1.混凝土工程

1.1 截面尺寸偏差(砼结构)

1.1.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。

1.1.

2. 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm

1.1.3. 测量工具:5M 钢卷尺

1.1.5. 测量方法示例

图1-1 墙柱截面尺寸测量示意图

1.2. 表面平整度(砼结构)

1.2.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。

1.2.2. 合格标准:[0,8]mm

1.2.3. 测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺

1.2.5. 测量方法示例:

图1-2 墙平整度度测量示意图

1.3. 垂直度(砼结构)

1.3.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。

1.3.

2. 合格标准:[0,8]mm

1.3.3. 测量工具:2 米靠尺

1.3.4. 测量方法示例:

图1-3 墙/柱垂直度测量示意图

1.4. 顶板水平度极差(砼结构)

1.4.1. 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一

个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板

的平整程度。

1.4.

2. 合格标准:[0,15]mm

1.4.3. 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5 米钢卷尺(或2 米靠尺、激光测距仪)

1.4.4. 测量方法和数据记录:

(1)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30CM 处位置选取4 个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1 个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5 个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm 时实测点合格;最大偏差值≤20mm 时,5 个偏差值(基准点偏差值以0 计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5 个计算点。最大偏差值﹥20mm 时,5 个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5 个计算点。

1.4.5. 示例:

图1-4 顶板水平度测量示意图

1.5. 楼板厚度偏差(砼结构)

1.5.1. 指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差;

1.5.

2. 合格标准:[-5,8]mm

1.5.3. 测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)

1.5.4. 测量方法示例

图1-5 楼板厚度测量示意图

1.6. 混凝土观感

1.6.1缺陷(1)

合格标准:无露筋、蜂窝、麻面、孔洞、烂根、夹渣;

测量工具:目测、观察

1.6.2缺陷(2)

合格标准:无涨模、缺棱掉角、楼板开裂;

测量工具:目测、观察

住宅楼实测实量操作细则 (1)

实测实量操作细则 为统一实测实量的操作方法和评判标准,尽可能消除人为操作引起的偏差,在此规范实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求,保障其对工程监测的准确性、及时性和各方评判的公平性。 一、基本要求 (一)适用范围 荣盛集团在建工程(自结构±0.00至交付完成)项目,主要指住宅和酒店公寓部分。 (二)实测数量 施工单位对所有测区进行100%实测;监理单位对施工单位实测数据按不低于50%的比例进行复测;甲方现场工程师按测区选取要求进行检测。 (三)测区选择 1、随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测区等,必须结合当前各标段的施工进度,合理、均匀的选择。 2、可追溯原则:施工、监理单位测量后须原位标注,直接数据上墙;甲方复测后对其进行编号且要形成纸版资料,将各测区数据及编号记录在案(资料中注明所有数据的合格、理论值)以备公司检查。 3、真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 (四)ERP录入 测量后一天内完成ERP录入工作。 二、现场标识方法 1、按《实测实量操作指引》的要求标识; 三、各分项工程实测实量

(一)砼工程 1、截面尺寸 (1)指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 (2)测量时间:顶模拆除后开始测量,当天完成 (3)测量工具:钢卷尺 (4)合格标准:[-5,5]mm (5)测区选取:每一墙体(墙体厚度、断肢墙长度)、柱(宽)均为一测区,现场工程师每层抽取20个测区。 (6)测量方法和数据记录: 1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 2)每个测区从地面向上30cm 和150cm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 (7)图例如下: 2、垂直、平整度 (1)指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直、平整程度 (2)测量完成时间:顶模拆除后开始测量,当天完成 (3)测量工具:2m检测尺(用光滑面检测)、楔形塞尺 (4)合格标准: [0,6]mm(层高≥5米,垂直度标准为[0,10]mm)

实测实量记录表格

百度文库- 让每个人平等地提升自我 附表三:实测实量记录表格式(A5版) 实测实量记录表目录 序号名称编号备注 1 钢筋绑扎实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-01 项目自控 2 混凝土结构实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-02 3 砌体实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-03 4 内墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-04 5 内墙涂饰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-05 6 水泥地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-06 7 地砖地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-07 8 楼梯地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-08 项目自控 9 饰面砖墙面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-09 10 外墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-10 11 外墙保温实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-11 12 屋面找坡层、找平层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-12 项目自控 13 屋面面层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-13 项目自控 14 防水层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-14 15 安装实测实量记录表hnwj-gc-azzl-scsl-01 1

(A5版) hnwj-gc-zl-scsl-01工程名称楼栋楼层劳务班组实测日期 构件实测 项目 实测 标准 实测值 实测 点数 不合 格数 合格 率 墙柱墙网眼 尺寸 ±20mm 墙柱筋 搭接长 度 0, +50mm 柱箍筋 间距 ±20mm 梁洞口骨 架宽、 高 长(悬挑) ±10mm宽、 高±5mm 梁锚固 长度 0, +50mm 梁箍筋 间距 ±20mm 板板网眼 尺寸 ±20mm 马凳垫块马凳 垫块 间距 ± 100mm 保护层柱梁±5mm 板墙±3mm 钢筋及绑扎外观质量焊接及机械连接质量 2

