文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压差开关与靶流开关的区别

压差开关与靶流开关的区别

压差开关与靶流开关的区别
压差开关与靶流开关的区别

靶式流量开关与压差式流量开关相关对比

靶式流量开关与压差式流量开关相关对比

中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水主机蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流检测方法以及检测部件是保证机组只有在系统水流量大于允许的最小水流量下工作,避免空调主机发生故障。鉴于水流检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多项目招标已经开始要求水流开关的型式。

1 空调机组水流量检测

1.1 空调系统水流量检测的必要性

制冷系统的正常运行,无水流时压缩机停止运行。

换热器的可靠换热,流动的水带走冷量和热量。

水泵运行情况的检测,水泵正常运行是空调系统可靠工作的前提条件。

当无水流或水流少时,对于蒸发器来说,蒸发器负荷减少,蒸发温度降低,如果压缩机持续运行将导致蒸发器结冰,如果蒸发器防冻不能及时保护,蒸发器将及有可能胀裂,导致制冷系统的水侧和冷媒侧串通,整个制冷系统报废。另外如果水系统的水流量长期过低,将导致回气压力长期过低,压缩机排出的润滑油不能顺利回到压缩机可能导致压缩机“咬缸”。

当无水流或水流少时,对于冷凝器来说,冷凝器负荷减少,冷凝温度和压力上升,造成冷凝器出口的冷媒经过膨胀阀时的流量大幅减少,制冷量下降,如果压缩机持续在高冷媒压力下运行将发生故障。

水流检测是判定水泵运转后是否有合适的水流量经过蒸发器,只有有适当的水流量经过蒸发器时才允许压缩机启动,整个制冷系统才有可能正常运行。

1.2 空调系统水流量检测的方法

在空调系统的水流量检测上目前主要有两种低成本的检测形式,一种是靶式流量开关,另一种是压差式流量开关,下面比较两种的安装和使用特性。

1.2.1 靶式流量开关的安装特性

靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内的水的流动冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给冷水机组控制器,告知有水流可以启动机组。由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。通常不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水流保护。如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。如果安装间隙不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的管径变小,也有可能使水流开关卡在管子内不动。第三种安装非常好的情况

与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越

高,经过了解即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。1

1.2.2 压差式流量开关的安装特性

压差式水流开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,我们知道HVAC 设备的换热器、水过滤器、水泵及阀门等装置都有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,准确控制流量。压差式与靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。它可以直接安装在机组内,从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口测量其进出口的压差,即反映出流量。而用户现场不需要安装和接线,避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组

故障的隐患

1.2.3 靶式流量开关的使用特性

靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,大型冷水机组维修保养上规定靶流片使用2年必须更换,它是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中。而小型冷水机没有专门的维护保养人员很难发现靶流片疲劳不能回复的故障,只有机组发生故障时才暴露。另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息。对于小管径靶式流量开关本身约产生2米水柱的压降,使提供给用户的有效扬程减少了。靶式水流开关不能进行准确的流量控制,因为靶流片的插入深度、管径和安装处的水压都直接影响其流量保护值,即使现场接上流量计对其进行标定,但随着时间的累积,靶流片的疲劳导致其弯曲的程度与流量的关系也被打破,当初标定的流量值也发生变化。另外靶式流量开关的波纹管和微动开关常因冷冻水温低于露点而微动开关容易锈蚀而失效也是常见故障之一。

1.2.4 压差式流量开关的使用特性

压差式流量开关具有流量控制准确、对系统不再额外增加阻力、又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关作为HV AC水系统的流量控制,相对于靶式流量开关它可以避免水泵气蚀引起的假流量(实际流速很大,但水中混有空气而实际流量并不大),且现场安装情况并不影响压差式流量开关的流量控制值,因而可广泛应用在使用钎焊板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或水冷冷水机组中作水流量控制并兼有部分防冻保护的功能。根据压差式水流量开关的流量控制十分准确的特性还可以暴露机组外水管路设计或安装不当,提示安装人员排除安装或更改管路设计。

2 压差式水流量开关应用

压差式水流量开关的应用非常重要,如果应用不当不能体现它精确控制水流量的功能。

2.1 换热器水流量保护

对于不同的换热器其压降与流量的曲线不尽相同,即使同一个换热器可能因换热量不同其应用的压差开关也不同,过去那种不管多少制冷量的空调机组均采用一种型号的压差开关的做法是严重错误的,它不能体现压差开关的精确控制流量的功能。

2.1.1 蒸发器水流量保护

蒸发器水流量保护是非常重要的,适当的水流量保护值可以避免换热器因水流量减少而导致蒸发器结冰的可能性。因此蒸发器水流开关往往由主机厂安装在主机内部,并

已调整到最合适的保护设定点,这样可以避免因现场安装人员的水平导致水流开关安装或设置不正常带来的隐患。

在选择压差开关时首先要确定机组的额定水流量,假设机组制冷量是在出水温度7℃,回水温度12℃的额定流量下测得的,假设制冷量不变,水流量减少为额定流量的50%,那么出水温度可能低达2℃,接近防冻保护温度,是非常危险的,因此我们建议压差式水流开关的流量动作保护设定值大于额定流量的50%,这个流量保护设定值可通过换热器压降与流量的曲线上大致得出压差开关保护压差值,然后再经过流量仪表测试验证。

复位流量是指水泵运行后通过换热器的水流使其闭合所需的水流量,精确的复位值流量是检验机组外水流量是否正常的一个关键指标,如果用户安装完毕后压差开关不能复位,这往往说明机组外水系统有问题,提示用户检查机组外水系统的设计和安装,因为一旦空调机组内换热器上安装压差式流量开关后,用户现场安装的任何情况都不影响它流量控制的准确性,因此方便现场安装人员查找机组水管路安装问题。复位流量建议小于额定流量的80%。

