文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电力安全工作规程》考试题库

《电力安全工作规程》考试题库

《电力安全工作规程》考试题库
《电力安全工作规程》考试题库

《电力安全工作规程》考试题库(参考答案)

一、不定项选择题:(每题至少有1题以上正确答案,请将正确答案填在空格内号)

1、在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,( B )。或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。

A、可以继续作业;

B、有权停止作业;

C、无权停止作业

2、进入生产现场必须戴( A )、佩戴防护用品、工作服、工作鞋符合有关安全要求。严禁酒后工作,禁止在生产现场抽烟。

A、安全帽

B、草帽

C、太阳帽

3、工作人员的工作服不应有可能被转动的设备绞住的部分,工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止戴();工作人员进入生产现场禁止短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋。

A、围巾

B、安全帽

C、防尘口罩

4、特种作业人员应 B 上岗。

A、培训

B、持证

C、教育

D、体检

5、严禁私自动用卸煤机械、调度绞车及擅自操作、触摸现场设备、开关、操作手把等。在任何情况下( A )在铁道上,或车下休息,也不准在车辆下面或两节车的中间穿越。

A、禁止

B、可以

C、一般

6、卸煤人员应从车箱上的脚登上下煤车,不准从车上跳下;禁止在一个煤车内( A )进行机械卸煤和人工卸煤。

A、同时

B、可以

C、一起

7、工作人员进入噪声超标的作业区域,应正确( AC )等防护用品。

A、佩戴耳罩;

B、头盔;

C、耳塞;B劳保鞋

8、禁止在车厢顶边行走。拆除绑扎大门的铁丝之前,该车箱的( A )均不得开启,拆开后的铁丝,不得留挂在门耳或拴勾上,以防挂伤人。

A、大小门

B、大门

C、小门

9、扑救可能产生有毒气气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用:( B )。

A、负压式空气呼吸器;

B、正压式空气呼吸器;

C、普通口罩

10、在梯子上下工作时,梯与地面的斜角度为( C )度左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。

A、40;

B、50;

C、60;

11、起重机正在吊物时,禁止任何人在( AC )停留或行走。

A、吊杆;

B、屋子下;

C、吊物下

12、工作人员应熟悉本岗位所需的安全生产应急知识及技能,了解作业场所( C )源分布情况和可能造成人身伤亡的危险因素,熟悉相关应急预案内容,掌握逃生、自救、互救方法。

A、知识

B、生产

C、危险

13、禁止在运行中清扫、擦设备的旋转和移动的部分。禁止将( ABC )或其他物体伸入设备保护罩及栅栏内。

A手、B、脚C、头

14、人工清理火车车底煤前,必须采取防止火车车辆突然启动的施,应在( BC )停止作业并离开车厢后进行。

A、汽车

B、桥抓

C、螺旋卸煤机

15、卸煤人员应熟悉各种型式煤车车门的操作方法。在操作中应特别注意( A )被车门打伤或被掉下的煤砸伤。不准由不熟悉开闭方法的人开闭车门。开闭车门前应通知煤车上的及附近的有关人员。车门打开或关闭后应挂牢。

A、防止

B、开关

C、铁门

16、禁止在一个煤车内同时进行机械卸煤和人工卸煤操作。车辆卸煤完毕,应及时清除( A )上的积煤。

A、轨道

B、楼梯

C、马路

17、与工作无关的人员,不准在运行中的卸煤、运煤机械旁逗留。在( A )、桥式及龙门抓煤机抓斗活动范围内禁止人员通过或逗留。

A、轮斗机

B、设备

C、道路

18、无论运行中或停止运行,禁止在皮带上或其他有关设备上站立、越过及传递各种用具。跨越皮带必须经过( A )桥。

A、通行桥

B、大桥

C、木桥

19、发现有人触电抢救步骤顺序是:( CBAD )。

A、急救

B、触电人脱离电源

C、切断电源

D、送医院

20、底开门车卸煤应由两人以上作业.观察车厢内的煤是卸净时,应从车厢爬梯的( A )观察。

A、上部

B、中部

C、下部

21、在金属槽箱内工作时必须使用( A )的电气工具

A、24伏以下;

B、12伏以下;

C、36伏以下;

D、6伏以下;

22、遇到电气设备着火时,应使用的灭火器:( AB )等灭火。

A、干式灭火器

B、CO2灭火器

C、泡沫灭火器

D、水

23、进入生产现场,必须正确配戴合格的( A ),安全帽带必须系好。

A、安全帽

B、安全鞋

C、手套

24、电力生产人员必须要掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识,学会紧急救护法,特别要学会( A )。

A紧急救护法B触电急救C应急逃生D应急救援

25、工作人员必须定期进行体格检查,体格检查至少( C )。凡患有妨碍工作病症的人员,经医疗机构鉴定和有光部门批准,应调换其他工作。

A、每年二次;

B、每年一次;

C、二年一次

26、工作人员进入噪声超标的作业区域,应正确 AC 等防护用品。

A、佩戴耳罩;

B、头盔;

C、耳塞;B劳保鞋

27、安全生产,人人有责,贯彻“( B ),预防为主,综合治理”的方针,树立“以人为本、安全发展”的理念。

A、生产第一

B、安全第一

C、盈利第一

28、生产人员调换岗位、因故间断工作连续( B )月以上者,必须学习本规程的有关部分,并经考试合格后方可上岗开始工作。

A、四个

B、三个

C、二个

D、一个

29、工作人员均应具备必要的安全生产知识,如学会紧急救护法,掌握防护用品的使用方法,会使用现场消防器材,并熟悉有关烧伤、( A )、外伤、( B )、( C )、溺水等急救常识。

