4.2 管道连接

4.2.1 同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。不允许在管道和管件上直接套丝。暗敷墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣连接或法兰连接。

4.2.2 给水聚丙烯管与金属管件连接应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。

4.2.3 热熔连接应按下列步骤进行:

(l)热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后开始操作。

(2)剪材:用管剪剪取所需长度,必须使端面垂直于管轴线。为确定所需熔接部分的长度及方向,可以用笔在管道上划出所需长度。

(3)热熔接:当管熔接器加热到260℃时,将管材和配件用双手同时推进熔接器模具内,并加热5 秒以上。并注意长度及方向。不可过度加热,以免管材在配件内变形而发生漏水。(4)被连接的管道和管件接头处应平整、清洁、无油。在管道插入深度处做记号。对整个嵌入深度的管道和管件的接合面加热。熔接施工应严格按规定的技术参数操作,在加热和插接过程中不能转动管道和管件,应直线插入。正常熔接时,在接合面应有一均匀的熔接圈。熔接操作技术参数如下:

(5)插接:加热后,将管材及管件脱离熔接模头,立即对接。

4 . 2 . 4 当管道采用法兰连接时,应符合以下规定:

(1)法兰盘套在管道上。

(2) PP 过渡接头与管道热熔连接。

(3)校直两对应的连接件,使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。

( 4)法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。

( 5 )法兰连接部位应设置支吊架。

4 . 3 管道敷设

4 . 4 管道支架设置

沿墙面或楼面敷设的管道采用管卡固定,管卡用钢钉或膨胀螺丝钉牢在依托墙体或楼板上。悬吊安装的管道或管外有保温层的管道应采用吊架或托架来固定。管卡的最小尺寸应按管件确定。尺寸如下:

最小管卡宽度

立管和横管支吊架间距与管径和壁厚有关。还与管道的弹性模数有关。管道支吊架间距应符合下表规定。

冷水管支吊架最大间距

热水管支吊架最大间距

暗敷的立管,宜在穿楼板处做成固定支承点,以防止立管累积伸缩在最上层支管接出处产生位移应力。D ≤40mm 的立管除穿越楼板处为固定支承点外,宜在每层中间设两个支承点。D≥50mm 的立管层间只设一个支承点,支承点不必等距离设置。在立管引出支管的三通配件处设置一个支承点。管道穿越墙体为一般支承点,在套管或孔洞的空隙部位应采用软性填料填实。

管道配水点应采用耐腐蚀金属材料制作的内螺纹配件,且应与墙体固定、固牢。在管道井中安装管道时,立管会在两个楼板间垂直发生热胀、冷缩现象,应在主管的两个支管附近各装一个固定支架,支架的间距不能超过3 米。 4 · 5 管道伸缩补偿办法

利用管道自身转弯,以悬臂端进行伸缩补偿(亦称自然补偿)

2

1/)

(LDe K L Z ?=

式中:L Z 为自由壁最小长度(mm) ,ΔL 为管道伸缩长度(mm) , De 为计算管段管道的外径(mm) , K 为材料的比例系数(PP-R 管取20 ) ( 2 )采用伸缩量补偿器补偿

补偿器宽度(即U 型水平长度)公式如下:

D S L A +?=2m in

式中:A min 为补偿器最小宽度(mm) ,ΔL 为管道伸缩长度(mm) ,S D 为安全距离(一般取150mm )

补偿器长度(即U 型竖向长度)公式如下:

2

150/)

.(L De K L SV ???=

式中:L SV为补偿器长度(mm) ; De为计算管段管道的外径(mm) , ΔL为管道伸缩长度(mm) , K 为材料的比例系数

( 3 )其他补偿方法

管道系统由干管引出的支管部位、与供水设备和器具连接处,宜有折角悬臂管段。进户管穿越外墙处,公称外径不小于40mm,应采用水平折弯后过渡。

5 水压试验、清洗、消毒

5 . 1 水压试验步聚

( l )冷水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa ;热水管试验压力应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa 。试验压力值是指管道末端最低点的压力。若压力最高点的压力超过1.0Mpa ,管道应采取分段试压。

( 2 )向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵。

( 3 )加压应采用手压泵缓慢升压,当升压至试验压力1/3时,稳压10-30分钟,在升压至试验压力2/3时,再稳压10-30分钟,最后再升至规定的试验压力,然后停止加压,开始计时,稳压1 小时,观察接头部位是否有渗漏现象,用测定的压力表精度应为0.01MPa ·( 4 )稳压1 小时无渗漏现象,且压力降不大于0.05Mpa,然后在工作压力的1 .5倍状态下稳压2小时,压力降不超过0.03MPa为合格。

