文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房工程验收报告案例模板

机房工程验收报告案例模板

机房工程验收报告案例模板
机房工程验收报告案例模板

机房工程验收报告

案例

工程竣工验收报告

工程名称:

建设单位:

竣工验收日期:

工程验收报告

一、工程名称:

二、工程地址:

三、建设单位:

四、设计单位:

五、监理单位:

六、施工单位:

七、开工日期: 月日

八、竣工日期: 月日

九、验收日期: 月日

十、主要工程量概述:

1、

2、

3、

4、

5、

6、

详见工程量清单, 附后。

十一、工程验收组织

1、验收小组组长、业主代表:

2、验收小组成员:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

建设单位:

十二、工程验收方案

工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组, 组长由建设单位工程负责人担任, 成员有、、、、、

等。

验收组按预定方案对本工程进行验收。

竣工验收会议由建设单位主持, 先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况, 然后实地检查工程质量, 审查各单位工程技术档案资料, 对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价, 最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

十三、工程竣工验收基本依据

严格参照的基本文件:

ISO,IEEE,IETF等机房的系统需求国际标准: IEEE802.3 Ethernet

IEEE802.5 TokenRing

EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准ANSI X3T9.5

FDDI

其它重要标准建筑部分参照标准国家标准《电子计算机机房设计规范》( GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》( GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》( GB9361-88) 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》( GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》( SJ/T30003) 电力保障部分参照标准《低压配电设计规范》( GB50054-95) ; 《电子计算机机房设计规范》( GB50714-93) ; 《计算站场地技术要求》( GB2887-89) ; 《供配电系统设计规范》( GB50052-95) ; 《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95) ; 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-92) ; 综合布线部分参照标准中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72: 95 结构化布线系统设计总则

十四、工程竣工验收主要内容及验收情况

完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查; 各分项工程( 或弱电子系统) 安装质量检查; 按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核; 第三方测试数据审核; 落实系统保修责任制度; 工程各方的评价等内容。

十五、工程遗留问题及整改意见

1、工程遗留问题:

2、工程整改意见:

十六、工程竣工验收意见

同意验收合格。

验收组成员签字及盖章:

设计单位: 施工单位:

监理单位: 建设单位:

验收组组长:

项目竣工验收报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-6599-43 项目竣工验收报告范本 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目竣工验收报告范本(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限 公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下 就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告: 工程概况: 工程名称: 工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地 下层结构 结构类型:框架结构 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 质监单位:

试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室 在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。 一、工程质量的事前控制: 1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。 2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。 3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。 4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案 ******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工 作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2 楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人, 制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍

摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11 号机柜放服务器 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP 多模模块2块、网线若干、水晶头若干、网线钳2把、标签机1台、标签纸若干,A4打印机1台、A4打印纸若干、档案盒若干。 二、新设备的验收与安装、调试、培训(11月17-11月20日) 本项目中采购的新设备已全部到货,到货后由工作小组组织双方人员验收并登记签字。 厂家工程师到现场后对所有设备进行拆箱验收,由甲方、乙方、厂家工程 师3方人员共同验收后登记签字。 (一)防火墙安装: 1、由工程师了解现场情况,根据实际情况规划IP地址与策略; 2、甲方签字确认IP地址与防火墙策略; 3、山石网科工程师对防火墙进行配置调试,现场培训甲方维护人员; 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度; 5、双方签字确认防火墙安装效果。 (二)核心交换机安装 1、由华为工程师了解原核心交换机配置,根据实际情况重新规划IP地址、 VLAN等; 2、甲方签字确认IP地址与VLAN的规划; 3、华为工程师核心交换机进行配置调试,现场培训甲方维护人员。 4、甲方维护人员签字确认培训效果满意度;

工程验收报告填写样本

工程验收报告填写样本 工程竣工验收评估报告及意见 一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格 执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各 方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工 程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图 纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。 验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:我单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度,规范了质量行为,将质量责任落实到各人员岗位,未出现违反有关法律、法规及强制性标准

条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良),施工技术资料基本齐全,工程质量等级自评为合格。 四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1、依法按程序办理有关勘察手续。2 、勘察实施中,按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3 、勘察成果能满足设计、施工的要求。4 、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。 五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求,在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。该工程竣工时建筑物实际观测沉降量和倾斜率满足设计和规范要求。 六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准, 规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细 则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位 责任制。具体监理工作依据有关设计文件,技术标准和合同 约定的内容执行,对工程质量进行全过程控制。该工程施工 过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情

