电管预埋技术交底 精品
电管预埋技术交底 精品

xxxxxx办公楼

电管埋电气照明安装

1.工艺流程:施工准备器材检验测量定位模板钻孔箱盒固定套丝煨管连接敷设跨接焊接固定保护

2.电线导管、电缆导管敷设应按以下程序进行:

①除埋入砼中的非镀锌钢管外壁不做防腐处理外,其它场所的非镀锌钢管内外壁均做防腐处理,经检查确认才能配管。

②现浇砼板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣砼。

③被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽。

④吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建各专业施工单位商定,才能吊顶内配筋。

3.进户管宜采用镀锌钢管或焊接钢管,焊接钢管埋地敷设时,管内外壁都应做防腐处理,焊管埋设砼内应只做管内壁防腐处理。

4.配管质量、品种、规格、连接方法、适应场所必须符合设计要求,严禁使用塑料或木制品盒。

5.管子弯曲:暗配管弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设在砼内同一平面内转弯的弯曲半径不应小于管外径的10倍,暗配管严禁采用冲压弯头或自制下米弯头,管子弯曲处的弯扁度不大于管外径的1/10。

6.管与盒的连接:

①暗配钢管与盒(箱)的连接,可采用焊接固定或采用锁螺母连接两种方法;

②管与盒(箱)的焊接固定仅限于厚壁钢管,管与盒(箱)的锁螺母固定适应于薄壁钢管。

7.管与管的连接:

①管口连接:使用全控管接头,连接管端部套丝,两管拧进管接头长度不

小于管长度的确良1/2。使两管端之间吻和,薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。

②套丝连接:只用于厚壁钢管(薄壁钢管严禁熔焊连接)套管可购成品,也可用大级管径的管加工车制,套管的长度为连接管外径的1.5-3倍,两

xxxxxxxxx办公楼

电管埋电气照明安装

管对口处应在套管中心,套管的周边采用焊接应牢固严密。

8.管子接地:

①钢管与钢管、钢管与盒(箱)采用丝扣连接时,为了使管路系统接地(接零)良好、可靠,要在管接头的两端及管与盒(箱)连接处,要用相应圆钢或扁钢焊接好接地跨接线,使整个管路可靠地连成一个导电整体。

②跨接线直径应根据钢管的管径来选择,钢管接头两端的跨接线长度不小于跨接线直径的6倍,跨接线在连接管焊接处距管接头两端的长度均不小于50㎜,盒(箱)上焊接面积不应小于跨接线截面积,且应在盒(箱)的棱角边上焊接,严禁将钢管接头(管箍)与连接管焊死,接地跨接线按下表选用。

9.管子敷设超过下列长度,其中间应设装分线盒(过路盒)或放大管径。

①两盒之间有一个弯头,不超过20来;

②两盒之间有二个弯头,不超过15来;

③两盒之间有三个弯头,不超过8来;

④暗管两个接线盒之间不允许出现四个弯。

10.现浇砼楼板内的电管每个回路控制管应就近敷设,尽量避开交叉敷设;如出现交叉敷设时,大口径管在下,小口径管在上,交叉处管子外径不能超过砼厚度的1/2,并列敷设的管子间距不应小于25㎜。

全套水电安装技术交底(通用)

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底 一、预埋工程技术要点 首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3厘米;冷热水管上下间隔10厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4、材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B、排水管工程

水电预留预埋技术交底1

水电预留预埋技术交底 交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 1.2组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 1.4预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。 2、线管预埋 2.1配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 2.2金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。 2.3阻燃PVC管敷设 (1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。 (2)PVC管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。 (3)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 (4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线

