文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢板桩施工方案99835

钢板桩施工方案99835

钢板桩施工方案99835
钢板桩施工方案99835

目录

目录............................................................................................................................................. I 止水钢板桩支护及土方开挖施工方案 . (1)

一、工程概况 (1)

二、.................................................................................................. 主要人工、机械及材料计划2

(4)

三、............................................................................................................ 拉森钢板桩施工工艺4四、..................................................................................................................... 管道施工工艺8五、............................................................................................................... 施工质量保证措施

14六、............................................................................................... 环境保护与安全文明施工措施15七、......................................................................................................沟槽监测措施与检测要求16八、............................................................................................................... 土方坍塌应急措施19

止水钢板桩支护及土方开挖施工方案

一、工程概况

北京市通州区小城镇污水处理市场化建设配套管网工程(第1标段)位于北京市通州河宋庄镇。

本次管网建设为规划字自富壁路、沿葛渠东路、葛渠路、寨辛庄中街、寨辛庄东一路、窑平路等新建D400-D1000mm污水干管,向南接入规划寨辛庄再生水厂。

设计窑平路污水17#~25#间管道为D1050机械顶管施工,管道埋深7.684米。

在22#~21#施工中顶至47.2米处遇到石块,顶管施工无法继续进行;在20#~21#施工中顶至37.8米处遇到石块,顶管施工无法继续进行。

根据地勘资料显示:此段23.14~20.22深度范围内为杂填土层,20.22~18.92深度范围内为卵石层,18.92~16.42深度范围内为粉质粘土层;该段地下水位标高为17.22米,管内底标高为15.456米。

根据宋庄镇小城镇开发公司介绍,该段以前为养殖鱼塘,规划修建道路后,红线范围内对鱼塘塘底进行了抛石挤於处理,石块的粒径为80~100cm,块石层标高为16.00~18.00,与设计污水管线高程相撞。

由于地下水位较高,且块石下面为流沙层,很难采用降水方法降下水位,考虑施工安全因素,该段计划采用止水钢板庄支护工艺施工:管道长度:45米,止水钢板庄支护长度55*2+4*2-1.2*2=115.6米。

2.2机械设备

2.3材料选择

拉森式(U型)钢板桩

型号截面

积(cm2)

重量

(kg

/m)

度b

mm)

度h

mm)

腹板厚

t1 (mm)

总根

SP-Ⅳ96.9

9

76.14

00

17013.1289

拉森式(U型)钢板桩

三、拉森钢板桩施工工艺

沟槽开挖采用SP-Ⅳ型9.0 米长拉森钢板桩支护。拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式液压挖土机带MIL-2000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要放出准确的支护桩中线。

考虑到钢板桩较长,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,施工时,将10~15根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。

故钢板桩施工拟采用屏风式打入法。

3.1一般要求

(1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,并在基础部位留有支模、拆模的余地。

(2)沟槽护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。

(3)整个基础施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁

碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

3.2施工流程

测量放线→挖沟槽(0~3.0米)→安装导梁、导桩→屏风式插桩→施打钢板桩→拆除导架→钢围檩及支撑、挖土→管道安装、井室施工→闭水试验→回填土→回填土至支撑处结束拆除支撑→回填至现况地面→拔除钢板桩

3.3钢板桩的检验、吊装、堆放

(1)钢板桩的检验

对钢板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。

①外观检验

包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:

a)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;

b)割孔、断面缺损的应予以补强;

c)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。

②材质检验:

对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每50t重的钢板桩应进行两个试件试验。

(2)钢板桩吊运

装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运常用专用的吊具。

(3)钢板桩堆放

钢板桩堆放的地点,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意:

①堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便;

②钢板桩要按型号、规格、长度分别堆放,并在堆放处设置标牌说明;

③钢板桩应分层堆放,每层堆放数量一般不超过5根,各层间要垫枕木,垫木间距一般为3-4米,且上、下层垫木应在同一垂直线上,堆放的总高度不宜超过2米。

3.4导架的安装

在钢板桩施工中,为保证沉桩轴线位置的正确和桩的竖直,控制桩的打入精度,防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力,一般都需要设置一定刚度的、坚固的导架,亦称“施工围檩”。

导架采用单层双面形式,由导梁和围檩桩等组成,围檩桩的间距为3米,双面围檩之间的间距不宜过大,一般略比板桩墙厚度大10mm。

安装导架时应注意以下几点:

①采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。

②导梁的高度要适宜,有利于控制钢板桩的施工高度和工效。

③导梁不能随着钢板桩的打设而产生下沉和变形。

④导梁的位置应尽量垂直,并不能与钢板桩碰撞。

3.5钢板桩施打

拉森钢板桩施工关系到施工止水和安全,是本工程施工最关键的工序之一,在施工中要注意以下施工有关要求:

①全线采用9.0米长密扣拉森钢板桩。拉森钢板桩采用履带式挖土机(带震动锤机)施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。

②打桩前,对钢板桩逐根检查,剔除连接锁口锈蚀、变形严重的钢板桩,不合格者待修整后才可使用。

③打桩前,在钢板桩的锁口内涂油脂,以方便打入拔出。

④在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时,拔起重打。

钢板桩施打采用屏风式打入法施工。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10-20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。通常将屏风墙两端的一组钢板桩打至设计标高或一定深度,并严格控制垂直度,用电焊固定在围檩上,然后在中间按顺序分1/3或1/2板桩高度打入。

屏风式打入法的施工顺序有正向顺序、逆向顺序、往复顺序、中分顺序、中和顺

序和复合顺序。施打顺序对板桩垂直度、位移、轴线方向的伸缩、板桩墙的凹凸及打桩效率有直接影响。因此,施打顺序是板桩施工工艺的关键之一。其选择原则是:当屏风墙两端已打设的板桩呈逆向倾斜时,应采用正向顺序施打;反之,用逆向顺序施打;当屏风墙两端板桩保持垂直状况时,可采用往复顺序施打;当板桩墙长度很长时,可用复合顺序施打。施工中应根据具体情况变化施打顺序,采用一种或多种施打顺序,逐步将板桩打至设计标高,一次打入的深度一般为0.5-3.0米。

钢板桩打设的公差标准如下表所示。

打入桩后,及时进行桩体的闭水性检查,对漏水处进行堵缝处理,部分钢板桩要焊接修补,每天派专人进行检查桩体。

3.6内支撑架设

钢围檩采用H350*350型钢;支撑采用∮350mm型钢管支撑的形式,支撑着力处的围檩应局部焊加劲板。

3.7钢板桩的拔除

沟槽回填后,要拔除钢板桩,以便重复使用。拔除钢板桩前,应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间及土孔处理。否则,由于拔桩的振动影响,以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移,会给己施工的地下结构带来危害,并影响临近原有建筑物、构筑物或底下管线的安全。设法减少拔桩带土,主要采用灌水措施。

(1)拔桩方法

本工程拔桩采用振动锤拔桩:利用振动锤产生的强迫振动,扰动土质,破坏钢板桩周围土的粘聚力以克服拔桩阻力,依靠附加起吊力的作用将桩拔除。

(2)拔桩时应注意事项

①拔桩起点和顺序:

对封闭式钢板桩墙,拔桩起点应离开角桩5根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起

点,必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序最好与打桩时相反。

②振打与振拔:

拔桩时,可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附,然后边振边拔。对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100-300mm,再与振动锤交替振打、振拔。有时,为及时回填拔桩后的土孔,当把板桩拔至比基础底板略高时暂停引拔,用振动锤振动几分钟,尽量让土孔填实一部分。

③起重机应随振动锤的启动而逐渐加荷,起吊力一般略小于减振器弹簧的压缩极限。

④供振动锤使用的电源为振动锤本身额定功率的1.2-2.0倍。

⑤对引拔阻力较大的钢板桩,采用间歇振动的方法,每次振动15min,振动锤连续不超过1.5h。

3.8钢板桩土孔处理

对拔桩后留下的桩孔,必须及时回填处理。回填的方法采用填入法。填入法所用材料为石屑。桥墩附近重要部位必要时灌入水泥浆。

3.9、施工进度安排

管道施工计划安排,施工准备1天,打止水钢板桩3天,H型钢围檩安装1天,沟槽支护工程各道工序进行搭接施工,土方开挖2天,管道安装2天,检查井施工4天,闭水试验3天,回填土2天,拆除钢板桩1天,本沟槽支护19个工作日完成。

四、管道施工工艺

4.1、砂基础

管道基础采用180°砂基,具体做法详见国标《YBJ-PS03-2004》,砂基C1部分厚度150mm,C2部分467mm。

砂石基础分步形成,第一步:在清槽、验槽后,铺设管底以下部分,并用机具压实平整,其高程控制应考虑通过试验确定的预沉量因素。第二步:在管道安装后,填筑其余部分。

4.2、管道铺设

(1)因该段管道两端管材为DN1050钢承口Ⅲ级钢筋混凝土管,所以该段管材材质不变,管道安装方法采用吊链拉入法安管施工。

(2)施工工艺流程;混凝土管起吊对口→清扫承、插口工作面→套胶圈→安装对接水平传力装置→插口进入承口八字→顶拉滑动→插口小台进入八字。将拟安装管吊起至与已安装管的同轴心高度;清扫承插口工作面,承口内均匀涂抹非油脂的润滑剂,插口套胶圈,套好的胶圈要做到滑动距离一致,且平顺无扭曲。

(3)根据检查井的位置安装第一根管,由于首节管直接影响到整个管段的安装质量,必须严格控制其高程、中心直顺度;安管时管节承口要朝来水方向。

(4)中心、高程控制:

中心与高程分两级控制,一级控制即操作过程的控制:将中心控制桩投放到槽底,以控制中心的位置,高程桩设在槽帮下部管道流水面以上,间距不大于5m,挂纵线横线控制,二级控制即复核控制,在管段首、末节管及过程中定期用经纬仪和水准仪检查。

(5)砂石基础

砂石基础分步形成,第一步:在清槽、验槽后,铺设管底以下部分,并用机具压实平整,其高程控制应考虑通过试验确定的预沉量因素。第二步:在管道安装后,填筑其余部分,对于管道下60°三角区应使用专用工具确保夯填密实。

1)砂垫层采用中、粗砂,按设计厚度铺筑。管道下60°三角区回填粗砂人工木夯夯实。

2)每根管接口处承口下须保证有C1值的砂石垫层厚度。

(6)管材质量控制

本工程管道为柔性接口,其阻水性能取决于接口质量,因此必须对管材质量严格控制,管身不得有裂缝、麻面等缺久,管口椭圆度误差必须满足接口间隙即胶圈压缩率的要求,接口工作面平整、光洁,确保接口正常工作。管材质量控制首先设人在加工厂家把关,逐根检查、记录、编号,确保不合格的管材不进入现场,为防止运输、存放过程的损坏,下管前逐根复查,确保不合格的管材不使用。

(7)胶圈质量控制

1)胶圈由管材供应厂家提供,其原材料的各项物理、力学指标必须符合国家有关标准规定,胶圈直径、环径系数满足设计要求,压缩率为25%—30%。

2)胶圈接头强度不得低于胶圈母材抗拉强度。

3)胶圈外观必须光滑,接头平顺,无扭曲、破损、裂痕、飞边等缺陷。

4)胶圈要存放在0—40℃的室内,现场随用随取,存放时应注意距热源的距离不小于1m,相对湿度不应大于80%,放置应避免长期挤压、拉伸、以免变形,存在地点要防止与溶液,易挥发物和油脂接触。

5)下管、排管

根据现场实际情况,尽量采用不同型号的吊车下管、排管、对于局部槽上不具备吊车排管的地段,采用定点集中下管,槽下使用龙门架水平运输,排管的方法,下管排管时管节承口应朝来水方向。

6)根据检查井的位置,安装第一根管,由于首节管直接影响到整个管段的安装质量,必须严格控制其高程、中心直顺度。

7)根据首节管的位置,放线开挖相邻3—5节管的承口坑,为避免累积误差,其余管承口工作坑随安随挖。

8)吊管时应在钢丝绳和管体之间垫橡胶垫或软木板,以避免损伤管体。

(8)管道安装

安装管道关键是要确保位置准确,高程一致,管道必须座落在坚实的基础上,管道起吊、就位所需吊链提前调试并有足够备用部分,以确保安装顺利进行。

(9)稳管

1)从下游开始安管,承口为管子的进水方向。先把第一节管按照井位稳好,把第一节管的承口工作面清理干净,均匀刷涂一层润滑液。并在管体套好两根钢丝绳,留以后撞口时用。

2)撞口就位后插口止胶台完全与承口齐平,放松钢丝绳后回弹量为5—10mm即符合要求。

(10)上胶圈

1)把第二节管子插口工作面清理干净,把胶圈套在插口顶端,即插口工作面始端,套好后胶圈要均匀、平直、无扭曲。这样在撞口时可以使胶圈均匀滚动。

2)管节对接就位,对接就位操作程序为起吊对口→清扫承、插口工作面→套胶圈→安装对接水平传力装置→插口进入承口八字→调整胶圈滚动距离→插口小台进入八字。

①将拟安装管吊起至与已安装管的同轴心高度;

②清扫承插口工作面,承口内均匀涂抹非油脂的润滑剂,插口套胶圈,套好的胶圈要做到滚动距离一致,且平顺无扭曲;

③安装对接水平传力装置,千斤顶小车拉杆安装承插口混凝土管。

④利用传力装置,将插口缓缓推入承口,就位过程中,要及时调整胶圈位置,确保在滚动距离一致的条件下使插口小台进入承口八字。

⑤安装后的管道,如发生管口回弹量过大或管节间折角现象,要分别使用吊链和顶镐及时调整。

(11)锁管

1)撞口结束后,为防止前几点管子管口回弹或移动,向管体两侧回填好土,同时用钢丝绳和吊链锁在后面的管子上。

2)外观鉴定:管材无裂缝、破损。管道垫稳,管底坡度无倒流水现象,缝宽均匀,管道内无泥土砖石、砂浆、木块等杂物。

4.3、污水管道闭水试验

1)试验要求

①污水管道闭水试验按井距分隔,管道与检查井同时进行,安排在回填土之前。

②一次闭水试验段长度不宜超过1km。

③试验前管道与检查井外观质量检验合格、沟槽无积水。

④试验段全部预留孔洞封堵严密不漏水。

⑤管堵须经核算承压力,管堵可用充气堵板或砖砌堵头,采用砖砌管堵时要至少养护3~4天。

⑥按规定管径<1500mm,每井段均进行闭水试验。

⑦试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验上游管顶内壁加2m作为标准试验水头;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2m作为标准试验水头;当计算出上游试验水头超过检查井井口时,试验水头已上游检查井井口高度为准且不小于0.5m。

