文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河口基础施工方案

河口基础施工方案

河口基础施工方案
河口基础施工方案

安徽省城西湖蓄洪区河口保庄圩工程Ⅱ标大堰排涝站基础

处理施工方案

六安市水电建筑工程公司河口保庄圩Ⅱ标工程项目部

二O一一年八月十五日

河口保庄圩Ⅱ标大堰排涝站基础处理施工方案

一基础处理方案及变更情况简介

河口保庄圩大堰排涝站泵站原设计图纸考虑地基承载力较小,地基持力层为淤泥质粉质粘土,其压缩性较大,原设计采用水泥土搅拌桩加固处理地基,平均桩长8m,桩径0.5m,采用梅花形布臵,共计501根桩,总方量1080m3(因上层为淤泥质粉表层硬壳不能挖除桩长增加2~3m)

2011年4月和6月,我公司2次委托六安市水利水电工程勘察测绘大队(原设计勘察单位)对大堰排涝站地基地质条件进行了复勘。从钻探资料情况来看,站址处淤泥质粉土层厚度为3.1m~3.6m。由于淤泥层厚度不大,并从简化施工工艺,缩短工期,更容易控制质量等方面考虑,我单位建议变更基础处理方案,即由水泥土搅拌桩处理地基变更为基础清淤换填水泥土。

水泥土换填方案先对泵站范围先采用深井降水,然后再将淤泥质粉土层全部进行挖除,采用水泥土回填(水泥渗入比初步按10%确定)。2011年7月27日建设、监理、设计等单位在淮委设计院五楼会议室对我单位提出的变更申请后经过讨论、研究后同意该方案实施,并要求做好地下水降排和水泥土填筑施工质量控制。

二、深井布臵方案及泵站土方开挖

深井布臵方案计划沿泵站轴线方向,底板四周外侧,打直径为60cm深井,暂计划布臵18口,(若地下水位高,渗水量大再考虑增加井眼数)深井底高程进入粉土层3m~4m,(总长约9m)。深井内埋设内径为40cm无砂滤水管,外包80目尼龙网两层,外填中粗砂,放入潜水泵抽排地下水。用水泵不

间断抽排降低地下水,将地下水控制在16.0m 高程以下后,进行淤泥质粉土开挖(开挖深度H=3.2m ~3.6m )分层开挖,开挖坡比为1:2(实际施工时根据降排水后土质情况再适当增大开挖坡比)。淤泥质粉土开挖后按业主要求运至指定地点堆放,也可利用部分加固围堰上部。

大雁站水泥换填土断面示意图

素土回填

水泥换填土

泵站土方开挖首先沿泵站轴线测一个大堤的横断面,然后根据断面点高程计算出开挖深度及开挖宽度,放好开挖线,进行线内表层清理,清理的垃圾用铲运机拖运到河滩地集中堆放,

土方开挖计划用挖掘机和铲运机配合开挖,开挖的土方一部分打上下游围堰,一部分好土作为水泥换填土用,考虑到土方开挖较深,28m 高程~23m 高程边坡稳定按1:3,23m 高程并留2m 宽减压平台,23m 高程~20m 高程边坡稳定按1:3,20m 高程并留1m 宽减压平台,20m 高程以下坡比按1:2

1.00 m 1.00m b B=b+2hton β

1:2 ▽建基面高程 ▽换填土底部高程 β=28°° H

开挖完成后对基础进行水泥土换填,(上口每边超宽1m,下口换填宽度按28°扩散角进行扩散)。水泥土土料来源可利用附近取土区,也可先利用老堤拆除土方,水泥土水泥掺入为10%(送至检测站做水泥土击实试验确定最大干密度和最优含水量),分层回填压实,压实厚度小于0.25m ,压实度不小于0.96。两侧边坡采用素土回填,填筑厚度按不超过0.3m ,压实度为0.92。水泥土及素土均采用光轮压路机分层压实。水泥土换填后浇筑涵洞及控制段底板垫层,待底板砼浇筑完成后用C10砼封堵深井。也可暂不封堵,继续进行抽排,用于观测和降低基坑地下水位,待下部结构完成箱涵两侧土方回填后再进行封堵。

三、变更方案地下水位控制

由于大堰站靠近沣河,且进水侧面临一较大面积的大塘,地下水位较

高,施工时必须做好地下水降排措施,才能确保基础土方开挖顺利进行以及地基不会被破坏。施工前计划先对老堤进行开挖,开挖土方用于填筑外河围

▼老堤顶28.00m

1:3

1:3

2m

1:2

▼基底16.0m

▼23m

▼20m

B=b+4

B=b+4+16 B=b+4+16+19+29

B=b+4+16+19

堰和内侧池塘围堰,老堤开挖边坡按规范要求计划为1:3,并在23.0m和20.0m 高程处各设一宽度为2m的减压平台。计划在开挖后沿基坑边缘开挖一条导流明渠,渠内用塑料地膜将池塘水排至沣河,控制池塘水位,严禁漫入基坑。

采用深井降水前先在前池基底水泥土换填加固地基范围以外打一深井(该处临近大塘,渗水量较大),深井深度深入地基持力层(Q4al)3~4m深,下无砂管,安排专人用潜水泵进行抽排,并进行及时跟踪监测地下水位情况、井内积水渗入量和抽排效果,若地下水渗入量大,水位降低效果不明显,可增加深井数量,再进行观察。地下水位降低后对该段进行基坑试开挖,以确定基底土质降水效果和确定水泥土换填开挖放坡坡比(计划1:2),并邀请设计单位到现场查看。以后再进行其余各段深井和基坑开挖施工。基坑大面积开挖前先将深井打好(深井具体布臵详见附图),计划泵站进口在圆弧墙的最外口处(距圆弧墙底板外1m)开始布臵第一口井,泵站的进口段分左右每边各4口井的间距按8m排列,泵站进口中心线处打一口,中间段井间距按15m 计分左右布臵,出口段在防洪闸段分左右每边2口间距8m,如满足不了排水要求再进行加密。钻孔采用150型钻机,钻头采用φ60cm,无砂管φ40cm,空隙部分用粗砂填满,管底做50 cm厚滤料,钻孔深度起步从22.00m高程钻至13.00m高程,井深为9m。垂直泵站轴线则大于换填土底部宽度(B=b+2hton28°)式中h按4m计算(见附图)

