文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案(最终版)

塔吊基础施工方案(最终版)
塔吊基础施工方案(最终版)

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、塔吊设计参数 (2)

四、塔吊基础设计 (4)

五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (5)

六、塔吊穿地下室处理措施 (7)

七、塔吊基础计算书 (9)

1. 参数信息 (9)

2. 基础最小尺寸确定 (9)

3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定 (9)

4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算 (10)

5、矩形承台截面主筋的计算 (10)

6、桩承载力验算 (11)

7、桩竖向承载力验算 (12)

8、塔吊稳定性验算: (12)

附图: (13)

高层塔吊基础施工方案

一、编制依据

1、本工程施工组织设计;

2、本工程岩土工程勘察报告;

3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》;

4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》;

5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》;

6、GB50017-2003《钢结构设计规范》;

7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》;

8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》;

9、本工程设计图纸;

10、长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ63(TCT5010-4)型平头塔式起重机使用说明书。

二、工程概况

1、工程名称:哈尔滨世茂滨江新城三期三区项目

2、建设单位:哈尔滨世茂滨江新城开发建设有限公司

3、监理单位:北京中建工程顾问有限公司

4、施工单位:中建三局第三建设工程有限责任公司

5、建设地点:哈尔滨市松北区世茂大道西端。。

6、结构形式:地下室部分为框剪结构,主体为剪力墙结构

7、建设规模:

哈尔滨世茂滨江新城三期三区工程位于哈尔滨市松北区三环路以西,四环以东,世茂大道以南,松花江以北。本工程拟建11栋高层,其中三栋21层,五栋18层,三栋15层;69栋别墅,层数为2 -3层。建筑用地面积174545.60㎡,代征半道、绿地等面积22481.77

㎡。

各栋高层层数及建筑高度如下表:

项目设计使用

功能

高档住宅及配套地下车库

单体数量11

建筑层数

地上/地下

68#-70#(15/1);71#-73#、75#、78#(18/1);74#、79#、80#(21/1)

建筑高度68#-70#楼—45.9m;71#、72#楼—55.1m;73#、75#、78#楼—54.6m;74#、79#、80#

楼—63.9m

本工程11栋高层除78#和79#高层共用一台塔吊外,其余各栋均设置一台塔吊共布置10台塔吊。塔吊型号选用长沙中联重工科技发展股份公司生产的QTZ63(TCT5010-4)型平头塔式起重机,塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。

8、地质概况

依据2010年3月黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院提供的该工程《岩土工程勘察报告》场地地质概况如下:

第一层耕土、杂填土及冰(层厚0.20-1.20m),不适合做持力层,应铲除;

第二层粉质粘土(层厚0.30-3.40m),软塑,局部流塑,为中、高压缩性土;

第三层为粉砂及粉质粘土(层厚0.30-10.50m);

第四层为中砂(层厚0.10-8.40m),饱和,松散;

第五层为中粗砂及砾砂(层厚0.70-15.3m),呈稍密状态;

第六层为细砂(层厚0.20-5.90m),呈稍密状态;

第七层为中粗砂(层厚0.70-13.1m),呈中密状态;

第八层为粉质粘土(层厚0.60-5.40m);

第九层为中粗砂(层厚0.30-4.70m)。

三、塔吊设计参数

四、塔吊基础设计

68#-74#楼塔吊基础位于1#地下室中,塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高。80#楼塔吊布置在2#地下室西侧;78#和79#楼塔吊位于2#地下室A区(2-M)/(2-J)轴线及(2-9)/(2-10)之间,塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,以上塔吊基础位于粉细砂层,其地基承载力fak=90kpa,不能满足塔吊地基承载力fak≥110kpa的要求。75#楼塔吊布置在其东侧山墙外侧C—J轴间,其塔吊基础位于118.0m,地基为杂填土,地基承载力也不能满足塔吊地基承载力的要求,需要对塔吊基础进行地基处理。

塔吊基础进行打桩处理,每个塔吊基础打三根灌注桩,桩径600, 68#~74#、80#、78#和79#塔吊桩深≥16m,75#楼桩深≥22m。桩砼标号为C30,塔吊基础砼标号为C35,基础尺寸为4500mm×4500mm×1000mm。基础配筋为上下两层21Ф20,间距为@220mm,拉筋为Ф14@440呈梅花布置,钢筋保护层厚度为50mm。