A、烫伤

B、电伤

C、气体中毒

30、生产现场的热管道、( B )等部位不应积煤粉、灰尘。煤粉、灰尘应及时清扫干净。

A、地面、

B、电缆

C、水沟

31、禁止无关人员进入生产现场。禁止在生产现场( C)。禁止酒后进入生产现场。

A、闲聊

B、散步

C、吸烟

33、严禁用(AC )、铁丝等代替熔体,熔体容量应与熔断器、被保护的线路(设备)的规程容量相匹配。

A、铜丝

B、铅丝

C、铝丝

34、在热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施有( A-F )。

A、工作票制度

B、工作许可制度

C、工作监护制度

D、工作间断、试运和终结制度C、动火工作票制度

E、

设备停送电制度 F操作票制度

35、工作票工作许可人的安全职责有:()

A、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件

B、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充

C、负责检查检修设备有无突然来电和流入汽、水及可燃易爆、有毒有害介质的危险

D、对工作票所列内容如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充

E、根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间

36、工作负责人、( C )任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行、接线方式。若有特殊情况需要变更时应先停止工作,并取得双方同意,必要时重新布置安全措施、重新办理工作票。

A、工作票签发人

B、操作人员

C、工作许可人

37、一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发,本单位( A )负责人、消防管理部门负责人审核,本单位主管生产领导(总工程师)批准,必要时还应报当地公安消防部门批准。

A、安监部门

B、部门主任

C、生产部门

38、在热力和机械设备上工作,保证安全的技术措施有:( A-G )

A、停电。B隔离。C、泄压。D、通风。E、吹扫与冲洗。F检测。G加锁、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。

39、电气工具盒用具应由专人保管,每( A )月须由电气试验部门进行检验。不合格的电气工具盒用具不准存放在生产现场。

A、6个

B、5个

C、4个

D、3个

40、皮带机等储运煤设备应设置音响等警示装置。启动前应进行三次音响等警示,每次警示时间不少于(B)秒,间隔5秒,确定附近无人和障碍物时方可启动。

A、10

B、15

C、20

D、30

41、安全生产、人人有责,贯彻“( A )。”的方针,树立“以人为本、安全发展”的理念。

A、安全第一、预防为主、综合治理。

B、安全为主、以人为本、综合治理。

C、安全第一、预防为主、以人为本。

42、接触高温物体的工作时,工作人员应戴手套、穿专用防护服和( B )。

A、皮鞋。

B、防护鞋。

C、戴高温手套。

D、护目镜

43、禁止在运行中清扫、擦拭设备旋转和移动的部分,禁止将( ABC )伸入设备保护罩及栅栏内。

A、木头

B、手或其他物体。

C、铁块

44、检修工作开始以前,( C ) 应共同到现场检查安全措施确以正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始

工作。

A、工作签发人工作负责人;

B、工作许可人和工作签发人;

C、工作许可人和工作负责人;

45、在( C )级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。

A、4;

B、5;

C、6;

D、7;

46、设备检修需要断开电源,应在拉开的开关、刀闸明显位置设置“( C )”标志牌,

A、严禁操作;

B、严禁操作、有人工作;

C、禁止合闸、有人工作

47、发现有违反安规的情况,应( B ),经纠正后方可恢复作业。

A、立即报告;

B、立即制止;

C、立即汇报。

48、所有参加电力生产工作的人员应按其岗位和工作性质,掌握本规程的全部或有关部分,熟悉《电力安全工作规程(电气部分)(试行)》相关内容。( A )至少进行一次考试,考试不合格者不准上岗。

A、每年;

B、每季;

C、每月。

49、禁止在生产现场吸烟。( B )酒后进入生产现场。

A、可以;

B、禁止;

C、不准。

50、新参加和临时参加电气工作的人员(含管理人员、实习人员、外来人员等),必须经过(A)教育培训并考试后,方可在专人监护下进入下现场参加指定的工作,不得单独工作。

A、理论知识;

B、安全知识;

C、专业知识。

51、在试验和推广( A )、新工艺、新设备新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位主管和产的领导者批准后执行。

A、新技术;

B、新能源;

C、科技;

D、科研项目。

52、专责监护人( B )兼做其他工作。

A、可以;

B、不得。

53、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点( B )m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。

A、5 ;

B、8 ;

C、10。

54、在禁止明火区等防火重点部位的动火作业,除必须办理工作票外,( C )办理动火工作票。

A、不用;

B、可以;

C、还应;

D、不必。

55、使用工器具前应先进行检查,( B )使用不合格的工作器具。

A、可以;

B、严禁。

56、发现有人触电首先应立即( B )

A、打电话报警;

B、切断电源;

C、推开触电者;

D、找人抢救。

57、接、拆临时电源的工作应由具有( B )的人员进行。

A、工作负责人; B电工资质; C工作许可人。

58、电气设备分为高压和低压两种,高压指设备对地电压在(B )以上者。

A、220V;

B、250V;

C、380V;

D、6000V。

59、工作人员的工作服有何规定?( A-D )

A、工作人员的工作服不应有可能被转动的设备绞住的部分,工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣

好,禁止戴围巾。

B、工作人员进入生产现场禁止穿用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧

伤程度。

C、工作人员进入生产现场禁止穿裙子、短裤、拖鞋、凉鞋、高跟鞋,辫子、长发必须盘在帽内。

D、接触高温物体的工作时,作业人员应戴手套、穿专用防护服和防护鞋。

60、在可能发生(A、B、C、D )灼烫伤等危险场所,以及可能存在粉尘等职业危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。

