文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 动火施工安全方案

动火施工安全方案

动火施工安全方案
动火施工安全方案

中国石油华北石化公司

炼油质量升级与安全环保技术改造工程16万吨立方/小时制氢装置

桩基工程动火安全方案

编制人:年月日审核人:年月日审定人:年月日

大元建业集团股份有限公司

二○一四年十二月

一、工程概况 ........................................................................................... - 1 -

二、指导思想和目标 ............................................................................... - 1 -

三、组织机构及岗位责任要求:......................................................... - 1 -

(一)管理人员 ................................................................................. - 1 - (二)、作业人员 ............................................................................. - 1 -

四、用火分类 ......................................................................................... - 2 -

五、危险源的辨识及风险评价 ............................................................... - 2 -

(一)危险源识别法 ................................................................... - 2 - (二)风险因素分析 ......................................................................... - 3 - (三)防范措施 ................................................................................. - 3 - 六、电、气焊设备使用要求 ................................................................... - 4 -

(一)电焊设备使用要求 ................................................................. - 4 - (二)气焊设备使用要求 ............................................................... - 5 - 七、施工工序 ........................................................................................... - 7 -

(一)作业前准备: ......................................................................... - 7 - (二)作业时: ................................................................................. - 7 - (三)作业完毕: ............................................................................. - 7 -

一、工程概况

本工程为中国石油华北石化公司炼油质量升级与安全环保技术改造工程16万吨立方/

小时制氢装置桩基工程,该场地位于厂内非正常生产区域内(至生产厂区直线距离约1.0公里),拟采用三岔双向挤扩灌注桩。本工程中采取动火措施的施工内容主要包括:

1.钢筋笼制作中主筋搭接焊及箍筋点焊;

2.设备维修中使用电、气焊修补钻头及钻具。

二、指导思想和目标

1、坚持诚信思想,精心组织,合理安排,科学管理,加强过程控制,严把安全生产关,

满足业主的合理要求。

2、质量目标:确保本工程一次成功,全部工程质量合格。

3、安全目标:严格遵守岗位职责,确保施工、交通、消防安全零事故。

4、工期目标:确保工程在合同期限内竣工。

三、组织机构及岗位责任要求:

(一)管理人员

现场负责人:左大虎安全员:郭桂峰

现场负责人职责:

(1)按照业主要求提出动火申请,办理动火作业许可证;

(2)对作业人员作业前进行安全交底;

(3)落实动火作业风险削减措施,组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责;

(4)及时纠正违章作业行为。

安全员职责:

做好动火前的安全交底(包括风险识别),检查施工现场安全措施落实是否到位,对作业全过程安全进行监护。

(二)、作业人员

现场专业焊工:牛秀山荣盼盼

电焊工要求:

(1) 电焊工必须经安全技术培训、考核,持证上岗。

(2) 电焊工作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品,高处作业时需系安全带。

(3) 作业前应检查焊机、线路、焊机外壳保护接零等,确认安全后方可作业。

(4) 雨、雪、风力六级(含)以上天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。

(5) 高处作业时,必须符合下列要求:与电线的距离不得小于2.5m;必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上;必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人值守。必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品;必须使用盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作业;必须在稳固的平台上作业。焊机必须放置平稳、牢固,设良好的接地保护装置。

(6) 焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。应采取防止焊把线被利器物损伤的措施。

(7) 焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严;焊接电缆通过道路时,必须架高或采取其他保护措施。

(8) 焊接时二次线必须双线到位,严禁用其他金属物作二次线回路。

(9) 严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。

(10) 工作中遇下列情况应切断电源:改变电焊机接头;移动二次线;转移工作地点;检修电焊机;暂停焊接作业。

(11) 施焊地点潮湿,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。应定期检查绝缘鞋的绝缘情况。

(12) 清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。焊条头应集中堆放;下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。

四、用火分类

根据《华北石化公司HS04-03动火作业安全管理制度》有关规定,本工程施工场地位于厂内非正常生产区域内(至生产厂区直线距离约1.0公里),其施工过程中所使用的动火作业为电气焊施工作业,属于二级动火。

五、危险源的辨识及风险评价

针对本项目动火施工作业实施风险辩识和分析,制定并采取有效的控制和消减措施,把风险控制在尽可能低的程度,对隐患及时整改、消除事故隐患,保障施工生产的顺利进行。

(一)危险源识别法

1、调查法:辨识小组按危险源辨识内容在现场进行调查、辨识;

2、安全检查表辨识法:辨识小组按危险源辨识内容编制安全检查表,进行辨识;

3、经验法:辨识小组按危险源辨识内容,结合以往经验进行辨识;

(二)风险因素分析

1、动火施工区域有与施工无关的易燃易爆物品。

2、动火施工火星窜入替他设备或易燃物侵入动火设备。

3、施工用电电缆外露。

4、高处动火施工火星四溅。

5、气瓶间距不足或放置不当。

6、电、气焊器具、设备质量未经过质量检验。

7、动火操作人员非专业人员,不具备动火作业资格。

8、动火作业人员操作不符合操作规定。

9、动火作业人员未在指定地点动火施工。

10、施工前未办理相关手续。

11、动火操作人员未穿戴齐全安全防护用具。

12、相关人员携带与作业无关的火种或易燃易爆品进入动火施工区域。

13、在自然环境不适合动火施工的情况下仍强行动火作业。

14、施工前未对动火区域内或动火点气体进行检测。

(三)防范措施

1.划定动火区域,拉好警界带,挂好警示标识和施工作业无关的人员禁止入内,对消防器

材工具进行全面检查并摆放到上风口适当的位置。

2.动火作业前由施工现场负责人与所有参加作业人员进行现场风险识别和安全教育,现场

技术人员对施工人员进行安全技术交底,施工作业人员要熟悉工艺流程、施工方法、危害因素、安全措施、应急预案等。

3.现场组建安全检查小组,负责动火现场的协调和管理,检查和确认动火措施的落实;