各楼塔吊基础垫层底标高、垫层厚度、基础高度、基础顶标高详见下表:

各楼塔吊基础施工参考表

塔吊基础总体施工布置见下图,各塔吊基础定位图见方案附页

五、塔吊基础施工技术措施及质量验收

1、混凝土强度等级采用C35;

2、基础表面平整度允许偏差1/1000;本工程基础桩采用钻孔灌注柱,其施工工艺及质量控制要点详见《桩基工程专项施工方案》,桩身砼浇灌至自然地坪面,施工承台时必须凿除上段1.5米桩身砼浮浆层。

3、埋设件埋设参照一下程序施工:

①将16件10.9级高强度螺栓及垫板与预埋螺栓定位框装配在一起。

②为了便于施工,当钢筋捆扎到一定程度时,将装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体吊入钢筋网内。

③再将8件Φ30的钢筋将预埋螺栓连接。

④吊起装配好的预埋螺栓和预埋螺栓定位框整体,浇筑混凝土。在预埋螺栓定位框上加工找水平,保证预埋后定位框中心线与水平面的垂直度小于1.5/1000。

⑤固定支腿周围混凝土充填率必须达到95%以上。

⑥预埋螺栓定位如下图所示:

600灌注桩

3根Φ

4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。

5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。

6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。

7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。

8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。

9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。

10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。

11、钢筋、水泥、砂石集料应具有出厂合格证或试验报告。

12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。

13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。

14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用横截面不小于16mm2的绝缘铜电缆或横截面30mm×3.5mm表面经电镀的金属条直接与基础底板钢筋焊接相连,接地件至少插入地面以下1.5m。

15、塔吊基础的钻孔灌注桩施工严格按本工程桩基工程施工方案进行施工质量控制。

16、基础塔吊砼拆模后应在四角设置沉降观测点,并完成初始高程测设,在上部结构安装前再测一次,以后在上部结构安装后每半月测设一次,发现沉降过大、过快、不均匀沉降等异常情况应立即停止使用,并汇报公司工程技术部门分析处理后,方可决定可断续使用或不能使用。

六、塔吊穿地下室处理措施

本工程68#-74#以及78#、79#楼塔吊均布置在地下室中,塔吊穿地下室的处理措施如下:

1、地下室底板处理措施:

(1)本工程设计塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,施工时浇筑塔吊基础,塔吊基础钢筋绑扎时,除绑扎塔吊基础钢筋外,还应按地下室底板配筋绑扎塔吊部分的底板钢筋,并预留一个搭接长度。

(2)绑扎底板钢筋时,钢筋与塔吊基础预留的钢筋搭接。

(3)在塔吊基础与地下室底板接触的部位预埋3厚的止水钢板。具体做法如下图所示:

塔吊基础做法详图

2

混凝土封闭。因塔吊处预留孔封闭后,底板受力与实际设计状况不同,为保证顶板安全,在封回洞口前,塔吊所在跨的顶板下方加钢管支撑。

(2)顶板预留孔处钢筋按设计要求预留一个搭接长度,拆除塔吊后,采用搭接的方式连接。板四周预留Ф12钢筋500mm长,按原顶板配筋间距设置。

(3)在预留的顶板洞口周边砌筑20cm 高的砖墙挡水,素水泥浆抹光。并在周边加设1200mm 高防护栏杆。

七、塔吊基础计算书

1. 参数信息

塔吊型号:QTZ63,自重(包括平衡重10t)F1=477kN ,基础自重G=506.25 KN ,塔吊倾覆力距M=1170kN.m ,塔吊起重自由最大高度H=32m ,塔身宽度B=1.30m ,混凝土强度等级:C30,基础最小厚度h=1m ,基础的平面尺寸取:Ac ×Bc=4500mm ×4500mm 2. 基础最小尺寸确定 基础的厚度取:H=1m

基础的平面尺寸取:Ac ×

3、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩确定

塔吊基础承台重F 2=25*4.5*4.5*1.0=506.25 kN , 根据塔吊厂家提供的使用说明书得出

4、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

4.1、 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。

取两水平桩的连线为计算轴,则 2.7,0i i y m x == 经计算得到单桩桩顶竖向力标准组合值。 最大压力:

max 2

min

2

506.254771170 2.7

0761.083 2.7

506.254771170 2.70105.584 2.7

N KN N KN +?=++=+?=--=-

4.2、矩形承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条。计算截面取塔吊柱边线。 其中 Mx 1,My 1──计算截面处XY 方向的弯矩设计值(kN.m);

xi,yi ──单桩相对承台中心轴的XY 方向距离取a/2-B/2=0.7m ;

