G B3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN (3)柱重力荷载的设计值 A,C柱 B柱 2.屋面活荷载 屋面活荷载的标准值是0.5KN/m2,作用于柱顶的屋面活荷载设计值: Q1=1.4×0.5×6×18/2=37.8 KN 3,风荷载 风荷载标准值按ωk=βzμsμzω0计算其中ω0=0.5KN/m2, βz=1, μz根据厂房各部分及B类地面粗糙度表2.5.1确定。 柱顶(标高10.20m)μz=1.01 橼口(标高12.20m)μz=1.06 屋顶(标高13..20m)μz=1.09 μs如图3所示,由式ωk=βzμsμzω0可得排架的风荷载的标准值: ωk1=βzμs1μzω0=1.0×0.8×1.01×0.5=0.404 KN/m2 ωk2=βzμs2μzω0=1.0×0.4×1.01×0.5=0.202 KN/m2

单层工业厂房课程设计计算书完整版

《单层工业厂房混凝土排架课程设计》1、1 柱截面尺寸确定 由图2可知柱顶标高为12、4 m,牛腿顶面标高为8、6m ,设室内地面至基础顶 H、上柱高度Hu分面的距离为0、5m ,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度 l 别为: H=12、4m+0、5m=12、9m , H=8、6m+0、5m=9、1m l Hu=12、9m-9、1m=3、8m 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可由表2、4、2并参考表2、4、4确定柱截面尺寸,见表1。 1、2 荷载计算 1、2、1 恒载 (1)、屋盖恒载: 两毡三油防水层0、35KN/m2

20mm 厚水泥砂浆找平层 20×0、02=0、4 KN/m 2 100mm 厚水泥膨胀珍珠岩保温层 4×0、1=0、4 KN/m 2 一毡二油隔气层 0、05 KN/m 2 15mm 厚水泥砂浆找平层; 20×0、015=0、3 KN/m 2 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1、4 KN/m 2 2、900 KN/m 2 天窗架重力荷载为2×36 KN /榀,天沟板2、02 KN/m,天沟防水层、找平层、找坡层1、5 KN/m,屋架重力荷载为106 KN /榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为: G 1=1、2×(2、90 KN/m 2×6m ×24m/2+2×36 KN /2+2、02 KN/m ×6m +1、5 KN/m ×6m +106 KN /2) =382、70 KN (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: G 3=1、2×(44、2kN +1、0KN/m ×6m)=50、20 KN (3)柱自重重力荷载设计值: 上柱 G 4A = G 4B =1、2×4kN/m ×3、8m =18、24 KN 下柱 G 5A = G 5B =1、2×4、69kN/m ×9、1m =51、21KN 各项恒载作用位置如图2所示。 1、2、2 屋面活荷载 屋面活荷载标准值为0、5 KN/m 2,雪荷载标准值为0、35 KN/m 2,后者小于前者,故仅按前者计算。作用于柱顶的屋面活荷载设计值为: Q 1=1、4×0、5 KN/m 2×6m ×24m/2=50、40KN Q 1 的作用位置与G 1 作用位置相同,如图2所示。 1、2、3 风荷载 风荷载标准值按式(2、5、2)计算,其中0ω=0、35 KN/m 2 ,z β=1、0,z u 根据厂

@单层厂房课程设计

单层工业厂房结构课程设计计算书一.设计资料 1.某金工车间,单跨无天窗厂房,厂房跨度L=21m,柱距为6m,车间总 长度为150m,中间设一道温度缝,厂房剖面图如图所示: 2.车间内设有两台中级工作制吊车,吊车起重量为200/50kN。 3.吊车轨顶标高为9.0m。 4.建筑地点:哈尔滨市郊。 5.地基:地基持力层为e及I L 均小于0.85的粘性层(弱冻胀土),地基 承载力特征值为f ak =180kN/m2。标准冻深为:-2.0m。 6.材料:混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB400级,(360N/mm2) 箍筋采用HPB300级。(270N/mm2) 二. 选用结构形式 1.屋面板采用大型预应力屋面板,其自重标准值(包括灌缝在内)为 1.4kN/m2。 2.屋架采用G415(二)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度为21m,端 部高度为2.3m,跨中高度为33.5m,自重标准值为83.0kN。 3.吊车梁高度为0.9m,自重30.4kN;轨道与垫层垫板总高度为184mm, 自重0.8kN/m。 4.柱下独立基础:采用锥形杯口基础。 三、柱的各部分尺寸及几何参数 采用预制钢筋混凝土柱