A、火灾;

B、爆炸;

C、中毒;

D、窒息。

二、判断题(对打V,错X并改正)

1、如确需在可能突然落下的设备(抓斗、吊斗等)下面进行检修等工作,应先做好防止突然下落的安全措施。( V ) 2、人员或车辆通过场内铁道时应特别注意有无机车驶近,当机车驶近时不得抢过铁道。( V )

3、禁止在铁道上或彻底下休息,可以在车辆下面或两节车的中间穿过。( X )

4、清理上方有除铁器的落煤管时,可以不停止除铁器的运行。( X )

5、高空作业不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后上下吊送。( V )

6、只要安全就可以利用任何管道、栏杆、脚手架、设备底座、支吊架等作为起吊支承点。( X )

7、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上,或运行中的设备上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。( V )

8、凡在距离地面 2米以上的地点进行的工作,都应视作高空作业,高度超过2米时,必须使用安全带。(X)

9、严禁在运行中打开碎煤机的检查门、人孔门。禁止在检查门、人孔门附近长时间停留。如果检查门松动或被振开,应立即停机,待转子完全静止后,关好检查门,方可启动碎煤机。( V )

10、使用安全带时应高挂低用,禁止挂在移动或不牢固的物件上。( V )

11、在有易燃气体和液体、粉尘和煤尘等环境中,可以使用产生火花的电气工具和用具。( X )

12、搬运管子、工字铁梁等长物件,应注意防止物件甩动,打伤附近的人员或设备。用车推时应捆绑好。( V )

13、在移去煤中的雷管时,必须特别小心,防止撞击、掉落、挤压或受热,在一般情况下不得拉动导火线。( X )

14、人员或车辆通过场内铁道时应做到"一停二看三通过",特别注意有无机车驶近,当机车驶近时不得抢过铁道。( V )

15、禁止在铁道上或车底下休息,可以在车辆下面或两节车的中间穿过。( X)

16、碎煤机和筛煤设备在运行中若发现危及人身和设备安全等异常情况时,任何人均可立即按下“事故按钮”,紧急停止碎煤机和筛煤设备的运行。事后应及时向上级汇报。( V )

17、卸煤人员可以从车厢上的脚蹬上下煤车,为了方便可以从车上跳下。(X)

18、观察车厢内的煤是否卸净时,应从车厢爬梯的上部观察。车辆卸煤完毕。应及时清除轨道上的积煤。( V )

19、捅煤仓内的堵煤,应使用专门的工具(捅条等)并站在煤仓上部的平台上进行。捅煤时不准将箅子拿掉。( V )

20、进入生产现场,必须正确配戴合格的安全帽,安全帽带必须系好。(V )

21、在移去煤中的雷管时,必须特别小心,防止撞击、掉落、挤压或受热,在一般情况下不得拉动导火线。(X)

22、储煤场内煤堆底部雨靠近煤堆的铁轨、轨道基础墙、挡风(煤)墙、干煤棚立柱支架等之间至少应有1M的距离,如有装煤或卸煤的机械设备(腹带式抓煤机、推煤机、装载机等)须在其间进行工作时,还需适当放宽。( X )

23、观察车厢内的煤是否卸净时,应从车厢爬梯的上部观察。车辆卸煤完毕。应及时清除轨道上的积煤。(V )

24、严禁螺旋卸煤机和人在同一煤车内工作,螺旋卸煤机可以从有人工作的煤车上方越过。(X )

25、可以在运行中清扫、擦设备的旋转和移动的部分。禁止将手或其他物体伸入设备保护罩及栅栏内。清扫、擦拭盍中设备的固定部分时,不准戴手套或把抹布缠在手上使用。(X )

26、设置在电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他可以人员不准移动。(V )

27、干燥的手可以触摸电灯开关以及其他电气设备。(V )

28、任何电气设备在未验明无电之前,应视为带电设备。( V )

29、连接电动机械与电动工具的电气回路应设开关或插座,并应有保护装置。移动式电动机械应使用橡胶电缆。严禁一个开关接两台及以上电动设备。( V)

30、工作票一般由工作票许可人填写,签发时应将工作票全部内容向工作负责人交代清楚。也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人做详细交代。(X)

31、工作许可人应将工作票编号、工作任务、工作负责人、许可开工时间记入值班记录簿及工作票登记簿中。( V )

32、一个工作负责人最多发给三张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。( X )

33、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果严重的防火重点部位。( V )

34、操作票由操作人填写,监护人审核,值班负责人或其他经单位审批的人员审查批准后执行。(V )

35、安全工器具必须定期检查,经检验合格张贴合格证后方可使用。严禁使用不合格的安全工器具。(V )

36、煤仓内如有燃着或冒烟的煤时,人员应立即入煤仓内进行灭火。发现仓内的煤有自燃现象时,应立即采取措施灭火。( X)

37、清扫煤粉仓完毕后,清扫工作负责人应清点人员和工具,确认人员已撤离、工器具和材料已撤出后,关闭人孔门和防爆门。(V)

38、在紧急情况下,任何人都不可以对机车发出“停止”信号(X)。

39、司机进入各式运煤、卸煤机械操作室进行操作前,应当检查其门窗是否保持完好,门的闭锁是否可靠。司机离开运煤、卸煤机时,应将电源拉开或将发动机停止;较长时

间离开时,还应将驾驶室的门上锁。(V)