2)试验方法

①污水管闭水分段根据井段和管径划分,结合施工进度安排,试验工作应及时进行。

②试验用水取自附近降水井抽出地下水,用水可重复使用;

③串水过程中要随时检查管口,发生问题及时处理;

④试验工作要在管道与检查井满水浸泡24小时后开始。

3)试验结果

①外观检查:不得有漏水现象。

②浸泡24h后开始测定渗水量,时间不少于30min,实测渗水量不得大于允许渗水量。

③实测渗水量计算公式:

q=W/TL

式中:q—实测渗水量[L/(min?m)];

W—恒压时间内补入管道的水量(L)

T—从开始计时至保持恒压结束的时间(min)

L—试验管段的长度(m)

④允许渗水量

管径为D=400mm时,允许渗水量0.8L/h?km

4.4、沟槽回填

1)管线回填工作开始前,向驻地监理工程师申报管线回填土专项部位工程开工申

请,阐明施工方法,技术措施及回填质保体系,获批准后方可进行施工。

2)按规定频率进行回填土的轻、重夯击试验,求得该填料的最佳含水量和最大干密实度。沟槽内不得有积水、淤泥、杂物等,所用填料严禁有砖头、混凝土块、树根、垃圾和腐殖质。

3)回填必须分层夯实或碾压,沟槽窄小应扩槽,要有足够工作宽度:采用蛙式夯,虚土厚度≯20cm ;采用压路机,不超过30cm ,碾压的重叠宽度不小于20cm 。在不损及管道的前提下,尽早使用压路机进行回填碾压,在所回填段落,立标牌,标明施工负责人,质控试验人员和现场监理人员的姓名。每层回填完毕,自检合格后,层层报监理抽检验收,合格后,方可进行下层回填,凡是监理抽检不合格的,要返工或补压,直至达到合格标准。

4)管道回填必须保证管道本身的安全,管道两侧和管顶以上50cm 范围内要用蛙式夯夯实,回填时管道两侧对称进行,高差不超过30cm ,不得使管道位移或损伤。分段回填时,相邻段的接茬形成台阶,每层台阶宽度≮厚度的2倍。

Ⅰ--回填土压实系数≥0.90;Ⅰ'--回填土压实系数0.90~0.95; Ⅱ--回填土压实系数0.85,如按道路要求Ⅱ区回填土压实系数必须大于0.85时,如因夯土密实度要求不能保证管道安全时,应对管道采取加固措施(如在180°混凝土基础上砌筑砖劵或满包混凝土等)

Ⅲ--回填土压实系数按地面条件要求,按道路路及要求密实度。

混凝土管道沟槽回填部位与压实度要求示意图

五、施工质量保证措施

5.1安全质量保证体系

(1)组织体系

(2)QC领导小组

5.2质量保证措施

(1)型钢质量控制。

(2)石块等障碍物清理,清理后的坑洞用粘土回填,钢板桩施工效果才会理想。

(3)一般可能出现渗漏情况。由于施工质量及地下土层变化较大,可能出现意外渗漏水情况处理措施,除在围护坑内挖地沟潜水泵抽排(地沟500*500MM沿桩底设置。)

①部分可采用沟槽内侧注浆堵漏方法进行处理,基本操作参照“天津防水堵漏施工法”进行,主要设备:手动注浆泵或电动齿轮泵、钻机、电焊机,主要材料:双快速凝水泥、聚氨酯堵漏剂、预埋注浆咀、封孔用钢板。

②发生严重渗漏水的处理措施一般采用沟槽外侧凝注浆堵漏方法(注浆凝固时间数秒至数分钟)或双液(水泥浆+水玻璃)跟踪注浆:

主要机械:地质钻机、SYB-50液压注浆泵、搅拌桶、贮浆桶

材料:普硅32.5级水泥、水玻璃M>2.8、补渗剂(视渗漏情况选择)、注浆阀管、聚氨酯堵漏剂、双快速凝水泥。

六、环境保护与安全文明施工措施

6.1环境保护具体措施

(1)施工现场运送各种材料、垃圾渣土必须遮盖,防止建筑垃圾飞扬,洒落。

(2)土方车、材料运输车进出现场,必须有专人对车身、车轮用清水进行冲洗,大门出入口地面铺设麻袋,保证现场外的道路清洁,防止干燥时尘土飞扬,破坏社区环境。

(3)临近工程附近的道路,在挖土施工阶段即每次混凝土浇筑时,均派专人进行清扫,保证场外道路的清洁。

(4)专人每天早晨班前、下午班后对现场道路、场地进行清扫;每天定时对交通较繁忙的施工临时道路撒水,保持湿润,防止尘土飞扬。

(5)选用环保型的低排放施工机械,并在排气口下方的地面浇水冲洗干净,防止排气将尘土扬起飞散。

(6)在施工中做好排水,严禁将施工水直接排到道路上及排入农田、农渠的河道中,保证道路处于无坑塘积水等良好状况。严禁将施工余土及施工建筑垃圾乱堆乱弃。拟用专门车辆运至指定地点。

6.2安全文明施工具体措施

(1)树立“安全第一,预防为主”的原则,在工地醒目处刷贴安全生产标语。

(2)由安全员、施工队长、班组长组成全方位的安全领导小组,对整个安全生产合成负责。

(3)开工前召开安全生产列会,把公司规定的安全生产条例做到人人有数,实施在生产中。

(4)不是机操员不准乱开机械,电器设备专人负责,用电部位有电工专人负责。

(5)不戴安全帽不准进入现场,不带保险带不准高空作业,进工地施工人员必须佩带胸卡。

(6)订立岗位安全责任制及奖罚制度,层层落实,做到一管、二定、三检量、四不放制度。

(7)吊车应遵守“十不吊”规则,电焊气割应遵守“十不烧”原则。

(8)遵守安全操作规程,严格执行安全六大纪律,遵照执行有关安全法规,杜绝一切吊装事故苗子和消灭一切火警苗子。

(9)夜间施工要有足够的照明,不仅要保证明亮的工作照度,而且要保证照明用电的安全。

(10)教育全体职工,遵纪守法,讲究集体、个人卫生,讲文明礼貌。

(11)施工现场做到材料堆放整齐,不乱堆乱放。

(12)遵守现场规定制度,配合甲方做好防火防盗工作。

七、沟槽监测措施与检测要求

7.1、基准网的建立

为了科学地预测沟槽支护的稳定和周边环境的变化,及时预报和提供准确可靠的变形数据,因此建立沟槽支护施工变形与沉降观测网,定期进行变形沉降观测。

7.2、深沟槽支护变形观测

(1)沟槽支护水平位移观测

在沟槽边坡顶上布置基线(每条边一条),每条基线上设1~3个变形观测点,同时又作为沉降观测点。

(2)深沟槽支护沉降观测

利用远离场区的城市高程系水准控制点或独立水准点作为沉降观测的起算点,与以上点联测,构成深沟槽支护沉降观测网。

四面围墙周边附近各布置四个沉降观测点,与深沟槽周边浅埋基础建(构)筑物、重要管线监测点一起构成监测周边环境的沉降观测网。

7.3、观测方法

(1)水平位移观测

分别在基线点四个角上设站,用J2型经纬仪观测四边网的水平角度(四边形内角),并与城市的大地控制网三角点联测水平夹角,检查基线点是否发生位移,在基线点正确无误的情况下,同时在四角测端上分别以对应的相邻角点定向,并观测定向基线上各预埋点的水平位移量初始读数。

