(体育馆网架)模板计算书计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、工程属性

模板设计平面图

模板设计剖面图(模板支架纵向)

模板设计剖面图(模板支架横向)

四、面板验算

W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4

承载能力极限状态

q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.05)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.05)+1.4×0.7×2.5] ×1=4.613kN/m

q1静=0.9×[γG(G1k+(G2k+G3k)×h)×b] = 0.9×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.05)×1]=1.463kN/m

q1活=0.9×(γQ Q1k)×b=0.9×(1.4×2.5)×1=3.15kN/m

q2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.1×1=0.108kN/m

p=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN

正常使用极限状态

q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b =(1×(0.1+(24+1.1)×0.05))×1=1.355kN/m

计算简图如下:

1、强度验算

M1=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×1.463×0.32+0.117×3.15×0.32=0.046kN·m

M2=max[0.08q2L2+0.213pL,0.1q2L2+0.175pL]=max[0.08×0.108×0.32+0.213×3.15×0.3,0.1×0.108×0.32+0.175×3.15×0.3]=0.202kN·m M max=max[M1,M2]=max[0.046,0.202]=0.202kN·m

σ=M max/W=0.202×106/37500=5.388N/mm2≤[f]=15N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=0.677ql4/(100EI)=0.677×1.355×3004/(100×10000×281250)=0.026mm

ν=0.026mm≤[ν]=L/250=300/250=1.2mm

满足要求!

五、小梁验算

11k2k3k1k1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.05)+1.4×2.5,1.35×(0.3+(24+1.1)×0.05)+1.4×0.7×2.5]×0.3=1.449kN/m

因此,q1静=0.9×1.2×(G1k +(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.2×(0.3+(24+1.1)×0.05)×0.3=0.504kN/m

q1活=0.9×1.4×Q1k×b=0.9×1.4×2.5×0.3=0.945kN/m

q2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.3×0.3=0.097kN/m

p=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN

计算简图如下:

1、强度验算

M1=0.125q1静L2+0.125q1活L2=0.125×0.504×12+0.125×0.945×12=0.181kN·m M2=max[0.07q2L2+0.203pL,0.125q2L2+0.188pL]=max[0.07×0.097×12+0.203×3.15×1,0.125×0.097×12+0.188×3.15×1]=0.646kN·m

M3=max[q1L12/2,q2L12/2+pL1]=max[1.449×0.252/2,0.097×0.252/2+3.15×0.25]=0.791kN·m

M max=max[M1,M2,M3]=max[0.181,0.646,0.791]=0.791kN·m

σ=M max/W=0.791×106/83330=9.487N/mm2≤[f]=15.444N/mm2

满足要求!

2、抗剪验算

V1=0.625q1静L+0.625q1活L=0.625×0.504×1+0.625×0.945×1=0.906kN

V2=0.625q2L+0.688p=0.625×0.097×1+0.688×3.15=2.228kN

V3=max[q1L1,q2L1+p]=max[1.449×0.25,0.097×0.25+3.15]=3.174kN

V max=max[V1,V2,V3]=max[0.906,2.228,3.174]=3.174kN

τmax=3V max/(2bh0)=3×3.174×1000/(2×50×100)=0.952N/mm2≤[τ]=1.782N/mm2

满足要求!

3、挠度验算

q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.3+(24+1.1)×0.05))×0.3=0.467kN/m

挠度,跨中νmax=0.521qL4/(100EI)=0.521×0.467×10004/(100×9350×416.67×104)=0.062mm≤[ν]=L/250=1000/250=4mm;

悬臂端νmax=ql14/(8EI)=0.467×2504/(8×9350×416.67×104)=0.006mm≤[ν]=2×l1/250=2×250/250=2mm

满足要求!

六、主梁验算

q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q1k, 1.35(G1k

+(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.05)+1.4×1.5,1.35×(0.5+(24+1.1)×0.05)+1.4×0.7×1.5]×0.3=1.136kN/m

q1静=0.9×1.2×(G1k+(G2k+G3k)×h)×b=0.9×1.2×(0.5+(24+1.1)×0.05)×0.3=0.569kN/m

q1活=0.9×1.4×Q1k×b=0.9×1.4×1.5×0.3=0.567kN/m

q2=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b=(1×(0.5+(24+1.1)×0.05))×0.3=0.526kN/m

承载能力极限状态

按二等跨连续梁,R max=1.25q1L=1.25×1.136×1=1.42kN

按悬臂梁,R1=1.136×0.25=0.284kN

R=max[R max,R1]=1.42kN;

正常使用极限状态

按二等跨连续梁,R'max=1.25q2L=1.25×0.526×1=0.658kN

按悬臂梁,R'1=q2l1=0.526×0.25=0.132kN

R'=max[R'max,R'1]=0.658kN;

计算简图如下:

主梁计算简图一

主梁计算简图二

2、抗弯验算

主梁弯矩图一(kN·m)

主梁弯矩图二(kN·m)

σ=M max/W=0.494×106/4490=110.108N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

3、抗剪验算

主梁剪力图一(kN)

主梁剪力图二(kN)

τmax=2V max/A=2×2.861×1000/424=13.497N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求!

4、挠度验算

主梁变形图一(mm)

主梁变形图二(mm)

跨中νmax=0.573mm≤[ν]=1000/250=4mm

悬挑段νmax=0.467mm≤[ν]=2×250/250=2mm

满足要求!

5、支座反力计算

承载能力极限状态

图一

支座反力依次为R1=4.239kN,R2=4.661kN,R3=5.227kN,R4=2.914kN 图二

支座反力依次为R1=3.548kN,R2=4.972kN,R3=4.972kN,R4=3.548kN 七、可调托座验算

满足要求!

八、立柱验算

顶部立柱段:l01=kμ1(h d+2a)=1×1.386×(1500+2×200)=2633mm

非顶部立柱段:l0=kμ2h =1×1.755×1800=3159mm

λ=max[l01,l0]/i=3159/15.9=198.679≤[λ]=210

满足要求!

