文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新配电安规

最新配电安规

最新配电安规
最新配电安规

1总则..............................................................1

2配电作业基本条件..................................................1

2.1作业人员........................................................1

2.2配电线路和设备..................................................2

2.3作业现场........................................................2

3保证安全的组织措施................................................4

3.1在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施......................4

3.2现场勘察制

度....................................................4

3.3工作票制度......................................................4

3.4工作许可制度...................................................10

3.5工作监护制度...................................................11

3.6工作间断、转移制度.............................................11

3.7工作终结制度...................................................12

4保证安全的技术措施...............................................12

4.1在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施.......................12

4.2停电...........................................................13

4.3验电...........................................................14

4.4接地...........................................................14

4.5悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)...................................16

5运行和维护.......................................................17

5.1巡视...........................................................17

5.2倒闸操作.......................................................18

5.3砍剪树木............................................

...........22

6架空配电线路工作.................................................23

6.1坑洞开挖.......................................................23

6.2杆塔上作业.....................................................23

6.3杆塔施工.......................................................24

6.4放线、紧线与撤线...............................................25

6.5高压架空绝缘导线工作...........................................26

6.6邻近带电导线的工作.............................................26

6.7同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作.....................27

7配电设备工作.....................................................27

7.1柱上变压器台架工作.............................................27

7.2箱式变电站工作.................................................28

7.3配电站、开闭所工作.............................................28

7.4计量、负控装置工作.............................................28

8低压电气工作.....................................................29

8.1一般要求............................................

...........29

8.2低压配电网工作.................................................29

8.3低压用电设备工作...............................................30

9带电作业.........................................................30

9.1一般要求.......................................................30

9.2安全技术措施...................................................31

9.3带电断、接引线.................................................32

9.4带电短接设备...................................................32

9.5高压电缆旁路作业...............................................33

9.6带电立、撤杆...................................................33

9.7使用绝缘斗臂车的作业...........................................33

9.8带电作业工器具的保管、使用和试验...............................34

10二次系统工作....................................................34

10.1一般要求......................................................34

10.2电流互感器和电压互感器工作....................................35

10.3现场检修......................................................35

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

国网公司电力安全工作规程习题集(配电部分)

一、单选题)。高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应(25. D.加装绝缘挡板加强监护C.装设围栏 A.同时停电B.4.2.6 见《配电安规》解析答案:正确答案:A )。52.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( D.应急措施C.组织措施 A.安全措施B.技术措施6.3.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:A )的同意,并待带电77.带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得(作业人员撤离带电部位后方可进行。 D.工作许可人 C.工作负责人 A.调度 B.工作监护人 9.2.4 见《配电安规》解析答案:正确答案:C )担任。88.高压试验不得少于两人,试验负责人应由( D.有经验的人员C.班长A.有试验资质人员B.工作负责人 11.1.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:D 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖97.的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持)m深超过( 续检测等。D.2.0 B.1.5 C.1.8A.1.0 12.2.1.6 见《配电安规》解析答案:正确答案:D 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形113. )时,禁止使用。以及链条磨损达直径的( D.20% B.10% C.15% A.7% 14.2.6.1 见《配电安规》解析答案:B 正确答案: 。121.动火工作票的审批人、消防监护人不得()监督动火工作票执行D.修改动火工作票C.签发动火工作票B. A.审核动火工作票 15.2.7.5 见《配电安规》解析答案:C 正确答案:)审核。122.一级动火工作票由( B.本工区安监负责人、消防管理负责人 A.申请动火工区的动火工作票签发人 本公司安监负责人、消防管理负责人D.C.本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) 15.2.7.3 见《配电安规》解析答案:正确答案:B 二、多选题)的强度。利用已有杆塔立、撤杆,应检查(26. 临时地锚D.拉线C.杆塔B.A.杆塔根部 6.3.7 见《配电安规》解析答案:正确答案:ABC )、具备开断故障电流能力的开断设备。接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装(36. 电网侧应能接地 D.C.易操作 B.可闭锁具有明显开断指示 A.13.1.2 见《配电安规》AC 解析答案:正确答案:)提交电网管理单位,及分布式电源项目验收单位在项目并网验收后,应将工程有关(40. 时更新系统接线图。D.接线图验收报告B.设备资料A.技术资料C.— 1 —.13.3.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:BD )和运维许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。47.动火工作完毕后,( D.动火工作票签发人C.动火工作负责人 A.动火执行人B.消防监护人