Ni 1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni 1=Ni-G/n=592.33kN ; 经过计算得到弯矩设计值:

Mx 1=My 1=2×592.33×0.7=829.26 kN.m 。 5、矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中,αl ──系数,当混凝土强度不超过C50时, α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;

fc ──混凝土抗压强度设计值查表得16.7N/mm2; ho ──承台的计算高度Hc-50.00=950.00mm ; fy ──钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2;

经过计算得:6

210829.26100.01221.016.74500950s c M f bh αα?===???

110.0123ξ=-=-=

0.0123

110.99392

2

s ξ

γ=-

=-

= 6

20829.261029280.9939950300

x y s y M As As mm h f γ?====??

由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:4500×950×0.15%=6413mm2 故取 As= 6594 mm2。实配21Φ20。 塔吊基础配筋如下图所示

图一

垫板Φ20@220

Φ14@440

垫层

Φ600桩

Φ20@220

四组地脚螺栓(16根)

6、桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=761.08 kN ; 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中,γo ──建筑桩基重要性系数,取1.00; fc ──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.3N/mm2; A ──桩的截面面积,A=2.83×105mm2。

则,1.00×761.08=7.61×105N ≤14.3×2.83×105=4.05×106N ;

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!故本工程采用哈尔滨方舟建筑设计院提供的钻孔桩图纸,桩径600mm ,主筋为8Φ14,加密区箍筋为Φ8@100,非加密区为Φ8@200。 7、桩竖向承载力验算

单桩承载力验算:根据哈尔滨方舟建筑设计院提供的及、、桩基设计图纸,由于桩长大于16米,故单桩竖向承载力特征值1000a R KN =

由于max 761.08 1.21200a N KN R KN =<=,桩竖向承载力满足要求。 8、塔吊稳定性验算:

根据塔吊自由状态下最不利弯矩1170KN.m 作为倾覆力矩进行计算。倾覆点为桩中心。 工作状态下:

117014.41

1.205/3 1.5477506.25

M H h e m b m F G +?+?=

==<=++(b 为基础宽度) 塔机抗倾覆满足要求。 非工作状态下:

117063.61

1.308/3 1.5437506.25

M H h e m b m F G +?+?=

==<=++(b 为基础宽度)

故塔机抗倾覆满足要求

附图:

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

高层独立塔吊基础施工方案

目录 1、工程概况 1 1.1、工程概况 1 1.2、施工平面布置错误!未指定书签。 1.3、施工要求错误!未指定书签。 1.4、技术保证条件错误!未指定书签。 1.5、工程地质概况及塔吊基础所处地质 4 2、编制依据 5 3、施工计划塔机参数 6 3.1、施工进度计划 6 3.2、材料与设备计划 6 3.3、塔机参数 6 4、施工工艺技术 7 4.1、技术参数 7 4.2、工艺流程 7 4.3、施工方法 7 4.4、检查验收 7 4.5、固定附着式附着架数量及最少附着方式 8 4.6、自由高度工况信息 10 4.7、预留洞处理措施 10 5、施工安全保证措施 11 5.1、组织保障 11 5.2、技术措施 12 5.3、监测监控 13 5.4、塔吊防碰撞措施 14 5.5、应急预案 14 6、专职安全生产管理人员 16 6.1、专职安全生产管理人员 16 7、计算书及相关图纸 17 7.1、计算依据 17 7.2、塔机属性 17 7.3、塔机荷载 17 7.4、基础验算 18

7.5、基础配筋验算 23 7.4、配筋示意图 24 7.5、附图 24

1、工程概况 1.1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 工程、项目总建筑面积约316377.02平方米。本工程为栋高层各栋高层为地下1层,地上18、26、27、28,33层,框架剪力墙结构,建筑高度为10.8096m不等,本工程建筑抗震设防类别为丙类,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑结构类别为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为6度。地基基础设计等级为乙级。本工程施工工期为3年。本工程共计配备16台5610-6塔吊,均采用独立塔吊基础。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

QTZ5013塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、机械性能概况 三、基础设置 四、塔吊天然基础计算书

HB5013B塔式起重机安装方案 一、工程概况: 远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。 本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述: HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础 1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。 2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