实测实量测量表格(DOC)

附表 1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑 项目实测实量记录表 工程名称 栋号 检 查 项 目 检 查 评判标准 内 容
截 面 尺 寸 表 面 平 整 度 混 凝 土 [-4,7]mm
项目管理表格 表格编号 CSCEC-SC-
楼层 检 测 区 检 测 点 合 格 率
墙/柱截 面尺寸
户型(部位) 检查情况
原始数据——检测点
选点规则
同一墙/柱面为一个检测区, 每 个检测区检测截面尺寸 2 次, 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值,作为该实测指 标合格率的 1 个计算点。 任选长边墙两面中的一面作为 1 个检测区。当所选墙长度小 于 3 米时, 同一面墙 4 个角 (顶 部及根部)中,取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺, 累计测 2 次表面平整度,这 2 个 实测值分别作为该指标合格率 的 2 个计算点;当所选墙长度大 于 3 米时,还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量 1 次,这 3 个实测值分别作为该指标合 格率的 3 个计算点。跨洞口部 位必测。 任选长边墙两面中一面作为 1 个检测区。 当墙长小于 3 米时, 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约 30CM 位置,分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2 次垂直度,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。当墙长度大于 3 米 时,需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测 1 次, 3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的 3 个计算点。砼柱: 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区;分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测 1 次,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 使用激光扫平仪,在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量 4 个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的 5 个垂直距离。以最低点为基准 点,计算另外四点与最低点之 间的偏差,最大偏差值≤20mm 时,5 个偏差值(基准点偏差 值以 0 计)的实际值作为该实 测指标合格率的 5 个计算点。 最大偏差值﹥20mm 时,5 个 偏差值均按最大偏差值计,作 为该实测指标合格率的 5 个计 算点。 同一跨板作为 1 个实测区。每 个实测区取 1 个样本点,取点 位置为该板跨中 1/3 区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的 1 个计算点。
[0,7]mm
墙表面 平整度
层高≤5m, [0,7]
垂 直 结 度 构 工 程 层高>5m, [0,10]
墙/柱 垂直度
顶 板 水 平 度 楼 板 厚 度
[0,14]mm
顶板 水平度
楼板厚度 设计值
[-5,8]mm
1

实测实量标准

实测实量标准 1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+4mm、-2mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法和数据记录 (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:4mm。超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺

测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。 (3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率的3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:4mm(层高≦5m)、5mm(层高﹥5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm 位

实测实量相关标准

金科股份华东区域公司实测实量实施细则 (2015年版) 第一章目的及适用范围 第一条为强化对监理和施工单位的过程管理力度,提高质量管理效率,全面提升实测实量机制执行效果,根据《金科股份工程管理制度汇编》,特制订本细则。 第二条本细则适用于华东区域公司管理范围内在建住宅项目。 第二章职责与分工 第三条华东区域公司工程技术部 负责实测实量管理细则的编制、修订、完善;负责对各项目实测实量工作进行日常巡查、抽查和考核。并配合集团工程管理职能部门对区域公司工程项目部进行实测实量日常抽查、季度检查、考核及管理。督促区域公司工程项目部对集团提出的实测实量问题进行整改、复查、上传集团备案。 第四条华东区域公司所辖工程项目部 负责贯彻执行国家法律、法规及金科股份工程管理制度;负责制定本项目实测实量管理目标及要求。督促监理、施工单位对其承包的楼栋(标段)按照比例要求进行实测及标记,并书面完成各项数理统计分析报告,进行动态纠偏,留档备查。 第三章实测实量管理要求及细则 第五条管理架构保障 区域公司工程项目部应根据在建项目实体检测量,设专人或偏重一人(工程师)统筹项目实测实量工作;监理单位设置专人督促施工单位按工程进度完成实测工作,并对施工单位数据进行独立复测,每月10日前反馈工程项目部;施工单位设置专职实测实量人员或实测小组进行现场实测,并汇总数据每月

5日前报监理部。 第六条实测合格标准 一、合格标准: 各项目主体阶段实测合格率≥85%,初装修阶段实测合格率≥90%,安装实测合格率≥85%。 二、整改标准: 实测超出国家及地方规范标准的必须无条件整改,超出允许偏差的1.5倍又未达到质量锤运用标准的,须编制整改方案报监理部总监理工程师、工程项目部负责人审核批准后实施。整改时监理部、项目部工程师、施工质检员先对不合格部位进行数据标识取证记录,然后按照方案要求处理并在整改过程中对同一部位拍照记录。整改完成且施工单位自检合格后报监理、项目部工程师验收签字做好记录(包括影像、隐蔽记录、数据等)备查。 三、锤砸标准: 对照《金科股份江苏地产质量锤使用实施细则》的各项要求,对实测最大偏差达到质量锤标准的工程实体,可运用质量锤。例如:现浇板砼厚度偏差超过-15㎜和+25㎜以上(规范-5mm~+8㎜)的(三个点)。 第七条实测实量检查内容、比例及要求 一、施工单位对各分项工程进行100%实测,以楼层为单位对各实测部位进行数字自编号和实测数据记录,交房项目根据一户一档原则建立分户质量实测档案。对于检查中出现的不合格项,在整改完毕后需及时把整改后的实测数据补充进去,保证资料的可追溯性。 二、监理单位对项目各分项工程按照不低于70%的比例对施工单位实测数据进行独立复测,复测应对照施工单位的实测部位数字自编号,同时将实测结果上墙,并定期进行实测数据统计分析和督促施工单位进行整改。 三、区域公司工程项目部每月20日前,对项目各分项工程按照不低于30%的比例对施工单位、监理单位实测数据进行独立复测。 同时,华东区域公司工程技术部可按照附件2、附件3内容,对各项目进行日常和季度实测抽查,抽查结果纳入季度排

