文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气工程施工技术探讨

建筑电气工程施工技术探讨

建筑电气工程施工技术探讨
建筑电气工程施工技术探讨

建筑电气工程施工技术探讨

摘要:当前,建筑工程电气安装施工的质量问题是社会关注的焦点之一。文章从施工设计、施工工序、施工规范标准、安装材料等方面分析了电气安装施工中存在的问题,并提出了处理措施。

关键词:建筑工程;电气安装;施工设计;安装材料

Abstract: currently, building electrical installation construction quality problem is one of the focus of attention of the society. This article from the construction design, construction process, construction standards, installation materials are analyzed in terms of electrical installation construction and existing problems, and puts forward the treatment measures.

Keywords: building engineering; Electrical installation; Construction design; Installation materials

当前,随着居民生活水平的提高和家用电器数量的不断增多,所带来的负面影响是用电量的急剧增大,从而使得电气安装质量与用电安全之间的矛盾变得日益突出。与此同时,由于建筑工程电气安装施工中的对象种类繁多、技术复杂等因素的影响,导致安装施工中往往会出现诸多问题。因此,如何清晰、全面的认识施工中存在的问题,并采取切实有效的解决措施,是每个电气安装施工人员必须认真考虑的问题,同时也是适应我国全面建设小康社会的要求,确保实现建筑建筑完全电气化的目标,所应采取的正确举措。

1建筑工程电气安装施工的内容

通常将建筑工程电气安装分为强电工程和弱电工程。强电的处理对象是能源电力,其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,如变电工程、照明工程、防雷接地安装工程等;弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,如有线电视与通信系统、火灾报警系统、灭火控制系统等。

建筑工程电气安装施工,一般可分为三个阶段,即施工准备阶段、安装施工阶段和竣工验收阶段。施工准备阶段是保证建设工程顺利地连续施工,全面完成各项经济技术指标的重要前提,也是一项有计划、有步骤、阶段性的工作,它不仅是指在施工前,而且贯穿于施工的全过程,包括阶段性施工准备和作业条件的施工准备等。安装施工阶段要求在施工中,根据电气装置的特点并依据规范要求制定合理的施工程序及安全措施进行施工,保证工程质量、严防事故发生、避免造成损失等。竣工验收阶段要求在电气安装工程施工结束后,依据《电气安装工程施工及验收规范》和《建筑电气安装工程质量检验评定》进行全面的质量检验,达到工程指标后办理验收手续。

浅析建筑电气安装施工技术

浅析建筑电气安装施工技术 如今我国的经济改革已经有了全面提升,人们的生活条件也有了很大的改变,电器类的物品也广泛融入人们的生活和工作之中,人们对建筑电气的安装要求越来越多。建筑电气工程的施工也非常重要的,需要具有较强的安全性能和稳定性能,文章根据建筑电气工程的实际操作流程,总结出在施工时经常出现的施工问题和存在的缺点及相关的处理方法。 标签:建筑电气;安装;施工技术 1 施工前期准备工作 在进行建筑电气安装之前,要提前做好一系列的准备工作,要根据设计方案分配好施工的工作,要确保工作人员的施工技术,充分的检查好需要用到的机械设备、材料以及相关工具是否可以投入使用。并且能够熟练掌握设计图纸所要表明的东西,并了解其用意、构造、施工形式等,设计图纸中要明确标出开关柜的基础型钢预埋、电器设备的安装及有关线路的固定预埋等,认真核实设计和实际施工两者之间的关联是否存在纰漏。提前整理出整个工程施工方案、施工期限以及工程费用,对这些都要进行一定的初步预算,要保证工程开工时有组织有计划地进行。建筑安装工程要针对设计要求和施工条件,选择出最合理的施工方法。处理好接地装置、引线、防雷引线等,待所有地方都准备妥当,各方面都检查完毕后,就可以实际执行建筑电气安装工程。 2 主要电气安装施工工艺探讨 2.1 配电箱安装施工工艺 2.1.1 将实际现场与设计要求相结合,根据相关规范的要求,配电箱底边位置距离地面高度为1.5m,而且配电板底边距地高度不小于1.8m。 2.1.2 配电箱进、出线的开孔位置确定也对配电箱安装质量影响较大,平整稳固的安装施工需要准确的开孔处理。配电箱的安装必须平整、稳固。根据相关的规范检验标准,箱体的高度必须小于50cm,其垂直度的允许偏差为1.5mm,箱体的高度不小于50cm,其垂直度允许偏差为3mm。 2.1.3 按照相关的规范要求选择导线的颜色。配电箱在采用三相配线时,其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线。 2.1.4 导线连接施工中必须牢固紧密,箱体有安全可靠的中性线接线端子和保护接地接线端子。按照相关的规范要求,导线与电气元件接线端子连接必须配装弹簧垫圈并要达到牢固紧密的质量要求。连接导线、电源进线和负荷出线与电气元件的连接必须精密牢固、不松动。