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

新版配电安规5道工作票

10kV召纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺 (1)“工作班成员”栏:不能再将工作负责人“宋xx”列入,人数应为“共2人”。(2)“工作条件和安全措施”栏内“I0kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆工作区域设围栏,工作时防止车辆和无关人员通过”描述过于简单,可将现场位置和具体条件描述清楚,如现场周围行人和车辆情况。增加:解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。(3)" 其他事项”内填写:由工作负责人宋xx 提前协调交警指挥周围行人和车辆,防止车辆和人员进入。 10kV大岭工业线和平机械厂支线04号杆安装开关T接金麟房产下户线 (1)" 5. 1调控或运维人员应采取的安全措施”栏安全措施不全,应要求“台上27-D3接地刀闸”。(2)"工作班宪成的安全措施”栏内窖填写不全,应在围栏面向外县挂“止步,高压危险:”标示牌,工作地点装设“在此工作l”标示牌。(3)工作终结超期,来办理工作票延期手续。 荟阳路公变(箱变)低压配电盘出线开关更换 (1)工作任务栏内吝不清晰,内吝改为:I0kV荟阳路公变0. 4kV低压配电盘三村一线01开关、路灯线02开关、三村二线03开关更换。(2)“工作的条件和应采取的安全措施”栏:1)应拉开的开关不明确,改为:拉开荟阳路公变。.9kV低压配电盘01、02、03、00开关。2)标志牌装设不规范,01开关、02开关、03开关需更换,不应挂“禁止台闸,有入工作”标示牌。 充州路01号公变增容 (1)前4栏: 1)工作班成员应填写全部人员姓名。2)工作地点和工作

内容填写不准确,“工作地点或设备”栏应填写:I0kV西二线11号杆后究州路01号公变,工作内容应填写:01号公变增容,原400kVA箱变更换为630kVA箱变。(2)“安全措施”栏5. 1、5. 2栏:1)拉开110kV滕家变电站I0kV西二线11号杆01开关及01-1刀闸,在l0kV西二线11号杆01开关引线上装设接地线一组,改为:拉开110kV滕家变电站I0kV 西二线ll号杆01开关01-1刀闸,在I0kV西二线11号杆01-1刀闸下户电缆侧装设接地线一组。2)在110kV滕家变电站l0kV西二线11号杆01-1刀闸上悬挂“禁止台闸,有人工作巴”标示牌,改为:在110kV 滕家变电站I0kV西二线11号杆01-1刀闸操作处昌挂“禁止台闸,线路有人工作l”标示牌。3)本YBP-12变压器为箱变,相当于配电室与变压器及进出线开关等为一个整体,增吝时整体更换,故拉开箱变内开关、装设接地线及台上90-D3接地刀闸不能满足工作要求,措施应为:在箱变的三路400V分支线路1号杆上装设接地线各一组,I0kV进户电缆引线上装设接地线一组。(3)“安全措施”栏的、栏:1)工作票签发人签名和工作负责人签名位置错误,工作票签发人应为徐xx,工作负责人应为秦xx。2)“其他安全措施和主意事项”内吝值写的过干宽泛,可操作性较差,应按现场实际明确,并增加“在此工作l”标示牌。(4)12. 1栏:接地线数里错误,实际应为4组。(5) 栏:专盖监护人来计算在工作班成员内,应在工作班成员中增加“李xx}},工作班成员人数为“7人”。 【 10kV昭国北线01一17号杆LGf-120裸铝导线更换为JHYGLJ-240绝缘导线

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

新版配电安规5道工作票

2016年新版配电安规5道 工作票 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10kV召纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺 (1)“工作班成员”栏:不能再将工作负责人“宋xx”列入,人数应为“共2人”。(2)“工作条件和安全措施”栏内“I0kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆工作区域设围栏,工作时防止车辆和无关人员通过”描述过于简单,可将现场位置和具体条件描述清楚,如现场周围行人和车辆情况。增加:解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。(3)" 12.2其他事项”内填写:由工作负责人宋xx提前协调交警指挥周围行人和车辆,防止车辆和人员进入。 10kV大岭工业线和平机械厂支线04号杆安装开关T接金麟房产下户线 (1)" 5. 1调控或运维人员应采取的安全措施”栏安全措施不全,应要求“台上27-D3接地刀闸”。(2)"5.2工作班宪成的安全措施”栏内窖填写不全,应在围栏面向外县挂“止步,高压危险:”标示牌,工作地点装设“在此工作l”标示牌。(3)工作终结超期,来办理工作票延期手续。 荟阳路公变(箱变)0.4kv低压配电盘出线开关更换 (1)工作任务栏内吝不清晰,内吝改为:I0kV荟阳路公变0. 4kV低压配电盘三村一线01开关、路灯线02开关、三村二线03开关更换。(2)“5.1工作的条件和应采取的安全措施”栏:1)应拉开的开关不明确,改为:拉开荟阳路公变。.9kV低压配电盘01、02、03、00开关。2)标志牌装设不规范,01开关、02开关、03开关需更换,不应挂“禁止台闸,有入工作”标示牌。 充州路01号公变增容