5 . 2 冲洗:给水管道系统在验收前应进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2m / S ,冲洗时应不留死角,每个配水龙头应打开,系统最低点设放水口。直至冲洗出口处排水水质与进水相当为止。

5 . 3 消毒:在使用前应采用每升水含20-30mg的游离氯的清水灌满管道进行消毒,含氯水在管中应静置24 小时以上。消毒后,再用饮用水冲洗管道后方可饮用。

波纹管管道工程施工安装工艺

【最新资料Word版可自由编辑!!】人行道波纹管管道工程施工技术要求

一.为使波纹管在管道施工过程中实现安全可靠、确保工程质量。 二.波纹管施工时,波纹管安装具体标高见设计图纸及标高表,同时应符合国家现行的规范、行业标准及本地区相关规范、规程的有关规定。 管材质量 1. 管材、橡胶圈等材料规格应符合设计要求,具有质量检验部门的产品合格证和产品性能说明书,并应表明产品规格和生产日期。 2.管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。 3. 管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 4. 管材耐压强度及刚度应满足设计要求。 5. 管道接口用橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。 沟槽开挖 1. 沟槽开挖时,应保证沟槽两侧土体稳定,以确保“管-土共同作用”条件。 2. 沟槽开挖时,应严格控制槽底高程,不得超挖或扰动基面。 3. 沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 4.管道基础采用垫层基础,其厚度应按设计要求。一般土质较好地段,槽底只需铺一层砂垫层,其厚度为0.1m,对软土地基或槽底位于地下水位以下时,可采用150mm厚、颗粒尺寸为5-30mm的碎石或砾石砂铺筑,其上用50mm厚黄砂(中粗)垫层整平,基础宽度与槽底同宽。 5. 基础应夯实紧密,表面平整。 管道安装及土方回填 1. 安装管前进行管道变形与破损情况检查。 2. 管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装应由下游往上游进行。 3. 接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。 4. 接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油),然后将承插口端面的中心轴线对齐。 5. 接口方法按下述程序进行,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。 6. 为防接口合拢时管道轴线位置移动,需采用稳管措施。具体方法可在管壁四周填细砂其厚度为100mm,管道安装前应复核管道的高程和轴线使其符合设计要求。 7. 施工时应采取防止管材漂浮措施。可先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回土时,一旦遭到水泡,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理。 8. 管道与检查井的衔接,宜采用柔性接口,也可采用承插管件连接,视具体情况由设计确定。 9. 沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严

ppr管道施工组织方案

1、PPR管道安装 一、施工准备 1、施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工;施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2.施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。 3.各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 4.材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 二、管道安装 1.工艺流程 2.管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 3.管道安装要求 3.1应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮; 3.2电熔承插连接管材的连接端应切割垂直,并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污 物,并标出插入深度,刮除其表皮;

3.3施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。 3.4给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 3.5管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 3.6热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。 3.7熔合及冷却过程中,不得移动、转动电熔管件和熔合的管道,不得在连接件上施加任何压力;校直两对应的连接件,使其处于同一轴线上; 3.8同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,安装应采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。聚丙烯管与金属管件连接,应采用带金属管件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件采用丝们连接。 4.PP-R管的连接 4.1连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。 4.2连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘。 4.2在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转。将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力不要过猛,防止弯头弯曲。 4.3连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手。 4.4管道安装特别是热水管安装时,应考虑管道的热膨胀因素,管道连接时在空间允许的地方应用管道转弯折角自然补偿管道的伸缩,利用自然补偿时管道

钢波纹管涵施工工艺标准

钢波纹管涵施工工艺标准 1 适用范围 钢波纹涵管是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区、软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围0.5~8 m,管壁厚度为3 mm~7 mm,能够满足填土0.5 ~40 m厚的需要。 2 应用的国家标准、行业规范和标准 2.1中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 2.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验标准》(土建工程)JGJF80/1-2004 2.3中华人民共和国行业标准《钢结构工程高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 2.4中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2004

3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉相关规范、图纸,掌握钢波纹管涵的设计要求。 3.1.2放样出基础的平面位置控制点,根据控制点弹出管涵位置线。 3.1.3在施工组织设计中明确钢波纹管涵的施工流程。 3.1.4施工前向施工班组及技术人员进行书面技术、安全、环保交底。 3.2 机具准备 钢筋钩子、撬棍、扳子、汽车吊、墨斗、尺子、钢丝绳等。 3.3 材料准备 3.3.1材料采购 钢波纹管涵和高强螺栓的规格、数量,应根据设计要求,按长度分别进行统计;并结合施工实际需要进行采购。 3.3.2核对高强螺栓和钢波纹管涵产品的质量合格证明文件及检验报告。

