文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙柱梁模板技术交底

墙柱梁模板技术交底

墙柱梁模板技术交底
墙柱梁模板技术交底

三、操作工艺及方法

(一)模板安装

1. 根据结构形式,地下室、外墙使用木模板支模,内墙用大钢模板与木模结合。木模板配模螺

栓间距不能大于 600mm ,背楞50mm x 100mm ,间距150mm ,加固顶杆三道(根部、中间、上部)。 用①48钢管:

1.5m 长根部一道,3m 长中间一道,4m 长上部一道,加固好墙体,用线坠吊直,堵好 缝,防止漏浆。

2. 钢模入模前要检查墙内是否清理干净,根部焊好定位筋。

3. 按房间墙编号入模,角模先入,后入一侧模,用安全锁固定钢筋上,再入另一侧穿好螺栓。

4. 入模后,按控制线加固模板,根部拧到线。

5. 上部放好顶杆加固拧紧,保证断面尺寸。

6. 大模板螺栓拧紧后,挂线坠吊垂直,用大模腿子调整。

7. 大模板垂直方正后,大模腿拧紧固定,如果有缝,要堵好,以防漏浆。

(二) 柱模安装:

1. 柱模安装前,要检查柱内时候清理干净,截面支撑是否牢固,保护层是否垫好,都完成后, 安装柱模。

2. 吊装第一片柱模,并临时支撑或用铅丝与柱筋临时绑扎牢固。

3. 随机吊装其他几片柱模,做好临时支撑或固定。

4. 先安装上下两个柱箍,并用脚手架和支撑临时固定。

5. 逐步安装其他柱箍,校正柱模的轴线位置,找好截面尺寸,对角线吊好垂直,做好支撑。

6. 按照上述方法安装一定数量的柱模后,

(以流水段为单位) 全面检查安装质量。 纵横两方向都

要挂通线检查,并做好群体水平拉支杆及剪力支杆的固定。

(三) 梁模板安装

1. 在柱子砼上弹出梁的轴线及水平线,并经过复核验收。

2. 安装梁模板支架前,首层为回填土地面时,必须平整夯实,并垫好木块,支柱下脚必须设在 木块上,并且楼

层上的支架也必须铺设垫板,楼层间的上下支柱应在同一条直线上。支柱间距 900~1200 一道。

3. 搭设梁底横排木,间距符合模板工程专项方案的要求。

4. 根据柱子上轴线拉线安装梁底模,控制好梁底的起拱高度 1 — 3%。,此工程起拱高度控制在

1.5 %。,梁底模板经过验收无误后,用管扣件将其固定好。

5. 在底模上绑扎梁钢筋,经验收合格后,清除杂物安装侧模,将西侧模板与梁底模连接严密,

进行加固,大于600mm 的梁要用穿墙螺栓加固好,梁模上口要拉通线找直,梁内加撑杆, 保证梁截

面尺寸,将梁模板整体加固好。

6. 梁柱接口要按照柱子的截面尺寸和梁梁所占用的尺寸配制,模板、柱砼上口向下

技术交底记录

编号

DMB-02

工程名称 施工单位

槐房新村回迁楼建设三期工程 北京市第五建筑工程有限集团公司

交底日期

分项工程名称 2014.02

剪力墙结构大钢模板

300~400mm,向上至梁上口平齐,用多层板密封,在柱砼上口向下100~200mm 出加柱箍将梁柱接头锁死,上口处与梁模封严,并加固牢固,保证柱与梁接头部位方正、牢固、严密。

7.复合梁截面尺寸位置、标高,柱接头与梁接头是否方正、严密、垂直、不错台等。

1.支架搭设在楼面时,同梁支架的楼地面处理方式,立杆下端垫好木块。

2.硬架按照不影响主次梁加固的前提下,距梁边不大于300mm,开始安装立杆,间距

审核人

拆除梁底模板的方法与楼顶板相同,但大跨度梁底拆除时,应从跨中开始,下调支托,然后

向两端逐步下调,将底模逐块卸下,同样不能自由落地,避免模板摔坏变形。

四、质量要求

1.模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件

进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重

量、侧压力以及施工荷载。

2.在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收,安排木工看模,处理突发

模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工

技术方案及时进行处理。

3.模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

4.安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

5.在涂刷模板隔离剂时,不得玷污钢筋和混凝土接槎处。模板安装应满足下列要求:模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;模板与混凝土的接触面应

清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

6.用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓,对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000—

3/1000。

7.大模板使用前按照房间编好号,对号入模.固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得

遗漏,且应安装牢固,其偏差应下表规定

注:为构件长度()

技术交底记录

编号

DMB-02

工程名称 施工单位 交底提要

槐房新村回迁楼建设三期工程 北京市第五建筑工程有限集团公司

交底日期

分项工程名称 2014.02

剪力墙结构大钢模板

I 标段剪力墙结构的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺

五、成品保护

1.预组拼的模板要有存放地,场地要平整夯实,平放时要垫木方,立放时要搭设分类模板架;

模板触地处要垫木方,以保证模板不弯曲变形,不可乱堆乱放或在组拼模板上堆放其他材料等。

2.已安装完成的墙、柱模板,不准吊运其他材料时碰撞,不准作为其他材料的依靠,以防止模板变形或产生垂直偏差;已完成的平面模板,不可作为临时平台使用,保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。

3.拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬砸猛撬,已免砼的外形和内部受到损伤。

六、应注意的质量问题

1.梁、板模板:梁、板底水平、下段,梁侧模板不平直,梁上下口模,防治的方法:底板模板的龙骨,支柱的截面尺寸及间距应通设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。施工中应认真执行设计,要防止浇筑砼时模板变形,模板支柱应立在垫有通长木板的坚实地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下翘,梁、板模板应按设计或规范起拱,梁模上下口应设锁口楞,再进行侧面支模,以保证上下口模板不变形。

2.模板①涨模,断面尺寸不准。防治方法是根据柱高和断面尺寸核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和竖向钢楞,以保证柱模的强度、刚度足以抵抗砼的侧压力。②