浅谈建筑电气设计中的节能技术

浅谈建筑电气设计中的节能技术 目前全世界都存在能源短缺的现象,而我国是能源消耗大国,加上我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,能源消耗也急剧增加,能源危机迫在眉睫。中央政府提倡建设“能源节约型”社会,因房地产市场的蓬勃发展,建筑物能耗控制尤其引人关注。我们需要针对建筑物的实际情况择优选择相应的技术措施,提高对电能的利用效率,降低能耗,提高经济效益。 标签建筑电气设计;节能;技术;措施 在建筑电气设计环节中,采取相应有效的节能措施可以在很大程度上减少能量损耗。充分考虑节能因素,采用先进的设计技术,并尽量使用效率较高的节能设备,依照合理的节能标准为人们提供绿色健康舒适的居所与空间。 1 电气节能技术的设计原则 进行电气节能技术设计时要求对建筑功能和使用需求的损害降到最低,不可以盲目投资, 单纯为了节能而节能,需要进行多方面的考量,因此在进行电气节能设计时必须遵守以下的原则。 1.1 适用 进行电气节能设计时应当以创造建筑内部良好的人工环境所需的能源为基础,提供建筑设备运行所需的能量,严格按照用电设备的符合容量、可靠的供电性以及电能的质量等多方面需求进行配电设计,保证电能的合理利用。 1.2 节能 在电气节能的设计中要通过合理的措施来减少、消除和建筑物发挥无关的能耗,例如变压器功率耗损和电能传输线路中产生的有功耗损,这些都是可以消除的;对于量大面广电气设计, 可以通过使用控制技术来降低能耗。 1.3 投资成本 在电器节能的设计过程中要考虑到我国目前的国情和实际的经济效益,应当进行充分的比较、分析,合理的选择节能材料和设备,使用于电气节能的投资能够在几年或者是较短的周期内收回投资成本, 不可以过度追求节能消耗过高的投资,增加不必要的运行费用。在进行电气节能设计时,必须以“保证功能、预算合理、先进技术”的原则。 2 建筑电气节能的措施分析

浅谈建筑电气施工技术与应用研究

浅谈建筑电气施工技术与应用研究 发表时间:2016-09-12T15:22:21.473Z 来源:《建筑建材装饰》2015年10月上作者:任长林 [导读] 本文就建筑电气施工技术的要点进行了分析,并总结了建筑电气施工中存在的技术问题,提出了预防措施。 (江苏省金陵建工集团有限公司,江苏扬州225009) 摘要:在建筑工程中,电气工程的施工质量直接影响着建筑物内电器的正常使用,所以,控制好建筑工程中电气技术的施工,加强电气施工的质量控制,对于提高整个建筑物的质量有积极的作用。本文就建筑电气施工技术的要点进行了分析,并总结了建筑电气施工中存在的技术问题,提出了预防措施。 关键词:建筑电气;施工技术;应用 前言 随着我国社会经济的不断发展,建筑工程逐渐呈现出个性化和多样化的趋势。人们在选择建筑时,已不再以以往的观念选择,而是更加重视舒适度、安全性、节能环保和性能。在在建筑工程中,电气工程是非常重要的,且很多建设企业对建筑电气施工新技术的应用也越来越重视。 1建筑建筑电气工程施工要点分析 1.1配电箱的施工技术要点分析 配电箱是电气工程的重点部分,配电箱施工时较容易受到建筑物环境因素影响,直接影响到电气工程的质量。主要从以下几点分析配电箱的施工技术要点: (1)维持配电箱的整洁度,避免施工过程中的灰尘污染,准确标注配线箱的位置、编号,确保配电箱内外的电气运行环境。 (2)按照配电箱的施工规定,要求施工技术符合相关标准,施工过程中随时检验施工的质量。安装过程中确保配电箱进、出线缆的连接导线稳固,严格按施工图做好保护接地工作。 (3)通电运行前重点检查配电箱内部的元件、配件,严禁出现连接松动的情况。尤其是配电箱的连接端子方面,除了要做到连接牢固外,还要保障配电箱内元器件的安全距离,避免配电箱在运行时发生放点、漏电现象。 1.2管线敷设技术要点 对于电缆材质的选择必须要按照设计要求及国家有关部门的相关技术规范进行,电线的材质、型号以及对于弯曲半径的要求都要符合设计规范,电线、电缆的敷设在满足电气设计要求的前题下尽量整齐美观,不同电压等级的电缆应采用分开敷设的方式。在对电线管的施工的时候,要学习采用新思路和新技术,在传统施工技术的技术上学会创新,在充分消化设计图纸的基础上,领会设计意图,对于设计图纸中存在的某些不合理的地方提出合理化的建议,这样在时间效益和经济效益上都会比预期目标要好。 1.3交错工程技术的要点分析 通常在一个完整的施工过程中,往往离不开协调施工的元素,在协调施工中的交错工程则尤为明显,协调施工是交错工程的技术要点,建筑电气工程中的交错施工,需要协调多种类型的工程。例如:建筑电气工程内涉及给排水与电力工程的交错施工,给排水容易对电力工程造成影响,导致电力工程处于潮湿的施工环境中,所以此类交错工程除了单纯的需要与相关专业进行协调处理外,还需要运用技术手段对相关影响因素进行阻隔屏蔽等,以保障交错工程作业的顺利进行。 1.4建筑电气防雷与接地工作 在进行建筑电气防雷与接地工作时,要充分考虑到建筑的造型、线条等艺术气息,不能因为建筑电气的施工影响到了整个建筑的整体美观。如有的建筑屋顶的防雷工作可能会需要使用大量的薄壳和双曲面网架,在布置的时候尽量和建筑的整体艺术色彩相吻合,降低因防雷施工造成对整个建筑的屋面结构的损害。在进行建筑电气防雷的工作中还要采取必要的绝缘保护措施,确保将引下线搭接在辅助的圆钢上,尽量采用双面焊的焊接形式将长度为圆钢直径6倍的引下线焊接在圆钢上。控制好电气防雷设备的预埋深度以及防腐措施,保证建筑物基础接地装置电气通路的完整性。 1.5调试技术 (1)电气工程中调试技术。在安装过程中和施工后,根据生产工艺的要求,通电检查所有设备的相互作用与相互关系,对全部的电气设备进行的调整试验,对电气设备进行空载与带负荷下的调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整定值核对,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置的调试方案,编写重要设备的试验方案以及系统启动方案;对于调试过程中的技术问题,作为调试人员需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具的试验报告与相关技术资料,然后在进行下一步的调试功能中,并且了解现场设备的布置情况与有关的电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,拟定一个最佳的安全方案。 (2)不断完善电气设备的调试的技术。电力保护装置调试技术,通常在一般状态下需要在最大限度内来确保机组的安全,并且尽可能地缩小故障的破坏范围,电力保护的配置技术是指机组在进行继电保护的总体配置时,或者对某些异常的工况进行自动处理。对于关键性机组,要避免错误的保护装置动作而使得正常的设备在运行过程中出现的停机现象。 2建筑电气技术的实际应用 2.1在节能中的应用 随着能源消耗量的不断增加,环境污染越来越严重。在我国,建筑工程的能源消耗占社会总能耗的25%,这是因为节能技术措施不到位,且在很多传统建筑中,电气控制系统不够先进,能源消耗非常严重。比如,在一些老式办公楼中,电气控制的方式比较古老,能源浪费现象非常严重。而建筑电气新技术与以往的技术相比,有了很大改进,特别是在节能方面。比如光线感应的应用,开关会根据环境光线的强弱自动启动和闭合,从而节约电能。 2.2在设备监控方面的应用 以往,监控使用的计算机监控系统往往为集中监控,这种运行模式的运行速度较慢,且可靠性较差,无法满足实际需要。随着科技的