4.动火作业现场配置干粉灭火器、消防铁锹等消防工具;

5.施工人员必须将劳动保护用品穿戴齐全,特种作业人员持证上岗操作,遵守施工方案制

定的安全措施和站内工业动火的有关规定,遵守劳动纪律,坚守工作岗位。

6.施工人员在施工过程中严禁开启与施工无关的阀门,施工时有专人监护。现场管理人员

认真组织,分工明确,与业主认真协调,确保施工现场安全规范。

7.施工现场严禁吸烟,严禁携带与作业无关的火种和易燃易爆品进入现场;

8.动火现场5米以内应无易燃易爆物、无积水、无障碍物,便于紧急情况下施工人员迅速

撤离。非动火人员不得随意进入动火现场;

9.施工所用设备均需经检测部门检测合格后方可入场;用于检测气体的检测仪应在校验

有效期内,并处于正常工作状态。

10.储存氧气的容器、管道、设备应与动火点隔绝(加盲板),动火前应置换,保证系统氧

含量不大于23.5%(V/V)。

11.距动火点30米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径15米内不准有其他可燃物泄漏

和暴露;距动火点15米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

12.准备工作做完以后,施工单位安全小组先自检,报请监督部门、监理、运营单位、消防

等部门进行联合检查,措施到位后,签字确认,办理动火作业手续,方可施工;

13.遇有6级以上大风(含6级)时,不准动火;

14.动火作业应做到“四不动火”,即:无动火作业票不动火,无监护人不动火,安全措施

未落实不动火,与动火票内容不符不动火。

15.施工人员遵守纪律,听从指挥,坚守岗位,施工完毕后清理施工现场。

16.施工车辆进入现场服从指挥,按指定路线行驶,靠边停放,驾驶员应坚守岗位,不得擅

自离开车辆。

17.作业过程中,现场负责人应及时组织对现场作业进行监督检查,及时发现和督促整改隐

患问题,确保作业安全;

18.二级动火间断作业超过一天时,每天在开工前,应由动火作业人、监护人、属地单位安

全监督共同检查动火现场,确认风险削减措施落实,分析合格后方可动火。

六、电、气焊设备使用要求

(一)电焊设备使用要求

(1)电焊设备的安装、修理和检查必须由电工进行。焊机和线路发生故障时,应立即切断电源,并通知电工修理。

(2)使用电焊机前,必须检查绝缘及接线情况,接线部分不得腐蚀、受潮及松动。

(3)严禁用拖拉电缆的方法移动焊机,移动电焊机时,必须切断电源。焊接中途突然停电,必须立即切断电源。

(4)电焊机的外壳必须有可靠的保护接零。必须定期检查电焊机的保护接零线。

(5)电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地

方。露天使用的焊机应设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起,垫起高度不得小于20cm,按要求配备消防器材。

(6)电焊机的配电系统开关、漏电保护装置等必须灵敏有效,导线绝缘必须良好。

(7)电焊机电源线必须绝缘良好,长度不得大于5m。

(8)使用交流电焊机作业应按照下列要求进行操作:多台焊机接线时三相负载应平衡,初级线上必须有开关及熔断保护器。电焊机应绝缘良好。焊接变压器的一次线圈绕组与二次线圈绕组之间、绕组与外壳之间的绝缘电阻不得小于1MΩ。电焊机必须安装一、二次线接线保护罩。电焊机的工作应依照设计规定,不应超载运行。作业中应经常检查电焊机的温升,超过A级60℃、B级80℃时必须停止运转。

(9)电源开关、自动断电装置必须放在防雨的闸箱内,装在便于操作之处,并留有安全通道。电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。

(10)调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得超过90V,交流焊机空载电压不得超过80V。电焊机启动后,必须空载运行一段时间。

(11)使用硅整流电焊机作业应按照下列要求进行操作:使用硅整流电焊机时,必须开启风扇,运转中应无异响,电压表指示值应正常。应经常清洁硅整流器及各部件,清洁工作必须在关机断电后进行。

(12)电焊机内部应保持清洁,定期吹净尘土。清扫时必须切断电源。

(13)电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用要求选用。电缆外皮必须完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ。焊接电缆线长度不得大于30m。

(14)作业后应切断电源,关闭水源和气源。焊接人员必须及时脱去工作服,清洗手脸和外露的皮肤。

(15)作业前应进行检查,焊丝的进给机构、电源的连接部分、二氧化碳气体的供应系统以及冷却水循环系统均应合乎要求。

(16)焊接电缆接头应采用铜导体,且接触良好,安装牢固可靠。

(二)气焊设备使用要求

(1)工地现场必须划定专用的氧气、乙炔瓶存放地,并配备相应的消防器材,场地明显的位置要悬挂“严禁烟火”标志;

(2)氧气、已炔瓶进场前,材料主管人员应确保气瓶安全帽齐全,运输中严禁撞击,严禁在地下滚动或阳光下曝晒,以免爆炸。

(3)使用前须检查乙炔瓶、氧气瓶及软管、阀、仪表是否齐全有效,紧固连接,不得松动;检查乙炔、氧气瓶、橡胶软管接头、阀门等可能泄露的部位是否良好,氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得粘有油污;操作人必须随身携带专用工具如板手、钳子等。

(4)乙炔瓶的压力要保持正常,压力超过1.5Kgf/cm2时应停止使用,不得用金属棒等硬物敲击乙炔瓶、氧气瓶;

(5)氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米,距离明火不得少于10米。作业点宜备清水,以备及时冷却焊咀。乙炔瓶、氧气瓶应放在操作地点的上风口,不得放在高压线及一切电线下面,不得在强烈日光下长时间暴晒;

(6)新胶皮软管必须经过压力试验,变质、老化、不合格的胶管严禁使用;使用的胶管应为经耐压实验合格的产品,不得使用代用品、变质、老化、脆裂、漏气和沾有油污的胶管,发生回火倒燃应更换胶管,可燃、助燃气体胶管不得混用。