2.1.2 冷凝器水流量保护

对于冷凝器来讲,适当的冷却水流量可以保证空调主机的制冷系统工作在较好的状态,保证机组的工作效率,当水流量过小不仅冷凝压力升高,制冷量下降,严重时可能导致压缩机发生故障。如果空调机组没有得到合适的冷却水流量,压缩机不工作,这可以充分保护压缩机避免发生故障。复位流量可以检测水系统的流量是否达到设计要求,正确的设定压差开关复位流量可以保证通过换热器所需的水流量,通常复位流量在60~80%额定流量。

2.1.3 水源或地源热泵机组水流量保护

水源热泵机组是目前发展最为迅速的空调类型,它以应用的灵活性和高效节能的特点广泛应用在写字楼、商场、住宅等场合。对于水源或地源热泵机组它可以结合冷却塔及低位热源或土壤及地下水源组成一套大型的水源或地源热泵系统。由于水源热泵是从水中获得冷量和热量,因此流经每个水源热泵的水流量与设计流量保持一致才能保证机组的制冷量和制热量,也是机组可靠工作的一个重要条件,如果不能保证适当的流量将可能导致冷凝压力过高而机组频繁启停,以致发生故障,因此怎样保证整个水源热泵系统中的每台机组获得自己需要的水流量显得尤为重要,通常的做法是在水源热泵的出水端安装流量平衡阀,用流量仪表调整流量平衡阀至机组需求流量,此方法的缺点是流量平衡阀价格昂贵,另外流量平衡调试费用价格约占平衡阀费用的30%,此费用也较高。另外还必须安装水流开关提供给水源热泵机组控制器水流反馈信号。如果系统不安装流量平衡阀将难保证机组需要的水流量,结果容易出现制冷系统高压保护,压缩机有可能发生故障,另外如果不安装水流开关,系统操作者可能无法确认系统有无水流,有可能导致压缩机在无水流下开机运行,也容易造成压缩机的故障。另外由于流量平衡阀是靠压差方式调整流量的,将对水系统产生一定的阻力。

如果每台水源热泵机组的水侧换热器安装压差式流量开关,再根据套管式或板式换热器的进出管压降和流量的曲线,使在水源热泵水源侧(水侧)的压差开关复位值流量要大于80%额定流量,这样可以基本保证通过换热器的流量适当。实际在应用中压差开关可以由工厂直接安装在机组内或在现场安装,在安装前必须进行压差和流量的测试,以得到合适的压差开关和复位水流量设定值,具体使用可通过调整球阀的开度使压差开关闭合即可,此时通过换热器的水流量已大于额定流量的80%。

2.1.4 壳管式换热器水流量控制

壳管式换热器在大中型冷水机组中用作蒸发器和冷凝器,对于主机来讲蒸发器和冷

凝器的水流量的不稳定直接影响主机可靠的工作,因此正确控制壳管式换热器的水流量可确保主机的运行稳定,我们可以根据壳管式换热器的压降和流量的曲线查找70%额定流量(推荐值)下的压降,我们认为这个压降是主机流量保护的下限,对于壳管式冷凝器我们还建议选择可调双设定点压差开关,其中一个还可用于换热器结垢清洗状态指示,原因是由于换热器结垢造成其进出口压降增加,只要设定适当的压差值并选择本地指示就可以看到当换热器结垢到一定程度时指示灯就点亮,提醒用户及时清洗换热器,避免由于传热效果下降造成的能源浪费及对主机可靠工作的影响。双设定点压差开关已经作为许多外资项目的冷水机组招标要求必需的水流保护装置。

2.1.5水过滤器脏堵检测及指示应用

将可调压差开关的两端测压口接水过滤器的两端,即可用作指示过滤器的状态,当过滤器堵塞时发出报警信号。

2.1.6 泵状态指示并反馈给自控系统

当水泵两端存在压降时即说明水泵在工作,通常自控系统用此检测水流状态。

2.1.7 换热器清洗指示

当板式、套管式和壳管式换热器内部结垢或堵塞时其在额定流量下的压降变大,合适的压差设定点可作换热器内部堵塞或结垢指示或保护。

2.1.8 压差旁通控制

在HV AC水系统中,通常冷水机组侧水系统采用定水量系统可以保证机组运行的稳定,末端侧水系统采用变水量系统可以减少水泵能耗及实现末端之间的冷量转移,对于末端的控温和减少同时使用系数低的系统的设备的初投资及降低运行费用非常有利。为了满足冷水机组侧的定水量控制和末端侧的变水量控制,通常采用压差旁通控制方法,即末端侧水流量发生变化(即负荷发生变化,因末端的容量与实际负荷一致)引起主管路的压差也随着发生变化,根据水泵的性能曲线,如果保证主水管供回水压差不变,也就保证了水泵的流量,同样进入到机组的水流量也不发生变化。

Delta-PFS?双设定点压差开关可应用于变水量系统控制供回水管之间的压差,即当供回水压差超过压差开关高限设定点时,压差开关的高限输出的NO与C端闭合,使浮点控制的电动旁通阀门执行开启动作,减少供回水管之间的压差,当供回水管之间压差低于压差开关的低限设定点时,压差开关低限输出的NO与C端闭合,使浮点控制的电动旁通阀执行关闭动作。当供回水管之间的压差介于压差开关高限和低限设定点之间时,浮点控制的电动旁通阀不动作,维持恒定的流量从而保持了压差的恒定。双设定点压差开关可以是一个浮点压差旁通控制器,通过调整压差开关的高低限设定点,可以调整浮动带,大大优于以往的压差控制器的开关量控制方法。

