文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆敷设代号大全

电缆敷设代号大全

电缆敷设代号大全
电缆敷设代号大全

一、导线穿管表示

SC-焊接钢管

RC-镀锌钢管

CP-金属软管

MR-金属线槽

PR-塑料线槽

M-钢索

PC-PVC硬质塑料管

FPC-阻燃半硬聚氯乙烯塑料管

JDG--紧定式电线管

KBG--扣压式电线管

二、导线敷设方式的表示

W-墙 F-地 AC-顶 C-覆盖(暗配) E-外露(明配) F-地板及地坪下AB沿或跨梁(屋架)敷设

AC沿柱或跨柱敷设

ACC暗敷设在不能进入的顶棚内

ACE暗敷设在能进入人的吊顶内敷设

BE沿屋架或跨屋架敷设

BC暗敷在梁内

CLE沿柱或跨柱敷设

CP穿金属软管敷设

CE沿顶棚或顶板面敷设

CT-电缆桥架敷设

CLC暗敷在柱内

CC暗敷在屋面或顶板内

CF混凝土排管敷设

DB直接埋设

FC地板或地面下敷设

M用钢索敷设

MT穿镀锌薄壁电线管敷设

MR金属线槽敷设

PC穿聚氯乙烯硬质管敷设

PVC穿刚性阻燃管

PCL用塑卡敷设

PL用瓷架敷设

FPC穿聚氯乙烯半硬质管敷设

PR塑料线槽敷设

K用瓷瓶和瓷柱敷设

KPC穿聚氯乙烯塑料波纹管敷设

RC穿水煤气管敷设

SR沿钢线槽敷设

SC穿焊接钢管敷设

SCE敷设在能进人的吊顶内,要穿金属管

TC电缆沟敷设

WE沿墙面敷设

WC暗敷设在墙内

三、灯具安装方式的表示

CS-链吊式

DS-管吊式

W-墙壁安装

C-吸顶式

R-嵌入

CR-吊顶内安装

WR-墙壁内安装

S-支架上安装

CL-柱上安装

HM-座装

四、电工常用塑料管的区别

1、阻燃塑料波纹管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,内外壁均为波纹状,用于电线保护,一般颜色为黄色、红色、白色等,管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。

2、硬聚氯乙烯塑料管,系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,在建筑上主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度为4米,颜色一般为灰色,管材连接一般为加热承插和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。

3、半硬塑料管,系将聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂及其他辅助剂配合后,经挤出成型而得,适应于电气套管及流体输送管等,常温下可用于保护电线、电缆等。管材成盘供应,长度一般不少于10米,颜色有白、黄、红、蓝、黑及本色数种,管道连接一般采用套管抹塑料胶粘接,弯曲自如无须加热,施工环境温度5--45度,在-15--25度时应使用耐寒型(黄色)管材。

4、刚性阻燃管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型,管线长度为每根4米,颜色有白色和纯白两种,弯曲时需要专用弯曲弹簧,连接采用专用接头抹塑料胶后粘接。

5、金属可挠管,也叫普利卡金属套管,由镀锌钢带、钢带、及电工纸构成的双层金属制成的可挠型电线、电缆保护管,根据用途的不同,区分不同的型号,主要有LZ-4、LV-5、LV-5Z等型号,管道连接采用专用连接器,弯曲自如,固定采用专用固定夹子,成盘供应,每盘视管径大小一般在5--50米之间。

五、常用各种字母代表的含义

A-镀锡或镀银。

B-平型(扁形)

R-连接用软电缆(电线),软结构。

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。

F-耐高温

P-编织屏蔽

P2-铜带屏蔽

P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用

FZ表示,其实质相同

YJ—交联聚乙烯绝缘

V—聚氯乙烯绝缘或护套

ZR—阻燃型

NH—耐火型

WDZ —无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

六、通用各种字母代表的含义

A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)

B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行

C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀

E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)

F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)

G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),

H(H型,即分相屏蔽结构),寒

J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用)

K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心.

L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷

M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜

N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火

O:同轴(结构代号)

P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)

Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)

R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化).