管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒; 电管弯曲允许最大长度 序号电管弯曲数 量 电管允许最大长度(米) 1 无弯曲30 2 1个弯曲20 3 2弯曲15 4 3弯曲8 (5)PVC管切割方法:先将弹簧插入管内,两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。 (6)PVC管连接方法:将管子清理干净,在管子接头表面均匀刷一层PVC 胶水后,立即将刷好胶水的管头插入接头内,不要扭转,保持约15s不动,即可以贴牢。 二、预留孔洞 1、在土建工种施工过程中,水电安装应与土建配合进行管道、竖井、管道井等入户、穿墙、穿楼板的孔洞预留,保证预留孔洞的质量进而保证结构验收,确保今后安装施工顺利进行。 2、预留前,要认真熟悉施工图纸,理清系统的原理和技术要求,对照安装和土建结构图,确定预留孔洞的尺寸位置。根据预留孔洞的大小和形状制作相应的预留木框或钢套管,指定专人在土建工种钢筋绑扎完成后关模前按照图纸要求的尺寸位置进行预留. 3、由水电技术员复核位置和尺寸,确认无误后,方可通知土建工种关模。 4、在土建工种关模及浇注混凝土时,必须要有专人监护,以防预留孔洞移位或损坏等。 5、预埋上下层预留孔洞时,中心线应垂直,预留的木框拆模后留在墙体内,钢制管待混凝土稍凝固时需细心拔出钢管,把握好拔管时间,保证预留孔洞的光滑和成型。 6、拆模后,组织操作员和施工员复核预留孔洞的尺寸,并作好记录,对不合格的孔洞,需提出处理的方法和意见,待批准后实施。

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;3- 密封填料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明装管道 适用) 套管配合墙体 施工或使用机 械开洞后用水 泥砂浆固定 穿人防剪力 墙套管 柔性防 水套管1-钢管;2-法兰套管; 3-密封圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6-螺母; 7-法兰;8-密封膏嵌 缝;9-建筑外墙;10- 侧; 11-柔性填缝材料 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体 穿无防水要求楼 板1-钢管;2-钢套管; 3-密封填料;4-楼板 套管中部架设 钢筋于楼板上,套管下 部水泥砂浆吊模固定。 穿有防水要求楼板(如卫生间,厨房等) 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈; 5-石棉水泥;6-油麻 套管中部架设钢筋于 楼板上,套管下部水泥 砂浆吊模固定。 刚性防 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈;5-石棉 水泥;6-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。

穿地上或建筑外墙等防水墙体顶 板 水套管(钢管) 刚性防 水套管1-铸铁管;2-钢套管; 3-翼环;4-石棉水泥; 5-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。 四、防雷接地工程 1、接地体(线)的连接应采用焊接,采用结构柱/梁钢筋焊接拉通,焊缝长≮100,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 2、接地引下线利用结构柱两根对角主筋,施工时将该主筋黄色漆作好标记,随结构施工逐层焊接至顶层,并与屋顶避雷网焊接. 引下点按设计. 3、每层水平连线利用结构梁周环焊接, 与引下钢筋焊通. 接地体为结构基础. 4、接地装置的顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m.接地装置的焊接应采用搭接焊焊接长度应符合下列规定: 4.1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 4.2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直接的6倍,双面施焊; 4.4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 4.5除埋设在混泥土中的焊接接头外,有防腐措施。 5、防雷引下线利用结构柱或剪力墙2根?≥16或4根?≥10的主钢筋,自下而上通长焊接。 五、注意事项

施工技术交底(电气管线预埋)