轨道与垫层垫板总高m h a 184.0= , 吊车梁高m h b 9.0= , 故 牛腿顶面标高=轨顶标高m h h b a 916.79.0184.00.9=--=-- 由附录12查得,吊车轨顶只吊车顶部的高度为m 3.2,考虑屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度为mm 220,故柱顶标高=m 520.1122.03.20.9+=++ 基础顶面至室外地坪的距离取m 0.1,则 基础顶面至室内地坪的高度为m 15.115.00.1=+,故 从基础顶面算起的柱高m H 67.1215.152.11=+=, 上部柱高m 60.3,604.3916.752.11取为m H u =-= 下部柱高m 07.9,066.9604.367.12取为m H l =-= 上部柱采用矩形截面mm mm h b 400400?=?; 下部柱采用Ⅰ型截面mm mm mm mm h b h b f f 150100900400???=???。 上柱: mm mm h b 400400?=? (m kN g /0.41=) 25106.1mm h b A u ?=?= 4931013.212mm bh I u ?== 下柱: )/69.4(1501009004002m kN g mm mm mm mm h b h b f f =???=??? [])100400()1752900()1502900(4009001-??-+?--?=A 2510875.1mm ?= 33 3)3/25275(253005.0212 60030012400900+????+?-?= l I 4101095.1mm ?= 109.0105.191013.29 9 =??==l u I I n m H m H u 67.12,6.3==

单层厂房结构课程设计计算书

课 程 设 计 专业: 土木工程(本科) 学号: 姓名: 杨树国 日期: 2008年4月16日 一、设计资料 1、白银有色(集团)公司某单层车间建筑平面图。 2、钢筋混凝土结构设计手册。 二、计算简图的确定 计算上柱高及全柱高: 室外地坪为-0.15m ,基础梁高0.6m ,高出地面 m ,放置于基础顶面,故基础顶面标高-0.65m 。 根据设计资料得: 上柱高u H =吊车梁高+轨道构造高度+吊车高度+安全距离 =900+200+2734+166=4000=4m 全柱高H =轨顶标高-(吊车梁高+轨道构造高)+上柱高-基顶标高 =++4+= 故下柱高u l H H H -==6.35m 上柱与全柱高的比值 386.035 .100 .4===H H u λ 柱截面尺寸:

因电车工作级别为5A ,故根据书表(A )的参考数据, 上柱采用矩形截面 A 、C 列柱:mm mm h b 500500?=? B 列柱:mm mm h b 700500?=? 下柱选用Ⅰ型 A 、C 列柱:mm mm mm h h b f 2001200500??=?? B 列柱:mm mm mm h h b f 2001600500??=?? (其余尺寸见图),根据书表关于下柱截面宽度和高度的限值,验算初步确定的截面尺寸,对于下柱截面宽度 A 、C 列柱: mm b mm H l 50025425 6350 25=<==(符合) B 列柱: mm b mm H l 50025425 635025=<==(符合) 对于下柱截面高度: A 、C 及 B 列柱皆有: mm h mm H l 120052912 6350 12=<==(符合) 上、下柱截面惯性及其比值 排架A 、C 列柱 上柱 49310208.5500500121 mm I u ?=??= 下柱 33800200121 21200500121???-??=l I +]502002 1 )27005032(50200361[423???+?+???41010067.7mm ?= 比值:074.010067.710208.510 9 =??==l u I I η 排架B 列柱 上柱 410310429.1700500121 mm I u ?=??= 下柱 33120020012 1 21600500121???-??=l I

单层厂房结构课程设计

单层厂房结构课程设计 一、结构构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在15~36m之间,且柱顶标高大于8m,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线型屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。 本设计仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图2所示。

1 B C 18001800 600 600 600600600600600 600 600 6002 4 3 6578912 1110EA= EA= 10100 3600 900 1000 B柱 A柱

2.屋面活荷载 屋面活荷载标准值为2 0.5kN/m,雪荷载标准值为2 0.4kN/m,后者小于前者,故仅按前者计算。作用于柱顶的屋面活荷载设计值为: .8kN 37 18/2m 6m kN/m 5.0 4.12 1 = ? ? ? = Q 1 Q的作用位置与 1 G作用位置相同,如图3所示。 3.风荷载

kN/m 36.3m 0.6kN/m 4.04.121=??=q kN/m 68.1m 0.6kN/m 2.04.122=??=q B h h F s s 0z z z s4s31z 21Q w ])()[(ωβμμμμμμγ+++= ()()[]m 05.1078.10.50.6-m 15.2049.14.08.04.1??++??+?=

1、屋面恒载作用下的内力计算 kN 33 . 220 1 1= =G G ; 76.08kN 17.28kN kN 8. 58 4 3 2= + = + = A G G G kN 58 . 36 5 3= = A G G ; .66kN 440 kN 33 . 220 2 2 1 4= ? = =G G kN 53 . 38 5 6= = B G G ; 143.52kN 58.8kN 2 kN 92 . 25 2 3 4 5= ? + = = =G G G B m 11.02kN m 05 .0 kN 33 . 220 1 1 1 ? = ? = =e G M 3 3 4 1 2 ) (e G e G G M A - + = m 41.76kN 0.3m 58.8kN - 0.25m 17.28) kN 33 . 220 (? = ? ? + = 由于图6a所示排架为对称结构且作用对称荷载,排架结构无侧移,故各柱可按柱顶为不动铰支座计算内力。柱顶不动铰支座反力i R可根据相应公式计算 。 对于A,C柱 109 .0 = n,356 .0 = λ则:) ( 39 .6 C ← - = R

