文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷防静电措施安全检查表.doc

防雷防静电措施安全检查表.doc

防雷防静电措施安全检查表.doc

v1.0可编辑可修改

宁波鼎泰化工有限公司

防雷防静电措施安全检查表

检查人员:检查日期:

项目 /序号检查内容

检查方法

检查标准检查结果

(或依据)

储罐防雷

储罐静电接地装置应完好无损。静电查看现场

1 防静电接

接地装置应定期进行检测。查看检测报告地装置

2 管线静电管线法兰小于四个螺栓的应进行跨查看现场

跨接接,跨接线应完好无损。查看检测报告

罐人体静电罐区入口处、储罐盘梯入口处人体静

查看现场

3 电除装置应完好无损并定期进行检

区导除装置查看检测报告

测。

泵及管线泵与管线之间应进行电气连接并接

查看现场

4 地,接地装置应完好无损并定期进行

接地查看检测报告

检测

5 管线静电管线法兰小于四个螺栓的应进行跨查看现场

跨接接,跨接线应完好无损。查看检测报告

1 装车静电装车静电跨接装置应完整可靠,定期查看现场

场跨接装置对静电接地装置进行检测。查看检测报告地

1 车间接地车间环形接地网导线良好,无严重锈查看现场

装置蚀、断裂现象查看检测报告

车车间内设设备接地装置应完好无损,静电接地查看现场2

间备装置应定期检测。查看检测报告

其各种电气电气设备的工作接地、保护接地及信

查看现场

1 息系统的接地应完好我损,并定期进

他设备接地查看检测报告

行检测

备注:检查结果符合要求的打“√”,不符合要求的写明存在的问题。

1

园区设备安全检查表

园区安委会设备安全检查表检查单位:检查时间: 序号检查项目检查内容检查情况 1 机泵类机泵体、阀门、法兰、压力表完好,无泄漏。 电器接线符合电器安全技术要求,有接地线并完好。 机泵运行平稳,无杂音,轴承温度正常,振动值不超标。 认真落实特级护理巡回检查制度,定期分析运行状况,及时分析和处理存在的问题。 有联锁装置的机泵,联锁要投入使用并处于完好状态。 有报警系统的机泵,报警系统投入使用并灵敏可靠。 暴露在外的传动部位,楞有安全防护罩。 严格按照"三滤"、"五定"进行润滑管理。 运行和备用的机泵做到整洁、轴见光、设备见本色。 2 特种设 备维保 特种设备落实专人负责维保。 制定和建立特种设备档案、维保记录。 认真落实特种设备巡回检查制度,定期分析运行状况,及时 分析和处理存在的问题。 特种设备整洁,不见"脏、漏、缺、乱、锈。 3 锅炉、压力 容器 政府监察部门颁发的锅炉、压力容器使用许可证齐全。 锅炉、压力器按规定进行定期检查,建立档案。 各种安全附件齐全完好,定期进行校验和检修,记录完整。 建立锅炉运行和水质化验记录台帐。 4 压力管道阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐等完好无损,符合安全要求和规定,建立管道管理档案。 输送油、气、物料等管线,有良好的防静电措施。

易腐蚀、易磨损的管道,要定其测厚和进行状态分析,有监测记录。 有可靠的防止高低压及不同物料互窜安全措施。 长输易燃爆物料管线,制定落实巡检制度和各项安全措施。 5 安全阀安全阀定期校验,定压符合设计规范。 铅封、铭牌完整,标志字迹清晰。 储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀,应装设导管引至安全地点,妥善安全处理。 压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开,并加链锁或铅封。运行、检修、试验资料齐全。 6 防爆膜爆破膜片选择符合设计要求,按规定定期更换并有记录。 7 压力表压力表定期校验,有校验记录,有检验合格证和校验日期。铅封完好,表盘、表针清洁,表内无泄漏。 标示最低、最高操作压力的警戒线。 8 液位计液位显示清晰、准确,有指示最高、最低液位的明显标志。液位计及引出阀门活节完好,无泄漏。 盛装易燃,毒性大等高度危害介质的压力器上的液位计,应有安全防护装置。 9 呼吸阀、阻 火器、放空 阀 运行正常完好,有定期检查记录。