四、围堰施工方案

大堰排涝站内外侧围堰不仅要保证上下游围堰区域内泵站基坑施工区、生活区、钢筋、模板加工场区安全,而且要保证围堰内河口镇群众生命财产安全。

施工围堰分为外河围堰(沣河侧)和内侧围堰(河口镇侧),外河围堰主要是防止沣河水位上涨,河水灌入泵站基坑,内侧围堰主要是防止大塘内涝水位上涨流入泵站基坑。内外侧围堰计划堰顶高程为22.50 m,顶宽为2.0m,两侧边坡为1∶1.5,内侧围堰水下填土边坡为1∶2。围堰为均质土结构,施工土料优先利用大堰排涝站处老堤破堤开挖和基坑开挖土,不够时用自卸汽车从取土区外调。围堰土方施工采用挖掘机配推土机施工,挖掘机挖土,推土机推运、摊铺、整平、分层碾压。每层土料压实后厚度为30cm。

五、水泥土换填施工工艺

水泥土的施工首先将开挖基坑上部合格土料运至基坑开挖线以外,分堤内、堤外两处堆放,用旋耕机破碎大块土粒晾晒干,为防止阴雨天将晒干的土料用雨布覆盖,待基坑挖好后具备回填条件,用挖掘机将土和水泥按设计配合比掺入拌和均匀,用挖掘机运至施工面,层层铺筑,每层铺土厚度不大于30CM,用15t光轮压路机压实。质量只需严格控制水泥掺入比和土料的含水量,层层做土工实验控制压实度不小于设计值96%,压实度不够时立即返工重新碾压。

1、拌制水泥土:按设计配合比掺入PS32.5水泥(土料为粘性土或粉质粘土,土重按1.6t/m3计算),拌制机械采用1m3挖掘机,斗量土料体积然后通过配合比计算掺入水泥,用挖掘机来回翻倒数次致至拌和均匀在下料。

2、水泥土运输:利用挖掘机开挖,放入施工场内,再用挖掘机进行摊铺,边角不到位用人工配合摊铺回填。

3、水泥土夯实:采用人工及机械两种方法相互配合进行夯实。第一层土因含水率呈饱和状,采用人工轻夯,避免扰动下层地基。虚铺土层厚度20cm,第一层土体固结后,加强覆盖撒水保温养护1天。第二层仍为人工轻夯,虚铺土层厚度20cm,加强覆盖撒水保温养护1天。第三层重夯采用蛙式打夯机夯实,分层厚度30cm;夯实遍数应通过现场试验确定,一般不少于6~8遍,同时严格控制夯击遍数,避免过夯使已压实土体破坏。

4、水泥土施工质量控制:

(1)施工中严格控制土的含水率,以18~20%为宜,对局部出现的弹簧土,及时清除。

(2)回填应依次回填施工,按一定的顺序保持均衡上升。层段间回填土接缝处应削成坡状或齿坎状,坡度不陡于1:3,并对接缝处加强夯实,保证水泥土压实度。

(3)施工温度较低时应采取保护措施,加强覆盖保温,防止霜冻破坏土体结构;同时对已填筑完成的水泥土应洒水覆盖保温养护。

(4)填筑过程中,测量工作应同步进行,随时检查控制填土面高程及填土厚度;对水泥土层与层之间结合部处理要符合规范规定,土面过光时要采取人工刨毛处理,保证层间结合牢固。

(5)水泥土压实指标:压实度≥96%,每层土填筑完成后,进行土工试验,检测土的干密度,计算土的压实度,符合设计要求并经监理工程师签字确认后,进行上层土回填。

(6)回填土应超出加固区以外每侧不少于50cm.对边角处机械无法夯实到位的地方,应采用人工夯打密实。

(7)回填土结束后顶面应高于设计高程10~20cm,采用人工带线整平至设计高程并经验收后浇筑混凝土垫层。

(8)施工时注意协调回填土与其他工序之间的施工顺序与施工衔接,如避雷接地极与母线的埋设、焊接应在水泥土回填之前进行施工。

六安市水电建筑工程公司

河口保庄圩Ⅱ标项目部

2011年8月15日

拉管施工方案22274

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (3) 五、拉管施工方案 (5) 六、检查井施工 (10) 七、重大事故和突发事件处置应急预案 (15) 八、其它措施及预案 (19) 九、施工质量保证措施 (20) 十、安全文明生产措施 (21)

一、编制依据 1.1《海淀区老龙口排洪沟治理工程-截污工程施工图图册》 1.2《海淀区老龙口排洪沟治理工程-沟道工程施工图图册》 1.3《海淀区老龙口排洪沟治理工程-岩土工程勘察报告》 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.5《市政排水管道工程及附属设施-06MS201》 1.6《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 1.7《水利水电工程坑探规程》(SL166-96) 1.8《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规范》(CECS122:2001) 1.9国家、北京市、行业规范及标准、 二、工程概况: 2.1、设计情况:为保证老龙口排洪沟治理后不再受到污染,在排洪沟左右两岸各新建一条截污管道,左岸截污管道起自京密引水渠涵洞出口下游45m处,由北向南,自西向东逐步向下游汇集,最终汇入清河老河道桥下游80m处原有市政污水井;右岸截污管道起自暗河桥北地铁上游130m处,由上游开始逐步向下游清河老河道桥汇集,向南敷设37m后,汇入原有市政污水井,进入清河污水处理厂。污水管采用PVC-De300双壁波纹管,穿公路、桥梁、地铁、临近建筑物处采用PE -De300拉管施工,共设污水检查井59座。根据现场实际情况,确定采用PE-De300拉管部分有:穿改建桥涵工程(左岸W31#~W34#检查井,右岸W51#~W52#检查井)、安河桥北地铁站(左岸W25#~W34#检查井,右岸W44#~W53#检查井)、石拱桥(左岸W39#~W43#检查井)和河道右岸W54~W58临近建筑物地段。 2.2、水文地质情况:地层土层:①层为人工填土层;②层为新近沉积土层; ③~④层为一般第四纪沉积土层。根据地勘结论,该场地稳定、无不良地质作用,适宜建筑;本河道施工段地下水类型为潜水,水位埋深 4.20~11.10m,水位标高为