桩基础塔吊基础施工方案(714)

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 佳兆业·金域天下(二期)建筑、结构设计图纸; 《佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土工程详细勘察报告》QTZ5013自升塔式起重机使用说明书。 TC5610Z自升塔式起重机使用说明书。 二、工程概况: 由株洲佳兆业置业有限公司开发的佳兆业·金域天下(二期)位于株洲栗雨工业园。本标段为二期,包括8~13#栋,总建筑面积为165687.66㎡,其中地下室建筑面积为33803.09㎡;地上建筑面积为131884.57㎡;其中8#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为24408.62㎡,建筑高度为99.90m;9#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为26703㎡,建筑高度为99.90m;10#栋为地下1层,地上32层,建筑面积为21849.79㎡,建筑高度为96.95m;11#栋为地下2层,地上32层,建筑面积为21026.37㎡,建筑高度为96.95m;12#栋为地下2层,地上33层,建筑面积为12853.12㎡,建筑高度为99.90m;13#栋为地下1层,地上33层,建筑面积为25702.73㎡,建筑高度为99.90m。根据现场实际情况,本地下室高层区考虑采用三台QTZ5013型和三台TC5610Z型塔式起重机。附着于各栋号主楼,六台塔吊分布覆盖情况详见塔吊布置图。 三、现场地质条件 场地主要为中软土、局部为中硬土,场地无可液化底层,地势平坦,场内土层分布基本为粉质粘土层、强风化岩层、中风化岩层。工程地质详见中国有色金属工业长沙勘察设计研究院2011年2月提供的《株洲佳兆业置业有限公司栗雨项目二期工程岩土详细勘察报告》。据现场勘察:1、2、3号塔吊基础坐落于风化岩上,4、5、6号塔吊基底为回填土。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

100m高层塔吊基础专项施工方案

北京公馆及胜利门步行街7#楼 文件编号:2014-三分-塔吊基础-11 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司编制人员:何斌 编制日期:2014年8月

2014-三分-塔吊基础-01 目录 1 目录 1编制说明及编制依据 (3) 1.1编制说明 (3) 1.2编制依据 (3) 2工程概况 (4) 2.1建筑概况 (4) 2.2结构概况 (4) 2.3塔吊概况 (4) 3组织管理机构及职责分工 (5) 3.1组织管理机构 (5) 3.2职责分工 (5) 4塔吊布置与土层情况 (6) 4.1塔吊及基础荷载参数 (6) 4.2土层参数 (7) 4.3塔吊定位及基础选型 (8) 5塔吊基础施工 (9) 5.1塔吊基础施工工艺流程 (9) 5.2测量控制 (9) 5.3挖孔桩施工 (9) 5.4钢筋施工 (10) 5.5浇筑混凝土施工 (10) 5.6塔吊承台施工 (10) 6安全文明施工 (13) 7塔吊桩基础验算 (14) 7.1参数信息 (14) 7.2荷载计算 (14) 7.3桩竖向力计算 (19)

2 目录2014-三分-塔吊基础-01 7.4承台受弯计算 (19) 7.5承台配筋计算 (20) 7.6承台剪切计算 (21) 7.7承台受冲切验算 (21) 7.8桩身承载力验算 (21) 7.9桩竖向承载力验算 (22)

2014-三分-塔吊基础-01 2 工程概况 3 1编制说明及编制依据 1.1 编制说明 本工程的塔吊基础专项施工方案中,凡未注明计量单位的尺寸均以“mm”为单位。 1.2 编制依据 1 本工程施工组织设计; 2 沅陵县京湘房地产开发有限责任公司提供的设计施工图纸; 3 《三一重工塔式起重机SYT80(T5710-6)说明书》; 4 湖南核工业建设有限公司提供的《北京公馆7栋A、7栋B岩土工程详细勘察报告(详勘)》; 5 国家和行业现行的施工质量验收规范、强制性条文、规程、法律法规等: 《工程测量规范》(GB 50026-2007); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(G B 50300-2013); 《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB 50278-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)》(GB 50204-2002); 《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006); 《机械设备防护安全要求》(GB 8196-2003); 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊基础施工方案(最终版)73632