实测实量数据分析(优.选)

孝义碧桂园一期项目 实测实量数据分析 单位名称:中国建筑第五工程局有限公司

孝义碧桂园一期建设项目实测实量数据分析 一、工程概况 孝义碧桂园一期建设项目截至目前为止,四个主体1#、2#、5#、6#、8#仍处于地下结构阶段,4#、9#楼目前均已进入三层主体结构施工,施工现场实测数据来自于4#、9#楼,通过分析对比实测数据以及不同楼号之间的差距,找出薄弱节点,制定相应整改方案,促进整体质量稳步上升。现场墙体垂直度与平整度详细数据记录如下: 墙体垂直平整度实测数据表 二、实测项分析 由上表可知,现场墙体垂直度实测实量合格率较差,因为现场施工木工为铝模工人,对木模操作工艺不娴熟、质量控制措施不到位,封模质量及加固支撑体系过差,对此技术部已下达多次整改联系单及组织交底,其他实测数据正在回收统计中。 1、垂直度偏差整改及预防措施 1.1原因分析 1)模板校准不到位,支撑体系未紧固到位,导致浇筑时涨膜。 2)对拉螺杆未拧紧,顶模棍放置过少。 3)现场施工木工为铝模工人,对木模操作工艺不娴熟、质量控制措施不到位,封模质量及加固支撑体系过差。 1.2垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用

靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 1.3垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。 3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求。 5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 2、楼板平整度偏差整改及预防措施 2.1原因分析 1)支设时相邻两板存在高低差现象; 2)支模架顶部U托未紧固到位,标高控制不准确; 2.1平整度偏差整改及预防措施 1)对平整度偏差的部位采用磨光机进行打磨处理。 2.2平整度偏差预防措施 1)在模板安装过程中,严格控制模板的拼装质量,在合模前,检查模板的拼缝、接缝除平直严密。 2)顶板模板支设时,严格控制模板的平整度,标高准确,对模板的支撑体系严格控制(水平杆、扫地杆、间距及木方的间距符合方案的要求),防止下坠影响平整度及感官质量。 3)在砼浇筑施工过程中,专人对标高进行控制,在钢筋上做好50标高点,

实测实量检查记录表格模板

模板工程标高检查记录表表1 工程名称楼幢号单元/楼层 施工单位监理单位仪器编号 序号检查项目 检查 位置 实测数据(偏差值)mm 设 计 值 极 差 最 大 偏 差 备 注 整改后 情况 1 2 3 4 5 1 1m线控制点 2 1m线控制点 3 1m线控制点 4 1m线控制点 5 模板面标高6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 检查说明:1、编号原则:西北角为1号点,以顺时针编号,中间点位5号点,如下图。2、1m标高控制点每个单元检查4个角点,标高需从±0.000自下向上引,防止累积误差,高层可设阶段性控制点。模板标高:房间、客厅测5点。厨卫阳台可测对角线2-3点。3、合格表准:标高控制点:±2mm。模板标高允许偏差±5mm,极差允许偏差10mm。将不合格点用红笔画圈标注。 4、将标注检测点编号的平面图作为本表附件。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方确认监理方确认工程部确认

模板工程电梯井模板中心线检查记录表表2 工程名称楼幢号楼层 施工单位监理单位仪器编号 电梯井编号 实测数据 备注 整改后复查数据 备注中心线偏差中心线偏差 1 2 3 4 1 2 3 4 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 垂直度偏差垂直度偏差J1 J2 J3 J4 J5 J6

J7 J8 J9 检查说明:1、检查范围:电梯井全数检查,每个电梯井设置4个检测点,在4个面的中间。2、电梯井自东向西编号。3合格标准:中心线允许偏差5mm,垂直度允许偏差8mm。不合格点用红笔圈注。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方 确认 监理方确认工程部 确认

质量实测实量检查记录表格模板.doc

蓝色康桥模板工程检查记录表工程名 检查部位 称 施工单 位 1 3 4 5 6 7 8 9 检查项目检查结果得分模板接缝不漏桨,木模浇水润湿,表 面干燥并刷隔离剂,模内无杂物 用作模板的地坪、胎模应平整光洁不 得有产生影响构件质量的下沉、裂 缝、起砂或起鼓 跨度≥ 4m的梁、板模板按设计或规范 要求起拱 预留孔、预留洞不得遗漏,预埋件应 安装牢固 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 预留钢板中心线位 实测偏 3 差 置扣分 预埋管、预埋孔中心 实测偏 3 差 线位置扣分 中心线 实测偏 5 差 位置扣分 插筋 实测偏 外露长+10. 差 度0 扣分 10 预埋螺 中心线 2 实测偏