工程验收报告范本

竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号: 昆规建证 (2008)04××号和 (2009)0××号;施工许可证号: 度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高 17."45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:

基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况: 总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料: 经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告: 经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书: 工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中: 建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:

机房搬迁实施方案

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。

机房工程验收报告

。 XXX机房验收报告(标准) 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期:

工程验收报告 一、工程验收组织 1、验收小组组长、建设方代表: 2、验收小组成员: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 二、工程验收方案 工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人担任,成员有、、、、、等。 验收组按预定验收大纲对本工程进行验收。 竣工验收会议由建设单位主持,先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查各单位工程技术档案资料,对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

三、工程竣工验收主要内容及验收情况 完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查;各分项工程(或弱电子系统)安装质量检查;按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核;第三方测试数据审核;落实系统保修责任制度;工程各方的评价等内容。 3.1防静电地板验收方案 验收内容验收结果说明 主控项目面层材质必须符合设计要求,□符合要求 且应具有耐磨、防潮、阻燃、□不符合要求 耐污染、耐老化和异静电等特 点。 活动地板面层应无裂纹。行走□符合要求 无声响、无摆动。□不符合要求 一般项活动地板面层应排列整齐、表□符合规范 目面洁净、色泽一致、接缝均匀、□不符合规范 周边顺直。 表面平整度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 2.0□不符合规范 缝格平直:允许偏差( mm)□符合规范 小于 2.5□不符合规范 接缝高低差:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.4□不符合规范 板块间隙宽度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.3□不符合规范 资料移交(含品牌、型号对比)□资料齐全 □资料不完整 结论: 建设单位:监理单位:施工单位:

竣工验收报告范本

竣工验收报告范本 竣工验收报告范本 竣工验收报告不会写?没关系,下面是给大家整理收集的竣工验收报告范本,供大家阅读参考。竣工验收报告范本1 委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员: 委托人: 监理人员: 工程验收地址: 工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-20xx 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图 ③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。 依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。 依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)竣工验收报告范本2 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于xxx年5月31日开工建设,xxx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主

2020年最新项目验收报告_1

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-000809 2020年最新项目验收报告Latest project acceptance report in 2020

2020年最新项目验收报告 项目验收报告【一】 一、工程概况 1.项目名称、性质、建设规模、建设内容等基本信息、本工程与原有工程的关系、环境敏感目标等。 2.污水处理工艺流程,工程平面布置与周边环境关系,说明污水处理厂的服务区域、污水量和污水性质,说明是否包括工业废水。 3.如果建设内容发生变化、敏感目标有新增以及是否有遗留问题、说明一期验收审批文件是否存在有关后续工作的具体要求 二、主要污染源、污染物以及处理措施 列表说明污染物种类、产生环节、主要污染因子、处理处置措施、排放规律和排放去向等。 1.废气 (1)恶臭:原生污水、栅渣、污泥产生。nh3、h2s。无组织排放。 措施:进水泵房、粗格栅在地面以下,采取了封闭、结构; 污泥浓缩机、脱水机安装在室内,加盖密封; 沉砂池顶面采取密封结构;

减少原生污水停留时间; 对污泥进行密闭消化处理; 加强厂区绿化、修建绿化隔离带。 (2)沼气 消化池产生。用于锅炉燃烧加热消化污泥,剩余沼气通过燃烧塔燃烧,排放。 (3)沼气锅炉烟气 so2、nox 2. 废水:生活污水 3.噪声:格栅机房排气风机噪声及污水泵、污泥泵、鼓风机等 生产、安装环节考虑防噪设计;选用低噪声设备;噪声设备设在室内或水下,墙壁隔声或水体隔声;离心鼓风机选用紧扣设备,进出口安装消声器,设置减振底座。 4.固体废物 栅渣、沉砂和脱水后污泥。填埋。 三、验收监测 监测点位、监测项目、监测频次。 1. 污水 生活污水:在处理单元进出口,每天采样4次,监测3天。 2废气: (1)无组织排放:生物池、贮泥池、污泥处置构筑物(nh3、h2s、臭气)及提升泵站(ch4);厂界、厂区浓度点。每天采样4次(7:00和19:00的特征时段),监测4天,包括2天晴天、2天阴天(逆温天气)。

工程验收报告范本

工程验收报告范本 工程竣工验收报告范例篇一 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX 消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消

防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所; 四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