4 操作工艺4.1 工艺流程

PPR给水管道安装施工工艺

P P R给水管道安装施工 工艺 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

P P R给水管道安装施工工艺PPR管道施工的施工经验在很多地区得到广泛的使用,它具有施工工艺简单、施工成本低廉、操作工艺简单,满足房地产开发商对工程工期紧的要求和提高用水质量要求方面具有很好的优势。 1、施工准备: 材料要求 聚丙烯管材、管件应有质量检验部门的产品合格证,并应具备很多市有关卫生、建材等部门的认证文件。 管材、管件的内外壁应光滑平整、无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹,凹陷,且色泽基本一致,冷水管、热水管必须有醒目的标志。 水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。阀门的规格、型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造表面光洁、无裂纹、阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 机具准备 机械:电锤、手电钻、台钻、电动试压泵等。 工具:热熔器、专用剪刀(断管器)、螺丝刀、手锤等 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 作业条件: 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行,沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

2、操作要点 根据现行设计规范要求,给水PPR管道的敷设安装型式不外乎于直埋、非直埋两种形式。 直埋形式包括嵌墙敷设,地坪面层内敷设。 非直埋形式包括管道井、吊顶内、装饰板后敷设,地坪架空层敷设。 工艺流程 安装准备--预制加工--干管安装--立管安装--支管安装--管道试验--管道冲洗--管腔内消毒 安装准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好施工准备工作。参照有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否交叉、管道排列所用空间是否合理,有问题应及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 预制加工 总体原则是按设计图纸画出管道分路、管径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际施工的结构位置上标记,按标记分段量出实际安装的尺寸,然后再按此尺寸进行下料预制。 PPR热熔连接应按如下规程进行操作: ①热熔器接通电源,到达温度指示灯亮后方能开始操作。 ②切割管材必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用专用管子剪,如为大管径,则用锯条切割,切割后断面去毛刺和毛边。 ③管格与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 ④用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合下表规定:注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。

双壁波纹管施工工艺(精)

镇江希西维轴承有限公司 室外双壁波纹管施工方案 1. 施工工艺流程 管沟开挖→处理管道基础→管道安装与连接→管道与检查井连接→闭水试验→回填。 2. 管沟开挖及管基础处理 (1开挖管沟时,严格控制基底高程,不扰动基底原状土。在机械开挖中,保留基底设计标高20cm~30cm 的原状土,铺管前用人工开挖至设计标高。 (2如果出现局部超挖或发生扰动情况时,用10mm~15mm 天然级配石料或 5mm~40mm 碎石将超挖(或扰动部分进行换填,整平夯实。 (3沟槽开挖宽度应根据管径大小和开挖深度确定,槽底最小宽度为DN(管径大小+600mm,且便于管道敷设和安装,并应考虑夯实机具便于操作和地下水便于排出。 (4有地下水时,要做好降水措施,防止槽底浸泡。 (5该工程HDPE 管的管道基础采用30cm砂石垫层+10cm 的粗砂调平层。 (6用平板振动器压实砂垫层,压实度应达到90%以上。 3. 管道安装及连接 (1下管前,按照管材管件产品标准对管材及其连接件逐一进行外观检查,不符合标准要求的管道不能用作施工管道。

(2由于该工程的排水管道埋深较浅,故采用人工下管,下管时要平稳,不得与沟壁、槽底发生激烈碰撞。安装时,将承插口的插口顺水流方向,承口逆水流方向,安装由下游往上游施工。管材按长度用手锯截取,并对断口修边。 (3管道接口采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口。接口前,先将橡胶圈放置在管道插口第一根槽内,并将承口内壁清理干净,在承口内壁及插口腔圈上涂上润滑剂,然后将承插口的中心轴线对齐。 (4安装时,由一人用绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口指定位置;DN400及以上的大管用紧线器进行连接。 (5管道接好后,为防止管道移动以及做闭水试验灌水后,飘管需采取稳管措施。具体方法为:采用砂袋压在已铺设管道的顶部,并在管道两侧打木桩,用铁丝捆绑固定。 4. 管道修补 管道敷设后,因意外造成管材局部损坏。在损坏部位面积较小时,可采用如下修补措施。 (1管道的外壁发生局部、较小部位裂缝、孔洞在20mm 以内时,可先用棉纱将损坏的部位清理干净,然后用环已酮刷基面,从未使用的管道相应部位取下相似形状的管材进行焊接,用土工布包缠固定。 (2对于管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长度不超过100mm 的孔洞, 用刮刀将破碎的管壁或孔洞剔除,剔出部位周边50mm 范围内用环已酮清理干净,再从相同管材相应部位取下相当于损坏面积2 倍的弧形板,热风焊接在损坏部位,用铅丝包扎固定。 5.管道与检查井连接