40、在紧急情况下,任何人均可拉“拉线开关”停止皮带运行,并及时向上级汇报。事后,必须经过检查联系,方可再次启动。(V)

41.在未办理工作票终结手续以前,必要时可以将检修设备投入运行( X )。

42. 工作需要调到新岗位工作的人员工作前要进行安规学习并考试合格。( V)

43. 设备检修需要断开电源,应在拉开的开关、刀闸明显位置设置“禁止操作、有人工作”标志牌。(V )

44. 禁止将手伸入栅栏内进行清扫和擦拭运行设备的旋转和移动的部分。( V )

45. 电气设备上的标示牌,除原放人员和负责的运行值班员外,其他任何人员不准移动。( V )

46. 运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。(V )

47. 凡距地面1.5米及以上的地点工作都视为高空作业。 ( V )

48. 在梯子上工作时,工作人员必须蹬在与梯顶距离不少于1米的梯蹬上。(V)

49. 在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超1.5米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。( V)

50.发现有人触电时,应该立即将他拉开。( X )

51.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法进行就地抢救。( V )

52.工作人员的工作服不应有可能被转动机械绞住的部分( V )

53、严禁将废酸、碱液直接排入河流。( V )

54、在转动机械试运行启动时,除运行、检修人员外,其他人员应远离( V )

55、给煤机在运行中发生卡、堵时,可以用手直接拨堵塞的煤,只要不要把手绞住就行。(X )

56、在可能发生火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险场所,以及可能存在粉尘、等职业危害的地点或设备内工作,应做好通风措施(V)

57、在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过2米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。(X )

58、遇有电气设备着火时,应立即将进行灭火。(X)

59、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,应办理工作票(X )

60任何电气设备在未验明无电之前,应视为带电设备。(V )

电力建设安全工作规程 第1部分:火力发电厂

DL5009.1-2002电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂中华人民共和国国家经济贸易委员会2002-09-16批准 2002-12-01实施 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了积极的作用。但是随着大容量、高参数机组的出现和新工艺、新技术的迅速发展,原“标准”的部分内容已不适用或已被淘汰,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比主要变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。 本部分委托中国电机工程学会电力建设安全技术分委会负责解释。 1 范围 本部分规定了火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)建筑、安装施工过程中,为确保施工人员的生命安全和身体健康而应采取的措施和应遵守的安全施工、文明施工要求。 本部分适用于新建、扩建和改建的火力发电厂(包括核电站的常规岛部分)的建筑、安装、现场加工、调试、启动等工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过DL 5009的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 3608 高处作业分级

电力安全工作规程(完整版)

电力安全工作规程(完整版) 电气安全工作规程二○一二年二月目录1 总则12 高压设备工作的基本要求3 2、1 一般安全要求3 2、2 高压设备的巡视4 2、3 倒闸操作5 2、4 高压设备工作93 保证安全的组织措施10 3、1 电气设备上安全工作的组织措施10 3、2 工作票制度10 3、3 工作许可制度15 3、4 工作监护制度15 3、5 工作间断、转移和终结制度164 保证安全的技术措施18 4、1 电气设备上安全工作的技术措施18 4、2 停电18 4、3 验电19 4、4 接地19 4、5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)215 线路作业时变电站和发电厂的安全措施236 带电作业24 6、1 一般规定24 6、2 一般安全技术措施25

6、3 等电位作业27 6、4 带电断、接引线29 6、5 带电短接设备30 6、6 带电水冲洗30 6、7 带电清扫机械作业32 6、8 感应电压防护32 6、9 高架绝缘斗臂车作业33 6、10 保护间隙33 6、11 带电检测绝缘子34 6、12 低压带电作业35 6、13 带电作业工具的保管、使用和试验357 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作398 在六氟化硫电气设备上的工作429 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作4410 二次系统上的工作4511 电气试验491 1、1 高压试验491 1、2 便用携带型仪器的测量工作501 1、3 使用钳形电流表的测量工作511 1、4 使用兆欧表测量绝缘的工作5112 电力电缆工作531 2、1 电力电缆工作的基本要求531 2、2 电力电缆作业时的安全措施5313 一般安全措施56 附录58 附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式58 附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式59 附录C 电力电缆第一种工作

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

雄安综合评标专家入库真题满分

综合评标专家库专家入库考试试卷 试卷总分:100合格分:70答题时间:90分钟 一、单选题(标红选项为正确选项) 第1题.在国家发展改革委办公厅关于切实用好全国公共资源交易平台的通知中,按
照简政放权、放管结合、优化服务的改革方向,简化环节、优化流程、限时办理、提高效率,从()综合考虑公共资源交易平台相关服务功能的合理性、可行性和可操作性。
A:投标人视角? B:交易人视角? C:采购人视角? D:中标人视角 您的答案:B 第2题.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的
内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间至少( )日前,以
书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A:15? B:20? C:30? D:60 您的答案:A 第3题.能在()小时内自工作单位所在地或常驻地抵达雄安新区交易中心评标场所的评标专家,可自主申请加入与交易中心相对应的应急专家库。
A:1? B:? C:2? D:3 您的答案:B 第4题.依法必须招标项目中,评标委员会的成员可以包括 A:投标人的主要负责人? B:招标人的主要负责人? C:招标人的主要负责人? D:投标人控股母公司的主要负责人 您的答案:B 第5题.评标委员会认为投标文件中有含义不明确、对同类问题表述不一致或者有
明显文字和计算错误的内容,可以要求投标人以()形式澄清。
A:书面? B:电话录音沟通?

