文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩间挂网喷射混凝土施工技术交底

桩间挂网喷射混凝土施工技术交底

桩间挂网喷射混凝土施工技术交底
桩间挂网喷射混凝土施工技术交底

桩间挂网喷射混凝土技术交底

编号:日期: 2015 年 5月 15日

工程名称:南宁市轨道交通一号线土建施工TJSG-13标里程:

设计图号: / 施工部位:Ⅳ号出入口

一、交底内容:

1.网喷混凝土施工方法及施工技术措施

⑴施工流程

基坑开挖桩间清理砼凿除挂设钢筋网片喷射混凝土结束

⑵基坑开挖

待基坑围护结构封闭后,方可开始开挖,开挖采用分步分层开挖,具体开挖方式见基坑开技术交底。

⑶桩间清理

人工对开挖出来的桩间进行清理,边开挖边清理,保证旋挖桩表面及桩与桩间凹陷部位无粘结土,保证喷射混凝土跟旋挖桩粘结牢固。将围护桩主筋凿出,以便于网片有效固定。

⑷挂设钢筋网片

首先采用Φ10钢筋按纵向间距40cm将网片与围护桩主筋连接,每根桩同一截面内不少于2个连接点。详见桩间挂网喷锚交底图,每步工作面上的网片筋预留与下一步工作面网筋搭接长度,网喷作业自冠梁下开始施作,除冠梁处不挂钢筋网片,其余部位均施作。

Ⅳ号出入口处共有4处因管线等原因未施做维护桩,该处请对应相应交底施工,以免出现事故。

⑸喷射混凝土

对挂好网片的桩间喷射混凝土时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射作为封闭找平层。喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷混凝土强度。因此在开机后要注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后,才能开始操作,并据喷嘴出料情况调整风压。喷射厚度为约为170mm,混凝土强度等级为C20,按配合比要求拌制混凝土干料,严格控制用水量施工喷射混凝土。为使回弹率减少到最低限度,喷头与受喷面应保持垂直, 受喷面被钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70度。如果喷嘴与受喷面的角度太小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷混凝土的质量。喷头与作业面间距宜为0.8~1.0m。喷射时应控制用水量使喷射面层无干斑或移流现象。

⑹分层分部施作网喷混凝土,直到开挖至设计标高后进行下一道工序。

2、施工质量保证措施

⑴挂网喷射混凝土必须由专业人员施工。

⑵严格把好工序关,每道工序经检查合格后方能进行下一道工序。首先控制好开挖及桩间清理,以保证混凝土与咬合桩之间不出现夹泥现象。

⑶挂网喷射混凝土施工其主要目的是为桩间封闭找平,施工时严格控制喷射后桩面平整度,且保证不侵入净空。

⑷挂设钢筋网片时注意预留下一工作面网筋搭接长度,使喷射网基本成一个整体。

⑸喷射混凝土过程中严格控制干料配合比及水的用量,以保证喷射混凝土的质量。

⑹下一工作面开挖注意不得对前一工作面网喷混凝土进行破坏,如有出现,进行再次喷射。

⑺喷射混凝土终凝2h后,喷水养护,具体养护时间根据气温确定宜为3~7d。

3、安全注意事项

⑴开挖过程中尽量采取台阶式开挖,以方便支撑及网喷施工,高空作业必须系好安全带。

⑵在进行网喷施工前,工作面内支撑架设完成并已预加轴力,网喷施工阶段,挖机不得

在此工作面内挖土。

⑶所挂设钢筋网片必须固定牢固,以防止喷浆过程中,钢筋网片掉落,砸伤下方作业人员。

二、安全环保措施和文明施工

1、严禁向水道内排放施工废物,污染道路。

2、施工现场材料分类堆码整齐。

3、施工人员注意保护周边环境,不得乱弃杂物,焚烧物品。

4、喷射混凝土过程中控制用水量及喷射距离,避免造成过多扬尘。

5、施工时所使用空压机搭设隔音棚,以免噪音过大。

6、施工用料摆放在制定地点,施工完毕后及时处理剩料,严格做到工完料清。

三、附件

1、桩间喷射混凝土交底图

2、喷射混凝土配合比

3、围护桩缺少示意图

锚杆喷射砼施工技术交底(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锚杆喷射砼施工技术交底(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

锚杆喷射砼施工技术交底(2021版) 交底内容: 1、锚杆锚索设计形式 (具体详施工图纸) 2、锚索(锚杆)施工 (1)钻孔: 1)、锚孔水平方向孔距误差不应大于100mm,垂直方向孔距误差不应大于20mm,偏斜度不大于5%,孔径偏差不大于5mm; 2)、锚杆孔深不应小于设计长度;宜超过设计长度0.5m; 3)、锚孔宜一次性钻至设计长度; 4)、钻孔岩芯应进行编录,确保锚固段进入稳定中等风化岩层; 5)、钻孔后应将孔清理干净,并用压风机吹干。 6)锚杆成孔采用干作法施工。

(2)锚索组装与安放: 1)锚索组装前,钢绞线应除油污、除锈,严格控制按设计尺寸下料,每股长度误差不大于50mm; 2)钢绞线应按一定规律平直排列,沿杆体轴线方向每隔1.0m~1.5m设一个隔离架,杆体的保护层厚度不小于35mm,钢绞线及排气管应捆扎牢固,捆扎材料不得使用镀锌材料; 3)在编排钢绞线时应同时安放注浆管和止浆密封装置; 4)杆体自由段应用塑料管包裹,与锚固段相交处的塑料管口应密封并用铅丝绑扎紧密; 5)应按防腐要求进行防腐处理; 6)止浆密封装置应设在自由段与锚固段的分界处,并应具有良好的密封性能; 7)宜用密封袋作止浆装置,密封袋两端应牢固绑扎在锚索体上。被密封袋包裹的注浆管上至少应留有一个进浆阀; 8)安放锚杆体时应防止杆体扭转、弯曲,注浆管宜随锚索一同放入钻孔,注浆管头部距孔底宜为50~100mm。杆体放入角度应与钻