PPR给水管道安装施工工艺

PPR给水管道安装施工工艺 PPR管道施工的施工经验在很多地区得到广泛的使用,它具有施工工艺简单、施工成本低廉、操作工艺简单,满足房地产开发商对工程工期紧的要求和提高用水质量要求方面具有很好的优势。 1、施工准备: 1.1 材料要求 1.1.1 聚丙烯管材、管件应有质量检验部门的产品合格证,并应具备很多市有关卫生、建材等部门的认证文件。 1.1.2 管材、管件的内外壁应光滑平整、无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹,凹陷,且色泽基本一致,冷水管、热水管必须有醒目的标志。 1.1.3 水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 1.1.4 阀门的规格、型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造表面光洁、无裂纹、阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 1.2 机具准备 1.2.1 机械:电锤、手电钻、台钻、电动试压泵等。 1.2.2 工具:热熔器、专用剪刀(断管器)、螺丝刀、手锤等 1.2.3 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 1.3 作业条件: 1.3.1管道穿墙及楼梯处已预留洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规

格符合要求,坐标、标高正确。 1.3.2 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行,沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 1.3.3立管安装宜在主体结构完成后进行,每层均应有明确的标线。暗装在竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落措施。 1.3.4沿室内楼面敷设的暗埋管道须在结构顶板完成,室内杂物清理干净后方可进行。 2、操作要点 根据现行设计规范要求,给水PPR管道的敷设安装型式不外乎于直埋、非直埋两种形式。 直埋形式包括嵌墙敷设,地坪面层内敷设。 非直埋形式包括管道井、吊顶内、装饰板后敷设,地坪架空层敷设。 2.1 工艺流程 安装准备--预制加工--干管安装--立管安装--支管安装--管道试验--管道冲洗--管腔内消毒 2.2 安装准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好施工准备工作。参照有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否交叉、管道排列所用空间是否合理,有问题应及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

HDPE双壁波纹管安装施工方案

HDPE双壁波纹管施工方案 施工工艺:测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→砂砾垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→庇水试验→回填土夯实 导线点、水准点加迷曝制及定位测量放线施工方案: 熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 根据管道平面和已有控制点,并拮和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 进场后对贱设单位交接的水准点和导线点进行复扳,庇和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行庇和平差水准点的庇和差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 由于管道中踢桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中踢方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行踢法。 施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装后,进行复扳,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行锑邻水准复核测量。 管道中心由中踢控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。 井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及构筑物的竣工复核测量。塑料 沟槽开挖及基础处理: 熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。 工程采用挖掘机进行开挖,沟槽开挖要严格控制挖深及管道中朽,机械开挖留

ppr管施工工艺(DOC)

PP-R管道施工工法 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监 理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设 备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对 质保 书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安安装工艺及要求 (一)一般规定 1、管道在安装施工前,应具下列条件: a施了图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求; b施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; c施了人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 2、提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 3、不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 4、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。 5、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧,处于显眼位置。 (二)管道敷设安装要点 1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。 6、热水管道穿墙壁时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。

hdpe双壁波纹管施工工艺_secret

管道采用土弧基础。对一般的土质,应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中砂基础层;当地基土质较差时,可采用垫层不小于200mm的砂砾基础层,也可分两层铺设,下层用粒径为5—32mm的碎石,厚度100—150mm,上层铺中粒砂,厚度不小于50mm,对软土地基,当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因,地基原状土被扰动而影响地基承载能力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载能力后,在铺设中粗砂基础层。 在管道设计土弧基础支撑角范围内的腋角部位,必须采用中粗砂或砂砾土回填密实。回填范围不得小于支撑角2α+30°。 管道基础中在承插接口、机械连接等部位的凹槽,宜在铺设管道时随铺随挖(图)。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接头尺寸确定。在接头后,应立即用中粗砂回填密实。 对用于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对基础进行加固处理。 聚乙烯排水管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理办法。不采用打入桩、砼垫块、砼条基等刚性地基处理措施。 管道安装及连接

