一、工程概况:

xx电子有限公司洁净室工程,工程面积约2310M^2,其中100级洁净室面积约1790M^2,10级洁净室面积约220M^2,进料暂放区、出货暂放区面积约60M^2,换鞋室、更衣室面积约240 M^2。

二、设计范围:

本设计包括洁净区装修、照明配电及空调系统。

三、设计依据:

1.《洁净厂房设计规范》﹙GBJ50073-2001﹚;

2.《洁净室施工及验收规范》﹙JGJ 71-90﹚;

3.《采暧通风与空调工程设计规范》﹙GBJ19-87﹚;

4.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

5.《工业企业照明设计标准》﹙GB50034-92﹚;

6.《建筑设计防火规范》(GBJ 16);

7.《空气调节设计手册》

8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》﹙GB50275-98﹚;

9.甲方的设计要求。

四、空调设计参数:

表1. 室外设计参数

室内设计参数表2.

五、空调系统:

本工程采用中央空调系统,冷源集中由冰水主机供给,热源集中由业主提供热水至空调水-水热交换器,通过保温管道将冷冻水或热水供至空调末端设备(恒温恒湿净化式新风空调机组、干盘

管),再将空气处理后送到各房间,各空调未端设置有电动阀,空调供回水系统、干盘管供回水系统设置有压差旁通阀,恒温恒湿净化式新风空调机组设置有湿度控制装置,可根据使用要求进行温湿度调节。

1.空调机房与洁净室设于同层,主机选用大金80HP螺杆式冰水机组3台。冷冻泵选用白云管道泵 1

GD100-30共5台,3用2备。冷却泵选用白云管道泵GD100-21共5台,3用2备。干盘管循环水泵选用白云管道泵GD125-36共2台。冷却水塔选用吉升圆塔80RT共3台。

2.冷冻水系统采用异程式。在冷冻水系统的最高处设自动排气阀,最低处设泄水阀,回水总管处设膨胀水箱,水泵进口设置Y型过滤器,出口设置止回阀,主机冷却水、冷冻水进出口设置温度计和压力表,出口设置水流开关,各空调未端设置有电动阀,空调供回水系统、干盘管供回水系统设置有压差旁通阀。

3.空调气流组织采用垂直层流,上送下回。顶棚满布FFU送风,冷量或热量由干盘管提供,回风采用高架地板地面回风。十级洁净区和百级设置有独立的新风系统,房间正压可通过调节新风量及FFU来实现;房间温度可通过干盘管来控制,房间湿度可通过恒温恒湿新风机组来控制。

六、设备基础及消声防振:

1.各种设备到货后,校对螺孔位置再进行基础浇灌,基础见图纸或产品样本。

2.冷水机组、冷却塔及水泵底均设原厂设计的减振器或相应规格的橡胶减振垫,空气处理机组底座设减振器,吊装机组采用减振吊码或减振器进行安装。机组出风配静压消音箱,空调进出风管、排风管配阻抗复合式消声器;

3.风机与风管连接处、空气处理机与静压消音箱连接处、制冷机组、水泵与水管连接处,分别采用帆布软接口和管道橡胶软接头减振。噪声较大的设备房内衬吸声面板吸声,设备房设隔音门。

七、工程施工:

1.各种设备到货后,校对螺孔位置再进行基础浇灌,基础见图纸或产品样本。

2.主要设备的安装

(1)制冷主机:制冷机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等均须严格按照制造厂家提供的《使用说明书》进行。同时还须遵守《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ66-84和《机械设备安装工程施工及验收规程》TJ231(五)-78及有关规范、标准中的各项规定。

(2)冷却塔安装调试等事宜,应严格按照制造厂家提供的《使用说明书》进行,拼接处平整、严密、牢固,各支脚须认真找平与校正。

表3. 镀锌钢管规格

50mm ,

采用焊接。,丝扣连接;管径≥.冷冻水管及冷却水管均采用国标镀锌钢管,管径≤350mm 4管,就近排至卫生间、地漏或雨水立管。PVC .冷凝水管采用 坡度坡向供水立管,冷凝水管以.冷冻水水平干管以50.005坡度坡向排水立管。0.01,穿墙时与装修地面平,套管管径较所50 mm .管道穿墙、楼板时均设套管,套管穿楼板时高出地面6 穿管道大二号或较所穿保温管保温层外径大一号。,保温管道通过支架处,用等同保温厚度的硬木环作固定,硬木88R420.管道支吊架参见国标7N112, 预先在热沥青中渚过。水管道支吊架间距不应大于下列尺寸: 4.表水管支、吊架间距 2