S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套

T:铜,梯,特,通,陶,电梯,探

U:矿,棉(指石棉),矿用(用途代号)

V:(P)V(C)(聚氯乙烯)

W:(地球)物(理),皱纹护套,无(磁性),(耐高)温,(野)外,石油(用途代号)

X:橡(力缆),聚酰胺,橡(皮绝缘)

Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压

Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)

YJ:交联聚乙烯绝缘

P2:铜带屏蔽

ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆

七、电缆常识:电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种

1、电缆通用符号表示的含义

〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安(本质安全型)

〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆

〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸

〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯。

〔5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套。

〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z-直流

〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)。〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套。

〔9〕额定电压。以数字表示,kV。

2、常用电缆举例: VV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 VV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

3、规格表示法的含义规格采用芯数,标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, 如:4*185+1*95 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

4、完整的型号规格表示法。因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆.而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法: ①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16

0.6/1KV 这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同②将主干电缆和支线电缆连同表示,

如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格: 由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略

5、五芯电缆,线径计算小常识: 4根相、地线是1根保护地线的2倍。如:4*185+1*95,185/2=92.5取95. 4*95+1*50,95/2=47.5取50 4*50+1*25,50/2=25取25 补充知识:单芯电缆线径规格

6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400单位:MM2 6、电缆能够承受电流小口诀:(可以使用于电线,指的是铜芯电线缆) 10下5 100

上2 25/35四三界 70/95两倍半含义:10平方以下每平方承受5倍的电流(如:10平方能够承受50安培的电流) 100平方以上每平方承受2倍的电流 25平方以下到10平方每平方承受4倍的电流.35平方以上到70平方每平方承受3倍的电流 70平方和95平方每平方承受2.5倍的电流

八、电线知识:

1、电线通用符号含义:

〔1〕代号。B-电线(有时不表示)

〔2〕导体。T-铜芯(缺省表示),L-铝芯,R-软铜

〔3〕绝缘。V-聚氯乙烯,X-橡皮,F-氯丁橡皮

〔4〕护套。V-聚氯乙烯

〔5〕其他。R-软电线,P-屏蔽,B-平行

2、常用电线举例:

(1)、BX、BLX:橡胶绝缘电线。固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。

(2)、BXF、BLXF:氯丁橡胶绝缘电线。同BX型,耐气候好,适用于室外。

(3)、BXR:橡胶绝缘软电线。同BX型,仅用于安装时要求柔软的场所。

(4)、BXHF、BXLHF:橡胶绝缘和护套电线。同BX型,适用于较潮湿的场所和作为室外进户线。

(5)、BV、BLV:聚氯乙烯绝缘电线。同BX型,但耐湿性和耐气候性较好。

(6)、BVR:聚氯乙烯绝缘软电线。同BV型,仅用于安装时要求柔软的场所。

(7)、BVV、BLVV:聚氯乙烯绝缘和护套电线。同BV型,用于潮湿和机械防护要求较高的场所,可直埋土壤中

(8)、BV-105、BLV-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线。同BV型,用于45℃及以上高温环境中。

(9)、BVR-105:耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线。同BVR型,用于45℃及以上高温环境中。

(10)、RV 单芯铜芯氯乙烯绝缘绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。

(11)、AVR 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线。

(12)、RVB 两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。

(13)、RVS 两芯铜芯聚氯乙烯绞型连接软线。供各种移动电器、仪表、电信设备、自动化装置接线用;也作为内部安装用线,安装时环境温度不低于-15℃。

(14)、RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软线。同RV型,用于潮湿和机械防护要求较高及经常移动、弯曲的场所。

(15)、ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。

(16)、RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软线。

(17)、RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软线。

(18)、AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线。

(19)、RFS(两芯绞型)、RFB(两芯平型):丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线。同RVB、RVS型,但低温柔软性较好。(20)、 RXS(RXB):棉纱编织橡胶绝缘双绞(平)型软线。室内日用电器,照明用电源线。 RX:棉纱总编织橡胶绝缘软线。同RXS(RXB)型。

3、规格表示法含义:

RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM

ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM 4、BV、BLV、BVV规格、尺寸:

BV 300/500V 0.5 0.75 1

BV、BLV 450/750V 1.5 2.5 4 6 10 16 25 32 50 70 90 120 150 185 240 300 400

BVV 450/750V 1*(0.75-10) 2*(1.5-10)3*(1.5-10) 4*(1.5-6) 5*(1.5-6)

九、视频传输用材(如:有线电视)知识

视频信号传输线缆。大致有同轴电缆、双绞线和光纤三种。介绍常用的同轴电缆的知识:

1、同轴电缆的分类:视频传输用的同轴电缆有SYV75-3、SYV75-5、SYV75-7、SYV75-9、SYV75-12

2、各字母的含义: SYV75-5-1(A、B、C) SYV75-5-41(A、B、C) SYV75-5-2(A、B、C) S 代表射频同轴电缆 Y 代表聚乙烯(PE)绝缘 V 代表聚氯乙烯(PVC)护套 75代表特性阻抗75欧姆 5 代表绝缘外经的近似值 -1,-41或-2代表结构形式代号.一般-1或-41代表内导体为单芯;-2代表内导体为多芯A:64编B:96编C:128编

