文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板专项施工方案

模板专项施工方案

模板专项施工方案
模板专项施工方案

模板专项施工方案

一、模板工程简述

1.1工程特点

*******商业步行街一期工程位于*****路,地上20层,地下一层,该工程为框剪结构,建筑高度66.15 m,建筑总面积95568.17㎡。

1.2 结构特征

本工程建筑结构形式为框剪结构,使用年限为50年;抗震设防烈度为6度;地基基础设计等级为乙级;防火设计耐火等级一级。本工程非承重墙及内隔墙均采用MU7.5混凝土小型砌块,M5.0砂浆砌筑。基础形式为静压桩基础。

1.2.1 砼强度等级

各构件砼强度等级

1.2.2 后浇带

基础梁设置5道后浇带,宽为1000㎜,均贯穿整个基础,采用C50补偿收缩砼浇筑,后浇带浇筑在基础梁施工完两个月以后浇筑。

二、模板施工工艺流程

①、方柱模板:施工准备→装柱子四幅柱身模板→安装支撑→拼装柱头模板→调整校正垂直度和位置→全面检查修整→柱模群体用支撑做最后固定。

②、墙模板:施工准备→装单边墙身模板→安装枋木支撑→套穿墙螺杆→装

另一侧墙身模板→套螺母加固钢管横杆→调整校正垂直度和位置→全面检查修整→墙模群体加支撑做最后固定。

③、楼板模板:装支撑立杆→支撑大横杆→通线调节支顶立杆高度,将大横杆找平→安装木搁枋→铺板模→填充缝隙→检查支顶立杆是否稳定→清扫板面。

④、梁模板:搭设梁模支架→安装木搁枋→铺梁底模板→拉线调平、调直、调正→安装梁侧及围檀→重复校对梁的轴线位置→检查所有支撑系统中的扣件,扣紧剪刀支撑→清理梁模内杂物。

⑤、安装楼板模板:地面夯实→支立柱→安大小龙骨→铺模板→校正标高→加立杆的水平拉杆→办预检

⑥、楼梯模板:先安楼梯平台及搭设楼梯板下的支撑架→铺设底板搁栅→安装梯板底模→安装楼梯侧模且加以固定→安装楼梯踏步模板。

三、模板支撑体系及材料的选择

模板支撑采用 4833.5钢管支撑体系,柱、梁、楼板均采用夹板,楼梯侧模采用30厚杉木板,踏步模板采用40厚松木板,模板施工注意事项:

①、模板的施工必须保证模板及其支架具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架立杆间距按施组图的要求搭设,立杆下端设垫木,并在两端和中部设动力撑。

②、预埋件和预留孔洞必须位置准确,安装搭设牢固。

③、柱模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支承点,其平直度应进行校正。

④、安装柱模板时,应随时支撑固定,防止倾覆。

⑤、当梁跨度等于并大于4m时,梁底应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨的1‰~3‰。

⑦、套用的穿墙螺杆在外墙上为 14@4503600;在内墙上为 14@4503600,穿 16PVC套管。所有的穿墙螺杆均有宽度卡,用 6.5钢筋头L=50分中焊接。

⑧、浇筑砼时应设专人看管模板,处理漏浆、跑模、松动等问题。

⑨、拆除模板的时间必须按照现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002的有关规定办理,应将支承件和连接件逐件拆除,模板应逐块拆卸传递,拆除时不得损伤模板和混凝土。

四、剪力墙、柱、梁、楼板的施工方案

4.1 剪力墙的设计、计算及施工方案

4.1.1 一层剪力墙的设计、计算及施工方案

由于本工程一层层高为6m,二层层高为6m;电梯剪力墙墙厚为250㎜、取6m层高进行设计计算,其模板计算书及施工方法如下:

由于砼采用泵送,其实际浇筑速度约为15m3/h,浇筑速度V=15÷(0.2536)=10 m/h, T=30℃,根据计算公式:

根据对拉螺栓的计算公式:

P=F2A

混凝土的侧压力F1=0.222γ2t02β12β22V1/2

=0.223243231.231.15311.51/2

=49.4KN/㎡

=0.0494N/㎜2

γ----混凝土的重力密度(KN/㎡)

t0----新浇混凝土的初凝时间(h)

β1----外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺外加剂时取1.2。

β2----混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30㎜时取0.85,50~90㎜时取1.0,110~150㎜时取1.15。

V----混凝土的浇筑速度(m/h)。

F2=242H

=2436

=144 KN/㎡

=0.144N/㎜2

取最小值F=60KN/㎡,对拉螺栓的间距取@4503600㎜

P=F2A=6030.4530.6=16.2KN

查《施工手册》表13-26,一层采用M14的对拉螺栓即可满足施工要求。

4.1.2 二层剪力墙的设计、计算及施工方案

二层层高为6m;墙厚为300㎜,其模板计算书及施工方法如下:

根据对拉螺栓的计算公式:

P=F2A

混凝土的侧压力F1=0.222γ2t02β12β22V1/2

=0.223243231.231.15311.51/2

=49.4KN/㎡

=0.0494N/㎜2

γ----混凝土的重力密度(KN/㎡)

t0----新浇混凝土的初凝时间(h)

β1----外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺外加剂时取1.2。

β2----混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30㎜时取0.85,50~90㎜时取1.0,110~150㎜时取1.15。