C:视频沟通? D:其他有效媒介 您的答案:A 第6题.投标保证金的作用是 A:仅保护招标人的利益? B:防止双方违约? C:仅保护投标人的利益? D:维护招投标秩序,保证招投标活动顺利进行 您的答案:D 第7题.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的,应当在()由评
标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
A:开标前? B:开标后? C:接收投标文件时 您的答案:B 第8题.交通运输部负责指导()代建工作并对公路代建市场进行监督管理。 A:各省自治区? B:全国公路? C:各地级市? D:国道主干线 您的答案:B 第9题.评标委员会成员和其他参加评标活动的人员,不得向他人透露对投标文件
的评审、()的推荐情况以及与评标有关的其他情况
A:中标候选人? B:非中标候选人? C:第一后备中标候选人? D:第二后备中标候选人 您的答案:A 第10题.承诺的质量标准不得低于()或国家强制性标准要求 A:技术资料? B:投标文件? C:实施方案? D:招标文件 您的答案:D 第11题.某招标代理机构招标师小赵在从业过程中,因违反《招标投标法》及其相
关法律法规,受到招标投标行政监督部门警告,并责令其改正。该招标投标行政监督部门给小赵的处理

《电力建设安全工作规程》 第1部分火力发电厂

《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 目次 前言 1 范畴 2 规范性引用文件 3 施工现场 4 防火防爆 5 文明施工 6 施工用电 7 季节性施工 8 高处作业及交叉作业 9 脚手架及梯子 10 起重与运输 11 焊接、切割与热处理 12 修配加工 13 小型施工机械及工具 14 土石方工程 15 爆破工程 16 桩基及地基处理工程 17 混凝土结构工程 18 专门构筑物 19 砖石砌体及装饰工程 20 拆除工程 21 其他工程 22 建筑施工机械 23 热机安装 24 机组试运行 25 金属检验 26 电气设备全部或部分停电作业

27 电气设备安装 28 母线安装 29 电缆 30 热控设备安装 31 电气试验、调整及启动带电 32 热控装置试验、调整与投入使用 附录A(规范性附录)本部分用词讲明 前言 本部分的全部技术内容为强制性。 DL 5009《电力建设安全工作规程》分为三个部分: ——第1部分:火力发电厂; ——第2部分:架空电力线路; ——第3部分:变电所。 本部分为DL 5009的第1部分,是DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》的修订。颁发十年来,DL 5009.1—1992为电力建设的安全施工确保电建职的安全与健康起到了主动的作用。然而随着大容量、高参数机组的显现和新工艺、新技术的迅速进展,原“标准”的部分内容已不适用或已被剔除,故在这次修订中作了大量的删改与增容。 本部分结合火力发电厂施工的特点,对安全、文明施工提出了全面的要求。 本部分代替DL 5009.1—1992《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 本部分与DL 5009.1—1992相比要紧变化如下: ——强调从技术上确保作业点的环境安全,个人防护用品只能作为第二道防护。 ——增加“文明施工”一章(见第5章)。 ——增加原电力工业部颁发的《火电工程施工安全设施规定》中的各种安全施工设施。 ——删除原标准中有关制氧站和乙炔站内容(原标准第485条~第514条)。 ——删除“修配加工”中有关锻工作业、铸工作业、热镀锌作业等内容(原标准第613条~659条)。 ——增加“角向磨光机”(见13.2.4)。 ——增加“人工挖孔桩”、“振冲桩施工”、“深层搅拌(旋喷)桩施工”、“强夯”四节(见16.3、16.4、16.5、16.6)。 ——增加“桩基及地基处理工程”(见第16章)。 ——部分条文的词句及严格用词的修改和顺序变更。 本部分由国家电力公司电源建设部提出并归口。 本部分由中国电机工程学会电力建设安全技术分委会起草。 本部分起草人员:李岗、翟焕民、周柯、宋宝成、李强、林镇周、高艳彬、张天华、刘用霖。

电力安全工作规程完整

铁路电力安全工作规程 铁道部铁路电力安全工作规程 (铁道部1983年7月 [83]铁机字1000号) 第一章基本要求 第1条运行中的供电设备系指全部带有电压,或部分带有电压及一经操纵即可带有电压的设备。铁路供电设备一般可分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250伏以上者; 低压:设备对地电压在250伏及以下者。 第2条电力工作职员必须具备下列条件方能参加作业: 1.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,如经体格检查(一般两年一次)发现有上述病症,应及时调换其工作。 2.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关容,并经考试合格。 3.应会触电急救法(见附录一)。 第3条对电力工作职员必须按下列规定进行技术安全考试:

1.定期考试;每年一次。 2.临时考试: (1)新参加工作已满六个月者; (2)工作连续中断三个月以上又重新工作者; (3)工种或职务改变者。 铁路局负责组织对水电段长、分局和段技术职员、电力调度、试验职员的定期考试。铁路分局负责组织对供电所主任、技术职员和各站、段、厂的电力工作职员的定期考试。对考试合格者发给“电力安全合格证”(见附录二)。 第4条新参加电力工作的职员、实习职员和临时参加劳动的职员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独工作。 外单位支援、学习职员参加工作时,应由工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 第5条本规程所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验,并合格者。 第二章保证安全工作的组织措施 第6条在运行中的高压设备上作业按下列分类: 1.全部停电作业,系指电力线路全部中断供电或变、配电设