2、立柱稳定性验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,荷载设计值q1有所不同:

小梁验算

q1=1×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.05)+1.4×1]×0.3 = 1.052kN/m

同上四~六步计算过程,可得:

R1=3.925kN,R2=4.605kN,R3=4.841kN,R4=3.285kN

顶部立柱段:

l01=kμ1(h d+2a)=1.217×1.386×(1500+2×200)=3204.848mm

λ1=l01/i=3204.848/15.9=201.563

查表得,υ=0.179

不考虑风荷载:

N1 =Max[R1,R2,R3,R4]=Max[3.925,4.605,4.841,3.285]=4.841kN

f=N1/(ΦA)=4841/(0.179×424)=63.785N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

非顶部立柱段:

l0=kμ2h =1.217×1.755×1800=3844.503mm

λ=l0/i=3844.503/15.9=241.793

查表得,υ1=0.126

不考虑风荷载:

N

=Max[R1,R2,R3,R4]+1×γG×q×H=Max[3.925,4.605,4.841,3.285]+1×1.2×0.15×11=6.821k N

f=N/(υ1A)=6.821×103/(0.126×424)=127.677N/mm2≤[σ]=205N/mm2

满足要求!

九、高宽比验算

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第6.9.7:支架高宽比不应大于3

H/B=11/20=0.55≤3

满足要求,不需要进行抗倾覆验算!

十、立柱支承面承载力验算

1

1、受冲切承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.5.1条规定,见下表

h t0

u m =2[(a+h0)+(b+h0)]=1320mm

F=(0.7βh f t+0.25σpc,)ηu m h0=(0.7×1×0.737+0.25×0)×1×1320×130/1000=88.528kN≥F1=6.821kN

m

满足要求!

2、局部受压承载力计算

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.6.1条规定,见下表

c c

βl=(A b/A l)1/2=[(a+2b)×(b+2b)/(ab)]1/2=[(600)×(600)/(200×200)]1/2=3,A ln=ab=40000mm2

F=1.35βcβl f c A ln=1.35×1×3×6.902×40000/1000=1118.124kN≥F1=6.821kN 满足要求!

模板施工方案计算书

附录1掉头隧道模板支架专项施工方案计算书 1.1. 顶板支架模板计算 1.1.1.计算参数 结构板厚700mm,顶板与侧墙设置500×500倒角,计算采用倒角处最大板厚1200mm,层高5.36m,结构表面考虑外露;模板材料为:夹板底模厚度18mm;木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度fm=12.00N/mm2,顺纹抗剪强度 fv=1.40N/mm2 ;支撑采用Φ48.3×3.0mm钢管:横向间距600mm,纵向间距 600mm,支撑立杆的步距h=1.20m;钢管直径48mm,壁厚3.6mm,截面积4.24cm2,回转半径i=1.59cm;钢材弹性模量E=206000N/mm2,抗弯强度f=205.00N/mm2,抗剪强度fv=125.00N/mm2。 图1.1.1-1模板支撑体系搭设正立面图

图1.1.1-2闭口段支模体系搭设平面图

图1.1.1-3闭口段支模体系搭设横向立面图

图1.1.1-4闭口段支模体系搭设纵向立面图 1.1. 2. 顶板底模验算 1. 底模及支架荷载计算 荷载类型 标准值 单位 计算宽度(m) 板厚(m) 系数 设计值 ①底模自重 0.30 kN/m2 × 1.0 ×1.2 = 0.36kN/m ②砼自重 24.00 kN/m3 × 1.0 × 1.2 ×1.2 = 34.56kN/m ③钢筋荷载 1.1kN/m3 × 1.0 × 1.2 ×1.2 = 1.58kN/m ④ 2.50 kN/m2 × 1.0 × 1.4 = 3.50kN/m 施工人员 及施工设 纵向剪刀撑 间距4000

底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 40kN/m 底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③) q2 = 36.5kN/m 2. 顶板底模板验算 第一层龙骨(次楞)间距L=250mm ,计算跨数5跨。 底模厚度18mm,板模宽度=1000mm W=bh 2 /6=1000×182/6=54000mm 3, I=bh 3/12=1000×183/12=486000mm 4。 3. 内力及挠度计算 a.①+②+③+④荷载 支座弯矩系数K M =-0.105, M 1=K M q 1L 2 =-0.105×40.00×2502=-262500N ·mm 剪力系数K V =0.606 , V 1=K V q 1L=0.606×40.00×250=6060N 图1.1.2-1顶板底模板荷载示意图 b.①+②+③荷载 支座弯矩系数K M =-0.105, M 2=K M q 2L 2=-0.105×36.50×2502=-239531N ·mm 跨中弯矩系数K M =0.078, M 3=K M q 2L 2=0.078×36.50×2502=177938N ·mm 剪力系数K V =0.606, V 2=K V q 2L=0.606×36.50×250=5530N 挠度系数K υ=0.644, υ2=K υq ,2L 4/(100EI) =0.644×(36.50/1.2)×2504/(100×6000×486000)=0.26 mm

网架基础计算书

4.6 基础的设计 4.6.1 基础连系梁 4.6.1.1 截面尺寸的选取 h=(l/20~l/15)柱距=10000/20~10000/15=500~667mm 。取h=550mm b=(l/35~l/25)柱距=10000/35~10000/25=286~400mm,取b=350mm 。 4.6.1.2 荷载计算 基础梁: q K =0.55×0.35×25+0.24×1×19=9.37KN/m q=1.2×9.37=11.247KN/m M K = q K l 2/8=9.37×102/8=117.125KN ·m M max = ql 2/8=11.247×102/8=140.59KN ·m V max =ql/2=11.247×10/2=56.235KN 4.6.1.3 基础梁的配筋 环境类别为一类,C30时梁的混凝土保护层最小厚度为25mm 。 故设a s =35mm ,则h 0=550-35=515mm 由混凝土和钢筋(HRB335)等级查表得: f c =14.3N/mm 2 ,f t =1.43N/mm 2 ,f y =300N/mm 2 查表得α1=1.0,β1=0.8,相对界限受压区高度ξb =0.55 求截面抵抗系数: 55.00.112.10602112110.106 5153503.140.110140.592 6201=<=?--=?--==????==b s c s bh f M ξαξαα 内力臂系数为:

γs =[1+(1-2αs ) 1/2]/2=[1+(1-2×0.106) 1/2]/2=0.944 A s =M/(f y γs h 0)=140.59×106/(300×0.944×515)=964mm 2 选用6Ф16,A s =1206mm 2 验算适用条件: <1>.x=ξh 0=0.112×515=57.68mm<ξb h 0=0.55×515=283.25mm (满足) <2>.ρ=A s /(bh 0)=1206/(350×515)=0.67﹪>ρ min ·h/ h 0=0.45×f t h/(f y h 0) =0.45×1.43×550/(300×515)=0.23﹪ 同时ρ>0.2﹪h/h 0=0.2﹪×550/515=0.214﹪(可以) 4.6.1.4 正截面受弯承载力验算 m kN M m kN h h h b f M c u ?=≈?=?-?????=? ?? ? ? -=140.59140.35)2 515 0.112515(5150.1123503.140.120001ξξα 4.6.1.5 斜截面承载力验算 (1).剪力设计值: V max =56.235kN (2).验算截面尺寸: 对于矩形截面梁: h w =h 0=515mm, h w /b=515/350=1.47<4,故属厚腹梁。 所选混凝土强度等级为C30, f cu,k =30N/mm 2<50N/mm 2, 故取βc =1.0 0.25βc f c bh 0=0.25×1.0×14.3×350×515=644.4kN>V max =56.235kN ,截 面符合要求。 (3).验算是否需要按计算配置箍筋 0.7f t bh 0=0.7×1.43×350×515=180.43KN>V max =56.235kN ,故只需按构 造配筋。 选用φ10@200,且沿梁全长设置箍筋。 ρ sv =n ·A SV1/bs=2×78.5/(350×200) =0.22%>ρsv,min =0.24f t /f yv =0.24×1.43/270=0.13%

模板方案及完整计算书

模板施工方案 XXXXXX宿舍楼

编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ xxxxxx有限公司 、编制依据 1 、 xxxxxx宿舍楼工程施工图纸,施工组织设计 2 、 建筑施工手册(第五版) 3 、 建筑施工规范大全 4、_、 建筑施工现场检查手册等工程概况 1 、 xxxxx佰舍楼工程,位于xxxxxxx。工程结构形式为剪力墙结构,基础为条形基础与平板式筏 板基础,建筑面积3797.22平米,地上六层,建筑高度22.05米。 三、施工准备 1 、 据工程各构件尺寸提出模板工程详细计划,包括:模板、钢管、扣件.加固穿墙螺栓.蝶形卡 及木方子等。 2 、 材料部门按计划组织周转工具进场。 3 、模板支设以前,应做好各种预留.预埋及钢管隐验。 四、施工方法 (一)墙模板工程 剪力墙全部采用木模板配o 14穿墙螺栓,用0 48X 3.5钢管和5X 10方木作为横纵龙骨进行加固。龙骨横向间距700,纵向间距20;穿墙螺栓水平方向间距700,垂直向间距600。为保证剪力墙位置及断面尺寸正确,支模前,在水平钢筋上放置定制好的混凝土支撑。

施工方法:模板位置弹好以后,先安一面模板,相邻模板搭接要紧密,然后安装斜撑及穿墙螺栓。清扫干净墙内杂物,安装另一侧模板。安装完后,安装纵横龙骨,先安纵向(用铅丝临时固定),后安横向,同时用穿墙螺栓外垫碟形卡,两端拧上双螺母固定,调整斜撑并拧紧穿墙螺栓螺母,必须保证模板牢固可靠。 验收要求:模板位置误差w 5mm,垂直误差w 6mm . 注意事项: (1)支模前先复标高及内外墙线位置,看不清线或受钢筋位移影响不支模; (2)支模前,模板表面要涂刷隔离剂; (3)外围剪力墙所用穿墙螺栓中间必须加止水片。 (二)柱模施工柱模施工采用木模板,钢管柱箍竖向龙骨、斜撑和对拉螺栓进行加固、找正。 施工方法: (1)首先根据柱断面尺寸配模。 (2)模板安装前,先配置对拉螺栓(作用及方法同前),安装时从一面开始安装,安装完毕后安装钢管柱箍(用0 48X3.5钢管及十字扣件拉紧),然后调整至正确位置再进行加固, 柱箍间距400—600mm。 (3)安装竖向钢管龙骨,用以竖向调直及增加柱模整体性。 (三)梁模板施工; 梁底模板根据图纸设计尺寸情况进行整体配模,待梁底支撑脚手架搭设完毕后进行入模、调整位置、加固,形成梁底模整体。 1、支撑系统: 梁底支撑系统采用双或三排脚手架,全部使用0 48X 3.5钢管、扣件搭设。 所有支撑脚手架均设扫地杆,因操作人员行走要求,第一大道横杆高度可为1800mm因为本工程梁较密,固搭设满堂红脚手架。架体搭设时及时加剪力撑。 2、施工方法: ( 1 )梁模 a. 放梁位置 b. 在梁两侧立钢管支柱(间距400-500mn),支柱下要夯实并铺通长木脚手架板; c. 距地200mm加设纵横扫地杆;距地1800mm 3300mm设纵横水平拉杆。 d. 按梁底标高调整支柱高度,安设梁底支撑龙骨(间距》500mn)并将龙骨找平, e. 安装梁底模,并按施工规范要求起拱; f. 安装两侧模,侧模和底模通过角模进行接连;

网架结构计算说明书

网架结构计算说明书 ================================================================================== 网架结构参数 节点数 = 464 杆件数 = 1664 支座数 = 38 荷载工况数 = 2 荷载组合数 = 1 设计参数和依据 设计规范: 网架规程 JGJ7-91:1991 节点类型: 螺栓球 钢材屈服强度(N/mm2): 235 钢材设计强度(N/mm2): 200 拉杆控制最大长细比: 180 压杆控制最大长细比: 180 网架分析结果 杆件按中心长度计重量 = 24.56 (吨) 杆件按中心长度计重量 = 18.63 (kg/m2) 输入的结构投影面积 = 1318 (m2) 节点 = 301 最大X向位移 = -2.0 (mm) 节点 = 227 最大Y向位移 = 17.3 (mm) 节点 = 283 最大Z向位移 = -22.0 (mm) 杆件 = 185 [ 158, 176] 最大拉力 = 81.9 (kN) 杆件 = 962 [ 148, 158] 最大压力 = -85.7 (kN) 支座反力最大设计值(包络值) 支座 <-------X方向(kN)-------> <-------Y方向(kN)-------> <-------Z方向(kN)-------> 号负值组合正值组合负值组合正值组合负值组合正值组合 2 -10 1 0 1 -0 1 0 1 -7 1 0 1 7 -9 1 0 1 0 1 1 1 -7 1 0 1 8 -9 1 0 1 -1 1 0 1 -7 1 0 1 14 -6 1 0 1 -3 1 0 1 -6 1 0 1 15 -6 1 0 1 0 1 3 1 -6 1 0 1 26 -5 1 0 1 -7 1 0 1 -7 1 0 1 27 -5 1 0 1 0 1 7 1 -7 1 0 1 43 -7 1 0 1 -7 1 0 1 -7 1 0 1 44 -7 1 0 1 0 1 7 1 -7 1 0 1 62 -0 1 0 1 0 1 0 1 -170 1 0 1 63 0 1 0 1 0 1 0 1 -170 1 0 1 68 -7 1 0 1 -5 1 0 1 -7 1 0 1 69 -7 1 0 1 0 1 5 1 -7 1 0 1 109 -3 1 0 1 -7 1 0 1 -6 1 0 1 110 -3 1 0 1 0 1 7 1 -6 1 0 1 148 0 1 0 1 -0 1 0 1 -172 1 0 1 149 0 1 0 1 -0 1 0 1 -172 1 0 1 164 -5 1 0 1 -14 1 0 1 -11 1 0 1