管道采用人工安装。槽深不大时可由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽,槽深大于3m或管径大于DN400mm的管道时,可用非金属绳溜管,使管道平稳的放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管道槽边翻滚入槽中。混合槽或支撑槽,因支撑槽的影响宜采用从槽的一段下管,在槽底将管道运至安装位置进行安装。 承插口管装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低向高点依次安装。承口不得留在井壁内。 管道的长短调整,可用手锯切割,但断面应垂直平整,不应有损坏。 橡胶圈接口应遵守以下规定: 1、接口前,应先检验胶圈是否配套完好,确认胶圈安放位置在第一凹槽内插口应插入承口的深度到拉紧位置为止。 2、接口作业时,应将承口和插口的内、外工作面用面纱清理干净,不得有泥土等杂物,并涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心对的中心轴线就位。插入前应根据插入深度作为位置识别,以便判断是否插入到位。 3、插口插入承口时,可在管端部设置木栏板,用撬棍使被安装的管道沿着对准的轴线徐徐插入抽口内,逐节依次安装。对于DN>400mm的管道可用缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具安装。胶圈位置一般为插口端的第一个完整波谷中。 雨季应采取措施防止管材上浮。可先回填土到管顶以上大于以

PPR水管施工方案

P P R水管施工方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

PPR水管施工方案 生活给水管—聚丙烯管(PP-R)为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。PP-R管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R 管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形

3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 所有户内管道从水表后开始采用PP-R管,进户管管径要求: 户型 冷水管热水管热水回水管入户管水表入户管水表入户管水表 一厨一卫De25DN15De25DN15De20DN15一厨二卫De32DN20De32DN20De20DN15一厨三卫De40DN20De40DN20De20DN15一厨四卫De40DN20De40DN20De20DN15 安装工艺及要求 1) 工艺流程

金属波纹管安装施工工艺标准..

2金属波纹管安装 施工工艺标准 1.1适用范围 1.1.1本标准规定了预应力金属波纹管制作、安装施工要求、方法和质量控制标准。 1.1.2本标准适用于后张法有粘结预应力金属波纹管施工。 1.2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 JG 225-2007预应力混凝土用金属波纹管 CJJ2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范 JTG/T F50-2011 公路桥涵施工技术规范 GB 716 碳素结构钢冷轧钢带 GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带 1.3 术语 1.3.1 金属波纹管 镀锌或不镀锌低碳钢带螺旋折叠咬口制成并用于后张法预应力混凝土结构构件中预留孔的金属管。 1.3.2 径向刚度 通过放置在波谷位置的直径10mm圆钢或上、下加荷

版和海绵垫,在最小刻度不低于10N的万能试验机上以不超过20N/s的加载速度施加集中荷载或均布荷载至规定值。 1.3.3抗渗漏性能 在规定的集中荷载作用后或在规定的弯曲情况下,预应力混凝土用金属波纹管允许水泥浆泌水渗出,但不得渗出水泥浆。 1.4施工准备 Ⅰ技术准备 1.4.1预应力施工前,首先要熟悉设计图纸,校核设计采用的波纹管直径是否合理(很多情况下,设计采用的直径都偏小),然后校核固定波纹入管的网架片坐标,确保波纹管在曲线段连接顺,不产生锐钝角转点,保证其技术可靠和使用安全。 1.4.2 金属波纹管施工前需对作业人员进行技术交底。 Ⅱ物资准备 1.4.3用于制作预应力混凝土用金属波纹管的钢带应为软钢带,性能符合GB 716的规定;当采用镀锌钢带时,其双面镀锌层重量不应小于60g/m2,性能应符合GB/T 2518的规定。钢带应附有产品合格证或质量保证书。钢带厚度宜根据金属波纹管的直径及刚度指标要求确定,不同直径的标准型及增强型金属波纹管的钢带厚度不应小于表1和表2 的规定。 表1 圆管内径与钢带厚度对应关系表单位为毫米

PPR管道安装施工工艺标准精

PPR管道安装施工工艺标准精 1 2020年4月19日

PPR 管道安装施工工艺标准 生活给水管—聚丙烯管 (PP-R 为当前中国正在推广使用的新型生活给水管, 可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。 PP-R 管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系, 并作图纸会审, 作好会审记录。安装人员须熟悉 -PP-R 管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质, 核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 色泽应基本一致。 2管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 2 2020年4月19日

3管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 所有户内管道从水表后开始采用 PP-R 管,进户管管径要求: 冷水管热水管热水回水管 户型 入户管水表入户管水表入户管水表 一厨一卫 De25 DN15 De25 DN15 De20 DN15 一厨二卫 De32 DN20 De32 DN20 De20 DN15 一厨三卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15 一厨四卫 De40 DN20 De40 DN20 De20 DN15 安装工艺及要求 3 2020年4月19日

波纹管施工方案

大羊坊出水口临时修复工程 波纹管施工方案: 1、施工工艺:测量放线→机械开槽→槽底平整夯实→砂砾垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→庇水试验→回填土夯实 2、导线点、水准点加迷曝制及定位测量放线施工方案: (1)熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 根据管道平面和已有控制点,并拮和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 (2)进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复扳,庇和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每30米范围内有一个水准点,加密点必须进行庇和平差水准点的庇和差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 (3)由于管道中踢桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中踢方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行踢法。 (4)施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,