单层工业厂房课程设计计算书(完整版)

《单层工业厂房混凝土排架课程设计》1.1 柱截面尺寸确定 由图2可知柱顶标高为12.4 m,牛腿顶面标高为8.6m ,设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度 l H、上柱高度Hu分别为: H=12.4m+0.5m=12.9m, l H=8.6m+0.5m=9.1m Hu=12.9m-9.1m=3.8m 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可由表2.4.2并参考表2.4.4确定柱截面尺寸,见表1。 表1 柱截面尺寸及相应的计算参数 计算参数柱号截面尺寸 /mm 面积 /mm2 惯性矩 /mm4 自重 /(KN/ m) A , B 上柱矩400×400 1.6×10521.3×108 4.0 下柱I400×900×100×150 1.875×105195.38×108 4.69 本例仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图1所示。

1.2 荷载计算 1.2.1 恒载 (1).屋盖恒载: 两毡三油防水层0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4 KN/m2 100mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层4×0.1=0.4 KN/m2 一毡二油隔气层0.05 KN/m2 15mm厚水泥砂浆找平层;20×0.015=0.3 KN/m2 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1.4 KN/m2 2.900 KN/m2 天窗架重力荷载为2×36 KN /榀,天沟板2.02 KN/m,天沟防水层、找平层、找坡层1.5 KN/m,屋架重力荷载为106 KN /榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为: G1=1.2×(2.90 KN/m2×6m×24m/2+2×36 KN/2+2.02 KN/m×6m +1.5 KN/m×6m+106 KN/2) =382.70 KN (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: G3=1.2×(44.2kN+1.0KN/m×6m)=50.20 KN

单层厂房课程设计

单层工业厂房结构课程设计计算书 一.设计资料 1.某金工车间,单跨无天窗厂房,厂房跨度 L=21m,柱距为 6m,车间总 长度为 150m,中间设一道温度缝,厂房剖面图如图所示: 2.车间内设有两台中级工作制吊车,吊车起重量为 200/50kN。 3.吊车轨顶标高为 9.0m。 4.建筑地点:哈尔滨市郊。 5.地基:地基持力层为e 及 I L均小于0.85 的粘性层(弱冻胀土),地 基承载力特征值为 f ak=180kN/m2。标准冻深为:-2.0m。 6.材料:混凝土强度等级为 C30,纵向钢筋采用 HRB400 级, (360N/mm2)箍筋采用 HPB300 级。(270N/mm2) 二. 选用结构形式 1.屋面板采用大型预应力屋面板,其自重标准值(包括灌缝在内)为 1.4kN/m2。 2.屋架采用 G415(二)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度为 21m,端 部高度为 2.3m,跨中高度为33.5m,自重标准值为 83.0kN。 3.吊车梁高度为 0.9m,自重30.4kN;轨道与垫层垫板总高度为 184mm, 自重 0.8kN/m。 4.柱下独立基础:采用锥形杯口基础。 三、柱的各部分尺寸及几何参数 采用预制钢筋混凝土柱 轨道与垫层垫板总高h a = 0.184m,吊车梁高h b = 0.9 m,故 牛腿顶面标高=轨顶标高-h -h = 9.0 - 0.184 - 0.9 = 7.916m

由附录 12 查得,吊车轨顶只吊车顶部的高度为 2.3m ,考虑屋架下弦至吊车 顶部所需空隙高度为220mm ,故柱顶标高=9.0+2.3+0.22= +11.520m 基础顶面至室外地坪的距离取1.0m ,则 基础顶面至室内地坪的高度为1.0+0.15=1.15m ,故 从基础顶面算起的柱高H =11.52+1.15=12.67m , 上部柱高H = 11.52 - 7.916 = 3.604m ,取为3.60m 下部柱高H =12.67-3.604=9.066m ,取为9.07m 上部柱采用矩形截面b h = 400mm 400mm ; 下部柱采用Ⅰ型截面b h b h = 400mm 900mm 100mm 150mm 。 上柱: b h = 400mm 400mm ( g = 4.0kN / m ) A =b h = 1.6105mm 2 I = bh 3 12 = 2.13109 mm 4 下柱: b h b h = 400mm 900mm 100mm 150mm (g = 4.69kN / m ) A = 900 400 - (900 - 2150) + (900 - 2175) (400 -100) = 1.875 105 mm 2 = 1.95 1010mm 4 H = 3.6m , H = 12.67m = H H =3.6 12.67 = 0.284 9003 400 12 300600 + 20.530025(275+25/3)3 I 2.13109 I = 19.5 109 0.109