(7)气割作业时,应先开乙炔气,再开氧气。焊(割)炬点火前,应用氧气吹风,检查有无风压及堵塞、漏气现象当气焊(割)炬由于高温发生炸鸣时,必须立即关闭乙炔供气阀,将焊(割)炬放入水中冷却,同时也应关闭氧气阀。在作业时,如发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时,应将瓶内的氧气自动逸尽后,再行拆卸修理;严禁将胶皮软管背在背上操作;严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业;

(8)气焊(割)作业中。当乙炔管发生脱落、破裂、着火时,应先将焊机或割炬的火焰熄灭,然后停止供气。当氧气管着火时,应立即关闭氧气瓶阀,停止供氧。禁止用弯折的方法断气灭火。进入容器内焊割时,点火和熄灭均应在容器外进行。气焊时不要把火焰喷到人身上和胶皮管上。不得拿着有火焰的焊炬和割炬到处行走。

(9)熄灭气焊火焰时,先灭乙炔,后关氧气,以免回火。气焊如发现火焰突然回缩并听到“嗤嗤”声,就是回火的象征,当发生回火,胶管或回火防止器上喷火,应迅速关闭焊宽慰上的氧气阀和乙炔气阀,再关上一级氧气阀和乙炔气阀门,然后采取灭火措施。

(10)发现乙炔瓶因漏气着火燃烧时,应立即把乙炔瓶朝安全方向推倒,并用砂或消防灭火器材扑灭火种;

(11)乙炔软管、氧气软管不得错装,使用时氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供氧,乙炔软管着火时,应先关熄炬火,可采取折弯前面一段软管的办法来将火熄灭;

(12)作业后,应卸下减压器,拧上气瓶安全帽。将软管卷起捆好,挂在库内干燥处,并将乙炔发生器卸压。氧气瓶中的氧气不得全部用完,应保留0.5Kgf/cm2的剩余压力;

七、施工工序

(一)作业前准备:

1、施工单位开工许可证、动火证等证件齐全方可施工。

2、建设单位、监理单位、施工单位和安全监督部门人员到现场并落实措施,施工单位必须有主管领导为现场负责人。

3、技术员应首先熟悉现场,并根据当天气象条件,路况条件,等确定是否适合动火。

4、施工队伍的特殊工种必须持证上岗;

5、进站前所有人员经过安全教育,掌握应急预案,熟知逃生路线。技术人员要与施工人员进行施工交底,熟悉工艺流程,对危险源,危险因素,安全措施有清楚的认识。

6、专业消防戒备人员熟悉施工方案、应急预案、戒备规定。

7、进入施工现场的监护、施工人员劳保护具齐全、穿戴整齐(拆除、安装、吊装作业人员必须戴安全帽)。

8、准备好动火现场备干粉灭火器,消防锹等消防器材,动火区域用警戒带与生产区域隔离。

9、动火作业前,应对作业区域或动火点可燃气体浓度进行检测.

(二)作业时:

1.动火区域巡回检查,随时检测有无油气泄露,及时消除隐患。并在动火点周围设立

警戒线,与生产区域隔离。

2.施工现场摆放干粉灭火器、消防锹等消防设施。

3.做好现场安全防范措施,动火点有专人监护。

4.站内做好准备,让站内人员交底,听从业主安排,一切安全措施落实到位后,开始

焊接作业。

(三)作业完毕:

1、确认按设计要求完成了该工程。

2、清理现场,拆除施工工具,回收垃圾,恢复整洁干净的施工现场。

隧道施工安全专项方案完整版

编号:TQC/K193 隧道施工安全专项方案完 整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

隧道施工安全专项方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面

主斜井表土段施工安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD423 主斜井表土段施工安全技术措施通用 版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主斜井表土段施工安全技术措施通 用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 根据山西兰花科技创业股份有限公司望云分公司下组煤水平延深主斜井井筒设计,我单位施工主斜井井筒工程,在施工过程中为保证安全顺利施工,特编制主斜井井筒表土段施工安全技术措施,以指导安全施工。 一、工程内容 1、明槽开挖深度:垂深16.673m,基坑长 42.468m,宽15.936m,边坡为75°,迎面坡为75°。 2、主斜井明槽段施工长度:38m按照《1-1断面》施工,按-23°下山施工。 二、技术要求 1、《1-1断面》设计半圆拱形断面,巷道毛宽为5900mm,毛高为5050mm,其中墙高为2100mm,拱高为2950mm,毛断面为26.05 m2;巷道净宽 5500mm,净高4100mm,其中墙净高为1600mm,拱净高为2500mm,净断面积为17.81m2; 2、支护方式:采用现浇钢筋混凝土支护:混凝土厚度

安全措施专项施工方案

安全措施专项施工方案 1、建立项目安全生产责任责任制 1.1建立从项目经理、管理人员、班组长到各职工的安全生产责任制,认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,健全安全生产保证体系、强化安全生产标准化管理,把治标与治本很好的重视和结合起来。 1.2落实安全生产责任制,实行“一把抓”负责制。坚持管生产必须管安全的原则,做到值班领导隐蔽整改,把安全措施贯穿于生产的全过程。 2、项目安全教育 2.1所有施工人员入场时,均进行三级教育,增强职工自我保护意识,施工时严格遵守安全生产技术规程,杜绝违章操作。 2.2 对特种作业人员(电工、焊工、架子工、司机、起重工等),必须经培训合格后,持证上岗。 2.3项目部每月组织一次安全检查会,传达上级文件精神,总结前期的安全情况,布置下一阶段的安全工作。 2.4各专业施工队伍每周组织召开一次安全会议,各班组每周举办一次安全自检。 2.5班前对职工进行有针对的安全技术交底,在施工区域内进行安全监督检查工作。班后,清理好现场,消除隐患,同时作好安全记录。 2.6施工人员进入现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,严禁向上或向下抛任何物品,注意他人安全。 2.7对新工人和变换工种的工人,都进行班前安全教育和变换工种安全教育,且做到季节教育、逢工种教育,增强职工自我保护意识,提高职工遵守安全生产技术规程的思想意识,消除违章现象和杜绝违章事故。