位置 外露长11 度 中心线12 位置 预留洞 13尺寸14轴线位置 15底模上表面标高 16基础 截面内 部 尺寸柱、梁、17 墙 18≤5m 层高垂 直度 19>5m 20相邻两板表面高低 扣分 实测偏+10. 差0 扣分 实测偏10 差 扣分 实测偏+10. 差0 扣分 实测偏5 差 扣分 实测偏±5 差 扣分 实测偏± 差10.0扣分 实测偏+4、 差-5扣分 实测偏 差6 扣分 实测偏8 差 扣分 实测偏2 差

差扣分 实测偏 差 21表面平整度 5 扣分 总分 检查人员: 被检单位: 月日 蓝色康桥现浇混凝土工程检查记录表 工程名 检查部位 称 施工单 位 检查项目检查结果得分1砼原材料计量偏差不得超过规范规定 施工缝的留置与处理应按施工技术方案 2 执行 粗、细骨料质量应符合国家现行标准要 3 求,粗骨料最大粒径应符合规范要求 后浇带的位置应按设计要求和施工技术 4方案确定,后浇带砼浇筑应按施工技术 方案进行 砼的养护措施应符合施工技术方案和规 5 范要求 6现浇砼外观不应有质量缺陷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

结构工程实体质量实测实量检查表

主体工程实体质量实测实量检查表(一)混凝土现浇结构 实测项目允许偏差 (mm) 实测数值 合格率 (%) 1 混凝土柱每层垂直 8 2 混凝土表面平整度8 3 混凝土截面尺寸 (柱、梁、墙) +8,-5 4 轴线位置(剪力墙)+8,-5 5 每层楼面标高10 6 混凝土现浇板厚度+8,-5 7 钢筋保护层 柱、梁±5 板±3 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (二)砌体结构 实测项目允许偏差 (mm) 实测数值 合格率 (%) 1 垂直度砌体每层垂直度 5

全高垂直度10 2 砌体表面平 整度 砌砖、混凝土小型空心砌 块 8 蒸压加气混凝土砌块 6 清水墙 5 3 砌体灰缝 砌砖水平灰缝厚度 10mm ±2混凝土小型空心砌块水 平灰缝厚度10mm ±2垂直灰缝宽度10mm ±2水平灰缝平直度混水墙 (10m内) 10 清水墙7 4 砌体门窗洞 口 砌体门窗洞口±5 混凝土小型空心砌块门 窗洞口宽度 ±5 加气混凝土砌块门窗洞 口宽度 +10,-5 5 轴线位移10 6 楼面层高±15 7 外墙砌体砂浆灰缝饱满度≥90% 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (三)钢结构 实测项目允许偏差(mm)实测数值合格率(%) 1 基础柱的定位轴线 1.0 2 基础上柱底标高±2.0 3 地脚螺栓(锚栓)位 移 2.0

4 单节柱的垂直度H/1000,且不应大于 10.0 5 屋(托)架, 桁架及受 压杆件 跨中的 垂直度 H/250,且不大于10.0 侧向弯 曲矢高 f L≤30m,L/1000且不大 于10.0,L/1000, 30m≤L≤60m,且不大 于20.0, L/1000,L>60m,不大于 40.0 6 主体结构的整体垂直 度 H/1000, 且不应大 于20.0 单层:20.0 多层:40.0 7 主体结构的整体平面 弯曲 L/1500,且不应大于 20.0 8 钢 网 架 纵向、横向长度 L/2000,不大 于20.0 支座中心偏移 L/3000,不大 于20.0 周边支承网架相邻支 座高差 L/400,且不 大于15.0 支座最大高差20.0 多点支承网架相邻支 座高差 20.0 挠度值 不大于设计 值的1.1倍 9 涂装 涂层干漆膜总厚度: 室外不小于150μm, 室内不小于125μm -25μm 10 防火 涂料 涂层 厚度 薄型0 厚型80%及以上面积 符合设计要求 最薄处厚度 不应低于设 计要求85% 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (四)抹灰工程 检查部位 期区栋层~层其他 施工单位 检查内容质量要求检查结果墙面空鼓无空鼓

实测实量数据分析及整改措施(华仔版)

金融街·融景城(一期)项目(三标段)实测实量数据分析及整改措施 编制: 审核: 审批: 中建八局金融街·融景城(一期)项目(三标段) 项目经理部 2012年 3 月

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 准备措施 (1) 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4 对已测数据的分析 (2) 5 对应的整改措施 (3) 5.1 垂直度偏差整改及预防措施 (3) 5.2 平整度偏差整改及预防措施 (4) 5.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (5) 5.4 板厚偏差整改及预防措施 (5) 5.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (6)