.水管安装8 )阀门与风机盘管之间的冷冻水管应采用铜管,冷冻、冷却水管采用国标镀锌钢管。(1)凡与冷冻主机、冷却塔、水泵、冷风柜及风机盘管连接的水管,应采用丝扣(加活接头)连接2( 或法兰连接,以便维修拆卸。)水管安装前必须清除管内污垢与杂物,以免日后堵塞设备,焊接管或无缝钢管在安装前须表面3

( 除锈,并刷防锈底漆二道。)水平或垂直水管须设置必要的固定或活动的支、吊架,其构造形式及设置位置由安装单位在保4(,水管的支吊架应设置于保温层的88R420根据现场情况选定,详见国标证牢固可靠的原则下,外部,并在支吊架与管道间镶以垫木,同时应避免在法兰、测量孔、调节阀等零件处设置支吊 架。 .风管采用镀锌钢板制作9规定制作、安装;排烟管GB50243-971)通风及空调用风管根据《通风空调工程施工及验收规范》(时采用镀1.5mm2mm 时用普通钢板制作,连接为法兰连接或焊接,送排风管壁厚小于壁厚大于 锌钢板制作。 )空调风管及排风管材质厚度如下:(2 5.空调风管材料厚度选取表

以上采用法兰连接,风管法兰按《通mm 以下,可采用插条连接;500 500 (4)矩形风管最大边在mm 规定执行。风空调工程施工及验收规范》GB50243-97 。风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。)螺栓及铆钉的间距不大于150mm (5以上,均应采取加固措施,如,其管段长度在1.2m (6)空调及送排风矩形管边长大于或等于800mm 法兰加固或中间加固支撑、折痕等。.水平或垂直风管须设置必要的支、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固的原则下,根据现场情10的800mm2.5m800mm ,吊支架间距不超过;大于况选定,详见国标T607,一般风管直径或大边

小于;保温风管的支吊架与风管间应镶以垫木,同时应避免在法兰、测量孔、调2.0m吊支架间距不超过,支吊架间距尺寸如下:节阀等零件处设置支吊架。风管支吊架制作安装参见国标T616风管支、吊架间距表6.

.防火阀、调节阀,消声器和风管转弯处应增设单独支吊架。暗装于天花内的管道调节阀、阀门及防 11检修孔。安500mm×火阀等必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置,同时在相应的位置留500确认合格后再进行安装,先对其外观质量及动作的灵活性与可靠性进行检验,装防火阀和排烟阀时,安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体标志的箭头相一至。安装于壁洞或楼板处的防火阀厚的钢2mm应在墙上或楼板上安装,若无法安装时,穿过墙洞或楼板的风管与防火阀连接段必须用 3

板制作,加工后需刷防锈底漆、色漆各二道。穿越沉降缝或变形缝的风管两侧、风管与通风机进出口相连处应设置长度为100-150mm的软接头,软接管的接口应牢固且严密,严禁在软接头处变径。

八、系统吹排污及试压:

整个系统安装完毕,在加进行管道清洗,运行一段时间后,水之前,将所有设备的进出水阀门关闭,打开所有的旁通阀门,系统加满水后开启冷冻、冷却水泵,清除过滤器内的杂物,反复进行数次,直至滤污器干净为合格。然后打开系统最低点排污阀,排清管网内存水,管网反复排污数次,关闭管网的旁通阀,打开所有设备的进出口阀门进行系统充水。

1.吹排三步骤:

(1)吹污抹试;

(2)从不平管末端开式冲洗,放水排污,反复进行,竖管冲水排污,以上均不可循环,直至清净为止;

(3)用水泵循环过滤,反复进行,直至清净为止。

2.冷冻水管试压,试压压力为0.8MPa,十分钟内压降不大于20kPa,达标后降压至0.5MPa,浸压24小时,不渗漏为合格。(一般冷冻水管和冷却水管的工作压力0.6MPa,试验压力1.0 MPa,水压试验前将水系统加压至1.0 MPa,观测10分钟,压降不大于0.05MPa,管道附件及接口处等均无渗漏,然后将水压降至工作压力并进行外观检查,24小时不渗漏者为合格。)

3.先吹排污,完成后方可进行试压。

九、防腐与保温:

1.管道焊接处刷红丹二道,不保温管道刷调和漆二道。管道支吊架制成后再刷红丹二道,调和漆二道。

.空调风管必须在检漏合格后进行保温,用厚度20 mm,容重30kg/m的难燃聚乙烯(PEF)发32

泡保温隔热材料保温,作业时须将保温材料的纵向缝与横向缝错开。

3.水管保温必须在清洁及水压试验合格后进行,冷冻水供回水管、冷凝水管、阀门等均采用PEF 保温材料进行保温:冷凝水管以19mm厚;其它按DN80以内的管道用25mm厚,DN100及以上的用32mm厚。