建筑电气设备安装施工技术

– 92 – 现代物业?新建设 2012年第11卷第6期 质量安全管理体系,以岗定责,以岗定人,以制度管人,做到事事有人管、事事有落实、事事有检查,完善必要的奖惩制度,最大限度地激励每一个员工的工作热情和科学严谨的工作方法,消除“干好干坏一个样”的顽疾。通过健全的制度体系,指导、规范建筑电气设备的安装施工,为实现质量与安全的双赢提供保障。 2.2 完善监督制度,加强施工监督 建筑电气设备安装施工的质量控制离不开严格的监督。在施工监督中,需要将重点检查与普通检查、整体检查与分段检查、不定期检查与定期检查有效地结合。首先,重点检查和普通检查相结合。拉网式检查预埋设管线、插座、开关、线材、灯具等施工情况,不放过一个不安全隐患与不合格点。并且对总进线、接地极等主要环节与重点工程进行重点检查,加强对安装施工各个环节的监督。其次,整体检查与分段检查相结合。仔细检查预埋和穿线等环节,及时反馈管线、开关等安装施工中出现的问题。如果存在重大施工质量缺陷,就应当进行质量通报。从安全用电、安装部位以及功能等方面整体检查电气设备安装施工,做到检查无遗漏,不放过一个安全隐患。最后,不定期检查和定期检查相结合。 2.3 提高对电气设备安装施工人员的要求 建筑电气设备的安装施工需要有专业的施工人员负责。根据工程的技术复杂性和难易程度,需要电工等级相应的施工人员,初级电工不可以进行高级电工作业。建筑电气设备安装施工人员必须了解、掌握电气设备的性能和安全用电知识,在进行安装施工时应当配备、穿戴相应的劳动防护用品,仔细检查保护设施与电气装置是否完好,发现问题需要及时反映。建筑电气设备安装施工人员在进行设备安装时应当切断上级电源,安全施工。 2.4 事后控制 完成建筑电气设备安装施工后,工程管理人员须要按照工程质量验收标准进行验收。建筑电气设备安装施工 引言 随着国民经济的不断发展,人们对建筑的功能性要求也越来越高,电气设备已经成为了现代建筑不可或缺的组成部分。然而,由于施工技术不规范、监管不力等原因,建筑电气设备的安装施工中仍然存在着一些问题。为了解决这些问题,规范电气设备安装施工,就应当深入探讨相关的安装施工技术。 1 建筑电气设备安装的技术规范 建筑电气设备安装施工必须遵从相应的技术规范,符合技术标准。首先,在电器绝缘板上安装好电气设备,然后将其安置进配电箱里。电气设备和电气设备之间、电气设备和配电箱箱体之间的距离应当符合相关的工艺要求。连接时不得松动、歪斜,应当保持牢固。其次,开关箱和配电箱内部的工作零线应当使用接线端子板进行连接。箱内的连接线应当是绝缘导线,绝缘导线的截面和型号应当符合相关标准。连接各个仪表的绝缘铜芯导线的截面应当大于2.5平方毫米,导线接头部位需要进行牢固处理。第三,金属箱体、箱体的金属构架、外科、不带电的金属底座等都应当保护接零,保护零线的连接应当经过接线端子板。第四,不应当过长地损伤导线剥削处的线芯,多股导线需要装设压线端子,保持导线压头可靠牢固,尽量避免盘圈压接。引出一定长度的导线,以利于后期检修。第五,建筑电气设备安装施工不可以在高低压线路下方进行,不可以在高低压线路下方堆放材料、架具、构件等。 2 建筑电气设备安装施工的质量控制 2.1 树立质量安全的理念,完善质量安全管理体系质量是安全的基础,安全是质量的保障,在建筑电气设备的安装施工中必须牢固树立质量安全理念,提高管理人员或施工人员的质量安全意识,从思想层面上确保建筑电气设备安装施工的质量。与此同时,还必须进一步完善 工程施工 Engineering Construction 浅析建筑电气设备的安装施工技术 谭建明 (贺州市信诚建筑安装工程有限责任公司,广西 贺州 542800) 摘 要:电气设备安装施工是建筑工程的重要组成部分之一。电气设备安装施工的质量直接影响着建筑工程的整体质量,因此,采用合理的安装施工技术,并进行严格质量管理,是非常必要的。关键词:电气设备;安装;施工技术;质量控制 中图分类号:TU745.9 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)06-0092-02