纸机施工方案

纸业股份有限公司3750纸机项目安装工程 施工组 织设计 第二工程分公司 2003 年 6 月16 日

目录 程 施 工 3. 计 具 /、 安 点 八 点 八 点 八 、八

纸业公司3750项目施工组织设计 工程概况 3750纸机系统为左右手纸机两台套。 造纸车间由碎浆工段、打浆工段、抄纸工段、完成工段、涂料制备和输送 期工程组成 纸机主体由恒星机电有限责任公司制造; 其中流浆箱、上成型器关键部件由 芬兰VAAHT (公司制造;流送(包括除气器)由安德里兹公司制造;涂布机由西 班牙GOROSTD 公司制造。主机两台,净纸宽为 3750mm 工作车速1000m/min, 生产文化用纸或LWC 生产能力346吨/日,生产过程采用DCS 系统QCS 系统进 行监控。复卷机3台由意大利ACELLI 制造;切纸机6台由宁海机械厂制造。天 燃气红外系统由法国太阳进口。电控和 DCS QCS 由ABB 公司供货。圆筒包装机 一套和平板输送机一套由长沙长泰公司制造。 3750纸机项目总投资为36000万元,该项目土建工程由山东省三箭建设集 团公司承建,3750纸机主厂房东西长476米、南北宽54米、高约19米,主体 为两层结构,局部四层,建筑面 积为55000平米;项目建成后可年产高级文化用 纸或高级轻涂纸(LWC 20万吨。 主要工程量 管 洗 -艺 道 的 试 验 冲 及 工

设备安装:包括造纸机两台、复卷机三台、完成系统设备、抄纸系统设备、备浆系统设备、车间通风及热回收系统设备、涂料制备系统设备、备浆辅料制备系统设备、空压站设备等共计约700台套,约5000吨; 工艺管道安装:包括抄纸系统管道、备浆系统管道、辅料制备系统管道、厂区与抄纸车间相联浆、清水、蒸汽系统管道、涂料制备系统管道、车间给排水管道等共约37000米;管道支架安装约120吨; 纸机本体空、油压管道约30000米; 通风及热回收风管制安约2400米,约8000平米; 非标制作包括搁纸架制作、设备平台制作、吊装口护栏、不锈钢碎浆机制作 约210吨; 电气安装包括:电缆桥架安装约13000米,动力电缆敷设约18万米、控制电缆敷设约11万米,各种配电盘柜约500面,电缆保护管约5000米,变压器安装约16台; 仪表安装包括:仪表电缆敷设约24万米、仪表保护管20000米。纸机控制MCS系统、生产过程控制系统DCS质量控制系统QCS及软压光机PLC控制系统各2套,复卷机控制系统3套,各种控制点约5000个;各种仪表阀门安装约570 个,各种变送器约230台;造纸及打浆车间仪表:仪表开关阀约228台、调节阀约196台、压力变送器约104台、温度变送器约84台、流量变送器约50台、液位变送器约96台、浓度变送器约11台、湿度变送器约6台、流着率仪表2台、叩解度仪表4台。涂料制备车间仪表:各类变送器约33台套,各种自控阀门约137 台。 工程施工工期 3750项目工程自2003年7月15日开始至2004年2月29日调试竣工(其

计算机网络基础教学大纲

计算机网络基础教学大纲 《计算机网络基础(第3版)(计算机技术专业)》系统地讲述了计算机网络的基本知识和技术,并采用图文结合的方式介绍了Windows M网络的使用和基本操作方法。全书共分九章,第一章主要介绍计算机网络的概念和发展,包括:Internet网的基本概念和操作方法;第二章介绍数据通信基础;第三章介绍计算机网络的体系结构和IEP,/IP协议;第四章介绍计算机局域网技术;第五章介绍网络安全和管理的概念,第六章和第七章介绍Windows NT网络的使用和管理;第八章介绍最新的Windows 2000的特性和升级方法;第九章安排了一些有针对性的实验指导。 《计算机网络基础(第3版)(计算机技术专业)》既注重基本理论和基本概念的阐述,又力图反映计算机网络的一些新技术,内容简要实用,通俗易懂。各章均安排一定的思考练习题,针对性强,便于组织教学和培训。 目录 第一章 绪论 第一节 计算机网络概念 一、为什么使用网络 二、计算机网络的形成 三、计算机网络的分类 第二节 计算机网络功能与服务 一、网络基本功能 二、网络基本服务 第三节 网络的结构 一、网络基本模块 二、网络的拓扑结构 三、网络组织方法 第四节 计算机网络的发展

一、高速网络技术 二、综合服务数据网.ISDN技术 三、无线网络技术 四、智能网络技术 第五节 Internet网络简介 一、基本概念 二、连接Internet网 三、访问Internet网 思考练习题 第二章 数据通信基础 第一节 基本概念 一、数据信息和数据通信 二、信道和带宽 三、传输速率与传输方向 第二节 数据传输方式 一、基带传输 二、频带传输 三、宽带传输 四、串行传送与并行传送 五、同步方式 第三节 数据交换技术 一、线路交换 二、存储交换 第四节 系统连接方式 第五节 数据传输设备 一、传输系统模型 二、传输介质

基础工程施工方案42865

第二节基础分部工程施工方案 一、挖土方工程 1、项目概况及施工程序 本项目包括各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、及其他监理人指明的土方明挖工程。其开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。 土方开挖的施工程序如下: 开挖方案报批→开挖线复测→施工准备→场地清理→表土清除→土方开挖→(植被恢复)→完工验收 2、施工准备 在施工前,应详细的了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施,在陡坡下施工,应仔细检查边坡的稳定性,对孤石、崩体等危险情况应先做好清理和支户措施,并做好详细的开挖方案,报监理工程师审批,按批复的方案进行必要的准备工作。施工前准备具体如下: (1)工程复测:开工前,根据设计图纸和现场线路中心控制桩点,做认真 细致的复测。复测内容包括中心距离、平面位置、水准点高程、现场地面标高等及复核横断面,计算工程量。 (2)认真熟悉设计图纸,学习招标文件和监理程序,做好技术交底,施工人员应明确施工任务和方案,以及技术要求。 (3)通过取样试验,核实料场土样的物理力学特性。此外,根据地形和线 路控制点的情况,对重要控制点设保护桩。在已有建筑物附近开挖,应做好建筑物的保护工作,尽可能做到不影响其正常使用。 (4)取土场临时运输道路的勘测、征地和修建。做好施工前安全保障工作。 3、场地清理

场地清理包括工程区域内植被清理和表土清挖,包括包括永久和临时工程、存弃渣场、土料场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 A、植被清理 (1)清除工程区域内需要开挖的场地上全部树木、草根、垃圾、废渣及监理人认为需要清理的其他障碍物。 (2)除监理工程师另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须 延伸至施工图所示最大开挖边界或建筑物边线外侧至10m距离。 (3)主体工程的植被清理,需予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示的 最大开挖边界、填筑边线或建筑物基础外侧的3m以外。 (4)清理上述区域或以外的树木必须经监理单位批准,清理的弃渣土应堆放在监理工程师指定的地点。 B、表土清挖 (1)对含有细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤,应按监理 工程师指示的开挖深度进行开挖,并将开挖的有机土壤运到指定区域堆放。并防止土壤被冲刷流失。 (2)施工时,应尽最大可能保护清理区域以外的天然植被,砍伐上述区域以外的树木,必须报请监理工程师批准。 4、土方开挖 本工程的土方开挖采用当地群众开挖,由公司派人负责管理。 A、开挖方法 (1)开挖前,必须做好测量放样工作,开挖必须符合图纸规定。 (2)开挖过程中,经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水