3 水流量精确控制的辅助部件

在整个HV AC水系统由于安装使用的水管材质及使用的气候环境不同,为保证水系统可靠工作,还必须选择合适目数及滤网结构的水过滤器。建议使用带50~70目不锈钢冲孔过滤网的水过滤器,这样可以防止编织不锈钢网水过滤器的滤网易被异物破坏而导致水过滤器失去作用,使杂质进入换热器。如果水过滤器装有方便用户进行清洗过滤网的水阀将非常实用,用户可以自己根据情况进行清洗。

空气开关注意事项

小型断路器(空气开关)以往电气工程和家庭装潢一般使用熔断丝作为电路过载保护装置,它能达到安全的效果。但如安装不当时会造成浪费与误用。现在工程及家庭装潢中推荐使用小型断路器,因其拥有以下优点: 过载或短路后空气开关会迅速断开(分离),查明原因后可重新闭合,可以无数次地反复使用。从长远使用成本看,价格反而低于保险丝,而且方便、快捷、安全。 工作原理:小型断路器内部结构是利用双金属片热膨胀弯曲触动杠杆,使断路器脱扣起到超负载保护作用。过载保护时会有一定的时间差区别。 当短路发生时,电流流过感应线圈而产生一强大磁场,推动杠杆使断路器快速脱扣。 现在以断路器的标准工作温度为400 ,在不同的温度下额定过载脱扣电流应略作调整。如一只20A的单极断路器,在400C的额定电流为20A。当温度升至600C时可得调整系数为0.9,则断路器之额定电流为20A×0.9=18A。 上面介绍了空气开关A、B、C、D的四种特性,而我们在日常使用中多数都是采用C 类型的断路器。断路器的脱扣特性,应使得它们对电路有足够的保护,而无早或过晚的动作。C类型式的断路器是指在300C±50的条件下。 1、1.3mI(mI为额定电流),1小时之内不脱扣(即开关不断开)。然后通过1.45mI,1小时之内脱扣(即开关断开)。 2、超过:5mI、0.1秒内不脱扣。 3、超过:10mI、0.1秒内脱扣。 除了基准温度外,环境温度在-50和+400C范围内不应对断路器的脱扣特性有不合格的影响。 小型断路器拥有以下保护功能、形式和技术特性。 1过载保护。2、短路保护。3、过热保护。4、相间保护。5、欠电压保护。6、过压保

有载调压开关调压过程

ABB主变有载调压开关机构二次原理的研究与分析 ABB主变有载调压开关机构二次原理图大多数都为英文版,且大多设计图纸仅对其升降停回路进行简单注释,本文对该原理进行研究和阐述,并对控制部分进行较详的分析,提出分配的观点,对具体的应用具有参考的价值。 1有载调压开关的相关说明 ABB有载调压开关共分为17档,中间档为9B档。9A至9C档为触头换向时滑过的档位,中间档只停留在9B档而不会停留在9A和9C档。ABB将从1档滑行向17档称为降档(或“—”档),反之,称为升档(或“+”档)。 有载调压开关档位触头滑行时不希望停留在两档中间,ABB图纸将这种情况称为滑档不到位(滑档运转中),并通过凸轮开关的行程接点识别有载开关处于哪种状态:滑档运转中或滑档到位。 有载调压开关允许由于某种原因暂时停留在滑档不到位的状态,但当处于滑档不到位有载调压开关重新获取电源时,电动机构将向着到位的方向自保持进行滑档,这种自保持的驱动力来自凸轮开关的行程接点,是不依赖于电磁的自保持。 有载调压开关不允许同时接受升降两个方向的调档任务。因为这种情况将有可能造成电机回路的相间短路。调档回路中必须设计有升降档的互排斥接点。 有载调压开关电机电源空开配有脱扣线圈。就地急停、远方急停、超时急停都接到该脱扣线圈使电机电源空开脱扣,从而切断电机电动回路,但不切断调档的控制回路。 有载调压开关不允许同时连续进行调档任务,调档必须一级一级的进行。因为调档把手的意外粘死或调档命令未返回造成的连续误调档,导致电压过调节。 主变过负荷时将闭锁有载调压。闭锁接点取自主变保护的常闭接点。该闭锁接点只闭锁调档的启动回路,即闭锁远方及就地调档,而不会去闭锁调档的保持回路。 2机构二次元件 F2:控制回路电源开关。可切断控制回路远方就地启动电源、零线端及自保持电源。启动电源和自保持电源可以是不同来源的交流电源。 K2:降档接触器。 K3:升档接触器。 K1:步控接触器。控制档位调节时一档一档的进行,防止因就地或远方的接点粘死而造成有载开关连续误调档。当控制回路启动电源和自保持电源不是同一来源时,K1还可防止因就地或远方的接点粘死而造成的两路电源串电。 K4:双位置继电器。调档过程中A线圈动作,接点随之动作,调档结束B线圈动作,接点随之返回。无论哪个线圈一经动作,其接点均可非电磁自保持。K4的作用是启动K1接触器。 K601:运转时间继电器。马达运转时间过长将沟通急停回路。ABB将该时间继电器时间整定为100秒。

压差式流量开关安装指导书

压差式流量开关安装说明书
压差式流量开关
应用说明 本开关为单刀双掷(SPDT)的流量开关,用于检测、观察 液体流量的继动器。 压差式流量开关一般用于空气调节,供水设备等方面,用于 感应水、乙二醇流体经液流管道的液体流量变化。其典型应用是 检测冷却系统液体入口、出口之间的压差,当系统中的压差(流 量)下降到设定值时或无压差(液流)时,流量开关输出一个警 报或切断功能的警报提供给自控系统。 技术参数 型号 最大电压 最大电流 输出 设定断开值 设定复位值 最大允许静压 最大允许压差 工作介质 工作温度 重复性偏差 外壳防护等级 电缆线 连接口
WFS10013BA 250VAC
(3 )A 常开或常闭可选(SPDT) 10±1kPa 13±1kPa
10 2.0MPa 0.8MPa
水、乙二醇 -20℃~82℃ <1kPa
IP54
×2;长度 1000mm 高压侧接口:G1/4” 低压侧接口:7/16”-20UNF (1/4” SAE)
0.75mm
2
图 1 压差式流量开关外形图
图 2 纳子
图3
1/4”SAE
外丝-G1/2”内丝接头 (包括 1 个纳子)
附件及选配件 纳子 1 个,见图 2; 1/4”SAE -G1/2”外丝接头 1 个,见图 3; G1/4”内丝-G1/2”外丝接头及配套密封垫片 1 个,见图 4
图 4 G1/4”
内丝-G1/2”外丝接头
1
压差式流量开关安装说明书