机房建设验收报告

机房工程 年一月

、项目概述: 广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程 --弱电机房建设项目经过近 60 天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部 和总包广州市建筑集团有限公司管理部、 机电部等部门的大力支持,使工程得以 顺利的展开、实施、完工。 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试, 控点 数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作) 成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试, 能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶 段业务系统已经可以在网络上实现。 、机房建设验收项目: 珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分,其中设 备安装调试的系统一共6套,分别是:1、建筑装修;2、电气安装(含UPS ); 3、 精密空调;4、防雷接地;5、综合布线;6、 视频监控系统;7、机柜及服务器系统;8 系统追加。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工 程,防雷接地 验收报告 所有安装的监 。子系统已经完 可以实现相应功

工程。 1.在项目中,机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收,此部分已通过工 程验收。 2.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工 方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包 含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、精密空调设备、 视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。 1.电气设备: 个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电,然后经由总配分配电流到UPS; UPS 的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明 灯。 2.精密空调设备: 精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。 3.视频监控设备: 视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房,可参照视频监控系统图纸。 4.综合布线机柜 参照综合布线系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBMX3650M3 服务器、ThinkcentreM6299T 、联想万全 R520G7,已经安装。并且已经安装好windows 2003系统后备用。 四、装修系统 此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平 防尘处理以及其他。 1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。 2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。 3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。

大数据中心竣工验收报告

大数据中心竣工项目编号: 验收报告 XXXX科技股份有限公司XXX年xxx月

目录 一、项目中标通知书 (4) 二、项目合同 (5) 三、项目开工申请表 (6) 四、设备签收情况 (7) 1.设备签收记录 (7) 2.项目设备开箱验收现场照片 (15) 五、项目管理方案 (16) 3.项目策划 (16) 4.实施技术方案制作 (16) 5.项目实施及监控 (17) 6.项目验收及文档整理 (17) 7.售后服务支持 (17) 六、项目实施方案 (17) 8.设备安装计划 (17) 9.云平台安装计划 (20) 七、项目人员实施安排 (21) 10.项目组织 (21) 11.工程组织结构图 (22) 八、项目实施进度安排 (25) 12.项目实施进度安排表 (25) 九、供货及安装计划 (29) 13.设备到货初验 (30) 14.设备安装计划 (31) 十、机房场地及环境准备要求 (34) 15.基本环境条件检查 (34) 十一、项目分工界面 (34) 16.项目会议记录 (37)

大数据中心竣工验收报告V3.0 十二、项目部署报告 (38) 17.联想服务器厂商设备安装报告 (38) 18.EMC存储服务器厂商设备安装报告 (39) 19.云平台系统安装调试报告 (77) 20.配合现有业务系统调整计划 (179) 21.云平台试运行记录 (181) 22.云平台试运行报告 (182) 十三、售后服务措施及承诺 (184) 23.供应商售后服务措施及承诺 (184) 24.培训计划 (185) 25.项目培训签到表 (186) 26.培训现场照片 (187) 十四、项目初验报告 (188)

工程验收报告模板

XXXXXXXX系X 统工程 竣工及验收报告 建设单位:XXXXXX 施工单位:XXXXXX 日期:XXXX年XX月日 目录 一、竣工文件分发表..................................................................... - 2 - 二、竣工验收申请书..................................................................... - 3 -

三、开工报告.......................................................................... - 4 - 四、竣工报告.......................................................................... - 5 - 五、验收报告.......................................................................... - 6 - 六、客户培训记录单..................................................................... - 7 - 七、系统运行记录 ........................................................................ - 8 - 八、项目资料交付清单 ................................................................... - 9 - 九、项目设备交付清单 ................................................................... - 10 - 十、工程移交确认书..................................................................... - 11 -

工程验收报告范本简单

工程验收报告范本简单 各位领导你们好: 我xx市xx花园临街改造建设工程于____年10月29日开工,____年元月10日竣工。 本工程的顺利完成与各位领导和专家长期以来对我们的关心和指导是分不开的,也感谢建设、设计、勘察和监理单位的支持和配合,因此,首先向各位领导i、专家和有关部门单位表示衷心的感谢:感谢大家在百忙中抽出时间来参加本工程的竣工验收;下面将本工程施工情况向大家进行汇报。 一、工程概况: xx地产开发有限责任公司建造商住楼位于xx市xx区xx路;本公司由xx地产开发有限责任公司开发;xx市第三建筑工程有限责任公司施工。本工程由陕西华瑞勘察设计有限责任公司设计、勘察;陕西正方圆监理公司监理,xx市建设工程质量安全监督站进行安全和质量监督。 本工程为框架剪力墙结构,总建筑面积为25238.93平方米。建筑耐火等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。 本工程框架部分的主体结构混凝土强度为C30,基础采用大开挖,承台基础与发板基础混凝土标号为C30. 二、质量控制: 1、项目管理人员认真熟悉图纸,学习规范,并对施工人员进行技术交底,严格按图纸和规范施工。 2、严格控制材料采购及入场,确保进场材料符合质量和施工要求,以及各种材料的合格证和检验报告。 3、现场搅拌的混凝土,使用电子称计量,保证工程使用混凝土质量,钢筋使用符合设计要求的材料,钢筋的绑扎、连接均按照施工图的要求进行绑扎和安装。

