文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 校验各种避雷器计数器动作的可靠性

校验各种避雷器计数器动作的可靠性

校验各种避雷器计数器动作的可靠性
校验各种避雷器计数器动作的可靠性

FCZ-IV避雷器放电计数器检测仪

一、概述

本仪器用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。

计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。本仪器主要用于35kV以上的高压避雷器。

二、仪器特点

本仪器具有体积小、重量轻、携带方便、可靠性强、操作简单等特点。

三、工作原理

仪器原理图见下:

图1(a) 仪器原理图

图1(b)计数器的原理接线图

图1(a)所示为避雷器计数仪的原理图。图1(a)中JD为交流接触器,JD1、JD2为JD的两对常开触点。图1(b)中R1、R2为非线性电阻,C为电容,L为计数器的线圈。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使计数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于35kV以上的高压避雷器。

四、动作的检查方法及计数器检测仪原理

由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。

将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。

《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。

五、仪器面板布置

图3 检测仪面板示意图

1----电源插座2----电压显示表

3----电源开关4----输出电压+

5----测量按键6----输出电压-

7----接地柱

六、操作方法

1、将仪器输出端与避雷器计数器两端相连,红色端接上端,黑色端接地端。

2、将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。

3、合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(1000V左右)后,即可开始校验。

4、按下测量键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作情况。

5、如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按校验键,并观察计数器的动作情况。

6、检验完毕后,立即关掉电源,待输出电压完全回零时,才能拆除接线。

7、如按测量键,输出电压没有下降,应关掉电源,待电压指示回零后,检查是否回路有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。

七、质保书

本公司生产的所有仪器设备实行一年保修,终身维护。在保修期内,负责免费检查、修理、零部件替换;用户附带的其他费用,如运输费用等由用户自己承担,由下列情况造成的损失,将酌情收取修理费用:

1、由于疏忽大意,不按操作规程操作,而导致设备的损坏。

2、不经同意,自行拆动设备,更换零部件引起的损坏。

3、由于运输或其它搬运过程中,处理不当而引起的损坏。

氧化锌避雷器运行规程

氧化锌避雷器运行规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

氧化锌避雷器运行规程 三、氧化锌避雷器的巡视检查和验收 1.氧化锌避雷器巡视检查 (1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。 (2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。 (3)避雷器运行无异常声响。 (4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。 (5)避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。 (6)避雷器放电喷口无鸟巢。 (7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。 (8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。 (9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。 2.氧化锌避雷器的验收 (1)引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。 (2)避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的%。均压环水平不歪斜,安装牢固且方向正确。

(3)避雷器安装牢固(检查底部螺栓旋紧),密封良好。避雷器的瓷质部分应完整,无裂纹和破损,绝缘子清洁。 (4)对于由2节(或以上)元件串联的避雷器应检查避雷器是否按标牌指定的位置正确安装。 (5)检查避雷器的释压喷口防爆片完整,喷口朝向正确(符合运行中避雷器一旦排气不得引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备的要求)。 (6)检查避雷器基座紧靠基础钢架的4个带槽垫片的流水槽方向正确(流水槽向下),槽沟内不得被灰尘堵塞,带槽垫片不得装于绝缘底座的上方。 (7)动作计数器密封良好,无进潮现象,应安装正确,计数器指示在零位,绝缘垫及接地良好。 (8)避雷器在线泄漏电流监测表密封良好,无进潮现象,安装应良好,读数应指示在零位。 (9)油漆完整,相色正确。 四、运行注意事项 1.避雷器的在线泄漏电流表读数应每星期抄录一次,每次雷击及避雷器修试后应及时记录动作计数器读数,在系统过电压保护动作后亦应记录动作计数器读数。 2.当计数器动作后应查明原因;在线泄漏电流表读数与原始值比较有5%的变化即应分析原因并加强监视。

脉冲计数

实验九脉冲计数(定时/计数器实验) 1、实验目的:熟悉单片机内部定时/计数器功能,掌握初始化编程方法。 2、实验内容:把定时器0外部输入的脉冲进行计数,并送显示器显示 3、实验程序框图: 4、实验接线图:

5、实验步骤:P3.4 依次接T0~T7或单脉冲输出孔,执行程序,观察数码管上 计数脉冲的速度及个数。 6、思考:修改程序使显示器上可显示到999999个脉冲个数。 7、程序清单文件名:SW09.ASM;脉冲计数实验 ORG 0000H LJMP SE15 ORG 06E0H SE15: MOV SP,#53H MOV P2,#0FFH MOV A,#81H MOV DPTR,#0FF23H MOVX @DPTR,A ; 1 MOV TMOD,#05H MOV TH0,#00H MOV TL0,#00H SETB TR0 LO29: MOV R2,TH0 MOV R3,TL0 LCALL ZOY0 MOV R0,#79H MOV A,R6 LCALL PTDS MOV A,R5 LCALL PTDS MOV A,R4 LCALL PTDS LCALL SSEE SJMP LO29 ZOY0: CLR A MOV R4,A MOV R5,A MOV R6,A MOV R7,#10H LO30: CLR C MOV A,R3 RLC A MOV R3,A MOV A,R2 RLC A MOV R2,A MOV A,R6 ADDC A,R6 DA A MOV R6,A MOV A,R5 ADDC A,R5 DA A MOV R5,A MOV A,R4 ADDC A,R4 DA A MOV R4,A DJNZ R7,LO30 RET PTDS: MOV R1,A