柱身扭向。防治的方法是支模前先校正柱筋,使其首先不扭向,安装斜撑(或拉锚),吊线找垂直时, 相邻两片柱模从上端每面吊两点使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离相符,柱模不扭向。

③轴线位置,一排柱不在同一直线上。其防止方法是成排柱子支模前要在地面上弹出柱轴线及柱边通线,然后分别弹出柱的另一个方向轴线,再确定柱的另两条,支模时,先立两端柱模,校正位置无误后,柱顶拉通线,再支中间各柱的模板,柱距不大时,通排支设水平拉杆及剪刀撑,柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置准确。

七、安全施工

1.注意施工安全,注意临边洞口等,没有防护的部位或高危部位系好安全带,严禁违章指挥、违章操作等。

2.注意防火,用火人员必须持证上岗,专人看火。

3.安全用电,坚决贯彻“一机一闸”制度,接拉电线电缆要专业人员操作,必须持证上岗,非专业人员严禁乱拉乱接。

审核人

剪力墙模板技术交底

模板技术交底 一、施工准备 (一)、作业条件 1. 按工程结构图进行模板设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和 稳定性。模板按墙进行编号,并涂刷好隔离剂,分规格堆放。 2. 弹好楼层轴线、墙身线、门洞口位置线,并清除干净墙身部位杂物。 3.暗柱、剪力墙、连梁钢筋绑扎完毕,水电预埋箱、盒、预埋件,并办好隐检,钢筋 保护层卡具到位。 4.熟悉图纸,作好技术交底。 (二)、材料要求 1.墙体模板采用12㎜厚多层板顶板采用12㎜厚竹胶板 2.穿墙对拉螺栓和套筒 3.隔离剂:水性防腐剂 (三)、施工机具 塔吊、专用扳手、撬棍、手锤、线锥等。 二、质量要求 1. 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层模板应具有承受上层模板的承载 能力,上下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 2.在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。 3.模板的接缝不应漏浆。 4.浇筑砼前,模板内的杂物应清理干净。 5.对跨度不小于4m的钢筋砼梁、板模板按设计要求起拱,起拱高度宜为跨度 的1/1000~3/1000。 6.现浇结构模板的允许偏差及检验方法:

三、操作工艺 (一)剪力墙模板 剪力墙模板采用木模板——多层板 竖向木方间距必须不大于200mm,木方尺寸50×100mm,为使接触面积增 大,可将木方长方向与模板面接触。 ○1——下部的固定,宜在浇筑楼面砼时予插φ25钢筋在剪力墙两侧,作为水平支撑的固定加固点或预插Φ16钢筋吊环(@300),内穿Φ48钢管作水平斜撑、 水平撑)固定点固。 ○2——水平固定钢管间距不大于500mm,并用对拉螺栓(φ14@500)扇形卡将其对拉,以夹紧墙板模板。 ○3——1.5米以下水平撑斜撑间距不大于1000mm,扣件必须扣紧,扣件刚度、强度一定要满足规范要求,以防扣件损坏产生涨模现象。 (二)梁模板 ——梁模安装顺序:复核轴线、梁底标高位置→支梁底模(按规范规定起拱)→绑扎钢筋→支梁侧模→复核梁模尺寸及位置→与相邻梁板连接固 定。梁模板起 ——拱按图纸要求或规范要求起拱,大于4米时起拱1—3‰。梁支撑支柱间距必须按计算要求严格控制,不得超过计算要求,一般为800—1200mm。 ——夹木设在梁模两侧板下方,夹木必须将梁侧板与底板夹紧严密,并钉牢在支柱顶撑上。次梁与主梁交接处,应在主梁侧板上留缺口,并钉上衬口 档,次梁的侧板和底板钉在衬口档上。 ——当梁的高度较大时,应在侧板外面另加斜撑,斜撑上端钉在托木上。 梁高超过700mm时,宜加对拉螺栓φ12,@1000左右,加以固定,防止模板 下口向外,爆裂及中部膨胀。梁下支撑水平横管与立杆扣件必须扣牢。同时 必须用双扣件扣紧,以防松动下沉。

模板工程技术交底 (5)

模板工程技术交底 一、模板制作 基础、柱、梁(含圈梁)、板模板采用12×1220×2440、12×90×1800优质镜面胶合板,主、次龙骨采用60×80木方,构造柱、框架柱竖向背楞龙骨采用60×80标准木方,外横向背楞采用¢48架管;楼层构造柱对拉螺杆采用¢12~14的普通螺杆,对拉螺杆配合“3”型卡使用,圈梁及基础构造柱采用热轧步步紧加固;支撑系统采用钢管架。模板的脱模剂采用水溶性碱性脱模剂。 二、支模板的工艺流程: 1、墙柱模板:弹模板的控制线→焊接柱子定位筋→模板组装就位→安装主次龙骨及对拉杆→加 固、校正→自检、验收→下一道工序。 2、早拆体系梁板模板:立可调支撑及早拆柱头→安装模板主龙骨→安装水平支撑→安装斜撑→ 调平支撑顶面→安装模板次龙骨→铺设胶合板→面板拼缝贴胶带→刷脱模剂→模板预检→进行下道工序。 三、模板技术要求:模板及支撑系统要有足够的承载能力、刚度和稳定性,能保证混凝土浇筑过 程中不产生变形、位移现象。模板表面应整洁干净,拼缝应严密不漏浆,几何尺寸符合设计要求;在混凝土浇筑前木模板应浇水湿润,但模板内不得有积水,模板内的杂物应清理干净。 预埋件、预留洞口的位置要准确、安置要牢固。 四、模板安装 1、基础模板安装 1)垫层模板采用木模板,模板背楞采用木方,安装时采用¢12~14的短钢筋订如灰土垫层中固 定模板,垫层局部高低不平处应修平后再安装模板,模板的接缝处应背木方。 2)条基模板采用木模板,木方采用60×80,模板采用12×1220×2440优质镜面胶合板;安装 时采用¢18的钻头在垫层上钻孔,用¢14~16的短钢筋固定条基侧模板,条基侧模板上口 之间应对撑固定,条基侧模板必须拉通线校直固定;四周条基外侧模板可在灰土垫层上打 桩,用斜撑加固。 3)独立承台基础模板采用木模板,先按基础尺寸配置模板,背楞木方间距为200mm,上下口必 须背木方,采用¢12~14的对拉螺杆(或钢管扣件)加固,下口可利用垫层上打孔插筋固定,为防止承台之间发生位移,支撑架体应相互连成整体,尤其是承台上口。