浅谈建筑工程中建筑电气节能措施(新编版)

浅谈建筑工程中建筑电气节能 措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0955

浅谈建筑工程中建筑电气节能措施(新编 版) 我国单位gdp能耗是美国的3倍多,日本的6倍多,合理节约能源和有效提高能源利用效率将是我国经济能否持续发展的重要因素。 1.在我国电气能耗是建筑能耗的主要组成部分 因此,在建筑电气工程设计、施工、运行阶段采取相应的技术方法和预防和控制技术措施,保证建筑电气在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.我国建筑节能现状分析 目前,我国拥有世界第三大能源系统,一次能源总产量仅次于美国和俄罗斯。但因我国的人口众多,人均拥有量很低,能源效率低下,未来建筑能源需求量很大。节约能源、降低能源消耗、提高

能源效率关乎中国经济的前途,也关乎全球的经济发展。 3.建筑电气节能 建筑电气节能工作应该遵循以下原则: (1)适用性。即优化供配电设计,按需合理供应。 (2)实际性。即合理选用节能设备及材料,使建造成本和运营成本合理回收。 (3)节能性。即节省无谓损耗的能量,采取先进技术成果和相应的措施节能使能耗降低。 4.建筑电气能耗 在建筑电气系统中,能量损耗主要发生在电动机、灯具等电气设备、电力变压器和所有敷设的电力电缆之中。电力变压器的损耗主要分为三个方面:空载损耗(铁损nl)、负载损耗(铜损ll)和杂散损耗。通过有效的方法保证变压器的总拥有费用最底,从而达到节约资金的目的。电力电缆截面应以确定导线的经济电流密度为根本,就是在已知负荷的情况下,选择最佳的导线截面;或是在已选定导体截面的情况下,确定经济的负荷范围,以寻求投资的最优

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

2020年二建机电 2H314020建筑电气工程施工技术 试题及答案解析

2H314020建筑电气工程施工技术 一、单项选择题 1、室内照明灯具的安装程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A、导线并头 B、绝缘测试 C、送电前检查 D、灯管安装 2、变压器的施工顺序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→送电运行验收。 A、附件安装→变压器稳装→变压器吊芯检查及交接试验 B、变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验 C、变压器本体安装→变压器吊芯检查及交接试验→附件安装 D、附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→变压器本体安装 3、防雷接地装置施工程序正确的是()。 A、接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 B、接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 C、接地干线施工→均压环安装→引下线敷设→接闪带施工 D、接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工 4、在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是()。 A、支架制作安装 B、设备开箱检查 C、导线连接 D、送电前检查 5、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。 A、电焊焊接 B、镀锌螺栓 C、高强螺栓 D、电焊点焊 6、三相五线供电中,保护接地线绝缘层颜色为()。 A、黄绿双色 B、黑白双色 C、蓝白双色 D、黄白双色 7、电线保护管的弯曲半径不符合规定的是()。 A、明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍 B、暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍 C、当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍 D、当线路埋设于地下,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 8、关于电动机送电试运行时的要求,正确的是()。 A、对照电动机铭牌标明的数据检查电动机

