文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电工程施工组织设计方案新版

低压配电工程施工组织设计方案新版

低压配电工程施工组织设计方案新版
低压配电工程施工组织设计方案新版

低压配电施工方案

一、工程概况

本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。

二、计划工期

计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。

三、施工组织

低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。

上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。

1、前期施工阶段

部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。

2、全面施工阶段

本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。

3、调试验收阶段

本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材

料、设备进场计划、机具进场计划。

4、工程特点、重难点分析及对策

4.1工程特点

(1)专业性强,综合施工能力要求高

本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。

(2)接口协调管理要求高

本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。

(3)专业性强、技术标准高

本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。

(4)工程成品保护工作量大

由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。

4.2工程重难点分析

(1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点

由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环节,做好项目内部各专业施工的统筹安排,加强各专业间、与设备、材料供应商的联

系,与设计部门以及与其他专业承包商的协调和配合,制定严密的施工组织和施工程序,确保工程施工始终按计划正常有序地进行,是本专业施工管理的重点,也是本专业管理的难点。

4.3针对工程重、难点采取的对策

(1)施工准备阶段重点、难点及解决措施

主动与地方相关管理部门联系解决水电接口、施工便道等外部控制问题,重点抓好图纸会审和技术交底,充分理解设计意图,编制实施性施工组织设计方案。做好材料的进场送检及报批开工报告工作,组织有关人员通过专题会议和现场办公,根据业主的要求在保证质量和安全的前提下按时开工。施工准备阶段重难点及其采取的对策与措施详见”施工准备阶段重、难点及所采取的对策与措施表”。

按照经监理、业主批准的实施性施工组织设计有条不紊地进行施工,要保证材料提前进场,各种物资充足,劳力安排合理,机械设备配套,全面掌握各专业的施工质量和施工进度进展情况,做好各接口界面的协调工作,保证施工的连续性,重点应从安全、质量控制和协调三个方面把握。

施工阶段对策

调试阶段的重点、难点是专业系统的调试和配合系统联调工作,为保证专业系统的调试和配合系统联调采取以下措施:

成立专业调试小组,由各专业技术负责人担任组长,组织具有丰富

调试经验的专业技术人员,针对本标段段施工的调试作好技术培训工作,组织编制并审核调试方案;配备足够的通讯工具,保证通讯联络畅通;做好机具、材料的准备,并由技术主管向技术员和技术工人做好技术交底;施工负责人进行工作安排,做到任务到人,分工明确,使调试工作做到忙而不乱,保证顺利完成本专业系统调试工作。

在本专业系统内联调试验正常并完毕的前提下,积极同各相关专业联系、沟通,提供技术交底,强调相关专业系统调试和配合系统联调工作的相互协调性。参加由业主或监理工程师召开的协调会,协调会上明确各专业系统的调试和配合系统联调施工方案、顺序及需要其他专业配合的内容。编制系统联调实施计划,并报业主与监理工程师批复。经业主与监理工程师修改优化,我方积极配合、调配人员与机械,按期完成各专业系统的调试和配合系统联调工作。

(4)施工收尾和服务阶段

施工收尾和服务阶段的重点:一是档案资料的收集、完善;二是做好对成品工程及设备的维护保养;三是对施工缺陷认真整改。

相应采取的措施如下:

①系统整理施工过程中各种文件、资料、测试报告、各种工程检查证、验收资料、图纸等,按相关的关于竣工文件材料编制和移交的有关管理办法编制整理竣工档案,移交业主。

②对已完工成品工程及设备,加强相应的养护、维修工作,并配合运营接收单位共同做好使用和管理工作。

③在缺陷责任期阶段要针对出现的质量问题,启动顾客服务程序,按照业主、监理指示及时组织相关专业人员进行修补、完善,认真整改。

5、重点工程施工工艺

低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。

低压配电系统安装工程施工流程图

在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。

本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。

低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。

5.1配电箱安装

(1)安装前首先进行开箱检查,核对箱型号、规格是否符合设计

要求,并作好开箱检查记录。开箱检查应与监理及业主代表共同进行。

(2)安装在管理机构用房办公室及公共场所内的嵌墙式配电箱,在安装环境不具备条件时,宜先安装箱壳,在土建预留位置找好标高,将箱体用水泥沙浆固定好。待条件成熟后再安装箱内元件和盘面。盘面要求紧贴墙面,平正、不歪斜,底边距地高度为1.6m。