(2)沉降观测

对深沟槽边上的各点及周边点建立的沉降观测网的测量方法为:首先自远离沟槽的城市水准控制点开始观测,引测至沟槽周围后,按编定的各点观测次序依次观测,最后测至另一水准控制点符合,观测仪器采用S3型精密水准仪。

7.4、深沟槽周围建(构)筑物等的监测措施

工程拟新建污水管线与北侧围墙距离是6m。本工程对深沟槽周边50米范围内的所有建(构)筑物进行监测,并特别对临近坑边1.5H~2.0H范围内建(构)筑物,包括道路、市政管道、电力电缆、电信管网等加强监测力度。具体监测措施是:

(1)对建(构)筑物,定期进行沉降变形观测。

(2)施工前,了解地下管线的分布情况,对整个场地的地下管线进行摸底,并在地面投影其轴线走向,布置变形观测点进行监测;对某些变形要求较高及紧邻沟槽开挖边缘

的重要管线,预先做好加固处理措施。

7.5监测时间及间隔:

(1)在土方开挖之前应进行基数测量,且次数不少于两次。

(2)在每层土方开挖前后,支护完成前后,工况发生变化时应进测量,其它正常情况下每2~3天测量一次,如发现变形速率增大或总变形较大时应加密测量次数。

(3)沟槽支护施工及使用过程中,应安排专人进行巡视检查。

(4)施工单位应与监测单位密切配合,做好检测元件的安放及保护工作。

(5)监测过程中发现有异常情况必须及时通知施工单位及设计人员,施工单位应有紧急防患措施,以防发生工程事故。

(6)在沟槽支护结构的施工与使用过程中,应对支护结构和已有建筑物(含道路\管线)进行监测,若遇到下列可能影响建筑物安全的情况之一时,应立即报警,若情况比较严重,应立即停止施工,并对支护结构和已有建筑物采取应急措施。

(7)地面沉降接近20mm,桩顶位移接近20mm,支护结构最大水平位移大于沟槽开挖深度的1/200。支护结构水平位移速率连续三天>3mm/d,且不能收敛。

(8)支护结构的支撑体系中有个别构件出现应力骤增,压屈,断裂,松驰或拨出的迹象.

(9)建筑物的不均匀沉降已大于《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)规定的允许沉降差或建筑物的倾斜速率连续三日>0.0001H/d(H建筑承重结构高度)。

(10)深沟槽底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其它可能影响安全的征兆(如少量流砂,涌土,隆起,陷落等.)

(11)根据经验判断已出现其它必须加强监测的情况.

(12)监控预警指标为:深沟槽支护结构的最大水平位移已大于沟槽开挖深度的1/200,或其水平位移速率已连续三日大于3mm/d;沟槽支护结构的支撑体系中有个别构件出现应力骤增、裂缝的迹象;支护结构个别出现开裂、位移突变;周围建构筑物的不

钢板桩及支撑施工方案

钢板桩及支撑施工方案目录

定、技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。 3)、项目核算:主要负责预算、合同、资金收支、成本核算等工作。 4)、测量:负责规划红线、基线、基准点、桩位及控制网点的施放、复核、引测工作,并妥善保护。 5)、材料、设备:主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输。工具设备的管理租赁以及配套使用等工作。 6)、资料:负责各种施工资料的整理和提交。 一、质量管理体系 (一)质量管理 1、树立质量意识,加强质量管理,开工前对全体员工进行一次全面质量管理教育;定期召开班组活动分析会,针对施工中存在的困难具体分析解决。 2、工程项目负责人对工程质量全面负责。 3、工程技术负责人配合项目负责人管理工程质量并在施工技术措施方面对工程质量起保证作用。并配合项目负责人进行各工序质量及自检工作。 4、施工前由施工技术负责人认真分析阅读设计图纸、了解施工意图,向各施工班组作施工技术交底并召开技术交底会,针对工程中质量重点环节着重提出易出差错的工序质量点及如何预防的技术措施。 5、把好工序质量关,按要求进行自检通过。 6、值班施工员认真做好施工原始记录的收集和整理工作,加强施工资料管理。 7、原材料进场及时报监理单位。原材料进场,材料员对规格质量数量进行验收,并与监理工程师一起取样送检。 (二)质量保证体系 1、施工准备过程的质量保证。施工准备关系到工程施工的经济合理性和工程量的稳定性、直接影响工程的最终质量: (1)综合地分析本工程特点,提出防范措施,按施工组织设计和规划搞好各项施工准备工作,指导各项施工活动。

(2)严格按质量标准订货、采购,材料进库进场严格进行质量验收,按规定的条件及要求堆放、保管,从本质上保证工程质量。 (3)正确选择机械设备,搞好机械施工设备的检修工作。使机械设备保持良好的技术状态,从而保证施工质量。 2、施工过程的质量保证: (1)严格按照设计图纸、施工验收规范、施工操作规程施工,从根本上减少和预防质量事故。 (2)加强施工质量的检查和验收,加强中间检查和技术复核以确保工程质量。 (3)掌握工程质量动态开展质量统计分析。加强工序质量的分析和控制,对于发现的质量问题或影响的不利因素,及时采取措施加以消除。 (4)配合工程监理对工程质量的监控。 二、施工准备 (一)施工条件 拟建场地位于浦东新区,开工前须根据政府部门的相关规定,及时办理好夜间施工手续。虽然本次施工的桩基工程对周边管线影响不大,但为确保安全,开工前仍须查清现场周边水、电、煤等公共管线的位置,了解与工地相邻的建筑物的结构与基础类型,并注意噪音防护、环境变形控制等环境保护。 (二)现场准备 1、设备进场前进行施工现场踏勘,详细了解场 地情况、地质情况及周围环境状况; 2、为确保文明、安全、优质、高效完成本工程, 先对施工现场进行硬化处理,采用硬地坪施工。硬地坪 浇筑后测放轴线及桩位,并在施工区域四周开挖排水沟, 以利于大气降水及场内冲水,汇流入泥浆沉淀池,后排 入市政污水管网。 3、了解水源、电源位置及最大可用量,将施工 用电和施工用水接至施工现场。甲方给定的水、电源须