地下室墙柱梁板模板技术交底

交底提要: 地下室墙柱梁顶板支模的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺交底内容: 、施工工艺 1、墙体模板支设 工艺流程:模板面刷脱模剂一安装门窗洞口模板一一侧墙模吊装就位一安装一侧斜撑一插入穿墙螺栓和套管一另一侧墙模板就位并使穿墙螺栓穿过一安装另一侧斜撑一调整模板位置一紧固穿墙螺栓一固定斜撑 1.1首先安装门窗洞口模板 根据洞口尺寸加工成定型模板,模板面板采用木胶板作面板并将面板附在50cm厚白松木上,四角采用门窗可拆角将面板连接成整体,大于2m的中间设①48钢管作为支撑体系。 门洞口支模节点图 为基准向上量出门窗上口线。在门窗框与墙体模板交接处及墙上留洞盒与墙体模板交接处粘贴海棉条。门窗洞口模板用顶模筋加固,详见下图。 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存 项目(专业) 技术负责人

交底内容: 门窗加固示意 1.2墙体木模安装: 采用15mm 木胶板组合墙体面板根据具体的墙体的尺寸制作定型墙面板, 竖向龙骨选用50 x 100mm 木方子,加强背楞用①48钢管,背面采用? 25钢筋锚入竖向龙骨内做吊钩。横 肋间距300mm 竖肋间距700mm 每道肋用双根钢管,①14穿墙螺栓横向间距700mm 竖向 间距450mm 1.2.1地下室内墙支模详见下图1.2.1 柱模板支撵系统图 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存项目(专业) 技术负责人

交底内容 : 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 工程名称 邹城市和谐家园小区9#楼 施工单位 中国新兴建设开发总公司 交底部位 地基与基础 工序名称 模板工程 交底提要: 地下室墙柱梁顶板支模的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 测血住f,甌:述擁

剪力墙模板工程技术交底

剪力墙模板工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、模板按墙编号、并涂刷好脱模剂,油质机油:柴油=5:5,分规格堆放。 2、弹好楼层轴线、墙身线、门窗洞口位置线,弹出楼层轴线偏500mm的支模辅助线,并清除干净墙身部位杂物,所有线已经预检。 3、墙暗柱、墙体、连梁钢筋绑扎完毕,水电预埋箱、盒、预埋件,并办好隐检,钢筋保护层卡具、钢筋骨架柱结筋间距、数量应满足设计要求,水平、竖向梯子筋安装到位,钢筋有可靠的定位措施。 4、门窗洞口及其他预留模板已安装到位,位置正确,并与墙体钢筋可靠连接。 5、墙体根部10cm范围内应抹平压光,并在根部贴20cm厚泡沫海绵条,以防模板下口跑浆,注意海绵条不得伸入墙内。 6、模板安装前,墙体与顶板间施工缝应处理完毕,墙体与墙体间竖向施工缝已处理完毕,并已经隐检。 7、电梯井道安装筒模前预先在楼面下,井壁上预留4个250×200mm预留孔,用以支撑工作平台的4个钢支腿。 (二)材质要求 1、墙体模板:地下室采用小钢模拼装。±0.000以上采用定型大钢模板。钢板厚度不小于6mm,大模板之间采用企口方式连接。 2、配套的定型钢角模,大模之间采用企口方式连接。 3、脱模剂:纯净机油、柴油。 (三)工器具 塔吊、专用板手、撬棍、手锤、磁力线锥、盒尺、水平尺。 二、质量要求 1、主控项目 (1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,上、下层支架的主柱应对准、并铺设垫板。

(2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。 2、一般项目 ①模板的接缝不应漏浆;在浇筑砼前,浇水湿润,但模板内不应有积水; ②模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。 ③浇筑砼前,模板内的杂物清理干净。 (2)对跨度不小于4m的梁、板起拱,起拱高度宜为跨度的1/1000至3/1000。 项目允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3 插筋中心线位置 5 外露长度+10,0 预埋螺栓中心线位置 2 外露长度+10,0 预留洞 中心线位置10 尺寸±10.0 项目允许偏差(mm) 轴线位置 5 底模上表面标高±5 截面内部尺寸基础±10 柱、墙、梁+4,-5 层高垂直度不大于5m 6 大于5m 8 相邻两板表面高低差 2 2 表面平整度 5 5 三、工艺流程 准备工作→挂外架子→安内横墙模板→安内纵墙模板→安堵头模板

模板施工技术交底大全

模板分项施工技术交底 工程概况:本工程地下一层,地上共十层,地下室结构及地面层工作量较大,相应的一次性投入的周转材料数量较大。根据本工程特点,考虑到上部结构连续性,本工程采支撑采用①48钢管排架支撑S=3.5钢管及相应的钢扣件,模板采用九合板。 模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体,模板在现场拼装时,要控制好相邻板面之间拼缝,两板接头处要加设卡子,以防漏浆,拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管绑扎牢固,以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下: 1、两块模板之间拼缝<1 2、相邻模板之间高低差<1 3、模板平整度< 2 4、模板平面尺寸偏差土3 2、模板定位 当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度(》 1.2MPS),即用手按不松软、无痕迹, 方可上人开始进行轴线投测。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线,并以该控制线为起点,引出每道细部轴线,根据轴线位置放出细部截面位置尺寸线、模板500( mm控制线,以便于模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕,模板拆除以后,开始引测楼层500mm标咼控制线,并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到墙、柱上。 3、土0. 000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 积水坑、电梯井模板采用15mm厚多层板按坑大小加工成定型模板。模板固定要牢固,并用钢丝绳将模板拉在底板钢筋上,或者采用固定物体重压,防止浇筑混凝土时模板上浮。 (2)墙体模板安装顺序及技术要点 ①模板安装顺序