安装位置 安装位置 合适的流量开关测压位置非常重要,有利于保证压差测量值 的准确性,选择测压位置应考虑一下几方面: 应尽量靠近换热器的进出水水管的上部作为测压口, 不允许 从水管下部取压,避免垃圾进入测压管,进出水管两个测压 口之间的距离应尽可能短; 流量开关测压口与换热器之间不要有阀门等关断水流的装 置,以免影响其准确性; 流量开关的“+”端为 G1/4”外管螺纹必须接壳管换热器的 进水端,“-”端为 7/16”-20UNF 带喇叭口外管螺纹(通常 称 1/4”SAE)必须接壳管换热器的出水端; 两个测压口之间需要铜管连接,请考虑铜管走向,尽量躲开 可能出现人为损坏的位置,安装示意图见图 5。 如果冷水机组安装在室外, 压差开关的安装位置对于冬天需 要放水的换热器(单冷机组),最好稍高于换热器的进水口 这样可以排出压差开关一侧的水。
、G1/4”内丝-G1/2”外丝接头及配套密封垫片选入换热器进水管 1/2”内丝接头上,然后将压差流量开关的“+”端拧入 G1/4” 内丝口; 3、将 1/4”SAE -G1/2”外丝接头选入出水管 1/2”内丝接头上; 4、选择合适长度的?6 紫铜管,并在铜管外套上橡塑保温管,将 铜管一端保持圆度并去除毛刺,将 1/4”纳子套入铜管,使用 专用铜管扩口工具(见图 6)进行扩喇叭口; 5、 将扩好喇叭口带纳子的铜管拧入压差式流量开关的“-”端, 将另外一端作同样处理拧入出水管测压口上,将铜管整理美 观,必要时将铜管进行固定,以防碰坏; 6、 将压差式流量开关的铜质壳体使用橡塑保温进行保温,以免 产生凝结水。 注意: 注意:螺纹连接需缠绕生料带, 螺纹连接需缠绕生料带,以免发生泄漏
2
! 在任何情况下请不要尝试拆开压差开关铜外壳!
压差式流量开关 法兰 焊接点 进水管 4 6.35铜管 压差开关"-"端 3 纳子 5 1/2"外丝-1/4"内丝接头 压差开关"+"端 1 1/2"内丝水管焊接 在主进出水管上 进水管
接线 1、压差式流量开关具有两根电线接常开端 NO 输出。如需要常 闭端输出可以打开压差式流量开关的接线盒,将接在 NO 端的 电线拔下插在 NC 端即可。内部接线图见图 7。 2、将压差式流量开关的输出线接到机组的控制回路中,流量开 关输出触点允许通过电流阻性负载为 10A,感性负载为 3A。
图 6 扩喇叭口示意图
壳管换热器
法兰 焊接点 出水管
4 3 2 1
1
6.35铜管 纳子 1/2"外丝-7/16"外丝喇叭接口 "内丝水管焊接在主 进出水管上
2
图 7 压差流量开关接线图 应用于冷水机组的调试和问题处理 图 5 壳管式换热器用压差流量开关安装示意图 1、 调试前请确认冷水机组水系统内已注满水并且已排除空气。 安装 2、 当水泵开机而压差流量开关不能复位时,请检查压差式流量 1、选择好合适的安装位置后,在换热器的进、出水管上各打孔 开关“+”端、“-”是否连接正确,取压管内空气是否排尽。 并焊接 1/2”内丝接头,内丝接头焊接的一端需伸出管壁不少 3、 多台冷水机组并联时,必须保证压差开关的测压口与换热器 于 15mm,以避免管道的污水进入取压口; 的进出口之间不再有阀门等断流装置。 注意: 注意:安装前必须阅读压差式流量开关安装说明书, 安装前必须阅读压差式流量开关安装说明书,并请参照要求安装, 并请参照要求安装,如有疑问, 如有疑问,请与当地最近的约克维修中心联系
2
出水管
压差式流量开关安装说明书

时控器使用说明书

说明书 使用操作 1.调时钟(出厂时已调好时钟)如需要重新调整请按住“时钟”键不放的同时 再按“星期”键,“时”键,“分”键。 2.设定第一次开启时间:按一下“定时”键。液晶显示屏出现状态,在按“时” 键和“分”键,输入第一次开启时间。 3.设定第一次关闭时间:按一下“定时”键,液晶显示屏出现状态,在按“时” 键和“分”键、输入第一次关闭时间。 4.继续按动“定时”键,液晶显示屏出现“2开、2关、……10开、10关。” 参考步骤第2点和第3点,设置以后各次开和关的时间,如果每天只开一次和关一次,则必须按“取消/恢复”键,“2开、2关、……10开、10关。” 的储存时间消除,使液晶屏上显示“——:——”图样。 5.定时设定完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前北京时间。 6.接上电源时,面板上绿灯亮表示电路有电,红绿灯同时亮表示开关接通。 7.按“自动/手动”键,可直接开或关电路,要让开关自动时,应先按“自动/ 手动”键将显示屏下方“▼”符号调到“关”位置,然后按下此键调到“自动”位置。 8.按“定时”键,再按“星期”键可设定每天相同,每天不同星期一至星期五 相同,星期六和星期日相同设定。 常见故障及排除方法 1.LCD无显示或显示不清,请及时更换电池。 2.通电工作后的时控开关工作不正常 检查时控开关时段设定是否符合所需要求,以及星期的设定,是否设定在“自动”的位置。 3.时控开关到设定时间输出指示灯亮,但继电器不转换。 检查电源电压是否过低 4.烧坏产品 检查供电电源是否超出产品额定电源电压,电源线是否接错。 5.故障排除 当产品出现故障后,首先断开电源,检查线路无误后按操作注意事项操作。 确属本身问题,请去当地经销商或我公司联系。