4.制冷机房内的冷冻水管、水泵、水过滤器、阀门等保温后加钢丝保护,外加20 mm厚石棉水泥沙浆粉刷后刷油漆两遍。

5.保温工作须在防腐作业后进行。

十、系统控制:

1.空调系统:

(1)冷水机组开机程序:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→延迟30-60秒→制冷机组,关机程序与之相反。

(2)恒温恒湿组合式净化空调机组冷冻水出水端设比例积分阀。

2.消防系统:火警时,所有空调设备及与消防无关的设备停止运行。

十一、系统的调试与试运行:

1.单机试运转,通风机、空调未端、冷却塔、水泵、冰水主机等设备,应逐台启动运转,考查其基础、转向、传动、润滑、平衡、温升等的牢固性、正确性、灵活性、可靠性、合理性等。2.水系统的调试,在水系统投入使用前,应请有关部门对循环水进行水质处理,使管道内表面钝化,以缓蚀阻垢;水系统在试运行中应尽量使通过每一台制冷机和水泵的水流量接近相同,并注意观察各压力表、温度计的指示值是否在合理的范围内。冷冻水温差5℃(7℃/12℃),冷却水温差5℃(32℃/37℃)

3.空调未端的水系统试运行,按不同的设计工况进行试运行,测定并调整室内的温度和湿度,使之符合设计要求,注意观察压力表、温度计等,调节阀门使通过未端的水量、温差保持在合理的范围内。

4.风系统的调试:未端应先对各风口进行调整,使送风均匀,各空调区域温度均匀,风量调整好之后,应将风阀固定,并在调节手柄上油漆标记。

4

5.所有调试均应做好现场记录。

十二、空调安装其它说明:

1.有关空调、通风工程的全部施工内容(制作、安装、调试)均按照国标GB50243-97执行。2.凡穿墙、穿楼板安装的管道、防火阀等的缝隙,都要求在施工完毕后用混凝土或水泥沙浆堵塞严密。

3.管道、设备的支吊架、法兰、加固条等铁件加工后,需先除锈再刷防锈底漆、色漆各两道,非保温管道在其表面除锈后,刷底漆两遍,干燥后再刷色漆两遍。

4.本工程送排风系统及水系统的设备安装、附件制作安装、风管水管穿越天面的防水防漏处理,依国标图集为准。

5.以上说明如与国标规范不同之处以国标为准。

十三、施工安装规范:

1.工业管道工程施工及验收规范 GBJ235-8

2.采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ242-82

3.通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-95

4.制冷设备安装工程施工及验收规范 GBJ66-84

十四、结构装饰说明:

1.隔墙及天花采用50mm厚聚苯乙烯双面复合彩钢板。隔墙之间及隔墙与地面、天花之交接处用R=50的铝合金圆弧过渡,三维交接处用铝合金三维连接过渡。

2.FFU送风夹层采用50mm厚聚苯乙烯双面复合彩钢板制作。

3.净化车间采用彩钢板净化专用密闭门,门上安装观察窗;部分隔墙上设观察窗,观察窗采用铝合金固定净化玻璃窗(钢化玻璃),玻璃厚8mm。

4.彩钢板固定、收边材料均采用净化专用铝型材,力求达到密封、坚固、美观、实用、耐久目的。

5.洁净室地板采用600*600高架地板。

6.彩钢板吊顶高度均为2.5米。

7.在更衣室与十洁净室之间、更衣室与百级洁净室之间安装风淋室,百级洁净室与更衣室之间安装缓冲通道,十级洁净室与百级洁净室与间安装洁净传递窗。

十五、照明及电控部分:

1.洁净区照度为≥400Lux。

2.空调机房照度为≥400Lux。

3.明、插座配电从照明配电箱引出,空调配电及照明配电箱用电从空调配电箱引出。

4.方提供电源至我方空调配电箱KP1内。

5.路敷设:电线、电缆采用PVC线管及镀锌线槽敷设。

5

(建筑工程管理)空调设计与施工说明

(建筑工程管理)空调设计 与施工说明

空调系统设计和施工说明 建筑概况: 本工程建筑共三层,位于东莞寮步镇,作为酒店使用,空调面积约为11500m2。 二、设计要求: 设计参数 a(参照广州地区)空调室外计算温湿度参数: 夏季:a.干球温度:t=33.50C冬季:a.干球温度:t=50C b.湿球温度:t=27.70Cb.相对湿度:φ=45±10% c.相对湿度:φ=55±10% b设计空调室内参数: 夏季:计算温度:t=24±20C冬季:计算温度:t=20±20C 方案分析: .结合建筑特点,采用水源热泵暗藏式空调机,此机有以下优点: 水源机特点: 水源空调机系统适用於小面积的空调区域; 水源空调机能效比较高,可达4.0,比传统中央空调能效比大,因此更节能; 水源空调机系统操作简单、管理方便; 水源空调机系统不需要有专门机房; 本系统只有壹个冷却水系统,比传统中央空调少壹个冷冻水系统,因此运行维护,清洗相对方便,费用也较低; 水源空调机能够单独控制,传统中央空调不能单独控制壹个区域,壹开机整个系统都运转,因此水源空调机更节能; 本系统初投资费用只占其它中央空调系统的60%。 水源空调机吊在天花上面,不用专门的机房,节省空间。 三、主要设备配置: 根据建筑特点,沐足区、桑拿区、及住宿区域冷负荷约为180W/m2饮食区因发热量较大冷负荷取350W/M2,每台机配俩个闸阀,水管和主机用软接条连接,水塔流量应该和空调机相匹配,水泵为壹用壹备,其流量和扬程也和空调机相匹配.所有空调主机置于走廊上面,以减少噪音. 四,其他设备、材料选用 设备材料的选用在业主的指导下,满足合同的要求,根据质优价廉的原则进行选用。 设备和材料的品牌 甲方指定的材料设备,其品牌由甲方确定,其档次也由甲方确定;甲方未指定品牌的,即由我方提供多家品牌由甲方选择。品牌的选型保证优良的质量和优质的售后服务。 设备和材料的参数选择 设备和材料的参数选择根据会同及设计图纸要求进行,其参数必须满足其功能要求且留壹定的余量,但不能超出太多,以免增大投入及浪费资源。在设备选型时,仍必须根据现场条件选择满足现场安装要求的设备。 设备和材料的数量 在定购材料设备前,必须参照图纸和现场对材料设备的数量进行复核,壹方面满足施工的要求,另壹方面不能造成浪费。 设备和材料的报验 材料设备在进入现场后,必须对甲方进行报验,在甲方批准后,方可进行安装。 本工程所使用的设备和材料

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

空调系设计说明.

民强商业大厦空调系统设计说明 概述 珠海民大以位于珠海香洲区翠前南路,是集商业、办公、酒店等诸多功能于一体城市综合体,共17层,总建筑面积21000平方米 一、商场水冷螺杆式机组系统说明 一层、二层为银行营业和商场,三层至四层为酒楼餐厅或洗浴按摩中心或卡拉OK歌厅,五层为西餐厅或健身中心,空调空调面积约4800平方米。整个空调系统采用二台日立公司高效螺杆(RCUF200WZP)+麦克维尔公司吊顶新风柜和风机盘管提供冷源,吊顶新风柜负责提供新鲜空气,风机盘管负责提供各区域所需冷量,每台风机盘管单独控制,冷量灵活调配,以后业态改变或空间大需变化时容改造,增加热量表就可进行单独计费,无需更改风管,冷却塔为方形横流冷却塔,系统分层计费方式采用超声波热量表,每层一个,如有需要可在各层单独可增加,集中监控管理系统对机房螺杆机、水泵、冷却塔、新风柜、风机盘管进行监控,根椐区域温度设定要求智能化管理控制,在监控室监控制冷系统和各层区间温度,从而降低能能耗,并统计出各区实际使用冷量,进行精准计费,在管理专用电脑实现远程管理,大大降低管理人员人数 空调水系统 1、设备布置 制冷主机设在地下室冷冻机房内,冷却塔设置在综合楼的屋顶。 2、冷冻水系统 冷冻水系统为两管制闭式循环系统,冷冻水循环泵设在地下室的制冷机房,冷冻水膨胀水箱设在综合楼的顶层天面,由给排水的供水管道向膨胀水箱补水。 3、冷却水系统 冷却水循环泵设在地下室的制冷机房,冷却塔设在综合楼的屋顶。由给排水的供水管道向冷却塔补水。 4、冷凝水系统: 根据各建筑,各层的功能不同,冷凝水就近集中排入污水系统,或由立管集中收集至首层排入污水系统。 5、空调方式 各建筑各层均采用水冷式空调机,气流组织按功能及装修要求采用上(侧)送下(侧)回。 6、空调新风及排风 1)新风从外墙防水百页新风口进来,经风柜降温处理后送到各空调区,通过对开多叶调节阀调节新风量。 2)排风量由门窗缝隙及楼梯口正压排出室外或卫生间等处排风机排出室外。 7、空调自动控制 本工程的空调控制采用就地控制+集中智能控制。 1)、抄表维护方便:超声波热量表数据自动采集,分月、分年自动统计和