梁板模板技术交底

梁板模板工程施工技术交底 中银大厦工程梁板模采用竹胶板支设,在柱角板施工中要严格按模板施工方案及本技术交底执行。 一、竹胶板模板支设 1.梁板模支设前需要先按照交底加工梁底模、柱头模板; 2.平台模板的支设,应先搭设脚手架,并抄平梁底钢管的标高,保证梁底的 水平及标高符合施工设计要求; 3.在进行梁底的安放,根据墙柱上所放的墨线拉通线,确定梁底的位置后, 用扣件将梁底固定; 4.梁底安放完成后,有柱的地方先安装柱头模,然后再支梁侧模; 5.柱头模板安放一定要与先浇好的柱子连接紧密,防止接缝部位穿裙子、漏 浆; 6.梁侧模一定要根据现场的尺寸进行切割支设,在最后固定时,要与板底模 相结合,以保证梁上口截面的尺寸及梁截面的方正。 竹胶板为可周转使用材料,在使用过程中应爱惜,避免浪费,在平台支设过程中还应注意以下几个问题: 1.严禁用锤子、扳手等直接敲打板边; 2.严禁在竹胶板边沿板方向钉钉子,这样会直接导致板的开边,大大减少板 的周转次数; 3.竹胶板切割要仔细,且一定要拉线,避免将板边锯斜、锯毛边,切割后的 竹胶板要刷封边油漆; 4.现场的木方、竹胶板严禁随意锯,需要短方时应找旧方子使用; 二、关键节点的做法 1.梁侧模、底模的支法如图: 侧模竹胶板 5x10cm木方

2.梁、板与墙相交处模板支设方法:楼板与墙体接缝处必须用木方粘海绵条,然 后顶紧,避免漏浆污染墙体。当遇到梁头竹胶板时,将木方截短后顶在墙面上,不得顶在竹胶板上,尤其是异型柱处,应仔细处理,坚决避免漏浆、涨模现象的发生。如下图: 3.主次梁接头的拼接方法必须严格按照施工方案执行。次梁底模的木方、侧模要 比底模竹胶板短一个板厚,留出梁底堵头板位置。如下图: 梁侧模 梁底模 木方梁侧模及木方 比底模短一个板厚 主次梁接头详图 4.梁侧加固一定要使用木楔子将木方与钢管间的空隙撑紧,防止梁侧涨模,梁底 出现漏浆现象。 5.柱头模板支设方法:柱头模板应分成四片加工,每片模板必须在后场加工好后 现场使用,加固时柱子的每面至少加设4个可调螺丝进行加固,柱上贴好海绵

剪力墙大模板技术交底

剪力墙大模板技术交底 施工预备 技术预备 熟悉结构施工图纸和模板施工方案。 对施工人员进行技术交底。 材料预备 1)配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台等。 2)隔离剂:水性脱模剂。 3、施工机具预备 应备有锤子、斧子、打眼电钻、活动板子、手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。 作业条件预备 钢筋绑扎完毕,水电管线箱盒和预埋件埋设到位,固定好爱护层垫块,钢筋隐藏验收合格。 施工缝脆弱部位剃凿、清理洁净,办理交接检验手续。 下层混凝土必须养护至前后堵达到1.2N/mm2以上才准在上面行人和 工艺流程图1.1 2、操作要求 1)在下层外墙混凝土强度不低于7.5Mpa时,利用下一层外墙螺栓孔挂金属三角平台架。

2) 安装内横墙、内纵墙模板(安装方法与外板内模结构的大模板安装相同)。 3) 在内墙模板的外端头安装活动堵头模板,它能够用木板或用铁板按照墙厚制作,模板要严密,防止浇筑内墙混凝土时,混凝土从外端头部位流出。 4)门窗洞口模板安装完毕后,先安装外墙内侧模板,按楼板上的位置线将大模板就位找正, 5)合模板前将钢筋、水电等预埋管件进行隐检。 6)安装外墙外侧模板,模板放在金属三角平台架,将模板就位,穿螺栓紧固校正,注意施工缝模板的连接处必须严密、牢固可靠,防止显现错台和漏浆现象。 3、拆除大模板 1)在常温条件下,墙体混凝土强度必须达1Mpa,冬期施工全现浇结构外墙混凝土强度在7.5Mpa,内墙混凝土强度在4Mpa才准拆模,拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准。 2)拆除模板顺序与安装模板顺序相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,第一拆下穿墙螺栓,再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与混凝土墙面吸附或粘结不能离开时,可用撬棍撬动模板下口,不得在墙上口撬模板,或用大锤砸模板,应保证拆模时不晃动混凝土墙体,专门拆门窗洞模板时不能用大锤砸模板。 3)拆除全现浇结构模板时,应先拆外墙外侧模板,再拆除内侧模板。 4)清除模板平台上的杂物,检查模板是否有钩挂兜绊的地点,调整塔臂至被拆除的模板上方,将模板吊出。 5)大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角为75度—80度,及时进行板面清理,涂刷隔离剂,防止粘连灰浆。 6)大模板应定期进行检查与修理,保证使用质量 质量验收标准 大模板质量验收标准 大模板安装质量应符合下列要求

剪力墙结构钢筋绑扎施工技术交底

剪力墙钢筋绑扎施工技术交底 C 1.11 编号:

设置2至3个竖向梯子筋为宜。 梯子筋如代替墙体竖向钢筋,应大于墙体竖向钢筋一个规格,梯子筋中控制墙厚度的横档钢筋的长度比墙厚小2mm,端头用无齿锯锯平后刷防锈漆,根据不同墙厚画出梯子筋一览表。 竖向梯子筋做法 2.6 绑扎暗柱及门窗过梁钢筋 2.6.1 暗柱钢筋绑扎:绑扎暗柱钢筋时先在暗柱竖筋上根据箍筋间距划出箍筋位置线,起步筋距地30mm(在每一根墙体水平筋下面)。将箍筋从上面套入暗柱,并按位置线顺序进行绑扎,箍筋的弯钩叠合处应相互错开。暗柱钢筋绑扎应方正,箍筋应水平,弯钩平直段应相互平行。 2.6.2 门窗过梁钢筋绑扎:为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计和规范要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计和规范要求,过梁箍筋两端各进入暗柱一个,第一个过梁箍筋距暗柱边50mm,顶层过梁入支座全部锚固长度范围内均要加设箍筋,间距为150mm。

2.7 绑墙体水平钢筋 2.7.1 暗柱和过梁钢筋绑扎完成后,可以进行墙体水平筋绑扎。水平筋应绑在墙体竖向筋外侧,按竖向梯子筋的间距从下到上顺序进行绑扎,水平筋第一根起步筋距地应为50mm。 2.7.2 绑扎时将水平筋调整水平后,先与竖向梯子筋绑扎牢固,再与竖向立筋绑扎,注意将竖筋调整竖直。墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,绑扣采用顺扣时应交错进行,确保钢筋网绑扎稳固,不发生位移。 2.7.3 绑扎时水平筋的搭接长度及错开距离要符合设计图纸及施工规范的要求。 2.7.4 墙筋在端部、角部的锚固长度、锚固方向应符合要求: 2.7.4.1 剪力墙的水平钢筋在端部锚固应按设计和规范要求施工。做成暗柱或加U形钢筋。 剪力墙的水平钢筋在端部锚固 2.7.4.2 剪力墙的水平钢筋在“丁”字节点及转角节点的绑扎锚固

墙柱模板拆除技术交底

编号:AQ-GL-07308 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 墙柱模板拆除技术交底 Technical disclosure of wall column formwork removal

墙柱模板拆除技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 1.作业准备 1.1.机具准备: 1.1.1施工机具:扳手、小锤、撬杠、小桶、小铲、扫帚、滚刷 1.2.材料准备:木制模板使用水质脱模剂、钢模板使用油质脱模剂 1.3.作业条件: 1.3.1混凝土强度达到拆模要求(1.2Mpa,冬施4.0Mpa),接到拆模通知。 2.施工操作工艺措施及主要做法要求 2.1.工艺流程: 柱模板拆除:拆除斜支撑及斜拉杆→松开对拉螺栓→依次拆除模板→模板清理 墙模板拆除:松开穿墙螺栓→旋松地脚螺栓→拆除墙体模板→

拆除角模→模板清理 2.2.施工操作要点及要求 2.2.1模板拆除后将模板倒至下一施工段,在板面上分开堆放。大钢模板放至在专用模板插口架内。 2.2.2墙体模板拆除依次进行。 2.2.3依次拆除模板,小钢模拆除时先拆除中间补模数的方木,然后将模板向两侧依次进行,确保后支的先拆。 2.2.4拆除门窗洞口模板:一定要等门洞模板离开墙面后再行拿出,拆除时,要防止将门洞过梁部分混凝土震裂。跨度大于1000mm 的门窗洞口,拆模后要立即加设支撑,支撑采用碗扣架立杆加可调托,可调托上放50×100方木顶牢,支撑间距为洞口>1.0m且< 1.5m时支2根,>1.5m时支3根。 2.2.5将拆除模板清理干净,涂刷好脱模剂,分型号码放整齐。 2.3.墙体模板拆除: 2.3.1先拆除纵墙模板再拆除横墙模扳,首先拆除穿墙螺栓再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。若模板与砼墙面粘贴不

模板安装技术交底

模板安装技术交底 1、一般要求 (1)模板安装后应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇捣的砼重量、侧压力及施工中所产生的荷载。 (2)模板表面清理干净,涂水性脱模剂,不得有流坠。质量不合格模板或模板变形未修复的,严禁使用。模板接缝应严密,以防漏浆。在模板吊帮上不得蹬踩,应保护模板的牢固和严密。 (3)模板构造应简单、装拆方便,并满足钢筋的绑扎、安装及砼的浇筑、养护等工艺要求。 2、楼板模板安装要求: (1)板底模板采用1830×915×18mm九合板,板底次楞采用50mm×100mm 楞木,间距300mm,托梁采用双钢管。 (2)支撑体系采用50×100mm木方和U型顶托传递竖向施工荷载支撑方式,在立杆底部距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆,高支模部分水平拉杆步距为不大于,其它部分水平拉杆步距为不大于,扫地杆、水平拉杆每跨每步纵横设置。 (3)立杆下设置木垫板。 3、梁模板安装要求: (1)为及时拆除侧模,各模板之间的关系为:楼板模板压梁侧模,梁侧模夹梁底模,梁底、梁侧模板采用1830×915×18mm九合板。 (2)支撑体系采用主楞传给竖向Φ48×3施工荷载支撑方式,梁底次楞采用50×100mm木方,间距150-300mm,主楞采用50×100mm方木;水平拉杆步距同周边楼板满堂支撑布距。 4、墙柱模安装要求: (1)墙柱模板模板采用1830×915×18mm九合板,侧模内龙骨采用50mm×100mm楞木,间距250mm,外龙骨采用双钢管。 (2)弹好楼层墙身线门窗洞口位置及标高线。 (3)墙柱模板校正垂直后,用穿墙螺栓将两块木板锁紧。 (4)墙柱模板底部应该用砂浆抹平,防止跑浆,但砂浆找平层不伸入墙体