桩间喷锚施工技术交底大全

技术交底记录 技术交底容: 1.施工条件 按照土方开挖进度进行桩间喷锚。人工配合清理桩间土方,并凿除围护桩表面浮渣,对于凸出的桩,应将突出部分凿至与喷射后混凝土面相平。对于凸出较多的桩,凿出主筋后仍不能满足网喷面要求的,应上报做特殊的技术处理。 2.材料要求 钢筋网片采用HPB300ф8钢筋绑扎,钢筋间距150mm×150mm。钢筋网片采用植筋与桩体进行连接,植筋规格为HRB400Φ14、长度不小于15d(210mm),并设置竖向间距为1.0m规格为Φ14加强钢筋与钢筋网片点焊连接。采用湿喷法,喷射C20混凝土。 3.工艺流程 施工工序:人工配合小挖机清除桩间土清除与桩体处理→植筋→挂设钢筋网片→报检→喷C20混凝土。 (1)桩间土清除采用人工配合小挖机进行,开挖后立即检查桩体是否侵入结构净空,如果侵入则必须对桩体进行处理,用风镐破除桩体侵入净空的混凝土。 (2)按照下图所示用植筋来固定钢筋网片。 图3.3-1钢筋网片连接示意图

图3.3-2钢筋网片与桩体连接示意图 ①植筋的施工流程: 弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化→养生→质检。 ②弹线定位:根据桩位确定植筋位置,按照设计要求用喷漆在桩面喷出植筋位置点; ③钻孔:选用钻机钻孔,钻头直径Φ18,钻孔深度210mm; ④洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后部会有很多混凝土灰渣,直接影响植筋的质量,所以孔洞应清理干净。先用空压机吹出灰渣,在用毛刷插入孔清理浮沉,保证孔干净、干燥; ⑤注胶:清孔完成后方可注胶,注胶方式不得妨碍孔洞中空气排出。锚固胶要选用合格的植筋专用胶,使钢筋植入后孔胶液饱满,又不能使胶液大量外流,以少许胶体外溢为宜,孔注胶达到孔深的1/3。孔注完胶后应立即植筋; ⑥植筋:将钢筋缓慢插入孔,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔空气; ⑦固化:植筋施工完毕后24小时之严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化; ⑧养护:按照厂家所提供的养生条件进行固化养生; ⑨质检:对照施工图检查植筋位置、尺寸、垂直(水平)度及胶浆外观固化情况,用铁钉刻划检查胶浆固化程度,以手拔摇方式初步检验被连接件是否锚牢锚实等;并按照1%并不少于3根进行拉拔试验。锚孔应避开受力主筋,对于废孔,应用植筋胶填实。 ⑩锚孔质量要求:孔深0~+20、垂直度5°、位置5mm。

喷锚施工技术交底

SG-006 技 术 交 底 工程名称 高新区元华路(三环路—绕城高速)道排工程施工2标段 建设单位 成都高投建设开发有限公司 监理单位 成都衡泰工程管理有限责任公司 施工单位 四川忠信建设工程有限公司 交底部位 锦城下穿3m 以内基坑开挖及 喷锚支护施工 交底日期 2014.5.10 交底人签字 接受人签字 交底内容: 整个下穿段采取明挖施工。挖掘机开挖自卸车运输,推土机、装载机配合。支护方式以桩支护为主,3m 以内的基坑采用喷锚支护方式。 在基坑开挖和支护过程中,喷锚护壁施工和土石方开挖相互之间交叉进行,分层施工,每层开挖深度为2m 左右,每层开挖完成后,立即进行护壁施工,护壁施工完成后,再进行下一层开挖,具体施工如下: (1)、喷锚护壁施工工艺流程 一般土层段按土方开挖(挖深2m 左右)——锚杆施工——挂钢筋网——喷射砼(C20砼厚150mm )——封闭管口——压力注浆——土方开挖,进行循环作业。当施工至砂层或砂卵石层时,则按挂钢筋网——喷射砼——锚杆施工——封闭管口——压力注浆——土方开挖进行作业,以防震动垮塌。 (2)、施工方案 ①、开挖放线 按设计和基础施工的要求放线,并按预留1.0m 考虑施工操作空间。土方以1:0.75开挖,机械开挖后留10cm 余量由人工修坡。 ②、锚杆 A 、锚杆孔位放线:各排锚杆之间的间距为1.5m ,各锚杆的孔位偏差不得超过20cm 。在施工锚杆时应了解周边管线,避免破坏其它管线。

B、锚杆成孔角度:锚杆按0-20度倾角安放在锚杆钻机上后,再将锚杆打入土体中。 C、锚杆的制作:锚杆采用φ42×3.0钢花管,锚杆的长度按设计长度确定。在锚杆上 成孔,孔间距为30-50cm,该孔用于压力注浆。 ③、钢筋网施工 A、钢筋网及间距:钢筋网采用φ8盘圆,间距为@15cm。 B、加强筋:加强筋采用φ14螺纹钢筋,在各排锚杆的位置设置,纵向横向锚杆间距 为@200*250cm。 C、挂网钢筋钉Φ25@1000×1000菱形。 ④、焊接 A、锚杆的焊接:沿钢管接口焊接后,再在两侧用钢筋搭结焊接, 保证10d的焊接长度。 B、锚杆与钢筋网的焊接:将加强筋与锚杆以锁定筋牢固地焊接在一起,焊接时应保 证有效焊接面积。 ⑤、喷射砼施工 A、喷射砼及配合比:采用C20速凝细石混凝土。配合比如下,已现场取样试验室报 告为准,按水泥用量的3-5%加入速凝剂。 B、喷射砼施工前应人工拌料,喷射砼厚度为150mm。 C、护壁上设置直径5cm、间距2m的泄水孔。 ⑥、压力灌浆 通过锚杆压力灌注水泥浆至边坡土体之中,水泥浆的水灰比为0.45:1,水泥标号为P.042.5,灌浆压力为0.2~0.7MPa。 在施工过程中,必须确保工程质量,使锚杆与钢筋网,喷射砼形成一个整体,以确保 坑壁稳定。 注册建造师(项目经理):(签字) 参加单位 及人员 注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制