十、网线知识:(俗称:五类线)

1、网线的分类:双绞线按电气性能划分的话,通常分为:三类、四类、五类、超五类、六类、七类双绞线等类型,原则上数字越大,版本越新、技术越先进、带宽也越宽,当然价格也越贵了。我们在为局域网选购线材时一般来说是选购五类或超五类网线,因为三、四类双绞线一般是使用在10M/bps的以太网中,而五类双绞线能满足现在日趋流行的100M/bps的以太网,超五类双绞线主要用于将来的千兆网上,但现在也普通应用于局域网中,因为价格方面比五类线贵不了多少,现在已有六类线了,一般用于ATM网络中,公司局域网中暂时还不推荐采用。目前三类、四类线目前在市场上几乎没有了,如果有,也不是以三类或四类线出现,而是假以五类,甚至超五类线出售,这是目前假五类线最多的一种。目前在一般局域网中常见的是五类、超五类或者六类非屏蔽双绞线,特别是目前的超五类和六类非屏蔽双绞线可以轻松提供155Mbps的通信带宽,并拥有升级至千兆的带宽潜力,因此,成为当今水平布线的首选线缆。而双绞线又可

分为:屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)作为布线的传输介质来组网,网线由一定距离长的双绞线与 RJ45头(水晶头)组成。

2、网线的表示方法:五类线的标识是“CAT5”,超五类线的标识是“CAT5e”,六类线的标识是“CAT6”。

3、水晶头的接法:水晶头的做法标准: 568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕做法一般性的原则:同类(连接线的两端是同一种设备)交叉(做交叉线)异类(连接线的两端是不同的设备)平行(作平行线)交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准平行线的做法是:两头采用同样的标准(同为568A标准或568B标准)注意:做水晶头时,使水晶头的弹片朝外,入线口朝下,从左到右,遵循上面的线序,充分插入线(以在水晶头的顶部看到双绞线的铜心为标准),然后用网线钳夹一下,就可以了。

4、集线器[常规叫法“哈伯”(HUB)]的介绍:

(1)、简介:集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD (一种检测协议)访问方式。

(2)、集线器与交换机的区别:集线器属于纯硬件网络底层设备,基本上不具有类似于交换机的"智能记忆"能力和"学习"能力。它也不具备交换机所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。也就是说当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点。这种广播发送数据方式有两方面不足:a、用户数据包向所有节点发送,很可能带来数据通信的不安全因素,一些别有用心的人很容易就能非法截获他人的数据包;由于所有数据包都是向所有节点同时发送,加上以上所介绍的共享带宽方式,就更加可能造成网络塞车现象,更加降低了网络执行效率。B、非双工传输,网络通信效率低。集线器的同一时刻每一个端口只能进行一个方向的数据通信,而不能像交换机那样进行双向双工传输,网络执行效率低,不能满足较大型网络通信需求。尽管如此,集线器对于家庭或者小型企业来说,在经济上还是有一点诱惑力的,特别适合家庭几台机器的网络中或者中小型公司作为分支网络使用。HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB。

十一、常用电线型号标识法

BV铜芯绝缘线 BLV 铝芯绝缘线

BVV铜芯绝缘护套线 BLVV铝芯绝缘护套线

BVVB铜芯绝缘护套平行线 BVR 铜芯绝缘软线

BLVR铝芯绝缘软线 BV-105铜芯绝缘耐高温线

RVB铜芯绝缘平行软线 RVS铜芯绝缘绞形软线

RVZ铜芯绝缘护套软线

BX铜芯橡皮线 BLX铝芯橡皮线

BBX铜芯玻璃丝织橡皮线 BBLX铝芯玻璃丝织橡皮线

BXR铜芯橡皮软线 BXS棉纱织双绞软线

RFS复合物双绞软线 RFB 复合物平行软线

LJ裸铝绞线 LGJ钢芯裸铝绞线

KMY裸铝母线(铝排) TMY裸铜母线(铜排)

VLV,VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJLV,YJV交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

ZLQ,ZQ油浸纸绝缘电力电缆

ZLL,ZL油浸纸绝缘铝包电力电缆

BYJ表示铜芯交联聚烯烃绝缘固定敷设用电线。

BYJ(F)表示铜芯辐照交联聚烯烃绝缘固定敷设用电线。

BYJ表示铜芯交联聚烯烃绝缘固定敷设用电线。

BYJ(F)表示铜芯辐照交联聚烯烃绝缘固定敷设用电线。

十二、护套及绝缘层材质

VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

括号中L代表铝芯电缆

脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套

脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套

脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套

脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套

脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套

VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。

十三、YJV与VV的区别

1.YJV从长远看比VV号(使用寿命长等)但比VV贵。

2.YJV比VV电缆的各项参数都要高。

3.YJV比VV在绝缘方面稍好一些。

4.YJV的载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体.故欧洲国家已强制在民用建筑中使用YJV。