V----混凝土的浇筑速度(m/h)。

F2=242H

=2434.5

=108 KN/㎡

=0.108 N/㎜2

取最小值F=60KN/㎡,对拉螺栓的间距取@4503600㎜

P=F2A

=6030.4530.6

=16.2KN

查《施工手册》表13-26,二层采用M14的对拉螺栓即可满足施工要求。

4.1.3 剪力墙模板施工大样图

4.1.4 剪力墙模板施工方法

A、按位置线安装门洞模板,下预埋件或木砖。

B、把预先拼装好的一面模板按位置线就位,然后安装拉杆或斜撑,安塑料套管和穿墙螺栓,穿墙螺栓规格和间距在模板设计时应明确规定。

C、清扫墙内杂物,再安另一侧模板,调整斜撑(拉杆)使模板垂直后,拧紧穿墙螺栓。

D、模板安装完毕后,检查一遍扣件、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密,办完预检手续。

4.2 柱的设计、计算及施工方案

4.2.1 柱边长h≤600㎜时的设计、计算及施工方案

本工程柱的截面尺寸主要为5003500、9003900、110031100、120031200。其模板计算书及施工方法如下:

q=F2ι2

q2ι22 F2ι12ι22

M max= =

8 8

M max F2ι12ι22

σ1= =

W 8w

l3 F2ι12ι3

P=q2 =

2 2

P F2ι12ι3

σ2= =

A 2A

σmax=σ1+σ2≤【σ】

8【σ】WA

l1≤

F(ι22A+4ι3W)

5q2ι245F2ι12ι24

f max= = ≤【f】

384EI 384EI

384EI【f】

l1≤

5F2ι24

式中: F----混凝土侧压力(N/㎜2);

q ----均布荷载(N/m)

l1 ----柱箍间距(㎝)

l2 ----长边柱箍跨距(㎝)

l3 ----短边柱箍跨距(㎝)

σ1 ----柱箍受弯应力(N/㎜2)

σ2 ----柱箍受轴向应力(N/㎜2)

σmax----柱箍受总应力(N/㎜2)

P ----柱箍受轴向拉力(N/㎜2)

A ----柱箍截面积(㎝2)

EI----柱箍抗弯刚度(N2㎜2)

由于本工程层高6m;柱截面120031200进行验算,其混凝土侧压力如下:由于砼采用泵送,其实际浇筑速度约为15m3/h,那么,浇筑120031200㎜的柱子,其砼浇筑速度V=15÷(1.231.2)=10.4m/h,T=30℃,根据计算公式:

P=F2A

混凝土的侧压力F1=0.222γ2t02β12β22V1/2

=0.223243231.231.15310.41/2

=46.92 KN/㎡

=0.04692 N/㎜2

γ----混凝土的重力密度(KN/㎡)

t0----新浇混凝土的初凝时间(h)

β1----外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺外加剂时取1.2。

β2----混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30㎜时取0.85,50~90㎜时取1.0,110~150㎜时取1.15。

V----混凝土的浇筑速度(m/h)。

F2=242H

=2436

=144KN/㎡

=0.144 N/㎜2

取最小值F=0.144 KN/㎡,即F=0.144 N/㎜2。

选用?4833.5钢管,查《高层建筑施工手册》表6-1-5得:A=489㎜2,I=12.193104㎜4,W=5.083103㎜3,E=2.13105N/㎜2,【f】=3㎜

按抗弯强度计算柱箍间距:

8【σ】WA 8321035.0831033489

l1===218.88㎜

F(ι22A+4ι3W) 0.1443(50023489+4350035.083103)

按挠度计算柱箍间距:

384EI【f】 38432.13105312.19310433

l1===655.33 ㎜

5F2ι24 530.14435004

取最小值:l1=132㎜,但由于钢管间距过密,不易操作,计划采用双钢管。A=23489=978 ㎜2,I=2312.193104=24.383104㎜4,W=235.083103=10.163103㎜3,E=2.13105N/㎜2,【f】=3㎜

按抗弯强度计算柱箍间距:

8【σ】WA 83210310.1631033978

l1===464.48 ㎜

F(ι22A+4ι3W) 0.1443(50023978+43500310.163103)

按挠度计算柱箍间距:

384EI【f】 38432.13105324.38310433

l1===1310.7 ㎜

5F2ι24 530.14435004

经过计算柱箍取@500施工方法如下:

4.2.2 柱边长h≥600㎜时的施工方案

当柱宽≥600㎜时采用对拉螺栓进行加固,对拉螺栓设置间距参照剪力墙取@500,其模板施工方法如下:

4.2.3 柱的施工方法

A、按照放线位置,在柱四边离地5~8cm处的主筋上焊接支杆,从四面顶住模板,以防止位移。

B、安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定、拉通线校正中间各柱。模板按柱子大小,预拼成一面一片,安装完两面再安另外两面模板。

C、安装柱箍:柱箍可用钢管等制成,采用木模板时可用螺栓、方木制作钢木箍。柱箍应根据拉模尺寸、侧压力大小,在模板设计中确定柱箍尺寸间距。

D、安装柱模的拉杆:柱模每边设2根拉杆,用铅锤控制,用花篮螺栓调节校正模板垂直度。拉杆与地面夹角直为45°。

E、将柱模内清理干净,封闭清理口,办理柱模预检。

4.3 楼板、梁模板的设计、计算及施工方案

本工程楼面结构梁最大为25003900。

4.3.1 梁模板的设计、计算及施工方案

4.3.1.1梁模板主要按梁高h≤600㎜时,梁模板的设计、计算

(一)梁模板主要按梁高h≤600㎜时,不用对拉螺栓加固模板。其施工方法如下:

本设计主要依据以下几项进行编制:

1、施工图。

2、现行国家有关规范、标准和规程。

3、主要参考书籍为:《混凝土结构工程施工及验收规范GB/50204--2002》、《高层建筑施工手册》

(二)梁底模支撑计算

选取截面为250mm3600mm,采用Φ4833.5钢管支设.梁长为8mm 的矩形梁.