单层厂房课程设计报告

单层厂房课程设计报告 导语:非抗震设计的单层砖柱厂房经过8度地震也有相当数量的厂房基本完好,以下是小编为大家整理分享的单层厂房课程设计报告,欢迎阅读参考。 单层厂房课程设计报告·地震震害表明:6、7度区单层砖柱厂房破坏较轻,少数砖柱出现弯曲水平裂缝:8度区出现倒塌或局部倒塌,主体结构产生破坏;9度区厂房出现较为严重的破坏,倒塌率较大。 从震害特点看,砖柱是厂房的薄弱环节,外纵墙的砖柱在窗台高度或厂房底部产主水平裂缝,内纵墙的砖柱在底部产生水平裂缝,砖柱的破坏是厂肩倒塌的主要原因。山墙在地震时产生以水平裂缝为代表的平面外弯曲破坏,山墙外倾、檩条拔出,严重时山墙倒塌,端开间屋盖塌落。屋盖形式对厂房抗震性能有一定的影响,重屋盖厂房的震害普遍重子轻屋盖厂房,楞摊瓦和稀铺望板的瓦木屋盖,其纵向水平刚度和空间作用较差,地震时屋盖易产生倾斜。 2.1单跨和等高多跨的单层砖柱厂房,当无吊车且跨度和柱顶标高均不大时,地震破坏较轻。不等高厂房由于高振型的影响,变截面柱的上柱震害严重又不易修复,容易造成屋架塌落。因此规定砖柱厂房的适用范围为单跨或等高多跨且无桥式吊车的中小型厂房,6-8度时厂房的跨度不大子15m且柱顶标高下大于6.6m,9度时跨度不大于12m且柱顶

标高不大于 4.5m。 2.2厂房的平立面应简单规则。平面宜为矩形,当平面为L、T形时,厂房阴角部位易产生震害,特别是平面刚度不对称,将产生应力集中。对于立面复杂的厂房,当屋面高低错落时,由于振动的不协调而发主碰撞,震害更为严重。 2.3当厂房体型复杂或有贴建的房屋时,应设置防震缝将厂房与附属建筑分割成各自独立、体型简单的抗震单元,以避免地震时产主破坏。针对中小型厂房的特点,钢筋混凝上无檀屋盖的砖柱厂房应设置防震缝,而轻型屋盖的砖柱厂房可不设防震缝。防震缝处宜设置双柱或双墙,以保证结构的整体稳定性和刚度,防震缝的宽度应根据地震时最大弹塑性变形计算确定。一般可采用50~70mm。 地震时厂房破坏程度与屋盖类型有关,一般来说重型屋盖厂房震害重,轻型屋盖厂房震害轻,在高烈度区影响更为明显。因此要求6-8度时宜采用轻型屋盖,9度时应采用轻型屋盖。人之地震震害调查表明:6、7度时的单跨和等高多跨砖柱厂房基本完好或轻微破坏,8、9度时排架柱有一定的震害甚至倒塌。因此《建筑抗震设计规范》规定:6、7度时可采用十字形截面的无筋砖柱,8度1、2类场地应采用组合砖柱,8度3、4类场地及9度时边柱宣采用组合砖柱,中柱直采用钢筋混凝土柱。经过地震震害分析发现:非抗震设计的单层砖柱厂房经过8度地震也有相当数量的厂房基本完好,

单层工业厂房课程设计

单层工业厂房课程设计 某金工厂房设计 一、设计资料 1、该车间为一单跨厂房,柱距15m,长度75m,跨度27m,剖面如图,设有工作级别A4桥式吊车,吊车起重量20/5,轨顶标高9.6m。吊车的有关参数见下表1-1。 吊车有关参数表1-1 吊车 起重量 Q/t 跨度 Lk/m 吊车宽 B (mm) 轮距 K (mm) 最大轮压 max P (KN) 最小轮压 min P (t) 起重机总 质量 M1(t) 小车总质 量 M2(t) 轨顶以 上高度 H (m) 20/5 25.5 6400 5250 230 5.3 30.5 7.5 2300 2、恒载:屋盖自重设计值750KN(6m=300KN,9m=450KN,12m=600KN,15m=750KN),吊车梁 自重(吊车梁自重标准值44.2KN,轨道及零件重标准值0.8KN/m),柱自重。 3、活载部分:仅计入吊车部分荷载。 4、最不利荷载组合:恒载+吊车荷载组合下对应内力值。 二、材料的选用 1、混凝土:采用C30) / 01 .2 , / 3. 14 (2 2mm N f mm N f tk c = =。 2、钢筋:纵向受力钢筋采用HRB335级 ) / 10 2 , 55 .0 ξ, / 300 (2 5 2mm N E mm N f s b y × = = =。 3、箍筋:采用HPB235级) / 210 (2 mm N f y =。