管道安装后,进行复扳,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行锑邻水准复核测量。(5)、管道中心由中踢控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及构筑物的竣工复核测量。 3、沟槽开挖及基础处理: 熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。 工程采用挖掘机进行开挖,沟槽开挖要严格控制挖深及管道中朽 ,机械开挖留20cm的余量,由人工清槽至设计槽底高程位置,并将里程桩引至槽底。 严格控制沟槽开挖放坡系数,按设计的放坡系数挖够宽度,开挖时应注意沟槽土质情况,必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数,以防槽边塌方。沟槽开挖的土方直接装车外运,外运地点指定。 当沟槽开挖遇有地下水时,设置排水沟、集水坑,及时做好沟槽内地下水的排水降水工作,并采取先铺卵石或碎石层(厚度不小于100mm)的地基加固措施;当无地下水时,基础下素土夯实,压实系数大于0.93;当遇有淤泥、杂填土等软弱地基时,按管道处理要求采用极配戈壁土进行换填处理;换填厚度为30cm。塑料在沟槽开挖百米左右,土方外运人工清槽后,并经监理工程师检验和格,方可在沟

PPR给水管施工方案最新版

管道施工流程 生活给水管一聚丙烯管(PP-R为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。PP-R管材是由无规共聚聚丙 烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优 点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业 主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP -R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质, 核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 所有户内管道从水表后开始采用PP-R管。安装工艺及要求 1)工艺流程 2)为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应v 10%管材同一截面的壁厚偏差应V 14%内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。 3)管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符, 旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。 *断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 4)P P-R管的连接 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。 连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物精选范本

室内PPR给水管道安装工艺

工程名称源综合利用技术改造工程(4000t /d.Ⅱ)-大学生公寓 编号 交底项目室内给水管道安装日期2012年5月1日 文字说明或附图: 室内给水管道安装 一、适用范围 适用于建筑工程中系统工作压力不大于10.0MPa,长期工作水温不低于0℃,且不高于70℃的生活给水、生活热水和饮用洁净水的管道系统及配件安装。 二、施工准备 2.1 技术准备 参见"19.1 室内金属给水管道及配件安装"第19.1.2.1条。 2.2 材料要求 1.供水系统所选用的PP-R管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 2. 管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3.热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4.管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 (4)管材规格用De表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差见表19-6。 (5)管材和管件的物理力学性能见表19-7。

工程名称源综合利用技术改造工程(4000t /d.Ⅱ)-大学生公寓 编号 交底项目室内给水管道安装日期2012年5月1日 (6)镶嵌有金属螺纹接头的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符合有关规定。 (7)同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 2.3 主要机具 1.机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2.工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 2.4作业条件 1.施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2.土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 3.室内标高线已测放完成。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.测量放线 (1)管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 (2)管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使

波纹管施工工艺

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 排水工程双壁波纹管施工方案

1、工程建设标准 ⑴《给排水工程施工及验收规范》GB50242—2002 ⑵测量规范(GBJ50026-93) ⑶《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ⑷《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001) ⑸《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) ⑹《建设工程项目管理规范》(GB/Y503026-2001) ⑺、《建设工地施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) ⑻、《建设工程施工文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) ⑼、《机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) ⑽、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) ⑾、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ⑿、公司《质量手册》、《质量体系程序》 2、技术交底的主要内容 A、验收规范的有关内容。 B、质量检验应达到的标准。 C、关键工序、施工工艺的操作方法。 D、分项、检验批检验的内容和应达到和记录的数据。 E、重人设备的吊装、运输注意事项。 3、材料及工机具的准备工作 3.1材料计划完成后,可根据施工进度细致的排布一个材料入场计划,在实际施工中,可根据工期进展进行调整。供货厂家要提前选择、

评价,列出各种材料的合格供应商名录,然后在进货前具体签定供货合同,合同中要明确材料的质量验收标准、程序。对一些市场上紧缺物品应提前购买,以免耽误工期。 3.2工机具可按工机具需用表提前准备,在进场前要做一次彻底检修,全部合格后,可根据实际施工进度陆续入场。 4、生产进度计划及保证措施 4.1进度计划保证措施 4.1.1在施工过程中要严格遵守施工进度计划,保证按时完成进度计划中各控制点的任务。通过布置、检查和根据工程实际情况进行协调、调度,使施工进度计划能贯彻执行。 A、要根据工程的变化和进度计划高速而及时协调、调度劳动力和机械等生产资源配置,以保证施工进度计划顺利实施。 B、要强调施工进度计划严肃性,各层管理人员必须按施工进度计划组织施工。发扬艰苦奋斗的精神,必要时组织夜间两班倒,千方百计确保工程的连续性。 C、项目部各层管理人员均应明确和理解施工进度计划的含义、目的。各级施工人员必须严格按照规程、规范和规定的施工方案施工,以保证质量为基础,确保施工进度计划的完成。 D、项目部应每周召开一次生产调度会,检查本周施工进度情况,协调布置下一周施工进度和各施工资源配置情况。施工高峰期每日召开碰头会,协调当日进度。 E、当施工条件变化或由于其它原因造成原来的施工进度计划不