拉管施工方案82650

拉管施工方案 1、主要工作内容 PE100管SDR11 De710 132m,PE100管SDR11 De355 109m。 2、PE拉管施工 2.1、管材采购 拟采购惠升管业有限公司的管材与江苏江特科技有限公司两家企业;管材采购前联合监理、业主有关人员进行厂内考察。 2.2、管道验收、保管 1、交货验收 管材进场前,与管材供货商、发包人或监理人共同进行管材数量及外观质量检验、检查。 1)、清点、检查、验收 管材进场必须符合管材质量标准,有产品出厂合格证、说明书,进场前专人进行管材质量检查。 管材进场后及时卸货,并会同管材供货商、业主、监理工程师进行外观尺寸、质量检查、验收,并做好验收记录。 2)、管材资料验收 (1)管材的检验报告和出厂合格证。 (2)生产厂提供与产品有关的技术文件,其中包括所用原材料牌号等。 (3)查验管材的产品合格标志。 3)、连接件资料验收

(1)橡胶套、电热熔带等质量合格证。 (2)查验连接件的产品合格标志。 2、管材装卸 1)管材装卸时,严禁管材抛落及相互撞击。 2)装卸时吊索应采用柔性软质的、较宽的尼龙吊带或绳,不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材。 3)管材的起吊宜采用两个吊点起吊,严禁穿心吊。 3、管材的运输 1)发运的管材应做好管材端口的保护。 2)大口径管材运输时,宜在管侧嵌入楔保护。 3)管材在运输车上的堆放高度应符合国家交通管理条例的规定。 4、管材堆放 1)管材存放场地应平整,堆放应整齐;管材堆放时两侧应采用木楔和木板档住,防止滑动。 2)管材堆放不宜过高,堆放层数应根据生产厂的要求执行。 3)不同直径与不同等级管材宜分类堆放。 4)管材长时间堆放时应遮盖以防止阳光直射和暴晒。 2.3、PE拉管施工方案 1、施工工艺流程

现场施工组织设计方案

高科技钢板有限公司 卧式镀锌线退火炉 现场施工组织设计方案 工业炉股份有限公司 二○一二年十一月

目录 封面 1 目录 2 安装方针 3 一、工程概述 4 二、设备安装的基本原则和方法 4 三、设备安装一般工艺流程 6 四、安装的一般规定 7 五、设备安装基础平台的验收 7 六、退火炉安装工艺及技术措施 8 七、退火炉机械设备冷联动 18 八、烘炉 19 九、设备验收 19 施工及安装方针

一次成功事故为零保证质量控制节点统一指挥团结协作文明施工责任到人

概述 一、工程概述 工程的现场安装施工主要分为:炉体平台验收、炉壳安装、炉衬安装、加热器安装、传动系统安装、管道系统安装、设备气密性实验、传动系统冷联动、烘炉、试生产及设备验收等主要步骤组成。 (1)设备概况 设备分为平台及炉体钢结构、耐材、加热系统、管道系统、传动和炉鼻子。 (2)工程特点: 1.一个车间生产线较长,设备布置十分紧凑,施工现场十分狭窄。 2.设备平台、地面双重布置。存在交叉作业。 3.立体空间体设备较多,退火炉管道规格多、布置复杂,呈立体空间构造。 4.施工工艺复杂,安装要求高。此外退火炉全系钢结构炉壳,辊子较多,集中有机、电、筑炉和管道专业交叉施工,现场狭窄,施工管理及协调难度较大。 二、设备安装的基本原则和方法 “优化管理”是本公司长期积累的经验,也是本工程能否按时投产的关键,优化管理包括组织结构上的优化和施工技术管理上的优化,组织上必须对组织结构的配置科学合理,要求项目部人员要少而精,机构不重复,以直线型管理,指挥命令统一,减少中间环节,提高工作效率。 “水气能源,服从全局”。能源介质管道是试运转的先决条件,特别是水、气等能源介质特别重要。必须确保试运转的需要,一般在单体试运转前进行通水通气。因此在抢主体设备安装的同时要服从总体安排,合理安排劳动力和项目,不失时机地进行能源介质管道的施工,确保提前达到水通气通的目的,为试运转创造条件。 由于热工设备只是连续镀锌生产线中的一个组成部份,故现场所有工作计划,必须以服从全线总体工程进度为首要目标。

计算机网络基础教案

计算机网络基础教案Newly compiled on November 23, 2020

《计算机网络基础》课程教案 教学过程 一、复习或导入 计算机网络是计算机科学技术的主要研究和发展方向之一,目前在社会上已广泛应用,本章向大家介绍计算机网络的基本知识,使同学深化计算机基础知识,提高计算机的应用技能,以适应信息社会发展的需要。本章的操作在全国一级中占10分,而高校一级中占20分,主要考使用Outlook2000收发电子邮件题目难度不大,望大家在认真做好相关实验,争取在考试中拿到满分。 二、讲授新课(教学环节设计、具体实施步骤) 1.计算机网络的发展 计算机网络发展的阶段划分 在20世纪50年代中期,美国的半自动地面防空系统(Semi-Automatic Ground Environment,SAGE)开始了计算机技术与通信技术相结合的尝试,在SAGE系统中把远

程距离的雷达和其他测控设备的信息经由线路汇集至一台IBM计算机上进行集中处理与控制。世界上公认的、最成功的第一个远程计算机网络是在1969年,由美国高级研究计划署(Advanced Research Projects Agency,ARPA)组织研制成功的。该网络称为ARPANET,它就是现在Internet的前身。 随着计算机网络技术的蓬勃发展,计算机网络的发展大致可划分为4个阶段。 第一阶段:诞生阶段 20世纪60年代中期之前的第一代计算机网络是以单个计算机为中心的远程联机系统。典型应用是由一台计算机和全美范围内2 000多个终端组成的飞机定票系统。终端是一台计算机的外部设备包括显示器和键盘,无CPU 和内存。如图1 随着远程终端的增多,在主机前增加了前端机(FEP)。当时,人们把计算机网络定义为“以传输信息为目的而连接起来,实现远程信息处理或进一步达到资源共享的系统”,但这样的通信系统已具备了网络的雏形。 第二阶段:形成阶段 20世纪60年代中期至70年代的第二代计算机网络(见图2)是以多个主机通过通信线路互联起来,为用户提供服务,兴起于60年代后期,典型代表是美国国防部高级研究计划局协助开发的ARPANET。主机之间不是直接用线路相连,而是由接口报文处理机(IMP)转接后互联的。IMP和它们之间互联的通信线路一起负责主机间的通信任务,构成了通信子网。通信子网互联的主机负责运行程序,提供资源共享,组成了资源子图1 图 2