整理模板方案及完整计算书

模板施工方案 一、编制依据: 1.1国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)及相关现行施工规范。 1.2上海世茂佘山国际会议中心暨酒店施工图纸。 二、模板支撑体系设计说明: 2.1上海世茂佘山国际会议中心暨酒店模板支撑采用“满堂红”体系:排架间距1000×1000,步距1800; 2.2验算:立杆稳定性验算(取1m2计算面积) 1.相关参数: 扣件:直角,旋转扣件(抗滑)为8.0KN 钢管:φ48 t=3.5mm A=4.89cm2 2.按不组合风荷载时:

N/φA≤f 其中N:模板支架立杆轴向力设计值; N=1.2∑N GK +1.4∑ N GK 1.按最高梁900考虑,其中∑N GK——模板及支架自重、新浇 砼自重、钢筋自重轴向力的总和 ∑ N GK =0.9+24×1×0.9+1.5=24kN ∑N GK——施工荷载及振捣荷载轴向力总和 ∑N GK =1.0+2.0=3.0kN 则 N=1.2∑ N GK +1.4∑ N GK =1.2×24+1.4×3=34 kN φ——轴心受压构件稳定系数,应根据长细比入值表求得 λ=l/i=1.8÷(1.58×10-2)=113.92 查表得φ=0.489 N/φ×A=(34×103)÷(0. 489×4.89×10-4) =1.42*108

网架结构计算书

保管期限:长期 计算书 CALCULATION DOCUMENT 工程编号: 工程名称:烟台冀东润泰建材有限公司 矿渣堆棚 项目名称: 设计阶段:施工图 设计专业:屋盖网架结构 计算人: 校对人: 审核人: 审定人: 日期:

目录 第一部分工程概况2 第二部分结构设计参数3 2.1主要设计依据3 2.2材料3 2.3主要结构构件4 第三部分荷载参数(标准值)7 3.1恒荷载7 3.2活荷载(满布)7 3.3风荷载7 3.4温度8 3.5地震9 第四部分工况组合10 第五部分结构分析和验算错误!未定义书签 5.1计算模型错误!未定义书签 5.2计算结果错误!未定义书签 5.2.1 支座反力错误!未定义书签 5.2.2 杆件内力结果错误!未定义书签 5.2.3 杆件应力错误!未定义书签 5.2.4 节点位移结果(正常使用极限状态)错误!未定义书签 5.2.5 螺栓和焊接球节点验算错误!未定义书签 5.3支座(橡胶支座)验算错误!未定义书签 5.3.1 ZZ1支座验算错误!未定义书签 5.3.2 ZZ2支座验算错误!未定义书签 5.3.3 ZZ5支座验算错误!未定义书签 5.3.4 ZZ6支座验算错误!未定义书签

第一部分工程概况 1.建设单位: 2.工程地点: ·本工程建筑结构安全等级 [ ]一级[ √ ]二级[ ]三级·设计使用年限 [ ]5年[ ]25年[ √ ]50年[ ]100年·抗震设防烈度 []非抗震[ ]6度(0.05g) [ ]7度(0.10g)[√ ]7度(0.15g) [ ]8度(0.20g)[ ]8度(0.30g) [ ]9度(0.40g) ·耐火等级 [ ]一级[ √ ]二级[ ]三级[ ]四级注:用“√”表示选中

模板施工方案(计算书)

重庆市北碚区滨江路下穿道工程模板专项施工方案 重庆市北碚区滨江路下穿道工程 模 板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中建欣立建设发展集团股份有限公司

目录 1、工程概况··2 2、施工部署··2 3、主要劳动力安排··3 4、模板工程施工··3 4.1 模板施工准备··3 4.2 模板施工工艺··4 4.3 模板工程一般构造措施··8 4.4 模板工程主要施工节点··10 5、结构脚手架的搭设和计算··15 6、模板及支撑拆除··21 7、模板工程技术质量控制措施··22 8、安全文明施工··23

1 工程概况 (1)北碚滨江路下穿道位于嘉陵江防洪堤内的现有滨江路,西起文星湾隧道,东至泰吉 滨江小区, (2)工程施工不破坏原防洪堤,仅对现有滨江路局部改造,改造长度362m,东侧道路拓宽(现状宽12m拓宽为14m)并增设车行下穿道。起讫里程K0+000~K1+138.20,全长1138m,道路为城市次干道,标准路幅宽度为24m,双向四车道,设计车速30km/h,全线设置下穿道一座:位于里程K0+220~K0+718,全长约498m,在里程K0+440处与规划地下车库相交,设计采用闭合箱形断面框架结构,明挖法施工。 建设单位:重庆市北碚区新城建设有限责任公司 设计单位:重庆市设计院 勘察单位:重庆市勘测院 监理单位: 施工单位:中建欣立建设发展集团股份有限公司 2 施工布置 该工程为全现浇结构,为保证工程质量、安全施工和总体进度的需要,模板工程是一个非常重要的环节,务必有序组织、精心施工、合理安排。 2.1模板的用材: 柱、墙和板均采用18厚的九夹板,配置40×80的木背枋和ф48×2.8的钢管背杆。 对拉螺栓采用Ф12高强丝杆,对地面以下部分及所有挡墙模板加固均采用一次性带止水片(50*50*3)的对拉螺杆。300×3㎜钢板止水带按设计施工图及规范设置,钢筋定位导筋、预制砼内撑组合。钢筋检查合格后再关模板。

加油站钢结构毕业设计计算书(网架结构)