(完整word版)边坡喷锚支护施工安全技术交底

边坡支护工程路堑边坡喷锚支护施工安全技术交底 1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。 2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层进行。 3.喷射混凝土应采用混凝土喷射机,并符合下列要求: (1)作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 (2)作业后应卸下喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 (3)喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及时联系,密切配合。 (4)喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 (5)作业中暂停时间超过1h和作业后,必须将仓内和输料管内的干混合料全部喷出。 (6)喷射机手必须经安全技术培训,经考核合格方可上岗。 4.支护作业应由作业组长指挥。采用空气压缩机时,其操作工应听从钻孔、注浆操作工的指令;机具发生障碍,必须停机、断电、卸压后方可处理。 5.在边坡支护施工过程中,道路上的车辆应限速行驶,并清除路面上的坚硬物;边坡支护的泄水通道结构和泄水孔位置应符合设计规定。 6.上层支护后,应待混凝土强度达到设计规定,方可开挖下层土方;有爆破作业时,喷射混凝土终凝距下次爆破间隔时间不得小于3h。 7.施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求: (1)砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。 (2)砌筑施工过程应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的具体要求。 (4)原材料、砂浆等不得堆放在作业区外。 8.安设钢筋(或型钢)骨架与挂网前应清理作业面松土和危石,确认土壁稳定;安骨架应与挖掘土方紧密结合,挖完一层土方后应及时安装骨架,每层骨架应及时形成闭合框架;挂网应及时,并与骨架连接牢固。 9.使用灰浆泵应符合下列要求: (1)作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物,各连接件紧固牢靠,安全阀已调到预定安全压力。 (2)作业后应将输送管道中的灰浆全部泵出,并将泵和输送管道清洗干净。 (3)故障停机时,应先打开泄浆阀使压力下降,再排除故障;灰浆泵压力未达到零时,不得拆卸空气室、安全阀和管道。 10.用空气压缩机配合作业应符合下列要求: (1)开启送气阀前应检查输气管道及其接口,确认畅通、无漏气,并通知有关人员后方可送气。出气口前不得有人。 (2)作业中贮气罐内最大压力不得超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效;进、排气阀、轴承和各部件应无异响或过热现象。 (3)空压机作业环境应保持清洁和干燥;贮气罐必须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接和热加工作业。 (4)运转中发现排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效,机械有异响或电动机电刷发生强烈火花时,应立即停机检查,排除故障后方可继续作业。 11.在Ⅳ、Ⅴ级岩石中进行喷锚支护施工时,喷锚支护必须紧跟开挖面;作业中应设专人随时观察围岩变化情况,确认安全;应先喷后锚,喷射混凝土厚度不得小于5cm;锚杆施

基坑喷锚施工方案及技术交底

编号:AQ-GL-05965 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 基坑喷锚施工方案及技术交底Construction scheme and technical disclosure of shotcrete anchor for foundation pit

基坑喷锚施工方案及技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 技术交底内容及要求: 一、工程概况 既有里程K34+1611-3.5m拱涵,设计里程K34+167.8接长为1-4m盖板涵。本涵为排洪涵,位于一般路堤地段,板顶最大覆土厚度为7.59m,线间距4m。位于双线、区间、直线及j=6.5‰,线路法线与涵洞轴线之夹角θ=1.02°。 路基及涵洞采用挖护桩防护,涵洞每侧3根,单根长17.3m。两侧挖孔桩中间暴露路基采用喷锚支护施工方法。 二、施工前期准备 1.人工清除需喷锚支护边坡的松土,清理完毕后边坡土壤应坚实,无杂草。 2.设置标志或利用锚杆外露长度掌握好喷锚厚度。 3.锚杆采用螺纹20钢筋,长度为1m,锚杆间距1m。

4.喷锚使用的砂浆采用现场拌合。 5.挂网采用钢丝网。 三、施工方法 1.锚杆施工由人工利用大锤将锚杆砸入既有路基本体,锚杆外露应不大于10cm。 2.待锚杆施工完毕后将钢筋网片挂在已修整好的坡面上,采用绑扎连接,钢筋网应与锚杆连接牢固,在进行砂浆抹面施工时钢筋网不得晃动。 3.在上述工作完成后,人工进行砂浆抹面,砂浆厚度控制不低于5cm。 4.锚杆安装允许偏差: ①锚杆间距±15cm; ②锚杆孔深±5cm; 四、安全保证措施 1、严格执行国家、铁道部、北京铁路局关于安全生产的规定,健全,完善各项措施,确保施工区域内人员和设施的安全。、

挂网喷射混凝土支护

挂网喷射混凝土支护技术交底

分项工程质量技术交底卡合同段: 施工 单位 工程名称分项 工程 喷射混凝土 交底部位围护结构 交底 日期 年月 日 交底内容 喷射混凝土技术交底 一、工程概况 本工程围护结构坡面和基坑围护桩间采用挂网喷射混凝土支护。其中环岛干道侧、金钟路侧坡面以1:1.2放坡,坡面挂?8@200x200钢筋网,喷射C20砼100厚,并设置C18短钢筋;基坑围护桩间挂?8@150x150钢筋网,喷射C20砼桩间400厚,基坑面50厚,并设置C16短钢筋。 坡面网喷剖面图 技术负责人:交底人:

桩间网喷混凝土详图 二、施工准备 1.喷射作业前必须对机械设备,风、水管路和电线等进行全面检查及试运转; 2.埋设控制喷射混凝土厚度的标志,以确保混凝土喷射的厚度; 3.先将圆盘钢筋(直径A8)调直,按边坡形状尺寸取料加工,按网孔200 mm*200mm/150mm*150mm的规格编织好钢筋网,分布要均匀,绑扎要牢固; 4.编好钢筋网后,与短钢筋交接处必须进行焊接,以保证喷射混凝土时钢筋 网不晃动; 5.干喷机型号为PZ-6型混凝土喷射机; 6.水泥—喷射混凝土采用P.O42.5水泥; 7.粗骨料—粗骨料应采用坚硬耐久的碎石或卵石(斗石),或两者混和物, 严禁选用具有潜在碱活性骨料,当使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化 硅的石料,喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大于15mm,骨料级配宜采用连续级 配,按重量计含泥量不应大于1%,泥块含量不应大于0.25%; 8.细骨料应采用坚硬、耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于2.5,含水率宜 控制在5%~7%,砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%,含泥量不应大于3%,泥 块含量不应大于1%。; 9.拌合水—喷射混凝土用水与普通混凝土相同,水中不应含有影响水泥正常 凝结与硬化的有害杂质; 10.减水剂—为提高喷射混凝土的流动性,可适量加入减水剂,加入的减水 剂应对混凝土的强度及坡面土的粘结力基本无影响,对混凝土和钢材无腐蚀作 用,对混凝土的凝结时间影响不大(除速凝剂和缓凝剂外),吸湿性差,易于保技术负责人:交底人:

桩间挂网喷射混凝土施工技术交底

桩间挂网喷射混凝土技术交底 编号:日期: 2015 年 5月 15日 工程名称:南宁市轨道交通一号线土建施工TJSG-13标里程: 设计图号: / 施工部位:Ⅳ号出入口 一、交底内容: 1.网喷混凝土施工方法及施工技术措施 ⑴施工流程 基坑开挖桩间清理砼凿除挂设钢筋网片喷射混凝土结束 ⑵基坑开挖 待基坑围护结构封闭后,方可开始开挖,开挖采用分步分层开挖,具体开挖方式见基坑开技术交底。 ⑶桩间清理 人工对开挖出来的桩间进行清理,边开挖边清理,保证旋挖桩表面及桩与桩间凹陷部位无粘结土,保证喷射混凝土跟旋挖桩粘结牢固。将围护桩主筋凿出,以便于网片有效固定。 ⑷挂设钢筋网片 首先采用Φ10钢筋按纵向间距40cm将网片与围护桩主筋连接,每根桩同一截面内不少于2个连接点。详见桩间挂网喷锚交底图,每步工作面上的网片筋预留与下一步工作面网筋搭接长度,网喷作业自冠梁下开始施作,除冠梁处不挂钢筋网片,其余部位均施作。 Ⅳ号出入口处共有4处因管线等原因未施做维护桩,该处请对应相应交底施工,以免出现事故。 ⑸喷射混凝土 对挂好网片的桩间喷射混凝土时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射作为封闭找平层。喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷混凝土强度。因此在开机后要注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后,才能开始操作,并据喷嘴出料情况调整风压。喷射厚度为约为170mm,混凝土强度等级为C20,按配合比要求拌制混凝土干料,严格控制用水量施工喷射混凝土。为使回弹率减少到最低限度,喷头与受喷面应保持垂直, 受喷面被钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70度。如果喷嘴与受喷面的角度太小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷混凝土的质量。喷头与作业面间距宜为0.8~1.0m。喷射时应控制用水量使喷射面层无干斑或移流现象。 ⑹分层分部施作网喷混凝土,直到开挖至设计标高后进行下一道工序。 2、施工质量保证措施 ⑴挂网喷射混凝土必须由专业人员施工。

最新整理喷锚安全技术交底

最新整理喷锚安全技术交底 6#楼喷锚工程安全技术交底 一、材料要求 1.钢筋 挂wang钢筋:采用的双向钢筋wang。 2.焊条 3.水泥 喷射水泥采用120mm厚C20混凝土进行喷射。配合比为水泥:砂:细石 =1:2:2,中砂或粗砂的细度模数应大于 2.5,含泥量不大于3%。 坡顶设置截水沟防止石沙冲刷基坑内壁坡面,用C15混凝土做成。 沟底和基坑内壁采用1:3水泥砂浆抹面防渗,抹面厚度为20mm。 4.透水管 在喷层和岩层之间设置的软式透水管,间距为 1.5m—;1.8m(具体间距可根据现场岩层情况而定)。 二、喷锚施工工艺 1.搭设脚手架和平台 a:本工程脚手架工程采用钢管脚手架进行搭设,确保钢管质量达标,无破损、变形等现象,搭接脚手架时要严格按照相应操作规范,上下对齐。 b:本工程基坑底到坡顶距离大于3米,属于高坡工程,搭设施工平台采用竹跳板搭设,搭设过程中应注意安全,扣件之间螺丝松紧程度,跳板两端应固 定在脚手架上。 c:搭设脚手架时架底应保持下底平整,固定牢固。

2.人工凿打坡面和清理松散土石 a:进场后采用人工清理,从上往下清理坡面和松散杂土,凿掉小块,松动的 悬浮砂岩,尽量达到施工坡面平整,以利于喷射的混凝土和坡面紧密相连。 b:清理坡面时,当遇到大块砂岩应采用人工配合机械切割的方法,化整为零,逐个消除。 2.嵌入透水管 ○1透水管的安装准备 a:在锚杆安装检测完毕后应及时进行坡面弹塑软式透水管的安装。 b:弹塑软式透水管安装前应在坡面上按设计测量放样,将设计的间距标记在 坡面上,便于施工。 ○2透水管的安装 a:弹塑软式透水管安装时必须是从坡顶至坡脚全部贯通且应将弹塑软式透水 管嵌牢。 b:安装弹塑软式透水管时注意不要将损坏或有漏洞的透水管安装在边坡中, 这样会影响弹塑软式透水管的吸水,吸湿的功能。 c:对透水管的保护应注意不能让喷射混凝土堵塞透水管管口。 3.钢筋wang ○1钢筋wang的制作和安装 a:采购钢筋和钢筋wang时,应严格进行质量把关,采购样品应及时送检,经检验符合要求后方可使用。 b:钢筋wang根据设计采用的钢筋,到场后应进行相关除锈保养处理。 c:钢筋的堆放应根据现场环境而定,以便布置钢筋wang时方便施工不易出错。