十四、各类电线电缆的属性

CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。

CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。

氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线。

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。

BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。

RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。

RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

十五、聚氯乙稀与聚乙稀的区别

1、聚氯乙稀简称PVC,而聚乙稀简称PE。

2、聚氯乙稀含有有毒性的卤素,而聚乙稀不含。

3、聚氯乙稀不可交联,而聚乙稀可以交联(交联后可E用Y代替)。

4、聚氯乙稀护套电缆用于一般情况,而聚乙稀护套电缆用于封闭的或人员密集的场所,如地铁地下车站、大型商场、较大的地下营业厅等。

5、YJY型电缆在铜价上涨前较YJV型约高20%(中小截面),现约高不足10%

6、前者在火灾环境中会产生大量有害气体,电缆只能用在一般安全场合;后者在火灾环境中产生有害气体少或基本无有害气体,用在人员密集场所(如商场、会议厅等),这类电缆一般称作“无卤低烟”电力电缆;前者:如VV、YJV;后者:如WD-YJY。

线路敷设方式代号

. 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式

B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W

e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 在电气系统图上,常看到有BV -2x4 FEC20 CC.WC等标志图样。其中FEC20 CC.WC中的FEC是半硬质塑料管 CC.WC CC--顶板内暗敷WC--墙内暗敷 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

管线的代号及敷设方式

管线的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管TC:电线管PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架CP:金属软管SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、线管敷设部位: SR:沿钢索敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内WC:暗敷设在墙内FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 三、导线敷设方式标注: SC:穿焊接钢管敷设MT:穿电线管敷设PC:穿硬塑料管敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT:电缆桥架敷设MR:金属线槽敷设 PR:塑料线槽敷设M:用钢索敷设KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP:穿金属软管敷设DB:直接埋设TC:电缆沟敷设 CE:混凝土排管敷设: 四、导线敷设部位的标注 AB:沿或跨梁(屋架)敷设BC:暗敷在梁内AC:沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内WS:沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 F:地板或地面下敷设 备注:JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 一、导管种类表示方式 MT:电线管PC-PVC:塑料硬管FPC:阻燃塑料硬管 CT:桥架MR:金属线槽M:钢索 CP:金属软管PR:塑料线槽RC:镀锌钢管 二、导管敷设方式的表示方式 DB:直埋TC:电缆沟BC:暗敷在梁内 CLC:暗敷在柱内WC:暗敷在墙内CE:沿天棚顶敷设 CC:暗敷在天棚顶内SCE:吊顶内敷设F:地板及地坪下 SR:沿钢索BE:沿屋架,梁WE:沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示 CS:链吊DS:管吊W:墙壁安装 C:吸顶R:嵌入S:支架 CL:柱上 四、导线敷设方式 SC:穿焊接钢管敷设MT:穿电线管敷设PC:穿硬塑料管敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT:电缆桥架敷设MR:金属线槽敷设 PR:塑料线槽敷设M:用钢索敷设KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP:穿金属软管敷设DB:直接埋设TC:电缆沟敷设 五、导线敷设部位的标注 AB:沿或跨梁(屋架)敷设BC:暗敷在梁内AC:沿或跨柱敷设 CLC:暗敷设在柱内WS:沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内 CE:沿天棚或顶板面敷设CC:暗敷设在屋面或顶板内SCE:吊顶内敷设 FC:地板或地面下敷设

电缆敷设方式

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

线管敷设代号及方式

线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR 钢线槽RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:暗敷设在梁内,CLC:暗敷设在柱子内,WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内,CC:暗敷设在顶板内 中国建筑标准设计研究所出版的00DX001 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:F JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

电缆敷设技术交底

13.1电缆敷设 13.1.1施工准备 13.1.1.1 技术准备 1.施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。 2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 (2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 (4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。 4. 冬期敷设电缆,当温度达不到要求时,应将电缆提前加温。加温可用两种方法:一种是室内加温,室温保持25℃,时间约为1~2昼夜;另一种方法是采用电流加热,方法是将电缆一端的线芯短路,并密封严密,另一端通入电流形成回路,使电缆本身加热。电缆加热时,电缆表面的温度不应超过下列数值:3kV及以下电缆40℃、6kV~10kV电缆35℃。加热后,电缆应尽快敷设。 13.1.1.2 材料准备 1.所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。 2.每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。 3.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。 5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 13.1.1.3机具准备 1.手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。 2. 电动工具:电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、皮尺。 4. 其他工具:人字梯、可升降支架及轴杠、电缆滚轮、转向导轮、倒链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶、电缆牵引头、电缆钢丝网套、手持通话对讲设备等。 13.1.1.4作业条件 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2) 与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 (3) 电缆安装前,土建工作应具备下列条件:

CAD各种管线敷设方式及标注(精校版本)

序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设CP K 2 用塑料线槽敷设XC PR 3 用金属线槽敷设MR 4 穿水煤气管敷设RC 5 穿焊接钢管敷设SC 6 穿电线管敷设DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设VG PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设KPC 10 用电缆桥架敷设CT 11用瓷夹敷设CJ PL 12用塑料夹敷设VJ PCL 13 穿金属软管敷设SPG CP 14 直接埋设DB 15 电缆沟埋设TC 16 混凝土排管埋设CE 17 沿钢索敷设SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设LM AB 19 沿柱或跨柱敷设ZM AC 20 沿墙面敷设QM WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设PEM SCE 23 暗敷设在梁内LA BC 24 暗敷设在柱内ZA CLC 25 暗敷设在墙内QA WC 26 暗敷设在地面内DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内PNA SCE 29 线吊式SW 30 自在器线吊式X SW 31 固定线吊式X1 SW1 32 防水线吊式X2 SW2 33 吊线器式X3 SW3 34 链吊式L CS 35 管吊式G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式R R 39 顶棚内安装DR CR 40 墙壁内安装BR WR 41 台上安装T T 42 支架上安装J S

43 柱上安装Z CL 44 座装ZH HM PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管SCE 在吊顶内敷设要穿金属管 管路敷设标注方法 SC:焊接钢管 TC:电线管镀锌或非镀锌薄钢管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 MR: 金属线槽 RC:水煤气管 KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管,JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设

电气图纸中电缆敷设代号

电路系统图L1 ZB30-63/1c16 W6-BV-3X2.5-SC15-CE 这些都代表什么意思L1 火线 ZB30-63 断路器 W6-BV-3X2.5-SC15-CE 是关于电缆敷设的代码 其中: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管

PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示

CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC

电缆敷设施工方案

国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目 电缆敷设施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一三年五月 中化六建国电英力特项目经理部

目录 一编制说明 (2) 二编制依据 (2) 三工程概况 (2) 四施工准备 ............................................................................... 错误!未定义书签。五变压器安装方法 .. (2) 六安全措施 ............................................................................... 错误!未定义书签。七施工组织体系 (2) 八附图: (8) 8.1、厂区行车路线; (8) 8.2、吊车性能表; (8) 8.3、变压器卸车、安装吊车站位图。 (9) 中化六建国电英力特项目经理部

一编制说明 本文为国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目电缆敷设施工方案。我方施工范围为:项目总体全厂外线电缆敷设,B标段范围内各装置电缆敷设。共计敷设高压动力电缆19819米,低压动力电缆181545米,控制电缆127163米。我施工单位采用电缆输送机机械放设电缆,以下为具体施工安排及注意事项。二编制依据 1、中国成达设计院下发BDO项目全厂电缆表; 2、中国成达设计院下发电缆敷设图及相关图纸; 3、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007; 4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 三工程概况 国电英力特年产20万吨1,4-丁二醇(简称BDO)项目全厂外线及B标段共计敷设电力电缆32.8527万米。主要敷设方式为沿桥架敷设及穿管埋地敷设两种形式。全厂供电外线沿1#~6#管廊敷设至各装置变配电室,装置内设备供电沿装置内管廊敷设至设备就近处穿钢管敷设用电设备处。 四电缆敷设施工 4.1 电缆敷设施工流程图 4.2施工准备 中化六建国电英力特项目经理部

电缆敷设代号大全

一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 RC-镀锌钢管 CP-金属软管 MR-金属线槽 PR-塑料线槽 M-钢索 PC-PVC硬质塑料管 FPC-阻燃半硬聚氯乙烯塑料管 JDG--紧定式电线管 KBG--扣压式电线管 二、导线敷设方式的表示 W-墙 F-地 AC-顶 C-覆盖(暗配) E-外露(明配) F-地板及地坪下AB沿或跨梁(屋架)敷设 AC沿柱或跨柱敷设 ACC暗敷设在不能进入的顶棚内 ACE暗敷设在能进入人的吊顶内敷设 BE沿屋架或跨屋架敷设 BC暗敷在梁内 CLE沿柱或跨柱敷设 CP穿金属软管敷设 CE沿顶棚或顶板面敷设 CT-电缆桥架敷设 CLC暗敷在柱内 CC暗敷在屋面或顶板内 CF混凝土排管敷设 DB直接埋设 FC地板或地面下敷设 M用钢索敷设 MT穿镀锌薄壁电线管敷设 MR金属线槽敷设 PC穿聚氯乙烯硬质管敷设 PVC穿刚性阻燃管 PCL用塑卡敷设 PL用瓷架敷设 FPC穿聚氯乙烯半硬质管敷设 PR塑料线槽敷设