1、荷载计算

考虑以下荷载:

1)模板及其支架自重,取为2KN/M2

化为线荷载q1=230.25=0.5KN/M

2) 混凝土自重,0.2530.638324KN/M3=28.8KN

化为线荷载q2=28.8/8=3.6KN/M

3) 钢筋自重, 0.2530.6383231.5KN/M3=3.6KN

(32为结构增加系数)

化为线荷载q3=3.6/8=0.45KN/M

4) 施工人员及设备自重,取为2.5KN/M2

化为线荷载q4=2.530.25=0.6KN/M

5) 捣砼时荷载,取2 KN/M2

(计算垂直模板时取4KN/M)

化为线荷载q5=230.25=0.5KN/M

荷载组合:

计算承载能力时:取1.2(q1+q2+q3)+1.4(q4+q5)

=1.23(0.5+3.6+0.45)+1.4(0.6+0.5)=7.0KN/M 验算刚度时:取q1+q2+q3=4.55KN/M

2、内力分析计算

1)梁底模(厚20mm),支承在木枋小楞上,根据底模情况验算木枋小楞的间距。

其受均布荷载如图所示:

梁底模受力简图

由强度要求:M=(q3L2)/10=[fm]3W (1)

其中:[fm]——木模抗弯强度设计值,杉木抗弯强度设计值取 1.13104KN/M2;

W——木模载面抵抗矩;

W=(0.2530.022)/6=1.67310-5M3

代入(1)式得:

L2=([fm]3W310/q)1/2=【(1031.1310431.67310-5)/ 7.0】1/2

=0.5M

则最大允许跨度为:Lmax=0.5M

由刚度要求:f=q.L4/150.E.I=L/400 (2)

其中: E——木材弹性模量,取为93106KN/M3;

I——木模惯性矩;

I=(0.2530.023)/12=1.67310-7M4

代入(2)式得:

L3=(150.E.I/400.q)1/3=【(15031.67310-7393106)/(40037.0)】1/3 =0.43M

则最大允许跨度为:Lmax=0.43M

根据计算结果,取木模跨度为0.4M,即木枋小楞间距取为0.4M。

2)木枋小楞(截面503100mm)设取钢管大楞间距为L=1200,其受力简图如下:

木枋小楞受力简图

由强度要求:M=PL/4=[fm].W

P=q Lmax=7.030.4=2.8 KN

W——木枋载面抵抗矩;

W=(0.0530.12)/6=8.33310-5M3

则有M=2.831.2/4=0.84KN.M≤[fm].W=1.1310438.33310-5=0.92 KN.M 由刚度要求:f= PL3/48EI≤L/250

其中:

E=93106KN/M3

I=b.h3/12=(0.0530.13)/12=4.2310-6M4

代入(4)式中得:f=2.831.23/4839310634.2310-6=2.67310-3M≤

L/250=4.8310-3

则最大允许跨度取为400 mm符合要求。

结论:梁支架立杆横向间距@1200㎜符合要求。

3)钢管大楞(φ4833.5),立杆间距取1100mm,其受力简图如下:

钢管大楞受力简图

由强度要求:M= K M PL≤[f m].Wn

其中: K M——弯距系数,取为0.24

[f m]——钢管抗弯强度设计值,取为210N/㎜2;

Wn——钢管截面抵抗矩,取为W=5.083103㎜3;

P =2.8 KN

则M=0.2432.831.1=0.74KN.M≤[f m].Wn=1.066 KN.M

由刚度要求: f=K w PL3/100E.I≤L/250

其中: K w——挠度系数,取为1.497

E——钢材弹性模量,取为2.13105N/㎜2;

I——钢管截面惯性矩,取为12.193104㎜4;

A=489㎜2

则有f= K w PL 3/100E.I=1.49732.83103311003/10032.13105312.193104

=1.8≤L/250=3.6㎜

根据验算结果,取大楞跨度为1100㎜,即立管间距@取为1100㎜符合要求。 4)梁支撑架立杆采用(φ4833.5mm) 钢管,钢管纵向间距经计算为@1100㎜。

侧模重0.5323231.131.2=2.64KN

则每条立杆受力为(731.1+2.64)÷2=5.17 KN 由受压长细杆稳定性要求: N=ψ.A ≤f A =489㎜2

i =

4

2

12d d +=4

41482

2+==15.9mm

第一道水平杆高取1500㎜,则支柱长细比为: λ=i

L =

9

.151500

=94.3 查《钢结构设计规范》GBJ17-88附表3.1,得ψ=0.682, 其中:ψ——轴心受压构件稳定系数; N/ψ.A=5170/(0.6823489) =15.5N/mm 2﹤215 N/mm2=[f] 满足要求

根据计算结果,取大横杆竖向间距@为1500㎜。

4.3.1.2 梁高h>600㎜时,梁模板结构设计

(一)梁模板主要按梁高h>600㎜时,用对拉螺栓加固模板。其施工方法如下:

本设计主要依据以下几项进行编制:

1、施工图。

2、现行国家有关规范、标准和规程。

3、主要参考书籍为:《混凝土结构工程施工及验收规范GB/50204--2002》、《高层建筑施工手册》

(二)梁底模支撑计算

选取截面为300mm3700mm,采用Φ4833.5钢管支设.梁长为8000mm 的矩形梁.先按底模直接铺在木枋上进行计算,其荷载如下:

1、荷载计算

考虑以下荷载:

1)模板及其支架自重,取为2KN/M2

化为线荷载q1=230.3=0.6 KN/M

2) 混凝土自重,0.330.738324KN/M3=40.32 KN

化为线荷载q2=40.32/8=5.04 KN/M

3) 钢筋自重, 0.330.7383231.5KN/M3=5.04KN

(32为结构增加系数)