施工技术交底 单位工程名 称电气分部分项 工程名称 管线及接线盒预埋 交底人记录人 参加班组电气施工队交底日 期 1、电气预埋管线施工要求 A、预埋在混凝土内的管线,其弯曲半径不小于管外径的10倍。 预埋管的弯曲处,不能有折皱,凹扁和裂缝。 B、当预埋管长度每超过30米(没有弯曲)、20米(有一个弯 曲)、15米(有二个弯曲)、8米(三个弯曲),要增设过渡盒。管线之间宜采用6#圆钢做接地跨接,焊接长度必须大于4厘米 C、金属钢管严禁对口焊接,钢管采用螺纹连接时,管端螺纹 长度不能小于管接头长度的1/2,连接后,其螺纹要外露 2~3个扣;采用套管连接时套管长度为管外径的1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管的中心,套管采用焊接,焊缝应 牢固、严密。钢管进入接线盒必须采用丝接,进入盒内约 2-3mm。 D、金属管在埋设于混凝土内时外壁不用做防腐处理,内壁应做防腐处理。 2、施工方法 A、混凝土柱内埋设的管路与预埋件 ,先将管与盒连接 好,在下面模板支好后将管盒与模板固定牢固,把管 路沿主筋内侧布置,且与主筋上的箍筋绑扎在一起, 管路中间的绑扎间距不大于1m,在管与盒连接处的绑 扎距离不大于30mm。现浇混凝土梁内,多根管竖穿梁 时,管子设在梁受剪、应力较小的轴线上并列敷设, 管与管的间距大于25mm,暗配钢管需要横穿混凝土梁 时,对梁的结构强度影响不大,穿梁钢管距底筋上侧 不小于50mm。埋于混凝土墙中的管路在墙体施工时,

在绑扎钢筋后进行 定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒子与模板固定牢固,同时随时焊好接地跨接线。 B、埋于现浇混凝土楼板中的管线敷设,在模板铺好后, 未敷钢筋前进行测位划线,待钢筋底网绑扎垫起后敷 设、盒、并且固定好,预埋在混凝土内的管子与管子 敷设有交叉时,厚度不能超过混凝土的1/2 ;并列敷设的管子间距不小于25mm,使管子周围均匀有混凝土 包裹。配管时可以分别进行连接,先连接好一段与墙 (或梁)上预埋管相连接带弯的管子,再连接一段与 盒相连接的管子,最后连接剩余的中间的一部分需管 与管之间进行连接的直线段。在管子敷设时,原则是 先敷设带弯曲的管子,后敷设直线段的管子。 C、预埋在混凝土墙体上的接线盒预留可随结构施工直接 将接线盒安装到位,所有开关、插座用接线盒预埋, 应以装饰完成面标高为准。为防止接线盒移位,采用 钢筋固定。接线盒面与结构施工的模板面平齐,接线 盒内填充锯木等防止混凝土进入,并且在施工图纸上 准确的标注出预埋接线盒的位置,待土建模板拆除后 便于寻找。找到后应在其内壁刷上防腐漆,贴上标签 注明作用。 班组长签名 技术负责人签 名

水电安装施工技术交底精选版

水电安装施工技术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。(一)联合接地体的施工:利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM处,在2根引出的主筋上焊一块4MM厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86型盒内。测试卡上开ф10孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为15CM,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM,直线段为1M,在瓦屋面上作专用支架,支架抱在瓦片上。避雷带搭接

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底 单位工程名称华瑞紫韵城星园Ⅱ标段3、5#楼交底日期2017年89 月11日 水电班组水电预埋预埋水电预埋预留安全技术交底分部分项工程名称

交底内容一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。1.2 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。1.4 、线管预埋2 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。2.1 管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的暗配金属管采用套管连接时, 倍,并必须两面施焊,金2.2 倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6 应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时, 焊3-5 处,烧焊处必须做好防腐处理。

金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。2.2 阻燃2.3 PVC管敷设管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。采用阻燃(1) PVC 管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专PVC 用胶粘剂,接口应牢固密封。管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。PVC 直埋在地下或楼板内的2) (.