3、项目安全技术管理 3.1除施工组织总设计的安全技术措施外,尚需根据工程的具体情况编制详细的单项施工组织设计(临时用电、提升机、脚手架、塔吊等)来指导施工,根据公司审批制度,上报公司总工或主任工程师审批后方可实施。 3.2临时用电安全技术措施 3.2.1编制临时用电施工组织设计应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中的有关规定。 3.2.2项目技术负责人或安全员在开工时应向电工和各种设备的用电人员进行施工现场临时用电的安全技术交底。 3.2.3采用三级漏电保护,工作零线与保护零线分开,并多次重复接地,定期测定电气设备绝缘电阻,绝缘不符合要求禁止使用,不定期复测接地电阻、避雷电阻,电阻不符及时纠正,同时填好复查表。 3.2.4使用统一的铁制配电箱,合理使用熔断丝,严禁用铜丝代替,井架卷扬机使用电动开关。 3.2.5所有电线均架空设置,并做好绝缘措施。 3.2.6各施工机械均需经安全小组验收后方可挂牌使用。 3.2.7各种电动机械必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,机械的使用严格遵守《工地机电安全技术措施》中的有关规定。 3.3模板工程安全技术措施 3.3.1模板工程施工前,必须带好安全帽、锤子、扳手等工具必须用绳链系挂在身上或用专门的工具袋背挂身上。高处作业应搭设脚手架,操作人员应佩挂安全带。 3.3.2装拆模板时,操作人员不能在同一垂直面上工作,要主动避让吊物,组

安全施工专项施工方案

安全施工专项施工方案 施工单位:深圳市新宝通建设集团有限公司 工程地点: 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检

西下坎隧道斜井施工交通安全专项方案

新建吉林至珲春铁路 西下坎隧道斜井 施工交通安全专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 中铁十九局集团有限公司 吉图珲客专JHS-Ⅶ标项目经理部二工区二〇一二年五月五日 目录

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 交通安全保证措施 (1) 3.1 组织保证措施 (1) 3.2 安全保证措施 (2) 3.2.1 一般规定 (2) 3.2.2 施工现场道路安全规定 (4) 3.2.3 坡道行车安全措施 (5) 3.2.3 洞内行车安全措施 (6) 3.3 应急预案 (8) 3.3.1 危险源分析 (8) 3.3.2 应急物资 (9) 3.3.3 应急措施 (9) 4 劳动力计划 (10)

1 工程概况 西下坎隧道位于图们市和珲春市交界山区,隧道全长6984米,最大埋深240米,共设3个斜井,1号斜井与正洞交于GDK327+500处,长575米,斜井井口与井底高差为60.719m,从洞底到洞口每隔240m设置一处长度为25m坡度为2%的缓坡段,其余地段坡度为12%;3#斜井与正洞交于GDK329+600处,长717米,斜井井口与井底高差为69.949m,从洞底到洞口每隔240m设置一处长度为25m坡度为2%的缓坡段,其余地段坡度为10%和12%;5号斜井与正洞交于GDK331+700处,长653米,斜井井口与井底高差为70.079m,从洞底到洞口每隔240m设置一处长度为25m 坡度为2%的缓坡段,其余地段坡度为12%。 2 编制依据 1《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 2《中华人民共和国道路交通安全法》(中华人民共和国主席令第47号) 3《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB10304-2009) 4《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009) 3 交通安全保证措施 3.1 组织保证措施 3.1.1 建立健全交通安全领导组织机构,在工区主要领导的带领下,全面负责工区的交通安全工作,使交通安全工作做到有布置、有检查、有落实。 3.1.2 成立分部交通安全领导小组: 组长:宋宝、谢洪发

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全专项方案

项目 冬季施工安全专项方案 编制人:职务(职称): 审核人:职务(职称): 批准人:职务(职称): 中铁建设集团有限供公司 2013年01月

目录 一、编制原则 (1) 二、编制依据 (1) 三、冬季施工特点 (1) 四、冬季施工安全管理 (1) (一)冬季施工安全教育 (2) (二)冬季施工安全管理 (3) (三)冬季施工现场安全管理 (4) (三)冬季施工用电安全管理………………………………………………….……. 5 (四)宿舍内冬季安全管理 (5) (五)解除冬季施工后的安全管理 (6)

第一节工程概况 1、工程概况: ***大厦位于石家庄*******,为高层办公楼。现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。抗震等级二级,抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级二级。 建筑层数:地下2层,地上25层。其中:地下室一层层高4.8m,, 地下二层层高4.2m,地上一层层高5.1m,2~4层层高4.8m,5 层层高3.6m,设备层层高2.15m,6~23层层高3.15m,24层层高 5.0m,25层层高5.0m,局部3.15m。建筑总高度91.25m。 2、参建单位: 建设单位:石家庄市****** 监理单位:石家庄*****监理有限公司 设计单位:河北*****设计有限公司 施工单位:***城建建设集团有限公司 第二节编制原则 1.根据建设工程施工安全要求,保证冬季施工中工地不发全事故,避免损失。 2.严格遵循高层建筑施工特点和客观规律,在保证生产的前提下, 科学的布置防控工作。 3.建立健全安全保证体系,严格执行国家有关标准、规范及操作规程。 第三节冬季施工特点 进入冬季施工阶段,冬季天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落、滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。

安全专项施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 ..。 二、施工工期 本工程计划开工:2018年10月8日,计划完工时间:2019年4月30日。 三、安全承诺 始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,制定完善的安全管理制度,确保施工期间无重大安全事故和人员伤亡事故。 四、环保承诺 严格遵守国家建设项目的环保规定和本公司的三标一体体系文件,按照环境保护原则办事,既要达到工程建设的规划目标,又要达到美化绿化环境的目的,实现生态效益、经济效益以及社会效益的协调发展。