化为线荷载q3=5.04/8=0.63 KN/M

4) 施工人员及设备自重,取为2.5KN/M2

化为线荷载q4=2.530.3=0.75 KN/M

5) 捣砼时荷载,取2 KN/M2

(计算垂直模板时取4KN/M) 化为线荷载q 5=230.3=0.6 KN/M 荷载组合:

计算承载能力时:取1.2(q 1+q 2+q 3)+1.4(q 4+q 5)

=1.23(0.6+5.04+0.63)+1.4(0.75+0.6)=9.41KN/M

验算刚度时:取q 1+q 2+q 3=6.27 KN/M 2、内力分析计算

1)梁底模(厚20mm ),支承在木枋小楞上,根据底模情况验算木枋小楞的间距。

其受均布荷载如图所示

由强度要求:M=(q 3L 2)/10=[fm]3W

其中:[fm]——木模抗弯强度设计值,杉木抗弯强度设计值取 1.13104KN/M 2;

W ——木模载面抵抗矩; W=(0.330.022)/6=2310-5M 3 代入(1)式得:

L 2=([fm]3W 310/q )1/2=【(1031.1310432310-5)/ 9.41】1/2

梁底模受力简图

=0.233M

则最大允许跨度为:Lmax=0.5M

由刚度要求:f=q.L4/150.E.I=L/400

其中: E——木材弹性模量,取为93106KN/M3;

I——木模惯性矩;

I=(0.330.023)/12=2310-7M4

代入(2)式得:

L3=(150.E.I/400.q)1/3=【(15032310-7393106)/(40039.41)】1/3

=0.41M

由于此方案按刚度验算,板底所铺设的木枋间距过密,此方案不可取,改为在底模上先铺木枋,再安装在钢管支架上,如下图所示:

2、荷载计算

取1000㎜长梁为验算对象,考虑以下荷载:

1)模板及其支架自重,取为2KN/M2

化为线荷载q1=231=2 KN/M

2) 混凝土自重,0.330.731.0324KN/M3=5.04 KN

化为线荷载q2=5.04/1=5.04 KN/M

3) 钢筋自重, 0.330.731.03231.5KN/M3=0.63KN

(32为结构增加系数)

化为线荷载q3=1.26/1=1.26 KN/M

4) 施工人员及设备自重,取为2.5KN/M2

化为线荷载q4=2.531.0=2.5 KN/M

5) 捣砼时荷载,取2 KN/M2

(计算垂直模板时取4KN/M)

化为线荷载q5=231.0=2 KN/M

荷载组合:

计算承载能力时:取1.2(q1+q2+q3)+1.4(q4+q5)

=1.23(2+5.04+0.63)+1.4(2.5+2)=15.5 KN/M 验算刚度时:取q1+q2+q3=7.67 KN/M

2、内力分析计算

1)梁底模(厚20mm),支承在木枋小楞上,根据底模情况验算木枋小楞的间距。

其受均布荷载如图所示

由强度要求:M=(q3L2)/10=[fm]3W

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

专项施工方案模板

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 第三章施工准备 0 3.1人员组织 0 3.2机具准备 0 3.3材料准备 (1) 3.4现场资源及场地准备 (1) 第四章施工方法 (1) 4.1施工流水组织 (1) 4.2主要施工方法 (1) 第五章质量要求 (2) 5.1质量标准 (2) 5.1.1工程资料 (2) 5.1.2检验批划分 (2) 5.1.3技术质量指标 (2) 5.2质量控制措施 (2) 5.2.1验收流程 (2) 5.2.2检验内容、检验人员及相应检验方法 (2) 5.2.3重点工序质量控制措施 (2) 第六章安全文明施工 (3) 00

方案标题 第一章编制依据 (编制依据是施工方案编制时所依据的条件及准则,为编制施工方案服务,一般包括现场的施工条件、图纸、技术标准、政策文件、施工组织设计等。列项说明).......正文 第二章工程概况 (施工方案的工程概况不是针对整个工程的介绍,而是针对本分部/分项工程内容进行介绍。不同的分部分项工程所介绍的内容和重点虽然不同,但介绍的原则是相同的:1.重点描述与施工方法有关的内容和主要参数;2.分部/分项工程施工条件;3.分部/分项工程施工目标;4.特点及重难点分析。此四项内容在方案概况介绍时并不是全部需要,可根据工程具体情况选用。 对施工方案的概况分析要简明扼要,多用图表表示,多附现场照片,特点及重难点分析要根据工程特点及施工单位实力分析得当,如无必要,可不进行分析。).......正文 第三章施工准备 3.1人员组织 (明确总包管理人员,注明姓名及职责。列表或列项说明个时间段/施工段的各工种的劳动力数量。) .......正文 3.2机具准备 (列表或列项说明所需机具的名称、型号、数量、规格、主要性能、用途,其中包括小型施工机械、工程测量仪器、工程试验仪器等) .......正文 00

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

钢筋混凝土工程及模板工程安全技术方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A51327 钢筋混凝土工程及模板工程安全技 术方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

钢筋混凝土工程及模板工程安全技 术方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、钢筋混凝土工程 钢筋在运输和储存时,必须保留标牌,并按批分别堆放整齐,避免锈蚀和污染。 A.钢筋在级别、钢号和直径应按设计要求采用,需要代换时,应征求设计单位的同意。 B.非预应力钢筋应采用Ⅰ、Ⅲ级钢筋,以及Ⅰ级钢筋和乙级冷拔低碳钢丝。 C.钢筋的交叉点应采用铁丝绑扎,并应做好保护层。 D.展开盘圆钢时,两头要卡牢,以免回弹伤人。