(3)落地式安装的配电箱、控制柜,应有不小于10cm高的砼或金属底座。以防地面水浸蚀,槽钢基础应做成框状,用电焊焊接在预埋件上或用膨胀螺栓固定在地面上,并可靠接地。柜体应垂直,垂直误差不超过2mm。

(4)装在配电间、设备机房、控制室内的配电箱采用明装挂墙式安装,底边距地高度为1.6m,箱体垂直,误差不超过2mm。

(5)配电箱内的接线完成后,应保证其内部接线无接头,排列整洁、美观,线号清晰、多股软线压接应搪锡,感观良好。

5.2低压配电(屏)柜

(1)各种屏、柜在安装前应认真查对所需的技术资料齐全。如设计院所提出的设备基础图、设备安装位置图,设备制造厂所提供的出厂合格证书、设备清单及装置图、使用说明书等,设备应有铭牌。

(2)认真做好设备的开箱检验工作,开箱应在干燥及不淋雨的场合,开箱检验工作应由负责设备安装的工程师,必要时会同建设和监理单位代表共同进行。对设备质量及其相配套备品、附件等进行认真检查,发现缺损应及时进行处理,并认真做好设备开箱检查记录。拆箱时,应注意保护产品避免箱体元件损伤。

(3)屏、柜等电气设备在搬运和安装时,应有防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损等措施。由专业的搬重工人配合就位,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

(4)基础槽钢安装前先要平直,其允许偏差应符合下表:

(5)基础槽钢先在基础或地上用冲击钻按要求位置钻孔,用拉爆

螺丝固定牢固且平、正、直,并接地良好,装有电器的可开启的屏、柜门,应该从软导线与接地的金属构架可靠地连接。

(6)屏柜本体及内部设备与各构件间连接牢固,屏柜不宜与基础槽钢焊死,屏柜安装后应符合下表。

柜与柜之间的缝隙不得大于1mm。

(8)安装完毕后的低压屏柜其柜前和柜后的通道净距应不小于“低压屏柜前、后与通道净距最小值表”中的值。

格应符合设计要求。电缆固定牢靠,不得使所接的端子排受到机械应力。低压屏、柜上1000V及以下的交、直流母线及分支线,其不同相或极的裸露截流部分之间及裸露截流部分与未经绝缘的金属之间的电气间

隙不应小于12mm,漏电距离不应小于20mm;400V及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间的电气间隙不应小于4mm,漏电距离不应小于6mm。

(10)低压抽屉式配电柜的安装还应符合下列要求:抽屉与柜体之间的接触及柜体、框架的接地应良好。抽屉推拦灵活轻便,无卡阻、碰

撞现象,抽屉应能至换。抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确、可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开。抽屉与柜体的二次回路连接插件应接触良好。

5.3 电线、缆敷设及电缆头制作

(1)线、缆敷设前均应进行外观检查及绝缘测试,合格后方可进行敷设。

(2)电缆敷设要求排列整齐,尽量避免交叉,敷设时应按图纸回路编号,敷设完毕后应在每根电缆的始、终端及中间每隔20m等部位挂好电缆标志牌,注明回路编号、用途、型号、规格等内容。

(3)电缆在敷设过程中要注意防止擦挂损伤,顺电缆盘放开,不能扭结,在桥架弯曲处或穿管处等易造成电缆损伤的部位均应安排有人员。电缆在转弯处及两端应留有相应裕量。电缆在穿完管后管口应作密封处理。

(4)电缆敷设顺序一般是先动力、后控制;先截面大、后截面小的原则。电缆敷设宜先长后短,避免浪费和减少接头。

(5)低压电缆,强电、弱电控制缆应按由上而下顺序分层配置;电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