钢板桩及支撑施工组织设计

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、场地工程地质条件 (1) (一)施工项目管理和组织结构 (1) (二)组织结构图 (2) (三)项目部各人员的主要职能: (2) 四、质量管理体系 (3) (一)质量管理 (3) (二)质量保证体系 (3) 五、施工准备 (4) (一)施工条件 (4) (二)现场准备 (4) (三)技术准备 (5) (四)定位放线 (5) 六、施工机械设备及人员组织 (5) (一)施工机械的配置 (5) (二)辅助设备、配件 (6) (三)人员组织及岗位职责 (6) 七、钢板桩施工 (6) (一)施工工艺: (6) (二)钢板桩的拔出 (10) (三)技术、质量保证措施 (10) 八、钢支撑施工 (11) (一)施工准备 (11) (二)钢支撑安装: (11) (三)钢支撑拆除: (12) (四)质量技术保证措施: (13) 九、质量目标及质量保证措施 (14) 十、安全文明施工 (14) (一)安全组织措施 (14) (二)安全措施: (15) (三)施工安全保证措施 (15)

一、工程概况 工程名称: 工程项目:基坑围护 工程地点: 勘察单位: 设计单位: 拟建场地位于浦东新区,。。。 本工程基坑挖深较浅,大范围基坑边采用1:2放坡直接开挖;北侧基坑边紧靠高科西路,但挖深较浅,根据设计图纸该处采用钢板桩施工;紧靠春塘河和杨高南路的基坑边采用拉森Ⅲ钢板桩;南角的杨高南路和规划道路中的基坑因距离两侧道路均较近,且中间距离较小挖深较深,采用拉森Ⅲ钢板桩结合钢支撑方式;紧靠规划道路的基坑边采用拉森Ⅲ钢板桩,并在基坑内设置斜抛撑。基坑内深坑部位采用两轴搅拌桩坑底加固处理。 本工程斜抛撑和对撑均采用Φ609×12钢管支撑,钢围檩采用双拼500×300型钢。钢板桩采用12m拉森Ⅲ钢板桩,采用小止口打设。 二、编制依据 1.浙江省工程勘察院上海分院《岩土工程勘察报告》 2.上海市隧道工程轨道交通设计研究院《基坑围护方案设计》 3. 工程周围管线图 4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 7. 上海市工程建设规范《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2006) 8. 上海市工程建设规范《基坑工程施工监测规程》(DG/TJ08-2001-2006)

钢板桩专项施工方案

滨海西路夹河桥-西引桥工程钢板桩专项施工方案 滨海西路夹河桥-西引桥工程项目部 2017年2月10日

1、编制依据 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程勘察、设计两阶段施工图设计》 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011) 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程施工组织设计》 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程承台钢板桩围堰安全专项施工总方案》(烟建集团) 《滨海西路及夹河桥项目(夹河桥段)岩土工程勘察报告》 《钢板桩支护工程施工工艺标准》(QB-J010404-2004) 《简明施工计算手册》第四版 2、工程概况 2.1单位工程的简要概况 滨海西路夹河桥-西引桥工程设计里程为K0+122.1~K0+785,总跨 长为662.9米,共19跨,分五联。桥跨布置为:(10×30)m预应力砼现浇箱梁+(9×40)m预应力砼现浇箱梁;下部结构:桥墩采用花 瓶墩,桥台采用薄壁桥台,桩基均采用钻孔灌注桩基础。 建设工期:拟从2016年10月1日至2018年7月31日。 投资额:约7933万元。 2.2分项工程概况 全桥共18个承台和1个桥台,承台类型均为2.5m×12m×7.5m 型式,桥台类型为25m*6m*2m。承台采用钢板桩围堰施工,桥台采用放坡开挖法施工。 2.3施工条件 除13# -18#承台施工处在水上施工平台外,其余承台钢板桩围堰施工均在陆地施工。本工程地质情况根据烟台金宇岩土有限责任公司提供的《滨海西路及夹河桥工程(夹河桥段)岩土工程勘察报告》金勘字20150949的地质资料显示,场区揭露的地层自上向下主要为⑴素填土、⑵中细砂、⑵-1淤泥质粉质黏土、⑵-2粉质黏土、⑶中细砂、⑷粉土、⑸粉质黏土、⑹粉质黏土、⑹-1中砂、⑺粉土、⑻中粗砂、⑼圆砾层、⑼-1粉质黏土。

钢板桩施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、地质情况 (2) 4、支护结构主要选用的材料 (2) 5、进场主要材料计划 (2) 6、进场机械设备计划 (3) 7、基坑支护施工步骤 (3) 8、现场组织机构 (3) 9、施工进度安排 (4) 10、劳动力组织 (4) 11、钢板桩施工要求 (5) 12、排水施工要求 (8) 13、钢支护施工用电负荷 (9) 14、土方开挖施工要求 (9) 15、支护结构监测与检测要求 (10) 16、应急方案 (12) 17、安全与环保措施 (12)

1、编制依据 1.1、杭州浙大福世德勘测设计有限公司设计图纸 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 乐清市虹桥镇塔桥村标准厂房建设项目;工程建设地点:乐清市虹桥镇塔桥村;属于框架结构;地上10层;建筑高度:39.9m;总建筑面积:15094.67㎡。 本工程由乐清市虹桥镇塔桥村股份经济合作社投资建设,浙江新创规划建筑设计有限公司设计,温州市增力工程勘察有限责任公司勘察,浙江中乐建设有限公司总承包施工;由金建强担任项目经理,李立新担任技术负责人。 本方案为工程地下一层,主要功能为水泵房及消防水池,地下面积为321.14㎡,施工现场地面标高约-0.7m,开挖深度约4.3米。地下水位约-1.5m,本工程基坑支护采用SP-W拉森钢板桩结合一道型钢支撑。 3、地质情况 3.1、在基坑开挖范围内主要有以下地层:

钢板桩支护专项施工方案

苏地2017-WG-62号地块项目 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位:江苏地基工程有限公司编制: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (6) 第四节基坑监测措施 (13) 第五节质量保证措施 (14) 第六节安全施工措施 (15) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一般概况 工程名称:苏地2017-WG-62号地块二期。 工程地址:苏州高新区通安镇,真北路北侧、中塘路东侧。 建设单位:苏州里恒房地产开发有限公司。 基坑围护设计单位:江苏博森建筑设计有限公司。 基坑规模:本基坑开挖面积约14300m2,基坑外围周长412m,一般区域基坑开挖深度约 4.45m~5.50m,坑边集水井落深区域基坑开挖深度约6.40m~7.35m。 基坑安全等级:二级。 基坑周边环境概况 (1)基坑北侧:基坑北侧为现状河流,河道宽15m,。北侧地下室外墙距离用地红线为7.8m,用地红线外10m为河道驳岸。 (2)基坑东侧:为在建工地,东侧地下室距离用地红线为12.6m,红线上建有围墙。 (3)基坑南侧:苏地2017-WG-62号地块一期在建工程。 (4)基坑西侧:基坑西侧为中塘路,路宽15m,地下室外墙距离用地红线最近距离为6.0m,红线外4.46m为路边。距离用地红线1.25m为电力管线,埋深0.5m。,距离用地红线2.5m为给水管线,埋深1.0m。距离红线6.0m为雨水管线。 工程地质、水文概况