PPR管道施工工艺方案

PPR管道施工工艺方案 本安装工程卫生间给水管采用PP-R管。 1.1.编制依据 1)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。 2)《PPR焊接规程》《PPR piping welding rules》。 3)《室内管道支架及吊架》03S402《Piping support indoor》。 1.2.施工工艺: 根据现场各种管线布置情况和流程顺序确定工艺流程,本工程采用如下工艺流程:施工准备→材料进货检验→PPR管预制加工→支吊架制作安装→PPR管安装→PPR管试验 1)施工准备: a)施工工作及技术人员认真熟悉原图纸,领会设计意图,对图纸中 和实际管道布置清楚后,才能施工。 b)施工人员须熟悉PPR管的一般性能,掌握必须的操作要点。在各 项预制加工项目开始前,根据实际编制材料计划,将需要的材料、设 备等按规格、型号准备好,运至现场。 c)材料设备要求:到现场的管材、管件等提供的管材和管件应符合 设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书,须认真检查并经业主 验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后方能入库,并分别作 好标识。 ?管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。不得使用有损坏迹象的材料。如 发现管道质量有异常,应在使用前进行复检。 ?管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。 ?管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严 禁剧烈撞击,与尖锐物触碰和抛、摔、拖。管材开口处应及时封堵,

以免管道堵塞造成不必要的浪费。 ?施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 d)本项目PPR管道采用热熔连接,施工前应仔细检查所使用的热熔 机具、割刀是否符合要求和正常使用,使用的电源及电线是否正常和 安全。如下图: 2)材料进货检验: 为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。 3)PPR管道预制加工: PPR管连接:采用热熔连接方式。热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本方案中热熔焊接为关键工序,具体方案如下: a)PPR管道接触式焊接安装 其施工方法及技术措施如下:

钢筋波纹管的绑扎安装施工工艺标准

钢筋波纹管的绑扎安装施工工艺标准 4.2.1到场的钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收。分批堆放且存储在高于地面的平台、枕木或其他支撑物上,并尽量保护它不受机械损伤和不暴露在可使钢筋生锈的环境中。 4.2.2钢筋加工场设置防雨水的棚,加工的半成品钢筋存放在防雨水棚内,钢筋在加工场加工后,在大梁台座上安装绑扎,先安装绑扎“马蹄形”部分的钢筋,“马蹄形”部分的箍筋数量多而密,位置不好控制,为此,采取在台座侧面划线定位的方法,用以准确无误地掌握箍筋的根数及间距,横隔板在腹板钢筋完成后再进行安装绑扎; 4.2.3钢筋接头避免在最大应力处设置,并尽可能是接头交错排列,接头间距相互错开距离不小于35d,且不小于500mm。 4.2.4同一根钢筋,两接头之间间距不小于 1.3 倍搭接长度,绑扎接头与钢筋起弯点之间的间距不小于10d,且接头不得位于最大拉力截面处。 4.2.5腹板及“马蹄形”部分钢筋全部成型后,开始焊接波纹管定位筋,定位筋间距为直线段1.0m,曲线段0.5m,由于波纹管线形为曲线,为准确控制每一根定位筋的位置,施工中采用尺杆刻度定位法,即按照设计图给出的钢绞线的坐标,算出波纹管底部定位筋的坐标,刻于木方尺杆上,用这