压力开关说明书共14页文档

DG型气体压力开关 使用说明书 ●请阅读和保持一个安全的地方 解释符号 ●, 1, 2, 3 ... = 功能 ? = 用法说明 所有工作必须在阅读操作说明后才能进行! 警告!不正确的安装、调整、修改、操作或维护可能导致伤害或物质损失。使用前先阅读说明书。这个单位必须安装依照本条例的实施。 标准声明 We, the manufacturer, hereby declare that the products DG.., marked with product ID No. CE 0085AP0467, comply with the essential requirements of the following Directives: – 90/396/EEC in conjunction with EN 1854, – 73/23/EEC in conjunction with the relevant standards. The relevant products correspond to the type tested by the noti?ed body 0085. Comprehensive quality assurance is guaranteed by a certi?ed Quality System pursuant to DIN EN ISO 9001 according to annex II, para-graph 3 of Directive 90/396/EEC.Elster Kromschr?der GmbH, Osnabrück 测试 ?电源电压、环境温度和外壳——看类型的标签。

2020年上海卓一时控开关说明书

作者:败转头 作品编号44122544:GL568877444633106633215458 时间:2020.12.13 上海卓一电子微电脑时控器,定时器,时控开关ZYT16G 一、功能和用途 本产品采用PJ-62定时模块,能根据用户设定时间,自动打开和关闭各种电器设备的电源。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯、电饭煲、增氧机、喷灌机、预热预冷装置等领域用电设备的编程定时自动控制。 二、显屏显示的符合解释 三、技术参数 额定电压:220V/50Hz 适用电压范围:160~240V 额定电流:纯阻性负载25A、感性负载10A,2路的7A 时控范围:1分~168小时 设定次数:每天10组或2组编程定时(例:设定9点开、10点关称为1组编程) 控制周期:可日控或周控循环(可实现一周内每天不同定时设置) 计时误差:<±0.5秒/天 使用温度:-30℃~60℃防潮防尘性强 安装方式:吸壁、挂装、等固定方式 外形尺寸:115×75×52mm 接线方式:锁扣式端子接线,符合工业标准。 计时方式:24小时制 四、调校时钟、定时设置 调校时钟:按住[时钟]键,同时按[时]、[分]、[星期]键可调校时钟、星期。 定时设置步骤如下: 步 按键设定项目 骤

1按[定时]键进入第1组定时开的设定(显示1开) 2分别按[星期]、[时]、 [分]键设定开启时间(星期、时、分) 3再安[定时]键进入第1组定时关的设定(显示1关) 4分别按[星期]、[时]、 [分]键设定关的时间(星期、时、分) 5重复“1、2、3、4”步 可设定2-10组开关的时间 骤 6连续按[定时]键检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确, 还应重复步骤2、4 7按[自动/手动]键将开关符合(“▼”)调到当前时间所处的状态(“开” 或“关”)再调回到“自动”位置 8按[时钟]键结束时间设定进入时钟显示状态 注意:如不需要设定10组,把多余的组数用[取消/恢复]键消除,显示“--:--”即表示消除,若再按一次[取消/恢复]键可恢复消除前的原有时间设定。 检查:连续按[定时]键检查每一组所设定的时间、星期是否正确。 手动控制:按[手动/自动]键可直接开、关电源,在非“开”状态时,一直开:在“关”状态时,一直关;在“直动”状态时,直动执行已设定的时间程序。 在非“时钟显示”状态下,按[时钟]键或30秒未按任何键,保存当前设置可恢复到时钟显示状态。 如需日控循环,请务必将定时时间(开和关)均设置在星期全显状态。如图: 五、接线图 六、产品执行标准:GB14048.3-93 七、注意事项 若显示屏上显示变弱时,请更换电池;若设定内容消失,需重新设定。 请勿自行修理、分解或改造本产品。 请勿使本产品沾染油或进水。

可调压差式流量开关选型手册

可调压差式流量开关 WFS11/14系列 注:其它介质请在定货时说明。 水 空气 油 可调压差式流量开关是为少量使用且对压差值有不同要求时的应用 场合而开发的,常用在工程中检测水过滤器、泵、热交换器、冷水机组及盘管等设备的压差。当系统中的水流量(压差)上升或下降到设定值时,输出开关信号提供给自控系统。可调压差式流量开关 也可以用作指示泵或水过滤器的状态。 可调压差式流量开关可以根据客户的要求由工厂直接标定,并在产品标签上打印标定值,用户在现场不需再作调整。客户也可以根据设备要求的压差通过专业仪表进行标定,ACOL公司可以提供相关的技术服务。 可调压差式流量开关在HVAC应用中与固定压差式流量开关具有相同的性能,它们均是靶式流量开关的替代品,避免了冷水机组每年需检查或更换靶式流量开关的弊病。可广泛应用在中大型冷水机组蒸发器和冷凝器的水流保护、泵状态反馈以及压差旁通控制。ACOL公司为满足客户多样化的使用要求,特开发了双可调压差式流量开关,用作压差的上下限控制。在HVAC系统中用作水冷冷凝器和蒸发器以及其它换热器的流量过少、过大及换热器结垢或污物堵塞造成的流量过少控制。可选本地指示灯显示状态,具有靶式流量开关无可比拟的优点。 △使用介质温度范围: -20~82℃ △高低压侧连接口: 1/4 SAE(7/16-20UNF)-黄铜材质 、 G1/4-316不锈钢材质可选△最大允许静压: 10bar △最大允许压差: 8bar △设定点重复性偏差: ±1% △输出形式: 一组SPDT干接点输出,端子排接线 △开关参数: 3A(max.)250V(max.)△外壳防护等级: IP54