电力建设安全工作规程(变电部分)

一、单选题 1.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,()抛掷。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳。传递物品应用传递绳,严禁抛掷。 2.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,()穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员,严禁穿用丝绸、合成纤维等易产生静电的材料制成的服装入库。 3.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取()措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。A.组织B.技术C.隔离D.施工 答案: c 答案要点:新架设的导线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保持安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。在此类母线上工作时,应在工作地点母线上再挂临时地线。 4.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于()m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于()m。 A.1.5、3 B.2.5、4 C.2.5、5 D.3.5、4 答案: c 答案要点:低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于 5m。 5.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),凡参加高处作业的人员每()应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 A.月B.季度C.年D.两年 答案: c 答案要点:凡参加高处作业的人员每年应进行体格检查。经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 6.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为()m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案: d 答案要点:建筑材料的堆高高度,成材堆高限高为4m。 7.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,()使用弯折软管的处理方法。 A.不须B.不得C.可以D.无危险情况下可以 答案: b 答案要点:乙炔气橡胶软管着火时,应先将火焰熄灭,然后停止供气。氧气软管着火时应先将氧气的供气阀门关闭,停止供气后再处理着火胶管,不得使用弯折软管的处理方法。 8.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),工作人员至少每()进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 A.半年B.壹年C.两年D.叁年 答案: c 答案要点:工作人员至少每两年进行一次体格检查,不适宜电气安装及调试工作的病症者不得参加工作。 9.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于()mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 A.120 B.100 C.80 D.60 答案: a 答案要点:在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。只能在截面积不小于120mm2 的母线上使用竹梯或竹杆横放在导线上骑行作业并应系好安全带。 10.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,()使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 A.不应B.严禁C.可以D.没有危险情况下可以 答案: b 答案要点:机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。使用前必须进行检查,严禁使用已变形、破损、有故障等不合格的机具。 11.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV 带电体的最小安全距离不得小于()m。 A.2 B.4 C.5 D.6 答案: d 答案要点:起重机工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与220kV带电体的最小安全距离不得小于6m。 12.依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),()应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐并符合搬运及消防的要求。堆放场地应平坦、不积水,地基应坚实。现场拆除的模板、脚手杆以及其他剩余器材应及时清理回收,集中堆放。

2020年电力安全工作规程考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020年电力安全工作规程考试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

最新评标专家考试题库

安徽省2017年第一批评标专家考试题库 1、《招标投标法》规定,招标投标活动应当遵循公开()的原则。 2、《招标投标法》规定,招标投标的()程序既是竞争结果和确定环节,也是发生异议、投诉、举报的环节。 3、招标投标活动实质上是以()的方式选择工程承揽单位或供应商。 4、《招标投标法》规定,招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行,其严格保密的措施不包括()。 5、根据综合评估法完成评标后,()应当拟定一份“综合评估比较表”,连同书面评标报告提交招标人。

6、根据《招标投标法》的规定,下列关于招标文件编制工作的表述中不正确的是()。 7、按照《招标投标法》的规定,招标人最终必须将澄清与修改的内容以()形式通知所有招标文件收受人,而且作为招标文件的组成部分。 8、根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,下列关于工程建设项目货物投标保证金的有效期表述中不正确的是()。 9、按照《评标委员会和评标办法暂行规定》的相关规定,招标人应当依法重新招标的情况有()。

10、根据《招标投标法》的相关规定,确定中标人的权利归属于()。 11、关于参加开标的人员,说法正确的是() 12、机电产品国际招标采用综合评价法的,应当对每一项评价内容赋予相应的权重,其中价格权重不得低于() 13、根据《招标投标法实施条例》第五十条的规定,关于标底的作用,以下哪条是错误的() 14、评标委员会成员,下列行为中的()应承担行政责任

15、根据《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定,在最大限度地满足招标文件实质要求前提下,按招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法是() 16、在工程建设项目招标活动中,以下可以担任评标委员会成员的是() 17、下列关于评标工作的基本要求,表述错误的是() 18、根据《招标投标法实施条例》第五十一条的规定,以下不属于评标委员会应当否决其投标的情形:()答案: 19、专门用于规范服务类招标投标行为的文件是()

电力建设安全工作规程

安徽电力建设第一工程公司 安全“三基”管理培训 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 DL5009.1-2002 选读(11焊接、切割与热处理 ~ 17混凝土结构工程) 考试题(共110题、162空) 每空1分 项目部名称: 单位名称: 姓名: 得分: 要求:开卷考试、独立完成 2011年9月11日 1 从事焊缝、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育、考试合格、取得合格证,并应熟悉