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

模板方案专项施工方案(高层)(优.选)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节模板方案选择 (2) 第四节材料选择 (3) 第五节模板安装 (3) 第六节模板拆除 (6) 第七节模板技术措施 (7) 第八节安全、环保文明施工措施 (13) 第九节模板的计算 (14)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程位于陕西省西安市南郊曲江开发区,地上18层,地下2层,住宅主 第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维

修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向内楞采用60×80木方,水平外楞采用60×80 木方。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓,。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,采用焊接螺栓固定,外用方木支撑,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

模板专项施工方案

危险性较大的分部分项工程模板专项施工方案 第一节工程概况 1、建筑概况 我公司承建的金塔县公安消防大队- 综合应急救援中心项目为地上三层框架 结构公共建筑,总建筑面积2981.22m2,建筑物层高一至二层3.96m,三层层高为3.8m,建筑物主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为12.2m,室内外高差 为0.3m。消防车库为地上一层,车库层高为5.95m,车库部分主体高度从室外自然地坪起至屋面完成面为6.4m,室内外高差为0.15m,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为7 度。 2、结构概况 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。基础形式为钢筋砼独立基础。结构框架安全等级为二级,地基基础设计等级为丙类,抗震设防设防烈度为7 度。基础地震加速值为0.5g,基础设置在圆砾层,设计地基承载力特征值为280KPa基本风压0.55KN/川,风载体型系数为1.3,基本雪压0.3 KN/tf。基坑回填应分层夯实,分层夯实厚度不应大于250mm分层夯实压实系数基础之下不应小于0.97 , 其它部位不应小于0.94. 该工程房屋结构设计合理使用年限为50 年。 第二节编制依据 为了保证本工程危险性较大的分部分项模板工程支架的施工安全,根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质( 2009)87 号的规定要求,高度5米及以上,搭设跨度10米及以上,施工总荷载10KN/M2及以上,集中线荷载 15KN/M及以上,高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的砼模板支撑工程都属危险性较大的分部分项模板支架施工。本工程消防车库结构层高为5.95 米,模板搭设支撑体系以超过相关规定,属危险性较大的分部分项工程, 本分项工程的基本特性主要有:结构层高为5.95 米,钢筋砼现浇板厚度为130mm单板开间尺寸宽度为4.8米,长度为7.8米,最大截面梁KL3( 250*600), 梁、板、柱砼强度等级为 C30,架体立杆基础设置在-0.1米处,立杆基础以16 号工字钢为主,16工字钢单根理论重量为2.09 吨,基础下为砂夹石房心回填土,房心回填土夯实系数为0.94. 设计地基承载力特征值为280KPa。 为确保本分项工程的质量及安全施工要求,该分项工程危险性较大的模板支撑体系专项施工方案的主要编制依据如下:

木模板专项施工方案

木模板 专项施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、设计方案 (2) (一)模板安装概况 (2) < (二)模板安装前的准备工作 (2) (三)模板安装安全技术措施 (2) (四)模板拆除安全技术措施 (4) (五)计算 (5) 三、构造措施 (11) 四、质量标准 (11) 五、安全要求 (12) ] }

一、工程概况: 工程名称:XX豪庭,建设地点:XXX,建设单位:XXX,设计单位:XXX,勘察单位:XXX,监理单位:XXX,施工单位:XXX,结构类型:混凝土框架结构,层数:地下一层,地上十七层,建筑面积:平方米,质量标准:国家工程施工质量验收标准(GB50300-2001)合格以上。施工工期为2012年10月10日至2014年01月20日,总工期为455天。 ~ 本工程七层以上采用木模板施工。 二、设计方案 (一)模板安装概况 本工程设计符合《木结构设计规范》的有关规范要求。木立柱截面尺寸为100mm*100mm;园木尾径不小于70mm。立柱间距为500mm。(二)模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。 3、现场使用的模板要完好、齐整。 4、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,?并准备柱底垫板。

5、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施。(三)模板安装安全技术措施 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积,基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。 3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板、支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上。 4、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆,支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,当支柱高度小于4米时,水平撑应设上下两道,两道水平撑之间,在纵、?横向加设剪刀撑,然后支柱每增高2米再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道,支撑杆接长使用时,接头不能超过两个,且应采用辅助支柱来保证接头的承力和稳定。 5、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。 6、支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,水平撑设上、下两道,两道水平撑之间,在纵横向加设剪刀撑。

模板专项施工方案

一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程施工图纸》; 6.《建筑施工计算手册》(第四版缩印本) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等。 二、工程概况 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#地下车库工程,项目所在地位于衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积: 22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 总工期:开工日期:2017年7月1日,竣工日期:2019年2月20日,总工期:600天; 本工程建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司;

单面模板施工方案样本

目录 一、工程概况 (2) 二、支模方案 (2) 三、单面支模构造 (3) 四、施工要点 (3) 五、实际应用 (5) 六、参考文献 (13)

一、工程概况 本工程为: ****工程。 项目建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单那位: 本工程地下一层, 地上三层, 地下一层层高为*米, 首层的层高为*、二层、三层层高为*米。外墙厚度为250mm; 由于本工程北侧外墙局#楼裙房距离只有100mm, 造成本工程外墙与不能满足双面支模的要求。该墙体的厚度较厚, 模板的侧压力较大, 且无法采取止水对拉螺栓进行加固, 只能靠单侧的模板支架来承受混凝土的全部侧压力, 这就为单面模板施工带来了极大的困难。因此, 本工程支撑系统、模板系统的接茬处理成为本工程施工设计和质量控制的关键。 二、支模方案 经项目部讨论后决定地下室外墙防水施工至#楼裙房地下墙体上, 防水施工高度为埋入地下部分, 即施工至标高为-0.7m。防水施工完成后水泥砂浆保护层抹面, 内侧采用钢管三角斜撑作支撑系统, 多层板为模板面板, 木方为次龙骨, A48钢管为主龙骨。 三、单面支模构造 1、模板形式( 1) 面板采用12mm厚多层板, 用钉子与次龙骨相连, 主龙骨用铁丝勾住次龙骨。( 2) 支撑系统采用A48钢管, 扣件连接, 地面