浅谈建筑电气施工技术 刘沅婷

浅谈建筑电气施工技术刘沅婷 发表时间:2019-09-22T00:53:43.297Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:刘沅婷 [导读] 摘要:电气工程是房屋建筑工程建设的重要组成部分,也是用户生活中不可缺少的设施与设备。 身份证号码:44200019880623XXXX 摘要:电气工程是房屋建筑工程建设的重要组成部分,也是用户生活中不可缺少的设施与设备。近年来,随着建筑工程功能的不断完善,建筑电气工程中也增加了复杂的施工内容,从而逐渐提升了电气工程的智能化、信息化水平。为此,应全面了解房屋建筑电气施工技术,从而做好充足的施工准备工作,避免为施工遗留质量问题与安全隐患,保障施工的顺利进行。基于此,文章对建筑电气施工技术进行简要的分析,以期对相关从业者有所帮助。 关键词:建筑电气;安装工程;施工技术 在建筑工程项目中电气施工技术是其重要的施工环节,在整个建筑工程项目建设中都在不断融合发展,并且其技术的完成情况将会对建筑工程的质量以及施工进度以及成本等都形成直接影响,技术水平的高低以及电气施工的规范性将会对建筑工程质量以及后期是否能够安全、稳定运用有很大关联。 1施工准备工作 在完成电气施工图纸设计后,需要对电气设计指标、设备布置情况、强弱电电路布线等问题进行审核。做好技术交底工作。设计单位需要根据图纸设计向施工单位进行全面和系统的说明,使施工人员能够领会到具体的设计意图,了解设计图的可行性,并明确其中的施工技术难点与重点,做好相应的准备,降低可能对施工质量造成的影响。从而为后续施工的顺利开展打下良好的基础。在针对建筑电气施工审图时,需要针对管线布局走向的合理性和规范性、设备位置的科室性、施工图及施工方法等进行详尽说明。 2配电线路的安装 1)配电线路安装之前需复测电线管线地沟、支架、开关位置是否符合设计图纸和有关规范的要求及设备运行的工艺需要;2)室外低压线路施工要求。①架空电力线路使用的材料在架设前应进行外观检查、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,不应有严重腐蚀现象,钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好无锈蚀、绝缘线表面应干燥、光滑、色泽均匀、绝缘层厚度应符合规定,杆身弯曲不应超过其杆长的1/1000;②电杆埋设深度为杆长1/10加0.6m,但在松软土质处应当加大埋深度或采用卡盘等加固;③直线杆,能承受线路侧面的风力,但不承受线路方向的拉力,直线杆采用针式绝缘子;④耐张杆,能承受一侧导线的拉力,耐张杆采用碟式绝缘子;⑤转角杆,能承受两侧导线的合力;⑥分支杆;在主线路上有直线和耐张型两种,在分路方向侧为耐张型;⑦终端杆,能承受线路方向全部导线拉力;⑧因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋深不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块,撑杆与主杆的夹角为300;⑨接户线在档距内不得有接头,进线处离地高不得小于2.5m。 3)室内线路的安装要求 室内线路工艺上有明配线和暗配线两种;导线沿墙壁、天花板梁及柱子等明敷设称为明配线。线路穿过电线管埋设在墙内,地坪、或装设在顶棚里,称为暗线。 ①所用的导线的额定电压应大于线路的工作电压,导线截面应满足供电和机械强度的要求;②暗配线时应尽量避免导线接头,因导线接头不好造成事故。导线连接和分支处不应受到机械力的作用。但必须注意,穿在管内的导线不能有接头。如确实需要,可把接头放在接线盒或灯头盒内;③明配线路在建筑内应平行或垂直敷设,平行敷设的导线距地面一般不小于2.5m;④镀锌钢管,可扰性钢管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线,为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;⑤当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm;⑥三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内,不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一钢管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属钢管内;⑦绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近,裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体;⑧母线的顺序排列及涂色,当设计无要求时应符合下列规定:a.上下布置的交流母线;由上至下排列为A、B、C相:直流母线正极在上,负极在下; b.水平布置的交流母线;由左至右排列为A、B、C相,直流母线正极在后,负极在前; c.面对引下线的交流母线;由左至右排列为A、B、C 相,直母明线正极在左,负极在右; d.母线的涂色;交流A相为黄色、B相为绿色、C相为红色,直流正极为赭色、负极为蓝色,在连接处或支持件边缘两端10mm以内不涂色;⑨低压电线和电缆,线间和线对地的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 3低压隔离开关、刀开关、漏电保护的安装要求 1)开关应垂直安装,当在不切断电流,有关灭弧装置或用于小电流电路等情况下,可水平安装;水平安装时分闸后可动触头不得自行脱落,其灭弧装置应用固定可靠;2)双头倒闸开关分闸位置时,刀片应可靠固定,不得自行合闸;3)漏电保护器的安装要按产品标志进行电源侧和负荷侧接线,带有短路保护功能的漏电保护器,安装时应确保有足够的灭弧距离。电流型漏电保护器安装后,除应检查接线无误外,还应通过试验按钮检查其动作性能,并应满足要求。安装前应使用500伏兆欧表测量断路器绝缘电阻,以在周围空气温度为20℃±5℃和相对湿度为50%~70%测得电阻不小于10MΩ为合格。否则,断路器应作干燥处理。 4插座安装 施工人员在对插座进行安装的时候,一定要按照国家规定进行规范安装。插座接线应符合规定,单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接,单相三孔插座面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接,同一场所的三相插座,接线的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不得串联连接。当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等安装高度不小于1.8M;照明开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m。安装人员要严格按照规定的施工方式对插座进行正确的安装,并且保证安装的质量,那么,在竣工验收的时候,才可以避免问题的发生。 5接地装置安装 在建筑电气施工过程中,需要做好防雷接地系统的施工工作。通常情况下会采用建筑桩基内部钢筋作为自然接地体,这种接地体方式不仅施工方便,而且投资较少,具有较好的接地效果。在具体施工过程中,首先应测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6M。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直入地下。间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接

浅析建筑电气施工技术及控制要点分析

浅析建筑电气施工技术及控制要点分析 建筑电气施工是一项非常复杂的施工项目,其中不仅包括强电装置施工,还包括弱电装置施工。对建筑施工中的技术和施工工艺进行控制,是保证建筑工程施工质量的关键。文章对建筑电气施工技术和配电装置操作措施进行了分析,能够在以后的施工更好的保证施工的质量。 标签:建筑电气;施工技术;要点分析 一、建筑电气工程施工技术的要点分析 建筑电气工程的施工技术中,要点内容可以分为三点,深化施工要点技术在电气工程中的应用。分析建筑电气工程中施工技术的要点,如下: 1、电气管线的敷设技术 管线敷设是建筑电气工程主要的施工项目,建筑企业严格要求管线敷设集输,以便提高管线的运行质量,符合电气工程的需求。管线敷设的方法比较多,如:PVC、管架等,合理规划管线敷设技术,才能规范电气工程的施工。以某高层民用建筑工程为例,分析电气管线敷设技术中的要点。该建筑在电气工程的管线敷设施工中,遇到了诸多问题,其中比较严重的是管线凹痕明显,不符合管线敷设的标准要求,对电气管线造成干扰,所以该建筑企业,在管线敷设方面,提出三点要点内容,用于控制管线敷设的过程,如:(1)弯折管线时,要控制在一定的程度内,杜绝超出弯折的限制范围,以免影响管线敷设的性能;(2)管线埋设深度≥15mm,填充泥浆的强度≥M10,保护管线的质量,排除外界因素对管线敷设的影响,该建筑企业采取泥浆填充的最终目的是保障电线的导管;(3)电压回路的交叉处理中,设置金属隔板,预防管线之间的相互干扰,为每个敷设路径的线路提供独立的运行环境。 2、配电箱的安装技术 配电箱在电气工程中发挥控制作用,采取规范的施工技术,确保配电箱能够准确的控制电气负荷。配电箱的安装技术,与电气工程的运营存在密切的联系,由此在配电箱的安装过程中,提出三项要点,分析如:(1)配电箱要紧邻建筑墙体,使用螺栓将配电箱固定在安装位置,还要离开地面足够的距离,为安装人员提供操作的条件;(2)控制配电箱安装时的开孔,尤其是位置、方向,促使导线能够准确的穿过配电箱,禁止导线与开孔出现矛盾;(3)当配电箱经过导线接入到电气系统内时,安装人员检查连接的紧密性,约束接入安装工艺的质量,预防连接不牢固的问题,在保障配电箱安装稳定的基础上,提高配电箱的运行水平。 3、防雷接地工程技术 防雷接地工程技术的实践性较强,其为电气工程中的一项难点,也是工序比