()。 2 从事焊接、切割与热处理操作的人员,每年应进行一次职业性身体检查。对准备从事焊接、切割与热处理操作的人员,应经身体检查,双目裸视力均在0.4以上,且矫正视力在1.0以上,无()等妨碍本作业的其他疾病及生理缺陷。 3 进行焊接、切割与热处理作业时,作业人员应穿戴专用()等符合专用防护要求的劳动防护用品。 4 在焊接、切割地点周围()m的范围内,应清除易燃、易爆物品;确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。 5 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围()m的范围内进行焊接、切割与热处理作业。 6 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接或切割作业。如确实需要时,应采取( )的措施。 7 在高处进行焊接与切割作业时:严禁随身携带电焊导线、气焊软管登高或从高处跨越,应在切断电源和气源后用()。 8在金属容器及坑井内进行焊接与切割作业时:在金属容器内作业时,应设(),内部温度不得超过40℃;严禁用()作为通风的风源。 9 在容器或坑井内作业时,作业人员应系(),绳的一端交由()。 10下坑井、隧道、深沟内作业前,必须先检查其内是否存有(),如有异常,应认真排除,在确认可靠后方可进入作业。 11施工现场的电焊机应采用集装箱形式统一布置,保持通风良好。电焊机及其外接头均应有相应的()。 12 露天装设的电焊机应设置在干燥的场所并应有(),装设地点距易燃易爆物品应有一定的安全距离。 13 电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设()。 14 电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于();超长时,应架高布设。 15 电焊机的外壳必须(),接地电阻不得大于()。严禁多台电焊机()接地。 16 在使用长期停用的电焊机前必须测试其(),电阻值不得低于(),接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 17 电焊机二次线应布设整齐、固定牢固,并使用()。电焊导线通过道路时,必须将其架高或穿入防护管内埋设在地下;通过铁道时,必须将其从轨道下面穿过。 18 倒换电焊机接头、转移作业地点、发生故障或电焊工离开作业场所时,必须()。 20 气瓶应每( )年检验一次,盛装惰性气体的气瓶应每( )年检验一次。定期技术检验项目应包括:内、外表检验,水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 21 气瓶上必须装( )。 22 不得将气瓶与带电物体接触。氧气瓶不得沾染( )。 23 严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的( )。 23乙炔气瓶的使用压力不得超过( ),输气流速不得大于(1.5~2.0)m3(h·瓶)。

(完整版)电力安全工作规程电力线路部分(新版)

电力安全工作规程电力线路部分 1 范围 本标准规定了生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电力安全要求。 本标准适用于具有66kv及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kv及以上电压等级设施的输电、变电、和配电企业所运用中的电气设备及其相关场所;具有220kv级以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及相关场所。其它电力企业和用电单位也可参考使用。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV);1994,NEQ) GB/T2900,50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050—601;1985,MOD)GB/T 26860—2001 电力安全作业规程发电厂和变电站电器部分 3、术语和定义 GB/T 2900,20—1994,GB/2900,50—2008 界定的以下列术语和定义适用于本文件。 3.1 低[电]压low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000v及其以下的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.2 高[电]压high voltage;HV (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.3 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成生产电能的工厂。 [GB/T2900,50—2008,定义2.3中的601-03-01]

评标专家考试题2

单项选择题 (共 60 题,每题 2 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。)
1、 下列关于评标专家更换的表述,哪些是正确的:
1.依法必须进行招标的项目的招标人非因《招标投标法》和《招标投标法实施条例》规定的事由,不得更换。 2.评标过程中,评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,应当及时更换。 3.被更换的评标委员会成员做出的评审结论无效,由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 4.新更换的评标专家在原来基础上继续评审。
A 1234
B 123
C 23
D 234
2、 下列所述,哪些属于评标委员会应当遵循的工作机制:
1、评标委员会各成员独立评审,权利相同。 2、评标委员会必须按照招标文件规定的标准和方法进行评审。 3、评审意见不一致时可以通过表决形成最终结论。 4、评标委员会成员对评标结论有不同意见的可以保留,并在评标报告中载明。 5、评标委员会成员如果既不书面说明不同意见和理由又不签字的,视为同意评标结论。
A 12345
B 345
C 1345
D 2345
3、 评标委员会成员有下列行为之一的,由有关行政监督部门责令改正;情节严重的,禁止其在一定期限内参加依法必须进行
招标的项目的评标;情节特别严重的,取消其担任评标委员会成员的资格: 1.应当回避而不回避 2.擅离职守 3.不按照招标文件规定的评标标准和方法评标 4.私下接触投标人 5.向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求 6.暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明 7.其他不客观、不公正履行职务的行为
A 全部正确完整
B 缺少 1 项

《电力建设安全工作规程》施工用电部分

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分

国家电网公司电力安全工作规程 (电力线路部分) (试行) 1 总则 1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2作业现场的基本条件 ,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 ,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.3作业人员的基本条件 ,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 ,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 ,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 ,经考试合格上岗。 ,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 1.7电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 1.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 2 保证安全的组织措施

评标专家考试题库共题

XXX省评标专家考试题库(共200题) 1、《招标投标法》规定,招标投标活动应当遵循公开()的原则。难易度:中等 答案: 2、《招标投标法》规定,招标投标的()程序既是竞争结果和确定环节,也是发生异议、投诉、举报的环节。难易度:中等 答案: 3、招标投标活动实质上是以()的方式选择工程承揽单位或供应商。难易度:中等 答案: 4、《招标投标法》规定,招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行,其严格保密的措施不包括()。难易度:中等 答案: 5、根据综合评估法完成评标后,()应当拟定一份“综合评估比较表”,连同书面评标报告提交招标人。难易度:中等 答案: 6、根据《招标投标法》的规定,下列关于招标文件编制工作的表述中不正确的是()。难易度:中等答案: 7、按照《招标投标法》的规定,招标人最终必须将澄清与修改的内容以()形式通知所有招标文件收受人,而且作为招标文件的组成部分。难易度:中等 答案: 8、根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,下列关于工程建设项目货物投标保证金的有效期表述中不正确的是()。难易度:中等 答案: 9、按照《评标委员会和评标办法暂行规定》的相关规定,招标人应当依法重新招标的情况有()。难易度:中等 答案: 10、根据《招标投标法》的相关规定,确定中标人的权利归属于()。难易度:中等 答案: 11、关于参加开标的人员,说法正确的是()难易度:中等 答案: 12、机电产品国际招标采用综合评价法的,应当对每一项评价内容赋予相应的权重,其中价格权重不得低于()难易度:中等 答案: 13、根据《招标投标法实施条例》第五十条的规定,关于标底的作用,以下哪条是错误的()难易度:中等 答案: 14、评标委员会成员,下列行为中的()应承担行政责任难易度:中等 答案: 15、根据《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定,在最大限度地满足招标文件实质要求前提下,按招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法是()难易度:中等 答案:

2020年整合电力建设安全工作规程(火电厂部分)考试卷名师精品资料

火电厂工程安全规范试题 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分) 一、填充题(50题) 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及; 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的,一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,设“”的明显标志,并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理,经有关部门批准,并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后,应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘 直接埋设,埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器,做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴; 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ,且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时,必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆,上道栏杆高,下道栏杆高和

电力建设安全工作规程

电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) 时间: 2003-12-10 10:15:43 | [<<][>>] 电力建设安全工作规程 (火力发电厂部分) DL 5009.1-92 主编部门:中国电机工程学会电力建设安全技术分委会 批准部门:中华人民共和国能源部 施行日期:1992 年9 月1 日 中华人民共和国能源部 关于颁发DL5009.1-92《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》的通知 能源基[1992]129 号 原水利电力部于1982 年颁发的《电力建设安全工作》(以下简称安规)热机安装篇 SDJ62-82、电气和热控篇SDJ63-82、建筑工程篇SDJ64-82 和架空输电线路篇SDJ65-82,自1983 年1 月执行以来对加强和促进电力建设的安全施工起到了重要的保证作用。但随着电力工业的迅速发展,该“安规”已不适用。为此,原水利电力部基建司于1987 年提出了修 订“安规”的任务,并组织有关人员着手进行全面修订工作。现热机安装篇、电气和热控篇及建筑工程篇已定稿,并将三篇合并成一本,改名为《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》。 该规程适用于火力发电厂的施工,也适用于110kV 及以上电压等级的变电所的施工。 《电力建设安全工作(火力发电厂部分)》电力行业标准编号为DL5009.1-92,自1992 年 9 月1 日起开始,原水利电力部颁发的《电力建设安全工作规程》同时废止。 对本规程在执行中发现的问题和意见,请随时告能源部基建司。 1992 年2 月21 日 第一篇通则 第一章总则 第1 条为了正确贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,为了适应发展大 容量机组、采用新工艺及新技术的需要,确保职工在施工中的安全与健康,根据国家有关规 定,并结合火电建设施工的具体情况,制定本规程。 第2 条本规程适用于新建、扩建和改建的火力发电厂、变电所(站)及其附属工程的建筑、 安装、加工配制和启动试运等工作。 第3 条施工单位应根据本规程的规定,结合本单位的实际情况,编制实施细则或补充

采购评审专家考试题库及答案【最新版】

采购评审专家考试题库及答案 1、什么情形下采购需求应向社会征求意见:() A、政府向社会公众提供的公共服务项目 B、技术复杂或者性质特殊的采购项目 C、不能确定详细规格或者具体要求的采购项目 D、政府负责建设的政府采购工程项目 正确答案:A 2、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十七条规定,未达到公开招标数额标准符合政府采购法第三十一条第一项规定情形只能从唯一供应商处采购的政府采购项目,可以依法采用单一来源采购方式。此类项目在采购活动开始前, A、需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准,同时按照政府采购法实施条例第三十八条的

规定在省级以上财政部门指定媒体上公示 B、无需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准,也不用按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示。 C、无需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准,但需按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示。 D、需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准,但不用按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示 正确答案:B 3、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动()。 A、可以继续进行

B、终止 C、重新组织招标 D、延期 正确答案: A 4、对于政府向社会公众提供的公共服务项目,除按有关规定公开相关采购信息外,采购人还应当就确定采购需求在指定媒体上征求社会公众的意见,并将验收结果于验收结束之日起()个工作日内向社会公告。 A、1 B、2 C、3 D、5 正确答案: B

新版电力安全工作规程(电气部分)

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011 2011-07-29发布,2012-06-01实施 目??次 前言 2 1范围 3 2规范性引用文件 3 3术语和定义 3 4作业要求 4 5安全组织措施 5 6安全技术措施 9 7电气设备运行 11 8 线路作业时发电厂和变电站的安全措施 13 9 带电作业 14 10 发电机和高压电动机的检修、维护 16 11 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作 17

12 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 17 13 二次系统上的工作 17 14 电气试验工作 18 15 电力电缆工作 19 16 其他安全要求 19 附录A(资料性附录)电气第一种工作票格式 20 附录B(资料性附录)电气第二种工作票格式 24 附录C(资料性附录)电气带电作业工作票格式 26 附录D(资料性附录)电气事故应急抢修单格式 27 附录E(资料性附录)绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 28 附录F(规范性附录)标示牌式样 33 附录G(规范性附录)电气倒闸操作票格式 34 前??言 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SAT/TC226)归口。

本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国大唐集团公司、浙江省能源集团有限公司。 本标准主要起草人:陈竟成、蔡崇积、刘亨铭、张雷、陆懋德、戴克铭、王尚顺、胡翔、聂宇本、林勇刚、何沿锟、赵亚维、李智勇、卢建明、葛乃成。 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 1.范围 本标准规定了从事电力生产单位和电气工作人员在电力工作场所中的基本安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位的可参考使用。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV) 1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD)

相关文档