三、排架柱高计算 1、由吊车资料表可查得:H =2300mm,轨顶垫块高为200mm ,吊车梁高为1.2m 。 牛腿顶面标高 =轨顶标高-吊车梁-轨顶垫块高 =9.600-1.200-0.200 =8.200m 柱顶标高 =牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高+H+0.220 =8.200+1.200+0.200+2.300+0.220 =12.120m (取12.300m) 上柱高 u H =柱顶标高-牛腿顶面标高 =12.300-8.200=4.100m 全柱高H =柱顶标高-基顶标高 =12.300-(-0.500)=12.800m 下柱高l H =全柱高-上柱高 =12.800-4.100=8.700m 实际轨顶标高=牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高 =9.800m 则 (9.8m -9.6m)÷9.0m =0.022<0.200 满足要求。 2、排架截面尺寸计算 截面尺寸需要满足的条件为:b ≧1.1×l H /25=383mm.h ≥1.1×l H /12=797mm 取柱截面尺寸为:上柱:b ×h =400×400 下柱:b f ×h ×b ×h f =400×900×100×150 根据柱子的截面尺寸可求得: 上柱截面积 A u =1.6×1055 m m 22 上柱惯性矩 I u =2.13×109m m 4 下柱截面积 l A =1.875×1055 m m 22 下柱惯性矩 l I =19.54×1099 m m 44 四、 荷载计算 1、屋盖自重计算 G 1=0.5×750=375K N 150-2/400150-2/1==u h e )(50与上柱中心线的偏心距mm = 2、柱自重

单层厂房课程设计任务书及计算书

Hefei University 课程设计C URRICULUM D ESIGN 设计名称单层厂房课程设计 专业班级土木工程班 学号 姓名 指导老师

目录 评分标准与成绩3设计任务书4设计指导书6设计计算书

评分标准与成绩

单层厂房课程设计任务书 一、题目 单层工业厂房排架结构设计(设计号:W Z D H L N )二、设计资料 某单层工业厂房××车间,根据工艺要求采用钢筋混凝土排架结构设计(附属用房另建,本设计不考虑)。车间总长108m、柱距6m、设天窗,天窗跨度为L/3,天窗长度为36 m。外围墙体为240mm砖墙,采用MU10烧结多孔砖、M5混合砂浆砌筑。纵向墙上每柱间设置上、下两层窗户:上层窗口尺寸(宽×高)=4000mm×1800mm,窗洞顶标高取为柱顶以下250mm处;下层窗口尺寸(宽×高)=4000mm×4800mm,窗台标高为1.000m处。两山墙处设置6m柱距的钢筋混凝土抗风柱,每山墙处有两处钢木大门,洞口尺寸(宽×高)=3600mm×4200mm(集中设在抗风柱两侧对称设置)。安全等级为一级,厂房每跨内设两台吊车。 该车间所在场地由地质勘察报告提供的资料为:厂区地势平坦,地面(标高为-0.300m)以下0.8~1.2m为填土层,再往下约为0.4m厚的耕植土,再往下为粉质土层,厚度超过6m, =200kN/m2,可作为持力层;再往下为碎石层。地下水位约为-7.0m,无其地基承载力特征值f ak 侵蚀性,该地区为非地震区。 单跨(或双跨等跨等高)布置,跨度,吊车设置,厂区气象资料有关参数(如基本风压、 =0.3kN/ m2。 地面粗糙度等)按表1设计号中数据取用;基本雪压s 三、设计内容 1. 按指导老师给定的设计号(表1)进行设计;吊车型号由表2取用。 2. 按标准图集选择屋面结构构件、吊车梁、基础梁、柱间支撑等; 3.进行1榀横向平面排架结构的设计计算,编制设计计算书;(对于吊车荷载要考虑厂房的空间作用); 计算排架所受的各项荷载; 计算各种荷载作用下的排架内力(对于吊车荷载要考虑厂房的空间作用); 柱及牛腿设计;基础设计。 4. 用2号图纸2张绘制施工图。 包括屋盖结构、柱及柱间支撑、吊车梁、基础及基础梁的结构平面布置图;绘制排架及基础的配筋图和模板图(用铅笔图完成)。 注:○1设计号由上述几项组合而成,例如:当设计号为W2Z1D3H4L2N1时,所取数据ω0=0.35

单层工业厂房课程设计

Huazhong University of Science and Technology 单层工业厂房课程设计 班级:土木工程1202班 姓名: 学号:U2012154 指导老师:周方圆

2015年7月25日 目录 一、设计资料5 1、概况 (5) 2、结构设计资料 (5) 3、建筑设计资料 (6) 4、吊车资料 (6) 二、结构选型6 1、屋面板选型 6 2、天窗架选型 错误!未定义书签。 3、屋架选型 7 4、吊车梁选型 8

5、轨道连接确定 8 6、初选柱截面形式与尺寸 9 三、确定定位轴线9 1、横向定位轴线 9 2、纵向定位轴线 10 四、排架内力计算10 1、计算参数 10 2、荷载计算 12 3、排架内力计算 15 五、荷载组合与内力组合