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

系统概要设计说明书规范

KTV点歌系统概要设计说明书

1. 引言 1.1目的 选歌系统是为某KTV唱吧开发的视频歌曲点唱软件。该软件能方便顾客进行选歌,帮助系统管理员管理歌曲的播放,提高KTV歌曲点唱的效率和准确率。 本文档为该系统的概要设计说明书,详细阐述了对用户所提出需求的设计方案,对系统中的各项功能需求、技术需求、实现环境及所使用的实现技术进行了明确定义。同时,对软件应具有的功能和性能及其他有效性需求也进行了定义。 1.2项目背景 ●系统名称:选歌系统 ●项目提出者:某KTV唱吧 ●项目开发者: ●项目管理者: ●最终用户:某KTV唱吧 1.3术语定义 实现环境:系统运行的目标软件、硬件环境。 实现技术:系统所采用的软件技术或体系结构。 实现语言或工具:实现系统最终采用的编程语言或工具包,如Delphi、VB、PB、Java、Ada等。 参考资料 1)新余电视点播系统; 2)某KTV唱吧《视频点歌系统计划任务书》; 本项目所参照的文件有: 3)康博工作室,《Visual Basic 新起点》,机械工业出版社,2000

2. 系统概述 2.1系统需求 2.1.1系统目标 本软件是为某KTV唱吧开发的视频点歌系统软件。该软件用于提高点歌系统的工作效率。随着人们业余生活的丰富,休闲活动的多种多样,人们更多的喜欢选择KTV这种形式的娱乐方式。且随着计算机普及,点歌系统越来越智能化,人性化;一个好的音乐唱吧必须要拥有一个方便、快捷、准确的点歌系统,因此,急需一个软件系统解决这些问题。本软件应能结合当前选歌播放手工操作的流程以及将来业务发展的需要,对视频点歌系统中歌曲信息、歌手信息、最新排行榜等等的查询、更新提供完全的计算机管理。 2.1.2性能需求 数据精确度 数量值:精确到小数后一位; 时间值:精确到日,并以yyyy/mm/dd的形式表示; 价格值:精确到分,并以.XX的形式表示。 时间特性 页面响应时间:不超过10秒 更新处理时间:不超过15秒 数据转换与传输时间:不超过30秒。 适应性 1) 开发基于的平台要考虑向上兼容性,如操作系统,数据库等要考虑更高版本的兼容 性。 2) 当需求发生变化时系统应具有一定的适应能力,要求系统能够为将来的变更提供以 下支持:能够在系统变更用户界面和数据库设计,甚至在更换新的DBMS后,系统的现有设计和编码能够最大程度的重用,以保护现阶段的投资和保证软件系统能够在较少后续投入的情况下适应系统的扩展和更新。在设计中最好列出针对变更所需要重新设计的模块部分

某综合体项目暖通设计施工说明

暖通设计施工说明 一。工程概况 本工程为。。。综合体项目,包含7层43.5m高的高层商业附楼、23层99.9m高的酒店塔楼和21层99.9m高的办公塔楼三部分构成;地下部分共三层,局部设置夹层,功能包括商业、机动车库、非机动车库及设备用房。其中地下三层西侧为人防地下室。本工程总建筑面积25万平方米。 二。设计依据 1.各专业对暖通专业提供的作业条件图 2.建设单位对本专业提出的有关要求 3.国家颁布的设计与施工规范:

三。设计内容 1.中央空调系统设计 2.平时通风系统设计(人防区详见人防专篇) 3.暖通消防系统设计 四。设计标准 1.室外气象参数: 2.室内参数 3.通风及排烟标准

4. 空调冷热负荷 本工程集中空调部分冷、热负荷统计如下:

五。设计说明 1. 空调冷热源 (1)本工程大型商业和沿街商铺采用集中空调系统,冷源选用2台制冷量为5979kw (1700RT)的10KV离心式水冷冷水机组和2台制冷量为2989kw(850RT)的380V变频离心式水冷冷水机组。离心式水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。冷冻水供、回水温度为7/12℃。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。配合冷水机组的配置,设置2台流量1600m3/h、2台流量800m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙楼屋顶。商业空调系统热源为3台2791kw燃气真空热水锅炉,燃料为天然气,锅炉供回水温度60/50℃。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于屋顶,水系统采用旁流水处理器。锅炉烟气接至裙楼屋顶排放,锅炉烟囱采用预制式双层不锈钢烟道,由专业厂家制作,烟道外壁采用硅酸铝纤维棉保温,保温厚度为50mm,烟囱热补偿及固定措施由专业厂家完成。 (2)影院采用风冷热泵作为冷热源,在影院屋顶预留两台风冷热泵机组(制冷量约709kw)位置、荷载及用电负荷,选型由影院公司自己设计,并预留空调器和排风排烟风机等设备的安装位置。 (3)酒店中央空调冷源选用三台螺杆式冷水机组,每台制冷量1122kw(320RT),冷冻水供回水温度为7/12℃,冷却水供回水温度为32/37℃。水冷冷水机组采用一次变频泵变流量(VPF)的控制策略,满足仅使用较少负荷或者夜间运行负荷的需要。制冷机房包括冷冻机、冷冻泵、冷却泵设于地下二层,中央制冷系统采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,水系统采用旁流型电子水处理器。配合冷水机组的配置,设置3台流量300m3/h的超低噪音横流式冷却塔,冷却塔供回水温度为32/37℃,冷却塔设于裙房屋顶。空调系统主热源两台2100kw燃气热水锅炉,燃料为天然气,供回水温度95/70℃,通过两台1100kw板式水-水热交换器提供60/50℃空调热水,同时为生活热水提供热源,生活热水热负荷1950kw。锅炉房设于地下一层,采用高位膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设于酒店塔楼屋顶,一次水(95/70℃)为经软化处理方可使用,空调热水系统(60/50℃)采用旁流型电子水处理器。

空调系统设计说明书_范文

设计总说明 本设计为上海市某办公楼空调通风系统设计。该办公楼属大型办公建筑,总建筑面积约为55000㎡。地下两层,地上二十八层,建筑总高度为99.6m。地下两层为车库及设备用房,地上二十八层均为办公用房。该建筑的主要功能间有办公室、会议室、接待室等。全楼冷负荷为3080千瓦,全楼采用风冷热泵机组进行集中供给空调方式。 本建筑位于上海市。上海市地处我国东部沿海地区,东经121°43′,北纬31°16′。属于亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,但由于地处沿海,雨季较为分散,以夏季雨量最大。夏季空调室外日平均温度30.4℃,办公室室内温度26℃,湿度65%,室内风速v ≤0.3 m/s;冬季办公室室内温度20℃,湿度40%,室内风速v≤0.2 m/s。 设计的依据主要有同济大学浙江学院毕业设计(论文)任务书《上海市某办公楼空调通风系统设计》、采暖通风与空调设计规范GBJ19—87、HV AC暖通空调节设计指南、高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)、GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准、简明通风设计手册等。 考虑该大厦为办公楼,空调的运行时间主要在上班时间,所以计算负荷时本设计取的时间为6—18时。此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吸顶式风机盘管,嵌入暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管异程式,冷水泵四台,三用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定风机和水泵。 通风设计方面,地下室为车库及设备用房,设计成机械送排风为主,自然进排风为辅的方式,其换气每小时不小于6次;卫生间排风设计为排风扇机械排风到外阳台,排风量按每小时不小于10次的换气量计算;考虑到办公室吸烟问题,也采用排风扇机械排风到外阳台,排风量为送风量的80%。电梯前室及楼梯间设计加压送风。 该设计按照建筑结构及其要求制定空调方案,力求能够满足使用的要求,即能够满足办公舒适性。此外还要从空调设计的科学合理性和经济性,以及建筑整体的美观度考虑。中央空调在现代建筑中越来越多的应用,技术也越来越成熟先进。能够有效的管理,一次性投资,后期使用方便,并且不占用建筑的有效空间。本文就是对中央空调的设计到选型,到校核计算的一个说明。从使用性到科学性再到经济性上做到好的结合。方案选择是整体考虑以及设计的总体思想,计算部分是整个设计的基础,绘图部分是与设计施工相联系的实际的走管和安装。三个部分相依相承,都与整个工程密不可分。各个部分都要保证科学合理,正确无误,经济适用。 本设计是真实性课题的典例。其中,有理论的分析计算,有中央空调方案的选择论证,有实际的绘图安装。是一个完整的工程设计实例。设计计算主要有冷负荷的计算,送风量的计算,管路的计算等。冷负荷的计算确定了各个房间的空气状况和调节条件,以及整个工程的负荷量。是确定室内空调调节方案的主要数据。也是选择冷水机组最主要的参考数据。送风量和管路的计算是面向实际设备和管路的数据资料。都是整个设计的基础。 在上面主要阶段完成以后还要对一些具体细节的问题加以论证思考并列出解决方案。比如管