消防工程电气预埋技术交底

消防工程电气预埋技术交底: 1、施工程序 暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置 →固定盒、箱→管路连接→地线跨接 2、主要施工方法和技术要求 (1)施工准备 ①熟悉图纸,了解设计意图,掌握施工工艺,方法。 ②材料的规格型号,材质必须符合设计要求。 (2)暗管敷设的基本要求 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管 路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的 净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 (3)预制加工: 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显着的凹凸不平 及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光,焊接钢管应除锈后刷防锈漆 (钢管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不 防腐处理)。 ①钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用手板煨弯器。管径为25mm及其以上 时,使用液压煨弯器。弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显 着的凹瘪现象。 ②管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸, 放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无 毛刺,管内铁屑除净。 ③管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板 牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣 不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 (4)测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正, 标出盒、箱实际尺寸位置。

(5)固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。盒、箱安装 要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置正确10(砖墙),30(大模板) 盒箱1m内相邻标高一致 2 盒子固定垂直 2 箱子固定垂直 3 盒、箱口与墙面平齐最大凹进深度10mm (6)镀锌钢管的螺纹连接 ①管子切断:管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应矬平、刮光,使管口整齐光滑。当出现马蹄口后应重新切断。严禁用电气焊切割钢管。 ②管子套丝:钢管与盒(箱)连接处的套丝长度,不宜小于管外径的倍;用在管与管连接部位时的套丝长度,不得小于管接头长的1/2加2~3扣。套丝完毕后,将管子端面毛刺处理光。如下图丝扣连接良好,外漏2~3扣。 ③管径小于25mm以下使用手扳 煨管器,管径大于25mm以上使用液 压煨管器;管径70mm及上时,使用 机械煨弯器。弯曲处不应有折皱、 凹穴、和裂缝现象,弯扁程度不应 大于管外径的倍,弯曲角度一 般不宜小于90度。 ④钢管的连接:连接使用全扣管箍接头,连接管端部套丝,两管拧进管接头的长度不应小于管接头长度的1/2,管连接后使两管端之间吻合,其螺纹在套管端部宜外露2~3扣,螺纹表面应光滑、无缺损。 ⑤钢导管与盒(箱)及设备的连接:本工程钢导管与盒(箱)及设备的连接一律采用螺纹连接。管端用锁紧螺母或护圈帽固定盒箱,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁螺母2-3扣,并且一孔一管,严禁将无用的敲落孔敲掉。 (7)焊接钢管的焊接

水电安装技术交底

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底一、预埋工程技术要点首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C 认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A 、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3 厘米;冷热水管上下间隔10 厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3 、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4 、PPR 材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5 、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B 、排水管工程 1、管道进出地下室须设置防水钢套管,如管道同时穿越多道墙板应考虑管道的坡度,坡度按设计施工,标准坡度为2.6% ,但不得小于1.2%。考虑管道实际施工操作、管配件尺寸。 2、立管、设备预留洞口的设置须上下一致、垂直、正确,设备的具体尺寸应根据设计及建设单位的要

水电预留预埋技术交底——中铁五局

技术交底表 工程名称绿地·新都会分部工程水电安装分项工程名称:水电预留预埋日期:2014年2月23日交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。 (4)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。 5、预埋上下层预留孔洞时,中心线应垂直,预留的木框拆模后留在墙体内,钢制管待混凝土稍凝固时需细心拔出钢管,把握好拔管时间,保证预留孔洞的光

水电预留预埋技术交底

水电预留预埋技术交底内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

技术交底表

(穿楼板时),套管底部与楼板面平齐,套管内不得有接头。 2、穿越屋顶楼板、地下室板墙、以及水池壁时,必须制作防水套管。防水套管的做法结合图纸要求并参照图集。 3、套管应预先按照要求制作,在土建工种钢筋绑扎完成后合模前按照图纸要求的尺寸进行预留安装,保证固定牢靠,封堵严密,位置准确。 4、常见预埋套管分类: 套管安装位置套管安装样图符号说明 固定方 式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套 管;3-密封填 料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明 装管道适用) 套管配合墙 体 施工或使用 机 械开洞后用 水 泥砂浆固定 穿人防剪力 墙套管 柔性防水套管1-钢管;2-法兰 套管;3-密封 圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6- 螺母;7-法兰; 8-密封膏嵌缝; 9-建筑外墙;10- 内侧; 11-柔性填缝材 料 剪力墙处套 管需与结构 钢筋绑扎固 定,一次浇 注在墙体内 穿无防水要求楼板1-钢管;2-钢套 管; 3-密封填料;4- 楼板 套管中部架 设 钢筋于楼板 上,套管下