喷锚支护工程施工技术交底书

喷锚支护施工技术交底书 施工单位:泸州第七建筑工程公司 监理单位:四川华达建设监理有限公司 内容: 喷锚支护施工 1、超前小导管施工方案 根据设计,SVa及SVb复合式衬砌需使用超前小导管,小导管选用外径Φ42mm 壁厚4.0mm钢管,SVa复合式衬砌中L=2.7m,SVb复合式衬砌L=3.2m,小导管布置沿隧道开挖轮廓线向外倾斜,外插角为15°,环向间距40cm,可从型钢钢拱架腹部穿过,纵向前后相邻两排小导管搭接的水平投影长度不宜小于 1.0m。注浆采用水灰比为1:1的水泥浆液,注浆压力应根据地层致密程度决定,一般为0.5~1.0MPa。 ⑴、制作小导管并钻孔打入 按照设计图纸要求加工小导管(Φ8注浆孔,梅花状布置),测量放样,在设计孔位上作标记,用TY28风钻钻孔后,将小导管沿孔打入。 ⑵、注浆 采用单液注浆泵UB-3型注浆。注浆前先喷混凝土封闭掌子面以防漏液,对于强行打入的钢管应先冲清管内积物,然后再注浆。注浆顺序为从拱顶顺序对称向下进行,浆液可用拌和机搅拌,亦可用人工搅拌。 水泥浆水灰比为1:1,并掺入5%的水玻璃,浆液由稀到浓逐级变换,即先注稀浆,然后逐步变浓直到0.8:1为止。注浆初压为0.5~1MPa,终压为1~2.0MPa。考虑到注浆后需尽快开挖,注浆宜用普通水泥或早强水泥,拌浆时可掺入减水剂。注完浆的钢管要立即堵塞孔口,防止浆液外流。 ⑶、注浆异常现象的处理。 在注浆过程中,经常发生浆液从其他孔中流出的现象,这种现象称为串浆。发生串浆时,在有多台注浆机的条件下,应同时注浆,无条件时应将串浆孔及时堵塞,轮到该管注浆时,再拔下堵塞物,用钢丝或细钢筋将管内杂物清除并用高压风或水冲洗,然后再注浆。 单液注水泥浆压力突然升高,可能发生了堵管,应停机检查。当堵管时,要敲打并滚动以疏通注浆管,无法疏通时要补管。 ⑷、质量标准 导管在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入。渗入性注浆施工时,孔位误差不得大于5cm,角度误差不得大于2°;劈裂、压密注浆施工时,孔位误差不得大于10cm,角度误差不得大于3°(角度用地质罗盘仪检查)。超过允许误差时,应在距离偏大的孔间补管、注浆。

桩间支护技术交底1

技术交底书 技术交底书 编号ZZGD-1HX02-TL- 项目名称郑州轨道1号线二期工程土建施工02标段 工程名称郑州轨道1号线二期工程土建施工02标段铁炉站站 设计文件图号ZG1HX-S-2106-02JG-05-01-24 施工部位2号风亭桩间支护 交底日期2015年月日 技术交底内容: 1、技术交底范围:郑州轨道1号线二期工程土建施工02标段铁炉站站2号风亭桩间支护施工。 2、设计情况:2号风亭围护桩桩间采用C25网喷混凝土支护,厚100mm,钢筋网片为A8@200mm ×200mm。 3、开始施工的条件及准备工作: 3.1材料要求 钢筋、混凝土材料的进场必须进行检验,除应符合国家现行的有关标准外,并应符合下列技术要求: (1)水泥:选用P.O 42.5普通酸盐水泥。 (2)粗骨料:应采用坚硬耐久、级配良好的碎石,或两者混合物。骨料级配应采用连续级配,最大粒径不大于16mm,泥块合量不应大于0.25%。 (3)细骨料应采用坚硬耐久的中砂或粗砂,细度模数应大于2.5,砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%,含泥量不应大于3%,泥块含量不应大于0.5%,含水率控制在5%~7%。 (4)速凝剂:采用湿喷专用液体速凝剂,使用前进行与水泥相溶性和速凝效果试验,并要求初凝不应大于5min,终凝不应大于10min。 (5)水:水质应符合工程用水的有关标准,水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质,不应使用污水、PH值小于4.5的酸性水、硫酸盐含量按SO42-计超过水重1%的水。 (6)钢筋网:采用A8钢筋焊接成200×200mm网格,焊点梅花形布臵焊接,分片加工,每片大小为2000mm×1600mm。《详细见钢筋网片加工大样图》 (7)锚筋:采用A14的钢筋锚进钻孔灌注桩20cm,锚筋加工按图纸加工(详细见锚筋大样图) 3.2施工机具性能要求 (1)喷射机:采用混凝土喷射机的明显优点是喷射混合料进入喷射机前已按规定动作加入拌合水,拌合均匀,水灰比能准确控制,有利于水泥的水化,因而施工中粉尘较小,回弹较少,混凝土均质性好,强度也较高, 生产率大于5m3/h,允许骨料最大粒径为15mm,混凝土输送距离,水平不小于30m,垂直不小于20m。 (2)空压机:喷射所用的压缩空气,一般由地面空压机站或移动式空压机供给。风压与风量均应满足喷射混凝土施工要求。风压与风量不足,物料在管内的运动速度减慢,易产生堵管,影响喷射作业的顺利进行,也会减弱冲击捣实力,造成混凝土的密实性差。在实践中,当使用移动式空压机供气时,如排风量小于9㎡/min,则作业中会因供气不足,影响喷射作业的正常进行,因此使用移动式空压机供气时,其排风量不应小于9㎡/min。压风进入喷射机前应进行油水分离,以免压风中的油污进入喷射混凝土中,影响混凝土的质量。

挂网喷锚技术交底

挂网喷锚 分项工程质量技术交底卡 交底内容: 通硅酸盐水泥。 施工工艺流程 :艺流程图 搭脚手架 1、施工准备 2、 搭设脚手架平台:坡面超过| 2.5jm 高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设 锚杆孔及排水孔钻进 脚手架和工作平台。脚手架用 ? 4 ~ mx2m 脚手架上铺设 4cm 厚的楠竹跳板作施工平锚杆制作 3、 清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚苗杆孔位作上标记,防止锚杆 本基坑坡面均采用挂网锚喷支护。 喷锚网厚 100mm 采用双向? 8@150*150钢筋 网,钢筋搭接长度不少于300, 喷射砼强度等级C20,喷射混凝土采用42.5级普 施工工艺流程见图 1。 施工方法 设备进场安装调试, 材料采购和送检。测量放线