避雷器放电计数器测试仪说明书

FS型避雷器放电计数器动作检测仪 一、原理 图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C 充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C 再对电磁式记数器的 L 放电,使其记数。该记数器的阀片 R1的阻值较小(在10kA时的压降为 1.1kV),通流容量较大(1200A方波),

最小动作电流也为100A(8/20μs)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV系统的避雷器。 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有电容器放电流支、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。 《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。

避雷器在线监测器仪原理

避雷器在线监测器校验仪原理 FCZ-3避雷器在线监测仪是针对变电站、水火电厂、大型厂矿自备电厂中避雷器下端的放电计数器进行检测的专用仪器,既可对雷击次数进行检验,还可对泄露电流(最大值)进行校验,一机两用。一、原理: 图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。 图1 JS型动作记数器的原理接线 (a)JS型;(b)JS-8型 R1、R2-非线形电阻;C-贮能电容器 L-记数器线圈;D1~4一硅二极管 当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A (8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,

故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20s)的冲击电流。JS -8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV 系统的避雷器。 二、检查方法及原理 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 图2 标准冲击电流检测法的原理接线 (虚线框内为冲击电流发生器) C-充电电容;R-充电电阻;L-阻尼电感 D-整流硅二极管;r-分流器;B-试验变压器 V-静电电压表;CRO-高压示波器

单片机课程设计外部脉冲计数器

目录 摘要:单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。本课程设计的指导思想是控制单片机实现从0到99的计数功能,其结果显示在两位一体的共阳极数码管上。 关键词:脉冲计数器数码管单片机 本设计基于单片机技术原理,以单片机芯片STC89C52作为核心控制器,通过硬件电路的制作以及软件程序的编制,设计制作出一个计数器,包括以下功能:输出脉冲,按下键就开始计数,并将数值显示在两位一体的共阳极数码管上。 1课题原理 PCB板上设置开始计数按键和清零按键,以上按键与89C52单片机的P1口连接,通过查询按键是否被按下来判断进行计数或者清零。若按下计数健,则单片机控制两位一体的共阳极数码管显示从00开始的数字,按下一次,则数字加一,一次类推;若按下清零键,则程序返回程序开始处,并且数码管显示00。

2 硬件及软件设计 2.1 硬件系统 2.1.1 硬件系统设计 此设计是在单片机最小系统的基础上进行开发和拓展,增加了按键电路和和数码管显示电路,由于单片机输出电流不足以驱动数码管发光,所以数码管需要驱动电路。我们采用了三极管对数码管电流进行放大,使电流大小达到要求值。 2.1.2 单元电路设计 基本框架如下图2.1 2.1基本框架

1.STC89C52芯片 STC89C52RC芯片包括: 8k字节 Flash,512字节RAM, 32位I/O口 线,看门狗定时器,两个数据指针, 三个16位定时器/计数器,一个6向 量2级中断结构,全双工串行口,片 内晶振及时钟电路。STC89C52RC芯片 可降至0Hz静态逻辑操作,时钟频率 0-80MHz,支持2种软件可选择节电 模式。空闲模式下,CPU停止工作, 允许RAM、定时器/计数器、串口、中 断继续工作。掉电保护方式下,RAM 内容被保存,振荡器被冻结,单片 机一切工作停止,直到下一个中断或 硬件复位为止。8位微控制器8K字节 在系统可编程。芯片如图2.4所示。 图2.4 STC89C52芯片 2.按键电路 K1键为启动键,K2键为清零键,K3键为计数键,通过按钮的连接,实现开始、计数清零功能,连接电路如图2.5所示。 图2.5 按键电路

c计算器实验报告

简单计算器 姓名: 周吉祥 实验目的:模仿日常生活中所用的计算器,自行设计一个简单的计算器程序,实现简单的计算功能。 实验内容: (1)体系设计: 程序是一个简单的计算器,能正确输入数据,能实现加、减、乘、除等算术运算,运算结果能正确显示,可以清楚数据等。 (2)设计思路: 1)先在Visual C++ 6.0中建立一个MFC工程文件,名为calculator. 2)在对话框中添加适当的编辑框、按钮、静态文件、复选框和单选框 3)设计按钮,并修改其相应的ID与Caption. 4)选择和设置各控件的单击鼠标事件。 5)为编辑框添加double类型的关联变量m_edit1. 6)在calculatorDlg.h中添加math.h头文件,然后添加public成员。 7)打开calculatorDlg.cpp文件,在构造函数中,进行成员初始化和完善各控件 的响应函数代码。