工程地质条件 根据基坑设计方案,拟建场地浅部土层情况如下: 第①层素填土,层厚约2.5m,γ=18.0kN/m3,C=10.0kPa,φ=10.0kPa。 第②层黏土,层厚约2.5m,γ=19.4kN/m3,C=46.0kPa,φ=13.0kPa。 第③层粉质黏土,层厚约3.0m,γ=18.4kN/m3,C=23.5kPa,φ=10.9kPa。 第④层粉质黏土夹粉土,层厚约3.0m,γ=18.6kN/m3,C=20.0kPa,φ=14.0kPa。 场地水文地质条件 场区勘探深度以浅地下水主要为浅部孔隙潜水和微承压水。 1、潜水 场地浅层的孔隙潜水,主要赋存于第①层素填土等浅部土层中,一般埋深较浅。 2、微承压水 根据基坑围护设计方案,微承压水主要分布于第④层粉质黏土夹粉土中,该层层顶距坑底尚有约2.5m的粘性土覆盖层。

钢板桩支护施工方案

目录 一、钢板桩施工的一般要求 (2) 二、钢板桩施工的顺序 (3) 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (3) 四、导架的安装 (4) 五、钢板桩施打 (5) 六、钢板桩的拔除 (6) 七、钢板桩土孔处理 (7)

塘厦镇2014-2015年截污次支管网建设工程(标段2) 钢板桩支护施工方案 本工程拉森钢板桩主要用于基坑边坡支护,防止基坑坍塌,具体施工操作如下。 基坑开挖采用Ⅲ及Ⅳ型6~12米长拉森钢板桩支护,工程钢板桩支撑总长度约9310m×2。拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250带VH-2000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下的情况,认真放出准确的支护桩中线。 考虑到钢板桩较长,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。 一、钢板桩施工的一般要求 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基坑施工,即在基坑最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基坑施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

二、钢板桩施工的顺序 (1)钢板桩位置的定位放线 (2)挖沟槽 (3)施打钢板桩 (4)清理锚杆处标高的土方 (5)挖土 (6)排污管、渠箱施工 (7)回填石屑 (8)拔除钢板桩 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (1)钢板桩的检验 对钢板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 ①外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:a)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;b)割孔、断面缺损的应予以补强;c)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 ②材质检验:对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每20-50t重的钢板桩应进行两个试件试验。

钢板桩及支撑施工方案

钢板桩及支撑施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、场地工程地质条件 .................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工项目管理和组织结构........................................................错误!未定义书签。(二)组织结构图................................................................................错误!未定义书签。(三)项目部各人员的主要职能:....................................................错误!未定义书签。 四、质量管理体系............................................................................ 错误!未定义书签。 (一)质量管理....................................................................................错误!未定义书签。(二)质量保证体系............................................................................错误!未定义书签。 五、施工准备 ................................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工条件....................................................................................错误!未定义书签。(二)现场准备....................................................................................错误!未定义书签。(三)技术准备....................................................................................错误!未定义书签。(四)定位放线....................................................................................错误!未定义书签。 六、施工机械设备及人员组织 ......................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工机械的配置........................................................................错误!未定义书签。(二)辅助设备、配件........................................................................错误!未定义书签。(三)人员组织及岗位职责................................................................错误!未定义书签。 七、钢板桩施工 ............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工工艺:................................................................................错误!未定义书签。(二)钢板桩的拔出............................................................................错误!未定义书签。(三)技术、质量保证措施................................................................错误!未定义书签。 八、钢支撑施工 ............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工准备....................................................................................错误!未定义书签。(二)钢支撑安装:............................................................................错误!未定义书签。(三)钢支撑拆除:............................................................................错误!未定义书签。(四)质量技术保证措施:................................................................错误!未定义书签。 九、质量目标及质量保证措施 ......................................................... 错误!未定义书签。 十、安全文明施工............................................................................ 错误!未定义书签。 (一)安全组织措施............................................................................错误!未定义书签。(二)安全措施:................................................................................错误!未定义书签。(三)施工安全保证措施....................................................................错误!未定义书签。

钢板桩支护施工方案

亚运源筑项目一期 瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造 工程 钢板桩支护施工方案 景德镇市珠山区东片区道路改造工程 PPP 项目部 2017年 12月 8 日

亚运源筑项目一期 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质情况 (1) 1、自然地形及地质构造 (1) 2、岩土层特征 (1) 四、施工准备 (1) 1、机械设备选择 (1) 2、材料选择及要求 (2) 3、支撑体系 (2) 4、地下探查情况 (2) 五、拉森钢板桩的主要施工方法 (2) 1、钢板桩支护施工流程 (2) 2、钢板桩的支护分析 (2) 3、钢板桩堆放 (3) 4、钢板桩打设 (3) 5、拔桩 (7) 6、钢板桩支护质量措施 (7) 六、施工中可能遇到的问题及处理方法 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全文明保证措施 (8) 1、施工过程安全管理 (8) 2、施工用电安全管理 (9) 3、文明施工和环境保护措施 (9)

亚运源筑项目一期 钢板桩支护施工方案 一编制依据 1、《给排水管道工程施工及验收规GB 50268-2008 2、《瓷都东大门综合改造项目——东路改造工程》设计图 3、《岩土工程勘察报告》 4国家现行标准以及相关规范 二、工程概况本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路, 终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894 米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35 米,双向6 车道,道路占地面积14.4 万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉 及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 三、地质情况 1、自然地形及地质构造本工程施工区域属于亚热带季风气候,境内光照充足,雨量充沛,温和湿润,四季分明。场地高程一般位于33.10 ~35.70m,地形地貌属侵蚀剥蚀构造丘陵地形。 2、岩土层特征 地层自上而下依次为:杂填土: 褐色,松散稍密状,稍湿,主要由粘性土及风化岩石组成,局部夹有少量碎石、混凝土块、卵石及砖块等建筑垃圾,不均匀填筑时间10 年以上。揭露厚度为1.70 ~3.90m。 粉质黏土:黄褐色,可塑状,稍湿,矿物成份为高岭土、白云母及次元矿物,该层无摇震反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,揭露厚度为2.60 ~3.80m。 强风化泥质粉砂岩:棕红色,为白垩系武功武宁群磨下组沉积岩石,只要矿物成份有石英、长石、白云母等。砂质结构,层状构,层理清晰可见。岩石为极软岩,极易破碎,岩芯多呈碎块、段柱状,泥质胶,胶结程度极差。风化裂隙积发育,易破碎,锤击声哑,遇水以软化和崩解,无膨胀性。 四、施工准备 1、机械设备选择 本工程为交通主干道,采取半封闭施工,考虑到交通安全及周边电线杆等建构筑物的稳定,拟计划使用打拔桩机作为钢板桩支护机具。 打拔桩机是利用其高频振动以高速度振动桩体,将机械产生的垂直振动传给桩体,导致桩体周围土质结构因振动发生变化,强度降低,使桩体周围土质液化,从而减少桩体与土地的摩擦阻力,然后靠桩机给向下的荷载与桩体自重将其沉入土中,平均每天施工20~30 米(考虑地质原因平均偏差浮动较大) 打拔桩机移动灵活就位方便,施工稳定效率高。 2、材料选择及要求

钢板桩施工方案67835

长沙市坪塘大道道路工程 目录 一、编制说明 0 二、工程概况 0 (一)工程设计概况 0 (二)工程地质条件 0 三、钢板桩的选用方案 (3) 四、钢板桩施工技术及要求 (3) 五、计算书 (6) 六、平面布置图及开挖示意图等 (7)