K用瓷瓶和瓷柱敷设 KPC穿聚氯乙烯塑料波纹管敷设 RC穿水煤气管敷设 SR沿钢线槽敷设 SC穿焊接钢管敷设 SCE敷设在能进人的吊顶内,要穿金属管 TC电缆沟敷设 WE沿墙面敷设 WC暗敷设在墙内 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊式 DS-管吊式 W-墙壁安装 C-吸顶式 R-嵌入 CR-吊顶内安装 WR-墙壁内安装 S-支架上安装 CL-柱上安装 HM-座装 四、电工常用塑料管的区别 1、阻燃塑料波纹管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,内外壁均为波纹状,用于电线保护,一般颜色为黄色、红色、白色等,管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。 2、硬聚氯乙烯塑料管,系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,在建筑上主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度为4米,颜色一般为灰色,管材连接一般为加热承插和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 3、半硬塑料管,系将聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂及其他辅助剂配合后,经挤出成型而得,适应于电气套管及流体输送管等,常温下可用于保护电线、电缆等。管材成盘供应,长度一般不少于10米,颜色有白、黄、红、蓝、黑及本色数种,管道连接一般采用套管抹塑料胶粘接,弯曲自如无须加热,施工环境温度5--45度,在-15--25度时应使用耐寒型(黄色)管材。 4、刚性阻燃管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型,管线长度为每根4米,颜色有白色和纯白两种,弯曲时需要专用弯曲弹簧,连接采用专用接头抹塑料胶后粘接。 5、金属可挠管,也叫普利卡金属套管,由镀锌钢带、钢带、及电工纸构成的双层金属制成的可挠型电线、电缆保护管,根据用途的不同,区分不同的型号,主要有LZ-4、LV-5、LV-5Z等型号,管道连接采用专用连接器,弯曲自如,固定采用专用固定夹子,成盘供应,每盘视管径大小一般在5--50米之间。

建筑电气管线代号及敷设方式

建筑电气线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管。TC:电线管。PC:硬质塑料管。CT:电缆桥架。CP:金属软管。SR:钢线槽。RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设。CLE:沿柱或跨柱敷设。WE:沿墙面敷设。CE:沿天棚面或顶棚面敷设。ACE:在能进入的吊顶在敷设。BC:暗敷设在梁内。CLC:暗敷设在柱子内。WC:暗敷设在墙内。FC:预埋在地面内。CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:S C。穿电线管敷设:M T。穿硬塑料管敷设:P C。穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC。电缆桥架敷设:C T。金属线槽敷设:M R。塑料线槽敷设:P R。用钢索敷设:M。穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KP C。穿金属软管敷设:C P。直接埋设:D B。电缆沟敷设:T C。混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:A B。。暗敷在梁内:B C。沿或跨柱敷设:A C。暗敷设在柱内:CL C。沿墙面敷设:W S。暗敷设在墙内:W C。沿天棚或顶板面敷设:C E。暗敷设在屋面或顶板内:C C。吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F。另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一、导线穿管表示 MT-电线管。PC-PVC塑料硬管。FPC-阻燃塑料硬管。CT-桥架。MR-金属线槽。M-钢索。 CP-金属软管。PR-塑料线槽。RC-镀锌钢管。 二、导线敷设方式的表示 DB-直埋。TC-电缆沟。BC-暗敷在梁内。CLC-暗敷在柱内。WC-暗敷在墙内。CE-沿天棚顶敷设。CC-暗敷在天棚顶内。SCE-吊顶内敷设。F-地板及地坪

电缆敷设记录

电缆敷设记录 选用原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

安装施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆

电缆配管及敷设方式

电缆配管电气安装知识 电力电缆配管 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 电力电缆的敷设方式有几种?如简很据敷设方式选用电缆? 电力电缆的敷设方式有以下几种:

(1)直接埋在地下。 (2)安装在架空钢索上。 (3)安装在地下隧道内。 (4)安装在电缆沟内。 (5)安装在建筑物墙上或天棚上。 (6)安装在桥梁构架上。 (7)敷设在水下。 以上各种敷设方式各有优缺点,采取何种敷设方式,应由具体情况决定,一般要考虑到城市发展规划、现有建筑物的密度、电缆线路的长度、敷设电缆的根数及其周围环境的影响。 将电缆直接埋在地下,是最经济而又最广泛采用的敷设方式,它适用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。 电力电缆的敷设方式不同时,应选用不同的电缆。直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆;在室内、沟内和隧道内敷设的电缆,应采用阻燃(难燃)或非阻燃交联聚乙烯铠装电缆;确保无机械外力时,可选用无铠装电缆;易发生振动的区域必须使用铠装电缆。承受压力的敷设条件下,应选用钢带铠装电缆;承受拉力的敷设条件下,应选用钢丝铠装电缆。 PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设FPC 半硬制塑料管敷设SC 薄电线管敷设RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设CT 电线桥架或托盘敷设K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设

PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管 SCE 在吊顶内敷设要穿金属管CEC或CC都表示暗敷设在顶板内 CEC表示:暗敷设在顶板内--现浇板.空芯预制板,线就穿预制板孔 CEC是一种不常用的敷设方式,CE在这里是天棚的意思,而后面的C为暗敷设,即天棚内暗敷设,实际就是在吊顶内沿楼板下敷设。 电力电缆的敷设方式 电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、

电缆管线敷设代号大全

BV-3x2.5-SC25-FC 意思是直径25焊接钢管埋地敷设,内穿3根2.5mm2铜导线。 F :沿地 C 暗设SC 焊接钢管CC :沿天棚暗设 ZRA-YJV-6KV-3*185 6千伏3芯185m㎡/芯 A级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y J V 分别的定义 Y--聚乙烯 J--交联 V--聚氯乙烯 全称:交联聚乙烯护套聚氯乙烯绝缘电力电缆 YJV-2x2x1.0表示规格为两对2×1.0mm2铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 zrn—yjv—5x10 交联聚乙烯绝缘阻燃耐火电缆:5根10平方mm的线。 电气图上BV-2*https://www.wendangku.net/doc/555113887.html, BV-2*2.5:两芯铜芯聚氯乙烯绝缘塑料线 pc15:硬质塑料管 CC-暗敷在天棚顶内 WC-暗敷在墙内 电线DZ47/3P-32A BV-5X4 SC25 FC WC DZ47/3P-63A---三相整定值为63A的空气开关; YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆5x16为5根截面积为16平方mm的电缆; SC40 ----穿规格为40的焊接钢管 FC-----暗敷在地面内 WC-----暗敷在墙内

(2超五类4P UTP+2RVB-2X0.5) SC25 WC.FC 第一个2是两根,超五类就是超五类双绞线,4P是一根线缆里有四对线芯,UTP是非屏蔽双绞线,第二个2也是两根,RVB是铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软线,第三个2是两芯,0.5是每芯的线径,SC25是直径25mm的钢管(就是这些线都穿在这根钢管里面),WC 是墙内暗敷,FC是暗敷在地面内 BV-3*10-SC25-FC.WC 三根10平方mm的电线穿25钢管,沿墙、地面暗敷 以下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

电气图纸中敷设方式符号表示大全

电气图纸中敷设方式符号表示大全一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二、导线敷设方式表示 DB-直埋

TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊

W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:FC DTQ30-32/2P 这两个是两种塑壳断路器的型号 HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 四、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

电线电缆规格及敷设的字母表示

电缆规格及敷设方式 对于这些电缆表示有很多: ZBN-YJV-5*10MM2铜芯电缆敷设, KVV22-2*1.5MM2控制电缆敷设, ZD-BV-2*4+E4MM2铜芯导线管内穿线, ZDN-KVV-7*1.5MM2消防联动直接启泵控制线, ZN-BV-2*2.5+E2.5MM2铜芯导线管内穿线 这些符号都是代表什么意思? NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4*150是4芯150平方毫米E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆

(2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 二、电缆的型号组成数据如下 [1:类别、用途] [2:导体] [3:绝缘] [4:内护层] [5:结构特征] [6:外护层或派生] [7:使锰卣]

1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电力电缆铠装和外护套数字 数字标记铠装层外被层或外护套 0无--- 1联锁铠装纤维外被 2双层钢带聚氯乙烯外套 3细圆钢丝聚乙烯外套 4粗圆钢丝--- 5皱纹(轧纹)钢带--- 6双铝(或铝合金)带--- 7铜丝编织--- 8钢丝编织 三、常规电缆的规格型号、名称、使用范围