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

设计及施工说明

设计及施工说明(一) 设计说明 一、工程概况 1、本工程为浙江东邦药业有限公司新建研发大楼空调工程. 二、设计依据 1 、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 2、《多联式空调(热泵)工程施工技术规程》 DG/TJ08-2091-2012 3、《建筑防排烟技术规程》 DGJ08-88-2006 4、《公共建筑绿色设计标准》 DGTJ08-2143-2014 5、暖通专业要求及业主相应需求 三、设计范围 1、二~四层空调设计。 四、暖通空调室内外设计计算参数 1、室外计算参数 夏季空调室外计算干球温度:34.4℃ 夏季通风室计算干球温度:31.2℃夏季室外通风计算相对湿度:69% 夏季室外平均风速:3.1m/s 夏季室外大气压力1005.4hPa 冬季空调室外计算干球温度:-2.2℃夏季空调室外计算湿球温度:27.9℃冬季通风室外计算干球温度:4.2℃冬季室外计算相对湿度:75% 冬季室外平均风速:3.0m/s 冬季室外大气压力:1025.4hPa 最大冻土深度:8cm 冬季采暖室外计算干球温度:-0.3℃2 五、空调设计 1、本设计采用风冷热泵提供冷热源,室内部分根据装饰吊顶采用风机盘管/薄形吊挂空调机组/四面出风卡式机。 二层和三层用一个系统,四层单独使用一个系统,空调外机至于屋面。 2、空调冷凝水有组织排放至卫生间排水。 六、管材与保温 1、空调系统的冷热管均采用铜管。 2、铜管均做保温,采用难燃B1级橡塑保温。冷凝水保温材料厚度15mm。保温粘接胶应满足防水要求。所有管道的保温必需符合?公共建筑节能设计标准?之附录C

3、固定支架、活动支架做法、间距详见?室内热力管道支吊架》05R417-1 七、其他说明 1.水系统试压按各美的设计说明要求执行。 2、其他未说明部分,请按GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》、GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 91SB6 《建筑设备施工安装通用图集》,以及其他的国家标准或行业标准进行施工。 3、水路软接头采用橡胶软接头管径见图。水管穿伸缩缝处设橡胶软接头。水路最高点设放气,最低点设泄水,水路各管线的坡度不得小于0.003。 施工说明 一、总则 1.1 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2009年; 通风与空调工程施工质量验收规范 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工规范 GB50738-2011; 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007; 1.2 空调、通风工程所用的材料、成品或半成品进场,必须有产品合格证,并按设计要求验收签证。 1.3 空调、通风工程中的隐蔽工程在隐蔽前必须按有关验收规范及设计要求验收签证。 1.4 空调、通风工程安装应与土建及装饰工程密切配合,在土建施工时,认真核对、校正安装所需的土建基础、预埋件和预留孔洞。 1.5 图纸中标高以米计,长度和管径以毫米计。矩形风管标高指管底(不含保温层),圆形风管及水管标高指管中心。 设计及施工说明(二) 二、风管系统安装 2.1 风管材质及厚度 a 空调、通风系统的风管采用镀锌钢板咬口制作,法兰连接。风管钢板厚度按 (2)排烟系统风管钢板厚度按高压系统,耐火极限不小于1h。

在线交易二手市场系统概要设计说明书

在线交易二手市场系统概要设计说明书概要设计说明书 信息与电气工程学院 软工1401 ** 201422******

1.引言 1.1编写目的 此概要设计说明书实现一个简易的基于校园网在线交易二手市场系统,对交易管理系统的总体设计、接口设计、界面总体设计、系统出错处理设计以及系统安全数据进行了说明,在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书,以便于了解在概要设计过程中所完成的各模块设计结构,或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误。 1.2背景 A.待开发软件系统名称为: 在线交易二手市场; B.任务提出者:** 开发者:** C.使用用户能在校园网上进行交易的系统。 D. 按照《在线交易二手市场系统需求分析说明书》为基础来具体细化系统所具备的所有功能及功能的实现方法和接口。 1.3 开发环境 Visual Studio 2010 Mircosoft sql server 2008 Express