电气专项安全检查表

电气专项安全检查表 检查单位检查时间年月日受检单位 检查人 序号检查 项目 检查内容 检查 方法 检查评价 符合 (√) 不符合 及主要 问题 1 电气 作业 ⑴认真执行《电力安全作业规程》、工作票、操作 票、施工用电票,定期检修、定期试验、定期 清扫; 查记录 查票证 ⑵作业人员特种作业证和安全作业证的上岗情况; ⑶电气作业按要求落实保证安全的组织措施和技 术措施; ⑷事故预案的演练情况符合要求; ⑸落实好检修规程、试验规程、安全作业规程; 做好检修记录、运行记录、试验记录、设备缺 陷记录。 2 设备 设施 ⑴变配电室、控制室等电气专用建筑物地基有无 下沉,建筑物防火、防雨、防鼠符合要求; 查现场 ⑵电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静 电设施必须保持完好,按规范定期检测; ⑶变配电室、控制室电气安全用具和灭火器材配备齐全; ⑷配电室、控制室通风设施完好; ⑸变电所电气设备间的照明亮度符合规定; ⑹变压器本体及所有附件应无缺陷,且不渗油; ⑺常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参 数;有检测试验报告; ⑻电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层 完好,接地应良好; ⑼电气运行设备是否完好,包括绝缘、振动、声 音、防护罩、保护接地(接零)正常。 ⑴变配电室通道门保持畅通; ⑵电缆沟、电缆竖井内无杂物、积油及其他易燃 物,采取了封堵和阻燃处理;

3 电气 设备 防火 防爆 ⑶易燃易爆场所电气线路、检修箱、刀闸、开关 等整齐无老化,无乱拉、乱接临时线现象;查现场 ⑷电气设备绝缘检查开展情况,有关台帐齐全; ⑸电气设备的检修及预防性试验定期开展; ⑹线路、主机及机组等保护装置可靠; ⑺易燃易爆场所运转电气设备无火花和严重发热 现象。 4 防雷 和防 静电 接地 ⑴构建筑物防雷设施完好,引下线完好,无断开、 锈蚀现象; 查现场 ⑵避雷装置满足机械强度和耐腐蚀的要求; ⑶防雷装置定期检查、测试,引下线无腐蚀; ⑷电气设备及电气装置其金属外壳和框架可靠接地; ⑸易燃易爆场所塔、罐、工艺管线、应有防静电 接地,并接地可靠。 5 其它 检查结 果及整 改意见 检查负责人:年月日

电气安全检查表

电气安全检查表 说明:1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施; 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;

1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备: 1.2.1 变压器 1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。 1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况; 2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时; 3)防爆管或油枕喷油时; 4)正常条件下温度过高,并不断上升时; 5)油色过深,油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹。 1.2.2 油开关和隔离开关 1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损;

_电气安全检查表

电气安全检查表 2009年04月02日星期四 20:54 电气安全检查表 说明 1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

安全检查表法(SCL)

安全检查表分析(SCL+LS)评价记录 单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:螺杆泵No 精品

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班、发油班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:输油管道No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班、发油班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:阀门No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:计量班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:化验设备No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

加油站防雷防静电检查表

加油站防雷防静电检查表 被检单位: 1 加油站卸油检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 接地槽(罐)车卸油处宜设置防爆静电接地报警仪。 卸油处应设置静电接地端子。 卸油处的静电接地端子的接地电阻值<100Ω。 车后部拖地带应与地面接触,拖地带内的铜线应与车体连通。 2 卸油前静置时间不少于15min。 3 卸油管导电耐油胶管两端金属卡头必须连通; 防静电型胶管两端电阻值不得大于106Ω。 4 卸车时周围环境卸车时周围不得有任何火花存在。槽车周围设置警示围带。 5 卸油口 卸油口内的法兰等必须跨接并接地。 距卸油口3m处设置警示围带。 6 着装操作人员、槽车司机必须穿防静电工作服与防静电工作鞋。 7 人体静电消除装置卸油口处应安装本安型人体静电消除器。 2 加油站加油作业检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 加油方式加油枪应卡到油箱后再启动加油。 2 给油桶加油禁止给塑料桶加油; 金属油桶加油时,加油枪应与金属桶壁接触。油桶不能放在绝缘板上。 3 其他作业在加油过程中禁止加油岛周边的电气作业、各种施工作业等。 4 着装加油员必须穿防静电工作服与防静电工作鞋。

3覆土油罐检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 接地油罐应进行防雷接地,且接地点不应少于两处,接地电阻值<10Ω。 2 断接卡地面上部应设置两个对称的断接卡,断接卡要用2个M10的螺栓连接,断接卡的接触电阻值<Ω。 3 通气管阻火器跨接情 况 通气管阻火器法兰应跨接。 4 覆土油罐操作井内的 跨接情况 操作井内的法兰阀门等必须进行跨接。 5 管线埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地,其接地电阻不应大于30Ω。 4罩棚检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 防雷罩棚上部应安装避雷带。 2 罩棚立柱接地电阻测 试点。 罩棚立柱应设置接地电阻测试点。测试点的 断接卡要用2个M10的螺栓连接,断接卡 的接触电阻值<Ω。 3 接地罩棚接地电阻值<10Ω。 检查人: 检查时间:年月日