4、砌体的施工严格控制砂浆饱满度、垂直度、平整度、标高等技术指标,确保砌体质量。 5、对于工程验收中的重点部位,严格执行三检制度。 三、工程施工及资料情况: 本工程施工按照流水作业的原则进行施工,工程资料与施工进度同步报验。 工程分部分项检验批: 基础分部工程检验批39个;主体分部检验批97个;装饰分部工程检验批56个;电气部分工程检验批55个; 给水、排水及采暖部分工程检验批30个;屋面分部工程检验批12个;外墙保温分部工程检验批4个;控制资料83个;安全和功能检验报告34份。 本工程在质量和安全生产方面从开工至竣工一直都很重视,严管严抓。毫不放松施工过程中的质量问题和安全隐患,在市质量安全监督站和现场监理、建设单位的严格把关要求下,才有了本工程的顺利竣工。 本工程分部、分项、检验批工程严格按照设计和规范要求组织施工,严格按照国家规范进行工程控制,安全和功能检查报告齐全,并经监理验收合格,自评质量等级为合格。 谢谢各位! xx市xx建筑工程有限责任公司

机房改造验收报告

工程竣工验收报告 工程名称:建设单位:竣工验收日期: 长春市昕宇包装有限公司机房改造项目长春市吉佳通达信息技术有限责任公司 2013年 1月日 一. 项目验收报告 长春市昕宇包装有限责任公司: 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,2013年1月14 号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务 器迁移等工作。 长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责 任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告: 一、工程终验合格证明 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明 兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力, 在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于年月日 成功验收。双方同意最终验收合格,特此证明。 验收日期:年月日 最终用户单位(盖章):(签字): 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):(签字): 二、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准: ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring ansi x3t9.5 其他重要标准建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》 (gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计 算站场地技术要求》(gb2887-89); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 十三、工程遗留问题及整改意见 1、工程遗留问题: 2、工程整改意见: 附件: 图(一)机房布局示意图篇二:验收报告_机房建设(模版) ***畜牧产业开发有限公司 信息系统 机房建设工程验收报告 施工单位:******(中国)有限公司 2009年12月 一、 ***畜牧机房设计说明 1、设计依据 a) ***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。 b) ***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。 c) 根据主要机房位置及***畜牧公 司的实际需求。 2、设计原则

机房搬迁实施方案

******机房搬迁项目实施方案 本项目的实施的整体思路:第一步、规划新机房各机柜的功能、由甲方负责启动UPS、空调等原有设备;第二步、由原厂工程师在新机房安装调试防火墙、核心交换机等核心设备,同时实施敷设48芯单模光纤和12芯多模光纤工作;第三步、根据甲方计划时间对光纤割接;第四步、办公楼楼层汇聚网线由旧机房割接到6楼竖井、搬迁旧机房核心交换机到6楼竖井作为办公楼汇聚交换机,从2楼竖井到6楼竖井穿1根多模尾纤,用来连接汇聚交换机与核心交换机;第五步、搬迁旧机房设备;第六步、拆除旧机房地板、粉刷墙面、更换防盗门。这些步聚有先后逻辑关系,部分步骤可迭代执行,但先后顺序不可调整。 一、准备工作(11月14日-11月16日) 1)、与采油厂工作人员对接,成立机房搬迁工作小组,对工作组人员进行分工,明确工作组所有人员的职责,确定项目经理和项目资料员各1人,制定项目实施进度表,制定施工日志样表,登记小组成员的联系方式,出会议纪要并签字。(施工日志记录每天工程进度情况,由专人负责) 2)、了解旧机房网络设备的运转情况,备份各种重要数据。登记服务器、防火墙、存储、KVM、交换机、核心交换机、核心路由器等主要设备所用端口,必要时拍摄照片,登记各设备间线路的连接情况。 3)、摸清各设备之间线路的连接情况进行登记并编号,打印编号贴到各设备连接端口,确保搬迁后各设备能正确连接。 4)、通过工作小组开会的方式计划光缆敷设时间、割接时间、机房设备搬迁时间,出会议纪要,相关人员签字。 5)理清采油厂自用光缆的路由,绘制拓补图。 6)新机房功能区初步规划如下:2、3、4号机柜放网络设备,9、10、11号机柜放服务器。 7)前期需要准备的零配件主要有:16A PDU 2个、50m多模尾纤1根、SFP