部水泥砂浆吊模固定。 穿有防水要求楼板(如卫生间,厨房等)1-钢管;2-钢套 管;3-翼环;4- 挡圈; 5-石棉水泥;6- 油麻 套管中部架 设钢筋于楼 板上,套管 下部水泥砂 浆吊模固 定。 穿地上或建 筑外墙等防水墙 体顶板 刚性防水套管(钢 管)1-钢管;2-钢套 管;3-翼环;4- 挡圈;5-石棉水 泥;6-油麻 剪力墙处套 管需与结构 钢筋绑扎固 定,一次浇 注在墙体 内。 刚性防水套管1-铸铁管;2-钢 套管;3-翼环; 4-石棉水泥;5- 油麻 剪力墙处套 管需与结构 钢筋绑扎固 定,一次浇 注在墙体 内。 四、防雷接地工程 1、接地体(线)的连接应采用焊接,采用结构柱/梁钢筋焊接拉通,焊缝长≮100,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 2、接地引下线利用结构柱内两根对角主筋,施工时将该主筋黄色漆作好标记,随结构施工逐层焊接至顶层,并与屋顶避雷网焊接. 引下点按设计. 3、每层水平连线利用结构梁周环焊接, 与引下钢筋焊通. 接地体为结构基础. 4、接地装置的顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地

水电安装技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 公称外径热熔深度加热时间加工时间冷却时间 (伽)(伽 )S S S 2014543 2516743 3220844 4021864

施工技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 12#楼水电安装工程 交底内容:水电安装工程 应做闭水试验,出口由充气橡胶堵闭达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至 管上皮100mm 上覆筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和 堵洞。 244立管安装:首先按设计要求将洞口预留或后别, 洞口尺寸不得过大, 更不可损伤受力钢筋。 安装 前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预埋的伸缩节,将 锁母拧下,取出U 型橡胶胶圈,清理杂物, 复查上层洞口是否合适。 立管插入端应先划好插入长度标记, 然后上肥皂液,套上锁母及 U 型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记 为止(一般预留胀缩量为 20~30mm )。合适后即用自制 U 型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿,然后找正找直 并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 2.4.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞口或复预埋件是否合适。 清理场地,按需要支搭操作平台, 将预制 好的支管按编号运至现场。清除各运物及粘接部位的水份。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推 入预留管口,根据管段长度调整好坡度。合适后固定,卡架,封闭各预留管口堵洞。 2.4.6器具连接管安装:核查建筑物地面,墙面做法,厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸 修整预洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再 进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口堵洞。打下一层立管扫除口服液,用充气橡胶堵封闭上部,进 行用水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。 2.4.7排水管道安装后按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道,必须进行按分项工序进行。 卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 2.4.8粘接剂易挥发,便用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时凝固时间为 2~3min 。粘接场所应通风 良好,运离明火。 2.5、质量标准: 2.5.1保证项目 2.5.1.1管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 2.5.1.2隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格 36。 2.5.1.3管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 2.5.1.4管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 2.5.1.5排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于 2.5.1.6排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 2.5.2基本项目 2.5.2.1管道支架及管座(墩)的安装应符合以下规定。 A 排列整齐,支架与管子管子接触紧密。 2.6、成品保护 2.6.1管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞。 工程名称 施工单位 中天建设集团有限公司 分项工程名称 4M 。 B 托架距离应符合下列规定。 公称直径(mm ) 支架间距(mm ) 50 75 100 0.6 0.8 1.0