重大危险源安全检查表

危险化学品重大危险源检查表

单位:平顶山煤业(集团)许昌首山焦化有限公司日期:二O一六年元月

重大危险源(甲醇、二甲醚)安全检查表检 查项目检查内容检查标准检查方法或 依据备注 重大危险源区域检查重大危险源罐区是否有脏、乱、差、锈、漏等现象重大危险源罐区无脏、乱、差、锈、漏现象现场检查 检查结 果见重 大危险 源检查 记录重大危险源区域是否有杂物、杂草等易燃物重大危险源区域无杂物、杂草等易燃物现场检查 重大危险源区域走梯、护栏、平台,是否清洁、是否有 严重锈蚀,开焊等现象 重大危险源区域走梯、护栏、平台清洁,无严 重锈蚀,无开焊等现象 现场检查 重大危险源区域应急照明是否完好重大危险源区域应急照明完好现场检查 车辆进入禁火区是否有阻火器车辆进入禁火区需有阻火器现场检查 罐区阀门是否关闭自如,无泄漏,润滑是否良好罐区阀门关闭自如,无泄漏,润滑良好现场检查 重大危险源区域警示牌、标识是否齐全完好重大危险源区域警示牌、标识齐全完好现场检查 重大危险源法兰、配管及附属设施,是否有松动、渗漏、 损坏、腐蚀等现象 重大危险源法兰、配管及附属设施,无松动、 无渗漏、无损坏、无腐蚀 现场检查 车辆停好后是否熄火,启动钥匙是否拔出车辆停好后熄火,启动钥匙拔出现场检查 接地线是否接连接良好,装车鹤管是否对接完好,有无 渗漏 接地线接连接良好,装车鹤管对接完好,无渗 漏 现场检查

是否有装车记录有装车记录现场检查 设备设施检查易燃品储罐降温等安全设施是否完好易燃品储罐降温等安全设施完好现场检查防雷、防静电设施,连接是否良好、是否符合要求防雷、防静电设施,连接良好、符合要求现场检查消防设施是否完好,消防站及附属设施是否完好,是否 无泄漏;消防通道是否畅通 消防设施完好,消防站及附属设施,完好,无 泄漏,消防通道畅通 现场检查可燃气体检测仪是否完好,在线监控是否完好可燃气体检测仪完好,在线监控完好现场检查安全阀是否定期校验安全阀定期校验(以铭牌标示的日期为准)现场检查呼吸阀是否通畅呼吸阀能够正常使用,无堵塞现象现场检查 工 艺技术参数巡查是否按照要求定时巡检甲醇罐 观察储量、温度、压力是否正常 是否按照要求定时巡检二甲醚罐 观察储量、温度、压力是否正常 按要求定时巡检甲醇罐 储量、温度、压力正常 按要求定时巡检二甲醚罐 储量、温度、压力正常 现场检查 巡检记录 其它应急预案是否按时演练、记录是否完整,人员是否熟练 掌握应急处置措施 应急预案按时演练、记录完整,人员熟练掌握 应急处置措施 现场检查操作人员是否按规范穿戴劳保用品,是否出现脱岗、睡 岗现象 操作人员按规范穿戴劳保用品,无脱岗、睡岗 现象 现场检查

(完整版)电气专项检查表.doc

检查人: 序 检查项目号 1配电室、配电柜 临时用电2 手动电动工具3变压室 电气专项检查表 检查日期: 检查内容存在问题整改措施整改期限复查情况 1 、配电室内卫生是否干净,有无杂物、 灰尘。 2、配电柜内有无杂物? 3、开关按钮是否完好,是否固定 4、电器接线情况,是否牢固? 5、电器设施布线是否合理 6、标识是否清晰 7、配电室是否有正压通风措施? 8、是否安装挡鼠板?窗户是否安装防 护网? 9、是否存在漏雨现象? 10、消防器材是否完好? 11、配电柜是否接地或接零 1、是否办理临时用电证? 2、电动工具是否可靠绝缘?是否配置 漏电保护器 3、临时用电接线是否规范,不允许直 接将电线插入插座孔内 4、临时接线是否有破损 1、线路连接是否规范,有无松动情况 2、门、窗是否完整,有无挡鼠板、防 护网?

序 检查项目号 4防雷、防静电 电缆地沟或线槽5 电机 6 生产现场 7 3、是否存在漏雨现象 4、变压器有无异常声音 5、变压器外壳接地是否良好 6、有无杂物、灰尘?现场是否整洁? 检查内容存在问题整改措施整改期限复查情况 1、避雷针是否牢固,有无破损? 2、避雷带是否有断裂,是否固定 3、防雷接地是否损坏 4、塑料管道是否进行静电跨接或静电 屏蔽 5、易燃气体、易燃液体阀门管道是否 经过静电跨接 6、静电接地报警器是否完好 1、线缆地沟有无防水、防腐蚀措施, 有无散热措施、 2、线缆有无破损现象 3、线槽有无靠近物料或高温情况,有 没有腐蚀危险因素 4、线槽有无腐蚀情况 1、电机是否有效接零? 2、电机有无异常声音?电机表面温度 是否正常 3、电压、电流是否正常? 1、各种电器配件有无灰尘、腐蚀、松 动等现象? 2、各种电线接头有无烧焦现象

相关文档