预想题目:

倒闸操作过程中检查母差保护屏显示11022 刀闸合位指示灯不亮处理步骤

1、现场检查11022刀闸一次触头是否合到位,检查结果:11022 刀闸触头已合到位;

2、重新拉合11022刀闸,检查母差保护屏位置指示,仍显示11022 刀闸未合到位,初步判断11022 刀闸辅助节点转换不到位,辅助节点接触不良所致;

3、将检查情况汇报调度及变电处,打开11022 刀闸辅助节点的防尘罩,用电位法测量辅助节点两侧电压判断节点是否接通,稍微活动辅助节点看节点是否能够切换正常,若不能切换正常则更换一对备用节点。

4、经现场检查处理,11022 刀闸辅助接点恢复正常;

5、合上11022刀闸,拉开11021 刀闸,母差保护屏显示正常。

预想题目:

运行过程中发现1101开关SF6压力降至0.45Mpa,开关报警(开关绝缘降低)

处理步骤:1)首先到现场检查SF6气体压力情况,检查发现1101开关SF6气体压力降至0.45Mpa,将该情况汇报调度及变电处;

2)查阅1101开关SF6气体压力历史数据,绘制压力变化曲线,结合天气情况,初步判断开关SF6气体压力低是由于a)气温骤变引起,b)还是缓慢漏气引起,c)有突发性较大泄漏引起。

3)若1101开关SF6气体压力原来就较低,属于气温骤变引起压力降低报

警,应汇报变电处联系检修人员进行带电补气;

4)若属于缓慢漏气引起,应立即汇报变电处联系检修人员进行带电补气,并寻找漏气点进行消除;

5)若属于突发性较大泄漏引起,且泄漏情况较严重,应立即向调度申请将1101开关转检修,避免SF6气体继续泄漏引起开关操作闭锁。

预想题目:2 号主变瓦斯保护动作

处理步骤:1,记录时间、开关跳闸情况、保护动作情况光字牌亮情况,复归音响和控制开关,详细检查现场一次设备有无异常和故障,汇报调度.

2. 若轻重瓦斯都动作,则变压器内部故障,将其停用报检修。

3. 若轻瓦斯动作发信号,处理:观察瓦斯继电器动作次数,间隔时间长短,气

量多少,检查油位油温。若变压器外部引起的动作,变压器可继续运行。若是

变压器内部故障产生气体,则停运。

4. 若重瓦斯动作,检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波动作情况,根据气体性质区分故障,若五明显故障,可试送一次;有故障将其停用报检修。

预想题目:1#主变保护动作跳闸

处理步骤:1)检查主变过流保护动作,监视2#主变油位、油温,是否过负荷2)检查母线(过流保护范围内)及母线上的设备是否有短路;变压器及各侧设备是否有短路;

3)检查中、低压侧保护是否动作,各条线路的保护有无动作;

4)若无明显故障也无馈路保护掉牌,应拉掉该母线上所有馈路抢送主变,试送成功后逐一试送馈路开关;

5)如系母线故障,应视该站母线设置情况,用倒母线或转带负荷的方法处理;6)若有馈路保护掉牌,应拉掉该馈路的两侧刀闸(小车开关除外),保留开关现状,以便分析越级原因,与当值调度员联系试投变压器或母线;

预想题目:110KVI母元件倒II母后报警(刚进行过I母YH冷备用转运行操作)处理步骤:

1、检查信号和光字显示"装置异常""110KV I母YH回路断线".

2、检查110KVI、II 母电压,发现I 母电压为0。

3、检查各开关显示运行正常,初步判断为110KV I母二次回路断线.