安装泄水孔管 孔偏位。 泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为 止。 6、 锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排 水孔内。 7、 安装好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8坡面喷射砼 1、喷射砼施工要求对受喷面上的气压缩块和强风化土进行彻底清理,对一 些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、 水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有 足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制 喷射混凝土厚度的标志。 2、 在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为 伽,待混凝土具有一定强度后进行挂网,第二层喷射前,先用高压风、水清除 其上的浮皮及松渣,并 润湿表面,最后一次喷至设计厚度 100伽。 3、 钢筋网编网前应清除钢筋污锈,为保证铺设钢筋网与坡面保持基本平 行,在坡面上应设置一定数量出露岩面的短锚钉,与网筋连接。面层钢筋网上 下层间的搭结位置应错开,搭结长度不小于 20d ,圆钢末端做成1800 弯钩,钢筋 网的交4、钻孔:钻孔符合设计要求后,丿 安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响 砂浆养护 喷砼强度C20,厚度100cm 喷射混凝土施工工艺如图2所示: (1)初喷:喷射方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好 的边坡喷射C20|砼 细骨料— —(2)挂网:将q 焊接粗在一起。料 水⑶复砼:钢筋 施W 求X 8@150*150双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆 管 f 搅拌机 网挂好后,在钢筋网上复喷 砼。 喷砼_受喷面 60

喷锚安全技术交底

1.3.5安全技术交底记录表 编号: 工程名称分部分项 工程名称 地基基础分部 作业部位桩基工程作业内容桩基工程 交底类别喷锚交底日期年月日 交底内容内容: 一、用电安全 1、施工现场用电必须严格遵守《建筑工程施工现场用电安全规范GB504194-93》;严格执行三相五线制,按规范设置漏电保护开关; 2、用电设备做到良好的接零和接地,并由持证人员安装操作; 3、建立用电安全检查制度,定期对工地的用电情况进行检查,发现隐患及时整改; 4、加强晚间施工照明管理,严禁乱拉乱接电线,电缆、电线必须架空,遵守现场用电制度。 二、机械使用安全 1、现场所用机械设备的装设必须牢固稳定,运转部位应有安全防护装置。 2、所有机械设备严禁带故障作业,设专人定期进行检查、检修和保养; 3、所有设备有专业人员进行操作,特殊工种保证持证上岗,机械操作实行挂牌制度,严格按照操作规程进行操作。 4、各种设备应处于完好状态,张拉设备应牢,试验时应采取防范措施,防止夹具飞出伤人。 三、安全防护措施 1、施工人员进入现场应戴安全帽,操作人员应精神集中,遵守有关安全规程。 2、在整个施工阶段要从人员、设备、材料和制度做好充分的准备工作,一旦遇到险情能

迅速投入抢险工作。 3、对于雨季施工,要及时了解天气信息遇到暴雨天气要委派专人值班,掌握施工现场情况并及时汇报。 4、安全设施有专人按规定统一设置,其他人不得随意拆动。因工作需要须拆动时,要经过有关人员允许,事后要及时恢复。 5、喷砼浆时,基坑边应用竹篱板隔离以防飞石伤人和灰尘飞扬。 6、注浆、喷浆、电焊人员必须戴上防护眼镜及其他有关防护用具。 7、注浆管路应畅通,防止塞泵、塞管。 8、锚杆各条钢筋的连接要牢靠,严防在张拉时发生脱扣现象。 9、锚杆钻机应安设安全可靠的反力装置。 10、在有地下承压水地层钻进,孔口必须设置可靠的防喷装置,一旦发生漏水涌砂时能及时封住孔口。 11、锚杆各条钢筋的连接要牢固,严防在张拉时发生脱扣现象。 12、施工时,应注意保护定位标准桩,轴线引桩,水准桩,防止碰撞位移,对压力进行有效地控制,不得超过规定,作业人员配戴好个人防护用品进行有效的保护。 13、夜间施工时,应合理安排施工顺序,有足够的照明设施,防止配合比不准确。 14、高处作业时,严格执行高处作业规程,作业平台设置封闭的、有效的防护设施;作业人员配戴齐个人防护用品。 交底人项目技术负责人签名接受交底负 责人签名项目专职安全员签名

基坑喷锚施工方案及技术交底(通用版)

基坑喷锚施工方案及技术交底 (通用版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

基坑喷锚施工方案及技术交底(通用版) 技术交底内容及要求: 一、工程概况 既有里程K34+1611-3.5m拱涵,设计里程K34+167.8接长为1-4m盖板涵。本涵为排洪涵,位于一般路堤地段,板顶最大覆土厚度为7.59m,线间距4m。位于双线、区间、直线及j=6.5‰,线路法线与涵洞轴线之夹角θ=1.02°。 路基及涵洞采用挖护桩防护,涵洞每侧3根,单根长17.3m。两侧挖孔桩中间暴露路基采用喷锚支护施工方法。 二、施工前期准备 1.人工清除需喷锚支护边坡的松土,清理完毕后边坡土壤应坚实,无杂草。 2.设置标志或利用锚杆外露长度掌握好喷锚厚度。

3.锚杆采用螺纹20钢筋,长度为1m,锚杆间距1m。 4.喷锚使用的砂浆采用现场拌合。 5.挂网采用钢丝网。 三、施工方法 1.锚杆施工由人工利用大锤将锚杆砸入既有路基本体,锚杆外露应不大于10cm。 2.待锚杆施工完毕后将钢筋网片挂在已修整好的坡面上,采用绑扎连接,钢筋网应与锚杆连接牢固,在进行砂浆抹面施工时钢筋网不得晃动。 3.在上述工作完成后,人工进行砂浆抹面,砂浆厚度控制不低于5cm。 4.锚杆安装允许偏差: ①锚杆间距±15cm; ②锚杆孔深±5cm; 四、安全保证措施 1、严格执行国家、铁道部、北京铁路局关于安全生产的规

桩间网喷安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 桩间网喷安全技术交底(标准版)