(3)程序清单: 添加的public成员: double tempvalue; //存储中间变量 double result; //存储显示结果的值 int sort; //判断后面是何种运算:1.加法 2.减法 3.乘法 4.除法 int append; //判断后面是否添加数字 成员初始化: CCalculatorDlg::CCalculatorDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/) : CDialog(CCalculatorDlg::IDD, pParent) { //{{AFX_DATA_INIT(CCalculatorDlg) m_edit1 = 0.0; //}}AFX_DATA_INIT // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32 m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME); tempvalue=0;

对外部脉冲计数系统的设计计数器课程设计(单片机)

湖南工业大学 课程设计 资料袋 理学学院(系、部)2012 ~ 2013 学年第 1 学期 课程名称单片机应用系统指导教师周玉职称副教授学生姓名张思远专业班级电子科学102 学号10411400223 题目对外部脉冲计数系统的设计 成绩起止日期2013 年01 月06 日~2013 年01 月10 日 目录清单

湖南工业大学 课程设计任务书 2012 —2013 学年第1 学期 理学院学院(系、部)电子科学专业102 班级 课程名称:单片机应用系统 设计题目:对外部脉冲计数系统的设计 完成期限:自2013 年01 月06 日至2013 年01 月10 日共 1 周

指导教师(签字):年月日系(教研室)主任(签字):年月日

附件三 (单片机应用系统) 设计说明书 (题目) 对外部脉冲计数系统的设计 起止日期:2013 年01 月06 日至2013 年01 月10 日 学生姓名张思远 班级电子科学102 学号10411400223 成绩 指导教师(签字) 电气与信息工程学院 2012年12 月10 日

一、设计任务: 1.1 外部脉冲自动计数,自动显示。 1.1.1设计一个255计数器:0-255计数,计满后自动清0,重 新计数(在数码管中显示)。 1.1.2设计一个50000计数器:0-50000计数,计满后自动清0, 重新计数(在数码管中显示)。 注:要求首先采用PROTEUS完成单片机最小系统的硬件电路 设计及仿真;程序仿真测试通过后,再下载到单片机实训 板上执行。 二、硬件设计介绍: ※STC89C52单片机; ※6位共阴或者共阴极数码管; ※外部晶振电路; ※ISP下载接口(In system program,在系统编程); ※DC+5V电源试配器(选配); ※ISP下载线(选配) ※6个PNP(NPN)三极管 ※12个碳膜电阻 三、硬件设计思路 方案一:五个1位7段数码管,无译码器 方案二:五个1位7段数码管,译码器 方案三:1个6位7段数码管,译码器 方案四:1个6位7段数码管,无译码器 考虑实际中外围设备、资金、单片机资源利用率、节省端口数量,可实行性以及连接方便等问题,采用6为数码管(共阳或者共阴极)由于实际中没买到6位的,采用2个三位数码管并接组合一个6位数码管形式;由于实际P口驱动能力有限,故采用6位三极管增大驱动能力,已便足以使得6位数码管亮度明显正常工作,增加6个电阻限流保护数码管不被烧坏。让数码管a-g7段分别接P1.6—P1.0,6位位选分别接P2.5—P2.0。 方法一:共阴极数码管 硬件图1.0所示:通过npn管放大后,段选高电平有效,位选低电平有效

微机原理实验简易计算器

【实验题目】 简易计算器设计 【实验目的】 综合测试学生微机接口技术及应用能力,包括系统构思设计、电路设计搭建、软件调试等; 结合应用实际,培养学生运用微机技术服务应用、服务实际的能力。 【基本要求】 1)利用实验箱上的4x4键盘及6位数码管,实现两个16位宽的非负整数(0~65535)进行+、-、×运算,计算结果限制在范围-65535~65535,超过范围在数码管最低位显示E; 2) 16个按键的分配可以自行指定; 【扩展要求】 1)按基本要求保持输入的范围不变(16位宽),扩展计算结果的范围到用足6位数码管,当计算结果超过-65535~999999时,显示E; 2)增加÷的功能,有小数显示; 【实验程序】 ;该程序实现了基本要求及扩展要求的2) DSEG SEGMENT BUFF DB 6 DUP() LED_7 DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39 H,5EH,79H,71H,00H,40H POSITION DB 0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0FEH UNIT10 DW 10000,1000,100,10,1 NEWNUM DB 0 COUNT DB 0 FLAG DB 0 ;是否有键按下的标志 NEGTI DB 0 ;是否为负数的标志 NUM DW 0 NUM1 DW 0 NUM2 DW 0 TAG DB 0 ;运算种类标志 POINT DB 0 ;除法结果添加小数点标志 RESULT DW 0 DSEG ENDS CSEG SEGMENT ASSUME DS:DSEG,CS:CSEG START: MOV AX,DSEG MOV DS,AX MOV DX,300CH ;8255初始化 MOV AL,81H OUT DX,AL LEA SI,BUFF MOV CX,6 NEXT: MOV BYTE PTR[SI],16 INC SI LOOP NEXT CALL SHOW ;将显示缓冲区中内容在LED上一次显示出来 MOV COUNT,0 ;记按下了几位数 NEXT2: CALL SHOW CALL SCAN ;判断是否有按键按下 CMP FLAG,1 JZ OK JMP NEXT2 OK: MOV FLAG,0 MOV POINT,0 MOV DX,3000H ;判断是哪一个键被按下 MOV AL,0FFH OUT DX,AL MOV CH,-1 ;CH用于保存当前被扫描的列号MOV CL,07FH XL: ROL CL,1 INC CH MOV DX,3000H MOV AL,CL OUT DX,AL MOV DX,3008H