C各种管线敷设方式及标注

C各种管线敷设方式及标 注 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1用瓷瓶或瓷柱敷设CPK 2用塑料线槽敷设XCPR 3用金属线槽敷设MR 4穿水煤气管敷设RC 5穿焊接钢管敷设SC 6穿电线管敷设DGMT 7穿聚氯乙烯硬质管敷设VGPC 8穿聚氯乙烯半硬质管敷设RVGFPC 9穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设KPC 10用电缆桥架敷设CT 11用瓷夹敷设CJPL 12用塑料夹敷设VJPCL 13穿金属软管敷设SPGCP 14直接埋设DB 15电缆沟埋设TC 16混凝土排管埋设CE

17沿钢索敷设SPGM 18沿屋架或跨崖架敷设LMAB 19沿柱或跨柱敷设ZMAC 20沿墙面敷设QMWE或WS 21沿天棚面或顶板面敷设PMCE 22在能进人的吊顶内敷设PEMSCE 23暗敷设在梁内LABC 24暗敷设在柱内ZACLC 25暗敷设在墙内QAWC 26暗敷设在地面内DAFC 27暗敷设在屋面或顶板内PACC 28暗敷设在不能进人的吊顶内PNASCE 29线吊式SW 30自在器线吊式XSW 31固定线吊式X1SW1 32防水线吊式X2SW2 33吊线器式X3SW3

34链吊式LCS 35管吊式GDS 36壁装式BW 37吸顶式DC 38嵌入式RR 39顶棚内安装DRCR 40墙壁内安装BRWR 41台上安装TT 42支架上安装JS 43柱上安装ZCL 44座装ZHHM PR塑料线槽敷设 PC硬制塑料管敷设FPC半硬制塑料管敷设SC薄电线管敷设 RC水煤气管敷设

国家电网公司电缆敷设典型设计

国家电网公司电缆敷设典型设计 技术导则 (修订版) 国家电网公司基建部 二○○六年九月

电缆敷设典型设计技术原则 第1章技术原则概述 1.1 技术依据 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范 GB 50009-2001 建筑结构荷载 GB 50010-2002 混凝土结构设计规范 GB 50011-2001 建筑抗震设计规范 GB 50017 钢结构设计规范 GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 GB 50168-1992 电气装置安装工程电缆工程施工及验收规范 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 DL/T-401-2002 高压电缆选用导则 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DLGJ-154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准 JB/T 10181.1~10181.5 电缆载流量计算

SD 117—1984 农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管 理暂行规定 DL-0132 电缆运行规程 1.2 设计范围 电缆敷设典型设计的设计范围是国家电网公司系统内城(农)网新建、扩建等110kV及以下电力电缆线路敷设,包括电缆设施与电气设施相关的建筑物、构筑物;排水、火灾报警系统、消防等。 1.3 敷设方式 电缆敷设典型设计分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道、桥梁(桥架)等敷设方式。 1.4 设计深度 按DL/T 5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》、《国家电网公司66kV及以下输配电工程典型设计指导性意见》的有关要求达到扩大初步设计深度。 1.5 假定条件 按照城市(农村)道路规划要求,具有符合相关规程要求的电缆敷设通道。

管线敷设电气符号

电气符号大全 SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32

电缆及线路敷设方式代号(电器图纸符号)

电缆及线路敷设方式代号(电器图纸符号) 电缆线型号YJV-8.7/10KV是什么意思? YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 8.7/10:额定电压8.7/10KV YJV-1KV-4X50+1X25 SC100 FC WC是从配线箱到楼层电表总箱的连线? YJV:铜芯交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 -1KV:1000V -4X50+1X25 相、零4芯50MM2,地线1芯25mm2 SC100 焊接直径100mm FC:暗埋地 WC:暗敷设墙内。 电缆线ZRYJV-(3*70)+2*35CT/5*10 SC40 WFE代表的意思? 一种可以理解为:主电缆为ZRYJV三芯70MM2加2芯35MM2铜电缆槽架内敷设分支电缆为5芯10MM2铜电缆穿40的 焊接钢管沿墙明敷设的预制电缆 另一种可以理解为:电缆为ZRYJV三芯70MM2加2芯35MM2铜电缆槽架内敷设,采用穿刺线夹分支电缆为5芯 10MM2铜电缆穿40的焊接钢管沿墙明敷设的电缆 在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC是什么意思? YJV-1KV是额定电压等级一千伏的铜芯交联电缆,5*16是5芯16MM2,SR/SC线槽敷设和用40钢管敷设 DZ47/3P-63A---三相整定值为63A的空气开关; YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆5x16为5根截面积为16平方mm 的电缆; SC40 ----穿规格为40的焊接钢管 FC-----暗敷在地面内 WC-----暗敷在墙内 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

相关文档