潍坊学院本科毕业设计(论文) 目录 目录 (Ⅰ) 摘要及关键词 (1) Abstract and Keywords (2) 前言 (3) 1、结构设计基本资料 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 设计基本条件 (4) 1.3 本次毕业设计主要内容 (6) 2、结构选型与初步设计 (7) 2.1 设计资料 (7) 2.2 网架形式及几何尺寸 (7) 2.3 网架结构上的作用 (9) 2.3.1静荷载 (9) 2.3.2活荷载 (9) 2.3.3地震作用 (10) 2.3.4荷载组合 (10) 3、结构设计与验算 (11) 3.1 檩条设计 (11) 3.2 网架内力计算与截面选择 (18) 3.3 网架结构的杆件验算 (20) 3.3.1 上弦杆验算 (20) 3.3.2 下弦杆验算 (21) 3.3.3 腹杆验算 (23) 3.4 焊接球节点设计 (24) 3.5 柱脚设计 (27) 3.6 钢柱设计与验算 (29) 3.7钢筋混凝土独立基础设计 (32) 3.8网架变形验算 (39)

潍坊学院本科毕业设计(论文) 结束语 (41) 参考文献 (43) 附录(文献翻译) (44) 谢辞 (49)

摘要及关键词 摘要本次毕业设计为合肥地区加油站钢结构设计,此次设计主要进行的是结构设计部分。本次设计过程主要分为三个阶段: 首先,根据设计任务书对本次设计的要求,通过查阅资料和相关规范确定出结构设计的基本信息,其中包括荷载信息、工程地质条件等。 然后,根据设计信息和功能要求进行结构选型并利用空间结构分析设计软件MST2008进行初步设计。本次设计主体结构形式采用正放四角锥网架结构,节点形式采用焊接球节点,支撑形式采用四根钢柱下弦支撑,基础形式采用柱下混凝土独立基础。 最后,通过查阅相关规范和案例进行檩条、节点、支座等部分的设计,并通过整理分析得出的数据,进行了杆件、结构位移等的相关验算,最终确定了安全、可行、经济的结构模式。 关键词结构设计,网架结构,构件验算

网架结构重中之重——支座设计

1. 支承结构与支承方式 目前在很多工程中,网架(网壳)一般由专业的钢构公司根据事先假定的边界约束条件进行设计,再将他们算出来的支座反力作为外加荷载作用到下部支承结构中。把网架(网壳)和下部支承结构分开计算,网架支座相对于下部结构的位移虽然可以通过弹性约束方法模拟,但是由下部支承结构变形带来的支座沉陷等支座本身的变位很难估算准确,算出来的结构内力在某些情况下会与实际情况差别较大,可能会给工程留下安全隐患。下部结构可能是柱,也可能是梁,也可能是其他结构形式,不仅刚度是有限的,而且具体工程刚度差异可能很大,在这种假定条件下,算出来的杆件内力、支座反力及下部结构内力与采用网架支座刚度为实际刚度且上、下部结构共同工作的力学模型所计算出来的结果肯定是不相同的。另外,分开计算还割裂了上下部结构的协同工作,使得上、下部结构的周期和位移计算均不准确。 通常网架的支承可以分为:周边支承、点支承以及点支承与周边支承混合使用三种方式,周边支承是将网架周边节点搁置在梁或柱上,点支承则是将网架支座以较大的间距搁置于独立梁或柱上,柱子与其他结构无联系。网架(网壳)搁置在梁或柱上时,可以认为梁和柱的竖向刚度很大,忽略梁的竖向变形和柱子轴向变形,因此网架(网壳)支座竖向位移为零,网架(网壳)支座水平变形应考虑下部结构共同工作。在周边支承网架(网壳)支座的径向应将下部支承结构作为网架(网壳)结构的弹性约束,而点支承网架(网壳)支座的边界条件应考虑水平X和Y两个方向的弹性约束。 2.支座(支座节点) 结构与基础的连接区简化为支座,按其受力特征分为五种:活动铰支座(滚轴支座),固定铰支座,定向支座(滑动支座),固定(端)支座和弹性(弹簧)支座。

网架结构的内力分析

网架结构的内力分析 网架结构是高次超静定结构体系。板型网架分析时,一般假定节点为铰接,将外荷载按静力等效原则作用在节点上,可按空间桁架位移法,即铰接杆系有限元法进行计算。也可采用简化计算法,诸如交叉梁系差分分析法、拟板法等进行内力、位移计算。 单层壳型网架的节点一般假定为刚接,应按刚接杆系有限元法进行计算;双层壳型网架可按铰接杆系有限元法进行计算。单层和双层壳型网架也都可采用拟壳法简化计算。 杆件截面设计与节点构造 网架结构的杆件截面应根据强度和稳定性计算确定。为减小压杆的计算长度增加其稳定性,可采用增设再分杆及支撑杆等措施。用钢材制作的板型网架及双层壳型网架的节点,主要有十字板节点、焊接空心球节点及螺栓球节点三种形式。 十字板节点适用于型钢杆件的网架结构,杆件与节点板的连接,采用焊接或高强螺栓连接。空心球节点及螺栓球节点适用于钢管杆件的网架结构。单层壳型网架的节点应能承受弯曲内力,一般情况下,节点的耗钢量占整个钢网架结构用钢量的15~20%。 施工安装 网架结构的施工安装方法分两类:一类是在地面拼装的整体顶升法、整体提升法和整体吊装法;另一类是高空就位的散装、分条分块就位组装和高空滑移就位组装等方法。

分类 外形不同 可分为双层的板型网架结构、单层和双层的壳型网架结构。板型网架和双层壳型网架的杆件分为上弦杆、下弦杆和腹杆,主要承受拉力和压力;单层壳型网架的杆件,除承受拉力和压力外,还承受弯矩及切力。目前中国的网架结构绝大部分采用板型网架结构。 组成形式 主要分三类: 第一类是由平面桁架系组成,有两向正交正放网架、两向正交斜放网架、两向斜交斜放网架及三向网架四种形式; 第二类由四角锥体单元组成,有正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架、斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架及星形四角锥网架五种形式; 第三类由三角锥体单元组成,有三角锥网架、抽空三角锥网架及蜂窝形三角锥网架三种形式。 壳型网架结构按壳面形式分主要有柱面壳型网架、球面壳型网架及双曲抛物面壳型网架。网架结构按所用材料分有钢网架、钢筋混凝土网架以及钢与钢筋混凝土组成的组合网架,其中以钢网架用得较多。 转载时请注明出处:https://www.wendangku.net/doc/5e5598252.html,

