文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼板混凝土缺陷处理方案

楼板混凝土缺陷处理方案

楼板混凝土缺陷处理方案
楼板混凝土缺陷处理方案

百度文库-让每个人平等地提升自我

内蒙古大学新校区

一期工程

板面砼缺陷

专项处理方案

编制单位:中铁二局集团建筑有限公司

\ 内蒙古大学新校区一期工程项目部

编制人:

技术负责人:审核人:

百度文库-让每个人平等地提升自我

期:二OO七年三月

第一节砼质量缺陷的处理程序...

第二节楼面砼缺陷的分类处理方法

一、凹面

二、凸面

第三节工艺要求...............

第四节/■/修补使用的材料及机具

、填补用水泥砂浆.........

、修补使用的砼...........

、界面处理剂.............

四、机具...................

第五节施工组织 ..............

第六节安全要求...................

7

7

6

7

、八

在去年冬季施工砼施工过程中,局部楼面出现了一些因脚印造成高低不平的现象。经项目部调查分析,此类砼缺陷是因为施工人员在增加铺设保温覆盖材料的过程中,未采取积极的保护措施而造成的。为确保工程质量,现对该类砼缺陷的处理做统一规定,各工区必须严格按照本方案中确定的处理方式和处理程序进行缺陷处理。

第一节砼质量缺陷的处理程序

请各工区认真检查去年冬季施工的砼楼面,如发现楼面有不平整

的现象,栋号长先做好记录,记录内容包括缺出现砼缺陷的栋号名称、楼层、部位、缺陷面积等,再将该记录上报质检人员和总工确认,然后请监理到现场确认。参照监理意见和本方案中对砼质量缺陷的分类处理措施,各工区指定一名专职工长进行处理。处理过程中每一道工序均应主动通知监理验收,合格后方能进行下步工序施工。

各工区应按照以上程序进行,由项目职能部门(安质部)和监理进行双控。绝不允许私自进行处理。

第二节楼面砼缺陷的分类处理方法

楼面砼缺陷的分类及处理类及措施如下:

一、凹面

1、缺陷分类:

凹面:楼面砼局部出现低于砼表面(脚印中心位置)的缺陷

(1)凹面深度在砼表面以下3cm以内(包括3cm)的缺陷(确

认必须经过剔凿,并确保已剔凿至密实砼为止),定性为小凹面,处理

措施见“处理方式”。

(2)凹面深度在砼表面以下3cm以上的缺陷(确认必须经过剔凿,并确保已剔凿至密实砼为止),定性为大凹面,处理措施见“处理措施”。

2、处理方式:

(1)小凹面的处理

第一步:剔凿。

剔凿范围及深度由项目质检员和总工确认。剔凿完成后,再由项

目质检员和总工检查,必须确保剔凿到密实砼才能通过(然后还需报请监理检查)。剔凿时,如果出现板负筋,必须将剔凿部位的钢筋表面附着的砼清理干净。

第二步:剔凿面处理。

先用钢丝刷将剔凿面刷干净,再用空压机吹剔凿面,确保无渣滓。最后用压力水冲洗干净。

第三步:结合层

用界面处理剂(GH-303)处理,先用搅拌棍将配置好的界面处理剂搅拌均匀(具体配置方法详见第四节),搅拌好后用刷子蘸取均匀的涂刷在混凝土剔凿面上,待初步干燥后可进行下步工序。

第四步:用砂浆将剔凿处修补平整

砂浆采用原砼配合比去石子砂浆,水泥砂浆内掺UEA膨胀剂(水泥用量的12%),填补前,洒水将结合层充分润湿。填补的砂浆必须保证密实,表面必须平整。为防止出现裂纹,砂浆填补后,应进行不

少于3次的收面处理。

第四步:养护

由于目前夜晚温度仍处于零度左右。填补完成后,不宜采用洒水

养护,必须采用薄膜覆盖养护,薄膜覆盖必须严密,以免砂浆失水干缩,与原砼面结合处出现裂缝。薄膜上部可轻铺一层彩料布,最后将薄膜和彩料布周边用方木压实。

第五步:表面处理

砂浆达到终凝后,将所处理部位及其周边范围用毛毡滚筒蘸素水泥浆通刷一遍,达到美观的效果。

(2)大凹面的处理:

第一步:剔凿。

用界面处理剂(GH-303)处理,先用搅拌棍将配置好的界面处理剂搅拌均匀(具体配置方法详见第四节),搅拌好后用刷子蘸取均匀的涂

刷在混凝土剔凿面上,待初步干燥后可进行下步工序。

第四步:用细石砼将剔凿处修补平整

细石砼采用比原砼配合比高一个等级,内掺UEA膨胀剂(水泥用量的12%),填补前,洒水将结合层充分润湿。填补的细石砼必须保证密实,表面必须平整。为防止出现裂纹,细石砼填补后,应进行不少于3次的收面处理。

第四步:养护

/ 由于目前夜晚温度仍处于零度左右。填补完成后,不宜采用洒水养护,必须采用薄膜覆盖养护,薄膜覆盖必须严密,以免细石砼失水干缩,与原砼面结合处出现裂缝。薄膜上部可轻铺一层彩料布,最后将薄膜和彩料布周边用方木压实。

第五步:表面处理

细石砼达到终凝后,将所处理部位及其周边范围用毛毡滚筒蘸素水泥浆通刷一遍,达到美观的效果。

其他:对于使用的砼技术要求详见第四节。

二、凸面

凹面:楼面砼局部出现高于砼表面(脚印周边位置)的缺陷

处理方式:

第一步:剔凿。

使用人工剔凿,将高于砼表面的砼剔凿至板面上2?3mm。

第二步:打磨。

用角磨机将已剔凿部位磨平至原砼面。

第五步:表面处理

打磨完毕后,将所处理部位及其周边范围用毛毡滚筒蘸素水泥浆通刷一遍,达到美观的效果。

第三节工艺要求

一、对于细石砼(砂浆)养护的要求

细石砼(砂浆)养护的好坏对于修补的效果具有极其重要的作用,因此,要安排专人进行监督检查。养护采用薄膜覆盖法。夜间也要派专人进行此项工作,一旦发现细石砼(砂浆)有异常情况,应立即报现场管理值班人员处理,或对养护方式进行及时调整。

二、缺陷处理前、后均要保留影像资料,处理过程中,每道工序均要请项目安质部和监理验收,严格按照隐蔽工程的验收对待。第四节修补使用的材料及机具

一、填补用水泥砂浆

处理砼表面缺陷使用的水泥砂浆使用同配比去石子砂浆。使用的砂、水泥品牌及膨胀剂、外加剂必须与原部位砼使用品牌一致。

二、修补使用的砼

修补使用的砼使用细石砼,要求比原部位砼高一个强度等级,砼中掺加UEA膨胀剂(水泥用量的12%)。/为保证细石砼搅拌质量达到技术要求,并确保其使用的原材料与原砼保证一致,该部分砼使用的砂、水泥及膨胀剂、外加剂应与原部位砼使用的相同。

注:砂:使用的砂为中砂,细度模数为:~。

相关文档