电气管线预埋技术交底

技术交底记录 编号 表C2—1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称管线预埋技术交底交底提要 交底内容: 本工程主要预埋管线为SC焊接钢管、JDG管、PVC管。预埋线管严格按照图纸位置要求敷设,应尽量与预留孔洞保持一定距离,以防后期安装剔槽打坏线管。 一.钢管预埋要求做法: 1、线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 2、管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑,SC焊接钢管必须内壁做防腐处理。 3、管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 4、管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小

于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 5、揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 6、套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。焊接饱满,无夹渣、咬肉等现象。 7、管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 8、管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒,且焊接钢管进线盒必须套丝。 9、多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 10、管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。 11、JDG管顶丝必须拧掉,管接处涂抹导电膏。 二. 图形显示: 变形缝敷管图例: 管子开长口 牢固 变形缝

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

完整水电预埋--施工技术交底

建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期年月

交底人: 建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月11日

交底人: 建筑安装工程

技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月

技术交底内容:错误!设计图纸特殊要求,错误!施工规范要求错误!质量验评标准?? 3.敷设管路? 管路必须敷设在上下层之钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种情况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出? 的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。????? (1)对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或 墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以免给后续施工带来不必的麻? 烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损 伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线? 的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿后重新接管,如果是上部超出墙体? 线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。 (2)对于从顶板向下引的管路,为了不给土建模板造成较大的损害,采用暂时不引下,而等到 土建拆模后再向下引的办法。具体做法是:在需要引下的位置预埋一块200×100×100mm的聚苯板,聚苯板要紧贴模板固定,把管头插入聚苯板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后安装隔 墙板时,挖开聚苯板并将管路引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管? 口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。 (3)对于只在现浇顶板内敷设的管路首先应该截取长度适当的管路,把管路一端与盒接头连? 接,并将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端。连接后把管路与钢筋绑扎固定。 4.管路连接 包括管路与管路的连接和管路与灯头盒的连接两种情况: (1)管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头的中心位 置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90直角弯管接头时,管路要插入直角弯管的承插 交底人: 建筑安装工程 技术交底单 施工单位:广西建工集团第三建筑工程公司填发日期2012年10月11日

水电预留预埋施工技术交底

施工技术交底: 水电预留预埋工程 施工技术交底 审核:蒋海平 编制:刘汶璋时间:2014-12-20 四汇建设集团有限公司 水电预埋预留工程施工技术交底 交底内容: 一、电线导管预埋 1、基本要求 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。 预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验

收。 2、线管预埋 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,金属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时,应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点焊3-5处,烧焊处必须做好防腐处理。 金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。 阻燃PVC管敷设 (1)采用阻燃PVC管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。 PVC管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固密封。 (2)直埋在地下或楼板内的PVC管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。 (3)暗敷在混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15毫米,为了减少线管的弯曲,线路走向宜沿最近的路线敷设,其弯曲处不应折皱,弯扁程度不应大于管外径的10%,其明配时弯曲半径不小于外径的6倍;暗敷在砼内其弯曲半径不小于管径的10倍。线管超过下列长度时加过线盒; 电管弯曲允许最大长度 (5)PVC管切割方法:先将弹簧插入管内,两手用力慢慢弯曲管子,考虑到管子的回弹,弯曲角度要稍过一些。