塔楼模板支架施工方案计算书

青田县瓯江四桥(步行桥)工程 塔楼施工方案 检算书 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司 青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部 二〇一六年九月十日 青田项目部塔楼施工模板支架计算书 1编制依据 (1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》; (2)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑施工计算手册》(第二版); (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(7)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (8)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2方案简介 青田县瓯江四桥(步行桥)工程设计瓯南桥头塔楼一座、瓯南滨水塔楼一座、瓯北滨水塔楼一座、瓯北桥头塔楼一座,总建筑面积为2817.76m2。 其中瓯南桥头塔楼位于P1墩处,地上三层,建筑高度16.940m,为混凝土框架结构;瓯南滨水塔楼地上四层,建筑高度29.928m,结构形式为混凝土剪力墙结构; 瓯南、瓯北桥头塔楼及滨水塔楼外排脚手架及承重支架全部采用盘扣式钢管脚手架。 瓯北滨水塔楼地上七层,建筑高度36.368m,结构形式为混凝土剪力墙结构;瓯北桥头塔楼地上四层,建筑高度17.720m,为混凝土框架结构。瓯南、瓯北桥头塔楼为钻孔桩加承台基础,待承台及基础梁施工完成后搭设内外脚手架,然后再进行柱梁板钢筋模板混凝土施工,待下层施工完成后继续安装上层脚手架并进行下一步工序施工。 瓯南滨水塔楼采用P3和P4墩承台作为基础,瓯北滨水塔楼采用P8和P9墩承台作为基础,在承台施工时预留塔楼墙柱插筋,待墩身施工完成后,搭设塔楼内外脚手架进行塔楼墙柱梁板的施工,瓯南、瓯北桥头塔楼建筑施工完成后再进行相应的箱梁施工。瓯南、瓯北桥头塔楼计划于2017年1月16日进行装饰施工;瓯南、瓯北滨水塔楼装饰施工计划于2016年6月10日开始。 根据现场实际情况以及经济合理性,瓯南、瓯北塔楼施工起重吊装选择汽车吊进行物资的上下倒运作业。 按照主体结构施工顺序,在墙柱钢筋及模板施工完成后,开始进行梁的施工。首先进行满堂支撑架的架设,再进行顶板模板的施工,之后进行梁位置的定位放线,再施工梁模板和梁钢筋,最后进行梁的加固。 (1)梁模支设:模板采用15mm竹胶板,加固肋条采用100×100木方及φ48×3.0钢管做背肋,对于高度小于600mm的梁不采用对拉螺杆,当梁高600~800mm时设一道对拉拉杆,高度大于800mm的梁设两道对拉螺杆,螺杆水平向间距@600mm。 (2)搭设梁底模支架,在柱子上弹出轴线、梁位置及水平标高线,钉柱头模板。按设计标高调整顶托标高,然后放梁底模,并拉线找平,当梁底跨度大于或等于4m时,梁底模起拱按设计要 求做,当设计无具体要求时,起拱高度为1‰-3‰跨长。 (3)梁模支架设单排立杆加顶托、二道水平拉杆并设剪刀撑。根据所弹墨线安装梁侧模板,顶撑杆及斜撑等。立杆纵向间距控制在500-600㎜,梁底增设一根立杆,即横距500㎜,其他同楼板支撑系统,梁下钢管扣件必须设置双扣件,防止滑扣。

网架空心球及支座节点设计

网架空心球及支座节点设计 (一):空心球节点设计 1. 设计条件 汇交于网架上弦中间节点的杆件截面、夹角和内力如图所示,节点采用焊接空心球连接,钢球及杆件所用材料均为Q235钢,焊条为E43??型焊条,手工焊接。 2.节点连接设计与计算 1) 空心钢球的设计与计算 (1) 空心钢球外径的确定 腹杆与上弦杆轴线间的夹角为 45=θ 上弦杆与腹杆外径之和:mm d d 149608921=+=+。由表6-2查得空心钢球的最小外径:mm D 228=。 (2) 空心钢球壁厚的确定 按构造要求,单层网壳空心球的外径与壁厚之比宜取20~35.由于钢球外径为mm D 228=,所以壁厚为6.5~11.4mm.且空心球壁厚与主钢管的壁厚之比宜取1.5~2.0,因此取壁厚为8mm. (3) 空心钢球的承载力设计值计算 当空心球直径为120mm~900mm 时,其受压和受拉承载力设计值)(N N R 可按下式计算:tdf D d N o R πη)54 .029.0(+=。 得 240837215898)2288954.029.0(0.1=?????+?=πR N )(N ) (241KN ≈

)(662.175KN 。符合要求。 (4) 空心钢球的连接焊缝 空心钢球采用焊接成型,其连接焊缝采用完全焊透的坡口对接焊缝。 2) 钢管杆件与空心钢球的连接焊缝计算 上弦杆与空心钢球的连接,腹杆与空心钢球的连接,均采用完全焊透的坡口对接焊缝连接,此时视焊缝与母材等强度,不必进行焊缝的强度计算。 (二):支座节点设计 1.支座地板的计算 1) 地板面积计算 根据构造要求,支座地板尺寸如图所示。 支座反力:R=153.05472 KN ≈153 KN 设屋架支座地板宽度 a=2800mm ,地板长度 b=2800mm 。 地板承压面积:227045625.22828cm A pb =??-?-?=π 地板下混凝土(C20)的分布压力由公式得到: 22/96.0/22.0704 153cm KN f cm KN A R cc pb c ==== σ 地板承受的弯矩根据: mm a 198140140221=+= mm b 992/1981== 由=11/a b 99/198=0.5 查表4-3得 a=0.06 由公式(4-16)得到:cm KN a M c ?=??==17.58.1922.006.0221max ασ

模板专项施工方案及计算书

模板专项施工方案及计算书 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 本工程施工图 第二节工程概况 本工程为湘桂·盛世名城一期B区工程1#楼,位于广西灵山县,东临燕山路,西接江滨一路,北面紧临荔香路,南向鸣珂江,西靠小鹤山。18层商住楼,主体一、二层为商铺,三层至十八层为住宅,框架剪力墙结构;总建筑面积为25238.94㎡,其中一、二层商场建筑面积:2923.77㎡,住宅建筑面积:22315.17㎡。设计标高±0.000相当于绝对标高63.3 m,建筑高度为56.1 m。根据本工程的特点,现编制超高结构(1-A~1-H轴交1-1~96轴部分和1-H~1-W轴交1-3~1-93部分)梁、板模板支撑系统施工方案,该两部分层高分别为14.7 m和9.9 m,最大梁截面600㎜×1600㎜,最大板厚250㎜。 第三节方案选择