桩间网喷安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: (一)基本要求: 1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋; 3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止追逐打闹,禁止私自动用明火; 4.特殊工种持证上岗,衣着要灵便; 5.禁止私自拆除移动防护设备,电器设备; 6.禁止操作与自己无关的机械设备。 7.电锯、电焊等要做到一机一闸一漏一箱,严禁使用一机多用机具; 8.电锯、电焊等施工机具要有专人负责,持证上岗,严禁戴手套操作,严禁用竹编板等材料包裹锯体,分料器要齐全,不得使用倒顺

开关; 9.使用手持电动工具必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,严禁戴手套使用锤、斧等易脱手工具; 10.施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备安全可靠; (二)专项交底: 1、焊接工程 1.1作业人员必须是经过电、气焊专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电气焊工,并持证上岗。(在有效期内) 1.2作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 1.3电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩,穿干燥工作服,绝缘鞋,用耐火防护手套,耐火的护腿套、套袖及其他劳动防护用品。要求上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在鞋(靴)里,手套套在袖口外。 1.4进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,高处作业必须系好合格的防火安全带高挂低用。 1.5进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,

喷锚施工技术交底√

喷锚施工技术交底 1、坡面在施工前需进行坡面验收,在坡比符合设计要求的情况下进行下一步的施工。 2、在边坡喷射砼前,先清理防护岩面杂物,清除浮石及松动的岩石;用高压水冲洗坡面,并使岩面保持一定的湿度。 3、在岩面上确定排水孔位,采用风动凿岩机进行钻孔,钻孔完毕后,将孔内岩粉送风吹干净,安装排水管。埋设控制喷射砼厚度的标志,铺设钢筋网或土工格栅,并与锚杆联接牢固,其与岩面的间隙控制在30mm。最后进行喷射砼施工。喷射砼坡面防护工艺流程如图所示。

喷射砼坡面防护工艺流程 混凝土喷射工艺流程 喷射砼采用湿式作业方式,粗细骨料、水泥、水与外加剂等采用强制式拌和机拌制。其施工工艺流程如图所示。 4、施工注意事项: 1). 喷射砼的混合料配合比应符合下述规定: (1).水泥与集料的重量比为1:4~1:4.5; (2).砂率为45%~55%; (3).水灰比为0.40~0.45; (4).速凝剂掺量通过试验确定。 2). 混合料随拌随用,在运输、存放过程中,严禁雨淋、滴水; 3). 喷射砼分段、分片,由下而上进行。下段已喷混凝土与上段的待喷混凝土的工作面处留一斜面,以便上下之间更好地结合。作业开始时,先送风,后开机,再给料;结束时,待料喷完后再关机。喷射过程中要保证均匀连续供料。喷射开始时,减小喷关至受喷坡面的距离,并调节喷射角度,以保证铁丝网与岩面间混凝土的密实性; 4.)喷射后,洒水养护7~10天,喷层周边与末防护坡面的衔接处作好封闭处理。

5、安全措施 1)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向操作。 2)脚手架的搭设必须符合安全技术规程的规定。立杆间距、杆件联系、剪刀撑安设要按规定执行,立杆底设垫块并设置安全网、栏杆挡板。并经有关技术人员检验合格后方可投入使用,脚手架拆除时,下方不得有其他人员。 3)各种脚手架在大风、大雨过后,必须进行检查,发现倾斜、下沉、崩扣、松扣现象时,应及时修复。 4)钢管脚手架的立杆,应垂直稳放在金属底座上,底座应设在坚实的地面上。 5)各种脚手架的脚手板必须铺平铺严,严禁有探头板。脚手架的外侧、斜道和平台应绑防护栏杆和挡脚板,或挂防护立网。 6)安全网应保持完好,使用宽度不小于3米,长度不小于6米网眼不大于100mm的维纶、锦纶、尼龙等材料纺织的标准安全网。每块网应能承受不小于1600N的冲击荷载。 7)移动式梯子梯脚底部应坚实,上端应有固定措施。立梯工作角度75°±5°为宜,不得有缺档和垫高使用,折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,并有可靠的拉撑措施。 8)雨天和冬天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。高耸建筑物、构筑物或钢井架,应设置避雷设施。接地电阻≤4Ω。强风、浓雾等恶劣气候不得从事高处作业。强风暴雨后,应对高处作业设施逐一进行检查,发现有松动、变形、损坏等现象,应立即修理完善。 (脚手架排间距具体规定见《建筑工程手册》522页多立杆式外脚手架的一般构造要求表9-1及524页图9-8扣件式钢管外脚手架的相关规定。)

高压旋喷桩的技术交底(标准版)

高压旋喷桩的技术交底(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

高压旋喷桩的技术交底(标准版) 一、工程概况 本工程施工里程为NK2+200-NK10+500,白庄站与付庄I 场站之间在既有线南侧增加复线,区间路基全长6.1km。本工程主要为软土路基,沿线分布,地基主要采用水泥搅拌桩及旋喷桩进行加固处理。 局部有高空电缆、公路桥梁地段、白庄站软基处理靠近既有线1.9m范围为高压旋喷桩,桩径0.5m,按桩间距1.1m,呈正三角形布置,设计桩长10.65~12.05m。既有涵洞接长软基处理均为高压旋喷桩,桩径0.5m,桩长10m、12m两种,桩间距1m,呈正三角形布置。 二、地下管线保护 作业场地在清理平整前,挖探沟做好地下管线的探测工作,

并在项目部人员及相关产权单位到现场确认管线位置和数量。施工前,完成施工范围有影响的管线采取迁改或保护措施。 三、人员防护要求 1、防护员防护要求 (1)精力集中,保持每隔3-5分钟通话一次,了解列车运行情况,防止漏报列车进入施工地段。 (2)了解施工进度,上报驻站防护员。 (3)作好原始记录。内容包括开工和收工时间、作业项目、作业地点、施工负责人姓名、列车运行情况、调度命令等。 (4)凡工地上有违章作业或影响行车的障碍等不安全因素,应及时制止和通知施工负责人,当危及行车安全时应及时拦停列车,并如实地将情况上报驻站防护员。 2、驻站员防护要求 (1)根据当日施工作业的内容与工地防护员确认作业地点及作业方向后,做好施工登记记录。 (2)了解施工情况,掌握施工进度情况、材料计划等,并