基础专项施工方案

金冠华庭二期2#、3#、5#、6#楼工程基础工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏南通三建集团有限公司 2014年6月1日

一、编制依据 金冠华庭2#、3#、5#、6#楼、地下室设计图纸 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 地下工程防水技术规范GB50108-2001 钢筋机械连接通用技术规程JGJ-107-96 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 钢筋混凝土高层结构设计与施工规程JGJ3-91 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 二、工程概况 工程名称:金冠华庭二期 建设单位:扬中成达置业有限公司 监理单位:南京德阳工程监理咨询有限公司 设计单位:江苏昊都建设工程有限公司(2#、3#、5#、6#楼) 江苏文博建筑设计有限公司(地下室) 施工单位:江苏南通三建集团有限公司 工程地点位于镇江扬中市同心路355号。2#楼地下1层,建筑面积1034.85M2;地上18层,建筑面积12612.11M2;基础为桩基筏板基础与承台基础组成。3#楼地下1层,建筑面积1034.85M2;地上18层,建筑面积12577.77M2;基础为桩基筏板基础与承台基础组成。5#楼地下1层,建筑面积698.22M2;地上11层,建筑面积7587.86M2;基础为桩基筏板基础。6#楼地下1层,建筑面积668.2M2;地上11层,建筑面积7587.86M2;基础为桩基筏板基础。地下室车库1层,建筑面积7159M2。 三、施工准备 1、模板工程 (1)、作业条件 a.放好轴线、模板边线、水平控制标高线。 b.底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好,并办完隐检手续。 (2)、材料要求 模板采用砖胎模,符合现行规范要求。 (3)、施工机具 扳手、钳子、线坠、小白线、水性隔离剂等。 2、防水工程 2#、3#、5#、6#楼底板与侧墙使用1.5厚聚乙烯涤纶复合高分子卷材。 地下室底板、侧墙、顶板使用4+3厚SBS聚酯胎体改性沥青卷材防水层。 3、钢筋工程

拉管施工方案拉管

(非开挖钻进铺管) 施 工 方 案 北京日盛达建筑企业集团 2015年10月21日 目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------1 二、工程名称 ---------------------------------------------------------------------------1 三、地质条件 ---------------------------------------------------------------------------1 四、编制依据 ---------------------------------------------------------------------------1 五、定向钻施工工艺流程及方法 ---------------------------------------------------1 六、钻机性能及相关配套设备 ------------------------------------------------------3 七、定向钻施工措施 ------------------------------------------------------------------3 八、管道回拖力和泥浆配比 ---------------------------------------------------------3 九、施工进度计划 ---------------------------------------------------------------------4 十、质量保证保证体系及措施 ------------------------------------------------------4

设备平台施工方案

第一章工程概况 一、工程名称及相关单位情况 工程地点:北京市朝阳区来广营乡A3地块 建设单位:远洋地产有限公司 设计单位:中星联丰幕墙装饰工程有限公司 监理单位:北京方圆工程监理有限公司 总承包商:北京建工博海建设有限公司 二、工程概况 本工程施工范围:5#住宅楼外立面。5#楼墙身为干挂石材、铝单板(非承包范围)及真石漆涂料外装饰工程。楼梯间外侧设备平台部位基层为50mm厚挤塑板,面层为真石漆涂料。 第二章编制依据 一、本方案编制的依据 合同文件、施工图纸 答疑文件和招标文件补充文件 二、主要法律法规及标准 中华人民共和国、行业和北京市政府颁布的现行有效的施工的各类规范、规程及验评标准。 中华人民共和国、行业和北京市政府颁布的有关法律、法规及规定。 IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系。 1、主要标准及规范一览表 (1)、建筑幕墙GB/T 20186-2007 (2)、金属与石材幕墙工程技术规范JGJ 133-2001 (3)、建筑装饰修工程质量验收规范GB 50210-2001 (4)、建筑工程检测试验技术管理规范JGJ 190-2010 (5)、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 (6)、民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规范(公通字[2009]46号文件) (7)、工程测量规范GB 50026-2007 (8)、北京市外墙保温施工技术规程DB11/T1081-2014 2、国家现有关强制性标准的规定。

3、产品出产地的相关规范与标准。 三、编制原则 1、本施工方案仅适合于亚奥万和四季5#楼楼梯间外侧设备平台外墙施工作业,是该部位作业的实施性文件,施工人员必须熟练掌握并根据其内容进行工程施工 2、本施工方案编写的指导思想是:严密组织、科学安排、部署合理、重点突出。 3、我司将严格执行工程建设程序,遵循计划、设计、材料采购、加工及施工的总程序。 4、我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 5、本施工方案编制遵循施工工艺技术的内在规律性,科学合理地安排各分部、分项工程施工工艺及施工顺序。 6、各分项工程尽力采用流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 7、科学地安排工程冬雨施工,确保质量。 8、施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工程,保证工程质量。 9、合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高本公司经济效益。 第三章设备平台施工安全技术措施 一、安全措施现场条件 1、5#楼北侧共有六列设备平台,其中四列设备平台十处、二列设备平台十六处; 2、设备平台朝室外方向两侧石材造型柱已安装完成; 3、空调线管已安装完成; 4、孔洞封堵已施工完成; 5、现场情况详见下图:

厂房基础基础施工方案

基础基础施工方案 一、工程概况 本工程位于虎石台开发区内内。西至多维彩钢古城街,东至台湾六合,南至蒲平路,北至规划路。厂区占地面积6.56万平方米(98.45亩)。基地整体较平坦。基地现状大部分为农田。设计内容为四个部分:冲压厂房;焊接厂房;军品车间;门卫办公室。 冲压厂房:分主体和附属用房两部分;主体为一层24m高低跨单层门式钢架厂房、柱距6m,高跨檐口高度为17m,低跨檐口高度为9.5m,内设一台额定起重量为10t,轻级工作制A3级吊车和一台额定起重量为32t,中级工作制A5级吊车。附属用房为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 焊接厂房:分主体和附属用房两部分;主体为一层30m双跨单层门式钢架厂房、柱距6m,无吊车,檐口高度为9.5m。附属用房为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 军品车间:分主体和两侧附属用房三部分;主体为一层24m三跨单层门式钢架厂房、柱距6m,每跨内设一台额定起重量为5t,轻级工作制A3级吊车,檐口高度为9.5m。左侧附属用房为一层现浇钢筋混凝土框架结构,局部二层。右侧为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 二、基础的施工顺序为: 基础开挖—基坑修整—10cm素砼垫层—基础承台—基础梁柱—

回填土。并挖“先运后进”浇筑顺序。 三、土方开挖及边护: 根据本工程特点,本工程土方采用挖掘机进行机械大开挖,采用液压反铲挖土机,配备2台液压反铲挖土机、4台土方运输车。柱基挖土从厂房两端向中部施工,即从1、23轴线开始开挖,分别向中部轴线端推进。土方开挖前,先放好基础边线和土方开挖线,并将其引到基坑以外不会被破坏的地方,开挖时注意底局部预留200厚土层,待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基,如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等,应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。 土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大开挖,自然放坡,放坡系数取1:0.33,雨水或地表水经排水汇集于集水井内,再用潜水泵排出坑外。本工程选用明沟与集水井排水,在开挖基杭四周设排水沟,在四角和中间设6个集水井,用水泵抽水。排水沟深始终保持比挖土面低0.5m,集水井应比排水沟低0.5—1.0m并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通。 四、基础垫层施工 1、浇捣C10砼垫层时,需留置标养及同条件试块各一组,做试块时请监理公司人员旁边监督,送试验室养护。 2、在垫层浇筑前要对土方进行修整,应用竹签对基坑的标高进行标识。先用竹签订在基坑的中,然后用水准尺对其进行测定标高。

计算机网络基本教学活动大纲

计算机网络基础教学大纲 适用对象:适用于网络教育、成人教育学生 先修课程:计算机应用基础学时安排:40学时 教材:计算机网络教程(第3版)吴功宜吴英电子工业出版社 教学目的:掌握网络的基本概念、基本原理,对网络结构体系及协议有系统认识,了解计算机网络发展动向,对新技术有一定的认识。 编制说明:由于教学对象与计划内本科生不同及学时的安排,故在教学内容上有比较大的区别,对一些已经过时的内容进行了割舍,淡化了一些理论性很强的内容,加强了实践内容的教学。 考试目的:本课程是为计算机网络应用而设,考试的目的主要考察同学对计算机网络的系统理解程度,明白网络名词术语的含义,掌握计算机网络组网技术、设备及方式,并对新技术的了解。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 第一章:计算机网络概论4学时 计算机网络的定义 网络发展史 网络的分类 网络应用 第二章:数据通信与广域网技术8学时 数据通信基本概念:通信模型信道概念信息、数据与信号的概念。 传输介质:介质类型及主要特性。

数据编码技术:数字、模拟数据编码方法,主要数字数据编码方法及特点。传输技术:基带传输技术,频带传输技术,通信信道分析。 复用技术:复用方式分类。 数据交换技术:线路交换报文交换分组报文交换 差错控制方法:差错控制机制 第三章:网络体系结构与网络协议4学时网络体系结构基本概念:网络体系,分层意义,协议组成。 OSI参考模型:基本概念,模型层次,各层功能。 TCP/IP参考模型:模型层次,各层功能。 OSI参考模型与TCP/IP参考模型比较 第四章:局域网基本工作原理7学时局域网技术特点:局域网络概念,技术特点。 局域网拓扑结构:分类及及与物理结构的区别。 IEEE802参考模型 共享局域网工作原理:以太网令牌总线令牌环 局域网技术发展:高速局域网交换式局域网虚拟局域网无线局域网 第五章:局域网组网技术5学时 局域网传输介质 局域网组网设备 局域网组网方法 结构化布线技术 第六章:网络互连技术3学时

基础部分专项施工方案

—、工程概况: (一)、工程规模及设计要求: 1、工程规模 拟建新华学府春天2#、3#楼工程为两栋六层异形框架结构,该工程由东华科技工程股份有限公司设计,其中2#楼建筑 面积6970.3M 2,建筑物高度18.8M,长95.2M,宽52.04M ;3#楼建筑面积5802.88M 2,建筑物高度19.45M,长69.9M,宽22.34M。 2、设计要求 该工程的基础类型为钢筋混凝土独立基础,基础埋深因受地基土质的影响不在同一埋深,基础开挖时按图纸设计要求进行放跌台。本工程基础采用独立柱基础,基础承载力为280kN/m2, 基础埋深为3.2m、3.4m、3.6m不等。基础混凝土等级垫层为C10, 基础混凝土等级C25;柱混凝土等级为C30。 (二)、场地位置、地形面貌及地基埋深 1、场地位置、地形面貌 本工程位于合肥市黄山路455号,交通便利。经现场勘察后,拟建工程场地大部分为平地,其中2#楼O-懵由为坡地高 出+0.00约0.8m。在2#楼中段有一泥塘。本工程的设计+0.00 标高相当于绝对标高44.35m ,根据建设单位提供的《合肥市测绘设计研究院学府花园控制成果表》龙1点的绝对标高结合本 工程的自然标高实测值计算出本工程的平均标高为+0.00下 -1.6m 左右。

2、基础埋深 2#楼基础埋深按图纸设计要求2#楼基础埋深分为3.5m 、 3.9m、 4.3m ; 3# 楼埋深O轴-(8轴各为-4.8m、-4.6m、-4.4m 8 轴-41 轴为-4.4m 、-4.2m 。 二、施工准备工作: (、技术准备工作: (()、组织有关人员熟悉工程设计图纸,了解设计意图对图纸中不明确的地方积极与设计单位进行联系,并进行图纸会审。 (2)、根据建设单位提供的《合肥市测绘设计研究院建设工程防线测量回执》。将本工程的定位桩用专用仪器引测至开挖线以外,将开挖线用白灰撒出。 (3)、完善各种制度及资料,作好技术交底工作。 2 、施工准备工作: (()、在建设单位的协助下,解决好施工现场“三通一平” 工作,安接水源、电源做好施工电缆线的敷设与临时设施的搭设工作。 (2)、及时采购各种施工用料。购置水泵及麻袋等基础施工过程中需要的各种机具、材料。 (3)、积极联系土方施工机械,合理选择机械队伍。组织钢筋加工等大型机械的进场工作。 4)、积极进行劳动力的准备工作,对进场的施工队伍进行安全教育及质量意识教育工作。三、基础分部施工工艺及质量要求 (一)、土方工程

拉管专项施工方案..