海亮·熙悦二期 (4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) 塔吊基础施工方案 编制: 审核: 中兴建设上上国风东府天地项目部 2018年3月18日 上上国风-东府天地塔吊基础施工方案 一,工程概况 陕西上上国风东府天地一期4#楼、5#楼、6#楼、7#楼,位于渭南市胜利大街中段以南,渭清路以东,六泉路中段西侧。剪力墙结构,4#楼、7#楼地下2层地上31层;5#楼、6#楼地下2层,地上9层,总建筑面积90761.05平方米。±0.000相当于黄海高程352.935m,建筑总高度4#楼93.300米、5#楼28.650米、6#楼29.100米、7#楼94.550米,本工程4#楼(中联QTZ80)、5#楼(中联QTZ80)、6#楼(波坦MC110A)各设置一台塔吊,7#楼东单元设置一台塔吊(中联QTZ80)西单元各设置一台塔吊(波坦MC110A),共计5台塔吊作为结构施工阶段的主要垂直运输机械。 塔吊概况

塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1、地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡; 2、基础混凝土强度不低于C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3、基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4、基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5、基础必须做好排水措施,可在浇筑塔吊基础之前预留300*300*400洞口,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 基础受力要求: PH—基础所受水平力kN PV—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m MZ—扭矩kN.m 6、基础尺寸: 按照厂家提供的塔基配套专业基础图,塔吊基础尺寸为(波坦 MC110A5.55m×5.55m×1.35m、中联QTZ805.55m×5.55m×1m。) 二、塔吊基础位置平面布置 根据4#楼、5#楼、6#楼、7#楼的结构图纸,4#塔机基础中心位于24轴交E-K轴,塔吊臂长50米;5#楼机基础中心位于H轴交24-28轴,臂长50米;6#楼机基础中心

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础地基处理及基础方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊型号和位置的选择 4、基础施工 5、塔吊安装前准备工作: 1、编制依据 1.1 设计规范 1.1.1 、本工程《岩土工程勘察报告》 1.1.2 、施工图纸 1.1.3 、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1.1.4 、《建筑地基基础设计规 范》(GB50007-2002) 1.1.5 、《建筑地基基础设计规 范》(DB33/1001-2003) 1.1.6 、《建筑机械使用安全规 程》(JGJ33-2001) 1.1.6 、塔吊使用说明书 1.2 参考资料 1.2.1 、简明施工计算手册 2、工程概况 2.1 工程概况

晋中万科新城悦府项目位于山西省晋中市纬四街与晋德北路十字交叉口的西南角。 本工程为群体工程,由15个单体工程组成。Y-1#、Y-3#为26层,Y-2、 Y-4#?Y-6#为18层,Y-7#?Y-9#为7层,H-1#?H-6#为6层,均为住宅楼。综合工程特点及工期要求等因素,本工程拟设定9台C5013塔吊。 建设单位:晋中万科房地产开发公司 设计单位:北京方略建筑设计有限责任公司 勘察单位:山西省建筑科学研究院 监理单位:山西天地衡建设工程项目管理有限公司 施工单位:山西四建集团有限公司 2.2地质勘察状况 本工程塔吊基础基底位于第2层土质,根据本工程所选塔吊的相关技术要求,塔吊基础地基须进行地基处理。 3、塔吊型号和位置的选择 根据本工程的特点、总平面布局及进度要求,我项目部拟采取下述塔吊布

置方案供施工阶段的垂直运输任务和水平搬运工作: 拟选用山西机械厂制造的C5013塔吊,具体布置位置见附图。 参考《QTZ-5013塔吊基础技术资料》中固定式基础(5000X5000X 1350)的地耐力要求》0.2 MPa塔吊基底位于第2层土,该层土地耐力不满足要求,因而须进行地基处理(打桩处理)。本工程打桩工程设计为地基处理后地耐力不少于0.2 MPa 故塔吊基础处地基处理采用同样的桩施工方案进行地基处理。具体每台塔吊基础位置见附表。 4、基础施工 4.1 7#、8#塔吊基坑土方开挖尺寸为 5.7m x 5.7m,深1.85m。其余塔吊 基坑开挖尺寸为5.8m x5.8m,开挖深度见附表说明。土方开挖完毕后进行3:7 灰土褥垫层夯填400mm厚,压实系数不小于0.97。灰土垫层夯填完毕后进行砼垫层浇筑。基础垫层采用C15砼浇筑10c m厚,垫层浇筑尺寸为基坑开挖尺寸。基础模板采用砖胎模,砖胎模由MU1(机红砖、M7.5水泥砂浆砌筑240厚。7#、8#塔吊基础砖胎模不抹灰,其余塔吊基础采用1:2水泥砂浆抹灰2cm厚, 原浆抹光。车库内塔吊基坑做完防水后,基坑底面用C15细石砼做4cm厚防水保护层,立面用1:3水泥砂浆做2cm厚防水保护层。 4.2 钢筋严格按照使用说明书进行施工。地脚螺栓的位置尺寸按照塔吊技术资料附图安放准确后, 将地脚螺栓周边的拉筋与上下钢筋网片焊牢, 再用铁丝将地脚螺栓和拉筋固定牢固,至少加固2 道。 4.3 基础砼施工: 4.3.1、砼强度等级为C40,砼采用泵送商品砼,运至现场后,及时收集原材及配合比资料,进行坍落度检测,不合格砼拒收,不得浇筑于工程上。