1 编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 金融街重庆融拓置业有限公司技术标准文件、产品质量实测管理细则(版本:A1) 其它相关的标准及要求。 2 工程概况 3 准备措施 3.1 组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长: 副组长: 组员:项目各部门负责人、劳务队负责人 队员:项目各部门成员、各班组长 楼:劳务负责人: 楼:劳务负责人: 实测实量专职小组: 组长: 组员: 3.2 劳动力及机械组织 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整

度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工中进行改进,以确保质量符合相关要求。各栋号人员安排如下 每栋楼最少安排2名(福长中、陈建平、杨杰、赵光平、陈志明、唐开文、钟兵、菊人和)专职处理的工人,根据偏差情况及数量情况随时可以增加人数。正在施工的主体结构在模板拆除清理后7天完成当层砼所有数据并每日将实测数据书面上报监理,墙柱垂直度、平整度应在实测位置标注其实测数据;对实测实量有偏差的部位专人及时进行清理,处理时间为提交实测实量数据后14天内完成,整改后保证各项数据合格率达95%。 4 对已测数据的分析 目前我们已完成3.15实测实量计划,已测楼层为47号楼一层~十二层、48号楼一层~六层、49号楼一层~6层垂直度、平整度、板厚、截面尺寸及顶板极差。我单位根据金融街重庆融拓置业有限公司技术标准文件中垂直度、平整度、板厚、截面尺寸及顶板极差的测量方法对现场进行测量,记录真实的数据。在实际测量过程中由于仪器误差、人为因数等各种不确定性因数对数据产生一定性的影响。 技术标准文件中垂直度及平整度合格标准均为0~8mm,而我单位测出的实际数据垂直度合格率大约在60%,平整度合格率在75%~80%;截面尺寸合格标准均为-5~8mm,实际测量数据合格率91%~100%;顶板水平极差合格标准0~15mm,实际测量数据合格率85%~95%;板厚合格标准为-5~8mm,实际测量合格率在75%~90%。相对于业主要求的合

实测实量数据研究分析

实测实量数据分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

孝义碧桂园一期项目 实测实量数据分析 单位名称:中国建筑第五工程局有限公司

孝义碧桂园一期建设项目实测实量数据分析 一、工程概况 孝义碧桂园一期建设项目截至目前为止,四个主体1#、2#、5#、6#、8#仍处于地下结构阶段,4#、9#楼目前均已进入三层主体结构施工,施工现场实测数据来自于4#、9#楼,通过分析对比实测数据以及不同楼号之间的差距,找出薄弱节点,制定相应整改方案,促进整体质量稳步上升。现场墙体垂直度与平整度详细数据记录如下: 墙体垂直平整度实测数据表 楼号层 数 实测点数 /个 合格点数 /个 不合格点数 /个 合格率/% 备注 4# 1 214 160 54 74.7 2 85 60 25 70.6 3 151 115 36 76.16 9# 1 96 70 26 72.92 2 54 38 16 70.37 3 182 14 4 38 79.12 二、实测项分析 由上表可知,现场墙体垂直度实测实量合格率较差,因为现场施工木工为铝 模工人,对木模操作工艺不娴熟、质量控制措施不到位,封模质量及加固支撑体系过差,对此技术部已下达多次整改联系单及组织交底,其他实测数据正在回收统计中。 1、垂直度偏差整改及预防措施 1.1原因分析 1)模板校准不到位,支撑体系未紧固到位,导致浇筑时涨膜。 2)对拉螺杆未拧紧,顶模棍放置过少。 3)现场施工木工为铝模工人,对木模操作工艺不娴熟、质量控制措施不到位,封模质量及加固支撑体系过差。 1.2垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用

实测实量原始记录数据标准

混凝土工程: 截面尺寸:评判标准:[-5,8]mm。同一墙、柱面为一个测区,每个实测区从地 面向上300mm、1500mm各测两次,选取偏差大的一个数值记录,每两层至少十五个测区。 平整度:评判标准:[0,8]mm。任选长边墙两面中的一面为一个实测区,每个实测区三尺,三个数据均记录,每两层至少十五个测区。 垂直度:[0,8]mm。任选长边墙一面或柱四面中两面作为一个测区,墙三尺三个数据、柱两面各一尺两个数据均记录,每两层至少十五个测区。 轴线位置:墙、柱、梁≤8mm,剪力墙≤5mm。测量点数无具体要求。 顶板水平极差:[0,15]mm。实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取4个 实测区,2个实测层累计8个实测区。每个实测区实测5个点,均在图纸上标注。标注方法见图“顶板水平极差标注示例”。 砌体工程: 平整度:评判标准:[0,8]mm 平整度测量示意 (注:第四、五尺仅用于有门洞墙体) 优选有门窗、过道洞口的正手墙作为一个测区,具体测量尺数如图,每尺数据均要记录,每两层至少10个测区。 垂直度:评判标准:[0,5]mm。优选有门窗洞口的正手墙为一个测区,每个测区三尺三个数据均记录,每两层至少10个测区。