拉管道工程 牵 引 管 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

二0一二年十月 目录 第一章工程概况 1、工程概况 2、工期和质量要求 3、主要工程量 4、地质条件 第二章专项施工方案 施工工艺 1、施工工艺流程 2、基坑开挖 3、钻机就位 4、钻液的配置 5、导向钻进 6、扩孔 7、管道焊接 8、拉管 9、注浆加固 10、安全保护系统 11、管件安装 施工组织 1、项目组织 2、施工队人员组成 3、设备数量 检查井制作

1、检查井概况 2、高压旋喷桩 3、检查井制作 第三章、质量管理措施 第四章、进度管理措施 第五章、安全管理措施 第六章、文明生产管理措施 第七章重大危险源分析排查及安全应急预案 第八章安全施工应急预案 第九章主要材料、设备投入计划 第一章工程概况 1、工程概况 黄河路位于南京市河西新城区南部地区,道路北起滨江大道,南至荷花路,为城市主干道,标准段宽55m,道路总长约2953.783m。 黄河路污水管道部分管段采用拉管施工,拉管管径为D400---D600(We1—We5 ,We7—We19,We11—We11-1 ,We16—We23 、We23—We23-1)。总长约1258米,平均埋深约6米。 2、工期和质量要求 本工程计划从2012年10月,2012年年底竣工,质量标准:符合设计要求。3、主要工程量 本工程须完成的主要工作量如下:

1)、管线调查 用管线仪探测管线的种类、走向、位置与深度,共探测2000m2。 2)、开挖、支护、围挡工作坑 如有地下水,可放坡,工作坑深度、具体位置见附录:平面、剖面示意图。 3)、非开挖导向钻机铺管 本工程1次使用非开挖技术铺设完成。铺设的HDPE管的连接采用热融的焊接工艺.,非开挖导向钻进用水较多、并有泥浆要外运。 4)、施工准备 熟悉施工图纸,领会设计意图,深入现场进行实地勘察,作好以下调查。如发现与设计发生原则冲突,及时与有关部门联系解决。 4、地质条件 本工程范围内的土层从上往下依次为:杂填土、淤泥质粉质粘土、粉砂层、灰色粉砂层。顶进断面全线处在粉砂层内,见下表。 5、编制说明 参照部分有关施工规范、质量检测评定标准,工程技术质量要求及验收规范(GB50268—2008)国家施工规范: ①《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

装配式结构专项施工方案(模版)

装配式结构专项施工方案 第一部分:工程概况、编制依据以及工程特点 1.1工程概况 工程名称: 工程地址: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 工程概述: 结构类型: 1.2编制依据 PC结构施工图纸以及PC结构招标文件 GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50009-2012 建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 建筑抗震设计规范 JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 DG/TJ08-2069-2010 预制整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程 1.3工程特点 1.3.1 主要特点

本工程为预制装配式混凝土结构,其主要特点是: (1)现场结构施工采用预制装配式方法,外墙墙板、空调板、阳台、设备平台、凸窗以及楼梯的成品构件。 (2)预制装配式构件的产业化。所有预制构件全部采用在工厂流水加工制作,制作的产品直接用于现场装配。 (3)在设计过程中,运用BIM技术,模拟构件的拼装,减少安装时的冲突。部分外墙PC结构采用套筒植筋、高强灌浆施工的新技术施工工艺,将PC结构与PC结构进行有效连接,增加了PC结构的施工使用率,降低PCF的施工率,提高施工效率。 (4)楼梯、阳台、连廊栏杆均在PC构件的设计时考虑点位,设置预埋件,后续直接安装。 (5)按照PC结构的施工特点,采用悬挑外墙脚手架。 1.3.2 防水特点 节点自防水。本次施工的装配式外墙板防水方法: (1)连接止水条,预制外墙板连接时,预先在板墙侧边和上粘贴防水止水条的形式防水; (2)空腔构造防水,预制外墙板之间在预制板侧边和上下设置沟(槽)排水的构造方法; (3)外墙密封防水胶,预制外墙板外侧耐候胶封闭。 1.3.3 工程施工特点 本工程采用的PC结构,其要点是:

基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工升降机基本概况 (3) 三、施工升降机安装位置及基础 (3) 四、施工工升降机基础计算 (3) 五、地基承载验算 (7) 六、施工升降机基础砼浇筑的要求 (9) 七、施工升降机基础验收 (11) 1

一、工程概况 项目名称:广州开发区CPPQ-A1-2地块项目住宅(自编号1#、2#、7#、8#)、商业(自编号37#)、地下室(自编号D1、D4)、公建(自编号41#垃圾收集点) 地址:广州市萝岗区长岭路 使用单位:广东电白二建工程有限公司 监理单位:广州城建开发工程咨询监理有限公司 广州开发区CPPQ-A1-2地块项目住宅建设项目位于广州市萝岗区长岭路南侧。建筑物包括:地下室,2层局部3层,建筑高度11.4m:1#、2#住宅楼地上32层,建筑高度100.65m:7#、8#住宅楼地上33层,建筑高度101.45m:设计使用年限为50年。 根据工程需要,每栋设定1 台型号为SC200/200人货梯,1号楼编号为1#机,2号楼编号为2#机,7号楼编号为7#机,8号楼编号为8#机。本方案自编为1、2、7、8号施工升降机安装方案,施工升降机初次安装高度约30 m,最终安装高度分别为111m,附墙架12 套。拟采用工地塔吊配合安装施工。施工升降机安装周边环境是:空旷、无障碍物、符合施工升降机安装和进场的要求。 二、施工升降机基本概况 2.1、SC200/200施工升降机组成:

SC200/200施工升降机由外笼、标准节、附墙架、吊笼、传动机构、限速器、吊杆、电缆导向装置、安全控制系统组成。 三、施工升降机安装位置及基础 3.1施工升降机安装位置见平面布置图及基础定位图。室外人货电梯的基础根据现场实际情况, 1#、2#人货电梯基础安装于室内(商铺)地坪上(标高-5.55M),7#、8#人货电梯基础安装在地下室底板上(标高-12.55M)。为了保证施工进度,在每栋三层砌体施工前,施工电梯必须安装完毕。 3.2根据施工方案及其机械技术参数确定安装位置为:1#人货梯位于1-1轴交1-E~1-G轴之间;2#人货梯位于2-C轴交2-9~2-12轴之间;7#人货电梯暂定位于7-Aa轴与7-1a~7-4a轴之间, 8#人货电梯暂定位于8-Aa轴与8-1a~8-4a轴之间,见附图。 四、施工升降机基础计算 (一)、参数信息 1.施工升降机基本参数 2.地基参数