高层住宅塔吊基础施工方案筏板基础

**塔吊基础施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程地质条件 (3) 四、施工准备 (4) 五、塔吊基础设计 (4) 六、施工顺序 (4) 七、安全措施 (7) 八、附图:塔吊平面布置示意图 (8) 九、附件:塔吊基础计算书 (12)

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1.《地质勘察报告》 2、SP6010-8型塔吊安装使用说明书 3、SYT80型塔吊安装使用说明书 4、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 7、《建筑钢筋混凝土设计规范》(GB50010-2010) 二、工程概况 。。。,本标段工程包括9#、10#、11#、12#四栋主楼及部分地下车库。9#、10#楼为多层商业用房,地下一层,基底标高为-6.45米,地上22.8米,11#、12#楼为高层住宅,地上26层,地下二层,基地标高为-7.78米,地上为76.9米,本工程结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,设计使用年限为50年。 为满足施工需要,我项目部结合图纸设计和现场的实际情况,决定在现场设置两台SP6010-8型塔吊,两台SYT80型塔吊。SP6010-8采用钢筋砼基础6.25×6.25m,基础厚度为1.4米,基础底标高为-8.7米,一台塔吊位于12#楼D 轴南侧,28轴处主楼基础外,另一台位于11#楼A轴南侧39-40轴轴之间。两台SYT80型塔吊,采用钢筋砼基础6×6m,基础厚度为1.35米,基础底标高为-8.23米,一台位于9#楼U轴南侧,42-43轴中间;另一台位于U轴南侧,35-36轴之间。塔吊位置详见平面布置图。 塔吊的技术参数如下所示: 1、SP6010-8塔式起重机: 起重力矩: 1250 KN.M 总功率: 39KW 最大额定起重量: 6t

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

塔吊格构柱基础施工方案

目录 一、工程概况 二、工程施工机械布置 三、编制依据 四、施工工艺 五、塔吊承台基础施工 六、安全文明施工措施 七、塔吊基础计算 八、附图 QTZ63塔式起重机钢格构柱基础施工方案 一、工程概况 凉城地区中心公寓式办公楼工程,工程地处上海市虹口区水电路(近车站北路),本工程建筑面积为54468平方米,结构类型为框架结构,地上十九层,地下二层,其中地下二层为人防。1-4层为裙房,5-19层分别为1#、2#楼。工程桩采用混凝土钻孔灌注桩,桩径为800,本工程±0.00相当于绝对标高3.55m,自然地坪相对标高为-0.3m,结构类型为框架结构,基础垫层底标高为-9.15米。 二、工程施工机械布置 凉城地区中心公寓式办公楼工程,施工面积大,但施工场地较小,施工道路难以兜通要确保工程顺利施工,应合理组织材料进出场及施工流程,合理布置施工机械确保安全施工。根据二幢高层及裙房的布置,二幢高层1#、2#均为单独布置塔吊。基础及主体部 页脚内容1

页脚内容2 分垂直运输采用塔式起重机作为运输机械,以强化机械化施工。经我项目部优化考虑结合平面布置。考虑在1#、2#楼各布置一台QTZ63塔式起重机。由于1#、2#楼各布置了一台塔吊,两幢楼采取流水作业穿插施工,以利塔吊正常运转。(具体位置详桩位平面图) 三、编制依据 1、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范 2、GB50017-2003 钢结构设计规范 3、GB50010-2002 混凝土结构设计规范 4、JBJ94-94 建筑桩基技术规范 5、JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 6、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 7、JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 8、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 9、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 四、施工工艺 4.1 施工工艺流程:

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

相关文档
相关文档 最新文档