挂网喷锚施工技术交底

三级技术交底记录表 交底内容: 一、施工范围 成贵铁路6标二分部施工范围内桥梁地段坡面防护施工。 二、施工技术要求及参数 1、参考图纸 桥梁工点图、《路基工程设计与施工专用图》(图号:成贵施路专-11)。 2、喷锚采用C30混凝土,总厚度为10cm,中间夹一层Ф3.0mm镀锌机编钢丝网并用锚杆连接镀锌机编网。混凝土护坡分两次喷射底层6cm,表层4cm,锚杆采用直径20mm的HRB400钢筋,间距2m,并垂直于坡面,呈梅花形布置,锚杆嵌入完整基岩W3层不小于2m,且锚杆长度不小于3.0m。 三、工艺流程 施工放样---边面修整---锚杆点位放样---作业平台搭设---锚杆钻孔---锚杆安装---锚杆注浆---坡面护脚施工---喷射底层混凝土---挂网---喷射表层混凝土---坡面镶边施工 注:各工序流程需检查验收合格后方可进入下道工序 四、施工方法 1、锚杆施工 1)、做好堑顶截水天沟,将边坡按设计刷至边坡平台。 2)、钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚杆孔径、锚杆深度,以及施工场地等来选择钻孔设备。

3)、用测量仪器准确测设锚杆孔的位置,并用钢尺丈量等方式复核孔位是否正确。孔位误差不得超过±30cm。 4)、钻孔宜采用干钻,采用Ф49钻孔,孔深不小于294cm,在土层或风化层中钻孔时,严禁采用水钻,以确保锚杆施工不至于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能,防止坍孔、缩孔。钻孔速度要根据使用钻机性能和锚固地层进行严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故发生。 5)、钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理,待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。 6)、锚杆直径为φ20mm,长度为8m,锚孔直径为为49mm,锚杆安装的孔斜度误差不得超过±1°,实际钻孔比设计孔深大5cm,但是最大不的超过0.5m。锚杆尾端设置弯钩,基端部15cm及弯钩部分涂防锈漆2遍。 7)、钻孔完成后,使用高压风进行清孔,清除孔内岩粉和积水。严禁采用水冲钻进,严禁用高压水冲清孔。安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓慢将锚杆体放入孔内,用钢尺量测孔外露出的锚杆长度,计算孔内锚杆长度,确保锚固长度。 8)、孔内注浆为一次性注浆,采用孔底返浆法施工,注浆浆液准确按照试验室配合比进行配制。先将锚杆在钻孔内准确安装就位后注浆,注浆采用注浆套管从钻孔底部向孔口方向灌注,注浆压力不小于0.2MPa,灌浆灌压密实,浆液饱满,注浆量不得少于计算量,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 9)、堑顶外及边坡平台处设置一排锁顶锚杆,间距2m,锚杆长2m,垂直于自然边坡施做。 2、坡面喷射混凝土 1)、初喷:喷射方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好的边坡喷射C20砼,初喷厚度为6cm。 2)挂网:将Ф3.0mm镀锌机编钢丝网挂上初喷砼面,并将锚杆与镀锌机编网连接。 3)钢筋网挂好后,在钢筋网上复喷C20砼,复喷厚度为4cm。

桩间喷锚施工技术交底教程文件

技术交底记录 日期2017年月日共页工程名称 分部工程名称支护与基础工程 子分部(分项)工程名称桩间喷锚施工 交底组织单位 技术交底内容: 1.施工条件 按照土方开挖进度进行桩间喷锚。人工配合清理桩间土方,并凿除围护桩表面浮渣,对于凸出的桩,应将突出部分凿至与喷射后混凝土面相平。对于凸出较多的桩,凿出主筋后仍不能满足网喷面要求的,应上报做特殊的技术处理。 2.材料要求 钢筋网片采用HPB300ф8钢筋绑扎,钢筋间距150mm×150mm。钢筋网片采用植筋与桩体进行连接,植筋规格为HRB400Φ14、长度不小于15d(210mm),并设置竖向间距为1.0m规格为Φ14加强钢筋与钢筋网片点焊连接。采用湿喷法,喷射C20混凝土。 3.工艺流程 施工工序:人工配合小挖机清除桩间土清除与桩体处理→植筋→挂设钢筋网片→报检→喷C20混凝土。 (1)桩间土清除采用人工配合小挖机进行,开挖后立即检查桩体是否侵入结构净空,如果侵入则必须对桩体进行处理,用风镐破除桩体侵入净空内的混凝土。 (2)按照下图所示用植筋来固定钢筋网片。 图3.3-1钢筋网片连接示意图

图3.3-2钢筋网片与桩体连接示意图 ①植筋的施工流程: 弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化→养生→质检。 ②弹线定位:根据桩位确定植筋位置,按照设计要求用喷漆在桩面喷出植筋位置点; ③钻孔:选用钻机钻孔,钻头直径Φ18,钻孔深度210mm; ④洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多混凝土灰渣,直接影响植筋的质量,所以孔洞应清理干净。先用空压机吹出灰渣,在用毛刷插入孔内清理浮沉,保证孔内干净、干燥; ⑤注胶:清孔完成后方可注胶,注胶方式不得妨碍孔洞中空气排出。锚固胶要选用合格的植筋专用胶,使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液大量外流,以少许胶体外溢为宜,孔内注胶达到孔深的1/3。孔内注完胶后应立即植筋; ⑥植筋:将钢筋缓慢插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气; ⑦固化:植筋施工完毕后24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化; ⑧养护:按照厂家所提供的养生条件进行固化养生; ⑨质检:对照施工图检查植筋位置、尺寸、垂直(水平)度及胶浆外观固化情况,用铁钉刻划检查胶浆固化程度,以手拔摇方式初步检验被连接件是否锚牢锚实等;并按照1%并不少于3根进行拉拔试验。锚孔应避开受力主筋,对于废孔,应用植筋胶填实。 ⑩锚孔质量要求:孔深0~+20、垂直度5°、位置5mm。

相关文档