(6)导线在穿管前应将管内杂物及水清理干净后才能进行。机械穿管敷设时,为防止塑料电缆与钢管之间的摩擦,每根管子要加入润滑剂。

(7)不同系统、不同电压等级的导线禁止穿在同一根保护管内。导线在管内不得有接头和扭伤,接头应放在接线盒内。中间连接和分支连接采用熔接、压接和搪锡。

(8)线槽内放线应按回路编号,用塑料扎带绑扎成束,便于以后的检查、维护和更换。

(9)10mm2以上的电缆可采用干包后加电缆终端头套的做法或直接干包法。电缆头做好后其绝缘电阻应符合要求。电缆终端头需固定牢固。

(10)电缆头在制作过程中应防止损伤芯线,芯线与线鼻必须配合,压接时模具规格与芯线规格必须一致,压接牢固后搪锡。

(11)电缆进入建筑物、沟道、穿过楼板和墙壁时,应加装保护管,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。穿入管中的电缆数要符合设计要求,交流单芯电缆不能单独穿入钢管内,穿电缆时不要损坏保护层。

(12)室外站场电缆廊道电缆敷设使用人力和电缆放线架互相配合

的办法,要求人员充足,拐弯处应多设人员,严禁电缆拖地滑行。

5.4 设备连接及接线

(1)接线前一定要认真核实回路,对校对好的芯线两端同时做好标记,标记应清晰且易于辨认。

(2)接线要正确,应符合系统图及二次回路原理图。

(3)检查设备及电动机是否已正确安装完毕,达到接线条件要求,电动机接线后接线盒盖子要上好。

(4)压接要牢固、紧密,排线整齐、美观、绝缘良好,芯线无损伤且受力正确。

(5)股软线必须压线鼻并搪锡后才能连接。

5.5 灯具安装

(1)对灯具安装的质量要求是安全、牢固可靠,排列整齐美观,当灯具的重量大于3kg时,应采用预埋件来安装。

(2)灯具在搬运时,必须采取防震、防破碎、防变形和漆面金属层受损的措施,灯具应预组装好后再到现场安装。

(3)吊顶装饰后分部位纵、横放线,确定每盏灯具的准确位置,保证灯具安装后纵、横排列整齐美观,中心线偏差不大于5mm。

(4)螺口灯头接线时应注意:相线应接在中心触点上,零线接在螺纹的端子上。

(5)安装嵌入式灯具时应注意:需先在龙骨上把固定灯具的支架装好。成排光带的灯具与龙骨的分块相协调。引入灯具的导线必须用金属软管保护,金属软管的长度不能超过0.8mm,不要靠在灯具外壳上。导线在灯盒内留有裕量。灯具边框应紧贴在顶棚面,最后调整灯具的边框与顶棚面的装饰直线平行。其纵向中心轴应在同一直线上。