4、进行YH 切换发现故障消失,进一步确定故障在室外,可能为:

(1)110KVI母YH快速开关动作(2)111891母YH刀闸辅助触点切换不良。

5、检测发现空开未动,测6 3 0、640发现YH有三相断线,则确定YH辅助触点未合上(不可能出现同时三相断线)。

6、重新写票拉合11189 I母YH刀闸报警消失,光字消失。

预想题目:6KV 617石屹台跳闸,6KV I母接地报警

处理步骤:

1、检查发现6kv I段B相接地,检查开关外观,汇报调度,调度下令试送石圪台线成功。

2、有谐振存在,注意观察电压互感器、线路运行情况。

3、调度下令推拉6kv I段上的各馈线。

4、依照先推拉负荷小的、不紧要的用户开关依次查找。

5、经推拉哈拉沟线后,发现接地消失。

6、将以上跳闸和接地情况记录在运行记事上,并汇报调度,变电处领导。

预想题目:35KV I母电压互感器熔断

处理步骤:

观察现象:

打出“低电压继电器动作”光字预告音响。频率监视等灭,表计指示不正常

A 相电压降低其他两相电压不升高(不变)

先考虑电压互感器所带保护和自动装置,不是其误动作。检查熔断器一、二次是否熔断。一次熔断器熔断时,应查明原因切不可将熔断器容量加大。如熔断器完

好时可检查回路接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良等,在检查时应做好安全措施,保证人身安全,防止保护误动

预想题目:

后台机打出6KV II母所有接线设备接地报警

处理步骤:

1、后台机打出6KV II母所有装置接地报警,小电流接地选线屏未打出接地故障;

2、后台机上6KV II母电压为UA: 4.22V UB:3.12V UC:3.54VUAB:6.32V

UBC:6.33V UAC:6.32V.

3、经检查II 母上所有开关外观正常,保护面板报警指示灯亮,接地状态持续未消失。

4、汇报调度和站长,站长指示拉开6289 刀闸,测量保险的阻值是否熔断,经测量ABC三项阻值均为98欧,正常,合上6289刀闸,接地仍存在并汇报调度。

5、调度下令推拉,由621 张家渠开关开始推拉,接地报警消失,随后送上621 张家渠开关带接地运行,故障为621 张家渠线路故障。

6、最终故障为:621线路A相断线接地,弓I起谐振。

预想题目:622电石厂跳闸

处理步骤:

1、检查信号和光字,打出“6K配电装置”,掉牌未复归”光字。

2、检查开关一、二次设备无异常,检查保护动作情况

3、汇报调度

4、不得强送

5、根据调度命令执行

6、根据调度命令试送一次,如实送不成功,汇报调度故障存在,认真检查线路。

预想题目:6186敏盖兔线线刀闸母线夹发热

处理步骤:

1 、因发热较为严重(110 度)连接处立即汇报调度要求限负荷

2、因该线路负荷较大,处理事故已经刻不容缓随即将开关转热备用。

3、向调度申请将该线路转检修

4、做好安全措施后办理事故应急抢修单开始处理

5、发现固定螺钉松动,遂将母排取下使用砂纸打磨接触面

6、x x导电膏

7、更换螺钉后恢复连接

8、仔细检查连接螺丝确认已紧固且接触面接触良好

9、汇报调度请求恢复对用户的供电

10、拆除xx 后恢复送电

11、观察现象正常,发热现象消除

预想题目:6KV电容器跳闸处理

处理步骤:

1、电容器的断路器跳闸不准强行试送

2、值班员必须检查保护动作情况,根据保护动作情况进行分析判断

3、顺序检查电容器的断路器、电流互感器、电力电缆,检查电容器有无爆炸、严重发热、鼓肚或喷油

4、接头是否过热或熔化,套管有无放电痕迹。

5、若无以上情况,电容器的断路器跳闸系由于外部故障造成母线电压波动所致,经检查后可以试送,否则,应进一步对保护做全面通电试验,以及对电流互感器做特性试验。

6、如果仍检查不出故障原因,就需拆开电容器,逐台进行试验,未查明原因之前不得试送。

题目:35KVI母接地

处理步骤:

1、先断开3500母联开关,使I II母分裂运行。

2、依据调度令,遵从先小后大负荷的原则,逐一拉路查找。

3、发现35 1 7线有接地故障。拉开断路器后,接地消失,并且属于永久性接地。依调令将线路停电,等待查明原因,故障消除后,试送3517开关预想题目:

变单母方式运行母线失压

处理步骤:

应不待调令,立即拉开110KV母线上所有开关

1. 若大热电厂保住大柳塔变孤网运行,则令煤调避免负荷大幅度波动,热电

厂尽量维持孤网运行,检查大柳塔变母线无明显异常后,用大苏开关试送故障母线,成功后,将大热电厂短时解列,逐步恢复大--前--松地区负荷;

2. 若大柳塔变失压,检查母线无异常后,拉开大热I、II 开关,用大苏开关

试送故障母线,成功后逐步恢复大--前--松地区负荷

预想题目:

运行过程中控制屏打出6KV I段接地(线路接地)

处理步骤:1.复归音响,切换6KV绝缘检查转换把手,检查6KV、II母线

A、B、C相电压值,检查发现6KV II段三相电压正常,6KV I段接地,三相电压为 A 6.

3、B 6.

3. C 0;

2. 检查6KV I段YH二次保险是否正常,经测量,二次保险完好;

3?向调度汇报检查情况,初步判断断路器接地,依调令,对6KVI段各出线

进行推拉;

4. 经推拉,617石圪台线接地,汇报调度,调度答复带接地运行;

5. 严密监视确保带接地运行不超过2 小时,时间快到时提醒调度;

6.1 小时后经线路人员处理,接地消失,设备运行恢复正常

预想题目:

全站失压

处理步骤:

(1)xxl II回开关同时跳闸失压

(2) 若热电厂机组只保厂用运行,则首先拉开3521.3522大热I II回线路然后依次将1112.1116大苏I II回线加运(或强送),恢复本站正常运行方式,最后将3521.3522大热I II回线加运,将热电厂机组并网.

(3) 若热电厂机组全停,则首先将1115.1116大苏I II回线加运恢复本站正常运行方式,最后将3521.3522大热I II回线加运,将热电厂机组开机并网.

(4) 若失压后,经检查开关,保护等设备均无异常,可等候来电式按调度的令进行操作,值班人员注意直流母线电压,保证照明.控制回路.

预想题目:

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

实用文档之最新变电站事故预想

实用文档之"电站事故预想汇总" 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。(3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。 (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。

3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。 (2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同

2021年最新变电站事故预想

电站事故预想汇总 欧阳光明(2021.03.07) 1、变压器轻瓦斯动作的处理(1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。(3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器,若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理(1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将

变压器投入运行。4、变压器后备保护动作的处理(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及安技科,并做好记录。5、变压器压力释放保护动作的处理(1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。(2)报告调度及分局有关部门和领导。(3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。(4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。(3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。(4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。(5)将处理情况做好记录。7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?(1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站事故预想(修改)

110KV总降事故预想 1、主变轻瓦斯动作的处理: (1)、应立即检查、记录保护动作信号; (2)、严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;(3)、派人对变压器进行外部检查,如果检查变压器有明显严重异常,应停运故障变压器,若无明显故障迹象应向公司汇报观察使用; (4)、由专业人员取气分析及检查二次回路; 2、主变重瓦斯动作的处理: (1)、检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号; (2)、检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况; (3)、派人做气体分析急及二次回路检查; 3、变压器差动保护动作的处理: (1)、检查变压器本体有无异常; (2)、检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地; (3)、经以上检查无异常后,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送;(4)、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障; (5)、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行; 4、变压器压力释放保护动作的处理: (1)、检查保护动作情况,记录所有动作信号; (2)、对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确,需检查变压器本体; 5、变压器有载调压开关调压操作时滑档处理: 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,10KV电压表不停地摆动变化。 处理:(1)、立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源; (2)、使用操作手柄进行手摇调压操作,调到要求的档位; (3)、仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,立即将主变停电检修;若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向变压器厂家联系,并要求派人检修;6、有载调压操作输出电压不变化处理: 现象一:调压操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 现象二:操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作;b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障;c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应联系专业人员处理。 现象三:操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站事故预想