一、编制说明 为了保证电梯井及集水井土方开挖工程及砖胎膜施工安全、顺利的进行,特编制钢板桩施工专项方案。本专项方案的主要编制依据如下: 1、本工程施工承包合同及招投标文件; 2、本工程施工图及其会审变更记录等; 3、单位工程施工组织设计(总体方案); 4、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号); 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》广东省实施细则(粤建质[2011]13号); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 8、《工程测量规范》(GB50026-2007); 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 10、《建筑工程施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12、《广东省建筑施工安全管理资料统一用表(2011年版)》。 13、简明施工计算手册 二、工程概况 (一)工程设计概况 工程(二标段)位于珠海市,由×××兴建、×××设计、×××监理,×××总承包施工。 基础类型为预应力管桩和冲(钻)孔灌注桩,框剪结构。本工程原地面标高约-3.2m,地下室底板面标高为-5.16m(绝对标高为1.19m)。本方案为电梯井及集水井土方开挖钢板桩施工专项方案。 (二)工程地质条件 1、场地位置及地形地貌

钢板桩及支撑施工方案

、工程概况 工程名称:牙克石市银粮嘉园小区 工程项目:基坑围护 工程地点:牙克石市胜利东街以北 设计单位:内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 本工程基坑挖深在自然地面以下-4.7m,基坑支护为东西长50m南北长60m周长为220余米,大范围基坑边采用1:1.47放坡直接开挖;基础持力层为 砾砂层,较为松散,根据基础情况采用型钢桩横挡板支护方式对基坑边坡进行防护。 编制依据 1 .《岩土工程勘察报告》 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); 3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 4. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 三、场地工程地质条件 拟建场地位于牙克石市胜利东街北侧、翠杨南路东侧。基坑东、西、北三面距离其它房屋较近。 详细土层物理性质参数请参见岩土工程勘察报告。 四、施工组织 一)施工项目管理和组织结构 我公司为保证顺利施工,满足业主的需求,本工程施工现场设现场负责 (项目经理) 一名,负责本工程的领导管理与施工管理,负责与其它协作单位的协调联络工作。

并成立现场施工项目技术组,全面负责施工现场技术和质量工作。项目技术组相应配置技术、设备、核算、实验、测量等相应人员的管理班子。 作为本项目管理的组织机构,全面负责本工程从开工到竣工全过程施工生产技术、经营管理,对桩机施工队作业负有管理与服务的职能,保证工程的质量和工期能达到承诺目标及要求。 (二)组织结构图 (三)项目部各人员的主要职能: 1、项目负责(项目经理):代表企业法人,对本工程全面负责,其职责为: 负责项目部的全面工作,沟通项目部与作业队之间与公司之间,与业主监理及各横向单位之间的关系。 2、项目施工组:主要负责生产调度,文明施工技术管理,施工组织设计、 计划进度安排、计量等工作。 1)、项目施工员:全面负责技术、质量、安全工作、协助项目负责(项目经 理)开展管理工作,协调项目部与业主监理及各方面的工作关系,并对现场的工作起指导监督作用。 2)、质安:主要负责工程质量控制、自检、隐蔽验收、技术复核、质量评定、 技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。 3)、项目核算:主要负责预算、合同、资金收支、成本核算等工作。 4)、测量:负责规划红线、基线、基准点、桩位及控制网点的施放、复核、

钢板桩及支撑现场施工方法

目录 一、工程概况........................... 错误!未指定书签。 二、编制依据........................... 错误!未指定书签。 三、场地工程地质条件................... 错误!未指定书签。 (一)施工项目管理和组织结构........................................................ 错误!未指定书签。 (二)组织结构图................................................................................ 错误!未指定书签。 (三)项目部各人员的主要职能:.................................................... 错误!未指定书签。 四、质量管理体系....................... 错误!未指定书签。 (一)质量管理.................................................................................... 错误!未指定书签。 (二)质量保证体系............................................................................ 错误!未指定书签。 五、施工准备........................... 错误!未指定书签。 (一)施工条件.................................................................................... 错误!未指定书签。 (二)现场准备.................................................................................... 错误!未指定书签。 (三)技术准备.................................................................................... 错误!未指定书签。 (四)定位放线.................................................................................... 错误!未指定书签。 六、施工机械设备及人员组织 ............. 错误!未指定书签。 (一)施工机械的配置........................................................................ 错误!未指定书签。 (二)辅助设备、配件........................................................................ 错误!未指定书签。 (三)人员组织及岗位职责................................................................ 错误!未指定书签。 七、钢板桩施工......................... 错误!未指定书签。 (一)施工工艺:................................................................................ 错误!未指定书签。 (二)钢板桩的拔出............................................................................ 错误!未指定书签。 (三)技术、质量保证措施................................................................ 错误!未指定书签。 八、钢支撑施工......................... 错误!未指定书签。 (一)施工准备.................................................................................... 错误!未指定书签。 (二)钢支撑安装:............................................................................ 错误!未指定书签。 (三)钢支撑拆除:............................................................................ 错误!未指定书签。 (四)质量技术保证措施:................................................................ 错误!未指定书签。 九、质量目标及质量保证措施 ............. 错误!未指定书签。

钢板桩及支撑施工方案

一、工程概况 工程名称:牙克石市银粮嘉园小区 工程项目:基坑围护 工程地点:牙克石市胜利东街以北 设计单位:内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 本工程基坑挖深在自然地面以下-4.7m,基坑支护为东西长50m,南北长60m,周长为220余米,大范围基坑边采用1:1.47放坡直接开挖;基础持力层为砾砂层,较为松散,根据基础情况采用型钢桩横挡板支护方式对基坑边坡进行防护。 二、编制依据 1.《岩土工程勘察报告》 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 三、场地工程地质条件 拟建场地位于牙克石市胜利东街北侧、翠杨南路东侧。基坑东、西、北三面距离其它房屋较近。 详细土层物理性质参数请参见岩土工程勘察报告。 四、施工组织 (一)施工项目管理和组织结构 我公司为保证顺利施工,满足业主的需求,本工程施工现场设现场负责(项目经理)一名,负责本工程的领导管理与施工管理,负责与其它协作单位的协调联络工作。 并成立现场施工项目技术组,全面负责施工现场技术和质量工作。项目技术组相应配置技术、设备、核算、实验、测量等相应人员的管理班子。 作为本项目管理的组织机构,全面负责本工程从开工到竣工全过程施工生产技术、经营管理,对桩机施工队作业负有管理与服务的职能,保证工程的质量和工期能达到承诺目标及要求。

(二) 组织结构图 员员材料员施工施员 员安全项目副经理项目经理 项目工程师 员工班组 质量测量资料 (三) 项目部各人员的主要职能: 1、项目负责(项目经理):代表企业法人,对本工程全面负责,其职责为:负责项目部的全面工作,沟通项目部与作业队之间与公司之间,与业主监理及各横向单位之间的关系。 2、项目施工组:主要负责生产调度,文明施工技术管理,施工组织设计、计划进度安排、计量等工作。 1)、项目施工员:全面负责技术、质量、安全工作、协助项目负责(项目经理)开展管理工作,协调项目部与业主监理及各方面的工作关系,并对现场的工作起指导监督作用。 2)、质安:主要负责工程质量控制、自检、隐蔽验收、技术复核、质量评定、技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。 3)、项目核算:主要负责预算、合同、资金收支、成本核算等工作。 4)、测量:负责规划红线、基线、基准点、桩位及控制网点的施放、复核、引测工作,并妥善保护。 5)、材料、设备:主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输。工具设备的管理租赁以及配套使用等工作。