(6)变配器所高、低压盘及母线正上方不得安装灯具;事故照明灯应具有特殊标志。

5.6 开关、插座等器具安装

(1)开关、插座的安装应在土建的墙、地面、门窗等工作结束后进行。施工时注意不要损坏和污染墙面。

(2)安装前需对盒内进行清理,将杂物清除干净,并再次核实校线后的标记是否正确,电线的绝缘部分不能切剥过多,要尽量减少盒内导线裸露的部分。压接螺丝一定要拧紧。

(3)面板固定应端正,紧贴墙面,并再次核实标高,保证同一房间内的标高误差不大于5mm。并排安装的开关、插座标高误差不大于

0.5mm。

(4)地插座安装好后应保证与最终地面平齐,并符合防水防尘的要求。

四、电气工程质量通病控制和防止措施

1、除镀锌和壁厚≤2mm的钢导管外,金属导管应采用套管熔焊连接。

2、绝缘胶带颜色与导线颜色一致。

3、螺丝压接线应沿紧螺丝的方向绕线,以避免松动

4、钢骨煨弯半径不符合要求或煨扁凹裂,电缆穿管时,管道弯曲半径按规范中电缆最小弯曲半径要求

5、金属导管内外壁应防腐处理,埋于砼内的导管内壁应防腐处理,外壁可不做防腐处理。

6、导线应按规范标识分火线、零线、地线,一般保护地线(PE线)为黄绿相间色,零线为淡蓝色,A相:黄色;B相:绿色;C相:红色

7、开关应控制火线,插座接线相序按规范中要求执行,开关必须断开相线。

8、配管应进箱盒不能过长,露出长度一般在5mm以内。

9、管口毛刺应清理光滑,管口应安装护套,管口用锉刀,管内用圆形钢丝刷,两头绑一根铁丝拉动除毛刺除锈,管口设锁紧螺母或护口

10、箱盒安装不能歪斜、应使用预留的敲落孔或用开孔器开孔

11、配管排列应整齐、平整度好,吊顶内应设固定卡,先确定吊顶内灯具和电气器具位置,并安装支架经检查合格,才能配管

12、开关、灯具安装要牢固,预埋接线盒时,确保其标高一致、水平,进出墙体的深度符合紧固螺丝长度

13、电缆要按规范设置卡子,卡子要牢固,桥架内电缆大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m设固定点

四、施工人员组织及劳力安排

施工人员构成以本单位职工为主,外部劳务作为补充,尽量选择有相关职业技能、责任心强的职工参与工程施工。施工人员组织情况如下表。

五、安全目标及措施

(一)安全目标

坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全管理组织机构,完善安全生产保证体系,杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保人民生命财产不受损害。创建安全生产标准工地。

(二)具体措施

1、临时用电及照明安全措施

①经常对电线、电气设备进行检查维修,严防漏电、短路等事故的发生;非专职电气人员,不得操作电气设备。

②低压电气设备加装触电、漏电保护器。

③电气设备外露的转动和传动部分,加装遮拦式防护装置。电焊机:一次线不得超过3m,二次零线、焊把线严禁用钢筋或钢管代替。

④检修、搬迁电气设备时,先切断电源,并悬挂“有人工作,不

准送电”的警示牌。

⑤带电作业时,制定出安全措施,在专职安全员的监护下进行,此外还需使用绝缘可靠的保护工具。

2、劳动组织及安全

①电工、焊工必须取得操作证,方准进行工种作业。施工人员应进行用电安全培训。电热熔施工过程要按照热熔技术规程进行,防止发热板烫伤。

②正确使用个人防护用品和安全防护措施,禁止穿拖鞋和光脚进入现场。在没有防护设施的高空、陡坡施工,必须系安全带。

C用电设备必需有可靠的接地保护装置。

3、高空作业应设防雷装置和可靠的安全防护设施。

①从事高空作业的人员定期体检,严禁高血压、心脑血管病人登高作业;严禁酒后登高作业。

②高空作业人员戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋,施工人员所持工具用绳挂在工具栏内,防止坠落伤人。

③高处作业与地面联系,应配有通讯设备。运送人员和物件的各种吊笼,应有可靠的安全装置。

④夜间进行高空作业时,必须有足够的照明设备。六级以上大风应停止高空作业。

六、环境保护措施

本工程施工中,主要以噪音污染、固体废弃物污染为主。采取针对性措施,确保实现环保工作目标。

(1)降低噪音、减少扰民的主要措施

施工现场严格遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪的相应制度和措施。做好宣传工作,倡导科学管理和文明施工。

施工场界内合理安排施工机械,根据场地的布置情况实测或估算场界噪声,特别是有敏感点一侧的噪声,如果超标可采取加防振垫、包覆和隔声罩等有效措施减轻噪声污染。

合理安排作业时间,噪声大的作业尽量安排在白天,施工时注意避开午休、夜间施工,减少扰民。一般情况下把作业时间限定在7:00~22:00时,避免夜间作业,或按监理工程师限定的作业时间施工,昼夜连续作业的施工现场,采取降噪措施,做好周围群众工作,并报有关环保单位备案。

合理规划施工便道和载重车辆走行时间,减小运输噪声对村民的影响。同时做好施工人员的环保意识教育,降低人为因素造成的噪声污染。

施工选择性能优良、噪音小的施工机械,对本工程使用的机械设备进行详细的建筑噪音影响评估,并采取消音、隔音材料、护板等设施降低噪音。对各种车辆和机械进行强制性的定期保养维护,以减少因机械故障产生的附加噪声与振动。