埋设钢筋地锚与支撑体系相连, 次龙骨间距不大于200 ㎜, 主龙骨间距为500, 500, 500, 700, 700, 700, 800。 2、支撑系统外墙单面支模系统见图所示。支撑系统要保证模板的牢固性和稳定性, 斜撑较多不应大于45°。 3.1 主龙骨水平杆顺模板方向的主龙骨间距应为500, 500, 500, 700, 700, 700, 800, 垂直于水平杆方向的上下水平间距为500mm, 用扣件连接牢固。 3.2 最下面一排主龙骨用导墙原有螺杆进行固定, 距地150mm。 3.3 斜撑钢管: 斜撑上连接每道主龙骨竖向杆, 下连接地锚扫地杆, 斜撑的角度不应大于45°, 斜撑横向间距500mm。 3.4 地锚设置: 地锚用两根A25钢筋外露200㎜预埋于基础砼, 地锚设置4排, 其位置分别距墙1000、、3400、4900, 每排地锚用长6米长的A48钢管扣件固底部钢管。主龙骨立杆和斜支撑的下部, 顺模板方向, 均用扣件固定于底部钢管。 四、施工要点 4.1 主龙骨的水平杆与斜撑的连接, 斜撑与扫地杆的连接完全靠扣件固定, 为了增加扣件的抗滑性, 扣件必须拧紧, 模板受力最大的中下部的斜撑要加双扣件。 4.2 地锚在荷载作用下产生水平和向上分力靠地锚拉牢, 受力最大, 因此主地锚与扫地杆的连接、扫地杆与主龙骨的连接是整个体系最重要的一道工序, 必须确保它的稳定性。 4.3 砼的侧压力与砼的浇注高度和速度有关, 因此砼浇注时须分层浇

大模板专项施工方案

大模板专项施工方案

中煤第六十八工程有限公司 专项施工方案 项目名称:山西梗阳项目部中煤仓、精煤仓专项名称:筒壁大模板施工方案 文件编号:

开始实施日期: 2016年8月8日 中煤第六十八工程有限公司山西梗阳项目部 目录 1、编制说明 (4) 2、工程概况 (5) 3、施工部署 (5) 3.1管理目标 (5) 3.2 组织机构 (5) 3.3 施工方案 (6) 4、施工准备 (6) 4.1材料准备 (6) 4.2人员准备 (7) 4.3机械准备 (7) 5、主要施工方案 (8) 5.1模板设计 (8) 5. 2筒壁大模板施工 (8) 5.3、脚手架设置 (13) 6、施工进度计划及保证措施 (13) 6.1施工进度计划 (13) 6.2施工进度保证措施 (13) 7、质量计划 (14) 7.1质量目标 (14) 7.2质量管理体系 (14) 7.3检验批及实验策划 (16) 7.4施工质量控制点 (16) 7.5成品保护措施 (17) 8、安全目标及管理措施 (18) 8.1、安全目标 (18) 8.2、重大危害因素及主要管理措施 (18) 9、环境及文明施工管理目标及措施 (22) 9.1管理目标 (22)

9.2主要管理措施 (22) 10、季节性施工措施 (24) 10.1雨季施工措施 (24) 筒壁大模板施工方案 1、编制说明 1.1、因中煤仓、精煤仓从基础至漏斗平台扶壁柱较多、漏斗下部有一层混凝土平台和每仓4个漏斗,为避免过多甩筋确保施工质量和减少进料的施工难度,经讨论策划,基础施工完毕后筒壁采用大模板施工,漏斗采用支模施工。漏斗施工完成后,在漏斗上组装滑模平台,滑模施工从漏斗以上筒壁至锥壳下环梁梁底。 1.2、中煤仓、精煤仓工程施工图纸 1.3、用于本工程的规范规程 类别规范、规程、标准名称编号 国家混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011 钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范GB50669-2011 建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 建筑工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 起重机械安全规程 GB6067-2010 行业 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 清水混凝土应用技术规程JGJ169-2009 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011

模板施工方案(范本)

模板工程专项施工组织设计(范本) 注:本专项施工组织设计所包含的内容(含公式、数据等)仅供参考,项目部在编写同类型专项施工组织设计时可参照本专项施工组织设计的编排格式,同时应根据工程项目的实际情况酌情增减有关内容。 1、编制依据 (1)《木结构工程质量验收规范》(GB50206-2002) (2)《混疑土结构工程施工质量检验规范》《GB50204—2002) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-1999) (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (7)《钢管脚手架扣件》(GB/T15831-1995) (8)《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2、工程概况 工程名称:XX公园管理配套用房工程 工程地点:XX区XX路XX号 建设单位:上海市XX区园林管理处 设计单位:XX设计咨询有限公司 监理单位:上海XX建设监理有限公司 施工单位:上海金鹿建筑实业有限公司 本工程主楼地下一层,箱形框架结构,地上二层,副楼地上二层,均为框架结构。层高:头层4.4米,二层4米,建筑总高度:主楼10.4米,副楼9.4米,室内外高差:主楼1米,附楼0.30米,建