避雷器放电计数器检测仪说明书-(1)

避雷放电计数器检测仪 一、适用范围 1、本仪器适用于阀型避雷器(包括炭化硅普通阀型(FZ和FS),炭化硅磁吹阀型(FCZ和FCD)及氧化锌避雷器中放电记录器放电动作的检查和校验。该仪器符合中华人民共和国电力行业标准DL474.5-92“现场绝缘试验实施导则一避雷器试验”标准的要求,适用于在发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等到条件下的试验用。 2、仪器能在下列条件下正常工作 环境温度:-10℃~50℃ 环境湿度:40℃(20~90)%RH 大气压强:86~106KPA 二、主要技术数据 放电试验电压:在于2KV 充电时间:小于1分钟 仪器的供电电源:AC220±10% 50HZ 消耗功率小于30V A 仪器尺寸:300×220×180(mm) 仪器重量:6K

三、仪器的使用 (a)仪器操作机构位置和作用:见图1 图1 面板布位图 1-电源插座(代熔断器)2-电源开关3-合闸按键 4-分闸按键5-放电检测按键6-合闸状态指示类7-分闸状态指示灯8-放电检测指示灯9-电压表 10-输出插座11-按地装置 (b)仪器的使用 1)仪器在使用之前,操作者应先仔细阅读使用说明书,熟悉 仪器各种操作机构的布局和作用。每次使用前,仪器电源 开关均应置于断开位置。 2)将仪器的输出端用联接线与被检避雷器的放电记录器的 输入端相连。 3)供电电源核对无误后,将仪器电源线接入。 4)接通仪器的电源开关,电源指示灯亮,此时分闸指示灯亮,

仪器处于分闸状态。 5)按合闸按钮后,合闸灯亮,仪器开始充电工作,电压表指 示开始上升;待电压表指示数值大于2.0KV值时,即可按 下放电检测按钮,观察和记录放电记录器的动作情况,每 按支一次,记录器动作一次,放电检测后,充电回路能自 动进行充电。 6)放电记录器计数试验检测完毕后,按动分闸按钮,合闸灯 灭,分闸灯亮,此时仪器充电回路停止工作。试验结束,待输出电压完全零时关断电源开关才能拆除接线。 四、注意事项 1、拆除接线时,若输出电压没有回零,操作人员不能碰测试线非绝缘部分,以免造成人身事故。 2、被试器不允许带电。 五、仪器的保管,贮存维护注意事项 1、仪器在保管和贮存中必须注意防止潮湿,以防止义器的绝缘度降低。 2、仪器出现异常须由对仪器及电子线路较熟悉并有一定专业知识的维修人员进行检修。 六、仪器的成套性 放电计数器效验仪1台 电源线1根 输出线1副

单片机实验 脉冲计数和电脑时钟程序

南昌航空大学实验报告 二0一一年九月二十九日 课程名称:单片微型机实验名称:脉冲计数和电脑时钟程序 班级: 080611 学生姓名:学号: 08061108 指导教师评定:签名: 一、实验目的 1、熟悉8031定时/计数功能,掌握定时/计数初始化编程方法; 2、熟悉MCS—51定时器、串行口和中断初始化编程方法,了解定时器应用在实时控制中程序的设计技巧; 3、编写程序,从DVCC系列单片机实验仪键盘上输入时间初值,用定时器产生0.1S定时中断,对时钟计数器计数,并将数值实时地送数码管显示。 二、实验内容及要求 1、脉冲计数 对定时器0外部输入的脉冲进行计数,并送显示器显示。程序框图如下: 图1 二进制转换子程序 2、电脑时钟程序程序 程序框图如下:

图2 定时中断服务程序 三、实验步骤及操作结果 1、脉冲计数程序 (1) 当DVCC 单片机仿真实验系统独立工作时 1) 把8032CPU 的P3.4插孔接T0—T7任一根信号线或单脉冲输出空“SP ”。 2)用连续方式从起始地址02A0H 开始运行程序(按02A0后按EXEC 键)。 3)观察数码管显示的内容应为脉冲个数。 (2) 脉冲计数程序(源文件名:Cont .Asm )。汇编程序代码如下: ORG 02A0H CONT: MOV SP,#53H MOV TMOD,#05H ;初始化定时/计数器 MOV TH0,#00H MOV TL0,#00H SETB TR0 ;允许定时/计数中断 CONT1: MOV R2,TH0 ;取计数值 MOV R3,TL0 LCALL CONT2 ;调二转十进制子程序 MOV R0,#79H MOV A,R6 LCALL PWOR MOV A,R5 LCALL PWOR MOV A,R4 LCALL PWOR LCALL DISP ;调显示子程序 SJMP CONT1 ;循环 CONT2: CLR A ;清R4、R5、R6 MOV R4,A MOV R5,A MOV R6,A MOV R7,#10H CONT3: CLR C ;R2、R3左移,移出的位送CY MOV A,R3 RLC A

避雷器的实验步骤 民熔

氧化锌避雷器 110kV氧化锌避雷器绝缘电阻测量 1检查确认试品与引线连接已断开,有明显断开点,符合试验条件。 2将合格的温湿度表放置在阴凉通风处。 . 三。将试品高压端充分放电,戴绝缘手套先通过电阻放电,再直接放电。将试品的低压端和底座接地。 4用干燥、干净、柔软的布擦拭试品外绝缘表面的污垢,必要时用适当的洗涤剂清洗。 5复制试品铭牌,记录天气情况、环境温度和湿度。 6根据被试品的电压等级选用合适的兆欧表(2500V或5000v),检查兆欧表的合格证和有效期。 7检查兆欧表(以3121为例):将功能旋钮旋至“batt Check”,按“press t0 test”按钮,兆欧表指针应在“bat good”右侧,表示电源充足。将兆欧表水平放置,将功能旋钮旋至“MQ”,按下“按下测试”按钮,用导线瞬间连接“线路”和“Erh”端子,当电路开路时,兆欧表指针应指向零,表示兆欧表合格。 8将兆欧表“接地”端与被试品接地线连接,将功能旋钮旋至“MQ”,按“按t0测试”按钮,将兆欧表“线”端接至试品高压端,开始计时,60s 后读取绝缘电阻值,首先断开与试品高压端连接的连接线,然后松开“按t0测试”按钮,将功能旋钮旋至“关”。在高湿度条件下测量时,可在试品表面加等电位屏蔽。试品的屏蔽环应靠近带电压线,远离接地部分,以减少屏蔽对地的泄漏,避免兆欧表过载。屏蔽环可以用几圈紧的保险丝或软

铜线制成。 9取下样品低压端接地线,按上述步骤测量底座的绝缘电阻。 10戴上绝缘手套,用接地良好的放电棒对试品进行充分放电。 11记录所用仪器的测试数据、测试仪、测试日期、名称、型号、编号和制造商。 12拆除所有接线,将试品恢复原状,并将试验仪器放回原位。 13检查接地线是否拆除,现场有无遗留物品。 110kV氧化锌避雷器1直流参考电压和泄漏电流试验。检查确认试品与引线连接已断开,有明显断开点,符合试验条件。 2查阅试品的历史试验数据和缺陷记录,使其清晰明了。 三。将合格的温湿度表放置在阴凉通风处。 4将样品的高压端放电并接地。用绝缘手套放电,先通过电阻放电,再直接放电。接地端应先接地,再接试品高压端。 5安全措施布置:将作业现场围起来,在室外悬挂“停止、高压危险”标志,并在试品上悬挂“此处作业”标志。 6用干燥、干净、柔软的布擦拭试品外绝缘表面的污垢,必要时用适当的洗涤剂清洗。 7复制试品铭牌,记录天气情况、环境温度和湿度。 8根据试验对象,选择合适的仪表并合理放置,控制台与高压发电机的距离应适当。检查仪器是否有检验合格证,是否在检定期内,并记录仪器的名称、型号、序列号和生产厂家。 9正确接线。注意试品底部、控制台和直流高压发电机的正确接地,并

放电计数器测试仪说明书

放电计数器测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带 电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电 火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安 全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点

和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、原理 (5) 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 (6) 三、操作方法 (7) 四、注意事项 (9)

HTFZ-II避雷器放电计数器检验仪 一、原理 图1所示为ZK型计数器的原理接线图。图1(a)为ZK型动作计数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器 C 充电,然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压

LTWI8.13B 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准

浙江雷泰电气有限公司 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准 文件编号:LTWI/8.13/JL-B 文件版次:01 发布日期:2008-09-05 持有人编号:

指示:GCWI/8.13/JL-B 版号:01 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准页数:共5页第1 页1.0目的 控制进厂放电计数器(监测仪)的质量。 2.0适用范围 适用于氧化锌避雷器用的放电计数器(也叫放电监测仪)的检验。 3.0引用标准 JB2440-91 避雷器、绝缘子、电瓷用原料标准 4.0技术要求 4.1 计数器应符合本标准的要求,并应按照规定程序批准的图样和工艺文件进行制 造。 4.2计数器的指示应清晰,利于观察。 4.3当标称放电电流通过计数器时,计数器两端的残压应不大于3kV(峰值)。 注:如用户有更低残压要求时可与制造厂协商确定。 4.4计数器在波头不小于8μs和波长不小于20μs的冲击波作用下,在表1规定的 上、下限电流幅值范围内,以及连续两次冲击时间间隔为1s的情况下均应能可靠动作。 4.5计数器非线性电阻片耐受方波电流、冲击电流和冲击大电流的电流幅值的能力 应符合表1规定。 4.6计数器干、湿工频耐受电压应不低于4kV(有效值)。

指示:GCWI/8.13/JL-B 版号:01 氧化锌避雷器用放电计数器检验标准页数:共5页第2 页4.7计数器应有可靠的密封性能。 4.8计数器的外露金属零件及内部黑色金属零件均应有防腐蚀措施。 5.0试验方法 除另有规定,试验应在计数器上进行,试品应是新的、清洁的、干燥的、装配完整的。并尽可能按实际运行情况安装。 除本标准规定外,测量装置和其准确度应符合GB311.45的要求。 5.1 电流波形的规定 试验用4/10、8/20、18/40冲击电流与2000μs方波电流波形及幅值的误差应符合GB7327或GB11032的规定。 5.2标称放电电流下残压试验 型式试验时在完整计数器上进行,出厂试验允许只对非线性电阻片进行,其电流幅值为计数器的标称放电电流,残压试验方法。 5.3计数器的动作性能试验 试验采用波形8/20的冲击电流,用表1所规定的电流幅值通过计数器。 5.3.1下限动作电流下的动作性能试验 出厂试验时,计数器应通过动作电流下限值正负极性各5次;型式试验时,计数器应通过动作电流下限值正负极性各10次;同一极性每相邻两次试验的时间间隔为1s,计数器每次均应能准确地作出指示。 5.3.2上限动作电流下的动作性能试验 抽样试验时,试品数量按每批产品的3%抽取,但最低不得少于3只,每只产品应通过动作电流上限值正负极性各1次;型式试验时,计数器应通过动作电流上限值正负极性各10次;每相邻两次试验的时间间隔为50~60s,每3次试验后冷却到室温,计数器每次均能准确地作出指示。 抽样试验中,如果试品中有1只不合格,则该批产品转为逐个试验,在逐个试验中,如果仍发现有1只产品不合格时,则本产品转为逐个试验的时间值历时1个月,在此期间,如不再出现不合格产品时,方可转为抽样试验,否则应再延长1个月,余类推。 5.4计数器的外绝缘工频耐压试验 本试验应在干、湿状态下进行。试验时,应移去计数器内部的零件,施加按本标准第5.6条规定的电压幅值,试验方法应符合GB311.2~311.4中的规定。 5.5计数器的密封试验

避雷器放电计数器测试仪

使用说明书 B L J S-I I避雷器放电计数器测试仪武汉博朗恒业电气有限公司

尊敬的用户:欢迎您使用BLJS-II避雷器放电计数器测试仪。为保障您的安全和仪表正常使用,请先仔细阅读 本说明书再进行操作。 一、概述 BLJS-II避雷器放电计数器测试仪用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。 计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。本仪器主要用于35kV以上的高压避雷器。 二.仪器特点 本仪器具有体积小、重量轻、携带方便、可靠性强、操作简单等特点。

三.工作原理 仪器原理图见下: R D JD1 图1(a) 仪器原理图 图1(b )计数器的原理接线图 图1(a)所示为BLJS-II 型避雷器记数仪的原理图。图1(a)中JD 为交流接触器,JD1、JD2为JD 的两对常开触点。图1(b )中R1、

R2为非线性电阻,C为电容,L为计数器的线圈。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C 充电,然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使计数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于35kV 以上的高压避雷器。 四、动作的检查方法及计数器检测仪原理 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。