抹灰工程: 平整度:评判标准:[0,4]mm。每面墙为一个测区,三尺三个数据均记录,每两层至少15个测区。 垂直度:评判标准:[0,4]mm。每面墙为一个测区,三尺三个数据均记录,每两层至少15个测区。 阴阳方正角:评判标准:[0,4]mm。每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,在同一个墙面阴角或阳角部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。两个数据均记录,每两层至少15个实测区。 开间、进深:评判标准:[-10,10]mm。每一个房间的开间和进深作为一个实测区,每层测量不得少于总间数的2/3。 注意事项: 1、每层均要附图纸,各工程可根据自身情况调整表格。完成样表参见“混凝土 工程垂直平整记录示例”。 2、发现有问题的数据用不同颜色的笔圈出。 3、原始记录随工程施工进度保留,数据要求真实完整。混凝土回弹碳化深度必 须与现场相符。

实测实量表格模板

项目层现浇混凝土结构实测实量记录 序号检查内容允许偏差 实测实量存在 差距 改进措 施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 截面尺寸[+8,-5] mm 2 表面平整度[0,8]mm 3 垂直度[0,8]mm 4 顶板水平度[0,15] mm 5 标高[-10,10] mm 6 楼板厚度[-5,8]mm 项目部按每层10点进行检测,超差点用“○”圈住,公司对标注的点抽查3点,对没有标注部位抽查2点,若抽查不合格或与实际不符,要求项目重新测量。

项目层砌筑工程实测实量记录 序号检查内容 允许 偏差 实测实量存在 差距 改进措 施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 水平灰缝饱满度90% 2 竖向灰缝饱满度80% 3 轴线位置偏移≤10mm 4 垂直度[0,5]mm 5 水平灰缝厚度[-2,2] mm 6 竖向灰缝厚度[-2,2] mm 7 基础顶面和楼面 标高 [-15,15]mm 8 表面平整度[0,8]mm 9 门窗洞口尺寸 (高、宽) [-5,5] mm 项目部按每层10点进行检测,超差点用“○”圈住,公司对标注的点抽查3点,对没有标注部位抽查2点,若抽查不合格或与 实际不符,要求项目重新测量。

项目层一般抹灰工程实测实量记录 序号检查内容允许偏差 实测实量存在 差距 改进措 施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 地面水平度[0,10] mm 2 顶板水平度[0,10]mm 3 立面垂直度[0,3]mm 4 表面平整度[0,3] mm 5 阴阳角方正[0,3] mm 6 室内抹灰净高[-20,20]mm 项目部按每层10点进行检测,超差点用“○”圈住,公司对标注的点抽查3点,对没有标注部位抽查2点,若抽查不合格或与实际不符,要求项目重新测量。 项目层 饰面砖粘贴(墙面)工程实测实量记录

各分项工程实测实量自检内容及方法.pdf

各分项工程实测实量自检内容及方法 1.混凝土工程实测实量 混凝土工程实测实量基本原则 (1)同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板(未开始砌筑)的2个楼层作为混凝土结构工程实测层。 (2)选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间混凝土剪力墙、柱。实测混凝土结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层 要选取10个实测区,2个实测层累计20个实测区。 (3)当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取5个实测区,2个实测层累计10个实测区。每个实测区实测5个点,每个点均作为1个计算点。 截面尺寸偏差指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 测量工具:5m钢卷尺 测量方法与数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。 (3)每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

表面平整度指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面平整程度。 合格标准:[0,8]mm。 测量工具:2m靠尺、楔形塞尺。 测量方法与数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实测区。 (2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 (3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。 (4)混凝土柱:可以不测表面平整度。 垂直度指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直偏差的程度。 合格标准:[0,8]mm。 测量工具:2m靠尺。 测量方法与数据: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量20个实

项目实测实量标准

表面平整度(砼结构) 1、指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整度。 2、合格标准:[0,8]mm 3、测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 4、测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为一个实测区。累计实测实量20个实测区。 (2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右、下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这两个实测值分别作为该指标合格率的两个计算点。 (3)当所选墙面大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为该指标合格率的3个计算点。 (4)砼柱:可以不测表面平整度。 墙平整度测量示意图

垂直度(砼结构) 1、指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直程度 2、合格标准:[0,8]mm 3、测量工具:2米靠尺 4、测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙一面作为一个实测区。累计实测实量20个实测区。 (2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测两次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这两个实测值分别作为该指标合格率的两个计算点。 (3)当所选墙面大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1测垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为该指标合格率3个计算点。 (4)砼柱:任选砼柱四面中两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这两个实测值分别作为该指标合格率两个计算点。 墙/柱垂

混凝土现浇结构实测实量检查表--实用.doc

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除只供学习与交流 混凝土现浇结构实测实量检查表 (浙江省建工集团有限责任公司西南公司) 工程名称检查部位实测项目允许偏差 (mm) 1 混凝土柱每层垂直度8 2混凝土表面平整度8 3混凝土截面(柱、梁、墙)+8, -5 4 轴线位置(剪力墙)8( 5) 5 每层楼面标高+10 6 混凝土现浇板厚度+8, -5 7 梁+10, -7 钢筋保护层 +8,-5 板 检查人员: 总测点合格率: 实测数值( mm ) 年月日