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 6、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查,(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门。 (7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压电动机的电源。 (3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到调度要求的档位。(5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。 (10)若手调后正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12)并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,(2)变压器输出电压不(3)变化,(4)调压指(5)示灯亮,(6)分接开关档位指(7)示也不(8)变化。属电动机空转,而(9)操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10)检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11)使电动机空转。或因频繁调压操作,(12)导致传动部分连接插销脱落,(13)将连接套或插销装好即可继续操作。(14)操作时,(15)变压器输出电压不(16)变化,(17)调压指(18)示灯不(19)亮,(20)分接

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站事故预想

电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 5、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。 (2)报告调度及分局有关部门和领导。 (3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。 (4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保

35kV变电站事故预想与处理【2012版】

SHAANXI REGLONAL ELECTRIC POWER GROUP 陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司35kV稍道河变电站 事故预想及事故处理 二0一二年

35kV变电站 事故预想及事故处理 (2012版) 编制时间:二O一二年

目录 前言 (05) 第一章事故处理原则 (06) 第一节总则 (06) 第二节典型事故处理原则 (06) 1.2.1 系统事故的处理 (06) 1.2.2 母线故障处理原则 (07) 1.2.3 主变压器故障处理原则 (08) 1.2.4 电源线路故障处理原则 (10) 1.2.5 站用电源故障处理原则 (10) 1.2.6 直流电源故障处理原则 (10) 1.2.7 睡在、火灾事故的处理 (11) 第三节事故预防措施 (11) 1.3.1 母线故障预防措施 (11) 1.3.2 主变压器故障预防措施 (12) 1.3.3 电源线路故障预防措施 (13) 1.3.4 站用电源故障预防措施 (13) 1.3.5 直流电源故障预防措施 (13) 第二章变电站事故预想 (14) 第三节母线故障 (14) 2.3.1 预想题目:10kV电压互感器本体故障 (14) 2.3.2 预想题目:10kV电压互感器一次熔断器熔断 (15) 2.3.3 预想题目:10kV电压互感器二次熔断器熔断 (15) 2.3.4 预想题目:电压互感器二次回路故障 (16) 2.3.5 预想题目:电压互感器发出电压回路断线信号 (16) 2.3.6 预想题目:电压互感器套管严重破裂放电接地 (16) 2.3.7 预想题目:电压互感器二次开路 (16) 2.3.8 预想题目:10kV电容器保护动作 (17) 2.3.9 预想题目:351开关液压机构压力降到零 (17) 2.3.10 预想题目:SF6断路器SF6低压力报警 (18) 2.3.11 预想题目:SF6断路器SF6低压闭锁 (18) 2.3.12 预想题目:SF6断路器液压机构打压超时故障 (18) 2.3.13 预想题目:刀闸刀口发热、发红 (19) 2.3.14 预想题目:手动操作机构刀闸拒分、拒合 (19) 2.3.15 预想题目:真空开关拒绝合闸 (19) 2.3.16 预想题目:真空开关拒绝跳闸 (20) 2.3.17 预想题目:阀型避雷器故障 (20) 第四节主变压器故障 (20) 2.4.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作 (20) 2.4.1.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作(二次回路故障) (20) 2.4.1.2 预想题目:1号主变压器内部故障、重瓦斯保护动作 (21) 2.4.2 预想题目:1号主变差动保护动作 (21) 2.4.2.1 预想题目:差动保护动作差动保护范围设备故障 (22)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

水电站事故预想

水电站事故预想 一、发电机过负荷: 1.现象: 1) 定子电流和转子电流指示可能超过额定值。 2) 有、无功表指示超过额定值。 3) 定子温度有所上升,系统频率、电压可能降低。 2.处理方法: 1) 系统故障(系统频率、电压降低),按本机事故过负荷的能力掌握时间,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。 B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。 C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。 D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。 E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。 F. 检查调速器功率闭环控制或集中监控系统是否正常,必要时退出本机参加AGC、AVC运行。

二、发电机三相电流不平衡: 1.现象: 1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3) 造成转子的振动和发热。 2.处理方法: 当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。 三、发电机温度异常: 1.现象:发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。 2.处理: 1) 判断是否为表计或测点故障,是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。 2) 若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。

最新变电站事故预想汇总

最新变电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

110KV光伏变电站事故预想与事故处理.