气压自动开关GYD系列

气压自动开关系列 产品详细说明 品牌:东计型号:GYD20-16 额定电压:380(V)额定电流:16(A)最大工作压力:1.5MPA (Pa)产品认证:3C 当空气压缩机工作时,压缩空气从储气罐进入气压自动开关。气压自动开关的闭合与断开是按预先设定的压力而动作。空气压缩机正常运转时,开关处于闭合状态,当储气罐存气压力达到预定压力的上限时,压缩空气经橡皮顶动顶针,通过跳桥使跳簧带动跳板,从而使胶木座内动触头分离开,达到切断控制电路,使电动机停止转动。当储气罐气压降至所标压力的下限时,重新起跳,使电路接通周而复始工作,气压自动开关上设有放空阀,当跳板跳动时,压下顶杆,使放空阀打开达到排气目的,为第二次工作时减轻电动机起动负荷。二、适用范围 GYD系列气压自动开关,适用于装载电动机功率5.5KW及以下的微型空气压缩机,作控制电动机的起动,运转和停止之用、该开关智能电子电动机保护器(磁力起动器)或其他合适的断电器联接后,也可适用于排气量1m3/min及以下微型空气压缩机。 三、技术数据 四、主要技术指标和有关参数 性能数据型号额定 电流 (A) 额定 电压 (V) 额定 压力 (MPa) 压力调 节 范围 (MPa) 压力差 (MPa) 进气 接头 螺纹 排气 接头 螺纹 GYD20-16/A 16 380 0.7 0.3~0.7 0.3±0.05 G3/8" M10×1 GYD20-16/B 16 380 1.0 0.4~1.0 0.3±0.05 G3/8" M10×1 GYD20-16/C 16 380 1.5 0.6~1.5 0.3±0.05 G3/8" M10×1 GYD5-6.3/A 6.3 380 0.7 0.3~0.7 0.2~0.3 G3/8" M10×1 GYD5-6.3/B 6.3 380 1.0 0.4~1.0 0.25±0.35 G3/8" M10×1

有载调压开关故障原因及解决

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 有载调压开关故障原因及 解决 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8539-86 有载调压开关故障原因及解决 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 陕西商洛供电局在35kV变电站无人值班改造过程中,陆续出现主变有载调压开关更换调压控制器后,在极限位置时无法可靠动作,针对该类有载调压开关操作过程中,有时出现滑档的异常现象,结合实际情况,进行了总结分析。 1故障现象 陕西商洛供电局无人值班变电站改造中的旧35kV变电站,主变压器大多为20xx年以前的设备,所配有载开关为复合式结构型,调压控制器也是配套生产的。由于老的调压控制器无法满足远方控制要求,结合设备特点,更换为新型控制器,拆除原有控制器以及外置补偿电容后,出现调压开关到达极限档位后,

无法继续正常操作的问题。经检查控制器正常,因此不得不将有载开关进行放油,打开机构顶盖反方向拨动机构,才能继续操作,这给设备的正常运行及远方控制带来不便。 2调压机构 对于35kV主变压器,有载开关多为复合式结构,即电机、传动机构、开关本体合为一体,没有机构控制箱,远方装有调压控制器。电机电源虽接两相交流电,但电机也是三相异步电机,三相异步电机接两相电源时,如果是静止的电动机,一般不能正常启动且发出嗡嗡声,这是因为电动机通入对称的三相交流电源后会在定子铁芯中产生旋转磁场,但当缺一相电源后,定子铁芯中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。至于复合式有载调压机构所用的三相异步电机大多功率很小,一般不超过180W,加之电机主要是用来弹簧储能,启动负载较小,为了改善

正泰KGT微电脑时控开关使用说明

正泰KG316T 微电脑时控开关 使用说明书 用途及适用范围 适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用。 设置与使用 在使用本产品时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说

明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。 1.按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐.如图 2.按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分” 键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液晶显示屏 将显示当前时间。 3.按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所 需开启时间,如图所示 4.再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分”键, 5.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF (8) ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复”键,将其余各组的时间消除,使液 晶显示出“--;-- 6.按“星期”键,可设定工作模式,如表所示

7.定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前时间,如果不按“时钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。8.按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,绿灯亮,输出端有220V电压输出。 9.按动“自动/手动”键,可直接开、关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将显示屏下方的箭头调到“关”位置,然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置,这样时按开关才能按设定的时间工作,实现自动控制。 注意事项 1.本开关进线只能接交流220V电源,切勿接入其它电源。

3S压力开关使用说明书

压力开关说明书 产品作用: 压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。 ●机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次) ●设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关。开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。 具体调试方法: 1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值 即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节 *例如:(高压保护器的用法) 要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。 1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210) 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。 4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①- ⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。 5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。*例如:(低压保护器的用法) 用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。 1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或NHS-206)。即控制值0~3kg范围。 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。

有载调压开关故障原因及解决(正式版)

文件编号:TP-AR-L4627 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 有载调压开关故障原因及解决(正式版)