22 六、柱配筋计算23 1、设计资料 23 2、内力 24 3、配筋计算 24 七、牛腿计算28 八、排架柱吊装验算30 九、抗风柱设计32 十、基础设计计算36 (一)、中间柱基础设计 (36) (二)、抗风柱基础设计 (44)

(三)、边柱基础设计 (51) 十一、支撑布置52 一、设计资料 1、概况 某工厂拟建一个焊接车间,根据工艺布置的要求,车间为单跨单层厂房,厂房总长66.00m,跨车间内分别设有一台Q=20/5t和一台10t的中级工作制吊车,吊车轨顶标高为8.40m。跨度18m,柱距6m(端部为5.5m) 2、结构设计资料 (1) 自然条件: 基本雪压 0.7kN/m2 基本风压 0.7kN/m2 地震设防烈度该工程位于非地震区,故不需抗震设防。 (2) 地质条件:场地平坦,地面以下0~1.4m为回填土,1.4m

单层厂房课程设计

单层工业厂房结构课程设计计算书 一. 设计资料 1. 某金工车间,单跨无天窗厂房,厂房跨度L=21m ,柱距为6m ,车间总 长度为150m ,中间设一道温度缝,厂房剖面图如图所示: 2. 车间内设有两台中级工作制吊车,吊车起重量为200/50kN 。 3. 吊车轨顶标高为9.0m 。 4. 建筑地点:哈尔滨市郊。 5. 地基:地基持力层为e 及I L 均小于0.85的粘性层(弱冻胀土),地基 承载力特征值为f ak =180kN/m 2。标准冻深为:-2.0m 。 6. 材料:混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB400级,(360N/mm 2) 箍筋采用HPB300级。(270N/mm 2) 二. 选用结构形式 1. 屋面板采用大型预应力屋面板,其自重标准值(包括灌缝在内)为 1.4kN/m 2。 2. 屋架采用G415(二)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度为21m ,端 部高度为2.3m ,跨中高度为33.5m ,自重标准值为83.0kN 。 3. 吊车梁高度为0.9m ,自重30.4kN ;轨道与垫层垫板总高度为184mm , 自重0.8kN/m 。 4. 柱下独立基础:采用锥形杯口基础。 三、柱的各部分尺寸及几何参数 采用预制钢筋混凝土柱 轨道与垫层垫板总高m h a 184.0= , 吊车梁高m h b 9.0= , 故

牛腿顶面标高=轨顶标高m h h b a 916.79.0184.00.9=--=-- 由附录12查得,吊车轨顶只吊车顶部的高度为m 3.2,考虑屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度为mm 220,故柱顶标高=m 520.1122.03.20.9+=++ 基础顶面至室外地坪的距离取m 0.1,则 基础顶面至室内地坪的高度为m 15.115.00.1=+,故 从基础顶面算起的柱高m H 67.1215.152.11=+=, 上部柱高m 60.3,604.3916.752.11取为m H u =-= 下部柱高m 07.9,066.9604.367.12取为m H l =-= 上部柱采用矩形截面mm mm h b 400400?=?; 下部柱采用Ⅰ型截面mm mm mm mm h b h b f f 150100900400???=???。 上柱: mm mm h b 400400?=? (m kN g /0.41=) 25106.1mm h b A u ?=?= 4931013.212mm bh I u ?== 下柱: )/69.4(1501009004002m kN g mm mm mm mm h b h b f f =???=??? [])100400()1752900()1502900(4009001-??-+?--?=A 2510875.1mm ?= 33 3)3/25275(253005.0212 60030012400900+????+?-?= l I 4101095.1mm ?= 109.0105.191013.29 9 =??==l u I I n m H m H u 67.12,6.3== 284.067.126.3===H H u λ

单层厂房课程设计例题-20146

2.7单层厂房结构设计实例 2.7.1设计任务 某厂金工车间的等高排架。该金工车间平、立面布置如图2-53所示。柱距除端部为m 5.5,其余均为m 6,跨度m 18 m 18;每跨设有两台吊车,吊车工作制级别为5A 级,轨顶标高为 m 2.7,吊车起重量左右跨相同,具体见表2-15。外墙无连续梁,墙厚mm 240,每开间侧窗面 积2m 24,钢窗,无天窗。 图2-53(a) 厂房立面图 图2-53(b) 平面图 12 ① 1 1 66000 500 18000 18000 A B C Q =20t /5t Q =20t /5t Q =20t /5t Q =20t /5t 500