安规(配电部分)(2)

安规(配电部分)题库 一、单选题(本大题141小题) 1. 工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、( )的措施。 A.感应电 B.高空坠落 C.电弧灼伤 【答案】C 2. 同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作票中应填写多回线路中每回线路的( )。 A.双重称号 B.双重名称 C.位置称号 【答案】A 3. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并做相应处理。 A.检查接地装置 B.断开上一级电源将其停电 C.通知用户停电 D.将带电箱体接地 【答案】B 4. 在带电导线附近使用绑线时,( )在杆塔上卷绕或放开绑线。 A.应当小心 B.禁止 C.可以 【答案】B 5. 在有分布式电源接入的相关设备上工作,应按规定 A.填用工作票 B.填用操作票 C.使用I:a头或电话命令执行 D.填用卜作任务单 【答案】A 6. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( )。 A.黄灯 B.绿灯 C.红灯 【答案】C 7. 带电作业工作票( )延期。 A.不得 B.不宜 C.可以 【答案】A 8. 工作票只能延期( )。 A.一次 B.两次 C.三次 【答案】A 9. 当风力达到( )级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。 A.4 B.5 C.6 【答案】B 10. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的( ),并在大短路电流通过时不致松脱。 A.机械强度 B.耐压强度 C.通流能力 【答案】A 11. 带电作业需要停用重合闸(含己处于停用状态的重合闸),应向( )申请并履行工作许可手续。 A.运行人员 B.设备运维管理单位 C.调控人员 【答案】C 12. 电气设备( )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。 A.直接连接 B.间接连接 C.可靠连接 【答案】A 13. 电缆及电容器接地前应( )充分放电。 A.逐相 B.保证一点 C.单相 【答案】A 14. 邻近1OkV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足( )m要求。 A.1 B.0.7 C.3 【答案】A 15. 高压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应两人进行。非运维人员测量时,应( )。 A.填用配电第一种工作票 B.填用配电第牙中I二作票; C.填用配电带电作业1=作票 D.取得运维人员许可【答案】B 16. 作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应( )确认其确无电压。 A.用高压验电器 B.用低压验电器或测电笔 C.以手角虫试 【答案】B 17. 攀登杆塔过程中应检查( )和金具锈蚀情况。 A.纵向裂纹 B.横向裂纹 C.裂纹 【答案】B 18. ( )报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作己经完工等。 A.工作间断 B.工作许可 C.工作终结 D.工作转移 【答案】C 19. 自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行( ),经鉴定合格后方可使用。 A.科技试验 B.型式试验 C.外观检验 【答案】B 20. 专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和( )。 A.许可工作的命令正确 B.工作必要性 C.监护范围 【答案】C 21. ( )的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 A.试验中 B.检修中 C.运用中 【答案】C 22. 作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。A办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 【答案】C 23. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )己撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 A.工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.」-作人员 【答案】D 24. 低压电气带电工作使用的工具应有( )。 A.绝缘柄 B.木柄 C.塑料柄 【答案】A 25. 在超过( )m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。 A.1 B.1.5 C.2 【答案】B 26. 在卜水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过( )m的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防比煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 A.1.0 B.1.5 C.1.8 D.2.0 【答案】D 27. 室外低压配电线路和设备验电宜使用( )。 A.绝缘棒 B.工频高压发生器 C.声光验电器 【答案】C 28. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在( )工。 A.干燥的地面 B.防潮的帆布 C.彩条布 【答案】B 29. 带电作业时风力大于( )级,不宜带电作业。 A.5 B.6 C.4 【答案】A 30. 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间足民离应大于( )mm!毛绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,