本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,现梁按600×1600,板按250mm厚,支撑高度按14.7m进行模板支撑系统的设计和安全验算。其它梁、板构件参照此进行施工。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 第五节模板安装 1、模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装

箱涵模板支架计算书

箱涵模板支架计算书 一、方案选择 1、通道涵施工顺序 通道涵分三次浇筑,第一次浇至底板内壁以上500mm,第二次浇至顶板以下500mm,第三次浇筑剩余部分。 2、支模架选择 经过分析,本通道涵施工决定采用满堂式模板支架,采用扣件式钢筋脚手架搭设。 顶板底模选用18㎜厚九层胶合板,次楞木为50×100,间距为300㎜,搁置在水平钢管?48×3.5上,水平钢管通过直角扣件把力传给立柱?48×3.5,立柱纵、横向间距均为500×500㎜,步距 1.8m。侧壁底模为18㎜九层胶合板,次楞木50×100,间距为200㎜,主楞采用?48×3.5钢管,间距为400mm。螺栓采用?12,间距400mm。满堂支架图如下:

具体计算如下。 二、顶板底模计算 顶板底模采用18mm厚胶合板,木楞采用50×100mm,间距为300mm。 按三跨连续梁计算 1.荷载 钢筋砼板自重:0.6×25×1.2=18KN/㎡(标准值17.85KN/㎡) 模板重:0.3×1.2=0.36KN/㎡(标准值0.30 KN/㎡) 人与设备荷载:2.5×1.4=3.50KN/㎡ 合计:q=21.9KN/㎡ 2.强度计算 弯矩:M==0.1×21.9×0.32=0.197KN·m q: 均布荷载 l:次楞木间距 弯曲应力:f ==(0.197×106)/(×1000×182)=3.64 N/mm2 M: 弯矩 W: 模板的净截面抵抗矩,对矩截面为bh2 b: 模板截面宽度,取1m h: 模板截面高度,为18mm 因此f<13.0 N/mm2 ,符合要求。 3.挠度计算

W==(0.677×(17.85+0.3)×3004)/(100×9.5×103×1000×183/12) < =0.216㎜<300/400=0.75㎜,符合要求. q:均布荷载标准值 E: 模板弹性模量,取9.5×103 I:模板的截面惯性矩,取 三、顶板下楞计算 楞木采用50×100mm,间距为300,支承楞木、立柱采用?48×3.5钢管,立柱间距为500mm。 楞木线荷载:q=21.9×0.3=6.57KN/㎡(标准值18.15×0.3=5.45N/mm2) (1)、强度计算 弯矩:M==0.1×6.57×0.52=0.164KN·m : 楞木截面宽度 弯曲应力:f ==(0.164×106)/(×50×1002)=1.968N/mm2 因此f<13.0 N/mm2,符合要求。 (2)、挠度计算 W==(0.677×(17.85+0.3)×5004)/(100×9.5×103×1000×183/12) < =0.194㎜<500/400=1.25㎜,符合要求. 四、支承顶板楞木水平钢管计算 顶板支承钢管线荷载:q=25.28×0.5=12.64KN/㎡(标准值

钢柱计算书

工程名: 钢柱计算 ************ PK11.EXE ***************** 日期: 5/27/2015 时间:17:34:00 设计主要依据: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010); 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002); 结果输出 ---- 总信息---- 结构类型: 单层钢结构厂房 设计规范: 按《钢结构设计规范》计算 结构重要性系数: 1.00 节点总数: 2 柱数: 1 梁数: 0 支座约束数: 1 标准截面总数: 1 活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置 风荷载计算信息: 计算风荷载 钢材: Q235 梁柱自重计算信息: 柱梁自重都不计算 恒载作用下柱的轴向变形: 不考虑 梁柱自重计算增大系数: 1.05 基础计算信息: 不计算基础 梁刚度增大系数: 0.00 钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85 钢柱计算长度系数计算方法: 有侧移 钢结构阶形柱的计算长度折减系数: 0.000 钢结构受拉柱容许长细比: 200 钢结构受压柱容许长细比: 200 钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 0 钢梁(活)容许挠跨比: l / 0 柱顶容许水平位移/柱高: l / 0 地震作用计算: 不考虑地震作用 宽行输出柱、梁控制组合内力与配筋

---- 节点坐标---- 节点号X Y 节点号X Y 节点号X Y 节点号X Y ( 1) 0.00 7.00 ( 2) 0.00 0.00 ---- 柱关联号-------- 柱号节点Ⅰ节点Ⅱ柱号节点Ⅰ节点Ⅱ柱号节点Ⅰ节点Ⅱ柱号节点Ⅰ节点Ⅱ ( 1) 2 1 ---- 梁关联号---- 梁号节点Ⅰ节点Ⅱ梁号节点Ⅰ节点Ⅱ梁号节点Ⅰ节点Ⅱ梁号节点Ⅰ节点Ⅱ ---- 柱上下节点偏心---- 节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值节点号柱偏心值 ( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ---- 标准截面信息---- 1、标准截面类型 ( 1) 77, 1, 377,12.0 热轧无缝圆钢管 ---- 柱布置截面号,铰接信息,截面布置角度----- 柱号标准截铰接截面布柱号标准截铰接截面布 面号信息置角度面号信息置角度 ( 1) 1 2 0 ---- 梁布置截面号,铰接信息,截面布置角度-----

模板高架支撑架体系施工方案及计算书

模板高架支撑架体系施工方案及计算书 本工程设计计算依据: (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (3)《建筑结构工程施工及验收规范》(GB50204) (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架与计算》,(JGJ130-2001) (7)《建筑施工脚手架使用手册》,中国建筑工业出版社 一、工程概况 平阳雅迪家私有限公司车间二(以下简称本工程),建设地点位于平阳县万全家具生产基地C12地块, 二层框架结构,建筑面积7945.26M2,总高12.7M。,一层层高为6.2m,二层为5.2m,最大跨度7.1M,梁最大截面240*770mm,板厚110mm,做验算参数进行计算 (1)结构及构件尺寸 层高:6.2米 楼板厚:0.11米 梁高度:0.77米 梁宽度:0.24米 (2)木楞与支撑架布置尺寸 楼板与梁底支撑架立杆步距H:1.4米 楼板底立杆纵距L1:1.1米