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

浅谈建筑电气的施工技术

浅谈建筑电气的施工技术 发表时间:2016-08-25T09:52:02.393Z 来源:《电力设备》2016年第12期作者:简国勇 [导读] 随着经济的快速发展,日常的生活和生产发生了重大的变化,特别是家用和商用电器的增多使人们的生活和生产质量得到了巨大的提高。 简国勇 (广东腾安机电安装工程有限公司) 摘要:本文阐述了建筑电气施工过程中技术工作的环节,并在此基础上对建筑电气施工中的技术要点进行了重点强调,希望为提高建筑电气施工水平,实现建筑电气安全使用,起到施工技术保障和应用技术强化的功用。 关键词:电气施工. 施工准备. 供电线路敷设. 系统安装 随着经济的快速发展,日常的生活和生产发生了重大的变化,特别是家用和商用电器的增多使人们的生活和生产质量得到了巨大的提高。建筑是为人们提供生产和生活场所的重要基础性建设工作,在当前的趋势下,建筑电气施工成为建筑整体工程的重要工作,特别是在电子科技不断进步和人们需要不断丰富的今天,建筑电气施工要更贴近生活、更方便生产,更能满足人们不断增长的需求。建筑电气施工既是一项具体的施工过程,也是一项复杂的系统工程,涉及供电线路敷设、开关安装、照明系统等各环节,出现任何的差池和漏洞都容易引发用电上的安全事故,因此,建筑电气施工应该在满足设计需求的前提下,实现安全施工和安全应用。提高建筑电气施工质量应该根据实际的建筑电气施工过程和阶段,在做好建筑电气施工准备时期技术工作的前提下,提高对建筑电气施工时期关键技术环节的掌握和运用,并在此基础上对建筑电气施工中技术要点进行重点强调,在实践和技术上为提高建筑电气施工水平,实现建筑电气安全使用,起到保障和强化的功用,满足人们对建筑电气的需要,方便人们生产和生活。 一、建筑电气施工准备时期的工作内容 应该看到建筑电气施工是一个复杂的过程,由照明、电力、供电、管网和防雷等子系统组成,这些系统的互相作用和互相影响使建筑电气施工的难度进一步提高,复杂程度进一步加大,因此必须做好建筑电气施工的准备时期工作。准备时期相关的技术人员应该对建筑电气施工设计图纸进行研究和检验,及时发展和纠正存在的问题;建筑电气施工人员应该认真对施工图进行研究,明确技术关键和操作要点,确保建筑电气施工的质量;建筑电气施工人员应该对施工的技术系统有所了解,并认真对技术关键与技术人员进行交流和探讨;建筑电气施工相关人员应该详细了解用户的实际需求,做到科学分析、有效调整、合理划分,实现施工的针对性和有效性,以高品质的电气工程满足客户的实际需要;建筑电气施工人员应该确定电气线路的最佳合理走向,尽量采用科学的方式优化线路的敷设和使用,降低可能存在的线路浪费;建筑电气技术人员还应该具有成本意识,在对工程设计思想准确把握的前提下,降低工程资金、材料和人工上的使用,达到节约的目的;建筑电气施工人员应该对施工中使用的焊机、车辆、照明等设备进行施工前数量和性能上的清点和检验,做好设备上的准备工作。 二、建筑电气施工时期技术工作的环节 1. 配电设备安装的技术环节 建筑电气配电设备安装工程中应该对配电箱的型号、数量等关键要素进行控制,严格执行安装技术要求,适应楼宇、消防等弱电专业对配电设备的安装要求。 2. 线路敷设的技术环节 线路敷设的施工中必须根据线路设计的要求选择好管线型号、敷设方式、敷设工艺,力争以严格化、规范化的操作手段进行线路的敷设施工,并在线路敷设完毕后对线路进行及时检查和检测。 3. 开关插座安装的技术环节 首先,根据安装图纸确定开关插座的位置,去除盒内的残留物,做到盒内清洁。其次,对开关插座盒进行防腐和防锈蚀处理,提高开关插座运行的安全水平。最后,当不同电压不同相线的电流出现在同一插座时应该标注明确,防止出现混用而产生的电力事故。 4. 电气设备防雷的技术环节 电气设备应该做好防雷接地工作,所有有防雷要求的金属部件应该以规范的方式连接到等电位连接系统的引下线,做好防雷引下线与基础接地装置焊接,确保焊接面和电流通过率。 三、建筑电气施工中的技术要点 建筑电气安装施工前应根据已会审后的电气设计安装图纸和相关的技术文件进行施工,并按照国家电气工程安装施工规范进行验收。 1. 建筑电气等电位连接 对于电气装置接地极的接地干线,建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道,条件许可的建筑物金属构件等,导电体等各种等电位体应该进行总联结。 2. 建筑电气的安装施工 灯具、开关、避雷设施和接地等电气设备的安装施工需要各工作和相关人员的密切的配合方能处理好施工工作。因此需要对施工人员进行科学地管理,建筑企业应该对员工进行定期的培养,积极地提高员工的专业素质和工作态度,推行以实事求是的做法对工程的关键部分进行严格管理制度的实施。建筑电气安装工程竣工后需要工程监理人员根据我国关于电气工程质量的相关内容进行细致的检查,保证工程的各个部分符合国家的相关标准,使工程质量得到最好的控制,也积极地落实国家关于工程质量和安全方面的内容。 四、结语 综上所述,建筑电气施工是建筑整体工程的组成部分,也是建筑总体性能和质量的保障,根据实际经验,一旦在建筑电气的施工中出现问题和隐患,那么造成后果将是巨大的,因此建筑电气施工前应该对相关技术进行强化,制定出有利于建筑电气施工质量和电气安全的技术方案,提前做好建筑电气施工的技术准备。建筑电气施工过程中要利用技术这一要素加强对施工质量和安全性的管控,在提升施工人员素质和规范化操作的基础上,以切实有效的具体工作提高建筑电气施工水平,实现建筑电气对整体建筑工程的支撑和保障职能,在方便

