文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公共机构节能示范案例

公共机构节能示范案例

公共机构节能示范案例
公共机构节能示范案例

公共机构节能示范案例--北京交通大学

中国质量认证中心

推行“教育节能”和“节能教育”

--北京交通大学节约型示范单位建设案例

案例摘要:

北京交通大学把节能贯彻于学校的教育体系,运用现代通信与控制技术,构建校园智能化能源管理系统,实现了“教育节能”和“节能教育”的有机融合。北京交通大学将节能教育列入教学计划,通过课堂教育、校园教育、示范教育、实践教育等加强对在校学生节能教育和宣传。三年来实施了建筑物围护结构改造、教室照明系统、空调智能节电系统、电梯能量回馈系统、锅炉烟气余热回收等三十多项节能改造项目,广泛运用节能产品和新能源产品,提高建筑物和运行设备的能效水平。建设了涵盖校园全部能源消费因素的智慧型能源管理系统,将节能监控平台、供暖自动控制、三维地下管网、教室智能监控、图书馆智能节电控制、无负压供水智能控制、智能安防系统、自动报修平台等进行系统集成,实现了用能情况在线监控和实时分析,预测能耗变化趋势,优化调度和管控,实现了高校节能管理智能化。2015 年按照 GB/T 23331的要求,学校建立了能源管理体系认证。2011 年以来,北京交通大学在建筑面积、用能设备不断增长的情况下,能源消耗总量年均下降1047吨标准煤,节约用水5.4万吨,平均节能率 6.49%,节水率 4.46%。每年间接减少排放二氧化硫 23.2吨、氮氧化物 22.0吨、烟尘 13.5吨。北京交通大学发挥教育机构

的特点,把节能工作融入到教育之中,实现能源消费的可视化、系统化管控,其节能实践对全面、系统提升高校节能工作具有借鉴意义。

一、学校基本情况

北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。现为教育部直属,教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目建设高校和具有研究生院的全国首批博士、硕士学位授予高校。学校在北京市海淀区建有东西两个校区,总面积近1000亩,建筑面积91万平方米。全日制学生24742人,长期外国留学生747人,在职教职工2961人。

二、案例具体实施情况介绍

1、全面加强节能管理

一是健全机构。成立节约型校园建设领导小组,作为学校能源使用管理的最高决策机构,副校长任组长。下设3个专门机构:能源管理办公室,设专职管理和技术队伍,负责推进校园节能的具体工作;低碳研究与教育中心,负责低碳技术与经济领域的跨学科研究,同时开发低碳技术与经济的课程及相关教材;新能源研究所和新能源学院,负责新能源开发、利用和推广有关的科研、教育工作;各学院和二级单位设能源管理员。节能管理、教育和研发的团队中,共有专、兼职教授6人、副教授7人、能源管理师2人、教师及工作人员90余人。

图1-1组织机构图

二是建立长效机制。将节能工作纳入学校年度工作计划,并进行考核。通过能源管理体系认证,制定《北京交通大学能源使用管理办法》对各二级单位进行能源指标分解,出台《北京交通大学地下管线信息管理办法》,对地线管线统一管理,出台“谁投资谁受益、谁节约谁受奖”的节约激励政策,鼓励各单二级单位开展节能技术改造和能源指标管理。

三是建设管理平台。学校建成包括能源监管平台、地下管网三维系统、水电无人值守系统等在内的综合监控中心,实现对全校能源的实时监测与计量以及水、电、暖智能控制。

图1-2 能源监管平台

四是引进合同能源管理新机制。以学生活动中心为试点,委托节能公司进行节能改造和能源管理,节能收益由节能公司和学校按比例

提成。

2、全方位开展节能技术改造

学校的技术改进涵盖水、电、气、油等各个能源领域,近3年进行节能技术改造共计30余项。

(1)建设中水处理和回用系统

集中式浴室洗浴废水,经过中水处理系统去除污染物质,用作冲厕用水、绿化用水和景观湖补水;对宿舍楼公用水房产生的废水,经处理后回用作该建筑的冲厕用水。

学校建有两座中水处理站,将洗浴污水处理后排入明湖储存,用于景观湖补水和绿化用水,年节水7万立方米。投资回收期:两座中水站投资约300万元,年节水7万立方米,合42万元,投资回收期7.2年。

在两栋学生公寓楼(住学生2600人)安装了微型中水设备,将洗漱废水处理后用于本楼冲厕。节水率可达40%以上。投资回收期:共投资20万元,年节水0.6万立方米,合3.6万元,投资回收期5.6年。

图2-1 中水处理回用系统

(2)建设雨水收集利用系统

原理:收集建筑物周边及路面雨水,经初期径流弃流后,作为景观湖补水和绿化用水。

应用及效果:2005年,我校开始实施“雨水拦截工程”,将教学西区、家属区西区共约20万平方米汇水面积的雨水全部汇入学校明湖,用于景观湖补水和绿化用水。

图2-2雨水、中水拦截利用工程示意图

(3)安装无负压供水系统

原理:利用供水管网的压力给用户直供,6层以下不起泵即可实现供给;取消水箱,避免了水箱的二次污染。

应用及效果:对全校12个水泵房进行了改造,全部更换成无负压供水设备,与传统的水箱供水相比,年节电40万Kwh以上,节电率可达30%—60%,并且保证了供水卫生和安全。

投资回收期:投资约310万元,年节电40万度,合20万元,投资回收期15.5年。

图2-3无负压供水系统

(4)对锅炉房进行烟气余热回收与空气源热泵节能改造

原理:烟气余热回收是通过将供暖时产生的高温烟气(约130度左右)导入板式气水换热器,加热水箱内的自来水至60度,再用冷水勾兑到适宜温度后供应浴室,同时将降温后的烟气排出室外,实现节能减排。

空气源热泵是从空气中吸收热量来加热水的“热量搬运”装置,交换机中的制冷剂通过改变状态吸收空气中的热量,并将热量转换给水,从而完成热量转换。

应用及效果:

A)东校区主要采用锅炉换热方式进行供暖,每年11月至次年3月的供暖时间段,会产生大量高温烟气,安装了烟气余热回收装置,则可以利用烟气的热量对学生浴室热水进行加热。经统计,烟气余热回收装置每日可回收热量300万大卡。而每年5月中旬至9月底室外温度较高,空气热量较大,则改为运行空气源热泵对洗浴热水进行加热。经统计,空气源热泵制热量为13.76万大卡/小时。若采用燃气锅炉进行浴室热水加热,东校区浴室热水锅炉全年消耗天然气

相关文档