第二章安全施工保证措施 根据国家行政主管部门制定的各项安全生产法规、规章和制度,结合工程特点,制定本项目的安全生产保证体系。 一、安全生产目标 确保无重大安全生产事故,工伤事故频率控制在0。 二、安全生产保证体系 安全生产体系运转图 三、安全生产管理组织及职责 1、公司经理是企业的法人代表,对公司的劳动保护和安全生产总负责,公司安全领导小组负责对公司所属一切生产、工作场所进行安全督促检查,消除隐患,防止各类事故,保证施工安全生产秩序。 2、部门经理、主任、主管应对本部门劳动保护和安全生产工作具体负责任,认真执行安全生产规章制度并按规章指挥,制定和实施安全技术措施,经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业,对职工进行安全技术和安全纪律教育,发生事故要及时上报,并根据“三不放过”(即事故原因没有分析清楚不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的措施不放过)的原因认真分析事故原因,提出和实现改进措施。 3、班组长负责本班的安全作业,有权拒绝违章指挥,上班前要对所使用的工具、设备、防护用具、作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,指导和督促工人执行各项安全生产规章制度,经常进行现场检查,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患。负责对新工人进行班组安全教育,开展经常性的安全教育,督促操作人员正确使用防护用具。发生了工伤事故要立即上报所在部门经理、主管,保护现场,并参加事故调查,组织安全生产竞赛,在评奖时应把安全生产情况作为考核内容之一。 4、专职安全员要经常对所属部门员工进行安全生产教育,督促员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度,正确地使用个人防护用品,检查和维护本班组的安全设施,如发现生产中有不安全、不卫生情况,要及时报告,并参加事故的分析和研究,协助公司安全领导小组实施防止事故的措施。 5、生产工人要认真学习并严格遵守各项安全生产规章制度不违章作业,并

最新整理斜井施工安全专项施工措施.docx

最新整理斜井施工安全专项施工措施 一、工程概述 回风斜井是深部二期采矿工程的主要开拓工程,也是深部二期总的回风通道,共有两条回风斜井、两条回风天井、280m标高回风联道、两条斜井分别在280m和180m水平联通。以及通往回风斜井的措施通道和满足施工需要布置的提升机硐室、绳道、卸碴道、汽车装碴井和装碴硐室等措施工程。 两条回风斜井井口标高400m。斜井坡度30°,1#回风斜井一直延伸至90m 标高,2#回风井延伸至180m标高;两条回风天井井口标高500m,并与一期回风井及III、VI矿体回风斜井联通,两条回风斜井通过回风天井与一期工程的回风系统联通,实现污风排放功能。 二、施工方法概述 斜井钻爆法施工,一次成巷;机械装碴,汽车排废;固定供气,确保气量;机械通风,保障作业;掘砌平行,及时支护;循环协调,保证进度;科学调度,安全第一,保证质量。斜井施工采用YT-28高频凿岩机凿岩,爆破使用硝铵炸药,底眼装防水炸药、非电毫秒雷管联wang磁电雷管起爆;SDA63B-2T22轴流风机配φ900mm风筒通风;人工配合VZ160型小型挖掘机装碴;JK-2.5×2型提升机牵引6m3前卸式无卸载轮箕斗运碴,24kg轨道路线,轮距900mm;距井筒掌子面60m左右用HPH6喷砼机进行喷支平行作业,灯桩埋设、踏步浇筑紧随工作面,距工作面不超过15m。平巷施工用装载机出碴,汽车倒运。 三、编制依据 1、回风斜井xx; 2、施工组织设计; 3、回风斜井施工规范; 四、施工xx 4.1、施工内容

1#回风斜井工程量表: 名称支护形式巷道断面(m2)长度(m)掘进工程量(m3)材料消耗砼(m3)木材钢材(kg)净掘进井筒大砼31.5836.5331.971167.91xxx.26喷锚31.5833.1395.913xxx.62148.674145.87 不 井筒 喷 喷小 喷砼支 砼锚砼 31.5833.13255.778473.66396.44 31.5831.58255.778077.21 11.5114.053.8554.139.79 11.5112.1711.56140.657.63285.47 11.5112.1730.83375.0820.34不支11.5111.5130.82354.74踏步94.04扶手3040.142#回风斜井工程量: 名称支护形式巷道断面(m2)长度(m)掘进工程量(m3)材料消耗砼(m3)木材(m3)钢材(kg)净掘进井筒砼31.5836.5321.97802.61108.76喷锚31.5833.1365.912183.72102.172849.12 不 踏步57.67喷砼支扶 31.5833.13xxx.775823.26272.44 31.5831.58xxx.775550.81

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

工程专项安全施工方案实用版

YF-ED-J6612 可按资料类型定义编号 工程专项安全施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工程专项安全施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节模板安装与拆除的一般安全要求 一、一般安全要求 (一)模板安装的一般要求 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2.楼层高度超过4m或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除钢模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆。在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人。 3.现浇整体式的多层房屋和构筑物安装上

层楼板及其支架时,应符合下列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到1.2MPa以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得过分集中。 (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足够的强度和刚度。 4.当层间高度大于5m时,若采用多层支架支模,则在两层支架立柱间应铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 5.模板及其支撑系统在安装过程中,必须

斜井明槽施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 斜井明槽施工安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5007-52 斜井明槽施工安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一节明槽开挖及顶板管理 1、明槽开挖时,挖掘机工作范围内严禁无关人员进行其他工作,其挖掘50米范围内必须设置栅栏,拉好铁丝并写上标语牌,并设专人在现场盯防监护,防止落矸伤人。 2、挖掘机挖掘时,做到临时道路畅通,挖掘机的把杆旋转区域及排矸汽车周围严禁站人。 3挖掘中如遇到较大坚硬障碍物,必须清楚后方可继续作业。 4、当挖掘机司机视线不清时应配置专人指挥,作业时挖掘机应保持水平位置,并将走动机构制动。 5、挖矸时应由施工员、安全员在现场指挥,确保不超挖、漏挖,并保证安全。 6夜间挖矸施工时应配置有足够的灯光照明。