PowerDesigner 15.1 1.4定义 本系统:基于校园网的在线交易二手市场系统设计与实现 1.5参考资料 《基于校园网在线交易二手市场需求分析说明书》 《项目计划表》 《校园网在线交易二手市场系统_数据库模型》 2.总体设计 2.1设计目标 基于校园网的在线交易二手市场主要实现以下目标: ⑴为师生提供展示商品及表现学校形象的平台。 ⑵为用户提供商品信息查看、在线商品订购、商品浏览等功能。 ⑶采用动态网页技术,使页面中展示的商品信息更具时效性、先进性。 ⑷提供客户互评及客户给商品评论功能,收集用户对商品的意见及看法。 ⑸提供后台管理页面,简化了用户信息、商品信息、订单信息等系统数据的维护操作。 2.2运行环境

空调施工设计说明

空调施工设计说明集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

施工空调设计说明 一、工程概况及设计内容: 1. 工程简介:本工程为洛阳市xxx公司xxx办公楼。总建筑面积为xxx㎡, 共xxx层,地下xx层xx功能 ,地上xxx层,每层名称xx、功能。建筑总高度xxxm,建筑类别。 2. 设计内容:本工程集中空调、机械通风及防排烟系统设计。 二、设计依据(按实际设计项目高度留用或删除) 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)。 2. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版)。(该 规范按实际设计项目高度留用或删除) 3. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)。(该规范按实际设计项 目高度留用或删除) 4. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 5. 《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)。 6. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 7. 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 8. 业主对本工程的有关意见及要求;建筑专业提供的设计图纸。 三、设计参数(洛阳地区) 1. 室外计算参数 夏季空调干球温度: ℃夏季空调湿球温 度: ℃

夏季空调日平均温度: ℃夏季通风干球温 度: ℃ 夏季最热月月平均相对湿度: 75% 夏季大气压力: 冬季空调干球温度: -7℃冬季最冷月月平均相 对湿度: 57% 冬季平均风速: s 夏季平均风速: s 2. 室内设计参数 3. 围护结构热工计算参数:(注意与建筑专业计算值一致) 外窗: K= W/(m2·℃);外墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 屋面: K= W/(m2·℃);隔墙: K= W/(m2·℃); 四、空调冷热源 1. 夏季空调集中冷源为设于地下一层制冷机房的xx台螺杆式冷水机组,提 供冷冻水供回水温度为 7/12℃的冷水。制冷机型号为xxx,机组制冷量 为: xxx KW。 2. 空调冷热水系统采用高位膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球液位计高低水 位信号控制补水泵启停。补水采用软化水。 3. 空调机组、风机盘管进出水管均采用金属软接头连接,并在进水管入口 处设铜质Y型过滤器。 4. 制冷机房设在地下一层,包括xx制冷机组,xx台冷水循环水泵(x用x 备)、全自动软化水机、分集水器及空调附件。

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可 与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 夏季室内温度冬季室内温度 24-28℃18-22℃ 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号 一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL 二楼 主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL 次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同 时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况 与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到 气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

系统概要设计说明书(数据库设计书)

[招生管理系统] 概要设计说明书 [V1.0(版本号)] 拟制人______________________ 审核人______________________ 批准人______________________ [二零零八年十月二十二日]

概要设计说明书 1.引言 1.1编写目的 本说明书交给各个被调研单位审核,并经领导层讨论通过后,软件开发小组成员将以这本说明书为框架开发新的系统。 1.2背景 a.待开发软件系统的名称: 基于XML的网上招生管理系统 b.本项目的任务提出者: 石河子大学 c.本项目开发者 d.本项目用户 石河子大学招生办 1.3定义 [列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。] 1.4参考资料 《软件工程》 2.总体设计 2.1需求规定 2.1.1功能规定

2.1.2系统功能 能对各招生子单位进行管理 能添加、修改、删除、考生信息 能对考生进行分类管理 能将考生信息导出至网上信息发布子系统 能根据各分类统计考生信息 能添加新的管理员 能修改管理员的密码 2.1.2.1精度 由于采用数据库技术并且用户的应用领域对数据精确度的要求不高,所以这点在系统中表现得比较少,但是用户数据的安全性与正确性是完全保证的,所以对用户的使用没有多大的障碍。 2.1.2.2时间特性要求 本系统的数据库较小,所以程序在响应时间,数据更新处理时间上性能是比较突出的。而且也正由于数据量相对较少,故在数据传输时间和系统运行时间上表现的较让人满意。 2.1.2.4可靠性 由于系统较小只保留一定程度上的可靠性。 2.1.2.5灵活性 由于系统较小只保留一定程度的灵活性。 2.1.3输入输出要求 2.1.4数据管理能力要求

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

相关文档