有载调压开关故障原因及解决(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 陕西商洛供电局在35kV变电站无人值班改造过 程中,陆续出现主变有载调压开关更换调压控制器 后,在极限位置时无法可靠动作,针对该类有载调压 开关操作过程中,有时出现滑档的异常现象,结合实 际情况,进行了总结分析。 1故障现象 陕西商洛供电局无人值班变电站改造中的旧 35kV变电站,主变压器大多为20xx年以前的设备,

所配有载开关为复合式结构型,调压控制器也是配套生产的。由于老的调压控制器无法满足远方控制要求,结合设备特点,更换为新型控制器,拆除原有控制器以及外置补偿电容后,出现调压开关到达极限档位后,无法继续正常操作的问题。经检查控制器正常,因此不得不将有载开关进行放油,打开机构顶盖反方向拨动机构,才能继续操作,这给设备的正常运行及远方控制带来不便。 2调压机构 对于35kV主变压器,有载开关多为复合式结构,即电机、传动机构、开关本体合为一体,没有机构控制箱,远方装有调压控制器。电机电源虽接两相交流电,但电机也是三相异步电机,三相异步电机接

变压器的有载调压分接开关档位设置

变压器的有载调压分接开关设“9A 9B 9C”档是为什么 这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。 这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。 没什么区别在8 9 10 档之间切换的时候在9A 9C之间不作停留因为有载调压是在有电的情况下A B C三相同时进行分接头的改变 好像在那里看过,A,C档只是自动调档时的过渡档,比如从8到9,就先到9A再到9B,实际的9档是9B。 就是又在分接开关调压过程中需要转换调压线圈极性,到9A,9C时做过渡。 你的有载调压变压器高压侧是(230±8*1.25%)kV吗?它有16个分抽头位置,一个主抽头位置。就是17个档位,9B就是主抽头位置,即高压侧电压等级是230kV. 我认为设置极性说到底就是为了节省线圈,减小调压装置的体积。 以前只听说A C是过度档,还真没问过为什么这样,求问,为什么设置极性转换 变压器有载调压开关的内部结构如何,为什么测量直流电阻时,其阻值会以额定当位为中心,上下对称呢? 内部结构:以常见的10kV/0.4kV配电变压器上用的为例,底座上一端固定有电动机,另一端像个横着放的笼子,内有转轴与电机相连,如果是7档调压的,笼子上就有7根绝缘横窄条,沿圆周分布,每根条上有三个定触头,接到高压三相线圈的同一档位的分接头上,转轴为三相的中性点。转轴上固定有三相的三个动触头,每个动触头包括一个主触头和一个辅助触头,主触头与转轴相联结,主辅触头之间接有过渡电阻,在调压转换分接头时,利用过渡电阻构成相邻两个分接头间的桥接,使负载电流不会间断,并限制桥接回路的电流,使主触头脱离定触头时电弧容易熄灭。如果分7档调压,通常可以把第4档作为额定电压档,其上下各有3档,如果每档调压为5%,那么高压每相线圈的7个分接头之间的电压也是各相差5%,其匝数也是额定匝数的5%,由于这些匝数的长度基本相同,导线是一样的,其直流电阻也基本相同了,按额定档位的相直流电阻来说,上下档位的值就是对称的了。就说这些吧。

KG316T微电脑时控开关说明书

KG316T微电脑时控开关 使用说明书 ◆使用之前请务必仔细阅读本说明书,以便正确使用本产品。 ◆读后请将说明书妥善保管。 功能和用途: 本产品能根据用户设定的时间,自动打开和关闭各种用电 设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、 生产设备、广播电视设备等一切需要定时打开和关闭的电器 设备和家用电器。 性能指标: ◆标准工作电源220V/50Hz◆计时误差<±2秒/天 ◆适用电源范围160~240V◆环境温度-25~60℃ ◆开关容量阻性20A 感性 16A ◆相对温度<95% ◆消耗功率<4VA◆外形尺寸120×74×58mm ◆时控范围1分~168小时◆重量430g ◆有10组开关时间,手动、自动两用 显示屏显示符号解释 操作说明 定时设置 ◆1、先检查时钟显示是否与当前时间一致,如需重新准,按住“时钟”键的同时,查看显示屏所显示的时 间是否与当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键,将时钟调到当前时间;◆7、按“自动/手动”键,将显示下方的“”符号调到“自动”位置,此时,时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路,则只需按“自动/手动”键将“”符号调到相应的“开”或“关”的位置。 ■例1:某电器需每天19:00通电,次日08:00断电。 A、按照步骤1、2,使显示屏显示如图1a所示。

◆2、按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1开” 字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择 五天工作制、每日相同、每日不同的工作模式,再按“校时”、“校分”键,输入所需开启的时间; ◆3、再按一下“定时”键,显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一关闭时间),再按“校星期”、“校时”、“校分”键,输入所需关闭的日期和时间; ◆4、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显 示“2开、2关、3开、3关、……、10开、10关”,参考步骤2、3设置以后各次开关时间。 ◆5、如果每天不需设置10组开关,,则必须按“取 消/恢复”键,将多余各组的时间消除,使其在显示 屏上显示“--:--”图样(不是00:00); ◆6、定时设置完毕后,应按“时钟”键,使显示屏 显示当前时间;B、按照步骤3,使显示屏显示如图1b所示。 C、按照步骤5,使以后各组“2ON、2OFF、……、10ON、10OFF”的时间在显示屏上显示为“--:--”。 D、重复按“定时”键,检查各组开关时间是否与要求的一样,如不正确,还应重复A-C。 E、按照步骤6、7,将“”符号调到“自动”位置。 图1a图1b ■例2:某电器需要每星期一至星期五上午9:30通电,下午4:30断电。 按上述A-E的方法使显示屏分别显示如图2a、2b。 图2a图2b 当您认为有故障时 ◆如果本开关某一天该开的时间没开,或者开了以后到关的时间还没关,那可能是因为作定时设置的"星期"没调对,请按照"定时设置"中介绍的方法检查或重调。 ◆如果确认"开启"和"关闭"时间调得完全正确,但是本开关仍然动作不正常,或者不该关的时候被关掉,那可能是因为多余的几组开关时间没肖消除,请参照"定时注意事项 ◆对于那些因定时开关出错而可能发生人命相关事故或者对社会产生重大影响的设备(例如医疗设备以及大型设备等),请不要使用本定时开关。 ◆对于那些因定时开关出错而发生重大财产损失的设备(大型加热器或冷库等),在使用本定时开关时,请务必使特性和性能的数值有足够的余量,并采取二重电路等安全对策。