电气预留预埋技术交底

技术交底记录 鲁DQ 0 0 2 工程名称施工单位 分项工程名称机电预留预埋及配管工程交底日期 交底提要:说明、材料要求、主要机具、作业条件、施工工艺、质量要求、成品保护 交底内容: 一、说明 承包工程机电预留预埋及配管施工工程。 二、材料要求 1、镀锌扁钢(40×4mm)、JDG管、PVC管、方盒、八角盒、电焊条、防腐材料、氧气、乙炔等 2、生产厂家应有生产许可证,进场材料应有出厂合格证、检验报告、材料进场经现场 监理工程师、质检员检验同意后方可使用。 三.主要机具 电焊机、无齿锯、手锤、套丝机、氧气、乙炔、煨弯器、钢锯等 四、作业条件 1、预留预埋及配管施工:自框架柱及剪力墙钢筋绑扎完成(木工开始搭满堂架) 开始做向线盒的预留、预埋及配管的施工,在顶板低筋绑扎过程中穿差进行顶板线管 线盒的定位及预埋工程。 2、预留预埋洞口尺寸≥300mm的由一次结构加工框架,机电班组进行预埋固定及 拆模。 五、施工工艺 材料准备→材料加工→预埋件做防腐→预埋件的定位及固定→自检→验收 具体相关的工序: 1、管路暗配: 按照设计要求及土建专业的水平轴线,确定箱、盒、电管的位置,按设计要求选择管材及管径,分系统从一端往另一端配管,以防漏埋。管路敷设完毕后,用铁 丝绑扎牢固。预埋开关和插座盒时标高不能出现负误差,预埋盒宜高于图纸标高 1cm。同一面墙上同一标高超过三个盒时要拉线找平,偏差不应大于。管口朝上的要 及时封堵严密并经常检查,土建打灰时要派专人看护,以免打灰过程中将管路破坏。 拆模 后,要及时清理及查找预埋箱盒,做好防腐及保护。 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

水电安装技术交底80153

技术交底记录 工程名称盐城国投嘉园酒店写字楼分部工程水电安装 分项工程名称:主体预埋 交底内容: 一、基本要求 1、安装工程必须严格按照已批准的工程设计图纸施工,建设、监理、施工不得擅自变更设计,特别强调建设单位不得随意降低工程建设标准。 2、在施工过程中碰到必要的变更必须由设计部门出具书面变更通知单。 3、安装图纸须由图审中心审查批准,重要变更仍须审查通过。 二、按照施工质量验收规范进行施工 安装工程施工必须遵守GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、DGJ32/J16-2014《江苏省住宅工程质量通病控制标准》、DGJ32/TJ103-2010《住宅工程质量分户验收规程》等规范标准的规定。主要有以下几点: 1、安装工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 2、施工技术方案应经公司技术负责人批准后实施。 3、工程质量验收均应施工单位自行评定的基础上进行。 4、隐蔽工程应在隐蔽前做好相应的试验,由施工单位通知相关单位进行验收,并应形成隐蔽工程验收文件。 5、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 6、电工、水工等施工人员及质检人员必须持证上岗。 7、施工人员必须在施工前熟悉图纸和规范,在各工序施工之前应进行技术交底。交底记录应进入施工资料。

三、选用合格的水电材料 1、主要材料进场核查程序:施工单位自检、监理单位平行检查(核查确认)、质量监督站抽检。 2、建筑给水、排水及电气安装工程所用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格文件,规格、型号必须符合设计要求。 3、进场时应对品种、规格、外观等做检查验收,并经监理工程师核查确认,并做好进场验收记录。 4、电气材料必须是经国家级检测认证的合格产品,具有安全认证标志。电线、开关、插座、线管、接线盒及其面板绝缘材料的阻燃性必须符合要求;有异议时,按批抽样送检。 四、做好技术资料 1、施工单位必须及时、完整地做好水电技术资料,资料应及时整理、签证齐全、与工程实物同步。 2、字迹清楚、用词规范。 3、隐蔽工程经监理工程师签字后方可隐蔽。质监人员在现场对实物进行检查的同时,对技术资料进行检查。 4、检验批划分应合理,管理可按单元或系统划分、其余可按层次划分。 五、主体验收 1、土建工程进行主体验收同时,安装工程进行阶段性验收。 2、电气工程必须完成的内容为:电线配管、各种接线盒、室内配电箱安装到位(包括强电、弱电),上好锁紧螺母,穿好铁丝。(必要时抽测金属导管的接地电阻) 3、给水排水工程:上下水立管安装到位,上好卡箍件,管道做好保护,消防箱安装到位,给水暗管做好水压试验,并有记录,签证齐全。