项目名称 1垂直度 2砌体表面平整度3砌体灰缝 砌体结构实测实量检查表 (浙江省建工集团有限责任公司西南公司) 检查部位 实测项目允许偏差 (mm)实测数值(mm) 砌体每层垂直度 5 全高垂直度10 砌体、混凝土小型空心砌块8 蒸压加气混凝土砌块 6 清水墙 5 砌砖水平灰缝厚度 10mm ± 2 混凝土小型空心砌块 ± 2 水平灰缝厚度10mm 混凝土小型空心砌块 ± 2 垂直灰缝宽度10mm

水平灰缝平直度混水10m 内10 水平灰缝平直度清水10m 内7 砌体门窗洞口± 5 4 砖砌体门窗洞 ± 5 混凝土小型空心砌块门窗洞口宽度 口 加气混凝土砌块门窗洞口宽度+10, -5 5 轴线位置10 6 楼面层高±15 检查人员: 总测点合格率: 年月日

工程观感质量检查表 (浙江省建工集团有限责任公司西南公司) 项目名称检查部位 序号项目名称观感质量要求抽查质量情况 检查结果 一般(2)差(3) 好(1) 一、混凝土部分 1 露筋、蜂窝、孔洞、夹 无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣渣 2 疏松(不密实)、裂缝无疏松(不密实)、裂缝 3 连接部位缺陷构件连接处钢筋、连接件无松动 4 外形缺陷无缺棱掉角、棱角不直、飞边凸肋 5 外表缺陷无表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 6 施工缝施工缝无夹渣、裂缝 7 楼梯踏步相邻高低差小于 10mm 二、砌体部分 1 砌体灰缝应横平坚直,厚薄均匀 2 砌筑错缝砌体砌筑应上下错缝 3 砌体接槎墙体临时间断处斜槎长高比应≥ 2/3 4 墙体开槽应做到顺直 5 混砌现象无不同墙体材料混砌现象 6 马牙槎留设符合规范及设计图纸要求 三、钢结构

监理实测实量记录.doc

钢筋安装钢筋工程实测实量记录表 QJ08006 □□单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称主体结构(混凝土结构)验收部位 施工单位项目经理 施工执行标准名称及编号钢筋工程施工工艺规程( Q/GJZ04-2005) 项目名称允许偏差实测数据检验方法 长、宽± 10 卷尺测量 绑扎钢筋 骨架 宽、高± 5 卷尺测量 间距± 10 卷尺测量 排距± 5 卷尺测量 受力钢筋基础± 10 卷尺测量 保护层 柱、梁± 5 卷尺测量厚度 墙、板、壳± 3 卷尺测量绑扎箍筋横向钢筋间距± 20 卷尺测量钢筋弯起点位置20 中心线位置 5 卷尺测量预埋件 水平高差+3,0 检查人员签名 实测实量日期 (质量员、资料员、施工员) 本表要求必须手填,所记录数据要求真实可靠,定量项目填写实测数据,对不合格点用“△”进行标注,观感按设计和规范要求检查,

混凝土灌注桩(钢筋笼)工程实测实量记录表 QJ08004 □□单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称地基与基础(桩基)验收部位 施工单位项目经理×××施工执行标准名称及编号钢筋工程施工工艺规程(Q/GJZ04-2005) 项目名称允许偏差实测数据测量方法主筋间距( mm)± 10 卷尺测量长度( mm)±100 卷尺测量箍筋间距( mm)± 20 卷尺测量 直径( mm)± 10 卷尺测量检查人员签名 实测实量日期 (质量员、资料员、施工员) 本表要求必须手填,所记录数据要求真实可靠,签名栏必须由本人签字。定量项目填写实测数据,对不合格点用“△” 进行标注,观感按设计和规范要求检查,

模板安装工程实测实量记录表 QJ08005 □□单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 施工执行标准名称及编号 项目名称主体结构(砼结构) 允许偏差 验收部位 项目经理 模板工程施工工艺规程(Q/GJZ03-2005) 实测数据测量方法 预埋钢板中心线位置 3 预埋件、预 留孔允许中心线位置10卷尺测量预 偏差( mm) 留 洞 尺寸+ 轴线位置5卷尺测量 底模上表面标高± 5 水准仪和拉线尺量模板 安装 基础±10 截面内 允许卷尺尺量部尺寸 柱、墙、梁+4,-5 偏差 (㎜) 不大于 5m 6 层高 经纬仪或吊线、钢尺检查垂直度 大于 5m 8 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查表面平整度 5 2m靠尺检查 检查人员签名 实测实量日期 (质量员、资料员、施工员) 本表要求必须手填,所记录数据要求真实可靠,签名栏必须由本人签字。定量项目填写实测数据,对不合格点用“△” 进行标注,观感按设计和规范要求检查,

现浇混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验记录表(1)

附件1 现浇混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验记录表 (100)”填写,“400”代表腹板高度,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点梁高平均值;层高实测值按“3000(100)”填写,“3000”代表净高,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点层高平均值。 2.柱截面尺寸、墙厚、梁高、板厚、层高偏差值超过规范允许偏差的,在平均值处用圈标出;柱垂直度偏差值超过规范允许偏差的,在实测值的较大值处用圈标出。 附件1