7为预防边坡塌方,禁止在边坡堆矸,当在边坡上侧堆放材料及移动施工机械时,应距离边坡上边缘1.0m以上,材料高度不超过1.5m。8、回填土施工时现场应拦出警戒线以防止机械伤人,回填土人工平整夯压作业应在施工机械旋转臂范围之外进行。9、进入现场,必须佩戴安全帽,扣好帽带,佩戴并正确使用个人保护用具。 第二节爆破 1、明槽放震动炮时只允许白天进行,严禁夜间放炮,并且严格控制装药量及一次放炮最大数目不得超过20个,严格执行“一炮三检”和“四人联锁”放炮制度。 2打眼时应严格控制炮眼位置、间距及装药量,避免边坡受震塌方和崩坏周围建筑物。 3、应设专人监测边坡变化,防止边坡塌落伤人。 4严格执行多打眼,少装药制度,装药采用正向装药,定向放炮,炮泥捣填必须符合规程要求。 5、放炮前,在炮眼上用铁丝网罩住,铁丝网上铺

(完整word版)专项施工方案安全管理措施

专项施工方案安全管理措施 一、专项方案管理程序 1、危险性较大的分部分项工程管理流程: 熟悉设计图纸、工程建设法律法规和标准规范,了解工程地质条件和周边环境———对照标准规定识别出危险性较大的分部分项工程清单——施工单位分别编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案——施工单位施工技术、安全、质量部门审核安全专项方案——施工单位企业技术负责人审批专项方案——总监理工程师审批专项方案——施工单位组织实施专项方案——监督检查及验收实施效果——发现问题整改完善——直至危险性较大的分部分项工程实施完成。 2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程管理流程: 熟悉设计图纸、工程建设法律法规和标准规范,了解工程地质条件和周边环境———对照标准规定识别出超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单——施工单位分别编制危险性较大的分部分项工程安全专项方案——施工单位施工技术、安全、质量部门审核安全专项方案——施工单位企业技术负责人审批专项方案——施工单位组织安全专项方案专家论证会——施工单位根据专家论证报告修改完善专项方案——施工单位企业技术负责人审批专项方案——总监理工程师和建设单位项目负责人审批专项方案——施工单位组织实施专项方案——监督检查验收专项方案实施效果——发现问题整改完善——危险性较大的分部分项工程完成。 二、监督检查措施 严格按批准的专项方案实施,任何人无权私自更改、调整已经批准实施的安全专项方案。 加强对方案执行力的监督检查,发现问题立即纠正解决。同时,要加强变形监测,发现问题及时研究处理,把隐患消灭在萌芽状态。若施工中施工条件发生重大变化,需修改调整专项方案时,应按原程序进行修改调整并履行相应的审核审批手续即该审批的要审批,该论证的要论证才有效。

主斜井井筒施工安全技术措施示范文本

主斜井井筒施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主斜井井筒施工安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一节总则 1、施工人员必须牢固树立“安全第一、预防为主、综 合治理”的思想。项目部要建立健全安全检查机构,配有 专职安检人员。施工队、班组有兼职安检员负责施工中安 全检查监督工作。 2、严格执行《煤矿安全规程》,严格按照“施工组织 设计”和“施工作业规程”以及“操作规程”进行施工。 坚决反对“三违”,坚持“一工程一措施”、“无措施不 能施工”的原则。 3、建立通风瓦斯检查机构,配备合格的专职人员,井 筒施工揭露煤层前要制定揭煤施工安全技术措施。 4、建立安全调度会议制度,坚持定期召开安全办公

会,解决安全生产中存在的问题,做到不安全不生产,施工队要坚持班前、班后会,布置总结安全工作。 5、必须建立井口管理制度,井上下信号工、把钩工、绞车司机都必须经过安全技术培训,并考试合格后,持证上岗。 6、施工现场必须建立健全防火管理制度,储存易燃易爆物品的场所,严禁带入火种,施工现场要建立群众性消防队伍,必须设有防火设施及灭火器材。 7、建立健全安全生产责任制,实行业务保安,项目部和队领导干部、各专业人员、各业务部门、各工种工人都要建立岗位责任制。 8、井口要建立入井人员检身制度,配备专人,严格检身;每个入井人员必须佩带安全帽,严禁烟火带入井内。 9、建立严格的交接班制度,交接班时要交清工作面安全质量情况,并做好记录。

弃土场排水沟施工技术交底

弃土场排水沟施工技术交底 一、编制目的 为了保证弃土场排水沟安全顺利施工,弃土场建成后不影响周围居民生活和态环境。二、编制依据 《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB10002.4-2005 《京沈客专弃土场设计图》 三、施工工艺流程 排水沟平面布置放线—抄平—挖排水沟—清理排水沟(按2%1 勺排水坡度清理排水沟底平)一排水沟铺设碎石垫层浇筑M10 浆砌片石 四、工程概况 本工程排水沟结构型式采用M10 浆砌片石,局部路段根据情况适当加大排水沟尺寸。当弃土场横向宽度大于100 m 时设置土场顶中心排水沟。 五、施工方法 5.1 、测量放样开挖前必须通知测量人员,根据弃土场平面布置放置盲沟排水沟位置。 各 别弃土场根据测量人员现场实际情况设置。浆砌排水沟工程采用分段施工,分段放样。根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,然后根据“沟中心至中桩距离”参数放出排水沟中线,再通过排水沟结构尺寸放出水沟边线,并用白灰在地上画出。通过沟底高程、沟底纵坡确定开挖深度。线位设好以后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 5.2 、基坑开挖利用测量放样出勺边线及计算出勺开挖深度,采用人工配合挖掘机械开 挖, 自卸汽车运输的基坑开挖方式。基坑开挖至距设计沟底10~15cm 时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,基坑沟底应在密实勺土体上。开挖清理完毕后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 5.3 、砌筑方法 a、片石、砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净