墙柱梁板模板技术交底

一、施工准备 1、作业条件 1、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷脱模剂,分规格码放,并有防雨,防潮、防砸措施。 3、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚已预埋好且可以使用。 4、柱子钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 1、材料要求 漆面胶合板(厚度为15mm)、木方(100×100mm、50×100mm)、穿墙螺栓(地下室外墙及人防墙一次性使用,内墙、梁下套管周转使用)、架子管Φ48×3.5钢管、各种规格的钉子等。 2、施工机具 1、手提电锯、平刨、压刨、打眼电钻,线坠,靠尺板,方尺,铁水平,翘棍、斧子、扳手、钳子、小白线、脱模剂、吸尘器等。 2、支撑体系:柱箍,钢管支柱,钢管脚手架或碗扣脚手架等。 一、模板质量要求 (一)模板安装工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

质量要求符合《混凝±结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 二、工艺流程 (一)柱子模板安装 弹柱子模板控制线→结构面设定位顶模筋→安侧模→安装柱模箍→校正→按侧向支撑→验收 (二)墙模板安装 弹墙模板控制线→结构面设定位顶模筋→安侧模→安装墙模穿墙螺栓→校正→安侧向支撑→验收 (二)梁模板安装 弹出梁模板轴线→搭设梁模支撑→安装梁底模板→安装梁侧模板→安装侧向支撑→校核截面尺寸并加固→验收 (三)顶板模板安装 弹线→调整标高→安装板底模→绑板下铁钢筋→穿电气预埋管线→绑板上铁钢筋→安装侧模→验收 三、操作工艺 (一)柱子模板安装 1、模板组片完毕后,按照模板设计图纸的要求留设清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。

模板工程技术交底

模板工程技术交底 一、模板配置 基础模板及上部模板采用胶合板,柱梁应制作定型模板;板、梁支撑系统采用钢管扣件排架支撑;剪力墙、板底模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;梁底模、侧模主龙骨均为钢管,次龙骨为50*100木方;柱模次龙骨为50*100木方,主龙骨为钢管,大于500的柱要设对拉螺栓。模板配置量,柱模配一层,板模板配两层,梁模配一层半以满足主体结构施工进度的要求。 二、模板运输及安排 钢管扣件根据进度需要就近安排临时堆场。塔吊服务范围内的模板和支撑的搬运用塔吊吊运,塔吊服务范围外的由人工搬运,上部支撑系统排架搭设时应考虑塔吊服务范围有限,从距塔吊最远处开始搭设,逐步向塔吊靠近;平板由塔吊服务范围向外铺设,以便于材料的水平运输。需要时由塔吊配合进行运输。 三、主要部位的施工程序 本工程基础筏板和梁混凝土采用一次浇注的方法施工,第一次浇注至剪力墙上施工缝处(梁向上500处);上部剪力墙、梁、板均采用一次浇注的方法施工;特殊情况下,可先浇注内部柱,外部墙和顶板一次浇注。 四、基础模板的支设 基础筏板周围模板采用砖胎模。筏板的上反梁用钢筋焊撑角,然后在上面支摸,第一道螺杆离底板的高度不准大于200,上口用钢管

卡紧,确保混凝土浇注时不涨模,周围外墙必须使用止水螺杆。 剪力墙模板主、次龙骨均为钢管,模板接头处使用木方;次龙骨的间距不大于200,主龙骨的间距不大于500。 五、各楼层模板支撑的搭设 地下室顶板的次龙骨间距为不大于200mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于600MM;楼板支撑间距采用0.8×0.8m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆。 上部梁板次龙骨间距为250-300mm,主龙骨采用Ф48×3.5钢管,间距同立杆支撑间距,顺大梁长度方向的支撑间距不大于800MM;楼板支撑间距采用1.0×1.0m。排架搭设时距地200设纵横向扫地杆,向上每不超过一步架(1.8M)高度设纵横向拉杆,支撑搭设时先柱后梁板,再平台模板。 上下层模板支撑立杆必须保持在同一垂直线上,不得偏移,楼层上立柱下垫不小于200×200竹夹板片,以防因楼板偏心受压使楼板产生裂缝。如立杆立于土上,必须在立杆的下方垫上宽度不小于250、厚度不小于50的通长方木或槽钢。 所有扣件螺丝必须拧紧,支撑必须牢固可靠,搭设各层顶板、梁模板支撑时,立杆之间@4M必须加剪刀撑。梁高大于600的模板主龙骨下须设双扣件,以防主龙骨滑落。 六、楼层施工顺序 弹线→扎柱钢筋→支撑柱模板→支设梁底模板→绑扎梁钢筋→

现浇剪力墙结构大模板安装拆除工程技术交底

现浇剪力墙结构大模板安装拆除工程技术交底 工程名称:现浇剪力墙结构大模板安装与拆除 交底部位 工程编号 日期 交底内容: 1、范围 本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板的安装与拆除。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台板等。 2.1.2隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。 2.1.3一般应各有锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子、手锯。水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。 2.2作业条件: 2.2.1按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 2.2.2弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。 2.2.3墙身钢筋绑扎完毕,水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续。 2.2.4为防止大模板下口跑浆,安装大模板前抹好砂浆找平层,但找平层不能伸入墙身内。2.2.5外砖内模结构在安装大模板前,把组合柱处的墙上舌头灰清理干净,全现浇结构挂好供外墙模板操作的架子。 2.2.6安装大模板前应把大模板板面清理干净,刷好隔离剂(不允许在模板就位后刷隔离剂,防止污染钢筋及混凝土接触面,涂刷均匀,不得漏刷)。 3、操作工艺 3.1外板内模结构安装大模板: 3.1.1工艺流程: 准备工作→安正号模板→安装外墙板→安反号模板→固定模板上口→预检 3.1.2按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。 3.1.3安装外墙板,用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。 3.1.4合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固,是否削弱断面过多等,合反号模板前将墙内杂物清理干净。 3.1.5安装反号模板,经校正垂直后,用穿墙螺栓将两块模板锁紧。 3.1.6正反模板安装完后,检查角模与墙模,模板与楼板,楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直,用扣件或螺栓将两块模板上口固定。办完模板工程预检验收,方准浇筑混凝土。 3.2外砖内模结构安装大模板: 3.2.1工艺流程: 外墙砌砖→安装正、反号大模板→安装角模→预检