屋面做法: 绿豆砂保护层 二毡三油防水层 20厚水泥砂浆找平层 80厚泡沫砼保温层 预应力砼大型屋面板 2.7.2设计参考资料 1. 荷载资料,见表2-15: 表 2-15 荷载资料 基本雪压 2kN/m 4.0 基本风压 2kN/m 5.0 吊车起重量 t 5/20 地面粗糙度类型 B 屋面活载标准值 2kN/m 5.0 2.吊车起重量及其数据,见表2-16。 表2-16 吊车起重量及其数据 起重量 桥跨 轮距 吊车宽 起重机 总量 小车重 最大轮压 吊车顶 至轨顶 轨顶至吊车梁顶 轨中至 车外端 最小轮压 ()t Q ()m k L () mm L ()mm B ()kN W ()kN g ()kN max P ()m m H ()mm 2H ()m m 1B ()kN min P 20/5t 16.5 4000 5200 223 68.6 174 2094 182 230 37.5 3. 地质资料,见表2-17。 表2-17 地质资料 层次 地层描述 状态 湿度 厚度(m ) 层底深度(m ) 地基承载力标准 值)kN/m (2 ak f 容重 )kN/m (3m γ 1 回填土 1.4 1.4 16 2 棕黄粘土 硬塑 稍湿 3.5 4.9 200 17 3 棕红粘土 可塑 湿 1.8 6.7 250 17 4.预应力屋面板、嵌板及天沟板选用,见表2-18。

钢筋混凝土单层工业厂房课程设计

钢筋混凝土单层厂房课程设计计算书和说明书 一.构件选型 L=24 m(Lk=24-1.5=22.5 m),轨顶标志标高为8.4m,A4级工作级别,软钩 桥式吊车Q 1=150KN、Q 2 =200KN两台的工业厂房。 1.屋面板{04G410-1} 一冷二毡三油一砂 0.35 = 0.35 kN/m2 20厚水泥砂浆找平 0.40 = 0.40 kN/m2 屋面恒荷载 = 0.75 kN/m2 屋面活荷载 0.5 kN/m2 荷载组合: 组合一:1.2×0.75+1.4×0.5=1.6 kN/m2 组合一:1.35×0.75+1.4×0.5×0.7=1.5025 kN/m2 选Y-WB-2 Ⅲ(中间跨);YWB-2 ⅢS (端跨)。 允许荷载2.05 kN/m2 >1.6 kN/m2,满足要求。2.屋架{04G415(一)} 屋面板的一冷二毡三油一砂 0.35 kN/m2屋面板的20厚水泥砂浆找平0.40 kN/m2 屋面板自重 1.4 kN/m2灌缝重 0.1 kN/m2屋架钢支撑自重 0.05 kN/m2恒荷载 2.3 kN/m2屋面活荷载 0.5 kN/m2 荷载组合: 组合一:1.2×2.3+1.4×0.5=3.46 kN/m2

三毡四油防水层 20厚水泥砂浆找平65厚焦渣混凝土找坡20厚水泥砂浆抹面 70400 20770 结构层 50240 6M 6M 20 MM 平均6580 防水层 0.40 kN/m 2 20厚水泥砂浆找平 0.40 kN/m 2 65厚焦渣混凝土找坡 0.065×14= 0.91 kN/m 2 20厚水泥砂浆抹面 0.40 kN/m 2 积水按230mm 高计 2.3 kN/m 2 卷材防水层考虑高、低肋覆盖部分,按天沟平均内 宽b 的2.5倍计算。(b=770-190=580mm )

单层厂房课程设计

单层厂房课程设计 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

单层钢筋混凝土柱厂房课程设计 目录 一、设计资料 (2) 二、结构方案选择 (2) 三、结构布置及构件选型 (3) 四、计算单元及计算简图 (6) (1)标高 (6) (2)初定柱的截面尺寸…………………………………………………………………………………………………. .(6) (3)定位轴线................................................................................................................ (6)

(4)计算单元及计算简图 (6) 五、荷载计算 (7) (1)屋盖荷载 (7) (2)柱和吊车梁等自重…………………………………………………………………………………………………. .(7) (3)吊车荷 载…………………………………………………………………………………………… …………..……..(8)(4)风荷 载………………………………………..………………………………………………… (9) (5)内力分析 (9) (6)内力组合 (17) 六、排架柱截面设计 (17)

(1)选取控制截面最不利内力 (17) (2)A柱配筋计算 (18) (3)B柱配筋计算 (20) 七、排架柱的裂缝宽度验算…………………………………………………………………………………………………. .(23) (1)A柱裂缝宽度验算………………………………………………………………………………………………...( 23) (2)B柱裂缝宽度验算…………………………………………………………………………………………………. .(24) 八、牛腿设计 (24) 九、排架柱的吊装验算 (26) 十、锥形杯口基础设计 (30)