110KV 光伏变电站事故预想与事故处理变压器故障 一、预想题目 1号主变压器内部故障,气体保护动作, 1号主变压器二次主断路器跳闸、龙光 I 线断路器跳闸。 二、系统运行方式: 110KV 龙光 I 线带 1号主变压器运行,龙光 II 线断路器备自投, 1号主变压器中性点间隙接地运行。 10KV :10KV 单母线分段并列运行,分段无选择、母联运行, 1号主变压器二次主送电 10KV 母线 I 段, 热氢化 06、热氢化 05、 #1氢化炉整流变压器、 #2氢化炉整流变压器、 #1~#4还原炉整流变压器、 #9~#14还原变、大负荷 05、公用变电站#1号进线、工艺变电站 #1进线在 10KV 母线 I 段运行,热氢化 07、热氢化 08、热氢化 09、热氢化 10、 #3氢化炉整流变压器、 #4氢化炉整流变压器、 #15~#18还原炉整流变压器、 #5~#8还原变、大负荷 06、公用变电站 #2号进线、工艺变电站#2进线、在 10KV 母线 II 段运行 ,10KV 分段备自投停用。 #1~2号电容器在 10KV 母线 I 段热备用。 #1号站用变在 10KV 母线 I 段运行, #2号站用变在 10KV 母线 II 段热备用。 (2保护及自动装置变更情况:110KV 、 10KV 分段备自投保护运行正常, 10KV 分段保护无选择,其他线路保护及自动装置正常。三、事故现象 警报鸣动,警铃响。龙光 1线、 1号主变压器二次主断路器红灯灭、 绿灯闪光,电流表计指零。主变压器保护 1、 2屏“运行”绿灯灭, “跳闸”红灯亮,龙光 I 线运行“ L1”灯灭,龙光 1线断路器跳闸“ TJ1”灯亮、 1号主变压器二次主断路器跳闸“ TJ2”灯亮, 1号主变压器二次主断路器跳闸位置“ TWJ ”灯亮, 1号主变压器二次主断路器合闸位置“ HWJ1”灯灭, 1号主变压器保护 1、 2屏液晶面显示“差动保护动作,出口跳闸” 。 10KV 备自投保护屏、分段断路器合闸信号继电器掉牌,

110KV变电站异常运行和事故处理

110KV变电站异常运行和事故处理

异常运行及事故处理 一。一般规定: 1. 事故处理的原则: ①限制事故发展,缩小事故范围,解除对人身和设备的威胁。 ②保持正常设备的继续运行,并与故障设备迅速隔离。 ③对停电设备尽快恢复送电。 2. 发生事故时应做到: ①记录时间,停止音响信号。 ②记录仪表变化,并分别将光子牌信号与保护动作情况记录清楚,(此工作至少两人进行),核对无误后再恢复信号。 ③将事故报告市调,厂调及有关领导(只将市调调度范围内设备的事故情况报告市调)。 3. 发生下列故障时应先处理,后报领导和调度。 ①将直接对人身有威胁的设备停电。 ②对受到严重威胁的设备停电。 ③将已受损的设备隔离。 ④站用电系统的恢复。 二.事故处理:

(一).韩白T接线失压自投成功 1 警铃响喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“137跳闸101自投”亮,“110KV I段电压断线”亮,观察101开关电流有指示,137开关跳闸。 2观察10KV各出线开关均未跳闸,10KV I II 段电压指示正常,自投成功。3将情况详细记录并报告市调和厂调。 (二).韩白T接线失压自投不成功 1警铃响,喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“110KV I 段电压断线” 亮,“10KV I 段电压断线”“10KV II 段电压断线”亮,“10KV I 段故障”“10KV II 段故障”亮,“137 跳闸101自投”光子牌未亮,观察137开关未跳闸,101开关未合,观察138带电,电压指示正常,10KV出线各开关均未跳闸,用验电笔验110KV I 段无电压,验110KV II 段有电压。 2将情况详细记录并报告市调和厂调。 3 将101自投小开关1BZT转至手动位置,拉开137开关,断开1号主变保 护屏内的5LP 6LP 压板,合上1号主变中性点地刀111—9。 4 合上101开关冲1号主变,然后拉开1号主变中性点地刀111—9。 5 接通1号主变保护屏内5LP 6LP 压板,观察10KV I II 段电压指示正常, 手动投入成功。 (三)。1#主变本体重瓦斯动作: 1. 事故前运行方式,1#主变带全厂负荷,2#主变停电,138开关作为137开关的热备用。 2. 分析:1#主变重瓦斯动作,闭锁101自投,137,511开关掉闸,故