电气安装工程施工技术规范

第一章技术规范 (技术规范的具体条款需要根据当时当地的情况和开发公司对项目质量的要求做适当调整) 一、基本技术要求 1、本工程必须实现的技术功能:_住宅的基本功能 2、本工程执行的技术规范、标准 建筑地基基础施工及验收规程DBJ15-201-91 混凝土结构工程施工及验收规范GB 50204--92、 建筑装饰工程施工及验收规范JG J73-91、 钢结构工程质量检验评定标准GB 50221-95 砌体工程施工及验收规范GB 50203—98、 非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程SJG 06-1997、 屋面工程技术规范GB 50207-94、 地下工程防水技术规范GB 50108-2001、 建筑防水工程技术规范DBJ15-19-97、_ 建筑安装工程质量检验评定标准 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001、 电气装置安装工程施工及验收规范-GBJ149-90、GB50168-92、GB50169-92、 GB50170-92、GB50171-92、GB50182-93、GB50182-93、GB50254-96、 GB50256-96、GB50257-96、GB50257-96、GB50258-96、GB50259-96、建筑安装工程质量检验评定标准GBJ300-310-88、 施工应主要根据以上规范及其他有关规范。 3、本工程技术要求:严格按有关规范组织施工,解决住宅施工通病,杜绝渗漏。 二、施工技术操作细则 第一部分土建及室外工程 第一条屋面工程 1.1.屋面施工做法:

1.1.1.上人平屋面构造做法:(露台) (1)10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2m×2m,留10mm宽缝,填1∶3水泥砂浆 (2)撒素水泥面(洒适量清水) (3)40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2m×2m,(钢筋必须断开),缝宽20mm,缝内嵌PVC防水油膏 (4)25厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:30kg/m3) (5)体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡2%(累计)并压平,最薄处20厚 (6)4厚APP防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平 (7)2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起高度至少250 (8)C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚) (9)钢筋混凝土屋面板 1.1. 2.非上人平屋面构造保温做法:(主楼屋面) (1)40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2m×2m(钢筋必须断开),缝宽20mm,缝内嵌PVC防水油膏 (2)25厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3) (3)体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡2%(累计)并压平,最薄处20厚 (4)4厚APP防水卷材(满贴热粘),接缝处用抹刀热抹平 (5)2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250 (6)C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚) (7)钢筋混凝土屋面板 1.1.3.非上人平屋面构造不保温做法:(核心筒塔楼屋面) (1)15厚1:2水泥砂浆粉面抹光 (2)40厚C20细石混凝土,内配筋?4@150双向,设分格缝≤2m×2m(钢筋必须断开),缝宽20mm,缝内嵌PVC防水油膏 (3)4厚APP防水卷材(满贴热粘),接缝处用抹刀热抹平 (4)2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250 (5)C20细石混凝土找坡2%并压平(最薄处20厚) (6)钢筋混凝土屋面板 1.1.4.种植土屋面:(汽车库顶板) (1)250-400厚种植土 (2)聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂 50 高 (3)80厚粒径15-20陶粒排水层