现浇混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验记录表 (100)”填写,“400”代表腹板高度,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点梁高平均值;层高实测值按“3000(100)”填写,“3000”代表净高,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点层高平均值。 2.柱截面尺寸、墙厚、梁高、板厚、层高偏差值超过规范允许偏差的,在平均值处用圈标出;柱垂直度偏差值超过规范允许偏差的,在实测值的较大值处用圈标出。 附件1

现浇混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验记录表 (100)”填写,“400”代表腹板高度,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点梁高平均值;层高实测值按“3000(100)”填写,“3000”代表净高,“100”代表此处楼板厚度,平均值填写3个测点层高平均值。 2.柱截面尺寸、墙厚、梁高、板厚、层高偏差值超过规范允许偏差的,在平均值处用圈标出;柱垂直度偏差值超过规范允许偏差的,在实测值的较大值处用圈标出。 附件2

混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验汇总表 部位:一层墙及大堂夹层梁板 附件1 现浇混凝土结构位置与尺寸偏差实体检验记录表

实测实量数据分析

实测实量数据分析 一、概况 针对5~8月份四个月实测数据进行分析,本次实测实量平均得分为混凝土结构工程平均合格率%,砌体工程平均合格率为%,抹灰面层或粉刷石膏底层工程平均合格率为%,涂饰工程或粉刷石膏面层工程平均合格率为%,装饰装修工程平均合格率为%,保护层平均合格率为%。除混凝土保护层厚度平均得分达到90%以上外其余实测项均没有达到90%。 二、分析 1、混凝土结构工程 混凝土结构工程中问题较多的还是蜂窝、麻面、漏石、开裂等混凝土的通病问题,但在实测过程中发现门窗洞口不方正、梁下挠现象较普遍。 针对此问题项目应坚持对模板工程及砼工程的质量控制,如在验收过程中不仅加强对墙体垂直度及模板拼接质量的检测而且特别加强门窗洞口尺寸及细部构件的检测,确保所有工序全部合格。 2、二次结构工程 二次结构工程中存在问题多数在于砌筑砂浆不饱满、顶砌角度不符合要求、灰缝宽窄不一及砌块几何尺寸不规范。多数项目所制作的样板间只是摆设,完全没有按照样板标准要求工程质量。 项目应完全按照样板间引路、工序交接过程控制的思路来进行质量控制,如卫顶砌砌筑完成后应及时对砌筑角度、砂浆饱满度等项进行检查验收合格后方可进行下道工序的进行;每天巡视现场发现问题及时解决,如水电和砌筑的配合不好导致后期墙体被凿等问题要求水电必须安排人员配合砌筑。及时对砌筑墙体进行实测实量如有不和格的立即通知整改等措施。 3、抹灰面层或粉刷石膏底层

抹灰面层或粉刷石膏底层存在问题主要在于阴阳角不方正及空鼓开裂。 阴阳角不方正主要原应为抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋,冲筋用料强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋离阴阳角距离较远,影响了阴阳角的方正。 抹灰前按规矩找方、横线找平、立线吊直,弹出基准线和墙裙(或踢脚板)线,先用托线板检查墙面平整度和垂直度,决定抹灰厚度,检查和修正抹灰工具,尤其避免木杠变形后再使用,罩面灰施抹前应进行一次质量验收,不合格处必须修正后再进行面层施工。 空鼓开裂原因应为基层处理不当、施工操作不当及后期养护不到位。 抹灰基层如过于干燥,则砂浆中的水份很快就会被基层吸收,影响粘结力;基层浮灰或松散砂浆,砼块未清理干净,易造成抹上去的砂浆无法与基层粘结牢固;基层太光滑未进行凿毛处理或有油性物质如脱模剂等未清除干净,则抹灰层易产生空鼓现象;工人施工操作方面:要按程序详细对工人进行施工技术交底,一定要按规范要求进行分层分遍进行抹灰,待底层灰至七成干时方可抹第二遍灰,底层灰如太干则要提前进行浇水湿润处理再进行抹灰;后期养护方面:抹灰面完成后视天气情况要及时安排人员进行浇水养护,一般常温下12小时后就要进行养护,养护周期不少于五天。 4、装饰装修 装饰装修工程存在主要问题为饰面砖空鼓与接缝高低差不符合要求。 空鼓开原因应为(1)、基层没有处理好,墙面湿润不透,砂浆失水太快,造成釉面砖与砂浆粘结力低;处理措施:基层清理干净,表面修补平整,过凹的地方要分次填补,墙面洒水湿透。(2)、砂浆不饱满、厚薄不均匀、用力不均。处理措施:粘贴釉面砖的砂浆厚度一般控制在7-10mm之间,过厚或过薄均易产生空鼓。必要时,可使用掺有水泥质量3%的107胶水泥砂浆,改善粘结砂浆的和易性和保水性,并有一定的缓凝作用,不但增加粘结力,而且可以减少粘结层厚度,校正表面平整和拨缝时间可长些,便于操作,易于保证粘贴质量。

相关文档