筑总面积:2236米2。基础埋置深度:主楼-2.75米,附楼-1.70米,基础结构:主楼为箱形片筏基础,副楼为条形基础。模板支撑采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,排架支撑组合。模板采用胶合板,横楞采用(50×100mm)方木,搁栅采用钢管(Φ48×3.5mm)扣件连接,采用Φ14对铰螺栓加固。 3、模板施工 用胶合板拼成较大模板,加工前,绘制模板制作图和组装图。首先,根据墙、柱及板宽,确定小木楞长度(方木尺寸50×100mm),间距200~300mm,用园钉将九夹板固定在小木楞上,拼装好的模板编号并注明使用部位,然后用塔吊运至相应位置拼装。 (1)垫层模板由于基础垫层面积较大,混凝土浇筑后垫层面不可能在同一水平上,因此在模板的下端统长铺设一根(50×100mm)方木。采用水平仪进行找平,木条下部每2米留一个排水孔(30×50mm)以便于将混凝土浇灌时产生的余水和浮浆排出坑外。 (2)基础模板 1)模板边线放线后,必须由技术质量人员进行技术复核,无误后才能支模。模板采用胶合板拼组,内木楞采用竖向(50×100mm)方木,间距:300mm;外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)上下二道加Φ14螺栓,月牙扣件固定,水平间距500mm。竖杆、水平支撑,斜杆支撑固定。 2)地下室墙模板,外墙施工缝留在底板面上250mm处,地下室模板,采用胶合板,根据墙板相应尺寸组合拼装成整体,模板内木楞采用50×100mm方木作竖向木楞,间距300mm,横向外木楞采用双钢管(Φ48×3.5mm)间距600mm加Φ14螺栓,水平间距500mm,月牙扣件进行固定,模板排架纵横向水平杆支撑,纵横向剪力撑加固连接。

模板专项施工方案

模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 安阳五洲国际工业博览城;属于钢筋混凝土框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:2层:12.65m,四层:24.45m;层高:底层6m,二层5.8m,三、四层5.5m。 基础为独产基础,框架柱为500×500、600×600,梁截面为200×500、300×650、300×700等截面,板厚110。 第三节方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下方案。 模板工程 本工程模板采用木模和木胶板。 一、施工工艺: 模板施工顺序为: 基础模→柱模→梁模→顶板模→梁柱头模 其中各段施工工艺流程为: 1、柱模: 弹柱位置线→找平层做定位墩→安装柱模板→安柱箍→安拉杆及加固→办理预检 2、梁模: 弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→安装梁底楞或梁卡→安

模板专项施工方案文档(完整版)

目录 1、工程概况: 2、模板设计方案 3. 模板工程施工 4 质量验收标准与质量目标 5 安全技术措施 6 模板工程主要危险源的识别与控制措施 7 环境保护措施 8 质量保证措施 9 降具体有以下措施低成本措施 10 材料及劳动力计划

1、工程概况: 工程名称: 安徽皖电金属加工配送有限公司生产综合楼及铆焊车间工程建设单位:安徽皖电金属加工配送有限公司施工单位:安徽鸿纬翔宇工程建设工程有限公司建设地点:安徽省合肥市双凤经济技术开发区内建筑面积:房建:3640 平方米、钢构:3089 平方米 2、模板设计方案 2.1 模板材料选择 2.1.1面板:现浇构件楼面模板选用1830m M 915m M 16mm多层板,墙柱采用 防水胶合板,有产品合格证。 2.1.2档料:模板档料选用45X90mm落叶松方木,要求材质优良,无弯曲、节 结、腐朽现象,厚度一致,用压板统一压刨。 2.1.3支撑:墙板外楞、梁板承重支撑架、柱箍等支撑材料选用①48X 3.0 脚手架钢管配合可锻铸铁扣件,钢管和扣件应有产品出厂合格证或质量检验合格证,扣件、钢管按规范要求见证取样。 2.1.4 对拉螺杆:大截面柱和高截面梁侧向模板中设置的对拉螺杆,选用① 14 圆钢对拉螺杆。 2.2 现浇构件模板方案设计 2.2.1 后浇带模板: 楼板后浇带模板用单层钢丝网5X5伽后背①10钢筋支架,钢筋支撑与钢 丝网绑牢,后用电焊与板筋电焊牢固。混凝土浇筑完成后,用胶合板把后浇带的范围封闭,严禁污染。 2.2.2 柱模

柱模板采用胶合板,模板楞木采用45 x 90mm方木侧立竖向排列,间距 200mm边上方木应遮盖住柱模板竖向拼缝,母角用双料(木方)。截面900mr X 900mn以下的独立柱柱箍,柱中部用1道①14螺杆,塑料套管,另考虑塑料管的强度,中部采用50*50 水泥撑块,确保柱面的断面和平整度。采用每边两根钢管① 14 螺杆对拉形成井形柱箍。底道柱箍离地面150mm, 中间柱箍竖向中心间距400mm上道柱箍离梁底200mm 1000X 1000 mm、1100X 1100 mm的两种柱采用2①48*3.0双钢管2①14螺杆对拉形成井形柱箍,间距@300,主下部5道柱箍螺帽采用双螺帽上紧。2.2.3 梁模板2.2.3.1梁模板采用胶合板模板,梁底模版背面楞木采用45 X 90mn方木侧立与梁轴线平行设置,底模板宽度与梁截面宽度相同,梁底模边方木遮盖住梁侧模板与底模的拼缝(梁侧模板与底模板的拼缝向下),梁底方木排列间距不大于 150mm如:梁宽250mm以下的梁底方木为3根,梁宽300mm~350m的梁底方木为4根。梁底模板背面楞木搁置于钢管承重支撑架的上部水平横杆上。 2.2. 3.2梁侧模板内楞采用45X 90mm方木与梁轴线平行侧立设置,梁侧模板上、下道内楞分别与模板上下边齐平,当模板高度大于200mm寸,中间应加内楞,使梁测模板内楞排列间距不大于200mm当梁截面净高模板竖 向大于600mn fl寸,梁侧模板中间应设置1道①14对拉螺杆,对拉螺杆水平间距不大于700mm侧梁模板竖向外楞采用短钢配套扣件设置,外楞钢管下端紧靠内楞并与梁底承重支撑架上部水平小横杆用扣件紧固,上端与现浇底板钢管承重支撑架水平钢管用扣件紧固(或与钢管斜撑用扣件紧固),形成稳固的梁模板支撑体系。 223.3、梁底模45X 90 mm木方竖立,间距小于200 mm,立杆与现浇板的排架