墙体模板安装技术交底

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版木可编辑.欢迎下载支持. 地下室墙体模板 1地下室内、外墙模板配賈 1、本工程地下室部位墙体相对较多,考虑到上部结构墙体与地下室外墙缺少通用性,为降低成本,根据匸期需要,地下室内外墙模板的配置人部分为通用板,加工少量非通用板的方式施工。 2、地下室墙模板均采用厚度为12mm双而覆膜胶合板现场组拼人模板木模体系,接缝部分竖向次龙骨采用50X 100mm木方,其余次龙骨采用4>48 (t=3. 5mm)钢管,计算间距150nun,主龙骨为24>48(t=3. 5mm)钢管,间距600mm,最下五道螺杆间距300 mm。内墙采用H14型对拉螺栓,考虑到部分地下室外墙为防水混凝土,有防水要求的外墙釆用M14型止水螺栓。对拉螺栓的长度为墙厚+ 160mm。配置专门的阴阳角模。 3、由于泵送碗浇筑完毕后,其浮浆层的厚度?般为3?4cm,施工时,应将这些软弱碇剔除; 因此,墙体模板应上包到板底向上5cm。外墙外模板还应下包-个板厚。 4、 墙模板支设示意图 5对拉穿墙螺杆 对拉螺栓采用钢筋套丝成型,间距600X600.外墙采用II:水对拉螺栓,内墙采用普通对拉 螺栓,用3形件与横肋固定对拉螺栓,具体做法见下图: 文档从网络中收集,己重新整理排版.word版木可编辑?欢迎下载支持. 申8限位钢筋

]:?8限位钢筋70?70?3止水片50?50?20胶合 板块 " | . i6钢筋 230 I 墙厚 1 230 L 螺栓大样图 6双面覆膜胶合板墙体模板支设 a)在基础或顶板浇筑碇时预埋G25钢筋地锚,地锚长度500 mm。地锚距墙2. 5~3m,露出 地(ft! 200mm.间距1.2m放置,与底板上铁附加钢筋焊接。 b)墙、柱支模前,其根部必须加焊G14钢筋限位,以保证其位置准确,顶板磴浇筑时在墙根部预埋G14短钢筋头,以便与定位钢筋焊接,避免直接与主筋焊接咬伤主筋,设置间距不人于1000 nun.并在转角处增加设置。 c)模板使用前,应预先装配好,标明模板编号,并吊至安装地点,按照编号在和应的模位安装。模板拼缝处加海绵条,并加?道50mmX 100mm力木。墙支完?侧模板后,将螺杆穿上,再支另?侧模板。安装主龙骨2<1)48X3.5主龙骨钢管,再用3形卡、对拉螺栓收紧,最下面三道螺栓用双螺母。 d)地下室墙体模板支撑采用4>48X3.5钢管做斜撑,支撑沿墙间距为1.2m设置。支撑钢管均支撑于钢筋地锚上。地下室外墙外模板用

梁侧模板技术交底(标准层)

梁侧模板技术交底

出了质量问题,无论是管理上的或是施工上的,均必须严肃处理,分析质量情况,加强检查验收,找出影响质量的薄弱环节,提出改进措施,把质量问题控制在萌芽状态。 2、严格落实班组自检、互检、交接检及项目中质检“四检”制度,确保模板安装质量。 3、混凝土浇筑过程中应派专人2~3名看模,严格控制模板的位移和稳定性,一旦产生移位应及时调整,加固支撑。 4、对变形及损坏的模板及配件,应按规范要求及时修理校正,维修质量不合格的模板和配件不得发放使用。 5、为防止模底烂根,放线后应用水泥砂浆找平并加垫海绵。 6、所有柱子模板拼缝、梁与柱、柱与梁等节点处均用海绵胶带贴缝,楼板缝用胶带纸贴缝,以确保混凝土不漏浆。 7、模板安装应严格控制轴线、平面位置、标高、断面尺寸、垂直度和平整度,模板接缝隙宽度、高度、脱模剂刷涂及预留洞口、门洞口断面尺寸等的准确性。严格控制预期拼模板精度。 8、严格执行预留洞口的定位控制,预留洞口时,木工严格按照墨线留洞。 9、每层主轴线和分部轴线放线后,规定负责测量记录人员及时记录平面尺寸测量数据,并要及时记录墙、柱、成品尺寸,目的是通过数据分析梁体和柱子的垂直度误差。并根据数据分析原因,将问题及时反馈到有关生产负责人,及时进行整改和纠正。 10、所有竖向结构的阴、阳角均须加设橡胶海绵条于拼缝中,拼缝要牢固。 11、阴、阳角模必须严格按照模板设计图进行加固处理。 12、为防止梁模板安装出现梁身不平直、梁底不平下挠、梁侧模胀模等质量问题,支模时应将侧模包底模,梁模与柱模连接处,下料尺寸应略为缩短等。 安全保证措施1、模板安装高度在2m及以上时,应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。 2、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。 3、登高作业时,各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中,不得掉落。 4、安装模板时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。 5、当模板安装高度超过3.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。高处作业时,操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。 6、作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。 7、吊运大块或整体模板时,当垂直吊运时,应采取不少于两个吊点,水平吊运应采取不少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接,并应稳起稳落,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环。 8、模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所有部件进行认真检查,不符合要求者不得使用。 9、在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区,尚应设警示牌,派专人看管。 10、施工现场的用电,应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。 11、搭设应由专业持证人员安装,安全责任人应向作业人员进行安全技术交底,并做好记录及签证。 12、模板拆除时,混凝土强度必须达到规定的要求,严禁混凝土未达到设计强度的规定要求时拆除模板。 13、每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不小于50mm。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。 14、立柱接长严禁搭接,必须用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得位于同步内,且对接接头沿竖向错开距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 15、上段钢管的立柱不得与下段钢管立柱错开固定在水平杆上。 注意事项模板工程安装前准备工作 1、模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 2、模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 3、标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 4、竖向模板的支设应根据模板支设图。