楼板底立杆横距L2:1.1米 梁底下木楞横距:0.2米 采用的钢管类型为ф48×3.2 (3)荷载汇总 a、楼板底模自重:0.08KN/M2 b、梁底模自重:0.08×(0.77×2+0.24)=0.14KN/M c、楼板钢筋自重:1.1×0.11=0.121KN/M2 d、梁钢筋自重:1.5×0.24×0.77=0.28KN/M e、楼板砼自重:25×0.11=2.75KN/M2 f、梁砼自重:25×0.24×0.77=4.62KN/M g、施工人员与设备荷载:2.5KN/M2 h、振捣混凝土时产生的荷载:2.1×0.5=1.05KN/M2 三、计算书 1、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。面板采用18mm厚的九夹板。面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=20×1.82/6=10.8CM3 I=20×1.83/12=9.72CM4 1)强度计算(受力见图1) f=M/W<[f] 其中f---面板的强度计算值(N/mm2) M—-面板的最大弯矩(N.mm) W---面板的净截面抵弯矩

模板支架专项方案计算书汇总

主体结构 模板支架受力计算书 计算人: 复核人:

狮山路站模板、支架强度及稳定性验算 1、设计概况 狮山路站为地下两层,双跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构;车站内衬墙与围护桩间设置柔性防水层。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝。主要结构构件的强度等级及尺寸如下: 表1 狮山路站主体结构横断面尺寸表 2、模板体系设计方案概述 狮山路站全长272m,共分10段结构施工。主体结构施工拟投入8套标准段脚手架(长27.2m×宽19.8m×6.35m)。最长段模板长32m、最短段模板长24m,每段模板平均按27.2m考虑。模板主要采用胶合板模板加三角钢模板。支架采用Φ48×3.5mm碗扣式钢管脚手架支撑,中间加强杆件、剪刀撑、扫地杆采用扣件式脚手架。 (1)狮山路站侧墙模板施工采用三角支架模板系统,三角大模板支架体系分为:三角钢架支撑和现场拼装的模板系统。三角支架分为4.0m高的标准节和0.85m高的加高节,大模板采用4000(长)×1980(宽)×6.0mm(厚)钢模板。大模板竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢,背楞采用2[10,普通型热轧槽钢。 在浇注底板混凝土时,侧墙部分要比底板顶面向上浇灌300mm高。在浇灌混凝土前水平埋入一排φ25精扎螺纹钢(外露端车丝),作为侧墙大模板的底部支撑的地脚螺栓拉结点,L=700。在施工过程中必须确保此部分侧墙轴线位置和垂直度的准确,以保证上下侧墙的对接垂直、平顺。对于单面侧墙模板,采用单面侧向支撑加固。侧向支撑采用角钢三角架斜撑,通过预埋Φ25拉锚螺栓和支座垫块固定。纵向间距同模板竖龙骨间距,距离侧墙表面200mm。

网架计算书

网架计算书 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

本科毕业设计题目:大型仓储屋盖设计 学院: 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称: 二零一零年六月二日

目录

大型仓储屋盖设计计算书 1 设计资料 工程概况 北部某城市一大型仓储屋盖,建筑面积为1800m2(40m×45m),采用斜放四角锥网架。屋盖下部为框架结构,网架周边支承在钢筋混凝土框架梁上,梁横截面宽度为350mm。 网架上弦节点加小立柱,沿短跨方向形成6%的排水坡度,在小立柱上沿长跨方向搭设檩条,檩条上铺设彩钢夹芯板,并采用聚苯夹芯保温。 设计基本条件 1.2.1设计等级要求 网架结构的防火等级和耐久等级均为二级。 1.2.2抗震设防烈度 该工程所在地区的抗震设防烈度为7度。 1.2.3气象条件 ⑴温度:最热月平均温度,最冷月平均温度,夏季极端最高温度(1955年7月23、24日),冬季极端最低温度(1970年1月4日)。 ⑵相对湿度:年平均湿度63%,最热月平均相对湿度76-80%。 ⑶主导风向:1、8、11月盛行北风和西南风,其它各月盛行西南风,基本风压为 m2。 ⑷雨雪条件:年平均降雨量566.6mm,日最大降雨强度1856mm/日,最大积雪深度230mm。 2 结构选型及初步设计 网架结构的选型

网架结构选型应遵循安全、经济、美观的设计原则,能够满足建筑的使用功能要求,并且能够充分发挥结构良好的受力性能。本工程中,网架的长短边之比45/40=,其平面接近方形,且支承方式为周边支承,通过满应力优化设计比较,宜选择斜放四角锥网架。 斜放四角锥网架的上弦与边界轴线成450夹角,下弦正放,腹杆和下弦在同一垂直面内。这种网架的上弦杆长度约为下弦杆的倍,故呈短压杆、长拉杆的情况,受力合理,节点汇交杆也较少。在接近正方形周边支承时用钢量指标较好,适用于中小跨度建筑。 网格尺寸和网架高度 根据数值计算和工程经验,当网架短向跨度为L2=(30~60)m时,短向网格尺寸宜取为(1/11~1/14)×L2。考虑屋面板布置,短向网格数取为12,网格尺寸为40/12=3.333m。 网架长向跨度较大,网格数划分应当比短跨方向多些,且网格尺寸宜比短向小些。考虑以上因素,长向网格数取为14,网格尺寸为45/14=3.214m。 当网架短向跨度为L2=(30~60)m时,网格高度宜取为(1/12~1/15)×L2,周边支承时高度可以取小值;对于角锥体系网架,高度的选取还应满足使腹杆与弦杆的夹角接近60度的要求。综合考虑以上因素,网格高度预先取为40/15=2.7m,当结构计算不满足挠度要求时,再适当加大网格高度。 网架结构的支承 本网架采用周边支承方式,所有边界节点都支承在框架梁上。框架梁的横截面尺寸为350mm×600mm,混凝土强度等级为C30。在网架边界的每个节点上都加上竖向约束(Z),为了防止网架在平面内转动,还要加水平约束。本网架中在长跨其中一边的两端点分别加上两向水平约束(x,y)和一向水平约束(y)。 网架的屋面排水 本网架采用在上弦节点上加小立柱形成排水坡的方法。沿短跨方向形成双坡自由排水系统,排水坡度为6%。 3 网架结构的计算 网架结构上的作用 3.1.1静荷载: 网架自重:网架自重包括网架的杆件自重和节点自重。网架大多数采用钢材,

相关文档
相关文档 最新文档