单层工业厂房课程设计-某机械加工车间

一、设计资料: 工程名称:某机械加工车间 两跨厂房,车间长度84m ,柱距6m ,两端有山墙,不设天窗,室内外高差0.15m 。车间内每跨设有两台A4级软钩吊车。额定起重量15/3+20/5t 、轨顶标高7.8m 、跨度24+30m 。 计算参数: (1)屋面构造为:SBS 卷材防水层(0.30kN/m 2);20㎜厚水泥砂浆找平层;100㎜厚保温层(容重7.5 kN/m 3);大型屋面板承重层。 (2)围护墙为240㎜厚清水砖墙,砌筑在基础梁上。钢窗宽度为3.6m 。 (3)吊车梁:G426-6m 跨预应力混凝土等截面吊车梁。轨道连接构造高度约为170-190㎜(1.0kN/m )。 (4)柱:混凝土C30,纵筋HRB400,箍筋HPB300。 基础:混凝土C30,钢筋HRB400。 (5)厂区地形平坦,工程地质条件均匀,地基为亚粘性土,其承载力标准值为kPa f k 180 ,最高地下水位在地表以下15m 。基础底面标高根据设计确定。 6、①基本风压0.45kN/m 2。②地面粗糙度为B 类。③厂区无积灰荷载,屋面检修活荷载标准值为0.5kN/m 2,雪荷载标准值为0.3kN/m 2。 二、厂房平面布置 厂房的平面布置包括确定柱网尺寸、排架柱与定位轴线的关系和设置变形 缝。 柱距为6m ,横向定位轴线用①、②…表示,间距取为6m ,纵向定位轴线用 A 、B 、C 表示,间距取跨度尺寸,即A 、B 轴线距离为24m ,B 、C 轴线 距离为30m 。 为了布置抗风柱,端柱离开(向内)横向定位轴线600mm ,其余排架柱的形 心与横向定位轴线重合。 A 、 B 跨的吊车起重量等于15/3t ,B 、 C 跨的吊车起重量等于20/5t,查ZQ1-62得轨道中心至端部距离均为260mm A 、C 列柱均初步采用非封闭结合,初步取连系尺寸D=150mm 。 吊车桥架至上柱内边缘的距离,一般取80mm 假设上柱截面高度为500mm 。 对于C 列柱,260+500-150+80=690<750,满足要求。 对于A 列柱,260+500-150+80=690<750,满足要求。 对于等高排架,中柱上柱截面形心与纵向定位轴线重合,吊车架外缘与上 柱内缘净空尺寸能满足要求。 厂房总长度84m,不大于100m ,根据变形缝设置要求无需设置变形缝。

混凝土单层厂房课程设计

单层钢结构加工厂课程设计 课设作者: 学科:土木工程 研究方向: 指导教师: 所在单位:建筑工程学院 答辩日期:

目录 一.工程概况、设计条件及资料....................................................... ........................................-3 二.构建选型....................................................... ......................................................... ................ -4 2.1屋面板和屋架选择. ...................................................... ...............................................-4 2.2柱的选择………................................................. ......................................................... ..........-5 2.3吊车梁....................................................... ......................................................... ................ -6 2.4吊车联结和车挡....................................................... (6)

钢结构课程设计(单层工业厂房)

钢结构单层工业厂房 课程设计 指导教师:曹现雷 班级:土133班 姓名:杨骏 学号:139044535 日期:2016.4.24

目录 一、设计资料 (1) 二、屋架形式及几何尺寸 (1) 三、支撑的布置 (2) 四、檩条的布置 (3) 五、材料自重及荷载 (4) 六、荷载计算 (4) 七、杆件截面选择 (5) 八、各腹杆的焊缝尺寸计算 (10) 九、节点板的设计 (11)

一、设计资料: 某厂房车间设有两台10吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用梯形桁架式钢屋架,屋架下弦标高9m,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,柱截面尺寸为400㎜×400㎜,混凝土强度等级为C30。屋面采用压型钢板屋面,C型檩条,檩距为1.2m~2.6m。屋面恒荷载(包括屋面板、保温层、檩条、屋架及支撑等)取值参考教材2.2.1中规定。活荷载标准值取0.5kN/mm2;雪荷载标准值取0.2,不考虑积灰荷载和积雪不均匀分布情况。结构重要性系数为γ0=1.0。屋架采用Q235B钢,焊条采用E43型。 设计时,荷载按以下情况组合: a. 恒载+全跨活荷载(或雪荷载) b. 恒载+半跨活荷载(或雪荷载) 二、屋架形式及几何尺寸 屋架及几何尺寸如图1所示,檩条支承于屋架上弦节点。檩距为2267.5mm,水平投影距离为2250mm。屋架坡度为 α= arctan = 7.13°。 图1 屋架形式和几何尺寸

三、支撑的布置 依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001,支撑布置图如图2所示,上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置竖直支撑,在其余开间的屋架下弦跨中设置一道通长的刚性细杆,上弦通过水平支撑在节点处设置通长的刚性细杆。下弦两端设纵向水平支撑。故上弦杆在屋架平面外的计算长度等于横向支撑的节距。支撑的布置见图2。 上弦水平支撑布置图 下弦水平支撑布置图 1-1中部垂直支撑布置图