JS-8A放电计数器说明书

一、用途 JS-8、JS-8A型放电计数器是串联在避雷器下面,用来记录避雷器动作次数的一种装置。JS-8型适用于系统电压3~220kV;JS-8A型适用于330 kV及以上电压等级的氧化锌及阀式避雷器。使用地点环境条件与相连接的避雷器相同。但海拔高度不超过2000m。它不适用于严重腐蚀金属及绝缘件的气体,有严重污秽和有剧烈振动的地方。 二、结构和性能 JS-8、JS-8A型放电计数器主要由阀片、硅桥式整流器、电容器、电磁计数器等元件组成。它是利用通过避雷器的能量(冲击电流的续流),在阀片上取压,经硅桥式整流器,单向对电容器充电,并以直流对电磁计数器线圈放电而使计数器吸动一次,(即记录一次),来实现记录动作的次数。在结构上采用透明的耐热玻璃罩,密封橡皮垫,底板及法兰等进行卡装密封;高压出线端从底板中心引出。它具有灵敏度高、记录准确可靠、显示清晰明显、结构轻巧、外形美观、安装使用方便和密封可靠等优点,其外形尺寸见附图。 三、技术标准 JS-8、JS-8A型放电计数器符合机械部标准“JS-2440-78放电计数器技术条件”的规定。其主要性能详见特性表。 特性表 四、使用注意事项 1.放电计数器投入运行之前和运行1~2年以后,应进行一次检测,其项目有: (1)用万用表测量放电计数器高压出线端对地之间的直流电阻,即阀片电阻,在万用表电池电压足够的情况下,有一定阻值,不是零或无限大(一般约为10~50Ω)以证实它没有短路或断路现象。 (2)检测放电计数器动作性能,需用500V摇表一只,600V、9-10μF电容器一只。

先转动摇表对电容器充电,充电稳定后,在保持摇表转速的情况下,断开充电回路,再将充好电的电容器对放电计数器两端放电一次,记数器应记录一次。连续试验10次,指针转动一次均能准确可靠动作,则认为放电计数器动作性能完好。否则须进行检修。 2.安装时将法兰上两个φ11安装孔端面上的漆层刮掉,以保证接触良好。放电计数器应安装在避雷器底座附近,便于平视视察位置上,并作为接地端。高压出线端接在避雷器绝缘底座的上部法兰,放电计数器法兰接在避雷器绝缘底座的下部法兰上。安装后的放电计数器不应有明显的倾斜现象。注意涂有红漆的M10螺母和底板上的六个M6×20螺栓不得随意松动,以免破坏密封。高压出线端引线拉力应不大于98N。 3.放电计数器指针如果不在零位,可将计数器上已有的数字作为基数,若一定要调到零位,可按照第1条(2)项之方法进行。 4.从带电线路上卸下放电计数器时,应先用导线将避雷器绝缘底座的上下法兰短接并可靠接地后,再拆下放电计数器。 5.检修放电计数器时,要注意保持其密封,一旦打开,修复后一定要先烘干再密封,并须经密封试验合格后才能投入运行。 6.在运行中,放电计数器原有刷漆部位,应每隔1-2年刷漆一次,以免生锈。 上海昌开电器有限公司

实实验二 脉冲产生电路及计数器的使用1

实验二脉冲产生电路及计数器的使用 一、实验目的 1、掌握使用门电路、555定时器构成脉冲信号产生电路的方法。 2、掌握中规模集成计数器的使用及功能测试方法。 二、实验设备与器件 1、数字电路实验箱。 2、集成门电路:CC4011×1 3、电阻器: 100Ω×1、1MΩ×2、2MΩ×1、 4、电容器:0.01μF×1、0.1μF×1、1μF×1 5、555定时器×1 6、集成计数器:CC40192(74LS192)×2 16 15 14 13 12 11 10 9 V D D D0 CR BO CO LD D2 D3 CC40192(74LS192) D1Q1Q0 CP D CP U Q2 Q3V S S 1 2 3 4 5 6 7 8 图中:CP U——加法计数时钟脉冲输入端, CP D——减法计数时钟脉冲输入端, LD——置数端,CR——清除端, CO——非同步进位输出端,

BO——非同步借位输出端, D0、D1、D2、D3——数据输入端, Q0、Q1、Q2、Q3——数据输出端。 CC40192(74LS192)的功能如下表一所示: 表一 三、实验过程 1、依图一所示带RC延迟电路环形振荡器原理图,在数字电路实验箱上,用1片CC4011、100Ω及2MΩ电阻各1个、0.1μF电容器1个接成脉冲产生电路的实际电路。 图一 图一电路中,R为2MΩ电阻,R S为100Ω电阻,C为0.1μF电容器。电路利用电容C的充放电过程,控制d点的电位,从而控制非门的自动启

闭,形成多谐振荡。改变R和C可改变电路输出的振荡周期T=2.2RC。 (1)请画出带RC延迟电路环形振荡器的实际接线图。 (2)电路是否一次接线成功且实现应有功能?若不是,请将遇到的情况记下,并说明解决的方法。

避雷器放电计数器原理

目录 一、原理 (5) 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 (6) 三、操作方法 (7) 四、注意事项 (9) 五、装箱清单 (9) 六、售后服务 (9)

HTFZ-II避雷器放电计数器检验仪 一、原理 图1所示为ZK型计数器的原理接线图。图1(a)为ZK型动作

数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器 C 充电,然后C再对电磁式计数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。 图1(b)表示ZK-8型动作计数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式计数器的L放电,使其记数。该计数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20 s)的冲击电流。ZK-8型计数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,ZK-8A型计数器可用于500kV系统的避雷器。 二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 由于密封不良,动作计数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致计数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应