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

梁板柱模板技术交底

交底提要:梁、板、柱模板安装的质量标准及技术要求 交底内容: 一、主要材料及机具 多层板:1830mn K 915mm K 18mm木方:40mX 90mm 架子管:① 48 x 3.5mm (Q235)钢管;卡扣:十字扣、对接扣、旋转扣;穿墙螺杆:A14;锯、手工锯、打眼钻、粉笔、尺子、线坠、撬棍

3.1.4办理预检:对加固好的柱模板进行预检,检查钢筋保护层,模板内是否清理干净,模板 的截面尺寸、垂直度等; 3.2梁模板安装: 工艺流程:弹出梁轴线及水平线T搭设梁模支架T安装梁底主次龙骨及梁底模板T绑扎钢筋、 安装侧梁模T复核梁模尺寸、位置T与相邻模板连固 3.2.1弹出梁轴线及水平线:在柱子混凝土上弹出梁的轴线,在柱体和钢管架上弹出梁的水平 线控制线(梁底标高引测用),供复核; 3.2.2搭设梁模支架:梁模支架采用满堂脚手架上,基础地梁支架纵向间距为1000mm横向间 距为800mm主体结构根据计算确定支撑体系。 3.2.3安装梁底主次龙骨及梁底模板:安装梁底次龙骨间距为600mm安装梁底主龙骨为40mm x 90mm方木,间距为w 200mm(即梁底不少于3道方木),符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直,在方木上加固梁底模板(15mm厚),并按设计及规范规定的起拱高度起拱1/1000?3/1000。 3.2.4绑扎钢筋、安装梁侧模:在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装粱侧模板, 侧模板主龙骨为40mn X 90mm的方木,间距w 200mm两主龙骨(方木)接头位置交错不少于500mm, 再安装次龙骨,将两侧模板与底板连接次龙骨用扣件卡紧固,间距w 600mm当粱高超600mm时, 需加腰楞,并穿对拉螺栓加固,侧梁模上口要拉线找直,用定型夹子固定; 3.2.5 复核梁模位置及尺寸:复核检查梁模板的定位及尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。有 楼板模板时,在梁上连接阴角模,与板模拼接固定。 3.3 楼板模板安装: 工艺流程:搭设支架T安装主次龙骨T调整楼板下皮标高及起拱T铺设模板块T检查模板 上皮标高、平整度 3.3.1搭设支架:板底模板支架采用满堂脚手架,支撑体系经计算再确定。 3.3.2 安装主次龙骨:主龙骨采用40mn X 90mm的方木组成,平行与顶板开间方向(即开间短 边方向),间距为300mm铺设,两主龙骨接头交错搭设长度不少于500mm长,主龙骨与梁侧的主龙 骨交错布置,并伸至梁侧模板边,在梁内用钢钉固定,跟梁连成整体;次龙骨用钢管与主龙骨十字交叉布置, 3.3.3铺设模板:先用阴角模与梁模连接,然后向垮中铺设平模,相邻两块模板侧面必须用海 绵条粘缝,并用带胶带在上表面粘贴封严,用钢钉间距600mm固定,在两块模板交接缝处的下面 必须有一根主龙骨,并用钢钉不大于300mm的间距固定模板,严禁出现翘边、不平整现象; 3.3.4检查模板上表标高及平整度:模板铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高,并进行校正。 四、质量标准及保证措施:

模板(墙柱梁板)

御景嘉园、御景大厦(2#、S2商业、8#楼模板) 施 工 技 术 交 底 编制人: 审核人: 被交底人: 江苏兴邦建工集团有限公司 2015-4-7 模板工程 一、施工准备 (一)材料与主要机具 1、面板:13厚胶合板(墙、柱、梁、板) 2、连接件:对拉螺栓、刀卡子等。 3、支承件、木楔、新式钢管碗扣件支柱、钢斜撑、方木等。 4、模板及配件应严格检查,不合格的不得使用。 5、隔离剂,隔离剂不宜用废机油;

6、斧子、锯、板手、打眼电钻、线坠、靠尺板、撬棍等。 (二)作业条件 1、模板要求: 根据本工程的结构形式及特点,其模板要求如下: (1)基础模板:筏板基础外侧模板采用砖模,宽200mm,高出基础顶100mm。 (2)框架柱模板:面板采用13厚胶合板;柱箍采用双钢管48mm×,间距不大于500mm;四面竖楞采用60×90木方间距不得大于250mm。 (3)剪力墙模板: 1)剪力墙面板采用13厚胶合板,水平楞采用双钢管48mm×,间距不大于500mm,竖楞为60×90木方,间距不大于250mm,采用Φ14对拉螺栓间距不得大于500mm。 (4)框架梁、连梁模板: 1)梁模板支架:采用新式碗口钢管(48mm×)支撑,一般梁设2道承重立杆,大于600mm高的梁底增加1道承重立杆,立杆的纵距(跨度方向) l=,立杆的步距 h=。 2)梁模板:面板采用13厚胶合板;两侧内楞采用50×80木方,间距不得大于300mm;两侧竖楞采用50×80木方,间距不得大于600mm,如梁高大于400mm,在梁中设置一道Φ14对拉螺栓,纵向间距同梁侧竖楞间距。 (5)楼板模板:立杆的纵距 b=,立杆的横距 l=,立杆的步距 h=。面板采用厚度13mm的胶合板,木方50×80mm,间距不得大于300mm,梁顶托采用100×100mm 木方。 (6)楼梯模板:面板采用13厚胶合板;支撑同楼板;木方50×80mm,间距250mm。 2、预制拼装: (1)拼装场地夯实平整。 (2)按模板设计图进行拼装,相邻两块板拼缝应紧密。 (3)框架柱模拼装时,应预留请扫口或灌浆口。 (4)拼装后进行涂刷脱模剂,分规格堆放。 3、放好轴线、模板边线、水平控制模高,模板底口应做砂浆找平层,检验并校正,墙柱用的地锚已预埋好。 4、墙柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐检手续。

相关文档