2016配电安规题

配电《安规》习题集 一、单选题(438题) 【1】任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案: D 配电《安规》1.2 【2】()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案: C 配电《安规》1.2 【3】在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案: C 配电《安规》1.3 【4】配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6kV B.10kV C.20kV D.35kV 答案: C 配电《安规》1.6 【5】从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案: D 配电《安规》1.7 【6】作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。

A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案: C 配电《安规》2.1.1 【7】作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 答案: B 配电《安规》2.1.2 【8】作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案: C 配电《安规》2.1.3 【9】参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( ) 认可后,方可参加工作。 A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 答案: B 配电《安规》2.1.4 【10】作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防措施及事故紧急处理措施。A.办公地点 B.生产现场C.工作岗位 D.检修地点 答案: C 配电《安规》2.1.5 【11】进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿()、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 答案: D 配电《安规》2.1.6 【12】作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.一个月 B.两个月 C.三个月 D.六个月

2021年国家电网安规配电部分考试判断题题库及答案(共330题)

2021年国家电网安规配电部分考试判断题题库及答 案(共330题) 1. 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分 应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。( ) 答案:正确 2. 杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。( ) 答案:错误 3. 雷电时,禁止无照明灯具巡线( ) 答案:错误 4. 一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由检 修(施工)单位事先申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电。( ) 答案:错误 5. 禁止使用弯曲和变形严重的钢质地锚。( ) 答案:正确 6. 工作票须由设备运维管理单位签发。( ) 答案:错误 7. 气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。( ) 答案:正确 8. 禁止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或 设备上工作。( ) 答案:正确 9. 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( ) 答案:正确 10. 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意不触及其他带电部位,以防接地短路。( ) 答案:错误 11. 选用抱杆应进行应力校核。( ) 答案:错误

12. 独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。( ) 答案:正确 13. 更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时可以两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。( ) 答案:错误 14. 电力电缆施工使用携带型火炉或喷灯作业时,可在变电站门口对火炉或喷灯加油、点火。( ) 答案:正确 15. 动火作业超过有效期,原动火工作票由动火工作票签发人审核后可继续使用。( ) 答案:错误 16. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在合闸状态。( ) 答案:错误 17. 人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。( ) 答案:正确 18. 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。( ) 答案:正确 19. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。( ) 答案:正确 20. 作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( ) 答案:正确 21. 在有感应电压的线路上测量绝缘电阻时,应采取可靠绝缘措施

最新配电安规

1总则..............................................................1 2配电作业基本条件..................................................1 2.1作业人员........................................................1 2.2配电线路和设备..................................................2 2.3作业现场........................................................2 3保证安全的组织措施................................................4 3.1在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施......................4 3.2现场勘察制

度....................................................4 3.3工作票制度......................................................4 3.4工作许可制度...................................................10 3.5工作监护制度...................................................11 3.6工作间断、转移制度.............................................11 3.7工作终结制度...................................................12 4保证安全的技术措施...............................................12 4.1在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施.......................12

国家电网公司电力安全工作规程 配电部分 试行

2014新版安规配电部分 1总则 1.1为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。 1.2任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.3在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。 1.4电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级1000V以上者;低压电气设备:电压等级1000V及以下者。 1.5本规程的附录H、I、K、O为规范性附录。附录A~G、J、L、M、N和P为资料性附录。 1.6本规程适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的配电线路、设备和用户配电设备及相关场所。变电站、发电厂内的配电设备执行Q/GDW1799.1-2013《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 配电线路系指20kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开闭所)、箱式

变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。运用中的配电线路和设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 1.7从事配电相关工作的所有人员应遵守并严格执行本规程。 2配电作业基本条件 2.1作业人员 2.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2.1.2具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 2.1.3接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经考试合格后上岗。 2.1.4参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经设备运维管理单位认可后,方可参加工作。 2.1.5作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 2.1.6进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 2.1.7进出配电站、开闭所应随手关门。