(2)固体废物处置措施

设临时堆放场,对纸质、木质、金属和玻璃类垃圾实行分类管理,回收再利用或送废品收购站;对于废油纱、物料包装垃圾等进行综合利用,不能利用的应单独封装,运至垃圾场处理。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。 三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。 ②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

低压配电柜施工方案

淮安市极光光伏太阳能科技有限公司 800KWp光伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部 一、工程概况 淮安市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于淮安市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入国家电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工方案:

根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带范围内。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑内用水泥砂浆找平。 二、 施工组织部署 2.1施工工艺流程 2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域周围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防锈 漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

临电施工组织设计方案

WORD格式可编辑 目录 、工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2临时用电线路布置 (2) 1.3 机械设备投入情况 (3) 1 . 4 施工现场总平面布 二、现场勘察 (4) 2 . 1 施工现场概况 (4) 2.2施工场地内地上、地下管道路径 (4) 2.3 建筑材料堆放场所及生产用临时建筑的位 … … … … … … … … … … … … … … … 4 2 . 4 用电设备布置 . 4三、.............................................. 电源进线,确定配电总用电量4四、................................................ 导线和配电器类型规格确定5 4 . 1 主干线导线确定............................ 5 4 . 2 分配电箱、开关箱内电器设备、导线截面的选择……… 五、绘制电气平面

六、安全用电技术措施 (13) 6.1 专业人员 (13) 6.2安全技术档案 (14) 6.3接地与防雷 (14) 6.4 配电室 (16) 6.5配电箱及开关箱 (17) 6.6 电缆线路 (20) 6.7施工机械与手持电动工具 (21) 6.8 照明 (23) 七、电气防火措施 (23) 八、安全用电管理制度 (24) 一、工程概况 1.1工程概况 临湘工业园区标准化厂房PPP项目工程,项目地址位于临湘工业园江南镇儒溪村 (滨江产业园区),4#~7#中厂房为3层标准厂房,其中办公部分为4层、总高度18.9 米。 10#~17#小厂房为4层标准厂房。24#邻里中心为3层建筑,内设大餐厅、包间及厨房及商铺,总高度18.3米,为本项目中的商业性质配套服务建筑。25#研发楼 为地上4层,地下1层建筑,为研发类的厂房建筑,地上总高度为18.8米,地下 室层高4.2米,主要功能为汽车库和设备用房,二标段建筑面积约111828.85卅。均为现浇钢筋混凝土框架结构,基础类型为预应力管桩基础,结构的设计使用年限为50 年。建筑结构安全等级为:二级。建筑抗震等级:4~7#T房厂房区域框架四级,办公区域框剪结构,框架四级剪力墙三级;10#~17#厂房框架四级;24#邻里中心框架四级;25#研发中心框架四级;辅助用房门卫等框架四级。建筑设计合理使用年限为50

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

低压配电施工方案

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。 每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。

附临时用电施工组织设计方案

***医附院外科楼工程 临时用电施工组织设计 审核: 编制: **省第六建筑工程公司四分公司 二三年十月二十五日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场用电设备及用电量 四、用电计算 五、变压器及导线选择 六、用电位置图 七、用电安全措施 八、电气防火措施

河南**大学第一附属医院外科病房楼工程建设地点位于河南省洛阳市涧西区景华路号。本工程地上十六层,总高度为68.米,地下室一层,基础埋置深度为9.0m。工程建筑基底面积为2631m2,建筑物总建筑面积为2,其中地下室建筑面积为2。结构形式为框架剪力墙。 二、编制依据 (一)河科大一附院外科楼工程施工组织设计。 (二)施工现场临时用电安全技术规范()。 (三)建设工程施工现场供用电安全规范()。 三、现场计划设备及用电量

四、用电计算 建筑工地临时供电包括动力用电与照明用电两种。 (一)工地所用机械设备数量及用电量见现场设备及用电量计划。(二)用电计算

式中—供电设备总需要容量() —电动机额定功率() —电焊机额定功率() —室内照明容量() —室外照明容量() cos—电动机平均功率因数,() 台 台 台 台以上 、塔吊、施工电梯线路计算,距离。 、总用电量 塔吊用电量 施工电梯 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面