SOR 101差压开关使用说明书

概述: 此说明书提供101/121系列差压开关的安装,电气连接,过程连接和标定方面的信息。 注:SOR不建议现场对开关进行修改和修理。产品应该返回SOR进行检查和必要的修理工作。请与工厂联系以便获得返修登记号码。任何现场的工作都应该由合格的技术工程师使用工厂授权的操作步骤来进行操作。 工作原理: 膜片和活塞集合感应工艺压力。活塞对差压进行反应,移动使电子开关元件动作(或不动作)的轴杆。压力低的一边和一个可调范围的弹簧进行与高压力方面的作用。弹簧范围的可调整性决定设定点(参见标定部分)。 警告:小心安装,避免移动电子开关元件或它的外壳。如果产生两者之一的移动可能会改变标定或使开关不动作。 设计与规范的改动请恕不另行通知。 安装: 1、确保开关外壳用合适的螺栓安装 在面板架或安装柱上。 重要:当把外壳和整体安装面板用螺栓固定在不规则或不平坦的表面时,在外壳和安装表面安装橡胶垫片,防止外壳的变形。 警告:在平整表面的安装失败会在外壳上产生扭转力,从而可能导致误动作或不工作。 2、不建议通过压力接口或电气接口 进行在线安装。 3、建议安装方位为:压力高的连接口 在6点钟位置。尽管如此,装置仍 可以在任何位置安装。可选的呼吸 排放管线应该位于允许潮湿气体 从外壳内部排出的位置。呼吸排放 管线应保持喷涂和外来物体的清 洁。 过程连接 使用两个扳手连接工艺管线和引压口:一个固定引压口上的六角螺母,另一个旋紧工艺管或管接头。高压端(标有HI)和低压端(标有LO)有标准的1/4“NPT(F)或1/4”BSP(F)连接。 重要:刚硬的工艺管必须最小程度的弯曲或扭转,否则可能会打乱内部部件的顺序位置,从而在安装后改变标定或使装置不工作。小心避免过程压力口从外壳上的松动或外壳从电气部分松动。 101/121系列 差压开关使用说明书

空气开关的规格及意义

空气开关的规格及意义 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

KG316T微电脑时控开关使用说明

KG316T微电脑时控开关使用说明书 用途及适用范围 适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用。 设置与使用 在使用本产品时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。 1.按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐.如图 2.按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分”键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液晶显示屏将显示当前时间。3.按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所需开启时间,如图 所示 4.再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分”键,输入所需关闭的时间, 5.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF……8 ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复”键,将其余各组的时间消除,使液晶显示出“--;--”图样,如图所

钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。 8. 按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,绿灯亮,输出端 有220V 电压输出。 9. 按动“自动/手动”键,可直接开、关电路。要让开关自动动作时,应先按动此 键将显示屏下方的箭头调到“关”位置,然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置,这样时按开关才能按设定的时间工作,实现自动控制。 注意事项 1. 本开关进线只能接交流220V 电源,切勿接入其它电源。 2. 如确认输入端有电,而开关上的红色指示灯不亮,请检查面板上的保险丝是否 已经熔断。如已熔断,请换上信的0.25A 的保险管。 3. 本产品采用1.5V 高性能电池,自出场之日起可保持1年的使用时间,超过该期 限后,请及时更换电池,以免电池电量不足时漏液。 4. 以垂直安装位置为基准,将电池盖旋转至“○ 一”位置,可以打开电池盖更换电池;更换后盖上电池盖旋至“①”位置,将电池盖盖好。 接线: 1.图1直接控制方式。 2.图2控制接触器、线圈电压220VAC/50HZ 。 3.图3控制接触器、线圈电压380VAC/50HZ 。 注意事项: 1.为防强电流下融点发热,接线时务必拧紧接线柱的螺钉。 2.控制器进线220VAC/50-60HZ 电源,切勿接到380VAC 。 3.控制器红灯亮有电进入,红、绿灯同时亮开关有电输出。 4.设定的时间,不能交叉设定,应按时间的顺序设定。 5.该型号锁定和解锁为按取消/恢复 3-4次 另外有一种是按住时钟键再按取 消或其它键解锁/锁定。

压差开关

609 Adjustable Air Differential Pressure Switch Datasheet
Media
Air and other non-combustible, non-aggressive gases
Applications
Monitor overpressure, vacuum and differential pressure for air and compatible gases. Possible applications are: monitor air filters and ventilators monitor air status in heating and cooling circuits monitor flows in ventilation duct other applications
Specifications
Adjustable range: 5 ranges selectable, see order information Pressure limit: 7500Pa (-30T75) Working temperature limit: -20~ 85°C,Storage temperature limit: -40~85°C Pressure connection:?6.0mm plastic pipe, P1 high and P2 low pressure Service life: over 106 switching cycles Electric Contact: SPDT, max 2A/250VAC, max frequency 6 switching cycles/min Electrical connection: 3 screw terminals Repeatability: ±2% Materials: housing PC, cover PC, diaphragm silicone and contact silver Weight: 140g with bracket, 90g without bracket Protection: IP54 with cover Installation: vertical, pressure ports P1 and P2 downward. This is the
Page 1 of 2