110kV变电站,事故预想总汇

预想题目: 倒闸操作过程中检查母差保护屏显示11022 刀闸合位指示灯不亮处理步骤 1、现场检查11022刀闸一次触头是否合到位,检查结果:11022 刀闸触头已合到位; 2、重新拉合11022刀闸,检查母差保护屏位置指示,仍显示11022 刀闸未合到位,初步判断11022 刀闸辅助节点转换不到位,辅助节点接触不良所致; 3、将检查情况汇报调度及变电处,打开11022 刀闸辅助节点的防尘罩,用电位法测量辅助节点两侧电压判断节点是否接通,稍微活动辅助节点看节点是否能够切换正常,若不能切换正常则更换一对备用节点。 4、经现场检查处理,11022 刀闸辅助接点恢复正常; 5、合上11022刀闸,拉开11021 刀闸,母差保护屏显示正常。 预想题目: 运行过程中发现1101开关SF6压力降至0.45Mpa,开关报警(开关绝缘降低) 处理步骤:1)首先到现场检查SF6气体压力情况,检查发现1101开关SF6气体压力降至0.45Mpa,将该情况汇报调度及变电处; 2)查阅1101开关SF6气体压力历史数据,绘制压力变化曲线,结合天气情况,初步判断开关SF6气体压力低是由于a)气温骤变引起,b)还是缓慢漏气引起,c)有突发性较大泄漏引起。 3)若1101开关SF6气体压力原来就较低,属于气温骤变引起压力降低报 警,应汇报变电处联系检修人员进行带电补气; 4)若属于缓慢漏气引起,应立即汇报变电处联系检修人员进行带电补气,并寻找漏气点进行消除; 5)若属于突发性较大泄漏引起,且泄漏情况较严重,应立即向调度申请将1101开关转检修,避免SF6气体继续泄漏引起开关操作闭锁。

预想题目:2 号主变瓦斯保护动作 处理步骤:1,记录时间、开关跳闸情况、保护动作情况光字牌亮情况,复归音响和控制开关,详细检查现场一次设备有无异常和故障,汇报调度. 2. 若轻重瓦斯都动作,则变压器内部故障,将其停用报检修。 3. 若轻瓦斯动作发信号,处理:观察瓦斯继电器动作次数,间隔时间长短,气 量多少,检查油位油温。若变压器外部引起的动作,变压器可继续运行。若是 变压器内部故障产生气体,则停运。 4. 若重瓦斯动作,检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波动作情况,根据气体性质区分故障,若五明显故障,可试送一次;有故障将其停用报检修。 预想题目:1#主变保护动作跳闸 处理步骤:1)检查主变过流保护动作,监视2#主变油位、油温,是否过负荷2)检查母线(过流保护范围内)及母线上的设备是否有短路;变压器及各侧设备是否有短路; 3)检查中、低压侧保护是否动作,各条线路的保护有无动作; 4)若无明显故障也无馈路保护掉牌,应拉掉该母线上所有馈路抢送主变,试送成功后逐一试送馈路开关; 5)如系母线故障,应视该站母线设置情况,用倒母线或转带负荷的方法处理;6)若有馈路保护掉牌,应拉掉该馈路的两侧刀闸(小车开关除外),保留开关现状,以便分析越级原因,与当值调度员联系试投变压器或母线; 预想题目:110KVI母元件倒II母后报警(刚进行过I母YH冷备用转运行操作)处理步骤: 1、检查信号和光字显示"装置异常""110KV I母YH回路断线". 2、检查110KVI、II 母电压,发现I 母电压为0。