尺杆在腹板上划出定位筋的位置,再焊接定位筋,这样可以有效地保证定位筋的准确性。 施工中定位筋通常做法是作成比波纹管直径稍大一点的圆圈,直接焊接固定到骨架筋或箍筋上。 4.2.6翼缘板钢筋在模板支好后才进行安装绑扎;为保证钢筋保护层厚度,除在钢筋骨架成型时用架立钢筋控制好间距外,再用垫块加以控制,将按设计要求厚度的垫块呈梅花状绑在钢筋的交叉点上。 4.2.7波纹管按顺序逐根穿入后,再用20~22#铅丝与定位筋绑扎牢固,防止波纹管在施工中产生移位,波纹管接头用大一号,长度大于或等于30cm的波纹管连接,接头用宽透明胶布绑扎,防止进浆。最后将已准备好的比波纹管内径稍小一点的橡胶芯管传入波纹管内,防止混凝土浇筑时堵管。 4.2.8预埋件:安装锚垫板是,注意锚下螺旋筋和锚下网片的安装亦要与钢筋骨架电焊固定,安装后锚垫板顶面必须与预应力束垂直,且锚垫板与波纹管连接紧密,防止混凝土浇筑时漏浆堵管。 对于桥面系构造、通信管线的预埋件在绑扎钢筋时注意其位置,预制主梁前先埋入主梁内。

PPR管施工工艺

二操作工艺 1. 工艺流程 2. 操作方法 2.1、测量放线 2.2、管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线 2.3、管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使用场合。管道的标识应面向外侧,处于明显位置。 3. 预制加工 3.1管材切割前,必须正确丈量和计算好所需长度,用船笔在管表面画出切割线和热熔连接深度线。连接深度应符合下表的规定。 3.2切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪、断管器或管道切割机,不宜用钢锯锯断管材。若使用时,应用刮刀清除管材锯口的毛边和毛刺。 3.3管材与管件的连接端面和熔接面必须清洁、干燥、无油污。 熔接弯头或三通等管件时,应注意管道的走向。宜先进行预装,校正好方向,用铅笔画出轴向定位线。 4.管道敷设 4.1管道连接 同种材质的PP-R 管材和管件之间,应采用热熔连接或电熔连接。熔接时应使用专用的热熔或电熔焊接机具。直埋在墙体内或地面内的管道,必须采用热(电)熔连接,不得采用丝扣或法兰连接。丝扣或法兰连接的接口必须明露。 PP-R 管材或法兰与金属管件相连时,采用带金属嵌件的PP-R 管件作为过渡,该管件与PP-R 管材采用热(电)溶连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件采用丝扣连接。 4.2便携式热熔焊机适用于公称外径(D e )小于等于63mm 的管道焊接,台式热熔 焊机适用于公称外径(D e )大于等于75mm 的管道焊接。 4.3热熔连接应按下列步骤进行:

(1)热熔工具接通电源,待达到工作温度(指示灯亮)后,方能开始热熔。(2)加热时,管材应无旋转地将管端插入加热套内,插入到所标识的连接深度;同时,无旋转地把管件推倒加热头上,并达到规定深度的标识处。加热时间必须符合表一的规定(或见热熔焊机的使用说明)。 (3)达到规定的加热时间后,必须立即将管材与管件从加热套和加热头上同时取下,迅速无旋转地沿管材与管件的轴向直线均匀地插入到所标示的深度,使接缝处形成均匀的凸缘。 (4)在规定的加工时间内(见表一),刚熔接的接头允许立即校正,但严禁旋转。(5)在规定的冷却时间内(见表一),应扶好管材、管件,使它不受扭、弯和拉伸。 3.2. 4.5电熔连接应按下列步骤进行: (1)按设计图将管材插入管件,达到规定的热熔深度,校正好方位。 (2)将电熔焊机的输出接头与管件上的电阻丝接头夹好,开机通电,达到规定的加热时间后断电(见电熔焊机的使用说明)。 3.2. 4.6管道采用法兰连接时,应符合下列规定: (1)将法兰盘套在管道上,有止水线的面应相对。 (2)PP-R管过渡接头与管道热熔连接步骤符合3.2.3.3款规定。 (3)校直两个对应的连接件,使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。 (4)法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶垫。 (5)应使用相同规格的螺栓,安装方向一致,螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外,宜齐平,螺栓、螺母宜采用镀锌件。 (6)连接管道的长度精确,紧固螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。 (7)法兰连接部位应设置支架、吊架。 3.2.5卡件固定 3.2.5.1管道安装时,宜选用管材生产厂家的配套管卡。 3.2.5.2管道安装时必须按不同管径和要求设置支架、吊架或管卡,位置应准确,埋设应平整牢固。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 3.2.5.3采用金属支架、吊架或管卡时,宜采用扁铁制作的鞍形管卡,并在管卡与管道间采用柔软材料进行隔离,不宜采用圆钢制作的“U”形管卡。 3.2.5.4固定支架、吊架应有足够的刚度,不得产生弯曲变形等缺陷。 3.2.5.5PP-R管道与金属管配件连接部位,管卡或支架、吊架应设在金属管配件一端。 3.2.5.6立管和横管支架、吊架或管卡的间距,不得大于表 3.2.5.6.-1和3.2.5.6.-2的规定。

相关文档