浅析建筑电气的施工技术

浅析建筑电气的施工技术 发表时间:2018-06-26T14:46:53.977Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第3期作者:巩克楠[导读] 电气工程是近代兴起的一门关键性学科,其中电子技术的发展有效的推进了电气工程的发展与进步。 摘要:电气技术所涉及到的内容十分广泛,它所涉及到的内容包括电能与电力输配、电机与电力拖动、电气测量和检测技术、电器元件和电气控制等。电力技术关系到国民经济的发展和人们生活的改善等问题。本文主要对建筑电气的施工技术进行分析研究。关键词:建筑;电气;施工技术; 1 建筑电气工程概述电气工程是近代兴起的一门关键性学科,其中电子技术的发展有效的推进了电气工程的发展与进步,使得电气工程成为了一个系统的学科。随着时代的发展与进步,电气工程的定义也在不断的更新与进步,今天的电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。电力是发展生产和提高人类生活水平的重要物质基础,电力的应用在不断深化电气工程应用和发展,电气自动化是国民经济和人民生活现代化的重要标志。就目前国际水平而言,在今后相当长的时期内,电力的需求将不断增长,社会对电气工程及其自动化科技工作者的需求量呈上升态势。随着建筑朝着智能化、自动化的方向发展,电气工程成为了建筑施工工程的重要组成部分。常见的电气工程设备有万用表、绝缘摇表、接地摇表、液压弯管机、液压压线钳等。而建筑电气工程不是单一存在的,而是多个系统的整合,包括防雷接地系统、变配电系统、电缆电视系统、消防报警与控制系统以及楼宇自动控制系统以及结构化布线系统等。建筑电气工程设备的安装,不仅影响到整个工程的节能、环保以及安全性,而且还会影响到整个建筑工程的施工进度。 2 电气工程在施工前要做的准备2.1 对电气施工设计委托书质量的控制建筑施工的设计委托书的内容以及各项条款和工程分工的详细程度不仅影响着建设流程,对建筑质量的好坏也有着很重要的关系,为了促进建筑施工进度,实体单位在工程中的各项指标都要达到具体的要求,因此,设计委托书中必须详细记载着电气标准,在施工中根据设计委托书上对电气标准的记载来进行电气施工,使得建设单位在拟建工程可以完美地达到电气指标和一些其他的规范要求。 2.2对电气施工审图环节的把关建筑电气安装的施工企业应该在施工设计委托书制定完成之后,进行施工图纸的制定,并且施工图纸的设定也要根据施工设计委托书来进行参照设定。等待施工图纸制定完成后,还要交由建筑电气的施工单位来进行审核,根据我国相关的法律法规来确定施工图纸中一些指标和设置是否符合相关规定要求,实现建筑施工中的审图,保障施工图纸达标,为施工作业奠定基础。建筑电气安装工程的施工企业对施工设计图纸的审核多一分,施工保障就多一分。在审图的过程中,设计单位应对施工单位详细说明施工图纸,并对施工单位在施工图纸上的不理解出做出详细的解释,从而使建筑电气安装工程在施工中出现的问题能得以解决。 2.3 对于电气施工中的设备选型施工设备的好坏对建筑电气安装工程的施工质量和使用寿命等都有着很大的影响。施工单位要严格把关好对施工设备的选型,对设备的出入情况要得到详细的了解,对供货商也要进行详细的调查,加强相关的设备规范管理。建筑电气施工单位应秉着实用性、安全性、节能性、美观性等指标进行设备选型,同时也要严格按照设备选型的相关规定进行设备的采购,严格杜绝腐败现象的发生。此外还要对电气施工人员进行定期培训,从而达到设备材料可以得到更加有效管理的目的。 3 建筑电气的施工技术要点分析电气技术在建筑各方面的应用起着十分重要的作用,因此,在施工过程中要注意电气施工技术的应用,更好的为智能建筑的发展提供有力的保障。 3.1管线暗设预埋管线的预埋,要按照相关的设计要求来进行。混凝土内设埋管线一般以直线为主,不能频繁采用弯曲线路。预埋的管线到建筑物的距离应不能小于等于 15mm。钢管暗配也要根据不同的环境采取不同的处理措施,例如,在潮湿的环境里,应该对管口进行密封处理。预埋入地下的线管要防止穿过基础设备,或者应采用防护措施再进行穿过。PVC 电线管的暗配,要尽量避免高温的环境,但适当的可以用于有酸、碱等腐蚀介质的场所,因为 PVC管容易变形、强度较低,但耐腐蚀。 3.2清扫管路和穿线要保证穿入导线的顺利进行就要清扫管路,在管路中穿入导线前,对管线内的杂质进行彻底的清除,一般使用一些特制的工具吹扫。穿线之前,对管内吹入滑石粉,是因为这样可以减小管道壁和导线的摩擦,方便穿线。然后,检查管线是否畅通的通过穿引线,并且要检测管路的敷设和箱盒的位置是否符合相关的设计要求。引线可以与管道的敷设同时进行,可以避免管路得转弯处造成穿线的困难。铺设的管路内不能有导线的接头和出现打结的现象,导线如果有接头就要留在箱盒里。并且保证导线在盒、箱内应预留长度是电箱周长的一半,插座、接线盒和开关内应有 15cm 的预留长度,出户导线的预留长度应为 1.5m。 3.3开关和插座的安装进行开关和插座的安装时,有两种可行的方法,就是暗装的方法和明装的方法,两种安装的方法在原理上是不同的,其中,暗装方法进行时,开关盒的插座在进入盒内的导线时要与插座和开关面板进行连接固定,然后把开关、插座推入盒式,用螺丝进行固定。而明装的方法是将开关和插座的导线穿过塑料台的出线孔,然后固定塑料台,并且根据一定的设计要求,把相线和地线从开关和插座的线孔中穿出,根据相关的技术要求把导线压牢,在塑料台上固定开关和插座,最后,安装开关和插座的盖板。开关和插座的安装过程中,要根据设计图纸的要求来进行,一般开关盒要与门框保持 15~20cm 的距离,不能超出这个限定范围,另外,室内成排布置的灯具的中心偏差应该小于 5mm。吊扇钩的设置要严格根据浇板的厚度进行,一般采用内径为 35~40mm 的圆圈,并把圆圈与钢筋折成直角形状,焊牢处理时也要参考浇板的厚度与板筋相连的具体状况。 3.4防雷接地施工

相关文档
相关文档 最新文档