钢板桩施工工艺及方法

钢板桩施工工艺及方法 1、施工工艺 钢板桩施工采用振动法沉桩施工,架设单层双面导架,屏风式打入法打设钢板桩。其钢板桩得施工工艺流程图见下图。 22、1、钢板桩施工准备 1)钢板桩检验 对拉森钢板桩进行外观表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度与锁口形状等检验,对槽钢桩进行外观表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头角度、平直度等检验,对桩上影响桩打入得焊接件割除(有割孔、断面缺损应补强)。 2)钢板桩得矫正 钢板桩为多次周转使用得材料,在使用过程中会发生板桩得变形、损伤,当偏差超过下表4-1中得数值时,使用前应进行矫正与修补。 表4-1钢板桩检验标准

(1)表面缺陷修补:先清洗缺陷附近表面得锈蚀与油污,然后用焊接修补得方法补平,再用砂轮磨平。 (2)端部平面矫正:用氧乙炔切割部分桩端,使端部平面与轴线垂直,然后再用砂轮对切割面进行磨平修整。当修整量不大时,也可直接采用砂轮进行修整。 (3)桩体挠曲、扭曲矫正:腹向弯曲矫正时两端固定在支承点上,用千斤顶顶在钢板桩凸处进行冷弯矫正;侧向弯曲矫正即在专门得矫正平台上进行。 (4)桩体局部变形矫正:对局部变形处用氧乙炔热烘与千斤顶顶压、大锤敲击相结合进行矫正。 (5)锁口变形矫正:用标准钢板桩作为锁口整形胎具,采用慢速卷扬机牵拉调整处理。 3)打桩机选择 由挖掘机(PC220)加振动锤改装而成,通过振动使桩周围得土体产生结构变化,降低了强度,钢板桩周围得阻力减少,有利于桩得贯入。 4)导架安装 为保证沉桩轴线位置得正确与桩得竖直,控制桩得打入精度,防止板桩得屈曲变形与提高桩得贯入能力,本施工方法采用单层双面导架(亦称施工围檩)。 导架通常由导梁与导桩等组成,导桩得间距为11、5m,双面导梁之间得间距比板桩墙厚度大8~15mm。导架结构示意图见下图4-2所示。

钢板桩施工方案(DOC)

钢板桩施工方案

一、编制依据 二、工程概况及主要工程量 1. 工程总体概况 2. 总体施工流程 施工准备→测量定位→导向桩制作→打钢板桩→钢板桩内支撑1→排水→堵漏→ 钢板桩内支撑2→排水→堵漏→清淤→封底→垫层→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→钢 板桩围堰拆除(说明:在黑体字部分同时进行高压射水清淤作业)。 3. 施工队伍及工期安排 针对承台施工的复杂性和工期的紧迫性,我部计划为本工程配备一支人员稳定,施工经验丰富的施工队伍,以保证工程质量和工期要求。 4.机械设备与人员进场计划 主要施工机具、设备、人员组织情况如下表 序号工种人数作业内容机械名称及数量 1 电工 1 施工用电供应/ 2 钢筋工20 钢筋下料、制作、安装等钢筋加工机 4 台 3 电焊工 4 负责施工焊接电焊机10 台 4 混凝土工8 混凝土施工拌和站 2 座 5 罐车司机 5 罐车的驾驶与混凝土的运输砼罐车9 辆 6 吊车司机 2 25t/50t 吊机的驾驶25t 、50t 吊机各 1 辆 7 试验员 1 施工配合比与试压块的制作/

8 力工12 劳力补充、配属施工、劳务补充/ 9 挖掘机司机 1 挖掘机的驾驶225 挖掘机 1 辆 10 泵车司机 2 混凝土泵车的驾驶与使用泵车1 辆 11 钢板桩施工队15 钢板桩的插打与拔除60 震动锤 1 台 12 钢板桩拉森Ⅲ200 三、钢板桩围堰施工方案 1. 钢板桩打入 1.1 钢板桩的选用 本工程选用拉森Ⅲ止水钢板桩进行施工,该钢板桩为小锁口,有很好的止水 能力,考虑到本工程地质情况的需要,拟采用桩长为20 米的钢板桩。 首先在板桩堆放基地对钢板桩进行分类、整理,选用同种型号的板桩,进行弯曲整形、修正、切割、焊接,整理出施工需要的型号、规格、数量的钢板桩。 钢板桩进场前需要检查整理,发现缺陷随时调整,整理后在运输和堆放时尽量不使其弯曲变形,避免碰撞,尤其不能将连锁口碰坏。 桩打入前将桩尖处的凹槽底口封闭,避免泥土挤入,锁口宜涂以黄油或其它油脂,对锁口变形、锈蚀严重的钢板桩,整修矫正。转角处采用90 度的转角桩。 1.2 打入 1.2.1 施工放样与定位 (1)将施工区域控制点标明并经过复核无误后加以有效保护。 (2)由于本工程的钢板桩围堰已经将桩基施工平台用钢管桩圈在内部,所以可以利用现有的钢管桩进行定位,在钢管桩上焊接工字钢,用工字钢来保证打出的钢板桩在一条直线上。在钢管桩露出水面部分刷上警告标志,并焊上槽钢加固,

钢板桩及支撑施工方案

目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 二、编制依据............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、?场地工程地质条件?错误!未定义书签。 (一)?施工项目管理和组织结构............................................................... 错误!未定义书签。(二)?组织结构图?错误!未定义书签。 (三)?项目部各人员的主要职能:............................................................... 错误!未定义书签。 四、质量管理体系?错误!未定义书签。 (一)质量管理?错误!未定义书签。 (二)?质量保证体系?错误!未定义书签。 五、?施工准备 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 (一)?施工条件?错误!未定义书签。 (二)现场准备.................................................................................... 错误!未定义书签。(三)技术准备.................................................................................... 错误!未定义书签。(四)定位放线.................................................................................... 错误!未定义书签。 六、施工机械设备及人员组织?错误!未定义书签。 (一)施工机械的配置........................................................................ 错误!未定义书签。(二)?辅助设备、配件?错误!未定义书签。 (三)?人员组织及岗位职责?错误!未定义书签。 七、钢板桩施工........................................................................................ 错误!未定义书签。 (一)?施工工艺:?错误!未定义书签。 (二)?钢板桩的拔出 (10) (三)技术、质量保证措施?错误!未定义书签。 八、钢支撑施工........................................................................................ 错误!未定义书签。 (一)施工准备.................................................................................... 错误!未定义书签。 (二)钢支撑安装:?错误!未定义书签。 (三)钢支撑拆除:?错误!未定义书签。 (四)?质量技术保证措施:......................................................................... 错误!未定义书签。 九、质量目标及质量保证措施?错误!未定义书签。 十、安全文明施工?错误!未定义书签。 (一)安全组织措施?错误!未定义书签。 (二)?安全措施:......................................................................................... 错误!未定义书签。 (三)施工安全保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档