工程验收报告单模板doc

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看 XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看

工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX

竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

工程验收报告模板

XXXXXXXXX系统工程 竣工及验收报告 建设单位:XXXXXX 施工单位:XXXXXX 日期:XXXX年XX月日

目录 一、竣工文件分发表.......................................................................................................................................... - 2 - 二、竣工验收申请书.......................................................................................................................................... - 3 - 三、开工报告 ..................................................................................................................................................... - 4 - 四、竣工报告 ..................................................................................................................................................... - 5 - 五、验收报告 ..................................................................................................................................................... - 6 - 六、客户培训记录单.......................................................................................................................................... - 7 - 七、系统运行记录.............................................................................................................................................. - 8 - 八、项目资料交付清单.................................................................................................................................... - 10 - 九、项目设备交付清单..................................................................................................................................... - 11 - 十、工程移交确认书........................................................................................................................................ - 12 -

机房搬迁项目实施方案之风险评估和项目管理

第一章风险评估和应急处理预案 1.1风险评估 设备搬迁中的损坏风险规避:服务商向客户确认设备保修状况,由服务商对需要搬迁的设备投保货物运输险,服务商按照客户的要求进行搬运;对于搬运后出现设备损坏问题,服务商通过备机备件在最短时间内解决)。 数据出现不可恢复的丢失或损坏等风险规避:在搬迁前对关键数据进行备份。在搬迁中出现数据丢失的情况,通过备份数据进行恢复。 从服务商正式实施搬迁工作开始,即安排人员、工具及备用设备在新机房现场随时待命,一旦发现问题,服务商立即启动备机备件方案。以保证设备正常上线并投入使用。 ●风险评估: ?搬运过程有可能导致一些老设备的硬件松动; ?静电有极低的机率会对设备运行产影响; ?在搬运过程中偶然的设备损伤; ●应急措施: ?搬运过程中做到尽可能的小心,轻拿、轻放; ?做好防静电措施,尽可能的避免静电对设备产生影响; ?协调各服务商部门,确保相关设备配件有存货; ?由现场工程师对处于异常状态的搬迁设备进行基本维护 ?对那些进行基本维护还不能够正常运行的设备进行报修 (报修的设备需在保护服务期内,对于过保设备服务商 不承担相关责任); ?对于重要的业务系统应使用相应的备件或相应的后备方 案,以保证业务系统及时运行; ?协助客户使用带机和备份介质对相关已知的丢失了数据

的设备进行数据恢复(服务商仅提供相关技术支持,具 体操作和数据的完整性由客户完成)。 1.2应急处理预案 针对搬迁现场发生的各类故障,草拟以下应急处理方案。服务商将将尽力修复故障问题,以不影响客户业务运行为前提。

1.3备机备件 经过迁移前的资产统计,能够更细致了解一些重要设备的型号、配置。在迁移过程中,为了更好的防止突发事件的出现,服务商还会为服务器提供一些备机备件,确保在突发事件出现时能够及时地恢复服务器的正常运行。 按照每批次搬迁100台设备计算,我们会准备搬迁数量的3%,也就是2台PC服务器和1台小机做备机,并且还会准备一些硬盘和内存的备件。 第二章项目管理 1.1项目管理 优秀的项目管理是项目成功的一个基础保证。通过实施有效的项目管理,来保证项目能够按工作范围要求、按时间、按质量完成。 本次项目有几项特点:任务复杂、客户方和实施方参与人员众多、整体进行时间长,和一般IT系统集成实施项目相比,增加了具体项目任务的不确定性和交付物确认验收的复杂性,对交付物的质量要求很高。因此在项目管理方面,对项目计划的控制、协调,以及项目沟通和质量等方面的管理要求比其它类型的项目要高。 在项目进行期间,我司将安排专职且有丰富大型IT项目管理经验、同时又具有丰富IT规划咨询类经验的资深项目经理来担任我司在本项目中的项目管理工作。,接受客户之全权委托及授权,对整个项目负责,进行相关之跨部门沟通协调工作,并掌控项目进度,随时与XX客户管理层保持良好之沟通与报告。 我们将为客户带来的是良好的项目计划,清晰的项目结构、任务、角色定义,规划的质量控制,整个项目组高效的协调沟通和针对各种变化对项目的有效控制。

相关文档