拉管工程专项施工方案..资料

国网北京通州区供电公司2016年煤改电改造工程(平疃路新出1、2路) 施 工 方 案 施工单位:北京潞电电力建设有限公司 编制日期:2016年09月29日

编制人:审核人:审批人:

目录 第一章工程概况 第二章、施工方案 第三章、质量管理措施 第四章、安全管理措施 第五章、文明生产管理措施 第六章、重大危险源分析排查及施工应急措施第七章、雨期施工安全措施

第一章工程概况 一、工程概况 1.工程概况 1.1工程名称 工程名称:通州供电公司2016年“煤改电”工程宋庄镇地区10kV电力管井工程(平疃路) 1.2设计依据: 1.2.1依据通州供电公司2016年煤改电工程项目申请报告(代可行性研究报告) 1.2.2岩土工程勘察报告参考《通州徐尹路(温榆河-东六环路)道路工程雨水方沟下穿东六环岩土工程勘察报告》 1.25 设计依据规范: 电力工程电缆设计规范(GB50217-2007) 锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB50086-2001) 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 混凝土结构设计规范(GB50010-2010) 地下工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路隧道设计规范(JTG D70-2004) 建筑结构荷载规范(GB5009-2001) 电力隧道建设技术标准(Q/GDW0213101-2010) 市政工程有关技术规程、规范 1.3设计标准: 1.3.1主体结构的设计使用年限为50年。 1.3.2主体结构的安全等级2级。 1.3.3主体结构的防水等级为2级。 1.3.4结构的抗震设防烈度为8度。 1.3.5 使用车辆荷载:汽车荷载——城A级;地面堆积荷载:10kN/m2 1.4工程概况 通州供电公司2016年“煤改电”工程计划新建电缆管井连接徐尹路北之徐辛庄桥西现状电缆管井,新建电缆管井沿徐尹路向东至参观路西侧。本工程新建12φ150+2φ100电缆管井位于徐尹路北,距徐尹路非机动车道约10米。新建电缆管井在距徐尹路道路中心以北约38米处下穿东六环路(距桥面伸缩缝21米),电缆管井穿越长度100米。

基础工程施工方案

****一期工程基础施工方案

目录 一、基础概况 (1) 二、工程地质条件 (1) 三、施工部署 (2) 3.1工期目标 (2) 3.2施工顺序 (2) 四、施工准备 (2) 4.1技术准备 (2) 4.2材料机具准备 (2) 4.3劳务人员准备 (3) 4.4现场准备 (3) 五、施工方法 (3) 5.1施工工艺流程 (3) 5.2施工方法 (3) 六、质量要求 (8) 6.1柱基、基坑质量要求 (8) 6.2钢筋工程质量要求 (8) 6.3现浇混凝土质量要求 (9) 七、质量保证措施 (10) 八、安全防护 (12) 九、工期保证措施 (13) 十、注意事项 (13)

一、基础概况 根据施工图和地勘资料,土方工程主要为基坑土石方开挖,基础形式主要为柱下独立基础及筏板基础。筏板基础尺寸为17.4m×15m×1.8m。底面标高为48.88米,柱下独立基础尺寸如下表。底面标高为53.00米,基础混凝土强度等级为C40P8,基础垫层混凝土强度等级为C15。基槽、基坑施工应先开挖至基础持力层(设计要求为中风化),基础埋深超深时,用C15混凝土进行换填至设计标高,换填混凝土的尺寸比实际施工承台作业面超出100mm。再绑扎柱基钢筋。 基础平面图 独立基础尺寸表

二、工程地质条件 图纸设计地基承载力特征值F ak=1500KPa。根据载荷试验报告,满足天然基础持力层承载力特征值1500KPa的设计要求。 三、施工部署 3.1 工期目标 根据本工程总工期要求及总进度计划安排,独立柱基础及底板结构施工工期为60天。 3.2 施工顺序 基坑划分为A、B两个大区(如下图所示),组织两支劳务施工队伍进行流水平行施工。 四、施工准备 4.1 技术准备 (1)熟悉图纸及相关规范要求; 4.2 材料机具准备 (1)材料准备

拉管专项施工方案

拉管道工程牵 引 管 工 程 施 工 方

案 审批人: 二0一二年十月 目录 第一章工程概况 1、工程概况 2、工期和质量要求 3、主要工程量 4、地质条件 第二章专项施工方案 施工工艺 1、施工工艺流程 2、基坑开挖 3、钻机就位 4、钻液的配置 5、导向钻进 6、扩孔 7、管道焊接 8、拉管 9、注浆加固 10、安全保护系统 11、管件安装 施工组织 1、项目组织 2、施工队人员组成 3、设备数量 检查井制作 1、检查井概况 2、高压旋喷桩 3、检查井制作 第三章、质量管理措施 第四章、进度管理措施 第五章、安全管理措施 第六章、文明生产管理措施

第七章重大危险源分析排查及安全应急预案 第八章安全施工应急预案 第九章主要材料、设备投入计划 第一章工程概况 1、工程概况 黄河路位于南京市河西新城区南部地区,道路北起滨江大道,南至荷花路,为城市主干道,标准段宽55m,道路总长约2953.783m。 黄河路污水管道部分管段采用拉管施工,拉管管径为D400---D600(We1—We5 ,We7—We19, We11—We11-1 ,We16—We23 、We23—We23-1)。总长约1258米,平均埋深约6米。 2、工期和质量要求 本工程计划从2012年10月,2012年年底竣工,质量标准:符合设计要求。3、主要工程量 本工程须完成的主要工作量如下: 1)、管线调查 用管线仪探测管线的种类、走向、位置与深度,共探测2000m2。 2)、开挖、支护、围挡工作坑 如有地下水,可放坡,工作坑深度、具体位置见附录:平面、剖面示意图。 3)、非开挖导向钻机铺管 本工程1次使用非开挖技术铺设完成。铺设的HDPE管的连接采用热融的焊接工艺.,非开挖导向钻进用水较多、并有泥浆要外运。 4)、施工准备 熟悉施工图纸,领会设计意图,深入现场进行实地勘察,作好以下调查。如发现与设计发生原则冲突,及时与有关部门联系解决。