国家电网公司新版安规题库附答案.docx

《安规》(线路部分)考试卷 一、单选题 1.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指定专人经常 检查、补充或更换。 A. 急救箱 B.材料箱 C.工具箱 2.各类作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处 理措施。 A. 办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 3.第一种工作票,每张只能用于一条线路或()电气连接部位的几条供电线路或同( 联 )杆塔架设且同时停送电的几条线路。 A. 不同 B.同一个 C.临近 4.工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有()已由线路上撤离,接地线已经全部 拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A. 工作许可人 B.小组负责人 C.工作票签发人 D.工作人员 5.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员()的条件下,可以参加工作班 工作。 A. 确无触电等危险 B.有急事离开现场 C.身体状况良好 6.在± 800kV 带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为()m。 A. B. C. D. 7.邻近带电的电力线路进行工作时,作业的()应在工作地点接地。 A.导、地线 B.地线 C.导线 D.拉线 8.跨越架与被跨 220kV 电力线路应不小于 ()的安全距离。 A.米 B.米 C.米 D.米 9.放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应()处理。 A.松线后 B.紧线后 C.紧线前 D.松线前 10.在 6 级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止 ( ) 高处作业。 A. 露天 B.室内 C.线路 11.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A. 2m B. 1m C. 12. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵

《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)

《国家电网公司电力安全工作规程》 (配电部分) 2014新版(试行)

1 总则 为加强配电作业现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合配电作业实际,制定本规程。 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。 电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级1000V以上者;低压电气设备:电压等级1000V及以下者。 本规程的附录H、I、K、O为规范性附录。附录A~G、J、L、M、N和P为资料性附录。 本规程适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的配电线路、设备和用户配电设备及相关场所。变电站、发电厂内的配电设备执行Q/《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 配电线路系指20kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、低压配电箱、电表计量箱、充电桩等。运用中的配电线路和设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 从事配电相关工作的所有人员应遵守并严格执行本规程。 2 配电作业基本条件 作业人员 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经考试合格后上岗。 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经设备运维管理单位认可后,方可参加工作。 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。作业前,设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 进出配电站、开闭所应随手关门。 工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。

《安规》题库配电专业

2016年“安全学习周”《安规》调考题库(配电专业) 一、单选题(共144题) 1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育与岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识与业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。答案:C 《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》(以下简称“《配电安规》”)2、1、3 A、培训; B、口试; C、考试; D、考核 2、不同电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。答案:A《配电安规》 3、3、9、2 A、不同配电线路或不同工作地点; B、不同配电线路; C、不同工作地点; D、相邻配电线路 3、工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由( )留存,一份交小组负责人。答案:B《配电安规》3、3、9、8 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、专职监护人 4、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况与本规程的人员担任。答案:A《配电安规》3、3、11、4 A、设备; B、现场; C、接线; D、运行 5.配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的( )隔板代替临时遮栏。答案:A《配电安规》4、5、11 A、绝缘; B、木质; C、塑料; D、泡沫 6.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经( )批准的人员担任,名单应公布。答案:A《配电安规》3、3、11、2 A、工区(车间); B、单位 ; C、上级单位; D、公司 7.作业人员应被告知其作业现场与( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C《配电安规》2、1、5 A、办公地点; B、生产现场; C、工作岗位; D、检修地点 8.成套接地线应由有( )的多股软铜线与专用线夹组成。答案:C《配电安规》4、4、13

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共250题)

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共 250题) 1. 需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应增填工作票份数(按许可单位确定数量),分别经( )许可,并留存。答案:A A. 变电站或发电厂等设备运维管理单位的工作许可人 B. 调度 C. 设备运维管理单位负责人 D. 变电站或发电厂负责人 2. 直接接入高压配电网的分布式电源的启停应执行( )的指令。 答案:B A. 变电运维部门 B. 电网调度控制中心 C. 营销部门 D. 线路运维部门 3. 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的( )时,禁止使用。答案:B A. 0.07 B. 0.1 C. 0.15

4. 地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。答案:B A. 防踏空线 B. 逃生指示 C. 防绊跤线 D. 挡鼠板 5. 上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的( ) 附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝;不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。答案:B A. 茎部 B. 断口 C. 枝丫 D. 根部 6. 安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的( )。答案:A A. 周期性试验 B. 电气试验 C. 机械试验 D. 外观检查 7. 测量用的仪器、仪表应保存在( )的室内。答案:C A. 明亮 B. 通风

D. 阴凉 8. 配电《安规》要求,装设、拆除接地线均应使用( )并戴绝缘手套,人体不得碰触接地线或未接地的导线。答案:C A. 绝缘绳 B. 专用的绝缘绳 C. 绝缘棒 D. 软铜线 9. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前后,应将被测设备( ) 答案:A A. 对地放电 B. 充电 C. 充、放电 D. 短接 10. 攀登杆塔过程中应检查( )和金具锈蚀情况。答案:B A. 纵向裂纹 B. 横向裂纹 C. 裂纹 D. 绝缘子污染