、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:×××× 、钢筋机械、生活照明线路计算,距离。 a、总用电量 钢筋机械: 生活照明 ∑ 、按导线的允许电流选择 选型铜芯橡皮线:导线截面 、按允许电压降选择 、按机械强度选择 不应小于 、综合考虑选择型:××× 、砼输送泵、现场照明线路计算,距离。 、总用电量 砼输送泵用电量 现场照明

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

模板施工组织设计方案

xx花园三期C区工程 模板施工组织设计方案 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 编制单位:xxxx建筑安装工程有限公司编制时间:二0一0年七月二十五日 xx花园三期C区工程

1.工程概况: 1.1工程总体概况 工程名称:xx花园三期C区工程 工程地点:xx经济开发区 建设单位:xxx经济开发区投资发展有限公司 设计单位:xxxx工程设计有限公司 工期:210天 1.2工程建筑概况 建筑总面积:6882.4m2 建筑层次:五层 2.模板设计思想: 2.1根据工程特点及合同计划要求,本工程工期为7月,由于前期拆迁工作拖延比较长,导致工期非常紧张,主要影响工程进度因数集中地主体施工上,其中模板安装进度直接影响工程进程,因此如何抓好工程进度确保质量,特别是模板工程的安装质量,成为项目经理部质量工作的重中之重。 2.2工程中的拟采用清水模板,根据施工图施工组织设计及我司实际情况,参照有关施工规范进行模板设计,确定木模板制作几何形状、尺寸要求,龙骨的规格,间距、选用支架系统,支撑间距,绘制各部砼模板设计图,编制工艺要求及说明。 3.施工准备: 3.1主要材料及机具: 3.1.1胶合板(1830×915×18、2440×1220×18双面刷脱模剂),松方木(50×105mm统一压刨50×100mm),木档(50×50mm) 3.1.2钢管支架,对拉螺柱、托具、卡具,压刨机、木工电锯等 3.2作业条件 3.2.1模板数量已按模板设计方案结合施工流水段的划分以及工期要求,确定模板套数。

3.2.2根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 3.2.3柱钢筋绑扎完后,水电管及预埋件已安装、通过隐蔽验收手续。 3.2.4根据模板方案,图纸要求和工艺标准,以书面形式向班组进行安全,技术交底。 4.模板设计: 4.1柱模板 4.1.1构造 柱柜由四面侧板,柱箍、支撑组成,其中柱侧采用大模裁割,纵向拼接,则模板接缝较少(如图①) 柱顶与梁交接处,留出缺口、缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除平板厚度计算),并在缺口两侧及口底钉上衬口档,衬口档离缺口边的距离即为梁侧板及底板的厚度,衬口档为50×50mm木档,与梁柱接面刨平,拼接密实。 柱侧模外设竖向方木楞,方木楞与柱接面刨平,木楞以刨平面顶边压缝,如图② 柱截面大于500mm的柱模,在其中部设M12穿墙螺栓@800,柱模外设置Φ48@500钢管箍,以防止砼浇筑模板产生膨胀变形,安装。 柱模板安装时、先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线。同一柱列应先弹两端柱轴线边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,再对准边线安装底部侧模,用临时支撑支牢,吊线调整垂直度,上口模外侧设高出板模50mm木档圈边锁口,再支设上部侧模,将中部接口档钉紧,调整柱口尺寸,钉紧侧模后,用线坠校正垂直度,用支撑加以固定,为保证柱模稳定,柱钢管箍与梁板立杆应联系牢固,柱模设剪力撑在梁板杆交接点周围与立杆系拉接固定。 柱拉结筋拟采用预埋后焊,在靠砼柱面相应柱侧模以间距500MM,定出预埋件位置,如图将预埋件钉干柱内侧模。 同一柱列模,采取先校正两端的柱模,在柱模顶中心拉通线,按通线校正中间部分。 4.2梁模板 4.2.1构造要求:

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

相关文档