检查1

次。现场检查计数器动作的方法有电容器放电流支、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示。 将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作计数器,若计数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只计数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。 《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。 三、操作方法 1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连(连结线要尽量短),红色端接上端,黑色端接地端。 2. 将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。 3. 合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即

计算器白盒测试

一、实验目的

针对实验一编写的源代码进行白盒测试。要求绘制出程序的控制流图,采用逻辑覆盖和基路径方法设计测试用例。执行测试用例,并分析测试结果。如果是C++源码,请使用C++Test对代码进行静态检查和动态测试。如果是Java源码,请使用JUnit进行动态测试。 二、实验内容 (一)、题目白盒测试 (1)画控制流图 (2)设计测试用例,实现语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、基路径测试 (3)练习用单元测试 (4)测试结果分析 (二)实验过程 (1)针对计算器的黑盒测试的基础上,可以根据实验一的源代码进行白盒测试,以下是程序的流程图以及控制流图

(2)设计测试用例,实现语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、基路径测试 判定覆盖测试用例: 每个判定必须至少获得一次“真”值和“假”值,则测试用例: 条件覆盖测试用例: 表 9 条件覆盖

路径覆盖: 测试用例要求覆盖所有可能的路径: 表10 路径覆盖 条件组合覆盖: 表11 条件组合覆盖 基路径测试 (1)程序环路复杂度:V(G)=E-N+2=13-11+2=4 (2)独立路径: Path1:1-2-3-11 Path2:1-2-4-5-10-11 Path3:1-2-4-6-7-9-10-11 Path4:1-2-4-6-8-9-10-11 (三)实验结果测试 由于程序是用MFC写的计算器的程序,所以在进行测试的时候有点困难,没有很好的辅助工具来进行具体的测试,但是在分析的时候我很细致的列举了各类的测试用例,以达到测试用例的完整,同时保证测试结果的正确性 (四)测试用例设计体会: 在这次软件测试过程中,我扮演了用户、程序员、测试员三钟角色,为了充分体现黑盒、白盒的特点,我特意设计了一个0—100之间的整数、小数。负数简单加减乘除运算。 对于白盒测试,在设计测试用例时首先对程序进行分析,从程序的内部结构出发设计测试用例,涉及到程序的控制方法、源语句、编码细节、数据库设计等。设计测试用例时应用了白盒测试中的多种测试方法,其中包括:测试覆盖(语句覆盖、分支覆盖、分支条件覆盖等)、基路径测试等方法。白盒测试中,对代码的测试比较透彻,但不容易生成测试用例,而且测试工作量很大,。因为白盒测试是基于代码的基础上,所以对变量的定义、数据的分析、精度的度量都有严格的要求。 总之,在这次测试设计让我对软件测试有了一个深入了解,对于测试方法、测试过程,都有了较好的认识,学会了如何进行黑盒测试、白盒测试、以及一些测试工具(如Junit)。当然,对于以后企业上的软件测试,还有待很大的提高。

避雷器放电计数器检验仪

ZFJS-II避雷器放电计数器测试仪 一.概述: 该型机的特点:仪器工作方式有两种,电池供电满足避雷器野外校验工作的需要.电源供电又可最大限度的 提高避雷器检验的需要. 在输变电设备中,避雷器是较为昂贵的大型设备,避雷器动作计数器起着监测避雷器泄漏电流和用作雷击次数统计的作用。避雷器泄漏电流的大小直接反映的性能好坏,工作人员一般都将泄漏电流值当作避雷器是否正常工作的重要依据。另外,每当雷雨季节来临之前,工作人员都要测试动作计数器能否可靠动作。因此,现场工作人员迫切需要一种能测能检验动作计数器可靠性的实用仪器。避雷器现场动作计数器检验仪正好能很好解决这一难题。 二.基本原理和结构 本测试仪内置一个电状态校验雷击计数器的 原理是放电棒产生一个直流高压,瞬间加在氧化锌避 西安中峰电气有限公司 1

ZFJS-II 避雷器放电计数器测试仪 西安中峰电气有限公司 2 雷器泄漏电流表两端,模拟发生雷击时的状态,即可检验雷击计数器的动作可靠性。 避雷器现场动作计数器检验仪采用便携式铝合金箱体结构,放电棒放置在同一个箱体内,携带和操作都十分方便。 三. 主要技术指标 (1)输出电压: DC 0-1000V (2)输出电流: 〉100A/20us (3)内置12V 充电电池。 四.仪器视图: 五.测试方法和接线:

ZFJS-II 避雷器放电计数器测试仪 西安中峰电气有限公司 3 1. 接线如图: 2. 按充电键电压表开始充电,当电压达到 400V 左右时,按起充电键,在按测试键,并观察计数器的动作情况,避雷器计数器动作,电压降为零,否则避雷器计数器有问题。 3. 检验完毕后,立即关掉电源,待输电压完全回 零时,才能拆除接线。 4. 如按测试键,电压表没有下降,应关掉电源,待电