模板专项施工方案45468

CB01 施工技术方案申报表 (中亿丰[2018]技案号) 合同名称:吴中区2018年中央财政小型农田水利重点县项目三标段--临湖灌排一区合同编号:SDJ.CL2017-157-3

致(监理机构):苏州市水利建设监理有限公司吴中区2018年中央财政小型农田水利重点县项目三标段--临湖灌排一区项目监理组 我方今提交吴中区2018年中央财政小型农田水利重点县项目三标段--临湖灌排一区工程(名称及编码)的: 附:□施工组织设计□临时用电方案 □围堰施工方案□河道清淤及土方开挖施工方案 □安全文明施工方案□度汛施工方案 □安全应急救援预案□环境保护施工方案 □河道挡墙施工方案□脚手架及模板专项施工方案 模板专项施工方案□砼专项施工方案 请贵方审批。 承包人:中亿丰建设集团股份有限 公司 项目经理: 日期:年月日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构:苏州市水利建设监理有限公司 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构签收后,承包人份、监理机构份、发包人份、设代机构份。 吴中区2018年中央财政小型农田水利重点县项目三标段--临湖灌排一区 模

板 专 项 方 案 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 吴中区2018年中央财政小型农田水利重点县项目三标段--临湖灌排一区模板专项施工方案 一、工程概况 吴中区2018中央财政小型农田水利重点县项目三标段—临湖灌排一区位于吴中区临湖

镇,新建闸站2座、老泵站改造1座,河道整治2371m,新建护岸1628m。 丰收闸站工程布置于苏东内河和大缺港交界处,将该位置原套闸拆除,上游侧建净宽5m 公路桥一座,与在缺港堤顶防汛公路连接。闸站由单孔净宽6m的节制闸和2台28吋(排水流量3m3/s)组成。 本工程河道整治2371m,其中石马塘河道北起东太湖路,南至苏东运河,河道全长1698m,工程内容为河道清淤疏浚及新建挡墙,北塘河西起石马塘河道,东至浦兴路,河道全长673m,工程内容为河道清淤疏浚。 沙埂闸站位于苏东内河和庙桥港交界处,将该位置原横移闸拆除,新建闸站由单孔净宽4m节制闸和和2台24吋(排水流量2m3/s)组成。 堰塘排涝站改造工程将原泵站500ZLB轴流泵拆除,更换为一台500QZ-100D型单向潜水轴流泵,配备22KW电机;将原泵站房屋拆除,并在原址新建管理房一座。 二、模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下模板及其支架方案: 三、材料选择 A、梁: 面板采用18mm 木胶合面板,40×60木方(内楞)现场拼制,60×80木方(外

模板专项施工方案1

华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼工程模板工程专项方案 编制: 审核: 审批: 河北大元建业集团股份有限公司 2012年5月20日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 1、组织准备 (3) 2、施工准备 (5) 3、技术准备 (6) 四、模板设计 (7) 1、剪力墙模板 (7) 2、柱模板 (8) 3、梁模板 (8) 4、顶板模板 (9) 五、模板施工 (10) 1、模板施工工艺 (10) 2、配模原则 (10) 3、模板安装原则 (11) 4、模板配制、安装一般规定 (12) 5、模板的拆除 (14) 6、安全和环境要求 (14) 十、模板施工注意事项 (15) 十一、安全文明施工措施 (16) 一、工程概况 华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼二标段项目位于河北省任丘市创业路南,本项目由4#、5#住宅楼及沿街组成,总建筑面积16666M2,为钢筋混凝土剪力墙结构,无地下室。

二、编制依据 1、华北油田创业家园C区4#、5#住宅楼二标段施工图纸; 2、国家有关施工规范、规程和行业标准: 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ162-2008)。 《建筑施工手册》 《建筑施工计算手册》 三、施工准备 1、组织准备 (1)建立项目管理体系 按设定工期,确保工程优质、高效和生产安全,公司组织高效、精干且具有丰富施工经验的管理和施工人员对该项目进行管理和施工。 项目组织管理体系如下:

(2)项目部各部门岗位职责 项目经理:主持项目部全部工作,对本工程的质量、进度、安全、文明生产负责。 施工负责:施工组织与协调,工作计划编制、安排与落实;调度指挥机械设备和劳动力进行作业;施工场地生产安全检查与监督。 技术负责:主要负责技术质量的管理工作与技术交底,组织质检员对工程质量检验、检查、报验,收集整理施工过程中行成的一切资料,对关键工序质量亲自把关;组织竣工报告编写,对项目经理负责。 施工员:按施工图纸及施工计划,指导各施工班组施工、处理施工中相关技术问题;办理与业主、监理需联系的有关事宜;编制施工进度报表,做好施工记录。 质检员:制定各分项工程质量管理目标、措施以及各工序质量标准,负责对工程质量进行全面控制检查,组织对各施工工序质量自检和配合监理、业主对工程质量检查验收,编制相关质量报表。 材料员:负责工程施工所需材料、设备易损配件的采购、保管与发放、设备的维修、保养,建立领用制度,做好台帐。 安全员:按各类安全生产制度,进行安全生产监督、检查,负责工地周边公共关系、工地治安及文明施工等工作。 资料员:按市安质站及档案馆资料归档要求,搜集、整理、归档,

相关文档
相关文档 最新文档