b、砌筑基础的第一层时,如基底为岩层,应先将基底表面清洗、湿润,再坐浆砌筑;如为土质,可直接坐浆砌筑 c、基础分2 个工作层砌筑,每个工作层的水平缝应大致找平。砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m; 分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。 d、各砌层的砌块应安放稳固,较大的砌块应使用于下层,且大面向下,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土塞竖缝时,应以扁铁捣实。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。 e、砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。 f、基础每10-20 米设置一道沉降缝。每个工作日结束后,需按工作缝处理,或设置为沉降缝。 六、施工注意事项 6.1 片石在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。 6.2 砌筑第一层砌块时,应先将基础表面清洗、湿润,再坐浆砌筑。 6.3 砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌 筑的砌层表面应加以清扫和湿润。 6.4 排水沟必须分段施工,分段成型。在雨季,为使基坑免遭雨水浸泡,严禁 长段开挖,且做好临时排水设施。 6.5 排水沟的开挖、整修、夯实、砌筑形成流水作业,随挖随砌。 6.6 若现场地形有变化,经现场监理工程师同意的情况下根据现场情况另行设置。 6.7 砂浆拌和时须采用模板或雨布放置在出浆口,水泥、砂、石等原材料须放置在模板

冬季施工安全专项施工方案

冬季施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段合同文件、两阶段施工图设计。 (2)《公路隧道施工技术细则》JTG/TF60-2009 (3)《公路隧道施工技术规范》JTGF60-2009 (4)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (5)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 (6) 河北省高速公路管理局、河北省高速公路邢汾筹建处下发的关于本项目的有关文件.标准。 (7) 河北省交通建设监理咨询有限公司、四川国际工程监理有限公司下发的关于本项目的有关文件、标准。 (8) 《公路工程施工安全技术规范》 (9) 本公司以往公路工程施工中积累的经验资料 (10) 河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段招标、投标文件 (11)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 二、工程概况 XFLJ-11合同段起点位于小戈寥北与XFLJ-10合同段相接,起点桩号为K59+240,路线向西经过吕家沟、赵家沟等地,在牛豆台村南与XFLJ-12合同段相接,终点桩号为K62+270,本合同段全长3.03Km。 主线挖方30.9m3,填方34.6m3,桥梁508.5m/2座,涵洞4座,通道1座,隧道3147m/2座(单洞),其中吕家沟隧道左线长1320m,右线长1240m;赵家沟隧道左线长252m,右线长335m。隧道形式都为分离式三车道隧道。主要工程内容为标段内的路基、桥梁、涵洞、隧道、排水及防护工程等。 三、冬季施工的特点 当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃即是冬季施工。进入冬季施工阶段,天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:于学辉 副组长:胡旭天刘林华王玉臣 组员:单连国闵怀林席钊勇申文发 王会祥雒永泉李天民陈洪涛 2、现场准备 ①根据实际的施工情况准备防滑、防寒劳动保护用品。 ②对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③当采用较多的大功率的电加热设备时,提前核对变压器容量,使之符合电器的功率要求,保证加热设备的正常使用和线路的安全。 ④工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作。 五、冬季施工安全管理 (一)冬季施工安全教育

建筑工程安全专项施工方案编制要求

建筑工程安全专项施工方案编制要求 第一部分总要求 1、安全专项施工方案编制范围 根据《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)和有关法律、法规、标准、规范的要求,工程中的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案。 1.1危险性较大的分部分项工程包括: 1.1.1基坑支护、降水工程施工方案 1.1.2土方开挖工程施工方案 1.1.3模板工程及支撑体系施工方案 1.1.4起重吊装及安装拆卸工程施工方案 1.1.4.1起重吊装 1.1.4.2塔吊的安装、拆卸方案 1.1.4.3施工升降机的安装拆除方案 1.1.4.4物料提升机安装(拆除)施工方案 1.1.5脚手架工程施工方案 1.1.4.1落地式或悬挑式钢管扣件式脚手架施工方案 1.1.4.2附着式整体和分片提升脚手架施工方案 1.1.4.3吊篮脚手架工程 1.1.4.4自制卸料平台、移动操作平台方案 1.1.6拆除、爆破工程施工方案 1.1.4.1人工拆除、机械拆除施工方案 1.1.4.2爆破拆除施工方案

1.1.7建筑幕墙安装工程施工方案 1.1.8钢结构、网架和索膜结构安装工程施工方案 1.1.9人工挖扩孔桩工程施工方案 1.1.10预应力工程施工方案 1.1.11临时用电工程方案 1.1.12其他危险性较大工程 2、安全专项施工方案的格式要求 1.2.1专项施工方案的文字部分要求:应采用A4纸打印。 1.2.2专项施工方案的附图要求: 1.2.2.1施工方案应尽量采用图、表的方式表达,以便清晰、明确地指导施工。 1.2.2.2专项施工方案中的附图应统一放在后边,并应按照一定的顺序,逐个编号,编号应与正文中的引用对应。 1.2.2.3附图应采用A3纸打印,图中应包含必要的文字解释和说明,图中应标明建筑物的轴线、位置、标高和尺寸。 3、安全专项施工方案的编制、审核、审批和论证要求 1.3.1专项施工方案的编制单位、编制人: 1.3.1.1专项施工方案的编制单位和编制人应具有相应资格。实行专业分包的,应由专业分包单位编制,无专业分包的由总包单位编制,但不得有劳务分包单位编制。 1.3.1.2设备安装与拆除的专项施工方案应由设备装拆单位或设备产权单位编制。 1.3.1.3临时用电工程的施工方案应由电气专业工程师编制。 1.3.14安全专项施工方案应由上述单位现场技术负责人编制。 1.3.2专项施工方案的审核: 专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。 1.3. 2.1单位技术负责人(法人级别的总工程师)组织施工技术、安全、设备、质量等部门的专业人员审核。

材料斜井刨冰施工安全技术措施示范文本

材料斜井刨冰施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

材料斜井刨冰施工安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 材料斜井每到冬季在巷道中有大量结冰,严重影响到 大型材料的运输。经矿、区有关人员决定由工十队在材料 斜井刨冰。为了保证施工安全,特提如下安全技术措施: 二、安全技术措施: 1、施工时间:每日8点班。 2、施工期间,必须提前和运输区、维运区联系好,停 止材料斜井大型材料的运输。井口、560下部入口以外 10m处由施工队组搁设专人负责警戒,470水平材料斜井 入口铁门由运输区关门上锁,并悬挂“巷道施工,严禁入 内”提示牌。严禁无关人员进入材料斜井,防止大块冰滚

落伤人。 3、施工时,应由上向下逐段进行,每段施工长度不超过5.0m,严禁大面积作业和多段同时作业。 4、施工时,人员必须系保险绳作业,保险绳一头固定在轨道上,另一头拴在人员身上,保险绳随施工人员上下伸缩。护身保险绳采用1寸麻绳。严禁单人作业,作业人员必须小心谨慎、精力集中,踩稳站实,相互配合好,严禁踩在冰面上作业。 5、刨冰采用手镐、铁锹等工具人工进行作业。 6、每班刨出的冰要堆放到巷帮,不得影响提放材料,然后集中装车提升上井。 7、刨出的冰提升上井时严格按以下规定执行: (1)、冰的运输,由运输区负责提供空车,维运区负责斜井绞车的提升。 (2)、井口绞车房、材料斜井上、下口及施工地点必

专项施工安全方案及措施

专项施工安全方案及措施 一、工程概况 HQ-08合同段起讫桩号K46+800-K54+200,全长约7.4公里。本标段主要工程量有:路基挖土方45.7万m3,挖石方93.0 m3,填土方49.2 m3,填石方64.8 m3,弃方26.8 m3涵洞27道,通道9道,桥梁3225m/7座(单幅桥长),其中桥梁下部桩基278根,嵌岩桩254根,摩擦桩24根。 二、专项施工安全方案及措施 为有效防止项目伤亡和其他安全生产事故的发生,根据本项目施工特点,特制定本项目的施工危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的安全施工措施(方案),具体如下: (一)基础工程施工事故预防控制措施 1、开挖的深基础施工 深基础开挖施工现场可能发生坍塌事故的环节一般有以下几个方面:土方施工采用挖空底脚的方法挖土;积土、料具、机械设备堆放离坑、槽小于设计规定;坑槽开挖不符合安全要求;深挖基坑末设专项支护设施、不设上下通道,人员上下坑槽采踏边坡;料具堆放过于集中,荷载过大;模板支撑系统末经设计计算;基坑施工未设置有效排水等。因此应根据工程实际情况,采取相应预防监控措施:(1)深挖基础工程施工前要制定有针对性的施工方案,按照土质的情况设置安全边坡或固壁支撑。基坑深度超过5m有专项支护设计,并对方案进行论证。对基坑、井坑的边坡和固壁支架应随时检查,发现边坡有裂痕、疏松或支撑有折断、走动等危险征兆,应立即采取措施,消除隐患。对于挖出的泥土,要按规定放置,不得随意沿围墙或临时建筑堆放。 (2)深挖基础施工中严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在基坑口边的堆放数量和重量,以避免产生过大的集中荷载,造成支护以及支架坍塌。 (3)开挖前先采取降水位措施,将水位降至开挖最深度以下,防

安全文明专项施工方案

城北中心小学西校区新建工程

安全文明专项施工方案 一、编制依据 1)本工程施工组织设计 2)现行国家及省市有关法律法规3)企业内部规范标准 、工程概况 三、目标管理;江苏省文明工地四、安全生产管理措施及保证体系1)管生产必须管理安全

按照国家安全生产法的规定,项目经理是安全生产的第一责任人,认 真落实“管生产的同时必须管安全的原则。我们项目部对生产中的人物环境状态进行严格管理,认真落实管生产必须管安全是原则。有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态,消除或避免事故。 2)坚持动态管理 安全管理涉及到生产活动方方面面,涉及到从工程开工到竣工交付和全部生产过程全部的生产时间和一切变化随着生产因素。因此,生产活动中必须坚持全员全过程全方位全天候的安全动态管理。 3)组建安全生产管理体系 建立施工项目安全生产管理系统,成立专项的安全生产管理小组,以 项目经理为组长,项目部主要管理人员为组员的安全生产领导小组,组织专业的安全员、技术负责人、吊装工队长、电焊工队长、围护系统安装队长对项目部的安全生产文明施工进行有效的管理。 4)认真执行各项安全管理制度 对工程项目的安全施工是经常性制度化和规范的管理,通过执行制 度,促进安全管理工作。现场的主要安全管理制度如下; 5)安全技术交底制 根据安全措施要求和针对现场实际情况,逐级进行安全技术书面交底。 项目部专职安全员具体贯彻检查监督现场各项安全方案安全技术交底

措施的实施。 6)定期安全活动制 项目部定期对全体职工进行安全教育,总结上阶段安全工作,针对工 地施工期间需要注意事项,阐述下一步安全工作重点和注意事项,提高职工安全意识。 7) 大中型机械设备安装实行验收制 认真做好维修保养工作,使机械保持良好的性能,坚持杜绝机械带病工作现象。 8) 定期组织安全检查和落实对隐患整改 项目部定期组织对现场临电、安全防护、三宝四口、机械设备、消防、后勤管理等方面的检查。对查出的隐患必须定措施、定人、定时整改,并认真组织复查,整改合格后做好消项记录。 9) 持证上岗制 对特殊工种和机操人员实行持证上岗,严禁无证操作。项目部特殊工种的持证上岗率为100%。 10) 危急情况停工制 当施工作业中可能危及职工生命财产安全和险情,可立即停工,并报项目经理处理。

相关文档